Методи самостійного балансування водяного опалення у приватному будинку. Як регулювати батареї опалення Регулювання системи опалення пряме або зворотне

Будь-яка опалювальна схема функціонує за певних значень напору та температури теплоносія, які розраховуються ще на етапі її проектування. Однак у процесі експлуатації можливі ситуації, коли перепад тиску в системі опалення відхиляється від нормативного рівня у більший або менший бік і, як правило, вимагає коригування для забезпечення ефективності, а в ряді випадків та безпеки.

Робочий тиск у системі теплопостачання

Робочим вважається тиск, величина якого забезпечує оптимальну роботу всього опалювального обладнання (в т.ч. джерела опалення, насоса, розширювального бака). При цьому воно приймається рівним сумі тисків:

  • статичного – створюється стовпом води у системі (у розрахунках приймається співвідношення: 1 атмосфера (0,1 МПа) на 10 метрів);
  • динамічного – зумовлено роботою циркуляційного насоса та конвективним рухом теплоносія при його нагріванні.

Зрозуміло, що в різних схемахопалення величина робочого напору буде відрізнятися. Так, якщо для теплопостачання будинку передбачено природну циркуляцію теплоносія (застосовується для індивідуального малоповерхового будівництва), його значення перевищить показник статичного лише на незначну величину. У примусових схемах його приймають максимально допустимим для забезпечення більш високого ККД.

Слід пам'ятати, що граничні показники робочого тиску визначаються характеристиками елементів системи опалення. Наприклад, при використанні чавунних радіаторів воно не повинно перевищувати 0,6 МПа.

Чисельно величина робочого напору становить:

  • для одноповерхових будов з відкритою схемою та природною циркуляцією води – 0,1 МПа (1 атмосфера) на кожні 10 м стовпа рідини;
  • для малоповерхових будівельіз закритою схемою – 0,2-0,4 МПа;
  • для багатоповерхових будинків – до 1 МПа.

Контроль робочого тиску в опалювальних схемах

Для нормального безаварійного функціонування системи теплопостачання необхідно регулярно контролювати величину температури та напору теплоносія.

Для перевірки останнього зазвичай застосовують деформаційні манометри із трубкою Бурдона. Для вимірювання тисків малої величини можуть використовуватись їх різновиди – діафрагмові прилади.

Потрібно пам'ятати, що після гідроударів такі моделі потрібно повіряти, т.к. вони показуватимуть завищені значення при наступних контрольних вимірах.

Малюнок 1 – Деформаційний манометр із трубкою Бурдона

У системах, де передбачено автоматичний контроль та регулювання тиску додатково використовуються різні типидатчиків (наприклад, електроконтактні).

Розміщення манометрів (точки врізання) визначаються нормативами: прилади мають бути встановлені на найважливіших ділянках системи:

  • на вході та виході джерела опалення;
  • до та після насоса, фільтрів, грязьовиків, регуляторів тиску (за їх наявності);
  • на виході магістралі від ТЕЦ або котельні та на введенні її в будівлю (при централізованій схемі).

Не варто нехтувати цими рекомендаціями навіть при проектуванні невеликого контуру опалення з використанням малопотужного котла, т.к. це не тільки забезпечує безпеку системи, а й її економічність за рахунок оптимальної витрати води та палива.

Рисунок 2 – Ділянка опалювальної схеми із встановленими манометрами

Для можливості обнулення, продування та заміни приладів без зупинки роботи системи підключати їх рекомендується через триходові крани.

Перепад тиску та його значення для функціонування системи опалення

Для оптимального функціонування будь-якої опалювальної схеми необхідний стабільний і певний розмір перепад тисків, тобто. різниця його значень на подачі теплоносія та обернені. Як правило, вона має становити 0,1-0,2 МПа.

Якщо цей показник менший, це свідчить про порушення руху теплоносія трубопроводами, внаслідок чого вода проходить через радіатори, не нагріваючи їх у необхідному ступені.

У разі перевищення величини перепаду зазначеного вище значення можна говорити про «застою» системи, однією з причин якого є заповітрювання.

Слід зазначити, що різкі зміни напору негативно впливають на працездатність окремих елементів опалювальної схеми, часто виводячи їх з ладу.

Способи регулювання робочого тиску та забезпечення стабільності його перепаду на подачі та звороті

  1. Насамперед, необхідно пам'ятати, що оптимальна роботасистеми теплопостачання, зокрема. створення необхідного тиску в ній залежить від коректності проектування, зокрема, гідравлічних розрахунків, та монтажу магістралей та трубопроводів, а саме:
    — магістраль, що подає, в більшості схем повинна розташовуватися нагорі, зворотна, відповідно, внизу;
    - Для виготовлення розливів слід використовувати труби діаметром 50-80 мм, для стояків - 20-25 мм;
    - підведення до приладів опалення може виконуватися з тих самих труб, з яких виконані стояки, або на крок менше.

    Занижувати перетин обв'язки радіаторів допускається лише за наявності перед ними перемички.

    Рисунок 3 – Перемичка перед радіатором опалення

  2. Як відомо, при підвищенні температури теплоносій збільшується в обсязі та підвищує тиск у опалювальній системі. Наприклад, при 20 °С воно може збільшитися на 0,13 МПа, при 70 °С - на 0,19 МПа. Тому одним із варіантів регулювання напору є зміна ступеня нагрітості води.
  3. Для збільшення напору теплоносія, що зазвичай потрібно забезпечення теплом верхніх поверхів висотних будівель, застосовують циркуляційні насоси.
  4. Автоматичне регулювання робочого тиску та його перепаду в опалювальних схемах невеликих будинків здійснюється за допомогою розширювальних баків, як правило, мембранного типу. Вони починають працювати тоді, коли величина тиску системі досягає 0,2 МПа. При цьому дані пристрої відбирають надлишки гарячого теплоносія, внаслідок чого тиск підтримується на необхідному рівні.

