Визначення кількості палива, що витрачається на вироблення теплоти. Методичні вказівки щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення теплоти опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств

МІНІСТЕРСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РРФСР

Про затвердження та введення в дію "Методичних вказівок щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств"


Наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 жовтня 1987 року "Методичні вказівки щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств"*, розроблені Академією комунального господарстваім.К.Д.Памфілова та Оргкомуненерго.

________________

2. Академії комунального господарства ім. К.Д.

3. Міністерствам житлово-комунального господарства АРСР, управлінням житлово-комунального господарства край(обл)виконкомів, галузевим управлінням енергетичного господарства Рад Міністрів АРСР, край(обл)виконкомів забезпечити запровадження "Методичних вказівок...".

4. Академії комунального господарства ім.К.Д.Памфілова (т.Шкірятову) та Оргкомуненерго (т.Харину) узагальнити досвід використання "Методичних вказівок..." за 1987-1988 роки та про результати доповісти Роскомуненерго та Технічному управліннюу IV кварталі 1988 року.

5. Вважати такими, що втратили чинність, з 1 жовтня 1987 року " Методичні вказівкищодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств", затверджені Наказом Міністерства від 4 вересня 1978 року N 417".

6. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на Роскомуненерго (т. Іванова).

Заступник міністра
А.П.Іванов



Електронний текст документа
підготовлений АТ "Кодекс" і звірений за:
розсилання

Розрахунок витрати через лічильник тепла

Розрахунок витрати теплоносія виконується за такою формулою:

G = (3.6 · Q) / (4,19 · (t1 - t2)), кг / год

  • Q - теплова потужність системи, Вт
  • t1 - температура теплоносія на вході в систему, ° C
  • t2 - температура теплоносія на виході із системи, °C
  • 3,6 - коефіцієнт переведення з Вт в Дж
  • 4,19 — питома теплоємністьводи кДж/(кг K)

Розрахунок лічильника тепла для системи опалення

Розрахунок витрати теплоносія для системи опалення виконується за наведеною вище формулою, при цьому в неї підставляються розрахункове теплове навантаження системи опалення та розрахунковий температурний графік.

Розрахункове теплове навантаження системи опалення, як правило, вказується в договорі (Гкал/год) з теплопостачальною організацією та відповідає тепловій потужності системи опалення при розрахунковій температурі зовнішнього повітря (для Києва -22°С).

Розрахунковий температурний графік вказується в тому ж договорі з теплопостачальною організацією і відповідає температурам теплоносія в трубопроводі, що подає і зворотному, при тій же розрахунковій температурі зовнішнього повітря. Найчастіше використовуються температурні графіки 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 та 90-70, хоча можливі й інші параметри.

Розрахунок лічильника тепла для системи гарячого водопостачання

Закрита схема підігріву води (через теплообмінний апарат) лічильник тепла встановлений у контурі води, що гріє

t1 - Приймається рівною мінімальної температуритеплоносія в трубопроводі, що подає, і також зазначена в договорі на теплопостачання. Як правило, вона становить 70 або 65°C.

t2 - Температура теплоносія у зворотному трубопроводі приймається рівною 30°C.

Закрита схема підігріву води (через теплообмінний апарат) лічильник тепла встановлений у контурі води, що нагрівається

Q — Теплове навантаження на систему гарячого водопостачання береться з договору теплопостачання.

t1 - Приймається рівною температурою нагрітої води на виході з теплообмінного апарату, як правило, це 55°C.

t2 - Приймається рівною температурі води на вході в теплообмінний апарат зимовий періодзазвичай приймають 5°C.

Розрахунок лічильника тепла для кількох систем

При установці одного лічильника тепла на кілька систем витрата через нього розраховується для кожної системи окремо, а після підсумовується.

Витратомір вибирається таким чином, щоб він міг враховувати як сумарну витрату при одночасної роботі всіх систем, так і мінімальна витратапід час роботи однієї з систем.

