Газове господарство котелень. Запобіжні клапани

Газові фільтри

Очищення газу від твердих частинок іржі, пилу, смолистих речовин необхідне для того, щоб запобігти стирання ущільнюючих поверхонь запірних пристроїв, гострих крайок витратомірних діафрагм, роторів газових лічильників та імпульсних трубок та дроселів від забруднення.

На ГРУ застосовуються такі фільтри:

сітчасті(фільтри ФС з чавунним та фільтри ФСС зі зварним корпусом) – застосовують при невеликих витратах газу, в основному у шафових ГРП.

волосяні касетні(фільтри ФВ з чавунним та фільтри ФГ зі зварним корпусом) мають касету, яка має спереду дротяну сітку, а на виході – дірчасту металеву пластинудля утримання та рівномірного розподілу матеріалу, що фільтрується. Касета заповнюється кінським волоссям або капроновою ниткою.

Ступінь забруднення фільтра характеризується перепадом тиску на ньому, який у процесі експлуатації не повинен перевищувати для сітчастих – 500 мм вод.ст., для волосяних – 1000 мм вод.ст. Для очищених та промитих фільтрів відповідно 200 – 250 та 400 – 500 мм вод.ст.

Класифікація арматури

Залежно від призначення газопровідна арматура поділяється на чотири класи:

I клас-запірна арматура;

II клас – регулююча арматура;

III клас - запобіжна та захисна арматура;

IV клас – контрольна арматура.

Кожен клас залежно від принципу дії арматури поділяється на дві групи.

1. Привідна арматура, що приводиться в дію за допомогою приводу (ручного, механічного, електричного, пневматичного).

2. Автоматична, автоматична арматура, що приводиться в дію автоматично, безпосередньо потоком робочого середовища або зміною його параметрів.

Основні вимоги до запірної арматури:

а) герметичність відключення,

б) швидкість закриття та відкриття,

в) надійність в експлуатації та простота обслуговування за дотримання норми герметичності,

г) мінімальний гідравлічний опір проходу газу, невелика будівельна довжина, невелика маса та габаритні розміри.

ПЗК встановлюється після фільтра перед регулятором по ходу газу. Найбільш поширеними клапанами є клапани ПКН (низького тиску) та клапани ПКВ(високого тиску), які мають умовний прохід 50, 80, 100 та 200 мм.

Для встановлення клапана в робоче (відкрите) положення необхідно підняти важіль з вантажем 10 і ввести в зачеплення з анкерним важелем, а ударний молоточок поставити у вертикальне положення.

При цьому клапан через зубчасте з'єднання піднімається і якщо імпульсний тискгазу за регулятором, який передається в міжмембранний простір через штуцер, дорівнює силі натягу пружини 14 , у відповідній верхній межі дозволеного тиску, клапан буде перебувати в відкритому положенні.



При підвищенні або зниженні тиску мембрана піднімається або опускається і ударний молоточок поки не виходить із зачеплення з корпусом 17 . Потім молоточок падає, ударяє по вільному кінці анкерного важеля, важіль з вантажем опускається і клапан закривається.

На верхню межу тиску клапан налаштовується стиск пружини 14 , а на нижню – підбором маси вантажу 16 .

Рисунок 3.44 – Запобіжно-запірний клапан ПКН (ПКВ):

1 корпус; 2 – клапан із гумовим ущільненням; 3 – шток; 4 – корпус мембранний; 5 та 18 – штифти; 6 – анкерний важіль із гачком; 7 – імпульсна трубка; 8 – ударний молоточок; 9 – шток мембрани; 10 - важіль з вантажем; 11 – перепускний малий клапан; 12 – гайка штока мембрани; 13 – тарілка; 14 – пружина; 15 - регулювальна склянка; 16 - регулювальний вантаж; 17 - коромисло; 19 – мембрана.

Запобіжні пристрої призначаються для попередження підвищення тиску вище заданої величини та запобігання руху середовища у напрямку, зворотному заданому. В якості запобіжної арматуривикористовуються зворотні, запірні, скидні, швидкісні клапани.

Запобіжні запірні клапани (ПЗК) застосовуються для автоматичного припинення подачі газу до споживачів у разі зміни тиску в контрольованій точці понад задані межі. Вони встановлюються в ГРП (ГРУ), на газових розводках, перед пальниками газоспоживаючих агрегатів.

Точність спрацьовування ПЗК повинна становити ±5% заданих контрольованих величин тиску для ПЗК, встановлених у ГРП, та ±10% для ПЗК у шафових ГРП (ГРУ). В основному для ГРП (ГРУ) та великих газоспоживаючих агрегатів використовуються запобіжні запірні клапани ПКВ та ПКН з діаметрами умовного проходу 50, 80, 100 та 200 мм. У мембрані клапана ПКВ застосована жорсткіша пружина, що дозволяє використовувати його на газопроводах високого тиску.

Запобіжно-запірний клапан типу ПКН (В) (рис.4.3.) складається з чавунного литого корпусу 1 вентильного типу, мембранної камери, надбудовної головки та системи важелів. Усередині корпусу є сідло і клапан 9. Шток клапана входить у з'єднання з важелем 14, один кінець якого шарнірно кріпиться всередині корпусу, а інший з вантажем виведений назовні. Для відкриття клапана 9 за допомогою важеля 14 спочатку трохи піднімається шток і утримується в такому положенні, при цьому відкривається отвір клапана і перепад тиску до і після нього зменшується. Важель з вантажем 14 вводиться в зачеплення з важелем анкерним 15, який укріплений на корпусі шарнірно. Ударний молоточок 17 також кріпиться шарнірно і розташований над плечем важеля анкерного. Над корпусом під надбудовною головкою розташована мембранна камера, яку під мембрану подається газ з робочого газопроводу. На мембрані зверху розташований шток з гніздом, яке одним плечем входить коромисло 16. Інше плече коромисла входить в зачеплення зі штифтом ударного молоточка.

Рис.4.3. Запобіжно-запірний клапан типу ПКН (В):

Запобіжні скидні клапани.

Запобіжні скидні клапани спрацьовують при підвищенні робочого тиску до +15% методом скидання газу в атмосферу.

Як один із видів трубопровідної арматури клапан запобіжний(Рис.4.4) призначений для автоматичного захистутехнологічної системи та трубопроводів від неприпустимого підвищення тиску робочого середовища. Розрізняють пружинні та важільні запобіжні клапани.

За способом випуску робочого середовища розділяють запобіжний клапан, що працює без протитиску і скидає робоче середовищев атмосферу, і запобіжний клапан з протитиском, скидає робоче середовище в трубопровід.

Мал. 4.4. Запобіжно-запірні клапани ПКН (ПКВ):

1 – штуцер, 2,4 – важелі, 3, 10 – шифти, 5 – гайка, 6 – тарілка, 7,8 – пружини, 9 – ударник, 11 – коромисло, 12 – мембрана

Також клапан запобіжний пружинний може бути обладнаний важелем ручного підриву, для перевірки його працездатності або ручного випуску робочого середовища.

Запобіжний клапан (клапан скидний) призначені для захисту обладнання від неприпустимого перевищення тиску понад установлений. Запобіжні клапани застосовуються на резервуарах, котлах, ємностях, судинах і трубопроводах для автоматичного або ручного скидання тиску в атмосферу або відвідний трубопровід. Після зниження тиску до потрібної межі запобіжний клапан припиняє скидання середовища. Запобіжні клапанипризначені для рідкого та газоподібного, хімічного або нафтового робочих середовищ. Норми герметичності згідно з ГОСТ 9789-75.

Підвищення або зниження тиску газу після регулятора тиску понад задані межі може призвести до аварійної ситуації. При надмірному підвищенні тиску газу можливий відрив полум'я у пальників та поява в робочому обсязі. газовикористовуючого обладнаннявибухонебезпечної суміші, порушення герметичності, витік газу в з'єднаннях газопроводів і арматури, вихід з ладу контрольно-вимірювальних приладів і т. д. суміші в топках та газоходах агрегатів та у приміщеннях газифікованих будівель.

Причинами неприпустимого підвищення або зниження тиску газу після регулятора тиску для тупикових мереж є:

Несправність регулятора тиску (заклинювання плунжера, утворення гідратних пробок у сідлі та корпусі, негерметичність затвора та ін.);
неправильний підбіррегулятора тиску за його пропускною здатністю, що призводить до двопозиційного режиму його роботи при малих витратах газу і викликає сплески вихідного тиску та автоколивання.
Для кільцевих та розгалужених мереж причинами неприпустимої зміни тиску після регулятора тиску можуть бути:

Несправність одного або кількох регуляторів тиску, які живлять ці мережі;
неправильний гідравлічний розрахунок мережі, через що стрибкоподібні зміни споживання газу великими споживачами призводять до сплесків вихідного тиску.
Загальною причиною різкого зниження тиску для будь-яких мереж може бути порушення герметичності газопроводів та арматури, а отже, витік газу.

Для запобігання неприпустимому підвищенню або зниженню тиску в ГРП (ГРПШ) встановлюють запорні клапани (ПЗК) і запобіжні скидні клапани (ПСК).

ПЗК призначені для автоматичного припинення подачі газу до споживачів у разі підвищення або зниження тиску понад задані межі; їх встановлюють після регуляторів тиску. ПЗК спрацьовують за « надзвичайних ситуаціях», тому мимовільне їхнє включення неприпустимо. До ручного ввімкнення ПЗК необхідно виявити та усунути несправності, а також переконатися, що перед усіма газовикористовуючими приладами та агрегатами запірні пристрої закриті. Якщо за умовами виробництва перерва у подачі газу неприпустима, то замість ПЗК має бути передбачена сигналізація оповіщення обслуговуючого персоналу.

ПСК призначені для скидання в атмосферу певного надлишкового обсягу газу з газопроводу після регулятора тиску з метою запобігання підвищенню тиску понад задане значення; їх встановлюють після регулятора тиску на відвідному трубопроводі.

За наявності витратоміра (лічильника газу) ПСК необхідно встановлювати після лічильника. Для ГРПШ допускається виносити ПСК поза шафи. Після зниження контрольованого тиску до заданого значення ПСК має герметично закритися.

Запобіжні запірні клапани
ПЗК – це відкрита в експлуатаційному стані арматура. Витрата газу через неї припиняється, як тільки в контрольованій точці газопроводу тиск досягає нижньої або верхньої межі налаштування ПЗК.

До ПЗК висувають такі вимоги:

Повинен забезпечувати герметичне закриття подачі газу регулятор у разі підвищення або зниження тиску за ним понад встановлені межі. Верхня межа спрацьовування ПЗК не повинна перевищувати максимальної робочий тискпісля регулятора більш як на 25%;
розраховуються на вхідний робочий тиск за рядом: 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6 МПа з діапазоном спрацьовування при підвищенні тиску від 0,002 до 0,75 МПа, а також з діапазоном спрацьовування при зниженні тиску від 0,0003 до 0,03 МПа;
конструкція повинна унеможливлювати мимовільне відкриття запірного органу без втручання обслуговуючого персоналу;
герметичність запірного органу має відповідати класу «А» за ГОСТ 9544-93;
точність спрацьовування повинна становити ±5% заданих величин контрольованого тиску для ПЗК, що встановлюються у ГРП, та ±10% для ПЗК у ГРПШ та комбінованих регуляторах;
інерційність спрацьовування має бути не більше 40-60 с;
вільний прохід запірного органу має становити не менше 80% умовного проходу патрубків ПЗК;
запірний орган не повинен бути одночасно і виконавчим органомрегулятора тиску газу.
Відбір імпульсу контрольованого тиску ПЗК треба робити поруч із точкою відбору імпульсу регулятора тиску, т. е. з відривом від регулятора тиску щонайменше п'яти діаметрів вихідного газопроводу. Підключати імпульсний трубопровід ПЗК до нижньої частини горизонтальної ділянки газопроводу неприпустимо для запобігання попаданню конденсату.

ПЗК, встановлені в ГРПШ та об'єктових ГРП, часто використовують як виконавчі механізми автоматики безпеки, що припиняють подачу газу при відхиленні будь-якого з контрольованих параметрів за задані межі (в т.ч. і за командою загазованості сигналізатора). При цьому ПЗК зазвичай комплектують електромагнітним пристроєм. До ПЗК також належать термозапірні клапани, що перекривають трубопроводи у разі підвищення температури до 80–90°С.

Запобіжні пристроїпризначаються для попередження підвищення тиску вище заданої величини та запобігання руху середовища у напрямку, зворотному заданому. Як запобіжну арматуру використовуються зворотні, запірні, скидні, швидкісні клапани.

Запобіжні запірні клапани (ПЗК)) застосовуються для автоматичного припинення подачі газу до споживачів у разі зміни його тиску в контрольованій точці понад задані межі. Вони встановлюються в ГРП (ГРУ), на газових розводках перед пальниками газоспоживаючих агрегатів.

