Инструкция по эксплуатации ппкоп с2000 аспт. Автономная система газового пожаротушения с применением с2000-аспт. Работа системы(ппкуп «с2000-аспт») во время пожара

Инструкция для порошкового пожаротушения на базе прибора ППКУП «С2000-АСПТ»

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации системы порошкового пожаротушения и оповещения людей о пожаре в окрасочно-сушильном комплексе на объекте по адресу: Россия, _________________

  1. 1. Общая часть.

1.1. Система порошкового пожаротушения предназначена для обнаружения и оповещения о возникновении очага возгорания.

1.2. Система должна круглосуточно находится в дежурном режиме.

2. Обязанности дежурного по поддержанию установки ПП в работоспособном состоянии.

2.1. Дежурный обязан проводить внешний осмотр всех защищаемых помещений на предмет повреждения установленного оборудования и приборов.

2.2. Контролировать все неисправности и срабатывания системы ПП и докладывать о них ответственному лицу, назначенному приказом №____ от ___________ 2010г.

3. Работа системы(ППКУП «С2000-АСПТ») во время пожара.

3.1. При возникновении пожара на приборе высветится номер шлейфа и тип срабатывания.

3.2. Условные обозначения в системе .

Прибор находится в режиме «Норма» при отсутствии извещений о срабатывании пожарных извещателей, неисправностей и наличии основного и резервного источников питания.

Прибор формирует режим «Предупреждение» при первом срабатывании пожарного извещателя под одним адресом. Данный режим формируется на время от 4 до 30 с до подтверждения срабатывания пожарного извещателя, при отсутствии подтверждения прибор автоматически переходит в режим «Норма»

В режиме «Предупреждение» формируется двухтональный звуковой сигнал, индицируется номер сработавшего шлейфа.

Прибор переходит в режим «Внимание» при повторном срабатывании в теч.30 с (подтверждении срабатывания) автоматического пожарного извещателя по данному адресу.

В режиме «Внимание» формируется двухтональный звуковой сигнал, индицируется номер сработавшего шлейфа. В режиме внимания прибор формирует сигнал «Пожар» на пульт охраны.

Прибор переходит в режим «Пожар» при повторномсрабатывании в течении 30 секунд (подтверждении срабатывания) пожарного извещателя или ручного пожарного извещателя. Прибор формирует команду на автоматическое включение системы оповещения и отключение системы вентиляции.

4. Действия дежурного при срабатывании ППКУП «С2000-АСПТ»

Осмотреть соответствующие помещения с целью обнаружения задымления или возникновения пожара. В случае возникновения пожара вызвать пожарную команду по тел. 01 и по мере возможности принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Одновременно доложить администрации и эксплуатирующей организации о случившемся пожаре.

5. Примечание.

5.1. Восстановление системы после срабатывания должно производиться после проверки и наладки шлейфов сигнализации и пусковых цепей лицензированной организацией проводящей техобслуживание данного оборудования.

Ответственное лицо по пожарной автоматике

Ответственное лицо эксплуатирующей организации


Построение автоматических систем пожаротушения с применением С2000-АСПТ

С2000-АСПТ - это прибор, предназначенный для управления автономными и централизованными системами порошкового, газового и аэрозольного пожаротушения.

Для выполнения этой задачи, прибор производит контроль 3-х шлейфов пожарной сигнализации, от которых и поступает информация об обнаружении возгорания. При конфигурации прибора каждому из шлейфов присваивается тип, который указывает прибору на класс и алгоритм сработки включенных в шлейф извещателей. При поступлении сигнала о возгорании, С2000-АСПТ анализирует тип извещателей в шлейфе, после чего принимает решение о пуске тушения или же действует по другому установленному алгоритму.

В случае принятия С2000-АСПТ решения о начале тушения производится включение световых указателей, которые обычно располагаются внутри и снаружи помещения для предупреждения людей о начале тушения. Далее начинается отсчет задержки пуска, после чего производится выпуск огнетушащего вещества. Дополнительно на двери устанавливается датчик, который контролирует состояние двери и может отменить запуск тушения в случае входа/выхода из помещения. Также предусмотрена возможность подключения кнопки ручного пуска, для запуска системы по месту, и считывателя, который позволяет отключить процесс автоматического управления. Кроме того, при работе С2000-АСПТ в централизованной системе, запуск тушения может инициироваться сетевым контроллером.

