Galimas slėgis. Slėgiai vandens tiekimo sistemose

Galimas slėgio kritimas vandens cirkuliacijai sukurti, Pa, nustatomas pagal formulę

kur DPn yra sukurtas slėgis cirkuliacinis siurblys arba liftas, Pa;

DPE - natūralios cirkuliacijos slėgis skaičiavimo žiede dėl vandens aušinimo vamzdžiuose ir šildymo prietaisai, Pa;

IN siurbimo sistemos leidžiama neatsižvelgti į DP, jei jis yra mažesnis nei 10% DP.

Galimas slėgio kritimas prie įėjimo į pastatą DPr = 150 kPa.

Natūralios cirkuliacijos slėgio skaičiavimas

Natūralus cirkuliacijos slėgis, atsirandantis vertikalios vieno vamzdžio sistemos projektiniame žiede su apatiniu paskirstymu, reguliuojamu uždaromomis sekcijomis, Pa, nustatomas pagal formulę

kur vidutinis vandens tankio padidėjimas, kai jo temperatūra sumažėja 1 C, kg/(m3?? C);

Vertikalus atstumas nuo šildymo centro iki aušinimo centro

šildymo įrenginys, m;

Vandens srautas stove, kg/h, nustatomas pagal formulę

Siurblio cirkuliacinio slėgio apskaičiavimas

Vertė Pa parenkama pagal galimą slėgio skirtumą įėjimo angoje ir maišymo koeficientą U pagal nomogramą.

Galimas įėjimo slėgio skirtumas =150 kPa;

Aušinimo skysčio parametrai:

Šilumos tinkle f1=150?C; f2 = 70 °C;

Šildymo sistemoje t1=95?C; t2 = 70 °C;

Sumaišymo koeficientą nustatome pagal formulę

µ = f1 - t1 / t1 - t2 = 150-95/95-70 = 2,2; (2.4)

Vandens šildymo sistemų hidraulinis skaičiavimas savitųjų slėgio nuostolių dėl trinties metodu

Pagrindinio cirkuliacinio žiedo apskaičiavimas

1) Hidraulinis skaičiavimas Pagrindinis cirkuliacinis žiedas atliekamas per vertikalios vieno vamzdžio vandens šildymo sistemos stovą 15 su apatiniais laidais ir aušinimo skysčio judėjimu aklavietėje.

2) Pagrindinę centrinę cirkuliacijos sistemą suskirstome į skaičiavimo dalis.

3) Norint iš anksto pasirinkti vamzdžių skersmenį, pagal formulę nustatoma pagalbinė vertė - vidutinė savitojo slėgio nuostolių dėl trinties vertė Pa 1 metrui vamzdžio.

kur yra slėgis pasirinktoje šildymo sistemoje, Pa;

Bendras pagrindinio cirkuliacinio žiedo ilgis, m;

Pataisos koeficientas, atsižvelgiant į vietinių slėgio nuostolių sistemoje dalį;

Šildymo sistemai su siurblio cirkuliacija nuostolių dalis dėl vietinės varžos yra b=0,35, o dėl trinties b=0,65.

4) Pagal formulę nustatykite aušinimo skysčio srautą kiekvienoje sekcijoje, kg/h

Aušinimo skysčio parametrai šildymo sistemos tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, ?C;

Vandens savitoji masės šiluminė talpa lygi 4,187 kJ/(kg??С);

Koeficientas, skirtas atsižvelgti į papildomą šilumos srautą apvalinant virš apskaičiuotos vertės;

Šildymo prietaisų prie išorinių tvorų papildomų šilumos nuostolių apskaitos koeficientas;

6) Vietinės varžos koeficientus projektuojamose srityse nustatome (ir jų sumą įrašome į 1 lentelę) pagal .

1 lentelė

1 sklypas

Sklendė d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 1 vnt

2 dalis

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

3 skyrius

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 4vnt

4 skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

5 dalis

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 1 vnt

6-as skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 4vnt

7-as skyrius

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

Lenkimas 90° d=15 4vnt

8-as skyrius

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

9 skyrius

Marškinėliai praėjimui d=10 1 vnt

Lenkimas 90° d=10 1 vnt

10 skyrius

Trišakis praėjimui d=10 4vnt

Lenkimas 90° d=10 11vnt

Kranas KTR d=10 3 vnt

Radiatorius RSV 3 vnt

11 skyrius

Marškinėliai praėjimui d=10 1 vnt

Lenkimas 90° d=10 1 vnt

12 skirsnis

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

13 skirsnis

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

Lenkimas 90° d=15 4vnt

14 skirsnis

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 4vnt

15 skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 1 vnt

16 skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

17 skyrius

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 4vnt

18 skirsnis

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

19 skyrius

Sklendė d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 1 vnt

7) Kiekvienoje pagrindinio cirkuliacinio žiedo atkarpoje nustatome slėgio nuostolius dėl vietinės varžos Z, priklausomai nuo vietinių varžos koeficientų Uo sumos ir vandens greičio ruože.

8) Pagal formulę patikriname esamo slėgio kritimo rezervą pagrindiniame cirkuliaciniame žiede

kur bendras slėgio nuostolis pagrindiniame cirkuliaciniame žiede, Pa;

Esant aklavietės aušinimo skysčio srauto modeliui, slėgio nuostolių cirkuliacijos žieduose neatitikimas neturėtų viršyti 15%.

Pagrindinio cirkuliacinio žiedo hidraulinį skaičiavimą apibendriname 1 lentelėje (A priedas). Dėl to gauname slėgio nuostolių neatitikimą


Mažo cirkuliacinio žiedo apskaičiavimas

Atliekame antrinio cirkuliacinio žiedo per stovą 8 hidraulinį vienvamzdės vandens šildymo sistemos skaičiavimą

1) Apskaičiuojame natūralų cirkuliacijos slėgį dėl vandens aušinimo 8 stovo šildymo įrenginiuose pagal formulę (2.2)

2) Pagal (2.3) formulę nustatykite vandens srautą stove 8.

