Требования к охранной сигнализации. Системы тревожной сигнализации

Очевидно, что система охранной сигнализации призвана обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя на объект, который ею оборудован. Условно ее можно подразделить на две части:

  • объектовую (оборудование установленное на охраняемом объекте),
  • пультовую (аппаратура размещенная на пульте централизованной охраны).

Главной характеристикой любой системы безопасности является ее эффективность. Следует отметить следующие методы ее обеспечения:

  1. Надежность - вероятность безотказной работы, которая обеспечивается производителем оборудования и качеством монтажа.
  2. Достоверность обнаружения проникновения, достигаемая минимизацией ложных срабатываний (определяется применением грамотных проектных решений).
  3. Вероятность обнаружения нарушителя. Достигается полнотой блокировки техническими средствами уязвимых мест, путей вероятного движения нарушителя.

Кроме того для повышения эффективности охранной сигнализации используется принцип рубежности , а также средства раннего обнаружения. Например, блокировка стен вибрационными извещателями позволяет обнаружить попытку пролома стены до ее окончательного разрушения.

Не следует пренебрегать мероприятиями по повышению укрепленности объекта инженерно - техническими средствами. К ним относятся металлические двери, решетки, защитное остекление. Безусловно, "заковав" весь объект в броню, от сигнализации можно отказаться. Но речь идет о разумном сочетании инженерно - технических средств и охранного оборудования.

Поясню сказанное конкретным примером. С наружной глухой металлической ставней толщиной 10 мм преступник может провозиться пол ночи, но сигнализация сработает только после того как будет разбито окно.

Как показывает практика, после этого достаточно нескольких минут чтобы проникнуть на объект, похитить ценности и скрыться. Группа задержания физически не успеет прибыть к месту преступления. Доступ же к гораздо более слабой конструкции, установленной с внутренней стороны помещения возможен только после нарушения шлейфа охранной сигнализации. 10-15 минут, затраченных на ее преодоление значительно повышают шансы задержания.

Следует учесть также психологический фактор - грамотный преступник всегда оценивает качество защиты объекта. Если он оборудован надлежащим образом то риск будет просто не оправдан.

СХЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Стоит сразу сказать, что здесь будет приведена типовая схема построения системы охранной сигнализации - нечто среднее между структурной и принципиальной. Подключение конкретных приборов и извещателей производится по схеме, приведенной в их технической документации. Однако, общие принципы организации шлейфа сигнализации существуют и описаны, например, на этой странице .

Итак, классический вариант схемы охранной сигнализации для дачи, дома или квартиры приведен на рисунке 1.

  1. контрольный прибор (панель),
  2. блок питания,
  3. оптико электронные извещатели,
  4. акустические извещатели,
  5. магнитоконтактные датчики,
  6. звуковые и световые оповещатели.

Шлейф сигнализации 1-го рубежа охраны (периметра) блокирует окна (на разбитие - акустическими, на открывание - магнитоконтактными извещателями), а также двери запасных выходов, люки. При необходимости туда же могут быть включены (на схеме условно не показаны) вибрационные датчики для обнаружения пролома стен.

Второй рубеж охранной системы содержит оптико электронные устройства (объемного, поверхностного и лучевого принципа действия). Вместо них или совместно могут устанавливаться радиоволновые и ультразвуковые извещатели. Опять же, чтобы не загромождать схему я их не указал.

Отдельно подключается входная (рабочая) дверь. Это обусловлено тем, что для предотвращения срабатывания охранной сигнализации при закрывании и открытии объекта на этот шлейф устанавливается задержка срабатывания. Если же взятие - снятие оборудования под охрану осуществляется с внешней стороны помещения, например ключами Touch Memory (позиция №7 на схеме подключения, то входную дверь можно подключить в периметр объекта.

Стоит заметить, что для небольшой дачи или квартиры приведенный вариант вполне приемлем. Однако, для частного дома, имеющего большое количество помещений и окон каждый охранный шлейф лучше разбить на несколько (рис.2).

Объясняется это следующими причинами:

  • удобством локализации места возможного проникновения,
  • упрощением поиска неисправности.

ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Состав оборудования охранной сигнализации минимально включает в себя:

  • извещатели;
  • приемно-контрольные приборы;
  • источники питания;
  • оповещатели;
  • объектовую часть системы передачи извещений (СПИ).

Извещатели охранной сигнализации предназначены для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект. Это оборудование различается принципом действия, соответственно, назначением и способностью решать задачи контроля внутреннего объема помещений, разрушения различных строительных конструкций, открывание окон, дверей и т.п.

Следующей, не менее важной составной частью оборудования являются приемно-контрольные приборы, которые обрабатывают информацию, поступившую от извещателей и управляют другими устройствами охранной сигнализации. Классифицируются они по множеству различных параметров, подробнее про это написано .

Блок питания выполняет две основных функции:

  • обеспечивает оборудование сигнализации необходимым для его работы напряжением от сети 220 V;
  • при отключении электроэнергии выступает в качестве ее резервного источника.

Оповещатели информируют о состоянии приборов и извещателей. Они бывают акустическими, световыми и комбинированными. Информативность их может быть различна, например, блоки световой индикации могут отражать одновременно состояние десятков шлейфов сигнализации, а звуковые - транслировать достаточно сложные речевые сообщения. Впрочем, последнее больше относится к оборудованию пожарных систем.

СПИ используются для пультовой охраны. Для систем автономной сигнализации они не нужны. Тип этого оборудования определяется охранным предприятием. Передача извещений осуществляется проводным или беспроводным способом. Радиоканальные и GSM системы используются все чаще. Судя по всему, в скором времени они могут занять лидирующие позиции в области передачи информации о состоянии охранных систем.

Установка оборудования охранной сигнализации.

Если говорить о нормативных актах, то основным документом, определяющим порядок монтажа и установки технических средств охранной сигнализации является РД 78.145-93. Это нормативный акт вневедомственной охраны. С одной стороны - если сигнализация не сдается на пульт ОВО, то им можно пренебречь. С другой стороны - этот документ призван обеспечить надежность и полноту блокировки уязвимых мест. Таким образом, он может быть полезен в любом случае.

Кроме того, технический паспорт любого охранного оборудования содержит общие рекомендации по его монтажу и установке. Как дополнительный источник информации документация на извещатель или прибор может оказаться весьма полезна. Что же касается схемы подключения, то здесь отклонения от рекомендованного вариантом производителя недопустима.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Основным требованием, предъявляемым к охранной сигнализации является ее надежность. Достигается она целым комплексом организационно технических мероприятий, а именно:

  • наиболее полным определением уязвимых для проникновения на объект мест;
  • грамотным выбором технических решений для их блокировки;
  • достижением максимальной отказоустойчивости системы охранной сигнализации.

Первый вопрос должен быть решен на этапах составления технического задания и проектирования системы. Здесь немаловажную роль играет опыт разработчика и хорошее знание им нормативно технической документации . Каждый объект имеет свои особенности, поэтому заочные рекомендации здесь давать бессмысленно.

Второй момент подразумевает выбор оборудования максимально соответствующего по своим техническим характеристикам задачам, решаемым в каждом конкретном случае системой охранной сигнализации. Зачастую надежность повышают одновременным использованием извещателей с различным принципом действия, как вариант возможно использование комбинированных (совмещенных) датчиков.

Отказоустойчивость, по большому счету, подразумевает высокие требования к времени наработки на отказ всех компонентов системы. Кроме того, немаловажную роль здесь играет качество монтажа. Электрические контакты всегда являлись слабым местом электрических цепей, кроме того, они с течением времени имеют способность ухудшаться. Поэтому правильное техническое обслуживание является непременным условием надежной работы охранной системы.

Следует отметить еще два момента:

  • исключение вмешательства в работу сигнализации посторонних лиц с целью отключения отдельных датчиков или системы в целом;
  • наличие функции самодиагностики оборудования для своевременного обнаружения возможных неисправностей.

Комплексное выполнение перечисленных требований позволяет значительно повысить надежность и эффективность охранной сигнализации и ее безотказную работу на протяжении длительного времени.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Назначением систем охранной сигнализации является обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.
Назначением систем тревожной сигнализации (СТС) является обнаружение опасности на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по устранению опасности.
Структура системы охранной и тревожной сигнализации определяется в зависимости от:
- режима работы объекта;
- порядка проведения операций с ценностями;
- особенностей расположения помещений с ценностями внутри здания;
- выбора количества охраняемых зон, рубежей охраны, шлейфов сигнализации (ШС).
Классификация охраняемых объектов производится в соответствии с гл. 3 РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств".
В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и All, БI и БII.
Система охранной сигнализации должна:
- обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;
- сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- быть устойчивой к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне ее;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания. Время работы от резервного источника электропитания при этом должно соответствовать указанному в ГОСТ 26342-84.
Система охранной сигнализации не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва или других видов с одного на другой.
Система охранной сигнализации должна быть защищена от несанкционированного доступа к управлению программными средствами кодом, который должен соответствовать требованиям стандартов на системы конкретного вида.

Для защиты персонала объектов, в которых размещаются товары группы А, в рабочее время, от преступных посягательств устанавливается тревожная сигнализация(кнопки, педали и т.п.), которая предназначается для передачи сигналов тревоги в дежурные части органов внутренних дел (отделений милиции) для принятия своевременных мер в случае разбойного нападения на объект.
Особенности установки системы тревожной сигнализации регламентируются гл.6 Рекомендаций к РД 78.36.006-2005.
Элементы СТС должны иметь четкую нестираемую и несмываемую маркировку с указанием наименования фирмы или ее товарного знака и номера модели.
Если позволяет конструкция, то элементы СТС должны иметь четкую и нестираемую или несмываемую маркировку со следующей дополнительной информацией:
- серийный номер;
- дата изготовления (может быть использован код);
- значения электрических величин, например значения номинальных напряжений, тока и частоты.
Если конструкция этого не позволяет, то данная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации или на упаковке.
Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию.
Изделие должно быть снабжено инструкциями с подробными указаниями по правильной установке, если это не ясно из конструкции изделия. Также к изделию должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2006, а при необходимости - ремонтная документация по ГОСТ 2.602-95.
Для СТС должно быть предусмотрено ведение формуляра. Формы записей в формуляре должны быть оговорены в нормативно-техническом документе по эксплуатации и техническому обслуживанию систем или в стандартах на СТС конкретного вида (п.9.3 ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988).
Проектирование, подготовка и выполнение работ по оборудованию предприятий торговли и общественного питания средствами охранной сигнализации должны осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств";
- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";
- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны";
- РД 78.148-94 "Защитное остекление. Классификация, методы испытаний. Применение";
- ГОСТ Р 50862-2005 "Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость";
- ГОСТ Р 50941-96 "Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний";
- ГОСТ Р 51072-2005 "Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость";
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- СНиП 3.05.06-85 и другими действующими нормативно-техническими документами, утвержденными в установленном порядке, в частности технологическими картами и инструкциями по монтажу систем и приборов ОПС, а также технической документацией на изделия.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

внутренних дел России

А.Н. Куликов

РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РД 78.143-92

МВД России

Москва 1992

РАЗРАБОТАНЫ

НИЦ «Охрана» ВНИИПО МВД России

ГПКИ «Спецавтоматика» ПАО «Севзапспецавтоматика» МГО «Защита»

ГУВО МВД России

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

ГУВО МВД России

РАЗРАБОТЧИКИ:

В.Г. Синилов,

А.А. Антоненко,

В.Д. Беляев,

Л.А. Гринблат,

Л.А. Вавилов

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

На стоящие строительные нормы распространяются на проектирование систем, комплексов охранной сигнализации и инженерно-технических мероприятий по усил ению охраны (в дальнейшем - технических средств охраны) объе ктов различных видов собственности (в дальнейшем - объект ов), охраняемых или подлеж ащих пе редаче по д охрану подразде лениям охраны при органах внутренни х дел на терри тории Российской Фе дерации.

Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование технических средств охраны, на которые имеются специал ьные нормы или тре бования, в том числе для учреждений банков и объе ктов, находящ ихся под над зором Государстве нной инспекции по охране памятников архитектуры.

