So befestigen Sie ein Abflussrohr an einem TechnoNIKOL-Trichter. Merkmale der Gestaltung von Entwässerungssystemen

HL-Dachabläufe mit vertikalem Abgang – HL 62, HL 62.1 und andere – werden verwendet für verschiedene Typen Flachdächer, sowohl ungenutzte als auch gebrauchte. HL-Dachabläufe werden mit verwendet verschiedene Designs(Arten) der Dacheindeckung und Füllung des Dachkuchens. Sie werden auf bestehenden Umkehrdächern, isolierten Flachdächern, Dächern aus Wellplatten (Wellplatten) und „Gründächern“ montiert und können auf Balkonen und Terrassen installiert werden. HL-Trichter dienen dazu, Regen- und Schmelzwasser von Dächern in Regenwasserkanäle abzuleiten.

In diesem Abschnitt wird Folgendes vorgestellt:

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter (150x150 mm) aus aus Edelstahl. DN - 75, 110, 125 oder 160;

    HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

    Zusatzausrüstung für HL-Dachabläufe – Verlängerungen, Verlängerungen, Abdichtungsflansche, verschiedene Laubfänger, Feuerkupplungen.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für ungenutzte Dächer. Mit Laubfänger. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

Dachablauf mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit Edelstahl-Pressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit senkrechtem Abgang. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 62, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62P

Dachablauf mit Laubfang, mit PVC-Körper (Polyvinylchlorid) mit Wärmedämmung zum Aufkleben der PVC-Membran, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für PVC-Membranen.

Wie Dachablauf HL 62P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 F

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung zum Verkleben von FPO-Abdichtungsbahnen. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für FPO-Membranen (auf PP-Basis).

HL 62,1 F

Wie Dachablauf HL 62F, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

Dachablauf mit Laubfang, mit PP-Körper mit Wärmedämmung, mit wasserdichter Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis. Mit vertikalem Auslass.

Wie Dachablauf HL 62H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für ungenutzte Dächer mit Laubfang. Mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss- und Kunststoffrohre.

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Dieser Trichter lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 P

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit PVC-Flansch zur Anbringung einer PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69P lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 H

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69, jedoch mit Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL-Trichter mit vertikalem Auslauf für Sichtdächer. Mit Gitter 150x150 mm aus Edelstahl. Größen - DN 75, 110, 125 oder 160.

Beschreibung

HL 62 B

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Kompressionsflansch aus Edelstahl (mit Überwurfmuttern/Flügeln). Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Vinylacetat), PIB (Polyisobutylen). ), usw.

Wie Dachablauf HL 62B, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BP

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit Körper aus PVC (Polyvinylchlorid), zum Verkleben von PVC-Membranen, mit vertikalem Abgang. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit PVC-Membranabdichtung.

HL 62,1 BP

Wie Dachablauf HL 62BP, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel mit einer Leistung von 10-30 W, 230 V.

HL 62 BF

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit PP-Körper (Polypropylen) zum Verkleben von FPO-Platten. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für gebrauchte Dächer mit Abdichtungen aus FPO-Membranen (PP-Basis).

HL 62,1 BF

Wie Dachablauf HL 62BF, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 62 BH

Dachablauf mit Wärmedämmung, mit einer wasserdichten Polymerbitumenbahn von 2,5 mm Dicke und 500 mm Durchmesser. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis.

HL 62,1 BH

Wie Dachablauf HL 62 BH, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

„Universal“-Trichter für Sichtdächer mit einem Gitter (150x150 mm) aus Edelstahl. mit universellem Anschluss an Stahl-, Guss-, Kunststoffrohre.

HL 69 V

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter lässt sich einfach und zuverlässig an Rohre aus beliebigen Materialien (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) anschließen. Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre.

HL 69 BP

Dachablauf „Universal“, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit PVC-Flansch zur Befestigung der PVC-Folie, Ablauf mit flexiblen Dichtungsringen, mit senkrechtem Abgang. Der Trichter HL 69 BP wird an Rohre aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff) angeschlossen. Es wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausdehnungsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

HL 69 BH

„Universal“-Dachablauf, mit Laubfang wie HL 69 B, jedoch mit abdichtender Polymerbitumenbahn, mit flexiblen Dichtungsringen. Mit vertikalem Auslass. Der Trichter verbindet sich mit Rohren aus beliebigem Material (Stahl, Gusseisen, Kunststoff). Der Trichter wird in das Rohr eingesetzt und benötigt keine Ausgleichsrohre. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Trichter mit vertikalem Auslass für Dächer aus Wellblech. DN - 75, 110, 125. Für den Einbau in Dächer mit Dämmstärke - 100-160 mm.

Beschreibung

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Edelstahl-Anpressflansch (mit Überwurfmuttern/Flügeln), mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm). Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für die Abdichtung von Polymermembranen: EPDM, EPB, ECB (Ethylen-Copolymerbitumen), EVA (Ethylenvinylacetat), PIB (Polyisobutylen) usw.

