Извещатели пожарные тепловые линейные монтаж и примеры установки. Линейные пожарные извещатели: типы, правила монтажа, плюсы и минусы Разновидности линейных извещателей

Основные элементы системы пожарной сигнализации - устройства, обнаруживающего возгорание по каким-либо его признакам, - пожарные извещатели. От качества их работы в значительной мере зависит эффективность всей системы пожарной сигнализации в целом

С.В.Шевченко
Руководитель технического отдела ООО "АСК"

В настоящее время в России далеко не каждый объект оснащен системой эффективного автоматического пожаротушения, а если здание старое, то без его капитальной переделки такую систему невозможно построить. В подобных случаях основная тяжесть выполнения задач, связанных со своевременной ликвидацией пожара, ложится на систему обнаружения возгорания или, говоря другими словами, систему пожарной сигнализации, главный элемент которой - пожарные извещатели. Известно, что во множественных случаях наиболее эффективными являются дымовые пожарные извещатели, но иногда их применение затруднено или просто невозможно.

Тепловые пожарные извещатели

Тепловые пожарные извещатели реагируют на изменение температуры окружающей среды. Они устанавливаются в тех случаях, когда:

  • в контролируемом объеме структура использующихся материалов такова, что доминирующим фактором пожара является выделение тепла (например, при горении легковоспламеняющихся жидкостей);
  • распространение дыма затруднено вследствие внешних условий (низкая температура, большая влажность и пр.);
  • в воздухе присутствует высокая концентрация каких-либо аэрозольных частиц, не имеющих отношения к циклам горения (например, выхлопные газы от работающих двигателей автомобилей, строительная, технологическая или водяная пыль).

Часто используются максимальные тепловые пожарные извещатели - устройства, выдающие сигнал тревоги в случае превышения загодя заданного фиксированного значения температуры. Обычно она составляет от +54 до +70 °С. При нагреве электрическая цепь разрывается (или замыкается), за счет чего и формируется сигнал тревоги. К извещателям этого типа относятся приборы отечественного производства, такие как ИП-105 и аналогичные им.

Точечные тепловые пожарные извещатели максимального действия стоят недорого. Они срабатывают при достижении на защищаемом объекте определенной температуры и не позволяют обнаружить пожар на первоначальной стадии его развития. По этой причине в настоящее время производство наиболее дешевых тепловых пожарных извещателей максимального действия резко сокращено и применение их ограничено.

Более сложные максимальные тепловые пожарные извещатели комплектуются термочувствительным полупроводниковым элементом, образующим замкнутую электрическую цепь с отрицательным температурным сопротивлением, к которой приложена определенная разность потенциалов. При повышении температуры сопротивление цепи падает, и по ней начинает протекать больший ток. Величина тока контролируется, и при превышении заданного значения вырабатывается сигнал тревоги.

Линейные тепловые пожарные извещатели

Еще более интересным представляется применение линейных тепловых пожарных извещателей, поскольку линейное детектирование дает уникальные преимущества при использовании в местах затрудненного доступа, местах с повышенным загрязнением, пылью, агрессивной или взрывоопасной средой. Помимо вышеперечисленных случаев данные извещатели применяются там, где протянуты кабельные каналы большой протяженности на крупных промышленных предприятиях, установлены транспортеры руды на горно-обогатительных комбинатах, работают котельные на угле, проложены линии подачи багажа в аэровокзалах и т.д.

Первые линейные пожарные извещатели представляли собой распределенные по длине объекта извещатели, которые генерируют предупредительный или аварийный сигнал при нагреве воздушной среды до температуры, соответствующей плавлению изоляции металлических жил термокабеля.

Наиболее часто используемые в России линейные тепловые извещатели

Термокабель Protectowire (США)

К таким извещателям, распределенным по длине объекта, относится термокабель американского производства Protectowire.

Принцип действия

При достижении порогового значения температуры, под действием давления проводников, происходит разрушение изоляционного покрытия из теплочувствительного полимера, что позволяет проводникам войти в контакт друг с другом. Это происходит в первой точке перегрева на трассе термокабеля. Для срабатывания сигнала не надо ждать нагрева участка, имеющего определенную длину. Термокабель Protectowire является максимальным тепловым извещателем, и поэтому он позволяет генерировать сигнал предтревоги и тревоги при достижении температурного порога (+68,3 °C или +93,3 °C) в любой точке по всей длине кабеля. Данный термокабель является единым датчиком непрерывного действия и позволяет до появления огня или дыма точно определить ист. нагрева в любом месте на всем своем протяжении.

К недостаткам такого кабеля следует отнести то, что это не перестраиваемая по температуре система. К тому же, обнаружив перегрев, плавкая пара замыкается и "умирает". Кроме того, извещатели не отличают пожар от короткого замыкания.

Более современные линейные пожарные извещатели лишены этих недостатков, но каждый из них имеет свои особенности.

Система ИП-102-2х2 (Россия)

Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и пожаротушения совместно с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими работу с токопотребляющими пожарными извещателями.

Принцип работы и характеристики

Чувствительный элемент извещателя ДПТ формирует сигнал (термоЭС), величина которого пропорциональна скорости роста температуры воздуха в месте установки датчика. Согласно принятой классификации в НПБ 76-98 и НПБ 85-2000 извещатели являются дифференциальным.

В блоке сопряжения (БС) может быть установлено 2 порога срабатывания извещателя: 5 °С/мин и 10 °С/мин.

Инерционность извещателя при скорости роста температуры 5 °С/мин. составляет Тср = 1 25-130 с. При скорости роста температуры 30 °С/мин. время срабатывания составляет Тср = 20-40 с.

Конструктивно датчик пожарный термоэлектрический представляет собой электрический двухпроводный кабель типа витой пары во фторопластовой оболочке.

Состав

В состав ИП-102-2х2 входят:

  • блок сопряжения - БС;
  • датчик пожарный термоэлектрический многоточечный - ДПТ;
  • датчик пожарный термоэлектрический точечный (трюмный) - ДПТ-Т;
  • коробка коммутационная - КК;
  • извещатель пожарный ручной контактный - ИПР-К;
  • датчик тепловой контактный - ДТК 1.02 (+70 °С), ДТК 2.02 (+90 °С);
  • устройство контроля конечное - УКК.

Извещатель может применяться в помещениях с обычными и с агрессивными средами, и на объектах, имеющих взрывоопасные зоны. но следует отметить, что этот извещатель крайне не желательно применять в помещениях, где наблюдается значительное колебание температуры, поскольку это может привести к ложным срабатываниям.

Система Transafe ADW 511 (Германия)

Transafe ADW 511 - линейный тепловой пожарный извещатель с пороговым и дифференциальным контролем температуры.

Принцип работы

Принцип работы системы основан на объемном расширении газа при нагревании и связанном с этим возрастании давления в пневмокамере. Температура срабатывания извещателя программируется. Система обладает многократным действием, при нагревании выдает сигнал о тревоге, а при последующем включении снова готова к работе.

Состав

Состав В состав системы входят:

  • сенсорная трубка (SENSTUBE);
  • блок извещателя (с блоком управления).

Датчик давления постоянно контролирует давление в сенсорной трубке. Сигналы датчика оцениваются микроциклором. Дифференциальная составляющая обрабатывается электроникой.

Если давление в сенсорной трубке резко возрастает за короткое время, извещатель ADW 511 выдает сигнал тревоги.

Помехи, связанные, например, с погодными условиями (медленные изменения давления при колебаниях температуры), или пневмоудары, вызванные высокой интенсивностью дорожного движения в туннеле, отфильтровываются.

