С2000 аспт установка. Инструкция для порошкового пожаротушения на базе прибора ппкуп «с2000-аспт

Инструкция для порошкового пожаротушения на базе прибора ППКУП «С2000-АСПТ»

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации системы порошкового пожаротушения и оповещения людей о пожаре в окрасочно-сушильном комплексе на объекте по адресу: Россия, _________________

  1. 1. Общая часть.

1.1. Система порошкового пожаротушения предназначена для обнаружения и оповещения о возникновении очага возгорания.

1.2. Система должна круглосуточно находится в дежурном режиме.

2. Обязанности дежурного по поддержанию установки ПП в работоспособном состоянии.

2.1. Дежурный обязан проводить внешний осмотр всех защищаемых помещений на предмет повреждения установленного оборудования и приборов.

2.2. Контролировать все неисправности и срабатывания системы ПП и докладывать о них ответственному лицу, назначенному приказом №____ от ___________ 2010г.

3. Работа системы(ППКУП «С2000-АСПТ») во время пожара.

3.1. При возникновении пожара на приборе высветится номер шлейфа и тип срабатывания.

3.2. Условные обозначения в системе .

Прибор находится в режиме «Норма» при отсутствии извещений о срабатывании пожарных извещателей, неисправностей и наличии основного и резервного источников питания.

Прибор формирует режим «Предупреждение» при первом срабатывании пожарного извещателя под одним адресом. Данный режим формируется на время от 4 до 30 с до подтверждения срабатывания пожарного извещателя, при отсутствии подтверждения прибор автоматически переходит в режим «Норма»

В режиме «Предупреждение» формируется двухтональный звуковой сигнал, индицируется номер сработавшего шлейфа.

Прибор переходит в режим «Внимание» при повторном срабатывании в теч.30 с (подтверждении срабатывания) автоматического пожарного извещателя по данному адресу.

В режиме «Внимание» формируется двухтональный звуковой сигнал, индицируется номер сработавшего шлейфа. В режиме внимания прибор формирует сигнал «Пожар» на пульт охраны.

Прибор переходит в режим «Пожар» при повторномсрабатывании в течении 30 секунд (подтверждении срабатывания) пожарного извещателя или ручного пожарного извещателя. Прибор формирует команду на автоматическое включение системы оповещения и отключение системы вентиляции.

4. Действия дежурного при срабатывании ППКУП «С2000-АСПТ»

Осмотреть соответствующие помещения с целью обнаружения задымления или возникновения пожара. В случае возникновения пожара вызвать пожарную команду по тел. 01 и по мере возможности принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Одновременно доложить администрации и эксплуатирующей организации о случившемся пожаре.

5. Примечание.

5.1. Восстановление системы после срабатывания должно производиться после проверки и наладки шлейфов сигнализации и пусковых цепей лицензированной организацией проводящей техобслуживание данного оборудования.

Ответственное лицо по пожарной автоматике

Ответственное лицо эксплуатирующей организации


Здесь можно скачать инструкцию по эксплуатации пульта С2000, С2000М для персонала или охраны.

Краткие инструкции пользователя.

Вот и сдан объект... Все работает, все хорошо. Через два дня (или часа) звонок от шефа -

- А вы оставили инструкцию для охраны как им снять, как взять?

А вы не можете напечатать, распечатать? Нет? А где ее найти?

Куда мне идти? На сайт болида и самому составить?

Знакомая ситуация?

У нас она постоянно возникает. И составлять неохота (да и некогда) и помочь нужно. Вот я и решил размещать на страничке все что найду из инструкций. Их можно поправить "под себя", а если у вас создан простой пароль управления разделами - "1111", то можно просто распечатать!

____________________________

Внимание! Пароль 1-2-3-4 - стандартный для взятия шлейфов, требует ввода номера контроллера и номера шлейфа.

Пароль 1-1-1-1 - пароль для взятия и снятия созданных РАЗДЕЛОВ! Он не является стандартным, а задается при программировании пульта программой Pprog. (если он у вас другой - поправьте инструкцию).


1. Очень краткая инструкция.