Задание на прое ктирование рекомендуется выполнять в соотве тствии с руководящ им документом РД 25.952-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на прое ктирование". Термины и опред еления приведены в обязательном приложении .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектируемые техниче ские средства охраны следует предусматривать в соотве тствии с отраслевыми и ведомственными нормативными документами и перечнями объектов) подлежащих оборудованию автоматиче ской охранно й сигнализацией, утвержд енными министе рствами и ведомств ами в установ ленном порядке или заказчиком прое кта,

1.2. Средства охраны следует проектировать с учетом значимост и, функциональных и строительных особенностей охраняемых объектов, их технической укрепленности. Основные требования к технической укрепленности приведены в справочном приложении .

1.3. Применение для оборудования объектов технических средств охраны должно быть к омплексным и учитывать вид и тактику охраны, характер и условия размещ ения товарно-мате риальных или иных охраняемых ценностей.

1.4. Состав технических средств охраны объе ктов следует определять по табл. , , и в зависимости от групп объектов, приведенных в обязательном приложении .

1.5. В состав технических средств охраны объе кта могут быть включены средства тре вожной сигнализации. Тревож ные извещения, по согласованию с органами внут ренних дел (ОВД), до лжны передаваться по прямым телефонным линиям (радиоканалу) от объе кта в дежурную часть ОВД.

При отсутствии указанной возмож ности допускается передавать тревожные изве щения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по прямым телефонным линиям, с помощью аппаратуры уплотнения или радиоканалу.

1.6. Извещения о прон икновении следует пе редавать на ПЦН по специально прокладываемым линиям связи, свободным или переключаемым на период охраны телефонным линиям, радиоканалу, занятым телефонным линиям с помощью аппаратуры уплотнения.

В многорубежных системах охранной сигнал изации рекомендуется извещ ения о проникновении с каждого из рубеж ей передавать на ПЦН по свободным или переключаемым на период охраны телефонным линиям, радиоканалу, специал ьно прокладываемым линиям связи. При о тсутствии указанной возможности допускается изве щения с первого рубежа передавать по занятым телефонным линиям с помощью аппаратуры уплотнения.

1.7. Объекты оборудуются, как правило, раздельно техническими средствами охранной и пожарной сигнализации.

Допускается включение охранных и пожарных извещателей в один шлейф сигнализации при обеспечении круглосуточной работоспособности пожарной сигнализации

Применяемые те хнические средства охранной и пожарной сигнализации долж ны соответствовать ежегодно выпускаемому "Пе речню технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, рекоме ндуе мых к применению на объе ктах, ох раняемых ил и подл ежащих передаче под охрану подразделениям охраны при ОВД".

1.8. При применении на объе кт ах, охраняемых подразделениями охраны при ОВД, пассивных (нетокопотребляющих) тепловых пожарных извещателей максимального действия, охранные и пожарные извещатели сл едует вкл ючать в самостоятельные шлейфы сигнализации, подключаемые к общим или самостоятельным приемно-контрольным приборам (ПКП) с пере дачей извещения о пожаре и (или) о проникновении на местные звуковые и световые оповещатели или ПЦН.

2. ТЕХНИЧЕСКИ Е СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ

2.1. Техниче ские сре дства охраны для блокировки периметров сл едует выбирать в зависимости от ожидае мого характера нарушения, релье фа ме стности, протяж енности и техниче ской укрепленности пе риметра, типа ограж дения, наличия зоны отторжения и ее ширины, дорог вдоль периметра для организации патрульной служ бы.

2.2. Периметральную охранную сигнализацию объектов следует прое ктировать , как правило, однорубежной.

2.3. В обоснованных случаях допускается:

дл я усиления охраны и определения направления движения нарушителя применять многорубежную охранную сигнализацию;

для блокировки наибо лее уязви мых для проникновения мест пре дусматривать установку технических сре дств сигнализации не на всей дл ине периметра.

2.4. При проектировании технических сре дств периметральной охранной сигнализации, как правило, необходимо применять самостоятельное сигнальное ограждение в предела х зоны отторжения.

2.5. При нал ичии сплошного ж елез обетонного ограж дения высотой не менее 2,5 м допускается применять по его верху сигн альное ог раждение типа "Козырек", включая ворота и калитки, при условии блокировки последних на открывание, а при необходимости, и на пролом.

Допускается приме нять сигнальное ограж дение типа "Козырек" для огражденияс нежелезобетонным заполнением при условии блокировки их на пролом.

2.6. Периметр с входящими в него воротами и калитками следует разделять на охраняемые участки (зоны) с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов н а приемно-контрольный прибор (ПКП), у становле нный в помещении охраны. Дл ину участка следует выбирать, исходя из рел ьефа ме стности, конфигурации внешнего ограждения, условия прямой видимости и требован ий к размещ ению технических средств охранной сигнализации с учетом тактики охраны. При необходимости, ворота (калитки) следует выделять в самостоятельные участки пе риметра.

2.7. Здания, являющиеся часть ю ох раняемого перимет ра, долж ны оборудоваться техниче скими средствами охранной сигнализации (окна, двери и некапитальные ст ены первых этажей зданий, выходящие на охраняемую те ррито рию). Крыши прилегающих к ограждению одно- и двухэтажных зданий следует оборудовать сигнальным ограждением типа "Коз ыре к".

2.8. В состав те хнических средств периметральной ох ранной сигнализации рекоме ндуе тся включать световое табло с мнемосхемой охраняемого периметра, которое размещается в помещении охраны.

2.9. Дл я оповещения о проникновении, на каж дом охраняе мом участ ке периметра рекомендуется устанавливать звуковые, световые оповещатели.

2.10. Для оперативного оповещения о проникнове нии на участках периметра и отдачи распоряже ний, сл едует на постах охраны применять средства постовой связи и тревожной сигнализации.

2.11. Средства постовой связи и сигнализации долж ны обеспечивать:

1) непре рывность действия;

2) передачу расп оряж ений начальника охраны лицам служ ебного наряда и получение от них донесений.

3) связь между постами;

4) слышимость вызывных сигналов;

5) передачу изв ещений тре вожной сигнализации на ц ентральный пост охраны или в другие помещени я с дежурным персоналом для немедленного реагирования.

2.12. О хранное освещение должно обеспечивать, не обходимый уровень осве щенности, но не менее 0,5 лк на уровне зе мли, з оны отто рже ния и ограждения периме тра вне зависимости от времени суток. При этом должна обе спечиваться равномерная освещенность зоны отт оржения с расчетом, чтобы светоточки от свет ильников перекрывались и образовывали спл ошную полосу. Выбор типа и кол ичества, расчет схемы управления и размещения уст ройств охранного освещ ения рекомендуется выполнять в соответствии с Типовыми проектными решениями по проектированию периметрального охранного освещения". ТПР 9-88 ГПКИ "Спецавтоматика" г. Новосибирск.

2.13. Охранное освещение перимет ра должно выполнять ся отдельно от наружного освещения.

2.14. Охранное осве щение в ночное вре мя при получении извещения о проникновении на участке охраняемого пе римет ра следует вкл ючать автомат ически или вручную для просмотра периметра на том участке или на всем периме тре .

2.15. Осве тительные лампы охранного освещения долж ны быть защищены от механических повреж дений.

2.16. Долж на обеспечивать ся возможность управления охранным освещением из помеще ний и постов охраны.

2.17. В качестве устройств охранного те левидения рекомендуется применять прикладные телевизионные установки (ПТУ).

2.18. ПТУ сл едует предусматривать для визуального наблюдения за пе риметром, зданиями и помещениями охраняемого объекта в соот ве тствии с обязательным прилож ением .

2.19. Выбор типа и количества применяемых ПТУ и их размещение следуе т вып олнять с учетом конкре тных особенностей охраняемого объ екта.

2.20. Пульт управл ения и видеоконтрольные устройства ПТУ следует размещать в поме щениях охраны.

2.21. ПТУ должны включаться автоматически и (или) вручную (дистанционно).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕ ДСТВА ОХРАНЫ ЗДАНИЙ (СООРУЖ ЕНИЙ) И ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК

3.1. При выполнении на объектах инженерно-технических мероприятий, приведенных в справочном приложении и обязательном приложении , технические средства охраны зданий (сооружений) и открытых площ адок следует выбирать в соответствии с табл. обязательного приложения .

3.2. Техническими средствами охраны следует оборудовать ст роительные конструкции периметров зданий: окна, двери, люки, вентиляционные каналы и тепловые вводы размерами бол ее 200 х 200 мм, некапитальные стены и перекрыти я и другие элементы зданий.

3.3. Периметр охраняемого здания, как правил о, сл еду ет разделять на охраняемые зоны (фасад, тыл, торцы зданий, ц ентральная дверь и т.п.) с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздел ьн ых сигналов на ПКП, установленный в помещении охраны.

3.4. От крытые площадки на территории объе кта следует оборудовать оптико- электронными, радиоволновыми и другими аналогичными им объемными поверхностными и линейными извещателями, осуществляющими контроль соответст вующих объе мов (зон) и площаде й с учетом требований раздела .

3.5. Дополните льными техническими средствами охраны - ловушками, следуе т оборудовать внутренние зоны зданий, отд ельные предметы, маршрут ы наиболее вероятного переме ще ния нарушителя внутри здания, а такж е места его возможного проникновения из подвальных и других смеж ных неохраняемых помещ ений. Ловушки следует выделять или в самостоятел ьный шлейф сигнализации или включать в один из имеющ ихся охранных шлейфов, для зданий 1 группы (табл. приложение ) - во второй рубеж охранной сигнализации.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ

4.3. Второй рубе ж охранной сигнализации следует выполнять путем защиты внутренних объе мов и площадей помещени й с помощью извещателей, обнаруж ивающих перемещение нарушителей в контролируемом п ространстве, а также блокировкой се йфов, металлических шкафов и ящиков, испо льзуемых дл я хранения де нежных средст в, оружия, наркот иков и других ценностей.

4.4. При возможности передачи извещений на отдельные номера ПЦН, блокировку сейфов, металлических шкафов и ящ иков следует выделять в третий рубеж охранной сигнализации.

4.5. Помещения, зак репленные за отдельным материально ответстве нным лицом или объ единяемые по каким-либо другим признакам, а также каждое помеще ние первой и вто рой групп, следует оборудовать самостоятельными шле йфами сигнализации. Пере дача раздельных сигналов на ПЦН от каждого самостоятельного шлейфа сигнализации обе спечивается только для помещений первой группы.

4.6. Шле йфы охранной сигнализации помещений 1 и 2 групп следует выводит ь в помещ ение охраны через ПКП или оконечные устройства систем передачи извещ ений, размещаемые в охраняемых ими помещ ениях.

4.7. Све товые и звуковые оповещатели применяются, как правило, для каж дого шлейфа охранной сигнализации при наличии ПКП в охраняемых ими помещениях. Допускаетс я применять общий звуковой оповещатель для неско льких шлейфов охранной сигнализации. В обоснованных случаях допускается приме нение то лько световых оповещателей.

4.8. Допол нительными техническими сре дствами охранной сигнализации - ловушками, сле дует оборудовать отдельные пре дметы или зоны с охраняемыми ценностями, а также места воз можных проникновений из подвальных и других смежных неохраняемых помещений.

Они до лж ны включаться в самостоятельный шлейф сигнализации, а при передаче сигналов на ПЦН из помещений, относящихся к первой группе (табл. прилож ения ) включаться во второй рубеж охранной сигнализации.

5. БЛОКИРОВКА УЯЗВИМЫХ МЕСТ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Строительные конструкции, включая стальные решетки, следует блокировать на открывание, пролом и разбитие (остекленных поверхностей).

5.2. Дл яблокировки следуетприме нять извещатели:

1) на открывание - электро- и магнитоконтактные;

2) на пролом - пове рхностные пьезоэлектрические, а также провод, алюми ниевую фо ль гу;

3) на разбитие остекленных пове рхностей - поверхностные ударноконтактные, а такж е алюминиевую фольгу,

4) внут ренних объемов, зон и площадей - оптико-электронные, ультразвуковые и радиоволновые;

5) отдельных предметов , сейфов, мет аллических шкафов и ящиков - емкостные.

5.3. Для блокировки витрин и окон, кроме поверхност ных извещателей, также следует приме нять оптико-электронные. Дл я повышения надеж ности блокировки допускается использовать комбинацию из двух извещателей (поверхностных ударно-контак тных, алюминиевой фольги и оп тико-э лектронных извещателей).

5.4. Для блокировки крыш зданий или чердачных помещ ений следует п рименять периметральные оптико-электронные, радиоволновые и другие аналогичные им объемные, пове рхностные и линейные извещатели с учетом т ребований раздела .

Допускается блокирование чердачных п омещений аналогично п.п. , .

5.5. Дл я обнаружени я пере мещения наруши теля внутри зданий и помещений путем контролирования соответствующих объемов (зон) и площадей (у входных двере й, окон, вдо ль стен зданий) следует приме нять ультразвуковые, оптико-электронные, радиоволновые и другие аналогичные им объемные, пове рхностные и лине йные извещатели.

5.6. В качестве дополнительных технических средств охр анной сигнализации - ловушек, для блокировки мест (зон) размещен ия материальных ценностей, внут ренних дверей, коридоров, выходов из подвалов, отдельных пре дметов и т.п. рекомендуется применять поверхностные, линейные и точечные извещатели.

5.7. Дл я тревожной сигнализации в качестве ручных извещателей рекомендуется применять кнопочные размыкающ ие коммутационные устройства с ручным или ножным приводом, гарантирующие их срабатывание.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

6.1. Размещение технических сре дств сигн ализации до лжно выпо лняться в соответствии с типовыми мате риалами дн я проектирования, технологическими картами и инструкциями по монтаж у систем и приборов охранной сигнализац ии, ВСН 25-09.68-85, технической документацией на изделия, а также т ребованиями ПУЭ , СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-85 .

6.2. Техниче ские средства сигнализац ии следует размещать в местах, недоступных для посторонних лиц и удобных для обслуживания и управления.

6.3. Размещение охранных извещателей до лж но выполнять ся таким образом, чтобы перекрывались все наиболее вероятные маршруты проникнове ния нарушителя к охраняе мым ценностям.

6.4. Размещать охранные извещатели следует с учетом факторов, влияющ их на их работоспособность.

6.5. Поверхности, блокируемые поверхностными ударноконтактными извещателями, до лжны находиться не ближ е 5 м от проезжей части улиц.

В помещениях, где применяются поверхностные ударноконтактные извещатели, не должно быть ударных и вибрационных нагрузок на строительные конструкции помещений и блокируемые поверхности.

6.6. При наличии вибрационных нагрузок и (или) автотранспорт ных пом ех, блокировку строительных конструкций и остекленных поверхностей следует выполнять алюминиевой фольгой по их периметру,

Алюминиевую фольгу следует наклеивать по нижней сторон е остекленных поверхностей на высоте 40-50 мм, а во влажных местах - на высоте до 200 мм от нижней части обвязки; по боковым и верхней сторонам - на расстоянии 3-4 мм от обвязки.

При блокировке стеклоблоков фольгой, последнюю следует располагать по сере дине стеклоблоков с шагом не более 200 мм.

Маскировку следует выполнять закрытием штапиками, окраской кромок ст екла под цвет блокируемого элемента и т.п.

6.7. При блокировке некапитальных строительных конструкций на пролом изолированным проводом, последний следует прокладывать, как правило, скрытым способом в штрабе глубиной и шири ной не менее двух диаметров провода по внутренней стороне блокируемых элементов, по всей площади, параллельно контурным линиям строи тельных конструкций. При невозможности выполнения скрытой прокл адки провода допускается открытая прокладка при условии покрытия блокируемой поверхност и листовыми материалом или после дующ ей окраски провода под цвет блокируемой п оверхност и.

Расстояние межд у длинными сторонами проводов (шаг прокладки), а такж е меж ду п роводами и краями блокируемой поверхности долж но быть не бо лее 200 мм. Через каждые 5 кв.м блокируемой поверхности дол жна предусматриваться сое динительная коробка.

6.8. При блокировке з арешеченных проемов, окрашенные стальные прутья следует обвивать проводом с последующей окраской прутье в и провода.

6.9. Линейные оптико-электронные, радиоволновые и емкостные извещатели на охраняемом периметре следует размещать на специальных стойках, столбах (деревянных, железобетонных, асбестоцементных) диаметром не менее 60 мм, на стенах зд аний, на кронштейнах, устанав ливаемых на заборе или других жестких устойчивых опорах.

6.10. Размещение линейных оптико-электронных извещателей для охраны периметров зданий, открытых площадок и помещений следует производить в зависимости от охраняемой зоны на высоте 0,5 - 2 м.

Не допускается размещение извещателей на подоконниках, оконных рамах, над батареями отопления, около вентиляционных от верстий.

При размещении оптико-электронных извещателей необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей или другого источника света н а приемники извещателей.

При размещении пассивных оптико-элект ронных извещателей, в зону обнаружения извещателя не долж но попадать инфракрасное излучение от посторонних источников тепла (батарей отопления и т.п.).

6.11. Объемные ультразвуковые и радиоволновые извещатели след ует размещать на жестких, устойчивых к вибрациям конструкциях.

6.12. Ультразвуковые извещатели следует размещать на расстоянии не менее 1 м от окон, две рей на высоте 0,2 - 4 м.

6.13. Не следует размещать ультразвуковые изве щатели на расстоянии менее 2 м от отопительных приборов, вентиляционных отверстий, источников сил ьного движ ения возд уха и звуковых помех с уровнем шума более 40 д б, а такж е вблизи вибрирующ их и качающихся тонких перегородок.

В охраняемой зоне н е долж но быть преград, пре пятствующих прохождению ультразвука.

6.14. Радиоволновые извещатели следует размещать так, чтобы зона обнаружения извещателя была свободна от посторонних, задерживающ их радиово лны пре пят ствий, пре дметов.

6.15. Ручные извещатели для тревожной сигнали зации сл едует размещать в поме щениях охраны и на рабочих местах сотрудников, производящих операции с клиентами, скрыто от посторонних лиц, обеспечивая свободный доступ к ним персонала объекта.

6.16. Те ле камеры ПТУ долж ны иметь защиту от механических повре ждений и размещаться в местах, исключающих возможность их умыш ленного повреж дения.

6.17. Телекамеры ПТУ сле дует размещать таким образом, чтобы обеспечивал ся линейный размер изображения нарушит елей на экране видеоконтрольного устройства не менее 25 мм и не было непросматриваемых зон.

Формулы для расчета мест размещения телекамер приведены в рекомендуемом приложении .

6.18. Световые и звуковые оповещатели следует размещать в удобных для наблюдения местах (на стенах или фасадах здания на высоте не менее 2,5 м, между рамами витрин или окон, в тамбурах входных две рей).

6.19. Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных помещ ениях в соответ ствии со СНиП 3.05.06-85 .

Допускается размещать аккумуляторные батаре и в общих невзрыво- и непожароопасных помещениях в металлических шкафах с проведением подзаряда и зарядки батарей емкость ю до 72 А-ч для кислотных и 100 А-ч для щелочных, напряжением до 60 В с устройством удаления воздуха из шкафов вне помещений или проведением подзарядки и зарядки батарей вне помеще ний.

6.20. ПКП следует размещать на стене или других конструкциях в местах, недоступных для посторонних лиц:

при отсутствии специально выделенного п оме щения - на высоте не менее 2,2 м;

при наличии специально выделенно го помещения - на высоте 0,8 - 1,8 м или на столе.

6.21. Резерв шлейфов ПКП средней и бол ьшой емкости должен быть не менее 10 % .

6.22. ПКП малой емкости следует, как правил о, размещат ь в охраняемых ими поме щениях или местах, доступ к которым забл окирован охранной сигнализацией, а при наличии стационарной охраны - в помещении охраны.

6.23. Основные требования к помещениям охраны приведены в обязательном приложении .

7. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

7.1. Линейная часть должна соответст вовать требованиям СНиП 2.04.09-84 , "Инструкции по монтаж у сооружений и уст ройств связи, радиовещания и телевидения" ВСН 600-81 , "Инструкции по прое ктированию линейно-кабельных сооруж ени й связи" ВСН 116 -87 Минсвязи СССР и "Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей".

7.2. При открытой прокладке проводов и кабелей в охраняемом помещении рекомендуется предусматривать их маскировку.

7.3. При скрытой прокладке провода и кабели долж ны прокладываться в отдельной штрабе или канале пустотелых строительных конструкций.

Допускае тся их сов ме стная прокладка с проводами и кабелями других назначений напряжением до 60 В постоянного тока.

7.4. Прокладка проводов и кабелей (за исключением кабел ей комплексной телефонной сети) чере з неохраняемые помещения до лж на выполняться скрыт ым способом или в стальных тонкостенных трубах по ГОСТ 10704 -76.

7.5. Прокладку шле йфов охранной сигнализации в кассах объе ктов следует выполнять скрыто или в стальных тонкостенных трубах по ГОСТ 10704 -76 по железобе тонным и бетонным основаниям.

8. ВЗРЫВО-, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.1. Выбор технических средств, соединительных и ответвительных коробок, проводов и кабелей и их размещение во взрывоопасных зонах всех классов следует вып ол нять в соответствии с требованиями ПУЭ и "Инструкции по монтаж у электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 МПСС СССР.

8.2. Технические средства, сое динительные и ответвительные коробки и т.п. рекомендуется выносить из взрывоопасных зон, если это не противоре чит тре бованиям нормативно-технической документации к их ра змещению.

8.3. Прокладку кабе лей и проводов во взрывоопасных зонах рекомендуется выпол нять по наиболее коротки м трассам, а при возможности, выносить за пре делы взрывоопасных зон.

Не допускается прокладка кабе лей транзитом чере з взрывоопасные зоны.

8.4. Технические средства, к которым подводи тся питание от сети пе ременного тока, как правило, размещаются вне пож ароопасн ых зон, или до лж ны иметь степень защиты оболочки оборудования не ниже IP 44 по ГОСТ 14255-69, если в технических условиях на эти изделия нет специального указания о том, что они предназначены для размещения в пож ароопасных зонах.

8.5. Допускае тся размещение в пож ароопасных зонах (кроме зоны П- II ) техн ических средств, работающих от сети переме нного тока, не имеющих соотве тствующей степени защиты оболочки от внешних воздействий, при условии размещения их в закрывающемся несгораемом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией через жалюзи в стенах шкафа.

В пожароопасных зонах П- II размещение их допускаетс я в закрывающемся не сгораемом шкафу со степенью защиты обо лочки шкафа не ниже IP 44 по ГОСТ 14255-69 при условии соблюдения температурного режима оборудован ия.

8.6. При размещении технических средств на горючих основаниях следует соблюдать требования СНиП 2.04.09-84 .

9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕД СТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

9.1. Установленные на объекте технические средства охранной сигнализац ии, охранное осве щение и телевидение, средства постовой связи и тре вожной сигнализации следует относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ .

9.2. Питание электроприемников следует согласно ПУЭ в соответствии с их техническими характеристиками.

9.3. Рабочий ввод питающей линии, как правило, долж ен выполняться от электрической сети переменного тока 220 В.

9.4. Резервн ый ввод питающей линии должен выполняться от одного из следую щих источников питания:

1) электрической сети переменного тока 220 В;

2) аккумулято рных батарей;

3) сухих эле ментов.

4) источников питания системы пере дачи извещений о проникнове нии и пож аре.

9.5. Поме щение, в котором размещены щиты питания, рекомендуется оборудовать охранной сигнализацией.

Вне охраняемого помещения щ иты следует размещать в запираемых металлических шкафах, заблокированных на открывание.

9.6. При использовании в качест ве резервного источника пи тания аккумуляторной батаре и или сухих элементов, должна обесп ечиваться работа ПКП и извещателей в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение н е менее 3 часов в режиме тревоги.

9.7. При нарушении элект роснабжения от одного из источников пит ания, автоматическое восстановление питания должно выпо лняться бе з выдачи сигналов т ревоги.

9.8. Питающие линии следует выполнять проводами и кабелями в соответствии с т ре бованиями ПУЭ , СНиП 3.05.06-85 , СНиП 2.04.09-84 и техническими условиями на них, за исключением случаев питания по абонентской теле фонной сети н апряж ением до 60 В или от сухих элементов с учетом требований настоящего раздела.

9.9. Питающие линии, прох одящие через незащищаемые охранной сигнализацией помещения, долж ны быть выполнены скрыт ым способом или про ложены открыто в стальных трубах.

9.10. Питающие линии технических средств охранной сигнализации пе риметра следует выполнять кабелями в траншее , в подзе мн ом канале, коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене зд ания) бронированными кабе лями . В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограж дения (стене здания) в стальных трубах.

