Rechner für die Anzahl der Heizbatterien. So berechnen Sie die Anzahl der Abschnitte von Bimetall-Heizkörpern für eine Wohnung

Wird zum Ersetzen alter Gusseisenbatterien verwendet. Für effiziente Arbeit neu Heizgeräte Sie sollten die erforderliche Anzahl von Abschnitten genau berechnen. Dabei werden die Raumfläche, die Anzahl der Fenster und die Wärmeleistung des Abschnitts selbst berücksichtigt.

Datenaufbereitung

Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, sollten folgende Parameter berücksichtigt werden:

  • klimatische Merkmale der Region, in der sich das Gebäude befindet (Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen);
  • Gebäudeparameter (für den Bau verwendetes Material, Dicke und Höhe der Wände, Anzahl der Außenwände);
  • Größe und Art der Fenster zu Räumlichkeiten (Wohn- und Nichtwohngebäude).

Durchführung der Berechnung Bimetallheizkörper Beim Heizen werden 2 Hauptwerte zugrunde gelegt: die Wärmeleistung des Batterieteils und Wärmeverluste Firmengelände. Es ist zu beachten, dass die von den Herstellern im technischen Datenblatt des Produkts am häufigsten angegebene Wärmeleistung der Maximalwert ist, der in erreicht wird ideale Bedingungen. Die tatsächliche Leistung der in Innenräumen installierten Batterie wird geringer sein, daher wird eine Neuberechnung durchgeführt, um genaue Daten zu erhalten.

Die einfachste Methode

In diesem Fall müssen Sie den Betrag neu berechnen Batterien eingebaut und verlassen Sie sich beim Austausch von Elementen auf diese Daten Heizsystem.
Der Unterschied zwischen der Wärmeübertragung von Bimetall- und Gusseisenbatterien ist nicht allzu groß. Zudem nimmt mit der Zeit die Heizleistung des neuen Heizkörpers ab natürliche Gründe(Verschmutzung der Innenflächen der Batterie). Wenn also die alten Elemente des Heizsystems ihre Aufgabe erfüllt haben und der Raum warm war, können Sie diese Daten verwenden.

Um jedoch die Materialkosten zu senken und das Risiko des Einfrierens des Raums auszuschließen, lohnt es sich, Formeln zu verwenden, mit denen Sie die Abschnitte recht genau berechnen können.

Berechnung nach Fläche

Für jede Region des Landes gibt es SNiP-Standards, die jeweils den Mindestleistungswert des Heizgeräts festlegen Quadratmeter Raumbereich. Um den genauen Wert nach dieser Norm zu berechnen, müssen Sie die Fläche des vorhandenen Raumes (a) ermitteln. Dazu wird die Breite des Raumes mit seiner Länge multipliziert.

Berücksichtigt wird die Leistung pro Quadratmeter. Am häufigsten sind es 100 W.

Nachdem die Raumfläche ermittelt wurde, müssen die Daten mit 100 multipliziert werden. Das Ergebnis wird durch die Leistung eines Abschnitts des Bimetallstrahlers (b) dividiert. Dieser Wert muss in den technischen Daten des Geräts angeschaut werden – je nach Modell können die Zahlen abweichen.

Eine vorgefertigte Formel, in die Sie Ihre eigenen Werte einsetzen sollten: (a*100): b= erforderliche Menge.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Berechnung für einen Raum mit einer Fläche von 20 m², wobei die Leistung eines Abschnitts des ausgewählten Heizkörpers 180 W beträgt.

Lasst uns ersetzen erforderliche Werte in die Formel: (20*100)/180 = 11,1.

Diese Formel zur Berechnung der Flächenheizung kann jedoch nur bei der Berechnung von Werten für einen Raum mit einer Deckenhöhe von weniger als 3 m verwendet werden. Darüber hinaus berücksichtigt diese Methode nicht den Wärmeverlust durch Fenster sowie die Dicke und Auch die Qualität der Wanddämmung wird nicht berücksichtigt. Um die Berechnung genauer zu machen, müssen Sie für das zweite und die folgenden Fenster im Raum 2 bis 3 zusätzliche Heizkörperabschnitte zum Endwert hinzufügen.


Berechnung nach Volumen

Die Berechnung der Anzahl der Abschnitte von Bimetallheizkörpern nach dieser Methode erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur der Fläche, sondern auch der Raumhöhe.

Nach Erhalt des genauen Volumens werden Berechnungen durchgeführt. Die Leistung wird in m³ berechnet. Die SNiP-Standards für diesen Wert liegen bei 41 W.

Wir nehmen zum Beispiel die gleichen Werte, addieren aber die Höhe der Wände – sie beträgt 2,7 cm.

Ermitteln wir das Volumen des Raumes (wir multiplizieren die bereits berechnete Fläche mit der Höhe der Wände): 20 * 2,7 = 54 m³.

Der nächste Schritt besteht darin, anhand dieses Wertes die genaue Anzahl der Abschnitte zu berechnen (wir dividieren die Gesamtleistung durch die Leistung eines Abschnitts): 2214/180 = 12,3.

Das Endergebnis unterscheidet sich von dem bei der Flächenberechnung erhaltenen, sodass Sie mit der Methode unter Berücksichtigung des Raumvolumens ein genaueres Ergebnis erhalten.

Wärmeübertragungsanalyse von Kühlerabschnitten

Trotz der äußerlichen Ähnlichkeit können sich die technischen Eigenschaften von Heizkörpern des gleichen Typs erheblich unterscheiden. Die Leistung des Abschnitts wird durch die Art des zur Herstellung der Batterie verwendeten Materials, die Größe des Abschnitts, das Design des Geräts und die Dicke der Wände beeinflusst.

Der Einfachheit halber vorläufige Berechnungen Sie können die von SNiP abgeleitete durchschnittliche Anzahl der Heizkörperabschnitte pro 1 m² verwenden:
Gusseisen kann ca. 1,5 m² erwärmen;
Aluminiumbatterie – 1,9 m²;
Bimetall – 1,8 m².

Wie können Sie diese Daten nutzen? Daraus können Sie die ungefähre Anzahl der Abschnitte berechnen, indem Sie nur die Raumfläche kennen. Dazu wird die Raumfläche durch den angegebenen Indikator geteilt.

Für einen Raum von 20 m² benötigen Sie 11 Abschnitte (20/1,8 = 11,1). Das Ergebnis stimmt ungefähr mit dem Ergebnis der Berechnung der Raumfläche überein.

Die Berechnung nach dieser Methode kann bereits bei der Erstellung eines ungefähren Kostenvoranschlags durchgeführt werden – dies hilft, die Kosten für die Organisation der Heizungsanlage grob zu ermitteln. Und genauere Formeln können verwendet werden, wenn ein bestimmtes Heizkörpermodell ausgewählt wird.

Berechnung der Anzahl der Abschnitte unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen

Der Hersteller gibt den Wärmeleistungswert eines Kühlerabschnitts unter optimalen Bedingungen an. Klimatische Bedingungen, Systemdruck, Kesselleistung und andere Parameter können den Wirkungsgrad erheblich verringern.

Daher sollten bei der Berechnung folgende Parameter berücksichtigt werden:

  1. Wenn es sich um einen Eckraum handelt, muss der mit einer der Formeln berechnete Wert mit 1,3 multipliziert werden.
  2. Für jedes zweite und weitere Fenster müssen Sie 100 W und für eine Tür 200 W hinzufügen.
  3. Jede Region hat ihren eigenen zusätzlichen Koeffizienten.
  4. Bei der Berechnung der Anzahl der Abschnitte für den Einbau in einem Privathaus wird der resultierende Wert mit 1,5 multipliziert. Dies ist auf das Vorhandensein eines unbeheizten Dachbodens und der Außenwände des Gebäudes zurückzuführen.

Neuberechnung der Batterieleistung

Um die tatsächliche und nicht in den technischen Spezifikationen des Heizgeräts angegebene Leistung des Heizkörperabschnitts zu erhalten, ist eine Neuberechnung unter Berücksichtigung der vorhandenen äußeren Bedingungen erforderlich.

Hierzu ermitteln Sie zunächst den Temperaturdruck der Heizungsanlage. Wenn sich herausstellt, dass die Vorlauftemperatur +70 °C beträgt und die Ausgangstemperatur 60 °C beträgt, während die gewünschte Temperatur im Raum etwa 23 °C betragen sollte, muss das Systemdelta berechnet werden.

Verwenden Sie dazu die Formel: Die Austrittstemperatur (60) wird zur Eintrittstemperatur (70) addiert, der resultierende Wert durch 2 geteilt und die Raumtemperatur subtrahiert (23). Das Ergebnis ist ein Temperaturunterschied (42°C).

Der gewünschte Wert – Delta – beträgt 42°C. Anhand der Tabelle ermitteln sie den Koeffizienten (0,51), der mit der vom Hersteller angegebenen Leistung multipliziert wird. Sie erhalten die tatsächliche Leistung, die der Abschnitt unter bestimmten Bedingungen erzeugen wird.

DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.DeltaCoef.
40 0,48 47 0,60 54 0,71 61 0,84 68 0,96
41 0,50 48 0,61 55 0,73 62 0,85 69 0,98
42 0,51 49 0,65 56 0,75 63 0,87 70 1
43 0,53 50 0,66 57 0,77 64 0,89 71 1,02
44 0,55 51 0,68 58 0,78 65 0,91 72 1,04
45 0,53 52 0,70 59 0,80 66 0,93 73 1,06
46 0,58 53 0,71 60 0,82 67 0,94 74/75 1,07/1,09

Um Batterien ein ästhetisches Aussehen zu verleihen, werden sie häufig abgedeckt spezielle Bildschirme oder Vorhänge. In diesem Fall reduziert das Heizgerät die Wärmeübertragung und bei der Berechnung der erforderlichen Abschnittszahl werden weitere 10 % zum Endergebnis addiert.
Da die Mehrheit moderne Modelle Da Heizkörper über eine bestimmte Anzahl von Abschnitten verfügen, ist es nicht immer möglich, die Batterien unter Berücksichtigung der durchgeführten Berechnungen auszuwählen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein Produkt zu kaufen, dessen Anzahl an Abschnitten möglichst nahe an der gewünschten oder etwas über dem berechneten Wert liegt.

Wie man Heizkörper so berechnet, dass die Temperatur in der Wohnung äußerst angenehm ist, stellt sich für jeden, der sich für eine Renovierung entschieden hat. Zu wenige Bereiche erwärmen den Raum nicht vollständig, und zu viele erfordern nur zu hohe Kosten Versorgungsunternehmen. Was müssen Sie also beachten, um Ihre Batterien richtig zu dimensionieren?

Vorläufige Vorbereitung

Was ist bei der Berechnung der Leistung eines Heizkörpers pro Raum zu beachten:

  • Bestimmen Sie das Temperaturregime und mögliche Wärmeverluste.
  • optimale technische Lösungen entwickeln;
  • bestimmen Sie die Art der thermischen Ausrüstung;
  • finanzielle und thermische Kriterien festlegen;
  • Berücksichtigen Sie Zuverlässigkeit und technische Spezifikationen Heizgeräte;
  • Erstellen Sie Wärmeverteilungsdiagramme und die Position der Batterien für jeden Raum.

Ohne die Hilfe von Spezialisten und Zusatzprogrammen ist es ziemlich schwierig, die Anzahl der Heizkörperabschnitte zu berechnen. Um die Berechnung möglichst genau zu gestalten, können Sie auf eine Wärmebildkamera oder speziell dafür installierte Programme nicht verzichten.

Was passiert, wenn die Berechnungen falsch durchgeführt werden? Die Hauptkonsequenz ist mehr niedrige Temperatur in den Räumlichkeiten und daher werden die Betriebsbedingungen nicht den gewünschten entsprechen. Zu leistungsstarke Heizgeräte führen zu übermäßigen Ausgaben sowohl für die Geräte selbst und deren Installation als auch für die Betriebskosten.

Berechnungen zum Selbermachen

Wie hoch die Batterieleistung sein sollte, können Sie grob berechnen, indem Sie lediglich ein Maßband zum Ausmessen der Länge und Breite der Wände und einen Taschenrechner verwenden. Die Genauigkeit solcher Berechnungen ist jedoch äußerst gering. Der Fehler beträgt 15-20 %, aber das ist durchaus akzeptabel.

Berechnungen abhängig von der Art der Heizgeräte

Bedenken Sie bei der Auswahl eines Modells, dass die Wärmeleistung vom Material abhängt, aus dem es besteht. Die Methoden zur Berechnung der Größe von Teilbatterien sind dieselben, die Ergebnisse sind jedoch unterschiedlich. Es gibt statistische Durchschnittswerte. Bei der Auswahl der optimalen Anzahl an Heizgeräten lohnt es sich, sich auf sie zu konzentrieren. Leistung von Heizgeräten mit Abschnitten von 50 cm:

  • Aluminiumbatterien - 190 W;
  • Bimetall - 185 W;
  • Heizgeräte aus Gusseisen - 145 W;

  • Aluminium - 1,9-2 Quadratmeter;
  • Aluminium und Stahl – 1,8 m²;
  • Gusseisen - 1,4-1,5 m²;

Hier ist ein Beispiel für die Berechnung der Anzahl der Abschnitte von Aluminiumheizkörpern. Nehmen wir an, dass die Raumgröße 16 Quadratmeter beträgt. Es stellt sich heraus, dass für einen Raum dieser Größe 16 m2/2 m2 = 8 Stück benötigt werden. Verwenden Sie das gleiche Prinzip für Geräte aus Gusseisen oder Bimetall. Wichtig ist nur, die Norm genau zu kennen – die oben genannten Parameter gelten für Modelle mit einer Höhe von 0,5 Metern.

Derzeit werden Modelle von 20 bis 60 cm hergestellt, dementsprechend unterscheidet sich die Fläche, die der Abschnitt erwärmen kann. Die Modelle mit der niedrigsten Leistung sind Bordsteinmodelle mit einer Höhe von 20 cm. Wenn Sie sich für den Kauf einer Heizeinheit entscheiden nicht standardmäßige Größen, dann müssen Anpassungen an der Berechnungsformel vorgenommen werden. Suchen Sie im technischen Pass nach den erforderlichen Daten.

Bei der Anpassung ist zu berücksichtigen, dass die Größe der Batterien einen direkten Einfluss auf die Wärmeübertragung hat. Daher gilt: Je kleiner die Höhe bei gleicher Breite, desto kleiner kleinere Fläche, und mit ihnen Macht. Für korrekte Berechnungen ermitteln Sie das Verhältnis der Höhen des ausgewählten Modells und des Standardmodells und verwenden die erhaltenen Daten, um das Ergebnis zu korrigieren.

Nehmen wir an, Sie haben sich für Modelle mit einer Höhe von 40 cm entschieden. In diesem Fall sieht die Berechnung der Anzahl der Abschnitte von Aluminium-Heizkörpern pro Raumfläche so aus auf die folgende Weise:

  • Nutzen wir die vorherigen Berechnungen: 16m2/2m2 = 8 Stück;
  • Berechnen Sie den Koeffizienten 50 cm/40 cm = 1,25;
  • Korrigieren Sie die Berechnungen mit der Grundformel - 8 Stück * 1,25 = 10 Stück.

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörper nach Volumen beginnt zunächst mit der Sammlung der notwendigen Informationen. Welche Parameter müssen berücksichtigt werden:

  • Wohnbereich.
  • Deckenhöhe.
  • Anzahl und Bereich der Tür und Fensteröffnungen.
  • Temperaturverhältnisse außerhalb des Fensters während der Heizperiode.

Die für die Leistung von Heizungsausgängen festgelegten Normen und Regeln regeln den minimal zulässigen Indikator pro Quadratmeter. Meter Wohnung - 100 W. Die Berechnung von Heizkörpern anhand des Raumvolumens ist genauer als eine Berechnung, bei der nur Länge und Breite zugrunde gelegt werden. Die Endergebnisse werden je nach den individuellen Eigenschaften eines bestimmten Raumes angepasst. Dies erfolgt durch Multiplikation mit dem Anpassungsfaktor.

Bei der Berechnung der Leistung von Heizgeräten wird die durchschnittliche Deckenhöhe von 3 m zugrunde gelegt. Bei Wohnungen mit einer Decke von 2,5 Metern beträgt dieser Koeffizient 2,5 m / 3 m = 0,83, bei Wohnungen mit Hohe Decken 3,85 Meter - 3,85 m/3 m = 1,28. Eckzimmer werden zusätzliche Anpassungen erforderlich sein. Die endgültigen Daten werden mit 1,8 multipliziert.

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte entsprechend dem Raumvolumen sollte angepasst werden, wenn im Raum ein Fenster vorhanden ist große Größe oder mehrere Fenster gleichzeitig (Koeffizient 1,8).

Auch der untere Anschluss erfordert einige Anpassungen. In diesem Fall beträgt der Koeffizient 1,1.

In Gebieten mit extremen Wetterbedingungen, wo winterliche Temperaturen Rekordhöhen erreichen niedrige Indikatoren, die Leistung sollte um das Zweifache erhöht werden.

Bei Kunststofffenstern mit Doppelverglasung hingegen ist eine Anpassung nach unten erforderlich, wobei ein Koeffizient von 0,8 zugrunde gelegt wird.

Bei den obigen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, da diese nicht zusätzlich berücksichtigt wurden:

  • Dicke und Material von Wänden und Decken;
  • Verglasungsfläche;
  • Bodenbelagsmaterial;
  • das Vorhandensein oder Fehlen einer Isolierung auf dem Boden;
  • Vorhänge und Vorhänge in Fensteröffnungen.

Zusätzliche Optionen für genauere Berechnungen

Eine genaue Berechnung der Anzahl der Heizkörper pro Fläche ist ohne Daten aus technischen Unterlagen nicht möglich. Dies ist wichtig, um den Wert des Wärmeverlusts genauer bestimmen zu können. Die Höhe des Wärmeverlustes ermitteln Sie am besten mit einer Wärmebildkamera. Das Gerät erkennt schnell die kältesten Bereiche im Raum.

Alles wäre viel einfacher, wenn jede Wohnung entsprechend gebaut würde Standardentwurf, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Jedes Haus oder jede Stadtwohnung hat seine eigenen Eigenschaften. Unter Berücksichtigung vieler Merkmale (Anzahl der Fenster u Türen, Wandhöhe, Wohnfläche usw.) stellt sich vernünftigerweise die Frage: Wie berechnet man die Anzahl der Heizkörper?