Лічильники тепла

  1. Температура рідини на вході та виході певної ділянки магістралі.
  2. Витрати рідини, що рухається через опалювальні прилади.

Витрати можна визначити за допомогою лічильників тепла. Прилади обліку тепла можуть бути двох видів:

  1. Крильчаті лічильники. Такі прилади використовуються для обліку теплової енергії та витрати гарячої води. Відмінність між такими лічильниками та приладами для обліку холодної води- матеріал, з якого виготовляється крильчатка. У таких приладах вона найбільш стійка до дії високих температур. Принцип роботи схожий на два прилади:
  • Облікового пристрою передається обертання крильчатки;
  • Крильчатка починає обертання через рух робочої рідини;
  • Передача здійснюється без безпосередньої взаємодії, а з допомогою перманентного магніту.

Такі прилади мають просту конструкціюАле поріг спрацьовування у них невисокий. А також вони мають надійний захиствід спотворень свідчень. За допомогою антимагнітного екрана відбувається запобігання гальмування крильчатки зовнішнім магнітним полем.

  1. Пристрої із реєстратором перепадів. Такі лічильники працюють за законом Бернуллі, який стверджує, що швидкість руху потоку рідини чи газу обернено пропорційна його статичному руху. Якщо тиск реєструється двома датчиками, то можна легко визначити витрату в реальному часі. Лічильник має на увазі у пристрої конструкції електроніку. Практично всі моделі надають інформацію про витрату та температуру робочої рідини, а також визначають витрату теплової енергії. Налаштувати роботу можна вручну за допомогою комп'ютера. Підключити пристрій можна до ПК через порт.

Багато мешканців задаються питанням, як розрахувати кількість Гкал на опалення. відкритої системиопалення, де можливий відбір для гарячої води. Датчики напору встановлюються на зворотну трубу і одночасно. Різниця, яка буде у витраті робочої рідини, показуватиме кількість теплої водияка була витрачена для побутових потреб.

Графік тривалості теплових навантажень

Для встановлення економічного
режиму роботи теплофікаційного
обладнання, вибору найбільш оптимальних
параметрів теплоносія необхідно
знати тривалість роботи системи
теплопостачання за різних режимів
протягом року. З цією метою будуються
графіки тривалості теплової
навантаження (графіки Россандера).

Метод побудови графіка
тривалості сезонної теплової
навантаження показано на рис. 4. Побудова
ведеться у чотирьох квадрантах. У лівому
верхньому квадранті побудовані графіки
залежно від зовнішньої температури
t H ,
теплового навантаження
опалення Q,
вентиляції Q Bта сумарної сезонної
навантаження (Q
+
п в
течія опалювального періодузовнішніх
температур t н,
рівних даній температурі або нижче.

У нижньому правому квадранті
проведено пряму лінію під кутом 45° до
вертикальній та горизонтальній осям,
використовувана для перенесення значень
шкали пз
нижнього лівого квадранта у верхній
правий квадрант. Графік тривалості
теплового навантаження 5 будується для
різних зовнішніх температур t нза точками перетину
штрихових ліній, що визначають теплову
навантаження та тривалість стояння
навантажень, рівних чи більше цієї.

Площа під кривою 5
тривалості
теплового навантаження дорівнює витраті теплоти
на опалення та вентиляцію за опалювальний
сезон Q з рік.

Мал. 4. Побудова графіка
тривалості сезонної теплової
навантаження

У тому випадку, коли опалювальна
або вентиляційне навантаження змінюється
по годині доби або днях тижня,
наприклад, коли в неробочий годинник
промислові підприємства перекладаються
на чергове опалення чи вентиляція
промислових підприємств працює
не цілодобово, на графік наносять три
криві витрат теплоти: одну (зазвичай
суцільна лінія) виходячи із середнього
при даній зовнішньої температуривитрати
теплоти за тиждень на опалення та
вентиляцію; дві (зазвичай пунктир)
виходячи з максимальної та мінімальної
навантажень на опалення та вентиляцію при
цієї ж зовнішньої температури t H .
Така побудова
показано на рис. 5.

