Димовидалення в коридорі довжиною більше 15 м. Коли необхідно встановлювати димовидалення

Доброго часу доби всім постійним читачам нашого сайту та колегам по цеху. Тема статті сьогодні «висота компенсаційного припливуу системах димовидалення». Мається на увазі висота установки саме решітки повітроводу припливної системи, тобто звідки буде дути повітря. На цю тему нам пишуть досить багато питань і основне питання звучить так – на якій саме висоті? Скільки в метрах та сантиметрах? Пишуть про зауваження від пожежних інспекторів та експертизи з цього приводу. Ось сьогодні ми спробуємо разом у цьому питанні розібратися.

Для початку, щоб було зрозуміло, наведу вам фрагмент реального листа одного з наших читачів:

«Доброго вечора, у мене питання щодо кордонів нижньої частини (зони) для здійснення компенсації систем димовидалення з коридорів. У нормах РФ, дана межа лише визначена лише у СП 154. І має не перевищувати 1,2 м. Чи слід її приймати і для інших приміщень іншого призначення? ……….. Якщо не вказана межа чи можна орієнтуватися на верхню межу дверного отвору даного приміщення?»

Тепер заглянемо, що пишуть із цього питання у наших нормах. Спочатку наведемо цікаві для нас у даному контексті фрагменти вимог з п. 8.8, СП7.13130-2013р. (документ можна знайти та завантажити в нашій бібліотеці нормативника) та виділимо підкресленням основні тези:

«8.8. Для відшкодування об'ємів продуктів горіння, що видаляються з приміщень, що захищаються витяжною протидимною вентиляцією, повинні бути передбачені системи припливної протидимної вентиляції з природним чи механічнимспонуканням.

Для природного припливу повітря в приміщення, що захищаються, можуть бути виконані прорізи в зовнішніх огорожах або шахти з клапанами, оснащеними автоматично і дистанційно керованими приводами. Отвори повинні бути в нижній частині приміщень, що захищаються. Притвори клапанів повинні бути забезпечені засобами запобігання примерзанню в холодну пору року. Для притоку зовнішнього повітря, що компенсує, в нижню частину атріумів або пасажів можуть бути використані дверні прорізи зовнішніх евакуаційних виходів. Двері таких виходів повинні бути забезпечені автоматично та дистанційно керованими приводами примусового відчинення. …………..»

Тобто, зрозуміло – висота компенсаційного припливу для високих приміщень атріумів та пасажів компенсація можлива на висоті отворів вхідних дверей, А ці двері можуть бути до 3-4 метрів заввишки - я сам бачив такі високі двері, наприклад в церкві. В інші приміщення висота компенсаційного припливу здійснюється до нижньої частини приміщення. Тобто, логічно ми ділимо висоту приміщення навпіл і висота від підлоги до отриманого ділимого буде називатися нижньою частиноюприміщення. Відповідно, висота від середини висоти приміщення і до стелі буде верхньою частиноюприміщення, що захищається. Наприклад, при висоті приміщення 4 метри, відстань від підлоги до 2 метрів - це нижня частина приміщення, що захищається, а відстань від 2 метрів до стелі (4 метри) - це верхня частина приміщення, що захищається. Так ось у цій нижній частині від підлоги до 2 метрів розташовується висота компенсаційного припливу. Це перша умова!Поки що все логічно і зрозуміло, чи не так?

Наразі ще один момент. Для коректної роботи системи припливу, разом із системою витяжної протидимної вентиляції, висота компенсаційного припливу має бути правильно розташована щодо висоти розташування витяжного клапана димовидалення, тобто. всмоктувального пристрою. Для забезпечення повітряно-димової конвекції, пристрій димовидалення (клапан) повинен розташовуватися Вище ніж висота компенсаційного припливу - решітки надува. Це друга умова!Теж все логічно і зрозуміло, чи не так? Звідси, одразу виникає питання – а на якій взагалі висоті встановлюються димоприймальні пристрої (клапана димовидалення) відповідно до існуючих норм? Відкриваємо СП7.13130-2013, дивимося п. 7.8:

«7.8. При видаленні продуктів горіння з коридорів димоприймачі слід розміщувати на шахтах під стелею коридору, але не нижче верхнього рівня дверних прорізівевакуаційних виходів…….».

Тобто все зрозуміло – від верхнього рівня дверного отвору (в середньому 2 метри виходить) до стелі – десь у цих межах.

Наводимо приклади основних помилок установки, щоб було зрозуміло до кінця.

Якщо Ви не враховуватимете першу умову і виконаєте компенсацію тільки за другою умовою розглянемо результат. Наприклад, висота компенсаційного припливу розташовується на висоті 2 метрів, при встановленні димоприймального пристрою на висоті 2,2 метра, при загальній висоті стелі 3 метри. Начебто, друга умова виконана повністю. Однак Ви отримаєте зауваження від пожежного інспектора в наступному плані. Він просто 3 метри загальної висоти приміщення розділить на 2 і отримає половину висоти приміщення - 1,5 метра і скаже приблизно наступний текст - від підлоги до 1,5 метрів - це нижня частина приміщення, а у Вас висота компенсаційного припливу встановлена ​​на висоті 2 метрів, що не відповідає положенням п.8.8 СП7.13130-2013» – і буде абсолютно правим.

Якщо ж навпаки, Ви виконаєте першу умову. У коридорі висотою 8 метрів (буває і таке), встановлена ​​Вами висота компенсаційного припливу становитиме 3,9 метра, тобто в нижню частину приміщення, що захищається. При цьому димоприймальний пристрій (клапан димовидалення) встановлений на висоті 2,2 метра (вище отвору дверей висотою 2 метри). Все начебто, відповідно до першої умови. Тим не менш, система димовидалення буде працювати некоректно - вийде витяжка нижче за приплив і Ви отримаєте відповідне зауваження.

На підставі написаного вище ми можемо зробити наступний висновок – висота компенсаційного припливу визначається за обов'язкового виконання перерахованих вище двох умов.

Тепер повернемося знову до другої частини, наведеного вище, питання нашого Читача. Подивимося як визначається висота компенсаційного припливу у СП154.13130-2013, п. 6.3.2 (документ можна знайти та завантажити у нашій бібліотеці нормативника):

« 6.3.2 Для відшкодування об'ємів продуктів горіння, що видаляються, в нижні

частини приміщень, що захищаються, необхідно передбачати розосереджену подачу зовнішнього повітря: з витратою, що забезпечує дисбаланс не більше 30 %, на рівні не вище 1,2 м від рівня підлоги приміщення, що захищається, і зі швидкістю закінчення не більше 1,0 м/с.

Ну і наступний пункт також буде цікавий для аналізу:

6.3.3 Усі системи припливно-витяжної протидимної вентиляції слід передбачати з механічним спонуканням тяги.

Ну, загалом все зрозуміло – максимальна висотакомпенсаційного припливу визначено точно – 1,2 метри. Однак зверніть увагу на назву СП 154.13130-2013 «Вбудовані підземні автостоянки. Вимоги пожежної безпеки». Тобто ці вимоги застосовуються для конкретного типу об'єкта, а не до всіх приміщень, в яких організовуються системи димовидалення. Тим більше, зверніть увагу на вимогу організації виключно механічних систем за пунктом 6.3.3. Знову ж таки, це вимога тільки до вбудованих підземних стоянок. На інших об'єктах можна робити припливно-витяжні системиБЕЗ МЕХАНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ! І це чудово, тому що я, відверто кажучи, не фанат механічних систем, що компенсують, про що неодноразово писав на сторінках нашого сайту. Прочитати статтю на цю тему можна, пройшовши посилання .

Також, необхідно сказати, що можуть бути інші типи об'єктів, до яких можуть бути особливі вимоги щодо оснащення системами димовидалення і компенсацією припливом, за аналогією з вбудованими підземними автостоянками, про що йшлося вище за текстом. Тому, при вирішенні подібних завдань, перш за все почніть з визначення типу та призначення приміщення – визначте наявність особливих вимог до даного типу приміщень. Якщо такі вимоги є, дійте відповідно до цих вказівок. Якщо особливих вимог немає, то дійте відповідно до загальними вимогамиСП7.13130-2013.

На цьому статтю «висота компенсаційного припливу в системах димовидалення» завершую, сподіваюся на корисність рекомендацій та інформації, що викладена мною.

Читайте інші публікації на сайті, посилання на які можна знайти на Головна сторінкасайту, беріть участь в обговоренні в соціальних мережаху наших групах за посиланнями:

Наша група У Контакті –

Сучасне димовидалення - це процес перерозподілу. повітряних струменіву житлових та промислових будівлях у разі пожежі. Дим та інші продукти горіння виводяться далеко за межі приміщень, а замість них надходить чисте повітря.

Система димовидалення у житловому будинку значно збільшує шанси людей на виживання у разі пожежі. Дим, що містить високу концентрацію токсинів, утворюється при горінні або тлінні електричної проводки, будівельних та оздоблювальних матеріалівякі можуть бути синтетичними.

Процес димовидалення проводиться за допомогою. Витяжна вентиляціявидаляє дим із приміщень та коридорів, за якими евакуюють людей у ​​разі пожежі.

Припливна вентиляція не дозволяє диму проникати у вільні простори та поширюватися по них, а також виконує функцію компенсації забрудненого повітря, віддаленого витяжною вентиляцією.

Витяжна протидимна вентиляція повинна функціонувати в коридорах, холах, атріумах, сходах, виробничих, складських приміщеннях, громадських приміщенняхдля масового перебування людей, торгових залах, вбиралень.

Системи димовидалення встановлюються зазвичай у приміщеннях без природного освітлення, оскільки, по-перше, задимлення не можна буде усунути через вікна та фрамуги - джерела природного освітлення, а по-друге, у разі пожежі та відключення освітлення в будівлі задимлений темний коридор буде джерелом додаткової небезпеки. для людей, що евакуюються.

Її розрахунок проводять відповідно до основних нормативних та їх додатків.

Припливно-витяжна вентиляція також є обов'язковою для житлових будівель висотою понад 10 поверхів, їх коридорів та шахт ліфтів. У звичайний час ця система може використовуватись для провітрювання.

Громадські будівлі

У громадських будівляхсистема димовидалення потрібна у будинках висотою менше 28 метрів у коридорах, якщо вони не мають природного освітлення, атріумах висотою до 15 метрів, у кожній секції підземних паркінгів, у приміщеннях без природного освітлення для масового перебування людей.

В адміністративно-побутових приміщеннях димовидалення проводиться з коридорів довжиною понад 15 метрів без природного освітлення, складів, гардеробів та приміщень, де зберігаються горючі речовини та працюють люди.

Автостоянки

Великі простори автостоянок, заповнених машинами, є в високого ступеняпожежонебезпечними. Крім того, під час роботи двигуна відбувається виділення шкідливих вихлопів. Тому система припливно-витяжної вентиляціїпрацює постійно для підтримки санітарно-гігієнічних умов.

Для проектування системи димовидалення автостоянок використовують розрахунки пожежних норм для складів. Для покращення роботи системи димовидалення площа поверху підземної автостоянки має бути не більше 3 тисяч квадратних метрів, з поділом на димові зони площею не більше 1,6 тисячі квадратних метрів.

Промислові витяжні вентилятори достатньої потужності розміщують на верхньому поверсі будівлі, якщо підземна автостоянка розташована під ним, або на верхньому поверсі окремої автостоянки. Вентиляція також забезпечується протидимними зворотними клапанамита димоприймальними шахтами.

Під час пожежі система димовидалення включається автоматично, коли спрацьовують датчики та сповіщувачі, та сповіщає диспетчера про перевищення норми шкідливих речовин.

Торгові центри

Торгові центри з високими стелямиє зоною підвищеної пожежної небезпеки. Невисокі функціональні перегородки, що використовуються в торговому залі, Залишають можливість вільного розподілу повітря по всій будівлі.

Під час пожежі події розвиваються наступним чином. Східний дим від джерела займання спочатку утворює стовп гарячого забрудненого повітря.

Якщо його вчасно не видаляти, піднявшись під стелю, дим накопичується і остигає, перемішуючи з навколишнім повітрям. Більше щільний дим опускається і заповнює весь простір торгового залу.

Шари диму різної висоти дуже небезпечні, оскільки практично не піддаються контролю. Це призводить до швидкого задимлення торгового центрупід час пожежі, ураження димом великої кількостілюдей, паніки та труднощі в евакуації.

Щоб уникнути такого критичного становищадим, що піднявся до стелі, видаляється через отвори в перекритті за допомогою природної тяги і витяжних вентиляторів. Припливна система вентиляції забезпечує надходження свіжого повітря. У цей час відбувається евакуація людей із незадимлених ділянок торговельного центру.

Не може не тішити той факт, що розум узяв гору, і, хоч і з деякими застереженнями, але практично всі на моє запитання відповіли «Так». Адже як фахівці пожежної безпеки, за родом нашої діяльності ми маємо забезпечувати безпеку людей, а не вишукувати будь-які подвійні тлумачення норм і цю безпеку зменшувати. Тим більше, що різні двоякі тлумачення та протиріччя в нормах були присутні й 20 років тому, а що вже казати про сьогоднішній день, коли так кардинально змінюється нормативна база, а більшість «нормотворців» схожа на студентів-двоєчників, які переписують контрольні старшокурсників, при цьому примудряються припуститися купи помилок. Тут не обійтися без механізму, що дозволяє оперативно усувати всі ці нормативні розбіжності та казуси, щоб будь-кому було зрозуміло, що конкретно мають на увазі цю вимогу. Мабуть, із творців норм ніхто не зацікавлений у створенні такого механізму, адже тоді не можна буде «ловити рибку у каламутній воді».
Якщо ми заглянемо в корінь поставленого тут питання, то побачимо, що більшість вимог до протидимного захисту будівель пред'являлися і кілька десятиліть тому (почитайте СНиПы 2.04.05-86, 2.04.05-91*, 41-01-2003). І також у нормативні документитих років коридор, хол, фойє, вестибюль, сходова клітка, приміщення вважалися різними поняттями І жодних ФЗ із визначеннями тоді не було. І той факт, що хтось випустив 324-ФЗ без огляду на вже існуюче СП, вимоги, що висуваються в цьому СП, ніяк не применшує. Тим більше, що автори СП при його розробці не могли врахувати визначення терміну «приміщення», зазначене у ФЗ, оскільки ФЗ тоді ще не було. Тому посилатися на нього не можна. І, як правильно було помічено ув. Karamba ®, у ФЗ є чітке визначення, для яких цілей використовуються зазначені в ньому визначення - "Для цілей цього Федерального закону ....".
У СП7 п.7.3 поширюється на конкретні вимоги п.7.2 і не треба в цьому питанні притягувати за вуха різні ФЗ, безпідставно знижуючи безпеку людей. Ув. Крюгер ® на моє запитання відповів: «ДК необхідно передбачати з усіх коридорів усіх будівель висотою понад 28 м». Але тут є одне застереження, яке він надалі вказав, що згідно з п.7.3 в), якщо з усіх приміщень, що мають двері до цього коридору, проектується безпосереднє видалення продуктів горіння, то цей коридор можна не обладнати ДУ. А якщо я закрию в цьому коридорі, розташованому в будівлі висотою більше 28 м, всі світлові отвори і зроблю його «коридором без природного освітлення», то чи зможу я уникнути необхідності пристрою ДК, виконавши всі умови, прописані в п.7.3 д) , що поширюється на коридори без природного освітлення, не виконуючи умови п.7.3 в)? Ні, не зможу, тому що 7.3 д) розповсюджується на п.7.2 в) (ну, може, ще на п.7.2 б)), але не поширюється на 7.2 а), навіть якщо цей коридор буде темним. Тобто. потрібно дивитися на формулювання у п.7.2, і для отримання послаблень шукати таке саме формулювання у п.7.3. На жаль, ця струмова грань через неодноразове переписування документів була втрачена, і для старшого покоління начебто все залишилося зрозумілим, але покоління молодше намагається знайти «друге дно».
Ще раз повторюся, що експерти, принаймні у питаннях димовидалення, завжди поділяють коридор та приміщення. А думка буднагляду тут особливо не цікава, бо їхнє функціональне призначення – перевірка відповідності існуючого стану справ на реальному об'єкті затвердженим держекспертизою проектним рішенням. І якщо за проектом у мене немає ДК, то ніякий Стройнадзор не має права зобов'язати його зробити.

Питання:

У розділі 7 та п.8.5 СП 7.13130.2013 фігурує поняття довжини коридору. Яким чином порахувати довжину коридору складної геометричної форми та визначити кількість вікон завдовжки 1,6 м для природного провітрювання згідно з п.8.5, щоб не передбачати систему механічного димовидалення? Чи входить світлова кишеня завдовжки кілька метрів у "довжину коридору"?

Відповідь:

Відповідно до підпункту "в" п.7.2 СП 7.13130.2013 "Опалення, вентиляція та кондиціювання.

Протипожежні вимоги" видалення продуктів горіння при пожежі системами витяжної протидимної вентиляції слід передбачати з коридорів без природного провітрювання при пожежі довжиною понад 15 м у будівлях з числом поверхів два і більше :

Виробничих та складських категорій А, Б, В;

громадських та адміністративно-побутових;

Багатофункціональні.

Відповідно до п.8.5 СП 7.13130.2013 для природного провітрювання коридорів при пожежі слід передбачати віконні або інші отвори, що відкриваються, в зовнішніх огородженнях з розташуванням верхньої кромки не нижче 2,5 м від рівня підлоги і шириною не менше 1,6 м на кожні 30 м довжини коридору.

Необхідні розміри та кількість віконних та інших отворів для природного провітрювання при пожежі приміщень або коридорів можуть бути визначені розрахунком згідно з вимогою пункту 7.4 СП 7.13130.2013.

Відповідно до підпункту "а" п.7.4 СП 7.13130.2013 витрата продуктів горіння, що видаляються витяжною протидимною вентиляцією, слід розраховувати в залежності від потужності тепловиділення вогнища пожежі, тепловтрат через огороджувальні будівельні конструкції приміщень та вентиляційні канали, температури повітря, стану (положень) дверних та віконних отворів, геометричних розмірів для кожного коридору завдовжки не більше 60 м - відповідно до підпунктів "а"-"г" пункту 7.2.

Відповідно до п.4.3.3 СП 1.13130.2009 "Системи протипожежного захисту. Евакуаційні шляхи та виходи” (ред. від 09.12.2010) коридори завдовжки понад 60 м слід розділяти протипожежними перегородками 2-го типу на ділянки, довжина яких визначається за (СП 7.13130), але не повинна перевищувати 60 м.

Наразі встановлено визначення "Світлова кишеня" - приміщення з природним освітленням, що примикає до коридора і служить для його освітлення (п.3.7 додатка "Б" БНіП 31-01-2003 "Будинки житлові багатоквартирні").

Приміщення - частина обсягу будівлі або споруди, яка має певне призначення та обмежена будівельними конструкціями(ст.2 - Федеральний закон від 30 грудня 2009 року. N 384-ФЗ " Технічний регламентпро безпеку будівель та споруд" (ред. від 02.07.2013)).

Водночас, відповідно до п.5.2.7 СП 2.13130.2012 "Системи протівпожежного захисту. Забезпечення вогнестійкості об'єктів захисту" (ред. від 23.10.2013) шляхи евакуації ( загальні коридори, холи, фойє, вестибюлі, галереї) повинні виділятися стінами чи перегородками, передбаченими від підлоги до перекриття (покриття).

Вказані стіни та перегородки повинні примикати до глухих ділянок зовнішніх стін і не мати відкритих прорізів, не заповнених дверима, люками, світлопрозорими конструкціями та ін. підвісними стелямита під фальшпідлогами).

Відповідно, з одного боку, можливо, зробити висновок про те, що світлова кишеня (приміщення з природним освітленням, що примикає до коридору і служить для його освітлення) є самостійним приміщенням і не відноситься до коридору, а з іншого боку раз дане приміщення (світлова кишеня ) не виділяється стінами чи перегородками від коридору, необхідно вважати світлову кишеню частиною коридору.

Відповідно, можна зробити висновок про те, що для природного провітрювання коридорів при пожежі слід передбачати віконні або інші отвори, що відкриваються, в зовнішніх огородженнях з розташуванням верхньої кромки не нижче 2,5 м від рівня підлоги і шириною не менше 1,6 м на кожні 30 м довжини коридору (у загальну дину коридору необхідно включати світлові кишені).

При цьому довжина коридору (дільниці коридору) не повинна перевищувати 60 м-коду.

Коридори, розділені на ділянки протипожежними перегородками з дверима, розглядаються як окремі ділянки для розрахунку продуктів горіння, що видаляються.

Відповідно, для визначення необхідних розмірівта кількості віконних отворів для природного провітрювання при пожежі коридорів необхідно провести розрахунок згідно з вимогами пункту 7.4 СП 7.13130.2013.

Якщо в ході проведеного розрахунку буде встановлено, що наявні віконні отвори забезпечують природне провітрювання коридорів при пожежі, то в даному випадкуможливо не передбачати влаштування системи витяжної протидимної вентиляції в коридорах.

Коли потрібно встановлювати димовидалення?

Експертами достовірно встановлено, що під час пожежі більшість людей гине від отруєння чадним газомта іншими продуктами горіння. Дим поширюється набагато швидше вогню і здатний призвести до втрати свідомості та зупинки серця набагато раніше, ніж людина зможе вибратися з приміщення. Крім того, задимлення знижує здатність орієнтуватися в просторі, змушуючи потерпілого пересуватися на дотик і нерідко йти убік від шляхів евакуації.

Враховуючи всі ці фактори, у місцях найбільшої небезпеки встановлюють примусові або статичні системи димовидалення. До таких місць належать:

  • довгі коридори, які знаходяться на другому поверсі та вище і мають протяжність понад 15 метрів,
  • холи будівель,
  • вбиральні,
  • а також висотні житлові будинки.

Крім того, димовидалення необхідно встановлювати в магазинах великої площі, підвальних приміщеннях, тунелях, шахтах та інших небезпечних місцях, відповідно до СП 7.13130.2009 та ФЗ-123. На підставі цих законодавчих актів проводиться розрахунок продуктів горіння, температури і токсичності диму. Дані розрахунку співвідносяться із пропускною спроможністю системи видалення диму. Варто зауважити, у тих приміщеннях, де встановлені система газового, порошкового або аерозольного пожежогасіння, ці вимоги не поширюються.

Статична система димовидалення є звичайним клапаном, що блокує систему вентиляції і перешкоджає поширенню диму. Примусова системавключає вже цілий комплекс, обладнаний потужними вентиляторами, які забезпечують витяжку у разі пожежі. Звичайно, більшість систем активуються автоматично, за допомогою спеціальних датчиків, що реагують на підвищення температури або наявність диму. Також можлива примусова активація системи димовидалення.

Особливі вимоги при проектуванні системи димовидалення висуваються до висотним будинкамта навчальним закладам. Якщо висота будівлі більше 28 метрів (саме стільки складає довжина пожежної драбини), система видалення диму мало того, що обов'язкова, але й має бути спрямована на створення надлишкового тискуна верхніх поверхах і шахті ліфта, перешкоджаючи цим поширенню диму. У багатоповерхових навчальних закладахобов'язково повинні бути незадимлювані прольоти сходів. Варто зауважити, де-не-де місцеві норми дозволяють відступити від головного законодавства, наприклад, якщо приміщення має кімнати з гарним захистом від диму та індивідуальною вентиляцією.

Загалом робота будь-якої системи має бути спрямована на те, щоб при пожежі люди встигли евакуюватися. При цьому сама система також повинна відповідати певним вимогам, наприклад, вентилятор – витримувати тривалу роботупри високих температурахі мати необхідну потужність для роботи як витяжку або нагнітач. Те саме стосується вентиляційних каналів, які повинні виготовлятися з негорючого металу і бути термостійкими.

Ми вже кілька років працюємо в галузі проектування та монтажу димовидалення, з будь-яких питань ви можете звернутися за телефоном.