Die Besonderheit der exakten Methode besteht darin, dass für Berechnungen mehr Koeffizienten benötigt werden. Einer der wichtigen Werte, die berechnet werden müssen, ist die Wärmemenge. Die Formel unterscheidet sich von den vorherigen und sieht folgendermaßen aus: KT = 100 W/m2*P*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7.

Weitere Details zu jedem Wert:

  • KT – die zum Heizen benötigte Wärmemenge.
  • P - Raumabmessungen m2.
  • K1 – der Wert dieses Koeffizienten berücksichtigt die Qualität der Fensterverglasung: doppelt – 1,27; Kunststofffenster mit Doppelverglasung - 1,0; mit dreifach - 0,85.
  • K2 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Niveaus Wärmedämmeigenschaften Wände: niedrig - 1,27; gut (zum Beispiel zweischichtig). Mauerwerk) - 1,0; hoch - 0,85.
  • K3 – dieser Wert berücksichtigt das Verhältnis der Flächen von Fensteröffnungen und Böden: 50 % – 1,2; 40 % – 1,1; 30 % – 1,0; 20 % – 0,9; 10 % – 0,8.
  • K4 - Koeffizient abhängig von der durchschnittlichen Lufttemperatur in Winterzeit Jahre: - 35 °C - 1,5; — 25 °C – 1,3; — 20 °C – 1,1; — 15 °C – 0,9; -10 °C - 0,7.
  • K5 hängt von der Anzahl der Außenwände des Gebäudes ab. Die Daten für diesen Koeffizienten lauten wie folgt: eins - 1,1; zwei - 1,2; drei - 1,3; vier - 1.4.
  • K6 wird basierend auf der Art des Raums im darüber liegenden Stockwerk berechnet: Dachboden - 1,0; beheizter Dachboden - 0,9; beheizte Wohnung - 0,8.
  • K7 ist der letzte der Einstellwerte und hängt von der Deckenhöhe ab: 2,5 m – 1,0; 3,0 m - 1,05; 3,5 m - 1,1; 4,0 m - 1,15; 4,5m - 1,2.

Die beschriebene Berechnung der Heizkörperabschnitte nach Fläche ist am genauesten, da sie viel mehr Nuancen berücksichtigt. Die bei diesen Berechnungen erhaltene Zahl wird durch den Wärmeübertragungswert dividiert. Das Endergebnis wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

Anpassung unter Berücksichtigung der Temperaturbedingungen

Das technische Datenblatt des Heizgerätes gibt die maximale Leistung an. Wenn beispielsweise die Wassertemperatur im Heizungsrohr im Vorlauf 90 °C und im Rücklauf 70 °C beträgt, beträgt die Temperatur in der Wohnung +20 °C. Solche Parameter werden normalerweise wie folgt bezeichnet: 90/70/20, am häufigsten sind jedoch Potenzen in moderne Wohnungen- 75/65/20 und 55/45/20.

Für richtige Berechnung Zuerst müssen Sie den Temperaturunterschied berechnen – das ist der Unterschied zwischen der Temperatur der Batterie selbst und der Luft in der Wohnung. Bitte beachten Sie, dass für die Berechnungen der Durchschnittswert zwischen Vor- und Rücklauftemperatur herangezogen wird.

Wie berechnet man die Anzahl der Abschnitte von Aluminiumheizkörpern unter Berücksichtigung der oben genannten Parameter? Zum besseren Verständnis der Problematik werden Berechnungen für Aluminiumbatterien in zwei Modi durchgeführt: Hochtemperatur und Niedertemperatur (Berechnung für Standardmodelle mit einer Höhe von 50 cm). Die Raummaße sind gleich – 16 Quadratmeter.

Ein Abschnitt eines Aluminiumheizkörpers im 90/70/20-Modus erwärmt 2 Quadratmeter. Um den Raum vollständig zu heizen, benötigen Sie daher 16 m2/2 m2 = 8 Stück. Bei der Berechnung der Batteriegröße für den 55/45/20-Modus müssen Sie zunächst den Temperaturunterschied berechnen. Also die Formeln für beide Systeme:

  • 90/70/20 - (90+70)/2-20 = 60°C;
  • 55/45/20 - (55+45)/2-20 = 30°C.

Daher ist es bei niedrigen Temperaturen erforderlich, die Größe der Heizgeräte um das Zweifache zu erhöhen. Unter Berücksichtigung dieses Beispiel auf einem Raum von 16 qm. Meter benötigt man 16 Aluminiumprofile. Bitte beachten Sie, dass Sie für Gusseisengeräte 22 Abschnitte mit gleicher Raumfläche und gleichem Fassungsvermögen benötigen Temperatursysteme. Eine solche Batterie wird sich als zu groß und massiv herausstellen, sodass Gusseisen für Tieftemperaturkonstruktionen am wenigsten geeignet ist.

Mit dieser Formel können Sie ganz einfach berechnen, wie viele Heizkörperabschnitte pro Raum unter Berücksichtigung des gewünschten Temperaturregimes benötigt werden. Um Ihre Wohnung im Winter auf +25°C zu halten, ändern Sie einfach die Temperaturangaben in der Formel thermischer Druck, und setzen Sie den resultierenden Koeffizienten in die Formel zur Berechnung der Batteriegröße ein. Nehmen wir an, dass mit den Parametern 90/70/25 der Koeffizient wie folgt ist: (90+70)/2 - 25 = 55°C.

Wenn Sie keine Zeit mit der Berechnung von Heizkörpern verschwenden möchten, können Sie Online-Rechner oder spezielle Programme verwenden, die auf Ihrem Computer installiert sind.

So verwenden Sie einen Online-Rechner

Berechnen Sie, wie viele Heizkörperabschnitte pro Quadratmeter vorhanden sind. Sie benötigen ein Messgerät, Sie können spezielle Rechner verwenden, die alles im Handumdrehen berechnen. Solche Programme sind auf den offiziellen Websites einiger Hersteller zu finden. Diese Rechner sind einfach zu bedienen. Geben Sie einfach alle relevanten Daten in die Felder ein und Sie erhalten sofort das genaue Ergebnis. Um zu berechnen, wie viele Heizkörperabschnitte pro Quadratmeter benötigt werden, müssen Sie die Daten (Leistung, Temperatur usw.) für jeden Raum separat eingeben. Wenn die Räume nicht durch Türen getrennt sind, addieren Sie ihre Gesamtabmessungen und die Wärme verteilt sich in beiden Räumen.

Beim Erstellen eines neuen oder Ersetzens altes System Beim Heizen eines Privathauses oder einer Wohnung müssen viele Parameter berechnet werden, darunter auch die Leistung der Heizkörper für jeden Raum, die von deren Größe, Wärmeübertragung und Anzahl der Abschnitte abhängt. Warum ist diese Berechnung von Heizkörpern so wichtig? Denn bei falscher Herangehensweise an den Auswahlprozess wird der beheizte Raum entweder kalt oder heiß sein und angenehme Temperatur wird nicht erreicht.

Parameter, die die Wahl der Heizkörpergröße beeinflussen

Sie können die Anzahl der Heizkörperabschnitte für jeden Raum eines Privathauses selbst berechnen oder sich an einen Spezialisten wenden, der alles genau ermittelt notwendige Indikatoren und professionell ein Diagramm erstellen. Wenn Sie jedoch von Ihren Fähigkeiten überzeugt sind, wird die Batterieberechnung anhand spezieller Formeln und Berechnungen berechnet, zusätzliche Informationen und Erfahrungen ermittelt, die erforderliche Leistung der Heizgeräte und die Reihenfolge ihrer Platzierung im Raum ermittelt.

Folgende Parameter beeinflussen die Berechnung von Heizkörpern:

  • Wandstärke und Material. Holz, Ziegel und Porenbeton haben unterschiedliche Wärmedämmeigenschaften und Wärmespeicherfaktoren.
  • Anzahl der Fenster, ihre Größe und Art. Doppelt verglaste Fenster und Holzfenster verschiedene Hersteller mit unterschiedlichen Eigenschaften (Anzahl der Gläser, Isoliermaterial, bewegliche Elemente usw.). Wichtig ist das Verhältnis der Flächen von Wänden und Fenstern.
  • Klima und lokale Wetterbedingungen. Für nördliche Regionen ist eine gute und hochwertige Heizung sehr wichtig.
  • Raumfläche, Deckenhöhe. Je höher diese Indikatoren sind, desto mehr Leistung sollte der Kühler haben.
  • Die Anzahl der Wände, die den Raum von der Straße trennen, das Vorhandensein beheizter Räume im oberen Bereich.
  • Heizkörpermaterial. Die Wahl des Heizgerätetyps bestimmt die Wärmeübertragung seiner Materialien und wie lange es dauert, die Räume im Haus zu heizen.
  • Andere Kriterien.

Berechnung nach Raumfläche

Eine ungefähre Berechnung vor dem Kauf von Heizbatterien kann anhand der Fläche des Hauses, der Wohnung bzw. erfolgen getrennte Räume. Es ist wichtig, die Wärmeverlusteigenschaften jedes Raums zu berücksichtigen, daher müssen Sie 20 % zum Wert der empfangenen Wärmeleistung hinzufügen.

Bei Deckenhöhen bis zu 3 Metern werden 100 W Heizleistung pro 1 m2 benötigt. Zunächst wird die Fläche des Raumes berechnet; dazu müssen Sie seine Länge in Metern mit seiner Breite multiplizieren. Als nächstes müssen Sie eine einfache Berechnung der erforderlichen Wärmeleistung durchführen, z. B. 20 m2 mit der Norm von 100 W multiplizieren und das Ergebnis von 2000 kW Wärme für den Raum erhalten. Anschließend rechnen wir erforderliche Menge Abschnitte basierend auf den Wärmeübertragungsdaten eines Abschnitts, die vom Hersteller für ein bestimmtes Heizkörpermodell angegeben wurden. Wenn dieser Indikator beispielsweise 150 W beträgt, teilen wir 2000 kW durch 150 und erhalten das Ergebnis 13,3. Das heißt, für einen Raum von 20 m2 benötigen Sie 13 Heizkörperabschnitte.

Wenn der Raum viele Fenster hat oder hat Ecklage Wenn die Batterien mit einer Schutz- oder Zierblende abgedeckt sind, müssen Sie daran denken, 15–20 % der Wärmeleistung zu 2000 W hinzuzufügen (20 % von 2000 W sind 200 W oder ein anderer Abschnitt zum Kühler).

Für geschlossene Bereiche des Hauses oder mit anderen Wärmequellen (Küche) und reduzierter Wärmeübertragung muss der Prozentsatz nicht addiert werden.

Im Internet gibt es vorgefertigte automatische Programme zur Durchführung solcher Berechnungen; Sie müssen lediglich die Fläche und andere Werte eingeben und erhalten das Ergebnis.

Berechnung nach Raumvolumen

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörper anhand des Volumens und nicht anhand der Quadratmeter Fläche gilt als genauer, da die Höhe der Decken berücksichtigt wird, die in Privathäusern hoch sein kann. Gemäß den SNiP-Anforderungen erfordert das Erhitzen von 1 Kubikmeter 41 W Wärme. Sie können das Volumen eines Raums berechnen, indem Sie seine Fläche mit der Höhe der Decken multiplizieren. Ein Raum von 20 m2 hat beispielsweise eine Deckenhöhe von 4 Metern. Berechnen Sie sein Volumen, multiplizieren Sie diese beiden Werte und erhalten Sie das Ergebnis 80 m3. Dann müssen Sie herausfinden, wie viel Wärme der Raum laut Norm benötigt; multiplizieren Sie dazu 80 m3 mit 41 W und erhalten Sie 3280 W. Basierend auf dem ungefähren Wert der Wärmeleistung eines Abschnitts von 150 W erhalten wir die erforderliche Anzahl von Abschnitten zum Heizen des Raums in Höhe von 22 Stück.

Es muss daran erinnert werden, dass Hersteller oft maximale Wärmeleistung und Wärmeübertragung in den Eigenschaften des Geräts angeben, was in wahres Leben Dies ist schwer zu erreichen, daher gibt es bei unabhängigen Berechnungen immer einen Fehler.

Bei einer professionellen Herangehensweise an die Frage, wie die Anzahl der Heizkörperabschnitte zu berechnen ist, werden Fehler berücksichtigt und das Ergebnis ist so genau wie möglich. Auch wenn die Berechnung eine sehr große Anzahl von Abschnitten ergibt, sollten Sie nicht mehrere Meter des Heizkörpers installieren, da seine Wärmeübertragung nicht effektiv ist; es ist besser, ihn in mehrere Elemente aufzuteilen und sie an verschiedenen Stellen zu platzieren das Zimmer.

Rechner zur Berechnung von Heizkörperabschnitten

Bei der Ausstattung eines Hauses mit einer Heizungsanlage ist eine besonders sorgfältige Planung dieser Anlage erforderlich. Somit ist die Berechnung der Wärmeenergie ein integraler Bestandteil der Auslegung jeder Heizungsanlage, da insbesondere die Qualität der Heizung davon abhängt. Daher ist es äußerst wichtig zu wissen, wie diese Berechnungen durchgeführt werden, warum sie im Allgemeinen benötigt werden und wie man Abschnitte von Heizkörpern mit einem Taschenrechner berechnet.

Worauf basiert die Methodik?

Die Methode zur Berechnung der Wärmeenergie zum Heizen umfasst die Bestimmung der Quadratmeterzahl der Wärmetauscherfläche, die zum Heizen eines Hauses erforderlich ist. Somit erfolgt die Berechnung der Heizwärme unter Berücksichtigung der höchsten Temperaturbedingungen des Kühlmittels, die für die Heizelemente vorgesehen sind, für die die Berechnungen tatsächlich durchgeführt werden. Vereinfacht ausgedrückt: Wird Wasser als Kühlmittel verwendet, ist dessen durchschnittliche Temperatur in der gemeinsamen Leitung zugrunde zu legen. In diesem Fall muss der Flüssigkeitsvolumenstrom im Kreislauf berücksichtigt werden.

Werden Dampfmassen als Kühlmittel eingesetzt, so werden bei der thermischen Berechnung der Heizungsanlage höhere Temperaturwerte zugrunde gelegt.

Lesen Sie auch zu diesem Artikel: Dampfheizung zum Selbermachen

Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Heizkörperabschnitte, für die der Rechner sehr relevant ist, hängt weitgehend von der Art des verwendeten Wärmetauschers sowie von der Größe seiner Wärmeübertragung ab.

Worauf sollten Sie achten?

Bei der Berechnung der Wärmeenergie zum Heizen müssen Sie auf eine Nuance wie den Wärmeverlust achten. Von ihnen hängt die Größe des gewünschten Wertes ab. Wenn wir reden über B. bei einem Privathaus, dann kann die Höhe des Energieverlusts wie folgt sein:

  • durch Wanddecken und Bodenflächen ohne vollständige Wärmedämmung - bis zu 25 %;
  • durch den Schornstein – bis zu 15 %
  • durch Fensterrahmen altes Modell – bis zu 15 %;
  • durch Dachgeschoss- bis 10 %.

Darüber hinaus ist bei der Ermittlung der zum Heizen eines Hauses erforderlichen Wärmeenergie auf das Vorhandensein eines Kellers zu achten, der nicht mit der Bodenfläche des Hauses selbst durch eine Wärmedämmschicht bedeckt ist. Und wenn es einen gibt, müssen zum erzielten Ergebnis noch einmal 15 % hinzugerechnet werden.

Im Durchschnitt gehen etwa 50 % der Heizkosten in einem schlecht isolierten Haus buchstäblich auf die Straße. Bereits eine minimale Isolierung von Boden, Wänden und Decke kann den Wärmeverlust bereits um 25 % reduzieren.

Lesen Sie mit diesem Artikel: So isolieren Sie das Dach eines Hauses von innen – eine Übersicht über Materialien und Technologien

Einfache Berechnung

Viele Menschen nutzen in der Regel keine komplizierten Formeln, um den Wärmebedarf für die Beheizung eines Raumes zu berechnen. In den meisten Fällen erfolgt die Berechnung in Richtung „von klein nach groß“. Das heißt, die erforderliche Wärmemenge für eine separate Struktur wird berechnet und die resultierenden Werte werden aufsummiert. Um den vollen Betrieb der Heizgeräte ohne Überlastung zu gewährleisten, werden ihnen etwa 15 % zugesetzt und das Ergebnis ist fertig. Und die Werte für jeden Raum können bei der Berechnung der benötigten Anzahl an Wärmetauschern zugrunde gelegt werden.

Die einfachste und am häufigsten verwendete Methode bei Menschen, die sich nicht damit beschäftigen professionelle Installation Bei Heizsystemen wird als Norm eine Energieleistung von 100 W pro Quadratmeter Wohnfläche angenommen.

Auf dieser Grundlage lautet die Formel zur Berechnung der Wärmeenergie zur Beheizung des gesamten Hauses wie folgt:

  • Q – erforderliche Leistung für eine bestimmte Struktur;
  • S – Quadratmeterzahl des Gebäudes (qm);
  • 100 – spezifischer Leistungsindikator pro Flächeneinheit (W/m²).

Die Berechnung der Fläche eines separaten Raumes (Raums) erfolgt durch eine einfache Formel:

  • a ist die Länge des Raumes;
  • b – Breite;
  • S ist die Fläche des Raumes.

Diese Formel eignet sich zur Berechnung der Quadratmeterzahl von Häusern einfacher Form (quadratisch, rechteckig).

Wenn der Raum eine komplexe Form hat, sollten Sie ihn zunächst in einfache Formen aufteilen, deren Fläche berechnen und die resultierenden Werte aufsummieren.

Ein Beispiel für die Berechnung des Wärmevolumens für einen Raum von 6 x 3,4 Metern

Berechnen wir nun die Wärmeenergie für einen Raum 6 x 3,4. Zuerst bestimmen wir die Quadratur der Struktur:

  • Q = 20,4 x 100 = 2040 W (20,4 kW, gerundet auf 21 kW)

Das heißt, ein Gebäude damit zu heizen angegebenen Bereich Sie müssen ungefähr 2,1 kW aufwenden.

Natürlich ist die Methode sehr primitiv, aber sie reicht aus, um sich durch die Gerätepalette zu navigieren und zumindest ungefähr zu verstehen, wie viel Kesselleistung benötigt wird.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Heizsystem möglichst effizient ist, müssen Sie natürlich präziseren Methoden den Vorzug geben.

Genaue Methode zur Bestimmung der Wärmeenergie

Um genauere Berechnungen durchführen zu können, verwenden viele qualifizierte Spezialisten eine etwas komplizierte Formel, die so aussieht:

  • 100 – spezifischer Leistungsindikator pro Flächeneinheit (W/m2);
  • S – Quadratmeterzahl des Gebäudes (m2);

K1 – der Betrag des Wärmeenergieverbrauchs durch doppelt verglaste Fenster, der wie folgt sein kann:

  • 1,27 – alt Holzrahmen mit gewöhnlichem Glas;
  • 1 – alte Holzrahmen mit gewöhnlichem Glas, entlang der Kontur isoliert;
  • 0,85 – moderne Metall-Kunststoff-Doppelverglasung

K2 – die Menge des Wärmeverlusts durch die Wanddecken:

  • 1.27 – Fehlen einer Wärmedämmschicht;
  • 1 – minimale Wärmedämmung;
  • 0,854 – hohes Niveau Wärmedämmung

K3 – Koeffizient, der das Verhältnis der Quadratmeterzahl der Struktur im Verhältnis zur Fläche der Fenster angibt:

  • 50% - 1,2;
  • 40% - 1,1;
  • 30% - 1,0;
  • 20% - 0,9;
  • 10% - 0,8

K4 – Temperaturkoeffizient außerhalb des Bauwerks in der kältesten Zeit des Jahres:

  • -35°С – 1,5;
  • -25°C – 1,3;
  • -20°С – 1,1;
  • -15°C – 0,9;
  • -10°С – 0,7

K5 – Koeffizient, der die Anzahl der Wände angibt, mit denen direkt Kontakt besteht Außenumgebung:

  • 4 Wände – 1,4;
  • 3 Wände – 1,3;
  • 2 Wände – 1,2;
  • 1 Wand – 1.1

K6 – Art der Wärmedämmung einer Struktur, für die die Wärmeenergie bestimmt wird:

  • beheiztes Gebäude – 0,8;
  • warmer Dachboden – 0,9;
  • unbeheizte Wohnung – 1

K7 – Koeffizient, der die Höhe der Decke angibt:

  • 4,5 Meter – 1,2;
  • 4 Meter – 1,15;
  • 3,5 Meter – 1,1;
  • 3 Meter – 1,05;
  • 2,5 Meter – 1.

Es bleibt nur noch, alle notwendigen Werte zu ersetzen und die Menge der Wärmeenergie zu bestimmen.

Damit das Heizsystem möglichst effizient arbeitet und gleichzeitig nicht viele Energieressourcen verbraucht, müssen Sie wissen, wie viele Heizkörpersegmente pro 1 m² Wohnfläche benötigt werden. Dazu müssen Sie jedoch die Wärmeübertragung des Heizgeräts selbst bestimmen. Sie können natürlich versuchen, diesen Wert mit einer abstrusen Formel zu berechnen. Oder Sie nutzen die allgemeinen Daten, die uns Heizgerätehersteller anbieten.

Natürlich sind diese Werte etwas gemittelt, aber gleichzeitig reicht dies völlig aus, um die erforderliche Anzahl von Abschnitten zum Heizen einer bestimmten Struktur zu bestimmen.

Betrachten wir ein Beispiel für die Berechnung der Anzahl der Heizkörper für denselben Raum, für den wir die Wärmeenergie berechnet haben. Um also einen Raum mit 6 * 3,4 zu heizen, sind, wie wir bereits festgestellt haben, 2040 W erforderlich. Da wir die ungefähre Wärmeübertragung von Heizkörpern kennen, berechnen wir die Anzahl der Segmente, die erforderlich sind, um angenehme Temperaturbedingungen zu schaffen: 2040 / 120 (wenn es sich um Gusseisenbatterien handelt) = 17 Abschnitte.

Diese Anzahl an Heizkörpern reicht aus, damit Sie sich im Raum wohl und gemütlich fühlen. Falls Sie keine ganze, sondern eine gebrochene Zahl erhalten haben, sollten Sie diese auf runden große Seite. Aber wir reden wieder über Wohnzimmer. Wenn es hingegen um die Verbesserung beispielsweise einer Küche geht, empfiehlt es sich, das resultierende Ergebnis abzurunden.

Hier finden sich tatsächlich alle Feinheiten der Bestimmung der Wärmeenergie zum Heizen eines Hauses. Wir hoffen, dass Sie diese Informationen nützlich finden.

VIDEO: Berechnung der Anzahl der Heizkörper pro Fläche

www.portaltepla.ru

So berechnen Sie rational die erforderliche Anzahl von Kühlerabschnitten

Wärme und Behaglichkeit im Haus sind der Traum eines jeden Menschen. Moderne Heizsysteme ermöglichen es Ihnen, zu jeder Jahreszeit optimale Temperaturen aufrechtzuerhalten. Aber nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Also das bei Ihnen zu Hause Klimabedingungen blieb auch in der kalten Jahreszeit angenehm; vor dem Einlegen der Batterien müssen Sie die Anzahl der Heizkörperabschnitte ermitteln.


Komfortable Bedingungen während der kalten Jahreszeit

Folgende Methoden werden unterschieden:

  • Berechnung nach Raumfläche;
  • Berechnung anhand des Volumens.

Schauen wir uns jeden einzelnen genauer an.

Nutzung der Fläche

SNiP-Daten besagen, dass wir bei unseren Wetterbedingungen etwa 100 W Wärme pro Quadratmeter benötigen. Wir nehmen einen Taschenrechner und multiplizieren die Fläche mit der Leistung für 1 m2. Das heißt, für ein Gebäude mit einer Größe von 20 m2 sieht die Berechnung so aus: Das bedeutet, dass die gesamte Heizleistung 2000 W betragen sollte.

Wenn Sie die Leistung auf diese Weise berechnen, sollten Sie bedenken, dass Sie das Volumen erwärmen müssen, egal wie viel Sie die Fläche berechnen. Diese Berechnungsmethode mag für Wohnungen und Häuser mit einer typischen Deckenhöhe von 2,7 m korrekt sein. Was aber tun, wenn diese Höhe nicht den Standards entspricht?

Lautstärke nutzen

Um das Volumen zu ermitteln, multiplizieren Sie Fläche und Höhe. Dann schauen wir uns noch einmal um Vorschriften und wir finden heraus, dass die Norm für Backsteingebäude 34 und für Betongebäude 41 W pro m3 beträgt.

Weitere Maßnahmenähnlich der vorherigen Berechnungsmethode. Ersetzen Sie einfach die Fläche durch den Volumenwert. Nehmen wir an, dass unsere Körpergröße 3,2 m beträgt. Bei einer Fläche von 20 m2 beträgt das Volumen eines solchen Raumes 64 m3 (). Und wenn unser Raum aus Ziegeln gebaut ist, dann: Diese Leistung soll der Heizkörper im Gebäude mit den gegebenen Eigenschaften liefern.

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte hängt auch direkt vom zu installierenden Heizkörper und seiner Leistung ab. Daher ist es ratsam, sich vor der Berechnung darüber zu informieren, welche Arten von Heizkörpern es gibt.

Moderne Heizkörper

Jeder von ihnen hat seine eigene spezifische Anwendung und Kraft. Aber das Wichtigste zuerst.

Metallheizkörper

Sie sind in zwei Typen unterteilt: Rohr- und Plattentypen. Panel-Geräte können schnell aufheizen, kühlen aber auch schnell ab. Daher benötigen sie eine ständige Wärmezufuhr, die ihre Nutzung ermöglicht autonomes System Heizung ist unrentabel.


Plattenheizkörper aus Metall

Rohrheizkörper brauchen länger zum Aufheizen und speichern die Wärme dementsprechend länger. Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich. Allerdings ist zu bedenken, dass sie nicht für Hochdrucksysteme geeignet sind.


Rohrheizkörper aus Metall gemacht

Die Leistung einer Batterie dieses Typs reicht von 670 bis 6500 W.

Aluminiumheizkörper

Sie zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz aus, was sie sehr beliebt macht.


Aluminiumheizkörper

Eines der Hauptmerkmale sind die hohen Anforderungen an die Qualität des Kühlmittels. Für Systeme Zentralheizung Dies ist eher ein Nachteil, aber für den Einzelnen ist es eine völlig logische Entscheidung bei der Auswahl.

Ein Abschnitt kann 190 W liefern.

Heizkörper aus Gusseisen

Mit dem Aufkommen von frisch Designlösungen in ihrer Darbietung erlangten sie neue Relevanz.


Heizkörper aus Gusseisen

Obwohl die technischen Indikatoren dieser Art von Batterien recht hoch sind. Ihre Hauptvorteile sind Zuverlässigkeit und Schlichtheit. Bei Qualitätsinstallation kann lange und ordnungsgemäß dienen.

Die Leistung ist zwar recht gering – ein Abschnitt liefert 145 W.

