Пожарная сигнализация. Орион: пожарная сигнализация в составе интегрированного комплекса защитных мер

На сегодняшний день для создания надлежащего уровня безопасности на объекте применяются различные интегрированные системы. Целостные защитные комплексы представляют собой совокупность технологических средств, которые служат для выполнения поставленных задач. В настоящее время широкое применение получает сочетание охранной и пожарной сигнализаций.

Пожарная сигнализация Орион в практике интегрируется с охранной подсистемой.

Интегрированный комплекс Орион представлен в виде совокупности технологических, аппаратных и программных специализированных средств. Их работа направлена на выявление фактов возникновения пожара, фиксации попыток незаконного доступа на охраняемый периметр, ведение видеонаблюдения, управление доступом, включение автоматических систем оповещения и пожаротушения. Подобные системы предоставляют возможность создания на их базе диспетчерских служб.

Задачи, выполняемые интегрированными системами

Охранно-пожарная сигнализация Орион устанавливается на защищаемом объекте для выполнения ряда задач:

  • Получение, регистрация, обработка, передача информации, поступающей от устройств извещения (охранных, пожарных, тревожных);
  • Контроль доступа и управление пропускной системой (управление работой исполнительных устройств, например: турникетами, шлагбаумами, воротами, шлюзами, входными дверями и т. д.);
  • Осуществление непрерывного внутреннего и внешнего видеонаблюдения за охраняемой территорией;
  • Регулирование работы автоматических подсистем тушения пожара и оповещения;
  • Управление различными инженерными системами сооружения (в том числе коммуникациями и системой кондиционирования).

Охранная сигнализация Орион в сочетании с противопожарной подсистемой благодаря своей многофункциональности призвана обеспечивать:

  • Структурированность модулей, что позволяет оборудовать подобными защитными схемами объекты различного масштаба;
  • Низкую себестоимость в установке одного пожарного шлейфа или контрольно-пропускной точки;
  • Надлежащий уровень защищенности создаваемых обменных протоколов по связным каналам между приемными приборами и контрольной панелью;
  • Проведение микропроцессорного анализа поступающих сигналов непосредственно в установленных шлейфах;
  • Измерение величины сопротивления, для исключения возникновения нештатной ситуации в работе комплекса;
  • Возможность применения различного типа идентификаторов для осуществления доступа;
  • Применение ключей для снятия или постановки объекта под охрану (эти действия могут осуществляться также с помощью клавиатуры, пульта управления, комбинированным методом);
  • Осуществление всестороннего контроля над контрольно-пропускными точками;
  • Управление подсистемой видеонаблюдения и контролирование ее работы;
  • Регистрацию всех возникающих нештатных ситуаций в специальных протоколах;
  • Управление работой подсистем противопожарной безопасности: тушения пожара, оповещения, удаления дыма, кондиционирования.

Какие функциональные особенности ИСО?

Несмотря на то что интегрированные системы представлены в виде целостного комплекса, каждая подсистема имеет свои особенности. Работа выполняется как автономно, так и посредством централизованного управления. Охранная сигнализация в составе интегрированной системы имеет следующий функциональный набор:

  • Автономный контроль тревожных и блокировочных контактов в одном шлейфе;
  • Монтаж защиты на шлейфах от постороннего вмешательства;
  • Защита от срабатывания ложного сигнала тревоги;
  • Защищенность от воздействия электростатических и электромагнитных помех;
  • Автоматическое обнуление состояния тревоги при постановке объекта под охрану;
  • Вариативность способов постановки под охрану и снятия с охраны объекта;
  • Создание протоколов с содержанием информации о происходящих событиях;
  • Составление графического плана объекта для отображения работоспособности и текущего состояния всего оборудования;
  • Программирование ступеней доступа работников и посетителей;
  • Разграничение полномочий и прав доступа администраторов за счет установки системы паролей;
  • Передача управляющих команд на контрольно-приемные механизмы, исполнительные устройства;
  • Оповещение в случае возникновения тревожной ситуации с возможностью сохранения переданных сообщений;
  • Обработка тревожных сигналов по многоступенчатому принципу;
  • Высокий уровень защиты системы от установки и запуска несанкционированного программного обеспечения или отдельных программ;
  • Неограниченное количество контролируемых зон в пределах одного раздела.

И подсистема автоматического тушения пожара в комплексе Орион многофункциональны. Среди основных и вспомогательных функций выделяют следующие:

  • Возможность распознавания повторного срабатывания в пределах одного шлейфа;
  • Автоматическое сбрасывание состояния устройств извещения для исключения возможности подачи сигнала ложной тревоги;
  • Подключение извещателей различных типов;
  • Установление и проверка уровня запыленности, температурного режима, задымленности помещения;
  • Организация технического осмотра оборудования и разработка перечня мероприятий по увеличению степени защиты объекта от пожара;
  • Графическое изображение расположения всех устройств извещения;
  • Ведение учета статистических данных за установленный отчетный период;
  • Программирование команд, передаваемых на подсистемы извещения и автоматического тушения пожара;
  • Установка различных типов систем тушения пожара одновременно;
  • Контроль над надлежащим состоянием нескольких шлейфов с проверкой соединительных цепей;
  • Выявление обрыва соединительных линий или короткого замыкания;
  • Передача команд на запуск автоматических устройств пожаротушения;
  • Возможность отложения старта запуска автоматических средств тушения пламени;
  • Дистанционное управление запуском средств пожаротушения путем передачи команды с пульта управления;
  • Ручной запуск автоматических установок;
  • Автоматизация пусковых процессов подсистем тушения пожара;
  • Управление технологическими устройствами помещения;
  • Автоматическое блокирование доступа;
  • Передача текущих сообщений и сигналов тревоги на пульты «С2000» и «С2000-ПТ»;
  • Управление работой нескольких пожарных насосов.

Также своими функциональными особенностями в интегрированном комплексе обладают СКУД, подсистемы видеонаблюдения и управления инженерными сооружениями здания.

На видео - информация об охранно-пожарной сигнализации:

Составляющие компоненты интегрированного комплекса защиты

В состав ИС Орион входит ряд технических и программных компонентов:

  • Аппаратно-программная система, оснащенная специализированным программным обеспечением, в состав которой входят автоматизированные рабочие места дежурного, начальника службы охраны, ответственного за подсистему видеонаблюдения;
  • Контрольно-управляющий пульт (ПКУ «С 2000» и «С 2000 М»);
  • Светодиодная клавиатура типа «С 2000-КС» и «С 2000-К»;
  • Индикативный блок;
  • Охранно-пожарные контрольно-приемные механизмы (Сигнал-20, 20М, 20П SMD, 20П SMD);
  • Специализированный контроллер, осуществляющий управление доступом на объект;
  • Считыватель электронных ключей Touch Memory;
  • Считыватели бесконтактных идентификаторов;
  • Сигнально-пусковой блоковый элемент.

В случае монтажа охранно-пожарного комплекса адресного типа устанавливается следующее оборудование:

  • Сигнально-пусковой блоковый элемент «С 2000-СП1»;
  • Двухпроводные контроллеры «С 2000-КДЛ»;
  • Адресные расширители типа «С 2000-АР1», «С 2000-АР2», «С 2000-АР8»;
  • Адресные механизмы извещения (поверхностный и объемный электронно-оптический, акустический охранный, пожарно-дымовой, магнитно-контактный, пожарно-тепловой дифференцированный, ручной пожарный извещатели);
  • Блоковые элементы разветвления и изоляции;
  • Приемно-контрольный механизм управления установками автоматических средств тушения пожара типа «С 2000-АСПТ»;
  • Прибор пожарного управления типа «Поток-3Н»;
  • Индикативные блоки;
  • Преобразователи интерфейсов различного вида;
  • Источники резервного электропитания (на 12В и на 24В).

Все механизмы, устройства и приборы, которые входят в состав интегрированной комплексной схемы можно условно разделить на шесть подгрупп. Первая подгруппа включает в себя устройства, которые имеют радиальные шлейфы. Например, прибор «Сигнал-20» и ему подобные. Они могут работать как в автономном режиме, так и посредством централизованного (сетевого) управления. Вторую подгруппу устройств составляют механизмы передачи извещения. К ним можно отнести контроллеры, извещатели адресного типа, сигнальные и пусковые блоковые элементы. Поскольку все перечисленные механизмы подключаются к контроллеру, его управление может осуществляться только по сетевому принципу.

Третью подгруппу комплектуют механизмы, которые обеспечивают выполнение функций, связанных с контролем доступа на объект. К ним можно отнести контроллеры типа «С 2000-4» со всеми последующими модификациями. Контроллеры могут использоваться в сетевом режиме или для управления доступом относительно одной точки. Четвертую подгруппу устройств формируют механизмы управления обработкой и передачей информации на внешние подсистемы. Устройства этой подгруппы обеспечивают взятие на охрану и снятие объекта с охраны. Благодаря этим механизмам возможно отслеживать текущее состояние различных разделов подсистемы и управлять устройствами исполнения.

