Автоматическая система газового пожаротушения. Газовое пожаротушение Какое огнетушащее использовать в установках газового пожаротушения

24.12.2014, 09:59

С. Синельников
начальник проектного отдела ООО "Технос-М+"

В последнее время в системах противопожарной безопасности небольших объектов, подлежащих защите системами автоматического пожаротушения, все большее распространение получают автоматические установки газового пожаротушения.

Их преимущество заключается в относительно безопасных для человека огне-тушащих составах, полном отсутствии ущерба защищаемому объекту при срабатывании системы, многократном использовании оборудования и тушении очага возгорания в труднодоступных местах.

При проектировании установок наиболее часто возникают вопросы по выбору огнетушащих газов и гидравлическому расчету установок.

В данной статье мы попытаемся раскрыть некоторые аспекты проблемы выбора огнетушащего газа.

Все наиболее часто применяемые в современных установках газового пожаротушения газовые огнетушащие составы можно условно разделить на три основные группы. Это вещества хладонового ряда, диоксид углерода - широко известный как углекислота (СО2) - и инертные газы и их смеси.

В соответствии с НПБ 88-2001*, все эти газовые огнетушащие вещества применяются в установках пожаротушения для тушения пожаров класса А, В, С, по ГОСТ 27331, и электрооборудования с напряжением не выше указанного в технической документации на применяемые ГОТВ.

Газовые ОТВ применяются преимущественно для объемного пожаротушения в начальной стадии пожара по ГОСТ 12.1.004-91. Также ГОТВ используются для флегматиза-ции взрывоопасной среды в нефте-хими-ческой, химической и других отраслях.

ГОТВ неэлектропроводны, легко испаряются, не оставляют следов на оборудовании защищаемого объекта, кроме того, важным достоинством ГОТВ является их

пригодность для тушения дорогостоящих электрических установок, находящихся под напряжением.

Запрещается применение ГОТВ для тушения:

а) волокнистых, сыпучих и пористых материалов, способных к самовозгоранию с последующим тлением слоя внутри объема вещества (древесные опилки, ветошь в тюках, хлопок, травяная мука и т.п.);

б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха (нитроцеллюлоза, порох и др.);

в) химически активных металлов (натрия, калия, магния, титана, циркония, урана, плутония и т.д.);

г) химикатов, способных подвергаться аутермическому распаду (органических перекисей и гидразина);

д) гидридов металлов;

е) пирофорных материалов (белого фосфора, металлоорганических соединений);

ж) окислителей (оксидов азота, фтора). Запрещается тушение пожаров класса С, если при этом возможно выделение или поступление в защищаемый объем горючих газов с последующим образованием взрывоопасной атмосферы.

В случае применения ГОТВ для противопожарной защиты электроустановок следует учитывать диэлектрические свойства газов: диэлектрическая проницаемость, электропроводность, электрическая прочность.

Как правило, предельное напряжение, при котором можно осуществлять тушение без отключения электроустановок всеми ГОТВ, составляет не более 1 кВ. Для тушения электроустановок с напряжением до 10 кВ можно использовать только СО2 высшего сорта - по ГОСТ 8050.

В зависимости от механизма тушения газовые огнетушащие составы подразделяются на две квалификационные группировки:

1) инертные разбавители, снижающие содержание кислорода в зоне горения и образующие в ней инертную среду (инертные газы - двуокись углерода, азот, гелий и аргон (виды 211451, 211412, 027141, 211481);

2) ингибиторы, тормозящие процесс горения (галоидоуглеводороды и их смеси с инертными газами - хладоны).

В зависимости от агрегатного состояния газовые огнетушащие составы в условиях хранения подразделяются на две классификационные группировки: газообразные и жидкие (жидкости и/или сжиженные газы и растворы газов в жидкостях).

Основными критериями для выбора газового огнетушащего вещества являются:

■ Безопасность людей.

■ Технико-экономические показатели.

■ Сохранение оборудования и материалов.

■ Ограничение по применению.

■ Воздействие на окружающую среду.

■ Возможность удаления ГОТВ после применения.

Предпочтительно применять газы, которые:

■ обладают приемлемой токсичностью в используемых огнетушащих концентрациях (пригодны для дыхания и позволяют эвакуировать персонал даже при подаче газа);

■ термически стойки (образуют минимальное количество продуктов терморазложения, которые являются корро-зионно-активными, раздражающими слизистую оболочку и ядовитыми при вдыхании);

■ наиболее эффективны при пожаротушении (защищают максимальный объем при подаче из модуля, который наполнен газом до максимального значения);

■ экономичны (обеспечивают минимальные удельные финансовые затраты);

■ экологичны (не оказывают разрушающего действия на озоновый слой Земли и не способствуют созданию парникового эффекта);

■ обеспечивают универсальные методы наполнения модулей, хранения и транспортировки и перезаправки. Наиболее эффективными при тушении пожара являются химические газы-хладоны. Физико-химический процесс их действия основан на двух факторах: химическом ингибировании процесса реакции окисления и снижении концентрации окислителя (кислорода) в зоне окисления.

Несомненными преимуществами обладает хладон-125. По данным НПБ 882001*, нормативная огнетушащая концентрация хладона-125 для пожаров класса А2 составляет 9,8% об. Такая концентрация хладона-125 может быть повышена до 11,5% об., при этом атмосфера пригодна для дыхания в течение 5 минут.

Если ранжировать ГОТВ по токсичности при массивной утечке, то наименее опасны сжатые газы, т.к. диоксид углерода обеспечивает защиту человека от гипоксии.

Используемые в системах хладоны (по НПБ 88-2001*) малотоксичны и не проявляют выраженной картины интоксикации. По токсикокинетике хладоны аналогичны инертным газам. Лишь при длительном ингаляционном воздействии низких концентраций хладоны могут оказывать неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную системы, легкие. При ингаляционном воздействии высоких концентраций хладонов развивается кислородное голодание.

Ниже приведена таблица с временными значениями безопасного пребывания человека в среде наиболее часто употребляемых в нашей стране марок хладонов при различной концентрации (табл. 1).

Концентрация, % (об.)

10,0 | 10,5 | 11,0

12,0 12,5 13,0

Время безопасного воздействия, мин.

Хладон 125ХП

Хладон 227еа

Использование хладонов при тушении пожаров практически безопасно, т.к. ог-нетушащие концентрации по хладонам на порядок меньше смертельных концентраций при длительности воздействия до 4 часов. Термическому разложению подвергается примерно 5% массы хладона, поданного на тушение пожара, поэтому токсичность среды, образующейся при тушении пожара хладонами, будет намного ниже токсичности продуктов пиролиза и разложения.