    Малюнок 4 – Мембранний розширювальний бак

    Розширювальний бак, обсяг якого зазвичай приймається рівним близько 10% загального обсягу системи, може монтуватися в будь-якій частині контуру. Однак фахівці рекомендують встановлювати його на прямій ділянці трубопроводу звороту перед циркулярним насосом (за його наявності).

    Для запобігання ситуації, коли ємності пристрою не вистачає при зростанні тиску, що триває, в схемах передбачено використання запобіжного клапана, що виводить із системи надлишки теплоносія.

  5. У великих і складних опалювальних системах, наприклад, багатоповерхових будинках, для тримання нормативного тиску застосовують регулятори, які додатково запобігають завозюванню навіть при різких змінах напору в магістралях, а також шумоутворення на клапанах, що регулюють. Монтують їх або на перемичці між трубопроводом, що подає і зворотним, або на байпасній лінії насоса.

    Рисунок 5 – Регулятор тиску

  6. Ще одним способом регулювання напору у схемах теплопостачання багаторівневих будинків можна назвати використання запірної арматури. Наприклад, при необхідності підвищення тиску зменшують переріз зворотного трубопроводу за допомогою засувки.

Пошук причин падіння та підвищення перепаду тиску

Відхилення тиску у більшу чи меншу сторону від нормативного вимагає встановлення причини цього явища та його усунення.

Падіння тиску у схемі теплопостачання

Якщо падає тиск у системі опалення, то з більшою часткою ймовірності можна говорити про витік теплоносія. Найбільш уразливими є шви, стики і з'єднання.

Для перевірки цього відключають насос та стежать за змінами статичного тиску. При зниженні напору, що триває, необхідно знайти пошкоджену ділянку. Для цього рекомендується послідовно відключати різні ділянки контуру, а після визначення точного місця проводять ремонт або заміну зношених елементів.

Якщо статичний тиск залишається стабільним, причина зниження напору пов'язана з несправністю або насоса, або опалювального обладнання.

Слід мати на увазі, що короткочасне падіння тиску може бути обумовлене особливістю роботи регулятора, який з певною періодичністю перепускає частину води з подачі в оборот. У випадку, коли опалювальні радіатори прогріваються рівномірно і до необхідної температури, можна говорити, що перепад був пов'язаний із зазначеним вище циклом.

Серед інших можливих причинможна назвати:

  • видалення повітря через повітряники, внаслідок чого зменшується обсяг теплоносія у системі;
  • зниження температури води.

Підвищення тиску у системі

Подібна ситуація спостерігається при уповільненні або зупинці руху теплоносія в контурі опалення. Найбільш ймовірними причинамицього є:

  • виникнення повітряної пробки;
  • забруднення фільтрів та грязьовиків;
  • особливості функціонування регулятора тиску або неправильне налаштування його роботи;
  • постійне підживлення теплоносія внаслідок збою автоматики або некоректно відрегульованих засувок на подачі та звороті.

Слід зазначити, що нестабільність тиску найчастіше відзначається у запущених системах і пов'язані з поступовим видаленням повітря. Це може вважатися нормою, якщо після доведення обсягу теплоносія та тиску до робочих значень, що триває від кількох днів до кількох тижнів, жодні відхилення не фіксуються.
В іншому випадку слід говорити про неправильно вироблений гідравлічний розрахунок, зокрема, прийнятий обсяг розширювального бака.

Схема системи із регуляторами

Кожен опалювальний сезон підносить свої сюрпризи з труднощами обігріву приміщень як для мешканців багатоповерхових будинків, так і приватних котеджів. Від того, як відрегульовано температуру батарей опалення, залежить якість рівномірного обігріву всіх приміщень будинку.

Для чого потрібно проводити регулювання

Налаштування оптимальної температурибатарей опалення дозволяє створити всередині приміщення максимально комфортні умовиперебування. Крім цього, регулювання дозволяє:

  1. Прибрати ефект повітря в батареях, дати можливість теплоносія вільно пересуватися трубопроводом системи опалення, ефективно віддаючи своє тепло внутрішньому просторуприміщення.
  2. Зменшити до 25% витрати на теплоспоживання.
  3. Не тримати постійно відчиненими вікнапри надмірному перегріві повітря в приміщенні.

Налаштування опалення та регулювання батарей, бажано займатися перед початком опалювального сезону. Це потрібно для того, щоб потім не відчувати дискомфорт у квартирі і не налаштовувати температуру нагрівання батарей в авральному режимі. До налаштування та регулювання радіаторів спочатку влітку необхідно провести теплоізоляцію всіх вікон. Крім цього, потрібно врахувати особливості розташування квартири:

  • У середині або у кутовій частині будинку.
  • Нижній чи верхній поверх.

Проаналізувавши ситуацію, бажано скористатися енергозберігаючими технологіями для максимального збереження тепла всередині квартири.

  • Утеплити стіни, кути, підлогу.
  • Провести гідро та теплоізоляцію швів між бетонними стиками панельного будинку.

Без цих робіт, регулювати температуру радіаторів буде марно, оскільки левова частка тепла обігріватиме вулицю.

Види опалювальних систем та принцип регулювання радіаторів


Ручка із клапаном

Щоб правильно провести регулювання температури радіаторів, потрібно знати загальний пристрійсистеми опалення та розведення труб теплоносія.

  1. Система запитана від потужного казана.
  2. Кожна батарея має триходовий кран.
  3. Змонтовано примусове прокачування теплоносія.

На етапі монтажних робітіндивідуального опалення необхідно врахувати мінімальну кількість згинів у системі. Це потрібно для того, щоб зменшити втрати тепла та не знизити тиск теплоносія, що подається на радіатори.

