Регулятор тиску РДУК 50 система роботи. Словник термінів з трубопровідної арматури

Тип: регулятор тиску універсальний.

Регулятор РДУК-2-50 призначений для зниження тиску газу та автоматичної підтримкизаданого тиску на виході та встановлення у газорегуляторних пунктах (ГРП), газорегуляторних установках (ГРУ).

Регулятор забезпечує зниження вхідного тиску газу та автоматичну підтримку заданого тиску на виході незалежно від зміни витрати газу та вхідного тиску.

Регулятор газу РДУК-2-50 застосовується у системах газопостачання промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових об'єктів.

Основні технічні дані регулятора РДУК-2-50

Тип: регулятор тиску газу універсальний.

Кліматичне виконання: У2 ГОСТ 15150-69.

Температура навколишнього повітря: від мінус 45 до плюс 40°С.

Маса: 15 кг.

Найменування параметра або розміру РДУК-2Н-50 РДУК-2В-50
Діаметр умовного проходувхідного фланця, Ду мм 50 50
Діаметр сідла, мм 25 35
Максимально вхідний тиск, МПа (кгс/см2) 1,2 (12) 1,2 (12)
Діапазон налаштування вихідного тиску, МПа (кгс/см 2) 0,005—0,06 (0,005—0,6) 0,06—0,6 (0,6—6,0)
Максимальна пропускна спроможність, м3/год 6000 6000

Пристрій та принцип роботи регулятора РДУК-2-50

габаритні розмірирегулятора тиску газу РДУК-2-50

Тип регулятора будівельна довжина, мм ширина, мм висота, мм
РДУК-2Н-50 230 466 278
РДУК-2В-50 230 466 278

Регулятор тиску газу РДУК-2-50 складається з двох основних вузлів - регулюючого клапана 5 та пілота 20. У нижній частині корпусу кріпиться мембранний привід. У центральне гніздо тарілки упирається штовхач 6, а нього шток клапана 7, що передає вертикальне переміщення тарілки мембрани 3 клапану регулятора. Шток переміщається в направляючій колонці корпусу 4, на верхньому кінці штока вільно сидить клапан гумовим ущільнювачем 8. Зверху корпус закритий кришкою.

Пілот КН-2 або КВ-2 у схемі обв'язування регуляторів тиску виконують роль командного приладу. Пілот складається з корпусу 11, кришки 12 затиснутої між ними мембрани 15, клапана 21, пружини налаштування 14 і регулювального склянки 13.

Газ вхідного тиску надходить у пілот із верхньої частини корпусу. Після дроселювання в пілоті газ по трубці 17 надходить у підмембранний простір регулюючого клапана через калібрований отвір демпфирующий дросель 1. Надлишки газу з підмембранного простору постійно скидаються в газопровід після регулятора по трубці 18 через дросель встановлений на газопроводі. Відповідний підбір діаметрів дроселів 1 і дроселя на газопроводі за наявності безперервного потоку газу трубками 17 і 18 дозволяє постійно підтримувати в підмембранному просторі регулюючого клапана тиск трохи більше вихідного. Ця різниця тисків по обидві сторони мембрани 3 утворює її підйомну силу, що врівноважується при будь-якому режимі роботи регулятора вагою рухомих частин і дією вхідного тиску на клапан 8.

Стиснення пружини 14 пілота, що визначають значення вихідного тиску газу, проводиться вкручуванням регулювального склянки 13. Чим більше має бути вихідний тиск, тим сильніше повинна бути стиснута пружина. У неробочому стані регулятора пружина має бути ослаблена.

При збільшенні відбору газу з газопроводу тиск його після регулятора під мембраною пілота 15 і регулюючого клапана знизиться. Мембрана пілота під дією пружини 14 опуститься і через штовхач 10 натисне на клапан пілота 21, стиснувши розташовану над ним пружину 9. Сідло пілота відкриється більше, надходження газу в підмембранний простір регулюючого клапана і його тиск знизу на мембрану 3 зросте. Мембрана, піднімаючись, збільшить підйом клапана та витрати газу через регулятор.

При зменшенні відбору газу з газопроводу тиск його після регулятора та під мембраною пілота 15 та регулюючого клапана підвищиться. Мембрана пілота підніметься і прикриє надходження газу через клапан пілота до підмембранного простору регулюючого клапана. Тиск газу під мембраною 3 внаслідок скидання його по трубці 18 знизиться, і мембрана під дією збільшує тиск газу над нею опуститься, а регулюючий клапан скоротить подачу газу через регулятор.

