Где устанавливаются тепловые пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели: виды, типы, характеристики и правила установки

Конструкция подвесного потолка позволяет спрятать в межпотолочном пространстве каналы вытяжки, проводку, электрокабеля и другие коммуникации, однако, при этом увеличивается риск возгорания. В связи с чем потолок должен быть обязательно оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Когда необходима установка датчиков

Нормы безопасности постоянно изменяются, поэтому собственникам жилья с подвесными потолками нужно регулярно отслеживать новые нормативно-законодательные акты. Так, некоторые владельцы уверенны, что именно уровень высоты потолка является основополагающим фактором в вопросе необходимости установки сигнализации. Однако это убеждение неверно – требования по противопожарной защите зависят не от высоты потолочного пространства, а исключительно от наличия и количества горючей кабельной нагрузки. Юридически это регламентируется следующими нормативными актами:

  • свод правил 13130 от 2009 года с обязательным приложением «А»;
  • таблица «А2», пункт 11 и примечание к п. 11 (норматив «Противопожарная защита»).

Как определить необходимость установки:

Шаг 1 . Заглянуть за потолок, найти кабель, обеспечивающий питание, розеточные провода или силовую сеть.

Шаг 2 . Выбрать максимально большой участок, проведенный в одном направлении более метра. Подсчитать количество кабелей, учитывая их марки, записать данные.

Шаг 3 . Для каждого типа провода определить показатели горючей массы по любому справочнику производителей кабельной продукции, например, Кольчугинского завода.

Шаг 4 . Провести расчеты по формуле: А×В=С, где А – численность проводки определенной модели и марки, В – горючая масса, а С – искомый параметр горючести. Расчет выполняется отдельно для каждого типа кабеля, затем все результаты суммируются.

Шаг 5 . Сравнить получившийся показатель с законодательными нормативами:

  • до 1,5 литра на метр – датчики на потолке устанавливать не требуется;
  • от 1,5 до 1,7 л – пожаробезопасность обеспечивается в виде независимого запотолочного шлейфа сигнализации;
  • 1,7 л и больше – необходимо устанавливать автоматическую систему пожаротушения. При высоте потолков менее 0,4 метров монтируется шлейф.

При этом расстояния между базовым перекрытием и подвесным потолком должно быть достаточно для размещения датчиков. Также важно выявить участок с наиболее плотным расположением проводов и иных коммуникаций – кабели должны находиться на дистанции минимум в 30 см друг от друга.

В каких случаях пожарная сигнализация не требуется

Необходимость установки сигнализации всегда определяется исключительно показателем горючей нагрузки. Однако в нормативной документации по безопасности устанавливается и ряд иных факторов, при которых монтаж пожарной сигнализации на подвесном или натяжном потолке не требуется:

  1. При наличии проводов, скрытых в изолированных гофрированных трубках или специальных стальных коробах.
  2. В случае прокладки на основе одножильного кабеля и электрического питания НГ типа (не поддерживающего горение).
  3. Если в подвесном потолке проведена одиночная жила проводки.

Виды пожарных извещателей

Существующие сенсоры имеют довольно обширную систему классификации в соответствии с нюансами строения аппарата и способами его функционирования. Каждый из детекторов имеет свои особенности установки и эксплуатации. Так, в зависимости от типа передаваемого сигнала датчики делятся на следующие категории:

  1. Однорежимные извещатели. Сигнализируют об опасности при воздействии внешнего фактора, например, температуры. В настоящее время в быту не применяются.
  2. Двухрежимные с наличием оповещателей «Пожар» и «Нет пожара». При этом отсутствие сигнала о возгорании подтверждает то, что прибор исправен и работает в штатном порядке.
  3. Многорежимные со встроенными программами оповещений о сбоях в работе устройства.

Кроме того, извещатели условно подразделяются на виды по их локализации:

  1. Точечные бытовые приборы имеют единичный датчик зачастую встроенный в корпус.
  2. Многоточечные устройства оборудованы несколькими детекторами.
  3. Линейные оповещатели анализируют пространство по произвольной траектории. Бывают одиночными или парными, автономными или адресными.

Независимо от классификации все пожарные датчики делятся на проводные и беспроводные и отличаются по типу самого извещателя – именно такое разделение является основополагающим при выборе системы оповещения.

Тепловые извещатели

Датчики тепла были первыми устройствами для предупреждения возгорания. Они появились в быту еще в начале XIX века, и на тот момент выглядели как два подпружиненных кабеля с восковой вставкой посередине. При повышении температуры воск начинал расплавляться, а провода замыкались, вызывая звуковой сигнал тревоги. Тепловые датчики нового поколения также имеют плавильные элементы и часто применяют электрический эффект, основанный на принципе термопара.

Несмотря на все достоинства прибора, включая его дешевизну, у таких детекторов присутствует один серьезный изъян – он подает сигнал тревоги уже после того, как температура воздуха повысилась и начался пожар. Именно по этой причине с развитием технологий подобный вид устройств постепенно утратил свою актуальность.

Датчики дыма

Системы, оснащенные дымовыми извещателями, на сегодняшний день являются наиболее популярными противопожарными устройствами для использования в жилых и рабочих помещениях. Дым – это первый и главный признак возможного возгорания, который может появиться до возникновения открытого пламени. Например, неисправность электропроводки часто сопровождается длительным процессом тления с характерным едким чадом. Поэтому подобный вид сенсоров помогает выявить очаг возгорания на его первоначальной стадии.

Датчик дыма действует на основе принципа определения перемены прозрачности задымленного воздуха. При этом прибор классифицируют в зависимости от способов его функционирования на линейные детекторы (работают с направленным лучом в оптическом или ультрафиолетовом диапазоне) или точечные извещатели (на основе инфракрасного излучения). Точечные детекторы обычно проще линейных, но менее надежны – густой темный дым не имеет свойства отражать инфракрасные лучи, поэтому во время такого возгорания датчик может не среагировать.

Детекторы пламени

Данный вид оповещателей обычно используется для обеспечения противопожарной безопасности на производственных площадках. В таких помещениях применение дымовых или тепловых датчиков будет затруднительным по причине постоянной запыленности воздуха или его повышенной температуры.

Виды детекторов:

  1. Инфракрасные. Улавливают лучистое тепло открытого пламени. При наличии регулярно действующих источников нагрева воздуха исключено безосновательное срабатывание сигнала.
  2. Ультрафиолетовые. Применяются в случае присутствия в комнате источников инфракрасного излучения, например, электронагревателя.
  3. Датчики с реакцией на электромагнитную составляющую выделения энергии открытого огня.
  4. Охранные ультразвуковые устройства. Взаимодействуют с колебаниями воздушных масс. Принцип работы основан на том, что горячий воздух активно поднимается вверх.

Правила установки и размещения противопожарных датчиков на потолке

Размещение охранной-пожарной сигнализации (ОПС или АПС) регламентируется нормативным актом СП 5.13130.2009 в редакции от 01.06.2011. В соответствии с данным документом установка устройств проводится исключительно на несущих элементах (ребрах жесткости) или тросах. Важно учитывать, что закреплять оповещатели на плитах подвесных потолков категорически запрещено – данная конструкция имеет плохую механическую устойчивость и небольшую огнеупорность.

Иногда сенсоры в запотолочном пространстве используются и для обеспечения безопасности в помещении. Это возможно в тех случаях, когда фальшпотолки имеют крупную перфорацию. По правилам безопасности установка пожарных извещателей за подвесным потолком возможна в следующих случаях:

  • при наличии перфорации площадью от 40% всей поверхности с периодически повторяющимся крупным рисунком;
  • с диаметром одного отверстия перфорации не менее 1 см;
  • в случае если размер элемента подвесной конструкции не превышает минимальную величину одной ячейки (например, потолки типа «Армстронг»).

При несоблюдении данных требований пожарные извещатели должны быть установлены на стены помещения или непосредственно на поверхности подвесного потолка. Кроме того, требуется учитывать радиус чувствительности приборов.

  1. Установка осуществляется по принципу расположения «треугольной решеткой» – это обеспечит экономию пространства и защитит всю поверхность.
  2. При расчетах радиуса действия устройства используется ориентация зоны чувствительности в горизонтальной плоскости. Для дымовых датчиков – 7,5 м, для тепловых – 5,3 м.
  3. Извещатель, закрепленный на основании подвесной конструкции, необходимо располагать так, чтобы чувствительный элемент находился ниже уровня потолка. Для дымового – на 2,5-60 см, теплового – на 2,5-15 см.
  4. Расстояние от стен должно быть не менее 0,5 м.

Расчет необходимого количества извещателей

Перед монтажом дымовых сенсоров требуется правильно рассчитать их точное количество для конкретного помещения. При этом необходимо учитывать тип устройств и предполагаемую схему подключения. Важно понимать, что в законодательстве каждого государства нормы установки будут различаться.

