То пожарной автоматики. Смотреть что такое "Пожарная автоматика" в других словарях

Пожарная автоматика

Пожарная автоматика - комплекс технических средств для предупреждения, тушения, локализации или блокировки пожара внутри помещений. Пожарной автоматикой оборудуют здания и помещения с повышенной пожарной опасностью . Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара , оповещения о нём людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и дымоудаления , управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов.

Виды систем

Различают системы пожарной автоматики, включающиеся автоматически и действующие по определённой программе - системы автоматической пожарной защиты (САПЗ), и установки пожарной защиты (УПЗ), приводимые в действие оператором.

Элементы системы пожарной автоматики

Средства пожарной автоматики подразделяются на:

В качестве исполнительных устройств, предназначенных для формирования и направления струи огнетушащих веществ (жидкости, пены, порошка, газа), используются распылители, пеногенераторы, трубные насадки. Огнетушащие вещества в систему пожарной автоматики подаются из централизованных (например, водопровод), автономных или комбинированных питателей.

Наибольшее распространение получили водяные (спринклерные и дренчерные), углекислотные, аэрозольные и порошковые системы. П. а. на основе спринклеров представляет собой сеть укрепленных под перекрытием помещения труб с ввинченными в них водораспыливающими насадками (спринклерами). Выходное отверстие спринклера перекрыто клапаном, который удерживается в закрытом состоянии т. н. тепловым замком. При повышении температуры в помещении до расчётного значения замок разрушается и клапан отходит, открывая доступ воде.

Пожарная автоматика на основе насадок без теплового замка (дренчеров) включается клапаном, который приводится в действие либо спринклером, установленным на пусковой воздушной линии, либо тросовым тепловым замком. В зависимости от промежутка времени, через который САПЗ срабатывает после начала пожара, различают сверхбыстродействующие (до 0,1 сек), быстродействующие (до 3 сек) и обычные (до 180 сек)системы. Непрерывная подача огнетушащих средств длится от 30 сек до 60 мин.

Причины, снижающих эффективность применения систем пожарной автоматики

Существует группа основных причин, снижающих эффективность применения систем пожарной автоматики:

Нормативно-технические документы, стандарты

См. также

Библиография

Ссылки


Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Пожарная автоматика" в других словарях:

    Комплекс технических средств для предупреждения, тушения, локализации или блокировки пожара внутри помещений. П. а. оборудуют здания и помещения с повышенной пожарной опасностью. Различают системы П. а., включающиеся автоматически и… …

    пожарная автоматика в системе предотвращения пожара - Совокупность стационарно установленных, совместно автоматически действующих технических средств и установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения, блокирования пожара, противодымной и взрывозащиты. [РД 25.03.001 … Справочник технического переводчика

    Общее название разнообразных механических, электрических, пневматических, гидравлических и электронных устройств применяемых для автоматизации технологических процессов. Промышленная автоматика Пожарная автоматика Релейная защита и автоматика… … Википедия

    Система государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану от огня жизни людей, государственной и общественной собственности и личного имущества граждан; организация, осуществляющая борьбу с пожарами. Основная задача… … Большая советская энциклопедия

    Система государственных и общественных мероприятий, проводимых с целью предупреждения пожаров, ограничения распространения возникших пожаров, создания условий для эвакуации людей из горящих зданий и успешного тушения пожаров. П. п.… … Большая советская энциклопедия

    Комплекс технических средств для обнаружения загорания и оповещения о месте его возникновения. П. с. включает пожарные извещатели, приёмные устройства, линии связи, источники питания. Пожарные извещатели представляют собой устройства для… … Большая советская энциклопедия

    У этого термина существуют и другие значения, см. Шлейф. Шлейф (охранно пожарная сигнализация) электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода и предназначенная… … Википедия

    Пожарный извещатель устройство для формирования сигнала о пожаре. Использование термина «датчик» является неправильным, так как датчик это часть извещателя. Несмотря на это, термин «датчик» используется во многих отраслевых нормах, в… … Википедия

    Порошковый огнетушитель Порошковое пожаротушение тушение пожара огнетушащим порошковым составом. В ряде случаев порошки являются единственным огнетушащим веществом, пригодным для тушени … Википедия

    Пожаротушение процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара. Пожаротушение … Википедия

4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Автоматизированные системы противодымной защиты (АСПДЗ) предназначены для обеспечения условий, препятствующих распространению дыма по объекту, удаления его с места пожара, и должны соответствовать проектным решениям.