Самоконтроль

Тестовый мотор с насосом повышает давление в сенсорной трубке до заданного значения с определенным интервалом. Если, например, из-за нарушения герметичности или повреждения сенсорной трубки значение, полученное датчиком, не соответствует заданному, то подается сигнал неисправности.

Минимальная длина сенсорной трубки - 20 м.

Максимальная допустимая длина - 80 м.

Большая длина сенсорной трубки является нестандартной, и ее увеличение должно быть согласовано с производителем.

Alarmline LHD4: (Германия)

Система имеет следующие характеристики:

  • может оперативно изменять температуру срабатывания на блоке управления;
  • не "умирает" - обнаружив перегрев, выдает сигнал; после сброса и последующего включения напряжения система снова готова к работе;
  • "отличает" пожар от короткого замыкания; постоянно проводит самотестирование на предмет обнаружения разрыва цепи или короткого замыкания;
  • может работать как автономно, так и вместе с любым ППК при помощи нормально замкнутых/разомкнутых контактов;
  • в случае выгорания легко заменяется только выгоревший участок, а не весь кабель;
  • легка в установке, так как механическая гибкость позволяет сенсору повторять все изгибы контролируемой зоны, экономична, не требует особого ухода, проста в запуске. Кроме того, система устойчива к механическим и химическим воздействиям, к коррозии, влажности, пыли. Она подходит для использования в зонах взрывоопасных категорий. Система легко наращивается по длине.

Состав

Система Alarmline LHD4 состоит из двух элементов:

1.Сенсорный самовосстанавливающийся кабель, который возвращается в нормальный режим работы после нахождения в зоне перегрева и даже после кратковременного пребывания в огне. Сенсорный кабель представляет собой удлиненный термистор, обнаруживающий изменение температуры по всей своей длине.

2.Блок формирования сигнала - это интерфейсный модуль линейного теплового детектора. При необходимости он может быть установлен на удалении до 300 м от сенсорного кабеля, с использованием участка огнеупорного кабеля для соединения компонентов системы.

Принцип работы системы

При увеличении температуры изменяется значение параметров электрического сопротивления м. сформированными петлями сенсорного кабеля, значит оно уменьшается, и данное изменение регистрируется детектором LHD4. Тот активизирует сигнал тревоги на установленном уровне температуры срабатывания. Изменение температуры регистрируется по всей длине кабеля, дальность действия датчиков - до 300 м.

Сенсорный кабель состоит из 4 медных изолированных проводов. В качестве изолирующего материала применен специальный полимер с отрицательным температурным коэффициентом. Провода взаимно перевиты и защищены внешней огнестойкой полимерной оболочкой. Блок обработки осуществляет непрерывный контроль сопротивления изоляции м. проводниками, которое зависит от температуры окружающей среды. При достижении изоляцией определенного значения температуры, установленного в блоке обработки, последний активизирует сигнал тревоги. Данный метод контроля температуры позволяет обнаруживать локальный перегрев сенсорного кабеля на любом его участке, и менее значительный подъем температуры на протяженном участке. Температурный порог срабатывания устанавливается в зависимости от длины термокабеля. Блок обработки контролирует наличие обрыва или короткого замыкания сенсорного кабеля и при нарушении целостности кабеля формирует сигнал "Неисправность".

Суммирующие системы

Отличительная особенность систем Alarmline (Германия) и ИП 102-2х2 (Россия) - способность суммирования контролируемого термокабелем фактора пожара (температуры) по длине. Известно, что при горении теплые массы воздуха поднимаются в виде достаточно тонкой вертикальной струи над очагом пожара (угол расходимости струи теплого воздуха составляет обычно 10-20°). На высоте 9-12 м теплый воздух от очага пожара перемешивается с верхними слоями непрогретого воздуха, что приводит к значительному расширению струи воздуха в горизонтальном направлении и к снижению ее температуры. По этой причине обнаружение пожара на больших высотах точечными тепловыми извещателями неэффективно.

В виду наращивания производства с применением дорогостоящего оборудования и увеличения численности технологического персонала на предприятиях нередко приходится заботиться о безопасности людей и технологического оборудования. В настоящее время в связи с ужесточением правил устройства систем безопасности нередко приходится задумываться о применении того или иного рода систем.

В данной статье будет рассматриваться инновационное решение в области обеспечения пожарной безопасности - устройство, представленное в виде кабеля.

Линейный пожарный извещатель, другое название термокабель - устройство способное обнаруживать изменение температуры, на участке котором он проложен, в случаях где невозможно установить другого рода пожарные извещатели.

Линейный пожарный извещатель представляет собой пару проводников изолированных между собой термочувствительной изоляцией, облочённых в дополнительный защитный изоляционный слой.

Принцип действия.

Принцип действия заключается в следующем при появлении возгорания или перегреве на участке, где применяется термокабель, происходит нарушение изоляционного слоя каждого проводника под действием пороговой температуры, при этом происходит замыкание проводников на отдельном или нескольких участках. Контрольный прибор принимает решение о изменении состояния на контрольном объекте.

Классификация термокабеля по типам применяемой внешней изоляции,

что в значительной мере влияет на применение извещателя в конкретных условиях окружающей среды:

  • Термокабель типа EPC, изоляция которого считается наиболее универсальной изоляцией выполненной из ПВХ материала, что позволяет применять её в промышленном и гражданском строительстве. Оболочка обеспечивает хорошую гибкость при прокладке кабеля при пониженных температурах. При этом обеспечивается надлежайшая огнестойкость и влагостойкость.
  • Термокабель типа EPR имеет полипропиленовую внешнюю оболочку значительно увеличивает огнестойкость и не распространяет влияния ультрафиолетового излучения окружающей среды. Как правило используется в средах с агрессивными химическими веществами, не подвержен истиранию. При этом надёжно функционирует в условиях повышенных температур окружающей среды.
  • Термокабель типа XLT, изоляция которого представляет собой изоляционный материал из полимера наивысшим образом способного противостоять экстремально низким температурам. основное предназначение такого рода изоляции применение извещателя на открытых площадках, в условия крайнего Севера, в холодильных и морозильных камерах.
  • Термокабель типа TRI имеет схожую по свойствам изоляцию типа EPC, но единственное уникальное отличие от остальных кабелей кабель TRI (TRI-Wire) способен выдавать два сигнала "Предтревога" и "Пожар", в зависимости от установки.
  • Термокабель типа XCR в буквальном смысле слова включает в себя все вышеприведённые типы оболочек. Высококачественная фторополимерная оболочка, специально разработанная для объектов специального назначения, с пониженным дымовыделением и газообразованием, механически стойкий на истирание, с высокой стойкостью к пониженным температурам. Также как и оболочка EPR стойко переносит агрессивные воздействия химически активных веществ и ультрафиолетового воздействия. А возможность использования при пониженных температурах позволяет произвести сходство с извещателем типа XLT. Качество оболочки позволяет подчеркнуть универсальность применяемого материала изоляции.

Классификацию термокабеля по условиям эксплуатации

рассмотрим на ниже следующем рисунке, что наглядно продемонстрирует способность применения той или иной изоляции в различных условиях окружающей среды.

Классификация термокабеля по температурным режимам.

На рисунке можно увидеть модель кабеля и соответствующее ей температуру срабатывания, в диапазоне рабочих температур.