3) Nustatome galimą slėgio kritimą cirkuliaciniam žiedui per antrinį stovą, kuris turėtų būti lygus žinomiems slėgio nuostoliams pagrindinės cirkuliacijos grandinės sekcijose, pakoreguotam pagal natūralų skirtumą. cirkuliacinis slėgis antriniame ir pagrindiniame žieduose:

15128,7+(802-1068)=14862,7 Pa

4) Raskite vidutinę linijinio slėgio nuostolių vertę pagal (2.5) formulę.

5) Pagal aušinimo skysčio debito plote reikšmę, Pa/m, kg/h ir pagal maksimalius leistinus aušinimo skysčio judėjimo greičius, nustatome preliminarų vamzdžių skersmenį dу, mm; faktiniai savitieji slėgio nuostoliai R, Pa/m; faktinis aušinimo skysčio greitis V, m/s, pagal .

6) Vietinės varžos koeficientus projektuojamose srityse nustatome (ir jų sumą įrašome į 2 lentelę) pagal .

7) Mažojo cirkuliacinio žiedo atkarpoje nustatome slėgio nuostolius dėl vietinės varžos Z, priklausomai nuo vietinių varžos koeficientų Uo sumos ir vandens greičio ruože.

8) Hidraulinį mažo cirkuliacinio žiedo skaičiavimą apibendriname 2 lentelėje (B priedas). Hidraulinę jungtį tarp pagrindinių ir mažųjų hidraulinių žiedų patikriname pagal formulę

9) Pagal formulę nustatykite reikiamą slėgio nuostolį droselio poveržlėje

10) Pagal formulę nustatykite droselio poveržlės skersmenį

Aikštelėje reikia sumontuoti droselio poveržlę, kurios vidinis praėjimo skersmuo DN=5mm

Pjezometrinis grafikas skalėje rodo reljefą, pritvirtintų pastatų aukštį ir slėgį tinkle. Naudojant šį grafiką, lengva nustatyti slėgį ir galimą slėgį bet kuriame tinklo ir abonentinių sistemų taške.

1 – 1 lygis laikomas horizontalia slėgio atskaitos plokštuma (žr. 6.5 pav.). Linija P1 – P4 – tiekimo linijos slėgių grafikas. Linija O1 – O4 – grįžtamosios linijos slėgio grafikas. N o1 – bendras slėgis šaltinio grįžtamajame kolektoriuje; Nсн – tinklo siurblio slėgis; N st – pilnas papildymo siurblio slėgis arba pilnas statinis slėgis šilumos tinkle; N iki– bendras slėgis t.K tinklo siurblio išleidimo vamzdyje; D H t – slėgio nuostoliai terminio apdorojimo įrenginyje; N p1 – bendras slėgis tiekimo kolektoriuje, N n1 = N k–D H t Galimas tiekiamo vandens slėgis kogeneraciniame kolektorius N 1 =N p1 - N o1. Slėgis bet kuriame tinklo taške ižymimas kaip N p i, H oi – bendras slėgis pirmyn ir grįžtamajame vamzdynuose. Jei geodezinis aukštis taške i Yra Z i , Tai pjezometrinė galvutėšiuo metu yra N p i - Z i , H o aš – Z i atitinkamai priekiniame ir grįžtamajame vamzdynuose. Galima galva taške i pjezometrinis slėgis priekiniame ir grįžtamajame vamzdynuose skiriasi - N p i - H oi. Galimas slėgis šilumos tinkle abonento D prijungimo taške yra N 4 = N n4 – N o4.

6.5 pav. Schema(a) ir pjezometrinis grafikas b) dviejų vamzdžių šildymo tinklas

1–4 skyriuose tiekimo linijoje nutrūksta slėgis . 1–4 sekcijoje yra slėgio praradimas grįžtamojoje linijoje . Kai tinklo siurblys veikia, slėgis NĮkrovimo siurblio greitis reguliuojamas slėgio reguliatoriumi iki N o1. Kai tinklo siurblys sustoja, tinkle susidaro statinis slėgis N st, sukurta makiažo siurblio.

Hidrauliškai skaičiuojant garo vamzdyną, dėl mažo garo tankio gali būti neatsižvelgiama į garo vamzdyno profilį. Pavyzdžiui, abonentų spaudimo nuostoliai , priklauso nuo abonento prisijungimo schemos. Su lifto maišymu D N e = 10...15 m, su įėjimu be lifto – D n BE =2...5 m, esant paviršiniams šildytuvams D N n =5...10 m, su siurblio maišymu D N ns = 2…4 m.

Reikalavimai slėgio sąlygoms šildymo tinkle:

Bet kurioje sistemos vietoje slėgis neturi viršyti didžiausios leistinos vertės. Šilumos tiekimo sistemos vamzdynai suprojektuoti 16 ata, vietinių sistemų vamzdynai skirti 6...7 ata slėgiui;

Norint išvengti oro nuotėkio bet kurioje sistemos vietoje, slėgis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 atm. Be to, ši sąlyga būtina norint išvengti siurblio kavitacijos;

Bet kurioje sistemos vietoje slėgis turi būti ne mažesnis už soties slėgį tam tikroje temperatūroje, kad vanduo neužvirtų.

Darbinis slėgis šildymo sistemoje - svarbiausias parametras, nuo kurio priklauso viso tinklo veikimas. Nukrypimai viena ar kita kryptimi nuo projekte numatytų verčių ne tik sumažina šildymo kontūro efektyvumą, bet ir ženkliai įtakoja įrangos veikimą, o ypatingais atvejais gali net sugesti.

Žinoma, tam tikrą slėgio kritimą šildymo sistemoje lemia jos konstrukcijos principas, būtent slėgio skirtumas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose. Bet jei yra didesni smaigaliai, reikia nedelsiant imtis veiksmų.

  1. Statinis slėgis. Šis komponentas priklauso nuo vandens ar kito aušinimo skysčio stulpelio aukščio vamzdyje arba talpykloje. Statinis slėgis egzistuoja, net jei darbo aplinka yra ramybės būsenoje.
  2. Dinaminis slėgis. Tai jėga, kuri veikia vidinius sistemos paviršius, kai juda vanduo ar kita terpė.

Išskiriama maksimalaus darbinio slėgio sąvoka. Tai didžiausia leistina vertė, kurią viršijus gali būti sunaikinti atskiri tinklo elementai.

Koks slėgis sistemoje turėtų būti laikomas optimaliu?

Didžiausio slėgio šildymo sistemoje lentelė.