В Российской Федерации обязателен монтаж не менее 2-х датчиков на одну комнату. В нормативных актах прописывается, что извещатели рекомендуется устанавливать на каждом участке потолка шириной в 0,75 м. или более, а также на элементах строительных конструкций с выступом на 0,4 м.

Таким образом, обособленная зона межпотолочного пространства должна быть оборудована:

  • тремя датчиками, если они подключены к двухпороговому шлейфу реакции или к трем отдельным шлейфам с единым порогом срабатывания;
  • четырьмя извещателями при попарном их включении в два разных шлейфа приборов с одним порогом;
  • двумя устройствами со схемой попеременного срабатывания.

Вопреки тому, что точечные датчики способны контролировать до 25 метров комнаты, обязательно устанавливать не менее двух штук, если они адресные и минимум три, если аналоговые. Объясняется это тем, что распространение дыма и огня в потолочной зоне имеет свои особенности, а значит, эту площадь контролировать труднее.

Порядок монтажа

В начале установки устройства в первую очередь определяется необходимое количество датчиков и места крепления, лишь затем начинается процесс монтажа.

В подвесной потолок

В подвесные потолки из гипсокартона чаще всего устанавливают датчики методом врезки – наиболее эстетичным и удобным способом. Использовать при этом рекомендуется жароупорные кабели с оплеткой типа НГ, медными жилами и минимальным сечением в 0,5 мм. Следует обратить внимание на то, что установка датчиков в глухих углах между стеной и потолком строжайше запрещена.

Схема монтажа пожарного сенсора:

Шаг 1 . Определение количества детекторов, примерного места их расположения и дистанции друг от друга. Следует учесть, что сенсоры дыма необходимо устанавливать как в самой подвесной конструкции, так и на ней.

Шаг 2 . Фиксация оповещателей допустима только на каркас или бетонное перекрытие накладным способом. Возможна врезка в подвесной потолок и крепление с помощью специальных монтажных колец, но при этом датчик дополнительно фиксируется тросом к перекрытию.

Шаг 3 . Подключение прибора производится исключительно при отсутствии питания и в соответствии со схемой, указанной на упаковке датчика. В завершение следует еще несколько раз выверить точность соединения и работоспособность всей системы.

В натяжной потолок

В нормативных документах не указывается обязательное место размещения пожарных датчиков в натяжных потолках, однако, необходимо соблюдать минимальное расстояние от стен. При монтаже устройства предпочтение должно отдаваться тем районам, где будет наибольший охват контроля за помещением с учетом радиуса действия сенсора.

Инструкция по монтажу:

Шаг 1 . Подготовить закладную конструкцию под натяжной потолок. Для этого к плоской пластине из пластика или фанеры прикручиваются гибкие металлические подвесы, с помощью которых платформа крепится к бетонному перекрытию.

Шаг 2 . Выровнять закладную в уровень с будущим потолком. Проводку вывести вниз.

Шаг 3 . Натянуть полотно. В месте расположения платформы приклеить термокольцо, чтобы ПВХ-пленка не порвалась, затем прорезать отверстие для установки сенсора.

Шаг 4 . Подключить устройство, проверить его работоспособность. Прикрутить датчик к платформе.

Меры безопасности и возможные проблемы при установке

Несмотря на то что система противопожарной сигнализации должна устанавливаться квалифицированной организацией с соблюдением всех требований и норм, иногда владельцы квартир собственноручно пытаются монтировать устройство. Самостоятельная установка пожарных датчиков возможна, но следует соблюдать определенные правила безопасности:

  1. Во время монтажных работ разрешается использовать только специальные стремянки или лестницы – любые подручные средства категорически запрещены.
  2. К монтажу и техническому обслуживанию системы пожарной безопасности допускаются специалисты со знанием инструкций и специфики работы.
  3. Инструменты, применяющиеся в процессе, должны иметь изолированные рукоятки.
  4. Вначале необходимо измерить напряжение между фазами с помощью переносного вольтметра.
  5. Перед установкой элементов системы обязательно проверить прочность крепления пожарных извещателей на подвесном потолке или натяжной конструкции.

Распространенные проблемы при монтаже и эксплуатации

Проблема №1 : нарушение работы одного детектора при исправности всех остальных.