Преимущество использования линейного пожарного извещателя:

Термокакабель обладает повышенной чувствительностью на температурные изменения на всей своей длине;

Наличие нескольких температурных режимов работы, обусловленных изготовлением устройств различного типа изготовления;

Устойчивость к окружающим условиям окружающей среды;

Высокая устойчивость к низким температурным режимам окружающей среды;

Низкая стоимость и простые решения по монтажу системы, сниженная стоимость эксплуатационных затрат.

Принципы построения системы:

Работа основана на принципе работы с нормально-разомкнутыми контактами, поэтому устройство контроля должны обладать особенностью контроля замыкания шлейфа связи$

Необходимо принимать во внимание то, что при выборе данного извещателя необходимо учитывать его внутренне сопротивление, обусловленное длинной термокабеля, 1 Ом на 1,5 м, что в последствии может повлиять на протяженность линии термокабеля на заданном участке;

При выборе данной системы на охраняемом участке стоит руководствоваться расчётом возможного сопротивления термокабеля и равномерно распределять общую длину на участке на несколько равномерных участков, в противном случае участок кабеля длинною более 2000 м может привести к ложному срабатыванию системы;

Монтаж необходимо производить цельным участком, не допуская разветвлений, производить разделения на зоны, которые обусловлены определение источника пожара в том или ином месте;

При планировании прокладки кабеля учитывать нормы и требования к прокладке кабеля.

Далее будут рассматриваться монтажные устройства, которые применяются в системах охранно-пожарной сигнализации с применением линейного пожарного извещателя, на основе оборудования поставляемой компанией Рrotectowire, одобренной ВНИИПО МЧС России.

Монтажные компоненты.

Монтажная зонная коробка ZB-4-QC-MP герметичного соединения линейного извещателя и шлейфа связи. Исполнение коробки позволяет обеспечить надёжную защиту соединительного узла от внешних воздействий окружающей среды, способствует обеспечению качественного соединения в широких диапазонах рабочих температур.

Пример применения рассмотренный ниже на рисунке показывает, что контактные соединители заключённые внутри коробки при таком использовании позволяют достойно обеспечивать соединение термокабеля и шлейфа связи, а также дополнительного сопротивления, обеспечивая его целостность.

Обжимная муфта SR-502

основное её назначение - обеспечениегерметизации ввода кабеля в монтажную зонную коробку ZB-4-QC-MP. Наборная муфта из стальных элементов и уплотнительных колец, позволяет получит надежное герметичное соединение с кабелем и коробкой, при этом не повреждая термочувствительную оболочку жил кабеля.

Крепёжные устройства.

Разработанные для быстрого, надёжного и в тоже время безопасного монтажа монтажные элементы позволяют постепенно в процессе протягивания закреплять кабель, при этом обеспечивая целостность термокабеля.

Представляемые ниже крепёжные элементы позволяют без дополнительного растягивания и сдавливания изоляции кабеля производить монтаж.

WAW зажим

внешний вид устройства позволяетгарантироватьпростое и надёжное крепления извещателя-кабеля к поверхностям, по которым он будет проложен. Принцип использования заключается в том что во внутрь зажима, материал которого в зависимости от условий прокладки может применятся двух типов, помещается кабель и без давления на внешнюю оболочку происходит его зажим.

По типу применяемого материала зажим может быть двух типов из нейлона (WAW-N) и из полипропилена (WAW-P). Полипропиленовые зажимы применимы при использовании в средах с высокой температурой, а нейлоновые в низкотемпературных средах до -40°C, и +88°C соответственно для полипропилена.

Особенностей монтажа на прямых участках нет, а вот в углах имеет место быть смещение точки установки крепежа внутрь изгиба кабеля на 1,3-2 см от пересечения линий кабеля, после закрепления на прямых участках.

Также для прямых участков применимы и более примитивные крепления типа OHS.

Линейные зажимы OHS

применяются для крепления линейного пожарного извещателя на прямых участках, как рекомендуется производителем, между зажимами типа WAW, при этом обеспечивая основную поддержку извещателя.

Зажим типа OHS-1 выполняется из оцинкованной стали, что обосновывает его использование для использования внутри помещения, а зажим типа OHS-1/4-SS выполнен из стали, что обосновывает его использование для использования на наружных установках.

Фиксация зажима производится по сути любым крепёжным изделием (болт, шуруп, шпилька и т.д.).

Рассмотренные монтажные крепежи позволяют производить крепление термокабеля на плоскости, но как правило при монтажных работах не всегда есть возможность произвести работы только на плоскости, или нет возможности установить на ней зажим, приходится местами подвешивать извещатель к строительным конструкция, где не получится производить крепление по тем или иным соображения, рассмотренными ранее методами, прибегают к использованию зажимов, которые без дополнительного нарушения целосности строительной позволит произвести прокладку кабеля.

Комплект зажимов серии BC

применяются для прокладки извещателя к строительным конструкциям, без нарушения её целостности, и разумного использования трудозатрат и времени монтажа. Находят применения при монтаже термокабеля на кабелегонах, организованных в лотках, по металлоконструкциям, фахферковым элементам конструкции и т.п.

Принцип крепления заключается в том что зажим типа BC закрепляется к конструкции, а уже к нему производится крепление термокабеля через зажим типа WAW.

По месту использования зажима различаются два типа зажимов.

Зажим BC-2, материал сталь, применяется для прокладки термокабеля внутри помещений.

Зажим BC-3, оцинкованная сталь, применяется для монтажа термокабеля на наружных конструкциях.

Монтажный комплект клеевого типа

в случаях где не допустимо произвести механическое крепление, а температурные условия и условия окружающей среды позволяют без особых требований к материалу используется крепёж состоящий из монтажной площадки и кабельной стяжки, который приклеивается, на специализированный, промышленный клей, что обеспечивает скорость монтажа и простоту работ.

Для обеспечения смещения термокабеля относительно точки крепления используется L-образная крепежная скоба RMC . L -образный держатель, на конце которого зажим WAW или кнопочная защёлка имеет пять отверстий для регулирования расстояния смещения. Также как и все рассмотренные ранее элементы крепежа данный держатель выполняется либо из листовой стали, либо нержавеющей стали, что обеспечивает его возможность применения как внутри, так и снаружи помещения.

Монтажные зажимы CC-2.

Представляют собой составную систему крепёжных элементов, которая позволяет быстро и удобно произвести монтаж линейного пожарного извещателя вдоль кабельного лотка с непосредственным креплением к лотку. Типовой зажим "Caddy" имеет специфический изгиб на одном из краёв, который позволяет при зацепиться за край кабельного лотка и надёжно удерживать его при навешивание на другой из его краёв термокабеля, закрепленного по средствам крепежа с защёлкой или зажима типа WAW.

Производитель для этих целей выпускает две модификации зажимов для лотка толщиной 1,6-4,0 мм и лотка толщиной 4,0-6,0 мм, модели CC-2N и CC-2W соответственно.

При использовании другого зажима типа "Caddy" имеется возможность таким же образом производить крепление к более толстым элементам кабельного лотка.

Монтажные зажимы CC-10.

Схожие по принципу работы с зажимами типа CC-2. Дополнительно ко всему ранее сказанному данный тип зажима имеет возможности дополнительного механического воздействия для крепления зажима к лотку, при использовании болтового соединения, в таком случае зажим рекомендуется для монтажа линейного пожарного извещателя в местах подверженных вибрации.

Модификации крепежа представлены двумя видами:

CC-10N применяются для лотков толщиной стенки 3,2 - 6,4 мм;

CC-10W применяются для лотков толщиной стенки 7,9 - 12,7 мм.

Менее сложный, но также функциональный способ крепления термокабеля может быть возможен при наличии таких изделий.

Монтажный зажим HPC-2.

