Групи горючих матеріалів із пожежної небезпеки. Пожежна небезпека будівельних матеріалів

Група горючостіматеріалів визначається за ГОСТ 30244-94 "Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість", що відповідає Міжнародному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Матеріали залежно від значень параметрів горючості, що визначаються за цим ГОСТом, поділяються на негорючі (НГ) та горючі (Г).

Матеріали відносять до негорючихпри наступних значенняхпараметрів горючості:

  1. приріст температури печі трохи більше 50°С;
  2. втрата маси зразка трохи більше 50%;
  3. тривалість стійкого полум'яного горіння трохи більше 10 сек.

Матеріали, що не задовольняють хоча б одному із зазначених значень параметрів, відносяться до пальних.

Займисті матеріали залежно від значень параметрів горючості поділяють на чотири групи горючості відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1. Групи горючості матеріалів.

Група займистості матеріаліввизначається за ГОСТ 30402-96 "Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість", який відповідає міжнародному стандарту ISO 5657-86.

При цьому випробуванні поверхню зразка піддають впливу променистого. теплового потокута впливу полум'я від джерела запалювання. При цьому вимірюють поверхневу густину теплового потоку (ППТП), тобто величину променистого теплового потоку, що впливає на одиницю площі поверхні зразка. Зрештою визначають Критичну поверхневу щільність теплового потоку (КППТП) - мінімальне значення поверхневої щільності теплового потоку (ППТП), у якому виникає стійке полум'яне горіння зразка після на нього полум'я.

Залежно від значень КППТП матеріали поділяють на три групи займистості, зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2. Групи займистості матеріалів.

Для класифікації матеріалів з димоутворювальноїЗдібності використовують значення коефіцієнта димоутворення, що визначається за ГОСТ 12.1.044.

Коефіцієнт димоутворення - показник, що характеризує оптичну щільність диму, що утворюється при полум'яному горінні або термоокисної деструкції (тління) певної кількості твердої речовини (матеріалу) в умовах спеціальних випробувань.

Залежно від величини відносної густини диму матеріали поділяються на три групи:
Д 1- з малої димоутворюючою здатністю- Коефіцієнт димоутворення до 50 м²/кг включно;
Д 2- з помірною димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення від 50 до 500 м²/кг включно;
Д3- з високою димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення понад 500 м²/кг.

Група з токсичностіпродуктів горіння будівельних матеріаліввизначається за ГОСТ 12.1.044. Продукти горіння зразка матеріалу направляються у спеціальну камеру, де перебувають піддослідні тварини (миші). Залежно стану піддослідних тварин після на них продуктів горіння (включаючи летальний випадок) матеріали поділяються на чотири групи:
Т1- Мало небезпечні;
Т2- Помірно небезпечні;
Т3- Високо небезпечні;
Т4- Надзвичайно небезпечні.

Пожежна небезпекабудівельних матеріалів характеризується такими властивостями:

  1. Горючість;
  2. Займистість;
  3. Здатність поширення полум'я поверхнею;
  4. Димотворча здатність;
  5. токсичність продуктів горіння.

за горючостібудівельні матеріали поділяються на горючі (Г) та негорючі (НГ).

Будівельні матеріали відносяться до негорючих при наступних значеннях параметрів горючості, що визначаються експериментальним шляхом: приріст температури – не більше 50 градусів Цельсія, втрата маси зразка – не більше 50 відсотків, тривалість стійкого полум'яного горіння – не більше 10 секунд.

Будівельні матеріали, які не задовольняють хоча б одному із зазначених у частині 4 цієї статті значень параметрів, відносяться до пальних. Горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

  • Слабогорючі (Г1), що мають температуру димових газівне більше 135 градусів Цельсія, ступінь ушкодження за довжиною випробуваного зразка не більше 65 відсотків, ступінь пошкодження за масою випробуваного зразка не більше 20 відсотків, тривалість самостійного горіння 0 секунд;
  • Помірногорючі (Г2), що мають температуру димових газів не більше 235 градусів Цельсія, ступінь ушкодження за довжиною зразка, що випробовується, не більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння не більше 30 секунд;
  • Нормальнорючі (ГЗ), що мають температуру димових газів не більше 450 градусів Цельсія, ступінь пошкодження за довжиною зразка, що випробовується, більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння не більше 300 секунд;
  • Сильногорючі (Г4), що мають температуру димових газів більше 450 градусів Цельсія, ступінь пошкодження за довжиною зразка, що випробовується, більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння більше 300 секунд.

