Dachabläufe HL mit vertikalem Abgang. Merkmale der Gestaltung von Entwässerungssystemen, Organisation und Technologie der Arbeitsausführung

HL-Dachabläufe mit vertikalem Abgang – HL 62, HL 62.1 und andere – werden verwendet für verschiedene Typen Flachdächer, sowohl für Nicht-Ausgebeutete als auch für Ausgebeutete. HL-Dachabläufe werden mit verwendet verschiedene Designs(Arten) der Dacheindeckung und Füllung des Dachkuchens. Sie werden auf bestehenden Umkehrdächern, isolierten Flachdächern, Dächern aus Wellplatten (Wellplatten) und „Gründächern“ montiert und können auf Balkonen und Terrassen installiert werden. HL-Trichter dienen dazu, Regen- und Schmelzwasser von Dächern in Regenwasserkanäle abzuleiten.

In diesem Abschnitt wird Folgendes vorgestellt:

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter (150x150 mm) aus aus Edelstahl. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

    Zusatzausrüstung für Dachabläufe HL – Verlängerungselemente, Verlängerungen, Abdichtungsflansche, verschiedene Laubfänger, Brandschutzkupplungen.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

Dachablauf mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit Edelstahl-Pressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit senkrechtem Abgang. Empfohlen zur Abdichtung Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 62, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62P

Dachablauf mit Laubfang, mit PVC-Körper (Polyvinylchlorid) mit Wärmedämmung zum Aufkleben der PVC-Membran, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für PVC-Membranen.

Wie Dachablauf HL 62P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 F

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung zum Verkleben von FPO-Abdichtungsbahnen. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für FPO-Membranen (auf PP-Basis).

HL 62,1 F

Wie Dachablauf HL 62F, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung, mit wasserdichter Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Empfohlen für Schweißnähte wasserabweisende Materialien auf Basis von Bitumen. Mit vertikalem Auslass.

Wie Dachablauf HL 62H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für ungenutzte Dächer mit Laubfang. Mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss- und Kunststoffrohre.

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Pressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Dieser Trichter lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 P

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit PVC-Flansch zur Anbringung einer PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69P lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 H

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter 150x150 mm aus Edelstahl. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

HL 62 B

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Pressflansch aus Edelstahl (mit Überwurfmuttern/Flügeln). Mit vertikalem Abgang. Empfohlen für die Abdichtung von Polymerbahnen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymer-Bitumen), EVA (Ethylen-Vinylacetat), PIB (Polyisobutylen). ), usw.

Wie Dachablauf HL 62B, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BP

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Körper aus PVC (Polyvinylchlorid), zum Verkleben von PVC-Folien, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit PVC-Membranabdichtung.

HL 62,1 BP

Wie Dachablauf HL 62BP, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BF

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit PP-Körper (Polypropylen) zum Verkleben von FPO-Platten. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit Abdichtungen aus FPO-Membranen (PP-Basis).

HL 62,1 BF

Wie Dachablauf HL 62BF, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62 BH

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit einer wasserdichten Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis.

HL 62,1 BH

Wie Dachablauf HL 62 BH, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für Sichtdächer mit einem Gitter (150x150 mm) aus Edelstahl. mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss-, Kunststoffrohre.

HL 69 V

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 BP

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit PVC-Flansch zur Befestigung der PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69 BP wird an Rohre aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) angeschlossen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 BH

„Universal“-Dachablauf, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit abdichtender Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Trichter mit vertikalem Auslass für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

Beschreibung

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm). Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 63, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63 P

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit glattem PVC-Flansch, zur Befestigung einer PVC-Folie. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für PVC-Membranen und leichte Welldächer mit einer Dämmstärke von 100–160 m.

HL 63.1P

Wie Dachablauf HL 63 P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63 H

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit wasserfester Polymerbitumenbahn. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis, leichte Dächer aus Wellplatten mit einer Dämmstärke von 100-160 m.