Стойкий к УФ излучению окружающей среды и имеющий скобу, которая позволяет произвести зацеп замка крепления к материалу толщиной 1,5 - 6,4 мм, данный зажим позволит без дополнительных трудозатрат произвести монтаж линейного пожарного извещателя. Термокабель вкладывается в зажим, который крепится на соответствующую назначению конструкцию. Материал - нейлон.

Таким же простым методом крепления возможно произвести монтаж термокабеля с использованием хомутов.

Хомуты PM-3.

При прокладки линейного пожарного извещателя вдоль спринклерных систем пожаротушения, требовалось решение задачи подвеса термокабеля к трубной магистрали, для чего и были внедрены такие хотуты.

Система хомут в хомуте позволяет одним хомутом произвести крепления самого крепёжного элемента, а вторым притягивается термокабель, при этом нет контакта извещателя с трубой, а самое главное не перетягивается место обжатия кабеля, при этом не нарушается внутренний изоляционный слой жил.

Нейлоновые хомуты эксплуатируются при температурах от -40 °C и до +85 °C, при этом температура монтажа недолжна быть ниже 0 °C.

Всё вышеописанное тем или иным образом относитится к одному способу монтажа. Далее будем рассматривать способ прокладки на струне при использовании несущего троса.

Н есущий тр ос.

Эксклюзивный способ поставки линейного пожарного извещателя заключается в том что несущий трос уже интегрирован в извещатель. Нити из нержавеющей стали располагаются непосредственно под одной внешней оплёткой. Кабель обвивает нити с периодом в 0,3 м. Жилы придают кабелю дополнительную жёсткость, что позволит применять его в местах где нет возможности произвести крепления обычным способом.

Способ монтажа предельно понятный, заключается в том, что концы на прямом участке пожарного извещателя крепят к неподвижным частям или проушинам и при помощи талрепа производят натяжку.

Длинна такого участка не должна превысить 76 м, в противном случае возможен обрыв кабеля.

Также для предотвращения обрыва термокабеля на протяжении участка использования линейного пожарного извещателя устанавливают поддерживающие элементы. Частота применения таких элементов определяется условиями эксплуатации, что показывает практика при наружном использовании рекомендовано чаще применять элемент, дабы обеспечить поддержку и распределение нагрузки, от наледи, снеговую нагрузку на всю протяжённость термокабеля.

Линейный тепловой извещатель (термокабель) производства фирмы Protectowire (США)

Звоните для уточнения цены!

Линейный тепловой извещатель (термокабель) производства фирмы Protectowire (США) представляет собой кабель, который предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия не позволяют установку и использование тепловых точечных извещателей, а в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является оптимальным решением.

Основные характеристики

Заданная температура срабатывания на всем протяжении;

Выдача сигнала "ПОЖАР" по шести значениям температуры;

Высокая устойчивость к влажности, пыли, низким температурам и химическим реагентам;

Незаменим во взрывоопасных зонах;

Прост в монтаже и наладке;

Экономичен, никаких расходов по эксплуатации;

При необходимости расширения просто добавляется к системе;

Не требует обслуживания;

Ожидаемый срок службы более 25 лет;

Имеет сертификат ССПБ.

Описание

Линейный тепловой извещатель Protectowire состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручиваются для создания между ними механического напряжения, затем покрываются защитной изоляцией и помещаются в оболочку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.

При достижении порогового значения температуры, под действием давления проводников, происходит разрушение изоляционного покрытия из теплочувствительного полимера, и к замыканию проводников. Это происходит в первой точке перегрева на трассе термокабеля. Термокабель Protectowire является максимальным тепловым извещателем и поэтому позволяет выдает сигнал тревоги при достижении температурного порога в любой точке по всей длине кабеля.

Классификация термокабеля

В настоящее время имеются четыре типа термокабеля: EPC, EPR, XLT, TRI (TRI-Wire™) отличающиеся назначением и материалом из которого сделана внешняя защитная оболочка, для использования в самых различных условиях окружающей среды.

Тип EPC

Термокабель тип EPC имеет виниловую защитную оболочку предающая кабелю хорошую гибкость при низких температурах окружающей среды. Термокабель является универсальным и хорошо подходит как для промышленного, так и для коммерческого использования.


Тип EPR

Термокабель тип EPR имеет прочную огнестойкую внешнюю оболочку из полипропилена устойчивую к воздействию ультрафиолетового излучения. Предназначен для широкого применения промышленности в местах с повышенной температуры окружающей среды. Имеет высокую надежность, эластичностью, устойчивостью к истиранию и воздействию атмосферных факторов.

PHSC-190-EPR
PHSC-280-EPR
PHSC-356-EPR

Тип XLT

Термокабель тип XLT имеет специальную внешнюю оболочку устойчивую к низким температурам. Специально разработан для применения при экстримально низких температурах в складах холодильниках, морозильных камерах, неотапливаемых складских помещениях, а также в тяжелых климатических условиях севера.

Типа TRI (TRI-Wire™)

Термокабель тип TRI (TRI-Wire™) является комбинированным (двухтемпературным) тепловым извещателем, который выдает от установленных температурных порогов сигналы "ВНИМАНИЕ" и "ПОЖАР". Термокабель имеет прочную эластичную, влаго-огнестойкую внешнюю оболочку из винила, устойчивую к воздействию большинства обычных химикатов.

Технические данные

обозначение

Логика
работы

Температура срабатыван, o C

Диапазон рабочих температур, o C

Область применения

На одну температуру

Нормальные условия

Агрессивные среды

Низкие
температуры

Комбинирован. (на две температуры)

68-"Внимание"

Получение двойной сработки

Способ монтажа термокабеля Protectowire

Термокабель Protectowire должен прокладываться цельными отрезками без отводов и ответвлений в соответствии с требованиями органов пожнадзора к расположению и конфигурации термокабеля в пространстве. Кроме требований разделения на зоны обнаружения (определение источника тревоги), длина каждого отрезка термокабеля ограничивается и контролируется устройством контроля, к которому подсоединен извещатель.

Нормы установки термокабеля (линейного теплового извещателя) согласно НПБ 88-2001*, пункт 12.37

Линейный тепловой извещатель Protectowire работает по принципу устройства с нормально- разомкнутым контактом, который замыкается при срабатывании. Поэтому термокабель должен использоваться только в тех шлейфах сигнализации, которые могут обнаружить замыкание контакта и передать сигнал тревоги.

Термокабель Protectowire является контактным устройством с активным сопротивлением, распределенным по всей длине кабеля, в отличие от традиционных точечных тепловых извещателей, изменяющих при срабатывании свое сопротивление. Сравнительно высокое сопротивление извещателя, 1 Ом на каждые 1.5 м витой пары, требует измерений сопротивления каждого устройства, к которому будет подключен термокабель, для определения максимально допустимой длины термокабеля с целью избежания превышения установленного максимального сопротивления шлейфа сигнализации.

При использовании больших участков термокабеля, сопротивление в шлейфе может превысить допустимые значения, вследствие чего контрольная панель постоянно будет выдавать сигнал «Неисправность», или шлейф сигнализации не сможет генерировать сигнал тревоги. Эта проблема решается с помощью интерфейсных модулей PIM-120, к которому можно подключить до 2000 метров термокабеля и PIM - 420D - 1525 метров термокабеля.