Sie bestehen aus zwei Komponenten: innen aus Aluminium, außen aus Stahl.


Bimetallheizkörper

Attraktives Aussehen, einfache Installation und Bedienung sowie hohe Leistung machten sie zu einem Spitzenreiter bei allen Batterietypen. Sie haben aber auch einen Nachteil: Sie werden nur verwendet, wenn Bluthochdruck.

Die Leistung eines Abschnitts beträgt 185 W.

Berechnungsalgorithmus

Es gibt nur einen Algorithmus zur Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte. Dabei wird die Gesamtleistung durch die Abschnittsleistung dividiert. Es empfiehlt sich, die Summe aufzurunden, um eine kleine Wärmereserve zu schaffen.

Führen wir die Berechnung beispielsweise für einen Raum mit den gleichen Abmessungen wie zuvor durch.

Nach Gebiet

Mit dieser Berechnung betrug die Gesamtleistung in unserem Beispiel 2000 W. Laut Algorithmus muss sie durch die Standardwärmemenge eines Abschnitts geteilt werden – für den Aluminiumtyp sind es 190 W. Wir zählen: . Wir runden auf und erhalten 11 Abschnitte.

Nach Ausgabe

Bei einer Höhe von 3,20 m betrug die benötigte Leistung 2176 W. Wir zählen: . Nach dem Runden - 12 Kühlerabschnitte.

Durch diese Berechnungsmethode entfällt die Notwendigkeit, herauszufinden, wie viele Heizkörperabschnitte pro 1 m2 benötigt werden, und es ist möglich, Berechnungen für den gesamten Raum auf einmal durchzuführen.

Wichtig

Es muss betont werden, dass alle Daten abschnittsweise bereitgestellt werden Standardgröße, dessen Mittenabstand 50 cm beträgt. Er entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Löcher für die Zu- und Abfuhr von Kühlmittel.


Drei Strahlermodelle mit einem Mittenabstand von 50 cm

Weicht der Achsabstand der Batterie vom Standard ab, muss die Berechnung korrigiert werden. Dazu müssen Sie das Verhältnis zwischen zwei Kühlergrößen – tatsächlich und Standard – ermitteln. Und wenden Sie es dann auf das Ergebnis an.

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. Wir haben festgestellt, dass für einen Raum von 20 m2 mit normaler Höhe 11 Aluminiumprofile mit Standardabstand. Berechnen wir ihre Zahl für einen Abstand von 40 cm neu. Zunächst ermitteln wir den Koeffizienten: . Und dann korrigieren wir das Ergebnis: . Das gerundete Ergebnis ist 14.

Wie Sie sehen können, gilt: Je kleiner die Fläche der Batterien, desto mehr davon werden benötigt. Und das ist nicht der einzige Faktor, der eine Finalisierung der Ergebnisse erfordert. Es gibt andere Nuancen, die sich auf die Berechnung von Abschnitten auswirken. Sie funktionieren alle unterschiedlich, erfordern aber dennoch Anpassungen der Grundberechnungen. Die Korrektur für jeden von ihnen erfolgt durch Multiplikation des Anfangsergebnisses mit dem erforderlichen Koeffizienten.

Korrektur für Wände

Dabei spielt die Anzahl der direkt zur Straße gerichteten Wände eine wichtige Rolle und erhöht dadurch den Wärmeverlust. Für Räume mit einem Außenwand der Koeffizient beträgt 1,1, bei zwei - 1,2, bei drei - 1,3.

Auch die Dicke und Qualität der Außenwände nimmt eigene Anpassungen vor. Bei schlechter oder gar keiner Isolierung beträgt der Koeffizient 1,27.

Korrektur für Windows

Sie machen 15–35 % des gesamten Wärmeverlusts aus. Auch bei Fenstern werden zwei Koeffizienten verwendet – für Größe und für Qualität. Die Größe des Fensters wird in diesem Fall als Verhältnis zwischen den Flächen des Fensters und dem Raum angegeben:

  • 10% - 0,8;
  • 20% - 0,9;
  • 30% - 1,0;
  • 40% - 1,1;
  • 50% - 1,2.

Korrektur für Dach und Keller

Ein wichtiger Faktor ist die Temperatur im Raum über Ihnen. Für ein Wohnzimmer beträgt der Anpassungsfaktor 0,7. Warmer Dachboden ergibt einen Wert von 0,9 und nicht erhitzt - 1.

In einem Privathaus beträgt der Verfeinerungskoeffizient 1,5, alle Ergebnisse erhöhen sich um 50 %.

Korrektur für den Standort

Die Qualität des Betriebs hängt auch vom Einbauort der Batterie ab. Beispielsweise kann ein Schutzschild 7 bis 25 % der Leistung entziehen. Der Einbau in einer Nische reduziert die Produktivität um 7 %, auf der Fensterbank um 3–5 %.

Merkmale der Temperaturbedingungen

Es lohnt sich, den Unterschieden besondere Aufmerksamkeit zu schenken Temperaturbedingungen Heizsysteme. Datenblätter werden für einen Modus angegeben, bei dem eine Temperatur von 90/70 für Vorlauf bzw. Rücklauf angenommen wird. Die geschätzte Lufttemperatur im Raum beträgt 20 °C.

Aber jetzt wird dieser Modus praktisch nicht verwendet. Viel häufiger findet man Indikatoren von 75/65/20 oder 55/45/20. Daher müssen Sie herausfinden, welchen Modus Sie verwenden, und die Indikatoren dafür neu berechnen.

Die Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte selbst ist recht einfach. Aber die Anzahl der Anpassungen kann ein wenig beängstigend oder zumindest rätselhaft sein. In diesem Fall können Sie die unten aufgeführten Online-Rechner nutzen. Es reicht aus, alle Anfangsdaten einzugeben, und am Ausgang erhalten Sie die erforderliche Anzahl von Abschnitten. Und denken Sie daran: Etwaige Schwierigkeiten bei der Berechnung werden sich mehr als auszahlen angenehme Wärme in deinem Haus.

Rechner für die Anzahl der Kühlerabschnitte

Heizungsrechner für ein Privathaus

Repaireasily.ru

So berechnen Sie die Anzahl der Heizkörperabschnitte pro Raum

Um das Haus warm und gemütlich zu machen, reicht es nicht aus, die richtigen Batterien auszuwählen – Sie müssen die erforderliche Anzahl von Batterieabschnitten zum Aufwärmen des gesamten Raums genau berechnen.

  • Zählung nach Fläche
  • Zusätzliche Faktoren
  • Abschnitte nach Volumen zählen
  • Was ist bei der Berechnung zu beachten?
  • Genaue Zählung der Heizkörper
  • Berechnungsformel
  • Berechnungskoeffizienten
  • Video zur Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte:

Zählung nach Fläche

Sie können die Anzahl der Abschnitte ungefähr berechnen, wenn Sie die Fläche des Raums kennen, in dem die Batterien installiert werden. Dies ist die primitivste Berechnungsmethode; sie eignet sich gut für Häuser mit geringer Deckenhöhe (2,4–2,6 m).

Die korrekte Leistung von Heizkörpern wird in „Wärmeleistung“ berechnet. Um ein „Quadrat“ Wohnungsfläche zu heizen, benötigt man laut Norm 100 Watt – die Gesamtfläche wird mit dieser Zahl multipliziert. Beispielsweise benötigt ein Raum von 25 Quadratmetern 2500 Watt.


Arten von Abschnitten

Die so berechnete Wärmemenge wird durch die vom Hersteller angegebene Wärmeübertragung aus dem Batterieteil dividiert. Bei Berechnungen wird die Bruchzahl aufgerundet (damit der Heizkörper die Erwärmung garantiert verkraftet). Wenn Batterien für Räume mit geringem Wärmeverlust oder zusätzliche Heizgeräte (z. B. für eine Küche) gewählt werden, können Sie das Ergebnis abrunden – der Leistungsmangel wird nicht spürbar sein.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Wenn Sie planen, in einem Raum von 25 qm Heizkörper mit einer Heizleistung von 204 W zu installieren, sieht die Formel wie folgt aus: 100 W (Heizleistung für 1 qm) * 25 qm. ( Gesamtfläche) / 204 W (Wärmeübertragung eines Kühlerabschnitts) = 12,25. Wenn wir die Zahl aufrunden, erhalten wir 13 – die Anzahl der Batterieabschnitte, die zum Heizen des Raums benötigt werden.

Beachten Sie!

Für eine Küche gleicher Fläche reicht es aus, 12 Heizkörperabschnitte zu nehmen.

Video zur Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte:

Zusätzliche Faktoren

Die Anzahl der Heizkörper pro Quadratmeter hängt von den Eigenschaften eines bestimmten Raums (Verfügbarkeit) ab Innentüren, Anzahl und Dichtheit der Fenster) und sogar von der Lage der Wohnung im Gebäude. Ein Raum mit Loggia oder Balkon, insbesondere wenn diese nicht verglast sind, gibt die Wärme schneller ab. Ein Raum an der Ecke eines Gebäudes, in dem nicht nur eine, sondern zwei Wände mit der „Außenwelt“ in Kontakt kommen, erfordert mehr Batterien

Die Anzahl der Batterieabschnitte, die zum Heizen des Raums erforderlich sind, wird auch durch das für den Bau des Gebäudes verwendete Material und das Vorhandensein zusätzlicher Isolierverkleidungen an den Wänden beeinflusst. Darüber hinaus speichern Räume mit Fenstern zum Innenhof die Wärme besser als solche mit Fenstern zur Straße und benötigen weniger Heizelemente.