В основном прописанный выше алгоритм системы актуален для всех систем пожаротушения, однако в каждой из них присутствуют свои специфические особенности, зависящие от принципов работы каждой конкретной системы и ее конфигурации. Наиболее распространенные варианты систем пожаротушения с применением прибора С2000-АСПТ рассмотрим далее.

Построение систем порошкового (аэрозольного) пожаротушения с применением С2000-АСПТ

Установки порошкового тушения являются наиболее распространенными за счет своей простоты и относительно низкой стоимости, а также меньшего времени, необходимого для восстановления системы после сработки. Однако также они обладают некоторыми отрицательными особенностями, главными из которых являются опасность для человека, порча предмеров, находящихся в помещении, и высокая трудоемкость уборки порошка после сработки системы.

Принцип работы установки, показанной на схеме, заключается в следующем. При поступлении сигнала о возгорании от пожарных извещателей, или же нажатии кнопки «пуск тушения», Прибор С2000-АСПТ производит включение световых указателей «Порошок не входи»/«Порошок уходи» и сирен, а также начинает отсчет установленного времени задержки пуска тушения. Если за это время не производится отмена запуска, прибор отдает сигнал на контрольно-пусковой блок С2000-КПБ, который активирует модули пожаротушения. Управление С2000-КПБ производится по интерфейсу RS-485. Отмена пуска может происходить автоматически, по сигналу от датчика блокировки двери, или вручную с подключенного к С2000-АСПТ считывателя.


Построение централизованной системы отличается наличием нескольких зон тушения, приборы управления которыми объединяются интерфейсом RS-485 с сетевым контроллером и прочими приборами, расположенными в пожарном посте или на посте охраны. Каждая из зон прописывается отдельным разделом в сетевом контроллере. Информация о состоянии каждого раздела передается на блок индикации С2000-ПТ, который обеспечивает индикацию и удаленное управление устройствами пожаротушения.

В такой системе обеспечивается 2 уровня управления: управление по месту прибором С2000-АСПТ удаленное управление сетевым контроллером С2000М. В этом случае даже при возникновении проблем со связью по RS-485 запуск тушения будет выполнен прибором С2000-АСПТ без участия сетевого контроллера. В остальном построение и принцип работы каждой отдельной зоны аналогичен работе автономной системы порошкового пожаротушения, описанной выше.

Построение систем газового пожаротушения с применением С2000-АСПТ

Системы газового пожаротушения менее распространены и, как правило, применяются в определенных категориях помещений, которым характерна герметичность и отсутствие постоянного пребывания людей. Это объясняется тем, что огнетушащий газ является крайне опасным веществом для жизни и здоровья человека. Однако этот способ тушения, по сравнению с остальными, наносит минимальный вред помещению и размещенному в нем оборудованию. А потому наиболее часто применяется для тушения серверных и прочих помещений, в которых недопустима порча дорогостоящего оборудования.

Автономная система газового пожаротушения с применением С2000-АСПТ


В данном случае помещение, оборудованное установкой газового пожаротушения, имеет фальшпол и подвесной потолок. Поскольку эти пространства представляют собой отдельные независимые объемы, в них заведены шлейфы пожарной сигнализации и трубные отводя, через которые в случае пожара будет производиться подача огнетушащего вещества. Принцип работы системы следующий. При поступлении на с2000-АСПТ сигнала от извещателей об обнаружении возгорания, прибор произведет запуск световых и звуковых оповещателей, после чего начнет отсчет времени задержки пуска огнетушащего вещества. Если за это время не последует отмена пуска, прибор начинает подачу огнетушащего вещества. Блокировка пуска тушения производится датчиком контроля дверей при входе/выходе из помещения. Также возможно отменить запуск тушения выключением автоматического режима со считывателя, подключенного к С2000-АСПТ.


