Комплектуючі для захисту від блискавки, можливі варіанти. Паспорт блискавкозахисту Паспорт на активний блискавкоприймач зразок


Майже будь-який надземний об'єкт не застрахований від удару блискавки.
на земній куліщорічно відбувається до 16 млн. гроз, тобто близько 44 тис. на день.

Грозова діяльність над різними ділянками земної поверхні неоднакова.

Для розрахунку грозозахисних заходів необхідно знати конкретну величину, що характеризує грозову діяльність у цій місцевості. Такою величиною є інтенсивність грозової діяльності, яку прийнято визначати кількістю грозових годин або грозових днів у році, що обчислюється як середньоарифметичне значення за ряд років спостережень для певного місця земної поверхні.

Інтенсивність грозової діяльності у цьому районі земної поверхні визначається також кількістю ударів блискавки на рік, що припадають на 1 км2 земної поверхні.

Число годин грозової діяльності на рік береться з офіційних даних метеостанцій цієї місцевості.

Зв'язок між грозовою діяльністю та середнім числом поразок блискавкою на 1 км2 (n) становить:

Середня тривалість гроз за один грозовий день на території європейської частини Росії та України 1,5-2 год.

Середньорічна тривалість гроз для Москви – 10-20 годин/рік, щільність ударів блискавки в землю 1/км2 на рік – 2,0.

До арти середньорічної тривалості гроз

(ПУЕ 7. Правила влаштування електроустановок)

У країнах Європи цю статистику проектувальник може легко отримати за допомогою автоматизованої системивизначення місця удару блискавки. Дані системи складаються з великої кількостідатчиків, розміщених по всій території Європи і утворюють єдину мережу контролю.

Інформація від датчиків у реальному масштабі часу надходить на контрольні сервери та за допомогою спеціального пароля доступна через Інтернет.


За наявними даними, у районах із числом грозових годин на рік π = 30 на 1 км2 поверхні землі у середньому уражається 1 разів у 2 року, тобто. середня кількість розрядів блискавки в 1 км2 поверхні землі за 1 грозову годину дорівнює 0,067. Ці дані дозволяють оцінити частоту ураження блискавкою різних об'єктів.

Очікувана кількість поразок блискавкою на рік будівель та споруд заввишки не більше 60 м, не обладнаних блискавкозахистом, що мають незмінну висоту (рис. 4а), визначається за формулою:

де:
S - ширина будівлі (споруди), що захищається, м; L - довжина будівлі (споруди), що захищається, м; hx - висота будівлі з його боків, м;
п – середня кількість поразок блискавкою 1 км2 земної поверхні на рік у районі будівництва будівлі.

Примітка: для середньої смугиРосії можна прийняти п = 5


Формула наведена з урахуванням того, що число поразок блискавкою будівлі або споруди пропорційно площі, що займає не тільки сама будівля або споруда, а й сума площ проекцій захисних зон, створюваних гранями та кутами покрівлі будівлі або споруди.

Якщо частини будівлі мають неоднакову висоту (рис. 4б), то зона захисту, створювана висотною частиною, може охоплювати решту будинку.

Якщо зона захисту висотної частини не охоплює всі будівлі, необхідно врахувати частину будівлі, що знаходиться поза зоною захисту висотної частини.

Радіус захисної дії блискавковідведення визначається висотою щогли і для традиційної системи приблизно розраховується за формулою:
R=1,732 x h,
де h - висота від найвищої точки будинку до піку блискавковідводу.

Рис.4. Зона захисту, створювана спорудами


Мал. 4. Зона захисту, створювана спорудами а - будинки з однією висотою; б - будинки, що мають різні висоти.
Рекомендована формула дозволяє зробити кількісну оцінку ймовірності ураження блискавкою різних споруд, розташованих у рівнинній місцевості з досить однорідними ґрунтовими умовами.

Значення параметра п, що входить у розрахункову формулу, може в кілька разів відрізнятися від значень, наведених вище.

У гірських районах більшість розрядів блискавки відбувається між хмарами, тому значення п може бути значно менше.

Райони, де є шари ґрунту високої провідності, як показують спостереження, вибірково уражаються розрядами блискавки, тому значення п у цих районах може виявитися суттєво вищим.

Вибірково можуть уражатися райони з ґрунтами, що погано проводять, в яких прокладені протяжні металеві комунікації (кабельні лінії, металеві трубопроводи).

Вибірково вражаються також землі, що височіють над поверхнею землі металеві предмети(Вишки, димові труби).


Щільність ударів блискавки у землю, виражена через число поразок 1 км 2 земної поверхні протягом року, визначається за даними метеорологічних спостережень у місці розташування об'єкта чи розраховується по формуле.

При розрахунку числа поразок низхідними блискавками приймається, що об'єкт, що піднімається, приймає на себе розряди, які в його відсутність вразили б поверхню землі певної площі (так звану поверхню стягування). Ця площа має форму кола для зосередженого об'єкта ( вертикальної трубиабо вежі) та форму прямокутника для протяжного об'єкта.
Наявна статистика поразок об'єктів різної висотиу місцевостях із різною тривалістю гроз дозволила визначити зв'язок між радіусом стягування (ro) та висота об'єкта (hх); в середньому можна прийняти ro = 3hх.
Аналіз показує, що зосереджені об'єкти уражаються блискавками, що сходять, висота до 150 м. Об'єкти вище 150 м на 90 %, уражаються блискавками, що сходять.

У вітчизняних нормативах висота блискавковідведення та об'єкта, що захищається, за будь-яких обставин відраховується від рівня землі, а не від даху споруди, що гарантує певний запас при проектуванні, на жаль, не оцінений у кількісному вираженні.