HL 63,1H

Wie Dachablauf HL 63 H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

Zusatzausrüstung für Dachabläufe mit vertikalem Abgang der HL 62-Serie

Beschreibung

Erweiterungen für Trichter der HL 62-Serie

Für einen dichten Anschluss mit Abdichtung, sowie mit Dachtrichter auf flach gedämmten Dächern mit Dampfsperre, DN 125, wird ein Aufstockelement mit Edelstahl-Pressflansch und Gummidichtring, 345 mm hoch, eingesetzt

Ein Aufstockelement mit einer Polymerbitumen-Abdichtungsbahn und einem Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss bei bituminösen Abdichtungen sowie bei einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125 .

HL 65P

Ein Aufstockelement aus Polyvinylchlorid, mit Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus PVC-Folien sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre DN 125.

HL 65F

Ein Aufstockelement aus Polypropylen, mit Gummidichtring, Höhe 345 mm, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus FPO-Gewebe, sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125.

HL 65PE

Verlängerungselement aus Polyethylen (PE), zum Verkleben von FPO-Membranen (PE-Basis).

HL 350,0

Zur mechanischen Befestigung (Aufnahme) der zweiten Abdichtungsebene wird ein Verlängerungselement mit profiliertem Flansch verwendet. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1

Verlängerungselement mit Quetschflansch aus Edelstahl, mit PP-Ablaufring zur Wasseraufnahme und Einbausatz, zur Bitumenabdichtung. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1H

Aufstockelement mit Polymerbitumen-Abdichtungsbahn zur Aufnahme der zweiten Abdichtungsebene, Höhe 225 mm, DN 145

Erweiterungen für Trichter der HL 62-Serie

Verlängerung für Dachabläufe und Verlängerungselement HL350.0, Höhe 155mm. DN 145.

HL 350.2

HL 350.1 mit zusätzlichem Seitenabgang. DN 40.

Abdichtungsflansche für Abflüsse der Serie HL 62

HL 84

Abdichtungsflansch mit EPDM-Membran 500x500 mm für Dachabläufe.

HL 84,0

Abdichtender Kompressionsflansch aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 220 mm für Dachabläufe.

HL 84.CU

Abdichtungsflansch mit Kupferblech 500x500 mm, für Dachabläufe.

HL 84.E

Abdichtungsflansch mit verzinktem Stahlblech 500x500 mm für Dachabläufe.

Laubfänger für Trichter der Serie HL 62

HL 160

Entwässerungsflansch zur Aufnahme des Wasserflusses aus der Abdichtung auf einem Umkehrdach. Ø 170 mm.

HL 161

Ablaufflansch HL 160 komplett mit Adapter Ø145 mm auf Ø125 mm.

HL 170

Flacher Laubfänger für Dachabläufe der Serien HL 62 und HL 64. Ø 170 mm.

HL 175

Laubfänger aus Edelstahl für Dachabläufe der Serien HL 62 und HL 64. Ø 145 mm.

Feuerfeste Kupplungen für Trichter der Serie HL 62

HL 850

Feuerfeste Kupplung für Trichter der Serie HL 62 (DN 75), Feuerwiderstandsgrenze EI 120, bestehend aus einem Metallkörper mit Blähmaterial und einem Joch, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 75.

HL 870

Brandschutzkupplung für Dachabläufe der Serie HL 62 (DN 110), Feuerwiderstandsgrenze EI 45, bestehend aus einem Metallkörper mit Quellmaterial und einem Bügel, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 110.

Diese beinhalten:

1) atmosphärische Wasserbehälter – Entwässerungstrichter;

2) Auslassrohre, die Ablauftrichter mit Steigleitungen verbinden;

3) Entwässerungssteigleitungen;

4) unterirdisches Entwässerungsnetz (Auslässe);

5) Geräte zur Inspektion und Reinigung des Netzwerks.

Entwässerungstrichter haben die Form einer Glocke und sind flach. Flache Entwässerungstrichter für Flachdächer (Terrassen), auf denen sich Menschen aufhalten (Solarien, Cafés) (siehe Abbildung 1a).

Abbildung 1. Haupttypen von Entwässerungstrichtern: a) - flaches BP10 für Flachdächer; b) - Glockentyp VR7m für Schrägdächer; 1 - Abflussrohr; 2 - Druckflansch; 3 - Kappe, Gitter; 4 - Befestigungselemente; 5 – Asbestzementrohr

Auf ungenutzten Dächern werden Glockentrichter installiert.

Trichter bestehen aus Gusseisen. Besonders wichtig ist, dass die Verbindung zwischen Trichter und Dach wasserdicht und elastisch ist. Ablauftrichter gibt es in den Durchmessern 50, 75, 100 und 150 mm (Rohrdurchmesser).

Die Gesamtfläche der Wassereinlassöffnungen des Trichters muss die Querschnittsfläche des Rohres um mindestens das Zweifache überschreiten. Installieren Sie mindestens 2 Trichter auf einem Flachdach.

Trichter müssen in niedrigen Teilen des Daches, in Tälern, installiert werden; die Neigung des Daches zu den Trichtern muss mindestens 0,01 betragen. Auf dem Dach dürfen keine Stellen vorhanden sein, an denen sich Wasser ansammeln und stagnieren kann und an denen keine Entwässerungstrichter angebracht werden können.

Die Trichter sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen ihnen auf jeder Gebäudelängsachse bei jedem Dachtyp 48 Meter nicht überschreitet.

Auf Flachdächern von Wohngebäuden sollten pro Abschnitt 2 Trichter angebracht werden.

Bei Dehnungsfugen werden auf beiden Seiten der Naht 2 Trichter eingebaut. Bei Anschluss an eine gemeinsame Steig- oder Stichleitung sollten elastische Verbindungen vorgesehen werden, die den Rohren eine gewisse Bewegung ermöglichen und gleichzeitig dicht sind.

Der Anschluss von Entwässerungstrichtern an Steigleitungen sollte über vorgesehen sein Erweiterungssteckdosen mit elastischer Dichtung.

Abzweigrohre werden verwendet, um Entwässerungstrichter mit den Steigleitungen des internen Entwässerungsnetzes zu verbinden. Sind eingelegt Dachbodenräume und Technikböden werden in Industriegebäuden abgehängte Leitungen eingesetzt. Es ist nicht gestattet, Freileitungen über Geräten und Produkten zu verlegen, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Sie bestehen aus vibrationsfreien Muffenrohren aus Gusseisen, Stahlrohren (mit Vibration) oder Kunststoffrohren. Bei Hängenetzen werden alle 20 m Inspektionen und Reinigungen bis zu einem Durchmesser von 150 m durchgeführt; alle 25 m mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.

Der Durchmesser des Auslassrohrs darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters.

Die minimale Neigung bei hängenden Rohrleitungen beträgt i = 0,005, der maximale Durchmesser hängender Rohre beträgt 300 mm.

Um den Durchsatz zu erhöhen, wird empfohlen, den ersten Abschnitt einer Hängeleitung, die das Wasser aus mehreren Trichtern ableitet, in einem Abstand vom Dach zu platzieren, der mindestens 12 Trichterdurchmessern entspricht.

Rinnensteigleitungen nehmen atmosphärisches Wasser aus Entwässerungsleitungen auf und leiten es an das unterirdische Entwässerungsnetz weiter. Steigleitungen werden in der Nähe von Wänden, Trennwänden oder Säulen in beheizten Räumen, entfernt von Außenwänden, installiert. Offen oder in Furchen, Schächten eingebaut. In Wohngebäuden befinden sich Steigleitungen meist in Treppenhäusern, Fluren und Hauswirtschaftsräumen. Das Verlegen von Steig- und Abflussrohren in Wohnungen ist nicht gestattet. Das Einbetten von Abflussrohren in Blöcke und Wandpaneele ist nicht gestattet.

Die Steigleitungen bestehen je nach Höhe und Zweck des Gebäudes aus Gusseisen-, Asbestzement- oder Kunststoffrohren. Ihr Durchmesser darf nicht kleiner sein als der Durchmesser der angeschlossenen Auslassrohre und wird üblicherweise mit 100, 150 und 200 mm akzeptiert.

Zur Reinigung werden an den Steigleitungen im Untergeschoss in einer Höhe von 1 Meter über dem Boden Inspektionen angebracht; wenn Einzüge vorhanden sind – über den Einzügen. Steigrohre bei Abnahme testen – Befüllen bis zum Trichter.

Bei der Entwicklung eines Projekts für das interne Entwässerungssystem eines öffentlichen Gebäudes werden architektonische, planerische, bauliche, technologische und sanitäre Besonderheiten berücksichtigt. Ein wichtiges Thema ist die Platzierung von Entwässerungstrichtern. Je weniger Trichter vorhanden sind und je weiter sie voneinander entfernt sind, desto weniger Schwachstellen auf dem Dach gibt es, desto weniger Abflussrohre werden benötigt und desto wirtschaftlicher ist die Anlage.

Wie angegeben, Abstand zwischen Trichtern in den Tälern der Schrägdächer sollte 48 m nicht überschreiten . Die maximale Länge des Wasserwegs bis zum Trichter auf einem Flachdach beträgt 150 m.

Nach den Untersuchungen von P. V. Lobatschew wird dieser Abstand zwischen den Trichtern auf Schrägdächern unterschätzt. Durch die Vergrößerung des Abstands (ca. 70 m) wird sowohl die Leistung des internen Entwässerungssystems verbessert als auch dessen Kosten gesenkt. Auf Flachdächern sollte der Abstand zwischen den Trichtern auf ca. 40 m begrenzt werden, um die Ansammlung staubiger Sedimente auf dem Dach zu verringern. Zur besseren Entwässerung von Flachdächern und zur Verhinderung der Ansammlung fester Sedimente auf Flachdächern wird manchmal eine größere Anzahl von Trichtern eingesetzt kleinerer Durchmesser. Mindestens zwei Entwässerungstrichter werden auf einem großen geschlossenen Dachfach angebracht.

Bei Platzierung von Entwässerungstrichtern auf dem Dach Außerdem skizzieren sie vorläufig die Trassierung des künftigen Netzes des internen Entwässerungssystems. In diesem Fall müssen die Installationsanforderungen berücksichtigt werden Spezialausrüstung, die insbesondere den Bau von Fundamenten erfordern und sich auf die Verlegung unterirdischer Rohrleitungen auswirken. Das zuverlässigste System ist ein Trichter am Abflussrohr. Systeme mit unterirdischen Entwässerungsrohren oder -kanälen sind qualitativ nahezu gleichwertig mit Systemen mit einem Trichter am Steigrohr, eignen sich jedoch nur, wenn ein externes Regen- oder gemeinsames Abwassersystem vorhanden ist. In Anlagen mit erdverlegten Leitungen sind offene Auslässe nicht zulässig. Systeme mit hängenden Rohrleitungen sind am unzuverlässigsten. Solche Systeme sind so konzipiert, dass pro Aufhängelinie eine Mindestanzahl von Trichtern vorhanden ist und der Abstand von der Aufhängelinie zur Dachebene beträgt Entwässerungstrichter Es gab mindestens 10-12 Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters. In einigen Fällen werden, wie durch relevante technische und wirtschaftliche Indikatoren bestätigt, sowohl externe als auch interne Entwässerungssysteme am selben Gebäude installiert, wobei ein Trichter am Entwässerungssteigrohr, eine unterirdische Abflussleitung und eine oberirdische Abflussleitung verwendet werden.

Interne Entwässerungssysteme Um ein Verstopfen zu vermeiden, wird der Auslauf auf Wasserdichtheit geprüft. Dazu wird das gesamte Steigrohr inklusive Ablauftrichter mit Wasser gefüllt. Die Steigleitung besteht üblicherweise aus Druckrohren. Die Wahl des Rohrmaterials richtet sich nach dem Zweck des Gebäudes, seiner Höhe, der Lage der Rohrleitungen und deren Betriebsbedingungen. Von der Verwendung von Stahlrohren für die Installation von Systemleitungen ist abzuraten. Im Betrieb korrodieren sie schnell, da die Innenfläche der Dachrinnen wechselnder Feuchtigkeit und reichlicher Belüftung ausgesetzt ist und Niederschläge stets mit Sauerstoff gesättigt und aggressiv gegenüber Stahl sind.

Für Gebäude mit einer Höhe bis zu sechs Stockwerken werden Abwasserrohre und Verbindungsteile aus Gusseisen verwendet. In mehr hohe Gebäude Steig- und Auslassleitungen können aus gusseisernen Druckrohren mit Gusseisenteilen, einschließlich hochfestem Sphäroguss (Sphäroguss), hergestellt werden.

Steigrohre und Unterrohre werden ebenfalls aus Druckasbestzementrohren hergestellt und über gusseiserne Verbindungsteile und spezielle Asbestzementkupplungen verbunden. Asbestzementrohre müssen vor mechanischen Beschädigungen wie Stößen und großen Einzellasten geschützt werden.

Weit verbreitet Rohre bestehen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Polypropylen und Polyethylen. Bei gleichem Außendurchmesser werden Rohre mit unterschiedlichen Wandstärken hergestellt. Daher werden Rohrleitungen in Gebäuden unterschiedlicher Höhe entsprechend dem Indikator ausgewählt SDR basierend auf Festigkeitsberechnungen. Dabei werden die Besonderheiten des Langzeitverhaltens des gewählten Polymers in Abhängigkeit vom Spannungszustand der Rohrwände bei der Belastung der Rohrleitungen mit Innendruck und der Dauer dieses Drucks berücksichtigt.

Für den Einbau von Entwässerungsabläufen und unterirdischen Entwässerungsleitungen werden neben den oben genannten auch Beton-, Stahlbeton- und Keramikrohre mit entsprechendem Durchmesser verwendet.

Verbindungsteile (Bögen, T-Stücke, Revisionen usw.), Befestigungsmittel (Klemmen, Stützen, Aufhänger usw.) sowie andere Hilfsmaterialien werden wie für andere verwendet interne Rohrleitungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Ein wesentlicher Faktor für die Schaffung eines zuverlässigen und effizienten internen Entwässerungssystems ist die richtige Auswahl der einzelnen Elemente des Systems. In diesem Fall wird größtes Augenmerk auf die Auswahl der Schnittstelleneinheiten zwischen dem Entwässerungstrichter und der Abdeckung, Überdachung und Entwässerungssteigleitung gelegt. Designlösung Die Anzahl solcher Einheiten hängt von der Art des Dachs (flach – geneigt, nicht überflutet – überflutet usw.), der Dicke und dem Material der Beschichtung, der Art der Rohre und deren Standardgrößen ab.

Eine der Standardlösungen für die Kombination eines Trichters mit einem Schrägdach ermöglicht die Installation eines Ablauftrichters sowohl auf nicht überfluteten als auch auf Dächern, die mit einer Wasserschicht überflutet sind. Die relativ hohe Seite des Druckflansches dient zur Aufnahme der Schutzschicht (sog. Panzerung) des Daches (bei Dächern ohne). Schutzanstrich der Druckflansch ist ohne Seite ausgeführt). Der Vorteil eines solchen Trichters besteht darin, dass der Dachteppich zwischen zwei flachen Flanschen festgeklemmt wird. Dies schützt es vor Knicken und Falten.

Standort eines universellen Entwässerungstrichters auf einem Flachdach

1 - Abflussrohr mit Flansch;

2 - Druckflansch;

3 - Empfangskuppel;

4 - Kupplungsbolzen;

5 - Dachteppich aus Teermaterialien;

6 - Klemme;

7 - Abflusssteigrohr

Andere Standardlösung Ermöglicht wasserdichte Kopplung Entwässerungstrichter mit einer kombinierten Beschichtung, bestehend aus einer unteren Schicht aus Hartbeton oder Blähtonbeton und einer leichten Isolierschicht (z. B. Mineralwolle).

Wasserdichter Anschluss eines Entwässerungstrichters mit einer kombinierten Abdeckung

1 - Abflussrohr;

2 - Stopfen - Flansch mit Rohr;

3 - Bolzen;

4 - Trichterkörper;

5 - Haarnadel;

6 - Aufnahmegitter mit Löchern;

7 - Druckflansch mit Rohr;

8 - wasserdichter Teppich;

9 - Gehäuse aus Asbestzementrohr;

10 - Überlappung;

11 - Stopfbuchskompensator

Trichter ablassen besteht aus einem Gehäuse mit einem Ablaufrohr mit einer Nennweite von 80 mm, einem Aufnahmegitter mit einem Druckring mit Rohr und einer Kappe. Das Aufnahmegitter besteht aus einem Stück mit Druckflansch und Aufnahmerohr, was eine bessere Wärmeübertragung vom Steigrohr zu den Randteilen des Trichters begünstigt. Die Kappe wird mit drei kleinen Schrauben mit Splinten (ohne Muttern) am Gitter befestigt. Der Rost wird zusätzlich mit Bolzen an den Flansch des Abflussrohres gepresst, wodurch eine wasserdichte Verbindung mit dem Dachteppich entsteht. Um die Gewindeverbindung vor Korrosion zu schützen, werden Blindmuttern auf Hartgummidichtungen verwendet. Bei der Montage auf Dächern mit Dachboden muss der Flansch auf einer festen Schicht aus Stahlbeton aufliegen. Bei kombinierten Belägen mit wirksamer Isolierung wird der Trichter mit einem zusätzlichen Rohr aus Asbestzementrohr mit einem Nenndurchmesser von 150 mm installiert, auf dem der Flansch des Abflussrohrs aufliegt. Trichter ablassen Rohre beliebiger Bauart werden mit dem Steigrohr über eine Verbindung verbunden, die die linearen Bewegungen des Trichters relativ zum Steigrohr (entlang seiner Achse) ausgleichen kann. Um mögliche Temperaturverformungen auszugleichen, werden unterhalb des Ablaufrohrs des Ablauftrichters Standard- oder Sonderausgleichsrohre eingebaut. Am meisten auf einfache Weise Beim Ausgleich handelt es sich um den Einsatz von Ausgleichsmuffen und -kupplungen, die direkt hinter dem Trichterrohr montiert werden.

Es ist wichtig, die Knoten für den Durchgang offener Entwässerungsauslässe durch die Gebäudewände richtig auszuwählen. Um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern, sind die Geräte mit einer Wärmedämmung ausgestattet.

Durchgangselement für einen offenen Entwässerungsablauf durch eine Wand


1 - Hauptwand des Gebäudes;

2 - Keller;

3 - Abflussrohr aus Stahl (Gusseisen) mit einem Durchmesser von 100 mm;

4 - Asbestzement mit einem Durchmesser von 250 mm;

5 - Wärmedämmung;

6 - Gips;

7 - blinder Bereich;

8 - unterirdischer Raum;

9 - Abdichtung

Damit im Winter bei geöffneter Anlage warme Luft in das System gelangen kann Entwässerungsauslässe Zu ihren Entwässerungssteigleitungen gehören spezielle Geräte, die an Orten mit maximaler Wärmeerzeugung installiert werden oder in deren Nähe spezielle Heizgeräte platziert werden. In diesem Fall werden in der Regel zwei Auslässe angeordnet: der Auslass selbst und ein Reserveauslass für den Fall, dass der erste verstopft ist. Um den Kaltluftstrom zu verhindern, ist der zweite Auslass mit einem Gummiventil (Klacker) verschlossen.

Ankunftsknoten Thermalluft in das interne Entwässerungssystem


a - Abschnitt;

b - Ansicht A;

c – Ansicht B;

1 - Abflusssteigrohr;

2 - Überarbeitung;

3 - Kniestück für den Warmlufteinlass;

4 - Trichter;

5 - Einmündung des Entwässerungssteigrohrs in die horizontale Auslassleitung;

6 - Betonung;

7 - Wasserablaufdichtung;

8 - Klappe aus Gummiblech;

9 - Notentriegelung;

10 - Arbeitsoffene Version

Dachrinnensteigrohre Sie werden sowohl offen als auch versteckt in Wandnuten, in Kästen, Schächten usw. verlegt. Bei verdeckter Verlegung werden bei der Inspektion kleine Türen an den Steigleitungen angebracht. Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, dürfen Entwässerungssteigleitungen nicht in Blöcke oder Wandplatten eingebettet werden.

Dachrinnensteigrohre Am besten platzieren Sie sie in Treppenhäusern, Fluren und anderen Wirtschaftsräumen. Sie dürfen nicht auf Geräte und Produkte gelegt werden, die nicht nass werden dürfen. Abgehängte Rohrleitungen befinden sich meist auf Dachböden.

Die Mindestneigungen der Auslassleitungen werden bestimmt durch hydraulische Berechnung und nehmen Sie ungefähr mindestens 1/ D B ( D B - Innendurchmesser, mm).

Die Mindesttiefe unterirdischer Rohrleitungen ergibt sich aus dem Schutzzustand der Rohre vor mechanischer Beschädigung (ermittelt durch Festigkeitsberechnungen). Rohrleitungen dürfen in einer Tiefe von mindestens 0,1 m vom Boden bis zur Rohroberkante verlegt werden.

Die maximale Länge der Auslässe (vom Steigrohr bis zur Achse des Inspektionsschachts) beträgt für Rohre mit einem Durchmesser von 75–100 mm 15 m und für Rohre mit einem Durchmesser von 150 mm und mehr 20 m. Die Auslässe sind an die Außenseite angeschlossen Netze von Regenwasser- oder Legierungskanalisationssystemen, sowohl ohne Unterschied als auch mit unterschiedlichem Kontrollbrunnen.

Zur Reinigung von Elementen des internen Entwässerungsnetzes ist die Installation von Inspektions-, Reinigungs- und Kontrollbrunnen erforderlich. Inspektionen an Steigleitungen werden installiert, wenn im Untergeschoss keine Vertiefungen vorhanden sind und wenn Vertiefungen darüber vorhanden sind (mit Ausnahme von Vertiefungen direkt unter dem Trichter). Der maximale Abstand zwischen Inspektionen an geraden Abschnitten von Freileitungen für Rohre mit einem Durchmesser von 75–150 mm beträgt 20 m, für einen Durchmesser von 200 mm und mehr - 25 m. Bei unterirdischen Rohrleitungen sind Inspektionen oder Reinigungen an Stellen vorgesehen, an denen die Richtungsänderungen um mehr als 15 0 und in geraden Abschnitten um nicht mehr als 30 m voneinander. Bei der Installation von Inspektionen an unterirdischen Auslassleitungen werden diese zur einfacheren Wartung in Inspektionsschächten platziert.

Trichter, die sich auf verschiedenen Seiten von Dehnungsfugen (Temperatur, Sediment usw.) befinden, werden mithilfe von Dehnungsfugen, die eine flexible Verbindung ermöglichen (z. B. durch den Einbau von Einsätzen und Gummischläuchen mit dem entsprechenden Durchmesser), mit einem Steigrohr oder einer gemeinsamen Überkopfleitung verbunden. .

Die Aufhängung, Befestigung und Verbindung von Rohrleitungen interner Entwässerungssysteme erfolgt ähnlich wie die Befestigung von Rohrleitungen für die interne Wasserversorgung und Kanalisation.