Різниця тиску по обидва боки мембрани створює підйомну силу мембрани, яка при будь-якому режимі роботи регулятора управління врівноважується вагою рухомих частин і вхідним тиском газу на клапан.

При зниженні тиску газу на виході тиск у просторі над мембраною також підвищиться, у той час як у просторі під мембраною воно не зміниться. В результаті чого мембрана піднімається і відкриє клапан.

При підвищенні тиску газу на виході тиск у просторі над мембраною також підвищиться, у той час як у просторі під мембраною воно не зміниться. Внаслідок чого мембрана опуститься і прикриє клапан. Таким чином, при будь-якому відхиленні вихідного тиску від заданого зміна тиску в просторі над мембраною викличе переміщення клапана в нове рівноважне положення, при якому вихідний тиск відновиться.

Вказівка ​​заходів безпеки під час роботи з регулятором тиску РДУК-2-50

Регулятор РДУК-2-50 повинен встановлюватись на газопроводах із тисками, що відповідають зазначеним у технічних характеристиках.

Монтаж та включення регулятора тиску РДУК-2-50-2 повинен проводитись спеціалізованою будівельно-монтажною та експлуатаційною організацією відповідно до затвердженого проекту, технічними умовамина провадження будівельно-монтажних робіт, «правилами безпеки в газовому господарстві».

Усунення дефектів при ревізії регуляторів повинно проводитись без тиску.

При проведенні випробувань підвищення та зниження тиску повинно проводитися плавно.

Підготовка регулятора тиску РДУК-2-50 до роботи

Перед пуском регулятора тиску має бути виконано Загальні вимогипідготовки та техніки безпеки, передбачені інструкцією щодо пуску газорегуляторного пункту або газорегуляторної установки.

Розміщення та монтаж регулятора РДУК-2-50

Регулятор тиску РДУК-2-50-2 встановлюється на горизонтальній ділянці.

Під'єднання імпульсного трубопроводу 19 і трубок 16 і 18 від мембранної камери до основного газопроводу може здійснюватися за різними варіантами:

Імпульсна трубка 19 приєднана до середини прямолінійної ділянки газопроводу після регулятора завдовжки ≈10 його діаметрів. Загальна довжинатрубки не повинна перевищувати 6 м. трубки 16 та 18 приєднують до газопроводу після регулятора на ділянці довжиною ≈100 мм.

Імпульсна трубка 19 приєднана до середньої частини прямолінійної ділянки ГРП байпасу, трубки 16 і 18 приєднують до газопроводу після регулятора на ділянці довжиною ≈100 мм.

Трубки 19, 16 і 18 приєднані до спеціального патрубка, який приварюється до газопроводу після регулятора на відстані не менше 5 діаметрів від найближчого повороту.

Перед пуском регулювальний гвинт регулятора управління (пілота) має бути вивернуто до повного ослаблення пружини.

Для регулятора низького тискунеобхідно перевірити встановлення змінної пружини на необхідний інтервал вихідного тиску, що регулюється.

Порядок роботи.

При повністю ослабленій пружині пілота проводиться пуск регулятора поступовим вкручуванням регулювальної склянки пілота.

Необхідний вихідний тиск газу встановлюється за манометром.

Для стійкої роботи регулятора під час пуску рекомендується забезпечити мінімальна витратагазу після нього на продувну свічку.

Для створення витрати через регулятор бажано використання не ближньої до регулятора свічки, а далекої (якщо є не одна свічка). Регулятор у разі налаштовується більш тяжкий режим роботи.

Після свічки не повинна бути закрита при налагодженні та пуску ділянка газопроводу. У цьому випадку він є накопичувачем-акумулятором газу, що негативно впливає на умови налагодження регулятора і може призвести до коливань тиску газу при налагодженні.

Технічне обслуговування регулятора РДУК-2-50

Регулятор РДУК-2-50 підлягає огляду технічного стану та поточному ремонтуза затвердженим графіком відповідно до вимог ПБ-12-529-03.

Огляд технічного стану проводиться наступним чином:

Для огляду регулюючого клапана РДУК-2-50-2 необхідно зняти верхню кришку, клапан зі штоком та очистити їх. Сідло клапана та напрямні втулки слід ретельно протерти. Слід уважно оглянути кромку сідла ущільнювача. За наявності вибоїн та глибоких подряпинсідло слід замінити. Шток клапана повинен вільно переміщатися у колонці. Для огляду мембрани потрібно зняти нижню кришку. Мембрану потрібно протерти.

Характерні несправності регуляторів тиску газу РДУК-2-50 та методи їх усунення

Порушення режиму роботи регулятора РДУК-2-50-2 в процесі експлуатації найчастіше відбувається при заїданні штока основного клапана, а також при засміченні дроселів на трубках обв'язувальних регулятора.