Зовнішній блискавкозахист
Зовнішній блискавкозахист будинку проектується з метою перехоплення блискавки та відведення її в землю.
Внутрішній блискавкозахист
Загоряння будівлі не єдина небезпека при грозі. Існує небезпека впливу на прилади електромагнітного полящо викликає перенапругу в електричних мережах. Це може призвести до відключення сигналізації та світла, вивести з ладу техніку.
Установка спеціальних пристроїв захисту від імпульсних напруг дозволяють миттєво реагувати на перепади напруги в мережі та зберегти працюючу дорогу техніку.

Основні типи систем блискавковідводів:

    з використанням 1 штиря на весь будинок, яка, у свою чергу, поділяється на традиційну (блискавковідвід Франкліна) та з іонізатором;

    з використанням системи штирів, з'єднаних між собою (клітина Фарадея).

    з використанням троса, що натягується над спорудою, що захищається.


Вплив струму блискавки


При розряді блискавки об'єкт струм надає теплові, механічні та електромагнітні впливи.
Теплові дії струму блискавки. Перебіг струму блискавки через споруди пов'язані з виділенням тепла. При цьому струм блискавки може викликати нагрівання струмовідводу до температури плавлення або навіть випаровування.
Перетин провідників має бути обраний з таким розрахунком, щоб виключити небезпеку неприпустимих перегрівів.


Оплавлення металу в місці зіткнення каналу блискавки може бути значним, якщо блискавка потрапляє у гострий шпиль. При контакті каналу блискавки з металевою площиною відбувається оплавлення на великій площі, чисельно рівної в квадратних міліметрівзначення амплітуди струму в кілоамперах.
Механічні дії струмів блискавки. Механічні зусилля, що виникають у різних частинах будівлі і спорудах при проходженні струмами блискавки, можуть бути досить значними.

При впливі струмів блискавки дерев'яні конструкціїможуть бути повністю зруйновані, а цегляні трубита інші надземні споруди з каменю та цегли можуть мати значні пошкодження.
При ударі блискавки в бетон утворюється тонкий канал розряду. Значна енергія, що виділяється в каналі розряду, може викликати руйнування, що призведе або до зниження механічної міцностібетону або до деформації конструкції.
При ударі блискавки в залізобетон можливе руйнування бетону з деформацією сталевої арматури.

ПЕРЕВІРКА БЛИЗНКОЗАХИСТИ

Система блискавкозахисту будівлі потребує періодичної перевірки. Необхідність таких заходів обумовлена, по-перше, важливістю даних пристроїв для безпеки як самих об'єктів нерухомості, так і людей, що знаходяться поблизу, а по-друге, знаходженням громовідводів під постійним впливом несприятливих факторів навколишнього середовища.

Перша перевірка системи захисту від блискавки здійснюється безпосередньо після монтажу. Надалі вона проводиться через певні, встановлені нормативами проміжки часу.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК БЛИЗНКОЗАХИСТИ

Періодичність перевірки блискавкозахисту визначається відповідно до п. 1.14 РД 34.21.122-87 «Інструкції щодо влаштування блискавкозахисту будівель та споруд».

Згідно з документом для всіх категорій будівель вона проводиться не рідше ніж 1 раз на рік.

Відповідно до «Правил технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів» перевірка заземлювальних контурів проводиться:

    1 раз на півроку – візуальний огляд видимих ​​елементів заземлювального пристрою;

    1 раз на 12 років – огляд, що супроводжується вибірковим розтином ґрунту.

Вимір опору заземлюючих контурів:

    1 раз на 6 років – на ЛЕП з напругою до 1000 В;

    1 раз на 12 років – на ЛЕП з напругою понад 1000 В.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПЕРЕВІРКИ БЛИЗНКОЗАХИСТИ

Перевірка блискавкозахисту включає наступні заходи:

    перевірка зв'язку між заземленням та блискавкоприймачем;

    вимірювання перехідного опору болтових з'єднань системи грозозахисту;

    перевірка заземлення;

    перевірка ізоляції;

    візуальний огляд цілісності елементів системи (токовідведення, блискавкоприймача, місць контакту між ними), відсутності на них корозії;

    перевірка відповідності реально змонтованої системи грозозахисту проектної документації, обґрунтованості встановлення даного типу громовідведення на даному об'єкті;

    випробування механічної міцності та цілісності зварних з'єднань системи грозозахисту (всі з'єднання простукуються молотком);

    визначення опору заземлювача кожного окремого блискавковідводу. При наступних перевірках величина опору не повинна перевищувати рівень, визначений при приймально-здавальних випробуваннях, більш ніж 5 разів;

Перевірка опору грозозахисту проводиться за допомогою приладу MRU-101. При цьому методика перевірки блискавкозахисту може бути різною. До найпоширеніших відносяться:
Вимір опору в системі блискавкозахисту за триполюсною схемою
Вимір опору в системі блискавкозахисту за чотириполюсною схемою
Чотирьохполюсна система перевірки є більш точною і зводить до мінімуму можливість помилки.
Перевірку заземлення найкраще проводити за умов максимального опору грунту – за сухої погоди чи умовах найбільшого промерзання. В інших випадках для отримання точних даних використовуються поправні коефіцієнти.

За підсумками огляду системи оформляється протокол перевірки захисту від блискавки, який свідчить про справність обладнання.

Згідно чинним нормамдля визначення класу блискавкозахисту потрібні докладні дані об'єкта і фактори ризику. Для їхнього одержання пропонується заповнювати кілька опитувальних листів. Але завдяки цій табличці можна попередньо вибрати клас блискавкозахисту та фактори ризику без докладних даних.

мін. амплітудне значення струму блискавки

Макс. амплітудне значення струму блискавки

Імовірність попадання в систему блискавкозахисту

3 кА

200 кА

5 кА

150 кА

10 кА

100 кА

16 кА

100 кА

Блискавкозахист промислових будівель та споруд
(Довідник з електропостачання промислових підприємств. Промислові електромережі).