Хладон-125 относится к озонобезопас-ным. Кроме того, обладает максимальной термической стабильностью по сравнению с другими хладонами, температура терморазложения его молекул составляет более 900° С. Высокая термическая стабильность хладона-125 позволяет применять его для тушения пожаров тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно около 450° С) терморазложение практически не происходит.

Хладон-227еа не менее безопасен, чем хладон-125. Но их экономические показатели в составе установки пожаротушения уступают хладону-125, а эффективность (защищаемый объем из аналогичного модуля) отличается незначительно. Уступает он хладону-125 и по термической стабильности.

Удельные затраты СО2 и хладона-227еа практически совпадают. СО2 термически стабилен при пожаротушении. Но эффективность СО2 невелика - аналогичный модуль с хладоном-125 защищает объем на 83% больше, чем модуль СО2. Огнетуша-щая концентрация сжатых газов выше, чем хладонов, поэтому требуется на 25-30% больше газа, и, следовательно, на треть возрастает количество емкостей для хранения газовых огнетушащих веществ.

Эффективное пожаротушение достигается при концентрации СО2 более 30% об., но такая атмосфера непригодна для дыхания.

Двуокись углерода при концентрациях более 5% (92 г/м3) оказывает вредное влияние на здоровье человека, снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья. Жидкая двуокись углерода при снижении давления до атмосферного превращается в газ и снег температурой -78,5° С, которые вызывают обмораживание кожи и поражение слизистой оболочки глаз.

Кроме того, при использовании углекислотных установок автоматического пожаротушения температура окружающего воздуха рабочей зоны не должна превышать +60° С.

Кроме хладонов и СО2, в установках газового пожаротушения применяются инертные газы (азот, аргон) и их смеси. Безусловная экологичность и безопасность для человека этих газов являются несомненными плюсами их применения в АУГПТ. Однако высокая огнетушащая концентрация и связанное с этим большее (по сравнению с хладонами) количество необходимого газа и, соответственно, большее количество модулей для его хранения, делают такие установки более громоздкими и дорогостоящими. Кроме этого, применение инертных газов и их смесей в АУГПТ сопряжено с использованием более высокого давления в модулях, что делает их менее безопасными при транспортировке и эксплуатации.

В последние годы на отечественном рынке стали появляться современные ог-нетушащие вещества нового поколения.

Эти специальные составы преимущественно производятся за рубежом и имеют, как правило, высокую стоимость. Однако их низкая огнетушащая концентрация, эко-логичность и возможность использования модулей с низким давлением делают их применение привлекательным и обещают неплохие перспективы использования таких ГОТВ в будущем.

Исходя из всего выше изложенного, можно сказать, что наиболее эффективными и доступными на данное время огнетушащими веществами являются хладоны. Относительно высокая стоимость хладонов компенсируется стоимостью самой установки, монтажа системы и ее технического обслуживания. Особенно важным качеством хладонов, используемых в системах пожаротушения (в соответствии с НПБ 88-2001*), является их минимально вредное воздействие на человека.

Табл. 2. Сводная таблица характеристик наиболее употребляемых на территории РФ ГОТВ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАЗОВОЕ ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Наименование ГОТВ

Двуокись углерода

Хладон 125

Хладон 218

Хладон 227еа

Хладон 318Ц

Шести-фтористая сера

Варианты названия

Углекислота

ТФМ18,
FE-13

FM200,
ИГМЕР-2

Химическая формула

N2 - 52%,
Аг - 40%
СО2 - 8%

ТУ 2412-312 05808008

ТУ 2412-043 00480689

ТУ 6-021259-89

ТУ 2412-0012318479399

ТУ 6-021220-81

Классы пожаров

АВСЕ
ДО 10000 В

Огнетушащая эффективность (класс пожаров А2 н-гептан)

Минимальная объемная огнетушащая концентрация (НПБ 51-96*)

Относительная диэлектрическая проницаемость (N2 = 1,0)

Коэффициент заполнения модулей

Агрегатное состояние в модулях АУПТ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжиженный газ

Сжатый газ

Сжатый газ

Сжатый газ

Контроль массы ГОТВ

Весовое устройство

Весовое устройство

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Трубная разводка

Без ограничений

Без ограничений

С учетом расслоения

Без ограничений

С учетом расслоения

С учетом расслоения

Бeз ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Необходимость наддува

Токсичность (NOAEL, LOAEL)

9,0%, > 10,5%

Взаимодействие с пожарной нагрузкой

Сильное охлаждение

>500-550 °С

> 600 °С высокотоксичен

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Методики расчета

МО, LPG NFPA12

МО, ZALP, NFPA 2001

МО, ZALP, NFPA 2001

Наличие сертификатов

FM, UL, LPS, SNPP

Гарантийный срок хранения

Производство в России

    Установки газового пожаротушения являются специфическими, дорогостоящими и довольно сложными для проектирования и монтажа. На сегодняшний день существует множество компаний, которые предлагают различные установки газового пожаротушения. Так как информации в открытых источниках по газовому пожаротушению мало, то многие компании вводят заказчика в заблуждение, преувеличивая достоинства или скрывая недостатки тех или иных установок газового пожаротушения.

Впервые газ для тушения пожара начали применять в конце 19 века. И первое в установках газового пожаротушения (УГП) была углекислота. В начале прошлого века в Европе приступили к выпуску углекислотных установок. В тридцатых годах двадцатого века получили применение огнетушители с хладонами, огнетушащими веществами типа бромистого метила. В Советском Союзе устройства с применением газа для тушения пожара впервые . В 40-х годах для углекислоты стали применять изотермические резервуары. Позже разработали новые вещества для тушения на основе естественных и синтетических газов. Их можно классифицировать как хладоны, инертные газы, углекислота.

Достоинства и недостатки огнетушащих веществ

Газовые установки значительно дороже систем, использующих пар, воду, порошок или пену в качестве тушащего вещества. Невзирая на это, они широко применяются. Использование УГП в архивах, запасниках музеев и других хранилищах с горючими ценностями вне конкуренции, благодаря практическому отсутствию материального вреда от их применения.

Кроме этого . Использование порошка и пены может испортить дорогостоящую технику. В авиации также применяют газ.

Быстрота распространения газа, способность приникать во все щели, позволяет применять установки на его основе для обеспечения безопасности помещений, имеющих непростую планировку, подвесные потолки, много перегородок и других препятствий.

Применение газовых установок, работающих на основании разбавления атмосферы объекта, требует совместной работы с комплексными системами безопасности. Для гарантированного тушения пожара все двери и окна должны быть закрыты и отключена принудительная или закрыта естественная вентиляция. Для оповещения людей находящихся внутри помещений подаются световые, звуковые или голосовые сигналы, дается определенное время для выхода. После этого начинается непосредственно тушение пожара. Газ заполняет помещения, независимо от сложности его планировки, за 10-30 сек после эвакуации людей.

Установки использующие сжатый газ могут применяться в неотапливаемых строениях, так как имеют широкий температурный диапазон, -40 — +50 ºС. Некоторые ГОТВ химически нейтральны, не загрязняют окружающую среду, а хладон 227ЕА, 318Ц можно применять и в присутствии людей. Азотные установки эффективны в нефтехимической промышленности, при тушении пожаров на скважинах, в шахтах и других объектах, где возможны взрывоопасные ситуации. Установки с углекислотой можно применять при работающих электроустановках напряжением до 1 кВ.

Недостатки газового пожаротушения:

  • использование ГОТВ неэффективно на открытых площадках;
  • газ не применяется для тушения материалов, способных гореть без кислорода;
  • для больших объектов газовая аппаратура требует отдельную специальную пристройку для размещения резервуаров с газом и сопутствующей аппаратуры;
  • азотные установки не используются при тушении алюминия и других веществ, образующих нитриды, которые взрывоопасны;
  • невозможно использование углекислоты для тушения щелочно-земельных металлов.

Газы, применяемые для тушения пожаров

В России виды газовых огнетушащих веществ, разрешенных к применению в УГП, ограничены азотом, аргоном, инергеном, хладонами 23, 125, 218, 227еа, 318Ц, углекислотой, шестифтористой серой. Использование иных газов возможно при согласовании технических условий.

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ) по способу тушения делят на две группы:

  • Первая – это хладоны. Они гасят пламя химическим замедлением скорости горения. В зоне возгорания, хладоны распадаются и начинают взаимодействовать с продуктами горения, это уменьшает скорости горения до полного затухания.
  • Вторая - это газы, снижающие количество кислорода. К ним относятся аргон, азот, инерген. Для поддержания горения большинству материалов требуется более 12 % кислорода в атмосфере пожара. Вводя инертный газ в комнату, и снижая количество кислорода, получают требуемый результат. Какое огнетушащее вещество в установках газового пожаротушения необходимо использовать зависит от объекта защиты.

Обратите внимание!

По виду хранения ГОТВ делятся на сжатые (азот, аргон, инерген) и сжиженные (все остальные).

Фторкетоны - новый класс огнетушащих веществ, разработка компании 3М. Это синтетические вещества, которые по эффективности сходны с хладонами и инертны благодаря своей молекулярной структуре. Тушащий эффект получается при концентрациях 4-6 процентов. За счет этого появляется возможность использования в присутствии людей. Кроме этого, в отличие от хладонов, фторкетоны быстро разлагаются после применения.

Типы систем газового пожаротушения

Установки газового пожаротушения (УГП) бывают двух видов: станционные и модульные. Для обеспечения безопасности нескольких комнат применяется модульная УГП. Для целого объекта обычно используется станционная установка.

Компоненты УГП: модули газового пожаротушения (МГП), насадки, распредустройства, трубы и ГОТВ.

Главным устройством, от которого зависит функционирование установки, является модуль МГП. Он представляет собой резервуар с запорно-пусковым устройством (ЗПУ).

В работе лучше применять баллоны емкостью до 100 л, так как их легко транспортировать и не требуется регистрация в Ростехнадзоре.

На текущий момент на российском рынке применяется МГП более десятка отечественных и иностранных компаний.

Лучшая пятерка модулей МГП

  • ОСК Групп – российский производитель устройств тушения пожара с 17-летним опытом разработок в этой области. Компания выпускает устройства, использующие Novec 1230. Это огнетушащее вещество используют в установках газового пожаротушения, которые можно применять в энергетических и подобных им помещениях в присутствии людей. ЗПУ с манометром и предохранительной разрывной мембраной. Выпускаются объемом от 8 л до 368 л.
  • Модули MINIMAX от немецкого производителя обладают особой надежностью благодаря использованию цельнотянутых сосудов. Линейка МГП от 22 до 180 л.

  • В МГП разработки фирмы «ВФАспект» применяются сварные резервуары низкого давления, в качестве ГОТВ – хладоны. Выпускаются объемом 40, 60, 80 и 100л.
  • МГП «Пламя» производятся компанией НТО «Пламя». Используют резервуары для сжатых газов низкого давления и хладонов. Выпускается большая линейка от 4 до 140 л.
  • Модули от компании «Спецавтоматика» выпускаются для сжатых газов высокого, низкого давления и хладонов. Оборудование просто в обслуживании, эффективно в работе. Выпускается 10 типоразмеров МГП от 20 до 227 л.

В модулях всех производителей кроме электрического и пневматического пуска предусмотрен ручной запуск устройств.

Использование новых газовых огнетушащих веществ типа Novec 1230 (фторкетоновая группа), как следствие, возможность тушения пожара в присутствии людей повысило эффективность УГП за счет раннего реагирования. А безвредность применения ГОТВ для материальных ценностей, несмотря на значительную стоимость оборудования и его монтажа, становятся серьезным аргументом в пользу применения систем газового пожаротушения.

Газовое пожаротушение имеет более чем вековую историю. Применять углекислый газ (CO2) для тушения пожаров впервые начали еще в конце 19 века в странах Западной Европы и США, но широкое распространение данный метод тушения огня получил только после Второй Мировой Войны, когда в качестве основного компонента ГОС стали применять хладоны.

Основы и классификация

В настоящий момент действующие в РФ нормативные документы допускают применение газовых огнетушащих составов на основе углекислого газа, азота, аргона инергена, шестифтористой серы, а также хладона 227, хладона23, хладона 125 и хладона 218. По принципу действия все ГОС можно разделить на две группы:

  • Деоксиданты (вытеснители кислорода) – вещества, создающие вокруг очага горения концентрированное облако, препятствующее притоку кислорода и «удушающее» таким образом очаг возгорания. К этой группе относятся ГОС на основе углекислоты, азота, аргона и инергена.
  • Ингибиторы (подавители горения) – вещества, вступающие с горящими веществами в химические реакции, отнимающие энергию у процесса горения.
  • По способу хранения огнетушащие газосмеси делятся на сжатые и сжиженные.

    Область применения газовых установок пожаротушения охватывает отрасли, в которых тушение водой или пеной нежелательно, но так же нежелателен контакт оборудования или хранимых запасов с химически агрессивными порошковыми смесями – аппаратные залы, серверные, вычислительные центры, морские и воздушные суда, архивы, библиотеки, музеи, картинные галереи.

    Большинство веществ, применяемых для производства ГОС не токсичны, однако применение газовых систем пожаротушения создает в закрытом помещении среду, непригодную для жизни (особенно это относится к ГОС из группы деоксидантов). Поэтому газосистемы пожаротушения представляют серьезную опасность жизни людей. Так 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний атомной подводной лодки «Нерпа» несанкционированное срабатывание газовой системы тушения пожара привело к гибели более двадцати членов экипажа субмарины.

    В соответствии с нормативными актами, все автоматические системы тушения пожара с ГОС в качестве рабочего вещества в обязательном порядке должны допускать возможность задержки подачи смеси до полной эвакуации персонала. Помещения, в которых применяется автоматическое газовое пожаротушение, оснащаются световыми табло «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» и «ГАЗ! УХОДИ!» на входе в помещение и выходе из него соответственно.

    Преимущества и недостатки газового пожаротушения

    Тушение пожара с помощью ГОС получило широкое распространение благодаря ряду преимуществ, в том числе:

    • тушение пожара с помощью ГОС осуществляется по всему объему помещения;
    • огнетушащие газосмеси нетоксичны, химически инертны, при нагревании и контакте с горящими поверхностями не распадаются на ядовитые и агрессивные фракции;
    • газовое пожаротушение практически не наносит вреда оборудованию и материальным ценностям;
    • после окончания тушения ГОС легко удаляются из помещения простым проветриванием;
    • применение ГОС обладает высокой скоростью тушения пожара.

    Однако газовое пожаротушение имеет так же и некоторые недостатки:

    • тушение пожара газом требует герметизации помещения
    • газовое пожаротушение малоэффективно в помещениях большого объема либо на открытом пространстве.
    • хранение снаряженных газовых модулей и техническое обслуживание системы пожаротушения сопряжено с трудностями, которые сопутствуют хранению веществ под давлением
    • установки газового пожаротушения чувствительны к температурному режиму
    • ГОС непригодны для тушения возгорания металлов, а также веществ, способных гореть без доступа кислорода.

    Установки тушения пожара с помощью ГОС

    Установки газового тушения пожара по степени мобильности можно разделить на три группы:

  • Мобильные установки газового пожаротушения – установки тушения пожара, смонтированные на колесном либо гусеничном шасси, буксируемые либо самоходные (установка газового пожаротушения «Штурм»).
  • Переносные первичные средства тушения – огнетушители и батареи пожаротушения.
  • Стационарные установки – смонтированные стационарно установки тушения пожара с помощью ГОС, автоматические и срабатывающие по команде с пульта.
  • В нежилых помещениях, на складах и хранилищах, на предприятиях, связанных с производством и хранением горючих и взрывоопасных веществ широко применяют автоматические системы газового пожаротушения.

    Схема системы автоматического газового пожаротушения

    Так как пожаротушение газом обладает высокой опасностью для персонала предприятия, в случае установки автоматической системы тушения пожара с помощью ГОС на предприятиях с большим числом сотрудников, требуется интеграция автоматики системы с системой контроля и управления доступом (СКУД). Кроме того автоматическая система пожаротушения должна по сигналу пожарных датчиков осуществлять максимальную герметизацию помещения, в котором происходит тушение – отключать вентиляцию, а также закрывать автоматические двери и опускать защитные ролеты, при наличии таковых.

    Автоматические системы газового пожаротушения классифицируются:

  • По объему тушения – тушение полного объема (газом заполняется весь объем помещения) и локальные (газ подается непосредственно к очагу возгорания).
  • По централизации подачи огнетушащей смеси – централизованные (газ подается из центрального резервуара) и модульные.
  • По способу инициации процесса тушения – с электрическим, механическим, пневматическим, гидравлическим спуском или их сочетанием.
  • Оснащение объекта системой газового пожаротушения

    Первичный расчет и планирование монтажа системы газового пожаротушения начинается с выбора параметров системы в зависимости от специфики конкретного объекта. Большое значение имеет правильный выбор огнетушащего вещества.

    Диоксид углерода (углекислый газ) – один из наиболее недорогих вариантов ГОС пожаротушения. Относится к огнетушащим веществам-диоксидантам, кроме того обладает охлаждающим действием. Хранится в сжиженном состоянии, требует весового контроля утечки вещества. Смеси на основе углекислоты универсальны, ограничение к применению – пожары с воспламенением щелочных металлов.

    Баллоны с газом

    Хладон 23 также хранится в жидком виде. Благодаря высокому собственному давлению не требует использования вытесняющих газов. Допускается к использованию для тушения помещений, в которых возможно пребывание людей. Экологически безопасен.

    Азот – инертный газ, также применяется для использования в системах пожаротушения. Обладает низкой стоимостью, однако из-за хранения в сжатом виде снаряженные азотом модули взрывоопасны. Если азотный модуль газового пожаротушения не сработал, его необходимо обильно орошать водой из укрытия.

    Ограниченное применение имеют паровые установки тушения пожара. Используются на объектах, генерирующих для своей работы пар, например на электростанциях, судах с паротурбинными двигателями и т.д.

    Кроме того, перед проектированием необходимо выбрать тип газовой установки пожаротушения – централизованный или модульный. Выбор зависит от величины объекта, его архитектуры, этажности и количества отдельных помещений. Монтаж установки пожаротушения централизованного типа целесообразен для защиты трех и более помещений в пределах одного объекта, расстояние между которыми не превышает 100м.

    При этом следует принять в расчет, что централизованные системы облагаются большим количеством требований нормативного НПБ 88-2001 – основного нормативного документа, регламентирующего проектирование, расчет и монтаж противопожарных установок. Газовые модули пожаротушения по своему исполнению делятся на унитарные модули – включают в свою конструкцию одну емкость со сжатой или сжиженной газовой смесью тушения и газом вытеснителем; и батареи – несколько баллонов, соединенных коллектором. На основе плана разрабатывается проект газового пожаротушения.

    Проектирование противопожарной системы с применением ГОС

    Желательно, чтобы весь комплекс работ, связанных с оснащением объекта противопожарной системой (проектирование, расчет, монтаж, наладка, техническое обслуживание) осуществлялся одной фирмой-исполнителем . Проектирование и расчет системы газового пожаротушения производится представителем фирмы-установщика в соответствии с НПБ 88-2001 и ГОСТ Р 50968. Расчет параметров установки (количество и тип огнетушащего вещества, централизация, количество модулей и т.д.) производится исходя из следующих параметров:

    • количество помещений, их объем, наличие подвесных потолков, фальшстен.
    • площадь постоянно открытых проемов.
    • температурный, барометрический и гигрометрический (влажность воздуха) режим на объекте.
    • наличие и режим работы персонала (пути и время эвакуации персонала в случае пожара).

    При расчете сметы на установку оборудования системы пожаротушения следует учитывать некоторые специфические аспекты. Например, стоимость одного килограмма огнетушащей газосмеси больше при использовании модулей со сжатым газом, так как каждый такой модуль содержит меньшую массу вещества, чем модуль со сжиженным газом, следовательно, последних потребуется меньше.

    Стоимость монтажа и технического обслуживания централизованной системы тушения, как правило, меньше, однако, если объект имеет несколько достаточно удаленных помещений, экономия «съедается» стоимостью трубопроводов.

    Монтаж и техническое обслуживание станции газового пожаротушения

    Перед началом монтажных работ по сборке установки газового пожаротушения необходимо убедиться в наличии сертификатов на подлежащее обязательной сертификации оборудование и проверить наличие лицензии на работы с газовым, пневматическим и гидравлическим оборудованием у фирмы-установщика.

    Помещение, оснащенное станцией газового пожаротушения, в обязательном порядке оборудуются вытяжной вентиляцией для удаления воздуха. Кратность удаления воздуха равна трем для хладонов и шести для деоксидантов.

    Фирма-производитель осуществляет монтаж модулей пожаротушения либо централизованных баллонных резервуаров, магистральных и распределительных трубопроводов и пусковых систем. Модульная или централизованно-трубопроводная часть станции газового тушения интегрируется в единую автоматизированную систему управления и контроля.

    Трубопроводы и элементы системы автоматизированного управления не должны нарушать внешний вид и функциональность помещений. По окончании монтажа и наладки, оформляется акт выполненных работ, и акт приемки-передачи к которым прилагаются протоколы испытаний и технические паспорта использованного оборудования. Заключается договор на техническое обслуживание.

    Испытания работоспособности оборудования повторяются на реже чем один раз в пять лет. Техническое обслуживание газовых систем тушения включает в себя:

    • регулярные испытания работоспособности элементов станции газового тушения;
    • регламентные работы и текущий ремонт оборудования;
    • весовые испытания модулей на отсутствие утечки ГОС.

    Несмотря на определенные трудности, связанные с монтажом и использованием, газовые системы пожаротушения обладают рядом несомненных преимуществ и высокой эффективностью в своей области применения.

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    Размещено на http://allbest.ru

    Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Юридический колледж Международной полицейской ассоциации

    Курсовая работа

    Огнетушащие вещества, применяемые в автоматических установках пожаротушения

    Выполнил: Горбушин Илья Николаевич

    Курс 3 группа 4411

    Специальность: 280703 Пожарная безопасность

    Руководитель: Пескичев С.В.

    Введение

    1. Классификация огнетушащих веществ

    1.1 Водяные установки

    1.2 Порошковые установки

    1.3 Газовые установки

    1.4 Пенные установки

    1.5 Аэрозольные установки

    1.6 Комбинированная установка

    2. Случаи, в которых установка автоматических систем пожаротушения обязательна

    2.1 Достоинства и недостатки автоматического пожаротушения

    Заключение

    Библиографический список

    Введение

    Автоматические системы пожаротушения служат для быстрого реагирования на признаки возгорания и предотвращения пожара. Их можно сравнить с пожарной командой, постоянно находящейся на объекте.

    Автоматические системы пожаротушения могут быть установлены практически в любом помещении. Наиболее актуальными местами размещения подобных систем являются большие стоянки закрытого типа, серверные комнаты, производственные помещения, где существует возможность возгорания в ходе процесса производства, архивы документов и т. д.

    1. Классификация автоматических систем пожаротушения

    Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара.

    Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на агрегатные и модульные.

    По степени автоматизации - на автоматические, автоматизированные и ручные.

    По виду огнетушащего вещества - на водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные.

    По способу тушения - на объемные, поверхностные, локально-объемные и локально-поверхностные.

    1. 1 Водяные установки

    Водяные установки бывают спринклерные и дренчерные. Спринклерные установки предназначены для локального тушения очагов пожара в быстровозгораемых помещениях, например, деревянных, а дренчерные - для тушения пожара сразу на всей территории объекта.

    В спринклерных системах тушения ороситель (спринклер) монтируется в трубопровод, заполненный водой, специальной пеной (если в помещении температура выше 5°С) или воздухом (если в помещении температура ниже 5°С). При этом огнетушащее вещество постоянно находится под давлением. Существуют комбинированные спринклерные системы, в которых подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный - могут заполняться воздухом или водой в зависимости от сезона. Ороситель закрыт тепловым замком, который представляет собой специальную колбу, рассчитанную на разгерметизацию при достижении определенной температуры окружающей среды.

    После разгерметизации спринклера давление в трубопроводе становится меньше, благодаря чему открывается специальный клапан в узле управления. После этого вода устремляется к детектору, который фиксирует срабатывание и подает командный сигнал на включение насоса.

    Спринклерные системы пожаротушения служат для локального обнаружения и ликвидации очагов возгораний со срабатыванием противопожарной сигнализации, специальных систем оповещения, защиты от дыма, управления эвакуацией и предоставлением информации о местах возгорания. Срок эксплуатации не сработавших оросителей составляет десять лет, сработавшие или поврежденные спринклеры подлежат полной замене. Во время проектирования трубопроводной сети ее делят на секции. Каждая из таких секций может обслуживать одно или сразу несколько помещений, а также может иметь отдельный узел управления противопожарной системой. За рабочее давление в трубопроводе отвечает автоматический насос.

    Дренчерные автоматические системы пожаротушения (дренчерные завесы) отличаются от спринклерных тем, что в них отсутствуют тепловые замки. Также они отличаются большим расходом воды и возможностью одновременного срабатывания всех оросителей. Сопла оросителей бывают различных видов: струйными с высоким давлением, двухфазными газодинамическими, с распылением жидкости с помощью ударения с дефлекторами или путем взаимодействия струй. При проектировании дренчерных завес учитываются: тип дренчера, предполагаемый напор, расстояние между оросителями и их количество, мощность насосов, диаметр трубопровода, объем резервуаров с жидкостью, высота установки дренчеров.

    Дренчерные завесы решают следующие задачи:

    · локализация пожара;

    · разбиение площадей на контролируемые секторы и недопущение распространения возгораний, а также вредных продуктов горения за пределы сектора;

    · охлаждение технологического оборудования до приемлемых температур.

    В последнее время широкое применение получили автоматические системы пожаротушения, использующие тонкораспыленную воду. Размер капель после распыления может достигать 150 микрон. Преимущество такой технологии состоит в более эффективном расходовании воды. В случае тушения возгораний при помощи обычных установок только третья часть от общего объема воды используется для ликвидации огня. Технология тушения мелкодисперсной водой создает водяной туман, устраняющий возгорание. Такая технология позволяет ликвидировать пожары с высокой степенью эффективности при рациональном расходе воды.

    1.2 Порошковые установки

    Принцип действия таких устройств основан на тушении возгорания при помощи подачи в очаги пожара мелкодисперсного порошкового состава. Согласно действующим нормам пожарной безопасности, все общественные и административные здания, технологические помещения и электроустановки, а также складские и производственные помещения должны быть оборудованы автоматическими порошковыми установками.

    Установки не обеспечивают полного прекращения горения и не должны применяться для тушении пожаров:

    · горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объёма вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука, бумага и др.);

    · химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

    1.3 Газовые установки

    Предназначение газовых установок пожаротушения состоит в обнаружении очагов возгорания и подачи особого огнетушащего газа. В них применяются действующие составы в виде сжиженных или сжатых газов.

    К сжатым огнетушащим смесям относят, к примеру, Аргонит и Инерген. В основу всех составов входят природные газы, которые уже присутствуют в воздухе, например, азот, диоксид углерода, гелий, аргон, поэтому их использование не причиняет вреда атмосфере. Способ тушения такими газовыми смесями основан на замещении кислорода. Известно, что процесс горения поддерживается только при содержании кислорода в воздухе не менее 12-15%. При выбросе сжиженных или сжатых газов количество кислорода падает ниже вышеуказанных цифр, что приводит к угасанию пламени. Необходимо учитывать, что резкое снижение уровня кислорода внутри помещения, в котором присутствуют люди, может привести к головокружению или даже обмороку, следовательно, при применении таких огнетушащих смесей обычно необходимо проведение эвакуации. К сжиженным газам, применяемым в целях пожаротушения, относятся: углекислый газ, смеси и синтезированные газы на основе фтора, например, хладоны, FM-200, шестифтористая сера, Novec 1230. Хладоны делятся на озонобезопасные и озоноразрушающие. Одни из них могут применяться без эвакуации, а другие - только в помещениях при отсутствии людей. Газовые установки больше всего подходят для обеспечения безопасной работы электрооборудования, находящегося под электрическим напряжением. В качестве огнетушащих веществ используются сжиженные и сжатые газы.

    Сжиженные:

    · хладон23;

    · хладон125;

    · хладон218;

    · хладон227еа;

    · хладон318Ц;

    · шестифосфорная сера;

    · инерген.

    1.4 Пенные установки

    Пенные установки пожаротушения используются преимущественно для тушения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в резервуарах, горючих веществ и нефтепродуктов, расположенных как внутри зданий, так и вне их. Дренчерные установки пенного АПТ применяются для защиты локальных зон зданий, электроаппаратов, трансформаторов. Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения имеют достаточно близкое назначение и устройство. Особенность пенных установок АПТ - наличие резервуара с пенообразователем и дозирующих устройств, при раздельном хранении компонентов огнетушащего вещества.

    Применяются следующие дозирующие устройства:

    · насосы-дозаторы, обеспечивающие подачу пенообразователя в трубопровод;

    · автоматические дозаторы с трубой Вентури и диафрагменно-плунжерным регулятором (при увеличении расхода воды возрастает перепад давления в трубе Вентури, регулятор обеспечивает подачу дополнительного количества пенообразователя);

    · пеносмесители эжекторного типа;

    · баки-дозаторы, использующие перепад давления, создаваемый трубой Вентури.

    Другая отличительная особенность установок пенного пожаротушения - применение пенных оросителей или генераторов. Существует ряд недостатков, присущих всем системам водяного и пенного пожаротушения: зависимость от источников водоснабжения; сложность тушения помещений с электроустановками; сложность технического обслуживания; большой, а часто невосполнимый, ущерб защищаемому зданию.

    1.5 Аэрозольные установки

    Впервые применение аэрозольных средств для тушения пожаров описано в 1819 г. Шумлянским, который использовал для этих целей дымный порох, глину и воду. В 1846 г. Кюн предложил коробки, снаряженные смесью селитры, серы и угля (дымный порох), которые рекомендовал бросать в горящее помещение и плотно закрывать дверь. Вскоре применение аэрозолей было прекращено вследствие их низкой эффективности, особенно в негерметичных помещениях.

    Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения:

    · волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объёма) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

    · химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

    · гидридов металлов и пирофорных веществ;

    · порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).

    Запрещается применение установок:

    · в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;

    · помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);

    · помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01-97 установок с использованием генераторов огнетушащего аэрозоля, имеющих температуру более 400 °C за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора.

    1.6 Комбинированная установка

    Автоматическая установка комбинированного пожаротушения(АУКП) - установка, обеспечивающая тушение пожара с помощью нескольких огнетушащих веществ.

    Обычно АУКП представляет собой комбинацию двух индивидуальных установок пожаротушения, имеющих общий объект защиты и алгоритм работы (например, комбинации огнетушащих веществ: порошок-пена средней кратности; порошок-пена низкой кратности; порошок- распылённая вода; газ-пена средней кратности; газ-пена низкой кратности; газ-распылённая вода; газ-газ; порошок-газ). Выбор комбинации огнетушащих веществ должен учитывать особенности пожаротушения: скорость развития пожара, наличие нагретых защищаемых поверхностей и т. п.

    2. Случаи, в которых установка автоматических систем пожаротушения обязательна

    пожаротушение спринклерный дренчерный автоматический

    В соответствии с действующими нормами пожарной безопасности, вышеуказанными системами в обязательном порядке должны быть оснащены:

    · дата-центры, серверные комнаты, ЦОД - центры обработки данных, а также иные помещения, предназначенные для хранения и обработки информации и музейных ценностей;

    · подземные автомобильные стоянки закрытого типа; надземные стоянки, имеющие более одного этажа;

    · одноэтажные здания, построенные из легких металлических конструкций с применением горючих утеплителей: общественного назначения - площадью свыше 800 м2, административно-бытового назначения - площадью свыше 1200 м2;

    · здания по торговле легковоспламеняющимися, а также горючими жидкостями и материалами, кроме торгующих фасовками объемом до 20 литров;

    · здания, имеющие высоту более 30 метров (кроме производственных зданий, входящих в категории пожарной опасности «Г» и «Д», а также жилых зданий);

    · здания предприятий торговли (кроме тех, которые занимаются торговлей и складированием изделий, произведенных из негорючих материалов): свыше 200 м2 - в цокольном или подвальном этажах, более 3500 м2 - в наземной части здания;

    · все одноэтажные выставочные залы площадью свыше 1000 м2, а также выше двух этажей;

    · киноконцертные и концертные залы вместимостью более 800 мест;

    · другие здания и сооружения согласно нормам пожарной безопасности.

    2.1 Достоинства и недостатки автоматического пожаротушения

    Не все вещества, используемые для пожаротушения, безопасны для человеческого организма: одни содержат в своем составе хлор и бром, которые негативно воздействуют на внутренние органы; другие резко понижают степень содержания кислорода в воздухе, что может вызвать удушье и привести к потере сознания; третьи раздражают дыхательную и зрительную системы организма.

    Ликвидация пожаров при помощи воды - один из наиболее эффективных и безопасных методов для большинства всех случаев. Однако такой способ борьбы с возгораниями требует больших затрат на воду, необходимую для тушения пожара. Нужно строительство капитальных инженерных сооружений для бесперебойной подачи воды. К тому же вода при тушении может причинить серьезный материальный ущерб.

    Среди преимуществ газовых установок стоит отметить следующие:

    · тушение пожаров с их помощью не приводит к коррозии оборудования;

    · последствия их применения легко ликвидируются с помощью стандартного проветривания помещения;

    · они не боятся повышения температуры и не замерзают.

    Наряду с вышеуказанными преимуществами, недостатком некоторых газов является их довольно высокая опасность для человека. Однако в последнее время учеными разработаны совершенно безопасные газообразные вещества, к примеру, Novec 1230. Кроме безопасности для человеческого здоровья, неоспоримым преимуществом этого вещества является его безвредность для атмосферы. Novec 1230 совершенно безопасен для озонового слоя, не содержит хлора и брома, его молекулы полностью распадаются под воздействием ультрафиолетового излучения примерно за пять дней. К тому же он не опасен для любого имущества. Это вещество сертифицировано, включая соответствие правилам и нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормативам, и может применяться на всей территории России. Автоматическая система пожаротушения, использующая Novec 1230, способна быстро ликвидировать пожары различных классов сложности.

    Применение порошковых систем для тушения пожаров абсолютно безвредно для человеческого организма. Порошок очень удобен в использовании и стоит совсем немного. Он не наносит вреда помещению и имуществу, но имеет небольшой срок хранения.

    Заключение

    Целью применения автоматических установок пожаротушения является локализация и тушение очагов возгорания, сохранение жизней людей и животных, а также недвижимого и движимого имущества. Использование подобных средств является наиболее эффективным методом борьбы с пожарами. В отличие от ручных средств пожаротушения и систем сигнализации, они создают все необходимые условия для результативной и оперативной локализации пожаров с минимальным риском для здоровья и жизни.

    Библиографический список

    1. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

    2. Смирнов Н.В., Цариченко С.Г., Здор В.Л. и др. «Нормативно-техническая документация о проектировании, монтаже и эксплуатации установок пожаротушения, пожарной сигнализации и систем дымоудаления» М., 2004;

    3. Баратае А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» М., 2003.

    Размещено на Allbest.ru

    Подобные документы

      Пожарная защита и способы тушения пожаров. Огнетушащие вещества и материалы: охлаждение, изоляция, разбавление, химическое торможение реакции горения. Мобильные средства и установки пожаротушения. Основные виды автоматических установок пожаротушения.

      реферат , добавлен 20.12.2010

      Характеристика воздушно-механической пены, галоидированных углеводородов, огнетушащих порошков. Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства. Химические, воздушно-пенные, углекислотные, углекислотно-брометиловые и аэрозольные огнетушители.

      лабораторная работа , добавлен 19.03.2016

      Пренебрежение нормами пожарной безопасности как причина проблемы пожаров на объектах. История возникновения установок пожаротушения. Классификация и применение автоматических установок тушения пожара, требования к ним. Установки пенного пожаротушения.

      реферат , добавлен 21.01.2016

      Обоснование необходимости применения автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Выбор параметров системы защиты пожароопасного объекта и вида огнетушащего вещества. Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.

      курсовая работа , добавлен 28.03.2014

      Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения. Вода. Пена. Газы. Ингибиторы. Аппараты пожаротушения. Пожарная сигнализация. Пожарная профилактика. Противопожарные разрывы. Противопожарные преграды. Пути эвакуации.

      реферат , добавлен 21.05.2002

      Классификация пожаров и способы их тушения. Анализ существующих на данный момент огнетушащих веществ, их характеристики и способы применения в ходе ликвидации пожаров. Огнетушащий эффект пены. Устройство, назначение и принцип работы пенных огнетушителей.

      реферат , добавлен 06.04.2015

      Пожарная сигнализация как мера предотвращения крупных пожаров: приёмно–контрольные станции; тепловые, дымовые, световые и звуковые пожарные извещатели. Средства пожаротушения. Огнетушащие вещества. Повышение пожароустойчивости объектов экономики.

      контрольная работа , добавлен 07.12.2007

      Характеристика современных технологий пожаротушения, основанных на тушении тонкораспыленной водой и тонкораспыленными огнетушащими веществами. Основные технические характеристики ранцевой и передвижной установок пожаротушения и пожарных автомобилей.

      реферат , добавлен 21.12.2010

      Правильный выбор и средств пожаротушения в зависимости от особенностей защищаемых объектов. Физико-химические и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов. Проектирование и расчет основных параметров системы автоматического пожаротушения.

      курсовая работа , добавлен 20.07.2014

      Физико-химические и пожароопасные свойства веществ. Выбор вида огнетушащего вещества и моделирование пожара. Гидравлический расчет установки пожаротушения, компоновка и функциональная схема. Разработка инструкции для обслуживающего и дежурного персонала.

    Наличие на любом объекте народного хозяйства автоматической системы тушения пожаров регламентируется нормативными актами. Установка подобных систем обязательна в помещениях, где хранится важная информация (например, в серверной комнате). Они необходимы на закрытых автомобильных стоянках, складах, мастерских по ремонту различных изделий. Иные помещения также должны оборудоваться подобными средствами защиты в зависимости от площади территории и функционального назначения.

    Газовое пожаротушение является одним из видов автоматического тушения пожара.

    Такие подсистемы представляют собой резервуар, который наполняется специальным веществом, предназначенным для тушения очага возгорания, а также совокупность специальных управляющих и контролирующих устройств, трубопроводов и распылителей. Автоматические системы тушения пожаров классифицируют в зависимости от веществ, которые применяются. В практике используют газовое, водяное, пенное, водно-пенное, порошковое, аэрозольное пожаротушение, а также погашение пожара с помощью тонкораспыленной воды.

    Основные аспекты газового пожаротушения

    Газовое пожаротушение является отдельным видом ликвидации пожаров, при котором применяются специальные газовые вещества. Такой способ является оптимальным, поскольку при срабатывании защитной линии все находящееся в помещении оборудование сохраняется и не подвергается воздействию специальных средств тушения пожаров. Данная подсистема стоит дороже остальных. В практике такой вид защиты устанавливают в герметично закрытых помещениях или местах хранения ценных вещей. Использование газа позволяет гасить пожар эффективно, поскольку им заполняется весь периметр объекта. Газ проникает в труднодоступные места, куда не может попасть пена или порошок.

    На видео – презентация системы газового пожаротушения:

    Преимуществами применения системы газового пожаротушения являются:

    • Отсутствие отрицательного влияния на озоновый слой;
    • При использовании газа не образуется парниковый эффект;
    • Такие спецсредства имеют длительный срок хранения;
    • При возникновении контакта с огнем не образуются ядовитые или токсичные соединения;
    • Кратковременное тушение пожара;
    • Отсутствуют существенные перепады атмосферного давления;
    • Система газового пожаротушения позволяет погасить огонь в нескольких помещениях одновременно.

    Использование подобных противопожарных средств может иметь модульный и централизованный тип управления. Больших финансовых затрат при установке оборудования не требуется. Важным аспектом является своевременное заполнение тушащим веществом модулей после автоматического срабатывания системы. Использование газа в целях тушения пожара классифицируют на три класса по признаку предмета, возгорание которого произошло:

    • Класс «А» – твердые горючие вещества и материалы (пластмасса, ткань, бумага, дерево и т. п.);
    • Класс «В» – легковоспламеняющиеся горюче-смазочные материалы (масло, нефтепродукты, бензин, лаки, краски и т. д.);
    • Класс «С» – горючие газы.

    Газовое пожаротушение согласно действующим нормам безопасности может включать следующие огнетушащие вещества:

    • Двуокись углерода (СО2);
    • Хладон (CF3H), 125 (C2F5H), 218 (C3F8), 227 (C3F7H), 318 (С4F8Н);
    • Серу шестифтористую (SF6);
    • Аргон (Ar);
    • Азот;
    • Инерген;
    • Аргонит;
    • Газовые смеси.

    Комплексный состав систем газового тушения пожаров

    Системы газового пожаротушения состоят из следующих компонентов:

    • Специальных модулей;
    • Распределительных устройств;
    • Насадок;
    • Трубопроводов.

    Специальные модули (емкости) предназначены для хранения газа. При автоматическом срабатывании устройства, через трубопроводы газ выводится наружу. Модули выполнены в виде баллонов. Баллоны оснащены запорно-пусковым механизмом. Изготовлены они могут быть из различных материалов. В зависимости от функциональных особенностей системы в целом, объем и давление также могут быть разнообразными. Как показывает практика, чаще всего для изготовления баллонов применяется высокопрочная сталь. С внутренней стороны емкости покрываются полимерным веществом. Такая обработка выполняет антикоррозийную функцию.

    Запорно-пусковой механизм работает с помощью электромагнита или пиропатрона. При большой площади помещения газовое тушение пожара включает в себя несколько установок, а для небольших помещений достаточно одной. Распределительные устройства устанавливаются для перемещения тушащего вещества в трубопровод. Представлено это устройство в виде тройного вентиля. Конструкция оборудована запирающим клапаном и механизмом, который позволяет поднимать вещество и направлять его в трубопровод.

    Управление механизмом распределения газа можно осуществлять вручную или дистанционно.

    Насадки позволяют распылять тушащее вещество. Они устанавливаются, как правило, на трубопроводы. В насадке создается давление, под которым выходит газ. Установленное давление позволяет определить дальность распыления. Распыление должно производиться всесторонне: под углом в 360º. Трубопроводы транспортируют газ к насадкам. Газовое пожаротушение проектируется согласно различным техническим параметрам. Сечение, объем и длина трубопроводов определяется индивидуально для каждого помещения, чтобы подача газа была оперативной. В местах с большим коэффициентом пожароопасности используют стальные трубопроводы.

    Сфера применения системы

    Газовое пожаротушение предназначено для использования в помещениях, где находятся ценные вещи или дорогостоящее оборудование. Например, в серверных комнатах, где установлено электронное оборудование, должна монтироваться именно такая система. Использование воды, порошка или пены при тушении пожара может привести к выходу техники из строя. Такой вид пожаротушения используется в местах, где хранятся реликвии, исторические памятники культуры: в музеях, библиотеках.

    Наряду с использованием газа для тушения пожара может применяться технология изоляции. При наличии специальных установок, в случае возникновения очага возгорания ликвидируется доступ кислорода. Уровень кислорода снижается до минимума, при котором поддержание процесса горения невозможно. В местах большого скопления людей (вокзалах, аэропортах) для газовых систем используются особые составы. В таких случаях ограничивать доступ кислорода нельзя. Каждая система пожаротушения проектируется индивидуально, с учетом множества факторов.

    На видео показано, как производится газовое пожаротушение производственного помещения:

    Проектирование установки комплекса газового пожаротушения

    При установке на объекте линии газового пожаротушения необходимо составить рабочий проект, который включает в себя следующие разделы:

    • Пояснительную записку;
    • Технологическую часть;
    • Электротехническую часть;
    • Описание специфики оборудования и материалов;
    • Смету (ее наличие зависит от требований заказчика).

    Пояснительная записка обязательно должна содержать общие положения, назначение, краткую характеристику охраняемого объекта. В общих положениях указывается основание проектирования системы и наименование объекта. Обязательно перечисляются нормативные документы, которые использовались при составлении проектной документации. Далее указывается модель газовой установки, ее предназначение и функциональность. Характеристика помещений содержит указание площади защищаемого объекта. Отмечаются следующие показатели:

    • Атмосферное давление;
    • Температура воздуха;
    • Влажность;
    • Техническая характеристика вентиляции;
    • Особенности сооружений;
    • Классифицируются зоны.

    В технологической части документации содержится описание комплексной установки пожаротушения. Описываются все составляющие элементы: тип модуля, сертификаты пожарной безопасности, распылители, насадки, трубопроводы и т. п. В этом же подразделе представляются формулы расчетов, которые содержат информацию о концентрации тушащего вещества в конкретном помещении. Одной из основных формул является расчет времени на эвакуацию всех людей из помещения. Точно указывается время прекращения работы оборудования. В среднем это время составляет 10 секунд. Задержка срабатывания автоматической системы пожаротушения газом нежелательна, поскольку она предназначена для ликвидации очага возгорания на ранней стадии.

    При выполнении расчетов нужно обязательно учитывать конструкции, которые постоянно открыты.

    Электротехнический раздел документации содержит следующие положения:

    • Принципы выбора устройств, извещающих о возникновении пожара;
    • Их наименование, тип, номер сертификата;
    • Описание приемного, контрольного и управляющего механизмов, их серийные номера и номера сертификатов;
    • Кратко описываются функциональные возможности прибора;
    • Принцип работы оборудования (обязательно включает четыре подраздела, в т. ч. режимы «Автоматика включена и выключена», дистанционный и модульный пуск, электроснабжение);
    • Элементный состав и их размещение;
    • Место установки и технические требования к нему;
    • Маркировка проводов, кабеля, порядок их кладки;
    • Состав лиц (профессиональный и квалификационный), которые осуществляют установку и обслуживание оборудования;
    • Описание необходимого квалификационного уровня;
    • Численность обслуживающего персонала;
    • Перечень мероприятий по охране труда;
    • Инструктаж по технике безопасности;
    • Требования к лицам, осуществляющим обслуживание механизмов;
    • Алгоритм действий в случае срабатывания системы и возникновения пожара.

    Проектирование, установку, а также сервис систем пожаротушения выполняют специализированные фирмы.