Wie Dachablauf HL 63, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63P

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit glattem PVC-Flansch, zur Befestigung einer PVC-Folie. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für PVC-Membranen und leichte Welldächer mit einer Dämmstärke von 100–160 m.

HL 63.1P

Wie Dachablauf HL 63 P, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

HL 63 H

Dachablauf für Dächer aus Wellblech, mit Laubfang, mit Wärmedämmung, mit verschiebbarem Montagekasten (höhenverstellbar - 100-160 mm) wie HL 63, jedoch mit wasserfester Polymerbitumenbahn. Mit vertikalem Auslass. Empfohlen für Aufbauabdichtungen auf Bitumenbasis, Leichtdächer aus Wellblech mit einer Dämmstärke von 100-160 m.

HL 63,1H

Wie Dachablauf HL 63 H, jedoch mit Elektroheizung. Selbstregulierendes elektrisches Heizkabel. Leistung - 10-30 W. Spannung - 230 W.

Zusatzausrüstung für Dachabläufe mit senkrechtem Abgang der Serie HL 62

Beschreibung

Erweiterungen für Trichter der HL 62-Serie

Ein Aufstockelement mit Edelstahl-Pressflansch und Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtung, sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125

Ein Aufstockelement mit einer Polymerbitumen-Abdichtungsbahn und einem Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss bei bituminösen Abdichtungen sowie bei einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125 .

HL 65P

Ein Aufstockelement aus Polyvinylchlorid, mit Gummidichtring, 345 mm hoch, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus PVC-Folien sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre DN 125.

HL 65F

Ein Aufstockelement aus Polypropylen, mit Gummidichtring, Höhe 345 mm, dient zum dichten Anschluss mit Abdichtungen aus FPO-Gewebe, sowie mit einem Dachablauf auf Flachdächern mit Dampfsperre, DN 125.

HL 65PE

Verlängerungselement aus Polyethylen (PE), zum Verkleben von FPO-Membranen (PE-Basis).

HL 350,0

Zur mechanischen Befestigung (Aufnahme) der zweiten Abdichtungsebene wird ein Verlängerungselement mit profiliertem Flansch verwendet. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1

Verlängerungselement mit Quetschflansch aus Edelstahl, mit PP-Drainagering zur Wasseraufnahme und Einbausatz, zur Bitumenabdichtung. Höhe - 220 mm. DN 145.

HL 350.1H

Aufstockelement mit Polymerbitumen-Abdichtungsbahn zur Aufnahme der zweiten Abdichtungsebene, Höhe 225 mm, DN 145

Erweiterungen für Trichter der Serie HL 62

Verlängerung für Dachabläufe und Verlängerungselement HL350.0, Höhe 155mm. DN 145.

HL 350.2

HL 350.1 mit zusätzlichem Seitenabgang. DN 40.

Abdichtungsflansche für Abflüsse der Serie HL 62

HL 84

Abdichtungsflansch mit EPDM-Membran 500x500 mm für Dachabläufe.

HL 84,0

Abdichtender Kompressionsflansch aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 220 mm für Dachabläufe.

HL 84.CU

Abdichtungsflansch mit Kupferblech 500x500 mm, für Dachabläufe.

HL 84.E

Abdichtungsflansch mit verzinktem Stahlblech 500x500 mm für Dachabläufe.

Laubfänger für Trichter der Serie HL 62

HL 160

Entwässerungsflansch zur Aufnahme des Wasserflusses aus der Abdichtung auf einem Umkehrdach. Ø 170 mm.

HL 161

Ablaufflansch HL 160 komplett mit Adapter Ø145 mm auf Ø125 mm.

HL 170

Flacher Laubfänger für Dachabläufe der Serie HL 62 und HL 64 Ø 170 mm.

HL 175

Laubfänger aus Edelstahl für Dachabläufe der Serien HL 62 und HL 64 Ø 145 mm.

Feuerfeste Kupplungen für Trichter der Serie HL 62

HL 850

Feuerfeste Kupplung für Trichter der Serie HL 62 (DN 75), Feuerwiderstandsgrenze EI 120, bestehend aus einem Metallkörper mit Blähmaterial und einem Joch, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 75.

HL 870

Brandschutzkupplung für Dachabläufe der Serie HL 62 (DN 110), Feuerwiderstandsgrenze EI 45, bestehend aus einem Metallkörper mit Quellmaterial und einem Bügel, mit Montagestopfen. Gilt nur für Abgänge DN 110.

Design und Technologie
Institut Industriebau

JSC PKTIpromstroy

ROUTING

ZUR INSTALLATION VON INTERNEN
KUNSTSTOFFABFLÜSSE
ROHRE IM WOHN- UND ÖFFENTLICHEN GEBIET
GEBÄUDE

66-04 TK

2004

1 EINSATZBEREICH

1.1 Diese Karte enthält Anweisungen zur Vorbereitung, Installation und Abnahme interner Abflüsse von Steigleitungen aus Polyvinylchloridrohren bis zu Trichtern in Wohn- und Wohngebäuden Öffentliche Gebäude.