Линейный тепловой извещатель Protectowire реагирует на изменение температуры окружающей среды при возникновении пожара. Поэтому используемые монтажные материалы должны обеспечивать адекватную поддержку при температурах не ниже порогового значения. Крепежные устройства устанавливаются через каждые 1.5-3 м, а также, если необходимо предотвратить чрезмерное провисание провода, которое вызывает натяжение провода в местах крепления. Неправильная установка или крепление термокабеля могут привести к механическим повреждениям извещателя, например, в технологических зонах, складских помещениях с использованием погрузочной техники.

Расположение термокабеля.

Линейный тепловой извещатель Protectowire должен устанавливаться в защищаемом помещении на потолке или на стенах на расстоянии не более 500 мм от потолка. Термокабель прокладывают непосредственно над источником опасности, так чтобы он (термокабель) подвергался воздействию горячего воздуха при пожаре, или под какой-либо горизонтальной поверхностью, которая будет вызывать такое же радиальное распространение тепла, как и потолок помещения, в котором находится объект защиты.

В некоторых случаях очень важно обнаружить перегрев, при котором возможен выход из строя оборудования или возникновение пожара. Типичным примером является защита электродвигателей или роликов конвейеров, роликовые подшипники которых перегреваются и заклинивают.

Преимущество термокабеля Protectowire состоит в том, что он может устанавливаться вплотную к критической части защищаемого объекта, что обеспечивает быстрое срабатывание извещателя.

Прокладка трассы извещателя

Все модели линейного теплового извещателя Protectowire прошли испытания в Лаборатории Underwriters Laboratories (UL, США) и/или в Корпорации Factory Mutual Research Corporation (FM). По результатам испытаний, проводимых в соответствии с установленными органами по сертификации требованиями стандартов по испытаниям, были определены максимально допустимые расстояния между линиями прокладки термокабеля относительно максимальной зоны действия извещателя для различных применений.

Максимальное расстояние между трассами термокабелей Protectowire.

При установке термокабеля вне помещений очень важно иметь в виду, что внесенные в НПБ 88- 01 расстояния представляют собой максимально допустимое расстояние между участками термокабеля и должны использоваться в качестве отправной точки для проектирования расположения детекторов. В зависимости от конкретных условий применения, таких как конструкция и высота потолка, физические препятствия, потоки воздуха или требования местных органов пожнадзора, максимально допустимое расстояние между трассами термокабеля может быть меньше. Окончательно трасса и расстояние между линиями термокабеля определяются по результатам инженерной оценки.

Установка термокабеля Protectowire на гладких потолках

При установке термокабелей на гладких потолках расстояние между параллельными участками кабелей не должно превышать максимально допустимого значения, внесенного в НПБ 88-01. Таким образом, термокабель должен прокладываться на расстоянии не больше 1/2 установленного допустимого значения от всех стен (расстояние измеряется от правого угла) или потолочных перекрытий, выступающих не больше чем на 50 см, как показано на рисунке:

Конструкция с балочными перекрытиями

В конструкциях с балочными перекрытиями и т.п. тепло свободно опускается вдоль балок. Однако, распространение тепла по горизонтали затруднено из-за балок, поэтому в этом направлении расстояние между линиями термокабелей должно быть меньше. Термокабель прокладывается по нижней стороне балок, расстояние между всеми линиями термокабеля, параллельными балкам, не должно превышать 50% расстояния между линиями кабеля, прокладываемого на гладком потолке

Балочная конструкция

Если потолочные балки выступают не больше чем на 100 мм, потолок считается гладким, если больше - термокабель прокладывается от правого угла на расстоянии не больше 2/3 расстояния при установке на гладком потолке. Если балка выступает вниз от потолка на расстояние больше 50 см и меньше 2.4 м в центре, каждый образуемый балками отсек должен защищаться отдельно.

«Мертвая» зона

Теплый воздух струей поднимается от источника пожара к потолку, радиально распространяясь. По мере остывания воздух начинает опускаться вниз. Угол, где соединяются потолок и две смежные стены, образует зону, называемую «мертвой» зоной. В большинстве случаев пожаров эта «мертвая» зона представляет собой треугольник со сторонами 10 см. вдоль потолка (измеряется от угла) и 10 см. вниз по стене. Не устанавливать термокабель Protectowire в этой зоне!

Покатые потолки

В помещении с покатым потолком или остроконечной крышей один или более линейных тепловых извещателей Protectowire должны устанавливаться на расстоянии не более 0.9 м от самой высокой точки крыши, измеряемом по горизонтали. Расстояние между дополнительными линиями термокабеля Protectowire, если они прокладываются, определяется исходя из расстояния, измеряемого по горизонтали, которое получается при проектировании вниз от потолка, и учитывая конструкцию потолка.

Наращивание термокабеля

Разнообразные конструкции линейных тепловых извещателей Protectowire и материалов, из которых выполнены защитные оплетки, обеспечивают устойчивость к воздействиям различных химических веществ, жидкостей и атмосферных факторов и делают термокабель пригодным для широкого спектра применений.

Поскольку не всегда можно точно определить эффективность негативного воздействия агрессивных сред на термокабель, мы рекомендуем по возможности проводить испытания образцов на месте установки системы для определения: пригодны или нет для данных условий окружающей среды выбранные модели термокабелей.

При проектировании системы обнаружения для использования вне помещений необходимо учитывать воздействие солнечного излучения. Прямое попадание солнечных лучей или так называемое «полное излучение» могут привести к нагреванию кабеля или монтажной поверхности до температуры выше допустимой максимальной температуры окружающей среды или температурного порога сенсора.

Поэтому очень важны предупредительные меры, например, защитный экран над кабелем для снижения температуры до допустимых значений. Кроме того, экран будет замедлять разрушение защитной оплетки термокабеля под воздействием солнечного излучения. В моделях термокабелей EPN и EPR в материал, из которого выполнена защитная оплетка, добавлен специальный ингибитор для защиты от ультрафиолетового излучения и продления срока службы извещателя.

При использовании термокабеля вне помещений, все соединения рекомендуемым методом сращивания или через клеммы должны быть выполнены в соответствующих соединительных коробках. Если кабель устанавливается в условиях высокой влажности, все соединения выполняются методом сращивания с использованием изоляционных трубок PWSC или PWS и изоляционной ленты SFTS.

Предупреждения

Линейный тепловой извещатель выполнен из прочного материала, однако он может быть поврежден при сдавливании или прокалывании. Результаты такого повреждения могут быть внешне не видны на проводнике и могут сразу не проявиться, но повреждения внешней защитной оплетки или механические нагрузки на провод во время монтажа позже могут вызвать ложные срабатывания.

Поэтому во время монтажа НЕЛЬЗЯ:

Оставлять кабель на полу, ходить по нему или ставить на него лестницу во время монтажа;

Применять неоригинальные крепежные устройства, если они не одобрены фирмой «The Protectowire Company»;

Прокладывать термокабель в местах, где есть риск его механического повреждения при технологических процессах;

Перетягивать крепления, поскольку это может привести к разрушению внешней защитной оплетки и внутреннего изоляционного слоя и, как результат, вызвать ложные срабатывания. Все крепления должны позволять проводу сжиматься и растягиваться при колебаниях температуры;

Слишком натягивать термокабель, некоторое «провисание» провода между креплениями нормально;

СГИБАТЬ ТЕРМОКАБЕЛЬ ПОД УГЛОМ 90°;

Пользоваться плоскогубцами или щипцами для сгибания термокабеля. Все сгибы выполняются только руками, радиус сгиба не должен быть меньше 6.5 см;

Применять проволочные гайки или другие подобные приспособления. Все соединения должны выполняться через клеммы и/или гибкие выводы изоляционных трубок Protectowire;

КРАСИТЬ ЛИНЕЙНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ.

