Installation von Steckdosen unter Wassereinlauftrichtern. Interne Abflüsse

Bei Installation von internen Abflüssen Entwässerungstrichter installieren, Steig- und Abflussrohre verlegen, horizontale Rohrleitungen und Abflüsse verlegen. Der Arbeitsablauf richtet sich nach dem Stand der Bauarbeiten vor Ort: Werden vor dem Einbau die oberen Bodenplatten verlegt, auf denen sich die Trichter befinden, empfiehlt es sich, mit dem Einbau der Trichter zu beginnen. Wenn keine Bodenplatten vorhanden sind und Stützen und Fachwerke vorhanden sind, beginnen die Arbeiten mit der Verlegung von Steig- und Abflussrohren.

Entwässerungstrichter (Abb. 18, a) werden nach Abschluss der Arbeiten auf dem Dach von Gebäuden installiert. Der Trichter wird in das dafür vorgesehene Loch eingesetzt. Die Verbindung zwischen Trichter und Dach muss starr und wasserdicht sein. Bei einem Dach aus Rollenmaterialien müssen an der Verbindungsstelle des Entwässerungstrichters zwei zusätzliche Abdichtungsschichten eingebaut werden, die nach dem Nivellieren mit einem Flansch fest an den Trichterkörper gedrückt werden. Zum Ausgleich von Temperatur- und Sedimentverformungen wird der Trichter über Ausgleichsmuffen 2 mit dem Steigrohr verbunden und anschließend elastisch abgedichtet.

Auslaufrohre von Ablauftrichtern werden mit einem Gefälle von 0,005 zum Steigrohr verlegt. Nach ca. 2 m erfolgt die Befestigung mit Kleiderbügeln und Klammern.

Installation von Dachrinnen

Abb. 18. Installation von Dachrinnen

  • a - Entwässerungstrichter,
  • b - Steigleitungen aus Kunststoff,
  • c - Hydraulikventil;
  • 1 – Reinigung,
  • 2 - Glocke,
  • 3 - Harzstrang,
  • 4 - Zement,
  • 5 – Rohr,
  • 6 – Kunststoffrohrleitung,
  • 7 - Übergangsstück,
  • 8 - Entwässerungstrichter

Dachrinnensteigrohre vertikal entlang einer Lotlinie in der Nähe von Wänden oder Säulen verlegt. Der Durchmesser des Steigrohrs ist gleich oder größer als der Durchmesser des Abflusstrichters. Auditoren werden im Untergeschoss und über den Einbuchtungen in einer Höhe von 1 m über dem Boden installiert. Riser von Muffenrohre von unten nach oben verlegt.

Die Installation von Entwässerungssteigleitungen aus PVC-Rohren erfolgt von unten nach oben. Die Rohre werden mit Gummiringen oder Kleber verbunden.

Der Abstand zwischen Rohren und Gebäudekonstruktionen muss mindestens 20 mm betragen. Die Steigleitung wird auf jeder Etage mit einer Klemme unter der Steckdose befestigt. An Stellen, an denen es durch Gebäudestrukturen verläuft, ist die Steigleitung von einer Hülse umgeben.

Steigleitungen mit kleinem Durchmesser (75...110 mm) aus zu Spulen gewickelten Kunststoffrohren (Abb. 18, b) werden von oben nach unten verlegt. Beim Durchziehen von Rohren durch Löcher in Decken müssen diese vor Beschädigungen geschützt werden. Das Kunststoffrohr wird über Spezialstahlrohre 5 und ein Übergangsstück 7 mit einem Trichter oder Stahlrohr verbunden. Die Abflusssteigleitungen werden in einem Abstand von maximal 3 m befestigt.

Horizontale Rohrleitungen werden auf die gleiche Weise verlegt wie Abwasserleitungen. Da Regenwasser sauberer ist als abfließendes Wasser, werden die Rohrneigungen als kleiner angenommen: 0,02; 0,008; 0,005; 0,004 für Rohre bzw. Dy = 50, 100, 150, 200 mm. Reinigungen werden alle 10 m bei Dy 50-Rohren und nach 15 m bei Dy 100, 150 mm-Rohren installiert.

Bei Abflüssen mit offenem Auslauf werden Siphons mit einer Höhe von 100 mm eingebaut, die aus bestehen Stahl Röhren.

Im Winter werden die Trichter der internen Abflüsse verschlossen, um das Eindringen von Schnee und Eis zu verhindern.

Moderne Autonomie ab Lager

Beschreibung:

Der Einbau von Innenabläufen ist heute aus den meisten Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Vor 50 Jahren war dies jedoch nicht der Fall. Interne Abflüsse wurden äußerst selten verwendet und bestanden aus Stahlrohren.

INTERNE ABFLÜSSE

ÜBER DIE VERWENDUNG VON THERMOPLASTISCHEN ROHREN IN INTERNEN ABFLÜSSIGEN GEBÄUDEN IM MOSKAUER KLIMABEZIRK

V. A. Ustyugov, Direktor des staatlichen Einheitsunternehmens „NIIMosstroy“, Ph.D. Technik. Wissenschaften

A. A. Otstavnov, Moderator wissenschaftlicher Mitarbeiter Staatliches Einheitsunternehmen „NIIMosstroy“, Ph.D. Technik. Wissenschaften

Der Einbau von Innenabläufen ist heute aus den meisten Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Vor 50 Jahren war dies jedoch nicht der Fall. Interne Abflüsse wurden äußerst selten verwendet und bestanden aus Stahlrohren. Damals begann NIIMosstroy mit Versuchen, interne Abflüsse nicht aus Metallrohren, sondern aus Asbestzementrohren zu bauen; Zuerst auf 5-stöckigen Gebäuden, „Lagutenkovsky“-Gebäuden, die erst jetzt überall abgerissen werden. Die Rohre wurden mithilfe von Kupplungen mit Polyisobutylen- oder Epoxidharzdichtung zusammengefügt.

Dann erfolgte der Übergang zur Verwendung von Kunststoffrohren. Bei der Installation interner Sanitärsysteme von Gebäuden dominieren heute Rohre aus Polymeren sowohl inländischer als auch zahlreicher ausländischer Hersteller. Rohre aus Polypropylen (PP), weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (UPVC), Polyethylen (HDPE), Polybuten (PB), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und verschiedenen Glasfaserkunststoffen werden in erheblichen Mengen aus dem Ausland geliefert. Ein wirksames Anwendungsgebiet sind bisher die Innenrinnen von Gebäuden. In diesem Zusammenhang könnten die Erfahrungen von NIIMosstroy bei der Verwendung thermoplastischer Rohre für die Installation interner Abflüsse von Gebäuden in der Klimaregion Moskau von Interesse sein.

Die Anwendung (SN 264-63) begann in Blockgebäuden mit einer Höhe von 9 Stockwerken mit Rohren aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) mit einem Durchmesser von 110 mm (Wandstärke ~ 19 mm), hergestellt gemäß MRTU 6-05 -918 für einen Nenndruck von 1 MPa. Die Rohre wurden über Muffen miteinander verbunden und mit einer Lösung aus Polyisobutylen in Benzin abgedichtet.

Dann begann man, Rohre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von etwa 10 mm zu verwenden. Diese Rohre wurden frei miteinander verbunden Stahlflansche. Zu diesem Zweck wurden die Enden der Rohre mit Flanschen ausgestattet, die durch thermomechanisches Formen hergestellt wurden. Manchmal wurden Rohre aus beiden Polyethylenarten stumpfgeschweißt.

Seit Ende der 1960er Jahre werden Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm verwendet. Zunächst aus Vinylkunststoff (NPVH 40, MN 1427-61), dessen Installation gemäß den Anforderungen der Abteilungsbauordnung von Glavmosstroy VSN-26–68 durchgeführt wurde, und dann nur aus PVC-U 60 (TU 6-05-164-73), dessen Installation gemäß den Anforderungsnormen des Staatlichen Baukomitees der UdSSR SN 478-75 durchgeführt wurde. Die Rohre wurden mit einer Überlappung an den Muffen zusammengeklebt.

Von Anfang der 1980er Jahre bis heute werden Rohre aus PVC-U 100 verwendet, die mit Gummidichtringen auf Muffen zusammengefügt werden. Ihre Installation erfolgte gemäß den Anforderungen verschiedener Normen.