Для рівномірного прогріву та раціонального використаннятепла, на кожній батареї монтується вентиль. З ним можна зменшити подачу води або відключити її від загальної системиопалення в приміщенні, що не використовується.

  • В системі центрального опаленнябагатоповерхових будинків, облаштованих подачею теплоносія трубопроводом зверху вниз вертикально, відрегулювати радіатори неможливо. При такому розкладі верхні поверхи відкривають вікна через спеку, а в приміщеннях нижніх поверхів холодно, бо там батареї ледь теплі.
  • Більш досконала однотрубна мережа. Тут теплоносій подається на кожну батарею з подальшим поверненням на центральний стояк. Тому помітної різниці температур у квартирах верхніх та нижніх поверхів цих будинків немає. При цьому труба, що подає кожного радіатора облаштовується регулюючим клапаном.
  • Двотрубна система, де монтуються два стояки, забезпечує подачу теплоносія на радіатор опалення та назад. Для збільшення або зменшення потоку теплоносія кожна батарея облаштовується окремим клапаном із терморегулятором ручного або автоматичного керування.

Типи регулювальних кранів

Види кранів

Існуючі сучасні технологіїтеплопостачання дозволяють встановлювати на кожен радіатор спеціальний кран, який контролює якість тепла. Цей регулювальний кран є теплообмінником запірної арматури, який приєднується за допомогою труб до батареї опалення.

За принципом своєї роботи ці крани бувають:

  • Кульовими, які служать насамперед 100% захистом від аварійних ситуацій. Ці запірні пристрої є конструкцією, яка здатна повертатися на 90 градусів, і може пропускати воду або перешкоджати проходженню теплоносія.

Кульовий кран не можна залишати у напіввідкритому стані, тому що в цьому випадку може пошкодитися ущільнювальне кільцеі утворитися текти.

  • Стандартні, де немає ніякої шкали температур. Їх репрезентують традиційні бюджетні вентилі. Вони не дають абсолютної точності регулювання. Частково перекриваючи доступ теплоносія до радіатора, вони змінюють температуру в квартирі на невизначене значення.
  • З термічною головкою, які дозволяють регулювати та контролювати параметри системи опалення. Такі терморегулятори бувають автоматичними та механічними.

Звичайний терморегулятор прямої дії


Принцип пристрою

Терморегулятор прямої діїє простим пристроєм для контролю температури в радіаторі опалення, який встановлюється біля нього. За своєю конструкцією – це герметичний циліндр, в який вставлений сифон зі спеціальною рідиною або газом, що чітко реагує на зміни температури теплоносія.

При її підвищенні рідина чи газ розширюються. Це призводить до підвищення тиску на шток у клапані терморегулятора. Він, своєю чергою, переміщаючись, перекриває потік теплоносія. При охолодженні радіатора відбувається зворотний процес.

Терморегулятор з електронним датчиком

Цей пристрій за принципом роботи не відрізняється від попереднього варіанта, єдина різниця – у налаштуваннях. Якщо у звичайному терморегуляторі вони виконуються вручну, то електронний датчикцього не потребує.

Тут заздалегідь встановлюється температура, а датчик стежить її підтримкою в заданих межах. Контрольні параметри температури повітря електронний термостатичний датчик регулює від 6 до 26 градусів.

Покрокова інструкція регулювання температури

Щоб забезпечити комфортні умови перебування у приміщенні, потрібно виконати деякі основні дії.


Схеми підключення
  1. Спочатку на кожній батареї необхідно стравити повітря до того, поки з крана струмком не потече вода.
  2. Потім необхідно відрегулювати тиск у батареях.
  3. Для цього в першій батареї від котла потрібно відкрити вентиль на два обороти, на другій - на три, і далі за такою ж схемою, збільшуючи на кожному радіаторі кількість обертів вентиля, що відкривається. Таким чином, тиск теплоносія рівномірно розподілиться по всіх радіаторах. Це забезпечить йому нормальне проходження трубами і кращий прогрів батарей.
  4. У примусовій системіопалення прокачування теплоносія, контроль раціонального споживання тепла допоможуть здійснити регулювальні вентилі.
  5. У проточній системі добре регулюють температуру вбудовані в кожну батарею терморегулятори.
  6. У двотрубній системі опалення можна контролювати не тільки температуру теплоносія, але і його кількість в батареях за допомогою як ручної, так і автоматичної системуправління.

Під час проектування системи опалення необхідно передбачити заходи контролю температури та тиску. Для цього необхідно встановити спеціальну арматуру та прилади. Як правильно відрегулювати систему опалення: батареї, тиск та інші елементи? Спочатку слід розібратися у принципах організації цих ділянок системи.

Методи регулювання опалення

Під час нагрівання теплоносія відбувається його розширення та як наслідок – збільшення обсягу. Тому перш ніж відрегулювати батареї опалення в квартирі, необхідно забезпечити загальний контроль роботи системи.

Для цього призначено декілька типів приладів. Вони умовно поділяються на регулюючі та контролюючі. Перші призначені для зміни поточних характеристик системи (тиску та температури) у бік зменшення чи збільшення. Їх встановлюють певному ділянці трубопроводу чи всієї системи загалом. До контролюючих приладів відносяться манометри та термометри, що монтуються разом з регулюючими пристроями або окремо.

Як відрегулювати тиск у системі опалення при роботі твердопаливного та газового котла? Для цього потрібно керуватися наступними принципамипроектування систем контролю:

  • Установка манометрів (термометрів) до та після котла, у розподільчих колекторах у найвищій та найнижчій частині системи;
  • За наявності циркуляційного насоса встановлюється манометр до нього;
  • Обов'язковий монтаж розширювального бака. У закритих системахвін може бути мембранного типу, у відкритих – негерметичний;
  • Запобіжний клапан і відвідник повітря запобігають критичному перевищенню тиску в трубах.