1.2 Diese Karte enthält Anforderungen an das Rohrsortiment und die Methoden zu deren Verbindung; es werden Fragen der Installation von Steigleitungen und Formstücken, der Lagerung von Rohren und der Arbeitssicherheit während ihrer Installation berücksichtigt.

1.3 Bei der Verknüpfung einer Karte mit der Baustelle bestimmter Gebäude und Bauwerke müssen die Anforderungen berücksichtigt werden SNiP 2.04.01-85* „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“, SNiP 2.04.02-84* "Wasserversorgung. Externe Netzwerke und Strukturen“, SNiP 3.05.01-85 „Interne Sanitärsysteme“, VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Abwasserkanäle und Abflüsse von PVC-Rohre in Wohn- und öffentlichen Gebäuden“, SP 40-102 -20 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme von.“ Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen". Die Karte wird von einer Fachorganisation mit den örtlichen Gegebenheiten verknüpft.

1.4 Diese Karte sieht den Einsatz fortschrittlicher technischer Lösungen und Arbeitsmethoden, die Mechanisierung arbeitsintensiver Arbeiten, die Automatisierung technologischer Prozesse und eine maximale Industrialisierung des Bauwesens vor Installationsarbeit durch die Verwendung vorgefertigter Strukturen, Standard- und Standardprodukte und -teile, die in Fabriken und Beschaffungswerkstätten hergestellt werden.

1.5 Die Form der Nutzung der Karte beinhaltet ihre Verbreitung im Bereich Informationstechnologien mit der Aufnahme eines automatisierten Arbeitsplatzes für einen Bautechnologen (AWS TSP), Auftragnehmer und Auftraggeber in die Datenbank für Technologie und Organisation der Bauproduktion.

2 ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSAUSFÜHRUNG

2.1 Bevor mit der Installation der Innenabläufe begonnen wird, müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden:

Installation (Betonieren) von Zwischendecken, Wänden und Trennwänden, auf denen Sanitäranlagen installiert oder befestigt werden;

Installation von Halterungen für Rohrleitungen, die in unterirdischen Kanälen und technischen Untergründen verlegt werden;

Vorbereitung von Löchern, Nuten, Nischen und Nestern in Fundamenten, Wänden, Trennwänden, Decken und Beschichtungen, die für die Verlegung von Rohrleitungen erforderlich sind;

Anbringen von Hilfsmarkierungen an den Innen- und Außenwänden aller Räume, die den Designmarkierungen des fertigen Bodens plus 500 mm entsprechen;

Verputzen (oder Verkleiden) der Oberflächen von Wänden und Nischen an Stellen, an denen Entwässerungsleitungen verlegt werden, sowie Verputzen der Oberfläche von Rillen zur verdeckten Installation von Rohrleitungen in Außenwänden;

Einbau gemäß Arbeitsdokumentation von Einbauteilen in Baukonstruktionen zur Befestigung von Entwässerungsleitungen.

2.2 Interne PVC-Entwässerungssysteme werden sowohl im Massenwohnungsbau als auch in sanierten Gebäuden installiert.

2.3 Bei der Installation werden Elemente interner PVC-Abläufe aus separaten Rohrprodukten zusammengesetzt. Der Arbeitsumfang für die Installation von Abflüssen aus Polyethylenrohrleitungen umfasst:

Einbauorte für Befestigungselemente markieren;

Bohrlöcher;

Montage von Befestigungselementen;

Absenken von Abflüssen in Löcher in Zwischendecken mit Einbau von Muffen;

Verbinden von Rohrleitungsverbindungen mithilfe von Flanschen mit Schraubenanzug;

Befestigung von Rohrleitungen mit lösbaren Schellen, Einbau von Dichtungen und Anziehen von Schrauben.

2.4 PVC-Rohrprodukte werden in internen Entwässerungssystemen verwendet – für die Installation von Entwässerungssteigleitungen, die Verlegung von Entwässerungsleitungen aus Entwässerungstrichtern auf Dachböden; bei der Installation von Wassersperren und Entwässerungsleitungen von Steigleitungen in Kellern von Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 4 Stockwerken.

2.5 Bei Verwendung von PVC-Rohrprodukten für die Installation interner Entwässerungssysteme mehrstöckige Gebäude sollten bedarfsgerecht bereitgestellt werden SNiP 2.04.01-85* Brandschutzbedingungen „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“:

Es ist eine verdeckte Installation von Entwässerungssteigleitungen in Installationsschächten, Nuten, Kanälen und Kästen vorzusehen, deren umschließende Strukturen mit Ausnahme der Frontplatte, die den Zugang zur Steigleitung ermöglicht, aus nicht brennbaren Materialien bestehen müssen ( die Frontplatte kann in Form einer zu öffnenden Tür aus brennbarem Material hergestellt werden);

In den Kellern von Gebäuden, die nicht für Produktions-, Lager- und Büroräume ausgestattet sind, sowie in Dachböden und Badezimmern von Wohngebäuden ist die offene Verlegung von Entwässerungsleitungen aus PVC-Rohrprodukten zulässig;

Die Durchgänge der Steigleitungen werden über die gesamte Deckendicke plus 8 - 10 cm mit Zementmörtel der Stärke 20 - 30 mm abgedichtet, wobei die Steigleitung durch eine Hülse aus gerolltem Material geschützt wird wasserabweisendes Material ohne sichtbare Lücke.