Инструкция по использованию С2000М
пожарной сигнализации.

Взятие на охрану:
СНЯТ - ENTER - ВЗЯТЬ - ENTER - ВЗЯТ 1…10 - CLR

Снятие с охраны:
Пароль 1111 - Номер раздела 1…10 - ENTER - 1…10:
ВЗЯТЬ - ENTER - СНЯТЬ - ENTER - СНЯТ 1…10 - CLR
до появления индикации часов.

Сброс тревоги:
ПОЖАР - 1…10 - CLR до появления индикации часов -
Пароль 1111 - Номер раздела где пожар 1…10 - ENTER - ПОЖАР - ENTER - СНЯТЬ - ENTER - СНЯТ 1…10 - CLR
до появления индикации часов.
_____________________________________________________________________________________

2. Еще более короткая инструкция.

Инструкция по использованию С2000М.
Взятие на охрану и снятие.

Взятие на охрану:
Набрать пароль (1111), выбрать № раздела для взятия.
Раздел на охране (взят).

Снятие с охраны:
Набрать пароль (1111), выбрать № раздела для снятия.
Нажать на кнопку ENTER два раза.
Раздел снят с охраны (снят).

______________________________________________________________________________________

3. Более подробная инструкция.

______________________________________________________________________________________

Инструкция по пользованию пультом охранно - пожарной сигнализации С2000

1.Взятие и снятие разделов с охраны.

Введите пароль управления разделами «1111».
Пульт отобразит состояние первого из доступных паролю разделов.
Например: 1: СНЯТ

Для взятия раздела на охрану выберите необходимый раздел клавишами «▲▼» , или введите его номер цифровыми клавишами и нажмите «ENTER».

Будет предложено меню «ВЗЯТИЕ». Клавишами «▲▼» можно выбрать «ВЗЯТИЕ» или «СНЯТИЕ». Выберите « ВЗЯТИЕ» и нажмите «ENTER».

При положительном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Успех» и отобразит новое состояние раздела «1:ВЗЯТ».

При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение об ошибке: «НЕ ВЫПОЛНЕНО» или сообщение о неудачном взятии на охрану.
НЕВЗЯТИЕ 001/010

В данном примере показано, что не взята на охрану зона 001/010.В этом номере 001-адрес прибора, 010-номер шлейфа сигнализации. Клавишами «▲▼» можно посмотреть другие невзятые зоны в разделе. Нажмите «CLEAR» или «ENTER» для возврата в режим индикации состояния раздела.

Аналогичным образом выполняется снятие разделов с охраны.

2.Взятие и снятие шлейфов с охраны (пароль «1234»).

Взятие и снятие шлейфов с охраны используется, когда какой-либо раздел не встаёт на охрану.
1 ВЗЯТИЕ
Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ» клавишами «▲▼» и «ENTER».
11 ВЗЯТИЕ ШС
Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ ШС» клавишами «▲▼» и «ENTER».
АДРЕС:_
НОМЕР ШС:_

3.Запрос состояния шлейфов сигнализации.

Введите пароль управления шлейфами «1234».
5 ЗАПРОC

Выберите пункт меню « ЗАПРОС» клавишами « ▲▼ » и «ENTER».
51 ЗАПРОС ШС

Выберите пункт меню «ЗАПРОС ШС» клавишами «▲▼ » и «ENTER».
АДРЕС:_
Наберите адрес прибора «1» и нажмите «ENTER».
НОМЕР ШС:_
Наберите номер шлейфа сигнализации и нажмите «ENTER».
001/017 НЕВЗ

В данном примере состояние шлейфа сигнализации номер 17 прибора с адресом 1- «Невзятие».
Клавишами « ▲▼ » можно просматривать состояние других шлейфов сигнализации выбранного прибора.

4.Просмотр сообщений от приборов.

Для просмотра сообщений от приборов в режиме индикации времени нажмите клавишу «ENTER».
С помощью клавиш « ▲▼ » можно пролистывать на пульте 1023 последних сообщения.
Для просмотра времени и даты сообщения необходимо нажать и удерживать клавишу «0».

Примеры отображаемых пультом «С2000» сообщений.

ВЗЯТ 2 ХО 4-взят на охрану раздел 2-ой пользователем №4.

СНЯТ 5 ХО 6-раздел 5 снят с охраны пользователем №6.

ВЗШС 7 003/004-взят на охрану шлейф сигнализации №4 прибора с адресом №3, шлейф сигнализации принадлежит разделу 7.

СНШС 5 002/014-снят с охраны шлейф сигнализации №14 прибора с адресом №2, шлейф сигнализации принадлежит разделу 5.

ТРЕВ 4 001/015-нарушение охранного шлейфа №15 в приборе с адресом №1, шлейф сигнализации принадлежит разделу 4.

Пароли управления:
1111 - пароль управления разделами
1234 - стандартный пароль управления шлейфами

_________________________________________________________________________________

Есть ли краткая типовая инструкция для дежурного персонала с описаниями действий?

Действия дежурного персонала (контроль состояния, снятие с охраны, постановка, и т.п.) определяются конфигурацией системы ОПС.

Построить систему автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения или охранно-пожарной сигнализации на оборудовании НПО "Болид" можно сотнями способов, и унифицированной стандартной типовой инструкции попросту не существует.

Поэтому организация закончив монтаж и наладку сигнализации должна составить свою краткую инструкцию по эксплуатации.

Исходная информация есть в руководствах по эксплуатации пульта "С2000" и других приборов.
Скачать руководства можно с сайта "Болида".

Нужна инструкция по эксплуатации прибора С2000-АСПТ для персонала или охраны? Вы можете скачать ее здесь и распечатать.

Две коротких инструкции пользователя для пожаротушения, собранного на С2000-АСПТ (версия 3.02).

Эти 2 инструкции были написаны для порошкового тушения комканала.

Имелись 4 отдельных зоны тушения. Доступ к самим АСПТ был затруднен.

Пульт управления (С2000М) и С2000-ПТ стояли на удаленном посту охраны. Также там была смонтирована сирена, табло "ПОЖАР" и табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"

Вешаем две инструкции.

Одну около С2000-АСПТ для управления зоной тушения. Вторую на посту охраны для комплексного управления всей установкой..


Инструкция около приборов тушения:


Инструкция пользователя С2000-АСПТ верс. 3.02

1) Постановка в автоматический режим тушения.
- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов погаснут (пожарные шлейфы встали пол охрану).
- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики погаснет. Пожаротушение стоит в автоматическом режиме!

2) Снятие с автоматического режима пожаротушения.
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов засветятся зеленым светом (пожарные шлейфы сняты с охраны).
- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики засветится зеленым светом. Пожаротушение снято с автоматического режима!
- Повернуть ключ блокировки в положение заблокировано (значок закрытого замочка), вытащить ключ.

3) Сброс сигнала «ПОЖАР».
Ели моргает кранным индикатор «Пожар» или «Внимание» и вам нужно сбросить сигнал пожара, нужно выполнить следующее:
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопку «СБРОС» около индикатора «ПОЖАР»

4) Отмена пожаротушения!
Ели пожаротушение запущено (моргает кранным индикатор «ТУШЕНИЕ») и вам нужно его отменить, нужно выполнить следующее:
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопку «СБРОС» около индикатора «ТУШЕНИЕ»

_____________________________________________________________________________________




Инструкция на посту охраны:

Инструкция по использованию установки пожаротушения.

Система состоит из 4-х зон пожаротушения.
- Состояния зон отображаются на С2000-ПТ (например 1-я зона соответствует линейке №1). С2000-ПТ позволяет ставить зоны пожаротушения в автоматический режим пожаротушения и отменять пуск пожаротушения.
- Брать (снимать) под охрану пожарные шлейфы зон и вручную запускать тушение зон следует с пульта С2000М.

1) Постановка под охрану пожарных шлейфов зон пожаротушения.
- Введите пароль «1111».
- Наберите номер зоны (например 2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.
Пожарные шлейфы зоны (например 2) взяты на охрану.

2) Снятие с охраны пожарных шлейфов зон пожаротушения.
При пожаре или запуске тушения загорается табло «ПОЖАР» и звучит сигнал тревоги. Номер зоны, в которой произошел пожар или запуск тушения отображается на первом индикаторе в линейках С2000-ПТ (моргает красным светом). Для снятия тревоги:
- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.
- Введите пароль «1111».
- Наберите номер тревожной зоны (например 2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.
Пожарные шлейфы зоны сняты с охраны. Табло «пожар» погасло, сигнал тревоги отключен.

3) Постановка зон в автоматический режим тушения.
В дежурном состоянии система пожаротушения должна стоять в автоматическом режиме тушения (пожарные шлейфы зон тоже должны быть взяты под охрану).
Если хотя бы одна зона не стоит в автоматическом режиме, то горит табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»!
Чтобы поставить зону в автоматический режим пожаротушения, нужно:
Если индикатор около кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» засветился зеленым светом, зона стоит в автоматическом режиме.
Если автоматика включена во всех 4-х зонах, то табло «АВТОМАТИКА» не светится!

4) Снятие зоны с автоматического режима пожаротушения.
- Нажать на С2000-ПТ под надписью «АВТОМАТИКА» кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.
Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Автоматика зоны тушения отключена.

5) Отмена пожаротушения!
Ели пожаротушение зоны запущено (моргает красным индикатор в колонке «ТУШЕНИЕ» на С2000-ПТ, звучит звуковой сигнал и горит табло «ПОЖАР») и вам требуется его отменить, нужно выполнить следующее:
- Нажать на С2000-ПТ под надписью «ТУШЕНИЕ» кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.
Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Тушение зоны отменено.

6) Дистанционный запуск пожаротушения зоны.
- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.
- Введите пароль «1234»
- Нажмите клавишу «4»
- Нажмите клавишу «2»
- Нажмите клавишу «2»
- Введите номер зоны для тушения (например 3) и нажмите клавишу «ENT».
- Нажмите клавишу «ENT».
- Выберите «ЗАПУСТИТЬ АУП» клавишей «вверх» или «вниз» . Нажмите клавишу «ENT».
- Появится надпись «ПОДТВЕРДИТЕ ПУСК». Подтвердите, нажав клавишу «ENT».

Появится надпись «СОСТОЯНИЕ АСПТ: ЗАПУСК АУП». Значит пульт выдал команду дистанционного пуска. Тушение зоны будет произведено с задержкой в 15 секунд.
__________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________

Инструкция для сотрудников помещении с ПТ

1. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
В дежурном режиме установка осуществляет непрерывный контроль своей работоспособности, подзарядку встроенных АКБ и опрос пожарных извещателей. При возникновении какой либо неисправности включается прерывистый звуковой сигнал, и передается сигал НЕИСПРАВНОСТЬ .
Прибор, должен находится в автоматическом режиме, в ночное время суток либо когда обслуживающий персонал или покупатели покидают защищаемые помещения. Включается автоматический режим кнопкой АВТОМАТИКА ВКЛ . после чего загорается индикатор красным цветом.
Если кто-либо, находится в помещении то, автоматический режим выключается кнопкой АВТОМАТИКА ВЫКЛ . после чего загорается индикатор красным цветом.

2. РЕЖИМ ВНИМАНИЕ
При сбрасывании одного пожарного извещателя в пожарном шлейфе, загорается индикатор ВНИМАНИЕ , это означает, что сработал один из пожарных извещатель. Необходимо пройти по помещениям и найти сработавший пожарный извещатель Для сброса звукового сигнала необходимо нажать кнопку СБРОС

3. РЕЖИМ ПОЖАР
При сбрасывании двух пожарных извещателей в пожарном шлейфе включается сирена, индикатор соответствующего направления мигает красным цветом, начинает мигать индикатор ПОЖАР соответствующего направления. Кроме того, выдается сигнал на включение по соответствующему направлению светозвукового оповещателя «ПОРОШОК УХОДИ» .
Далее в автоматическом режиме по соответствующему направлению через время задержки 60 секунд (время может быть изменено) включится режим пуска огнетушащего вещества, включается табло «ПОРОШОК УХОДИ» и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ». В течении времени задержки пуска можно отменить запуск пожаротушения нажатием кнопки СБРОС .
Для отключения несанкционированного (ложное срабатывание пожарных извещателей) запуска АУП, убедившись, что пожара нет, необходимо нажать кнопку СБРОС . Далее нажатием кнопки АВТОМАТИКА ВЫКЛ . привести индикатор в светящееся состояние.
4 . Действия персонала в случае срабатывания системы автоматического пожаротушения
В случае запуска системы автоматического пожаротушения, для предотвращения повторного срабатывания установки, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
1) Визуально оценить ситуацию в защищаемом помещении (группе помещений). По-возможности определить причину запуска системы: наличие возгораний, задымления, срабатывание кнопки дистанционного пуска. Действуя по ситуации, предпринять необходимые меры для защиты людей и материальных ценностей от огня и воздействия огнетушащего вещества.
2) Если возгорание ликвидировано, либо произошло ложное включение установки, Отключить звуковую сигнализацию нажатием кнопки

"Звук ОТКЛ." .
3) На индикаторах лицевой панели прибора проконтролировать наличие сигнализации о пожаре (индикаторы "Внимание", "Пожар" ), состояние автоматического запуска (индикатор "Автоматика" ), режим запуска (индикатор "Тушение" ). Определить зоны, находящиеся в режиме "Пожар" .
4) Проконтролировать световую индикацию на сработавших извещателях (при наличии), проверить наличие или целостность предохранительных элементов на ручных пожарных извещателях.
5) Сбросить на приборе режим "Тушение" нажатием кнопки "Сброс тушения" . Сбросить режим "Пожар" нажатием кнопки "Сброс пожара" .
6) Зафиксировать свои действия и результаты наблюдений в журнале. Сообщить о происшедшем ________________________.
7) Обесточить прибор, отключив основной и резервный источники питания. Обесточить блоки "С2000-КПБ" (при наличии).
8) После завершения работ по расследованию причин срабатывания установки, перед восстановлением электропитания прибора, отключить автоматические противопожарные модули от пусковых цепей прибора и блоков "С2000-КПБ" (при наличии), заменив их имитаторами. В качестве имитатора можно использовать плавкий предохранитель, ток срабатывания которого соответствует току срабатывания автоматического модуля.
9) Провести комплекс пуско-наладочных работ, в ходе которого должна быть проверена работоспособность системы.
10) Убедившись, что прибор не находится в тревожном режиме, обесточить его, отключив основной и резервный источники питания. Заменить имитаторы рабочими противопожарными модулями. Восстановить электропитание прибора.

Назначение и режимы свечения индикаторов на панели С2000-АСПТ

Название индикатора

Цвет свечения

Назначение

1. Зелёный
2,3. Включен в прерывистом режиме с частотой 2 Гц

1. Индикация дежурного режима работы прибора
2. Индикация режима "Тест"
3. Индикация режима "Авария прибора"

ВНИМАНИЕ

Индикация режима "Внимание"

Красный
Прерывистые включения

Индикация режима "Пожар"
"Авария прибора"

Индикация режима запуска АУП

Автоматика ВКЛ.

Индикация работы приборов в режиме автоматического запуска АУП

Автоматика ВЫКЛ.

Индикация работы приборов в режиме дистанционного запуска АУП

Звук ОТКЛ.

Индикация отключения внешнего ЗО и внутреннего ЗС в режимах "Пожар", "Задержка запуска", "Запуск АУП", "Неисправность".

НЕИСПРАВНОСТЬ

1. Индикация неисправности сигнальных цепей
2. Индикация неисправности выходов СО и ЗО
3. Индикация неисправности пусковой цепи
4. Индикация неисправности источника ОП
5. Индикация неисправности источника РП
6. Индикация неисправности от блока "С2000-КПБ"
7. Индикация вскрытия корпуса прибора

Разработано ООО «Монтажград». Копирование текста разрешено только при указании авторства и наличии активной ссылки на сайт ООО «Монтажград»