Für jeden schnell abkühlenden Raum sollte die erforderliche Leistung, berechnet nach der Raumfläche, um 15-20 % erhöht werden. Basierend auf dieser Zahl wird die erforderliche Anzahl an Abschnitten berechnet.


Verbindungsunterschied

Abschnitte nach Volumen zählen

Allerdings ist die Berechnung auf Basis des Raumvolumens genauer als die Berechnung auf Basis der Fläche allgemeines Prinzip Bleibt das selbe. Dieses Schema berücksichtigt auch die Höhe der Decke im Haus.

Laut Norm benötigt 1 Kubikmeter Raum 41 Watt. Für Räume mit Qualität moderne Verarbeitung Bei Fenstern mit Doppelverglasung und isolierten Wänden beträgt der erforderliche Wert nur 34 W. Das Volumen wird berechnet, indem die Fläche mit der Deckenhöhe (in Metern) multipliziert wird.

Das Volumen eines Raumes beträgt beispielsweise 25 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 2,5 m: 25 * 2,5 = 62,5 Kubikmeter. Ein Raum gleicher Fläche, aber mit 3 m Deckenhöhe, hat ein größeres Volumen: 25 * 3 = 75 Kubikmeter.

Die Anzahl der Heizkörperabschnitte wird berechnet, indem die erforderliche Gesamtleistung der Heizkörper durch die Wärmeübertragung (Leistung) jedes Abschnitts dividiert wird.

Nehmen wir zum Beispiel einen Raum mit alten Fenstern mit einer Fläche von 25 m² und einer Deckenhöhe von 3 m, Sie müssen 16 Batterieabschnitte nehmen: 75 Kubikmeter (Raumvolumen) * 41 W (Wärmemenge). zum Heizen von 1 Kubikmeter eines Raums, in dem keine doppelt verglasten Fenster installiert sind) / 204 W (Wärmeübertragung von einem Batterieabschnitt) = 15,07 (für ein Wohngebiet wird der Wert aufgerundet).


Das Foto zeigt die Anzahl der Heizkörper pro Quadratmeter

Was ist bei der Berechnung zu beachten?

Wenn die Hersteller die Leistung eines Batterieabschnitts angeben, sind sie etwas unaufrichtig und übertreiben die Zahlen in der Erwartung, dass die Wassertemperatur im Heizsystem maximal ist. Tatsächlich erwärmt sich das Heizungswasser in den meisten Fällen nicht auf den berechneten Wert. Im den Heizkörpern beiliegenden Pass sind auch die Mindestwärmedurchgangswerte angegeben. Bei Berechnungen ist es besser, sich auf diese zu konzentrieren, dann ist das Haus garantiert warm.

Beachten Sie!

Mit einem Netz oder Sieb abgedeckte Batterien geben etwas weniger Wärme ab als „offene“.

Die genaue Menge an „verlorener“ Wärme hängt vom Material und der Konstruktion des Bildschirms selbst ab. Wenn Sie planen, ein solches Designdesign zu verwenden, müssen Sie die Designleistung des Heizsystems um 20 % erhöhen. Gleiches gilt für in Nischen befindliche Batterien.


Das Foto zeigt die Berechnung der Anzahl der Abschnitte von Bimetallstrahlern

Genaue Zählung der Heizkörper

So berechnen Sie die Anzahl der Heizkörper für einen Raum nicht standardmäßiges Zimmer- zum Beispiel für ein Privathaus? Ungefähre Schätzungen sind möglicherweise nicht ausreichend. Die Anzahl der Heizkörper ist betroffen große Menge Faktoren:

  • Raumhöhe;
  • Gesamtzahl der Fenster und deren Konfiguration;
  • Isolierung;
  • Verhältnis der Gesamtfläche von Fenstern und Böden;
  • durchschnittliche Außentemperatur bei kaltem Wetter;
  • Anzahl der Außenwände;
  • Zimmertyp oberhalb des Zimmers.

Für eine genaue Berechnung nutzen Sie die Formel und Korrekturfaktoren.


Kühler für großer Raum

Berechnungsformel

Die allgemeine Formel zur Berechnung der Wärmemenge, die Heizkörper erzeugen sollten, lautet:

KT = 100 W/qm * P * K1 * …* K7

P bedeutet die Raumfläche, CT ist die Gesamtwärmemenge, die zur Aufrechterhaltung eines angenehmen Mikroklimas erforderlich ist. Werte von K1 bis K7 sind Korrekturfaktoren, die je nach ausgewählt und angewendet werden verschiedene Bedingungen. Der resultierende CT-Indikator wird durch die Wärmeübertragung vom Batteriesegment dividiert, um die erforderliche Anzahl von Elementen zu berechnen (Aluminium-Kühlerabschnitte erfordern eine andere Anzahl als beispielsweise Gusseisen-Kühlerabschnitte).


Zusätzliche Abschnitte

Berechnungskoeffizienten

K1 - Koeffizient zur Berücksichtigung der Fensterart:

  • klassische „alte“ Fenster – 1,27;
  • doppelte moderne Doppelverglasung - 1,0;
  • Dreifachpaket - 0,85.

K2 – Korrektur zur Wärmedämmung von Hauswänden:

  • niedrig - 1,27;
  • normal (doppelte Ziegelreihe oder Wand mit Isolierschicht) - 1,0;
  • hoch - 0,85.

Die Wahl von K3 richtet sich nach dem Verhältnis zwischen der Raumfläche und den darin eingebauten Fenstern. Wenn die Fensterfläche 10 % der Grundfläche beträgt, wird ein Koeffizient von 0,8 angewendet. Für jede weitere 10 % wird 0,1 addiert: Bei einem Verhältnis von 20 % beträgt der Koeffizientenwert 0,9, 30 % - 1,0 usw.

K4 - Koeffizient, der in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Temperatur außerhalb des Fensters pro Woche ausgewählt wird Mindesttemperatur in einem Jahr. Das Klima bestimmt auch, wie viel Wärme für den Raum benötigt wird. Bei einer Durchschnittstemperatur von -35 wird ein Koeffizient von 1,5 verwendet, bei einer Temperatur von -25 - 1,3 wird der Koeffizient alle 5 Grad um 0,2 reduziert.

K5 ist ein Indikator zur Anpassung der Wärmeberechnungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Außenwände. Der Grundindikator ist 1 (keine Wände in Kontakt mit der „Straße“). Jede Außenwand Der Raum erhöht den Indikator um 0,1.

K6 - Koeffizient zur Berücksichtigung des Raumtyps über dem berechneten:

  • beheizter Raum - 0,8;
  • erhitzt Dachboden - 0,9;
  • Dachgeschoss ohne Heizung - 1.

K7 ist ein Koeffizient, der abhängig von der Raumhöhe verwendet wird. Für einen Raum mit einer Deckenhöhe von 2,5 m beträgt der Indikator 1, jede weitere 0,5 m Deckenhöhe erhöht den Indikator um 0,05 (3 m - 1,05 usw.).

Um die Berechnungen zu vereinfachen, bieten viele Heizkörperhersteller einen Online-Rechner an, der Folgendes liefert Verschiedene Arten Batterien und es ist möglich, zusätzliche Parameter ohne „manuelle“ Berechnung und Auswahl von Koeffizienten zu konfigurieren.


Verbindungsabschnitte

Berechnung abhängig vom Heizkörpermaterial

Batterien aus verschiedene Materialien, geben unterschiedlich viel Wärme ab und heizen den Raum unterschiedlich effizient. Je höher die Wärmeübertragung des Materials ist, desto weniger Heizkörperabschnitte werden benötigt, um den Raum auf ein angenehmes Niveau zu erwärmen.

Am beliebtesten Gusseisenbatterien Heizsysteme und Bimetallheizkörper, die diese ersetzen. Die durchschnittliche Wärmeübertragung eines einzelnen Batterieabschnitts aus Gusseisen beträgt 50–100 W. Das ist ziemlich viel, aber die Anzahl der Abschnitte für den Raum lässt sich am einfachsten „nach Augenmaß“ gezielt berechnen Gussheizkörper. Es sollte ungefähr die gleiche Anzahl an „Quadraten“ im Raum geben (es ist besser, 2-3 mehr zu nehmen, um die „Unterhitzung“ des Wassers im Heizsystem auszugleichen).

Die Heizleistung eines Bimetallheizkörperelements beträgt 150-180 W. Dieser Indikator kann auch durch die Beschichtung der Batterien (z. B. Lackierung) beeinträchtigt werden Ölgemälde Heizkörper heizen den Raum etwas weniger auf). Die Anzahl der Abschnitte von Bimetallheizkörpern wird nach einem ihrer Schemata berechnet, indem die erforderliche Gesamtwärmemenge durch den Wärmeübertragungswert eines Segments geteilt wird. Wenn Sie Heizkörper mit Installation in Moskau kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen, hier mit uns Kontakt aufzunehmen. Das Unternehmen ist schon lange auf dem Markt und hat sich bestens bewährt!