2.6 In allen Fällen bestehen Abflüsse in die Blindbereiche von Gebäuden für interne PVC-Abläufe aus Stahlrohren; Auslasssammelrohre und PVC-Sicherungen mit Stahlauslässen werden an Flanschen angeschlossen.

2.7 Arbeiten zur Installation von Abflüssen aus Polyvinylchlorid-Rohrprodukten müssen von Mitarbeitern durchgeführt werden, die in Installationsmethoden geschult und mit den Eigenschaften von Polyvinylchlorid vertraut sind.

2.8 Arbeiter, die den Transport und die Installation von Polyvinylchlorid-Rohrprodukten und daraus hergestellten Baugruppen durchführen, sollten sich der abnehmenden Widerstandsfähigkeit von weichmacherfreiem Polyvinylchlorid gegenüber Stoß- und Biegebelastungen bei Minustemperaturen und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Handhabung im Winter bewusst sein.

2.9 Teile und Baugruppen aus PVC können bei jeder Umgebungstemperatur gelagert, transportiert, gelagert und eingebaut werden, sofern Maßnahmen getroffen und sichergestellt werden, um Schäden an Rohrprodukten aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid zu verhindern.

2.10 Rohrprodukte und PVC-Rohrrohlinge, die für den Einbau interner Entwässerungssysteme vorgesehen sind, müssen auf horizontalen Flächen von Werkslagern in Reichweite eines Turmdrehkrans gelagert und bei einer Lagerung von mehr als 10 Tagen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

2.11 Die Haupteigenschaften der von JSC NPO „Plastik“ hergestellten PVC-Rohre und Rohre müssen den in der Tabelle angegebenen entsprechen .

Tabelle 1- Grundlegende Eigenschaften von PVC-Produkten

Name

Einheit ändern

Index

Aussehen

Die Oberfläche des Produkts muss flach und glatt sein. Geringe Rauheiten, Spuren vom Formwerkzeug, Welligkeiten sowie einzelne Einschlüsse sind zulässig.

Dichte

g/cm3

1,38 - 1,43

Zugfestigkeit

MPa (kgf/cm 2)

44,1 (450)

Bruchdehnung*

mindestens 25

VIKA-Erweichungspunkt

°C

mindestens 79

Elastizitätsmodul*

MPa

2500 - 3500

Temperaturkoeffizient der linearen Ausdehnung

mm/m °С

0,08

2.12 Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen müssen Rohre aus verwendet werden PVC-Durchmesser 110 mm nach TU 6-49-0203534-94-93 – in Gebäuden bis 17 Stockwerke hoch und nach TU 6-19-231-87 und TU 6-49-4-88 – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken .

2.13 Vorgefertigte Entwässerungsleitungen im Dachgeschoss sollten mit Polyvinylchlorid-Abwasserarmaturen gemäß TU 6-49-33-92 und Rohren gemäß TU 6-19-307-86 und TU 6-49-0203534-94-93 mit a installiert werden Durchmesser von 110 mm.

2.14 Es dürfen PVC-Rohrprodukte anderer Hersteller verwendet werden. Ihre Qualität und Eignung müssen durch entsprechende Zertifikate russischer Organisationen begründet und bestätigt werden.

2.15 Der Einbau eines Entwässerungssystems aus Polyvinylchloridrohren mittels Klebeverbindungen erfolgt in folgender Reihenfolge:

Im Keller ist eine Stahlabflussleitung verlegt;

Ein Container mit Rohrrohlingen wird zur Baustelle gebracht und mit einem Turmdrehkran auf das Dach oder die Decke des vorletzten Stockwerks gehoben;

Die Enden der Rohre werden gründlich von Schmutz befreit und die zu verklebenden Flächen aufgeraut;

Befestigungsklammern an Baukonstruktionen markieren und anbringen;

Die Rohre werden abgesenkt und über die gesamte Höhe des Gebäudes verlegt;

Dichten Sie das Übergangsstück in die Muffe der Stahlauslassleitung ein, wie in der Abbildung dargestellt;

Kleber vorbereiten;

Kleben Sie PVC-Rohre, indem Sie zunächst die zu verklebenden Flächen entfetten.

Nach jeder Verbindung werden die entsprechenden Rohre durch Anziehen der Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern gesichert;

Installieren Sie ein Audit (auf Risern mit Einkerbungen);

Das Stahlübergangsstück wird in die Ausgleichsmuffe des oberen Abflussrohres eingesetzt und an den Baukörpern befestigt;

Abflussrohr Entwässerungstrichter abgedichtet in der Muffe eines Stahlübergangsstücks;

Umwickeln Sie die Rohre an den Stellen, an denen sie durch die Decke gehen, in zwei Lagen mit Dachpappe und sichern Sie sie mit Draht.