Projektuojant šildymą, aušinimo skysčio slėgis sistemoje apskaičiuojamas pagal pastato aukštų skaičių, Bendras ilgis vamzdynai ir radiatorių skaičius. Paprastai privatiems namams ir kotedžams optimalios vidutinio slėgio vertės šildymo kontūre yra nuo 1,5 iki 2 atm.

Dėl daugiabučiai namai prie sistemos prijungtas iki penkių aukštų centrinis šildymas, tinklo slėgis palaikomas 2-4 atm. Devynių ir dešimties aukštų pastatuose 5-7 atm slėgis laikomas normaliu, o aukštesniuose pastatuose - 7-10 atm. Maksimalus slėgis fiksuojamas šildymo magistralėse, kuriomis aušinimo skystis transportuojamas iš katilinių vartotojams. Čia jis siekia 12 atm.

Vartotojams, įsikūrusiems skirtingų aukščių o skirtingais atstumais nuo katilinės tenka reguliuoti slėgį tinkle. Jam sumažinti naudojami slėgio reguliatoriai, didinti – siurblinės. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad dėl sugedusio reguliatoriaus tam tikrose sistemos vietose gali padidėti slėgis. Kai kuriais atvejais, nukritus temperatūrai, šie įtaisai gali visiškai uždaryti tiekimo vamzdyno, einančio iš katilinės, uždarymo vožtuvus.

Siekiant išvengti tokių situacijų, reguliatoriaus nustatymai sureguliuojami taip, kad neįmanoma visiškai uždaryti vožtuvų.

Autonominės šildymo sistemos

Išsiplėtimo bakas autonominėje šildymo sistemoje.

Su nebuvimu centralizuotas šildymas Namuose įrengiamos autonominės šildymo sistemos, kuriose aušinimo skystis šildomas individualiu mažos galios katilu. Jei sistema su atmosfera susisiekia per išsiplėtimo baką, o aušinimo skystis jame cirkuliuoja dėl natūralios konvekcijos, tai vadinama atvira. Jei nėra ryšio su atmosfera, o darbinė terpė cirkuliuoja siurblio dėka, sistema vadinama uždara. Kaip jau buvo sakyta, už normalus funkcionavimas Tokiose sistemose vandens slėgis jose turėtų būti maždaug 1,5-2 atm. Toks žema norma dėl santykinai trumpo vamzdynų ilgio, taip pat nedidelio prietaisų ir jungiamųjų detalių skaičiaus, dėl ko susidaro santykinai mažas hidraulinis pasipriešinimas. Be to, dėl mažo tokių namų aukščio statinis slėgis apatinėse grandinės atkarpose retai viršija 0,5 atm.

Autonominės sistemos paleidimo etape ji užpildoma šaltu aušinimo skysčiu, palaikant minimalų slėgį uždarose šildymo sistemose 1,5 atm. Nereikia skambėti, jei praėjus kuriam laikui po užpildymo grandinėje nukrenta slėgis. Slėgio praradimas viduje tokiu atveju atsiranda dėl to, kad iš vandens išsiskiria oras, kuris jame ištirpo užpildant vamzdynus. Iš grandinės turi būti pašalintas oras ir ji visiškai užpildyta aušinimo skysčiu, kad jo slėgis būtų 1,5 atm.

Įkaitinus aušinimo skystį šildymo sistemoje, jo slėgis šiek tiek padidės, pasieks apskaičiuotas darbines vertes.

Atsargumo priemonės

Prietaisas slėgiui matuoti.

Kadangi projektuojant autonomines šildymo sistemas, siekiant sutaupyti, yra įtraukta nedidelė saugos riba, net ir žemo slėgio viršįtampis iki 3 atm gali sukelti atskirų elementų ar jų jungčių slėgio sumažėjimą. Siekiant išlyginti slėgio kritimus dėl nestabilaus siurblio veikimo arba aušinimo skysčio temperatūros pokyčių, in uždara sistemašildymo sistema, sumontuoti išsiplėtimo baką. Skirtingai nuo panašaus įtaiso sistemoje atviro tipo, jis neturi ryšio su atmosfera. Viena ar kelios jo sienelės pagamintos iš elastingos medžiagos, dėl kurios bakas veikia kaip slopintuvas slėgio šuolių ar vandens plaktuko metu.

Išsiplėtimo bako buvimas ne visada garantuoja, kad slėgis bus palaikomas optimaliose ribose. Kai kuriais atvejais jis gali viršyti didžiausias leistinas vertes:

  • jei išsiplėtimo bako talpa parinkta neteisingai;
  • sugedus cirkuliaciniam siurbliui;
  • kai aušinimo skystis perkaista, o tai yra katilo automatikos gedimų pasekmė;
  • dėl nepilno uždarymo vožtuvų atsidarymo po remonto ar priežiūros darbų;
  • dėl išvaizdos oro užraktas(šis reiškinys gali išprovokuoti tiek slėgio padidėjimą, tiek sumažėjimą);
  • kai purvo filtro pralaidumas sumažėja dėl per didelio jo užsikimšimo.

Todėl, siekiant išvengti avarinių situacijų montuojant šildymo sistemos uždaro tipo, privaloma įrengti apsauginį vožtuvą, kuris, viršijus leistiną slėgį, išleis aušinimo skysčio perteklių.

Ką daryti, jei slėgis šildymo sistemoje sumažėja

Slėgis išsiplėtimo bakelyje.

Eksploatuojant autonomines šildymo sistemas, dažniausiai naudojamos šios: avarinės situacijos, kuriame slėgis tolygiai arba staigiai mažėja. Juos gali sukelti dvi priežastys:

  • sistemos elementų ar jų jungčių slėgio mažinimas;
  • problemos su boileriu.