9.11. Допускается подвеска на тросе н а высоте не менее 3 м кабеле й питающих линий технических средств охранной сигнализации пе риметра на отдельных участках в охран яемой зоне при услови и защиты кабеля от механических повреж ден ий на высоте 2,5 м на выходе кабеля из траншеи, канализации и т.п.

9.12. Сое динительные или ответвительные коробки в пи тающих линиях должны устанавливаться в защищаемых помещениях (зонах).

9.13. Защитное зануление или заз емле ние технических средств, сое динительных и ответвительных коробок и т.п. долж но соответствовать ПУЭ , СНиП 3.05.06-85 , ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязател ьное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТО ЯЩЕМ Н ОРМАТИВНОМ ДОКУМЕНТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

ВИД ОХРАНЫ - организация охран ы объ екта каким-либо из подразде лений охраны при ОВД: ми лиц ейски м, военизированным, сто рожевым.

ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ОХРАНЫ - охранн ые телевидение и освеще ние, постовые сигнал изация и связь, места и оборудование дл я контроля прохода и досмот ра, контрольно-следовые по лосы, ог раж дения, запрещающие, предупреждающие, указательные и разграничи тельные знаки и т.п .

ИНЖЕН ЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ - совокупность ме роприятий, направленных на усил ение конструктивных элементов зданий и помещений, а также ограж де ний объектов для предотвращения проник новения в охраняемую зону.

КОМПЛЕКС ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ - совокупность совме стно действующих технически х средств охранной сигнализации , устанавливае мых на охраняе мом объ екте, и объе диняемых системой инж енерных сетей и коммуникаций.

ЛОВУШКА (при охране) - охранный извещатель, скрытно устанавливаемый:

внут ри охраняемого объ екта на наиболее ве ро ятном направлении пе ре мещ ения нарушителя, блокирующий участок, зону, объ ем;

дл я блокировки отдельного пре дмета - либо пре пятствующего наме ре ниям нарушителя (например, стоящий перед дверью се йфа стул), либо могущего стать це лью пре ступного посягательства (например, какой-нибудь экспонат);

для блокировки ме ст возмож ного проникнове ния из подвальных, чердачных и других смеж ных неохраняемых помеще ний.

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ объ ектовых комплексов охран ной сигн ализаци и совокупность шлейфов охранн ой сигнализации, соединительных лин ий для передачи извещений о проникновении по каналам связи или отдельным лин иям на ПКП или ПЦН, устройств для соедине ния и разветвле ния кабе ле й и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей.

МНОГОРУБЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ - совок упность двух или более рубежей охранной сигнализац ии, в кажд ом из которых применяются технические средства охран ной сигнализации, основанные н а различных принципах действия.

ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - совокупность совместно действующ их технически х средств для визуального наблюдения за охраняемым объектом.

РУБЕЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИ И - совокупность техниче ских средств охранной сигн ализации, позво ляющих выдать из вещение о п роник нове нии на отде льный номер ПКП или ПЦН, разме щае мых в пунктах цент рализованной охраны или де журных частях ОВД, независимо от нал ичия других рубежей охраны на объ екте.

СИГНАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - самостояте льное ограждение перимет ра или ограж дения типа "Козырек", состоящее из чувствительных элементов технических средств охранной сигнализации перимет ра.

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛ ИЗАЦИИ - совокупность совмест но действ ующ их техниче ских сре дств обнаруж ения проникновения (попытки проникнове ния) на охраняемые объекты, сбора, обработки, передачи и пре дставлен ия в зада нном виде потре бителям информации о прон икнове нии (попытке проникнове нии), другой информации.

СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИ Я - помещения, имеющие общий вход (выход) и допускающие возможность проникнове ния из одного помещения в другое.

ТАКТИКА ОХРАНЫ - выбор вида охраны, методов и средств е го реализации.

ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - совокупность технических средств, позволяющих выдат ь сигналы тревоги в деж урные части ОВД при разбойном нападении на объе кт в период его работы или при визуальном обнаружении нарушений системы охраны объекта.

УЯЗВИМОЕ МЕСТО (при охране) - часть, эле мент, фрагме нт периметра объекта, здания, помещения, через кото рый наиболее вероятна попытка проникнове ния.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

1. Тех ническая у крепленность периметров охр аняемых объект ов

1.1. Ограж дение периметра территории охраняе мого объекта долж но соответствовать требованиям СН 441-72 и быть высотой не менее 2,5 м.

1.2. С целью усиле ния ограждения от преодоления нарушител ем рекомендуется п рименять козырек по ве рху ограж дения в виде 3-4 рядов колючей (гладкой) прово локи с антикоррозийным покрыт ием.

1.3. Ограждение, по возмож ности, должно быть прямолинейным, бе з лишних изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических сре дств охраны, без наружных выступов и впадин, облегчающих его пре одол ение.

1.4. К ог раждению не долж ны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся частью его периметра, при этом окна первых этаж ей, выходящих на неохраняемую территорию должны оборудоваться стальными ре ше тками, а при необходимости - и стальными сетками.

Неохраняемые здания следует располага ть вдоль границы периметра объ екта, пре дусматривая ограждения в разрывах межд у зданиями.

1.5. Охраняе мые помещения неохраняемых зданий, являющихся частью периметра, необходимо размещать не ниже второго этажа (ок на этих помещени й должны быть обращены на территорию охраняемого объе кта).

1.6. При невозможности оборудования уязвимых ме ст ограждения техническими средствами охранной сигнализации, необходимо предусматривать в этих ме стах посты охраны или другие инженерно-технические мероприятия по усилению охраны.

1.7. Вда ль внешнего огр ажд ени я периметра с внут ренней стороны долж на быть з она отт орж ения ши риной не менее 3 м, ограниченная внешним и предупре дительным ограждениями. В зоне отторжения разме щаются:

1) средства охранной сигнализации;

2) ох ранное осве ще ние, охранное телевидение;

3) посто вые грибки;

4) сред ства связи постов и наряд ов ох раны;

5) указател ьные и раз граничительные знаки.

1.8. Для защиты от случайных проникнове ний людей и животных, вдо ль зоны отто рж ения с внутренней стороны ре коме ндуется выполнять предупредительное ограждение высотой не м енее 1,5 м из металличе ской сетки, гл адкой проволоки, штакетника и т.п.

Пре дупредительное ограждение долж но быть просматриваемым. Для обслуживания технических средств охраны, связи, опове щения и осве щения в предупре дительном ограждении на каждом участке перимет ра должны предусматриваться калитки.

1.9. Для обнаружения следов п осторонних лиц при попытке проникновения через охраняемый периметр, ре комендуется применять контрольно-следовые полосы (КСП).

1.10. Необходим ость устройства КСП долж на определят ься заданием на прое ктирование.

1.11. КСП должна представлять собой по лосу разрыхле нного и выровне нного грунта шириной не менее 3,0 м. При ограниченной зоне в доль п еримет ра доп ускается уменьшение ширины КСП до 1,5 м.

1.1 2. Искусстве нную КСП следует устраивать пут ем вспашки и боронования грунта, а на скальной поверхности - путем отсыпки песка или разрыхленного грунта.

1. 13. Естественную КСП сл едует устраивать на местности, пок рытой песком или снегом.

1.14. На КСП не должно быть предметов, способствующих проходу нарушителей и зат рудняющ их обнаружение их следов.

2. Техни ческая укрепленность охраняемых зданий и помещений

2.1. Капитальными (по охране) наружными стенами, перекрытиями, перегородками сле дует считать такие, ко торые выполнены из ки рпичной или каменной кладки толщиной не менее 500 мм, бетонных стеновых блоков толщиной не мене е 200 мм, бе тонных камней толщиной 90 мм в два слоя, железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм.

Капитальными (по охране) такж е следует считать цельнометалл ические двери, выполненные из листовой стали толщиной не менее 20 мм.

2.2. Капитальными (по охране) внутренними сте нами, перегородками следует сч итать такие, кот орые выполнены анал огично капитальным наруж ным стенам, либо выпо лненные из спаре нных гипсобе тонных пане лей толщиной 80 мм ка ждая с прол ож енной между ними стальной ре шетк ой или из кирпичной кладки толщиной не менее 120 мм, армированной стальной ре шеткой.

2.3. Входные две ри до лжны соответствовать требованиям ГОСТ 24584‑81, ГОСТ 24698-81 , 14642-69, быть толщиной не менее 40 мм, им еть не менее двух вре зн ых несамозащелкивающихся замков.

2.4. Одна створка двухпольных две рей должна быть оборудована двумя стопорными шпингалетами, устанавливаемыми в верхней и нижней части дверного полотна.

2.5. Цент ральные входные двери должны быть обору дованы внутренним замком и ушками для наве сного замка.

2.6. Двери лифтовых шахт должны иметь возможность блокировать выход из кабины (замками, охранной сигнализацией).

2.7. Двери, выходящие во двор, пе реулки, чердаки и подвалы, а также запасные двери, входные двери в места хранения материальных ценностей должн ы быть обиты с двух сто рон л истовой оцинкованной сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа на торцы дверного полотна и обивкой по периметру и диагоналям гвоздями диаметром 3 мм, длиной 40 мм и с шагом не более 50 мм.

2.8. Допо лните льные решетчатые двери до лжны устанавливаться с вну тренней стороны и быть раз движными или открывающимися с ушками дл я навесного замка.

В строительной конструкции должны быть предусмотрен ы закладные устройства для основного и допо лнит ельного дверных блоков.

Обрамление две рного прое ма (две рная коробка) зданий и помещений первой группы следует выполнять из стального профиля. Допускаются деревянные д ве рные коробки, усиленные стальным уголком 30 ´ 40 ´ 5 мм, закрепленные в стену с помощью стальных ершей (косты лей) диаметром не менее 10 мм, дл иной не ме нее 120 мм.

2.9. Для помещений касс, дополнительно для запирания решетчатой две ри, следует предусматривать стальной засов.

Наруж ная дверь (стена) до лжн а оборудоваться специальным ок ном с две рц ей дл я операций с клиентами. Размер окна долж ен быть не бол ее 200х300 мм. Если размеры окна превышают указанные выше, то снаруж и е го следует укре плять сталь ной ре шеткой типа "Восходящее солнце", отвечающей требованиям п.п. -. Тре бования к две рце и ее обрамлению аналогичны требованиям к дверям, обитым листовой сталью, с накладками дл я наве сного замка и шпингалетом с внутренней стороны.

2.10. Ставни по конструкции должны быть аналогичны входным две рям, обитым листовой сталью, запирающимся на задвижки и навесные замки. Ставни должны быть из досок или фанеры толщиной 12 мм в четверть или шпунт, но не впритык.

2.11. Двери люков по конструкц ии должны быть аналогичны ставням, изнут ри запираться на запоры, снаружи на навесные замки.

2.12. Дере вянная обвязка люков должна крепиться к фундаменту стальными скобами с внутренней стороны или ершами из стали диа метром не менее 16 мм и забиваться в строительные конструкции на глубину не менее 1 50 мм.

2.13. У охраняемых зданий стац ионарными или раздвижными (распашными) решетками или ставнями оборудуются оконные проемы, распо ложенные на первом этаже, а также вблизи пожарных лестниц, над козырьками и примыкающими строениями. Решетки должны располагаться с внутре нней стороны окна или между оконными рамами.

2.14. Витринные проемы магазинов и других охраняемых зданий должны защищаться стационарн ыми или раздвижн ыми (распашными) решетками. Тип решеток и их необходимость согласовывается с органами охраны и Госпожнадзора.

2.15. Приямки для подвальных окон и пожарных выходов из подвала зд аний необходимо защищать открывающимися ре шетками.

2.16. Приямки с улиц, а также теплопроводы, дымоходы, ве нтиляционные шахты и вентил яционные короба размером более 200х200 мм, имеющ ие выход на крышу, наружу или другие помещ ения, необходимо защищать глухими решетками.

Решетка в венткоробах со стороны охраняемого помещения долж на отстоять от внут ре нней поверхности стен ы (перекрытия) не более, чем на 100 мм.

2.17. Помещения первой и второй групп дол жны быть изолированы от других помещений и располагаться на промеж уточных этаж ах многоэтажных зд аний, в двухэтажных - на ве рхних этаж ах, а такж е, по возмож ности, не должны иметь оконных проемов.

2.18. Огнест рельное оружие, боеприпасы, наркотические вещества, де нежные средства, драгоц енные метал лы, юве лирные изделия и другие особо ценные материал ы должны храниться в сейфах или металлических ящ иках, прикрепленных к полу или к стене и имеющих запирающ ие устройства.

2.19. В помещениях первой группы кассовое окно, две рные коробки и все другие отверстия в стенах, пол у и потолке, предназначенные для прохождения инженерных се тей (последние до лжны иметь размеры не более 200х200 мм), должны обрамляться стальным уголком 30 ´ 40 ´ 5 мм.

Перечень объектов

1. Объекты, имеющие охраняемую территорию

Крупные (государственного, межрегионального, регионального значения) промышленные предприятия, базы, склады и предприятия связи (отнесение к категории крупных определяется министерством (ведомством) заказчика

Промышленные предприятия, базы, склады и предприятия связи, не относящиеся к группе 1

Гидротехнические сооружения и тоннели, межобластные и межрайонные базы ГСМ

Научно-исследовательские, проектные, административно-управленческие и т.п. учреждения и организации государственного или регионального значения

Музеи и другие культурно-просветительные учреждения, культовые объекты, содержащие исторические и культурные ценности международного или государственного значения

Базы и склады с хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, драгоценных и редких металлов и камней, радиоизотопных веществ и препаратов, наркотических средств, ядохимикатов, спирта

Предприятия торговли и бытового обслуживания населения

2. Объекты, не имеющие охраняемой территории, здания (сооружения) и открытые площадки

Базы и склады с хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, драгоценных металлов и камней, радиоизотопных веществ и препаратов, наркотических веществ, ядохимикатов, спирта

Музеи и другие культурно-просветительные учреждения, культовые объекты, содержащие исторические и культурные ценности международного или государственного значения, их фондохранилища

Нескладские объекты с постоянным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов

Лечебно-профилактические учреждения с хранением наркотических и ядовитых веществ, драгоценных металлов и с пребыванием больных, представляющих социальную опасность

Аптечные учреждения с хранением наркотических и ядовитых веществ

Предприятия торговли и бытового обслуживания населения с хранением изделий из драгоценных металлов и камней

Промышленные предприятия, базы, склады и предприятия связи

Научно-исследовательские, проектные, административно-управленческие и т.п. учреждения и организации

Нескладские объекты с постоянным хранением пневматического оружия

Аптечные учреждения без хранения наркотических и ядовитых веществ

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

Здания из легких металлических конструкций с постоянным наличием товарно-материальных ценностей (хранилища ангарного типа)

Открытые площадки на территориях объектов с постоянным наличием товарно-материальных ценностей

Прочие здания, не вошедшие в группы 1....4

3. Помещения

С постоянным наличием:

огнестрельного оружия и боеприпасов;

наркотических и ядовитых веществ;

драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, ценных предметов старины, искусства и культуры;

Денежных средств, валюты и ценных бумаг (кассы сберегательных банков, предприятий, почтовых отделений и узлов связи)

С постоянным наличием:

кино-, фото-, теле-, радиоаппаратуры, мехов, изделий из натуральной кожи и музыкальных инструментов;

радиоизотопных веществ и препаратов, спирта, электронно-вычислительной и видеотехники

Архивы и спецбиблиотеки

1 и 2 отделы

Складские и торговые помещения, выставочные помещения, выставочные залы с наличием товарно-материальных ценностей объе кта, мм;

F - фокусное расстояние объ ектива, мм;

Н - высота раст ра в кинескопе видеоконтро льного устройства, мм;

S - расстояние от пере дней линзы объектива до наблюдаем ого объекта, мм;

h - высота растра в видиконе передающей камеры, мм

L = h ´ t g (- /2), где:

L - длина непросматриваемой ("слепой" ) зоны, мм;

h - высота раз ме щения камеры, м;

- угол, образованный оптической осью каме ры и верт икалью, градус;

- угол зрения объектива с учетом рабочей поверхности план-шайбы видикона, градус.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязат ельное

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ОХРАНЫ

1. Помещение охраны, как правил о, сл еду ет распо лагать на первом или цокольном этаж е зд ания вблизи выход а наруж у.

Допускается помещение охраны располагать выше пе рвого этажа вблизи лестничных клеток.

2. Температура воздуха в помещении охраны долж на быть от 18 д о 25 °С, относительная вл ажность воздуха - не бо лее 80 %.

3. Помещение охраны долж но иметь естественное освещение, а такж е искусственное освещение не менее 150 лк дл я люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания. Кроме рабочего освещения долж но быть аварийное осве щение, которое должно обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях не менее 10 % соответствующих норм рабочего освещения. Питание сети аварийного осв еще ния при отсутствии надежного резервирования переменным током не обходимо осуществлять от аккумуляторных батарей.

4. Помещение охраны должно быть обеспечено телефонной связью с органами внутренних дел.

5. В помещении охраны, как правило, не следует размещать аккумуляторные батареи и выпрямительные блоки.

Таблица 2

Ограждение периметра

Дополнительное ограждение типа «Козырек»

Контрольно-пропускные пункты

Промышленные металлоискатели*)

Механизированные ворота

Смотровые площадки

Камеры хранения

Комнаты досмотра

Радиосвязь

Телефонная связь

Охранное освещение

Охранное телевидение

Тревожная сигнализация

*) Следует выполнять при наличии на объекте драгоценных металлов, автомотозапчастей, консервов в металлической таре и т.п.

**) Следует выполнять по требованию заказчика или министерства (ведомства) заказчика.

Таблица 3

Капитальные стены и перекрытия

Оконные решетки или ставни, обитые листовой сталью

Дополнительная решетчатая дверь*)

Радиосвязь

Телефонная связь

Блокировка оконных и дверных проемов на открывание

Блокировка дверей, люков, ворот и т.п. на пролом

Блокировка остекления на пробитие

Блокировка отдельных зон, участков сосредоточения ценностей

Двухрубежная (многорубежная) охранная сигнализация *)

Тревожная сигнализация

Выносные световые и звуковые оповещатели

*) Следует выполнять для зданий, в целом являющихся помещениями 1 группы

**) Допускается не выполнять при условии блокировки некапитальных стен и перекрытий на пролом.

Таблица 4

Группа помещения

Капитальные стены и перекрытия

Обивка дверей листовой сталью или цельнометаллическая дверь

Дополнительная решетчатая дверь

Оконные решетки или ставни, обитые листовой сталью

Блокировка оконных и дверных проемов на открывание

Блокировка дверей, люков, ворот и т.п. на пролом

Блокировка остекления на пробитие

Блокировка объема на перемещение

Блокировка зоны, участка сосредоточения материальных ценностей

Блокировка отдельных предметов, металлических шкафов, сейфов

Двухрубежная (многорубежная) охранная сигнализация

Однорубежная охранная сигнализация

Тревожная сигнализация

Выносные световые и звуковые оповещатели

*) Следует выполнять в составе второго рубежа охранной сигнализации.

**) Допускается не выполнять при условии блокировки объема на перемещение.

***) Допускается не выполнять.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации

Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений

ОКС 13.220
ОКП 43 7200

Дата введения 1995-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским центром "Охрана" (НИЦ "Охрана") Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 234 "Технические средства охраны, охранной и пожарной сигнализации"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.03.94 №71

3 В настоящем стандарте полностью учтены все показатели и требования международного стандарта МЭК 839-2-5-90 "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ПЕРЕИЗДАНИЕ, декабрь 2001 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к радиоволновым доплеровским охранным извещателям для закрытых помещений (далее в тексте - извещатели ) и методы их испытаний.

Стандарт является дополнением общих требований к охранным извещателям , изложенных в стандарте МЭК 839-2-2, и должен также использоваться вместе со стандартом общих требований к системам тревожной сигнализации МЭК 839-1-1.

Стандарт устанавливает требования к радиоволновым охранным извещателям , которые должны обеспечить их нормальное функционирование при минимальном числе ложных срабатываний.

Настоящий стандарт построен на основе международного стандарта МЭК 839-2-5. Требования, отличные от МЭК 839-2-5, выделены в тексте стандарта курсивным шрифтом. Требования разделов 5 и 6 и приложений А и Б, выделенные в тексте стандарта курсивным шрифтом, устанавливаются по согласованию с заказчиком (потребителем).

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые извещатели .

Стандарт не распространяется на извещатели специального назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме 5.1.8, 5.7-5.9.

МЭК 839-1-1-88 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения*

МЭК 839-1-3-88 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 3. Испытания на воздействие внешних факторов*

МЭК 839-2-2-87 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 2. Требования к извещателям . Общие положения*

ГОСТ 12.1.006-84 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность . Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем

ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность . Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов

ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство

ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи

ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
__________
* Д о прямого применения международного стандарта в качестве государственного он может быть приобретен в фонде ИНТД ВНИИКИ Госстандарта России.

3 Определения

В настоящем стандарте в дополнение к терминам, приведенным в стандарте общих требований (МЭК 839-2-2) , применяют следующие термины.

3.1 Извещатель

Устройство для формирования извещения о тревоге при проникновении или попытке проникновения, или для инициирования сигнала тревоги потребителем.

Охранный извещатель

Техническое средство охранной сигнализации для обнаружения проникновения (попытки проникновения) и формирования извещения о проникновении.

Радиоволновый охранный извещатель

Охранный извещатель , формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном возмущении поля электромагнитных волн СВЧ диапазона в его зоне обнаружения.

3.2 Чувствительный элемент

Излучающий и приемный элементы извещателя .

3.3 Электромагнитное излучение СВЧ диапазона

Электромагнитное излучение в диапазоне частот свыше 1 ГГц.

3.4 Стандартная цель

Человек весом 50- 70 кг, ростом 165- 180 см, одетый в хлопчатобумажный халат.

3.5 Граница зоны обнаружения

Условная линия, соединяющая точки, расположенные на наибольших радиальных расстояниях во всех направлениях, на которых извещатель выдает извещение о проникновении при обнаружении им стандартной цели, перемещающейся к извещателю .

3.6 Дальность действия

Д ля данного направления это радиальное расстояние от извещателя до границы зоны обнаружения.

3.7 Зона обнаружения извещателя

Часть пространства охраняемого объекта, при перемещении в которой человека (объекта обнаружения) извещатель выдает извещение о проникновении.

4 Общие положения

Извещатель состоит из одного или нескольких чувствительных элементов (ЧЭ) и устройства обработки информации (процессора). Каждый ЧЭ должен размещаться в отдельном кожухе, в котором также может располагаться устройство обработки информации. Если в состав извещателя входят несколько ЧЭ, испытания в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта следует проводить на одном ЧЭ.

В извещателях могут быть предусмотрены средства для изменения конфигурации зоны обнаружения. Если такие средства встроены, следует проводить испытания извещателей в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта как обычных извещателей при обычной регулировке, а также дополнительные испытания для подтверждения эффективности этих средств.

5 Требования к извещателям

5.1 Функциональные требования

Требования назначения

5.1.1 Рабочая частота

Рабочая частота извещателя должна составлять не менее 1 ГГц.

По согласованию с заказчиком рабочую частоту извещателя допускается устанавливать не менее 300 МГц.

5.1.2 Граница зоны обнаружения

Граница зоны обнаружения, полученная для любого извещателя , отрегулированного на максимальную дальность действия, должна соответствовать установленной в технических условиях на извещатели конкретных типов или превышать ее не более чем на 25 %.

Максимальная дальность действия извещателя должна соответствовать установленной в технических условиях на извещатели конкретных типов или превышать ее не более чем на 25 %.

5.1.3 Обработка сигнала

Чувствительность при равномерном перемещении

Извещатель должен выдавать извещение о тревоге при равномерном перемещении стандартной цели к извещателю в пределах границы зоны обнаружения на расстояние 3 м или 30 % дальности действия, смотря что меньше. Перемещение цели на расстояние менее 0,2 м не должно вызывать выдачу извещения о тревоге.

Извещатель должен выдавать извещение о проникновении при равномерном перемещении стандартной цели от границы зоны обнаружения по направлению к извещателю на расстояние не более 3 м. Перемещение стандартной цели на расстояние до 0,2 м не должно вызывать выдачу извещения о проникновении.

5.1.4 Время восстановления извещателя в дежурный режим

П осле выдачи извещения о тревоге и остановки стандартной цели (прекращения перемещения) извещатель должен вернуться в исходное состояние (дежурный режим) в течение 10 с.

5.1.5 Неравномерное перемещение

Чувствительность при неравномерном перемещении

Извещатель должен выдавать извещение о тревоге при неравномерном перемещении стандартной цели к извещателю (не менее 1 с - движение со скоростью из диапазона обнаруживаемых скоростей перемещения; не более 5 с - остановка) на расстояние 5 м или 50 % дальности действия, смотря что меньше.

5.1.6 Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения

Извещатель должен обнаруживать радиальное перемещение стандартной цели по направлению к извещателю с любой скоростью в диапазоне 0,3-3 м/с.

В технических условиях на извещатели конкретных типов допускается устанавливать более широкий диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения. При этом нижнее значение этого диапазона должно быть не более 0,3 м/с, а верхнее - не менее 3 м/с.

5.1.7 Стабильность

Дальность действия извещателя не должна меняться более чем на 10 % в течение семи суток его работы в дежурном режиме при неизменных условиях окружающей среды.

5.1.8 Защита от вскрытия

Извещатель должен быть снабжен встроенным устройством, обеспечивающим выдачу сигнала тревоги при несанкционированном вскрытии извещателя на величину, обеспечивающую доступ к его органам управления и элементам фиксации.

По согласованию с заказчиком (потребителем) допускается не снабжать извещатель указанным устройством.

5.1.9 Защита соединительных линий

П ри размещении чувствительного элемента в отдельном корпусе электрические линии, соединяющие его с устройством обработки информации, должны рассматриваться как часть извещателя . Указанные линии должны контролироваться таким образом, чтобы при любом их нарушении (обрыве, коротком замыкании), препятствующем прохождению тревожного извещения или выдаче сигнала о несанкционированном вскрытии, устройство обработки информации обеспечивало выдачу извещения о тревоге в течение 10 с после обнаружения указанных нарушений.

5.7.10 Длительность извещения о проникновении, формируемого извещателем , должна быть не менее 2 с.

5.1.11 Извещатель должен быть готов к работе не более чем через 60 с после его включения.

Напряжение питания извещателя должно быть 12 В постоянного тока. По требованию заказчика (потребителя) напряжение питания может быть установлено отличным от указанного.

Параметры извещателя должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при изменении напряжения питания в диапазоне от плюс 25 до минус 15 % его номинального значения.

5.2 Требования устойчивости к воздействию внешних факторов*

5.3 Требования безопасности*

Плотность СВЧ мощности излучения не должна превышать 5 мВт/см 2 на расстоянии 50 мм от извещателя .

5.4 Требования надежности*

Дополнительных требований нет.

5.5 Интерфейс*

Дополнительных требований нет.

5.6 Требования к конструкции*

Дополнительных требований нет.

5.7 Индикатор проверки

Е сли извещатель снабжен индикатором, обеспечивающим проверку выдачи им извещения о тревоге, следует предусмотреть ограничение его времени индикации без вскрытия извещателя .

5.8 Спецификация изготовителя

Эксплуатационная документация

В дополнение к общей информации, требуемой в соответствии со стандартом МЭК 839-2-2, для каждого извещателя изготовитель должен указывать следующие параметры:

Границы зоны обнаружения в горизонтальной и вертикальной плоскостях для скорости 1 м/с, измеренные в соответствии с требованиями 6.2.1. Они могут быть представлены в виде полярной диаграммы;

Рабочую частоту и, при наличии, частоту и тип модуляции;

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения цели, если он больше указанного в 5.1.6.
____________

* Требования к извещателям в соответствии со стандартами МЭК 839-2-2 и МЭК 839-1-3 приведены в приложении А.

В извещателе могут быть предусмотрены средства для снижения его уровня излучения, когда связанная с ним часть системы находится в режиме "снят с охраны". При этом должна быть предусмотрена возможность возвращения извещателя в дежурный режим работы по команде системы за время не более 1 мин. Если такие средства встроены, то в извещателе должна быть предусмотрена выдача сигнала на систему тревожной сигнализации для индикации снижения уровня излучения.

Этот сигнал может иметь форму извещения о тревоге.

6 Методы испытаний

6.1 Условия испытаний

Испытания следует проводить на площадке с твердым покрытием. Окружающие ее конструкции не должны влиять на результаты измерения расстояний более чем на 5 %.

В ходе испытаний извещатель должен располагаться на рекомендованном изготовителем расстоянии от пола и в соответствии с его инструкциями. В случае, если высота размещения извещателя задана в виде интервала значений, испытания проводят при верхнем и нижнем значениях.

Испытания должны проводиться при нормальных условиях окружающей среды по ГОСТ 28198 (по 5.3).

Допускается проводить испытания извещателей при относительной влажности воздуха в диапазоне 40-80 %.

6.2 Функциональные испытания

6.2.1 Граница зоны обнаружения

Стандартная цель должна располагаться за границей максимальной дальности действия извещателя и перемещаться к извещателю со скоростью приблизительно 1 м/с.

Расстояние от извещателя до стандартной цели в момент выдачи им извещения о тревоге фиксируется и должно быть равно максимальной дальности действия, установленной в технических условиях на извещатели конкретных типов, или превышать ее не более чем на 25%.

Расстояние от извещателя до стандартной цели в момент выдачи им извещения о тревоге должно измеряться не менее чем в семи направлениях в каждой плоскости (вертикальной и горизонтальной). Испытания в вертикальной плоскости должны проводиться при повороте извещателя на 90° относительно оси излучения.

6.2.2 Чувствительность извещателя к перемещению объекта с постоянной скоростью

Стандартная цель должна располагаться перед извещателем на границе зоны обнаружения и перемещаться к нему со скоростью приблизительно 1 м/с. Извещатель должен выдавать извещение о тревоге при перемещении цели в пределах 3 м или 30 % дальности действия , смотря что меньше, и не должен выдавать извещение о тревоге при перемещении цели на расстояние до 0,2 м.

Стандартная цель размещается перед извещателем на границе зоны обнаружения на ее осевой линии и перемещается по направлению к извещателю со скоростью приблизительно 1 м/с. Извещатель должен выдавать извещение о проникновении при перемещении стандартной цели в пределах 3 м от начала движения. Перемещение цели к извещателю на расстояние до 0,2 м не должно вызывать выдачу извещения о проникновении.

Испытания следует проводить при скоростях перемещения цели приблизительно 0,3; 1 и 3 м/с или наибольшей и наименьшей скоростях перемещения, если в технических условиях на извещатели конкретных типов установлен более широкий диапазон обнаруживаемых скоростей.

6.2.3 Время восстановления извещателя в дежурный режим

Стандартная цель должна располагаться перед извещателем на границе зоны обнаружения и перемещаться к нему со скоростью приблизительно 1 м/с. При выдаче извещателем извещения о тревоге фиксируется расстояние от извещателя до цели. После этого стандартная цель возвращается на границу зоны обнаружения.

Затем цель заменяется каким-либо объектом или человеком, отличающимся от стандартной цели, который перемещается к извещателю до выдачи им извещения о тревоге. После этого движение прекращается. Не ранее чем через 10 с от границы зоны обнаружения начинается перемещение стандартной цели со скоростью приблизительно 1 м/с. Расстояние от извещателя до цели, на котором происходит выдача извещения о тревоге, не должно отличаться от измеренного в первой части испытания более чем на 10 %.

Отклонение величины расстояния от извещателя до цели, на котором произошла выдача извещения о проникновении во второй части испытания, от измеренного в первой части испытания по согласованию с заказчиком допускается устанавливать не более 15 %.

6.2.4 Чувствительность извещателя к перемещению объекта при неравномерном движении

Стандартная цель должна располагаться перед извещателем на границе зоны обнаружения и перемещаться к нему следующим образом: движение на расстояние 1 м в течение 1 с, затем остановка - 5 с, после этого цикл повторяется . Извещатель должен выдавать извещение о тревоге до того, как цель переместится на 5 м или на 50 % дальности действия, смотря что меньше.

6.2.5 Стабильность

Испытание может проводиться при любой дальности действия извещателя в пределах возможности ее регулировки. В ходе испытаний регулировка дальности не производится.

Стандартная цель должна располагаться перед извещателем за отметкой, соответствующей выбранной дальности действия, и двигаться к нему со скоростью приблизительно 1 м/с. Расстояние от извещателя до цели фиксируется при выдаче им извещения о тревоге.

По истечении не менее семи суток функционирования извещателя в дежурном режиме испытания повторяют при первоначальных условиях. Вновь фиксируемое при повторном испытании расстояние не должно отличаться от измеренного в первом случае более чем на 10 %.

6.2.6 Защита от вскрытия

П ри наличии средств, обеспечивающих защиту извещателя от вскрытия, его корпус должен вскрываться с помощью обычно используемых для этих целей инструментов таким образом, чтобы получить доступ к органам управления и юстировки извещателя .

Раньше, чем такой доступ будет получен, средства, обеспечивающие защиту от вскрытия, должны выдать сигнал тревоги.

Испытания следует повторить с использованием ножа или отвертки, пытаясь обойти средства защиты от вскрытия без повреждения извещателя .

6.2.7 Защита соединительных линий

6.2.8 Диапазон обнаруживаемых скоростей

Стандартная цель размещается перед извещателем на границе зоны обнаружения на ее осевой линии и перемещается по направлению к извещателю . Извещатель должен выдавать извещение о проникновении при перемещении стандартной цели в пределах 3 м от начала движения.

Испытания проводят при перемещении стандартной цели со скоростями 0,3; 1 и 3 м/с.

Если в технических условиях на извещатели конкретных типов установлен более широкий диапазон обнаруживаемых скоростей, то испытания проводят при наибольшей и наименьшей скоростях, а также при скорости 1 м/с.

6.2.9 Длительность извещения о проникновении

Метод испытания устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

6.2.10 Время готовности извещателя к работе

Метод испытания устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

Напряжение питания извещателя устанавливают на (15±2) % ниже его номинального значения и определяют дальность действия извещателя в соответствии с 6.2.1.

Аналогичную процедуру проводят при повышении напряжения питания извещателя на (25±2) % относительно его номинального значения.

Дальность действия извещателя , измеренная в обоих случаях, должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.2.12 Рабочая частота

Метод испытания устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

6.3 Испытания на воздействие внешних факторов

6.3.1 Условия проведения испытаний

Указанные ниже испытания (проверка дальности действия) должны проводиться до и после воздействия сухого тепла, холода и синусоидальной вибрации (режимы испытаний при воздействии внешних факторов приведены в стандарте МЭК 839-2-2*).

Испытания могут проводиться при любой дальности действия извещателя в пределах возможности ее регулировки. В ходе испытаний регулировка дальности действия извещателя не производится.

Стандартная цель должна располагаться перед извещателем за отметкой, соответствующей выбранной дальности действия, и двигаться к нему со скоростью приблизительно 1 м/с . При выдаче извещателем извещения о тревоге фиксируется расстояние от цели до извещателя .

Расстояние от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге, фиксируемое после воздействия каждого из внешних факторов, не должно отличаться более чем на 10 % от первоначального расстояния.

Испытания могут проводиться с использованием имитаторов, если будет показано, что они дают такие же результаты, как и указанный метод испытаний.

Испытания на воздействие электрических импульсов в цепи питания, электростатического разряда и электромагнитных полей проводят на извещателе , настроенном на максимальную дальность действия.
_____________
* Методы испытаний в соответствии со стандартом МЭК 839-2-2 приведены в приложении Б.

6.4 Испытания на безопасность

6.4.1 Плотность СВЧ мощности излучения

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 12.1.006 в специализированных организациях Госкомэпиднадзора России, других испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на проведение данного вида испытаний.

6.4.2 Проверку извещателя по способу защиты человека от поражения электрическим током проводят путем сличения примененных в извещателе средств защиты и требуемых для класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

6.4.3 Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции извещателей следует проводить в соответствии с ГОСТ 12997.

Извещатель считают выдержавшим испытания электрической прочности изоляции, если в течение 1 мин после приложения напряжения не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

Извещатель считают выдержавшим испытание на сопротивление изоляции, если его измеренное значение равно или превышает установленное в технических условиях на извещатели конкретных типов.

Примечание - Электрические цепи, подлежащие испытаниям, точки приложения испытательного напряжения и подключения средств измерений сопротивления изоляции устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

6.4.4 Испытания извещателя на пожарную безопасность проводят по "Методике испытаний аппаратуры охранной и пожарной сигнализации на пожарную безопасность", разработанной ВНИИПО МВД России, и в соответствии с ГОСТ 27484 и ГОСТ 27924.

6.5 Испытания на надежность

Метод определения значения средней наработки на отказ устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

6.6 Проверка требований к конструкции

Проверку степени защиты оболочки проводят по методике ГОСТ 14254.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Требования к извещателям в соответствии со стандартами
МЭК 839-2-2 и МЭК 839-1-3

5.2 Требования устойчивости к воздействию внешних факторов

5.2.1 Сухое тепло

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры 40 °С.

Значение повышенной температуры, при которой извещатель должен сохранять работоспособность, допускается устанавливать в технических условиях на извещатели конкретных типов.

5.2.2 Холод

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры 5 °С. Значение пониженной температуры, при которой извещатель должен сохранять работоспособность, допускается устанавливать в технических условиях на извещатели конкретных типов.

5.2.3 Синусоидальная вибрация

Извещатель должен сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с 2 (0,1 g ) в диапазоне частот 10-55 Гц.

5.2.4 Электрические импульсы в цепи питания

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии электрических импульсов в цепи питания, амплитуда (пиковое значение) напряжения которых равна 500 В , а время спада 0,1-1 мкс.

Значения параметров, характеризующих воздействие на извещатель электрических импульсов в цепи питания, при которых извещатель должен сохранять свою работоспособность, допускается устанавливать в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ Р 50009.

5.2.5 Электростатический разряд

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии на его корпус электростатического разряда энергией 4,8 мДж.

5.2.6 Электромагнитное поле

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии электромагнитного поля со среднеквадратичным значением напряженности 10 В /м в диапазоне частот от 0,1 до 150 МГц и 5 В/м в диапазоне частот от 150 до 500 МГц при амплитудной модуляции глубиной 50 % частотой 1 кГц.

5.2.7 Импульсный удар (механический)

Извещатель должен сохранять работоспособность после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава со скоростью (1,5±0,125) м/с, с энергией удара (1,9±0,1) Дж.

Напряженность поля радиопомех, создаваемых извещателем при эксплуатации, должна соответствовать ГОСТ Р 50009.

5.2.9 Нелинейные искажения напряжения в сети

Значения параметров, характеризующих нелинейные искажения в сети переменного тока, при которых извещатель должен сохранять работоспособность, устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ Р 50009.

5.2.10 Кратковременное прерывание напряжения в сети

Минимальное значение длительности полного провала напряжения сети, при котором извещатель сохраняет работоспособность, должно быть равно 250 мс.

5.2.11 Длительное прерывание напряжения в сети

Значение параметра, при котором извещатель должен сохранять работоспособность, устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ Р 50009.

5.2.12 Повышенная влажность

Значение повышенной влажности, при которой извещатель должен сохранять работоспособность, устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

5.2.13 Транспортирование

Извещатель в упаковке должен выдерживать при транспортировании:

Транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

Температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С ;

Относительную влажность воздуха (95±3) % при температуре 35 °С.

5.3 Требования безопасности

Электробезопасность извещателя по ГОСТ Р 50571.3 (МЭК 364-4-41).

5.3.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током должен относиться к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

5.3.2 Значение электрической прочности изоляции устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12997.

5.3.3 Значение электрического сопротивления изоляции цепей устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12997.

5.3.4 Извещатель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 (3.1.10).

5.4 Требования надежности

Средняя наработка на отказ извещателя в дежурном режиме должна составлять не менее 60000 ч.

По согласованию с заказчиком допускается устанавливать среднюю наработку на отказ извещателя в дежурном режиме не менее 30000 ч для однопозиционных извещателей , а для двух- и многопозиционных извещателей среднюю наработку на отказ устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

5.5 Интерфейс

Извещатель должен иметь на выходе электронный ключ или нормально замкнутые контакты, размыкающиеся при выдаче извещения о тревоге, если изготовитель не указывает других требований.

5.6 Требования к конструкции

Конструкция извещателя должна обеспечивать степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254.

Конструкция извещателя должна обеспечивать степень защиты оболочки не менее IP41 по ГОСТ 14254.

В извещателе должны быть предусмотрены средства, позволяющие надежно его закреплять.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Испытания извещателей на воздействие внешних факторов
в соответствии со стандартами МЭК 839-2-2 и МЭК 839-1-3

6.3.2 Испытание на воздействие сухого тепла

Извещатель подвергают воздействию температуры 40 °С в течение 16 ч. Скорость повышения температуры не должна превышать 1 °С/мин. Содержание влаги в окружающем воздухе при испытании не должно превышать 20 г/м 3 . Расстояние от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге определяют в течение времени, достаточного для сохранения температуры, при которой проводилось испытание.

Испытание на воздействие сухого тепла проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель помещают в камеру и включают его питание. Повышают температуру в камере до температуры, установленной в технических условиях. Скорость повышения температуры (1 -0,5) °С/мин. с точностью ±3 °С в течение 2 ч. Влажность окружающего воздуха при испытании не должна превышать (80±3) %. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя , на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении) , в соответствии с 6.3.1. Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие сухого тепла, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.3 Испытание на воздействие холода

Извещатель подвергают воздействию температуры 5 °С в течение 16 ч. Скорость понижения температуры не должна превышать 1 °С/мин. Расстояние от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге определяют в течение времени, достаточного для сохранения температуры, при которой проводилось испытание.

Испытание на воздействие холода проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Выдерживают извещатель в нормальных условиях в течение 2 ч. Извещатель помещают в камеру и включают его питание. Понижают температуру в камере до температуры, установленной в технических условиях. Скорость понижения температуры (1-0,5) °С/мин. Выдерживают извещатель при этой температуре с точностью ±3 °С в течение 2 ч. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя , на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении) , в соответствии с 6.3.1. Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие холода, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.4 Испытание на воздействие синусоидальной вибрации

Включенный извещатель подвергают воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот (10-55) Гц при ускорении 0,981 м/с 2 (0,1 g ) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. После проведения испытания проводят измерение расстояния от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге.

Испытание проводят на вибростенде на включенном извещателе . Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель закрепляют на вибростенде последовательно в трех взаимно перпендикулярных положениях. Устанавливают частоту вибрации 10 Гц при ускорении 0,981 м/с 2 . Изменяя частоту со скоростью не более 1,5 Гц/мин, проводят в течение 30 мин испытание вибрацией в каждом из трех взаимно перпендикулярных положений. Снимают извещатель со стенда и проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя , на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении) , в соответствии с 6.3.1. Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие синусоидальной вибрации, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.5 Испытание на воздействие электрических импульсов в цепи питания

В цепь сетевого питания, включенного и настроенного на максимальную дальность действия извещателя , подают 10 положительных и 10 отрицательных импульсов с амплитудой (пиковым значением) напряжения 500 В, длительностью фронта нарастания 10 нс и длительностью импульса по половинной амплитуде 0,1-1 мкс.

Полное описание испытания должно приводиться в соответствующей части технических условий на извещатели конкретных типов.

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о тревоге (о проникновении). После окончания испытания его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.6 Испытание на воздействие электростатического разряда

Испытания проводят на включенном извещателе .

Конденсатор емкостью 150 пФ заряжают от источника постоянного тока до напряжения 8 кВ и подключают одной обкладкой к шине заземления, а другую через резистор 150 Ом и разрядный электрод подносят к заземленной металлической части извещателя до возникновения разряда. Через образец пропускают не менее 10 разрядов с интервалом между разрядами не менее 1 с.

Для извещателей , у которых отсутствуют заземленные части, разряд производят на заземленную металлическую пластину, расположенную под извещателем , которая выступает за пределы извещателя не менее чем на 0,1 м.

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

Испытание на воздействие электростатического разряда проводят на включенном и настроенном на максимальную дальность действия извещателе в соответствии с ГОСТ Р 50009 (испытание УП 1. Степень жесткости 3).

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о проникновении. После окончания испытания его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.7 Испытание на воздействие электромагнитных полей

Включенный извещатель подвергают воздействию электромагнитного поля со среднеквадратичным значением напряженности 10 В /м в диапазоне частот от 0,1 до 150 МГц и 5 В/м в диапазоне частот от 150 до 500 МГц при амплитудной модуляции глубиной 50 % частотой 1 кГц.

Полное описание испытания должно приводиться в соответствующей части технических условий на извещатели конкретных типов.

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

Испытание на воздействие электромагнитных полей проводят на включенном и настроенном на максимальную дальность действия извещателе в соответствии с ГОСТ Р 50009 (испытание УП 2. Степень жесткости 1).

6.3.8 Испытание на воздействие импульсного удара (механического)

Извещатель устанавливают на твердое основание и закрепляют с помощью обычно используемых для этого элементов крепления. Включают питание извещателя . Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Наносят удары молотком из алюминиевого сплава (AlCu 4 SiMg) с энергией (1,9±0,1) Дж и со скоростью (1,5±0,125) м/с в двух произвольно выбранных направлениях, параллельных поверхности крепления извещателя при его обычной установке на месте эксплуатации, при нормальной комнатной температуре. Ударная поверхность молотка должна быть выполнена таким образом, чтобы в момент удара она была под углом 60° к поверхности крепления извещателя . Удары наносят по одному разу в каждом из выбранных направлений.

Полное описание испытания, включая точки приложения ударов, должно приводиться в соответствующей части технических условий на извещатели конкретных типов.

По окончании испытания на извещателе не должно быть видимых признаков повреждений, а также смещения границы зоны обнаружения по отношению к первоначально установленной при монтаже извещателя .

Контроль границы зоны обнаружения до и после испытания на воздействие импульсного удара проводят в соответствии с 6.2.1.

Допускаемое отклонение данного параметра устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

6.3.9 Измерение напряженности поля радиопомех, создаваемых извещателем

Измерение напряженности поля радиопомех, создаваемых извещателем , проводят в соответствии с ГОСТ Р 50009.

6.3.10 Испытание на устойчивость к воздействию нелинейных искажений напряжения в сети

Испытание на устойчивость к воздействию нелинейных искажений проводят на включенном и настроенном на максимальную дальность действия извещателе в соответствии с ГОСТ Р 50009 (испытание УК 5. Степень жесткости устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов).

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о проникновении. После окончания испытания его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.11 Испытание на устойчивость к воздействию кратковременного прерывания напряжения в сети

Испытание на устойчивость к воздействию кратковременного прерывания напряжения в сети проводят на включенном и настроенном на максимальную дальность действия извещателе в соответствии с ГОСТ Р 50009 (испытание УК 3. Степень жесткости устанавливают так, чтобы полный провал напряжения в сети соответствовал его значению, установленному в 5.2.11 приложения А настоящего стандарта).

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о проникновении. После окончания испытания его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.12 Испытание на устойчивость к воздействию длительного прерывания напряжения в сети

Испытание на устойчивость к воздействию длительного прерывания напряжения в сети проводят на включенном и настроенном на максимальную дальность действия извещателе в соответствии с ГОСТ Р 50009 (испытание УК 4. Степень жесткости устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов).

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о проникновении. После окончания испытания его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.13 Испытание на воздействие повышенной влажности

Испытание на воздействие повышенной влажности проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель помещают в камеру и включают его. Повышают температуру в камере со скоростью (1 -0,5) °С/мин до температуры, установленной в технических условиях, с точностью ±3 °С. Выдерживают извещатель при этой температуре в течение 2 ч. Повышают влажность воздуха со скоростью 0,5 %/мин до влажности, установленной в технических условиях, с точностью ±3 % и выдерживают извещатель в этих условиях 48 ч. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя , на котором происходит выдача им извещения о проникновении, в соответствии с 6.3.1. Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие повышенной влажности, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.14 Испытания при транспортировании

6.3.14.1 Испытание на воздействие транспортной тряски

Извещатель в транспортной упаковке закрепляют в соответствии с манипуляционными знаками на вибростенде. Испытания проводят со следующими параметрами:

Число ударов в минуту............................ от 10 до 120;

Максимальное ускорение........................ 30м/с 2 ;

Продолжительность воздействия......... 2 ч.

Допускается проводить испытание при воздействии 15000 ударов с тем же ускорением.

После проведения испытания осуществляют визуальный осмотр и определение дальности действия извещателя . Извещатель не должен иметь видимых признаков повреждения, а его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.14.2 Испытание на воздействие холода при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру и понижают температуру со скоростью (1 -0,5) °С/мин до минус 50 °С. Температуру в камере поддерживают с точностью ±3 °С в течение 6 ч.

Повышают температуру в камере со скоростью (1 -0,5) °С/мин до температуры (20±5) °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 2 ч.

Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

6.3.14.3 Испытание на воздействие сухого тепла при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру, повышают температуру со скоростью (1 -0,5) °С/мин до 50 °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 6 ч. Температуру в камере поддерживают с точностью ±3 °С. Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

После окончания испытания проводят визуальный осмотр и определение дальности действия извещателя . Извещатель не должен иметь видимых признаков повреждения, а его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

6.3.14.4 Испытание на воздействие повышенной влажности при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру. Устанавливают в камере относительную влажность воздуха (95±3) % при температуре (35±3) °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 6 ч. Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

После окончания испытания проводят визуальный осмотр и определение дальности действия извещателя . Извещатель не должен иметь видимых признаков повреждения, а его дальность действия должна соответствовать требованиям 5.1.2.

ГОСТ Р 50659-94
(МЭК 60839-2-5:1990)

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 2

Требования к системам охранной
сигнализации

Раздел 5

Радиоволновые доплеровс кие извещатели
для закрытых помещений

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским центром «Охрана» (НИЦ «Охрана») Всероссийского научно-исследовательског о института противопожарной обороны (ВНИИ ПО) МВД России

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 234 «Технические средства охраны, охранной и пожарной сигнализации»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.03.94 № 71

3 В настоящем стандарте полностью учтены все показатели и требования международного стандарта МЭК 60839-2-5:1990 «Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые до плеровс кие извещател и для закрытых помещений»

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСТ Р 50659-94

(МЭК 60839-2-5:1990)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации

Раздел 5 . Радиоволновые до плеровс кие извещатели для закрытых помещений

Дата введения 1995 -01 -01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к радиоволновым до плеровс ким охранным извещател ям для закрытых помещений (далее в тексте - извещатели) и методы их испытаний.

Стандарт является дополнением общих требований к охранным извещателям, изложенных в стандарте МЭК 60839 -2-2 , и должен также использоваться вместе со стандартом общих требований к системам тревожной сигнализации ГОСТ Р 50775 и ГОСТ Р 52435 .

Стандарт устанавливает требования к радиоволновым охранным извещателям, которые должны обеспечить их нормальное функционирование при минимальном числе ложных срабатываний.

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта МЭК 60839-2-5. Требования, отличные от МЭК 60839-2-5, отражающие потребности национальной экономики, выделены в тексте стандарта курсивным шрифтом. Ссылка на ГОСТ Р 50775 , заменяющая ссылку на МЭК 60839-1-1, подчеркнута в тексте сплошной линией .

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые извещатели.

Стандарт не распространяется на извещатели специального назначения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

5.2.11 (Исключен, Изм. № 1).

5.2.12 Повышенная влажность

Значение повышенной влажности, при которой извещатель должен сохранять работоспособность, устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

5 .2.13 Транспортирование

Извещатель в упаковке должен выдерживать при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с 2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 °С.

5.3 Требования безопасности

Электробезопасность извещателя по ГОСТ Р 50571.3 (МЭК 364-4-41).

5.3 .1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током должен относиться к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0 .

5.3.2 Значение электрической прочности изоляции устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12997 .

5.3.3 Значение электрического сопротивления изоляции цепей устанавливают в технических условиях на изве ща те ли конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12997 .

5.3.4 Извещатель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 (3.1.10).

5.4 Требования надежности

Средняя наработка на отказ извещате ля в дежурном режиме должна составлять не менее 60000 ч.

В обоснованных случаях допускается устанавливать среднюю наработку на отказ извещателя в дежурном режиме не менее 30000 ч для однопозиционн ых извеща телей, а для двух- и многопозиционных изве ща телей среднюю наработку на отказ устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

5.5 Интерфейс

Извещатель должен иметь на выходе электронный ключ или нормально замкнутые контакты, размыкающиеся при выдаче извещения о тревоге, если изготовитель не указывает других требований.

5.6 Требования к конструкции

Конструкция извещателя должна обеспечивать степень защиты оболочки IP 41 по ГОСТ 14254 .

Конструкция извещателя должна обеспечиват ь степен ь защиты оболочки не менее IP 41 по ГОСТ 14254 .

В изве ща теле должны быть предусмотрены средства, позволяющие надежно его закреплять.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Испытания извещателей на воздействие внешних факторов в соответствии со стандартами МЭК 60839-2-2 и МЭК 60839-1-3

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

6.3.2 Испытание на воздействие сухого тепла

Извещатель подвергают воздействию температуры 40 °С в течение 16 ч. Скорость повышения температуры не должна превышать 1 °С/мин. Содержание влаги в окружающем воздухе при испытании не должно превышать 20 г/м 3 . Расстояние от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге определяют в течение времени, достаточного для сохранения температуры, при которой проводилось испытание.

Испытание на воздействие сухого тепла проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель помещают в камеру и включают его питание. Повышают температуру в камере до температуры, установленной в технических условиях. Скорость повышения температуры (1 -0,5) °С/мин. Выдерживают извещатель при этой температуре с точностью ±3 °С в течение 2 ч. Влажность окружающего воздуха при испытании не должна превышать (8 0 ± 3) %. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя, на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении), в соответствии с . Отклонение величин расстояний , на которых произошла выдача изве щате лем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие сухого тепла, допускается устанавливат ь не более 15 %.

6.3.3 Испытание на воздействие холода

Извещатель подвергают воздействию температуры 5 °С в течение 16 ч. Скорость понижения температуры не должна превышать 1 °С/мин. Расстояние от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге определяют в течение времени, достаточного для сохранения температуры, при которой проводилось испытание.

Испытание на воздействие холода проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Выдерживают извещатель в нормальных условиях в течение 2 ч. Извещатель помещают в камеру и включают его питание. Понижают температуру в камере до температуры, установленной в технических условиях. Скорость понижения температуры (1 -0,5 ) °С/мин. Выдерживают извещатель при этой температуре с точностью ±3 °С в течение 2 ч. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя, на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении), в соответствии с . Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие холода, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.4 Испытание на воздействие синусоидальной вибрации

Включенный извещатель подвергают воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот (10 - 55) Гц при ускорении 0,981 м/с 2 (0,1 g ) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. После проведения испытания проводят измерение расстояния от цели до извещателя при выдаче им извещения о тревоге.

Испытание проводят на вибростенде на включенном извеща теле. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель закрепляют на вибростенде последовательно в трех взаимно перпендикулярных положениях. Устанавливают частоту вибрации 10 Гц при ускорении 0,981 м/с 2 . Изменяя частоту со скоростью не более 1,5 Гц /мин, проводят в течение 30 мин испытание вибрацией в каждом из трех взаимно перпендикулярных положений. Снимают извещатель со стенда и проводят измерение расстояния от стандартной цели до извещателя, на котором происходит выдача им извещения о тревоге (о проникновении), в соответствии с . Отклонение величин расстояний, на которых произошла выдача извещателем извещения о проникновении до и после испытания на воздействие синусоидальной вибрации, допускается устанавливать не более 15 %.

6.3.5 Испытание на воздействие электрических импульсов в цепи питания

В цепь сетевого питания, включенного извещателя, подают 10 положительных и 10 отрицательных импульсов с амплитудой (пиковым значением) напряжения 500 В, длительностью фронта нарастания 10 нс и длительностью импульса по половинной амплитуде 0,1 - 1 мкс.

Полное описание испытания должно приводиться в соответствующей части технических условий на извещатели конкретных типов.

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о тревоге .

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

6.3.6 Испытание на воздействие электростатического разряда

Испытания проводят на включенном извещателе.

Конденсатор емкостью 150 пФ заряжают от источника постоянного тока до напряжения 8 кВ и подключают одной обкладкой к шине заземления, а другую через резистор 150 Ом и разрядный электрод подносят к заземленной металлической части извещателя до возникновения разряда. Через образец пропускают не менее 10 разрядов с интервалом между разрядами не менее 1 с.

Для изве щателей, у которых отсутствуют заземленные части, разряд производят на заземленную металлическую пластину, расположенную под изве щателем, которая выступает за пределы извещателя не менее чем на 0,1 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

6.3.7 Испытание на воздействие электромагнит ных полей

Включенный извещатель подвергают воздействию электромагнитного поля со среднек вадратичным значением напряженности 10 В/м в диапазон е частот от 0,1 до 150 МГц и 5 В/м в диапазоне частот от 150 до 500 МГц при амплитудной модуляции глубиной 50 % частотой 1 кГц.

Полное описание испытания должно приводиться в соответствующей части технических условий на изве щатели конкретных типов.

В ходе испытания извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

6.3.8 Испытание на воздействие импульсного удара (механического)

Извещатель устанавливают на твердое основание и закрепляют с помощью обычно используемых для этого элементов крепления. Включают питание извещателя. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Наносят удары молотком из алюминиевого сплава (AlCu 4 SiMg ) марки Д1 по ГОСТ 4784 с энергией (1,9 ± 0,1) Дж и со скоростью (1,5 ± 0,125) м/с в двух произвольно выбранных направлениях, параллельных поверхности крепления извещателя при его обычной установке на месте эксплуатации, при нормальной комнатной температуре. Ударная поверхность молотка должна быть выполнена таким образом, чтобы в момент удара она была под углом 60° к поверхности крепления извещателя. Удары наносят по одному разу в каждом из выбранных направлений.

Полное описание испытания, включая точки приложения ударов, должно приводиться в соответствующей части технических условий на извещатели конкретных типов.

По окончании испытания на извещателе не должно быть видимых признаков повреждений, а также смещения границы зоны обнаружения по отношению к первоначально установленной при монтаже извещателя.

Контроль границы зоны обнаружения до и после испытания на воздействие импульсного удара проводят в соответствии с .

Допускаемое отклонение данного параметра устанавливают в технических условиях на извещатели конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1 )).

6.3.13 Испытание на воздействие повышенной влажности

Испытание на воздействие повышенной влажности проводят в климатической камере. Регулятор дальности фиксируют в выбранном положении. Извещатель помещают в камеру и включают его. Повышают температуру в камере со скоростью (1 °С/мин до температуры, установленной в технических условиях, с точностью ±3 °С. Выдерживают извещате ль при этой температуре в течение 2 ч. Повышают влажность воздуха со скоростью 0,5 %/ ми н до влажности, установленной в технических условиях, с точностью ±3 % и выдерживают извещате ль в этих условиях 48 ч. Извлекают извещатель из камеры и в течение 5 мин проводят измерение расстояния от стандартной цели до изве щате ля, на котором происходит выдача им извещения о проникновении, в соответствии с .

6.3.14.2 Испытание на воздействие холода при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру и понижают температуру со скоростью (1 -0,5 ) °С/мин до минус 50 °С. Температуру в камере поддерживают с точностью ±3 °С в течение 6 ч.

Повышают температуру в камере со скоростью (1 -0,5 ) °С/мин до температуры (20 ± 5) °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 2 ч.

Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

6.3. 14.3 Испытание на воздействие сухого тепла при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру, повышают температуру со скоростью (1 -0,5 ) °С/мин до 50 °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 6 ч. Температуру в камере поддерживают с точностью ±3 °С. Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

После окончания испытания проводят визуальный осмотр и определение дальности действия извещателя. Извещатель не должен иметь видимых признаков повреждения, а его дальность действия должна соответствовать требованиям .

6.3.14.4 Испытание на воздействие повышенной влажности при транспортировании

Извещатель в транспортной упаковке помещают в климатическую камеру. Устанавливают в камере относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре (35 ± 3) °С и выдерживают извещатель в этих условиях в течение 6 ч. Извещатель извлекают из камеры, распаковывают и выдерживают в нормальных условиях в течение 4 ч.

После окончания испытания проводят визуальный осмотр и определение дальности действия извещателя. Извещатель не должен иметь видимых признаков повреждения, а его дальность действия должна соответствовать требованиям .

Ключевые слова: охранная сигнализация, системы охранной сигнализации, охранный извещатель, ра диоволнов ый до плеровс кий охранный извещатель, требования, методы испытаний