Batterie für 20 Plätze. Für wie viele Abschnitte benötigen Sie einen Heizkörper?

Es ist Zeit, die Batterien zu wechseln.

Der Komfort in der kalten Jahreszeit hängt von der Berechnung der Anzahl der Knoten ab.

Wie führt man alle Berechnungen und Messungen richtig durch?

Alles ist ganz einfach, wenn Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Vor dem Kauf von Heizbatterien überlegen wir uns, wie wir die Anzahl ihrer Elemente berechnen können.

Die erste Methode basiert auf der Raumfläche. Baunormen (SNiP) besagen, dass für normale Heizung 1 m² benötigt wird. m. erfordert 100 W. Wärmekraft. Indem wir die Länge und Breite des Raums messen und diese beiden Werte multiplizieren, erhalten wir die Fläche des Raums (S).

Um die Gesamtleistung (Q) zu berechnen, Setzen Sie Q=S*100 W in die Formel ein., unsere Bedeutung. Der Pass für Heizkörper gibt die Wärmeübertragung eines Elements an (q1). Dank dieser Informationen erfahren wir die benötigte Nummer. Teilen Sie dazu Q durch q1.

Die zweite Methode ist genauer. Es sollte auch ab einer Deckenhöhe von 3 Metern eingesetzt werden. Der Unterschied liegt in der Messung des Raumvolumens. Die Raumfläche ist bereits bekannt. Messen wir die Deckenhöhe und multiplizieren Sie diese Werte. Den resultierenden Volumenwert (V) setzen wir in die Formel Q=V*41 W ein.

Laut Bauvorschriften 1 Kubikmeter. m. sollte um 41 W erwärmt werden. Wärmekraft. Lassen Sie uns nun das Verhältnis von Q zu q1 ermitteln und so die Gesamtzahl der Kühlerknoten erhalten.

Fassen wir die Zwischenergebnisse zusammen Daten, die für alle Arten von Berechnungen benötigt werden.

  • Wandlänge;
  • Wandbreite;
  • Deckenhöhe;
  • Energiestandards, Erwärmung einer Flächen- oder Volumeneinheit eines Raumes. Sie sind oben angegeben;
  • Minimale Wärmeableitung Kühlerelement. Es muss im Reisepass angegeben werden;
  • Wandstärke;
  • Nummer Fensteröffnungen .

Eine schnelle Möglichkeit, die Anzahl der Abschnitte zu berechnen

Wenn wir reden über Wenn Sie Gussheizkörper durch Bimetallheizkörper ersetzen, können Sie auf sorgfältige Berechnungen verzichten. Unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren:

  • Der Bimetallabschnitt sorgt für eine Steigerung der Wärmeleistung um zehn Prozent im Vergleich zu Gusseisen.
  • Die Batterieeffizienz nimmt mit der Zeit ab. Dies ist auf Ablagerungen zurückzuführen, die die Wände im Inneren des Heizkörpers bedecken.
  • Es ist besser, wärmer zu sein.

Die Anzahl der Elemente einer Bimetallbatterie muss mit der ihres Vorgängers übereinstimmen. Allerdings erhöht sich diese Anzahl um 1 - 2 Stück. Dies geschieht, um künftigen Leistungseinbußen des Heizgeräts entgegenzuwirken.

Für ein Standardzimmer

Diese Berechnungsmethode kennen wir bereits. Es wird am Anfang des Artikels beschrieben. Schauen wir es uns im Detail an, indem wir uns umdrehen konkretes Beispiel. Berechnen wir die Anzahl der Abschnitte für einen Raum von 40 Quadratmetern. M.

Nach den Regeln des 1. Viertels. m benötigt 100 W. Nehmen wir an, dass die Leistung eines Abschnitts 200 W beträgt. Mit der Formel aus dem ersten Abschnitt ermitteln wir die erforderliche Wärmeleistung des Raumes. Lassen Sie uns 40 Quadratmeter multiplizieren. m. bei 100 W erhalten wir 4 kW.

Um die Anzahl der Abschnitte zu ermitteln, dividieren Sie diese Zahl durch 200 W. Es stellt sich heraus, dass ein Raum einer bestimmten Fläche 20 Abschnitte benötigt. Zu beachten ist vor allem, dass die Formel für Wohnungen relevant ist, deren Deckenhöhe weniger als 2,7 m beträgt.

Für Nicht-Standard

Zu den nicht standardmäßigen Zimmern gehören Eck- und Endzimmer mit mehreren Fensteröffnungen. Auch Wohnungen mit einer Deckenhöhe von mehr als 2,7 Metern fallen in diese Kategorie.

Bei ersterem erfolgt die Berechnung nach der Standardformel, das Endergebnis wird jedoch mit einem speziellen Koeffizienten 1 - 1,3 multipliziert. Nehmen Sie unter Verwendung der oben erhaltenen Daten: 20 Abschnitte an, dass der Raum ein Eckraum ist und über 2 Fenster verfügt.

Das Endergebnis erhält man durch Multiplikation von 20 mit 1,2. Dieser Raum benötigt 24 Abschnitte.

Nehmen wir den gleichen Raum, jedoch mit einer Deckenhöhe von 3 Metern, ändern sich die Ergebnisse erneut. Beginnen wir mit der Berechnung des Volumens, multiplizieren wir es mit 40 Quadratmetern. m. mal 3 Meter. Ich erinnere mich daran pro 1 cu. m benötigt 41 W. Berechnen wir die gesamte Wärmeleistung. Die resultierenden 120 ccm. m multipliziert mit 41 W.

Die Anzahl der Strahler erhalten wir, indem wir 4920 durch 200 W dividieren. Da es sich jedoch um einen Eckraum mit zwei Fenstern handelt, muss 25 mit 1,2 multipliziert werden. Die Endsumme beträgt 30 Abschnitte.

Genaue Berechnungen mit vielen Parametern

Es ist schwierig, solche Berechnungen durchzuführen. Die obigen Formeln gelten für ein normales Zimmer in Zentralrussland. Geographische Lage Häuser und eine Reihe anderer Faktoren führen zu zusätzlichen Korrekturfaktoren.

  • Die endgültige Formel für Eckzimmer , muss einen zusätzlichen Multiplikator von 1,3 haben.
  • Wenn sich das Haus nicht in befindet mittlere Spur Länder wird der zusätzliche Koeffizient beschrieben Bauvorschriften dieses Gebiet.
  • Es ist notwendig, den Installationsort des Bimetallstrahlers zu berücksichtigen Und dekorative Elemente. Beispielsweise verbraucht eine Nische unter einem Fenster 7 % und ein Bildschirm bis zu 25 % der Wärmeleistung der Batterie.
  • Wofür wird der Raum genutzt?
  • Wandmaterial und -stärke.
  • Wie viel kosten Rahmen? und Glas.
  • Tür- und Fensteröffnungen zusätzliche Probleme mit sich bringen. Schauen wir sie uns genauer an.