Pirmuoju atveju reikia nustatyti nuotėkio vietą ir atkurti jos sandarumą. Tai galite padaryti dviem būdais:

  1. Apžiūra. Šis metodas naudojamas tais atvejais, kai klojamas šildymo kontūras atviras metodas(nepainioti su atviro tipo sistema), tai yra matomi visi jos vamzdynai, jungiamosios detalės ir instrumentai. Pirmiausia atidžiai apžiūrėkite grindis po vamzdžiais ir radiatoriais, pabandykite aptikti vandens balas ar jų pėdsakus. Be to, nuotėkio vietą galima atpažinti pagal korozijos pėdsakus: nutrūkus sandarikliui ant radiatorių arba sistemos elementų sandūrose susidaro būdingi rūdžių dryžiai.
  2. Naudojant specialią įrangą. Jei vizualiai apžiūrėjus radiatorius nieko neduodama, o vamzdžiai nutiesti paslėptu būdu ir negali būti ištirtas, reikėtų kreiptis pagalbos į specialistus. Jie turi speciali įranga, kuris padės aptikti nuotėkį ir jį sutvarkyti, jei namo savininkas pats to padaryti negali. Slėgio mažinimo taško lokalizavimas yra gana paprastas: vanduo nuleidžiamas iš šildymo kontūro (tokiems atvejams montavimo metu žemiausiame kontūro taške įrengiamas išleidimo vožtuvas), tada kompresoriumi į jį pumpuojamas oras. Nuotėkio vieta nustatoma pagal būdingą garsą, kurį skleidžia nutekėjęs oras. Prieš paleidžiant kompresorių, katilą ir radiatorius reikia izoliuoti uždarymo vožtuvais.

Jei probleminė vieta yra viena iš jungčių, ji papildomai užsandarinama kuodeliu arba FUM juosta ir priveržiama. Plyšęs vamzdynas išpjaunamas, o jo vietoje privirinamas naujas. Vienetai, kurių negalima taisyti, tiesiog pakeičiami.

Jei vamzdynų ir kitų elementų sandarumas nekelia abejonių, o slėgis uždaroje šildymo sistemoje vis tiek krenta, šio reiškinio priežasčių reikėtų ieškoti katile. Jūs neturėtumėte atlikti diagnostikos patys, tai yra specialisto, turinčio atitinkamą išsilavinimą, darbas. Dažniausiai nustatomi šie katilo defektai:

Šildymo sistemos su manometru montavimas.

  • mikroįtrūkimų atsiradimas šilumokaityje dėl vandens plaktuko;
  • gamybos defektai;
  • papildymo vožtuvo gedimas.

Labai dažna sistemos slėgio kritimo priežastis yra neteisingas pasirinkimas išsiplėtimo bako talpa.

Nors ankstesniame skyriuje buvo teigiama, kad tai gali padidinti spaudimą, čia nėra jokio prieštaravimo. Kai slėgis šildymo sistemoje padidėja, jis suveikia apsauginis vožtuvas. Tokiu atveju aušinimo skystis išleidžiamas ir jo tūris grandinėje sumažėja. Dėl to slėgis laikui bėgant mažės.

Slėgio valdymas

Vizualiniam slėgio stebėjimui šildymo tinkle dažniausiai naudojami slėgio matuokliai su Bredano vamzdeliu. Skirtingai nuo skaitmeninių prietaisų, tokiems manometrams nereikia elektros energijos. IN automatizuotos sistemos naudoti elektrinius kontaktinius jutiklius. Prie valdymo ir matavimo prietaiso išleidimo angos turi būti įrengtas trijų krypčių vožtuvas. Jis leidžia izoliuoti manometrą nuo tinklo atliekant techninę priežiūrą ar remontą, taip pat naudojamas norint pašalinti oro užraktą arba iš naujo nustatyti įrenginį į nulį.

Instrukcijos ir taisyklės, reglamentuojančios autonominių ir centralizuotų šildymo sistemų eksploatavimą, rekomenduoja manometrus įrengti šiuose taškuose:

  1. Prieš katilo įrengimą (arba katilą) ir prie išėjimo iš jo. Šiuo metu nustatomas slėgis katile.
  2. Prieš ir po cirkuliacinio siurblio.
  3. Prie šiluminės trasos įėjimo į pastatą ar statinį.
  4. Prieš ir po slėgio reguliatoriaus.
  5. Prie stambaus filtro (purvo filtro) įleidimo ir išleidimo angos, kad būtų galima kontroliuoti jo užterštumo lygį.

Visi valdymo ir matavimo prietaisai turi būti reguliariai tikrinami, kad būtų patvirtintas jų atliekamų matavimų tikslumas.

Remiantis įvairių vandens vartojimo režimų vandentiekio tinklų skaičiavimo rezultatais, nustatomi vandens bokšto ir siurblinių agregatų parametrai, užtikrinantys sistemos veikimą, bei laisvieji slėgiai visuose tinklo mazguose.

Norint nustatyti slėgį tiekimo vietose (prie vandens bokšto, siurblinės), būtina žinoti reikiamus vandens vartotojų slėgius. Kaip minėta pirmiau, minimalus laisvasis slėgis gyvenvietės vandentiekio tinkle su maksimaliu buitinio ir geriamojo vandens tiekimu prie įėjimo į pastatą virš žemės paviršiaus vieno aukšto pastate turi būti ne mažesnis kaip 10 m (0,1 MPa), esant didesniam aukštų skaičiui, reikia prie kiekvieno aukšto pridėti 4 m.

Mažiausio vandens suvartojimo valandomis slėgis kiekvienam aukštui, pradedant nuo antrojo, yra 3 m kelių aukštų pastatai, taip pat pastatų grupės, esančios aukštesnėse vietose, teikia vietines siurblines. Laisvasis slėgis vandens balionėliuose turi būti ne mažesnis kaip 10 m (0,1 MPa),

IN išorinis tinklas pramoninių vandentiekio vamzdynų laisvasis slėgis imamas pagal Techninės specifikacijosįranga. Laisvas slėgis vartotojo geriamojo vandens tiekimo tinkle neturi viršyti 60 m, kitu atveju atskiroms teritorijoms ar pastatams būtina įrengti slėgio reguliatorius arba zonuoti vandentiekio sistemą. Eksploatuojant vandens tiekimo sistemą, visuose tinklo taškuose turi būti užtikrintas ne mažesnis nei standartinis laisvas slėgis.

Laisvos galvutės bet kuriame tinklo taške nustatomos kaip skirtumas tarp pjezometrinių linijų aukščių ir žemės paviršiaus. Pjezometriniai ženklai visiems projektiniams atvejams (buitiniam ir geriamojo vandens suvartojimui, gaisro atveju ir kt.) skaičiuojami pagal standartinio laisvo slėgio užtikrinimą diktavimo taške. Nustatant pjezometrinius ženklus, jie nustatomi pagal diktuojančio taško padėtį, t. y. tašką su minimaliu laisvu slėgiu.

Paprastai diktavimo taškas yra nepalankiausiomis sąlygomis tiek geodezinių aukščių (dideli geodeziniai aukščiai), tiek atstumo nuo maitinimo šaltinio (t. y. slėgio nuostolių nuo maitinimo šaltinio iki diktuojamo taško) atžvilgiu. būti didžiausias). Diktavimo taške juos nustato slėgis, lygus normatyviniam. Jei bet kuriame tinklo taške slėgis yra mažesnis už standartinį, tada diktuojamo taško padėtis nustatoma neteisingai. Tokiu atveju jie suranda tašką su mažiausiu laisvu slėgiu, laiko jį diktuojančiu ir kartoja Slėgio tinkle apskaičiavimas.

Vandens tiekimo sistemos eksploatavimo gaisro metu skaičiavimas atliekamas darant prielaidą, kad jis įvyksta aukščiausiuose vandens tiekimo aptarnaujamos teritorijos taškuose ir toliausiai nuo maitinimo šaltinių. Pagal gaisro gesinimo būdą vandentiekio vamzdynai yra aukšti ir žemas spaudimas.

Paprastai projektuojant vandens tiekimo sistemas turėtų būti naudojamas žemo slėgio gaisrinis vandens tiekimas, išskyrus mažus gyvenvietės(mažiau nei 5 tūkst. žmonių). Įrenginys gaisro gesinimo vandens tiekimas aukštas spaudimas turi būti ekonomiškai pagrįstas,

Žemo slėgio vandens tiekimo sistemose slėgis didinamas tik gesinant gaisrą. Būtiną slėgio padidėjimą sukuria mobilūs gaisriniai siurbliai, kurie į gaisro vietą transportuojami ir gatvių hidrantais paima vandenį iš vandentiekio tinklo.

Pagal SNiP, slėgis bet kuriame žemo slėgio gaisrinio vandens tiekimo tinklo taške žemės lygyje gesinant gaisrą turi būti ne mažesnis kaip 10 m. Toks slėgis būtinas, kad tinkle nesusidarytų vakuumas, kai yra vandens imamas iš gaisrinių siurblių, kurie savo ruožtu gali prasiskverbti į tinklą per nesandarias grunto vandens jungtis.

Be to, gaisrinių automobilių siurblių veikimui reikalingas tam tikras slėgis tinkle, kad būtų galima įveikti didelį pasipriešinimą siurbimo linijose.

Aukšto slėgio gaisro gesinimo sistema (dažniausiai naudojama pramoniniuose objektuose) užtikrina vandens tiekimą į gaisro vietą, kaip reikalauja priešgaisrinės taisyklės, ir padidina slėgį vandens tiekimo tinkle iki vertės, kurios pakaktų ugnies srovei susidaryti tiesiai iš hidrantų. . Laisvas slėgis šiuo atveju turėtų užtikrinti kompaktišką mažiausiai 10 m purkštuko aukštį esant pilnam gaisrinio vandens srautui, o gaisrinio antgalio vamzdžio vietą aukščiausio pastato aukščiausio taško lygyje ir vandens tiekimą per 120 m ilgio gaisrines žarnas. :

Nsv = N pastatas + 10 + ∑h ≈ N pastatas + 28 (m)

kur H pastatas yra pastato aukštis, m; h - slėgio nuostoliai gaisrinio antgalio žarnoje ir statinėje, m.

Aukšto slėgio vandens tiekimo sistemose stacionarūs gaisriniai siurbliai turi automatinę įrangą, kuri užtikrina, kad siurbliai įsijungtų ne vėliau kaip per 5 minutes po signalo apie gaisrą gaisras. Didžiausias laisvas slėgis kombinuotame vandentiekio tinkle neturi viršyti 60 m vandens stulpelio (0,6 MPa), o gaisro valandą – 90 m (0,9 MPa).

Esant dideliems vandens tiekimo objekto geodezinių aukščių skirtumams, dideliam vandentiekio tinklų ilgiui, taip pat kai didelis skirtumas individualiems laisvo slėgio vartotojams reikalingais kiekiais (pvz., įvairaus aukštų skaičiaus mikrorajonuose) sutvarkomas vandentiekio tinklo zonavimas. Tai gali būti dėl techninių ir ekonominių priežasčių.

Skirstymas į zonas atliekamas pagal šias sąlygas: aukščiausiame tinklo taške turi būti numatytas reikiamas laisvas slėgis, o žemiausiame (arba pradiniame) slėgis neturi viršyti 60 m (0,6 MPa).

Atsižvelgiant į zonavimo tipus, vandens tiekimo sistemos yra suskirstytos lygiagrečiai ir nuosekliai. Lygiagretusis vandens tiekimo sistemų zonavimas naudojamas dideliems geodezinių aukščių diapazonams miesto teritorijoje. Tam suformuojamos apatinės (I) ir viršutinės (II) zonos, į kurias vanduo tiekiamas atitinkamai I ir II zonų siurblinės, skirtingo slėgio vanduo tiekiamas atskirais vandens vamzdynais. Zonavimas atliekamas taip, kad kiekvienos zonos apatinėje riboje slėgis neviršytų leistinos ribos.

Vandens tiekimo schema su lygiagrečiu zonavimu

1 — siurblinė II keltuvas su dviem siurblių grupėmis; 2-II (viršutinės) zonos siurbliai; 3 — I (apatinės) zonos siurbliai; 4 - slėgio reguliavimo bakai

Taip pat skaitykite:
  1. III skyrius: Garbės konsuliniams pareigūnams ir tokių pareigūnų vadovaujamoms konsulinėms įstaigoms taikoma tvarka.
  2. MS Access. Šis laukas projektavimo režimu reikalingas norint apriboti vartotojo veiksmus, kai reikia.
  3. A. Girliandos, veikiančios keliaujančios bangos režimu, veikimo programavimas
  4. Generatoriai, pagrįsti Gunn diodais. Konstrukcijos, ekvivalentinė grandinė. Veikimo režimai. Generatoriaus parametrai, panaudojimo sritys.
  5. AUTOMATINIS TEMPERATŪROS KONTROLĖ BLOKUOSE ŠILTNAMUOSE
  6. Automatinis 1G405 valymo kombaino roboto režimo reguliavimas.