Точність спрацьовування ПЗК повинна становити ±5 % заданих контрольованих величин тиску для ПЗК, встановлених у ГРП, та ±10 для ПЗК у шафових ГРП (ГРУ). В основному для ГРП (ГРУ) і великих газоспоживаючих агрегатів використовуються запобіжні клапани запірні ПКВ і ПКН з діаметрами умовного проходу 50, 80, 100 і 200 мм. У мембрані клапана ПКВ застосована жорсткіша пружина, що дозволяє використовувати його на газопроводах високого тиску.

У шафових ГРУ використовується малогабаритний запірно-запобіжний клапан ПКК-40, розрахований на вхідний тиск 0,6 МПа (табл. 4.2).

Мосгазніїпроектом для поступової заміни клапанів ПКВ та ПКН розроблено клапани КПВ та КПН з максимальною пропускною здатністю при робочому тиску 1,2 МПа для КПН (В)-50 -5800 м3/год, для КПН (В)-100 - 18000.

Клапани КПВ, на відміну від ПКВ, можна налаштовувати на спрацювання при підвищенні тиску в контрольованій точці до 0,72 МПа і, отже, підтримувати при необхідності в газопроводах тиск, близький до 0,6 МПа.

Запобіжні скидні пристрої (ПСУ) призначені для видалення в атмосферу деякого надлишкового обсягу газу на газопроводі після регулятора з метою запобігання підвищенню тиску вище заданої допустимої межі. Запобіжні скидні клапани, у тому числі вбудовані в регулятори тиску, повинні забезпечувати початок відкриття при перевищенні встановленого максимального робочого тиску не більше ніж на 5 % та повне відкриття при перевищенні цього тиску не більше ніж на 15 %.

Щільність закритого затвора ПСУ має відповідати 1 класу герметичності.

Підвідний до ПСУ газопровід повинен мати мінімальну кількість поворотів діаметр не менше 20 мм і приєднуватися до ділянки газопроводу після регулятора, як правило, слідом за витратоміром.

На скидному трубопроводі доцільно встановити штуцер із пробкою або краном для підключення газоаналізатора або газоіндикатора, а за їх відсутності - для відбору проб у скляну або гумову посудину. Діаметр скидного трубопроводу від ПСУ повинен бути не менше діаметра вихідного патрубка ПСУ і виводитися назовні в місце, де забезпечуються умови для безпечного розсіювання газу (не менше ніж на 1 м вище карнизу будівлі), а також обладнатися пристроєм (головком), що виключає можливість потрапляння в трубопровід атмосферних опадів. Досить часто замість спеціального оголовка кінець скидного трубопроводу просто згинають, спрямовуючи гирло горизонтально або вертикально вниз. Це неприпустимо, оскільки призводить до заповнення газом будівлі ГРП.

На газопроводах середнього (понад 0,05 МПа) та високого тиску використовують скидні запобіжні повнопідйомні клапани ССПК-4Р з важелем для контрольного продування. Клапани призначені для скидання газу безпосередньо в атмосферу або через скидний трубопровід, гідравлічний опір якого не повинен перевищувати 0,1 робочого тиску. Залежно від тиску налаштування клапан комплектують пружиною.

Вхідний патрубок клапана з'єднують із контрольованою ділянкою газопроводу після регулятора. Налаштування клапана на відкриття регулюється стисненням пружини. У кришці розміщено віджимний пристрій, який дозволяє робити контрольну продування: при натисканні на зовнішній важіль повертається валик, жорстко з'єднаний з ним кулачок відводить вгору гайку, навернуту на різьблення штока. При підйомі штока та плунжера здійснюється примусове продування клапана. Відповідно до заводської інструкції, примусове піднесення плунжера важелем слід робити при тиску на 10% менше робітника. За відсутності тиску у вхідному патрубку контрольний підйом не допускається.

Запобіжно-скидний мембранно-пружинний клапан (ПСК) встановлюють на газопроводах низького та середнього тиску. Газ із газопроводу після регулятора надходить на мембрану 3 клапана ПСК. Якщо тиск газу більше тиску пружини 2 знизу, мембрана відходить вниз, клапан відкривається, і газ йде на скидання. Як тільки тиск газу поменшає зусилля пружини, клапан закривається. Стиснення пружини регулюють гвинтом 1 у нижній частині корпусу.