D

S

S 1min

S 2min

d 1

d 2

l min

l 1min

l 2min

l 3min

DZu

DZu

50 +0,2

3,2 +0,5

50,3 +0,8

50,9 +1

49,0 +1

6 +0,4

90 +0,3

3,2 +0,5

90,4 +0,8

101 +1

7 +0,4

110 +0,3

3,2 +0,52

110,4 +0,5

120,6

109 +1,4

7 +0,4

Indikatorname

Norm

Testmethode

Shore-A-Härte, beliebige Einheiten

GOST 18829-73*

Härteänderung nach 168-stündiger Alterung an Luft bei 70 °C Shore A, beliebige Einheiten, nicht mehr

Geschätzter Regenwasserfluss für Abflusssteigrohr, l/s

Die Mindestneigungen von Abzweigleitungen sollten für Freileitungsleitungen 0,005 betragen, für unterirdische Leitungen – entsprechend den Anforderungen.

2.38 Bei der Ermittlung der geschätzten Entwässerungsfläche sind zusätzlich 30 % der Gesamtfläche der an das Dach angrenzenden und darüber hinausgehenden Vertikalwände zu berücksichtigen.

2.39 Entwässerungssteigleitungen sowie alle Entwässerungsleitungen, einschließlich derjenigen, die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegt werden, sollten auf einen Druck ausgelegt sein, der dem hydrostatischen Druck im Falle von Verstopfungen und Überläufen standhält.

2.40 Montageeinheiten für Entwässerungssteigrohre aus Polyvinylchlorid mit einem Durchmesser von 110 mm mit Trichter aus Gusseisen werden unter Berücksichtigung der in der Abbildung dargestellten Verbindungsart akzeptiert .

2.41 Wasser aus internen Entwässerungssystemen sollte in externe Regenwassernetze oder gemeinsame Abwassersysteme eingeleitet werden. In begründeten Fällen ist die Ableitung von Wasser aus internen Abwassersystemen in die industrielle Kanalisation für unbelastetes oder wiederverwendetes Abwasser zulässig. Es ist nicht gestattet, Wasser aus internen Abflüssen in die häusliche Kanalisation abzuleiten oder Sanitäreinrichtungen an das interne Abwassersystem anzuschließen.

Name

Typ, Marke, GOST

Technische Spezifikationen

Menge

Pritschenwagen

KAMAZ-55111

Tischhammer

Typ 2

GOST 2310-77*

Gewicht, kg0,8

Tischmeißel

GOST 7211-86*

20 ´ 70°

Maßband aus Metall

GOST 7502-98

Zur Markierung und Kontrolle der Arbeit

Klappbarer Metallzähler

Dasselbe

Bauebene

US-1-300

GOST 9416-83

Länge 300 mm

Lot

O-200

GOST 7948-80

Doppelseitiger Maulschlüssel für M10, 12, 14, 16 Schrauben

17 ´ 19, 22 ´ 24

GOST 2839-80*

10 ´ 12; 12 ´ 13; 13 ´ 14; 14 ´ 17

Abdichten

Gummihandschuhe (Paar)

Eimer

Stumpfer Vorschlaghammer

GOST 11401-75*

Schleifpapier

№ 10 - 16

GOST 6456-82*

Zum Abisolieren von Kunststoffrohrleitungen

Dreiteiliger tragbarer Werkzeugkasten

VNII MSS

Besäummontagegerät

UTPM-110

Beschneiden von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsgerät

USPM-110

Schweißen von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsheizung

NSPM-110

Erwärmung von Kunststoffrohren

Einzelrollenblock

Tragfähigkeit bis 1,0 t

Handwinde

Tragfähigkeit 3,2 t

Stofftragetuch

Gummi Ring

PC.

Trichter ablassen

PC.

Rohrzweig

PC.

6 TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN

6.1 Die Arbeits- und Maschinenzeitkosten für die Installation von Innenabläufen aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen werden nach den 1987 eingeführten „Einheitlichen Standards und Preisen für Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten“ berechnet und in der Tabelle dargestelltFahrer, Mannstunden, (Bedienung von Maschinen, Maschinenstunden)

E 9-1-41 Nr. 1

Beschaffung und Lieferung von Materialien und Produkten

E 7-4 Nr. 8 (zutreffend)

Installation von Regenwasserkanälen

PC

E 9-1-4 Nr. 3e

Abflüsse verlegen

0,19

19,0

E 9-1-4 Nr. 3e

Installation von Abzweigrohren und Auslassleitungen

0,19

E 9-1-4 Nr. 3e

E 20-1-245 Nr. 3 (zutreffend)

Bau horizontaler Abschnitte des unterirdischen Netzes und der Auslässe

0,19

0,37

16,8

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 4

Funktionskontrolle Entwässerungssysteme im Allgemeinen

100 m

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 5

Endkontrolle des gesamten Systems

100 m

1,50

1,50

6.2 Die Dauer der Arbeiten zur Installation interner Abflüsse aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen wird festgelegt Kalenderplan Ausführung der Arbeiten gemäß Tabelle .

VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Abwasserkanäle und Abflüsse aus PVC-Rohren in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden“

10 SP 40-102-2000 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen".



Bei der Entwicklung eines Projekts für das interne Entwässerungssystem eines öffentlichen Gebäudes werden architektonische, planerische, bauliche, technologische und sanitäre Besonderheiten berücksichtigt. Ein wichtiges Thema ist die Platzierung von Entwässerungstrichtern. Je weniger Trichter vorhanden sind und je weiter sie voneinander entfernt sind, desto weniger Schwachstellen auf dem Dach gibt es, desto weniger Abflussrohre werden benötigt und desto wirtschaftlicher ist die Anlage.

Wie angegeben, Abstand zwischen Trichtern in den Tälern der Schrägdächer sollte 48 m nicht überschreiten . Maximale Länge Der Weg der Wasserbewegung zum Trichter auf einem Flachdach beträgt 150 m.

Nach den Untersuchungen von P.V. Lobatschew wird dieser Abstand zwischen den Trichtern auf Schrägdächern unterschätzt. Durch die Vergrößerung des Abstands (ca. 70 m) wird sowohl die Leistung des internen Entwässerungssystems verbessert als auch dessen Kosten gesenkt. Auf Flachdächern sollte der Abstand zwischen den Trichtern auf ca. 40 m begrenzt werden, um die Ansammlung staubiger Sedimente auf dem Dach zu verringern. Zur besseren Entwässerung von Flachdächern und zur Verhinderung der Ansammlung fester Sedimente auf Flachdächern werden manchmal mehr Trichter mit kleinerem Durchmesser verwendet. Mindestens zwei Entwässerungstrichter werden auf einem großen geschlossenen Dachfach angebracht.

Bei Platzierung von Entwässerungstrichtern auf dem Dach Außerdem skizzieren sie vorläufig die Trassierung des künftigen Netzes des internen Entwässerungssystems. In diesem Fall müssen die Installationsanforderungen berücksichtigt werden Spezialausrüstung, die insbesondere den Bau von Fundamenten erfordern und sich auf die Verlegung unterirdischer Rohrleitungen auswirken. Das zuverlässigste System ist ein Trichter am Abflussrohr. Systeme mit unterirdischen Entwässerungsrohren oder -kanälen sind qualitativ nahezu gleichwertig mit Systemen mit einem Trichter am Steigrohr, eignen sich jedoch nur, wenn ein externes Regen- oder gemeinsames Abwassersystem vorhanden ist. In Anlagen mit erdverlegten Leitungen sind offene Auslässe nicht zulässig. Systeme mit hängenden Rohrleitungen sind am unzuverlässigsten. Solche Anlagen sind so konzipiert, dass die Oberleitung berücksichtigt wird Mindestanzahl Trichter, und der Abstand von der Aufhängelinie zur Dachebene am Ablauftrichter betrug mindestens 10-12 Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters. In einigen Fällen werden, wie durch relevante technische und wirtschaftliche Indikatoren bestätigt, sowohl externe als auch interne Entwässerungssysteme am selben Gebäude installiert, wobei ein Trichter am Entwässerungssteigrohr, eine unterirdische Abflussleitung und eine oberirdische Abflussleitung verwendet werden.

Interne Entwässerungssysteme Um ein Verstopfen zu vermeiden, wird der Auslauf auf Wasserdichtheit geprüft. Dazu wird das gesamte Steigrohr inklusive Ablauftrichter mit Wasser gefüllt. Die Steigleitung besteht üblicherweise aus Druckrohren. Die Wahl des Rohrmaterials richtet sich nach dem Zweck des Gebäudes, seiner Höhe, der Lage der Rohrleitungen und deren Betriebsbedingungen. Von der Verwendung von Stahlrohren für die Installation von Systemleitungen ist abzuraten. Im Betrieb korrodieren sie schnell, da die Innenfläche der Dachrinnen wechselnden Feuchtigkeitsverhältnissen und reichlicher Belüftung ausgesetzt ist und Niederschläge stets mit Sauerstoff gesättigt und aggressiv gegenüber Stahl sind.

Für Gebäude mit einer Höhe von bis zu sechs Stockwerken werden Abwasserrohre und Verbindungsteile aus Gusseisen verwendet. In höheren Gebäuden können Steig- und Druckleitungen aus gusseisernen Druckrohren mit Gusseisenteilen, auch aus Sphäroguss (duktiles Eisen), hergestellt werden.

Steigrohre und Unterrohre werden ebenfalls aus Druckasbestzementrohren hergestellt und über gusseiserne Verbindungsteile und spezielle Asbestzementkupplungen verbunden. Asbestzementrohre müssen geschützt werden mechanischer Schaden, beispielsweise durch Stöße und große Einzellasten.

Weit verbreitet Rohre bestehen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Polypropylen und Polyethylen. Bei gleichem Außendurchmesser werden Rohre mit unterschiedlichen Wandstärken hergestellt. Daher werden Rohrleitungen in Gebäuden unterschiedlicher Höhe entsprechend dem Indikator ausgewählt SZR basierend auf Festigkeitsberechnungen. Dabei werden die Besonderheiten des Langzeitverhaltens des gewählten Polymers in Abhängigkeit vom Spannungszustand der Rohrwände bei der Belastung der Rohrleitungen mit Innendruck und der Dauer dieses Drucks berücksichtigt.

Für den Einbau von Entwässerungsabläufen und unterirdischen Entwässerungsleitungen werden neben den oben genannten auch Beton-, Stahlbeton- und Keramikrohre mit entsprechendem Durchmesser verwendet.

Verbindungsteile (Bögen, T-Stücke, Revisionen usw.), Befestigungsmittel (Klemmen, Stützen, Aufhänger usw.) sowie andere Hilfsmaterialien werden wie für andere interne Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen verwendet.

Ein wesentlicher Faktor für die Schaffung eines zuverlässigen und effizienten internen Entwässerungssystems ist die richtige Auswahl der einzelnen Elemente des Systems. In diesem Fall wird größtes Augenmerk auf die Auswahl der Schnittstelleneinheiten zwischen dem Entwässerungstrichter und der Abdeckung, Überdachung und Entwässerungssteigleitung gelegt. Die konstruktive Lösung solcher Einheiten hängt von der Art des Daches (flach – geneigt, nicht gegossen – gegossen usw.), der Dicke und dem Material der Beschichtung, der Art der Rohre und deren Standardgrößen ab.

Eine der typischen Lösungen zum Koppeln eines Trichters Schrägdach ermöglicht die Installation eines Entwässerungstrichters sowohl auf nicht überfluteten Dächern als auch auf Dächern, die mit einer Wasserschicht überflutet sind. Die relativ hohe Seite des Druckflansches dient zur Aufnahme der Schutzschicht (sog. Panzerung) des Daches (bei Dächern ohne). Schutzanstrich der Druckflansch ist ohne Seite ausgeführt). Der Vorteil eines solchen Trichters besteht darin, dass der Dachteppich zwischen zwei flachen Flanschen festgeklemmt wird. Dies schützt es vor Knicken und Falten.

Standort eines universellen Entwässerungstrichters auf einem Flachdach

1 - Abflussrohr mit Flansch;

2 - Druckflansch;

3 - Empfangskuppel;

4 - Kupplungsbolzen;

5 - Dachteppich aus Teermaterialien;

6 - Klemme;

7 - Abflusssteigrohr

Eine weitere Standardlösung ermöglicht eine wasserdichte Kopplung Entwässerungstrichter mit einer kombinierten Beschichtung, bestehend aus einer unteren Schicht aus Hartbeton oder Blähtonbeton und einer leichten Isolierschicht (z. B. Mineralwolle).

Wasserdichter Anschluss eines Entwässerungstrichters mit einer kombinierten Abdeckung

1 - Abflussrohr;

2 - Stopfen - Flansch mit Rohr;

3 - Bolzen;

4 - Trichterkörper;

5 - Haarnadel;

6 - Aufnahmegitter mit Löchern;

7 - Druckflansch mit Rohr;

8 - wasserdichter Teppich;

9 - Gehäuse aus Asbestzementrohr;

10 - Überlappung;

11 - Stopfbuchskompensator

Trichter ablassen besteht aus einem Gehäuse mit einem Ablaufrohr mit einer Nennweite von 80 mm, einem Aufnahmegitter mit einem Druckring mit Rohr und einer Kappe. Das Aufnahmegitter besteht aus einem Stück mit Druckflansch und Aufnahmerohr, was eine bessere Wärmeübertragung vom Steigrohr zu den Randteilen des Trichters begünstigt. Die Kappe wird mit drei kleinen Bolzen mit Splinten (ohne Muttern) am Gitter befestigt. Der Rost wird zusätzlich mit Bolzen an den Flansch des Abflussrohres gepresst, wodurch eine wasserdichte Verbindung mit dem Dachteppich entsteht. Um die Gewindeverbindung vor Korrosion zu schützen, werden Blindmuttern auf Hartgummidichtungen verwendet. Bei der Montage auf Dächern mit Dachboden muss der Flansch auf einer festen Schicht aus Stahlbeton aufliegen. Bei kombinierten Belägen mit wirksamer Isolierung wird der Trichter mit einem zusätzlichen Rohr aus Asbestzementrohr mit einem Nenndurchmesser von 150 mm installiert, auf dem der Flansch des Abflussrohrs aufliegt. Trichter ablassen Rohre beliebiger Bauart werden mit dem Steigrohr über eine Verbindung verbunden, die die linearen Bewegungen des Trichters relativ zum Steigrohr (entlang seiner Achse) ausgleichen kann. Um mögliche Temperaturverformungen auszugleichen, werden unterhalb des Ablaufrohrs des Ablauftrichters Standard- oder Sonderausführungen eingebaut. Expansionsrohre. Am meisten auf einfache Weise Beim Ausgleich handelt es sich um den Einsatz von Ausgleichsmuffen und -kupplungen, die direkt hinter dem Trichterrohr montiert werden.