Wände mit Fenstern, Straßen und Türen ändern die Standardformel. Die resultierende Anzahl der Abschnitte muss mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten des Raums multipliziert, aber zunächst berechnet werden.

Dieser Indikator ist die Summe der Wärmeübertragung von Fenster, Tür und Wand. Alle diese Informationen können je nach Art Ihrer Räumlichkeiten bei SNiP eingeholt werden.

Elektrisch Ölradiatoren, Funktionsprinzip und Auswahl

Nützliche Tipps für die richtige Anordnung Ihrer Heizungsanlage

Bimetallheizkörper Sie werden ab Werk in 10 Abschnitten verbunden geliefert. Nach Berechnungen kamen wir auf 10, entschieden uns aber, zwei weitere als Reserve hinzuzufügen. Es ist also besser, es nicht zu tun. Werksmontage Es ist wesentlich zuverlässiger und verfügt über eine Garantie von 5 bis 20 Jahren.

Der Zusammenbau von 12 Abschnitten wird vom Geschäft durchgeführt und die Garantie beträgt weniger als ein Jahr. Sollte der Kühler bald nach Ablauf dieser Frist undicht sein, müssen Reparaturen in Eigenregie durchgeführt werden. Das Ergebnis sind unnötige Probleme.

Lassen Sie uns über die effektive Leistung des Strahlers sprechen. Eigenschaften Bimetallabschnitt im Produktpass angegeben Gehen Sie davon aus, dass der Temperaturunterschied des Systems 60 Grad beträgt.

Dieser Druck ist gewährleistet, wenn die Temperatur des Kühlmittels in der Batterie 90 Grad beträgt, was nicht immer der Realität entspricht. Dies muss bei der Berechnung der Raumheizkörperanlage berücksichtigt werden.

Unten sind Einige Tipps zum Einbau der Batterie:

  • Abstand von der Fensterbank bis zur Oberkante der Batterie, sollte mindestens 5 cm betragen, damit die Luftmassen normal zirkulieren und Wärme an den gesamten Raum übertragen können.
  • Der Abstand des Heizkörpers zur Wand muss 2 bis 5 cm betragen. Wenn hinter der Batterie eine reflektierende Wärmedämmung angebracht werden soll, müssen Sie verlängerte Halterungen erwerben, die den angegebenen Spalt bereitstellen.
  • Die Unterkante der Batterie darf einen Abstand von 10 cm zum Boden haben. Die Nichtbeachtung der Empfehlung führt zu einer Verschlechterung der Wärmeübertragung.
  • Ein Heizkörper, der an einer Wand und nicht in einer Nische unter einem Fenster montiert wird, muss einen Spalt zu dieser haben, mindestens 20 cm. Dadurch wird verhindert, dass sich Staub dahinter ansammelt und der Raum beheizt wird.

Es ist sehr wichtig, solche Berechnungen korrekt durchzuführen. Dies bestimmt, wie effizient und wirtschaftlich das entstehende Heizsystem sein wird. Alle im Artikel enthaltenen Informationen zielen darauf ab, dem Durchschnittsbürger bei diesen Berechnungen zu helfen.

Bimetallheizkörper bestehend aus Stahl und Aluminiumteile, am häufigsten als Ersatz für defekte Gusseisenbatterien gekauft. Veraltete Modelle von Heizgeräten können ihrer Hauptaufgabe – einer guten Raumheizung – nicht mehr gerecht werden. Damit der Kauf von Nutzen ist, müssen Sie dies tun richtige Berechnung Abschnitte von Bimetall-Heizkörpern entsprechend der Fläche der Wohnung. Wie kann man das machen? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Einfache und schnelle Berechnungsmethode

Bevor Sie mit dem Austausch alter Batterien durch neue Heizkörper beginnen, müssen Sie die richtigen Berechnungen durchführen. Alle Berechnungen basieren auf folgenden Überlegungen:

  • Bedenken Sie, dass die Wärmeableitung eines Bimetall-Heizkörpers etwas höher ist als die eines Gusseisen-Gegenstücks. Bei einer Hochtemperaturheizung (90 °C) liegen die Durchschnittswerte bei 200 bzw. 180 W;
  • Es ist in Ordnung, wenn es neu ist Heizgerät heizt etwas stärker als das alte, schlimmer, wenn es umgekehrt ist;
  • Im Laufe der Zeit nimmt die Effizienz der Wärmeübertragung aufgrund von Verstopfungen in den Rohren in Form von Ablagerungen von Produkten der aktiven Wechselwirkung von Wasser und Metallteilen leicht ab.

Aus allem, was oben geschrieben wurde, lässt sich eine Schlussfolgerung ziehen: Die Anzahl der Abschnitte eines neuen Bimetallheizkörpers sollte nicht geringer sein als die eines Gusseisenheizkörpers. In der Praxis kommt es normalerweise vor, dass eine Batterie buchstäblich 1-2 Abschnitte größer eingebaut wird – dies ist eine notwendige Reserve, die angesichts des letzten Punktes der obigen Liste nicht überflüssig sein wird.

Leistungsberechnungen basierend auf Raumabmessungen

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für den kompletten Einbau von Heizkörpern entscheiden neue Wohnung Wenn Sie alte Sachen aus der Sowjetzeit ersetzen, müssen Sie die Abschnitte berechnen Bimetallbatterien Heizung. Welche Rechenmethoden gibt es also, um die Batterie mit der erforderlichen Leistung auszuwählen? Unter Berücksichtigung der Abmessungen der Wohnung erfolgt die Berechnung entweder nach Fläche oder nach Volumen. Die letzte Option ist genauer, aber das Wichtigste zuerst.

Die in ganz Russland geltenden Sanitärnormen legen die Mindestleistungswerte von Heizgeräten auf der Grundlage von 1 fest Quadratmeter Wohnungen. Dieser Wert beträgt 100 W (unter den Bedingungen Zentralrusslands).

Die Berechnung von Bimetall-Heizkörpern pro Quadratmeter Raum ist sehr einfach. Messen Sie die Länge und Breite des Raumes mit einem Maßband und multiplizieren Sie die resultierenden Werte. Multiplizieren Sie die resultierende Zahl mit 100 W und dividieren Sie sie durch den Wärmeübertragungswert für einen Abschnitt.

Nehmen wir zum Beispiel einen Raum von 3x4 m, das ist ein kleiner Raum und sehr leistungsstarke Heizungen werden hier nicht benötigt. Hier ist die Berechnungsformel: K = 3x4x100/200 = 6. Im angegebenen Beispiel wird die Wärmeleistung eines Abschnitts der Batterie mit 200 W angenommen.