Способ устранения: проверить установленные дымовые сенсоры, и, по необходимости, демонтировать их. При этом нужно учитывать, что если показатели напряжения различны, то проводка для пожаротушения и сигнализации должна быть расположена в отдельных коробах. При открытой прокладке расстояние между кабелями и другими системами коммуникации не должно составлять менее 0,5 м.

Проблема №2 : отсутствие тревожного сигнала.

Способ устранения: проверить монтажную поверхность, развернуть оптический индикатор аппарата по направлению к главному входу.

Проблема №3 : неисправность батареек.

Способ устранения: если датчик установлен на самом полотне потолка, то поменять систему питания будет довольно легко – потребуется всего лишь аккуратно открутить прибор от его платформы. При монтаже аппарата внутри подвесного потолка нужно будет частично демонтировать потолочное полотно.

Таким образом, главным требованием к установке пожарного детектора остается его эффективная последующая работа. При выборе устройства желательно отдавать предпочтение надежным производителям, модели которых гарантировано прослужат несколько лет.

Владельцу помещения лучше положиться на квалифицированных специалистов, способных рассчитать количество извещателей и создать правильную схему их расположения – только при грамотной установке возможна эксплуатация пожарных датчиков без сбоев и неисправностей.

Пожарные датчики устанавливаются только в соответствии с разработанными нормами и правилами, соблюдение которых, должно строго выполняться. Количество и порядок расположения датчиков прописан в своде правил установки от 2009 года (СП 5.13130.2009). От того, насколько грамотно будет произведена установка всех датчиков пожарной сигнализации, зависит время срабатывания извещателей, а также своевременная эвакуация людей.

Независимо от типа датчика оповещения (дымовой, тепловой, пламени и др.) рекомендуется размещать в одном помещении как минимум два прибора, для более достоверных данных и исключения возможности ложных срабатываний.

Правила размещения дымовых устройств

Оптические дымовые извещатели точечного типа применяются в средних или небольших помещения жилых домов, больниц, в гостиницах и прочее.

Линейные дымовые пожарные извещатели используются для контроля над большими помещениями: залы, склады, холлы, терминалы в аэропортах.

При установке датчиков учитываются характеристики газовых смесей и наличие потоков воздуха от вентиляционных шахт или приборов отопления. Некоторые газы (хлор, бутан) концентрируются у пола, однако под действием теплого воздуха могут скапливаться под потолком.

Точное место расположения извещателя (у пола, у потолка) определяется его настройкам к улавливанию конкретного газа и указывается в паспорте изделия.

Размещение автономных извещателей

Данные датчики применяются в быту для защиты жилых комнат в частных домах, квартирах, номерах гостиниц и прочее.

На один автономный пожарный извещатель приходится около 30 кв.м. контролируемой площади, поэтому одного прибора, как правило, бывает достаточно для одного помещения.

Монтируются автономные приборы на открытом потолочном пространстве с хорошей циркуляцией воздуха. Не рекомендуется установка над дверьми и в отдаленных углах помещения. Также не желательно попадание на автономный извещатель прямых солнечных лучей.

Если возможности установки прибора на потолке нет, то его можно разместить на стенах, при этом расстояние до потолка должно быть в пределах 10 — 30 см.

Если на потолочном пространстве имеются выступы более 8 см, то контролируемая площадь прибора сокращается на 25%.

Установка световых, звуковых и речевых оповещателей

Пожарная безопасность здания обеспечивается не только извещателями, но и информационными световыми табло и звуковыми оповещателями, способствующих быстрой и организованной эвакуации людей.

Установка подобных оповещателей также регламентирована нормативными документами. Требования к месту установки светового табло:


Звуковые оповещатели могут располагаться как внутри здания, так и снаружи. Крепятся они под потолком – 15 см до перекрытия, на расстоянии 2-2,3 метро от пола.

Надежность и работоспособность системы пожаротушения в значительной мере зависит от правильности ее монтажа, соблюдения правил и требований к системам. Одно из обязательных условий – это нормы установки пожарных извещателей, которые зависят от вида приборов и особенностей охраняемой территории.

Расчет расстояния между отдельными извещателями и определение места их монтажа – это трудоемкий и ответственный вопрос, который приходится на каждом объекте решать проектировщикам с нуля.

Нормы и правила, регулирующие установку пожарных извещателей

Для руководства и контроля вопроса установки противопожарного оборудования используют различные нормативные акты, которые дают определение типов извещателей, требований к ним и стандартных показателей, которым должно соответствовать расстояние между пожарными извещателями.