Пружина пілота повністю ослаблена, проте вихідний тиск зростає. Причина – негерметичність основного клапана. Спосіб усунення – замінити клапан.

Вихідний тиск знижується до нуля. Причина – розрив мембрани. Замінити мембрану.

Вихідний тиск сильно коливається за малих витрат газу незалежно від тиску настройки. Усувається установкою на патрубку 16 до надмембранної порожнини регулюючого клапана дроселя діаметром 3, 4 або 6 мм відповідно для регуляторів Ду 50, 100, 200 мм. Якщо усунення коливань не досягається установкою дроселя на трубці, то знизити вхідний тиск, а за необхідності замінити сідло та клапан на менші розміри.

Технічні характеристики РДУК

Примітки. 1. Регулятори РДУК2Н(В)-50 нині не випускаються. 2. Перша цифра після буквеного позначеннятипу регулятора - діаметр приєднувального патрубка Ду, мм, друга - діаметр сідла клапана, мм.

Максимальну пропускну здатність регуляторів РДУК2 наведено на рис. 1 де Р 1 , Р 2 — відповідно вхідний та вихідний тиск, кг/см².

Пристрій та принцип роботи РДУК2Н(В)-50

У схемі регулятора тиску РДУК2Н(В)-50(див. малюнки 1, 2) регулятор управління КН2 є командним приладом, а клапан, що регулює, — виконавчим механізмом. Робота регулятора тиску здійснюється за рахунок енергії, що проходить робочого середовища.

Газ вхідного тиску, крім основного клапана, надходить через фільтр на малий клапан регулятора управління і після нього по сполучній трубці через демпфуючий дросель - під мембрану клапана, що регулює. Газ скидається у газопровід за регулятором тиску через скидний дросель.

На мембрани регулюючого клапана та регулятора управління по сполучних трубках подається вихідний тиск газу. Завдяки безперервному потоку газу через скидний дросель тиск перед ним і, отже, під мембраною регулюючого клапана завжди більше вихідного тиску.

Різниця тисків по обидві сторони мембрани регулюючого клапана утворює підйомну силу мембрани, яка при будь-якому режимі роботи регулятора врівноважується вагою рухомих частин і дією вхідного тиску на основний клапан.

Підвищений тиск під мембраною регулюючого клапана автоматично регулюється малим клапаном регулятора управління залежно від споживання газу та вхідного тиску перед регулятором.

Зусилля вихідного тиску на мембрану регулятора управління постійно порівнюється із заданим при налаштуванні зусиллям нижньої пружини; будь-яке незначне відхилення вихідного тиску викликає переміщення мембрани та клапана регулятора управління. При цьому змінюється витрата газу, що проходить через малий клапан, а отже, тиск під мембраною регулюючого клапана.

Таким чином, за будь-якого відхилення вихідного тиску від заданого зміна тиску під великою мембраною викликає переміщення основного клапана в нове рівноважне положення, при якому вихідний тиск відновлюється. Наприклад, якщо при зменшенні споживання газу вихідний тиск підвищиться, мембрана і клапан регулятора управління дещо опустяться. При цьому витрата газу через малий клапан зменшиться, що викликає зменшення тиску під мембраною регулюючого клапана. Основний клапан під дією вхідного тиску почне закриватися доти, доки його прохідний переріз не буде відповідати новому споживанню газу та вихідний тиск не відновиться.

При роботі хід мембрани і клапана регулятора управління, необхідний для повного ходу основного клапана, дуже малий, і зміна зусиль обох пружин на цьому малому ходу, а також вплив вхідного тиску, що змінюється, на малий клапан складають незначну частину від дії вихідного тиску на мембрану регулятора управління. Це означає, що при змінах споживання газу і вхідного тиску регулятор підтримує вихідний тиск за рахунок незначного відхилення від заданого. Фактично ці відхилення становлять приблизно 1-5% від номіналу.

Регулятор тиску газу РДУКзастосовується в різних ГРП та установках як основний пристрій зниження робочого тиску газу та підтримки його на заданому рівні незалежно від коливань вхідного тиску та величини його витрати. Регулятором тиску газу універсальним Казанцевим, як розшифровується абревіатура цього пристрою, оснащуються системи газопостачання. житлових будинківта комунальних об'єктів, промислових та сільськогосподарських комплексів.