Механизмы, входящие в состав этой подсистемы, не работают самостоятельно.

В состав пятой подгруппы элементов входят устройства и механизмы управления установками автоматического тушения пожара. Эту подгруппу комплектуют приборы типа «С 2000-АСПТ» и «С 2000-КПБ». Наличие этих механизмов позволяет построить схему тушения пожара, удаления дыма, управления различными инженерными подсистемами здания в случае возникновения экстренной ситуации. К шестой подгруппе относятся контроллеры и преобразователи интерфейса. На персональных компьютерах устанавливается программное обеспечение АРМ Орион. Эти устройства позволяют построить многоуровневый пользовательский интерфейс и обеспечить его реализацию по различным линиям. Если на объекте устанавливается сложный по своему структурному набору комплекс, то для управления может применяться компьютерная сеть.

На видео - больше информации о системах пожарной безопасности:

Шлейфы сигнализации (входы)

В зависимости от типа подключаемых извещателей, при программировании конфигураций блоков «Сигнал-10» вер.1.10 и выше; «Сигнал-20П» вер.3.00 и выше; «Сигнал-20М» вер.2.00 и выше; «С2000-4» вер.3.50 и выше входам может быть присвоен один из типов:

Тип 1 - Пожарный дымовой двухпороговый

В ШС включаются пожарные дымовые или любые другие нормально-разомкнутые извещатели. Блок может питать извещатели по шлейфу.

  • «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется (может использоваться при обслуживании системы);
  • «Внимание» – зафиксировано срабатывание одного извещателя (при включенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа»);
  • «Пожар 1» – ШС переходит в это состояние в случаях:
    • подтверждено срабатывание одного извещателя (после перезапроса);
    • зафиксировано срабатывание двух извещателей (при включенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа») в одном ШС за время не более 120 с;
    • зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных входов, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом вход, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния;
  • «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние в случаях:
    • подтверждено срабатывание двух извещателей (после перезапроса) в одном ШС за время не более 120 с;
    • зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных входов, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
  • «Обрыв» – сопротивление ШС более 6 кОм;

В общем случае при использовании дымовых извещателей, питающихся по шлейфу сигнализации, параметр «Блокировка перезапроса пож.входа» должен быть выключен. При срабатывании извещателя прибор формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает (кратковременно отключает) питание ШС. После задержки, равной значению параметра «Задержка анализа входа после сброса» прибор начинает оценивать состояние ШС. Если в течение 55 секунд извещатель срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Пожар1». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдёт, то ШС возвращается в состояние «На охране». Из режима «Пожар 1» ШС может перейти в режим «Пожар 2» в случаях, описанных выше.

Параметр «Блокировка перезапроса пож.входа» применяется, если извещатель питается от отдельного источника. По такой схеме обычно подключаются извещатели с большим током потребления (линейные, некоторые вида извещателей пламени и CO). При включенном параметре «Блокировка перезапроса пож.входа» при срабатывании извещателя прибор формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и сразу переводит ШС в режим «Внимание». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар 1» в случаях, описанных выше.

В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально- замкнутые) извещатели. Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
  • «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
  • «Внимание» – ШС переходит в это состояние в случае:
    • зафиксировано срабатывание дымового извещателя (при включенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа»
    • зафиксировано срабатывание теплового извещателя;
    • подтверждено срабатывание дымового извещателя (после перезапроса);
  • «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние в случае:
    • зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных ШС, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
  • «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 100 Ом;
  • «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании теплового извещателя блок переходит в режим «Внимание». При срабатывании дымового извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика». При отключенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа» блок осуществляет перезапрос состояния ШС (подробнее см. тип 1). В случае подтверждения срабатывания дымового извещателя ШС переходит в режим «Пожар 1», иначе возвращается в режим «На охране». Из режима «Пожар 1» ШС может перейти в режим «Пожар 2» в случаях, описанных выше. При включенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа» прибор сразу переводит ШС в режим «Внимание». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар 1» в случаях, описанных выше.

В ШС включаются пожарные тепловые или любые другие нормально-замкнутые извещатели. Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
  • «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
  • «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
  • «Внимание» – зафиксировано срабатывание одного извещателя;
  • «Пожар 1» – ШС переходит в это состояние в случае:
    • зафиксировано срабатывание двух извещателей в одном ШС за время не более 120 с;
    • зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных ШС, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния;
  • «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние, если зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных ШС, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
  • «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 2 кОм;
  • «Обрыв» – сопротивление ШС более 25 кОм;
  • «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Тип 16 – Пожарный ручной.

В ШС включаются безадресные ручные (нормально–замкнутые и нормально–разомкнутые) пожарные извещатели. Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
  • «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
  • «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
  • «Пожар 2» – зафиксировано срабатывание ручного извещателя;
  • «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 100 Ом;
  • «Обрыв» – сопротивление ШС более 16 кОм;
  • «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании ручных пожарных извещателей блок сразу формирует событие «Пожар2», по которому пультом «С2000М» может быть направлена команда управления системам пожарной автоматики.

  • «Задержка взятия» определяет время (в секундах), через которое прибор предпринимает попытку взять ШС на охрану после поступления соответствующей команды. Ненулевая «Задержка взятия» в системах пожарной сигнализации используется обычно, если перед взятием ШС на охрану требуется включать выход прибора, например, для сброса питания 4-проводных извещателей (программа управления реле «Включить на время перед взятием»).
  • «Задержка анализа входа после сброса» для любого типа ШС – это длительность паузы перед началом анализа ШС после восстановления его питания. Такая задержка позволяет включать в ШС прибора извещатели с большим временем готовности (временем «успокоения»). Для подобных извещателей необходимо установить «Задержку анализа входа после сброса», несколько превышающую максимальное время готовности. Блок автоматически сбрасывает (отключает на 3 с) питание ШС, если при взятии на охрану этого шлейфа его сопротивление оказалось меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель.
  • «Без права снятия с охраны» не позволяет снять ШС с охраны никаким способом. Этот параметр обычно устанавливается для пожарных ШС во избежание их случайного снятия.
  • «Автоперевзятие из невзятия» предписывает прибору автоматически брать на охрану невзятый ШС как только его сопротивление будет в норме в течении 1 с.

ШС приборов и блоков «Сигнал-20М» вер.1.03, «Сигнал-20П» вер.2.05 и «С2000-4» вер.3.01 работают по следующим алгоритмам:

Тип 1. Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки.

В ШС включаются пожарные дымовые или любые другие нормально-разомкнутые извещатели. Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «Снят с охраны» («Снят») - ШС не контролируется (используется при обслуживании системы);
  • «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
  • «Обрыв» - сопротивление ШС более 6 кОм;

При срабатывании извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 с сбрасывает (кратковременно отключает) питание ШС. Если в течение 55 секунд после сброса извещатель срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Внимание». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 с не произойдёт, то ШС возвращается в состояние «На охране». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар», если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» произойдёт мгновенно. Значение параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» возможен только при срабатывании второго извещателя в ШС.

Тип 2. Пожарный комбинированный однопороговый

В ШС включаются пожарные дымовые и тепловые извещатели или любые другие нормально-разомкнутые и нормально-замкнутые извещатели. Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
  • «Снят с охраны» («Снят») – ШС не контролируется (используется при обслуживании системы);
  • «Внимание» – зафиксировано срабатывание теплового извещателя или повторное срабатывание дымового извещателя;
  • «Пожар» - после срабатывания извещателя истекла «Задержка перехода в Тревогу/Пожар»;
  • «Короткое замыкание» - сопротивление ШС менее 100 Ом;
  • «Обрыв» - сопротивление ШС более 16 кОм (более 50 кОм для «С2000-4»);
  • «Невзятие» - ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании теплового извещателя прибор переходит в режим «Внимание». При срабатывании дымового извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика», делает перезапрос состояния ШС (см. тип 1). При подтверждённом срабатывании извещателя ШС переходит в режим «Внимание».

Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар» по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» произойдёт мгновенно. Значение параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» невозможен.