Gemäß den Anweisungen des Staatlichen Baukomitees der UdSSR SN 478-80 könnten Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm (TU 6-19-99-78) und einer Wandstärke von 3,2 mm für die Installation von Abflüssen in Gebäuden bis 9 verwendet werden Stockwerke hoch und mit einer Wandstärke von 5,3 mm – in Gebäuden bis zu 16 Stockwerke hoch.

Gemäß den Abteilungsbauvorschriften des Moskauer Langzeitentwicklungskomplexes VSN 48-96 können für die Installation Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm (TU 6-4-0203534-94-93) verwendet werden Steigleitungen in Gebäuden mit bis zu 17 Stockwerken, mit einer Wandstärke von 5,3 mm (TU 6-19-231-87 und TU 6-49-4-88) – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken (bis zu 25 Stockwerke).

Parallel dazu wurden Mitte der 1980er Jahre Druckrohre aus Polyethylen für den Einbau von Innenabläufen eingesetzt hoher Druck LDPE mit einem Durchmesser von 75 und 90 mm (GOST 18599-83).

Es wurden auf Rollen gelieferte Rohre verwendet. Bei der Verwendung von Rohren mit abgemessener Länge wurden diese vorab zu Spulen mit einem Durchmesser von 2,2–3,5 m stumpf verschweißt.

Die Wandstärke der Rohre entsprach dem gewählten Typ (jeder Rohrtyp entspricht einer Dauerzulässigkeit von 50 Betriebsjahren). Betriebsdruck in einem Druckwassersystem bei einer Temperatur von 20 °C: l - 0,25 MPa, sl - 0,4 und s - 0,6 MPa). Die Wahl des Rohrtyps erfolgte unter Berücksichtigung der Anzahl der Gebäudegeschosse: l – 9 Stockwerke, sl – 16 Stockwerke und s – 25 Stockwerke, Rohre wurden in Kombination verwendet, zum Beispiel für ein 25-stöckiges Gebäude: bis zu 11 Etagen – Typ C, 11–16 Etagen – SL und 17–25 Etagen – Typ L.

IN In letzter Zeit Für die Installation interner Abflüsse wurden Abwasserrohre aus PP verwendet (ZAO NPO Stroypolymer).

Zu den internen Entwässerungssystemen gehören: Entwässerungstrichter, hängende horizontale Leitungen, Steigleitungen und Auslässe.

Entwässerungssteigleitungen und alle Abflussleitungen, auch die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegten, müssen im Falle von Verstopfungen und Überläufen dem hydrostatischen Druck standhalten.

Bei der Verwendung von Dächern mit Kunststoffrinnen ist besondere Sorgfalt bei der Montage und im Betrieb erforderlich, um mechanische Beschädigungen der Dachrinnen zu vermeiden. Dies schränkte die Verwendung von Kunststofftrichtern ein. Nun ist geplant, Abflusstrichter aus Kunststoff zu verwenden.

Die Länge von unterirdischen Entwässerungsabläufen aus Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von 110 mm oder mehr ist bis zu 20 m zulässig.

Um die thermische Ausdehnung von PVC-Entwässerungssteigleitungen mit Klebeverbindungen auszugleichen, war vorgesehen, für vier bis sechs Stockwerke eine Dehnungsfuge mit Gummi-O-Ring zu verwenden.

Der Ausgleich der thermischen Dehnung der LDPE-Steigleitungen erfolgte durch die Verlegung der Rohrleitung in einem „Schlangenmuster“ in Rillen und Schächten.

Bei der Verwendung von Rohren mit einer Länge von 5,6...6,0 m (für zwei Etagen), die über Gummiringe verbunden sind, für die Installation von Entwässerungssteigleitungen wurde in der Mitte des Bodens unter der Muffe eine feste Befestigung angebracht; Zwei Durchgänge durch die Böden galten als bewegliche Befestigungen. Bei der Verwendung von Rohren mit einer Länge von 2,8...3,0 m (pro Etage) wurde jedes Rohr fest befestigt.

Gebraucht Verschiedene Optionen Anschlussstellen von Entwässerungssteigleitungen aus Kunststoff mit Entwässerungstrichtern aus Gusseisen (Abb. 1) und mit im Keller verlegten Entwässerungsleitungen aus Stahl zur offenen Ableitung von Regenwasser in den Blindbereich des Gebäudes (Abb. 2).

Optionen (Abb. 1a und 1b) für den Einsatz von Stahlübergangsrohren mit Flanschverbindung mit Kunststoffrohren und Muffenverbindung zur Abdichtung mit den Ablaufrohren der Trichter vorgesehen. Zur Ausführung Flanschverbindungen Es wurde ein Flanschrohr aus PVC oder PE verwendet, das mit Klebstoff oder einem Gummi-O-Ring mit dem oberen Rohr des Steigrohrs verbunden war.

Die Option (Abb. 1c) sah die Verwendung eines Muffen-Adapterrohrs aus Stahl vor, dessen glattes Ende einen Durchmesser aufwies, der dem Durchmesser der Verbindung mit einem PVC-Rohr mit Gummidichtring entsprach.

Für Entwässerungssteigleitungen mit einem Durchmesser von 110 mm wurden auch Gusseisenteile verwendet (Flansch – glattes Ende). Sie wurden an Flanschen mit einem Stahladapterrohr und an einem Gummiring mit einem PVC- oder HDPE-Rohr verbunden (Abb. 1d).

Eine Möglichkeit zur Verbindung von Steigleitungen mit Stahlauslassleitungen (Abb. 2a) besteht in der Verwendung von Flanschrohren zur Herstellung von Flanschverbindungen (die Bördelung erfolgt an einem Rohr mit einer Muffe für einen Gummiring) oder eines Übergangsrohrs aus PVC oder HDPE mit ein darin eingepresstes Stahlrohr (Abb. 2b). Bei der Variante (Abb. 2c) wird ein Rohr aus PVC oder PE eingepresst. Eingepresste Stutzen dienen dazu, eine steifere Auflage zu schaffen und so das Übergangselement in die Muffe einzubetten Stahlrohrleitung.

Für Entwässerungssteigleitungen mit einem Durchmesser von 110 mm wurden auch Gusseisenteile (Flansch – Muffe) verwendet, verbunden mit einem PVC- oder HDPE-Rohr (Abb. 2d).

Bei der Planung interner Abflüsse aus Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen sind wir davon ausgegangen, dass die maximale Entwässerungsfläche pro Abflusssteigleitung für die Bauregion Moskau bei einer geschätzten Intensität von 20-minütigem Regen 80 l/s pro 1 ha beträgt, mit a Der Zeitraum der einmaligen Überschreitung dieser Intensität, der einem Jahr entspricht, sollte nicht mehr als 400 m2 (Durchmesser 75 mm), 700 (90) und 1200 m2 (Durchmesser 110 mm) betragen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Entwässerungsfläche pro Entwässerungssteigrohr viel kleiner war. Dies wurde als Chance für die Zukunft gesehen, die Durchmesser der Steigleitungen zu reduzieren oder bei Beibehaltung der Durchmesser dünnwandige Rohre zu verwenden, um durch den Einsatz von Rohren mit geringeren Kosten (Cost) einen zusätzlichen wirtschaftlichen Effekt zu erzielen Polymerrohre wird weitgehend durch ihre Masse bestimmt).

Bei der Montage wurden Entwässerungstrichter und Übergangsmetallelemente fest und starr mit den Baukörpern verbunden. Die an der Rohrleitung befindlichen Metallarmaturen wurden unabhängig voneinander befestigt, um zu verhindern, dass ihr Gewicht auf die Kunststoffrohrleitung einwirkt.

Bei der Installation von Abflüssen aus thermoplastischen Rohren wurde außerdem strikt auf die Vertikalität der Steigleitungen und die starke Befestigung ihrer Elemente an den Gebäudestrukturen geachtet; Schutz der Rohrleitungen vor Verstopfung durch Bauschutt, Einstecktiefe des glatten Rohrendes in die Muffe bis zur Montagemarkierung.

Bei allen Verbindungen mit Gummiringen wurde zwischen dem Ende eines Rohrs und dem Innenflansch der Muffe eines anderen Rohrs ein Spalt gelassen, um die Voraussetzungen für den Ausgleich möglicher thermischer Längenausdehnungen der Rohre zu schaffen.

Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen wurde in der Regel ein Top-Down-Technologieschema verwendet. Die Rohre wurden vom Dach bzw. von der Decke des Obergeschosses herabgelassen. Zwei Arbeiter führten die Rohre durch die Löcher in den Zwischengeschossdecken herab und ordneten sie entsprechend der Höhe des im Bau befindlichen Gebäudes an. Einer von ihnen ließ das Rohr vorsichtig vom obersten Stockwerk herab, der andere trug es von oben auf sein Stockwerk. Die geschossweise entlang der Gebäudehöhe angeordneten Rohre wurden schräg auf den Zwischengeschossdecken abgestützt. Es war nicht erlaubt, Rohre vor der Herstellung von Verbindungen mit Gummidichtungen oder Verklebungen ineinander zu stecken. Um die Abflussrohre beim Absenken vor Abdrücken und Kratzern zu schützen, wurden die Löcher in den Zwischengeschossdecken mit Pergamin, Dachpappe oder Dachpappe ausgekleidet. Mit Turmdrehkranen wurden Container (Pakete, Bündel) mit Rohrrohlingen auf das Dach bzw. die Decke des Obergeschosses gehoben. Die Rohrrohlinge wurden verpackt gelagert, bis mit dem Einbau der Abwassersteigleitungen begonnen wurde.

Ein anderes technologisches Schema zur Installation von Entwässerungssteigleitungen „von unten nach oben“ wurde nur in Fällen verwendet, in denen zunächst eine Stahlabflussleitung im Keller verlegt wurde.

Die Verbindung der Übergangsteile mit dem gusseisernen Ablaufrohr des Ablauftrichters und der stählernen Auslaufleitung erfolgte traditionell – durch Verstemmen mit Weiß- und Harzseilen und anschließendes Verstemmen mit expandierendem Zement. Bei der Herstellung von Verbindungen zwischen Metall- und Kunststoffrohren kamen Verstemmen und Verstemmen zum Einsatz nur mit glatten Arbeitsflächen und abgerundeten Kanten. Während der Arbeiten durften auf keinen Fall Kunststoffteile angeschlagen werden.

Der Einbau des Entwässerungssystems mittels Anschlüssen an Gummiringen erfolgte in folgender technologischen Reihenfolge.

Im Keller verlegten sie ein Abflussrohr aus Stahl. Nach Anlieferung der Entwässerungsrohrrohlinge auf der Baustelle wurden diese mit einem Turmdrehkran auf das Dach bzw. an die Decke des Obergeschosses gehoben. Anschließend erfolgte die Eingangsqualitätskontrolle der eingehenden Rohrrohlinge. Die Enden der Rohre wurden gründlich von Schmutz befreit. Befestigungselemente wurden markiert und an Bauwerken angebracht. Sie senkten die erforderliche Anzahl an Rohren bis ganz nach unten und ordneten sie gleichzeitig über die gesamte Höhe des Gebäudes an.

Im Keller (bzw. im 1. OG) wurde ein Übergangsstück in die Muffe einer Stahlabgangsleitung eingeschweißt. Auf den Böden wurde jedes Rohr an den Stellen, an denen es durch die Decken führte, in zwei Lagen mit Pergamin (Teerpappe, Dachpappe) umwickelt und mit weichem Draht oder Bindfaden gesichert. Anschließend wurden die Rohre entlang der Gebäudehöhe zusammengefügt. Die einzelnen Rohre wurden an der Gebäudestruktur befestigt, indem die Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern festgezogen wurden. Im Dachgeschoss wurde ein Übergangsstück aus Stahl in die Glocke des oberen Abflussrohrs eingesetzt und am Bauelement befestigt. Das Ablaufrohr des Ablauftrichters wurde in die Muffe des Stahlübergangsstücks eingeschweißt.

LDPE-Rohre zur Herstellung komplett vorgefertigter Entwässerungssteigleitungen wurden von Rohrherstellern auf Rollen oder in Rollen geliefert.

Die Technologie zur Installation interner Abflüsse aus vollständig vorgefertigten Steigrohrschlangen aus Polyethylen umfasste die folgenden technologischen Prozesse: Im Werk für Montagerohlinge wurden die Rohre durch Erhitzen stumpf zu Rohrsträngen verschweißt, deren Länge der Länge der Abflusssteigrohre entsprach ( von der Auslass-Abflussleitung zum Abflusstrichter); An die Enden der Rohrstränge wurden Übergangsrohre angeschweißt, um die Rohre miteinander zu verbinden Metallelemente Entwässerungssysteme – Entwässerungstrichter aus Gusseisen und Entwässerungsrohre aus Stahl; Vom Hersteller auf einer Spule erhaltene Rohrstränge oder Rohre wurden während des Schweißvorgangs auf einer speziellen Trommel zu Spulen aufgerollt, mit elastischen Klammern befestigt und pneumatischen (hydraulischen) Tests unterzogen; Die fertige Steigrohrschlange wurde auf die Baustelle geliefert, mit einem Turmdrehkran auf das Dach gehoben, abgewickelt und in einen Schacht abgesenkt, der für die Verlegung einer Ablaufsteigleitung vorbereitet war (Löcher entlang der Schachthöhe in allen Decken wurden entsprechend mit Schutzabdeckungen versehen). zum Schutz von Polyethylenrohren vor Schnitten und tiefen Kratzern); Der Rohrstrang wurde über die gesamte Höhe des Gebäudes in mehreren Etagen an den Baukörpern befestigt; das Übergangsrohr von einem Ende des Rohrstrangs war mit dem Entwässerungsauslass und vom anderen Ende mit dem Entwässerungstrichter verbunden; Es wurden hydraulische Tests des installierten Systems durchgeführt.

Die Entwässerungsleitungen aus Stahl, die zur offenen Ableitung des Regenwassers in den Blindbereich des Gebäudes durch den Keller verlegt wurden, wurden mit den Entwässerungssteigleitungen entweder über eine Flanschverbindung, ähnlich der Verbindung zwischen Steigleitung und Trichter, oder über eine Verbindung mit den Entwässerungssteigleitungen verbunden Übergangsstück. Das Übergangsstück ist ein Stück LDPE-Rohr, dessen eines Ende mit der Spule verschweißt und das andere Ende in ein Stahlrohr eingepresst ist. Dieses Rohr dient als starrer Träger, der es ermöglicht, das Übergangselement in die Muffe der Stahlrohrleitung einzubetten. Bei einer Muffentiefe von 100 mm ragte das Stahlrohr heraus Polyethylenrohr um 50 mm, was eine ausreichende Wasserdichtigkeit der Einheit nach der Abdichtung gewährleistete.

Polyethylen ist ein weiches Polymermaterial. Daher wurden Rohre und Spulen vor Schnitten und Kratzern geschützt. Sie durften nicht geschleppt werden. Aus solchen Rohren hergestellte Rohrschlangen wurden bei Temperaturen bis minus 25 °C transportiert und bei Temperaturen bis minus 20 °C installiert. Der Transport erfolgte mit Spezialfahrzeugen für große Ladungen, meist in liegender Position. Beim Transport in vertikaler oder geneigter Position wurden die Trageschächte sorgfältig gesichert. Nach der Anlieferung auf der Baustelle wurden die Steigrohrschlangen sofort in Betrieb genommen.

Sie wurden in einem Lager vor Ort nur in Reichweite des Turmdrehkrans auf speziell dafür vorgesehenen horizontalen Flächen in bis zu 1,5 m hohen Stapeln gelagert.

Die Steigrohrschlangen wurden mit einem Turmdrehkran horizontal auf das Dach des Gebäudes gehoben. Ihre Anschlagung erfolgte mit speziellen Klammern an vier Stellen, die zuvor mit Dachpappe umwickelt wurden. Auf dem Dach wurde die Spule neben der Schachtöffnung für die Entwässerungssteigleitung verlegt.

Für qualitativ hochwertige Arbeiten beim Abwickeln der Steigrohrschlange in einen Rohrstrang und Einführen in den Schacht, um die Rohre in einem akzeptablen Radius biegen zu können, wurde ein Gerüst mit einer Höhe von ca. 1,5 m verwendet.

Manchmal wurde die Steigrohrspule von zwei Arbeitern aus der vertikalen Position direkt in den Schacht abgewickelt. Man löste die Klammern, stützte das Coil, steckte es in den Schacht und achtete darauf, dass beim Abwickeln keine Knicke an den Rohren entstanden. Der zweite Arbeiter senkte den Rohrstrang ab, während die Steigrohrschlange entlang des Schachts von Stockwerk zu Stockwerk abgewickelt wurde, überwachte die korrekte Lage der Rohre im Schacht und befestigte ihn mit auf den entsprechenden Stockwerken installierten Klammern vor.

Die Längenabweichung der Steigleitung, die mit Toleranzen bei den Abmessungen und der Installation von Gebäudestrukturen, den Temperaturbedingungen der Installation usw. verbunden ist, wurde durch die Kürzung des unteren Stahlübergangsrohrs ausgeglichen.

Es wurden hydraulische Tests interner Entwässerungssysteme durchgeführt, indem diese bis zur gesamten Höhe mit Wasser gefüllt wurden. Die Tests wurden nach einer externen Inspektion der Rohrleitungen und der Beseitigung sichtbarer Mängel durchgeführt. Die hydraulische Prüfung geklebter Rohrleitungen begann frühestens 24 Stunden nach der letzten Verklebung. Die Prüfung wurde als bestanden angesehen, wenn die Entwässerungsanlage mindestens 10 Minuten nach der Befüllung bei einer äußerlichen Prüfung aller ihrer Elemente keine Undichtigkeiten oder sonstige Mängel erkennen ließ und der Wasserstand nicht gesunken war.

Die Abdichtung von Nuten, Kanälen und Löchern in den Zwischengeschossdecken erfolgte nach Abschluss aller Arbeiten zur Installation und Prüfung der Rohrleitungen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Laufe des 40-jährigen Betriebs einzelner Innenentwässerungen von Gebäuden aus thermoplastischen Rohren in der Klimaregion Moskau keine Beschwerden von Betreiberorganisationen über Verstöße gegen Festigkeit oder Betriebsqualität festgestellt wurden. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Erstens mit einer guten Qualität der Bau- und Installationsarbeiten, die, wie von den Entwicklern (SUE „NIIMosstroy“) erwartet, durch die hohen Installations- und Technologieeigenschaften thermoplastischer Rohre bestimmt wird.

Zweitens die Tatsache, dass die Steigleitungen interner Abflüsse (Durchmesser 75-110 mm) Einzugsgebiete haben, die um ein Vielfaches kleiner sind als diejenigen, bei denen Druckverhältnisse auftreten können. Das heißt, die internen Entwässerungssysteme aus thermoplastischen Rohren arbeiteten während des gesamten Zeitraums im Schwerkraftmodus.

Drittens, wie Untersuchungen gezeigt haben, Temperaturbedingungen, in denen sich die Rohre zu allen Jahreszeiten befanden, sind nahezu normal, was für Thermoplaste sehr günstig ist.

LITERATUR

1. Lobatschew P.V. Innenabläufe von Gebäuden., M.: Verlag „Literatur zum Bau“, 1967, 96 S.

2. Romeiko V.S., Alesker Ya.B., Otstavnov A.A., Ustyugov V.A. und andere Referenzmaterialien. Kunststoffrohre im Bauwesen. Teil 1. Rohre und Rohrleitungsteile. Pipeline-Design. M.: VALANG, 1997, 287 S.

3. Romeiko V.S., Alesker Ya.B., Otstavnov A.A., Ustyugov V.A. und andere Referenzmaterialien. Kunststoffrohre im Bauwesen. Teil 2. Bau von Pipelines. Betrieb und Reparatur von Rohrleitungen. M.: VALANG, 1997, 188 S.

4. Alesker Ya.B., Ekhlakov S.V. Installation von Sanitärarmaturen aus Kunststoff. M.: „Stroyizdat“, 1990, 239 S.

5. Otstavnov A.A., Byvshev S.S. Zur Problematik des Einsatzes dünnwandiger PVC-Rohre in internen Entwässerungssystemen von Hochhäusern. Ref. Sammlung: „Fortgeschrittene Erfahrungen beim Aufbau Moskaus“, Nr. 4, 1992, S. 19-21.

Bei der Entwicklung eines internen Projekts EntwässerungssystemÖffentliche Gebäude berücksichtigen architektonische, planerische, bauliche, technische und sanitäre Besonderheiten. Ein wichtiges Thema ist die Platzierung von Entwässerungstrichtern. Je weniger Trichter vorhanden sind und je weiter sie voneinander entfernt sind, desto weniger Schwachstellen auf dem Dach gibt es, desto weniger Abflussrohre werden benötigt und desto wirtschaftlicher ist die Anlage.

Wie angegeben, Abstand zwischen Trichtern in den Tälern der Schrägdächer sollte 48 m nicht überschreiten . Maximale Länge Der Weg der Wasserbewegung zum Trichter auf einem Flachdach beträgt 150 m.

Nach den Untersuchungen von P. V. Lobatschew wird dieser Abstand zwischen den Trichtern auf Schrägdächern unterschätzt. Durch die Vergrößerung des Abstands (ca. 70 m) wird sowohl die Leistung des internen Entwässerungssystems verbessert als auch dessen Kosten gesenkt. Auf Flachdächern sollte der Abstand zwischen den Trichtern auf ca. 40 m begrenzt werden, um die Ansammlung staubiger Sedimente auf dem Dach zu verringern. Manchmal zur besseren Entwässerung Flachdächer und um die Ansammlung fester Sedimente zu verhindern, verwenden Sie eine größere Anzahl von Trichtern kleinerer Durchmesser. Mindestens zwei Entwässerungstrichter werden auf einem großen geschlossenen Dachfach angebracht.

Bei Platzierung von Entwässerungstrichtern auf dem Dach Außerdem skizzieren sie vorläufig die Trassierung des künftigen Netzes des internen Entwässerungssystems. In diesem Fall müssen die Installationsanforderungen berücksichtigt werden Spezialausrüstung, insbesondere wenn ein Fundamentbau erforderlich ist und die Streckenführung beeinträchtigt ist unterirdische Rohrleitungen. Das zuverlässigste System ist ein Trichter am Abflussrohr. Systeme mit unterirdischen Entwässerungsrohren oder -kanälen sind qualitativ nahezu gleichwertig mit Systemen mit einem Trichter am Steigrohr, eignen sich jedoch nur, wenn ein externes Regen- oder gemeinsames Abwassersystem vorhanden ist. In Anlagen mit erdverlegten Leitungen sind offene Auslässe nicht zulässig. Systeme mit hängenden Rohrleitungen sind am unzuverlässigsten. Solche Anlagen sind so konzipiert, dass die Oberleitung berücksichtigt wird Mindestanzahl Trichter, und der Abstand von der Aufhängelinie zur Dachebene am Ablauftrichter betrug mindestens 10-12 Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters. In einigen Fällen werden, wie durch relevante technische und wirtschaftliche Indikatoren bestätigt, sowohl externe als auch interne Entwässerungssysteme am selben Gebäude installiert, wobei ein Trichter am Entwässerungssteigrohr, eine unterirdische Abflussleitung und eine oberirdische Abflussleitung verwendet werden.

Interne Entwässerungssysteme Um ein Verstopfen zu vermeiden, wird der Auslauf auf Wasserdichtheit geprüft. Dazu wird das gesamte Steigrohr inklusive Ablauftrichter mit Wasser gefüllt. Die Steigleitung besteht üblicherweise aus Druckrohren. Die Wahl des Rohrmaterials richtet sich nach dem Zweck des Gebäudes, seiner Höhe, der Lage der Rohrleitungen und deren Betriebsbedingungen. Von der Verwendung von Stahlrohren für die Installation von Systemleitungen ist abzuraten. Im Betrieb korrodieren sie schnell, da die Innenfläche der Dachrinnen wechselnder Feuchtigkeit und reichlicher Belüftung ausgesetzt ist und Niederschläge stets mit Sauerstoff gesättigt und aggressiv gegenüber Stahl sind.

Für Gebäude bis zu sechs Etagen, Gusseisen Abflussrohre und Verbindungsteile. In mehr hohe Gebäude Steig- und Auslassleitungen können aus gusseisernen Druckrohren mit Gusseisenteilen, einschließlich hochfestem Sphäroguss (Sphäroguss), hergestellt werden.

Steigrohre und Unterrohre werden ebenfalls aus Druckasbestzementrohren hergestellt und über gusseiserne Verbindungsteile und spezielle Asbestzementkupplungen verbunden. Asbestzementrohre müssen geschützt werden mechanischer Schaden, beispielsweise durch Stöße und große Einzellasten.

