Газовий котел ксв 100. Модульний котел ксв зовнішнього розміщення

Казани сталеві водогрійні опалювальні зовнішнього застосування

Працюючі на природному газіта легкому рідкому паливі.

Теплопродуктивністю 0,036 МВт, 0,07 МВт, 0,095 МВт, 0,19 МВт, 0,29 МВт, 0,5 МВт.

Посібник з монтажу та експлуатації

КСВ-00.12.-30 РЕ

Керівництво включає наступні розділи:

Вступ 3

1 Опис та робота виробу 4

1.1 Призначення 4

1.2 Загальні відомості 4

1.3 Загальні вимоги 4

1.4 Технічні характеристики 5

1.5 Склад 7

1.6 Пристрій 7

1.7 Принцип роботи 7

1.8 Засоби виміру 12

1.9 Маркування 12

2 Експлуатація 12

2.1 Експлуатаційні обмеження 12

2.2 Підготовка до експлуатації 13

2.3 Експлуатація 14

3 Технічне обслуговування 15

3.1 Заходи безпеки 15

3.2 Технічне обслуговування 15

4 Поточний ремонт. 15

5 Зберігання 15

6 Транспортування 16

7 Утилізація 16

8 Гарантійні зобов'язання 16

Вступ

Цей посібник є важливою і невід'ємною частиною поставки і передається споживачеві разом із виробом. Уважно прочитайте повністю посібник, що містить важливу інформаціюпро конструкцію котла та його правильної експлуатаціїз метою забезпечення повного та правильного використанняйого технічних можливостей. Котли сталеві водогрійні опалювальні зовнішнього застосування типу КСВ (далі - тексти - котли) теплопродуктивністю від 0,036 до 0,5 МВт спроектовані в чотирьох типорозмірах, можуть експлуатуватися на легкому рідкому або газоподібному паливах. Обслуговувати казан повинен оператор, який має посвідчення на право обслуговування казанів. Особи, молодші 18 років, до роботи не допускаються. Робочі, допущені до роботи з котлом, повинні бути ознайомлені з пристроєм та принципом його роботи. Особи, які обслуговують котел зобов'язані знати та виконувати загальні правилатехніки безпеки під час роботи з механізмами, що мають електропривод. При експлуатації котла, крім цього посібника, повинні додатково використовуватися такі нормативно-технічні документи:

Правила пристрою та безпечної експлуатаціїпарових котлів із тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагрівання води не вище 115 °С.

Правила безпеки систем газорозподілу та газоспоживання. ПБ.

Паспорт та керівництво експлуатації пальника (пальника)

1. Опис та робота виробу.

1.1 Призначення

КСВ (котел сталевий водогрійний) опалювальний зовнішнього застосування призначений для опалення адміністративно-промислових будівель та об'єктів, житлових будинків, споруд різного призначеннята гарячого водопостачання при застосуванні бойлерів проточного та швидкісного типу.

1.2. Загальні відомості про виріб

Котли обладнуються атмосферним або дутьовим пальником на природному газі низького тискуабо рідкому паливі, при атмосферному пальнику є енергонезалежними газовими котламиі призначені для зовнішньої установки;

Котли використовуються в системах опалення з природною та примусовою циркуляцією теплоносія;

Котел працює в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу;

Кліматичне виконання котлів У категорії 1. ГОСТ;

1.3 Загальні технічні вимоги

1.3.1. У котлах має використовуватися газоподібне та рідке паливо виду, рекомендованого Виробником. Залежно від комплектації додатковим обладнаннямкотел може працювати на таких основних видах палива:

газоподібне паливо- природний газ ГОСТ 5542-87;

легке рідке паливодизельне паливо, (Солярове масло) ГОСТ 305-88, ТПБ ТУ, в'язкість при 20 º С, 4 - 6х1 - 6); м2/С (cCт);

Увага!

1. Можливість використання інших видів палива повинна узгоджуватися з виробниками котла та пальникових пристроїв.

2. Паливо, що застосовується, повинно відповідати за своїми характеристиками паливу, зазначеному в документації на пальник.

1.3.2. Показники якості поживної води повинні відповідати вимогам “Правил пристрою та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, ПБ 10-574-03; ГОСТ.

Увага!

Пальники, які застосовуються з котлом, повинні мати чинний сертифікат відповідності Держстандарту РФ, дозвіл на застосування Ростехнагляду РФ

(Держміськтехнагляду РФ) та узгодження Виробника котла на використання у складі котлоагрегату.

1.4. Технічні характеристики, експлуатаційні параметри та функціональні особливостікотлів зовнішнього розміщення серії КСВ

Таблиця 1

Технічні характеристики котлів зовнішнього застосування серії КСВ, що експлуатуються з пальниками типу дуть.

Модель

КСВ-40

КСВ-100

КСВ-150

КСВ-500

Потужність (теплопродуктивність), кВт

Номінальна потужність (теплопродуктивність) при 80% від max потужності, кВт

Коефіцієнт корисної дії, % не менше

Мах витрати газу, м³/година

Мах тиск газу

у мережі, кПа

Мах тиск у системі опалення – атм

Мах температура теплоносія, °С

Об'єм теплоносія в котлі, літр

Діаметр патрубків системи опалення, мм

Діаметр газопроводу, що проводить, дюйм/мм(не менше)

Спосіб хімводоочищення вибирається спеціалізованою організацією, що проектує об'єкт, з урахуванням якості вихідної води та вимог, що пред'являються до мережної води та підживлювальної води.