  • Die Ergebnisse erreichen nur dann eine nahezu maximale Genauigkeit, wenn die Berechnungen für einen Raum mit Decken von nicht mehr als 3 Metern durchgeführt werden.
  • Bei dieser Berechnung werden wichtige Faktoren nicht berücksichtigt – Anzahl der Fenster, Abmessungen Türen, Vorhandensein einer Isolierung im Boden und in den Wänden, im Wandmaterial usw.;
  • Die Formel eignet sich nicht für Orte mit extrem niedrigen Temperaturen im Winter, beispielsweise Sibirien und Fernost.

Berechnungen von Abschnitten werden genauer, wenn alle drei Dimensionen in die Berechnungen einbezogen werden – Länge, Breite und Höhe des Raums; mit anderen Worten, Sie müssen das Volumen berechnen. Die Berechnung erfolgt nach einem ähnlichen Algorithmus wie im vorherigen Fall, es sollten jedoch andere Werte zugrunde gelegt werden. Hygienestandards, für Heizung auf 1 eingestellt Kubikmeter- 41 W.

  • Das Raumvolumen beträgt: V = 3x4x2,7 = 32,4 m3
  • Die Batterieleistung wird nach der Formel berechnet: P = 32,4x41 = 1328,4 W.
  • Berechnung der Zellenzahl, Formel: K = 1328,4/20 = 6,64 Stk.

Die als Ergebnis der Berechnungen erhaltene Zahl ist keine ganze Zahl und muss daher auf gerundet werden große Seite- 7 Stk. Durch den Vergleich der Werte lässt sich leicht feststellen, dass die letztere Methode genauer und effizienter ist als die Berechnung der Batterieabschnitte nach Fläche.

So berechnen Sie Wärmeverluste

Für eine genauere Berechnung muss eine der Unbekannten berücksichtigt werden – die Wände. Dies gilt insbesondere für Eckzimmer. Nehmen wir an, dass der Raum folgende Parameter hat: Höhe – 2,5 m, Breite – 3 m, Länge – 6 m.

Berechnungsgegenstand in in diesem Fall ist die Außenwand. Berechnungen erfolgen nach der Formel: F = a*h.

  • F – Wandfläche;
  • eine Länge;
  • h - Höhe;
  • Die Rechnungseinheit ist Meter.
  • Berechnungen zufolge ergibt sich F = 3x2,5 = 7,5 m2. Quadrat Balkontüren und Fenster wird davon subtrahiert Gesamtfläche Wände.
  • Die Fläche ist gefunden, es bleibt nur noch die Berechnung des Wärmeverlustes. Formel: Q = F*K*(tin + tout).
  • F - Wandfläche (m2);
  • K ist der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (sein Wert kann in SNiPs gefunden werden; für diese Berechnungen beträgt der Wert 2,5 (W/m2).

Q = 7,5x2,5x(18+(-21)) = 56,25. Das erhaltene Ergebnis wird zu den anderen Wärmeverlustwerten addiert: QRaum. = Qwalls+Qwindows+Qdoors. Die bei den Berechnungen erhaltene Endzahl wird einfach durch die Wärmeleistung eines Abschnitts dividiert.

Formel: Qroom/Nsections = Anzahl der Batterieabschnitte.

Korrekturfaktoren

Alle oben genannten Formeln gelten nur für die mittlere Zone der Russischen Föderation und Innenräume mit durchschnittlichen Isolationswerten. In Wirklichkeit gibt es keine absolut identischen Räume; um eine möglichst genaue Berechnung zu erhalten, müssen Korrekturfaktoren berücksichtigt werden, mit denen das aus den Formeln erhaltene Ergebnis multipliziert werden sollte:

  • Eckzimmer - 1,3;
  • Weit im Norden, Fernost, Sibirien - 1,6;
  • Berücksichtigen Sie den Ort, an dem das Heizgerät installiert wird; dekorative Schirme und Kästen verbergen bis zu 25 % der Wärmeleistung, und wenn sich die Batterie auch in einer Nische befindet, addieren Sie zusätzlich 7 % zu den Energieverlusten;
  • Das Fenster erfordert eine Leistungssteigerung um 100 W und Tür- 200 W.

Für Landhaus das bei den Berechnungen ermittelte Ergebnis wird zusätzlich mit dem Faktor 1,5 multipliziert – dabei werden der Dachboden ohne Heizung und die Außenwände des Gebäudes berücksichtigt. Allerdings werden Bimetallbatterien häufiger verbaut Apartmentgebäude, als in Privatbatterien aufgrund der hohen Kosten, insbesondere im Vergleich zu Batterien aus Aluminium.

Effektive Leistungsabrechnung

Ein weiterer Parameter kann bei der Berechnung von Heizkörpern nicht außer Acht gelassen werden. In den dem Heizgerät beiliegenden Unterlagen sind je nach Typ Batterieleistungswerte angegeben Heizsystem. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Heizbatterien den thermischen Druck – grob gesagt diesen Temperaturregime Kühlmittel wird dem System zugeführt, das das Haus heizt.

In Dokumenten für ein Heizgerät wird häufig eine Leistung für einen Druck von 60 °C angegeben; dieser Wert entspricht einem Hochtemperaturheizmodus von 90 °C (der Temperatur des den Rohren zugeführten Wassers). Dies gilt für ältere Häuser mit Systemen, die schon damals vorhanden waren Sowjetzeit. In modernen Neubauten sind zur Vollheizung keine Heiztechnologien anderer Art mehr erforderlich. hohe Temperaturen Kühlmittel in den Rohren. Der Wärmedruck in neuen Häusern ist deutlich niedriger – 30 und 50 °C.

Um Bimetall-Heizkörper für eine Wohnung zu berechnen, müssen Sie einfache Berechnungen durchführen: Multiplizieren Sie die mit den vorherigen Formeln berechnete Leistung mit dem Wert des tatsächlichen Wärmedrucks und dividieren Sie die resultierende Zahl durch den im Datenblatt angegebenen Wert. In der Regel reduzieren solche Berechnungen die Wirkleistung von Heizkörpern.

Berücksichtigen Sie dies bei Berechnungen – ersetzen Sie in allen Formeln den Wert der Wirkleistung, der dem tatsächlichen Wert entspricht thermischer Druck im Heizsystem Ihres Hauses.

Lassen Sie sich bei Berechnungen von einfachen, aber leiten wichtige Regel- Es ist besser, einen etwas größeren Fehler zu machen, als aufgrund von Rechenfehlern die Kälte zu ertragen. Die Winter in Russland sind unvorhersehbar und können selbst in der mittleren Zone des Landes rekordverdächtige Kälte aufweisen, sodass eine kleine Reserve von 10 % nicht überflüssig ist. Um die Wärmezufuhr zu regulieren, installieren Sie zwei Hähne – einen am Bypass und den zweiten zum Absperren der Kühlmittelzufuhr. Durch Einstellen der Wasserhähne können Sie die Temperatur im Raum steuern.