Переваги регулятора РДУК

Регулятор тиску газу РДУКмає наступний перелік переваг, за які і цінується своїми покупцями:

  • Можливість налаштувань значень вихідного тиску у широкому діапазоні;
  • Виняткова пропускна спроможність;
  • Незначна вага та габарити, що спрощують завдання з монтажу РДУК у газорозподільних пунктах, шафових та інших газорозподільних установках;
  • Можливість переналаштування регулятора без його демонтажу та припинення подачі газу споживачам;
  • Кліматичне виконання пристрою допускає його експлуатацію в діапазоні температур довкіллявід -45 ° С до +40 ° С.

Пристрій та принцип роботи регулятора РДУК

Пристрій РДУК2має такі особливості. Регулятор тиску утворений двома вузлами – регулюючим вузлом (виконавчим механізмом) та вузлом управління (командним органом управління, т.з. «пілотом»). Тип пілота підбирається, виходячи з необхідного вихідного тиску, який повинен забезпечити регулятор. За цим принципом розрізняють моделі з пілотом низького тиску КН2 (0,005–0,6 кгс/см2) та високого тискуКВ2 (0,6-6 кгс/см2).

Робота пристрою здійснюється за рахунок енергії робочого середовища та здійснюється наступним чином. Редукція тиску газу регуляторі РДУК відбувається в результаті переміщення оснащеного гумовим ущільнювачем тарілчастого плунжера по відношенню до сідла клапана. Це переміщення виконується під дією різниці вхідного тиску на тарілку та діючого знизу вихідного тиску.

Подолавши фільтр, газ з високим тиском подається на малий клапан пілотного вузла і після нього – в підмембранний простір регулюючого клапана. Надлишки газу з-під мембрани регулюючого клапана за допомогою скидного дроселя скидаються назад у газопровід.

На мембрани пілота і виконавчого механізму подаються імпульси вихідного тиску, який завжди нижче за вхідний. Залежно від витрати газу та значення вхідного тиску тиск під мембраною постійно відстежується та за допомогою малого клапана пілотного пристрою в автоматичному режимі коригуються. При зміні тиску на виході з РДУК щодо заданої величини в підмембранному просторі тиск також зміниться, що призведе до переміщення основного клапана у нове положення рівноваги та повернення вихідного тиску до необхідного рівня.

Як купити регулятор тиску газу РДУК

Перш ніж купити регулятор тиску РДУК2, варто вибрати оптимальну модифікацію пристрою виходячи з необхідних замовнику параметрів величини вихідного тиску, діаметра сідла та умовного проходу (Ду). Наприклад, регулятор РДУК з виконанням Ду 50 має сідло 35 мм, Ду 100 – 50 та 70 мм (низький та високий тиск відповідно), Ду 200 – сідло у 105 та 140 мм (низький та високий тиск відповідно). Чим більший розмір сідла, тим більшою пропускною здатністю відрізняється модифікація регулятора тиску газу Казанцева.

Уточнити наявність цікавої для Вас модифікації регулятора РДУК, його поточну вартість або іншу інформацію про представлену на нашому сайті продукції Ви можете у менеджерів компанії "ВКФ "СпецКомплектПрилад". Заявку на поставку необхідної Вам кількості регуляторів можна залишити будь-яким зручним способом - по телефону, скайпу або електронній пошті.

Регулятор тиску газу РДУКпризначений для редукування тиску газу та автоматичної підтримки вихідного тиску в заданих межах незалежно від зміни вхідного тиску та витрати газу. Регулятор застосовується у системах газопостачання промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових об'єктів.

Ду 50 виготовляються із сідлом 35 мм, Ду 100 із сідлом 50, 70 мм, Ду 200 із сідлом 105, 140 мм. Діаметр сідла впливає пропускну здатність регулятора, що більше сідло, то більше вписувалося пропускна здатність регулятора.

На базі регуляторів тиску газу РДУК нами виготовляються газорегуляторні пункти та газорегуляторні установки шафового, блочного типу або на рамі.

Випущені моделі РДУК


РДУК виготовляється у таких модифікаціях:

РДУК-50Н(В) Ду-50 з низьким або високим вихідним тиском та діаметром сідла 35 мм - РДУК-50Н(В)/35;

РДУК-100Н(В) Ду-100 з низьким або високим вихідним тиском та діаметром сідла 50, 70 мм - РДУК-100Н(В)/50(70);

РДУК-200Н(В) Ду-200 з низьким або високим вихідним тиском та діаметром сідла 105, 140 мм - РДУК-200Н(В)/105(140).