Для матеріалів, що належать до груп горючості Г1-ГЗ, не допускається утворення крапель розплаву, що горять, при випробуванні (для матеріалів, що належать до груп горючості Г1 і Г2, не допускається утворення крапель розплаву). Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.

за займистостігорючі будівельні матеріали (у тому числі підлогові килимові покриття) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на такі групи:

  • Важкозаймисті (В1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку більше 35 кіловат на квадратний метр;
  • Помірнозаймисті (В2), що мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку не менше 20, але не більше 35 кіловат на квадратний метр;
  • Легкозаймисті (ВЗ), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 20 кіловат на квадратний метр.

за швидкості поширення полум'япо поверхні горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на наступні групи:

  • Нерозповсюджуючі (РП1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку понад 11 кіловат на квадратний метр;
  • Слаборозповсюджуючі (РП2), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 8, але не більше 11 кіловат на квадратний метр;
  • Помірнорозповсюджуючі (РПЗ), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 5, але не більше 8 кіловат на квадратний метр;
  • Сильнораспространяющие (РП4), мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 5 кіловат на квадратний метр.

за димоутворюючоюМожливості горючі будівельні матеріали в залежності від значення коефіцієнта димоутворення поділяються на такі групи:

  • З малою димоутворюючою здатністю (Д1), що мають коефіцієнт димоутворення менше 50 квадратних метрівна кілограм;
  • З помірною димоутворюючою здатністю (Д2), що мають коефіцієнт димоутворення не менше 50, але не більше 500 квадратних метрів на кілограм;
  • З високою димоутворювальною здатністю (ДЗ), що мають коефіцієнт димоутворення понад 500 квадратних метрів на кілограм.

за токсичностіпродуктів горіння горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи відповідно до таблиці 2 додатка до цього Федерального закону:

  • Малонебезпечні (Т1);
  • Помірнонебезпечні (Т2);
  • Високонебезпечні (ТЗ);
  • Надзвичайно небезпечні (Т4).

Залежно від груп пожежної небезпеки будівельні матеріали поділяються на такі Класи пожежної небезпеки:

Властивості пожежної небезпеки будівельних матеріалів Клас пожежної небезпеки будівельних матеріалів залежно від груп
КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5
Горючість НГ Г1 Г1 Г2 Г2 Г4
Займистість В 1 В 1 В 2 В 2 У 3
Димотворча здатність Д 1 Д3+ Д3 Д3 Д3
Токсичність продуктів горіння Т1 Т2 Т2 Т3 Т4
Поширення полум'я по поверхні для покриття підлоги РП1 РП1 РП1 РП2 РП4

Готуючись до будівництва чи ремонту будинку, ми прискіпливо порівнюємо ціни будівельних матеріалів, їх теплоізолюючі та шумопоглинаючі якості, звертаємо увагу на красу текстури та міцність, довговічність та екологічність.

При цьому на оцінку вогнестійкості та пожежонебезпечності часу у нас, як правило, не залишається. Однак, саме ці два параметри є вкрай важливими для здоров'я та життя людини, оскільки від пожежі ніхто не застрахований.

Давайте разом заповнимо існуючу прогалину знань в області пожежної безпекипопулярних будівельних матеріалів, а також розглянемо їхню класифікацію.

Пожежна безпека та вогнестійкість – поняття нерівнозначні

Відразу внесемо ясність у термінологію, оскільки більшість забудовників немає чіткого поняття у цьому питанні.

Термін пожежної безпекивідноситься до будівельних матеріалів та описує їх поведінку при впливі вогню.

Вогнестійкість- поняття, яке відноситься не до матеріалів, а до будівельним конструкціям, і характеризує їхню здатність без втрати міцності та несучої здатності чинити опір впливу пожежі. Тому вираз вогнестійкість будівельних матеріалів є некоректним.

Не можна говорити, наприклад, про вогнестійкість гіпсокартону, а можна розглядати стійкість до вогню конструкції перегородки або стелі, обшитих цим матеріалом.

При цьому протипожежні нормиобов'язково враховують не тільки вид облицювання, але також матеріал каркасу, наявність та вид утеплювача, вид обробки та ще ряд важливих параметрів, кожен з яких впливає на загальну вогнестійкість конструкції, що випробовується.