Перед пуском котла в роботу необхідно провести ревізію теплових мереж. Усунути витоку і промити тепломережі. Способи та методи промивання встановлює спеціалізована проектна організація залежно від місцевих умов.

Увага.

Категорично забороняється введення котла в експлуатацію без підготовлених (промитих) теплових мереж та без забезпечення необхідних показників якості мережної та підживлювальної води, щоб уникнути подальшого забруднення котла шламом та накипом.

2.2 Підготовка до експлуатації.

Перед пуском котла в роботу слід переконатися у справності системи електроживлення та всіх складальних одиниць, а також у надійності їхнього кріплення. Котли, отримані для експлуатації, необхідно перевірити на відсутність механічних пошкоджень, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням. Перед встановленням та підключенням котлів до зовнішніх магістралей необхідно перевірити його комплектність відповідно до паспорта котла.

У процесі експлуатації котли необхідно утримувати у справності та чистоті, періодично перевіряти надійність кріплення всіх його елементів. Котел розміщується на відкритому повітрі, поза приміщенням на спеціально підготовленому фундаменті. Проект установки котла має бути виконаний спеціалізованою проектною організацією, відповідно до технічних умов та вимог на встановлення та відповідати діючим БНіПП-35-75 «Котельні установки» та «Правила безпеки в газовому господарстві». Перед початком настановних робіт необхідно зняти всі заглушки та розкрити котел для внутрішнього огляду топки. Монтаж, налагодження та пуск котла проводити відповідно до Посібника з монтажу та експлуатації. Монтаж, накладку пальникового пристрою провести відповідно до документації, що постачається разом з пальником. Монтаж та налагодження пристрою захисного відключення пальника виконувати відповідно до вказівок у документації на пристрій. Перевірити правильність монтажу всього обладнання, трубопроводів та арматури. Змонтувати на патрубках трубопроводів води манометри та встановити у гільзи термометри. У гільзи під термометри залити олію. Котел підключити до всіх комунікацій відповідно до проекту встановлення котла. Котел залити водою, що пройшла хімводоочищення. Здійснити регулювання запобіжних клапанівна відкриття їх при підвищенні тиску води в казані вище робітника.

Перед пуском котла в експлуатацію повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи спеціалізованою організацією, при яких необхідно:

− перевірити правильність монтажу та всього обладнання, трубопроводів, паливопроводів, запірної та запобіжної арматури, приладів КВП та А;

− провести перевірочні випробування на щільність. Усунути всі виявлені нещільності.

Перед остаточним введенням в експлуатацію мають бути виконані такі пункти:

8. Гарантійні зобов'язання

У разі недотримання цієї інструкції вимоги до заводу виробнику щодо виконання гарантійних зобов'язань немає сили.

Цей виріб пройшов гідравлічне випробування відповідно до «Правил пристрою та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С», відповідає вимогам ГОСТ та є сертифікованим обладнанням. У конструкцію котла не повинно вносити жодних змін без узгодження із заводом-виробником. Якщо такі зміни зроблено, то підприємство-виробник не несе відповідальності за працездатність та безпеку котла. Гарантійний термін експлуатації котла – 2 роки від дня введення в експлуатацію. Але не більше 36 місяців від дня продажу.

Середній термін служби до списання – 10 років.

При виході з ладу або поломки котла та/або його складових елементів, крім комплектуючих виробів сторонніх виробників (арматура, запобіжні пристрої, прилади КВП і т. п.), в період гарантійного терміну споживач повинен сповістити завод-виробник. Розгляд всіх дефектів, що виникли протягом гарантійного терміну, здійснюється відповідно до договором на поставку продукції та чинним на момент виникнення дефекту законодавством Російської Федерації. За погодженням із заводом виробником допускається проведення ремонту сторонньою спеціалізованою організацією за рекомендаціями та вказівками заводу-виробника. Гарантія не поширюється на пошкодження та їх наслідки, що виникли через:

Використання за призначенням.

Неправильного монтажу або введення в експлуатацію, здійснених користувачем або третьою особою.

Природного зношування.

Неправильного чи недбалого поводження чи неякісного технічного обслуговування.

Невідповідних експлуатаційних засобів, особливо неправильного виборуабо налаштування пальника, непередбачених видів палива чи домішок до повітря для горіння.

Хімічних, електричних чи електронних впливів, що виникли не з вини заводу-виробника.

Недостатня кількість води.

Недотримання цієї інструкції з монтажу та експлуатації.

Некомпетентних вимірів та ремонту, проведених покупцем або третьою особою.