Мал. 5. Інтегральний графік
сумарного навантаження району

а- Q= f(t н);
б-
графік тривалості теплової
навантаження; 1 - середньогодинна за тиждень-максимально-годинна
сумарне навантаження; 3
- мінімально-годинна

Річна витрата теплоти на
опалення можна обчислювати з невеликої
похибкою без точного обліку
повторюваності температур зовнішнього
повітря за опалювальний сезон, прийнявши
середня витрата теплоти на опалення за
сезон рівної 50% витрати теплоти на
опалення при розрахунковій зовнішній
температурі t але .
Якщо відомий річний
витрати теплоти на опалення, то, знаючи
тривалість опалювального сезону,
легко визначити середню витрату теплоти.
Максимальна витрата теплоти на опалення
можна для орієнтовних розрахунків
приймати рівним подвійному середньому
витрати.

Варіант 3

У нас залишився останній варіант, у ході якого ми розглянемо ситуацію, коли на домі відсутній лічильник теплової енергії. Розрахунок, як і в попередніх випадках, проведемо за двома категоріями (теплові енерговитрати на квартиру та ГДН).

Виведення суми на опалення, проведемо за допомогою формул №1 та №2 (правила про порядок розрахунку теплової енергії з урахуванням показань індивідуальних облікових приладів або згідно з встановленими нормативами для житлових приміщень у гкал).

Розрахунок 1

  • 1,3 гкал – показання індивідуального лічильника;
  • 1 400 грн. - Затверджений тариф.

Як і в другому варіанті, платіж залежатиме від того, чи обладнано ваше житло індивідуальним лічильникомна тепло. Тепер необхідно з'ясувати обсяг теплоенергії, яка була витрачена на загальнобудинкові потреби, і виконувати це потрібно за формулою №15 (обсяг послуги на ГДН) та №10 (сума за опалення).

Розрахунок 2

Формула №15: 0,025 х 150 х 70/7000 = 0,0375 гкал, де:

  • 0,025 гкал - нормативний показник витрати тепла на 1 м? житловий майдан;
  • 100 м? - Сума площі приміщень, призначених для загальнобудинкових потреб;
  • 70 м? - Загальна площаквартири;
  • 7000 м? - загальна площа (всіх житлові та нежитлові приміщення).
  • 0,0375 - обсяг тепла (ОДН);
  • 1400 нар. - Затверджений тариф.

В результаті проведених підрахунків ми з'ясували, що повна оплата за опалення становитиме:

  1. 1820 + 52,5 = 1872,5 руб. - З індивідуальним лічильником.
  2. 2450 + 52,5 = 2502,5 руб. - Без індивідуального лічильника.

У наведених вище розрахунках платежів за опалення були використані дані про метраж квартири, будинку, а також показники лічильника, які можуть істотно відрізнятися від тих, які є у вас. Все, що вам потрібно, це підставити свої значення у формулу і зробити остаточний розрахунок.

Як проводити розрахунки споживаної теплової енергії

Якщо тепловий лічильник з тих чи інших причин відсутній, для розрахунку теплової енергії необхідно використовувати таку формулу:

Розглянемо, що означають ці умовні позначення.

1. V означає кількість споживаної гарячої води, яка може обчислюватися або кубічними метрами, або тоннами.

2. Т1 – це температурний показник гарячої води (зазвичай вимірюється в звичних градусах за Цельсієм). У даному випадкукраще використовувати саме ту температуру, яка спостерігається при певному робочому тиску. До речі, показник навіть має спеціальна назва- Це ентальпія. А от якщо потрібний датчик відсутній, то як основу можна взяти той температурний режим, який гранично близький до цієї ентальпії. Найчастіше усереднений показник становить приблизно 60-65 градусів.

3. Т2 у наведеній вище формулі також означає температуру, але вже холодної води. Через те, що проникнути в магістраль з холодною водою– справа досить важка, як значення застосовуються постійні величини, здатні змінюватися залежно від кліматичних умовна вулиці. Так, взимку, коли сезон опалення в самому розпалі, цей показник становить 5 градусів, а в літній часпри відключеному опаленні, 15 градусів.

4. Що ж до 1000, це стандартний коефіцієнт, використовуваний у формулі у тому, щоб отримати результат вже у гігакалоріях. Вийде точніше, ніж якби використовувалися калорії.

5. Нарешті Q – це загальна кількість теплової енергії.

Як бачимо, нічого складного тут немає, тож рухаємося далі. Якщо опалювальний контур закритого типу (а це зручніше з експлуатаційної точки зору), то розрахунки необхідно проводити трохи інакше. Формула, яку слід використовувати для будівлі із закритою опалювальною системою, має виглядати вже в такий спосіб:

Тепер відповідно до розшифровки.

1. V1 позначає витрата робочої рідини в трубопроводі подачі (як джерело теплової енергії, що характерно, може виступати не тільки вода, а й пара).

2. V2 – це витрата робочої рідини у трубопроводі «обратки».

3. Т – показник температури холодної рідини.

4. Т1 – температура води в трубопроводі, що подає.

5. Т2 – температурний показник, що спостерігається на виході.

6. І, нарешті, Q – це все та ж кількість теплової енергії.

Також варто зазначити, що розрахунок Гкал на опалення в даному випадку від кількох позначень:

  • теплова енергія, що надійшла до системи (вимірюється калоріями);
  • температурний показник під час відведення робочої рідини трубопроводом «обратки».

CÑÑаниÑа 1

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑÑого аппаÑаÑа ÑазÑабоÑана в пÑедположении, ÑÑо аппаÑÐ°Ñ ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð² ÑÑаÑионаÑном Ñежиме. ЭÑо пÑедположение ÑкÑпеÑименÑалÑно подÑвеÑждено. Ðоказано, ÑÑо изменение напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоков в ÑевеÑÑивнÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑии и иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑваÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное влиÑние на ÑемпеÑаÑÑÑнÑй Ñежим.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа паÑовÑÑ Ð¸ водогÑейнÑÑ ÐºÐ¾Ñлов ÑазбиÑа на оÑделÑнÑе ÑаÑÑи, помеÑеннÑе в ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие главÑ.
â

ÐеÑодики ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов , ÑазÑабоÑаннÑе Ð. Ð. Ðлин-ковÑм, Ð. Ð. ТайÑем и дÑÑгими, вÑледÑÑвие Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑили болÑÑое ÑаÑпÑоÑÑÑанение.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑемÑ.
â

ÐеÑодика ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов пÑиведена в Ñазд.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа инжекÑоÑа оÑвеÑена в лиÑеÑаÑÑÑе, а поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑимÑÑ Ð¿Ñиведением оконÑаÑелÑнÑÑ ÑаÑÑеÑнÑÑ ÑоÑмÑл (бÑквеннÑе обознаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñм. на Ñиг.
â

ÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ , но пÑи неÑÐÐÐÐл ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ µÑ Ñепл о ÑолÑко ÑеÑез ÑÑенки мÑÑелÑ.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑеплообменнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов ÑÑваиваеÑÑÑ Ð»ÑÑÑе вÑего пÑи ÑаÑÑмоÑÑении ÑаÑÑнÑÑ ÑиÑловÑÑ Ð¿ÑимеÑов.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа вÑаÑаÑÑегоÑÑ Ð°Ð´ÑоÑбеÑа в ÑÑом ÑлÑÑае ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑим опеÑаÑиÑм.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа многоÑÑÑбнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½ÑÑ Ð¿Ñокладок , как каналÑнÑÑ, Ñак и беÑканалÑнÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑно Ñложнее, Ñак как ÑепловÑе поÑеÑи вÑÐµÑ ÑÑдом ÑложеннÑÑ ÑÑÑб взаимно ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñобой.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа иÑпаÑиÑелей ÑазлиÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий оÑвеÑен а во вÑоÑом Ñазделе гл.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑекÑионнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³ÑеваÑелей мазÑÑа в Ñелом ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ Ð¼ÐµÑодикой ÑаÑÑеÑа гладкоÑÑÑбнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов Ñипа ÐÐ, но еÑÑÑ ÑÑд оÑлиÑий.
â

Інші способи обчислень об'єму тепла

Формула розрахунку за опалення в даному випадку може дещо відрізнятися від вищезгаданої та мати два варіанти:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.

Усі значення змінних у цих формулах є тими самими, як і раніше.

Виходячи з цього, можна з упевненістю сказати, що розрахунок кіловат опалення цілком можна виконати своїми. власними силами. Однак не варто забувати про консультації зі спеціальними організаціями, відповідальними за подачу тепла в житло, оскільки їх принципи та система розрахунків можуть бути абсолютно іншими і складатися з іншого комплексу заходів.

Наважившись конструювати в приватному будинку систему так званої «теплої підлоги», потрібно бути готовим до того, що процедура розрахунку обсягу тепла буде значно складнішою, оскільки в даному випадку слід враховувати не лише особливості опалювального контуру, але й передбачити параметри електричної мережі, від якої і підігріватиметься підлога. При цьому та організації, які відповідають за контроль над такими монтажними роботами, Будуть зовсім іншими.

Багато господарів часто стикаються з проблемою, пов'язаною з переведенням потрібної кількості кілокалорій у кіловати, що обумовлено використанням багатьма допоміжними посібниками вимірювальних одиниць у міжнародній системі, яка називається «Сі». Тут потрібно запам'ятати, що коефіцієнт, що переводить кілокалорії в кіловати, становитиме 850, тобто, говорячи більше простою мовою 1 кВт – це 850 ккал. Такий порядок розрахунків значно простіше, оскільки вирахувати потрібний обсяг гігакалорій не складе труднощів - приставка "гіга" означає "мільйон", отже, 1 гігакалорія - 1 мільйон калорій.

Для того, щоб уникнути помилок у обчисленнях, важливо пам'ятати, що абсолютно всі сучасні теплові лічильникимають деяку похибку, причому часто в допустимих межах. Розрахунок такої похибки також можна виконати самостійно, скориставшись наступною формулою: R = (V1 - V2) / (V1+V2) * 100, де R - похибка загальнобудинкового лічильника на опалення

V1 та V2 – це вже згадані вище параметри витрати води в системі, а 100 – коефіцієнт, що відповідає за переведення отриманого значення у відсотки. Відповідно до експлуатаційних норм максимально допустима похибка може становити 2%, але зазвичай цей показник у сучасних приладах не перевищує 1%.

Розрахунок лічильника тепла

Розрахунок лічильника тепла полягає у виборі типорозміру витратоміра. Багато хто помилково вважає, що діаметр витратоміра повинен відповідати діаметру труби, на якій він встановлений.

Діаметр витратоміра лічильника тепла повинен вибиратися виходячи з його витратних характеристик.

  • Qmin - мінімальна витрата, м ³ / год
  • Qt - перехідна витрата, м ³ / год
  • Qn - номінальна витрата, м ³ / год
  • Qmax – максимально допустима витрата, м³/год

0 – Qmin – похибка не нормується – допускається тривала робота.

Qmin - Qt - похибка не більше 5% - допускається тривала робота.

Qt – Qn (Qmin – Qn для витратомірів другого класу для яких значення Qt не вказано) – похибка не більше 3% – допускається тривала робота.

Qn - Qmax - похибка не більше 3% - допускається робота не більше 1 години на добу.

Рекомендується підбирати витратоміри лічильників тепла таким чином, щоб розрахункова витрата потрапляла в діапазон від Qt до Qn, а для витратомірів другого класу для яких не вказано значення Qt діапазон витрат від Qmin до Qn.

При цьому слід врахувати можливість зменшення витрати теплоносія через лічильник тепла, пов'язану з роботою регулюючої арматури та можливість збільшення витрати через теплолічильник, пов'язану з нестабільністю гідравлічного режимутеплової мережі. Нормативними документамирекомендується підбирати лічильник тепла з найближчим до більший бікзначенням номінальної витрати Qn до розрахункової витрати теплоносія. Подібний підхід до вибору лічильника тепла практично виключає можливість збільшення витрати теплоносія вище за розрахункове значення, що досить часто доводиться робити в реальних умовах теплопостачання.

Узгоджено

Федеральної енергетичної

комісією Російської Федерації

Департаментом державного

енергетичного нагляду,

ліцензування

та енергоефективності

Міненерго Росії

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПАЛИВІ, ЕЛЕКТРИЧНІЙ ЕНЕРГІЇ

І ВОДІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ І ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

І ТЕПЛОНОСІВЦІВ У СИСТЕМАХ КОМУНАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Розроблено закритим акціонерним товариством"Роскомуненерго" (Хиж Е.Б., Скольник Г.М., Битенський О.М., Толмасов А.С.) за участю Російської асоціації "Комунальна енергетика" та Академії комунального господарства ім. К.Д. Памфілова.

Узгоджено Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації (22.04.03, N ЕЯ-1357/2), Департаментом державного енергетичного нагляду, ліцензування та енергоефективності Міненерго Росії (10.04.03, N 32-10-11/540).

Схвалено Секцією "Комунальна енергетика" Науково-технічної ради Держбуду Росії (протокол від 29.05.03 N 01-нс-14/1).

Затверджено Заступником голови Держбуду Росії 12.08.03.

визначення потреби в паливі, електричної енергіїта воді при виробництві та передачі теплової енергії та теплоносіїв у системах комунального теплопостачання" розроблена для використання при прогнозуванні та плануванні потреб у паливі, електричній енергії та воді теплопостачальними організаціями житлово-комунального комплексу, органами управління житлово-комунальним господарством.

Методика використовується також для обґрунтування потреби теплопостачальних організацій фінансових коштахпід час розгляду тарифів (цін) на теплову енергію, її передачу та розподіл.

Використання Методики дозволяє оцінювати техніко-економічну ефективність при плануванні енергозберігаючих заходів, впровадженні енергоефективних технологічних процесів та обладнання.

Ця Методика використовується замість:

Методичних вказівок щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств, затверджених заступником голови Комітету Російської Федерації з муніципального господарства 22.02.94;

Інструкції щодо нормування витрати котельно-пічного палива на відпуск теплової енергії котельнями системи Міністерства житлово-комунального господарства РРФСР, затвердженої Мінжитлокомгоспом РРФСР 27.06.84.

Під час підготовки Методики використано пропозиції ВАТ "Інститут економіки житлово-комунального господарства", ДУП "СантехНДІпроект", Асоціації "Мособлтеплоенерго", науково-впроваджувальної фірми "Інтехенерго М" Московського енергетичного інституту, виробничо-технічного підприємства "Оргкомуненерго-М", ряду комун підприємств (м. м. Вологда, Ставрополь, Таганрог Ростовської обл. та ін).

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РФ З БУДІВНИЦТВА І
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

ГУП АКАДЕМІЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ім. К.Д. ПАМФІЛОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА, Електроенергії І Води
НА ВИРОБКУ ТЕПЛОТИ ОПАЛЬНИМИ КОТЕЛЬНИМИ
КОМУНАЛЬНИХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

(Видання четверте)

Москва 2002

Методичні вказівки містять методики розрахунку витрат теплоти споживачами на опалення, нагрівання води для гарячого водопостачання, вентиляцію; витрати теплоти на власні потреби котельні; витрат палива, електроенергії та води на вироблення теплоти джерелами.

Методичні вказівки призначені для використання інженерно-технічними працівниками комунальних теплоенергетичних підприємств під час проведення розрахунків щодо визначення планових витрат палива, електроенергії та води при виробленні теплоти та житлово-комунальних служб щодо планового теплоспоживання житлово-комунальним сектором.