2. Заказчик совместно с проектной и монтажно-наладочной организациями до сдачи АСПДЗ в эксплуатацию должен обеспечить разработку необходимой эксплуатационной документации в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и настоящих Правил.

3. АСПДЗ должны всегда находиться в состоянии постоянной готовности к выполнению своих функций.

4. На каждом объекте должно быть организовано техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

5. Руководители жилищно-эксплуатационных организаций, в ведении которых находятся здания с системами АСПДЗ, должны обеспечить эффективный контроль за качественным проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем, в том числе выполняемых на договорных условиях специализированными организациями.

6. В период эксплуатации системы АСПДЗ должны обеспечивать:

Передачу сигналов о пожаре и неисправности на местный щит (пост) сигнализации;

Открытие клапанов дымоудаления в месте(ах) возникновения пожара;

Включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

Отключение общеобменной вентиляции объекта;

Отправку лифтов, если это предусмотрено НТД, на безопасный этаж, перевод их на работу в "пожарном режиме".

7. Клапаны дымоудаления должны обеспечивать герметичность.

8. Запрещается отключать дистанционный и автоматический пуски систем дымоудаления и подпора воздуха.

5. СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ

1. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в зданиях и сооружениях являются составной частью комплекса технических средств противопожарной защиты и предназначены для своевременного оповещения людей о пожаре в начальной стадии его развития и должны соответствовать НПБ 104-95 (СНиП 2.08.02-89).

2. СОУЭ должны быть предусмотрены в общественных зданиях и сооружениях (далее - зданиях) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3. СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого для эвакуации людей, но не менее расчетной продолжительности эвакуации.

4. Управление АСПДЗ должно осуществляться из помещения (пунктов), в которых организовано оперативное круглосуточное дежурство персонала объекта.

5. Для обеспечения безопасности людей при пожарах в зданиях должны быть определены (оборудованы) безопасные зоны - помещения (участки помещений) внутри зданий и пространство снаружи здания (в том числе участок кровли, эстакады и др. подобные элементы зданий), где исключено воздействие опасных факторов пожара на людей.

6. Оповещатели пожарные (табло-указатели, знаки, гудки, звонки, сирены и т.п.) должны быть постоянно в исправном состоянии и находиться в дежурном режиме.

7. Звуковые и речевые оповещатели должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей.

8. Электрические провода, питающие устройства оповещения, проложенные через пожароопасные помещения, должны быть защищены от механических воздействий и высокой температуры.

9. СОУЭ, кроме трансляции фонограммы с магнитофона, должны предусматривать прямую трансляцию речевого оповещения и управляющих команд через микрофон.

10. В СОУЭ в зданиях, в которых необходима одновременная эвакуация людей с задержкой оповещения в отдельных зонах, световые и звуковые сигналы оповещения и управления эвакуацией должны отличаться от сигналов другого назначения.

11. Помещения оперативного (дежурного) персонала с пультом управления системой СОУЭ должно иметь прямую телефонную связь с помещениями, в которых предусматривается постоянное пребывание людей.

12. В общественных зданиях большой вместимости, повышенной этажности или имеющих сложные объемно-планировочные решения, должны быть предусмотрены устройства автоматизированных систем оповещения о пожаре.

13. Пульт управления системами оповещения и управления эвакуацией должен быть оборудован устройствами селекторной связи с инженерными службами, администрацией объекта и милицией, а также городской телефонной связью и пожарно-охранной сигнализацией.