КСВ 40 – КСВ 100 – КСВ150 – КСВ 500

ПАСПОРТ

КОТЛА СТАЛЬНОГОводогрійногоЗОВНІШНЬОГО РОЗМІЩЕННЯ

344009 ТОВ "Теплов" м. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова. 237

1.Призначення

Котли сталеві універсальні зовнішнього розміщення типу КСВ призначені для опалення та гарячого водопостачання. адміністративних будівель, житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту, шкіл, лікарень споруд різного призначення

2.Загальні відомості про виріб

    Котли обладнуються атмосферним або дутьовим пальником на природному газі низького тиску або рідкому паливі, при атмосферному пальнику є енергонезалежними газовими котлами і призначені для зовнішньої установки;

    Котли КСВ можуть бути використані як резервного джерелатеплопостачання на об'єктах із нестабільною системою енергопостачання;

    Котли використовуються в системах опалення з природною та примусовою циркуляцією теплоносія;

    Котел працює в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу;

    Кліматичне виконання котлів У категорії 1. ГОСТ 15150-69;

    Казани автоматично забезпечують режим чергового опалення при зменшенні подачі газу;

    Котли КСВ зовнішньої установки автоматично витримують вимоги безпеки (п.4.16 СП 41-104-2000).

3. Технічні дані та характеристика котла

Котли типу КСВ відповідають ТУ 4931-007-10258780-97. Основні параметри наведено у таблиці.

Параметри

Тип котла

Теплопродуктивність, кВт

Атмосферний пальник

Дутковий пальник

Номінальна теплопродуктивність (при 80% завантаженні від max)

Атмосферний пальник

Дутковий пальник

Опалювана площа (Н=2,5-3 м) м²

Атмосферний пальник

Дутковий пальник

Коефіцієнт корисної дії, % не менше

Номінальний тиск газу в мережі, кПа

Тип атмосферного пальника / дутьової/дизельної

Атмосферний пальник

Дутковий пальник

Відповідно до дозволу

Максимальна витрата газу, м³/год палива, кг

Атмосферний пальник

Дутковий пальник

Масимальна температура теплоносія, °С

Викиди оксиду вуглецю (СО) у сухих нерозбавлених продуктах згоряння при номінальній потужності не більше мг/м³

У межах допустимих стандартами

У межах допустимих стандартами

У межах допустимих стандартами

Об'єм теплоносія в котлі, л

Діаметр підвідних патрубків системи опалення, мм

Діаметр газопроводу, що підводить, дюйм (Ду) для атмосферного пальника.

Габаритні розміри, мм

1080х2250х2220

Вага котла (без димової труби), кг

4.Комплектність

Комплектність постачання котла наведена у таблиці.

Найменування

Кількість

Примітка

Котел КСВ у зборі

Пальник * атмосферний

Автоматичний триходовий кран

Димохід** з кронштейнами кріплення

* Дутковий пальник поставляється за окремим замовленням

** Поставляється на окреме замовлення.

5. Влаштування котла.

Котел є топковим пристроєм з водяною сорочкою. У верхній частині казана розташований пучок вертикальних жарових труб. Для більш ефективної теплопередачі та підвищення ККД у жарові труби вміщено турбулізатори. Для чищення жарових труб і турбулізаторів передбачена кришка котла, що знімається. У задній частині котла знаходиться автоматичний регулятор потоку 2 (мал.1) (тільки для атмосфери пальника) і люк для чищення 6. Автоматичний регулятор потоку не дозволяє відбутися відриву полум'я при надмірній тязі, а також підвищує ККД і знижує витрату газу. Котел теплоізольований матами мінераловатними та тонколистовою сталлю, що дозволяє експлуатувати котел без будівництва приміщень котельних та топкових. На передній панелі розташований термометр 3, що показує температуру теплоносія на виході з котла 3, термодатчики 9 і пальник 4. Передня панель закривається металевими теплоізольованими дверима з гвинтовим замком.

6. Принцип роботи

Котел працює в автоматичному режимі. Тепло через стінки котла та стінки жарових труб передається теплоносія. Теплові потужності котла та системи опалення будівлі мають бути узгоджені. У схему обв'язування котла поміщено автоматичний триходовий кран 3 (рис. 2.3), який перешкоджає утворенню в топці конденсату та смолянистих відкладень (навіть за надмірної потужності системи опалення). Для використання в системах опалення із примусовою циркуляцією теплоносія необхідно встановити циркуляційні насосивідповідної потужності за схемою, вказаною на рис. 3*. У закритій системіопалення процес деаерації відбувається шляхом нагрівання теплоносія до 90º та видаленням повітря через повітровідвідні пристрої. Повторне нагрівання і видалення повітря, що виділилося, закінчує цикл деаерації опалювальної системиі служить захистом від інтенсивної корозії. Котел КСВ з пальником УГТ має автоматичне регулювання витрати газу в залежності від теплознімання системи опалення та температури зовнішнього повітря. Котел КСВз пальником УГТ за відсутності тяги та надмірного тиску газу в топці переходить на горіння запальника, що сигналізує про несправності в газоході або в системі подачі газу.

Пуск котла виконується в наступній послідовності:

    Заповнити повністю систему водою;

    Відкрити газовий кранна газопроводі до казана;

    Запустити котел (згідно з паспортом пальника);

    Після досягнення температури на котлі 60 про З включити мережевий насос (при примусовій циркуляції теплоносія);

7. Монтаж казана

    Встановлення котла здійснити на майданчику, призначеному для монтажу. Димар, що є невід'ємною приналежністю котла, встановлюється на котел. Висота димаря повинна бути не менше 8 м. (Для котлів з атмосферним пальником).