Vandens šilumos tiekimo sistemose vartotojų aprūpinimas šiluma vykdomas tinkamai paskirstant tarp jų apskaičiuotas tinklo vandens sąnaudas. Norint įgyvendinti tokį paskirstymą, būtina sukurti šilumos tiekimo sistemos hidraulinį režimą.

Šilumos tiekimo sistemos hidraulinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti optimalius leistinus slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose ir būtinus turimus slėgius šilumos tinklo mazguose, grupiniuose ir vietiniuose šilumos punktuose, pakankamus aprūpinti vartotojus. su apskaičiuotais vandens srautais. Galimas slėgis yra vandens slėgio skirtumas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose.

Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimo sistemos veikimą, taikomos šios sąlygos:

Neviršijant leistinų slėgių: šilumos tiekimo šaltiniuose ir šilumos tinkluose: 1,6-2,5 mPa - PSV tipo garo-vandens tinklo šildytuvams, plieniniams karšto vandens katilams, plieniniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės; abonentiniuose įrenginiuose: 1,0 mPa - sekciniams vandens-vandens šildytuvams; 0,8-1,0 mPa - plieniniams konvektoriams; 0,6 mPa - ketaus radiatoriams; 0,8 mPa - oro šildytuvams;

Saugumas perteklinis slėgis visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose, siekiant išvengti siurblio kavitacijos ir apsaugoti šilumos tiekimo sistemą nuo oro nuotėkio. Manoma, kad minimali perteklinio slėgio vertė yra 0,05 MPa. Dėl šios priežasties grįžtamojo vamzdyno pjezometrinė linija visais režimais turi būti virš aukščiausio pastato taško ne mažiau kaip 5 m vandens. Art.;

Visuose šildymo sistemos taškuose turi būti palaikomas slėgis, viršijantis sočiųjų vandens garų slėgį esant maksimaliai vandens temperatūrai, užtikrinant, kad vanduo neužvirtų. Paprastai vandens užvirimo pavojus dažniausiai kyla šildymo tinklo tiekimo vamzdynuose. Minimalus slėgis tiekimo vamzdynuose imamas pagal apskaičiuotą tiekiamo vandens temperatūrą, 7.1 lentelę.

7.1 lentelė



Nevirimo linija turi būti nubrėžta grafike lygiagrečiai su reljefu aukštyje, atitinkančiame perteklinį slėgį esant maksimaliai aušinimo skysčio temperatūrai.

Hidraulinį režimą patogu pavaizduoti grafiškai pjezometrinio grafiko pavidalu. Pjezometrinis grafikas nubraižytas dviem hidrauliniais režimais: hidrostatiniu ir hidrodinaminiu.

Hidrostatinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti reikiamą vandens slėgį šildymo sistemoje, neviršijant priimtinų ribų. Apatinė slėgio riba turėtų užtikrinti, kad vartotojų sistemos būtų užpildytos vandeniu ir sukurtų būtiną minimalų slėgį, kad šildymo sistema būtų apsaugota nuo oro nuotėkio. Hidrostatinis režimas sukurtas veikiant įkrovimo siurbliams ir be cirkuliacijos.

Remiantis gautais duomenimis sudarytas hidrodinaminis režimas hidraulinis skaičiavimasšilumos tinklų ir yra užtikrinamas vienu metu veikiant grimo ir tinklo siurbliams.

Hidraulinio režimo kūrimas susijęs su pjezometrinio grafiko, atitinkančio visus hidraulinio režimo reikalavimus, sukūrimas. Hidrauliniai režimaišildymo ir nešildymo laikotarpiams turėtų būti sukurti vandens šildymo tinklai (pjezometriniai grafikai). Pjezometrinis grafikas leidžia: nustatyti slėgius tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose; galimas slėgis bet kuriame šildymo tinklo taške, atsižvelgiant į reljefą; pasirinkti vartotojų prijungimo schemas pagal turimą slėgį ir pastato aukštį; pasirinkti automatinius reguliatorius, lifto purkštukus, droselio įtaisai vietinėms šilumos vartotojų sistemoms; pasirinkti tinklo ir makiažo siurblius.



Pjezometrinio grafiko konstravimas(7.1 pav.) gaminamas tokiu būdu:

a) išilgai abscisių ir ordinačių ašių parenkamos svarstyklės ir brėžiamas reljefas bei statybinių blokų aukštis. Pjezometriniai grafikai konstruojami magistraliniams ir skirstomiesiems šilumos tinklams. Pagrindiniams šilumos tinklams gali būti taikomos šios mastelės: horizontalus M g 1:10000; vertikalus M 1:1000; skirstomiesiems šilumos tinklams: M g 1:1000, M v 1:500; Ordinačių ašies (slėgio ašies) nuline žyma dažniausiai laikoma žemiausio šilumos magistralės taško arba tinklo siurblių žyma.

b) statinio slėgio vertė nustatoma siekiant užtikrinti vartotojų sistemų užpildymą ir minimalaus perteklinio slėgio susidarymą. Tai aukščiausio pastato aukštis plius 3-5 m.vandens stulpelis.


Nubraižius reljefą ir pastato aukščius, nustatomas statinis sistemos aukštis

H c t = [N pastatas + (3¸5)], m (7,1)

Kur N gale- aukščiausio pastato aukštis, m.