Quarz-Heizbatterie

Batterien.

Damit aber alle Räume ausreichend warm sind, müssen Sie auch die genaue Anzahl der Abschnitte festlegen, basierend auf der Quadratmeterzahl des Raumes und möglichen Wärmeverlusten.

Bevor Sie die Anzahl der Batterien oder Abschnitte von Heizkörpern pro Quadratmeter anhand der Fläche eines bestimmten Raums in einem Privathaus oder einer Wohnung berechnen, stellen Sie sicher, dass die Auswahl des Geräts richtig war und in Ihrem Fall wirklich geeignet ist . Schauen wir uns kurz ihre Typen an.

Aluminium

Aluminiumheizkörper können aus Primär- oder Sekundärrohstoffen hergestellt werden. Letztere sind qualitativ deutlich minderwertig, dafür aber günstiger. Hauptvorteile von Aluminiumbatterien:

  • Hohe Wärmeübertragung,
  • Leicht
  • Einfaches universelles Design,
  • Beständigkeit gegen hohe Drücke,
  • Geringe Trägheit (schnelles Aufheizen und Abkühlen, wodurch Sie die Raumtemperatur schnell regulieren können),
  • Angemessener Preis (300-500 Rubel pro Abschnitt).

Aluminium reagiert empfindlich auf Alkalien im Kühlmittel, daher wird der Kern häufig mit einer Polymerschicht überzogen, was die Lebensdauer des Produkts erhöht. Der Großteil der Modelle wird durch Guss hergestellt; extrudierte (extrudierte) Abschnitte sind deutlich seltener vertreten. Beliebte Hersteller: Sira, Global, Rifar und Thermal.

Bimetallisch

Kompensation von Wärmeverlusten

Um sicherzustellen, dass die Batterieleistung ausreicht, um den Raum zu heizen, müssen Sie einige Anpassungen vornehmen:

  • Runden Sie Bruchwerte auf positive Seite . Besser ist es, etwas Leistungsreserve zu lassen und das gewünschte Temperaturniveau über einen Thermostat regulieren zu lassen.
  • Wenn der Raum zwei Fenster hat, müssen Sie die berechnete Anzahl von Abschnitten in zwei Teile teilen und sie unter jedem der Fenster installieren. Die Hitze wird steigen und entstehen Thermovorhang Damit kalte Luft durch das doppelt verglaste Fenster in die Wohnung gelangt.
  • Wenn zwei Wände im Raum zur Straße zeigen, müssen Sie mehrere Abschnitte hinzufügen oder die Deckenhöhe mehr als 3 m erreicht.

Darüber hinaus lohnt es sich, die Eigenschaften des Heizsystems zu berücksichtigen. Standalone oder individuelle Heizung viel effektiver im Vergleich zu zentrale Systeme V mehrstöckige Gebäude. Wenn durch Rohre es ist bereits im Gange Wenn das Kühlmittel abkühlt, können die Kühler nicht mit voller Leistung arbeiten.

Kann man Geld sparen?


Präzise Mathematik bei der Auswahl der Leistung der Heizkörper und der Anzahl der Abschnitte ermöglicht es Ihnen, den Raum warm genug und angenehm zum Wohnen zu machen. Dieser Ansatz Es gibt auch finanzielle Vorteile.: Sie können Geld sparen, ohne zu viel für unnötige Ausrüstung zu bezahlen. Noch beeindruckendere Einsparungen ergeben sich durch den Einsatz moderner Kunststofffenster(vorbehaltlich ihrer korrekte Installation) und das Vorhandensein einer Wärmedämmung der Wände.

Höchstwahrscheinlich haben Sie bereits selbst entschieden, welche Heizkörper besser sind, müssen aber die Anzahl der Abschnitte berechnen. Wie kann man es unter Berücksichtigung aller Fehler und Wärmeverluste genau und genau durchführen?

Es gibt mehrere Berechnungsmöglichkeiten:

  • nach Ausgabe
  • nach Raumfläche
  • und eine vollständige Berechnung einschließlich aller Faktoren.

Schauen wir uns jeden von ihnen an

Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte nach Volumen

Wenn Sie eine Wohnung haben in modernes Haus, mit doppelt verglasten Fenstern, isolierten Außenwänden und , dann geht die Berechnung bereits von einem Wärmeleistungswert von 34 W pro 1 Kubikmeter Volumen aus.

Ein Beispiel für die Berechnung der Anzahl der Abschnitte:

Raum 4*5m, Deckenhöhe 2,65m

Wir erhalten 4 * 5 * 2,65 = 53 Kubikmeter Raumvolumen und multiplizieren es mit 41 W. Insgesamt erforderliche Wärmeleistung zum Heizen: 2173 W.

Basierend auf den erhaltenen Daten ist es nicht schwierig, die Anzahl der Kühlerabschnitte zu berechnen. Dazu müssen Sie die Wärmeübertragung eines Abschnitts des von Ihnen ausgewählten Heizkörpers kennen.

Sagen wir:
Gusseisen MS-140, ein Abschnitt 140 W
Global 500.170 W
Sira RS, 190W

Hierbei ist zu beachten, dass der Hersteller oder Verkäufer häufig auf eine überschätzte Wärmeübertragung hinweist, berechnet auf einer erhöhten Temperatur des Kühlmittels im System. Konzentrieren Sie sich daher auf den im Produktdatenblatt angegebenen niedrigeren Wert.

Machen wir mit der Rechnung weiter: 2173 W geteilt durch die Wärmeübertragung eines Abschnitts 170 W, wir erhalten 2173 W/170 W = 12,78 Abschnitte. Wir runden auf eine ganze Zahl und erhalten 12 oder 14 Abschnitte.

Einige Verkäufer bieten einen Service für die Montage von Heizkörpern mit der erforderlichen Anzahl von Abschnitten, also 13, an. Diese werden jedoch nicht mehr werkseitig montiert.

Diese Methode ist, wie auch die nächste, ungefähr.

Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte je Raumfläche

Dies gilt für Raumdeckenhöhen von 2,45–2,6 Metern. Es wird davon ausgegangen, dass 100 W ausreichen, um 1 Quadratmeter Fläche zu heizen.

Das heißt, für einen Raum von 18 Quadratmetern werden 18 Quadratmeter * 100 W = 1800 W Wärmeleistung benötigt.

Wir dividieren durch die Wärmeübertragung eines Abschnitts: 1800 W/170 W = 10,59, also 11 Abschnitte.

In welche Richtung ist es besser, die Berechnungsergebnisse zu runden?

Das Zimmer ist Eckzimmer oder mit Balkon, dann addieren wir 20 % zur Berechnung
Wenn die Batterie hinter dem Bildschirm oder in einer Nische installiert wird, kann der Wärmeverlust 15–20 % betragen.

Aber gleichzeitig können Sie für die Küche getrost auf 10 Abschnitte abrunden.
Darüber hinaus wird es sehr häufig in der Küche installiert. Und das sind mindestens 120 W Wärmeunterstützung pro Quadratmeter.

Genaue Berechnung der Anzahl der Kühlerabschnitte

Die benötigte Wärmeleistung des Heizkörpers ermitteln wir anhand der Formel

Qt= 100 Watt/m2 x S(Räume) m2 x q1 x q2 x q3 x q4 x q5 x q6 x q7

Dabei werden folgende Koeffizienten berücksichtigt:

Verglasungsart (q1)

  • Dreifachverglasung q1=0,85
  • Doppelverglasung q1=1,0
  • Konventionelle (Doppel-)Verglasung q1=1,27

Wärmedämmung von Wänden (q2)

  • Hochwertige moderne Isolierung q2=0,85
  • Ziegel (2 Ziegel) oder Isolierung q3= 1,0
  • Schlechte Isolierung q3=1,27

Verhältnis Fensterfläche zur Grundfläche im Raum (q3)

  • 10 % q3=0,8
  • 20 % q3=0,9
  • 30 % q3=1,0
  • 40 % q3=1,1
  • 50 % q3=1,2

Minimale Außentemperatur (q4)

  • -10С q4=0,7
  • -15С q4=0,9
  • -20 °C q4=1,1
  • -25С q4=1,3
  • -35С q4=1,5

Anzahl Außenwände (q5)

  • Ein (normalerweise) q5=1,1
  • Drei q5=1,3
  • Vier q5=1,4

Zimmertyp über dem berechneten (q6)

  • Beheizter Raum q6=0,8
  • Beheizter Dachboden q6=0,9
  • Kalter Dachboden q6=1,0

Deckenhöhe (q7)

  • 2,5 m q7=1,0
  • 3,0 m q7=1,05
  • 3,5 m q7=1,1
  • 4,0 m q7=1,15
  • 4,5 m q7=1,2

Berechnungsbeispiel:

100 W/m2*18m2*0,85 (Dreifachverglasung)*1 (Ziegel)*0,8
(2,1 m2 Fenster/18 m2*100 %=12 %)*1,5(-35)*
1,1 (ein Außengerät) * 0,8 (beheizt, Wohnung) * 1 (2,7 m) = 1616 W

Eine schlechte Wanddämmung erhöht diesen Wert auf 2052 W!

Anzahl der Heizkörperabschnitte: 1616 W/170 W = 9,51 (10 Abschnitte)