Середні значення температури води у трубах не повинні перевищувати 90 град. Тиск має перебувати в межах від 1,5 до 3 атм. Можна створити систему з параметрами, що перевищують задані, але в цьому випадку потрібно вибрати спеціальні комплектуючі.

Якщо не вдається відрегулювати батареї опалення у квартирі за допомогою терморегулятора – швидше за все утворилася повітряна пробка. Для її усунення потрібний кран Маєвського.

Регулювання опалення приватного будинку

Для власників приватних будинків є актуальним питання: як відрегулювати двотрубну систему опалення. На відміну від центрального теплопостачання, на параметри автономного опаленнявпливають лише внутрішні чинники.

Головним з них є конструкція котла, види палива, що використовується, і його теплова потужність. Також можливість регулювання параметрів теплоносія безпосередньо залежить від наступних показників системи:

  • Діаметр та матеріал виготовлення труб. Чим більший переріз магістралі, тим швидше відбуватиметься розширення води внаслідок підвищення температури;
  • Характеристики радіаторів. Перш ніж відрегулювати радіатор опалення, потрібно зробити його правильне підключеннядо трубопроводу. Надалі за допомогою спеціальних пристроїв можна зменшувати або збільшувати швидкість та об'єм теплоносія, що проходить через нагрівальний прилад;
  • Можливість встановлення змішувальних вузлів. Вони можуть монтуватися для двотрубної системи опалення та з їх допомогою зменшується температура води шляхом змішування гарячих та холодних потоків.

Щоб дізнатися, як відрегулювати систему опалення в приватному будинку рекомендується розглянути всі можливі варіанти.

Встановлення механізмів регулювання тиску в системі опалення необхідно передбачити ще на етапі проектування. В іншому випадку навіть невелика помилка при встановленні може призвести до втрати ККДвсієї системи.

Стабілізація тиску в системі опалення

Розширення води внаслідок нагрівання є природним процесом. У цьому показнику тиск може перевищити критичне значення, що є неприйнятним з точки зору експлуатації опалення. З метою стабілізації та зменшення тиску на внутрішні поверхні труб та радіатори потрібно встановити декілька елементів опалення. Відрегулювати систему опалення в приватному будинку за їх допомогою буде набагато простіше та ефективніше.

Регулювання розширювального бака

Є сталевою ємністю, розділеною на дві камери. Одна з них заповнюється водою із системи, а в другу нагнітається повітря. Значення тиску в повітряній дорівнює нормальному в опалювальних трубах. У разі перевищення цього параметра еластична мембрана збільшує об'єм водяної камери, тим самим компенсуючи теплове розширенняводи.

Перш ніж відрегулювати перепад тиску в системі опалення необхідно перевірити стан і налаштування розширювального бака. Налаштувати тиск у системі опалення можна, придбавши модель бака з можливістю його змінювати в повітряній камері. Як додатковий захід встановлюють манометр для візуального контролю цього значення.

Однак при значному стрибку тиску цього заходу буде недостатньо. Так можна відрегулювати перепад тиску в системі опалення, якщо воно не перевищує критичне значення. Тому рекомендується встановити додаткові пристрої.

Як відрегулювати групу безпеки

Ця група приладів включає такі елементи:

  • Манометр. Призначений для візуального контролю роботи системи опалення;
  • Повітровідвідник. У разі перевищення температури води 100 град надлишок пари впливає на сідло клапана пристрою, випускаючи назовні повітря із труб;
  • Запобіжний клапан. Працює так само як і водовідвідник, але потрібен для зливу надлишкового теплоносія з труб.

Як налаштувати радіатор опалення за допомогою цього блоку? На жаль, він призначений для запобігання аварійним ситуаціям у всій системі. Для батарей необхідно встановлювати інший пристрій.

Кран Маєвського

Конструктивно він схожий запобіжним клапаном. Особливістю є невеликі розмірита можливість монтувати на патрубок радіатора з невеликим діаметром.

Для того щоб правильно відрегулювати батареї опалення, потрібно знати, в яких випадках застосовується кран Маєвського:

  • Усунення повітряних пробок у радіаторах. Відкривши клапан, випускається повітря до тих пір, поки не потече теплоносій;
  • Настроювання параметрів критичного значення тиску. У разі виникнення аварійного розширення води клапан відкривається і відбувається стабілізація тиску в радіаторі.

Остання функція є додатковою і найчастіше не застосовується. З цим завданням найкраще справляється група безпеки. Правильне регулювання опалення в будинку повинно включати всі перераховані вище елементи.

При самостійному регулюваннідвотрубної системи опалення при працюючому котлі потрібно постійно відстежувати показання термометрів та манометрів.

Контроль температури опалення

Важливим параметром будь-якої системи опалення є оптимальний температурний режимїї роботи. Відповідним вважається відношення гарячого та остиглого теплоносія 75/50 або 80/60. Однак таке значення не завжди прийнятне для певних ділянок мережі. Як правильно налаштувати опалення в будинку в такому випадку? Необхідна установка спеціального обладнання. Деякі їх призначені для регулювання радіаторів опалення.

Змішувальні вузли

Їхнім головним елементом є двох або триходовий кран. Один із патрубків підключається до труби опалення з гарячою водою, другий до зворотного. Третій монтується на ділянку магістралі, де необхідно забезпечити знижений рівень температури теплоносія.

Як додаткові змішувальні вузли комплектуються датчиком температури та термостатичним блоком управління. Від датчика надходить сигнал про рівень нагрівання теплоносія і він відкриває або закриває засувку змішувача, тим самим регулюючи двотрубну систему опалення. Найчастіше подібні механізми встановлюють у колектори водяної теплої підлоги.