Тип 3. Пожарный тепловой двухпороговый

В ШС включаются пожарные тепловые или любые другие нормально-замкнутые извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

  • «На охране» («Взят») - ШС контролируется, сопротивление в норме;
  • «Снят с охраны» («Снят») - ШС не контролируется(используется при обслуживании системы);
  • «Задержка взятия» - не закончилась задержка взятия на охрану;
  • «Внимание» - зафиксировано срабатывание одного извещателя;
  • «Пожар» - зафиксировано срабатывание более одного извещателя, либо после срабатывания одного извещателя истекла «Задержка перехода в Тревогу/Пожар»;
  • «Короткое замыкание» - сопротивление ШС менее 2 кОм;
  • «Обрыв» - сопротивление ШС более 25 кОм (более 50 кОм для «С2000-4»);
  • «Невзятие» - ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании извещателя прибор переходит в режим «Внимание» по данному ШС. Из режима «Внимание» прибор может перейти в режим «Пожар», если в ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» произойдёт мгновенно. Значение параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» возможен только при срабатывании второго извещателя в данном ШС.

Для каждого шлейфа, помимо типа, можно настроить такие дополнительные параметры, как:

  • «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» - для любого из пожарных шлейфов это время перехода из состояния «Внимание» в состояние «Пожар». Шлейфы типа 1 и типа 3 (с распознаванием двойной сработки) могут также перейти в состояние «Пожар» при срабатывании второго пожарного извещателя в ШС. Если «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равна 255 с, то прибор не переходит в режим «Пожар» по времени (бесконечная задержка). В этом случае шлейфы типа 1 и 3 могут перейти в состояние «Пожар» только по сработке второго извещателя в шлейфе, а шлейф типа 2 не перейдёт в состояние «Пожар» ни при каких условиях;
  • «Задержка анализа ШС после сброса питания» - это длительность паузы перед анализом шлейфа после снятия напряжения питания шлейфа (при перезапросе состояния пожарного шлейфа и при взятии на охрану). Такая задержка позволяет включать в шлейф извещатели с большим временем готовности (временем «успокоения»);
  • «Без права снятия» - не позволяет снять шлейф с охраны ни при каких условиях;
  • «Автовзятие из Тревоги/Пожара» - шлейф автоматически перейдёт в состояние «Взят», как только сопротивление шлейфа будет в норме в течение времени, равному численному значению этого параметра, умноженному на 15 с.

События «Пожар» ППКП «Сигнал-20М» вер.1.03 и БПК «Сигнал-20П» вер.2.05, «С2000-4» вер.3.01 с точки зрения системы соответствуют событиям «Пожар 1». Перечисленные приборы сами не могут формировать события «Пожар 2». Эти события будут формироваться на уровне пульта «С2000М».

Максимальная длина шлейфов сигнализации ограничена только сопротивлением проводов (не более 100 Ом).

Количество извещателей, включаемых в один шлейф, рассчитывается по формуле: N = Iм / i, где: N – количество извещателей в шлейфе; Iм – максимальный ток нагрузки: Iм = 3 мА для ШС типов 1, 3, 16, Iм = 1,2 мА для ШС типа 2; i – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, [мА]. Подробнее принципы подключения извещателей описаны в РЭ соответствующих блоков.

Выходы

Каждый БПК имеет релейные выходы. С помощью релейных выходов приборов можно управлять различными исполнительными устройствами, а также осуществлять передачу извещений на ПЦН. Тактику работы любого релейного выхода можно запрограммировать, как и привязку срабатывания (от конкретного входа или от группы входов).

При организации системы пожарной сигнализации можно применять следующие алгоритмы работы реле:

  • Включить/выключить, если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2»;
  • Включить/выключить на время, если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2»;
  • Мигать из состояния включено/выключено,если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2»;
  • «Лампа» - мигать, если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2» (мигать с иной скважностью, если хотя бы один из связанных шлейфов перешёл в состояние «Внимание»); включить в случае взятия связанного шлейфа (шлейфов), выключить в случае снятия связанного шлейфа (шлейфов). При этом тревожные состояния более приоритетны;
  • «ПЦН» - включить при взятии хотя бы одного из связанных с реле шлейфов, во всех других случаях - выключить;
  • «АСПТ» - включить на заданное время, если два или более шлейфов, связанных с реле, перешли в состояние «Пожар 1» или один шлейф в состояние «Пожар 2» и нет нарушения технологических ШС. Нарушенный технологический шлейф блокирует включение. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включен на заданное время (нарушение технологического шлейфа приостанавливает отсчёт задержки включения реле;
  • «Сирена» - Если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2» переключаться заданное время с одной скважностью, если в состояние «Внимание» - с другой;
  • «Пожарный ПЦН» - если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2» или «Внимание», то включить, иначе – выключить;
  • «Выход «Неисправность» - если один из связанных с реле шлейфов в состоянии «Неисправность», «Невзятие», «Снят» или «Задержка взятия», то выключить, иначе - включить;
  • «Пожарная лампа» - Если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2», то мигать с одной скважностью, если во «Внимание», то мигать с иной скважностью, если все связанные с реле шлейфы в состоянии «Взято», то включить, иначе - выключить;
  • «Старая тактика ПЦН» - включить, если все связанные с реле шлейфы взяты или сняты (нет состояния «Пожар 1», «Пожар 2», «Неисправность», «Невзятия»), иначе – выключить;
  • Включить/выключить на заданное время перед взятием связанного с реле шлейфа (шлейфов);
  • Включить/выключить на заданное время при взятии связанного с реле шлейфа (шлейфов);
  • Включить/выключить на заданное время при невзятии связанного с реле шлейфа (шлейфов);
  • Включить/выключить при снятии связанного с реле шлейфа (шлейфов);
  • Включить/выключить при взятии связанного с реле шлейфа (шлейфов);
  • «АСПТ-1» - Включить на заданное время, если один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2» и нет нарушенных технологических шлейфов. Если технологический шлейф был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включен на заданное время (нарушение технологического шлейфа приостанавливает отсчёт задержки включения реле);
  • «АСПТ-А» - Включить на заданное время, если два или более связанных с реле шлейфов, перешли в состояние «Пожар 1» или один ШС перешел в состояние «Пожар 2» и нет нарушенных технологических шлейфов. Нарушенный технологический шлейф блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным;
  • «АСПТ-А1» - Включить на заданное время, если хотя бы один из связанных с реле шлейфов перешёл в состояние «Пожар 1», «Пожар 2» и нет нарушенных технологических шлейфов. Нарушенный технологический шлейф блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным.
  • При «Пожар 2» включить/выключить на время.
  • При «Пожар 2» мигать на время из состояния ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО.

Приемно-контрольный прибор «Сигнал-20М» в автономном режиме

«Сигнал-20М» может использоваться для защиты малых объектов (например, небольших офисов, частных домов, магазинов, небольших складов, производственных помещений и т.д.).

Для управления входами могут быть использованы кнопки на передней панели прибора. Доступ к кнопкам ограничивается при помощи pin-кодов (поддерживается 64 pin-кода пользователя). Полномочия пользователей (каждого PIN-кода) можно гибко настроить – разрешить полноценное управление, или же разрешить только перевзятие на охрану. Любой пользователь может управлять произвольным количеством шлейфов, для каждого шлейфа полномочия взятия и снятия также можно настроить индивидуально.

Двадцать шлейфов сигнализации прибора «Сигнал-20М» обеспечивают достаточную локализацию тревожного извещения на упомянутых объектах при сработке какого-либо пожарного извещателя в шлейфе.

Прибор имеет:

  • Двадцать шлейфов сигнализации, в которые можно включать любые виды неадресных пожарных извещателей. Все шлейфы являются свободно программируемыми, т.е. для любого шлейфа можно задать типы 1, 2 и 3, а также настроить индивидуально для каждого шлейфа и другие конфигурационные параметры;
  • Три релейных выхода типа «сухой контакт» и два выхода с контролем исправности цепей управления. К релейным выходам прибора можно подключать исполнительные устройства, а также осуществлять с помощью реле передачу извещений на СПИ. Во втором случае релейный выход объектового прибора включается в так называемые шлейфы «общей тревоги» оконечного устройства СПИ. Для реле определяется тактика работы, например, включить при тревоге. Таким образом, при переходе прибора в режим «Пожар 1» реле замыкается, нарушается шлейф общей тревоги и происходит передача тревожного извещения на ПЦН пожарного мониторинга;
  • Клавиатуру для управления с помощью PIN-кодов состоянием зон на корпусе прибора. Прибор поддерживает до 64 паролей пользователей, 1 пароль оператора, 1 пароль администратора. Пользователи могут иметь права либо на взятие и снятие шлейфов сигнализации, либо только на взятие, либо только на снятие. С помощью пароля оператора возможно перевести прибор в режим проверки, а с помощью пароля администратора вводить новые пароли пользователей и изменять или удалять старые;
  • Двадцать индикаторов состояния шлейфов сигнализации, пять индикаторов состояния выходов и функциональные индикаторы «Работа», «Пожар», «Неисправность», «Тревога».