    Монтаж до системи опалення та газопроводу проводити згідно «Типових правил пожежної безпекидля житлових будинків, готелів, гуртожитків, будівель адміністративних установ, індивідуальних гаражів» (ППБ01-93).

    Автоматичний термостатичний триходовий кран встановити в безпосередній близькості від котла до байпасної лінії відразу за стіною будівлі,

    Підводні трубопроводи лінії подачі та зворотної лінії від котла до опалювальної будівлі теплоізолювати.

Після монтажу котла зробити його гідравлічне випробування, для чого систему заповнити водою, підняти в ній тиск до 4,5 кг/см2 по манометру. Котел вважається таким, що витримав випробування, якщо протягом 15 хв. не виявлено ознак розриву, залишкових деформацій, течій падіння тиску.

8. Вказівка ​​заходів безпеки

    Монтаж та експлуатація котла повинні відповідати вимогам «Правил пристрою та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів».

    Пуск та налагодження котла повинна проводити спеціалізована організація, яка має відповідну ліцензію.

    При зупинці котла зимовий періодбільш ніж на добу необхідно повністю злити воду з котла та системи опалення.

    По закінченню опалювального сезонукотел залишити заповненим водою для уникнення корозії.

    Не допускається швидке заповнення гарячого казана теплоносієм.

    При позитивній температурі повітря котел повинен експлуатуватися з навантаженням не більше 80% від максимального (для котлів із атмосферними пальниками).

Підвищення тиску газу понад 5 Кпа веде до виходу з ладу газопальникового пристрою.

9. Можливі несправностіта способи їх усунення

Несправність

Причина та спосіб усунення

Запах газу

Витік із газопроводу. Перевірте газові труби всередині котла

та зовні.

Запах не повністю

згорілого газу

Засмічення каналу відведення гарячих димових газів.

Переконайтеся, що висота димаря (для атмосферних пальників)

та його діаметр відповідають типу котла.

Перевірте витрати газу.

Перевірте стійкість горіння.

Освіта конден-

Переохолодження зворотної лінії. Перевірте справність

автоматичний триходовий кран.

Котел швидко

забруднюється продукт-

тами згоряння

Відрегулюйте горіння, перевірте склад газів, що відходять.

Перевірте витрати газу та ефективність димоходу.

10. Гарантії виробника

ТОВ «Теплов» гарантує працездатність котла і безоплатну заміну або ремонт складальних одиниць і деталей котла, що вийшли з ладу, протягом 24 місяців з дня введення в експлуатацію але не більше 30 місяців з дня відвантаження при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Виробник не несе відповідальності у випадках:

    механічних пошкоджень котла;

    Неправильне приєднання до системи опалення;

    Неправильна експлуатація котла (нагрівання котла незаповненого водою, швидке наповнення гарячого котла холодною водою, використання котла як проточний водопідігрівач);

    відсутність автоматичного термостатичного триходового крана в системі опалення;

    Монтаж котла організацією, що не має відповідної ліцензії;

    Пуск та налагодження котла організацією, що не має відповідної ліцензії;

    Перевищення тиску газу понад 5 КПа;

    Відсутність технічного обслуговування.

Усі перелічені вище порушення правил експлуатації можуть спричинити тріщини у трубних конструкціях котла, що не є виробничим шлюбом.

11. Свідоцтво про приймання

1. Котел КСВ __________ заводський номер ____________________

відповідає технічним умовамТУ 4931-002-79248424-2006, ТУ 4931-001-79248424-2006 виготовлений у повній відповідності до ГОСТ 10617-83 та ГОСТ 20548-93 та визнаний придатним до експлуатації.

Гідравлічне випробування піддані трубні конструкції, трубні з'єднання котла надлишковим тиском 6 кг/см 2 протягом 15 хв.

2. Димар: Діаметр _________________ мм,

висота _______________________________ м. (не менше 8м для котлів з атмосферним пальником.

Дата виготовлення: _____________________________________

Представник ВТК _____________________________________

Начальник виробництва __________________________________

12. Гарантійний талон

ТОВ «Теплов»

Адреса: м. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

13. Паспорт котла КСВ зовнішнього розміщення

Котел виготовлений за ТУ 4931-002-79248424-2006, ТУ 4931-001-79248424-2006

Заводський номер _______________________

Теплопродуктивність, кВт ______________

Робочий тиск теплоносія 4,0 бар

Максимальна температура теплоносія, 95 º

Котел випробуваний гідравлічним тискомпробним 6 бар

Дата виготовлення ________________

Представник ВТК ________________

Начальник виробництва М.П.