Ця редакція Методичних вказівок випускається натомість «Методичних вказівок щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств» (М., ОНТІ АКХ, 1994).

Методичні вказівки розроблено відділом енергоефективності ЖКГ АКХ ім. К.Д. Памфілова.

Зауваження та пропозиції щодо цих Методичних вказівок прохання надсилати за адресою: 123371, Москва, Волоколамське шосе, 116, АКХ ім. К.Д. Памфілова, відділ енергоефективності ЖКГ.

1. загальні положення. 2

2. Визначення кількості споживаної теплоти.

2.1. Визначення кількості теплоти на опалення. 3

2.2. Визначення кількості теплоти на вентиляцію. 13

2.3. Визначення кількості теплоти для підігріву води для гарячого водопостачання. 17

2.4. Визначення витрат теплоносія. 22

3. Визначення кількості теплоти, що виробляється.

3.1. Визначення кількості теплоти на власні потреби котелень. 25

3.2. Визначення кількості теплоти, що втрачається у теплових мережах. 29

3.3. Приклад розрахунків. 34

4. Визначення потрібної кількості палива на вироблення теплоти.

5. Визначення кількості електроенергії, необхідної для вироблення теплоти.

6. Визначення кількості води для вироблення теплоти.

Програми. 52

Додаток 1. Таблиці визначення кількості споживаної теплоти.. 52

Додаток 2. Таблиці для визначення кількості теплоти, що виробляється.

Додаток 3. таблиці визначення необхідної кількості палива вироблення теплоти.. 78

Додаток 4. Таблиці для визначення кількості електроенергії, необхідної для вироблення теплоти.

Додаток 5. Таблиці визначення кількості води на вироблення теплоти.. 86

Додаток 6. Співвідношення між тепловими одиницями, заснованими на калорії, одиницями системи мкгсс і одиницями системи си.

Список використаної литературы.. 89

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці методичні вказівки призначені для використання працівниками комунальних теплоенергетичних підприємств при поточному плануванніпотреби у паливі, електроенергії та воді для вироблення теплоти.

1.2. Методичні вказівки можуть бути використані житловими підприємствами та муніципальними організаціями для визначення потреби в теплоті для потреб опалення, гарячого водопостачання та вентиляції для житлових та громадських будівельта розробки заходів щодо енергозбереження.

1.3. Нормативні витрати води та теплоти слід розглядати як максимально допустимі за нормальних умов експлуатації систем опалення та гарячого водопостачання. При перевищенні витрат води та теплоти необхідно визначити причини перевитрати та забезпечити заходи щодо його ліквідації за рахунок підвищення рівня експлуатації. Заходи, що призводять до зниження величин витрати води та теплоти, нижче за нормативні при забезпеченні комфортних умовпроживання мешканців, що належать до розряду енергозбереження.

1.4. Облік кількості реалізованої теплоти повинен проводитись приладами у точці обліку на межі розділу теплових мереж. Втрати теплоти тепловими мережами відносяться на рахунок сторони, на балансі якої знаходяться теплові мережі. Втрати теплоти теплопроводами, прокладеними у підвалі будівель, слід відносити на рахунок споживачів пропорційно до навантажень будівель, підключених до теплопроводів.

1.5. Перед проведенням розрахунків потреби в теплоті має бути проведено оцінку достовірності вихідної інформації: проектних теплових навантажень при централізоване теплопостачання, обсягів будівель, кількості мешканців, забезпечених централізованим гарячим водопостачанням, діаметрів та протяжності трубопроводів теплових мереж, що знаходяться на балансі споживача та ін.

1.6. Ці Методичні вказівки випускаються натомість «Методичних вказівок щодо визначення витрат палива, електроенергії та води на вироблення тепла опалювальними котельнями комунальних теплоенергетичних підприємств» розроблених та виданих ГУП АКХ ім. К.Д. Памфілова 1994 р.