Якщо потрібно відрегулювати опалення водяної теплої підлоги багатоквартирному будинку– слід враховувати температурний режим роботи труб. Найчастіше він не перевищує 45 град.

Сервоприводи

Як відрегулювати опалення у багатоквартирному будинку, якщо немає можливості самостійно змінювати температуру води у трубах? Для цього потрібний монтаж спеціальної запірної арматури. Можна обмежитися встановленням простих кранів – за допомогою регулюється приплив теплоносія в радіатори. Однак у такому разі регулювання доведеться виконувати щоразу самостійно. Найкращим варіантомбуде монтаж сервоприводів.

У конструкцію цього пристрою входить термостат та сервопривід. Для роботи потрібно виконати такі дії.

  1. Встановіть потрібне значення температури на термостаті.
  2. Сервопривід автоматично відриватиме або закриватиме приплив теплоносія в радіатор.

Крім подібних моделей можна придбати економ варіант, що включає лише термостат. В цьому випадку рівень регулювання буде не настільки точним. Але як відрегулювати систему опалення у багатоквартирному будинку, якщо встановлені старі батареї? Є моделі терморегуляторів, які призначені для монтажу в чавунні радіатори. Така міра зробить налаштування температурного режиму до квартири точнішою.

Для регулювання перепаду тиску в системі опалення не можна використовувати терморегулятори. Вони лише обмежать приплив теплоносія до радіатора, не впливаючи на температурний режим усієї системи.

Всі вищерозглянуті пристрої та прилади необхідні для нормальної роботиопалення. Але, крім них, потрібно знати основні правила монтажу окремих елементів, оскільки вони безпосередньо впливають на роботу всієї системи. Регулювання батарей опалення у квартирі починається ще на стадії їх встановлення.

Насамперед потрібно вибрати спосіб підключення. Від нього залежить ККД роботи приладу та можливість встановлення терморегулятора.

Також слід врахувати схему розведення труб. В однотрубній обов'язково монтується байпас (перемичка), яка необхідна для перенаправлення потоку теплоносія у разі ремонту або заміни радіатора. У двотрубному підключенні кожного нагрівального елементавідбувається паралельно. Тому в ній найпростіше правильно відрегулювати батареї опалення.

У такий спосіб можна відрегулювати опалення в багатоквартирному будинку. Але для автономної системиважливо знати правильність налаштування котла.

Установка терморегуляторів на радіатори

Регулювання батарей опалення у квартирі дозволяє одночасно вирішити кілька завдань, серед яких головне полягає у зменшенні витрат на оплату деяких комунальних послуг.

Реалізується така можливість різними способами: механічним шляхом та в автоматичному режимі. Однак при зміні параметрів системи опалення не підвищується середнє значення температури у приміщенні. Можна лише зменшити його до рівня, відрегулювавши становище арматури. Доцільно встановлювати такі пристрої на батареї у будинках, де прохолодно взимку.

Для чого потрібно проводити регулювання

Головні фактори, що пояснюють необхідність зміни рівня нагрівання батарей за допомогою запірних механізмів електроніки:

  1. Вільне пересування гарячої водипо трубах та всередині радіаторів. У системі опалення можуть утворюватися повітряні пробки. Тому теплоносій перестає гріти батареї, тому що поступово відбувається його охолодження. В результаті мікроклімат у приміщенні стає менш комфортним, а згодом кімната остигає. Щоб підтримувати тепло в трубах, використовуються запірні механізми, встановлені на радіаторах.
  2. Регулювання температури батарей дозволяє зменшити витрати на оплату опалення житла. Якщо в приміщеннях дуже жарко, шляхом зміни положення вентилів на радіаторах можна скоротити витрати на 25%. Причому зниження температури нагрівання батарей на 1 ° С забезпечує економію 6%.
  3. У разі коли радіатори сильно нагрівають повітря в квартирі, доводиться часто відкривати вікна. Взимку це робити недоцільно, тому що можна застудитися. Щоб не довелося постійно відчиняти вікна з метою нормалізації мікроклімату в приміщенні, слід встановити на батареї регулятори.
  4. З'являється можливість змінювати на власний розсуд температуру нагріву радіаторів, причому в кожному приміщенні задаються індивідуальні параметри.

Як регулювати батареї опалення

Щоб вплинути на мікроклімат у квартирі, потрібно зменшити об'єм теплоносія, що проходить через опалювальний прилад. При цьому можна лише знизити значення температури. Регулювання системи опалення здійснюється шляхом повороту вентиля/крана або зміни параметрів вузла автоматики. Кількість гарячої води, що проходить по трубах і секціях, зменшується, водночас батарея нагрівається менш інтенсивно.

Щоб зрозуміти, як взаємопов'язані ці явища, потрібно більше дізнатися про принцип роботи системи опалення, зокрема, радіаторів: гаряча вода, що потрапляє всередину опалювального приладу, нагріває метал, який, своєю чергою, віддає тепло в повітряне середовище. Однак інтенсивність прогрівання приміщення залежить не тільки від об'єму гарячої води батареї. Відіграє важливу роль та тип металу, з якого виготовлено опалювальний прилад.

Чавун відрізняється суттєвою масою та повільно віддає тепло. З цієї причини на такі радіатори недоцільно встановлювати регулятори, оскільки прилад довго охолоджуватиметься. Алюміній, сталь, мідь - всі ці метали миттєво прогріваються і остигають порівняно швидко. Роботи зі встановлення регуляторів слід проводити перед початком опалювального сезону, коли в системі відсутній теплоносій.

У багатоквартирному будинку немає можливості змінювати середнє значення температури води у трубах системи опалення. Тому краще встановити регулятори, що дозволяють впливати на мікроклімат у приміщенні іншим способом. Однак це неможливо реалізувати, якщо теплоносій подається зверху вниз. У приватному будинку є доступ та можливість змінювати індивідуальні параметри обладнання та температуру теплоносія. Значить, у даному випадкучасто недоцільно монтувати регулятори на батареї.

Вентилі та крани

Така арматура є теплообмінником запірного пристрою. Це означає, що регулювання радіатора здійснюється шляхом повороту крана/вентиля у потрібному напрямку. Якщо повернути арматуру до упору на 90°, потік води в батарею надходити не буде. Щоб змінити рівень нагрівання опалювального приладу, запірний механізм встановлюють у положення половини. Однак така можливість є не у будь-якої арматури. Деякі крани можуть дати текти після нетривалої експлуатації у такому положенні.

Встановлення запірної арматури дозволяє вручну регулювати систему опалення. Клапан коштує недорого. У цьому полягає головна перевага такої арматури. Крім того, вона проста в управлінні, а для зміни мікроклімату не потрібні спеціальні знання. Однак є й недоліки у запірних механізмів, наприклад, вони характеризуються низьким рівнемефективності. Швидкість охолодження батареї невелика.

Запірні крани

Застосовується кульова конструкція. Насамперед їх прийнято встановлювати на радіатор опалення з метою захисту житла від витоку теплоносія. У арматури цього виду лише два положення: відкрите та закрите. Її головне завдання – відключення батареї у разі появи такої необхідності, наприклад, якщо є ризик затоплення квартири. З цієї причини запірні краниврізають у трубу перед радіатором.

Якщо арматура знаходиться в відкритому положенні, теплоносій вільно циркулює по системі опалення та всередині батареї. Такі крани використовуються, якщо у приміщенні спекотно. Періодично батареї можна вимикати, що дозволить зменшити значення температури повітря в кімнаті.

Однак кульові запірні механізми не можна встановлювати в положенні половини. При тривалій експлуатації зростає ризик появи протікання на ділянці, де розташовується кульовий кран. Це обумовлено поступовим пошкодженням запірного елемента у вигляді кулі, що знаходиться всередині механізму.

Ручні вентилі

У цю групу входять два різновиди арматури:

  1. Голковий вентиль. Його перевагою є можливість половинчастої установки. Така арматура може розташовуватися в будь-якому зручному положенні: повністю відкриває/закриває доступ теплоносія до радіатора, суттєво або незначно зменшує об'єм води опалювальні прилади. Однак є й нестача у голчастих вентилів. Так, вони характеризуються зменшеною пропускною здатністю. Це означає, що після встановлення такої арматури навіть у повністю відкритому положенні кількість теплоносія у трубі на вході батареї суттєво скоротиться.
  2. Регулюючі вентилі. Вони спеціально розроблені для зміни температури нагрівання батарей. До плюсів відносять можливість зміни положення на розсуд користувача. Крім того, така арматура відрізняється надійністю. Не доведеться часто робити ремонт вентиля, якщо елементи конструкції виконані з міцного металу. Усередині арматури знаходиться запірний конус. При повороті ручки в різні боки він піднімається або опускається, чим сприяє збільшенню/зменшенню площі прохідного перерізу.

Автоматичне регулювання

Перевагою такого методу є необхідність постійно змінювати положення вентиля/крана. Потрібна температурапідтримуватиметься в автоматичному режимі. Регулювання опалення в такий спосіб забезпечує можливість одноразово вказати потрібні параметри. Надалі рівень нагрівання батареї підтримуватиметься вузлом автоматики або іншим пристроєм, встановленим на вході опалювального приладу.

Якщо необхідно, індивідуальні параметри можуть задаватися багаторазово, на що впливають особисті уподобання мешканців. До недоліків такого методу відносять суттєву вартість комплектуючих. Чим більш функціональними є прилади для керування кількістю теплоносія в радіаторах опалення, тим вища їх ціна.

Електронні терморегулятори

Ці пристрої зовні нагадують регулюючий вентиль, проте є суттєва відмінність – у конструкцію закладено дисплей. На ньому відображається температура повітря в приміщенні, яку потрібно одержати. Такі пристрої працюють у парі з виносним датчикомтемператури. Він передає інформацію електронному терморегулятору. Щоб нормалізувати мікроклімат у кімнаті, достатньо лише встановити потрібне значення температури на пристрої, а регулювання буде виконане в автоматичному режимі. Мають у своєму розпорядженні електронні терморегуляторина вході акумулятора.

Регулювання радіаторів термостатами

Пристрої даного виду складаються з двох вузлів: нижнього (термовентиль) та верхнього (термоголовка). Перший елемент нагадує ручний вентиль. Він виконаний із міцного металу. Перевагою такого елемента є можливість встановлення не тільки автоматичного, а й механічного вентиля, все залежить від потреб користувача. Щоб змінити значення температури нагрівання батареї, конструкцією термостата передбачено сильфон, який чинить тиск на пружний механізм, а останній, у свою чергу, змінює площу прохідного перерізу.

Використання триходових клапанів

Такі пристрої виконані у вигляді трійника та призначені для встановлення в точці з'єднання байпасу, вхідної труби в радіатор, загального стояка опалювальної системи. Для підвищення ефективності роботи триходовий клапан оснащується терморегулювальною головкою, такою самою, що й у раніше розглянутого термостата. Якщо температура на вході в клапан вище потрібного значення, теплоносій не потрапляє до батареї. Гаряча вода прямує через байпас і проходить далі опалювальним стояком.

Коли клапан остигає, пропускний отвір знову відкривається і теплоносій надходить усередину батареї. Доцільно встановлювати такий пристрій, якщо система опалення однотрубна, а розведення труб вертикальна.