Работа централизованной системы несколько отличается от автономной. В этом случае предполагается наличие нескольких зон пожаротушения с общей газовой батареей (основной и резервной) и трубной разводкой, по которой газ подается в каждую зону. Для каждой из зон устанавливается отдельный С2000-АСПТ. Все приборы объединяются интерфейсом RS-485 с сетевым контроллером и прочими приборами, расположенными в пожарном посте или на посте охраны. В такой системе функции запуска тушения делятся между сетевым контроллером С2000С и прибором С2000-АСПТ следующим образом. При возникновении возгорания С2000-АСПТ формирует сигнал «запуск», после чего открывает включенный в его пусковую цепь запорный клапан. Пуль С2000М после получения сообщения о запуске тушения по заданному направлению активирует выходы С2000-КПБ, которые открывают установленное количество баллонов установки. Далее газ по трубопроводу поступает в помещение. При достижении заданного значения давлении газа в трубопроводе на вводе в помещение сработает сигнализатора давления, после чего С2000-АСПТ отправляет на С2000М сообщение о тушении в заданном помещении. Если же С2000-АСПТ не зафиксирует сработку сигнализатора, на С2000М отправляется сообщение «неудачный запуск», который в свою очередь активирует выходы С2000-КПБ, отвечающие за открытие резервных баллонов. Таким образом система отрабатывает управление резервировной установкой тушения, что значительно повышает эффективность системы в целом.

Инструкция для сотрудников помещении с ПТ

1. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
В дежурном режиме установка осуществляет непрерывный контроль своей работоспособности, подзарядку встроенных АКБ и опрос пожарных извещателей. При возникновении какой либо неисправности включается прерывистый звуковой сигнал, и передается сигал НЕИСПРАВНОСТЬ .
Прибор, должен находится в автоматическом режиме, в ночное время суток либо когда обслуживающий персонал или покупатели покидают защищаемые помещения. Включается автоматический режим кнопкой АВТОМАТИКА ВКЛ . после чего загорается индикатор красным цветом.
Если кто-либо, находится в помещении то, автоматический режим выключается кнопкой АВТОМАТИКА ВЫКЛ . после чего загорается индикатор красным цветом.

2. РЕЖИМ ВНИМАНИЕ
При сбрасывании одного пожарного извещателя в пожарном шлейфе, загорается индикатор ВНИМАНИЕ , это означает, что сработал один из пожарных извещатель. Необходимо пройти по помещениям и найти сработавший пожарный извещатель Для сброса звукового сигнала необходимо нажать кнопку СБРОС

3. РЕЖИМ ПОЖАР
При сбрасывании двух пожарных извещателей в пожарном шлейфе включается сирена, индикатор соответствующего направления мигает красным цветом, начинает мигать индикатор ПОЖАР соответствующего направления. Кроме того, выдается сигнал на включение по соответствующему направлению светозвукового оповещателя «ПОРОШОК УХОДИ» .
Далее в автоматическом режиме по соответствующему направлению через время задержки 60 секунд (время может быть изменено) включится режим пуска огнетушащего вещества, включается табло «ПОРОШОК УХОДИ» и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ». В течении времени задержки пуска можно отменить запуск пожаротушения нажатием кнопки СБРОС .
Для отключения несанкционированного (ложное срабатывание пожарных извещателей) запуска АУП, убедившись, что пожара нет, необходимо нажать кнопку СБРОС . Далее нажатием кнопки АВТОМАТИКА ВЫКЛ . привести индикатор в светящееся состояние.
4 . Действия персонала в случае срабатывания системы автоматического пожаротушения
В случае запуска системы автоматического пожаротушения, для предотвращения повторного срабатывания установки, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
1) Визуально оценить ситуацию в защищаемом помещении (группе помещений). По-возможности определить причину запуска системы: наличие возгораний, задымления, срабатывание кнопки дистанционного пуска. Действуя по ситуации, предпринять необходимые меры для защиты людей и материальных ценностей от огня и воздействия огнетушащего вещества.
2) Если возгорание ликвидировано, либо произошло ложное включение установки, Отключить звуковую сигнализацию нажатием кнопки

"Звук ОТКЛ." .
3) На индикаторах лицевой панели прибора проконтролировать наличие сигнализации о пожаре (индикаторы "Внимание", "Пожар" ), состояние автоматического запуска (индикатор "Автоматика" ), режим запуска (индикатор "Тушение" ). Определить зоны, находящиеся в режиме "Пожар" .
4) Проконтролировать световую индикацию на сработавших извещателях (при наличии), проверить наличие или целостность предохранительных элементов на ручных пожарных извещателях.
5) Сбросить на приборе режим "Тушение" нажатием кнопки "Сброс тушения" . Сбросить режим "Пожар" нажатием кнопки "Сброс пожара" .
6) Зафиксировать свои действия и результаты наблюдений в журнале. Сообщить о происшедшем ________________________.
7) Обесточить прибор, отключив основной и резервный источники питания. Обесточить блоки "С2000-КПБ" (при наличии).
8) После завершения работ по расследованию причин срабатывания установки, перед восстановлением электропитания прибора, отключить автоматические противопожарные модули от пусковых цепей прибора и блоков "С2000-КПБ" (при наличии), заменив их имитаторами. В качестве имитатора можно использовать плавкий предохранитель, ток срабатывания которого соответствует току срабатывания автоматического модуля.
9) Провести комплекс пуско-наладочных работ, в ходе которого должна быть проверена работоспособность системы.
10) Убедившись, что прибор не находится в тревожном режиме, обесточить его, отключив основной и резервный источники питания. Заменить имитаторы рабочими противопожарными модулями. Восстановить электропитание прибора.

Назначение и режимы свечения индикаторов на панели С2000-АСПТ

Название индикатора

Цвет свечения

Назначение

1. Зелёный
2,3. Включен в прерывистом режиме с частотой 2 Гц

1. Индикация дежурного режима работы прибора
2. Индикация режима "Тест"
3. Индикация режима "Авария прибора"

ВНИМАНИЕ

Индикация режима "Внимание"

Красный
Прерывистые включения

Индикация режима "Пожар"
"Авария прибора"

Индикация режима запуска АУП

Автоматика ВКЛ.

Индикация работы приборов в режиме автоматического запуска АУП

Автоматика ВЫКЛ.

Индикация работы приборов в режиме дистанционного запуска АУП

Звук ОТКЛ.

Индикация отключения внешнего ЗО и внутреннего ЗС в режимах "Пожар", "Задержка запуска", "Запуск АУП", "Неисправность".

НЕИСПРАВНОСТЬ

1. Индикация неисправности сигнальных цепей
2. Индикация неисправности выходов СО и ЗО
3. Индикация неисправности пусковой цепи
4. Индикация неисправности источника ОП
5. Индикация неисправности источника РП
6. Индикация неисправности от блока "С2000-КПБ"
7. Индикация вскрытия корпуса прибора

Разработано ООО «Монтажград». Копирование текста разрешено только при указании авторства и наличии активной ссылки на сайт ООО «Монтажград»

Нужна инструкция по эксплуатации прибора С2000-АСПТ для персонала или охраны? Вы можете скачать ее здесь и распечатать.

Две коротких инструкции пользователя для пожаротушения, собранного на С2000-АСПТ (версия 3.02).

Эти 2 инструкции были написаны для порошкового тушения комканала.

Имелись 4 отдельных зоны тушения. Доступ к самим АСПТ был затруднен.

Пульт управления (С2000М) и С2000-ПТ стояли на удаленном посту охраны. Также там была смонтирована сирена, табло "ПОЖАР" и табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"

Вешаем две инструкции.

Одну около С2000-АСПТ для управления зоной тушения. Вторую на посту охраны для комплексного управления всей установкой..


Инструкция около приборов тушения:


Инструкция пользователя С2000-АСПТ верс. 3.02

1) Постановка в автоматический режим тушения.
- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов погаснут (пожарные шлейфы встали пол охрану).
- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики погаснет. Пожаротушение стоит в автоматическом режиме!

2) Снятие с автоматического режима пожаротушения.
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов засветятся зеленым светом (пожарные шлейфы сняты с охраны).
- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики засветится зеленым светом. Пожаротушение снято с автоматического режима!
- Повернуть ключ блокировки в положение заблокировано (значок закрытого замочка), вытащить ключ.

3) Сброс сигнала «ПОЖАР».
Ели моргает кранным индикатор «Пожар» или «Внимание» и вам нужно сбросить сигнал пожара, нужно выполнить следующее:
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопку «СБРОС» около индикатора «ПОЖАР»

4) Отмена пожаротушения!
Ели пожаротушение запущено (моргает кранным индикатор «ТУШЕНИЕ») и вам нужно его отменить, нужно выполнить следующее:
- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)
- Нажать на кнопку «СБРОС» около индикатора «ТУШЕНИЕ»

_____________________________________________________________________________________




Инструкция на посту охраны:

Инструкция по использованию установки пожаротушения.

Система состоит из 4-х зон пожаротушения.
- Состояния зон отображаются на С2000-ПТ (например 1-я зона соответствует линейке №1). С2000-ПТ позволяет ставить зоны пожаротушения в автоматический режим пожаротушения и отменять пуск пожаротушения.
- Брать (снимать) под охрану пожарные шлейфы зон и вручную запускать тушение зон следует с пульта С2000М.

1) Постановка под охрану пожарных шлейфов зон пожаротушения.
- Введите пароль «1111».
- Наберите номер зоны (например 2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.
Пожарные шлейфы зоны (например 2) взяты на охрану.

2) Снятие с охраны пожарных шлейфов зон пожаротушения.
При пожаре или запуске тушения загорается табло «ПОЖАР» и звучит сигнал тревоги. Номер зоны, в которой произошел пожар или запуск тушения отображается на первом индикаторе в линейках С2000-ПТ (моргает красным светом). Для снятия тревоги:
- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.
- Введите пароль «1111».
- Наберите номер тревожной зоны (например 2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.
Пожарные шлейфы зоны сняты с охраны. Табло «пожар» погасло, сигнал тревоги отключен.

3) Постановка зон в автоматический режим тушения.
В дежурном состоянии система пожаротушения должна стоять в автоматическом режиме тушения (пожарные шлейфы зон тоже должны быть взяты под охрану).
Если хотя бы одна зона не стоит в автоматическом режиме, то горит табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»!
Чтобы поставить зону в автоматический режим пожаротушения, нужно:
Если индикатор около кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» засветился зеленым светом, зона стоит в автоматическом режиме.
Если автоматика включена во всех 4-х зонах, то табло «АВТОМАТИКА» не светится!

4) Снятие зоны с автоматического режима пожаротушения.
- Нажать на С2000-ПТ под надписью «АВТОМАТИКА» кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.
Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Автоматика зоны тушения отключена.

5) Отмена пожаротушения!
Ели пожаротушение зоны запущено (моргает красным индикатор в колонке «ТУШЕНИЕ» на С2000-ПТ, звучит звуковой сигнал и горит табло «ПОЖАР») и вам требуется его отменить, нужно выполнить следующее:
- Нажать на С2000-ПТ под надписью «ТУШЕНИЕ» кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.
Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Тушение зоны отменено.

6) Дистанционный запуск пожаротушения зоны.
- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.
- Введите пароль «1234»
- Нажмите клавишу «4»
- Нажмите клавишу «2»
- Нажмите клавишу «2»
- Введите номер зоны для тушения (например 3) и нажмите клавишу «ENT».
- Нажмите клавишу «ENT».
- Выберите «ЗАПУСТИТЬ АУП» клавишей «вверх» или «вниз» . Нажмите клавишу «ENT».
- Появится надпись «ПОДТВЕРДИТЕ ПУСК». Подтвердите, нажав клавишу «ENT».

Появится надпись «СОСТОЯНИЕ АСПТ: ЗАПУСК АУП». Значит пульт выдал команду дистанционного пуска. Тушение зоны будет произведено с задержкой в 15 секунд.
__________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________