Ergebnisse

Also alles in die Tat umsetzen notwendigen Berechnungen und wählen Sie einen Heizkörper mit einer Leistung, die für Ihr Zuhause geeignet ist, verwenden Sie die angegebenen Berechnungsformeln, sie sind einfach und ziemlich genau. Die Hauptnuance- der genaue Wert der Wirkleistung Ihrer Heizungsanlage. Indem Sie ein wenig Zeit mit einem Taschenrechner in der Hand verbringen, vermeiden Sie Fehler beim Kauf eines Heizgeräts und in Winterzeit Ihr Zuhause behält immer eine angenehme Temperatur.

Wird zum Ersetzen alter Gusseisenbatterien verwendet. Für effiziente Arbeit Bei neuen Heizgeräten muss die erforderliche Anzahl der Abschnitte genau berechnet werden. Dabei werden die Raumfläche, die Anzahl der Fenster und die Wärmeleistung des Abschnitts selbst berücksichtigt.

Datenaufbereitung

Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, sollten folgende Parameter berücksichtigt werden:

  • klimatische Merkmale der Region, in der sich das Gebäude befindet (Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen);
  • Gebäudeparameter (für den Bau verwendetes Material, Dicke und Höhe der Wände, Anzahl Außenwände);
  • Größe und Art der Fenster zu Räumlichkeiten (Wohn- und Nichtwohngebäude).

Bei der Berechnung von Bimetall-Heizkörpern werden 2 Hauptwerte zugrunde gelegt: die Wärmeleistung des Batterieteils und Wärmeverluste Firmengelände. Es ist zu beachten, dass die von den Herstellern im technischen Datenblatt des Produkts am häufigsten angegebene Wärmeleistung der Maximalwert ist, der in erreicht wird ideale Bedingungen. Die tatsächliche Leistung der in Innenräumen installierten Batterie wird geringer sein, daher wird eine Neuberechnung durchgeführt, um genaue Daten zu erhalten.

Die einfachste Methode

In diesem Fall müssen Sie den Betrag neu berechnen Batterien eingebaut und verlassen Sie sich beim Austausch von Elementen der Heizungsanlage auf diese Daten.
Der Unterschied zwischen der Wärmeübertragung von Bimetall- und Gusseisenbatterien ist nicht allzu groß. Zudem nimmt mit der Zeit die Heizleistung des neuen Heizkörpers ab natürliche Gründe(Verschmutzung der Innenflächen der Batterie). Wenn also die alten Elemente des Heizsystems ihre Aufgabe erfüllt haben und der Raum warm war, können Sie diese Daten verwenden.

Um jedoch die Materialkosten zu senken und das Risiko des Einfrierens des Raums auszuschließen, lohnt es sich, Formeln zu verwenden, mit denen Sie die Abschnitte recht genau berechnen können.

Berechnung nach Fläche

Für jede Region des Landes gibt es SNiP-Standards, die den Mindestleistungswert des Heizgeräts pro Quadratmeter Raumfläche festlegen. Um den genauen Wert nach dieser Norm zu berechnen, müssen Sie die Fläche des vorhandenen Raumes (a) ermitteln. Dazu wird die Breite des Raumes mit seiner Länge multipliziert.

Berücksichtigt wird die Leistung pro Quadratmeter. Meistens sind es 100 W.

Nachdem die Raumfläche ermittelt wurde, müssen die Daten mit 100 multipliziert werden. Das Ergebnis wird durch die Leistung eines Abschnitts des Bimetallstrahlers (b) dividiert. Dieser Wert muss betrachtet werden technische Spezifikationen Gerät - je nach Modell können die Zahlen abweichen.

Eine vorgefertigte Formel, in die Sie Ihre eigenen Werte einsetzen sollten: (a*100): b= benötigte Menge.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Berechnung für einen Raum mit einer Fläche von 20 m², wobei die Leistung eines Abschnitts des ausgewählten Heizkörpers 180 W beträgt.

Lasst uns ersetzen erforderliche Werte in die Formel: (20*100)/180 = 11,1.

Diese Formel zur Berechnung der Flächenheizung kann jedoch nur bei der Berechnung von Werten für einen Raum mit einer Deckenhöhe von weniger als 3 m verwendet werden. Darüber hinaus berücksichtigt diese Methode nicht den Wärmeverlust durch Fenster sowie die Dicke und Auch die Qualität der Wanddämmung wird nicht berücksichtigt. Um die Berechnung genauer zu machen, müssen Sie für das zweite und die folgenden Fenster im Raum 2 bis 3 zusätzliche Heizkörperabschnitte zum Endwert hinzufügen.


Berechnung nach Volumen

Die Berechnung der Anzahl der Abschnitte von Bimetallheizkörpern nach dieser Methode erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur der Fläche, sondern auch der Raumhöhe.

Nach Erhalt des genauen Volumens werden Berechnungen durchgeführt. Die Leistung wird in m³ berechnet. Die SNiP-Standards für diesen Wert liegen bei 41 W.

Wir nehmen zum Beispiel die gleichen Werte, addieren aber die Höhe der Wände – sie beträgt 2,7 cm.

Ermitteln wir das Volumen des Raumes (wir multiplizieren die bereits berechnete Fläche mit der Höhe der Wände): 20 * 2,7 = 54 m³.

Der nächste Schritt besteht darin, anhand dieses Wertes die genaue Anzahl der Abschnitte zu berechnen (wir dividieren die Gesamtleistung durch die Leistung eines Abschnitts): 2214/180 = 12,3.

Das Endergebnis unterscheidet sich von dem bei der Flächenberechnung erhaltenen, sodass Sie mit der Methode unter Berücksichtigung des Raumvolumens ein genaueres Ergebnis erhalten.

Wärmeübertragungsanalyse von Kühlerabschnitten

Trotz der äußerlichen Ähnlichkeit können sich die technischen Eigenschaften von Heizkörpern des gleichen Typs erheblich unterscheiden. Die Leistung des Abschnitts wird durch die Art des zur Herstellung der Batterie verwendeten Materials, die Größe des Abschnitts, das Design des Geräts und die Dicke der Wände beeinflusst.

Der Einfachheit halber vorläufige Berechnungen Sie können die von SNiP abgeleitete durchschnittliche Anzahl der Heizkörperabschnitte pro 1 m² verwenden:
Gusseisen kann ca. 1,5 m² erwärmen;
Aluminiumbatterie – 1,9 m²;
Bimetall – 1,8 m².

Wie können Sie diese Daten nutzen? Daraus können Sie die ungefähre Anzahl der Abschnitte berechnen, indem Sie nur die Raumfläche kennen. Dazu wird die Raumfläche durch den angegebenen Indikator geteilt.