Регулятори тиску газу РДУК-200 випускаються у чотирьох виконаннях:

З низьким вихідним тиском та діаметром сідла 105 мм - РДУК 200 МН/105;
- з низьким вихідним тиском та діаметром сідла 140 мм - РДУК 200 МН/140;
- з високим вихідним тиском та діаметром сідла 105 мм – РДУК 200 МВ/105;
- з високим вихідним тиском та діаметром сідла 140 мм – РДУК 200 МВ/140.

Пропускна спроможність РДУК:

- РДУК 50 6500 м3/год

- РДУК 100 12000/24500 м3/год

- РДУК 200 47000/70000 м3/год


Кліматичне виконання відповідає УЗ ГОСТ 15150 (від -45о до +40о С).

Регулятор тиску газу РДУК 200 відповідає вимогам ГОСТ 11881, ГОСТ 12820 та комплекту документації згідно зі специфікацією РДУК 200М.00.00.00.

Технічні та експлуатаційні характеристикирегуляторів РДУК-50/100/200

Найменування параметра або розміру

Значення для типу чи виконання

РДУК-2Н-50

РДУК-2Н-100

РДУК-2Н-200

РДУК-2В-50

РДУК-2В-100

РДУК-2В-200

Діаметр умовного проходу вхідного фланця, Ду

Діаметр сідла, мм

Максимальний вхідний тиск, МПа (кгс/см2)

1,2 (12)

1,2 (12)

1,2 (12)

0,6 (6)

Діапазон налаштування вихідного тиску, МПа (кгс/см2)

для регулятора низького тиску

0,005-0,06 (0,05-0,6)

для регулятора високого тиску

0,06-0,6 (0,6-6,0)

Максимальна пропускна здатність, м3/год, щонайменше

6000

12000

24500

37500

47000

Габаритні розміри, мм

будівельна довжина

ширина

висота

Фланці (конструкція та розміри) за ГОСТ 12820-80 на умовний тискМПа

Маса, кг, не більше

Газовий регулятор РДУК. Габаритні розміри та технічні характеристики:

Тип регулятора Робочий тиск Габаритні розміри, мм маса, кг
Вхід Р 1 , МПа Вихід Р 2 , кПа
РДУК2Н-50/35 0,6 0,6–60 230×320×300 45
РДУК2В-50/35, 1,2 60–600 230×320×300 45
РДУК2Н-100/50 1,2 0,5–60 350×560×450 80
РДУК2В-100/50, 1,2 60–600 350×560×450 80
РДУК2Н-100/70 1,2 0,5–60 350×560×450 80
РДУК2В-100/70 1,2 60–600 350×560×450 80
РДУК-200МН/105 1,2 0,5–60 610×710×680 300
РДУК-200МВ/105 1,2 60–600 610×710×680 300
РДУК-200МН/140 1,2 0,5–60 610×710×680 300
РДУК-200МВ/140 1,2 60–600 610×710×680 300
РДУК2Н-200/105 1,2 0,5–60 600×650×690 300
РДУК2В-200/105 1,2 60–600 600×650×690 300
РДУК2Н-200/140 0,6 0,5–60 600×650×690 300
РДУК2В-200/140 1,2 60–600 600×650×690 300

Регулятор тиску РДУК розшифровується як універсальний регулятор тиску Казанцева.

Регулятор тиску такого типу встановлюється для того, щоб здійснити редукування тиску природного газу. А також здійснити на автоматичному рівніутримання вихідного тиску у строго заданих межах. При цьому, на рівень цієї підтримки ніякого впливу не повинно впливати ні рівень вхідного тиску, ні кількість витрати газу.

Регулятори тиску газу РДУК використовуються в найрізноманітніших областях, де може знадобитися постачання газу. Такими об'єктами можуть стати і промислові, такі як заводи та інші великі промислове підприємство, або сільськогосподарські, а також безпосередньо комунально-побутові підприємства та об'єкти.

Усі три моделі об'єднані загальним принципомроботи, проте є й конкретні відмінності, які слід враховувати під час виборів регулятора, спираючись на завдання, які потрібно вирішити з допомогою його установки.

Основний відмінною особливістюкожною з моделей регулятора тиску РДУК є розмір сідла. РДУК 2 50 випускається з розміром сідла 35 мм. У свою чергу, РДУК 2100 випускається з розміром сідла у двох варіаціях - 50 і 70 мм. А РДУК 2 200 має сідло в 105 або 140 мм.

Розмір сідла є вкрай важливою характеристикоюдля підбору правильного типута виду регулятора тиску газу. Тому, як саме розмір сідла, його діаметр дуже впливає на здатність пропускання регулятора. Чим менше сідло, тим і така пропускна спроможність менша. Відповідно, більший розмірзабезпечить такий регулятор більшою пропускною спроможністю.