Щоб мати можливість регулювати температуру батареї у квартирі, розглядають будь-який вид клапанів: вони можуть бути прямого чи кутового типу. Принцип установки такого приладу нескладний, головне правильно визначити його положення. Так, на корпусі клапана зазначено напрямок потоку теплоносія. Воно повинне відповідати напрямку руху води всередині батареї.

Мають вентилі/термостати на вході опалювального приладу, якщо необхідно, врізають кран ще й на виході. Це робиться для того, щоб у майбутньому з'явилася можливість самостійно виготовляти злив теплоносія. Регулюючі пристрої встановлюються на батареї опалення за умови, що користувач точно знає, яка подає труба, тому що в неї виконується врізка. При цьому враховують напрямок руху гарячої води в стояку: зверху вниз або знизу вгору.

Підвищеною надійністю відрізняються обтискні фітинги, тому використовуються частіше. З'єднання з трубами - різьбове. Термостати можуть бути обладнані накидною гайкою. Для ущільнення різьбового з'єднання застосовують ФУМ-стрічку, льон.

Закон гідравліки: будь-яка рідина, що протікає, вибирає шлях найменшого опору. В опалювальній мережі приватного будинку правило діє так: теплоносій, що штовхається насосом, прагне пройти через перший радіатор або найкоротший контур теплої підлоги. В результаті віддалені кімнати будівлі прогріваються значно гірше. Для рівномірного розподілу потоків необхідне гідравлічне балансування системи опалення. Розкажемо, як відрегулювати батареї та петлі підлогового обігріву своїми руками.

Коли потрібно балансувати систему

Теоретично, регулювання радіаторів опалення необхідне у будь-якому випадку. Інженер-проектувальник, розробляючи та розраховуючи водяну систему, закладає витрату теплоносія на кожну батарею та контур обігріву підлоги. Після монтажу, заповнення та опресування трубопровідної мережівиконавець зобов'язаний відрегулювати подачу тепла, орієнтуючись на розрахункові параметри у проекті.

Важливий момент. Розрахунок потреби в теплі та відповідної витрати нагрітої води робиться для найнесприятливіших умов – мінімальної вуличної температури. Тому налаштування всі радіаторні та інші регулювальні вентилі повністю відкриваються, а котел виводиться в максимальний робочий режим.

Оскільки середньостатистичного домовласника турбує лише тепло та комфорт усередині житла, самому братися за балансування рекомендується у таких випадках:

  1. Ближні до котла батареї нагріваються помітно сильніше за дальні радіатори, відповідно, в кімнатах жарко або прохолодно (занадто великий перепад температур).
  2. Один з радіаторів видає виразний шум - дзюрчання протікає води.
  3. Замоноличені в стяжку труби прогрівають підлоги нерівномірно.
  4. У процесі налагодження нового опалювального розведення, зібраного своїми руками.
Якщо при грамотно змонтованому опаленні температура в дальніх кімнатах суттєво нижча, система потребує балансування.

Примітка. Мається на увазі, що арматура, обладнання та прилади опалення підібрані правильно, система заповнена теплоносієм та інші дефекти відсутні. Інакше займатися гідравлічним балансуванням безглуздо – отримайте нульовий результат.

Коли не слід регулювати роздачу теплоносія батареям:

  1. Якщо радіаторна мережа та тепла підлога працюють без нарікань. Зайвий раз крутити вентилі не варто – через недосвідченість можете зробити гірше.
  2. При виявленні різних несправностей - повітря в батареях, протікання, засмічення радіаторних або балансувальних вентилів, розрив мембрани розширювального бака тощо. Спочатку усуньте несправність та перевірте працездатність опалення. Можливо, регулювання не знадобиться.
  3. Категорично не рекомендується втручатися у роботу центрального опалення багатоквартирного будинку, врізати в загальні стояки додаткові крани та клапани. Винятком є ​​багатоповерхові новобудови з індивідуальними тепловими введеннями в кожну квартиру.

Протока води регулюється виключно балансовими кранами, кульові відкриті на 100%.

Інструменти та прилади для балансування

Щоб самостійно провести регулювання радіаторів опалення та теплої підлоги приватного будинку, знадобиться мінімум пристроїв:

  • термометр електронний контактний;
  • викрутка;
  • баранчик або ключ для обертання штока балансувального клапана(зазвичай застосовується шестигранник);
  • аркуш паперу, олівець.

Довідка. Професійні сантехніки часто використовують тепловізор, що дає ясну картину прогріву всіх опалювальних приладів. Апарат дорогий, так що обійдемося більш простими засобами.


Для вимірювання температури краще застосовувати електронний прилад контактного типу

Замість зазначеного термометра допускається використання дистанційного (безконтактного) пірометра. Врахуйте: температуру блискучих поверхонь вимірює прилад з невеликою похибкою. Зауваження стосується радіаторів із новим лакофарбовим покриттям.

Якщо у вас відсутня схема розведення житлової будівлі, перед початком робіт варто замалювати її на папері. Ескіз допоможе розібратися в черговості підключення батарей до магістралей та віддаленості від приміщення топкової. Також зробіть промивання грязьовика на вході в котел і розігрійте систему до температури 70-80 ° С незалежно від вуличної погоди.

Великою підмогою в налаштуванні є сучасний циркуляційний насос Grundfos Alpha 3, який через мобільний додатокточно показує глибину регулювань. Мінус - пристойна вартість агрегату (починається від 240 у. е.).

Регулювання радіаторної мережі

Метод балансування, практикований нашим експертом, однаково підходить для закритих однотрубних та двотрубних систем опалення заміських котеджів. Колекторне розведення та тепла підлога регулюються іншим способом, про що ми розповімо в наступному розділі.

Суть методики полягає у вимірі температури поверхні всіх радіаторів та усуненні різниці шляхом обмеження витрати теплоносія. Як відрегулювати батареї опалення, користуючись термометром:

  1. Прогрійте теплоносій до 70-80 ° С, повністю відкрийте все. Якщо котел не показує реальної температури води на подачі, визначте її самі, приклавши вимірювач до металевого вихідного патрубка.

    Спочатку кільце передустановки клапана налаштовується на максимальну протоку

  2. Заміряйте температуру поверхні першого на подачі радіатора у двох місцях – біля подаючого та зворотного підведення. Якщо різниця лежить близько 10 градусів, батарея прогрівається нормально.
  3. Повторіть операцію на всіх опалювальних приладах, записуючи показання. Рухайтеся вздовж кожної гілки опалення, реєструючи по черзі температуру батарей аж до останньої.
  4. Якщо різниця температур на подачі першого та останнього радіатора не перевищує 2 °С, прикрийте вентилі перших двох батарей на 0.5-1 оборот і повторіть вимірювання.

    Замір робиться на патрубку, що подає і зворотному, максимально допустима різниця — 10 градусів

  5. Коли різниця досягає 3-7 градусів, регулювальні краниПерші обігрівачі закриваються на 50-70% (вважайте за обертами вентилів), середніх - на 30-40%, останні прилади залишаються повністю відкритими.
  6. Зачекайте 20-30 хвилин, дозволивши батареям прогрітися після нових налаштувань, потім повторіть вимірювання. Завдання – досягти нормальної різниці 2 ° С (для протяжних магістралей допускається 3 градуси) між останнім та першим приладом.
  7. Повторюйте процедуру налаштування, закручуючи балансові вентилі на чверть або півоберта, доки не досягнете однакового прогріву всіх батарей. «Прослухайте» кожен радіатор щодо шуму, що вказує на підвищену витрату теплоносія.

Важливий момент. Не захоплюйтеся надмірним закручуванням кранів, економії таким чином не отримаєте. Порівнюйте температуру на вході та виході обігрівача - якщо різниця перевищить 10 ° С, вентиль потрібно відпускати. Через занадто малу витрату теплоносія в кімнаті стане холодно.

Приблизне регулювання батарей закритої двотрубної системи показано на прикладі схеми опалення двоповерхового будинку. Чому приблизна: кількість батарей, що закриваються, і кількість обертів крана суто індивідуально для кожної розведення, необхідно розбиратися за місцем. Якщо сумніваєтеся у правильності своїх дій, придавлюйте теплоносій поступово, роблячи півоберта вентиля та повторюючи виміри.

Як правило, однотрубна «ленінградка» з 3-4 батарей не потребує балансування, досить «притиснути» перший радіатор. У попутному розведенні () потрібно обмежувати перший та останній прилад. Наочніший порядок регулювання покаже експерт на відео:

Теплі підлоги та променева розведення

Оскільки контури обігріву підлоги і радіатори променевої схеми підключаються до загальної , балансування проводиться безпосередньо на колекторі. Спосіб налаштування залежить від наявності ротометрів - прозорих колб витратомірів, що встановлюються на лінії подачі або зворотної лінії.

Щоб правильно налаштувати подачу теплоносія по ротаметрах, слід розрахувати протоку води за кожною петлею за формулою:

  • G - масова витрата нагрітої води, що протікає по контуру, кг/год;
  • Q – кількість тепла, яке має виділити контур чи радіатор у приміщення, Вт;
  • Δt – різниця температур на вході та виході з петлі, приймається розрахункове значення 10 °С.

Потужність одного контура Q визначається виходячи з потреби в теплі окремого приміщення. Параметр вважається за питомим співвідношенням 100 Вт/м² площі кімнати або за методикою на опалення. Шкали витратомірів розмічені в л/хв, отже результат потрібно розділити на 60.

приклад розрахунку.На обігрів кімнати площею 10 квадратів потрібно 1 кВт теплоти. Споживання теплоносія становитиме 0.86 х 1000/10 = 86 кг/год або 86/60 ≈ 1.43 л/хв.

Уточнення. Якщо приміщення великої площі з окремими водяними петлями, розрахункове значення витрати теж ділимо навпіл.


Тут ротаметри встановлені на лінії гребінки, що подає, але можуть стояти і на звороті

Подальше балансування петель теплої підлоги проводиться згідно з інструкцією:


Довідка. На колекторах різних виробниківвитратоміри ставляться на подавальної або зворотній гребінці (конструктивно вони теж відрізняються). Для регулювання максимальної протоки розташування ротаметрів ролі не відіграє.

Батареї променевої розведення балансуються аналогічним чином. Для вірності можна поєднати 2 варіанти – за розрахунковою витратою та температурою поверхні радіатора (спосіб описаний у попередньому розділі).


Схема регулювання потоку ротаметром. Витрата через кожен контур показують контрольні шайби у прозорих колбах, одиниця виміру – літри за хвилину

Якщо з метою економії вас догодило купити колектор без ротаметрів, налаштування розтягнеться на кілька днів. Завдання – домогтися однакової температури у зворотних трубопроводах усіх петель. Тобто, первинна установка робиться приблизно за потужністю та довжиною контуру, потім вимірюється температура обратки і коригується величина протоки.

Для перевірки балансування теплої підлоги необхідно запустити опалювальний котел. Негативний момент: після коригування витрати доведеться чекати кілька годин, доки товща бетону прогріється, а температура зворотних підводок стабілізується.

Висновок

Радіаторна опалювальна мережа з гілками невеликої протяжності балансується без проблем. Якщо довжина плечей двотрубного розведення сильно відрізняється, завдання дещо ускладнюється. Але не варто хвилюватися – перепад 3 градуси між останнім та першим радіатором у даному випадку вважається нормою. Зважте на один нюанс: балансування опалення ведеться при максимальному нагріванні системи, в робочому режимі температура води знизиться до 50...60 °С, різниця 3 °С теж зменшиться.