Эксплуатационный журнал

Системы пожарной автоматики

Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта,

оборудованного системой пожарной автоматики

(вид системы, способ пуска)

Адрес, телефон _________________

Дата монтажа системы, наименование монтажной организации

___________________________________________________________________________

1. Тип системы пожарной автоматики

___________________________________________________________________________

Наименование обслуживающей систему организации (службы)

___________________________________________________________________________

телефон ___________________________________________________________________

2. Характеристика системы пожарной автоматики

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование технических средств, типы, дата выпуска, дата начала

эксплуатации, очередной срок освидетельствования и т.п.)

3. Принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики.

4. Результаты гидравлических и электрических испытаний

5. Прием-сдача дежурства и техническое состояние системы

6. Учет отказов и неисправностей систем пожарной автоматики

Примечания: 1. Анализ своевременного устранения неисправностей

проводится ежедневно.

2. В журнале ежемесячно подводятся итоги количества отказов,

неисправностей, ложных срабатываний.

3. Журнал ведется оперативным (дежурным) персоналом.

7. Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов

систем пожарной автоматики

8. Проверка знаний персонала, обслуживающего системы пожарной

автоматики

9. Учет срабатывания (отключения) систем пожарной автоматики и

информации органов Государственного пожарного надзора

10. Инструктаж технического и оперативного персонала по технике

безопасности при работе с системами пожарной автоматики

Приложение 2

Обязательное

Сообщение

о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики

(направляется в территориальный орган

государственного пожарного надзора)

1. Наименование предприятия и его адрес

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(форма собственности)

2. Дата срабатывания или отключения _______________________________________

3. Характеристика контролируемого помещения _______________________________

___________________________________________________________________________

4. Причина срабатывания или отключения ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Тип приемно-контрольного прибора или системы пожаротушения _____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(для систем сигнализации указать тип извещателей, для систем пожаротушения

Вид пуска)

6. Количество сработавших оросителей, извещателей

___________________________________________________________________________

7. Эффективность при обнаружении или тушении пожара системой пожарной

автоматики

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(сработала своевременно, с запозданием и т.д.)

8. Ориентировочный ущерб от пожара

___________________________________________________________________________

9. Спасено материальных ценностей за счет наличия и своевременного

срабатывания системы пожарной автоматики __________________________________

(сумма, тысяч рублей)

10. При отказе системы указать причины отказа

___________________________________________________________________________

(фамилия, подпись должностного лица)

"__" ____________ 19__ г.

Приложение 3

РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Типовой регламент N 1

технического обслуживания систем водяного

(пенного) пожаротушения

Примечания: 1. Первый вариант - приведены сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

2. По строке 8. Проверка работоспособности системы с пуском огнетушащего вещества в защищаемые помещения производится не реже одного раза в 3 года. На газокомпрессорных, нефтеперекачивающих и насосных станциях по перекачке ЛВЖ, ГЖ, а также в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов испытания с пуском огнетушащего вещества производятся не реже одного раза в год.

Типовой регламент N 2

технического обслуживания систем газового пожаротушения


Примечания:

1. Первый вариант - сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

2. По строке 7. Проверка работоспособности системы с пуском огнегасящего вещества в защищаемые помещения производится не реже одного раза в 3 года.

3. Дозарядка и перезарядка баллонов огнегасящим веществом производится заводами, имеющими зарядные станции, по договорам. При их отсутствии дозарядка и перезарядка организовывается Заказчиком.

Типовой регламент N 3

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

систем пожарно-охранной сигнализации


Примечание. 1 вариант - указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

Типовой регламент N 4

технического обслуживания систем противодымной

защиты зданий и сооружений


Приложение 4

приемки системы в эксплуатацию

Город (район) _________________________________ "__" ______________ 19__ г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

приказом от "__" _________________________________ 19__ года N __________ в

представителя заказчика (председатель) ____________________________________

(должность, Ф.И.О.)

монтажной организации _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

органа государственного пожарного надзора _________________________________

___________________________________________________________________________

органа вневедомственной охраны ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

проверила качество и правильность выполнения работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к приемке система пожарной

автоматики ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированная в __________________________________________________________

(наименование объекта)

по проекту (акту обследования), разработанному ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, составителя акта)

2. Монтажные работы выполнены _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование монтажной организации)

сметная стоимость монтажных работ _______________________________ тыс. руб.