Для підвищення надійності роботи ПСК при його складанні необхідно: очистити клапанний пристрій від механічних частинок і переконатися, що на кромці сідла та на гумі, що ущільнює, золотника немає подряпин або вибоїв; досягти співвісності розташування золотника скидного клапана з центральним отвором мембрани.

Пружинні ПСУтипу ППК-4, СППК-4, СППК-4Р монтують на газопроводах середнього або високого тиску у вертикальному положенні. Діаметр скидного трубопроводу повинен бути не меншим за діаметр випускного патрубка. Клапани мають набір пружин і можуть застосовуватись у великому діапазоні тисків.

Гідравлічний запобіжник (ГП) конструктивно є сталевий зварний циліндр з патрубками, занолнений рідиною. Один кінець першого патрубка з'єднаний із газопроводом, а інший проходить через посудину майже до дна. Другий патрубок з'єднаний із трубопроводом, що скидає газ в атмосферу. Висота стовпа рідини визначає тиск, коли починається скидання газу з газопроводу.

При підвищенні тиску газу понад встановлену межу газ проривається через рідину (барботує) в верхню частинуциліндра і по другому патрубку скидається в атмосферу.

Як запірну рідину при позитивній температурі використовують воду, при негативній - веретене масло або гліцерин.

Для зменшення випаровування води на поверхню наливають тонкий шар олії.

Недоліком ДП є його громіздкість, а також обмежена застосовність - тільки в системах газопроводів низького або середнього тиску (0,002...0,02 МПа).

Зворотні клапанизастосовуються в системах газопостачання скрапленого газу на ДПС, ДНП, в автомобільних цистернах скрапленого газу. Затвор у цих клапанах відкривається під дією потоку середовища, а за зміни його напряму на зворотне - закривається.

Зворотні клапани можуть бути поворотними (бавовняного типу) та підйомними (вентильного типу).

Швидкі клапани є захисними пристроями, що оберігають від надто великих витрат зрідженого газу під час розриву трубопроводів або арматури. Вони розраховані на пропуск номінальної витрати газу або рідини в будь-якому напрямку та закриття при занадто великій витратів одному напрямку. Наявність швидкісних клапанів у системі газопроводів автоцистерни або ємностей вимагає плавного відкриття вентилів, оскільки при різкому відкриванні швидкісний клапан може закриватися.

У пояснювальній записки до проекту потрібно вказати межі спрацьовування ПЗК і ПСК, але які норми посилатися при зазначенні цих меж?

Необхідно вказати такі дані:

ПЗК – 1,25 робочого тиску. Наприклад: при робочому тиску 0,3 межа спрацьовування ПЗК = 0,3 * 1.25 = 0,375

ПСК – 1,15 від робочого тиску. Наприклад: при робочому тиску 0,3 межа спрацьовування ПЗК = 0,3 * 1.15 = 0,345

Відповідно до ПБ 12-529-03 "ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ГАЗОРОЗПОДІЛУ ТА ГАЗОПИТАННЯ":

2.4.21. Точність спрацьовування запобіжних запірних клапанів (ПЗК) повинна становити ±5% заданих величин контрольованого тиску для ПЗК, що встановлюються у ГРП, та ±10% для ПЗК у шафових ГРП, ГРУ та комбінованих регуляторах.

2.4.22. Запобіжні скидні клапани (ПСК) повинні забезпечувати відкриття при перевищенні встановленого максимального робочого тиску лише на 15%.

Тиск, у якому відбувається повне закриття клапана, встановлюється відповідним стандартом або технічними умовамивиготовлення клапанів.

Пружинні ПСК повинні бути забезпечені пристроєм для їхнього примусового відкриття.

На газопроводах низького тиску допускається встановлення ПСК без пристосування для примусового відкриття.

ДОКУМЕНТ ЗАМІНЕНИЙ НА:

Федеральні норми та правила в області промислової безпеки"Правила безпеки мереж газорозподілу та газоспоживання". У цих нормах немає нічого про межі спрацьовування ПЗК та ПСК.