Für einen Raum von 20 m² benötigen Sie 11 Abschnitte (20/1,8 = 11,1). Das Ergebnis stimmt ungefähr mit dem Ergebnis der Berechnung der Raumfläche überein.

Die Berechnung nach dieser Methode kann bereits bei der Erstellung eines ungefähren Kostenvoranschlags durchgeführt werden – dies hilft, die Kosten für die Organisation der Heizungsanlage grob zu ermitteln. Und genauere Formeln können verwendet werden, wenn ein bestimmtes Heizkörpermodell ausgewählt wird.

Berechnung der Anzahl der Abschnitte unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen

Der Hersteller gibt den Wärmeleistungswert eines Heizkörperabschnitts an optimale Bedingungen. Klimatische Bedingungen, Systemdruck, Kesselleistung und andere Parameter können den Wirkungsgrad erheblich verringern.

Daher sollten bei der Berechnung folgende Parameter berücksichtigt werden:

  1. Wenn es sich um einen Eckraum handelt, muss der mit einer der Formeln berechnete Wert mit 1,3 multipliziert werden.
  2. Für jedes zweite und weitere Fenster müssen Sie 100 W und für eine Tür 200 W hinzufügen.
  3. Jede Region hat ihren eigenen zusätzlichen Koeffizienten.
  4. Bei der Berechnung der Anzahl der Abschnitte für den Einbau in einem Privathaus wird der resultierende Wert mit 1,5 multipliziert. Dies ist auf das Vorhandensein eines unbeheizten Dachbodens und der Außenwände des Gebäudes zurückzuführen.

Neuberechnung der Batterieleistung

Um die tatsächliche und nicht in den technischen Spezifikationen des Heizgeräts angegebene Leistung des Heizkörperabschnitts zu erhalten, ist eine Neuberechnung unter Berücksichtigung der vorhandenen äußeren Bedingungen erforderlich.

Hierzu ermitteln Sie zunächst den Temperaturdruck der Heizungsanlage. Wenn sich herausstellt, dass die Vorlauftemperatur +70 °C beträgt und die Ausgangstemperatur 60 °C beträgt, während die gewünschte Temperatur im Raum etwa 23 °C betragen sollte, muss das Systemdelta berechnet werden.

Verwenden Sie dazu die Formel: Die Austrittstemperatur (60) wird zur Eintrittstemperatur (70) addiert, der resultierende Wert durch 2 geteilt und die Raumtemperatur subtrahiert (23). Das Ergebnis ist ein Temperaturunterschied (42°C).

Der gewünschte Wert – Delta – beträgt 42°C. Anhand der Tabelle ermitteln sie den Koeffizienten (0,51), der mit der vom Hersteller angegebenen Leistung multipliziert wird. Sie erhalten die tatsächliche Leistung, die der Abschnitt unter bestimmten Bedingungen erzeugen wird.

DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.
40 0,48 47 0,60 54 0,71 61 0,84 68 0,96
41 0,50 48 0,61 55 0,73 62 0,85 69 0,98
42 0,51 49 0,65 56 0,75 63 0,87 70 1
43 0,53 50 0,66 57 0,77 64 0,89 71 1,02
44 0,55 51 0,68 58 0,78 65 0,91 72 1,04
45 0,53 52 0,70 59 0,80 66 0,93 73 1,06
46 0,58 53 0,71 60 0,82 67 0,94 74/75 1,07/1,09

Um Batterien ein ästhetisches Aussehen zu verleihen, werden sie häufig abgedeckt spezielle Bildschirme oder Vorhänge. In diesem Fall reduziert das Heizgerät die Wärmeübertragung und bei der Berechnung der erforderlichen Abschnittszahl werden weitere 10 % zum Endergebnis addiert.
Da die Mehrheit moderne Modelle Da Heizkörper über eine bestimmte Anzahl von Abschnitten verfügen, ist es nicht immer möglich, die Batterien unter Berücksichtigung der durchgeführten Berechnungen auszuwählen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein Produkt zu kaufen, dessen Anzahl an Abschnitten möglichst nahe an der gewünschten oder etwas über dem berechneten Wert liegt.

In der Phase der Kapitalvorbereitung Reparatur und bei der Planung des Baus eines neuen Hauses besteht die Notwendigkeit, die Anzahl der Heizkörperabschnitte zu berechnen. Die Ergebnisse solcher Berechnungen ermöglichen es herauszufinden, wie viele Batterien ausreichen würden, um eine Wohnung oder ein Haus auch bei kältestem Wetter mit ausreichend Wärme zu versorgen.

Das Berechnungsverfahren kann abhängig von vielen Faktoren variieren. Sehen Sie sich die Anweisungen für schnelle Berechnungen für typische Situationen, Berechnungen für nicht standardmäßige Räume sowie die Durchführung möglichst detaillierter und genauester Berechnungen unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten an wesentliche Merkmale Firmengelände.



Wärmeübertragungsindikatoren, die Form der Batterie und das Material ihrer Herstellung – diese Indikatoren werden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Wichtig! Führen Sie keine Berechnungen für das gesamte Haus oder die gesamte Wohnung auf einmal durch. Nehmen Sie sich etwas mehr Zeit und führen Sie die Berechnungen für jeden Raum separat durch. Nur so erhalten Sie die zuverlässigsten Informationen. Gleichzeitig müssen Sie bei der Berechnung der Anzahl der Batterieabschnitte zum Heizen eines Eckraums 20 % zum Endergebnis hinzufügen. Die gleiche Reserve muss zusätzlich hinzugefügt werden, wenn es zu Unterbrechungen im Heizbetrieb kommt oder deren Wirkungsgrad für eine hochwertige Heizung nicht ausreicht.


Beginnen wir das Training mit der Betrachtung der am häufigsten verwendeten Berechnungsmethode. Es kann kaum als das genaueste angesehen werden, aber in Bezug auf die einfache Implementierung liegt es definitiv an der Spitze.


Nach dieser „universellen“ Methode werden 100 W Batterie benötigt, um 1 m2 Raumfläche zu heizen. In diesem Fall beschränken sich die Berechnungen auf eine einfache Formel:

K =S/U*100

In dieser Formel:


Schauen wir uns als Beispiel das Verfahren zur Berechnung der erforderlichen Anzahl von Batterien für einen Raum mit den Abmessungen 4 x 3,5 m an. Die Fläche eines solchen Raums beträgt 14 m2. Der Hersteller gibt an, dass jeder von ihm produzierte Abschnitt der Batterie eine Leistung von 160 W erzeugt.

Wir setzen die Werte in die obige Formel ein und stellen fest, dass wir zum Heizen unseres Raumes 8,75 Heizkörperabschnitte benötigen. Wir runden natürlich auf, d.h. auf 9. Wenn es sich um einen Eckraum handelt, fügen Sie einen Rand von 20 % hinzu, runden Sie erneut auf und erhalten Sie 11 Abschnitte. Sollten Probleme beim Betrieb der Heizungsanlage festgestellt werden, addieren Sie weitere 20 % zum ursprünglich berechneten Wert. Es werden etwa 2 sein. Das heißt, um einen 14 Meter langen Eckraum bei instabilem Betrieb des Heizsystems zu heizen, werden insgesamt 13 Batterieabschnitte benötigt.