Класифікація матеріалів за рівнем пожежної безпеки

Стаття 13 «Технічного регламенту» чинних вимог пожежної безпеки поділяє всі будматеріали на дві групи: горючі та негорючі. Перша група ділиться на 4 підгрупи. Це слабогорючі матеріали, що позначаються символом Г1, помірно горючі Г2 нормально горючі Г3 і сильно горючі Г4.

Оскільки горіння – процес, що супроводжується корінною зміною фізичної та хімічної структури матеріалу, то для оцінки пожежної безпеки вводяться додаткові параметри: токсичність (малонебезпечні – Т1, помірно небезпечні – Т2, високонебезпечні ТЗ та надзвичайно небезпечні Т4), димоутворююча здатність (Д1-Д3), займистість (від В-1 до В3) і здатність поширювати полум'я по своїй поверхні (від РП-1 нерозповсюджуючі полум'я і до РП-4 сильнорозповсюджуючі).

Оцінюючи у пожежних випробуваннях горючість будівельних матеріалів, їм надають відповідний клас – комплексний показник пожежної безпеки.

Усі негорючі матеріали відносяться до класу КМ0, а горючі діляться на 5 класів від КМ1 до КМ5.

До негорючих будматеріалів відноситься природний камінь, метал, цегла, бетон, кераміка, скло та азбоцемент. Категорія горючих матеріалів набагато ширша, оскільки сьогодні на ринку представлені сотні видів синтетичних. полімерних матеріалівта композицій, що використовуються для будівельних та оздоблювальних робіт.

Знаємо критерії оцінки – впевнено дивимось у сертифікат матеріалу

Пожежний сертифікат, який повинен мати будь-який будівельний матеріал, що легально продається – об'єктивний показник його безпеки. Цим документом слід користуватися, приймаючи рішення про купівлю. Розглянемо і ми сертифікати пожежної безпеки найпопулярніших будівельних матеріалів.

Гіпсокартон

Оскільки цей матеріал дуже часто використовується як конструкційний, його головним показником є ​​вогнестійкість. Стандартний лист із гіпсокартону витримує дію вогню протягом 20 хвилин, після чого руйнується.

Токсичних газів та диму цей матеріал не виділяє і не поширює полум'я по своїй поверхні. Всі види ГВЛ і ГКЛ (гіпсоволокнистих і гіпсокартонних листів) відносяться до категорії негорючих матеріалів.

Сендвіч панелі

Ці конструкції відрізняються гарною вогнестійкістю, яка залежить від товщини теплоізолятора.

З поліуретановим утеплювачем товщиною 150 мм сендвіч-панель із сталевого профлиста у разі пожежі протримається 45 хвилин. Цього часу достатньо, щоб евакуювати людей із загоряння.

Сайдинг ПВХ

З приводу ПВХ сайдинга пожежний сертифікат говорить про те, що це матеріал помірного рючий Г2 і помірнозаймистий В2. Токсичність горіння в нього низька Т2.

СІП панелі

Даний вид конструкцій широко застосовується в каркасне будівництво. Існує два види сип панелей – із зовнішнім шаром з цементно-стружкових плитта з деревно-стружкової плити OSB. Перші відносяться до класу КМ1 - тобто цілком безпечні в пожежному відношенні (трудногорючі, слабозаймисті з низькою здатністю димоутворення).

У sip-панелей із утеплювачем із пінополістиролу пожежобезпека мінімальна, що вимагає надійного захистустін вогнетривкою обробкою.

Подивимося, що написано в пожежному сертифікаті про ці композитні конструкції:сильногорючі - Г4, сильнорозповсюджують вогонь - РП4, легкозаймисті - В3. Показник токсичності вони дуже високий – Т4, димообразующая здатність — Д3 (помірна).

Тому говорити про те, що такі панелі за пожежними характеристиками здатні замінити оброблений вогнестійким просоченням. дерев'яний брус, Не можна.

Пінополістирол

Цей утеплювач дуже часто використовується для облицювання фасадів і як заповнення конструкцій, що захищають, зокрема сип-панелей, про які ми згадували вище.

Виробники зуміли знизити горючість та займистість полістирольного пінопласту, проте прогресу у зменшенні димоутворення та токсичності не спостерігається. Окрім цього, облицювання фасаду пінопластом вимагає обов'язкового пристроюпротипожежних осічок у вигляді швів з негорючої мінвати. В іншому випадку при пожежі швидко вигоряє вся поверхня фасаду, а мешканці одержують високу дозу токсичних газів.

Газобетон, пінобетон, керамзитобетонні блоки

Газо і піно бетон відносяться до групи негорючих матеріалів з граничною вогнестійкістю Е1-180. Це говорить про те, що стіни цих матеріалів витримують вогонь без руйнування протягом 180 хвилин. При цьому блоки з газо та пінобетону не виділяють токсичних газів та диму.

Керамзитобетонні блоки перевершують їх за вогнестійкістю, оскільки витримують відкрите полум'ящонайменше 7 годин.

Монтажна піна

Це спінений поліуретан, який сьогодні випускається у трьох модифікаціях, що відрізняються за рівнем горючості. Піна з індексом В1 є протипожежною. Шов із такої піни глибиною 30 мм та шириною 100 мм не вигоряє при пожежі протягом 45 хвилин.

Монтажна піна з маркуванням В2 має здатність до самозагасання, а стандартна дешева піна класу В3 є горючою і вимагає захисту штукатуркою або гіпсовою шпаклівкою.

Полікарбонат стільниковий

Заглянемо у сертифікат цього популярного матеріалу, що використовується для навісів, теплиць та інших світлопрозорих конструкцій. Це слабогорючий матеріал (Г1), який не поширює полум'я на своїй поверхні (РП1).

Непогано виглядає він і з точки зору займистості (помірнозаймистий) і димоутворення (помірна димоутворювальна здатність). Натомість через токсичність стільниковий полікарбонатвідноситься до групи високонебезпечних (Т3). Тому його краще використовувати для відкритих споруд, а не всередині житлових будівель.

Ондулін

Даний матеріал, за своєю конструкцією - картон, просочений модифікованим бітумом з мінеральним наповнювачем. Комплексний показник пожежної безпеки у цього покрівельного матеріалудуже низький - К5 при максимальному рівні горючості К4. Тому у разі пожежі така покрівля вигоряє дуже швидко.

З метою захисту життя, здоров'я, майна громадян та юридичних осіб, державного та муніципального майна, законодавством Російської Федераціїпередбачені вимоги до різним видампродукції.

Такі вимоги містяться у технічних регламентах.

Федеральним законом від 22 липня 2008 р. №123-ФЗ « Технічний регламентпро вимоги пожежної безпеки» (далі – Технічний регламент) встановлено вимоги до будівельних матеріалів.

Статтею 13 Технічного регламенту встановлено класифікацію будівельних матеріалів щодо пожежної небезпеки.

Ця класифікація ґрунтується на властивостях матеріалів для утворення небезпечних факторів пожежі.

Пожежна небезпека будівельних матеріалів характеризується такими властивостями:

1) горючість;

2) займистість;

3) здатність поширення полум'я поверхнею;

4) димоутворююча здатність;

5) токсичність продуктів горіння.

По горючості будівельні матеріали поділяються на горючі (Г) та негорючі (НГ).

Будівельні матеріали відносяться до негорючих при наступних значеннях параметрів горючості, що визначаються експериментальним шляхом: приріст температури – не більше 50 ºС, втрата маси зразка – не більше 50 %, тривалість стійкого полум'яного горіння – не більше 10 секунд. Будівельні матеріали, що не задовольняють хоча б одному із зазначених значень параметрів, відносяться до пальних.

Горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

Слабогорючі (Г1), що мають температуру димових газів не більше 135 ºС, ступінь ушкодження за довжиною зразка, що випробовується, не більше 65 %, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 20 %, тривалість самостійного горіння 0 секунд;

Помірногорючі (Г2), що мають температуру димових газів не більше 235 ºС, ступінь ушкодження за довжиною зразка, що випробовується, не більше 85 %, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 %, тривалість самостійного горіння не більше 30 секунд;

Нормальнорючі (Г3), що мають температуру димових газів не більше 450 С, ступінь пошкодження за довжиною зразка, що випробувається, більше 85 %, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 %, тривалість самостійного горіння не більше 300 секунд;

Сильногорючі (Г4), що мають температуру димових газів більше 450 ºС, ступінь ушкодження за довжиною зразка, що випробовується, більше 85 %, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, більше 50 %, тривалість самостійного горіння більше 300 секунд.

При цьому, для матеріалів, що належать до груп горючості Г1 - Г3, не допускається утворення крапель розплаву, що горять, при випробуванні (для матеріалів, що відносяться до груп горючості Г1 і Г2, не допускається утворення крапель розплаву). Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.

7. За займистістю горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на такі групи:

Важкозаймисті (В1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку більше 35 кВт/м 2 ;

Помірнозаймисті (В2), мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 20, але не більше 35 кВт/м 2 ;

Легкозаймисті (В3), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 20 кВт/м 2 .

8. За швидкістю поширення полум'я по поверхні горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на наступні групи:

Нерозповсюджуючі (РП1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку більше 11 кВт/м 2 ;

Слаборозповсюджуючі (РП2), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 8, але не більше 11 кВт/м 2 ;

Помірнорозповсюджуючі (РП3), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 5, але не більше 8 кВт/м 2 ;

Сильнораспространяющие (РП4), мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 5 кВт/м 2 .

9. За димоутворюючою здатністю горючі будівельні матеріали залежно від значення коефіцієнта димоутворення поділяються на такі групи:

З малою димоутворюючою здатністю (Д1), що мають коефіцієнт димоутворення менше 50 м 2 /кг;

З помірною димоутворюючою здатністю (Д2), що мають коефіцієнт димоутворення не менше 50, але не більше 500 м 2 /кг;

З високою димоутворюючою здатністю (Д3), що мають коефіцієнт димоутворення більше 500 м 2 /кг.

10. За токсичністю продуктів горіння горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

Малонебезпечні (Т1);

Помірнонебезпечні (Т2);

Високонебезпечні (Т3);

Надзвичайно небезпечні (Т4).

Метою визначення груп пожежної небезпеки матеріалів є оцінка можливості їх застосування у конкретних будівлях та спорудах.

На підставі груп пожежної небезпеки матеріалів визначаються класи пожежної небезпеки згідно з частиною 11 статті 3 та додатком 3 Технічного регламенту.

Класи пожежної небезпеки будівельних матеріалів

Властивості пожежної небезпеки будівельних матеріалів

Клас пожежної небезпеки будівельних матеріалів залежно від груп

КМ0

КМ1

КМ2

КМ3

КМ4

КМ5

Горючість

НГ

Г1

Г1

Г2

Г3

Г4

Займистість

В 1

В 2

В 2

В 2

У 3

Димотворча здатність

Д 2

Д 2

Д3

Д3

Д3

Токсичність

Т2

Т2

Т2

Т3

Т4

Поширення полум'я

РП1

РП1

РП2

РП2

РП4

І у свою чергу на підставі класів небезпеки визначається сфера застосування декоративно-оздоблювальних, облицювальних матеріалів та покриттів підлог на шляхах евакуації та у зальних приміщеннях у будинках різних функціонального призначення, поверховості та місткості, відповідно до частини 6 статті 134 та додатків 28, 29 Технічного регламенту.

Область застосування декоративно-оздоблювальних, облицювальних

матеріалів та покриттів підлог на шляхах евакуації

Поверховість та висота будівлі

Клас пожежної небезпеки матеріалу, трохи більше зазначеного

для стін та стель

для покриття підлог

Загальні коридори, холи, фойє

Вестибюлі, сходові клітини, ліфтові холи

Загальні коридори, холи, фойє

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3

не більше 9 поверхів або не більше 28 метрів

КМ2

КМ3

КМ3

КМ4

більше 9, але не більше 17 поверхів або більше 28, але не більше 50 метрів

КМ1

КМ2

КМ2

КМ3

понад 17 поверхів або понад 50 метрів

КМ0

КМ1

КМ1

КМ2

незалежно від поверховості та висоти

КМ0

КМ1

КМ1

КМ2

Область застосування декоративно-оздоблювальних, облицювальних матеріалів та покриттів підлог у зальних приміщеннях, за винятком покриттів підлог спортивних арен спортивних споруд та підлог танцювальних залів

Клас (підклас) функціональної пожежної небезпеки будівлі

Місткість зальних приміщень, людина

Клас матеріалу, не більше вказаного

для стін та стель

для покриттів підлог

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1

понад 800

КМ0

КМ2

більше 300, але не більше 800

КМ1

КМ2

більше 50, але не більше 300

КМ2

КМ3

не більше 50

КМ3

КМ4

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1

понад 300

КМ0

КМ2

більше 15, але не більше 300

КМ1

КМ2

не більше 15

КМ3

КМ4

Для визначення груп пожежної небезпеки будівельних матеріалів проводять випробування за методами, що містяться в національних стандартах, що входять до Переліку, затвердженого Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 10.03.2009 № 304-р:

Випробування на негорючість проводять за ГОСТ 30244-94. Матеріали будівельні. Методи випробувань на пальне (МетодI);

Випробування щодо визначення груп горючості проводять за ГОСТ 30244-94. Матеріали будівельні. Методи випробувань на пальне (МетодII);

Випробування щодо визначення груп займистості проводять за ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість;

Випробування визначення груп поширення полум'я по поверхні проводять за ГОСТ Р 51032-97 Матеріали будівельні. Метод випробування поширення полум'я;

Випробування щодо визначення груп димоутворюючої здатності проводять за ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) Міждержавний стандарт. Система стандартів безпеки праці. Пожежвибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення (пункт 4.18);

Випробування щодо визначення груп токсичності продуктів горіння проводять за ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) Міждержавний стандарт. Система стандартів безпеки праці. Пожежвибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення (пункт 4.20).

У складі ГБУ «Центр експертиз, досліджень та випробувань у будівництві» функціонують Лабораторія вогневих випробувань та Відділ пожежного контролю. При цьому на Відділ пожежного контролю покладено функції органу інспекції з відбору зразків та оцінки результатів випробувань. Лабораторія вогневих випробувань виконує функції з випробувань зразків продукції, при цьому результати випробувань направляються засобами шифрування зразків до Відділу пожежного контролю для оцінки та присвоєння конкретних груп пожежної небезпеки.

Лабораторія вогневих випробувань ГБУ «Центр експертиз, досліджень та випробувань у будівництві» щоденно проводить випробування будівельних матеріалів.

За 9 місяців 2017 року проведено 285 випробувань, за результатами яких оформлено протоколи, що містять показники матеріалів, які застосовуються безпосередньо на об'єктах нового будівництва Москви.

Основними видами продукції, що зазнала випробувань, є: облицювальні плити фасадних систем (121 випробувань), фарби (28 випробувань), утеплювачі (74 випробувань), лінолеуми (15 випробувань), інші види продукції (59 випробувань) [лак, Підлогові покриття, пароізоляція, шпалери].

Необхідно відзначити, що значна кількість випробувань виявляє невідповідність застосовуваних матеріалів до них вимог.

Так, 73% випробуваних фіброцементних плит для обробки фасадів не є негорючими (НГ). При цьому 100% фіброцементних плит, випробуваних на горючість, відповідають групі горючості Г1.

Також багато зразків лінолеуму не проходять випробування за заявленими групами займистості (В). 83% зразків лінолеуму відповідають групі займистості В3, тоді як повинна застосовуватися продукція з вищими показниками (В1 або В2).

Фарби, що застосовуються на об'єктах будівництва, також часто не відповідають заявленим показникам. 100% випробуваних фарб не відповідають показнику негорючості (НГ). За показником горючість (Г) – 85% випробуваних зразків фарб відповідають групі горючості Г1 та 15% – групі Г2. За показником займистості (В), 22% випробуваних зразків фарб не відповідають заявленим показникам. 78% їх відповідають групі В1, решта групам В2 і В3.

100% випробуваних зразків мінераловатних утеплювачів відповідають показнику негорючості (НГ).

На підставі протоколів лабораторії, орган інспекції ДБУ «ЦЕІІС» випускає висновки, що містять групи пожежної небезпеки матеріалів, а також висновки про відповідність або невідповідність матеріалів, що застосовуються вимогам проектної та нормативної документації.

Випробування щодо визначення показників пожежної небезпеки будівельних матеріалів, що застосовуються безпосередньо на будмайданчиках, є необхідним вхідним контролем, спрямованим на профілактику пожеж та зниження збитків від пожеж на об'єктах нового будівництва.

Література:

1. Федеральний закон від 27.12.2002 № 184-ФЗ "Про технічне регулювання".

2. Федеральний закон від 22 липня 2008 р. № 123-ФЗ "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки".

3. ГОСТ 30244-94. Матеріали будівельні. Методи випробувань на пальне.

4. ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість.

5. ГОСТ Р 51032-97 Матеріали будівельні. Метод випробування поширення полум'я.

6. ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) Міждержавний стандарт. Система стандартів безпеки праці. Пожежвибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення.

Текст статті становив:

Провідний інженер ЛОІ ГБУ «ЦЕІІС» С.В. Русяєв

Перевірив:

Начальник ЛОІ ГБУ «ЦЕІІС» Н.В. Афанасьєв

"Пожежна безпека будівель та споруд" про пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, а також положень інших нормативних документів щодо пожежної безпеки, до яких надсилає цей документ.

Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.

займистість- здатність речовин та матеріалів до займання.

займання - початок полум'яного горіння під впливом джерела запалювання, при цьому стандартному випробуванні характеризується стійким полум'яним горінням.

час займання- час від початку випробування до стійкого полум'яного горіння.

стійке полум'яне горіння- горіння, що триває до чергового на зразок полум'я від джерела запалювання.

Променистий тепловий потік, що впливає на одиницю поверхні зразка.

Мінімальне значення поверхневої густини теплового потоку, при якому виникає стійке полум'яне горіння.

поширення полум'я- поширення полум'яного горіння поверхнею зразка внаслідок впливу, передбаченого цим стандартом;

поверхнева густина теплового потоку (ППТП)- променистий тепловий потік, що впливає на одиницю поверхні зразка;

критична поверхнева густина теплового потоку (КППТП)- величина теплового потоку, коли він припиняється поширення полум'я.

У п. 5.7 СНиП 21-01-97* встановлено, що горючі будівельні матеріали з димоутворюючої здатності поділяються на три групи:

Д1 (з малою димоутворюючою здатністю);

Д2 (з помірною димоутворюючою здатністю);

Д3 (з високою димоутворюючою здатністю).

Групи будівельних матеріалів за димоутворювальною здатністю встановлюють за ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожежвибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення". У зазначеному документі містяться такі положення щодо коефіцієнта димоутворення.

Коефіцієнт димоутворення- Показник, що характеризує оптичну щільність диму, що утворюється при полум'яному горінні або термоокислювальної деструкції (тління) певної кількості твердої речовини (матеріалу) в умовах спеціальних випробувань.

Значення коефіцієнта димоутворення слід застосовувати для класифікації матеріалів з димоутворюючої здатності. Розрізняють три групи матеріалів:

з малою димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення до 50 м2кг-1 включ.;

з помірною димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення св. 50 до 500 м2кг-1 увімкн.;

з високою димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення св. 500 м2кг-1.

Значення коефіцієнта димоутворення необхідно включати до стандартів або технічні умовина тверді речовинита матеріали.

Відповідно до п. 5.8 СНиП 21-01-97* горючі будівельні матеріали з токсичності продуктів горіння поділяються на чотири групи:

Т1 (малонебезпечні);

Т2 (помірно небезпечні);

Т3 (високонебезпечні);

Т4 (надзвичайно небезпечні).

Групи будівельних матеріалів з токсичності продуктів горіння встановлюють за ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожежвибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення". Названий документ щодо показника токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів передбачає таке.

Показник токсичності продуктів горіння - відношення кількості матеріалу до одиниці обсягу замкнутого простору, в якому газоподібні продукти, що утворюються при горінні матеріалу, викликають загибель 50% піддослідних тварин.

Значення показника токсичності продуктів горіння слід застосовувати для порівняльної оцінки полімерних матеріалів, а також включати в технічні умови та стандарти на оздоблювальні та теплоізоляційні матеріали. Класифікація матеріалів за значенням показника токсичності продуктів горіння наведено у таблиці.

Сутність методу визначення показника токсичності полягає у спалюванні досліджуваного матеріалу в камері згоряння при заданій щільності теплового потоку та виявленні залежності летального ефекту газоподібних продуктів горіння від маси матеріалу, що віднесена до одиниці об'єму експозиційної камери.

Таблиця, яка встановлена ​​в ГОСТ 12.1.044-89, відтворена в таблиці 2 додатка коментованого Закону (див. коментар до зазначеної таблиці).

11. Відповідно до ч. 11 статті, що коментується, виділяються класи пожежної небезпеки будівельних матеріалів залежно від груп пожежної небезпеки будівельних матеріалів. Ці класи - КМ0, КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 та КМ5 - наведені в таблиці 3 додатка до коментованого Закону. Слід зазначити, що виділення даних класів є нововведенням, оскільки раніше нормативні документиз пожежної безпеки (передусім, у СНиП 21-01-97* "Пожежна безпека будівель та споруд") виділялися лише групи пожежної небезпеки будівельних матеріалів.

12. У ч. 12