Es ist wichtig, die Knoten für den Durchgang offener Entwässerungsauslässe durch die Gebäudewände richtig auszuwählen. Um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern, sind die Geräte mit einer Wärmedämmung ausgestattet.

Durchgangselement für einen offenen Entwässerungsablauf durch eine Wand


1 - Hauptwand des Gebäudes;

2 - Keller;

3 - Abflussrohr aus Stahl (Gusseisen) mit einem Durchmesser von 100 mm;

4 - Asbestzement mit einem Durchmesser von 250 mm;

5 - Wärmedämmung;

6 - Gips;

7 - blinder Bereich;

8 - unterirdischer Raum;

9 - Abdichtung

Um die Eintrittsmöglichkeit im Winter zu gewährleisten Warme Luft In einem System mit offenen Entwässerungsauslässen sind in den Entwässerungssteigleitungen spezielle Geräte enthalten, die an Orten mit maximaler Wärmeerzeugung montiert werden, oder es werden spezielle Heizgeräte in deren Nähe platziert. In diesem Fall werden in der Regel zwei Auslässe angeordnet: der Auslass selbst und ein Reserveauslass für den Fall, dass der erste verstopft ist. Um den Kaltluftstrom zu verhindern, ist der zweite Auslass mit einem Gummiventil (Klacker) verschlossen.

Thermische Luftversorgungseinheit für das interne Entwässerungssystem


a - Abschnitt;

b - Ansicht A;

c – Ansicht B;

1 - Abflusssteigrohr;

2 - Überarbeitung;

3 - Kniestück für den Warmlufteinlass;

4 - Trichter;

5 - Einmündung des Entwässerungssteigrohrs in die horizontale Auslassleitung;

6 - Betonung;

7 - Wasserablaufdichtung;

8 - Klappe aus Gummiblech;

9 - Notentriegelung;

10 - Arbeitsoffene Version

Dachrinnensteigrohre Sie werden sowohl offen als auch versteckt in Wandnuten, in Kästen, Schächten usw. verlegt. Bei verdeckter Verlegung werden bei der Inspektion kleine Türen an den Steigleitungen angebracht. Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, dürfen Entwässerungssteigleitungen nicht in Blöcke oder Wandpaneele eingebettet werden.

Dachrinnensteigrohre Am besten platzieren Sie sie in Treppenhäusern, Fluren und anderen Wirtschaftsräumen. Sie dürfen nicht auf Geräte und Produkte gelegt werden, die nicht nass werden dürfen. Abgehängte Rohrleitungen befinden sich meist auf Dachböden.

Die Mindestneigungen der Auslassleitungen werden bestimmt durch hydraulische Berechnung und nehmen Sie ungefähr mindestens 1/ D B ( D B - Innendurchmesser, mm).

Die Mindesttiefe unterirdischer Rohrleitungen ergibt sich aus dem Schutzzustand der Rohre vor mechanischer Beschädigung (ermittelt durch Festigkeitsberechnungen). Rohrleitungen dürfen in einer Tiefe von mindestens 0,1 m vom Boden bis zur Rohroberkante verlegt werden.

Die maximale Länge der Auslässe (von der Steigleitung bis zur Achse des Inspektionsschachts) beträgt für Rohre mit einem Durchmesser von 75–100 mm 15 m und für Rohre mit einem Durchmesser von 150 mm und mehr – 20 m Netze von Regenwasser- oder Legierungskanalisationssystemen, sowohl ohne Unterschied als auch mit unterschiedlichem Kontrollbrunnen.

Zur Reinigung von Elementen des internen Entwässerungsnetzes ist die Installation von Inspektions-, Reinigungs- und Kontrollbrunnen erforderlich. Inspektionen an Steigleitungen werden installiert, wenn im Untergeschoss keine Vertiefungen vorhanden sind und wenn Vertiefungen darüber vorhanden sind (mit Ausnahme von Vertiefungen direkt unter dem Trichter). Der maximale Abstand zwischen Inspektionen an geraden Abschnitten von Freileitungen für Rohre mit einem Durchmesser von 75–150 mm beträgt 20 m, bei einem Durchmesser von 200 mm und mehr – 25 m. Bei unterirdischen Rohrleitungen sind Inspektionen oder Reinigungen an Stellen vorgesehen, an denen die Richtungsänderungen um mehr als 15 0 und in geraden Abschnitten um nicht mehr als 30 m voneinander. Bei der Installation von Inspektionen an unterirdischen Auslassleitungen werden diese zur einfacheren Wartung in Inspektionsschächten platziert.

Trichter auf verschiedenen Seiten angeordnet Dehnungsfugen(Temperatur, Sediment usw.) werden über Kompensatoren, die eine flexible Verbindung ermöglichen (z. B. durch den Einbau von Einsätzen und Gummischläuchen mit entsprechendem Durchmesser), an eine Steigleitung oder an eine gemeinsame Überkopfleitung angeschlossen.

Die Aufhängung, Befestigung und Verbindung von Rohrleitungen interner Entwässerungssysteme erfolgt ähnlich wie die Befestigung von Rohrleitungen für die interne Wasserversorgung und Kanalisation.