Ungefähre Berechnung für Standardräume

Eine sehr einfache Berechnungsmöglichkeit. Es basiert auf der Tatsache, dass die Größe Heizbatterien Bei der Massenproduktion ist es praktisch nicht anders. Bei einer Raumhöhe von 250 cm (Standard für die meisten Wohnräume) kann ein Heizkörperabschnitt 1,8 m2 Raum beheizen.

Die Fläche des Raumes beträgt 14 m2. Zur Berechnung genügt es, den Flächenwert durch die zuvor genannten 1,8 m2 zu dividieren. Das Ergebnis ist 7,8. Auf 8 aufrunden.

Um einen 14 Meter großen Raum mit einer 2,5 Meter hohen Decke aufzuwärmen, müssen Sie also eine Batterie mit 8 Abschnitten kaufen.

Wichtig! Verwenden Sie diese Methode nicht, wenn Sie ein Gerät mit geringer Leistung (bis zu 60 W) berechnen. Der Fehler wird zu groß sein.


Berechnung für nicht standardmäßige Räume

Diese Berechnungsoption eignet sich für nicht standardmäßige Räume mit zu niedrigem oder zu niedrigem Wert Hohe Decken. Die Berechnung basiert auf der Aussage, dass zum Aufwärmen von 1 m3 Wohnfläche etwa 41 W Batterieleistung benötigt werden. Das heißt, Berechnungen werden mit einer einzigen Formel durchgeführt, die wie folgt aussieht:

A=Bx41,

  • A – die erforderliche Anzahl von Abschnitten der Heizbatterie;
  • B ist das Volumen des Raumes. Sie errechnet sich aus dem Produkt aus Raumlänge, Raumbreite und -höhe.

Stellen Sie sich beispielsweise einen Raum mit einer Länge von 4 m, einer Breite von 3,5 m und einer Höhe von 3 m vor. Sein Volumen beträgt 42 m3.

Den gesamten Wärmeenergiebedarf dieses Raumes berechnen wir, indem wir sein Volumen mit den zuvor genannten 41 W multiplizieren. Das Ergebnis ist 1722 W. Nehmen wir zum Beispiel eine Batterie, von der jeder Abschnitt 160 W Wärmeleistung erzeugt. Wir berechnen die erforderliche Anzahl von Abschnitten, indem wir den Gesamtbedarf an Wärmeleistung durch den Leistungswert jedes Abschnitts dividieren. Das Ergebnis wird 10,8 sein. Wie üblich runden wir auf die nächstgrößere ganze Zahl, d. h. bis 11.

Wichtig! Wenn Sie Batterien gekauft haben, die nicht in Abschnitte unterteilt sind, dividieren Sie den Gesamtwärmebedarf durch die Leistung der gesamten Batterie (in der beigefügten technischen Dokumentation angegeben). Auf diese Weise wissen Sie, wie viel Heizleistung Sie benötigen.


Berechnung der benötigten Anzahl an Heizkörpern zum Heizen

Die genaueste Berechnungsoption

Aus den obigen Berechnungen haben wir gesehen, dass keine davon vollkommen genau ist, weil... Selbst bei identischen Räumen weichen die Ergebnisse, wenn auch geringfügig, immer noch voneinander ab.

Wenn Sie maximale Berechnungsgenauigkeit benötigen, verwenden Sie die folgende Methode. Es berücksichtigt viele Koeffizienten, die die Heizeffizienz und andere wichtige Indikatoren beeinflussen können.

Im Allgemeinen lautet die Berechnungsformel wie folgt:

T =100 W/m 2 * A * B * C * D * E * F * G * S ,

  • wobei T die Gesamtwärmemenge ist, die zum Heizen des betreffenden Raums erforderlich ist;
  • S – Bereich des beheizten Raumes.

Die übrigen Koeffizienten bedürfen einer detaillierteren Untersuchung. Also, Der Koeffizient A berücksichtigt die Eigenschaften der Verglasung des Raumes.


Die Werte sind wie folgt:

  • 1,27 für Räume, deren Fenster nur mit zwei Gläsern verglast sind;
  • 1,0 – für Räume mit Fenstern mit Doppelverglasung;
  • 0,85 – wenn die Fenster eine Dreifachverglasung haben.

Der Koeffizient B berücksichtigt die Besonderheiten der Dämmung von Raumwänden.


Die Abhängigkeit ist wie folgt:

  • wenn die Isolierung gering ist, wird der Koeffizient mit 1,27 angenommen;
  • bei gute Isolierung(z. B. wenn die Wände mit 2 Ziegeln verlegt oder gezielt mit einem hochwertigen Wärmeisolator isoliert werden) wird ein Koeffizient von 1,0 verwendet;
  • bei hohes Level Isolierung – 0,85.

Der Koeffizient C gibt das Verhältnis der Gesamtfläche der Fensteröffnungen zur Bodenfläche im Raum an.


Die Abhängigkeit sieht so aus:

  • bei einem Verhältnis von 50 % wird der Koeffizient C mit 1,2 angenommen;
  • wenn das Verhältnis 40 % beträgt, verwenden Sie einen Koeffizienten von 1,1;
  • bei einem Verhältnis von 30 % reduziert sich der Koeffizientenwert auf 1,0;
  • bei einem noch kleineren Prozentsatz werden Koeffizienten von 0,9 (für 20 %) und 0,8 (für 10 %) verwendet.

Der Koeffizient D gibt die Durchschnittstemperatur während der kältesten Jahreszeit an.


Die Abhängigkeit sieht so aus:

  • wenn die Temperatur -35 °C und darunter beträgt, wird der Koeffizient mit 1,5 angenommen;
  • bei Temperaturen bis -25 Grad wird ein Wert von 1,3 verwendet;
  • sinkt die Temperatur nicht unter -20 Grad, erfolgt die Berechnung mit einem Koeffizienten von 1,1;
  • Bewohner von Regionen, in denen die Temperatur nicht unter -15 fällt, sollten einen Koeffizienten von 0,9 verwenden;
  • Wenn die Temperatur im Winter nicht unter -10 fällt, wird mit einem Koeffizienten von 0,7 gerechnet.

Der E-Koeffizient gibt die Anzahl der Außenwände an.


Wenn nur eine Außenwand vorhanden ist, verwenden Sie einen Faktor von 1,1. Erhöhen Sie ihn bei zwei Wänden auf 1,2; mit drei – bis zu 1,3; Wenn es 4 Außenwände gibt, verwenden Sie einen Koeffizienten von 1,4.