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Первичные средства пожаротушения » Огнетушители порошковые » Огнетушители углекислотные » Огнетушители ранцевые » Огнетушители воздушно-пенные » Огнетушители самосрабатывающие » Кронштейны и крепления для огнетушителей » Разветвления рукавные » Генераторы пены, пеносмесители, гидроэлеваторы » Рукава пожарные латексированные » Рукава пожарные "Сибтекс" для пожарных кранов » Рукава пожарные "Армтекс" » Всасывающие рукава » Стволы распылительные » Стволы лафетные » Головки пожарные соединительные » Пожарные гидранты » Клапана пожарного крана » Противопожарные полотна и кошма » Колонки пожарные » Устройства внутриквартирного пожаротушения » Огнетушитель для тушения пиротехнических изделий FIREOFF Пожарные шкафы, щиты, стенды, двери, люки » Шкафы для пожарного крана металлические навесные » Шкафы для пожарного крана металлические встраиваемые » Шкафы внутриквартирного пожаротушения » Шкафы для огнетушителей » Подставки для огнетушителей » Стенды пожарные КОМБИ » Ящики для песка » Двери противопожарные » Люки противопожарные » Пожарный инвентарь (Лом, багор, ведра, лопаты) » Щиты пожарные открытого типа » Щиты пожарные закрытого типа » Ключницы » Урны Пожарная автоматика » Спринклерные системы пожаротушения »» Оборудование Viking »» Оборудование TYCO »» Оборудование Спецавтоматика »» Запорная арматура фирмы Dinansi »» Запорная арматура фирмы Tecofi »» Сигнализаторы давления и реле потока »» Гофротрубы, фитинги, подводки KOFULSO »» Оборудование Chang Der Fire Protections Corp (Тайвань) »» Оборудование Аква-Гефест »» Оборудование ДИНАРМ »» Бессварные муфтовые соединения »» Оборудование Fire Force »» Прочие производители спринклерного оборудования » Пенные системы пожаротушения »» Оборудование для пенных систем фирмы К.С.А. »» Пенное пожаротушение Chang Der Fire Protections Corp (Тайвань) »» Оборудование для пенного пожаротушение Спецавтоматика »» Пенное оборудование Уралмеханика » Системы порошкового пожаротушения »» Оборудование порошкового пожаротушения ГАРАНТ »» АУПП ОРИОН »» Модули порошкового пожаротушения МПП ТУНГУС » Системы газового пожаротушения Novec 1230 » Установка пожаротушения систем мусороудаления » Модули газового пожаротушения » Автоматические водопитатели » Гидропневмобаки » Система ресторанного и кухонного пожаротушения ANSUL R-102 » Системы газодымоудаления » Системы охранно-пожарной сигнализации »» Оборудование БОЛИД »» Термокабель Protectowire »» Аксессуары для термокабеля Protectowire »» Термокабель ИПЛТ » Аэрозольное пожаротушение Пожарные мотопомпы и насосное оборудование » Мотопомпы Koshin » Мотопомпы Robin » Мотопомпы Водолей » Насос пожарный цетробежный ПН-40 УВ » Насосы GRUNDFOS » Насосы WILO » Пожарные насосы нормального давления НЦПН » Пожарные насосы высокого давления МНПВ и НЦПВ Аварийно-спасательное оборудование » Пожарные гидравлические ножницы » Веревки пожарные спасательные ВПС » Лестницы пожарные » Тобогган » Устройства канатно-спусковые пожарные САМОСПАС » Устройство спасательное прыжковое пожарное пневматическое » Бетонолом Холматро CC 20 (C) » Резаки Holmatro для работы в чрезвычайных ситуациях » Универсальные разжимы Холматро » Стеклобой Holmatro » Оборудование для стабилизации и крепления Holmatro » Аккумуляторный комбиинструмент » Комбинированный инструмент » Гидравлические домкраты » Насосы с ручным приводом Holmatro » Аварийные насосные станции Holmatro » Система поиска в лавиноопасных зонах RECCO R-9 Огнезащита материалов и конструкций » Противопожарные муфты » Огнезащита кабеля и кабельных линий » Огнезащита кабельных проходок » Огнезащита металлоконструкций » Огнезащитная пропитка древисины » Огнезащита железобетонных конструкций » Огнезащита воздуховодов » ПироСтикеры » Технология микрокапсулирования ОТВ "ФОГ" Оборудование для обслуживания пожарных команд » Оборудование для обслуживания пожарных рукавов » Модуль для сушки одежды пожарных » Установка для испытания на прочность пожарных лестниц » Оборудование для обслуживания огнетушителей » Стенд для сушки, дезинфекции и хранения дыхательных аппаратов » Установка для нанесения водных огне-биозащитных составов » Приспособление для испытания ограждения крыш » Пост мобильный пожарный передвижной ППМП (комплект) » Оборудование для комплектации пожарных депо Машины и спецтехника » Плуги лесные пожарные и оборудование для борьбы с лесными пожарами » Прицеп пожарный (прицепной лесопожарный модуль) » Автоцистерны пожарные » Тракторы лесопожарные Средства защиты и охраны труда » Средства защиты органов дыхания »» Противогазы гражданские »» Противогазы промышленные »» Противогазы изолирующие »» Комплектующие к противогазам, коробки, маски, сумки, фляги »» Самоспасатели »» Контейнеры для хранения самоспасателей »» Камеры защитные детские (КЗД) »» Респираторы »» Дыхательные аппараты »» Комплектующие и оборудование для дыхательных аппаратов »» Дегазационное оборудование »» Шкафы для хранения противогазов »» Капюшоны защитные » Средства оказания первой доврачебной помощи »» Аптечки для учреждений и производств, автомобильные »» Аптечки для применения в быту »» Аптечки для гражданской обороны »» Гидрогелевая продукция »» Перевязочные средства »» Носилки »» Покрывала спасательные »» Прочие медицинские изделия » Средства защиты головы » Средства защиты зрения » Защитная одежда »» Одежда для защиты от химического и бактериологического воздействия »» Огнестойкие накидки »» Боевая одежда пожарных » Средства защиты органов слуха » Средства защиты для рук » Средства ограждения » Средства подмащивания » Диэлектрические изделия » Средства связи (Рации) »» Радиостанции Motorola »» Радиостанции Vertex Standard »» Радиостанции ICOM »» Радиостанции Kenwood »» Радиостанции Alinco »» Радиостанции Roger »» Радиостанции Midland »» Радиостанции АРГУТ »» Радиостанции ENTEL »» Радиостанции Hytera »» Антенны к базовым радиостанциям »» Антенны к автомобильным радиостанциям »» Измерители мощности и КСВ »» Ретрансляторы (репитеры), усилители »» Кабель радиочастотный коаксиальный »» Радиомодемы »» Блоки питания и преобразователи напряжения » Осветительное оборудование »» Фонари Экотон »» Фары и прожекторы »» Лазерные фонари »» Фонари тактические ударопрочные и аккумуляторные EagleTac »» Светодиодные аккумуляторные фонари Fenix »» Светодиодные фонари Thrunite »» Сверхмощные профессиональные фонари Polarion »» Тактические светодиодные фонари JetBeam »» Светодиодные сверхпрочные фонари NiteCore »» Аксессуары для фонарей Экотон »» Лазерные указки »» Химические источники света »» Фонари Lupine » Тепловизоры »» Тепловизоры Fluke »» Тепловизоры Pulsar Quantum » Приборы ночного видения (ПНВ) » Бинокли »» Бинокли БПЦ, БКФЦ и БПО »» Бинокли Yukon »» Бинокли PENTAX »» Бинокли CARL ZEISS »» Бинокли Leica »» Бинокли Leupold »» Бинокли Olympus »» Бинокли Bushnell »» Бинокли Minox » Сигнальные громкоговорящие установки (СГУ) » Громкоговорители (Мегафоны) » Автономные источники тепла » Газосигнализаторы » Приборы дозимитрического контроля » Квадрокоптеры, дроны и БПЛа » Арочные металлодетекторы » Ручные металлодетекторы

При покупке 5000 м линейного извещателя ИП-104/ИПЛТ ProReact Digital ТН

модуль ТЕРМОКАБЕЛЬ_МИП2И В ПОДАРОК!