1. Корпус котла

5. Патрубок зворотної лінії

2. Регулятор потоку повітря

6. Люк чищення газоходу

3. Термометр

7. Патрубок димової труби

4. Атмосферний пальник

8. Патрубок гарячої лінії

9. Датчик температури

КСВ-40 (W70 кВт)

КСВ-100 (W190 кВт)

КСВ-150 (W290 кВт)

КСВ-500 (W500 кВт)

1. Корпус котла

6. Люк чищення газоходу

2. Ґрати природного припливу повітря (зима, літо)

7. Патрубок димової труби

3. Термометр

8. Патрубок гарячої лінії

4. Пальник

9. Термостат

5. Патрубок зворотної лінії

10. Патрубок конденсату-відвідника

11. Патрубок газопроводу

1. Димова труба

8. Лінія котлової циркуляції

9. Зворотна лінія

10. Вертикальний стояк

5. Деаератор

11. Клапан запобіжний

6. Прилад опалення

12. Кран запірний кульовий

13. Бак розширювальний мембранний

1. Димова труба

6. Прилад опалення

7. Лінія котлової циркуляції

3. Автоматичний триходовий кран

8. Зворотна лінія

9. Вертикальний стояк-

5. Деаератор

10. Кран запірний кульовий

11. Бак розширювальний мембранний

Документ

... *250 0,55*1500 ЦНЛ 40 /100 -0,75/4 9,8 2,8 40 40 15-19 470*210*250 ... АІР132М4 11 СД 100 /40 100 40 9 АІР180М2 30 2900 ЦД 100 /40а 90 33 ... 7.00 НАСОСИ КОНДЕНСАТНІ ТИПУ Кс, КсВПризначення та конструкція: відцентрові, багатоступінчасті, горизонтальні...

1. Димова труба

6. Прилад опалення

7. Лінія котлової циркуляції

3. Автоматичний триходовий кран

8. Зворотна лінія

9. Вертикальний стояк

5. Розширювальний бак

10. Водонагрівач

Потужність:
190 кВт;
Тип камери згоряння:
закриті;
Країна виробник:
Росія;
Розташування:
підлогові;
Застосування:
для споруд;
Контурність:
одноконтурні;
Бренд:
Weishaupt;
Котел зовнішнього застосування КСВ призначений для опалення адміністративно-промислових будівель, житлових будинків та споруд різного призначення (шкіл, дитячих садків, лікувальних закладів, гуртожитків, офісних будівель, автосалонів, торгових центрів, складів, майстерень, цехів промислових підприємстві т.д.).
Завдяки особливостям конструкції, наші котли зовнішнього застосування встановлюються поблизу будівлі на відкритих майданчиках, без додаткового будівництва спеціалізованих приміщень і не вимагають встановлення систем пожежогасіння та газоаналізаторів. Котли зовнішнього застосування обладнуються дутьовим газовим пальником (Weishaupt – Німеччина, UNIGAS – Італія) або пальником на рідкому паливі (Weishaupt – Німеччина, UNIGAS – Італія). Котли зовнішнього застосування працюють в автоматичному режимі без постійної присутності та спеціального навчання обслуговуючого персоналу, в процесі експлуатації не підлягають контролю Ростехнагляду.
Високий ККД (92%) в котлах зовнішнього застосування КСВ досягається за рахунок розміщення в теплообміннику турбулізаторів, що збільшують час проходження газів, що відходять, тим самим забезпечуючи більш ефективний нагрівання теплоносія. Для виготовлення теплообмінника застосовуються сталеві безшовні труби високої якостіщо забезпечує тривалий термін служби знижуючи ризик аварійних зупинок. Корпус котла зовнішнього застосування виконаний із сталевого листа з захисним покриттямта утеплений сучасними теплоізоляційними фольгованими матеріалами. З цінами на котли зовнішнього застосування, що виробляються нашим підприємством, можна ознайомитися.
Виробництво котлів зовнішнього застосування виконується на сучасне обладнання. За бажанням замовника виробляються в різних виконаннях. При необхідності наші котли зовнішнього застосування комплектуються двостінною системою димоходів типу "сендвічі", які є спорудою, що складається з двох труб різного діаметра(зовнішньої та внутрішньої). Відстань між ними заповнена негорючим теплоізоляційним матеріаломз високоякісного базальтового волокна. Завдяки такій конструкції забезпечується швидкісний нагрів внутрішньої труби, Що, у свою чергу, дозволяє в короткий строкПісля початку роботи підняти температуру в димарі вище точки роси і уникнути утворення конденсату.
Товар сертифікований.
Переваги:
- не потребують спеціально обладнаного приміщення, розташовуються на відкритому майданчику поблизу будівлі.
- не вимагають встановлення систем пожежогасіння, газоаналізаторів тощо.
- працюють в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу
- Високий ККД - 92%.
- працюють як на природному газі, так і на дизельному паливі

КСВ 40 – КСВ 100 – КСВ150 – КСВ 500

ПАСПОРТ

КОТЛА СТАЛЬНОГО водогрійного ЗОВНІШНЬОГО РОЗМІЩЕННЯ

344009 ТОВ "Теплов" м. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова. 237
1.Призначення

Казани сталеві універсальні зовнішнього розміщення типу КСВ призначені для опалення та гарячого водопостачання адміністративних будівель, житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту, шкіл, лікарень споруд різного призначення.


2.Загальні відомості про виріб

  • - котли обладнуються атмосферним або дутьовим пальником на природному газі низького тиску або рідкому паливі, при атмосферному пальнику є енергонезалежними газовими котлами та призначені для зовнішньої установки;

  • - котли КСВ можуть бути використані як резервне джерело теплопостачання на об'єктах з нестабільною системою енергопостачання;

  • - котли використовуються в системах опалення з природною та примусовою циркуляцією теплоносія;

  • - котел працює в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу;

  • - кліматичне виконання котлів У категорії 1. ГОСТ 15150-69;

  • - котли автоматично забезпечують режим чергового опалення при зменшенні подачі газу;

  • - Котли КСВ зовнішньої установки автоматично витримують вимоги щодо безпеки (п.4.16 СП 41-104-2000).
3. Технічні дані та характеристика котла

Котли типу КСВ відповідають ТУ 4931-007-10258780-97. Основні параметри наведено у таблиці.



№ п/п

Параметри

Тип котла

КСВ 40

КСВ 100

КСВ 150

КСВ 500

1

Теплопродуктивність, кВт

Атмосферний пальник

36

95

-

-

Дутковий пальник

70

190

290

500

2

Номінальна теплопродуктивність (при 80% завантаженні від max)

Атмосферний пальник

29

76

Дутковий пальник

56

152

240

400

3

Опалювана площа (Н=2,5-3 м) м²

Атмосферний пальник

360

1000

Дутковий пальник

700

2000

3000

5000

4

Коефіцієнт корисної дії, % не менше

86

89

89

89

5

Номінальний тиск газу в мережі, кПа

1,2

2,0

6

Тип атмосферного пальника / дутьової/дизельної

Атмосферний пальник

УГТ

Дутковий пальник

Відповідно до дозволу

7

Максимальна витратагазу, м³/год палива, кг

Атмосферний пальник

4,4

11,4

-

-

Дутковий пальник

8,5

22,8

32

61,1

8

Масимальна температура теплоносія, °С

95

9

Викиди оксиду вуглецю (СО) у сухих нерозбавлених продуктах згоряння при номінальній потужності не більше мг/м³



У межах допустимих стандартами

У межах допустимих стандартами

У межах допустимих стандартами

10

Об'єм теплоносія в котлі, л

62

166

253

370

11

Діаметр підвідних патрубків системи опалення, мм

57

76

89

108

12

Діаметр газопроводу, що підводить, дюйм (Ду) для атмосферного пальника.

1/2" (15)

1"(25)

-

-

13

габаритні розміри, мм

540х1200х1200

740х1460х1880

840х1710х2220

1080х2250х2220

14

Вага котла (без димової труби), кг

170

470

850

1450

4.Комплектність

Комплектність постачання котла наведена у таблиці.



№ п/п

Найменування

Кількість

Примітка

1

Котел КСВ у зборі

1

2

Пальник * атмосферний

1

3

Автоматичний триходовий кран

1

4

Димохід** з кронштейнами кріплення

1

5

Паспорт

1

* Дутковий пальник поставляється за окремим замовленням

** Поставляється на окреме замовлення.


5. Влаштування котла.

Котел є топковим пристроєм з водяною сорочкою. У верхній частині казана розташований пучок вертикальних жарових труб. Для більш ефективної теплопередачі та підвищення ККД у жарові труби вміщено турбулізатори. Для чищення жарових труб і турбулізаторів передбачена кришка котла, що знімається. У задній частині котла знаходиться автоматичний регулятор потоку 2 (мал.1) (тільки для атмосфери пальника) і люк для чищення 6. Автоматичний регулятор потоку не дозволяє відбутися відриву полум'я при надмірній тязі, а також підвищує ККД і знижує витрату газу. Котел теплоізольований матами мінераловатними та тонколистовою сталлю, що дозволяє експлуатувати котел без будівництва приміщень котельних та топкових. На передній панелі розташований термометр 3, що показує температуру теплоносія на виході з котла 3, термодатчики 9 і пальник 4. Передня панель закривається металевими теплоізольованими дверима з гвинтовим замком.


6. Принцип роботи

Котел працює в автоматичному режимі. Тепло через стінки котла та стінки жарових труб передається теплоносія. Теплові потужності котла та системи опалення будівлі мають бути узгоджені. У схему обв'язування котла поміщено автоматичний триходовий кран 3 (рис. 2.3), який перешкоджає утворенню в топці конденсату та смолянистих відкладень (навіть за надмірної потужності системи опалення). Для використання в системах опалення з примусовою циркуляцією теплоносія необхідно встановити циркуляційні насоси відповідної потужності за схемою, вказаною на рис. 3*. У закритій системі опалення процес деаерації відбувається шляхом нагрівання теплоносія до 90º і видаленням повітря через прилади, що відводять повітря. Повторне нагрівання і видалення повітря, що виділилося, закінчує цикл деаерації опалювальної системи і служить захистом її від інтенсивної корозії. Котел КСВ з пальником УГТ має автоматичне регулювання витрати газу в залежності від теплознімання системи опалення та температури зовнішнього повітря. Котел КСВз пальником УГТ за відсутності тяги та надмірного тиску газу в топці переходить на горіння запальника, що сигналізує про несправності в газоході або в системі подачі газу.

Пуск котла виконується в наступній послідовності:


  • - Заповнити повністю систему водою;

  • - Відкрити газовий кран на газопроводі до котла;

  • - запустити котел (згідно з паспортом пальника);

  • - після досягнення температури на котлі 60 про З включити мережевий насос (при примусовій циркуляції теплоносія);
7. Монтаж казана

  • - Встановлення котла здійснити на майданчику, призначеному для монтажу. Димар, що є невід'ємною приналежністю котла, встановлюється на котел. Висота димаря повинна бути не менше 8 м. (Для котлів з атмосферним пальником).

  • - Монтаж до системи опалення та газопроводу проводити згідно з «Типовими правилами пожежної безпеки для житлових будинків, готелів, гуртожитків, будівель адміністративних установ, індивідуальних гаражів» (ППБ01-93).

  • - Автоматичний термостатичний триходовий кран встановити у безпосередній близькості від котла до байпасної лінії відразу за стіною будівлі,

  • - Підводні трубопроводи лінії подачі та зворотної лінії від котла до опалювальної будівлі теплоізолювати.
Після монтажу котла зробити його гідравлічне випробування, для чого систему заповнити водою, підняти в ній тиск до 4,5 кг/см2 по манометру. Котел вважається таким, що витримав випробування, якщо протягом 15 хв. не виявлено ознак розриву, залишкових деформацій, течій падіння тиску.
8. Вказівка ​​заходів безпеки

  • - Монтаж та експлуатація котла повинні відповідати вимогам «Правил пристрою та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів».

  • - пуск та налагодження котла повинна проводити спеціалізована організація, яка має відповідну ліцензію.

  • - при зупинці котла в зимовий період більш ніж на добу, необхідно повністю злити воду з котла та системи опалення.

  • - після закінчення опалювального сезону котел залишити заповненим водою для уникнення корозії.

  • - не допускається швидке заповнення гарячого казана теплоносієм.

  • - за позитивної температури повітря котел повинен експлуатуватися з навантаженням не більше 80% від максимального (для котлів з атмосферними пальниками).
Підвищення тиску газу понад 5 Кпа веде до виходу з ладу газопальникового пристрою.

9. Можливі несправності та способи їх усунення


Несправність

Причина та спосіб усунення

Запах газу

Витік із газопроводу. Перевірте газові трубиусередині котла

та зовні.



Запах не повністю

згорілого газу



Засмічення каналу відведення гарячих димових газів.

Переконайтеся, що висота димаря (для атмосферних пальників)

та його діаметр відповідають типу котла.

Перевірте витрати газу.

Перевірте стійкість горіння.


Освіта конден-

Переохолодження зворотної лінії. Перевірте справність

автоматичний триходовий кран.


Котел швидко

забруднюється продукт-

тами згоряння


Відрегулюйте горіння, перевірте склад газів, що відходять.

Перевірте витрати газу та ефективність димоходу.


10. Гарантії виробника

ТОВ «Теплов» гарантує працездатність котла і безоплатну заміну або ремонт складальних одиниць і деталей котла, що вийшли з ладу, протягом 24 місяців з дня введення в експлуатацію але не більше 30 місяців з дня відвантаження при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.


Виробник не несе відповідальності у випадках:

  • механічних пошкоджень котла;

  • Неправильне приєднання до системи опалення;

  • Неправильної експлуатації котла (нагрівання котла незаповненого водою, швидке наповнення гарячого котла холодною водою, використання котла як проточний водопідігрівач);

  • відсутність автоматичного термостатичного триходового крана в системі опалення;

  • Монтаж котла організацією, що не має відповідної ліцензії;

  • Пуск та налагодження котла організацією, що не має відповідної ліцензії;

  • Перевищення тиску газу понад 5 КПа;

  • Відсутність технічного обслуговування.

Усі перелічені вище порушення правил експлуатації можуть спричинити тріщини у трубних конструкціях котла, що не є виробничим шлюбом.

11. Свідоцтво про приймання

1. Котел КСВ __________ заводський номер ____________________

відповідає технічним умовам ТУ 4931-002-79248424-2006, ТУ 4931-001-79248424-2006 виготовлений у повній відповідності до ГОСТ 10617-83 та ГОСТ 20548-93 та визнаний придатним до експлуатації.

Гідравлічному випробуванню піддані трубні конструкції, трубні з'єднання котла. надлишковим тиском 6 кг/см 2 протягом 15 хв.

2. Димар: Діаметр _________________ мм,

висота _______________________________ м. (не менше 8м для котлів з атмосферним пальником.

Дата виготовлення: _____________________________________

Представник ВТК _____________________________________
Начальник виробництва __________________________________

12. Гарантійний талон

ТОВ «Теплов»

Адреса: м. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

13. Паспорт котла КСВ зовнішнього розміщення

Котел виготовлений за ТУ 4931-002-79248424-2006, ТУ 4931-001-79248424-2006


Заводський номер _______________________
Теплопродуктивність, кВт ______________
Робочий тиск теплоносія 4,0 бар
Максимальна температура теплоносія, 95 º
Котел випробуваний гідравлічним тиском пробним 6 бар
Дата виготовлення ________________
Представник ВТК ________________
Начальник виробництва М.П.