Der Koeffizient F berücksichtigt die Eigenschaften des darüber liegenden Raumes. Die Abhängigkeit ist:

  • wenn sich darüber ein unbeheizter Bereich befindet Dachboden, der Koeffizient wird mit 1,0 angenommen;
  • wenn der Dachboden beheizt ist - 0,9;
  • Handelt es sich beim darüber liegenden Nachbarn um ein beheiztes Wohnzimmer, kann der Koeffizient auf 0,8 reduziert werden.

Und der letzte Koeffizient der Formel ist G – berücksichtigt die Höhe des Raumes.


Die Reihenfolge lautet wie folgt:

  • in Räumen mit einer Deckenhöhe von 2,5 m erfolgt die Berechnung mit einem Koeffizienten von 1,0;
  • wenn der Raum eine Decke von 3 Metern hat, erhöht sich der Koeffizient auf 1,05;
  • bei einer Deckenhöhe von 3,5 m mit einem Koeffizienten von 1,1 rechnen;
  • Räume mit einer Decke von 4 Metern werden mit einem Koeffizienten von 1,15 berechnet;
  • Erhöhen Sie bei der Berechnung der Anzahl der Batterieabschnitte zum Heizen eines 4,5 m hohen Raums den Koeffizienten auf 1,2.

Diese Berechnung berücksichtigt nahezu alle vorhandenen Nuancen und ermöglicht es Ihnen, die erforderliche Anzahl von Abschnitten zu ermitteln Heizeinheit mit dem kleinsten Fehler. Abschließend müssen Sie nur noch den berechneten Wert durch die Wärmeübertragung eines Abschnitts der Batterie dividieren (siehe beigefügtes Datenblatt) und die ermittelte Zahl natürlich auf den nächsten ganzzahligen Wert aufrunden.

Jeder Mensch steht mindestens einmal in seinem Leben vor dem Problem, die Heizung seines Hauses zu organisieren. Gründe dafür können der Bau eines Hauses, die Sanierung einer gekauften Wohnung oder die Notwendigkeit einer Sanierung einer bestehenden Heizungsanlage sein.

Die Technologie des Lötens von PVC-Rohren ermöglichte es, auf die mit ihnen hergestellten Kommunikationen zu verzichten Stahlgerüst. Diese Technologie ermöglichte es auch, arbeitsintensive Gasschweißprozesse zu vermeiden und ermöglichte es, viele Arbeiten an der Wasserversorgung, Heizung und Entwässerung selbst durchzuführen.

Wenn Raumheizungsarbeiten mit eigenen Händen durchgeführt werden müssen, stellt sich die Frage, wie Heizkörper zu berechnen sind. Dies erfordert die Lösung einer Reihe komplexer Probleme, einschließlich der Auswahl und Bestimmung eines Heizschemas geeignetes Material Heizkörper, Raumbewertung und viele weitere Faktoren, die das Endergebnis der Berechnung beeinflussen.

Die Richtigkeit der getroffenen Entscheidungen wird klar sein, wenn das System seinen Betrieb aufnimmt Heizperiode. Es empfiehlt sich, sich vorab darüber zu informieren, wie man unnötige Kosten vermeidet und die Behaglichkeit in der kalten Jahreszeit gewährleistet und welche Faktoren bei der Auslegung einer Heizungsanlage berücksichtigt werden müssen.

So berechnen Sie die Anzahl der Heizkörper

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörper kann auf drei Arten erfolgen:

  1. Definition notwendiges System Heizung basierend auf der Fläche des beheizten Raumes.
  2. Berechnung der benötigten Heizkörperabschnitte anhand des Raumvolumens.
  3. Das Schwierigste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste genaue Methode Berechnung, die die größtmögliche Anzahl an Einflussfaktoren auf die Entstehung berücksichtigt angenehme Temperatur im Zimmer.

Bevor wir uns mit den oben genannten Berechnungsmethoden befassen, können wir die Heizkörper selbst nicht außer Acht lassen. Ihre Fähigkeit zu vermitteln Wärmeenergie Die Trägerumgebung sowie die Leistung hängen vom Material ab, aus dem sie hergestellt sind. Darüber hinaus unterscheiden sich Heizkörper in der Beständigkeit (Korrosionsbeständigkeit) und haben unterschiedliche maximal zulässige Werte Betriebsdruck und Masse.

Da die Batterie aus einer Reihe von Abschnitten besteht, ist es notwendig, die Art der Materialien zu berücksichtigen, aus denen die Heizkörper hergestellt sind, um deren positive und positive Eigenschaften zu kennen negative Eigenschaften. Das gewählte Material bestimmt, wie viele Batterieabschnitte installiert werden müssen. Jetzt können wir 4 Arten von Heizkörpern auf dem Markt unterscheiden. Dies sind Gusseisen-, Aluminium-, Stahl- und Bimetallkonstruktionen.

Gussheizkörper speichern die Wärme perfekt und halten sie aus Hoher Drück und haben keine Einschränkungen hinsichtlich der Art des Kühlmittels. Gleichzeitig sind sie aber schwer und erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Befestigung. Stahlheizkörper haben im Vergleich zu Gusseisen ein geringeres Gewicht, arbeiten bei jedem Druck und sind am leistungsstärksten Budgetoption, aber ihr Wärmeübergangskoeffizient ist niedriger als der aller anderen Batterien.

Aluminiumheizkörper geben die Wärme gut ab, sind leicht, haben einen angemessenen Preis, halten aber einem hohen Druck im Heizungsnetz nicht stand. Bimetallheizkörper bieten das Beste aus Stahl- und Aluminiumheizkörpern, haben aber unter den vorgestellten Optionen den höchsten Preis.

Es wird angenommen, dass die Kraft eines Abschnitts Gusseisenbatterie gleich 145 W, Aluminium – 190 W, Bimetall – 185 W und Stahl – 85 W.

Von großer Bedeutung ist die Art und Weise, wie das Bauwerk an das Wärmenetz angeschlossen wird. Die Berechnung der Leistung von Heizkörpern hängt direkt von den Methoden der Zu- und Abfuhr des Kühlmittels ab, und dieser Faktor beeinflusst auch die Anzahl der Heizkörperabschnitte, die für die normale Beheizung eines bestimmten Raums erforderlich sind.

Flächenberechnung

Diese Methode kann als die einfachste und durchschnittlichste Methode zur Berechnung der erforderlichen Anzahl von Batterien in einem Raum bezeichnet werden. Damit können Sie schnell die erforderliche Anzahl der Heizkörperabschnitte ermitteln.

Die Berechnung nach Fläche bedeutet, dass in einem Standardwohngebäude in der durchschnittlichen Klimazone 100 W Wärmeleistung pro 1 m² Fläche benötigt werden. Durch Multiplikation der Raumfläche mit der erforderlichen Wärmeübertragung erhalten wir die Gesamtleistung der Batterie, die in diesem Raum installiert werden muss.