Weit verbreitet Rohre bestehen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Polypropylen und Polyethylen. Bei gleichem Außendurchmesser werden Rohre mit unterschiedlichen Wandstärken hergestellt. Daher werden Rohrleitungen in Gebäuden unterschiedlicher Höhe entsprechend dem Indikator ausgewählt SDR basierend auf Festigkeitsberechnungen. Dabei werden die Besonderheiten des Langzeitverhaltens des gewählten Polymers in Abhängigkeit vom Spannungszustand der Rohrwände bei der Belastung der Rohrleitungen mit Innendruck und der Dauer dieses Drucks berücksichtigt.

Für den Einbau von Entwässerungsabläufen und unterirdischen Entwässerungsleitungen werden neben den oben genannten auch Beton-, Stahlbeton- und Keramikrohre mit entsprechendem Durchmesser verwendet.

Verbindungsteile (Bögen, T-Stücke, Revisionen usw.), Befestigungsmittel (Klemmen, Stützen, Aufhänger usw.) sowie andere Hilfsmaterialien werden wie für andere verwendet interne Rohrleitungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Ein wesentlicher Faktor für die Schaffung eines zuverlässigen und effizienten internen Entwässerungssystems ist die richtige Auswahl der einzelnen Elemente des Systems. In diesem Fall wird größtes Augenmerk auf die Auswahl der Schnittstelleneinheiten zwischen dem Entwässerungstrichter und der Abdeckung, Überdachung und Entwässerungssteigleitung gelegt. Designlösung Die Anzahl solcher Einheiten hängt von der Art des Dachs (flach – geneigt, nicht überflutet – überflutet usw.), der Dicke und dem Material der Beschichtung, der Art der Rohre und deren Standardgrößen ab.

Eine der Standardlösungen für die Kombination eines Trichters mit einem Schrägdach ermöglicht die Installation eines Ablauftrichters sowohl auf nicht überfluteten als auch auf Dächern, die mit einer Wasserschicht überflutet sind. Die relativ hohe Seite des Druckflansches dient zur Aufnahme der Schutzschicht (sog. Panzerung) des Daches (bei Dächern ohne). Schutzanstrich der Druckflansch ist ohne Seite ausgeführt). Der Vorteil eines solchen Trichters besteht darin, dass der Dachteppich zwischen zwei flachen Flanschen festgeklemmt wird. Dies schützt es vor Knicken und Falten.

Standort eines universellen Entwässerungstrichters auf einem Flachdach

1 - Abflussrohr mit Flansch;

2 - Druckflansch;

3 - Empfangskuppel;

4 - Kupplungsbolzen;

5 - Dachteppich aus Teermaterialien;

6 - Klemme;

7 - Abflusssteigrohr

Andere Standardlösung Ermöglicht wasserdichte Kopplung Entwässerungstrichter mit einer kombinierten Beschichtung, bestehend aus einer unteren Schicht aus Hartbeton oder Blähtonbeton und einer leichten Isolierschicht (z. B. Mineralwolle).

Wasserdichter Anschluss eines Entwässerungstrichters mit einer kombinierten Abdeckung

1 - Abflussrohr;

2 - Stopfen - Flansch mit Rohr;

3 - Bolzen;

4 - Trichterkörper;

5 - Haarnadel;

6 - Aufnahmegitter mit Löchern;

7 - Druckflansch mit Rohr;

8 - wasserdichter Teppich;

9 - Gehäuse aus Asbestzementrohr;

10 - Überlappung;

11 - Stopfbuchskompensator

Trichter ablassen besteht aus einem Gehäuse mit Ablaufrohr bedingte Passage 80 mm, Aufnahmegitter mit Klemmring mit Rohr und Kappe. Das Aufnahmegitter besteht aus einem Stück mit Druckflansch und Aufnahmerohr, was eine bessere Wärmeübertragung vom Steigrohr zu den Randteilen des Trichters begünstigt. Die Kappe wird mit drei kleinen Schrauben mit Splinten (ohne Muttern) am Gitter befestigt. Der Rost wird zusätzlich mit Bolzen an den Flansch des Abflussrohres gepresst, wodurch eine wasserdichte Verbindung mit dem Dachteppich entsteht. Zum Korrosionsschutz Gewindeanschluss Bei Hartgummidichtungen Blindmuttern verwenden. Bei der Montage auf Dächern mit Dachboden muss der Flansch auf einer festen Schicht aus Stahlbeton aufliegen. Auf kombinierten Flächen mit wirksame Dämmstoffe Der Trichter wird mit einem Zusatzrohr aus Asbestzementrohr mit einer Nennweite von 150 mm montiert, auf dem der Flansch des Abflussrohrs aufliegt. Trichter ablassen Rohre beliebiger Bauart werden mit dem Steigrohr über eine Verbindung verbunden, die die linearen Bewegungen des Trichters relativ zum Steigrohr (entlang seiner Achse) ausgleichen kann. Um mögliche Temperaturverformungen auszugleichen, werden unterhalb des Ablaufrohrs des Ablauftrichters Standard- oder Sonderausgleichsrohre eingebaut. Am meisten auf einfache Weise Beim Ausgleich handelt es sich um den Einsatz von Ausgleichsmuffen und -kupplungen, die direkt hinter dem Trichterrohr montiert werden.

Es ist wichtig, die Knoten für den Durchgang offener Entwässerungsauslässe durch die Gebäudewände richtig auszuwählen. Um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern, sind die Geräte mit einer Wärmedämmung ausgestattet.

Durchgangselement für einen offenen Entwässerungsablauf durch eine Wand


1 - Hauptwand des Gebäudes;

2 - Keller;

3 - Abflussrohr aus Stahl (Gusseisen) mit einem Durchmesser von 100 mm;

4 - Asbestzement mit einem Durchmesser von 250 mm;

5 - Wärmedämmung;

6 - Gips;

7 - blinder Bereich;

8 - unterirdischer Raum;

9 - Abdichtung

Um die Eintrittsmöglichkeit im Winter zu gewährleisten Warme Luft in ein System mit offenem Entwässerungsauslässe Zu ihren Entwässerungssteigleitungen gehören spezielle Geräte, die an Orten mit maximaler Wärmeerzeugung installiert werden oder in deren Nähe spezielle Heizgeräte platziert werden. In diesem Fall werden in der Regel zwei Auslässe angeordnet: der Auslass selbst und ein Reserveauslass für den Fall, dass der erste verstopft ist. Um den Kaltluftstrom zu verhindern, ist der zweite Auslass mit einem Gummiventil (Klacker) verschlossen.

Thermische Luftversorgungseinheit für das interne Entwässerungssystem


a - Abschnitt;

b - Ansicht A;

c – Ansicht B;

1 - Abflusssteigrohr;

2 - Überarbeitung;

3 - Kniestück für den Warmlufteinlass;

4 - Trichter;

5 - Einmündung des Entwässerungssteigrohrs in die horizontale Auslassleitung;

6 - Betonung;

7 - Wasserablaufdichtung;

8 - Klappe aus Gummiblech;

9 - Notentriegelung;

10 - Arbeitsoffene Version

Dachrinnensteigrohre Sie werden sowohl offen als auch versteckt in Wandnuten, in Kästen, Schächten usw. verlegt. Bei verdeckter Verlegung werden bei der Inspektion kleine Türen an den Steigleitungen angebracht. Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, dürfen Entwässerungssteigleitungen nicht in Blöcke oder Wandplatten eingebettet werden.

Dachrinnensteigrohre Am besten platzieren Sie es darin Treppen, Korridore und andere Hauswirtschaftsräume. Sie dürfen nicht auf Geräte und Produkte gelegt werden, die nicht nass werden dürfen. Abgehängte Rohrleitungen befinden sich meist auf Dachböden.

Die Mindestneigungen der Auslassleitungen werden bestimmt durch hydraulische Berechnung und nehmen Sie ungefähr mindestens 1/ D B ( D B - Innendurchmesser, mm).

Die Mindesttiefe unterirdischer Rohrleitungen ergibt sich aus dem Schutzzustand der Rohre vor mechanischer Beschädigung (ermittelt durch Festigkeitsberechnungen). Rohrleitungen dürfen in einer Tiefe von mindestens 0,1 m vom Boden bis zur Rohroberkante verlegt werden.

Die maximale Länge der Auslässe (vom Steigrohr bis zur Achse des Inspektionsschachts) beträgt für Rohre mit einem Durchmesser von 75–100 mm 15 m und für Rohre mit einem Durchmesser von 150 mm und mehr 20 m. Die Auslässe sind an die Außenseite angeschlossen Netze von Regenwasser- oder Legierungskanalisationssystemen, sowohl ohne Unterschied als auch mit unterschiedlichem Kontrollbrunnen.

Zur Reinigung von Elementen des internen Entwässerungsnetzes ist die Installation von Inspektions-, Reinigungs- und Kontrollbrunnen erforderlich. Inspektionen an Steigleitungen werden installiert, wenn im Untergeschoss keine Vertiefungen vorhanden sind und wenn Vertiefungen darüber vorhanden sind (mit Ausnahme von Vertiefungen direkt unter dem Trichter). Der maximale Abstand zwischen Inspektionen an geraden Abschnitten von Freileitungen für Rohre mit einem Durchmesser von 75–150 mm beträgt 20 m, für einen Durchmesser von 200 mm und mehr - 25 m. Bei unterirdischen Rohrleitungen sind Inspektionen oder Reinigungen an Stellen vorgesehen, an denen die Richtungsänderungen um mehr als 15 0 und in geraden Abschnitten um nicht mehr als 30 m voneinander. Bei der Installation von Inspektionen an unterirdischen Auslassleitungen werden diese zur einfacheren Wartung in Inspektionsschächten platziert.

Trichter auf verschiedenen Seiten angeordnet Dehnungsfugen(Temperatur, Sediment usw.) werden über Kompensatoren, die eine flexible Verbindung ermöglichen (z. B. durch den Einbau von Einsätzen und Gummischläuchen mit entsprechendem Durchmesser), an eine Steigleitung oder an eine gemeinsame Überkopfleitung angeschlossen.

Die Aufhängung, Befestigung und Verbindung von Rohrleitungen interner Entwässerungssysteme erfolgt ähnlich wie die Befestigung von Rohrleitungen für die interne Wasserversorgung und Kanalisation.

HL-Dachabläufe mit vertikalem Abgang – HL 62, HL 62.1 und andere – werden verwendet für verschiedene Typen Flachdächer, sowohl ungenutzte als auch gebrauchte. HL-Dachabläufe werden mit verwendet verschiedene Designs(Arten) der Dacheindeckung und Füllung des Dachkuchens. Sie werden auf bestehenden Umkehrdächern, isolierten Flachdächern, Dächern aus Wellplatten (Wellplatten) und „Gründächern“ montiert und können auf Balkonen und Terrassen installiert werden. HL-Trichter dienen dazu, Regen- und Schmelzwasser von Dächern in Regenwasserkanäle abzuleiten.

In diesem Abschnitt wird Folgendes vorgestellt:

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter (150x150 mm) aus aus Edelstahl. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

    Zusatzausrüstung für Dachabläufe HL – Verlängerungselemente, Verlängerungen, Abdichtungsflansche, verschiedene Laubfänger, Brandschutzkupplungen.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

Dachablauf mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit Edelstahl-Pressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit senkrechtem Abgang. Empfohlen zur Abdichtung Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 62, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62 P

Dachablauf mit Laubfang, mit PVC (Polyvinylchlorid)-Körper mit Wärmedämmung zum Kleben PVC-Membranen s, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für PVC-Membranen.

Wie Dachablauf HL 62P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 F

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung zum Verkleben von FPO-Abdichtungsbahnen. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für FPO-Membranen (auf PP-Basis).

HL 62,1 F

Wie Dachablauf HL 62F, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung, mit wasserdichter Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis. Mit vertikalem Auslass.

Wie Dachablauf HL 62H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für ungenutzte Dächer mit Laubfang. Mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss- und Kunststoffrohre.

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Dieser Trichter Einfache und zuverlässige Verbindung mit Rohren aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 P

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit PVC-Flansch zur Anbringung einer PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69P lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 H

„Universal“-Dachablauf, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter 150x150 mm aus Edelstahl. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

HL 62 B

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Pressflansch aus Edelstahl (mit Überwurfmuttern/Flügeln). Mit vertikalem Abgang. Empfohlen für die Abdichtung von Polymerbahnen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymer-Bitumen), EVA (Ethylen-Vinylacetat), PIB (Polyisobutylen). ), usw.

Wie Dachablauf HL 62B, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BP

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Körper aus PVC (Polyvinylchlorid), zum Verkleben von PVC-Folien, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit PVC-Membranabdichtung.

HL 62,1 BP

Wie Dachablauf HL 62BP, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BF

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit PP-Körper (Polypropylen) zum Verkleben von FPO-Platten. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit Abdichtungen aus FPO-Membranen (PP-Basis).

HL 62,1 BF

Wie Dachablauf HL 62BF, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62 BH

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit einer wasserdichten Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis.

HL 62,1 BH

Wie Dachablauf HL 62 BH, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für Sichtdächer mit einem Gitter (150x150 mm) aus Edelstahl. mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss-, Kunststoffrohre.

HL 69 V

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 BP

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit PVC-Flansch zur Befestigung der PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69 BP wird an Rohre aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) angeschlossen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 BH

„Universal“-Dachablauf, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit abdichtender Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Trichter mit vertikalem Auslass für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

Beschreibung

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm). Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 63, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63 P

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit glattem PVC-Flansch, zur Befestigung einer PVC-Folie. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für PVC-Membranen und leichte Welldächer mit einer Dämmstärke von 100–160 m.

HL 63.1P

Wie Dachablauf HL 63 P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63 H

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit wasserfester Polymerbitumenbahn. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis, leichte Dächer aus Wellplatten mit einer Dämmstärke von 100-160 m.

HL 63,1H

Wie Dachablauf HL 63 H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

Zusatzausrüstung für Dachabläufe mit vertikalem Abgang der HL 62-Serie

Beschreibung

Erweiterungen für Trichter der HL 62-Serie

Für einen dichten Anschluss mit Abdichtung, sowie mit Dachtrichter auf flach gedämmten Dächern mit Dampfsperre, DN 125, wird ein Aufstockelement mit Edelstahl-Pressflansch und Gummidichtring, 345 mm hoch, eingesetzt

Ein Aufstockelement mit einer Polymerbitumen-Abdichtungsbahn und einem Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss bei bituminösen Abdichtungen sowie bei einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125 .

HL 65P

Ein Aufstockelement aus Polyvinylchlorid, mit Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus PVC-Folien sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre DN 125.

HL 65F

Ein Aufstockelement aus Polypropylen, mit Gummidichtring, Höhe 345 mm, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus FPO-Gewebe, sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125.

HL 65PE

Verlängerungselement aus Polyethylen (PE), zum Verkleben von FPO-Membranen (PE-Basis).

HL 350,0

Zur mechanischen Befestigung (Aufnahme) der zweiten Abdichtungsebene wird ein Verlängerungselement mit profiliertem Flansch verwendet. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1

Verlängerungselement mit Edelstahl-Bördelflansch, mit PP-Ablaufring zur Wasseraufnahme und Einbausatz, zur Bitumenabdichtung. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1H

Aufstockelement mit Polymerbitumen-Abdichtungsbahn zur Aufnahme der zweiten Abdichtungsebene, Höhe 225 mm, DN 145

Erweiterungen für Trichter der HL 62-Serie

Verlängerung für Dachabläufe und Verlängerungselement HL350.0, Höhe 155mm. DN 145.

HL 350.2

HL 350.1 mit zusätzlichem Seitenabgang. DN 40.

Abdichtungsflansche für Abflüsse der Serie HL 62

HL 84

Abdichtungsflansch mit EPDM-Membran 500x500 mm für Dachabläufe.

HL 84,0

Abdichtender Kompressionsflansch aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 220 mm für Dachabläufe.

HL 84.CU

Abdichtungsflansch mit Kupferblech 500x500 mm, für Dachabläufe.

HL 84.E

Abdichtungsflansch mit verzinktem Stahlblech 500x500 mm für Dachabläufe.

Laubfänger für Trichter der Serie HL 62

HL 160

Entwässerungsflansch zur Aufnahme des Wasserflusses aus der Abdichtung auf einem Umkehrdach. Ø 170 mm.

HL 161

Ablaufflansch HL 160 komplett mit Adapter Ø145 mm auf Ø125 mm.

HL 170

Flacher Laubfänger für Dachabläufe der Serien HL 62 und HL 64. Ø 170 mm.

HL 175

Laubfänger aus Edelstahl für Dachabläufe der Serien HL 62 und HL 64. Ø 145 mm.

Feuerfeste Kupplungen für Trichter der Serie HL 62

HL 850

Feuerfeste Kupplung für Trichter der Serie HL 62 (DN 75), Feuerwiderstandsgrenze EI 120, bestehend aus einem Metallkörper mit Dehnstoff und einem Joch, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 75.

HL 870

Brandschutzkupplung für Dachabläufe der Serie HL 62 (DN 110), Feuerwiderstandsgrenze EI 45, bestehend aus einem Metallkörper mit Quellmaterial und einem Bügel, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 110.

Design und Technologie
Institut für Industriebau

JSC PKTIpromstroy

ROUTING

ZUR INSTALLATION VON INTERNEN
KUNSTSTOFFABFLÜSSE
ROHRE IM WOHN- UND ÖFFENTLICHEN GEBIET
GEBÄUDE

66-04 TK

2004

1 EINSATZBEREICH

1.1 Diese Karte enthält Anweisungen zur Vorbereitung, Installation und Abnahme interner Abflüsse von Steigleitungen aus Polyvinylchloridrohren bis zu Trichtern in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden.

1.2 Diese Karte enthält Anforderungen an das Rohrsortiment und die Methoden zu deren Verbindung. Es werden Fragen der Installation von Steigleitungen und Formstücken, der Lagerung von Rohren und der Arbeitssicherheit während der Installation berücksichtigt.

1.3 Bei der Verknüpfung einer Karte mit der Baustelle bestimmter Gebäude und Bauwerke müssen die Anforderungen berücksichtigt werden SNiP 2.04.01-85* « Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden", SNiP 2.04.02-84* "Wasserversorgung. Externe Netzwerke und Strukturen“, SNiP 3.05.01-85 „Interne Sanitärsysteme“, VSN 48-96 „Abteilung Bauvorschriften für die Installation der internen Kanalisation und Entwässerung von PVC-Rohren in Wohn- und öffentlichen Gebäuden“, SP 40-102 -20 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen". Die Karte wird von einer Fachorganisation mit den örtlichen Gegebenheiten verknüpft.

1.4 Diese Karte sieht den Einsatz fortschrittlicher technischer Lösungen und Arbeitsmethoden, die Mechanisierung arbeitsintensiver Arbeiten, die Automatisierung technologischer Prozesse und die maximale Industrialisierung von Bau- und Installationsarbeiten durch die Verwendung vorgefertigter Strukturen, Standard- und Standardprodukte und -teile vor, die in Fabriken hergestellt werden und Beschaffungsworkshops.

1.5 Die Verwendungsform der Karte beinhaltet ihre Verbreitung im Bereich Informationstechnologien mit Aufnahme in die Datenbank Technik und Organisation Bauproduktion Automatisierter Arbeitsplatz für Bautechnologen (AWS TSP), Auftragnehmer und Kunde.

2 ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSAUSFÜHRUNG

2.1 Bevor mit der Installation der Innenabläufe begonnen wird, müssen folgende Arbeiten abgeschlossen sein:

Installation (Betonieren) von Zwischendecken, Wänden und Trennwänden, auf denen Sanitäranlagen installiert oder befestigt werden;

Installation von Halterungen für Rohrleitungen, die in unterirdischen Kanälen und technischen Untergründen verlegt werden;

Vorbereitung von Löchern, Nuten, Nischen und Nestern in Fundamenten, Wänden, Trennwänden, Decken und Beschichtungen, die für die Verlegung von Rohrleitungen erforderlich sind;

Anbringen von Hilfsmarkierungen an den Innen- und Außenwänden aller Räume, die den Designmarkierungen des fertigen Bodens plus 500 mm entsprechen;

Verputzen (oder Verkleiden) der Oberflächen von Wänden und Nischen an Stellen, an denen Entwässerungsleitungen verlegt werden, sowie Verputzen der Oberfläche von Rillen zur verdeckten Installation von Rohrleitungen in Außenwänden;

Einbau gemäß der Arbeitsdokumentation der Einbauteile in Gebäudestrukturen zur Befestigung von Entwässerungsleitungen.

2.2 Interne PVC-Entwässerungssysteme werden sowohl im Massenwohnungsbau als auch in sanierten Gebäuden installiert.

2.3 Bei der Installation werden Elemente interner PVC-Abläufe aus einzelnen Rohrprodukten zusammengesetzt. Der Arbeitsumfang für die Installation von Abflüssen aus Polyethylenrohrleitungen umfasst:

Einbauorte für Befestigungselemente markieren;

Bohrlöcher;

Montage von Befestigungselementen;

Absenken von Abflüssen in Löcher in Zwischendecken mit Einbau von Muffen;

Verbinden von Rohrleitungsverbindungen mithilfe von Flanschen mit Schraubenanzug;

Befestigung von Rohrleitungen mit lösbaren Schellen, Einbau von Dichtungen und Anziehen von Schrauben.

2.4 PVC-Rohrprodukte werden in internen Entwässerungssystemen verwendet – für die Installation von Entwässerungssteigleitungen und die Verlegung von Entwässerungsleitungen aus Entwässerungstrichtern Dachbodenräume; bei der Installation von Wassersperren und Entwässerungsleitungen von Steigleitungen in Kellern von Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 4 Stockwerken.

2.5 Bei Verwendung von PVC-Rohrprodukten für die Installation interner Entwässerungssysteme mehrstöckige Gebäude sollten bedarfsgerecht bereitgestellt werden SNiP 2.04.01-85* Brandschutzbedingungen „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“:

Es ist eine verdeckte Installation von Entwässerungssteigleitungen in Installationsschächten, Nuten, Kanälen und Kästen vorzusehen, deren umschließende Strukturen mit Ausnahme der Frontplatte, die den Zugang zur Steigleitung ermöglicht, aus nicht brennbaren Materialien bestehen müssen ( die Frontplatte kann in Form einer zu öffnenden Tür aus brennbarem Material hergestellt werden);

In den Kellern von Gebäuden, die nicht für Produktions-, Lager- und Büroräume ausgestattet sind, sowie in Dachböden und Badezimmern von Wohngebäuden ist die offene Verlegung von Entwässerungsleitungen aus PVC-Rohrprodukten zulässig;

Die Durchgänge der Steigleitungen werden über die gesamte Deckenstärke plus 8 - 10 cm abgedichtet Zementmörtel 20 - 30 mm dick, mit Steigschutz durch eine gerollte Hülse wasserabweisendes Material ohne sichtbare Lücke.

2.6 In allen Fällen bestehen Abflüsse in die Blindbereiche von Gebäuden für interne PVC-Abläufe aus Stahlrohren; Auslasssammelrohre und PVC-Sicherungen mit Stahlauslässen werden an Flanschen angeschlossen.

2.7 Arbeiten zur Installation von Abflüssen aus Polyvinylchlorid-Rohrprodukten müssen von Mitarbeitern durchgeführt werden, die in Installationsmethoden geschult und mit den Eigenschaften von Polyvinylchlorid vertraut sind.

2.8 Arbeiter, die den Transport und die Installation von Polyvinylchlorid-Rohrprodukten und daraus hergestellten Baugruppen durchführen, sollten sich der abnehmenden Widerstandsfähigkeit von weichmacherfreiem Polyvinylchlorid gegenüber Stoß- und Biegebelastungen bei Minustemperaturen und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Handhabung im Winter bewusst sein.

2.9 Teile und Baugruppen aus PVC können bei jeder Umgebungstemperatur gelagert, transportiert, gelagert und eingebaut werden, sofern Maßnahmen beachtet und sichergestellt werden, um Schäden an Rohrprodukten aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid zu verhindern.

2.10 Rohrprodukte, PVC-Rohrrohlinge zur Installation interne Systeme B. Abflüsse, müssen auf horizontalen Plattformen bauseitiger Lagerhallen im Bereich des Turmdrehkrans gelagert und bei einer Lagerdauer von mehr als 10 Tagen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

2.11 Die Haupteigenschaften der von JSC NPO „Plastik“ hergestellten PVC-Rohre und Rohre müssen den in der Tabelle angegebenen entsprechen .

Tabelle 1- Grundlegende Eigenschaften von PVC-Produkten

Name

Einheit ändern

Index

Aussehen

Die Oberfläche des Produkts muss flach und glatt sein. Geringe Rauheiten, Spuren vom Formwerkzeug, Welligkeiten sowie einzelne Einschlüsse sind zulässig.

Dichte

g/cm3

1,38 - 1,43

Zugfestigkeit

MPa (kgf/cm 2)

44,1 (450)

Bruchdehnung*

mindestens 25

VIKA-Erweichungspunkt

°C

mindestens 79

Elastizitätsmodul*

MPa

2500 - 3500

Temperaturkoeffizient der linearen Ausdehnung

mm/m °С

0,08

2.12 Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen müssen Rohre aus verwendet werden PVC-Durchmesser 110 mm nach TU 6-49-0203534-94-93 – in Gebäuden bis 17 Stockwerke hoch und nach TU 6-19-231-87 und TU 6-49-4-88 – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken .

2.13 Vorgefertigte Entwässerungsleitungen im Dachgeschoss sollten mit Polyvinylchlorid-Abwasserarmaturen gemäß TU 6-49-33-92 und Rohren gemäß TU 6-19-307-86 und TU 6-49-0203534-94-93 mit a installiert werden Durchmesser von 110 mm.

2.14 Es dürfen PVC-Rohrprodukte anderer Hersteller verwendet werden. Ihre Qualität und Eignung müssen durch entsprechende Zertifikate russischer Organisationen begründet und bestätigt werden.

2.15 Der Einbau eines Entwässerungssystems aus Polyvinylchloridrohren mittels Klebeverbindungen erfolgt in folgender Reihenfolge:

Im Keller ist eine Stahlabflussleitung verlegt;

Ein Container mit Rohrrohlingen wird zur Baustelle gebracht und mit einem Turmdrehkran auf das Dach oder die Decke des vorletzten Stockwerks gehoben;

Die Enden der Rohre werden gründlich von Schmutz befreit und die zu verklebenden Flächen aufgeraut;

Befestigungsklammern an Baukonstruktionen markieren und anbringen;

Die Rohre werden abgesenkt und über die gesamte Höhe des Gebäudes verlegt;

Dichten Sie das Übergangsstück in die Muffe der Stahlauslassleitung ein, wie in der Abbildung dargestellt;

Kleber vorbereiten;

Kleben Sie PVC-Rohre, indem Sie zunächst die zu verklebenden Flächen entfetten;

Nach jeder Verbindung werden die entsprechenden Rohre durch Anziehen der Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern gesichert;

Installieren Sie ein Audit (auf Risern mit Einkerbungen);

Das Stahlübergangsstück wird in die Ausgleichsmuffe des Obermaterials eingesteckt Abflussrohr und befestigen Sie es an Gebäudestrukturen;

Das Ablaufrohr des Ablauftrichters wird in die Muffe des Stahlübergangsstücks eingedichtet;

Umwickeln Sie die Rohre an den Stellen, an denen sie durch die Decke gehen, in zwei Lagen mit Dachpappe und sichern Sie sie mit Draht.

D

S

S 1min

S 2min

d 1

d 2

lmin

l 1min

l 2min

l 3min

DZu

DZu

50 +0,2

3,2 +0,5

50,3 +0,8

50,9 +1

49,0 +1

6 +0,4

90 +0,3

3,2 +0,5

90,4 +0,8

101 +1

7 +0,4

110 +0,3

3,2 +0,52

110,4 +0,5

120,6

109 +1,4

7 +0,4

Indikatorname

Norm

Testmethode

Shore-A-Härte, beliebige Einheiten

GOST 18829-73*

Härteänderung nach 168-stündiger Alterung an Luft bei 70 °C Shore A, beliebige Einheiten, nicht mehr

Geschätzter Regenwasserfluss zum Entwässerungssteigrohr, l/s

Die Mindestneigungen von Abzweigleitungen sollten für Freileitungsleitungen 0,005 betragen, für unterirdische Leitungen – entsprechend den Anforderungen.

2.38 Bei der Ermittlung des geschätzten Einzugsgebiets sind zusätzlich 30 % der Gesamtfläche zu berücksichtigen vertikale Wände grenzt an das Dach und erhebt sich darüber.

2.39 Entwässerungssteigleitungen sowie alle Entwässerungsleitungen, einschließlich derjenigen, die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegt werden, sollten auf einen Druck ausgelegt sein, der dem hydrostatischen Druck im Falle von Verstopfungen und Überläufen standhält.

2.40 Montageeinheiten für Entwässerungssteigrohre aus Polyvinylchlorid mit einem Durchmesser von 110 mm mit Trichter aus Gusseisen werden unter Berücksichtigung der in der Abbildung dargestellten Verbindungsart akzeptiert .

2.41 Wasser aus internen Entwässerungssystemen sollte in externe Regenwassernetze oder gemeinsame Abwassersysteme eingeleitet werden. In begründeten Fällen ist die Ableitung von Wasser aus internen Entwässerungssystemen in die industrielle Kanalisation für unbelastetes oder wiederverwendetes Abwasser zulässig. Es ist nicht gestattet, Wasser aus internen Abflüssen in die häusliche Kanalisation abzuleiten oder Sanitäreinrichtungen an das interne Abwassersystem anzuschließen.

Name

Typ, Marke, GOST

Technische Spezifikationen

Menge

Pritschenwagen

KAMAZ-55111

Tischhammer

Typ 2

GOST 2310-77*

Gewicht, kg0,8

Tischmeißel

GOST 7211-86*

20 ´ 70°

Maßband aus Metall

GOST 7502-98

Zur Markierung und Kontrolle der Arbeit

Klappbarer Metallzähler

Dasselbe

Bauebene

US-1-300

GOST 9416-83

Länge 300 mm

Lot

O-200

GOST 7948-80

Doppelseitiger Maulschlüssel für M10, 12, 14, 16 Schrauben

17 ´ 19, 22 ´ 24

GOST 2839-80*

10 ´ 12; 12 ´ 13; 13 ´ 14; 14 ´ 17

Abdichten

Gummihandschuhe (Paar)

Eimer

Stumpfer Vorschlaghammer

GOST 11401-75*

Schleifpapier

№ 10 - 16

GOST 6456-82*

Zum Abisolieren von Kunststoffrohrleitungen

Dreiteiliger tragbarer Werkzeugkasten

VNII MSS

Besäummontagegerät

UTPM-110

Beschneiden von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsgerät

USPM-110

Schweißen von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsheizung

NSPM-110

Erwärmung von Kunststoffrohren

Einzelrollenblock

Tragfähigkeit bis 1,0 t

Handwinde

Tragfähigkeit 3,2 t

Stofftragetuch

Gummi Ring

PC.

Trichter ablassen

PC.

Rohrzweig

PC.

6 TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN

6.1 Die Arbeits- und Maschinenzeitkosten für die Installation von Innenabläufen aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen werden nach den 1987 eingeführten „Einheitlichen Standards und Preisen für Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten“ berechnet und in der Tabelle dargestelltFahrer, Mannstunden, (Bedienung von Maschinen, Maschinenstunden)

E 9-1-41 Nr. 1

Beschaffung und Lieferung von Materialien und Produkten

E 7-4 Nr. 8 (zutreffend)

Installation von Regenwasserkanälen

PC

E 9-1-4 Nr. 3e

Abflüsse verlegen

0,19

19,0

E 9-1-4 Nr. 3e

Installation von Abzweigrohren und Auslassleitungen

0,19

E 9-1-4 Nr. 3e

E 20-1-245 Nr. 3 (zutreffend)

Bau horizontaler Abschnitte des unterirdischen Netzes und der Auslässe

0,19

0,37

16,8

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 4

Funktionskontrolle Entwässerungssysteme im Allgemeinen

100 m

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 5

Endkontrolle des gesamten Systems

100 m

1,50

1,50

6.2 Die Dauer der Arbeiten zur Installation interner Abflüsse aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen wird festgelegt Kalenderplan Ausführung der Arbeiten gemäß Tabelle .

VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Abwasserkanäle und Abflüsse aus PVC-Rohren in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden“

10 SP 40-102-2000 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen".