Dūmų šalinimas ilgesniame nei 15 m koridoriuje Kada reikia įrengti dūmų šalinimą

Laba diena visiems nuolatiniams mūsų svetainės skaitytojams ir kolegoms dirbtuvėse. Šios dienos straipsnio tema yra „aukštis kompensacinis įplaukas dūmų šalinimo sistemose“. Tai reiškia tiekimo sistemos ortakio grotelių montavimo aukštį, ty iš kur pūs oras. Sulaukiame gana daug klausimų šia tema, o pagrindinis klausimas – kokiame aukštyje? Kiek metrais ir centimetrais? Jie rašo apie priešgaisrinės priežiūros inspektorių pastabas ir tyrimus šiuo klausimu. Šiandien mes kartu pabandysime išsiaiškinti šią problemą.

Pirmiausia, kad būtų aišku, pateiksiu jums tikro vieno iš mūsų skaitytojų laiško fragmentą:

„Labas vakaras, turiu klausimą dėl apatinės dalies (zonos) ribų dūmų šalinimo iš koridorių sistemoms kompensuoti. Rusijos Federacijos standartuose ši riba apibrėžta tik SP 154. Ir ji neturėtų viršyti 1,2 m Ar ji turėtų būti priimta kitoms patalpoms? ……….. Jei riba nenurodyta, ar galima sutelkti dėmesį į viršutinę tam tikros patalpos durų ribą?

Dabar pažiūrėkime, ką šiuo klausimu sako mūsų standartai. Pirmiausia pateikiame reikalavimų fragmentus, kurie mus domina šiame kontekste iš 8.8 punkto, SP7.13130-2013. (dokumentą galite rasti ir atsisiųsti mūsų reglamentų bibliotekoje) ir pabrėžkite pagrindinius dalykus:

„8.8. Siekiant kompensuoti degimo produktų kiekius, pašalinamus iš patalpų, apsaugotų dūmų ištraukiama ventiliacija, turi būti įrengtos tiekiamos dūmų vėdinimo sistemos. su natūraliais arba mechaniniais motyvacija.

Natūraliam oro patekimui į saugomas patalpas išorinėse tvorose ar šachtose gali būti padarytos angos su vožtuvais, kuriuose įrengtos automatiškai ir nuotoliniu būdu valdomos pavaros. Saugomų patalpų apačioje turi būti angos. Vožtuvų briaunos turi būti aprūpintos priemonėmis, apsaugančiomis nuo užšalimo šaltuoju metų laiku. Norint kompensuoti lauko oro srautą į apatinę prieširdžių ar praėjimų dalį, gali būti naudojamos išorinių avarinių išėjimų durys.. Tokių išėjimų duryse turi būti įrengtos automatiškai ir nuotoliniu būdu valdomos priverstinio atidarymo pavaros. …………….."

Tai yra aišku - kompensuojamojo įtekėjimo aukštis aukštoms prieširdžių ir praėjimų patalpoms, kompensuoti galima angų aukštyje įėjimo durys, o šios durys gali būti iki 3-4 metrų aukščio – aš pats esu matęs tokių aukštų durų, pavyzdžiui, bažnyčioje. Kitose patalpose kompensacinio įtekėjimo aukštis atliekamas į apatinę patalpos dalį. Tai yra, logiškai padalijame kambario aukštį per pusę ir aukštis nuo grindų iki gauto dividendo bus vadinamas apačioje patalpose. Atitinkamai, aukštis nuo vidurinio kambario aukščio iki lubų bus viršutinė dalis saugomos patalpos. Pavyzdžiui, kai kambario aukštis yra 4 metrai, atstumas nuo grindų iki 2 metrų yra saugomos patalpos apatinė dalis, o atstumas nuo 2 metrų iki lubų (4 metrai) yra viršutinė saugomos patalpos dalis. Taigi šioje pačioje apatinėje dalyje, nuo grindų iki 2 metrų, yra kompensuojamojo įtekėjimo aukštis. Tai pirmoji sąlyga! Kol kas viskas logiška ir suprantama, ar ne?

Dabar dar vienas dalykas. Kad pritekėjimo sistema veiktų teisingai, kartu su dūmų kontrolės ištraukiamosios ventiliacijos sistema kompensuojamojo įtekėjimo aukštis turi būti teisingai išdėstytas dūmų ištraukimo vožtuvo aukščio atžvilgiu, t.y. siurbimo įtaisas. Oro-dūmų konvekcijai užtikrinti dūmų šalinimo įtaisas (vožtuvas) turi būti AUKŠČIAI, nei kompensacinio įtekėjimo – oro grotelių – aukštis. Tai antra sąlyga! Viskas taip pat logiška ir suprantama, ar ne? Vadinasi, iš karto kyla klausimas – kokiame aukštyje pagal esamus standartus įrengiami dūmų įsiurbimo įrenginiai (dūmų išmetimo vožtuvai)? Atidarykite SP7.13130-2013, peržiūrėkite 7.8 punktą:

„7.8. Šalinant degimo produktus iš koridorių, dūmų įsiurbimo įtaisai turi būti įrengti šachtose po koridoriaus lubomis, bet ne žemiau viršutinio lygio. durų angos avariniai išėjimai…….

Tai yra, viskas aišku - nuo viršutinio durų lygio (vidutiniškai 2 metrai) iki lubų - kažkur šiose ribose.

Pateikiame pagrindinių diegimo klaidų pavyzdžius, kad būtų visiškai aišku.

Jei neatsižvelgsite į pirmą sąlygą ir atliksite kompensaciją tik pagal antrąją sąlygą, mes atsižvelgsime į rezultatą. Pavyzdžiui, kompensuojamojo įtekėjimo aukštis yra 2 metrų aukštyje, įrengiant dūmų įleidimo įrenginį 2,2 metro aukštyje, kai bendras lubų aukštis yra 3 metrai. Atrodo, kad antroji sąlyga yra visiškai įvykdyta. Tačiau priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus pranešimą gausite toliau pateiktame plane. Jis tiesiog padalins 3 metrus viso kambario aukščio iš 2 ir gaus pusę kambario aukščio - 1,5 metro ir pasakys maždaug tokį tekstą - „nuo grindų iki 1,5 metro - tai yra apatinė kambario dalis, o Jūsų kompensuojamojo įtekėjimo aukštis nustatytas 2 metrų aukštyje, kas neatitinka SP7.13130-2013 8.8 punkto nuostatų“- ir jis bus visiškai teisus.

Jei priešingai, įvykdote pirmąją sąlygą. 8 metrų aukščio koridoriuje (taip pat atsitinka) jūsų nustatytas kompensacinio įtekėjimo aukštis bus 3,9 metro, tai yra iki apatinės saugomos patalpos dalies. Tuo pačiu metu dūmų įsiurbimo įtaisas (dūmų išmetimo vožtuvas) įrengiamas 2,2 metro aukštyje (virš durų angos 2 metrų aukštyje). Atrodo, kad viskas atitinka pirmąją sąlygą. Tačiau dūmų šalinimo sistema neveiks tinkamai – išmetimas bus mažesnis už įtekėjimą ir gausite atitinkamą pranešimą.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, galime padaryti tokią išvadą: kompensacijos įtekėjimo aukštis nustatomas privalomai įvykdžius pirmiau minėtas dvi sąlygas.

Dabar grįžkime prie antrosios mūsų skaitytojo klausimo dalies. Pažiūrėkime, kaip SP154.13130-2013 6.3.2 punkte nustatomas kompensuojamojo įplaukimo aukštis (dokumentą galima rasti ir atsisiųsti mūsų reglamentų bibliotekoje):

« 6.3.2 Kompensuoti degimo produktų kiekius, pašalintus į apatinį

į saugomų patalpų dalis turi būti užtikrintas išsklaidytas lauko oro tiekimas: srautu, užtikrinančiu ne didesnį kaip 30 disbalansą, ne aukščiau kaip 1,2 m nuo saugomos patalpos grindų lygio ir ištraukiamuoju vamzdžiu. greitis ne didesnis kaip 1,0 m/s.

Na, kitas punktas taip pat bus įdomus analizei:

6.3.3 Visose dūmų tiekimo ir šalinimo sistemose turi būti mechaninė traukos stimuliacija.

Na, apskritai viskas aišku - maksimalus aukštis kompensacinis įtekėjimas nustatomas tiksliai – 1,2 metro. Tačiau atkreipkite dėmesį į pavadinimą SP 154.13130-2013 „Užstatytos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Reikalavimai priešgaisrinė sauga“ Tai yra, šie reikalavimai taikomi konkrečiam objekto tipui, o ne visoms patalpoms, kuriose įrengtos dūmų šalinimo sistemos. Be to, atkreipkite dėmesį į reikalavimą organizuoti tik mechanines sistemas pagal 6.3.3 punktą. Vėlgi, šis reikalavimas taikomas tik įmontuotoms požeminėms automobilių stovėjimo aikštelėms. Kituose objektuose galite tai padaryti tiekimo ir išmetimo sistemos BE MECHANINIŲ ATVEJU! Ir tai yra nuostabu, nes, atvirai kalbant, aš nesu mechaninių kompensavimo sistemų gerbėjas, apie kurį ne kartą rašiau mūsų svetainės puslapiuose. Straipsnį šia tema galite perskaityti spustelėję nuorodą.

Taip pat reikia pasakyti, kad gali būti ir kitokio tipo objektų, kuriems gali būti keliami SPECIALIEJI reikalavimai įrengti juos dūmų šalinimo sistemomis ir įtekėjimo kompensavimu, panašiai kaip į įrengiamas požemines automobilių stovėjimo aikšteles, kaip aptarta aukščiau tekste. Todėl sprendžiant tokias problemas, visų pirma, pradėkite nuo patalpos tipo ir paskirties nustatymo – nustatykite, ar tokio tipo patalpoms yra SPECIALIEJI reikalavimai. Jei yra tokių reikalavimų, elkitės pagal šias instrukcijas. Jei nėra specialių reikalavimų, atlikite toliau nurodytus veiksmus Bendrieji reikalavimai SP7.13130-2013.

Tuo baigiamas straipsnis „Dūmų šalinimo sistemų kompensacinio įtekėjimo aukštis“, tikiuosi, kad mano pateiktos rekomendacijos ir informacija bus naudingi.

Skaitykite kitus svetainės leidinius, kurių nuorodas rasite adresu Pagrindinis puslapis svetainėje, dalyvauti diskusijoje socialiniuose tinkluose mūsų grupėse naudodami nuorodas:

Mūsų grupė VKontakte -

Šiuolaikinis dūmų šalinimas yra perskirstymo procesas oro purkštukai gyvenamuosiuose ir pramoniniuose pastatuose gaisro atveju. Dūmai ir kiti degimo produktai pašalinami toli už patalpų ribų, o vietoj jų tiekiamas švarus oras.

Dūmų ištraukimo sistema gyvenamajame name žymiai padidina žmonių tikimybę išgyventi kilus gaisrui. Dūmai, turintys didelę toksinų koncentraciją, susidaro degimo arba smirdimo metu elektros instaliacija, statybos ir apdailos medžiagos, kuris gali būti sintetinis.

Dūmų šalinimo procesas atliekamas naudojant. Ištraukiamoji ventiliacijašalina dūmus iš patalpų ir koridorių, kuriais gaisro atveju evakuojami žmonės.

Tiekiamoji ventiliacija neleidžia dūmams prasiskverbti į laisvas erdves ir per jas pasklisti, taip pat atlieka ištraukiamos ventiliacijos pašalinto užteršto oro kompensavimo funkciją.

Ištraukiamoji dūmų ventiliacija turi veikti koridoriuose, salėse, atriumuose, laiptinėse, gamybos ir sandėliavimo patalpose, viešosiose erdvėse masiniams žmonių susibūrimams, prekybos aikštelėms, persirengimo kambariams.

Dūmų šalinimo sistemos dažniausiai įrengiamos patalpose, kuriose nėra natūralios šviesos, nes, pirma, dūmai negali būti pašalinti per langus ir skersinius – natūralios šviesos šaltinius, antra, kilus gaisrui ir išjungus pastato apšvietimą, dūminis tamsus koridorius bus papildomo pavojaus šaltinis evakuojamiems žmonėms.

Jo apskaičiavimas atliekamas pagal pagrindinius reglamentus ir jų taikymą.

Tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija reikalinga ir daugiau nei 10 aukštų gyvenamiesiems pastatams, jų koridoriams ir liftų šachtoms. Įprastu metu ši sistema gali būti naudojama vėdinimui.

Visuomeniniai pastatai

IN visuomeniniai pastatai dūmų šalinimo sistema reikalinga mažesnio nei 28 metrų aukščio pastatuose koridoriuose, jei juose nėra natūralios šviesos, iki 15 metrų aukščio atriumuose, kiekvienoje požeminių automobilių stovėjimo aikštelių dalyje, patalpose, kuriose nėra natūralios šviesos dideliam žmonių skaičiui.

Administracinėse ir patogumo patalpose dūmai šalinami iš ilgesnių nei 15 metrų ilgio koridorių be natūralios šviesos, sandėlių, drabužių spintų ir patalpų, kuriose laikomos degiosios medžiagos ir dirbama.

Automobilių stovėjimo aikštelės

Yra didelės automobilių stovėjimo aikštelės, užpildytos automobiliais aukštas laipsnis gaisro pavojingas. Be to, varikliui veikiant išsiskiria kenksmingi teršalai. Todėl sistema tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija nuolat dirba palaikydamas sanitarines ir higienines sąlygas.

Automobilių stovėjimo aikštelių dūmų šalinimo sistemai projektuoti naudojami sandėlių priešgaisrinių normų skaičiavimai. Siekiant pagerinti dūmų šalinimo sistemos veikimą, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės plotas turi būti ne didesnis kaip 3 tūkst. kvadratinių metrų, padalintas į dūmų zonas, kurių plotas ne didesnis kaip 1,6 tūkst.

Pakankamos galios pramoniniai ištraukiamieji ventiliatoriai statomi viršutiniame pastato aukšte, jei po juo yra požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, arba atskiros aikštelės viršutiniame aukšte. Ventiliacijoje taip pat įrengta apsauga nuo dūmų atbuliniai vožtuvai ir dūmų išmetimo velenai.

Gaisro atveju dūmų šalinimo sistema automatiškai įsijungia, kai suveikia davikliai ir detektoriai, ir praneša dispečeriui, kad viršyta kenksmingų medžiagų norma.

Prekybos centrai

Prekybos centrai su aukštos lubos yra padidinta sritis gaisro pavojus. Naudojamos mažai funkcionalios pertvaros prekybos aukšte, palikite galimybę nemokamai paskirstyti orą visame pastate.

Gaisro metu klostosi įvykiai tokiu būdu. Iš ugnies šaltinio kylantys dūmai pirmiausia sudaro karšto, užteršto oro stulpelį.

Laiku nepašalinus, kylant iki lubų, dūmai kaupiasi ir atvėsta, maišosi su aplinkiniu oru. Tirštesni dūmai leidžiasi žemyn ir užpildo visą prekybos salės erdvę.

Įvairaus aukščio dūmų sluoksniai yra labai pavojingi, nes jie praktiškai nevaldomi. Tai sukelia greitą dūmų susidarymą prekybos centras gaisro metu, padaryta dūmų žala didelis kiekisžmonių, panikos ir evakuacijos sunkumų.

Norėdami to išvengti kritinė situacija, į lubas kylantys dūmai pašalinami per lubose esančias angas naudojant natūralią trauką ir išmetimo ventiliatoriai. Tiekimo vėdinimo sistema užtikrina tiekimą grynas oras. Šiuo metu žmonės evakuojami iš nerūkytų prekybos centro zonų.

Galima nesidžiaugti, kad protas nugalėjo ir, nors ir su tam tikromis išlygomis, beveik visi į mano klausimą atsakė „Taip“. Juk kaip priešgaisrinės saugos specialistai pagal savo veiklos pobūdį privalome užtikrinti žmonių saugumą, o ne ieškoti visokių dviprasmiškų standartų interpretacijų ir mažinti šį saugumą. Be to, prieš 20 metų buvo įvairių dvigubų interpretacijų ir prieštaravimų normose, o ką jau kalbėti apie šiandieną, kai viskas taip kardinaliai keičiasi? normatyvinė bazė, o dauguma „standartų nustatytojų“ atrodo kaip nesėkmingi mokiniai, perrašantys testus vyresniųjų klasių mokiniams ir tuo pačiu sugebantys padaryti krūvą klaidų. Čia neapsieisime be mechanizmo, leidžiančio greitai pašalinti visus šiuos reguliavimo nesutarimus ir incidentus, kad kiekvienas suprastų, ką tiksliai reiškia šis reikalavimas. Matyt, nė vienas iš normų kūrėjų nėra suinteresuotas sukurti tokį mechanizmą, nes tada nebūtų įmanoma „žvejoti neramiuose vandenyse“.
Jei pažvelgsime į čia pateikto klausimo esmę, pamatysime, kad dauguma šiandien pateikiamų pastatų apsaugos nuo dūmų reikalavimų buvo pateikti prieš kelis dešimtmečius (skaitykite SNiPs 2.04.05-86, 2.04.05-91 *, 2003-01-41). Ir taip pat į norminius dokumentus anų metų koridorius, salė, fojė, vestibiulis, laiptinė, patalpos buvo laikomos skirtingomis sąvokomis. O federalinių įstatymų su apibrėžimais tada nebuvo. Ir tai, kad kažkas išleido 324-FZ, neatsižvelgdamas į jau veikiančią bendrą įmonę, jokiu būdu nesumenkina šioje bendroje įmonėje pateiktų reikalavimų. Be to, kurdami bendrą įmonę, autoriai negalėjo atsižvelgti į federaliniame įstatyme nurodytą sąvokos „patalpos“ apibrėžimą, nes šio federalinio įstatymo dar nebuvo. Todėl negalite tuo remtis. Ir, kaip teisingai pažymėjo įv. Karamba ®, federaliniame įstatyme yra aiškus apibrėžimas, kokiais tikslais naudojami jame nurodyti apibrėžimai - „Šio federalinio įstatymo tikslais...“.
SP7 7.3 punktas taikomas specifiniams 7.2 punkto reikalavimams ir šiuo klausimu nereikia traukti įvairių federalinių įstatymų už ausų, nepagrįstai sumažinant žmonių saugumą. Uv. Kruger ® atsakė į mano klausimą: „Nuotolinis valdymas turi būti teikiamas iš visų pastatų, kurių aukštis didesnis nei 28 m, koridorių. Bet yra vienas įspėjimas, kurį jis vėliau nurodė, kad pagal 7.3 c punktą, jeigu suprojektuotas tiesioginis degimo produktų pašalinimas iš visų patalpų su durimis į šį koridorių, tai šiame koridoriuje nuotolinio valdymo pultelis negali būti įrengtas. Ir jei uždarysiu visas apšvietimo angas šiame koridoriuje, esančiame daugiau nei 28 m aukščio pastate, ir padarysiu jį „koridoriumi be natūralios šviesos“, ar galiu išvengti nuotolinio valdymo įrenginio poreikio įvykdęs visas nustatytas sąlygas 7.3 punkto d papunktyje , apimantį koridorius be natūralios šviesos, nesilaikant 7.3 punkto c punkto sąlygų? Ne, negaliu, nes 7.3 d) galioja 7.2 punkto c papunkčiui (na, gal ir 7.2 b) punktui), bet netaikoma 7.2 a), net jei šis koridorius yra tamsus. Tie. reikia žiūrėti į 7.2 punkto formuluotę, o kad sulauktumėte palengvėjimo, ieškokite tos pačios formuluotės 7.3 punkte. Deja, dėl pakartotinio dokumentų perrašymo ši taška buvo prarasta, o vyresniajai kartai viskas atrodė aišku, tačiau jaunoji bando rasti „antrą dugną“.
Dar kartą kartoju, kad ekspertai, bent jau dūmų šalinimo klausimais, visada atskiria koridorių ir kambarį. O statybos priežiūros nuomonė čia ne itin įdomi, nes jų funkcinė paskirtis – patikrinti esamos būklės realiame objekte atitiktį valstybine ekspertize patvirtintiems projektiniams sprendiniams. O jei neturiu projekto valdymo sistemos, tai joks Stroynadzor neturi teisės manęs įpareigoti tai daryti.

Klausimas:

SP 7.13130.2013 7 skirsnyje ir 8.5 punkte yra koridoriaus ilgio sąvoka. Kaip apskaičiuoti sudėtingos geometrinės formos koridoriaus ilgį ir nustatyti 1,6 m ilgio langų skaičių natūraliam vėdinimui pagal 8.5 punktą, kad nebūtų numatyta mechaninė dūmų šalinimo sistema? Ar į „koridoriaus ilgį“ įeina kelių metrų šviesi kišenė?

Atsakymas :

Pagal SP 7.13130.2013 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 7.2 punkto „c“ papunktį.

Priešgaisrinės saugos reikalavimai" degimo produktų pašalinimas kilus gaisrui ištraukiamomis dūmų vėdinimo sistemomis turėtų būti numatytas iš koridorių be natūralaus vėdinimo kilus ilgesniam nei 15 m gaisrui dviejų ar daugiau aukštų pastatuose. :

Gamybos ir sandėlio kategorijos A, B, C;

Viešoji ir administracinė;

Daugiafunkcinis.

Remiantis SP 7.13130.2013 8.5 punktu, natūraliam koridorių vėdinimui gaisro atveju išorinėse tvorose turėtų būti įrengti atidaromi langai ar kitos angos, kurių viršutinis kraštas būtų ne mažesnis kaip 2,5 m nuo grindų lygio, o plotis 2,5 m. ne mažiau kaip 1,6 m kiekvienam 30 m koridoriaus ilgiui.

Reikalingi atidaromo lango ir kitų angų, skirtų natūraliam vėdinimui, matmenys ir skaičius, kilus gaisrui patalpose ar koridoriuose, gali būti nustatomi skaičiuojant pagal SP 7.13130.2013 7.4 punkto reikalavimus.

Vadovaujantis SP 7.13130.2013 7.4 punkto "a" papunkčiu, degimo produktų, pašalintų ištraukiamuoju dūmų vėdinimu, sunaudojimas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į gaisro šilumos išsiskyrimo galią, šilumos nuostolius per atitveriančias patalpų statybines konstrukcijas ir vėdinimo kanalai, pašalintų degimo produktų temperatūra, išoriniai parametrai oras, durų būklė (padėtys) langų angos, geometriniai matmenys kiekvienam ne ilgesniam kaip 60 m koridoriui - pagal 7.2 punkto "a" - "d" papunkčius.

Pagal SP 1.13130.2009 „Sistemos“ 4.3.3 punktą apsauga nuo ugnies. Evakuacijos keliai ir išėjimai“ (2010 m. gruodžio 09 d. redakcija), ilgesni nei 60 m koridoriai 2 tipo priešgaisrinėmis pertvaromis turėtų būti suskirstyti į ruožus, kurių ilgis nustatomas pagal (SP 7.13130), bet neturi viršyti 60 m. .

Šiuo metu yra nustatytas „Šviesos kišenės“ apibrėžimas - patalpa su natūralia šviesa, esanti šalia koridoriaus ir skirta jį apšviesti (SNiP 2003-01-31 „Gyvenamasis daugiabutis“ „B“ priedo 3.7 punktas). pastatai").

Patalpos – pastato ar statinio tūrio dalis, turinti konkrečią paskirtį ir apribota statybinės konstrukcijos(2 straipsnis – 2009 m. gruodžio 30 d. federalinis įstatymas. N 384-FZ Techniniai reglamentai dėl pastatų ir statinių saugos“ (2013 m. liepos 2 d. redakcija)).

Tuo pačiu, vadovaujantis SP 2.13130.2012 „Apsaugos sistemos“ 5.2.7 punktu ir priešgaisrinė apsauga. Saugomų objektų atsparumo ugniai užtikrinimas“ (2013 m. spalio 23 d. redakcija) evakuacijos maršrutai ( bendri koridoriai, holai, fojė, vestibiuliai, galerijos) turėtų būti atskirtos nuo grindų iki lubų įrengtomis sienomis arba pertvaromis (danga).

Šios sienos ir pertvaros turi būti greta aklinų išorinių sienų zonų ir neturi turėti atvirų angų, kurios neužpildytos durimis, liukais, permatomomis konstrukcijomis ir pan. (įskaitant aukščiau esančias) pakabinamos lubos ir po paaukštintomis grindimis).

Atitinkamai, viena vertus, galima daryti išvadą, kad šviesos kišenė (patalpa su natūralia šviesa, esanti greta koridoriaus ir naudojama jam apšviesti) yra savarankiška patalpa ir nepriklauso koridoriui, kita vertus. , ši patalpa (šviesos kišenė ) nėra atskirta nuo koridoriaus sienomis ar pertvaromis, šviesų kišenę būtina laikyti koridoriaus dalimi.

Atitinkamai galima daryti išvadą, kad natūraliam koridorių vėdinimui gaisro atveju išorinėse tvorose turėtų būti atidaromi langai ar kitos angos, kurių viršutinis kraštas būtų ne mažesnis kaip 2,5 m nuo grindų lygio ir ne mažesnis kaip 1,6 m pločio. kiekvienam 30 m koridoriaus ilgiui (šviesos kišenės turi būti įtrauktos į bendrą koridoriaus ilgį).

Šiuo atveju koridoriaus (koridoriaus atkarpos) ilgis neturi viršyti 60 m.

Priešgaisrinėmis pertvaromis su durimis į sekcijas suskirstyti koridoriai laikomi atskiromis sekcijomis skaičiuojant pašalinamus degimo produktus.

Atitinkamai, siekiant nustatyti reikiamų dydžių ir atidaromų langų angų natūraliam vėdinimui kilus gaisrui skaičius, koridoriai turi būti skaičiuojami pagal SP 7.13130.2013 7.4 punkto reikalavimus.

Jei skaičiavimo metu nustatoma, kad esamos langų angos užtikrina natūralų koridorių vėdinimą gaisro atveju, tada tokiu atveju Koridoriuose galima nenumatyti dūmų šalinimo sistemos įrengimo.

Kada būtina įrengti dūmų šalinimą?

Ekspertai patikimai nustatė, kad per gaisrą dauguma žmonių miršta apsinuodiję smalkės ir kiti degimo produktai. Dūmai plinta daug greičiau nei gaisras ir gali sukelti sąmonės netekimą bei širdies sustojimą daug anksčiau, nei žmogus gali išeiti iš patalpos. Be to, dūmai sumažina gebėjimą naršyti erdvėje, verčia auką judėti prisilietimu ir dažnai tolti nuo evakuacijos kelių.

Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius, didžiausio pavojaus vietose įrengiamos priverstinės arba statinės dūmų šalinimo sistemos. Tokios vietos apima:

  • ilgi koridoriai, esantys antrame aukšte ir aukščiau ir kurių ilgis viršija 15 metrų,
  • pastatų salės,
  • persirengimo kambariai,
  • taip pat daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų.

Be to, didelėse parduotuvėse turi būti įrengtas dūmų šalinimas, rūsiai, tuneliai, minos ir kitos pavojingos vietos, vadovaujantis SP 7.13130.2009 ir federaliniu įstatymu-123. Remiantis tais pačiais teisės aktais, apskaičiuojami degimo produktai, temperatūra ir dūmų toksiškumas. Skaičiavimo duomenys yra susiję su dūmų šalinimo sistemos pralaidumu. Verta atkreipti dėmesį, kad tose patalpose, kuriose įrengta gesinimo dujomis, milteliais ar aerozoline sistema, šie reikalavimai netaikomi.

Statinė dūmų šalinimo sistema yra įprastas vožtuvas, kuris blokuoja vėdinimo sistemą ir neleidžia sklisti dūmams. Privaloma sistema jau apima visą įrengtą kompleksą galingi gerbėjai, kurios gaisro atveju užtikrina išmetimą. Natūralu, kad dauguma sistemų įjungiamos automatiškai, naudojant specialius jutiklius, kurie reaguoja į temperatūros padidėjimą ar dūmų buvimą. Galimas ir priverstinis dūmų šalinimo sistemos įjungimas.

Projektuojant dūmų šalinimo sistemą keliami specialūs reikalavimai daugiaaukščių pastatų ir švietimo įstaigos. Jei pastato aukštis yra didesnis nei 28 metrai (tai yra gaisrinio laiptinės ilgis), dūmų šalinimo sistema ne tik privaloma, bet ir turi būti skirta sukurti perteklinis slėgis viršutiniuose aukštuose ir lifto šachtoje, taip užkertant kelią dūmų plitimui. Daugiaaukštyje švietimo įstaigos Laiptai turi būti be dūmų. Verta paminėti, kad kai kuriose vietose vietiniai reglamentai leidžia nukrypti nuo pagrindinių teisės aktų, pavyzdžiui, jei patalpose yra patalpos su gera apsauga nuo dūmų ir individualus vėdinimas.

Apskritai, bet kurios sistemos darbas turėtų būti nukreiptas į tai, kad kilus gaisrui žmonės spėtų evakuotis. Tuo pačiu pati sistema taip pat turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, turi atlaikyti ventiliatorius ilgas darbas adresu aukšta temperatūra ir turėti reikiamą galią dirbti ištraukikliu arba pūstuvu. Tas pats pasakytina apie vėdinimo kanalai, kuris turi būti pagamintas iš nedegaus metalo ir būti atsparus karščiui.

Jau ne vienerius metus dirbame dūmų šalinimo sistemų projektavimo ir montavimo srityje, jei turite klausimų, galite susisiekti tel.