А

У

З

D

d

До

Н

Н,

КСВ-40

540

1200

1200

178

57

150

115

1035

КСВ-40


А

У

З

D

d

До

Н

Hi

діаметр

підведення

КСВ-40 (W70 кВт)

540

1200

1200

178

57

150

115

1035

1/2 

зліва

КСВ-100 (W190 кВт)

740

1460

1880

178

76

200

130

1727

1 

зліва

КСВ-150 (W290 кВт)

840

1710

2220

219

89

250

160

2005

1.1/2 

зліва

КСВ-500 (W500 кВт)

1080

2250

2220

325

114

250

160

2005

2

Праворуч

1. Корпус котла

6. Люк чищення газоходу

2. Ґрати природного припливу повітря (зима, літо)

7. Патрубок димової труби

3. Термометр

8. Патрубок гарячої лінії

4. Пальник

9. Термостат

5. Патрубок зворотної лінії

10. Патрубок конденсату-відвідника

11. Патрубок газопроводу



1. Димова труба

7. Насос

2. Хомут

8. Лінія котлової циркуляції



9. Зворотна лінія

4. Котел

10. Вертикальний стояк

5. Деаератор

11. Клапан запобіжний

6. Прилад опалення

12. Кран запірний кульовий

13. Бак розширювальний мембранний





1. Димова труба

6. Прилад опалення

2. Хомут

7. Лінія котлової циркуляції

3. Автоматичний триходовий кран

8. Зворотна лінія

4. Котел

9. Вертикальний стояк

5. Розширювальний бак

10. Водонагрівач

11. Вентиль запірний





Як довго Ви будете переплачувати за тепло та водопостачання, в той час коли можна економити на монтажі, обслуговуванні та витраті газу, придбавши модульний котел КСВ!

Модульний котел КСВ замінює старі котли і має капітальні витрати до 4 разів нижчі від блочних і дахових котелень.

Досить переплачувати за тепло!

Знижуються витрати в 5 разів на тепло, а на гарячу водуу 8 разів, завдяки новій конструкції котла.

Зменшення витрат за обслуговування устаткування. Управління котлом не вимагає спеціального персоналу.

Скорочення втрат у тепломережі до нуля за рахунок відсутності трубопроводу за межами об'єкта, що опалюється.

Економічний дутий пальник власного виробництвав рази дешевше за іноземні аналоги.

Низька вартість котлів КСВ, порівняно зі стаціонарною або блоковою котельнею.

Блокові котельні вимагають понад 20 дозвільних документів, а котли КСВ можна запускати лише з одним документом.

Чому модульний котел КСВ вирішить ваші проблеми з опаленням?

  • Всі елементи блокової котельні змонтовані в одному корпусі зовнішнього котла розміщення.
  • Економія електроенергії завдяки використанню електрозберігаючих пристроїв.
  • Економія газу завдяки високому ККД.
  • Автоматика пальника працює за екстремальних температур до -45 °С
  • Швидкий монтаж
  • Простота запуску (налагодження пальника вже здійснено на заводі)
  • Тривалий термін служби (15 років)
  • ТОВ «НВО «Вр КС» випускає запчастини для гарантійного та післягарантійного обслуговування
  • Знижено капітальні витрати в 2-4 рази (у порівнянні з блочними та даховими котельнями)
  • Можливість повної електронезалежності

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ лише за один опалювальний сезон!


Технічні характеристики
модульних котлів КСУВ

Комплектація модульного котла КСВ

Модульний котел зовнішнього розміщення серії КСВ є 3-х ходовий жаротрубний котел з дутьовим пальником серії ГДК, розташований в теплогідроізольованому корпусі з оцинкованої сталі. Усередині котла змонтовано енерго автоматичний термостатичний триходовий кран, в обв'язці з циркуляційним насосом відповідної продуктивності.


  1. Дутковий пальник
  2. трьох ХОДОВИЙ КРАН
  3. ДеАЕРАЦІЙНО РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАК
  4. Водо-водяний підігрівач

Дутковий пальник ГДК - пальник дифузійно-кінетичний

Застосування пальників дифузійно-кінетичних (ГДК) дозволяє отримати такі ж характеристики, що і при використанні дутьових пальників імпортного виробництва такої ж потужності, при цьому витрата електроенергії на привід вентилятора пальника зменшується в 3 рази, що дозволяє працювати котлу в енергонезалежному режимі до 72 годин, рівень шуму знижений у 2 рази. Пальники ГДК можуть працювати при температурі зовнішнього повітря до -45 ° С, що недосяжно для дутьових пальників імпортного виробництва. Остання обставина є вирішальною, при використанні цих пальників у котлах зовнішнього розміщення КСВ.

АВТОМАТИЧНИЙ ТЕРМОСТАТИЧНИЙ 3-Х ХОДОВИЙ КРАН

Утворення конденсату всередині жаротрубної частини котла призводить до наростання сажі, зниження ККД та входу з ладу котла.

Застосування енергозалежного автоматичного триходового крана з низьким гідравлічним опором дозволяє застосовувати звичайні циркуляційні насоси з напором 6÷8 м і потужністю приводу до 210 Вт для автономних системГСВ та опалення потужністю до 100 кВт. Цей пристрій унеможливлює утворення конденсату всередині топки котла під час запуску та роботи котла в системах гарячого водопостачання.

ДЕАЕРАЦІЙНО РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАК

ДРБ призначений для видалення газів та компенсації температурного розширення теплоносія. Зниження вмісту вуглекислоти призводить до утворення з карбонатів CaCO3 захисної плівкина металевих трубсистеми опалення, приладів опалення, жаротрубної частини казанів. При постійній роботісистеми опалення в розширювальному бакувідбувається термічна деаерація, що сприяє збільшенню довговічності сталевих трубопроводів, приладів опалення, котельного обладнання.