3. Пусконаладочные работы выполнены _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, выполнившей работы)

с "__" ___________________ 19__ г. по "__" ____________________ 19__ г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ _________________________ тыс. руб.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки

устранены.

Заключение комиссии:

Систему пожарной автоматики (следует указать вид системы), прошедшую

комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятой

в эксплуатацию с "__" _____________ 19__ года с оценкой качества

выполненных работ на ____________________________.

(хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

5. _________________________________________

Подписи членов комиссии: ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Пожарная автоматика представлена комплексом технических средств, с помощью которого происходит обнаружение, локализация пожара, его тушение и уничтожение, а также предупреждение людей о пожаре. Автоматика самостоятельно (автоматически) обнаруживает источник возгорания, оповещает людей, управляет эвакуацией персонала, автоматически тушит пожар с дымоудалением. Также «системы пожарной автоматики» могут управлять разного рода оборудованием, находящимся внутри объектов и зданий.

На эффективность установки пожарной автоматики влияют множество факторов, главным из которых является правильно выбранные средства пожарной автоматики. Средства пожарной автоматики автоматически обнаруживают пожар, оповещают людей о пожаре и т. д. Они представлены пожарными извещателями, пожарными приемно-контрольными приборами, пожарными приборами управления, пожарными техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, системами передачи оповещений о пожаре, другими приборами и оборудованием, с помощью которых строится пожарная автоматика.

Нет сомнений, что системы эффективной пожарной автоматики являются одними из самых главных показателей пожаробезопасности, следовательно, тип установки также имеет большое значение.



Типы установок пожарной автоматики

Установки водяной пожарной автоматики

Являются самыми распространенными и используются в гостиницах, торговых центрах, помещениях гидроэлектростанций и т. д. Спринклерные установки предназначаются для локального тушения пожара, а также для охлаждения конструкций. Зачастую эти установки можно встретить в помещениях, в которых есть вероятность развития пожара, при котором будет интенсивное тепловыделение.

Основные минусы: нет возможности обнаружения пожара на ранней стадии и много работ, связанных с восстановлением исходного состояния. Плюсы установки: простота использования, дешевая стоимость и автоматическое срабатывание. Дренчерные установки не имеют тепловых замков, при этом оснащены устройствами обнаружения пожара для оформления сигнала на запуск пожаротушения.

Системы пенной пожарной автоматики

Как правило, их применяют для тушения горючих и легко воспламеняющих жидкостей в емкостях, горючих веществ, а также нефтепродуктов, которые располагаются внутри и снаружи зданий. Дренчерные пенные установки используются в локальных зонах зданий, трансформаторах, электроаппаратах. Дренчерные и спринкерные установки обладают достаточно близким назначением и устройством, только пенные отличаются наличием емкости с пенообразователем и дозирующими устройствами во время раздельного хранения элементов огнетушащего вещества, а также применением пенных генераторов и оросителей.

Недостатки: сложное тушение пожара в помещениях с электроустановками, сложное техническое обслуживание, зависимость от водоснабжения, большой ущерб зданию.

Пожаротушение с помощью тонкораспыленной воды

Принцип действия: равномерное распределение воды по защищаемому объему и площади благодаря созданию тонкодисперсного потока, что дает возможность применять данные оросители для библиотек, хранилищ и т. д., где ущерб от воды, который наносится обычными установками, не менее велик, чем ущерб в результате пожара.

Пожарная газовая автоматика

Применяется для уничтожения пожаров классов А, В и С, а также для электрооборудования. Данная пожарная автоматика зданий и сооружений подразделяется по методу тушения, по методу хранения газового вещества и по методу включения тушения.