Линейный тепловой пожарный извещатель
В состав СПИП «ТЕРМОКАБЕЛЬ» входит:
Модуль интерфейсный пожарный «ТЕРМОКАБЕЛЬ_ МИП2И » с индикацией точного места возгорания с функцией подключения двух шлейфов линейного теплового пожарного извещателя ИП-104 ProReact Digital TH (далее модуль и/или аббревиатура МИП2И).

Модуль интерфейсный пожарный «ТЕРМОКАБЕЛЬ» МИП2И работает совместно только с линейным тепловым пожарным извещателем ИП-104/ИПЛТ ProReact Digital ТН и Thermocable ProReact Digital.

Модуль интерфейсный пожарный «ТЕРМОКАБЕЛЬ» МИП2И не предназначен для совместной работы с линейным тепловым пожарным извещателем с сопративлением более 100Ω/км на один проводник.

Основные особенности модуля МИП2И:

·Подключение двух шлейфов линейного теплового пожарного извещается
·Два режима работы: независимый и двухпороговый
·Независимый режим обеспечивает независимый контроля за работой, каждого линейного теплового пожарного извещателя подключенного к МИП2И, что позволяет подключать прибору, как сходные по характеристикам линейные тепловые пожарные извещатели (одной температуры чувствительности, в оболочке одного вида) так и линейные тепловые пожарные извещатели с разными характеристиками.(разные температуры чувствительности и разные оболочки). При данном режиме работы, в случае возгорания одного из шлейфов прибор подаст сигнал «ПОЖАР» и определит расстояние до очага возгорания.
·Двухпороговый режим обеспечивает совместный контроль двух зон линейного теплового пожарного извещателя с возможностью выдачи предварительного сигнала о возгорании и сигнала «ПОЖАР». При этом режиме сигнал «ПОЖАР» подается только при срабатывании одновременно двух шлейфов линейнго теплового пожарного извещателя подключенного к МИП2И.

Система передачи извещения о пожаре СПИП «ТЕРМОКАБЕЛЬ» предназначена для определения точки возгорания по всей длине чувствительного элемента (линейного теплового пожарного извещается) с определением точного места возгорания и извещения о возгорании путем подачи звукового сигнала, а так же передачи текстового извещения о расстоянии до места возгорания в метрах на ЖК-дисплеи.

Преимущества ТЕРМОКАБЕЛЬ

  • Низкая цена в рублях по фиксированному прайс-листу.
  • Два варианта подключения: Один или два шлейфа
  • Максимальная длина шлейфа — 3000 м с использованием интерфейсного модуля
  • Является аналоговой заменой всех представленных на российском рынке тепловых линейных пожарных извещателей.
  • Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
  • Гарантированная чувствительность по всей длине кабеля.
  • Минимальный радиус изгиба снижен до 50 мм
  • Диапазон чувствительности от +68,+78, +88,+105,+185 градусов С
  • Оболочки: ПВХ, нейлон , полипропилен и стальная оплетка.
  • Используется в среде с агрессивными факторами.
  • Защита от УФ-лучей при наружном использовании
  • Защита от механических повреждений
  • Защита от наводок
  • Повышенный уровень противохимической защиты и защиты в условиях щелочных сред

Состав системы

Модуль интерфейсный пожарный «ТЕРМОКАБЕЛЬ_ МИП2И » с индикацией точного места возгорания с функцией подключения двух шлейфов линейного теплового пожарного извещателя ИП-104 ProReact Digital TH (далее модуль и/или аббревиатура МИП2И).

Поддерживает работу протокола MODBUS

ЖК-дисплей с индикацией

Два варианта подключения линейного теплового пожарного извещателя: на прямую к МИП2И и подключения через ведущий-соединительный кабель, что позволяет сократить количество линейного теплового пожарного извещателя, а так же установить МИП2И в любом удобном для пользователя месте. Калибровка соединительного кабеля осуществляется в автоматическом режиме при первой установки системы.
Контроль неисправности(ошибки) линейного теплового пожарного извещается.
Возможность подключения одного шлейфа линейного теплового пожарного извещателя.

Линейный тепловой пожарный извещатель ИП-104/ИПЛТ ProReact Digital ТН

Длина одного шлейфа до 3000 м·

Температура срабатывания: +68С, +78С, +88С, +105С, +185С

Оболочки: ПВХ, Нейлон (для наружного применения, устойчивая к агрессивным средам), полипропилен (устойчивая к агрессивным средам), стальная оплетка (защищает линейный тепловой пожарный извещатель от механических повреждений)
Уличное применений
Устойчив к агрессивным средам
Устойчив к механическим повреждениям
Не требует обслуживания
Длительный срок эксплуатации до 25 лет

Монтажная коробка ТН-1000

Технические характеристики

Свойства

ИП-104/ИПЛТ ProReact Digital ТН

Чувствительность +68ºС +78 ºС +88 ºС +105 ºС +185 ºС
Значение электрической прочности изоляции 1000В
Защита от наводок

Подтверждено лабораторными испытаниями

Оболочка ПВХ, нейлон, полипропилен, оплетка из нержавеющей стали
Технология Витая пара триметаллических проводников (сталь с напылением из меди и олова). Напыление из меди обеспечивает высокую электропроводимость. Напыление из олова-дополнительная защита от коррозии
Длина шлейфа 3000 м с использованием интерфейсного модуля~ 190 Ω/км Сопротивление снижено благодаря инновационной технологии триметаллических проводников, что позволило увеличить длину шлейфа.
Подключение На прямую к панели пожарной сигнализации или через интерфейсный модуль.
Точность обнаружения очага в два раза выше чем у обычного линейного теплового излучателя
Внешний диаметр 3,6мм +/- 0.12мм - 4,5мм +/- 0.12мм
Вес 1000 м. - 20 кг
Радиус изгиба 50 мм
Рабочий диапазон от -60°С до +125°С. Подтвержден официальной документацией производителя.
Скорость распространения 165 000 км/ч
Интерфейсный модуль МИП2И
Монтаж согласно инструкции, шаг крепления 1,5-3 м подтвержден производителем.
Сертификаты Российский сертификат соответствия
Складской запас в г. Москве

Область применения

Типичное решение для применения термокабеля — это помещения с большой площади или большой протяжоности, а так же труднодоступные зоны, которые требуют стопроцентного покрытия и защиты, протяжённые участки, зоны с агрессивной средой. Тепловой извещатель устойчив к воздействию пыли, влажности, химических реагентов, высоких и низких температур, может применяться на взрывоопасных участках, прост в накладке, не требует обслуживания. Срок службы — не менее 30 лет.