Блочно-модульные ППКУП на базе пульта «С2000М» и БПК с неадресными шлейфами

Как было сказано выше, при построении блочно-модульного ППКУП пульт «С2000М» выполняет функции индикации состояний и событий системы; организации взаимодействия между компонентами ППКУП (управления блоками индикации, расширения количества выходов, стыковки с СПИ); ручного управления входами и выходами контролируемых блоков. К каждому из БПК возможно подключить пороговые пожарные извещатели различных типов. Входы каждого из приборов являются свободно конфигурируемыми, т.е. для любого входа можно задать типы 1, 2, 3 и 16, присвоить индивидуально для каждого шлейфа другие конфигурационные параметры. Каждый прибор имеет релейные выходы, с помощью которых можно управлять различными исполнительными устройствами (например, световыми и звуковыми оповещателями), а также передавать сигнал о тревоге системе передачи извещений пожарного мониторинга. Для этих же целей можно использовать контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ» (с контролируемыми выходами) и сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1» (с релейными выходами). Дополнительно в системе установлены блоки индикации «С2000-БИ исп.02» и «С2000-БКИ», которые предназначены для наглядного отображения состояния входов приборов и удобного управления ими с поста дежурного.

Зачастую пульт «С2000М» также используется и для расширения системы пожарной сигнализации при реконструкции защищаемого объекта для подключения дополнительных блоков различного назначения. То есть для увеличения производительности системы и её наращивания. Причём наращивание системы происходит без её структурных изменений, а лишь добавлением в неё новых устройств.



Адресно-пороговая пожарная сигнализации в ИСО «Орион» может быть построена на базе блочно-модульного ППКУП, состоящего из:

  • Блока приёмно-контрольного «Сигнал-10» с адресно-пороговым режимом шлейфов сигнализации;
  • Дымовых оптико-электронных порогово-адресных извещателей «ДИП-34ПА»;
  • Тепловых максимально-дифференциальных порогово-адресных извещателей «С2000-ИП-ПА»;
  • Ручных порогово-адресных извещателей «ИПР 513-3ПАМ».

Дополнительно могут быть использованы релейные блоки «С2000-СП1» и «С2000-КПБ» для расширения количества выходов системы; блоки индикации и управления «С2000-БИ исп.02» и «С2000-БКИ» для отображения для наглядного отображения состояния входов приборов и удобного управления ими с поста дежурного.

При подключении указанных извещателей к блоку «Сигнал-10» шлейфам прибора необходимо присвоить тип 14 – «Пожарный адресно-пороговый». В один адресно-пороговый шлейф может подключаться до 10 адресных извещателей, каждый из которых способен сообщать по запросу прибора своё текущее состояние. Прибор производит периодический опрос адресных извещателей, обеспечивая контроль их работоспособности и идентификации неисправного или сработавшего извещателя.

Каждый адресный извещатель рассматривается как дополнительный виртуальный вход БПК. Каждый виртуальный вход можно снять с охраны и взять на охрану командой сетевого контроллера (пульта «С2000М»). При взятии на охрану или снятии с охраны порогово-адресного шлейфа автоматически снимаются или берутся те адресные извещатели (виртуальные входы), которые принадлежат шлейфу.

Адресно-пороговый шлейф может находиться в следующих состояниях (состояния приведены в порядке приоритета):

  • «Пожар 2» – хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар» или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу или относящиеся к одной зоне перешли в состояние «Пожар 1» за время не более 120 с;
  • «Пожар 1» - хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар 1»;
  • «Отключён» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Отключён» (в течение 10 секунд прибор не получил ответа от извещателя. Т.е. отпадает необходимость использования разрыва шлейфа при изъятии извещателя из розетки, и сохраняется работоспособность всех остальных извещателей);
  • «Неисправность» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Неисправность»;
  • «Невзятие» – в момент взятия на охрану как минимум один адресный извещатель находился в состоянии, отличном от «Норма»;
  • «Запылён, требуется обслуживание» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Запылён»;
  • «Снят с охраны» («Снят») – как минимум один адресный извещатель снят с охраны;
  • «На охране» («Взят») – все адресные извещатели в норме и на охране.

При организации адресно-пороговой системы охранной сигнализации для работы выходов можно применять тактики работы, аналогичные тактикам, использующимся в неадресной системе.
На рис. приведён пример организации адресно-пороговой системы пожарной сигнализации с использованием блока «Сигнал-10».



Адресно-аналоговая пожарная сигнализация в ИСО «Орион» строится на базе блочно-модульного ППКУП, состоящего из:

  • Пульта контроля и управления «С2000М»;
  • Контроллеров двухпроводной линии связи (БПК) «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И»;
  • Пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей «ДИП-34А»;
  • Пожарных адресно-аналоговых газовых и тепловых максимально-дифференциальных пожарных извещателей «С2000-ИПГ», предназначенных для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением угарного газа в закрытых помещениях, путём мониторинга изменения химического состава воздуха и температуры окружающей среды;
  • Пожарных адресных тепловых взрывозащищённых извещателей «С2000-Спектрон-101-Еxd-М», «С2000-Спектрон-101-Еxd-Н»;
  • Пожарных адресных извещателей пламени инфракрасного (ИК) диапазона «С2000-Спектрон-207»;
  • Пожарных адресных извещателей пламени многодиапазонных (ИК/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exd-М» и «С2000-Спектрон-607-Exd-H»
  • Пожарных адресных извещателей пламени многодиапазонных (ИК/УФ) «С2000-Спектрон-607»;
  • Пожарных адресных извещателей пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный «С2000-Спектрон-608»;
  • Пожарных адресных извещателей пламени многодиапазонный (ИК/УФ) взрывозащищенный «С2000-Спектрон-607-Exi»;
  • Пожарных адресных извещателей пламени многодиапазонный (ИК/УФ) взрывозащищенный «С2000-Спектрон-608-Exi»;
  • Пожарных ручных адресных извещателей «ИПР 513-3АМ»;
  • Элементов дистанционного управления адресных «ЭДУ-513-3АМ», «ЭДУ-513-3АМ исп.01», предназначенных для формирования сигналов управления системами автоматики и разблокировки дверей СКД и эвакуационных выходов;
  • Блоков разветвительно-изолирующих «БРИЗ», «БРИЗ исп.01», предназначенных для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. «БРИЗ» устанавливается в линию как отдельное устройство, «БРИЗ исп.01» встраивается в базу пожарных извещателей «С2000-ИП» и «ДИП-34А». Также выпускаются специальное исполнения извещателей «ДИП-34А-04», «С2000-ИП-04» и «ИПР 513-3АМ исп.01» со встроенными изоляторами короткого замыкания.
  • Адресных расширителей «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8». Устройств, предназначенных для подключения неадресных четырёхпроводных извещателей. Таким образом, к адресной системе можно подключить обычные пороговые извещатели, например, линейные извещатели.
  • Блоков расширения шлейфов сигнализации «С2000-БРШС-Ex», предназначенных для подключения неадресных искробезопасных извещателей (см. раздел «Взрывозащищенные решения…»).
  • Адресных радиорасширителей «С2000Р-АРР32», предназначенных для подключения радиоканальных устройств серии «С2000Р» в двухпроводную линию связи.
  • Устройств серии «С2000Р»:
    • Пожарных точечных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых радиоканальных извещателей «С2000Р-ДИП»;
    • Пожарных тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых радиоканальных извещателей «С2000Р-ИП»;
    • Пожарных ручных адресных извещателей «С2000Р-ИПР».

При организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации в качестве релейных модулей можно применять устройства «С2000-СП2» и «С2000-СП2 исп.02». Это адресные релейные модули, которые также подключаются к «С2000-КДЛ» по двухпроводной линии связи. «С2000-СП2» имеет два реле типа «сухой контакт», а «С2000-СП2 исп.02» - два реле с контролем исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ). Для реле «С2000-СП2» можно применять тактики работы, аналогичные тактикам, использующимся в неадресной системе.

Также в состав системы входят оповещатели охранно-пожарные звуковые адресные «С2000-ОПЗ» и оповещатели световые табличные адресные «С2000-ОСТ». Они подключаются непосредственно в ДПЛС без дополнительных релейных блоков, но требуют отдельного питания 12 – 24 В.

Радиорасширитель «С2000Р-АРР32» позволяет управлять оповещателем светозвуковым радиоканальным «С2000Р-Сирена».

Дополнительно могут быть использованы релейные блоки «С2000-СП1» и «С2000-КПБ» для расширения количества выходов системы; блоки индикации и управления «С2000-БИ» и «С2000-БКИ» для наглядного отображения состояния входов приборов и удобного управления ими с поста дежурного.

Контроллер двухпроводной линии связи фактически имеет два шлейфа сигнализации, к которым можно подключать в общей сложности до 127 адресных устройств. Эти два шлейфа могут быть объединены для организации кольцевой структуры ДПЛС. Адресными устройствами являются пожарные извещатели, адресные расширители или релейные модули. Каждое адресное устройство занимает один адрес в памяти контроллера. Адресные расширители занимают столько адресов в памяти контроллера, сколько шлейфов можно к ним подключить («С2000-АР1» - 1 адрес, «С2000-АР2» - 2 адреса, «С2000-АР8» – 8 адресов). Адресные релейные модули также занимают в памяти контроллера 2 адреса. Таким образом, количество защищаемых помещений определяется адресной ёмкостью контроллера. Например, с одним «С2000-КДЛ» можно использовать 127 дымовых извещателей либо 87 дымовых извещателей и 20 адресных релейных модулей. При срабатывании адресных извещателей или при нарушении шлейфов адресных расширителей контроллер выдаёт тревожное извещение по интерфейсу RS-485 на пульт управления «С2000М».

Контроллер «С2000-КДЛ-2И» функционально повторяет «С2000-КДЛ», но имеет важное преимущество – гальванический барьер между клеммами ДПЛС и клеммами электропитания, интерфейса RS-485 и считывателя. Данная гальваническая развязка позволит повысить надёжность и стабильность работы системы на объектах со сложной электромагнитной обстановкой. А также помогает исключить протекание выравнивающих токов (например, при ошибках монтажа), влияние электромагнитных помех или наводок от применяемого на объекте оборудования или в случае внешних воздействий природного характера (грозовых разрядов и т.д.).

Для каждого адресного устройства в контроллере необходимо задать тип входа. Тип входа указывает контроллеру тактику работы зоны и класс включаемых в зону извещателей.

Тип 2 – "Пожарный комбинированный"

Данный тип входа предназначен для адресных расширителей «С2000-АР2», «С2000-АР8» и «С2000-БРШС-Ех» (см. раздел «Взрывозащищенные решения…»), у которых контроллером будут распознаваться такие состояния КЦ, как «Норма», «Пожар», «Обрыв» и «Короткое замыкание». Для «С2000-БРШС-Ех» дополнительно может распознаваться состояние «Внимание».

Возможные состояния входа:

  • «Внимание» – «С2000-БРШС-Ех» зафиксировал состояние ШС, соответствующее состоянию «Внимание»;
  • «Пожар» – адресный расширитель зафиксировал состояние ШС, соответствующее состоянию «Пожар»;
  • «Обрыв» – адресный расширитель зафиксировал состояние ШС, соответствующее состоянию «Обрыв»;
  • «Короткое замыкание» – адресный расширитель зафиксировал состояние ШС, соответствующее состоянию «Короткое замыкание»;

Тип 3 – "Пожарный тепловой"

Данный тип входа можно назначать для «С2000-ИП» (и его модификаций), «С2000Р-ИП» работающих в дифференциальном режиме, для «С2000-АР1» различных исполнений, контролирующих неадресные пожарные извещатели с выходом типа «сухой контакт», а также адресных извещателей «С2000-Спектрон» всех модификаций. Возможные состояния входа:

  • «Взято» – вход в норме и полностью контролируется;
  • «Отключено (снято)» – вход в норме, контролируются только неисправности;
  • «Невзятие» – контролируемый параметр АУ был не в норме на момент взятия на охрану;
  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Пожар» – адресный тепловой извещатель зафиксировал изменение температуры, соответствующие условию перехода в режим «Пожар» (дифференциальный режим); адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Пожар»;
  • «Пожар2» – два и более входа, относящиеся к одной зоне перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с. Также будет назначено состояние «Пожар2» всем входам, связанным с этой зоной, у которых было состояние «Пожар»;
  • «Неисправность пожарного оборудования» – неисправен измерительный канал адресного теплового извещателя.

Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый"

Этот тип входа можно назначать для «ДИП-34А» (и его модификаций), «С2000Р-ДИП». Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации дыма, измеряемой извещателем. Для каждого входа задаются пороги предварительного оповещения «Внимание» и оповещения «Пожар». Пороги срабатывания задаются отдельно для временных зон «НОЧЬ» и «ДЕНЬ». Периодически контроллер запрашивает значение запылённости дымовой камеры, полученное значение сравнивается с порогом «Запылён», задаваемого отдельно для каждого входа. Возможные состояния входа:

  • «Взято» – вход в норме и полностью контролируется, пороги «Пожар», «Внимание» и «Запылён» не превышены;
  • «Отключено (снято)» – контролируется только порог «Запылён» и неисправности;
  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Невзятие» – на момент взятия на охрану превышен один из порогов «Пожар», «Внимание» или «Запылён» либо присутствует неисправность;
  • «Пожар2» – два и более входа, относящиеся к одной зоне перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с. Также будет назначено состояние «Пожар2» всем входам, связанным с этой зоной, у которых было состояние «Пожар»;
  • «Неисправность пожарного оборудования» – неисправен измерительный канал адресного извещателя;
  • «Требуется обслуживание» – превышен внутренний порог автокомпенсации запылён- ности дымовой камеры адресного извещателя или порог «Запылён».

Тип 9 – "Тепловой адресно-аналоговый"

Этот тип входа можно назначать для «С2000-ИП» (и его модификаций), «С2000Р-ИП». Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие температуре, измеряемой извещателем. Для каждого входа задаются температурные пороги предварительного оповещения «Внимание» и оповещения «Пожар». Возможные состояния входа:

  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Внимание» – превышен порог «Внимание»;
  • «Пожар» – превышен порог «Пожар»;
  • «Пожар2» – два и более входа, относящиеся к одной зоне перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с. Также будет назначено состояние «Пожар2» всем входам, связанным с этой зоной, у которых было состояние «Пожар»;

Тип 16 – "Пожарный ручной"

Данный тип входа можно назначать для «ИПР 513-3А» (и его исполнений); «С2000Р-ИПР»; ШС адресных расширителей. Возможные состояния входа:

  • «Взято» – вход в норме и полностью контролируется;
  • «Отключено (снято)» – вход в норме, контролируются только неисправности;
  • «Невзятие» – контролируемый параметр АУ был не в норме на момент взятия на охрану;
  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Пожар2» – адресный ручной извещатель переведён в состояние «Пожар» (нажатие кнопки); адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Пожар»;
  • «Короткое замыкание» – адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Короткое замыкание»;
  • «Неисправность пожарного оборудования» – неисправность адресного ручного извещателя.

Тип 18 – "Пожарный пусковой"

Этот тип входа можно назначать для адресных «ЭДУ 513-3АМ», УДП и их исполнений; ШС адресных расширителей с подключёнными ЭДУ и УДП. Возможные состояния входа:

  • «Отключено (снято)» – вход в норме, контролируются только неисправности;
  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Активация устройства дистанционного пуска» – ЭДУ переведён в активное состояние (разбитие стекла, нажатие кнопки и т.д.); адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию « Пожар»
  • «Восстановление устройства дистанционного пуска» – ЭДУ переведён в исходное состояние; адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Норма»;
  • «Обрыв» – адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Обрыв»;
  • «Короткое замыкание» – адресный расширитель зафиксировал состояние КЦ, соответствующее состоянию «Обрыв»;
  • «Неисправность пожарного оборудования» – неисправность ЭДУ.

Тип 19 – "Пожарный газовый"

Этот тип входа можно назначать для «С2000-ИПГ». Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие содержанию моноксида углерода в атмосфере, измеряемой извещателем. Для каждого входа задаются пороги предварительного оповещения «Внимание» и оповещения «Пожар». Возможные состояния входа:

  • «Взято» – вход в норме и полностью контролируется, пороги «Пожар» и «Внимание» не превышены;
  • «Отключено (снято)» – контролируются только неисправности;
  • «Задержка взятия» – вход находится в состоянии задержки взятия на охрану;
  • «Невзятие» – на момент взятия на охрану превышен один из порогов «Пожар», «Внимание» или присутствует неисправность;
  • «Внимание» – превышен порог «Внимание»;
  • «Пожар» – превышен порог «Пожар»;
  • «Пожар2» – два и более входа, относящиеся к одной зоне перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с. Также будет назначено состояние «Пожар2» всем входам, связанным с этой зоной, у которых было состояние «Пожар»;
  • «Неисправность пожарного оборудования» – неисправен измерительный канал адресного извещателя.

Для пожарных входов можно также настроить дополнительные параметры:

  • Автоматическое перевзятие - предписывает прибору автоматически брать на охрану невзятый ШС как только его сопротивление будет в норме в течении 1 с.
  • Без права снятия – служит для возможности постоянного контроля зоны, то есть зону с таким параметром нельзя снять с охраны ни при каких условиях.
  • Задержка взятия определяет время (в секундах), через которое прибор предпринимает попытку взять ШС на охрану после поступления соответствующей команды. Ненулевая «Задержка взятия» в системах пожарной сигнализации используется обычно, если перед взятием неадресного ШС на охрану требуется включать выход прибора, например, для сброса питания 4-проводных извещателей (программа управления реле «Включить на время перед взятием»).

Контроллер «С2000-КДЛ» также имеет цепь для подключения считывателей. Можно подключать различные считыватели, работающие по интерфейсу Touch Memory или Wiegand. Со считывателей возможно управлять состоянием входов контроллера. Помимо этого, на приборе имеются функциональные индикаторы состояния режима работы, линии ДПЛС и индикатор обмена по интерфейсу RS-485. На рис. приведён пример организации системы адресно-аналоговой пожарной сигнализации.



Как было сказано выше, радиоканальное расширение адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, построенной на базе контроллера «С2000-КДЛ», применяется для тех помещений объекта, где прокладка проводных линий по тем или иным причинам невозможна.

Радиорасширитель «С2000Р-АРР32» обеспечивает постоянный контроль наличия связи с подключёнными к нему 32 радиоустройствами серии «С2000Р» и контроль состояния их источников питания. Радиоканальные устройства осуществляют автоматический контроль работоспособности радиоканала, и в случае его высокой зашумленности автоматически переходят на резервный канал связи.

Диапазоны рабочих частот радиоканальной системы: 868.0-868.2 МГц, 868.7-869.2 МГц. Излучаемая мощность в режиме передачи не превышает 10 мВт.

Максимальная дальность действия радиосвязи на открытой местности около 300 м (дальность действия при установке радиосистемы в помещениях зависит от количества и материала стен и перекрытий на пути радиосигнала).

Система использует 4 радиочастотных канала. При этом на каждом канале в зоне радиовидимости могут работать до 3 «С2000Р-АРР32».


«С2000Р-АРР32» подключается непосредственно к ДПЛС контроллера «С2000-КДЛ» и занимает в ней один адрес. При этом каждое радиоустройство также будет занимать в адресном пространстве «С2000-КДЛ» один или два адреса в зависимости от выбранного режима работы.

Алгоритмы работы радиоустройств описаны выше в разделе, посвящённом типам входов «С2000-КДЛ».


При необходимости оборудования пожарной сигнализацией объекта, имеющего взрывоопасные зоны, совместно с адресно-аналоговой системой, построенной на основе контроллера «С2000-КДЛ», возможно использовать линейку специализированных адресных взрывозащищенных извещателей.

Извещатели пламени многодиапазонные (ИК/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exd-М» и «С2000-Спектрон-607-Exd-H» (с особой защитой от ложных срабатываний на электродуговую сварку); тепловые «С2000-Спектрон-101-Еxd-М», «С2000-Спектрон-101-Еxd-Н» изготавливаются в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIА, IIВ, IIС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0), ГОСТ 30852.1 (МЭК 60079-1) и соответствует маркировке взрывозащиты РВ ExdI/1ExdIICT5. Взрывозащищенность этих извещателей обеспечивается оболочкой. Таким образом линия ДПЛС во взрвоопасной зоне должна быть выполнена бронированным кабелем. Подключение ДПЛС к извещателям осуществляется через специальные кабельные вводы. Их тип определяется при заказе в зависимости от способа защиты кабеля.

Оболочка извещателей с маркировкой – Exd-H выполняется из нержавеющей стали. Их рекомендуется устанавливать на объектах с химически агрессивными средами (например, объекты нефтехимической отрасли).

Для эксплуатации извещателей в области низких температур (ниже - 40oС) внутри встроен термостат – устройство, которое с помощью нагревательных элементов, в автоматическом режиме способно поддерживать внутри корпуса рабочую температуру. Для работы термостата нужен подвод дополнительного источника питания. Подогрев включается при температуре -20oС. Извещатели пламени многодиапазонные (ИК/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exi» (с особой защитой от ложных срабатываний на электродуговую сварку) и пламени многодиапазонных (ИК/УФ) «С2000-Спектрон-608-Exi» имеют уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» с маркировкой OExiaIICT4 X по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0), ГОСТ 30852.10 (МЭК 60079-11). Взрывозащищенность этих извещателей обеспечивается искробезоасной цепью «ia» и антистатической оболочкой. Подключение к ДПЛС осуществляется обычным кабелем через искрозащитный барьер «С2000-Спектрон-ИБ», устанавливаемый вне взрывоопасной зоны.

Адресные взрывозащищенные извещатели работают по тактике «Пожарный тепловой». Алгоритм их работы описан выше в разделе, посвящённом типам входов «С2000-КДЛ».

Для подключения других типов взрывозащищенных извещателей применяются искробезопасные барьеры «С2000-БРШС-Ex». Данный блок обеспечивает защиту на уровне искробезопасной электрической цепи. Этот способ защиты основан на принципе ограничения предельной энергии, накапливаемой или выделяемой электрической цепью в аварийном режиме, или рассеивания мощности до уровня значительно ниже минимальной энергии или температуры воспламенения. То есть ограничиваются значения напряжения и тока, которые могут попасть в опасную зону в случае возникновения неисправности. Искробезопасность блока обеспечивается гальванической развязкой и соответствующим выбором значений электрических зазоров и путей утечки между искробезопасными и связанными с ними искроопасными цепями, ограничением напряжения и тока до искробезопасных значений в выходных цепях за счет применения залитых компаундом барьеров искрозащиты на стабилитронах и токоограничивающих устройствах, обеспечением электрических зазоров, путей утечки и неповреждаемости элементов искрозащиты в том числе и за счет герметизации (заливки) их компаундом.

«С2000-БРШС-Ех» обеспечивает:

  • приём извещений от подключенных извещателей по двум искробезопасным шлейфам посредством контроля значений их сопротивлений;
  • электропитание внешних устройств от двух встроенных искробезопасных источников питания;
  • ретрансляцию тревожных извещений контроллеру двухпроводной линии связи.

Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что к присоединительным устройствам «С2000-БРШС-Ех» с маркировкой «искробезопасные цепи» допускается подключение только взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i», имеющего сертификат соответствия и разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во взрывоопасных зонах. «С2000-БРШС-Ex» занимает три адреса в адресном пространстве контроллера «С2000-КДЛ».

К «С2000-БРШС-Ех» возможно подключать любые пороговые пожарные извещатели. На сегодняшний день компанией ЗАО НВП «Болид» поставляется ряд датчиков для установки внутри взрывоопасной зоны (взрывозащищённое исполнение):

  • «ИПД-Ех» - дымовой оптико-электронный извещатель;
  • «ИПДЛ-Ех» - дымовой оптико-электронный линейный извещатель;
  • «ИПП-Ех» - инфракрасный извещатель пламени;
  • «ИПР-Ех» - ручной извещатель.

Входы «С2000-БРШС-Ex» работают по тактике «Пожарный комбинированный». Алгоритм их работы описан выше в разделе, посвящённом типам входов «С2000-КДЛ».



В некоторых случаях при построении пожарной сигнализации используется персональный компьютер с предустановленным на нём специализированным программным обеспечением. Программное обеспечение может расширять функционал пульта «С2000М», а именно – использоваться для организации диспетчерского поста, ведения журнала событий и тревог, указания причин тревог, для сбора статистики по адресным пожарным извещателям, а также для построения различных отчётов. Это так называемые автоматизированные рабочие места (АРМы). Таким образом в архитектуре ИСО «Орион» при построении систем пожарной сигнализации АРМ представляет собой дополнительное средство диспетчеризации и фактически не является частью приемно-контрольного прибора или прибора управления.

Для организации автоматизированных рабочих мест в ИСО «Орион» используется программное обеспечение АРМ «Орион Про». Включение АРМов в систему переводят её на верхний уровень трёхуровневой модели.

ПК с АРМ «Орион ПРО» позволяют реализовать следующие функции:

  • Накопление событий ПС в базе данных (по сработкам ПС, реакциям оператора на эти сработки и т.п.);
  • Создание базы данных для охраняемого объекта – добавление в неё шлейфов, разделов, реле, расстановка их на планах помещений;
  • Создание прав доступа для дублирующих ППКУП функций управления объектами ПС (сбросами тревог), присваивание их дежурным операторам;
  • Размещение на графических планах помещений логических объектов ПС (шлейфов, областей разделов, реле)
  • Опрос подключённых к ПК приёмно-контрольных приборов. То есть с компьютера можно одновременно опрашивать несколько подсистем, каждая из которых представляет собой ППКУП под управлением пульта «С20000М»;
  • Отображение на графических планах помещений состояния охраняемого объекта, дублирование функций ППКУП в части управления логическими объектами ПС (входами, разделами);
  • Регистрация и обработка возникающих в системе пожарных тревог с указанием причин, служебных отметок, а также их архивирование;
  • Предоставление информации о состоянии объектов ПС в виде карточки объекта;
  • Формирование и выдача отчётов по различным событиям ПС;
  • Отображение камер охранного телевидения, а также управление состоянием этих камер.

Закрепление задач автоматической пожарной сигнализации за программными модулями изображено на рис.


Закрепление задач автоматической пожарной сигнализации за программными модулями изображено на рис. 8. Стоит отметить, что физически приборы соединяются с тем компьютером системы, на котором установлен программный модуль «Оперативная задача Орион Про». Схема подключения приборов изображена на структурной схеме ИСО «Орион». Также на структурной схеме приведено количество рабочих мест, которые могут быть одновременно задействованы в системе (программные модули АРМ). Программные модули можно устанавливать на компьютеры как угодно - каждый модуль на отдельном компьютере, комбинация каких-либо модулей на компьютере, либо установка всех модулей на один компьютер.



Все приборы, предназначенные для пожарной сигнализации в ИСО «Орион», питаются от низковольтных источников электропитания (ИЭ) постоянного тока. Большинство приборов адаптированы к широкому диапазону напряжения электропитания – от 10,2 до 28,4В, что позволяет применять источники с номинальным выходным напряжением 12 В, или 24 В. Особое место в системе пожарной сигнализации может занимать персональный компьютер с АРМ диспетчера. Он, как правило, питается от сети переменного тока и его электроснабжение обеспечивается источниками типа UPS.
Распределенное размещение оборудования по большому объекту, которое легко реализуется в ИСО «Орион», требует обеспечения питания приборов в местах их установки. С учетом широкого диапазона напряжений питания можно, при необходимости, размещать источники питания с выходным напряжением 24 В на удалении от приборов-потребителей, даже с учетом значительного падения напряжения на проводах. Однако наиболее удобным в этом плане представляется обеспечение питания в адресно-аналоговой системе пожарной сигнализации на основе контроллера С2000-КДЛ. В данном случае адресные извещатели и релейные модули С2000-СП2, подключенные к сигнальной двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ, будут получать питание по этой линии. Исключениями будут являться блоки «С2000-СП2 исп.02» и «С2000-БРШС-Ех» требующие отдельных источников питания.

Если рассматривать случай радиорасширения адресно-аналоговой системы, то в соответствии с п. 4.2.1.9 все радиоустройства имеют основной и резервный автономные источники питания. При этом среднее время работы радиоустройств от основного источника - 5 лет и от резервного - 2 месяца. «С2000-АРР32» может питаться, как от внешнего источника (9 -28 В) так и от ДПЛС. Из-за высокого токопотребления устройства в большинстве случаев рекомендуется применять первую схему питания.
Основной нормативный документ, определяющий параметры ИЭ для пожарной сигнализации - . В частности:

1) ИЭ должен иметь индикацию:

Наличия (в пределах нормы) основного и резервного или резервных питаний (раздельно по каждому вводу электроснабжения);

Наличия выходного напряжения.

2) ИЭ должен обеспечивать формирование и передачу информации во внешние цепи информации об отсутствии выходного напряжения, входного напряжения электроснабжения по любому входу, разряде аккумуляторов (при их наличии) и иных неисправностях, контролируемых ИЭ.

3) ИЭ должен иметь автоматическую защиту от короткого замыкания и повышения выходного тока выше максимального значения, указанного в ТД на ИЭ. При этом ИЭ должен автоматически восстанавливать свои параметры после этих ситуаций.

В зависимости от размера объекта, для электропитания системы пожарной сигнализации может потребоваться от одного ИЭ до нескольких десятков источников питания. На больших, распределенных по территории объектах, расчет схемы электропитания сводится к выбору между использованием маломощных источников питания с короткими отрезками кабелей питания и использованием меньшего количества мощных источников, с прокладкой множества кабелей питания до приборов. Для упрощения этой задачи имеется широкая номенклатура сертифицированных источников питания для пожарной сигнализации с разным выходным напряжением и током нагрузки: РИП-12 исп.02П, РИП-12 исп.04П, РИП-12 исп.06, РИП-12 исп.15, РИП-12 исп.16, РИП-12 исп.17, РИП-24 исп.01П, РИП-24 исп.02П, РИП-24 исп.06, РИП-24 исп.15.

Во всех РИП для питания технических средств пожарной автоматики имеются три раздельных релейных выхода, гальванически развязанных от остальных цепей и между собой. РИП контролирует не только наличие или отсутствие перечисленных выше в п. 2) напряжений, но и их отклонения от нормы.

Все устройства и приборы, входящие в состав пожарной сигнализации, относятся к первой категории электроприемников. Значит, при установке пожарной сигнализации необходимо реализовать систему бесперебойного электропитания. Если на объекте имеются два независимых ввода высоковольтного питания, или возможность использовать дизель-генератор, то можно разработать и применить схему автоматического ввода резерва (АВР). При отсутствии такой возможности бесперебойное питание вынужденно компенсируется резервированным электропитанием с использованием источников со встроенным или внешним низковольтным аккумулятором. В соответствии с СП 513130-2009 емкость аккумулятора подбирается из расчета вычисленного тока потребления всех (или группы) устройств пожарной сигнализации с учетом обеспечения их работы на резервном питании в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме. Для увеличения времени работы РИП в резервном режиме к РИП-24 исп.01П можно подключить дополнительные аккумуляторы (2 шт.) емкостью 17А*ч устанавливаемые в Бокс-24/17М5-Р (Бокс-24 исп.01). Данное устройство представляет собой металлический корпус с встроенными элементами защиты от перегрузок по току и переполюсовки аккумуляторов.

На некоторых объектах, где предъявляются особые требования к надежности работы пожарной сигнализации можно применить РИП-12 RS, РИП-12 исп.51, РИП-12 исп.16, РИП-24 исп.50, РИП-24 исп.51, которые в процессе работы (постоянно) проводят измерения напряжения в сети, напряжения на аккумуляторе, выходного напряжения и выходного тока и передают измеренные значения (по запросу) на пульт С2000M или АРМ «Орион Про». В этом случае, без прокладки дополнительных проводов для мониторинга, на пульте С2000M или компьютере с АРМ «Орион Про» можно получить сообщения: «Авария сети», «Перегрузка источника питания», «Неисправность зарядного устройства», Неисправность источника питания», «Неисправность батареи», «Взлом корпуса источника», «Отключение выходного напряжения».

Также на объектах можно использовать источники питания, имеющие дополнительные положительные качества.

РИП-12 исп.04П:

  • встроенный термодатчик для контроля температуры внутри корпуса и управления процессом заряда АБ;
  • проверка состояния АБ тестовой нагрузкой;
  • контроль исправности зарядного устройства

или РИП-12 исп.06, РИП-24 исп.06:

  • индивидуальный контроль напряжений на каждой из двух установленных АБ;
  • встроенный двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты;
  • длительное время резервирования.

Упростить задачу размещения на объекте приборов пожарной сигнализации может применение Шкафов пожарной сигнализации. В настоящее время выпускаются два шкафа: «ШПС», в котором можно разместить до 5 приборов типа С2000-КДЛ, С2000-4 и др., с корпусами для монтажа на DIN- рейку, и «ШПС-24», вмещающем до 6 приборов различных типов и дополнительные блоки (типа «УК-ВК», «БЗЛ» и пр.).
В состав шкафов входят:

  • плата РИП-12 RS с выходным напряжением 12В и током 3А для «ШПС»;
  • или плата МИП-24-2А RS с выходным напряжением 24В и током 2А для «ШПС-24»;
  • блок коммутационный, позволяющий подключить к выходу РИП до 6-ти независимых потребителей (приборов), включая внешние устройства – С2000М, С2000-БИ и т.п. Этот блок также имеет 6 выходов для подключения приборов к интерфейсу RS-485;
  • распределительные шины сетевого напряжения для подключения, при необходимости, устройств с питанием от 220В.

В шкафах имеется возможность установки двух аккумуляторов 12 В емкостью 17 А*ч. В цепи сетевого напряжения предусмотрен автоматический выключатель.

Как и в охранной сигнализации, приборы и устройства пожарной сигнализации могут подвергаться воздействиям кратковременных перенапряжений, защититься от которых можно с помощью рекомендаций, приведенных в разделе «Охранная сигнализация».


С самых древних времен люди старались защитить свои жилища от такой стихии как огонь. Прогресс не стоит на месте, и сегодня для безопасности помещений устанавливают противопожарные сигнализации. Желание установить сигнализацию исходит не только от владельца, но и установлено на законодательном уровне.

Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации представляет собой набор датчиков установленных на одной территории и подключенных к общему пожарному посту. Пожарная сигнализация распознает пожар и оповещает о месте его локации. Основными ее составляющими является приемные устройства, линии связи, датчики. Именно последняя составляющая передает сигнал о пожаре на пульт. Чаще всего они реагируют на дым, свет, тепло. Принимают сигнал с датчиков и распознают место пожара приемные устройства, которые и активируют сигнал тревоги.