Установки порошкового тушения пожаров

Используются для уничтожения пожаров электрооборудования под напряжением и пожаров классов А, В и С. Есть возможность применять такие установки в помещениях, где происходит массовое пребывание людей, например, театр, торговые центры. Однако, эти установки не полностью прекращают горение. Порошковые установки в зависимости от устройства элемента пожаротушения могут иметь или не иметь распределительный трубопровод. А в зависимости от хранения газа в емкости они бывают закачными, с газогенерирующими элементами, с баллонами сжиженного или сжатого газа.

Аэрозольное пожаротушение

Применяется для уничтожения пожаров класса В и подкласса А2. Есть возможность использовать эти установки в помещениях с горючими материалами, горение которых можно отнести к подклассу А1, также для кабельных сооружений (полуэтажей, коллекторов, шахт) при условии, что электросети не имеют автоматического повторного включения. Допущение использование установок аэрозольного пожаротушение в помещениях, имеющих кабели, электроустановки и электрооборудование, возможно только в том случае, если напряжение не выше предельно допустимого значения, которое указывается в технической документации.



Представляет собой комплекс процессов, связанных с поддержанием работоспособности приборов во время эксплуатации, ожидания, хранения и транспортировки. Техническое обслуживание представлено комплексом работ, обеспечивающим контроль над техническим состоянием установок, поддержанием их в исправности и продление их работоспособности.

В состав обслуживания пожарной автоматики входят организационные вопросы, правила обслуживания и методы проверки исправной работы. Ответственность за проведение правил по обслуживанию пожарной автоматики ложится на руководителей предприятий.

После приема в эксплуатацию установок пожарной автоматики руководитель предприятия назначает лиц, которые будут отвечать за эксплуатацию автоматики. Крупные предприятия создают специальные группы и бригады для технического обслуживания. Для круглосуточного контролирования работоспособности пожарной автоматики привлекаются дежурные сотрудники. Обслуживающий персонал выполняет ремонт и обслуживание установок, поддерживает их в рабочем состоянии, ведет эксплуатационную документацию.

Установка пожарной автоматики – это целый комплекс технических действий для своевременной локализации, предупреждения, блокировки и тушения пожара.

Выбор организации, занимающейся установкой пожарной автоматики очень важен. Установка пожарной безопасности – это сложный процесс. От того, насколько качественной была установка, зависит работа пожарной автоматики, а соответственно, безопасность людей и сохранность здания.

Перед установкой автоматики необходимо тщательно изучить пожарную опасность объекта, особенности строения здания, возможные способы тушения и эвакуации людей и многие другие показатели.

Компания "Montazh-OPS Сервис" осуществляет установку пожарной автоматики любой сложности.

Системы пожарной автоматики

На сегодняшний день встречаются две системы пожарной автоматики:
  • Система автоматической пожарной защиты.
  • Система включается автоматически и действует запрограмированно.
  • Установка пожарной защиты.
  • Это система, управляемая оператором.

Система пожарной автоматики служит для выявления места возникновения пожара, сигнализирует об опасности при помощи специальных приборов оповещения, принимает меры для автоматического дымоудаления и пожаротушения и т.д. приемно-контрольные приборы служат для протоколирования и обработки поступивших сигналов тревоги.

Системы пожарной автоматики подразделяются на следующие группы:
  • Газовая система.
  • Ее использование практически не вредит материальным ценностям, поэтому ее широко используют в музеях, банках, библиотеках, офисах. Но установка газового пожаротушения подразумевает высокие запросы к оповещению, эвакуации людей, герметизации здания.
  • Водяная.
  • Такая система применяется в основном на больших территориях, таких как торговые залы, бизнес-центры, административные, военные или спортивные здания.
  • Водо-пенная и пенная.
  • При пожаротушении используются вода, пенообразователи и пеногенераторы. Пена используется в тех помещениях, где водой невозможно потушить огонь. К примеру, на предприятиях по хранению и переработке химических или нефтепродуктов.
  • Порошковая и аэрозольная.
  • Порошковое пожаротушение останавливает распространение пламени и ликвидирует его. Но в связи с тем, что данные вещества крайне вредны для человека, такая система используется преимущественно в нежилых или складских помещениях.