Nachdem Sie sich für das Material entschieden haben, aus dem die Struktur hergestellt werden soll, und die Leistung eines Abschnitts kennen, können Sie leicht berechnen erforderliche Menge. Um beispielsweise einen Raum von 24 m² zu heizen, benötigen wir: 24 m² x 100 W/190 W (Leistung eines Aluminiumprofils) = 2400/190 = 12,63 Aluminiumheizkörpersegmente. Wir runden immer auf und erhalten 13 Abschnitte in der Batterie.

Der Hersteller gibt das Gewicht eines Abschnitts, das darin enthaltene Kühlmittelvolumen und lineare Parameter an. Aus diesen Daten ermitteln wir Maße die Batterie selbst und ihr Gewicht, aber gleichzeitig müssen Sie das Gewicht des Arbeitskühlmittels hinzufügen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Berechnung der Leistung pro Quadratmeter Raum nicht anders ist hohe Genauigkeit. Unterschiedliche Höhe Decken erfordern auch ein unterschiedliches Luftvolumen, das erwärmt werden muss. Um diesen Wert zu berücksichtigen, ist es besser, die folgende Berechnungsmethode zu verwenden.

Berechnung nach Raumvolumen

Diese Methode berücksichtigt größere Zahl Parameter, liefert aber dadurch auch Durchschnittsindikatoren. Es basiert auf dem SNiP-Standard, nach dem 41 W der thermischen Leistung einer Heizbatterie benötigt werden, um 1 m³ Raum zu heizen.

Indem Sie die Höhe der Raumdecke mit der Raumfläche multiplizieren und den resultierenden Wert mit 41 W multiplizieren, erhalten Sie die erforderliche Batterieleistung. Nach Durchführung der Berechnungen nach obiger Formel und Auswahl des Materials, aus dem der Kühlerabschnitt besteht, wird der gewünschte Wert ermittelt.

Berechnungsbeispiel

Die aufgeführten Methoden berücksichtigen nicht individuelle Eingenschaften jedes Haus Klimazone, die Art der Batterieinstallation und andere wichtige Faktoren, die das Endergebnis erheblich beeinflussen können. Wenn es notwendig ist, die Leistung eines Heizkörpers genau zu bestimmen, müssen die Korrekturfaktoren berücksichtigt werden, die diese Faktoren enthalten. Für die Berechnung wird empfohlen, folgende Korrekturfaktoren zu verwenden:

  1. A1 – berücksichtigt den Wärmeverlust durch die Fenster des Raumes. Der Wert des Koeffizienten A1 liegt zwischen 1,27 und 0,85, wobei der erste Wert einem Standardfenster mit zwei Gläsern und 0,85 einem Kunststofffenster mit Dreifachverglasung entspricht.
  2. A2 – berücksichtigt den Wärmeverlust durch die Wände des Raumes und hängt von den Wandmaterialien ab. A2 wird mit 1,27 bei geringer Wärmedämmung und 0,85 bei guter Wärmedämmung angenommen. Die Einheit entspricht dem durchschnittlichen Wärmeverlust durch die Wände.
  3. A3 – berücksichtigt die Klimazone und niedrige Temperatur Umfeld. Dieser Koeffizient liegt zwischen 1,5 (Winter mit Temperaturen von -40 °C und darunter) und 0,7 (Wintertemperaturen fallen nicht unter -10 °C).
  4. A4 – berücksichtigt den Anteil der Verglasung im Verhältnis zur Gesamtfläche aller Außenwände des Raumes. Die Werte dieses Koeffizienten reichen von 1,2 (50 % der Fenster) bis 0,8 (Fenster nehmen 10 % der Fläche der Außenwände ein).
  5. A5 – dieser Wert berücksichtigt die Anzahl der Außenwände in einem Raum. 1.1 – eine Wand und 1.4 – vier Wände des Raumes, die mit dem offenen Raum in Kontakt stehen.
  6. A6 – ermöglicht die Berücksichtigung der Temperatur des darüber liegenden Raumes. Wenn der Wert 1,0 ist, ist dies der Fall unbeheizter Raum und 0,8 – eine gut beheizte Wohnwohnung.
  7. A7 – Da die allgemeine Formel auf der Berechnung der erforderlichen Heizkörperabschnitte pro Flächeneinheit basiert, berücksichtigt dieser Koeffizient die Höhe des beheizten Raums. Bei einer Deckenhöhe von 2,5 m akzeptieren wir einen Korrekturfaktor von 1,0. Bei einer Höhe von 3,2 m sind es 1,1, bei einer Höhe über 4 m sind es 1,2 oder mehr.

Die endgültige Formel zur genauen Berechnung der zum Heizen eines Raums erforderlichen Wärmeleistung sieht wie folgt aus: P= S*100*A1*A2*A3*A4*A5*A6*A7, wobei

  • P – Wärme in W, die zum Heizen des Raums erforderlich ist;
  • 100 – Anzahl W pro Flächeneinheit (W/m²),
  • A1-A7 – Korrekturfaktoren.

Berechnung der Batterieleistung in einem Panelraum mehrstöckiges Gebäude in Zentralrussland mit einer Fläche von 20 m² und einem Standard Kunststofffenster wird so aussehen: P=20 *100*1*1,15*1*1*1,1*0,8*1=2024 W.

Wenn Sie die Installation in diesem Raum planen Gussheizkörper, dann 2024 W / 145 W = 13,9 Stk., aufgerundet auf 14 Stk.

Kann man Geld sparen?

Die Organisation der Heizung in einem Haus ist eine kostspielige Angelegenheit, bei der Berechnung der Abschnitte kann jedoch Geld gespart werden. Die oben genannten Methoden verwenden gemittelte Leistungsdaten für einen Abschnitt. Große Auswahl an Heizkörpern von verschiedene Hersteller und Unterschiede in den Standardgrößen können die Anzahl der benötigten Batterien stark beeinflussen. Dazu müssen Sie die Typenschildleistung der gewünschten Probe im Laden prüfen und die angegebenen Daten in die Berechnung einbeziehen.

Durch die Wahl eines rationellen Anschlusses der Batterie an das Heizsystem sind erhebliche Einsparungen möglich. Die angegebenen Nennwerte deuten darauf hin, dass der Wirkungsgrad der zusammengebauten Batterie 100 % beträgt, aber tatsächlich verschiedene Typen Verbindungen können diesen Wert deutlich reduzieren.

Unter Berücksichtigung der genauesten Angaben zum beheizten Raum und den Eigenschaften des Herstellers laut angegebenen Typ Batterien können sinnvoll eingesetzt werden finanzielle Investitionen, wodurch der Kauf zusätzlicher Kühlerabschnitte vermieden wird.