Система пожарной сигнализации является сложной электроустановкой с комплексом технических средств, которые отвечают за обнаружение очага возгорания во избежание нанесения ущерба имуществу и здоровью.

Для быстрого обнаружения пожара была разработана .

Автоматическая пожарная сигнализация

По принципу своего действия она ничем не отличается от обычной пожарной сигнализации, но к уже имеющимся функциям добавилась еще несколько. Так, например она автоматически оповещает людей о пожаре, а также подключает системы пожаротушения и удаления дыма.

Автоматическая пожарная сигнализация генерирует команды для закрытия вентиляции подающей свежий воздух, блокировки лифтов, отключения источников тока и перехода на аварийное освещение.

Данной системе свойственно наличие нескольких видов тушения пожара: водяное, порошковое, газовое. Тип пожаротушения определяется в зависимости от помещения, в котором будет установлена сигнализация.

Для всех систем пожарной безопасности основным критерием определения качества является степень ее надежности. Важной составляющей является и способность определения возгорания на начальной стадии и сведения к минимуму ложных оповещений.

13 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ОХРАНЫ

13.1 Принципы организации интегрированных систем охраны

13.1.1 Определение интегрированной системы охраны

Проблема безопасности любого объекта требует для своего решения определенного подхода. Так, для обеспечения безопасности небольших объектов, как правило, достаточно использования технических средств охранной сигнализации. В то же время очевидно, что решить проблему безопасности объектов, несанкционированное проникновение на которые может привести к особо крупному или невосполнимому ущербу, угрозе здоровью либо жизни большого количества людей, с помощью одних лишь средств сигнализации невозможно. Поэтому у нас в стране и за рубежом в охране таких объектов стали широко применяться охранные комплексы, включающие в себя, кроме средств охранной сигнализации, средства телевизионного наблюдения и контроля доступа. Первые комплексы представляли из себя, как правило, симбиоз из трех независимых, не связанных между собой подсистем и не могли решить поставленную проблему, так как утроенный объем продублированной каждой подсистемой информации практически не поддавался обработке и не позволял оператору принять правильное решение.

В связи с этим в последнее время общепризнанным стал комплексный подход к обеспечению безопасности важных объектов, одним из основных направлений которого является создание интегрированных систем охраны (ИСО).

В самом общем виде целью интегрирования является получение ИСО новых функций при сохранении в полном объеме возможностей ее отдельных составных частей, экономия необходимых для реализации этих функций средств, максимальная автоматизация действий по всем направлениям защиты объекта. Информация оператору выдается после анализа и обработки в самой системе, что позволяет повысить ее достоверность и оперативно принять решение в соответствии с возникшей ситуацией.

Формализованное определение ИСО еще не вполне сложилось, однако, обобщая мнения специалистов, можно считать, что интегрированная система охраны есть совокупность объединенных общим управлением систем и средств охранной сигнализации, контроля доступа и/или видеоконтроля, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и предназначенных для решения задач охраны объекта.

В состав ИСО, при необходимости, могут входить другие подсистемы, обеспечивающие, например, нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, пожарную и информационную безопасность и т.п.

Входящие в состав ИСО технические средства, отдельные подсистемы, составные части, элементы в той или иной степени функционально пересекаются между собой и имеют кроме общего и свое локальное управление.

Управляющим и обязательным звеном любой ИСО является подсистема охранной сигнализации. Остальные подсистемы предназначены для усиления охраны объекта и, в зависимости от предъявляемых к уровню его безопасности требований, могут входить либо не входить в состав ИСО.

13.1.2 Структура и функции интегрированной системы охраны

Большинство ИСО строятся по принципу двухуровневого интегрирования.

Первый уровень - системный. Центральный процессор объединяет все подсистемы ИСО и обеспечивает их взаимодействие. Каждая из подсистем автоматически выполняет какие-либо действия при поступлении определенного сигнала от любой другой.

Второй уровень - модульный. Контроллеры "местного значения" управляют небольшой группой извещателей, телевизионных камер, считывателей, исполнительных устройств и т.п..

Такое построение ИСО имеет ряд преимуществ:

Благодаря гибкой архитектуре система легко конструируется из определенного набора модулей и блоков практически для любых объектов;

В процессе эксплуатации достаточно просто наращивать и совершенствовать функции системы путем подключения различных типов регистрирующих и исполнительных устройств.

ИСО строятся на базе компьютерных технологий и структурно могут быть разбиты на следующие составные части:

Устройства приема, передачи и обработки сигналов, позволяющие получать максимально полную информацию и воссоздавать на центральном пульте охраны всестороннюю и объективную картину состояния помещений и территории объекта, работоспособности аппаратуры и оборудования;

Исполнительные устройства, способные при необходимости действовать автоматически или по команде оператора;

Пункт (или пункты) контроля и управления системой отображения информации, через которые операторы могут следить за работой всей ИСО;

Центральный процессор, наглядно представляющий и накапливающий информацию для ее последующей обработки;

Коммуникации, с помощью которых осуществляется обмен информацией между элементами ИСО и операторами.

Такая структура ИСО обеспечивает им следующие функциональные возможности:

Контроль за большим количеством помещений и территорий с организацией нескольких рубежей охраны;

Многоуровневый доступ сотрудников и посетителей с четким разграничением полномочий по праву доступа в определенные охраняемые зоны, по времени суток и дням недели;

Идентификацию объекта, пересекающего определенный рубеж;

Распознавание нарушителя, позволяющее персоналу охраны принимать наиболее рациональные меры противодействия;

Взаимодействие постов охраны и органов правопорядка при несении охраны и в случаях локализации происшествий;

Накопление документальных материалов для использования их при расследовании и анализе происшествий.

Кроме этого, возможность гибкого программирования ИСО и отдельных подсистем позволяет активно противодействовать таким несанкционированным действиям, как прерывание каналов передачи тревожной информации; частичная нейтрализация системы лицами, имеющими доступ к отдельным ее элементам и подсистемам; уничтожение информации о происшествии; нарушение персоналом охраны установленного порядка несения службы и т.п..

13.1.3 Выбор характеристик ИСО для конкретного объекта

Практическое воплощение ИСО на конкретном объекте ставит перед разработчиками и исполнителями ряд проблем, например:

Определение основных характеристик ИСО в целом;

Определение степени интегрированности;

Определение интеллектуального уровня системы для уменьшения отрицательного влияния человеческого фактора;

Выбор технических средств;

Экономическая обоснованность выбранного варианта.

Несмотря на то, что уже существуют общие подходы к организации ИСО, решение указанных задач остается сугубо индивидуальным. Это обусловлено не только размерами и архитектурно-планировочными особенностями объекта, но, в первую очередь, разнородностью охраняемых зон с точки зрения необходимого уровня безопасности. Очевидно, что к оборудованию хранилища ценностей предъявляются более жесткие требования, чем к оборудованию обычного служебного помещения. При этом желательно нахождение разумного компромисса между концептуальными требованиями безопасности и реальными возможностями существующих технических средств (например, часто хороший результат дает использование одной подсистемы для решения функциональных задач другой подсистемы, усиление роли человеческого фактора, если дальнейшая автоматизация и насыщение объекта техническими средствами и системами уже не дает ощутимого эффекта).

В последнее время на отечественном рынке охранной техники появляется все большее число фирм-поставщиков готовых ИСО. Это, с одной стороны, упрощает, а с другой - усложняет правильный выбор системы под конкретный объект. Поэтому остановимся на некоторых основных моментах, позволяющих облегчить решение этой сложной задачи.

Сначала максимально конкретно, с возможно более детальной проработкой решают вопросы верхнего уровня: общие вопросы, касающиеся стратегии охраны объекта, реакций на возможные нарушения, процедуры принятия решений и ответственности за них и т.п.

Второй этап - выбор оборудования по критерию "стоимость - надежность". Для ИСО можно рекомендовать следующее оборудование:

Оборудование известных крупных фирм (Sony, Panasonic и др.). Как правило это новейшие разработки, высокие качество и надежность которых гарантируются, как правило, не столько сертификатами, сколько торговой маркой. Стоимость такого оборудования весьма высока;

Оборудование менее известных компаний, имеющее сертификаты качества. Это, как правило, несложное и относительно недорогое оборудование.

Дешевое оборудование, неизвестно кем и как производимое и поставляемое на продажу, не дающее гарантий качества, применять не следует.

При выборе оборудования следует обратить внимание не только на выполнение системой необходимых вам функций, но и на удобство эксплуатации, порядок гарантийного и послегарантийного обслуживания, возможность оперативного приспособления системы к изменяющимся функциям объекта достаточно простыми методами.