Визначення необхідності блискавкозахисту виробничих будівель та споруд, що не увійшли до зазначених у табл. , може проводитися з причин, що дає основу для застосування блискавкозахисних пристроїв.
Причинами необхідності пристроїв блискавкозахисту може бути число поразок блискавкою на рік понад 0,05 для будівель і споруд I і II ступеня вогнестійкості; 0,01 - для III, IV і V ступеня вогнестійкості (незалежно від активності грозової діяльності у районі).
У будинках великої площі (при ширині 100 м і більше) необхідно згідно з § 2-15 та 2-27 СН305-69 передбачати заходи для вирівнювання потенціалу всередині будівлі, щоб уникнути пошкодження електроустановок та ураження людей при прямих ударах блискавок у будівлю.

Класифікація будівель та споруд з влаштування блискавкозахисту та необхідності його виконання

Будівлі та споруди

Місцевість, в якій будівлі та споруди підлягають обов'язковому блискавкозахисту

Виробничі будівлі та споруди з виробництвами, що належать до класів В-І та В-ІІ ПУЕ На всій території СРСР
Виробничі будівлі та споруди з приміщеннями, що належать до класів В-Іа, В-Іб та В-ІІа за Правилами улаштування електроустановок У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 10 год і більше на рік

ІІ

Зовнішні технічні установкита зовнішні склади, що містять вибухонебезпечні гази, пари, горючі та легкозаймисті рідини (наприклад, газгольдери, ємності, сливо-наливні естакади тощо), що відносяться до класу В-ІІа за ПУЕ На всій території СРСР

ІІ

Виробничі будівлі та споруди з виробництвами, що належать до класів П-І, П-ІІ або П-ІІа за ПУЕ У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 20 грозових годин і більше на рік при очікуваній кількості уражень блискавкою будівлі або споруди на рік не менше 0,05 для будівель або споруд І ступеня вогнестійкості та 0,01 – для III, IV та V ступеня стійкості

ІІІ

Виробничі будівлі та споруди III, IV та V ступеня вогнестійкості, що відносяться по сходах. пожежної небезпекидо категорій Г і Д за СНіП ІІ-М, 2-62, а також відкриті склади твердих горючих речовин, що належать до класу П-ІІІ з ПУЕ У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 20 грозових годин і більше на рік при очікуваній кількості поразок блискавкою будівлі або споруди на рік не менше 0,05

ІІІ

Зовнішні установки, в яких застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху парів вище 45 оС, що відносяться до класу П-ІІІ за ПУЕ

ІІІ

Тваринницькі та птахівницькі будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств III, IV та V ступеня вогнестійкості наступного призначення: корівники та телятники на 100 голів та більше, свинарники для тварин різного віку та груп на 100 голів та більше; стайні на 40 голів та більше; пташники для всіх видів віку птиці на 1000 голів і більше У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 40 грозових годин і більше на рік

ІІІ

Вертикальні витяжні труби промислових підприємств та котелень, водонапірні та силосні вежі, пожежні вежі висота 15-30 м від поверхні землі У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 20 грозових годин і більше на рік

ІІІ

Вертикальні витяжні труби промислових підприємств та котелень висотою понад 30 м від поверхні землі На всій території СРСР

ІІІ

Житлові та громадські будівлі, що височіють на рівні загального масиву забудови більш ніж на 25 м, а також окремі будівлі висотою понад 30 м, віддалені від масиву забудови не менше ніж на 100 м У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 20 грозових годин і більше на рік

ІІІ

Громадські будівлі IV та V ступеня вогнестійкості наступного призначення: дитячі садки та ясла; навчальні та спальні корпуси, столові санаторіїв, закладів відпочинку та піонерських таборів, спальні корпуси лікарень; клуби та кінотеатри У місцевостях із середньою грозовою діяльністю 20 грозових годин і більше на рік

ІІІ

Будівлі та споруди, що мають історичне та художнє значення, що знаходяться у віданні управління образотворчих мистецтв та охорони пам'яток Міністерства культури СРСР На всій території СРСР

ІІІ


Роз'яснення Управління з нагляду в електроенергетиці Ростехнагляду про спільне застосування "Інструкції з блискавкозахисту будівель та споруд" (РД 34.21.122-87) та "Інструкції з блискавкозахисту будівель, споруд та промислових комунікацій" (СО 1203-2222

ФЕДЕРАЛЬНА СЛУЖБА

Керівникам Федеральних
державних установ
управлінь та енергетичних
інспекцій державного
енергетичного нагляду

ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ, ТЕХНОЛОГІЧНИМ

І АТОМНОМУ НАГЛЯДУ

УПРАВЛІННЯ

З НАГЛЯДУ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

109074, Москва, К-74

Китайгородський проспект, 7

тел. 710-55-13, факс 710-58-29

01.12.2004

10-03-04/182

від

В управління з нагляду в електроенергетиці Федеральної службиз нагляду в електроенергетиці (Ростехнагляд) і раніше до Держенергонагляду від численних організацій надходятьпитання щодо порядку використання "Інструкції з блискавкозахисту будівель, споруд та промишленних комунікацій" (СО 153-34.21.122-2003), затвердженої наказом Міненерго Росії від 30.06.2003 № 280. Звертається увага на труднощі користування цією Інструкцією черезсутності довідкових матеріалів. Також задаються питання щодо правомірності наказу РАТ "ЄЕСРосії" від 14.08.2003 № 422 "Про перегляд нормативно-технічних документів (НТД) та порядок їх дії відповідно до ФЗ "Про технічне регулювання" та про терміни підготовки посібниківбій до інструкції СО 153-34.21.122-2003.

Управління нагляду в електроенергетиці Ростехнагляду у зв'язку з цим роз'яснює.

Відповідно до положення Федерального закону від 27.12.2002 № 184-ФЗ "Про технічнерегулюванні", ст. 4 органи виконавчої влади мають право затверджувати (видавати) документи (акти) лише рекомендаційного характеру. До такого типу документа і належить "Інструкціяпо блискавкозахисту будівель, споруд та промислових комунікацій".

Наказ Міненерго Росії від 30.06.2003 № 280 не скасовує дію попереднього видання"Інструкції з блискавкозахисту будівель і споруд" (РД 34.21.122-87), а слово "натомість"слові окремих видань інструкції СО 153-34.21.122-2003 не означає неприпустимість використання попередньої редакції. Проектні організації мають право використовувати при визначенні ні вихідних даних та при розробці захисних заходів положення будь-якого зі згаданихінструкцій чи їх комбінацію.

Термін підготовки довідкових матеріалів до "Інструкції з блискавкозахисту будівель, спорудній та промислових комунікацій", СО 153-34.21.122-2003, до теперішнього часу не визначенолен через відсутність джерел фінансування цієї роботи.

Наказ РАТ "ЄЕС Росії" від 14.08.2003 №422 є корпоративним документом і не має сили для організацій, що не входять до структури РАТ "ЄЕС Росії".

Начальник управлінняН.П. Дорофєєв

ГОСТи по блискавкозахисту

ГОСТ Р МЕК 62561.1-2014 Компоненти системи захисту від блискавки. Частина 1. Вимоги до сполучних компонентів
ГОСТ Р МЕК 62561.2-2014 Компоненти системи захисту від блискавки. Частина 2. Вимоги до провідників та заземлюючих електродів
ГОСТ Р МЕК 62561.3-2014 Компоненти систем захисту від блискавки. Частина 3. Вимоги до роздільних іскрових розрядників
ГОСТ Р МЕК 62561.4-2014 Компоненти систем захисту від блискавки. Частина 4. Вимоги до пристроїв кріплення провідників
ГОСТ Р МЕК 62561.5-2014 Компоненти систем захисту від блискавки. Частина 5. Вимоги до оглядових колодязів та ущільнювачів заземлюючих електродів
ГОСТ Р МЕК 62561.6-2015 Компоненти системи захисту від блискавки. Частина 6. Вимоги до лічильників ударів блискавки
ГОСТ Р МЕК 62561-7-2016 Компоненти системи захисту від блискавки. Частина 7. Вимоги до сумішей, що нормалізують заземлення

ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент ризику. Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
ГОСТ Р МЕК 62305-2-2010 Менеджмент ризику. Захист від блискавки. Частина 2. Оцінка ризику
ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016 Захист від блискавки. Частина 4. Захист електричних та електронних системвсередині будівель та споруд

ГОСТ Р54418.24-2013 (МЕК 61400-24:2010) Відновлювана енергетика. Вітроенергетика. Установки вітроенергетичні. Частина 24. Блискавкозахист

Міжнародна електротехнічна комісія(МЕК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC; фр. Commission electrotechnique internationale, CEI) - міжнародна некомерційна організаціязі стандартизації в галузі електричних, електронних та суміжних технологій.
Стандарти МЕК мають номери в діапазоні 60 000 – 79 999, та їх назви мають вигляд типу МЕК 60411 Графічні символи. Номери старих стандартів МЕК були перетворені в 1997 році шляхом додавання числа 60 000, наприклад стандарт МЕК 27 отримав номер МЕК 60027. Стандарти, розвинені спільно з Міжнародною організацією зі стандартизації, мають назви виду ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Basic Reference Model.

Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) розроблено стандарти, в яких викладено принципи захисту будівель та споруд будь-якого призначення від перенапруг, що дозволяють правильно підійти до питань проектування. будівельних конструкційта системи блискавкозахисту об'єкта, раціонального розміщення обладнання та прокладання комунікацій.

До них, насамперед, належать такі стандарти:

    IEC-61024-1 (1990-04): «Блискавкозахист будівельних конструкцій. Частина 1. Основні засади».

    IEC-61024-1-1 (1993-09): «Блискавкозахист будівельних конструкцій. Частина 1. Основні принципи. Посібник А: Вибір рівнів захисту для систем блискавки».

    IEC-61312-1 (1995-05): «Захист від електромагнітного імпульсу блискавки. Частина 1. Основні засади».

Вимоги, викладені у цих стандартах, формують «Зонову концепцію захисту», основними принципами якої є:

    застосування будівельних конструкцій з металевими елементами(арматурою, каркасами, несучими елементамиі т.п.), електрично пов'язаними між собою і системою заземлення, і утворюють середовище для зменшення впливу зовнішніх електромагнітних впливів всередині об'єкта («клітина Фарадея»);

    наявність правильно виконаної системи заземлення та вирівнювання потенціалів;

    розподіл об'єкта на умовні захисні зони та застосування спеціальних пристроїв захисту від перенапруг (УЗІП);

    дотримання правил розміщення обладнання та підключених до нього провідників щодо іншого обладнання та провідників, здатних надавати небезпечний вплив або викликати наведення.

Більшість людей, які не дуже розуміються на електриці, не розуміють важливості установки системи відведення струму, виробленого атмосферними явищами. А як заповнювати паспорт на блискавкозахист взагалі мало кому відомо. Тим часом цей документ є важливою умовою забезпечення безпеки будь-якого об'єкта.

Відповідно до ГОСТу Р МЕК 62305-2-2010 пристрій грозозахисту для будівель та споруд здійснюється в обов'язковому порядку. Це стосується як житлових, так і промислових об'єктів. Важливою умовоютакож вважається правильний вибіркатегорії. Від цього фактора безпосередньо залежить безпека споруди. У будь-якому випадку пристрій захисту від блискавки складається з певних елементів. Це приймач, що заземлюють пристрої та грозовідведення. Правильний та грамотний монтаж системи забезпечує безперебійне функціонування.

Перевірка блискавкозахисту

Як перевірити блискавкозахист на відповідність Держстандарту, знають кваліфіковані фахівці компанії «Алеф-Ем». При цьому слід враховувати вимоги правил влаштування електроустановок (ПВЕ). Основні параметри такі:

  • доступне розташування заземлювачів;
  • міцність елементів, що з'єднують;
  • рівень надійності та функціонування пристроїв, які виступають як запобіжники;
  • вимір заземлюючих елементів.

Після того, як були проведені перевірочні роботи, обов'язково слід скласти акт. Додатково до нього додаються креслення.

Нормативна документація

Усім, хто має справу з подібними пристроями, необхідно знати, якими нормативними документами регламентується захист від блискавки будівель. Є два основні: «Інструкція з блискавкозахисту будівель та споруд» РД 34.21.122-87 та «Інструкція з будови блискавкозахисту будівель, споруд та промислових комунікацій» CO 153-343.21.122-2003. Блискавкозахист та заземлення повинні виконуватись відповідно до норм, опублікованих у цих документах.

Також у 2011 році було випущено ГОСТ Р МЕК 62305-1-2010 «Менеджмент ризику. Захист від блискавки». Варто зазначити, що він складається із двох частин. Перша надає інформацію про загальних принципахзахисту від блискавки, а друга розповідає, як оцінити ризики.

Умови, які повинні враховуватися, коли проектується блискавкозахист, прописані в СНіП ( санітарних нормахта правилах).

Перевірка та огляд приладів блискавкозахисту

Коли проводиться перевірка та огляд пристроїв блискавкозахисту, всі зміни вносяться до паспорту. Цей документ є обов'язковим і включає наступне:

  • схематичне розташування елементів;
  • дані щодо введення системи в експлуатацію;
  • інформацію про заземлюючі елементи;
  • показники рівня корозії пристроїв;
  • величини опору;
  • звітні дані у разі проведення перевірок та ремонтних робіт.

Все це необхідно вносити, коли змінюються якісь показники. Також система має постійно перевірятися на працездатність.

Допомога професіоналів

Допомога кваліфікованих фахівців дозволяє уникнути різних помилок та неточностей у ході здійснення робіт та перевірок, виявлення несправностей.

Співробітники компанії "Алеф-Ем" мають великий досвіду цій сфері, що дозволяє реалізувати навіть найскладніше завдання грамотно та оперативно. До того ж під час виконання робіт дотримується відповідність нормативним документамта встановленим стандартам.

Документи про проведення вимірювань чи випробувань окремо додаються до паспорту.

  • Додаткові відомості:
  • Дані про можливий зв'язок з аналогічними заземлюючими пристроями чи різними комунікаціями.
  • Дата введення обладнання в експлуатацію.
  • Усі основні параметри пристрою.
  • Опір розтікання струму заземлювача.
  • Опір ґрунту та металозв'язку.

Прописуються додаткові відомості, якщо є необхідність у їхньому фіксуванні - це не загальнообов'язково. Форма паспорта заземлювального пристрою Існує стандартизація форм для внесення даних для різної технічної документації. Для заземлювального пристрою законодавчо закріплено форму 24. Вказується дата початку експлуатації та тип електроустановки.

Паспорт блискавкозахисту

Існує кілька типів систем заземлення та технологій його виробництва. Вибір оптимального варіантаздійснюється виходячи з аналізу різних аспектів (питомий опір різного видуґрунтів, кліматичні зміниопору ґрунту і т.д.
п.).

Використовуючи паспортні дані, фахівець зможе підібрати максимально підходящий комплект заземлення під конкретну схему. Правильно та чітко складена документація із захисного обладнання відіграє важливу роль для нормального функціонування електричної системиоб'єкт.

Усі вписані в документ протоколи перевірок, приклади проведених випробувань та інші додаткові дослідні матеріали є документальним підтвердженням надійної роботи захисної системизаземлення. У разі деяких спірних питань спеціалізованим органам контролю можна безпроблемно надати всі зафіксовані дані.

Форма паспорта блискавкозахисних пристроїв

Необхідність скласти паспорт заземлювального устрою обумовлена ​​законодавчо. Згідно з нормативними даними ПТЕЕП, паспорт заземлювального контуру містить: Зміст:

  • Для чого потрібний паспорт
  • Паспорт на заземлення: які відомості містить
  • Форма паспорта заземлювального пристрою
  • Принцип внесення результатів перевірки
  • Паспорт для переносної моделі
  • основні технічні характеристикипристрої;
  • дані про здійснені перевірки належного експлуатаційного стану системи заземлення.

Стандартизація наявності такого документа аргументована його основним завданням.
Для чого потрібен паспорт У паспорті комплекту, що заземлює, фіксуються дані про особливості монтажу захисного заземленняелектроустановок, орієнтовані під структурні характеристики різного типуоб'єктів.

Яку інформацію містить паспорт заземлювального пристрою та як його заповнювати

R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R] endobj 146 0 obj<

Документальне оформлення блискавкозахисту

Паспорт блискавкозахисту. Зразок №1 скачати Паспорт блискавкозахисту. Зразок №2 скачати Що це таке паспорт захисту від блискавки? Паспорт блискавкозахисту – це документ, який передається Замовнику (власнику будівлі або споруди) від монтажної або здійснюючої перевірку (контрольні випробування) системи блискавкозахисту та заземлення організації, з даними візуального контролю, перевірок та вимірів елементів системи на предмет відповідності їх вимогам проекту та нормативних документів ( базових РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 та інших).

Інфо

Ця організація повинна мати атестовану електричну лабораторію та необхідні для контролю та перевірки прилади, повірені належним чином. Коли потрібна паспортизація? Її проводять під час приймально-здавальних робіт, звірювальних чи контрольних випробуваннях, а також після закінчення певного терміну служби на відповідність експлуатаційним характеристикам.

Завантаження документа «паспорт на заземлюючий пристрій енергооб'єкта»

Конкретизовано описуються технічні характеристики системи заземлення:

  • дані про матеріал заземлювальних електродів;
  • кількість, розмір та конфігурація електродів заземлювача;
  • відображаються дані про залягання сполучних смуг.

Ознайомитись із принципом заповнення такого технічного документа можна за прикладом. Зміст та вид бланка паспорта захисного заземлення можна видозмінювати, але основна інформація має бути відображена (обкладинка, технічні характеристики, креслення).

Огляд заземлення спеціалістом має проводитися 1 раз на півроку. Дуже важливо відображати результат кожної перевірки у таблиці.

Увага

Основний момент, на який звертається увага при проведенні такого огляду, – стійкість заземлювачів до корозії. На місцях з'єднання електроустановки із заземлюючим пристроєм не повинно бути жодних обривів.

Перевіряється контакт всіх елементів ланцюга.
Фахівець Група: КористувачіПовідомлень: 552Реєстрація: 13.12.2006З: Н.НовгородКористувач №: 7881 Вимогу до форми паспорта не зустрічав ніколи. Що стосується його змісту, то необхідну інформацію можна підкреслити з РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОРЯДКУ ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРІЙ і БЛИЗНЕННЯ.

У нас на сайті кожен може безкоштовно скачати зразок договору, що цікавить, або зразка документа, база договорів поповнюється регулярно. У нашій базі понад 5000 договорів та документів різного характеру.

Якщо вами помічено неточність у будь-якому договорі, або неможливість функції “завантажити” будь-який договір, зверніться за контактними даними. Приємно провести час! Сьогодні і назавжди – завантажте документ у зручному форматі! Унікальна можливість завантажити будь-який документ у DOC та PDF абсолютно безкоштовно.
Багато документів у таких форматах є лише у нас.

Зразок заповнення паспорта блискавкозахисту

Необхідно обов'язково вказати:

  • мета випробувань (приймально-здавальні, звірювальні, контрольні випробування, експлуатаційні для цілей сертифікації)
  • кліматичні умови (температуру, вологість повітря, атмосферний тиск)

В результаті в таблиці вказують місця проведення вимірів та елементи системи для яких вони проводилися, кількість однотипних точок та власне значення опору. Обов'язково далі слідує інформація про прилад, яким здійснювалася перевірка (тип, заводський номер, метрологічні характеристики, дати перевірок, номер атестата та орган, що його видав).

Приклад заповнення паспорта блискавкозахисту

Протокол перевірки опору заземлювального пристрою Протокол перевірки опору заземлювального пристрою (будівля гаража) Завантажити Протокол перевірки опору ЗУ (виробничий корпус) завантажити

  • Вид та характер ґрунту
  • Питомий опір ґрунту
  • Номінальна напруга електроустановки
  • Режим нейтралі

Результати вимірювань заносять до таблиці:

  • Місце вимірювання із зазначенням точки вимірювання на схемі
  • Виміряне значення опору
  • Коефіцієнт сезонності
  • Наведене остаточне значення опір

На підставі даних вимірювань робляться висновки та висновки про відповідність отриманих значень вимогам нормативів.

Форма паспорта блискавкозахисту

Цей документ є обов'язковим і включає наступне:

  • схематичне розташування елементів;
  • дані щодо введення системи в експлуатацію;
  • інформацію про заземлюючі елементи;
  • показники рівня корозії пристроїв;
  • величини опору;
  • звітні дані у разі проведення перевірок та ремонтних робіт.

Все це необхідно вносити, коли змінюються якісь показники. Також система має постійно перевірятися на працездатність.
Допомога професіоналів Допомога кваліфікованих фахівців дозволяє уникнути різних помилок та неточностей у ході здійснення робіт та перевірок, виявлення несправностей. Співробітники компанії «Алеф-Ем» мають великий досвід у цій сфері, що дозволяє реалізувати навіть найскладніше завдання грамотно та оперативно.

Блискавкозахист – це комплекс заходів, спрямований на зниження ризику пошкодження чи руйнування будівель та приміщень, об'єктів транспортної інфраструктури, комунікацій, технологічного обладнання від впливу атмосферної електрики. У статті розповімо, як влаштовано МОЗ, та як оформити на неї паспорт.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

Що таке і для чого необхідні блискавкозахист та заземлення

Атмосферна електрика небезпечна своєю непередбачуваністю. На земній кулі щорічно відбувається до 16 мільйонів гроз, тобто близько 44 тисячі на день. Внаслідок прямого удару блискавки може статися руйнація будівель, пожежі, загибель людей, що знаходяться на цих об'єктах або в небезпечній близькості. Також наслідком може стати відмова чи пошкодження обладнання.

Розряд блискавки в місці пробою дорівнює приблизно 30 кВ на 1 см. Блискавка завжди потрапляє у те місце, де зарядженим електронам легше поширюватися. Тому металеве вістря громовідводу накопичуватиме розряди блискавок, для яких це найпростіший шлях.

Найбільш блискавичним періодом року у Російській Федерації є літній сезон, переважно – липень. Як правило, у липні грози найчастіші, оскільки збільшується висота хмар до 12-14 км над землею, і через це посилюється заряд між ними.

Типи блискавкозахисту

Пристрої блискавкозахисту (МОЗ) є способом захисту об'єктів інфраструктури, призначених для нейтралізації грозового розряду.

Грозові розряди, які ми бачимо у вікні, є зворотним ходом блискавки. Структура МОЗ нагадує собою обручку. Прямий удар - це безпосередній контакт каналу блискавки з будівлею або спорудою, що супроводжується протіканням струму через нього.

Є і вторинне ураження, пов'язане з наведенням потенціалів на металевих елементах конструкції, обладнання, в незамкнутих металевих контурах, викликане близькими розрядами блискавки і створює небезпеку іскріння всередині об'єкта, що захищається.

Занесення високого потенціалу - перенесення в будівлю, що захищається, або споруда за протяжними металевими комунікаціями (підземними, наземними і надземними трубопроводами, кабелями тощо) електричних потенціалів, що виникають при прямих і близьких ударах блискавки і створюють небезпеку іскріння всередині об'єкта, що захищається.

Пристрій блискавкозахисту

МОЗ підрозділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішня є елементарним видом запобігання електричному розряду при грозі і призначена для перехоплення блискавки та безпечного відведення її в землю. Таким чином, в момент прямого удару в об'єкт, блискавкозахисна система повинна прийняти на себе всю силу струму грозового розряду і відвести його по струмовідведення в заземлювальний контур, де енергія безпечно розтікається в землі.

Проект блискавкозахисту

Важливим завданням під час проектування об'єкта є обґрунтований вибір системи МОЗ. Це важлива частина проекту будівництва з точки зору навколишнього середовища, збереження будівель та споруд, об'єктів життєзабезпечення та промислових комунікацій від впливу атмосферної електрики.

Слід зазначити, що в Росії існують стандарти з категоріювання об'єктів, що охороняються, і ефективності грозозахисних заходів.

При проектуванні використовуються методичні вказівки, які наведені у:

  • РД 34.21.122-87,
  • СО 153 – 34.21.122 – 2003,
  • ГОСТ Р МЕК 62305-1-2010,

Устаткування

Зовнішня МОЗ складається з:

  • грозового блискавкоприймача,
  • блискавковідведення (токовідведення),
  • горизонтального заземлювального контуру,
  • глибинного стрижневого заземлення.

Монтаж блискавкозахисту

До монтажу заземлювального контуру ПУЕ висувають такі вимоги:

  • Доступне розташування заземлювачів для візуального огляду 1 раз на півроку в період найбільшого та найменшого промерзання ґрунту (спекотна і холодна пора року), а також для розтину ґрунту не рідше 1 разу на 12 років.
  • Міцність елементів, що з'єднують – глибинний стрижневий заземлювач повинен бути надійно прикріплений болтовим або зварним з'єднанням до горизонтального заземлювального контуру. Заземлювач не повинен вилазити з ґрунту, тому що в цьому випадку струм грозового розряду не розтікатиметься всередині ґрунту, відбудеться зворотна трансформація, наслідки якої будуть катастрофічними для об'єкта МОЗ.
  • Рівень надійності пристроїв, які виступають як запобіжники.
  • Вимірювання заземлюючих елементів. Вимір має проводитися акредитованими електролабораторіями. Протокол вимірювання опору ізоляції завжди.

Для підготовки до мотажу потрібно встановити розміри будівлі та матеріали, що використовуються в конструкціях, визначити місця встановлення заземлення, спуску струмовідводів від блискавкоприймачів до заземлюючого контуру, а також установки блискавковідводів. Потім проводиться обчислення необхідної кількості струмовідводів, блискавкоприймачів, заземлювачів, допоміжних елементів – тримачів та кріплення.

Монтаж включає послідовність операцій:

  • встановлення власників;
  • встановлення блискавковідводів та прокладання струмопроводів;
  • монтування заземлення (закладання контуру з металевих смуг або стрижнів у траншею навколо будівлі).

Увага

Після монтажу обов'язково слід перевірити опір заземлення, який не повинен перевищувати 15 Ом. Потім контур заземлення з'єднаються із загальним контуром заземлення електроустановок у будівлі.

Активний блискавкозахист

Крім традиційних зовнішніх систем, нині набула поширення активна МОЗ – установка із системою випереджуючої стримерної емісії.

Принцип роботи заснований на запобіганні удару блискавки за допомогою формування власного штучного стрімера, який прямує назустріч лідеру блискавки. Досягти такого ефекту можна, наприклад, за допомогою встановлення паралельного ланцюжка конденсаторів та розрядників.

Якщо лідер блискавки наблизиться до такого блискавки, відбудеться зростання напруженості електричного поля і пробою розрядників, виникає іскровий розряд. Повітря навколо іонізується, що сприяє появі стримурів, що сходять, причому з випередженням підходу низхідного лідера. Такий інтервал випередження є основною характеристикою установки та вказується у її паспорті.

Так діє активна система загалом. Виробники стверджують, що охоронна зона таких пристроїв значно перевищує традиційну систему зовнішнього МОЗ (стрижень Франкліна). Однак нині немає надійних доказів більшої ефективності цієї системи перед традиційною.

Внутрішня система блискавкозахисту

Крім зовнішньої, що є, по суті, елементарний стрижень Франкліна, існує і внутрішня МОЗ, яка є комплексом захисних пристроїв від імпульсних перенапруг - резисторів та індукторів. Вона в жодному разі не замінює собою зовнішню. Метою УЗІП є захист дорогого мережного обладнання. УЗІП поділяється на три типи.

Відомо, що бувають прямі та непрямі удари блискавки. Пряме – потрапляння блискавки в будівлю або підведені до неї опори ліній зв'язку або електропередачі. Непряме – відбувається через удари блискавки поблизу ліній комунікацій.

Тип 1 імпульсна перенапруга прямого удару. Встановлюється зазвичай у сільській місцевості з повітряними лініями електропередач або зв'язку, у будівлях з громовідводами або висотних об'єктів, що знаходяться поблизу (вишки мобільного зв'язку, високі дерева тощо).

Тип 2 імпульсна перенапруга від непрямого удару. При цьому запасена енергія приблизно в 17 разів менша, ніж енергія прямого удару.

Тип 3 для своєї живучості вимагає застосування типів 1 і 2 перед собою та встановлюється безпосередньо поряд із споживачем. Їм може бути, наприклад, звичайний фільтр мережі типу UPS або стабілізатор напруги.

Паспорт блискавкозахисту – зразок

Паспорт передається власнику об'єкта захисту після монтажу блискавкозахисного пристрою. Він містить титульний лист, протоколи огляду та перевірки, а також схему з позначенням контрольних точок вимірювання.

Знайдіть потрібний зразок документа з охорони праці в Довідковій системі "Охорона праці". Наші експерти вже підготували 2506 шаблонів!

Зразок паспорта на заземлювальний пристрій розміщено у Методичних вказівках щодо контролю стану ЗП (РД 153-34.0-20.525-00).

До цього документа мають бути внесені відомості про проведені виміри. Паспорт заземлювального пристрою зберігається у відповідальної за експлуатацію будівлі або головного енергетика.

Візуальний огляд заземлювального пристрою проводить комісія організації, а вимір заземлювального контуру – .

Щоб забезпечити багаторічну безпеку контуру, потрібно регулярно проводити його огляд, а також своєчасний ремонт болтових або зварних з'єднань згідно з п. 1.2 Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд, затвердженого постановою Держбуду СРСР від 29 грудня 1973 р. № 279 МДС -14.2000.

Паспорт блискавкозахисту - це документ, який передається Замовнику (власнику будівлі або споруди) від монтажної або здійснюючої перевірку (контрольні випробування) системи блискавкозахисту та заземлення організації, з даними візуального контролю, перевірок та вимірів елементів системи на предмет відповідності їх вимогам проекту та нормативних документів ( базових РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 та інших).

Ця організація повинна мати атестовану електричну лабораторію та необхідні для контролю та перевірки прилади, повірені належним чином.

Коли потрібна паспортизація?

Її проводять під час приймально-здавальних робіт, звірювальних чи контрольних випробуваннях, а також після закінчення певного терміну служби на відповідність експлуатаційним характеристикам.

Документ останнім часом вимагають представники відомств, що інспектують, особливо пожежний і газовий нагляд.

Що включає документ

Паспорт блискавкозахисту містить такі блоки:

  • Титульна сторінка
  • Протокол №1 візуального огляду
  • Протокол № 2 перевірки перехідних опорів елементів системи блискавкозахисту
  • Протокол №3 перевірки опорів заземлювачів та заземлювальних пристроїв
  • Схеми з позначенням контрольних точок вимірів

Обов'язково прикладаються копії свідоцтва про реєстрацію (атестації) електролабораторії та перевірочні свідоцтва на контрольно-вимірювальні прилади, якими вимірювалися.

На всіх протоколах та титульному аркуші обов'язково розписуються відповідальний ІТП та керівник електролабораторії.

Як заповнювати протоколи вимірювань

Протокол візуального контролю

Включає такі позначки:

  • Відповідність монтажу проектної документації
  • Відповідність вимогам нормативної документації у розрізі блискавкоприймальна частина, струмовідводи, заземлюючий пристрій із зазначенням конкретних пунктів правил
  • Виявлені порушення або зауваження, які не заважають експлуатації, але на які потрібно звернути увагу
  • Загальні висновки щодо подальшої експлуатації або приймання

Протокол перевірки перехідних опорів

Виміри роблять, рухаючись від блискавкоприймаючої частини до заземлювача, у місцях з'єднань провідника з блискавкоприймачами, з металевими елементами будівлі та арматурою, а також між собою. Зазвичай це місця зварювання або встановлення з'єднувачів, утримувачів, клем та інших елементів кріплення.

Необхідно обов'язково вказати:

  • мета випробувань (приймально-здавальні, звірювальні, контрольні випробування, експлуатаційні для цілей сертифікації)
  • кліматичні умови (температуру, вологість повітря, атмосферний тиск)

В результаті в таблиці вказують місця проведення вимірів та елементи системи для яких вони проводилися, кількість однотипних точок та власне значення опору.

Протокол перевірки опору заземлювального пристрою

Крім мети та параметрів зовнішніх умов, як у попередньому пункті, при вимірі обов'язково вносять таку інформацію:

  • Вид та характер ґрунту
  • Питомий опір ґрунту
  • Номінальна напруга електроустановки
  • Режим нейтралі

Результати вимірювань заносять до таблиці:

  • Місце вимірювання із зазначенням точки вимірювання на схемі
  • Виміряне значення опору
  • Коефіцієнт сезонності
  • Наведене остаточне значення опір

На підставі даних вимірювань робляться висновки та висновки про відповідність отриманих значень вимогам нормативів.

Як і попередньому протоколі заповнюється таблиця з параметрами вимірювальних приладів.

Норми, правила та ГОСТи по блискавкозахисту - нормативні документи

Детально про стандартизацію та нормативне реуглювання.

Опір заземлення блискавкозахисту

Порівнюється питомий опір різних ґрунтів. Як конфігурація заземлювача та параметр ґрунту впливають на якість заземлення блискавкозахисту? Які вимоги висувають до заземлювачів.

Склад системи блискавкозахисту за стандартами IEC (МЕК)

Коротко про те, що входить до складу комплексу заходів щодо захисту від блискавок та гроз на думку Міжнародної електротехнічної комісії, а також взаємопов'язані рішення у сфері зовнішнього та внутрішнього блискавкозахисту.

Вимоги до елементів зовнішнього блискавкозахисту

Які випробування проходять елементи блискавкоприймальні системи, сполучні компоненти, провідники, електроди, що заземлюють? Опис методик перевірки, що імітують вплив природних атмосферних умов та вплив корозії на компоненти.

Розрахунок вартості

Виберіть розмір... 10х15 15х15 20х15 20х20 20х30 30х30 30х40

Виберіть розмір... 10 12 14 16 18 20 22

Наші об'єкти