Схема подключения

Разновидностей кабельных изделий существует огромное множество. Но есть среди них особый класс, который используется как пожарный извещатель в системах пожарной и охранной сигнализации, в аппаратно-программных комплексах контроля состояния атомных электростанций. Он получил название: линейный тепловой пожарный извещатель. Чувствительный элемент у него располагается по всей длине кабеля и способен изменять свои электрические параметры от изменения внешней среды. Они настолько заметны, что их можно четко фиксировать. По сравнению с другими кабели-датчики, как их еще называют, не унифицированы, для них не установлен стандарт.

Зачастую, на просторах СНГ, применяют термин «термокабель» вместо выражения «линейный тепловой извещатель». Это связано с тем, что впервые на рынок России он поступил под таким названием.

Область применения

Проблема пожарной безопасности многих объектов затруднена из-за их сложной конфигурации, условий работы, температурных режимов и множества других факторов. Например, в условиях сильных электромагнитных полей, большой задымленности, высоком радиационном фоне большинство температурных, дымовых датчиков и извещателей пламени не могут правильно реагировать на аварийную ситуацию. Во многих случаях применение термокабелей оправдано, а в некоторых им нет альтернативы, как в случае с ядерными реакторами.

Термокабели можно применять практически везде, но особенно они эффективны в кабельных трассах, коллекторах, лифтовых шахтах, мусоропроводах, тоннелях, воздуховодах, резервуарах с горюче-смазочными материалами, трансформаторных подстанциях. Благодаря широкому температурному диапазону могут успешно применяться в морозильных камерах и холодильных хранилищах, элеваторах, складах, ангарах, пирсах и множестве других объектах.

Так как термокабель можно применять в помещениях с большими электромагнитными полями без ухудшения рабочих качеств, то возможно использовать его еще и для прямого контроля нагрева оборудования, таких как трансформаторы, генераторы, томографы.

Обратите внимание!

Из-за гибкости и малого диаметра кабеля появилась возможность контролировать температуру в труднодоступных местах установок.

В таком случае, допустимо прокладывать кабель прямо по поверхности устройств.

Принцип работы термокабеля для пожарной сигнализации

Конструктивно термокабель представляет собой витую пару, выполненную из стального провода. Каждый провод покрывается теплочувствительным полимером, а затем скручиваются вместе в витую пару.

Из-за этого в кабеле возникают напряжения, которые при нарушении изоляции приводят к короткому замыканию.

Принцип работы термокабеля для пожарной сигнализации заключается в том, что при достижении определенной температуры чувствительная к нагреву изоляция нарушается, провода под действием внутреннего напряжения соединяются, и происходит замыкание. Для срабатывания термокабеля достаточно, чтобы перегрев произошел в одном месте. Общее сопротивление линии изменяется. Специальный контроллер производит замер проводимости кабеля, вычисляет место возгорания, сравнивает с предустановками и отправляет сигнал тревоги на пульт управления противопожарной защиты.

Виды линейных датчиков

Линейные тепловые извещатели (термокабели) по реакции сенсора делятся на максимальные, которые реагируют на достижение пороговой температуры, дифференциальные, срабатывающие на определенное ее изменение и максимально-дифференциальные датчики, реагирующие на то и другое. Они бывают механические, контактные, электронные и оптические.

  • Механический

Такие датчики в качестве контролируемого параметра используют зависимость давления от температуры окружающей среды. Сенсором является медная трубка с сжатым газом. Повышение температуры вызывает изменение давления в трубке, что фиксируется датчиком. Измерительный блок преобразует показания извещателя в температуру и при превышении пороговых значений посылает сигнал тревоги на пожарную панель. Практически не используется из-за трудоемкости и появления более современных и эффективных датчиков.

  • Контактные

Сенсор такого линейного извещателя представляет собой витую пару стальных проводов покрытых термочувствительным полимером. Количество проводов может быть и больше двух. Внешняя оболочка выполняется различно в зависимости от области применения.

В зоне возгорания или нагрева изоляция кабеля плавится и происходит короткое замыкание. Интерфейсный модуль обработки вычисляет изменение сопротивления линии и сообщает расстояние до места замыкания.

  • Электронный

В отличие от контактных линейных тепловых извещателей, линейные электронные датчики до короткого замыкания дело не доводят, они фиксируют изменение сопротивления датчиков от температуры и передают на контрольно-измерительный блок. Чувствительный элемент представляет множество сенсоров встроенных в многожильный кабель, по которому и передается вся информация от каждого элемента линии. Приемный блок преобразует, полученные сигналы и сравнивает с заложенными в его память параметрами тревоги. При превышении этих пределов устройство выдает тревогу на пожарную панель.

  • Оптический

Принцип действия оптического линейного датчика основан на изменении оптической прозрачности сенсора в зависимости от изменения температуры. Для этого используется оптоволоконный кабель. Когда свет от лазера попадает на участок возгорания, часть его отражается. Устройство обработки определяет мощность прямого и отраженного света, скорость его изменения и вычисляет значение изменения температуры, и место где это произошло.

В зависимости от вида оптоволокна и установок модуля обработки, устройство может выполнять все типы функций теплового пожарного датчика.

ТОП-5 моделей термокабеля

Наиболее распространенные модели термокабелей на российском рынке:

  1. Protectowire,
  2. Thermocable,
  3. Пожтехники,
  4. Спецприбора,
  5. Этра-спецавтоматики.

Фирма Protectowire уже более 10 лет присутствует на рынке. Первые четыре производителя выпускают термокабель для пожарной сигнализации контактного типа.

Характеристики и цены примерно одинаковы, различие в сопротивлении кабеля на 1 метр, максимальной допустимой длине, напряжении постоянного тока и рабочем диапазоне. В зависимости от требований проекта удобно выбирать оптимальный вариант кабеля.

Этра-спецавтоматика выпускает линейные извещатели электронного типа. Они представляют собой кабель длиной 24 м с вмонтированными внутри оплетки температурными датчиками, некоторые модели имеют датчики наличия угарного газа. В отличие от контактных линейных датчиков работают, как всережимные тепловые извещатели.

Ошибки при монтаже и подключении

К термокабелю предъявляются такие же требования, как и к обычному точечному тепловому датчику с нормально-разомкнутыми контактами. Монтаж термокабеля пожарной сигнализации должен осуществляться собственным крепежом разработанным производителем или рекомендованным им. Это необходимо для предотвращения нарушения изоляции кабеля и соответственно ложного срабатывания системы. Если кабель состоит из нескольких кусков, то используются специальные клеммные соединители.

Кабель прокладывается под потолком или по стенам. Там где затруднена прокладка, используется трос-подвес.

Кабель прокладывается змейкой.

При прокладке нужно учитывать технологические особенности объекта. Например, на складах нужно учесть работу погрузочно-разгрузочной техники.

Монтаж кабеля необходимо осуществлять с некоторой натяжкой при температурах не ниже -10° C, но работать система будет и в диапазоне -40° C +125° C. При прокладке по ровным потолкам расстояние между кабелями, согласно международным стандартам, не должно быть больше 10,6 м для ТН68 и ТН88. Для ТН105 расстояние не должно превышать 7,5 м.

Кроме этого, имеются требования производителя. Для надежной работы все их нужно выполнять. Прикосновение кабеля к каким-то предметам будет мешать точному и правильному реагированию системы. Они могут играть роль радиатора, внося тем самым погрешность в работу.

Заключение

От правильного проектирования и монтажа системы противопожарной защиты объекта во многом зависит его сохранность и работоспособность. Роль технических средств определения и предотвращения пожара, его первичных датчиков, значительно возрастает. Требования к ним все повышаются. Появление новых детекторов, работающих на иных принципах определения возгораний, способствует раннему и точному обнаружению пожара.