Statinė galvutė H st yra lygiagreti x ašiai ir neturėtų viršyti didžiausio vietinių sistemų darbinio slėgio. Maksimalus darbinis slėgis yra: šildymo sistemoms su plieniniais šildymo prietaisais ir oro šildytuvams - 80 metrų; šildymo sistemoms su ketaus radiatoriai- 60 metrų; nepriklausomoms prijungimo schemoms su paviršiniais šilumokaičiais - 100 metrų;

c) Tada konstruojamas dinaminis režimas. Savavališkai parenkamas tinklo siurblių H sun siurbimo slėgis, kuris neturėtų viršyti statinio slėgio ir užtikrina reikiamą tiekimo slėgį įleidimo angoje, kad būtų išvengta kavitacijos. Kavitacijos rezervas, priklausomai nuo siurblio dydžio, yra 5-10 m.vandens stulpelis;

d) iš sąlyginio slėgio linijos, esančios tinklo siurblių siurbime, slėgio nuostoliai grįžtamajame vamzdyne DН pagrindinės šildymo linijos grįžtamasis vamzdis yra paeiliui nusodinami ( linija A-B) naudojant hidraulinių skaičiavimų rezultatus. Slėgio dydis grįžtamojoje linijoje turi atitikti aukščiau nurodytus reikalavimus statant statinio slėgio liniją;

e) reikalingas turimas slėgis yra atidedamas paskutiniam abonentui DN ab, atsižvelgiant į lifto, šildytuvo, maišytuvo ir skirstomųjų šilumos tinklų (linija B-C) ​​darbo sąlygas. Turimo slėgio dydis skirstomųjų tinklų prijungimo taške yra ne mažesnis kaip 40 m;

e) nuo paskutinio dujotiekio mazgo slėgio nuostoliai kaupiami magistralinės linijos DN tiekimo vamzdyne pagal ( linija C-D). Slėgis visuose tiekimo vamzdyno taškuose, atsižvelgiant į jo sąlygas mechaninis stiprumas neturi viršyti 160 m;

g) slėgio nuostoliai vėluoja šilumos šaltinyje DН it ( linija D-E) ir gaunamas slėgis tinklo siurblių išleidimo angoje. Nesant duomenų, slėgio nuostoliai šiluminės elektrinės komunikacijose gali būti 25 - 30 m, o rajoninei katilinei - 8-16 m.

Nustatomas tinklo siurblių slėgis

Įkrovimo siurblių slėgis nustatomas pagal statinio režimo slėgį.

Šios konstrukcijos dėka gaunama pradinė pjezometrinio grafiko forma, leidžianti įvertinti slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos taškuose (7.1 pav.).

Jei jie neatitinka reikalavimų, pakeiskite pjezometrinio grafiko padėtį ir formą:

a) jei grįžtamojo vamzdyno slėgio linija kerta pastato aukštį arba yra mažiau nei 3¸5 m nuo jo, tada pjezometrinis grafikas turi būti pakeltas taip, kad slėgis grįžtamajame vamzdyne užtikrintų sistemos užpildymą;

b) jei maksimalus slėgis grįžtamajame vamzdyne viršija leistiną slėgį šildymo įrenginiuose ir jo negalima sumažinti perkeliant pjezometrinį grafiką žemyn, tada jį reikia sumažinti grįžtamajame vamzdyne įrengiant slėginius siurblius;

c) jei neverdanti linija kerta slėgio liniją tiekimo vamzdyne, vandens virimas galimas už susikirtimo taško. Todėl vandens slėgis šioje šildymo tinklo dalyje turėtų būti padidintas, jei įmanoma, perkeliant pjezometrinį grafiką aukštyn arba įrengiant slėginį siurblį ant tiekimo vamzdyno;

d) jei didžiausias slėgis šilumos šaltinio terminio apdorojimo įrenginio įrenginyje viršija leistiną vertę, ant tiekimo vamzdyno įrengiami stiprintuvai.

Šilumos tinklų padalijimas į statines zonas. Pjezometrinis grafikas sukurtas dviem režimams. Pirma, statiniam režimui, kai šildymo sistemoje nėra vandens cirkuliacijos. Daroma prielaida, kad sistema užpildyta 100°C temperatūros vandeniu, todėl nereikia palaikyti perteklinio slėgio šilumos vamzdžiuose, kad aušinimo skystis neužvirtų. Antra, hidrodinaminiam režimui - esant aušinimo skysčio cirkuliacijai sistemoje.

Tvarkaraščio kūrimas prasideda statiniu režimu. Viso statinio slėgio linijos vieta grafike turėtų užtikrinti visų abonentų prijungimą prie šildymo tinklo pagal priklausomą schemą. Norėdami tai padaryti, statinis slėgis neturėtų viršyti leistino, atsižvelgiant į abonento įrenginių stiprumą, ir turėtų užtikrinti, kad vietinės sistemos būtų užpildytos vandeniu. Bendros statinės zonos buvimas visai šildymo sistemai supaprastina jos veikimą ir padidina jos patikimumą. Esant dideliems geodezinių žemės aukščių skirtumams, bendros statinės zonos nustatyti neįmanoma dėl šių priežasčių.

Žemiausia statinio slėgio lygio padėtis nustatoma iš vietinių sistemų užpildymo vandeniu ir daugiausiai užtikrinimo sąlygų aukšti pastatai esančių aukščiausių geodezinių ženklų zonoje, perteklinis slėgis ne mažesnis kaip 0,05 MPa. Šis slėgis yra nepriimtinai didelis pastatams, esantiems toje teritorijos dalyje, kurioje yra žemiausi geodeziniai aukščiai. Tokiomis sąlygomis šilumos tiekimo sistemą reikia padalyti į dvi statines zonas. Viena zona skirta daliai teritorijos su žemais geodeziniais ženklais, kita – su aukštais.

Fig. 7.2 rodo pjezometrinį grafiką ir grandinės schemašilumos tiekimo sistemos teritorijai su dideliu geodezinių žemės lygio žymių skirtumu (40m). Teritorijos dalis prie šilumos tiekimo šaltinio turi nulinius geodezinius ženklus teritorijos periferinėje dalyje yra 40 m. Pastatų aukštis 30 ir 45m. Kad būtų galima užpildyti pastato šildymo sistemas vandeniu III ir IV, esantis ties 40 m žyma ir sukuriantis 5 m perteklinį slėgį viršutiniuose sistemų taškuose, bendro statinio slėgio lygis turi būti ties 75 m žyma (5 2 eilutė - S 2). Šiuo atveju statinė galva bus lygi 35 m. Tačiau 75 m aukštis pastatams nepriimtinas Ir II, esantis ties nulio ženklu. Jiems leistina aukščiausia bendrojo statinio slėgio lygio padėtis atitinka 60 m. Taigi, nagrinėjamomis sąlygomis neįmanoma nustatyti bendros statinės zonos visai šilumos tiekimo sistemai.

Galimas sprendimas yra padalinti šilumos tiekimo sistemą į dvi zonas su skirtingais bendro statinio slėgio lygiais - apatinę, kurios lygis yra 50 m (linija S t-Si) ir viršutinis, kurio lygis yra 75 m (linija S 2 -S 2).Šiuo sprendimu visi vartotojai gali būti prijungti prie šilumos tiekimo sistemos pagal priklausomą schemą, nes statinis slėgis apatinėje ir viršutinėje zonose yra priimtinos ribos.

Kad sustojus vandens cirkuliacijai sistemoje būtų nustatyti statinio slėgio lygiai pagal priimtas dvi zonas, jų sujungimo vietoje įtaisomas atskyrimo įtaisas (7.2 pav. 6 ). Šis prietaisas apsaugo šilumos tinklas nuo padidėjusio slėgio, kai cirkuliaciniai siurbliai sustoja, automatiškai supjaustydami jį į dvi hidrauliškai nepriklausomas zonas: viršutinę ir apatinę.

Sustabdžius cirkuliacinius siurblius, slėgio kritimą viršutinės zonos grįžtamajame vamzdyne neleidžia slėgio reguliatorius „į save“ RDDS (10), kuris palaiko pastovų nustatytą slėgį RDDS impulso ėmimo taške. Kai slėgis nukrenta, jis užsidaro. Slėgio kritimo tiekimo linijoje neleidžia a Patikrink vožtuvą(11), kuris taip pat uždaromas. Taigi, RDDS ir atbulinis vožtuvas perpjauna šildymo tinklą į dvi zonas. Viršutinei zonai maitinti įrengiamas padavimo siurblys (8), kuris paima vandenį iš apatinės zonos ir tiekia jį į viršutinę. Siurblio sukuriamas slėgis yra lygus skirtumui tarp viršutinės ir apatinės zonų hidrostatinių aukštumų. Apatinę zoną maitina makiažo siurblys 2 ir makiažo reguliatorius 3.

7.2 pav. Šildymo sistema padalinta į dvi statines zonas

a - pjezometrinis grafikas;

b - šilumos tiekimo sistemos schema; S 1 - S 1, - apatinės zonos bendro statinio slėgio linija;

S 2 – S 2, - viršutinės zonos bendro statinio slėgio linija;

N p.n1 - apatinės zonos tiekimo siurblio sukurtas slėgis; N p.n2 - viršutinės zonos makiažo siurblio sukurtas slėgis; N RDDS - slėgis, kuriam nustatyti RDDS (10) ir RD2 (9) reguliatoriai ΔН RDDS - slėgis aktyvuojamas ant RDDS reguliatoriaus vožtuvo hidrodinaminiu režimu; I-IV- abonentai; 1 makiažo vandens bakelis; 2.3 - tiekimo siurblys ir tiekimo reguliatorius apatinei zonai; 4 - iš anksto įjungtas siurblys; 5 - pagrindiniai garo vandens šildytuvai; 6- tinklo siurblys; 7 - piko karšto vandens boileris; 8 , 9 - makiažo siurblys ir viršutinės zonos makiažo reguliatorius; 10 - slėgio reguliatorius „link jūsų“ RDDS; 11- atbulinis vožtuvas

RDDS reguliatoriuje nustatomas slėgis Nrdds (7.2a pav.). Makiažo reguliatorius RD2 nustatytas tokiam pat slėgiui.

Hidrodinaminiame režime RDDS reguliatorius palaiko slėgį tame pačiame lygyje. Tinklo pradžioje papildymo siurblys su reguliatoriumi palaiko H O1 slėgį. Šių slėgių skirtumas išleidžiamas įveikiant hidraulinį pasipriešinimą grįžtamajame vamzdyne tarp atskyrimo įrenginio ir šilumos šaltinio cirkuliacinio siurblio, likusi dalis įjungiama droselio pastotėje ant RDDS vožtuvo. Fig. 8.9, o ši slėgio dalis rodoma reikšme ΔН RDDS. Droselio pastotė hidrodinaminiu režimu leidžia išlaikyti slėgį viršutinės zonos grįžtamojoje linijoje ne žemesnį nei priimtas statinio slėgio S 2 - S 2 lygis.

Pjezometrinės linijos, atitinkančios hidrodinaminį režimą, parodytos Fig. 7.2a. Aukščiausias slėgis grįžtamajame vamzdyne pas vartotoją IV yra 90-40 = 50m, kas yra priimtina. Slėgis apatinės zonos grįžtamojoje linijoje taip pat neviršija priimtinų ribų.

Tiekimo vamzdyne didžiausias slėgis už šilumos šaltinio yra 160 m, o tai neviršija leistino pagal vamzdžių stiprumą. Mažiausias pjezometrinis slėgis tiekimo vamzdyne yra 110 m, o tai užtikrina, kad aušinimo skystis neužvirs, nes esant projektinei 150 ° C temperatūrai, minimalus leistinas slėgis yra 40 m.

Statiniams ir hidrodinaminiams režimams sukurtas pjezometrinis grafikas suteikia galimybę sujungti visus abonentus pagal priklausomą grandinę.

Kitiems galimas sprendimasšildymo sistemos hidrostatinis režimas, parodytas pav. 7.2, yra kai kurių abonentų prijungimas pagal nepriklausomą schemą. Čia gali būti du variantai. Pirmas variantas- nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 50 m (linija S 1 - S 1), o pastatus, esančius viršutinėse geodezinėse žymose, sujungti pagal nepriklausomą schemą. Šiuo atveju statinis slėgis pastatų vandens-vandens šildymo šildytuvuose viršutinėje zonoje šildymo aušinimo skysčio pusėje bus 50-40 = 10 m, o šildomo aušinimo skysčio pusėje bus nustatytas pagal aukštį. pastatai. Antrasis variantas yra nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 75 m (linija S 2 - S 2) sujungiant viršutinės zonos pastatus pagal priklausomą schemą, o apatinės zonos pastatus - pagal nepriklausomas. Tokiu atveju statinis slėgis vandens-vandens šildytuvuose šildymo aušinimo skysčio pusėje bus lygus 75 m, ty mažesnis už leistiną vertę (100 m).

Pagrindinis 1, 2; 3;

papildyti. 4, 7, 8.