Знайшов відповідні пункти тут:

5.18 Для припинення подачі газу до споживачів при неприпустимому підвищенні або зниженні тиску газу за регулюючим пристроєм застосовуються ПЗК різних конструкцій(важільні, пружинні, з соляноїдним приводом та ін.), що відповідають наведеним нижче вимогам:

ПЗК розраховують на вхідний робочий тиск, МПа по ряду: 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6 з діапазоном спрацьовування при підвищенні тиску, МПа, від 0,002 до 0,75, а також діапазоном спрацьовування при зниженні тиску, МПа, від 0,0003 до 0,03;

Конструкція ПЗК повинна унеможливлювати мимовільне відкриття запірного органу без втручання обслуговуючого персоналу;

Герметичність запірного органу ПЗК має відповідати класу "А" згідно з ГОСТ 9544;

Точність спрацьовування повинна становити, як правило, +-5% заданих величин контрольованого тиску для ПЗК, що встановлюються у ГРП та +-10% для ПЗК у ШРП та ГРУ.

5.19 Для скидання газу за регулятором у разі короткочасного підвищення тиску газу понад встановлений повинні застосовуватися запобіжні скидні клапани (ПСК), які можуть бути мембранними та пружинними.

5.20 Пружинні ПСК повинні бути забезпечені пристроєм для їхнього примусового відкриття. ШРП пропускну здатність до 100 м3/год, оснащені регулятором з двоступінчастим регулюванням, допускається не оснащувати ПСК.

5.21 ПСК мають забезпечувати відкриття у разі підвищення встановленого максимального робочого тиску лише на 15%.

5.22 ПСК повинні бути розраховані на вхідний робочий тиск, МПа по ряду: від 0,001 до 1,6 з діапазоном спрацьовування, МПа, від 0,001 до 1,6.

8.1.5 Параметри налаштування редукційної арматури пунктів редукування газу повинні визначатися з урахуванням втрат тиску газу в розподільчих газопроводах, діапазону робочого тиску перед обладнанням споживачів, коливань тиску газу в мережі газорозподілу, зумовлених нерівномірністю газоспоживання.

При тиску газу в розподільчому газопроводі на виході з пунктів редукування газу до 0,005 МПа, параметри налаштування редукційної арматури повинні забезпечувати такі параметри робочого тиску газу перед побутовим обладнанням споживача споживача:

При номінальному тиску побутового газовикористовуючого обладнання 0,0013 МПа – трохи більше 0,002 МПа;

При номінальному тиску побутового газовикористовуючого обладнання 0,002 МПа – трохи більше 0,003 МПа.

8.1.6 Параметри налаштування (спрацьовування) запобіжної та захисної арматури повинні забезпечувати захист газопроводів та обладнання, розташованих нижче за потокомгазу, від неприпустимої зміни тиску, а також безпечну роботугазовикористовуючого обладнання споживачів у діапазоні тиску, встановленого виробниками.

8.1.7 Верхня межа налаштування захисної арматури ( Прідкісних Знесучих Долапанів) не повинен перевищувати:

1,3 Р – при тиску газу у газопроводі на виході з пунктів редукування газу в межах від 0,3 до 1,2 МПа;

1,4 Р - при тиску газу в газопроводі на виході з пунктів редукування газу в межах від 0,005 до 0,3 МПа;

1,5 Р – при тиску газу в газопроводі на виході з пунктів редукування газу нижче 0,005 МПа,

Для газопроводів високого та середнього тиску – максимальний надлишковий тискгазу для цієї категорії газопроводу, встановлене ;

Для газопроводів низького тиску – максимальний надлишковий тиск газу, прийнятий відповідно до 8.1.5 (0,002 або 0,003 МПа).

8.1.8 Налаштування запобіжної арматури ( Прідкісних Зпомітних Долапанів) газопроводів всіх тисків не повинна допускати скидання газу в атмосферу при підвищенні тиску в газопроводі, обумовленого конструктивними характеристикамирегуляторів тиску, у т. ч. при малій витраті або відсутності витрати газу (робота на глухий кут).

Тиск початку відкриття запобіжної арматури для газопроводів середнього та високого тискумає бути не менше ніж на 5 % вище за тиск, прийнятий для даної категорії газопроводу.

Для газопроводів низького тиску початок відкриття запобіжної арматури повинен встановлюватися на 0,0005 МПа вище за тиск, прийнятий відповідно до 8.1.5.

Один із варіантів написати так:

Згідно з ГОСТ Р 54983-2012, межі спрацьовування ПСК, при підвищенні вихідного тиску до 0,0025 МПа (Р+0,0005 МПа), а межі спрацьовування ПЗК, при підвищенні вихідного тиску 0,003 МПа (1,5 Р).

Якщо ви знаєте точнішу відповідь на це запитання, то напишіть будь ласка.

Обговорення теми на форумах: