Температурный график итп. Зависимость температуры теплоносителя от наружной температуры воздуха

Каким закономерностям подчиняются изменения температуры теплоносителя в системах центрального отопления? Что это такое – температурный график системы отопления 95-70? Как привести параметры отопления в соответствие с графиком? Попробуем ответить на эти вопросы.

Что это такое

Начнем с пары отвлеченных тезисов.

  • С изменением погодных условий теплопотери любого здания меняются вслед за ними . В заморозки для того, чтобы сохранить в квартире постоянную температуру, требуется куда больше тепловой энергии, чем в теплую погоду.

Уточним: затраты тепла определяются не абсолютным значением температуры воздуха на улице, а дельтой между улицей и внутренними помещениями.
Так, при +25С в квартире и -20 во дворе затраты тепла будут точно такими же, как при +18 и -27 соответственно.

  • Тепловой поток от отопительного прибора при постоянной температуре теплоносителя тоже будет постоянным .
    Падение температуры в помещении несколько увеличит его (опять-таки за счет увеличения дельты между теплоносителем и воздухом в комнате); однако этого увеличения будет категорически недостаточно для компенсации возросших потерь тепла через ограждающие конструкции. Просто потому, что нижний порог температуры в квартире действующие СНиП ограничивают 18-22 градусами.

Очевидное решение проблемы роста потерь – повышение температуры теплоносителя.

Очевидно, ее рост должен быть пропорционален снижению уличной температуры: чем холоднее за окном, тем большие потери тепла придется компенсировать. Что, собственно, и подводит нас к идее создания определенной таблицы согласования обоих значений.

Итак, график температурный системы отопления – это описание зависимости температур подающего и обратного трубопроводов от текущей погоды на улице.

Как все устроено

Существует два разных типа графиков:

  1. Для тепловых сетей.
  2. Для внутридомовой отопительной системы.

Чтобы разъяснить разницу между этими понятиями, вероятно, стоит начать с краткого экскурса в то, как устроено центральное отопление.

ТЭЦ – тепловые сети

Функция этой связки – нагреть теплоноситель и доставить его конечному потребителю. Протяженность теплотрасс обычно измеряется километрами, суммарная площадь поверхности – тысячами и тысячами квадратных метров. Несмотря на меры по теплоизоляции труб, потери тепла неизбежны: пройдя путь от ТЭЦ или котельной до границы дома, техническая вода успеет частично остыть.

Отсюда – вывод: для того, чтобы она дошла до потребителя, сохранив приемлемую температуру, подача теплотрассы на выходе из ТЭЦ должна быть максимально горячей. Ограничивающим фактором является точка кипения; однако при повышении давления она смещается в сторону повышения температуры:

Давление, атмосферы Температура кипения, градусы по шкале Цельсия
1 100
1,5 110
2 119
2,5 127
3 132
4 142
5 151
6 158
7 164
8 169

Типичное давление в подающем трубопроводе теплотрассы – 7-8 атмосфер. Такое значение даже с учетом потерь напора при транспортировке позволяет запустить отопительную систему в домах высотой до 16 этажей без дополнительных насосов. Вместе с тем оно безопасно для трасс, стояков и подводок, шлангов смесителей и прочих элементов систем отопления и ГВС.

С некоторым запасом верхняя граница температуры подачи принята равной 150 градусам. Наиболее типичные температурные графики отопления для теплотрасс лежат в диапазоне 150/70 – 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

Дом

В домовой системе отопления действует ряд дополнительных ограничивающих факторов.

  • Максимальная температура теплоносителя в ней не может превышать 95 С для двухтрубной и 105 С для .

Кстати: в дошкольных воспитательных учреждениях ограничение куда более жесткое – 37 С.
Цена снижения температуры подачи – увеличение количества секций радиаторов: в северных регионах страны помещения групп в детских садах буквально опоясаны ими.

  • Дельта температур междуподающим и обратным трубопроводами по понятным причинам должна быть по возможности небольшой – иначе температура батарей в здании будет сильно различаться. Это подразумевает быструю циркуляцию теплоносителя.
    Однако слишком быстрая циркуляция через домовую систему отопления приведет к тому, что вода обратки будет возвращаться в трассу с непомерно высокой температурой, что в силу ряда технических ограничений в работе ТЭЦ неприемлемо.

Проблема решается монтажом в каждом доме одного или нескольких элеваторных узлов, в которых к струе воды из подающего трубопровода подмешивается обратка. Полученная смесь, собственно, и обеспечивает быструю циркуляцию большого объема теплоносителя без перегрева обратного трубопровода трассы.

Для внутридомовых сетей задается отдельный график температур с учетом схемы работы элеватора. Для двухтрубных контуров типичен температурный график отопления 95-70, для однотрубных (что, впрочем, редкость в многоквартирных домах) – 105-70.

Климатические зоны

Основной фактор, определяющий алгоритм составления графика – расчетная зимняя температура. Таблица температур теплоносителя должна быть составлена таким образом, чтобы максимальные значения (95/70 и 105/70) в пик морозов обеспечивали соответствующую СНиП температуру в жилых помещениях.

Приведем пример внутридомового графика для следующих условий:

  • Отопительные приборы – радиаторы с подачей теплоносителя снизу вверх.
  • Отопление – двухтрубное, со .

  • Расчетная температура уличного воздуха – -15 С.
Температура наружного воздуха,С Подача, С Обратка, С
+10 30 25
+5 44 37
0 57 46
-5 70 54
-10 83 62
-15 95 70

Нюанс: при определении параметров трассы и внутридомовой системы отопления берется среднесуточная температура.
Если ночью будет -15, а днем -5, в качестве наружной температуры фигурируют -10С.

А вот некоторые значения расчетных зимних температур для городов России.

Город Расчетная температура, С
Архангельск -18
Белгород -13
Волгоград -17
Верхоянск -53
Иркутск -26
Краснодар -7
Москва -15
Новосибирск -24
Ростов-на-Дону -11
Сочи +1
Тюмень -22
Хабаровск -27
Якутск -48

На фото – зима в Верхоянске.

Регулировка

Если за параметры трассы отвечает руководство ТЭЦ и тепловых сетей, то ответственность за параметры внутридомовой сети возлагается на жилищников. Весьма типична ситуация, когда при жалобах жильцов на холод в квартирах замеры показывают отклонения от графика в нижнюю сторону. Чуть реже бывает так, что замеры в колодцах тепловиков показывают завышенную температуру обратки с дома.

Как своими руками привести параметры отопления в соответствие с графиком?

Рассверливание сопла

При заниженной температуре смеси и обратки очевидное решение -увеличить диаметр сопла элеватора. Как это делается?

Инструкция – к услугам читателя.

  1. Перекрываются все задвижки или вентиля в элеваторном узле (входные, домовые и ГВС).
  2. Демонтируется элеватор.
  3. Сопло вынимается и рассверливается на 0,5-1 мм.
  4. Элеватор собирается и запускается со стравливанием воздуха в обратном порядке.

Совет: вместо паронитовых прокладок на фланцы можно поставить резиновые, вырезанные по размеру фланца из автомобильной камеры.

Альтернатива – установка элеватора с регулируемым соплом.

Глушение подсоса

В критической ситуации (сильные холода и замерзающие квартиры) сопло может быть полностью снято. Чтобы подсос не стал перемычкой, он глушится блином из стального листа толщиной не менее миллиметра.

Внимание: это экстренная мера, применяющаяся в крайних случаях, поскольку в этом случае температура радиаторов в доме может достигать 120-130 градусов.

Регулировка перепада

При завышенных температурах в качестве временной меры до окончания отопительного сезона практикуется регулировка перепада на элеваторе задвижкой.

  1. ГВС переключается на подающий трубопровод.
  2. На обратку устанавливается манометр.
  3. Входная задвижка на обратном трубопроводе полностью закрывается и потом постепенно открывается с контролем давления по манометру. Если просто прикрыть задвижку, просадка щечек на штоке может остановить и разморозить контур. Перепад снижается за счет повышения давления на обратке по 0,2 атмосферы в сутки с ежедневным контролем температур.

Заключение

Экономичный расход энергоресурсов в отопительной системе, может быть достигнут, если выполнять некоторые требования. Одним из вариантов, является наличие температурной диаграммы, где отражается отношение температуры, исходящей от источника отопления к внешней среде. Значение величин дают возможность оптимально распределять тепло и горячую воду потребителю.

Высотные дома подключены в основном к центральному отоплению. Источники, которые передают тепловую энергию, являются котельные или ТЭЦ. В качестве теплоносителя используется вода. Её нагревают до заданной температуры.

Пройдя полный цикл по системе, теплоноситель, уже охлаждённый, возвращается к источнику и наступает повторный нагрев. Соединяются источники с потребителем тепловыми сетями. Так как окружающая среда меняет температурный режим, следует регулировать тепловую энергию, чтобы потребитель получал необходимый объём.

Регулирование тепла от центральной системы можно производить двумя вариантами:

  1. Количественный. В этом виде изменяется расход воды, но температуру она имеет постоянную.
  2. Качественный. Меняется температура жидкости, а расход её не изменяется.

В наших системах применяется второй вариант регулирования, то есть качественный. Здесь есть прямая зависимость двух температур: теплоносителя и окружающей среды. И расчёт ведётся таким образом, чтобы обеспечить тепло в помещении 18 градусов и выше.

Отсюда, можно сказать, что температурный график источника представляет собой ломанную кривую. Изменение её направлений зависит от разниц температур (теплоносителя и наружного воздуха).

График зависимости может быть различный.

Конкретная диаграмма имеет зависимость от:

  1. Технико-экономических показателей.
  2. Оборудования ТЭЦ или котельной.
  3. Климата.

Высокие показатели теплоносителя обеспечивают потребителя большой тепловой энергией.

Ниже показан пример схемы, где Т1 – температура теплоносителя, Тнв – наружного воздуха:

Применяется также, диаграмма возвращённого теплоносителя. Котельная или ТЭЦ по такой схеме может оценить КПД источника. Он считается высоким, когда возвращённая жидкость поступает охлаждённая.

Стабильность схемы зависит от проектных значений расхода жидкости высотными домами. Если увеличивается расход через отопительный контур, вода будет возвращаться не охлаждённой, так как возрастёт скорость поступления. И наоборот, при минимальном расходе, обратная вода будет достаточно охлаждена.

Заинтересованность поставщика, конечно, в поступлении обратной воды в охлаждённом состоянии. Но для уменьшения расхода существуют определённые пределы, так как уменьшение ведёт к потерям количества тепла. У потребителя начнётся опускаться внутренний градус в квартире, который приведёт к нарушению строительных норм и дискомфорту обывателей.

От чего зависит?

Температурная кривая зависит от двух величин: наружного воздуха и теплоносителя. Морозная погода ведёт за собой увеличение градуса теплоносителя. При проектировании центрального источника учитывается размер оборудования, здания и сечение труб.

Величина температуры, выходящей из котельной, составляет 90 градусов, для того, чтобы при минусе 23°C, в квартирах было тепло и имело величину в 22°C. Тогда обратная вода возвращается на 70 градусов. Такие нормы соответствуют нормальному и комфортному проживанию в доме.

Анализ и наладка режимов работы производится при помощи температурной схемы. Например, возвращение жидкости с завышенной температурой, будет говорить о высоких расходах теплоносителя. Дефицитом расхода будут считаться заниженные данные.

Раньше, на 10 ти этажные постройки, вводилась схема с расчётными данными 95-70°C. Здания выше имели свою диаграмму 105-70°C. Современные новостройки могут иметь другую схему, на усмотрение проектировщика. Чаще, встречаются диаграммы 90-70°C, а могут быть и 80-60°C.

График температуры 95-70:

Температурный график 95-70

Как рассчитывается?

Выбирается метод регулирования, затем делается расчёт. Во внимание берётся расчётно-зимний и обратный порядок поступления воды, величина наружного воздуха, порядок в точке излома диаграммы. Существуют две диаграммы, когда в одной из них рассматривается только отопление, во второй отопление с потреблением горячей воды.

Для примера расчёта, воспользуемся методической разработкой «Роскоммунэнерго».

Исходными данными на теплогенерирующую станцию будут:

  1. Тнв – величина наружного воздуха.
  2. Твн – воздух в помещении.
  3. Т1 – теплоноситель от источника.
  4. Т2 – обратное поступление воды.
  5. Т3 – вход в здание.

Мы рассмотрим несколько вариантов подачи тепла с величиной 150, 130 и 115 градусов.

При этом, на выходе они будут иметь 70°C.

Полученные результаты сносятся в единую таблицу, для последующего построения кривой:

Итак, мы получили три различные схемы, которые можно взять за основу. Диаграмму правильней будет рассчитывать индивидуально на каждую систему. Здесь мы рассмотрели рекомендованные значения, без учёта климатических особенностей региона и характеристик здания.

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, достаточно выбрать низкотемпературный порядок в 70 градусов и будет обеспечиваться равномерное распределение тепла по отопительному контуру. Котёл следует брать с запасом мощности, чтобы нагрузка системы не влияла на качественную работу агрегата.

Регулировка


Регулятор отопления

Автоматический контроль обеспечивается регулятором отопления.

В него входят следующие детали:

  1. Вычислительная и согласующая панель.
  2. Исполнительное устройство на отрезке подачи воды.
  3. Исполнительное устройство , выполняющее функцию подмеса жидкости из возвращённой жидкости (обратки).
  4. Повышающий насос и датчик на линии подачи воды.
  5. Три датчика (на обратке, на улице, внутри здания). В помещении их может быть несколько.

Регулятором прикрывается подача жидкости, тем самым, увеличивается значение между обраткой и подачей до величины, предусмотренной датчиками.

Для увеличения подачи присутствует повышающий насос, и соответствующая команда от регулятора. Входящий поток регулируется «холодным перепуском». То есть происходит понижение температуры. На подачу отправляется некоторая часть жидкости, поциркулировавшая по контуру.

Датчиками снимается информация и передаётся на управляющие блоки, в результате чего, происходит перераспределение потоков, которые обеспечивают жёсткую температурную схему системы отопления.

Иногда, применяют вычислительное устройство, где совмещены регуляторы ГВС и отопления.

Регулятор на горячую воду имеет более простую схему управления. Датчик на горячем водоснабжении производит регулировку прохождения воды со стабильной величиной 50°C.

Плюсы регулятора:

  1. Жёстко выдерживается температурная схема.
  2. Исключение перегрева жидкости.
  3. Экономичность топлива и энергии.
  4. Потребитель, независимо от расстояния, равноценно получает тепло.

Таблица с температурным графиком

Режим работы котлов зависит от погоды окружающей среды.

Если брать различные объекты, например, заводское помещение, многоэтажный и частный дом, все будут иметь индивидуальную тепловую диаграмму.

В таблице мы покажем температурную схему зависимости жилых домов от наружного воздуха:

Температура наружного воздуха Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Температура сетевой воды в обратном трубопроводе
+10 70 55
+9 70 54
+8 70 53
+7 70 52
+6 70 51
+5 70 50
+4 70 49
+3 70 48
+2 70 47
+1 70 46
0 70 45
-1 72 46
-2 74 47
-3 76 48
-4 79 49
-5 81 50
-6 84 51
-7 86 52
-8 89 53
-9 91 54
-10 93 55
-11 96 56
-12 98 57
-13 100 58
-14 103 59
-15 105 60
-16 107 61
-17 110 62
-18 112 63
-19 114 64
-20 116 65
-21 119 66
-22 121 66
-23 123 67
-24 126 68
-25 128 69
-26 130 70

СНиП

Существуют определённы нормы, которые должны быть соблюдены в создании проектов на тепловые сети и транспортировку горячей воды потребителю, где подача водяного пара должна осуществляться в 400°C, при давлении 6,3 Бар. Подачу тепла от источника рекомендуется выпускать потребителю с величинами 90/70 °C или 115/70 °C.

Нормативные требования следует выполнять на соблюдение утверждённой документации с обязательным согласованием с Минстроем страны.

Нормативная температура воды в отопительной системе зависит от температуры воздуха. Поэтому и температурный график подачи теплоносителя в систему отопления рассчитывается в соответствии с погодными условиями. В статье мы расскажем о требованиях СНиП к работе отопительной системы для объектов разного назначения.

из статьи Вы узнаете:

Чтобы экономно и рационально расходовать энергоресурсы в отопительной системе, подача тепла привязывается к температуре воздуха. Зависимость температуры воды в трубах и воздуха за окном выводится в виде графика. Главная задача таких расчетов – поддержание в квартирах комфортных для жильцов условий. Для этого температура воздуха должна составлять около +20…+22ºС.

Температура теплоносителя в системе отопления

Чем сильнее морозы, тем быстрее обогреваемые изнутри жилые помещения теряют тепло. Для компенсации повышенной теплопотери увеличивается температура воды в системе отопления.

В расчетах используют нормативный показатель температуры. Он подсчитывается по специальной методике и вносится в руководящую документацию. Этот показатель основывается на средней температуре 5 наиболее морозных дней в году. Для вычисления берется 8 самых холодных зим за 50-летний период.

Почему составление температурного графика подачи теплоносителя в систему отопления происходит именно так? Главное здесь – оказаться готовыми к самым сильным морозам, случающимся раз в несколько лет. Климатические условия в конкретном регионе за несколько десятков лет могут поменяться. При пересчете графика это будет учтено.

Значение среднедневной температуры важно также для расчета запаса прочности отопительных систем. При понимании предельной нагрузки можно точно рассчитать характеристики необходимых трубопроводов, запорной арматуры и прочих элементов. Это дает экономию на создании коммуникаций. Учитывая масштабы строительства для городских систем отопления, количество сэкономленных средств будет достаточно большим.

Температура в квартире напрямую зависит от того, насколько сильно разогрет теплоноситель в трубах. Кроме этого, здесь имеют значение и другие факторы:

  • температура воздуха за окном;
  • скорость ветра. При сильных ветровых нагрузках растут потери тепла через дверные проемы и окна;
  • качество заделки стыков на стенах, а также общее состояние отделки и утепления фасада.

Строительные нормы меняются с развитием технологий. Это отражается, в том числе, и на показателях в графике температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры. Если помещения лучше сохраняют тепло, то и энергоресурсов можно тратить меньше.

Застройщики в современных условиях более тщательно подходят к теплоизоляции фасадов, фундамента, подвала и кровли. Это повышает стоимость объектов. Однако одновременно с ростом затрат на строительство снижаются расходы на отопление и горячую воду . Переплата на этапе постройки со временем окупается и дает неплохую экономию.

На прогрев помещений непосредственно влияет даже не то, насколько разогрета вода в трубах. Главное здесь – температура радиаторов отопления. Она обычно находится в пределах +70…+90ºС.

На нагрев батарей влияют несколько факторов.

1. Температура воздуха.

2. Особенности отопительной системы. От ее типа зависит показатель, указываемый в температурном графике подачи теплоносителя в систему отопления. В однотрубных системах нормальным считается нагрев воды до +105ºС. Двухтрубное отопление за счет лучшей циркуляции дает более высокую теплоотдачу. Это позволяет снизить температуру до +95ºС. При этом если на входе воду нужно разогреть, соответственно, до +105ºС и +95ºС, то на выходе ее температура в обоих случаях должна быть на уровне +70ºС.

Чтобы теплоноситель не вскипал при разогреве выше +100ºС, в трубопроводы он подается под давлением. Теоретически оно может быть достаточно высоким. Это должно обеспечивать большой запас тепла. Однако на практике далеко не все сети позволяют подавать воду под большим давлением из-за своей изношенности. В результате температура снижается, и при сильных морозах может наблюдаться нехватка тепла в квартирах и других отапливаемых помещениях.

Соблюдайте 4 главных требования, предъявляемые к качеству теплоснабжения в МКД. Они установлены приложением 1 к Правилам №354. Эксперты справочной системы подготовили сводную таблицу с допустимыми отклонениями при подаче тепла в МКД.

3. Направление подачи воды в радиаторы. При верхней разводке разница составляет 2ºС, при нижней - 3ºС.

4. Тип используемых отопительных приборов. Радиаторы и конвекторы различаются по количеству отдаваемого тепла, а значит, работать они должны в разных температурных режимах. Лучше показатели теплоотдачи именно у радиаторов.

При этом на количество отданного тепла влияет, в том числе, и температура уличного воздуха. Именно она является определяющим фактором в температурном графике подачи теплоносителя в систему отопления.

Когда указывается температура воды +95ºС, речь идет о теплоносителе на входе в жилое помещение. Учитывая потери тепла при транспортировке, котельная должна нагревать ее значительно сильнее.

Чтобы подавать в трубы отопления в квартирах воду нужной температуры, в подвале устанавливается специальное оборудование. Оно смешивает горячую воду из котельной с той, которая поступает из обратки.

Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления

График показывает, какой должна быть температура воды на входе в жилое помещение и на выходе из него в зависимости от уличной температуры.

Представленная таблица поможет легко определить степень нагрева теплоносителя в системе центрального отопления.

Температурные показатели воздуха снаружи, °С

Температурные показатели воды на входе, °С

Температурные показатели воды в отопительной системе, °С

Температурные показатели воды после отопительной системы, °С

Представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций производят замеры температуры воды при помощи термометра. В 5 и 6 столбиках указаны цифры для трубопровода, по которому подается горячий теплоноситель. 7 столбик – для обратки.

В первых трех столбиках указана повышенная температура – это показатели для теплогенерирующих организаций. Данные цифры приведены без учета потерь тепла, происходящих в процессе транспортировки теплоносителя.

Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления нужен не только ресурсоснабжающим организациям. При отличии реальной температуры от нормативной у потребителей появляются основания для перерасчета стоимости услуги. Они в своих жалобах указывают, насколько прогревается воздух в квартирах. Это простейший для замера параметр. Проверяющие органы уже могут отследить температуру теплоносителя, и при ее несоответствии графику заставить ресурсоснабжающую организацию исполнять обязанности.

Можно ли начислять плату за отопление подвалов и лоджий, делать ли перерасчет за ванную комнату и как рассчитать плату при демонтированном радиаторе - ответы на эти и другие вопросы читайте в экспертной статье.

Повод для жалоб появляется, если воздух в квартире остывает ниже следующих значений:

  • в угловых комнатах в дневное время – ниже +20ºС;
  • в центральных комнатах в дневное время – ниже +18ºС;
  • в угловых комнатах ночью – ниже +17ºС;
  • в центральных комнатах ночью – ниже +15ºС.

СНиП

Требования к работе систем отопления закреплены в СНиП 41-01-2003. Большое внимание в этом документе уделено вопросам безопасности. В случае с отоплением потенциальную опасность несет разогретый теплоноситель, именно поэтому его температура для жилых и общественных зданий ограничивается. Она, как правило, не превышает +95ºС.

Если вода во внутренних трубопроводах системы отопления разогревается выше +100ºС, то на таких объектах предусматриваются следующие меры безопасности:

  • трубы отопления прокладываются в специальных шахтах. В случае прорыва теплоноситель останется в этих укрепленных каналах и не будет источником опасности для людей;
  • трубопроводы в многоэтажках имеют специальные конструктивные элементы или устройства, не позволяющие воде вскипать.

Если в здании проложено отопление из полимерных труб, то температура теплоносителя не должна быть больше +90ºС.

Выше мы уже упоминали, что помимо температурного графика подачи теплоносителя в систему отопления ответственным организациям нужно следить за тем, насколько разогреваются доступные элементы отопительных приборов. Эти правила тоже приведены в СНиП. Допустимые температуры колеблются в зависимости от назначения помещения.

В первую очередь, здесь все определяется все теми же правилами безопасности. Например, в детских и лечебных учреждениях допустимые температуры минимальны. В общественных местах и на различных производственных объектах для них обычно особых ограничений не устанавливается.

Поверхность радиаторов отопления по общим правилам не должна разогреваться выше +90ºС. При превышении этой цифры начинаются негативные последствия. Они заключаются, прежде всего, в обгорании краски на батареях, а также в сгорании находящейся в воздухе пыли. Это наполняет атмосферу в помещении вредно влияющими на здоровье веществами. Кроме того, возможен вред для внешнего вида отопительных приборов.

Другой вопрос – обеспечение безопасности в помещениях с горячими радиаторами. По общим правилам полагается ограждать отопительные приборы, температура поверхности которых выше +75ºС. Обычно для этого используются решетчатые ограждения. Они не мешают циркуляции воздуха. В то же время СНиП предполагает обязательную защиту радиаторов в детских учреждениях.

В соответствии со СНиП, максимальная температура теплоносителя меняется в зависимости от назначения помещения. Она определяется как особенностями отопления разных зданий, так и соображениями безопасности. Например, в лечебных учреждениях допустимая температура воды в трубах самая низкая. Она составляет +85ºС.

Максимально разогретый теплоноситель (до +150ºС) можно подавать на следующие объекты:

  • вестибюли;
  • отапливаемые пешеходные переходы;
  • лестничные площадки;
  • помещения технического назначения;
  • производственные здания, в которых нет склонных к возгоранию аэрозолей и пыли.

Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления по СНиП используется только в холодное время года. В теплый сезон рассматриваемый документ нормирует параметры микроклимата лишь с точки зрения вентиляции и кондиционирования.

5/5 (3)

Как зависит температура теплоносителя от температуры снаружи

Температура теплоносителя напрямую зависит от наружной температуры. Следует обращать внимание на этот факт. Погодные условия непосредственно учитываются при определении необходимых параметров отопления.

В России чаще всего применяют отопительные системы, которые работают на водяной основе. Однако температура воды, которая течет по батареям, напрямую зависит от погодных условий. Поэтому когда на улице холодно, теплоснабжающие компании обязаны повысить температурный режим, а когда тепло, наоборот, ослабить.

График, согласно которому происходит расчет температуры воды, поставляемой в дом, утвержден на законодательном уровне. В нем напрямую отражены показатели, при которых следует интенсивнее или слабее нагревать ресурс.

График разработан на основе утвержденных норм нормальной температуры в помещении. Поэтому если дома холодно, а батареи не греют, это вина поставщика услуги. Можно смело заниматься измерением тепла и составлением акта.

Самостоятельно теплостанции ничего не рассчитывают. У них нет права утверждать свои нормы. Все показатели утверждены правительством РФ по согласованию с СанПиНом. В основу положены статистические данные за десять прошедших лет. При составлении графика учитывалась самая высокая и низкая отметка термометра за этот период.

Однако подобные правила позволяют сэкономить теплоснабжающим компаниям на отоплении, так как самые высокие температурные показатели встречаются не так часто.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в УК на замер температуры в квартире:

Температурный график отопления

Тепловой уровень воды, поставляемой для отопления помещений, должен находиться на утвержденной правительством отметке. Чтобы рассчитать показатели, не нужно прибегать к техническим службам. На законодательном уровне давно все подсчитано.

Остается только поддерживать необходимый температурный режим на входе, выходе и в самой отопительной системе. Однако для соблюдения баланса требуется обладать специальными знаниями, которые помогут определить интенсивность нагрева воды для повышения, уменьшения ее температуры.

Учтите! В каждом регионе теплоснабжающие компании обязаны самостоятельно настроить оборудование, чтобы оно выдавало воду необходимой температуры. Это связано с уникальными климатическими условиями в разных поселениях.

Например, на юге страны внешние показатели никогда не превышают отметки -30 C, поэтому им нет необходимости вводить усиленную работу оборудования.

В помещении в соответствии с утвержденными правилами температура не должна быть ниже +20C …+22C. Подобные стандарты считаются оптимальными для проживания и времяпровождения в квартире.

В утвержденном графике содержится информация о разрешенной температуре воды:

  • при выходе из теплоснабжающей станции (котельной);
  • при нахождении в отопительной системе;
  • при выходе из системы отопления, например, при заборе из крана непосредственно в отапливаемой квартире.

Каждая теплоснабжающая станция должна быть оборудована специальными средствами, которые помогают поддерживать максимальные и минимальные показатели.

Однако в зависимости от объема установки:

  • крупные ТЭЦ обязаны оборудовать станцию устройствами, выдающими воду максимальной температуры от 105°C до 130°C. Минимальный показатель находится на уровне 70°C;
  • небольшие станции, котельные оборудуют устройствами, выдающими воду максимальной температурой от 95°C до 105°C. Минимальный показатель остается на неизменном уровне.

Однако в некоторых регионах максимальные показатели увеличиваются по причине понижения среднесуточной температуры воздуха на улице.

Раньше, до 1991 года, обязанность по составлению графика возлагалась на местную администрацию. Они каждый год в осенне-зимний период занимались расчетами. На основании их отопительные компании поставляли тепло в дом.

Нельзя сказать, что подобный метод помогал найти оптимальный результат. В некоторых домах в зимнее время было холодно. Однако это позволяло оптимизировать температурный режим во многих помещениях. Большинство населения получало максимально комфортные условия проживания.

К сожалению, подобные методы расчета упразднили. Правила введены для упрощения системы оплаты. Однако это привело к поставке услуг в ухудшенном состоянии. Вроде теплокомпания не нарушает законодательства, а в доме все равно всю зиму холодно.

Введение новых правил привело к сокращению расходов тепловых станций, а не к обеспечению населения достаточным теплом.

Многочисленные жалобы на коммунальщиков от простых людей не остались без должного внимания. В 2010 году график тепловых показателей снова ввели к исполнению. Он регламентирован ФЗ N 190 от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении». Теперь тепло в доме снова восстановлено.

Новый график основан на усредненных температурных показателях за десять прошедших лет. К учету приняты: самая высшая и меньшая отметка термометра в зимний период.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам.

Температура на улице, в °C Температура воды на входе в отопительную систему, в °C Температура воды в системе отопления, в °C Температура воды на выходе из отопительной системы, в °C
+8 +51…+52 +42…+45 +34…+40
+7 +51…+55 +44…+47 +35…+41
+6 +53…+57 +45…+49 +36…+46
+5 +55…+59 +47…+50 +37…+44
+4 +57…+61 +48…+52 +38…+45
+3 +59…+64 +50…+54 +39…+47
+2 +61…+66 +51…+56 +40…+48
+1 +63…+69 +53…+57 +41…+50
0 +65…+71 +55…+59 +42…+51
-1 +67…+73 +56…+61 +43…+52
-2 +69…+76 +58…+62 +44…+54
-3 +71…+78 +59-…+64 +45…+55
-4 +73…+80 +61…+66 +46…+57
-5 +75…+82 +62…+67 +47…+59
-6 +77-…+85 +64…+-69 +48…+62
-7 +79…+87 +65…+71 +49…+61
-8 +80…+89 +66…+72 +49…+63
-9 +82…+92 +69…+-75 +50…+64
-10 +86…+94 +71…+77 +51…+65
-11 +86…+96 +72…+79 +52…+66
-12 +88…+98 +74…+-80 +53…+68
-13 +90…+101 +75…+82 +54…+69
-14 +92…+103 +76…+83 +54…+70
-15 +93…+105 +79…+86 +56…+72
-16 +95…+107 +79…+86 +56…+72
-17 +97…+109 +81…+88 +56…+74
-18 +99…+112 +82…+90 +57…+75
-19 +101…+114 +83…+91 +58…+76
-20 +102-…+116 +85…+-93 +59…+77
-21 +104…+118 +88…+94 +59…+78
-22 +106…+120 +87…+96 +60…+80
-23 +108…+123 +89…+97 +61…+81
-24 +109…+125 +90…+98 +62…+82
-25 +112…+128 +91…+99 +62…+83
-26 +114…+130 +92…+101 +63…+84
-27 +116…+134 +94…+103 +64…+86
-28 +118…+136 +96…+105 +64…+87
-29 +120…+138 +97…+106 +67…+88
-30 +122…+140 +98…+108 +66…+89
-31 +123…+142 +100…+109 +66…+90
-32 +125…+144 +101…+111 +67…+91
-33 +127…+146 +102…+112 +68…+92
-34 +129…+149 +104…+114 +69…+94

Причины использования температурного графика

Для котельной тепловой энергетической станции разрабатывается специальный график, на основании которого она работает. Они обслуживают жилые многоквартирные дома, коттеджи, квартиры, административные здания, муниципальные образования и другие помещения.

График дает возможность подготовиться тепловым станциям к отопительному сезону. С ним понижение температуры не страшно для населения. Кроме того, он позволяет сэкономить тепловую энергию, когда обогревать помещение можно в пониженном режиме.

Чтобы получить перерасчет за предоставленные некачественные услуги по снабжению помещения теплом, необходимо оборудовать централизованные сети специальным датчиком теплоотдачи, теплообмена, теплоизмерения. Без него предъявлять претензии поставщику не имеет смысла.

Пользователь не сможет доказать своей правоты, так как нарушения зачастую скрываются в самом доме, например, плохое утепление.

Некоторые застройщики намеренно поднимают цены на строящуюся недвижимость из-за того, что они оборудуют дома новыми дорогостоящими энергосберегающими системами отопления, которые позволяют сохранить тепло и сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Для поддержания тепла в доме следует хорошо утеплять стены, пол, потолок. Благо, сейчас на строительном рынке есть множество материалов, позволяющих утеплить помещение.

ВНИМАНИЕ ! Посмотрите заполненный образец заявления на перерасчет платежей по отоплению:

Основные параметры

Главный показатель – это температуры воды в отопительной системе. Именно он определяет эффективность обогрева помещения. Чем горячее вода, тем теплее в доме.

Кроме температуры при отоплении дома следует учитывать другие факторы, напрямую влияющие на уровень тепла в квартире.

К ним относят уровень вязкости жидкости, скорость распределения воды, объем расширения тепла. Надо заметить, что второй показатель составляет не менее 20 см в секунду. То есть за 1 секунду вода перемещается на 20 см.

При создании системы отопления и выборе оборудования необходимо учитывать следующие важные факторы:

  • за какое время теплая вода достигает своего пика, и с какой скоростью она движется по магистральной сети;
  • вода обязательно очищается. Она проверяется на отсутствие свойства к коррозии металла;
  • вязкость воды незначительная. Только в этом случае жидкость сможет развить скорость, установленную нормативами;
  • вода полностью безопасна, без содержания примесей и токсических, отравляющих веществ;
  • жидкость не воспламеняется. Свойство горючести в ней находится на нуле.

Оборудование для отопления стоит дорого, однако мини-станции зачастую приобретают дешевые аналоги дорогих устройств. Но любое приобретение в обязательном порядке не должно показывать неверные результаты и менее качественно доносить тепло до людей.

Более дорогие устройства используют длительное время. Они не требуют замены и используются приоритетно при строительстве элитной недвижимости.

Температура воздуха в доме зависит не только от интенсивности отопления, но и от степени изоляции помещения, его утепления.

Посмотрите видео. Как эксплуатировать котел, по температуре теплоносителя или температуре воздуха:

Дополнительные данные

На температуру воды в централизованной системе отопления влияют некоторые немаловажные факторы.

К ним относят:

  • снижение температуры воздуха на улице, вследствие чего в доме становится холоднее;
  • ветер – чем он сильнее, тем в помещении становится холоднее;
  • изоляция помещения, например, если поменять стеклопакеты на новые, то можно увеличить температуру воздуха в квартире на несколько градусов.

Запомните! Строительные нормы постоянно меняются. Согласно последним принятым изменениям, утеплять следует не только жилой сектор многоквартирных домов, но и подвальные помещения, чердак, крышу. После конкретной изоляции всего строения в целом можно добиться положительных результатов.

Конечно, расходы на утепление всего дома большие. Но все это в скором времени окупится. На это обращают внимание многие застройщики. Именно поэтому в последнее время принято оборудовать жилище дополнительными средствами изоляции.

Собственники квартир по достоинству оценят преимущества системы утепления. Стоимость коммунальных услуг с каждым годом растет, и люди не желают платить за постоянный холод в своей квартире.

Температура отопительных приборов

Существует идеальный показатель температуры отопительных приборов. Он установлен на уровне 90/70°C. Однако подобных коэффициентов добиться очень трудно. Для их реализации следует соблюдать разный температурный режим в одной квартире.

Например, в ванной комнате — +25°C, в спальне — +20°C, в кухне и других помещениях — +18°C. Зачастую в отдельном взятом жилище наблюдается одинаковый температурный режим.

На законодательном уровне установлены нормы тепла в помещениях:

  • для детей, например, в детских садах — +18…+23°C;
  • в школах, вузах, училищах и тому подобное — +21°C;
  • в заведениях культурного назначения, например, в клубах, ресторанах — +16…+21°C.

Температурные показатели установлены для всех видов помещений. Они напрямую зависят от производимых в них действий. Чем больше людей появляется в помещении, чем больше движений в них производится, тем ниже температурный показатель. В спортивных залах, фитнес клубах принято соблюдать +18°C.

Температура воздуха в помещении

Учтите! На законодательном уровне установлены факторы, от которых зависят температурные показатели оборудования для отопления домов.

К ним относят:

  • показатель ртутного столба на улице;
  • разрешенные перепады температуры;
  • каким образом вода подается в систему (нижняя, верхняя подача);
  • тип оборудования, предназначенного для отопления.

На температуру воды, подлежащей подаче, напрямую влияет уличная погода. Чем холоднее, тем вода подается горячее. Пока течет по трубам, она остывает. На обрате ее показатель снижается. Однако и данный показатель утвержден нормативно-правовыми актами.

Например, если на улице 8 градусов тепла, то работники теплоснабжающей станции обязаны запускать воду температурой не ниже +51C…+52°C. По пути она остывает. В самой отопительной системе ее показатель равняется +42..+45°C. Однако после выхода допустимая норма составляет +34…+40°C. Таким образом, за полный оборот теплопередаче разрешено снизиться на 8 градусов.

Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления

Каждая управляющая компания стремиться к достижению экономичных затрат на обогрев многоквартирного дома. К тому же пытаются прийти жильцы частных домов.

Этого можно достичь, если составить температурный график, в котором будет отражена зависимость выдаваемого носителями тепла от погодных условий на улице.

Правильное использование этих данных позволяют оптимально распределять горячую воду и отопление потребителям.

Что такое температурный график

В теплоносителе не должна поддерживаться один и тот же режим работы, ведь за пределами квартиры температура меняется. Именно ею нужно руководствоваться и в зависимости от нее менять температуру воды в объектах отопления. Зависимость температуры теплоносителя от наружной температуры воздуха составляется специалистами-технологами.

Для его составления учитываются значения, имеющиеся у теплоносителя и у температуры воздуха снаружи.

Во время проектирования любого здания должны учитываться размер поставленного в нем обеспечивающего тепло оборудования, размеры самого здания и сечения, имеющиеся у труб.

В высотном здании жильцы не могут самостоятельно увеличить или уменьшить температуру, так как она подается из котельной. Наладка режима работы выполняется всегда с учетом температурного графика теплоносителя.

Обратите внимание

Учитывается и сама температурная схема - если обратная труба дает воду с температурой выше 70°C, то расход теплоносителя будет избыточным, если же значительно ниже - имеет место дефицит.

Но уровень отопления, поддерживающийся внутри помещений, зависит не только от теплоносителя:

  • Температура на улице;
  • Наличие и сила ветра - сильные его порывы значительно отражаются на теплопотерях;
  • Теплоизоляция - качественно обработанные конструктивные части здания помогают сохранить тепло в здании. Это выполняется не только во время строительства дома, но и отдельно по желанию собственников.

Температурный график теплоснабжения относится к графикам несущих отопление трубопроводов, которые регулируются при помощи централизованной системы и разделяют нагрузку отопления. Система может быть как замкнутой, так и открытой.

В случае, когда система замкнутая, то идет только к подключенным к тепловой сети объектам отопления. Когда система открытая, то расходуется и на подачу горячей воды потребителям.

В случае применения открытой системы необходимо корректировать ввиду постоянного расхода тепла.

Как составить температурный график

В соответствии со СНИП, отопление в помещении должно поддерживаться на уровне от 18 до 25 °C.

СНИП дошкольных и школьных учебных заведений обычно жестче, так как температура должна быть постоянной и не снижаться ниже 22°C .

В образовательных учреждениях строго следят и за исполнением санитарных норм - трубы не могут быть покрыты плесенью. Чтобы произвести расчет температурного графика, необходимо знать значения нескольких показателей:

  • Наружное значение температуры воздуха;
  • В жилых комнатах;
  • В подающей части трубопровода;
  • В обратной части трубопровода;
  • В трубопроводе на месте выхода из здания.

Помимо этих данных, нужно знать, какая тепловая нагрузка является номинальной. Для жилых домов подобный график отопления составляет 105/70 и 95/70. Первый из показателей отражает температуру, которая должна быть на подаче воды в отопительную систему, второй - на выходе из нее или обратной трубе.

Результаты, которые получились при замерах, нужно внести в таблицу. Основным показателем для составления таблицы является наружная температура. Составлять ее нужно таким образом, чтобы максимальные данные отопительных приборов - 95/70, обеспечивали нагрев помещений.

Температурный режим, который должен поддерживаться в квартирах, закреплен в статье ЖК РФ и Постановлении Госстандарта.

Подобный расчет температур, поддерживаемых в жилом помещении, производится управляющей компанией для каждого высотного или двухэтажного дома отдельно. Учитываются все показатели, теплоизоляция внешних частей отопления и иные значительные моменты.

Построенный по всем правилам график отопления поможет не только определять рабочие параметры системы в каждый момент времени, но и оценивать эффективность работы теплоносителя.

Построение подобного графика позволяет также определять количество нагрузки на отопительную систему.

Таблица температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха

Важно учесть их поверхностную мощность и коэффициент сопротивления, имеющийся у оконных проемов и наружных стен.

После того, как будут учтены все значения, нужно рассчитать разницу между температурой в двух трубах - на вводе в дом и на выходе из него. Чем выше будет значение в трубе входа, тем выше - в обратной. Соответственно, отопление внутри помещения будет расти под этими значениями.

Погода на улице, С
на вводе в здание, С
Обратная труба, С

10
30
25

5
44
37

5
70
54

10
83
62

15
95
70

Грамотное использование теплоносителя подразумевает попытки жителей дома уменьшить разницу температур между трубой входа и выхода. Это может быть строительная работа по утеплению стены снаружи или теплоизоляция внешних теплоснабжающих труб, утепление перекрытий над холодным гаражом или подвалом, утепление внутренней части дома или несколько выполняемых одновременно работ.

Отопление в радиаторе также должна соответствовать нормам. В центральных отопительных системах обычно варьируется от 70 С до 90 С в зависимости от температуры воздуха на улице. Важно учитывать, что в угловых комнатах не может быть менее 20 С, хотя в иных комнатах квартиры допускается снижение до 18 С.

Если на улице температура снижается до -30 С, то в комнатах отопление должно подняться на 2 С. В остальных комнатах тоже должна вырасти температура при условии, что в комнатах разного назначения она может быть разной. Если в помещении находится ребенок, то она может колебаться от 18 С до 23 С.

В кладовых и коридорах отопление может варьироваться от 12 С до 18 С.

График подачи горячей воды в квартиру

Для того, чтобы доставить потребителю оптимальное ГВС, ТЭЦ должны отправлять ее максимально горячей.

Теплотрассы всегда настолько длинные, что их протяженность можно измерять в километрах, а протяженность по квартирам измеряется и вовсе в тысячах квадратных метров. Какой бы ни была теплоизоляция труб, тепло теряется по пути к пользователю.

Поэтому необходимо нагреть воду максимально.

Однако, вода не может быть нагрета больше, чем до точки кипения. Поэтому был найден выход - увеличить давление.

Выглядит это так:

Температура кипения
Давление

Подача горячей воды в зимнее время года должна быть непрерывной. Исключения из этого правила составляют аварии на теплоснабжения. Отключить горячее водоснабжение могут только в летний период для профилактических работ. Такие работы проводятся как в системах теплоснабжения закрытого типа, так и в системах открытого типа.

Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха

Просматривая статистику посещения нашего блога я заметил, что очень часто фигурируют такие поисковые фразы как, например, «какая должна быть температура теплоносителя при минус 5 на улице?».

Решил выложить старый график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха .

Хочу предупредить тех, кто на основании этих цифр попытается выяснить отношения с ЖЭУ или тепловыми сетями: отопительные графики для каждого отдельного населенного пункта разные (я писал об этом в статье регулирование температуры теплоносителя). По данному графику работают тепловые сети в Уфе (Башкирия).

Так же хочу обратить внимание на то, что регулирование происходит по среднесуточной температуре наружного воздуха, так что, если, например, на улице ночью минус 15 градусов, а днем минус 5 , то температура теплоносителя будет поддерживаться в соответствии с графиком по минус 10 оС .

Как правило, используются следующие температурные графики: 150/70 , 130/70 , 115/70 , 105/70 , 95/70 . Выбирается график в зависимости от конкретных местных условий. Домовые системы отопления работают по графикам 105/70 и 95/70. По графикам 150, 130 и 115/70 работают магистральные тепловые сети.

Рассмотрим пример как пользоваться графиком. Предположим, на улице температура «минус 10 градусов».

Тепловые сети работают по температурному графику 130/70 , значит при -10 оС температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети должна быть 85,6 градусов, в подающем трубопроводе системы отопления - 70,8 оС при графике 105/70 или 65,3 оС при графике 95/70. Температура воды после системы отопления должны быть 51,7 оС.

Как правило, значения температуры в подающем трубопроводе тепловых сетей при задании на теплоисточник округляются. Например, по графику должно быть 85,6 оС, а на ТЭЦ или котельной задается 87 градусов.

Температура наружного воздухаТнв, оСТемпература сетевой воды в подающем трубопроводеТ1, оСТемпература воды в подающем трубопроводе системы отопленияТ3, оСТемпература воды после системы отопленияТ2, оС
15013011510595
8

53,2
50,2
46,4
43,4
41,2
35,8

55,7
52,3
48,2
45,0
42,7
36,8

58,1
54,4
50,0
46,6
44,1
37,7

60,5
56,5
51,8
48,2
45,5
38,7

62,9
58,5
53,5
49,8
46,9
39,6

65,3
60,5
55,3
51,4
48,3
40,6

67,7
62,6
57,0
52,9
49,7
41,5

70,0
64,5
58,8
54,5
51,0
42,4

72,4
66,5
60,5
56,0
52,4
43,3

74,7
68,5
62,2
57,5
53,7
44,2

77,0
70,4
63,8
59,0
55,0
45,0

79,3
72,4
65,5
60,5
56,3
45,9

81,6
74,3
67,2
62,0
57,6
46,7

83,9
76,2
68,8
63,5
58,9
47,6

86,2
78,1
70,4
65,0
60,2
48,4

88,5
80,0
72,1
66,4
61,5
49,2

90,8
81,9
73,7
67,9
62,8
50,1

93,0
83,8
75,3
69,3
64,0
50,9

95,3
85,6
76,9
70,8
65,3
51,7

97,6
87,5
78,5
72,2
66,6
52,5

99,8
89,3
80,1
73,6
67,8
53,3

102,0
91,2
81,7
75,0
69,0
54,0

104,3
93,0
83,3
76,4
70,3
54,8

106,5
94,8
84,8
77,9
71,5
55,6

108,7
96,6
86,4
79,3
72,7
56,3

110,9
98,4
87,9
80,7
73,9
57,1

113,1
100,2
89,5
82,0
75,1
57,9

115,3
102,0
91,0
83,4
76,3
58,6

117,5
103,8
92,6
84,8
77,5
59,4

119,7
105,6
94,1
86,2
78,7
60,1

121,9
107,4
95,6
87,6
79,9
60,8

124,1
109,2
97,1
88,9
81,1
61,6

126,3
110,9
98,6
90,3
82,3
62,3

128,5
112,7
100,2
91,6
83,5
63,0

130,6
114,4
101,7
93,0
84,6
63,7

132,8
116,2
103,2
94,3
85,8
64,4

135,0
117,9
104,7
95,7
87,0
65,1

137,1
119,7
106,1
97,0
88,1
65,8

139,3
121,4
107,6
98,4
89,3
66,5

141,4
123,1
109,1
99,7
90,4
67,2

143,6
124,9
110,6
101,0
94,6
67,9

145,7
126,6
112,1
102,4
92,7
68,6

147,9
128,3
113,5
103,7
93,9
69,3

150,0
130,0
115,0
105,0
95,0
70,0

Расчет температурного графика

Методика расчета температурного графика описана в справочнике «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» (Глава 4, п. 4.4, с. 153,).

Это довольно трудоемкий и долгий процесс, так как для каждой температуры наружного воздуха нужно считать несколько значений: Т1, Т3, Т2 и т. д.

К нашей радости у нас есть компьютер и табличный процессор MS Excel. Коллега по работе поделился со мной готовой таблицей для расчета температурного графика. Её в свое время сделала его жена, которая трудилась инженером группы режимов в тепловых сетях.

Таблица расчета температурного графика в MS Excel

Для того, чтобы Excel расчитал и построил график достаточно ввести несколько исходных значений:

  • расчетная температура в подающем трубопроводе тепловой сети Т1
  • расчетная температура в обратном трубопроводе тепловой сети Т2
  • расчетная температура в подающем трубопроводе системы отопления Т3
  • Температура наружного воздуха Тн.в.
  • Температура внутри помещения Тв.п.
  • коэффициент «n » (он, как правило, не изменен и равен 0,25)
  • Минимальный и максимальный срез температурного графика Срез min, Срез max .

Ввод исходных данных в таблицу расчета температурного графика

Все. больше ничего от вас не требуется. Результаты вычислений будут в первой таблице листа. Она выделена жирной рамкой.

Диаграммы также перестроятся под новые значения.

Графическое изображение температурного графика

Также таблица считает температуру прямой сетевой воды с учетом скорости ветра.

Скачать расчет температурного графика

Температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры

5/5 (3)

Температура теплоносителя напрямую зависит от наружной температуры. Следует обращать внимание на этот факт. Погодные условия непосредственно учитываются при определении необходимых параметров отопления.

В России чаще всего применяют отопительные системы, которые работают на водяной основе. Однако температура воды, которая течет по батареям, напрямую зависит от погодных условий. Поэтому когда на улице холодно, теплоснабжающие компании обязаны повысить температурный режим, а когда тепло, наоборот, ослабить.

График, согласно которому происходит расчет температуры воды, поставляемой в дом, утвержден на законодательном уровне. В нем напрямую отражены показатели, при которых следует интенсивнее или слабее нагревать ресурс.

График разработан на основе утвержденных норм нормальной температуры в помещении. Поэтому если дома холодно, а батареи не греют, это вина поставщика услуги. Можно смело заниматься измерением тепла и составлением акта.

Самостоятельно теплостанции ничего не рассчитывают. У них нет права утверждать свои нормы. Все показатели утверждены правительством РФ по согласованию с СанПиНом. В основу положены статистические данные за десять прошедших лет. При составлении графика учитывалась самая высокая и низкая отметка термометра за этот период.

Однако подобные правила позволяют сэкономить теплоснабжающим компаниям на отоплении, так как самые высокие температурные показатели встречаются не так часто.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в УК на замер температуры в квартире:

Тепловой уровень воды, поставляемой для отопления помещений, должен находиться на утвержденной правительством отметке. Чтобы рассчитать показатели, не нужно прибегать к техническим службам. На законодательном уровне давно все подсчитано.

Остается только поддерживать необходимый температурный режим на входе, выходе и в самой отопительной системе. Однако для соблюдения баланса требуется обладать специальными знаниями, которые помогут определить интенсивность нагрева воды для повышения, уменьшения ее температуры.

Учтите! В каждом регионе теплоснабжающие компании обязаны самостоятельно настроить оборудование, чтобы оно выдавало воду необходимой температуры. Это связано с уникальными климатическими условиями в разных поселениях.

Например, на юге страны внешние показатели никогда не превышают отметки -30 C, поэтому им нет необходимости вводить усиленную работу оборудования.

В помещении в соответствии с утвержденными правилами температура не должна быть ниже +20C …+22C. Подобные стандарты считаются оптимальными для проживания и времяпровождения в квартире.

В утвержденном графике содержится информация о разрешенной температуре воды:

  • при выходе из теплоснабжающей станции (котельной);
  • при нахождении в отопительной системе;
  • при выходе из системы отопления, например, при заборе из крана непосредственно в отапливаемой квартире.

Каждая теплоснабжающая станция должна быть оборудована специальными средствами, которые помогают поддерживать максимальные и минимальные показатели.

Однако в зависимости от объема установки:

  • крупные ТЭЦ обязаны оборудовать станцию устройствами, выдающими воду максимальной температуры от 105°C до 130°C. Минимальный показатель находится на уровне 70°C;
  • небольшие станции, котельные оборудуют устройствами, выдающими воду максимальной температурой от 95°C до 105°C. Минимальный показатель остается на неизменном уровне.

Однако в некоторых регионах максимальные показатели увеличиваются по причине понижения среднесуточной температуры воздуха на улице.

Раньше, до 1991 года, обязанность по составлению графика возлагалась на местную администрацию. Они каждый год в осенне-зимний период занимались расчетами. На основании их отопительные компании поставляли тепло в дом.

Нельзя сказать, что подобный метод помогал найти оптимальный результат. В некоторых домах в зимнее время было холодно. Однако это позволяло оптимизировать температурный режим во многих помещениях. Большинство населения получало максимально комфортные условия проживания.

Обратите внимание

К сожалению, подобные методы расчета упразднили. Правила введены для упрощения системы оплаты. Однако это привело к поставке услуг в ухудшенном состоянии. Вроде теплокомпания не нарушает законодательства, а в доме все равно всю зиму холодно.

Введение новых правил привело к сокращению расходов тепловых станций, а не к обеспечению населения достаточным теплом.

Многочисленные жалобы на коммунальщиков от простых людей не остались без должного внимания. В 2010 году график тепловых показателей снова ввели к исполнению. Он регламентирован ФЗ N 190 от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении». Теперь тепло в доме снова восстановлено.

Новый график основан на усредненных температурных показателях за десять прошедших лет. К учету приняты: самая высшая и меньшая отметка термометра в зимний период.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Температура на улице, в °C
Температура воды на входе в отопительную систему, в °C
Температура воды в системе отопления, в °C
Температура воды на выходе из отопительной системы, в °C

8
+51…+52
+42…+45
+34…+40

7
+51…+55
+44…+47
+35…+41

6
+53…+57
+45…+49
+36…+46

5
+55…+59
+47…+50
+37…+44

4
+57…+61
+48…+52
+38…+45

3
+59…+64
+50…+54
+39…+47

2
+61…+66
+51…+56
+40…+48

1
+63…+69
+53…+57
+41…+50

65…+71
+55…+59
+42…+51

1
+67…+73
+56…+61
+43…+52

2
+69…+76
+58…+62
+44…+54

3
+71…+78
+59-…+64
+45…+55

4
+73…+80
+61…+66
+46…+57

5
+75…+82
+62…+67
+47…+59

6
+77-…+85
+64…+-69
+48…+62

7
+79…+87
+65…+71
+49…+61

8
+80…+89
+66…+72
+49…+63

9
+82…+92
+69…+-75
+50…+64

10
+86…+94
+71…+77
+51…+65

11
+86…+96
+72…+79
+52…+66

12
+88…+98
+74…+-80
+53…+68

13
+90…+101
+75…+82
+54…+69

14
+92…+103
+76…+83
+54…+70

15
+93…+105
+79…+86
+56…+72

16
+95…+107
+79…+86
+56…+72

17
+97…+109
+81…+88
+56…+74

18
+99…+112
+82…+90
+57…+75

19
+101…+114
+83…+91
+58…+76

20
+102-…+116
+85…+-93
+59…+77

21
+104…+118
+88…+94
+59…+78

22
+106…+120
+87…+96
+60…+80

23
+108…+123
+89…+97
+61…+81

24
+109…+125
+90…+98
+62…+82

25
+112…+128
+91…+99
+62…+83

26
+114…+130
+92…+101
+63…+84

27
+116…+134
+94…+103
+64…+86

28
+118…+136
+96…+105
+64…+87

29
+120…+138
+97…+106
+67…+88

30
+122…+140
+98…+108
+66…+89

31
+123…+142
+100…+109
+66…+90

32
+125…+144
+101…+111
+67…+91

33
+127…+146
+102…+112
+68…+92

34
+129…+149
+104…+114
+69…+94

Для котельной тепловой энергетической станции разрабатывается специальный график, на основании которого она работает. Они обслуживают жилые многоквартирные дома, коттеджи, квартиры, административные здания, муниципальные образования и другие помещения.

График дает возможность подготовиться тепловым станциям к отопительному сезону. С ним понижение температуры не страшно для населения. Кроме того, он позволяет сэкономить тепловую энергию, когда обогревать помещение можно в пониженном режиме.

Температурный график отопления

Подача тепла в помещение связана с простейшим температурным графиком. Температурные значения воды, которая подается из котельной, не изменяются в помещении. Они имеют стандартные значения и находятся в пределах от +70ºС до +95ºС. Такой температурный график системы отопления является самым востребованным.

Регулировка температуры воздуха в доме

Не везде на территории страны есть централизованное отопление, поэтому многие жители устанавливают независимые системы. Их температурный график отличается от первого варианта. В этом случае температурные показатели значительно снижены. Они зависят от эффективности современных котлов отопления.

Если температура доходит до +35ºС, то котел будет работать на максимальной мощности. Это зависит от нагревательного элемента, где тепловая энергия может забираться уходящими газами. Если температурные значения будут больше +70 ºС, то производительность котла падает. В таком случае в его технической характеристике указывается КПД 100%.

Температурный график и его расчет

Как будет выглядеть график, зависит от температуры наружного воздуха. Чем больше отрицательное значение наружной температуры, тем больше теплопотери. Многие не знают, откуда брать данный показатель. Эта температура прописана в нормативных документах. За расчетное значение принимают температуры самой холодной пятидневки, причем берется самое низкое значение за последние 50 лет.

График зависимости наружной и внутренней температуры

На графике представлена зависимость наружной и внутренней температуры. Допустим, температура наружного воздуха равна -17ºС. Проведя вверх линию до пересечения с t2, получим точку, характеризующую температуру воды в системе отопления.

Благодаря температурному графику, можно подготовить систему отопления даже под самые суровые условия. Также он сокращает материальные затраты на установку отопительной системы. Если рассматривать этот фактор с точки зрения массового строительства, экономия является существенной.

Температура внутри помещения зависит от температуры теплоносителя , а также других факторов :

  • Температура наружного воздуха. Чем она меньше, тем отрицательнее это сказывается на отоплении;
  • Ветер. При возникновении сильного ветра теплопотери увеличиваются;
  • Температура внутри помещения зависит от теплоизоляции конструктивных элементов здания.

За последние 5 лет принципы строительства изменились. Строители увеличивают стоимость дома с помощью теплоизоляции элементов. Как правило, это касается подвалов, крыш, фундаментов. Эти дорогостоящие мероприятия впоследствии позволяют жильцам экономить на системе отопления.

Температурный график отопления

На графике показывается зависимость температуры наружного и внутреннего воздуха. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше будет температура теплоносителя в системе.

Температурный график разрабатывается для каждого города во время отопительного периода. В малых населенных пунктах составляется температурный график котельной, которая обеспечивает необходимое количество теплоносителя потребителю.

Изменять температурный график можно несколькими способами :

  • количественным – характеризуется изменением расхода теплоносителя, подаваемого в систему отопления;
  • качественным – состоит в регулировании температуры теплоносителя перед подачей в помещения;
  • временным – дискретный метод подачи воды в систему.

Температурный график представляет собой график отопительных трубопроводов, который распределяет отопительную нагрузку и регулируется с помощью централизованных систем.

Существует также повышенный график, он создается для замкнутой системы отопления, то есть для обеспечения подачи горячего теплоносителя в подключаемые объекты.

При применении открытой системы необходимо проводить корректировку температурного графика, так как теплоноситель расходуется не только на отопление, но и бытовое водопотребление.

Расчет температурного графика производится по простому методу. Ч тобы его построить, необходимы исходные температурные данные воздуха :

  • наружного;
  • в помещении;
  • в подающем и обратном трубопроводе;
  • на выходе из здания.

Кроме того, следует знать номинальную тепловую нагрузку. Все остальные коэффициенты нормируются справочной документацией. Расчет системы производится для любого температурного графика, в зависимости от назначения помещения.

Например, для крупных промышленных и гражданских объектов составляется график 150/70, 130/70, 115/70. Для жилых домов этот показатель составляет 105/70 и 95/70. Первый показатель показывает температуру на подачи, а второй - на обратке.

Результаты расчетов заносятся в специальную таблицу, где показывается температура в определенных точках отопительной системы, в зависимости от наружной температуры воздуха.

Основным фактором при расчете температурного графика является наружная температура воздуха. Расчетная таблица должна быть составлена так, чтобы максимальные значения температуры теплоносителя в системе отопления (график 95/70) обеспечивали обогрев помещения. Температуры в помещении предусмотрены нормативными документами.

Температура отопительных приборов

Температура отопительных приборов

Основной показатель - температура отопительных приборов. Идеальным температурным графиком для отопления является 90/70ºС. Добиться такого показателя невозможно, так как температура внутри помещения должна быть не одинаковой. Она определяется в зависимости от назначения помещения.

В соответствии со стандартами, температура в угловой жилой комнате составляет +20ºС, в остальных – +18ºС; в ванной – +25ºС. Если наружная температура воздуха равна -30ºС, то показатели увеличиваются на 2ºС.

Кроме того , существует нормы для других типов помещений :

  • в помещениях, где находятся дети – +18ºС до +23ºС;
  • детские учебные учреждения – +21ºС;
  • в культурных заведениях с массовым посещением – +16ºС до +21ºС.

Такая область температурных значений составлена для всех видов помещений. Она зависит от выполняемых движений внутри комнаты: чем их больше, тем меньше температура воздуха. Например, в спортивных учреждениях люди много двигаются, поэтому температура составляет всего +18ºС.

Температура воздуха в помещении

Существуют определенные факторы , от которых зависит температура отопительных приборов :

  • Температура наружного воздуха;
  • Вид системы отопления и перепад температур: для однотрубной системы – +105ºС, а для однотрубной – +95ºС. Соответственно перепады в для первой области составляют 105/70ºС, а для второй – 95/70ºС;
  • Направление подачи теплоносителя в отопительные приборы. При верхней подаче разница должна быть 2 ºС, при нижней – 3ºС;
  • Вид отопительных приборов: теплоотдачи отличаются, поэтому будет отличаться температурный график.

В первую очередь, температура теплоносителя зависит от наружного воздуха. Например, на улице температура равна 0ºС. При этом температурный режим в радиаторах должен быть равен на подаче 40-45ºС, а на обратке – 38ºС.

При температуре воздуха ниже нуля, например, -20ºС, эти показатели изменяются. В данном случае температура подачи становится равна 77/55ºС.

Если показатель температуры доходит до -40ºС, то показатели становятся стандартными, то есть на подаче +95/105ºС, а на обратке – +70ºС.

Дополнительные параметры

Чтобы определенная температура теплоносителя дошла до потребителя, необходимо следить за состоянием наружного воздуха. Например, если она составляет -40ºС, котельная должна подавать горячую воду с показателем в +130ºС.

По ходу теплоноситель теряет тепло, но все равно температура остается большой при поступлении в квартиры. Оптимальное значение +95ºС.

Для этого в подвалах монтируют элеваторный узел, служащий для смешивания горячей воды из котельной и теплоносителя с обратного трубопровода.

За теплотрассу отвечает несколько учреждений. За подачу горячего теплоносителя в систему отопления следит котельная, а за состоянием трубопроводов – городские тепловые сети. За элеваторный элемент несет ответственность ЖЕК. Поэтому чтобы решить проблему подачи теплоносителя в новый дом, необходимо обращаться в разные конторы.

Монтаж отопительных приборов производят в соответствии с нормативными документами. Если собственник сам производит замену батареи, то он отвечает за функционирование отопительной системы и изменение температурного режима.

Способы регулировки

Демонтаж элеваторного узла

Если за параметры теплоносителя, выходящего из теплого пункта, отвечает котельная, то за температуру внутри помещения должны отвечать работники ЖЕКа. Многие жильцы жалуются на холод в квартирах. Это происходит из-за отклонения температурного графика. В редких случаях бывает, что температура повышается на определенное значение.

Регулировку параметров отопления можно произвести тремя способами:

Если температура теплоносителя на подаче и обратке существенно занижена, то необходимо увеличить диаметр сопла элеватора. Таким образом, через него будет проходить больше жидкости.

Как это осуществить? Для начала перекрывается запорная арматура (домовые задвижки и краны на элеваторном узле). Далее снимается элеватор и сопло. Затем его рассверливают на 0,5-2 мм, в зависимости от того, насколько необходимо повысить температуру теплоносителя. После этих процедур, элеватор монтируется на прежнее место и запускается в эксплуатацию.

Чтобы обеспечить достаточную герметичность фланцевого соединения, необходимо заменить паронитовые прокладки на резиновые.

При сильных холодах, когда возникает проблема замерзания отопительной системы в квартире, сопло можно полностью снять. В этом случае подсос может стать перемычкой. Для этого необходимо его заглушить с помощью стального блина, толщиной в 1 мм. Такой процесс выполняется только в критических ситуациях, так как температура в трубопроводах и отопительных приборах будет достигать 130ºС.

В середине отопительного периода может возникнуть значительное повышение температуры. Поэтому необходимо регулировать ее с помощью специальной задвижки на элеваторе. Для этого подачу горячего теплоносителя переключают на подающий трубопровод. На обратку монтируется манометр. Регулировка происходит путем закрытия задвижки на подающем трубопроводе.

Далее задвижка приоткрывается, при этом следует контролировать давление с помощью манометра. Если ее просто открыть, то возникнет просадка щечек. То есть повышение перепада давления происходит на обратном трубопроводе. Каждый день показатель увеличивается на 0,2 атмосферу, причем температуру в системе отопления необходимо постоянно контролировать.

Теплоснабжение. Видео

Как устроено теплоснабжение частных и многоквартирных домов, можно узнать из видео ниже.

При составлении температурного графика отопления необходимо учитывать различные факторы. В этот список входят не только конструктивные элементы здания, но температура наружного воздуха, а также вид системы отопления.

Расчет температурного графика подачи теплоносителя в систему отопления жилых домов

Теплоноситель представляет собой особый вид жидкого или газообразного вещества, и применяется с целью передачи тепловой энергии.

Как правило, в качестве теплоносителя используется вода.

Зависимость температуры теплового носителя в отопительной системе от температурных показателей наружного воздуха носит название температурного графика.

Температура теплового носителя на входе в отопительную систему, в условиях качественного регулирования отпуска тепла, находится в прямой зависимости от атмосферных условий снаружи дома.

Чем ниже величины, тем большую температурную отдачу должен иметь теплоноситель системы отопления.

Параметры температурного графика выбираются в процессе проектирования отопительной системы и влияют на выбор:

  • размеров приборов отопления ;
  • общего расхода теплоносителя в отопительной системе;
  • сечения разводящего трубопровода (про компенсаторы для полипропиленовых труб отопления написано здесь).

Температурный график обозначается двумя цифрами, которые показывают степень нагрева теплоносителя на входе и на выходе.

При условии, что этого достаточно для создания оптимального, комфортного микроклимата внутри помещений.

Использование графика, необходимо в процессе наладки и анализа режима функционирования отопительных систем.

Проведение исследований позволяет определить степень расхода или, напротив, дефицита тепла.

Основные параметры

Наиболее значимый параметр – температура теплоносителя в отопительной системе, что определяет показатели эффективности обогрева помещения.

Также, необходимо, учитывать уровень вязкости, объем теплового расширения и оптимальную скорость теплоносителя, минимальные значения которой, составляют 0,2 м/с.

При выборе теплоносителя нужно обращать внимание на следующие характеристики:

  • скорость теплоносителя в системе отопления (указана здесь) и перенос максимального объёма тепла втечение минимального временного отрезка и с низкими потерями по всему периметру отопительной системы;
  • жидкость не должна вызывать коррозийные изменения в трубопроводе ;
  • показатели вязкости, влияющие на скорость теплоносителя и КПД, должны быть незначительными;
  • в составе должны отсутствовать токсичные или вредные вещества ;
  • отсутствие горючести при слишком высоких температурных показателях.

Теплоноситель должен быть доступным по стоимости, а его приобретение для доливок не должно вызывать сложностей.

Дорогостоящие теплоносители , как правило, эксплуатируются более длительное время, и без замены.

Следует отметить, что температура внутри помещения, во многом, зависит от наружной температуры и ветровых нагрузок, а также степени утепления и показателей герметизации стыков помещения.

Технические характеристики радиаторов

В разных, по назначению помещениях, температура воздуха должна отличатся.

Поэтому при определении температурного графика, необходимо, ориентироваться на следующие показатели:

  • угловое жилое помещение – 20оС;
  • не угловое жилое помещение – 18оС;
  • душевая или ванная комната – 25оС.

При уличной температуре в минус 30оС и ниже, показатели, в перечисленных выше жилых помещениях, должны быть, соответственно, повышены до 22оС и 20оС.

В нижеперечисленных помещениях с массовым пребыванием людей, необходимо обеспечить:

  • детские комнаты – 18-23оС;
  • детские бассейны – 30оС;
  • прогулочные веранды – 12оС;
  • школьные помещения – 21оС;
  • спальни в детском интернате – 16оС;
  • культурно-массовые заведения – 16-21оС;
  • библиотеки – 18оС.

Нормы температурного режима, напрямую, зависят от интенсивности движения человека внутри помещения.

Поэтому в спортивных комплексах показатель не должен превышать 18оС.

Температурные показатели вне помещения
Чем ниже уличная температура, тем большую нагрузку испытывает отопительная система в помещении.При нулевой уличной температуре нужно придерживаться на радиаторном оборудовании 40-45оС на подачу и 35-40оС на отвод.При использовании конвекторов подаётся 41-49оС и отводится 36-40оС

Тим системы отопления
В однотрубных системах норма температурных показателей составляет 105оС, а при наличии двухтрубной системы, показатели снижаются до уровня в 95оС.Разница температурных показателей на подаче и отводе должна составлять 105-70оС/95-70оС

Поступление теплоносителя на отопительное оборудование
При использовании верхней разводки на отопительные радиаторы разница не должна превышать 2оС, а наличие нижней разводки требует разницы в 3оС

Вид прибора отопления
Радиаторное оборудование, по сравнению с конвекторами, отличается повышенным уровнем теплоотдачи

Регулировать подачу и отвод теплоносителя в системе отопления жилых, подсобных и других видов помещений, нужно, в зависимости от уличной температуры.

Уличные температурные показатели
Температура теплоносителя на подачу
Температура теплоносителя на обратке

Нулевая температура
40–45оС радиатор41–49оС конвектор
35–38оС радиатор36–40оС конвектор

Минус 20оС
67–77оС радиатор68–79оС конвектор
53–55оС радиатор55–57оС конвектор

Минус 40оС
95–105оС радиатор и конвектор
79оС радиатор и конвектор

Зависимость от вида эксплуатационных жидкостей

Чаще всего, в качестве теплоносителя используется вода (как работает электромагнитный клапан, написано тут) или антифриз для отопления.

В проточной воде содержится значительное количество сторонних примесей, негативно сказывающихся на работоспособности и сроках эксплуатации системы теплоснабжения.

Поэтому, целесообразно, применять полностью очищенную воду или дистиллят :

  • показатели массовой плотности 1000 кг на кубометр при температуре 4оС, с уменьшением удельной плотности в процессе нагрева;
  • уровень теплоемкости составляет 4,2 кДж/кг*С;
  • температура кипения 100оС с повышением под воздействием увеличения давления.

Вода не токсична и безвредна , не изменяет свойств при перегреве, доступна по стоимости, не ограничивается сроком эксплуатации и сочетается с трубопроводом, изготовленным из любого материала.

Антифриз характеризуется пониженными температурами замерзания и имеет в составе этиленгликоль или пропиленгликоль.

Основное преимущество , по сравнению с водой, представлено морозоустойчивостью:

  • большинство видов характеризуются токсичностью;
  • при перегреве наблюдается вспенивание и выделение осадка, оседающего на стенках отопительного оборудования;
  • высокая стоимость , по сравнению с водой, и невозможность применения в некоторых видах трубопроводов;
  • ограниченный срок эксплуатации , не превышающий в стандартных условиях использования, пять лет.

Чтобы добиться максимального эффективного обогрева помещения и получить долговечную отопительную систему, требуется правильно выполнить расчет теплоносителя (таблица объема воды в стальной трубе опубликована здесь).

Сечение трубы отопительной
Объём теплоносителя в мл .

40 мм
1257

50 мм
2467

65 мм
3318

80 мм
5026

100 мм
7854

Нормы при индивидуальном обогреве

В квартирах, оснащаемых автономным теплоснабжением, нормы отопления представлены теплоотдачей отопительных приборов на площадь помещения, где этот прибор установлен, и определяются по формуле:

  • P = S х Н х 41 ,
  • S – площадь помещения в квадратных метрах;
  • Н – высота помещения в метрах;
  • 41 – коэффициент минимальной тепловой мощности.

Полученная величина должна быть соотнесена с показателями реальной теплоотдачи отопительных приборов:

В условиях нижнего подключения, нормативные показатели тепловой мощности радиатора понижаются на 10%.

Для подключения однотрубной системы, характерно снижение таких показателей на 25-30%.

Система теплого пола не требует нагрева теплоносителя до слишком высоких температур.

Поэтому может использоваться теплоноситель обратной магистрали (примерная цена на обратный клапан для воды).

В стандартных условиях отопительные нормы автономной системы рассчитываются с учётом вида приборов отопления и фактического уровня давления теплоносителя внутри системы.

Предлагаем посмотреть видео, посвященное созданию простейшей автоматики для регулировки степени нагрева теплоносителя в системе «Теплый пол».

Температурный график тепловых сетей для отопления домов

В городах практически все жилые дома подключены к центральной системе отопления. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания зимой, приходится контролировать температуру теплоносителя, подача которого осуществляется ТЭЦ и котельными. Для этого сотрудниками теплосетей разрабатывается температурный график, зависящий от климатических условий региона и температуры воздуха на улице.

Чтобы в помещениях было комфортно, нужно разрабатывать температурный график

Назначение и область применения

Температурный график тепловой сети отображает требуемый режим температуры теплоносителя в соответствии с аналогичным показателем наружного воздуха. Он применяется в центральных системах теплоснабжения , позволяя поддерживать требуемую температуру в помещениях и экономить при этом энергоресурсы.

Можно использовать график и в автономных системах отопления.

С его помощью не только создается нужная температура в помещении, но и обеспечивается безопасная эксплуатация отопительной системы.

Следует заметить, что выбор всех параметров оборудования, используемого для обогрева квартиры, зависит не только от климатических особенностей региона, но и температурного графика.

Таким образом, он показывает, какой должна быть температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры.

Основные виды

Существует несколько типов температурных графиков, каждый из которых влияет на норматив температуры радиаторов отопления. Выбор конкретного вида зависит от нескольких факторов. Наиболее важными среди них являются:

  • Климатические особенности региона.
  • Оборудование ТЭЦ или котельной.
  • Технико-экономические показатели системы отопления.
  • Принято выделять графики для двух- и однотрубной системы обогрева, состоящие из двух цифр. Например, температурный график 150-70 означает, что для поддержания в квартире комфортных условий температура поступающего в систему теплоносителя должна составлять 150 градусов, а обратки - 70 градусов.

    Особенности составления

    При разработке показателей графика необходимо ориентироваться на возможности отопительной системы, характеристики теплогенератора, а также температурные колебания на улице. Если в регионе наблюдаются резкие скачки температурных показателей, то необходимо правильно подобрать материал труб и топливо.

    При выборе оптимальной температуры чаще всего учитывают несколько факторов:

  • Возможность обеспечения эффективной подачи теплоносителя.
  • Достижения стабильной и экономичной работы системы отопления.
  • Обеспечение комфортных условий проживания.
  • У каждого помещения свой уровень комфортной температуры

    В зависимости от типа отапливаемого помещения, нормативами предусмотрены разные температурные параметры. Если для жилищного фонда этот показатель составляет 18 градусов, то для больниц и детских учреждений он на 3 градуса выше.

    Для рационального использования топлива эта разница должна быть минимальной. Чтобы решить поставленную задачу, нужно провести дополнительные работы по утеплению не только теплотрассы, но и строения. Любое здание излучает в окружающую среду тепло . Этот фактор должен обязательно учитываться при проектировании отопительных систем.

    Регулирование температуры

    За параметры теплотрассы отвечают сотрудники теплосетей и ТЭЦ, а температурные показатели внутри строений находятся в ведомстве ЖЭКа. Для регулирования температуры помещения в отопительный период можно использовать два метода.

    Первый называется количественным и предполагает изменение расхода воды при ее постоянных температурных показателях. Если используется качественный метод, то объем расходуемого теплоносителя остается постоянным , а меняется его тепловой параметр.

    Именно второй вариант применяется чаще всего, так как является максимально экономным. Качественный способ регулирования тепла позволяет обеспечить комфортные условия проживания даже при резких скачках температуры на улице.

    Потребителю теплоэнергии знания норм подачи теплоносителя могут пригодиться.

    Обратите внимание

    Это связано с тем, что при несоблюдении параметров графика можно потребовать перерасчет за коммунальные услуги. Чтобы измерить тепловой показатель теплоносителя, необязательно устанавливать сложные приборы учета тепла в квартире.

    Достаточно слить в емкость небольшое количество воды из радиатора, после чего провести замер.