Основным нормативным документом в этой сфере являются НПБ 88-2001, утвержденные приказом ГУГПС 04.06.01 года, которые определяют нормы и правила проектирования установок пожаротушения и сигнализационных приборов.

Также необходимо учитывать Свод правил 5.12.130.2009 от 25.03.09 года, посвященный нормам и правилам установки автоматических систем пожаротушения, с учетом последующих изменений, в котором правила монтажа датчиков пожарной сигнализации излагаются с учетом особенностей различных потолков.

Все действующие нормативы и требования направлены на обеспечение высокого уровня пожарной безопасности и максимально эффективного использования противопожарного оборудования.

Недостаток данных документов – их теоретический характер, т.е. они содержат только перечень требований. Для практического использования часто используются различные европейские стандарты, в которых дается описание характера происходящих процессов горения и тушения огня с точки зрения их физической природы. Так, стандарт из Великобритании BS 5839 позволяет моделировать различные стадии пожара и выбирать решение для каждой конкретной ситуации.

Правила размещения дымовых устройств

Существует несколько различных типов дымовых извещателей, которые устанавливаются в различные помещения, и для которых применяются специальные правила измерения расстояния между ними или от стены до извещателя.

  • Оптические приборы точечного дыма используются на объектах малого формата, таких как жилые квартиры и дома, больничные помещения, гостиничные номера.
  • Линейные установки пожарной сигнализации предназначаются для просторных объектов, таких как склады, холлы и залы общественных помещений, терминалы аэропортов или вокзалов.
  • аспирационные извещатели установлены в помещениях, загроможденных документами и материалами, например, в библиотеках, запасниках музеев, архивах.

Для надежной работы точечных и аспирационных приборов необходима неподвижная фиксация под перекрытиями, т.е. там, где возможность возникновения вибрации минимальна.

Площадь охвата одного извещателя зависит от высоты потолков:

  • до 3,5 метров – 85 м 2 ;
  • от 3,5 до 12 метров – 55 м 2 ;
  • свыше 12 метров – необходимо двухуровневое размещение (на стенах и потолке) и одновременное использование точечных и линейных моделей.

Расстояние между приборами пожарной сигнализации не должно превышать 9 метров.

Линейные приборы помещают на стены друг напротив друга на расстоянии 9 метров. Для высоких помещений (от 12 до 18 метров) используют два ряда датчиков и минимальное расстояние между уровнями не менее 2 метров, при этом нижний ряд располагается выше 4 метров от уровня пола, а верхний – не ближе 40 см от потолка.

При навесных потолках дымовые датчики устанавливают между двумя потолками и направляют к выходам из вентиляции.

Установка извещателей пламени

Основное требование, влияющее на размещение пожарных извещателей пламени – это обязательность оптической доступности территории, т.е. отсутствие преград, мешающих фиксации возникшего пламени.

Приборы монтируются внутри помещений и на открытом пространстве, их можно установить на потолке, стене или на оборудовании. Для установки измеряется расстояние не между пожарными извещателями, а от прибора до углов. Данный показатель имеет ограниченные пределы:

  • 10 см для потолочных креплений
  • 30 см для стенных приборов.

Так же, расстановка датчиков друг от друга в прямоугольном помещении рекомендуют устанавливать по следующим параметрам:

Размещение тепловых линейных извещателей

Тепловые линейные извещатели реагируют на колебания температурного режима. Они изготавливаются в виде термокабеля, восприимчивого по всей длине. Расстояние между датчиками пожарной сигнализации внутри зданий равняется 10-12 метрам. При монтаже вне зданий (под навесами) правила установки требуют, чтобы соблюдалось расстояние от навеса до кабеля не менее 50 см.

Тепловые приборы используются в помещениях с большой площадью и высоким потолком, например, на стадионах, внутри складов, производственных цехов.

Основное требование – надежная фиксация к стене, потолку или хорошая натяжка без крепления, чтобы противопожарные сети не подвергались угрозе повреждения. Все прокладываемые кабеля соединяются в месте расположения контрольного пункта, куда и подается вся информация об угрозе пожара.

Размещение ручных устройств

Ручные датчики активизируются непосредственно человеком, поэтому расстановка пожарных извещателей определяется удобством доступа к ним.

Их устанавливают на стенах в помещении на высоте около полутора метров от пола, т.е. недоступной для случайного включения животными или детьми, и находящейся на уровне зрения большинства людей.

Требования к установке – это отсутствие мебели или оборудования, перекрывающего доступ, к ручным устройствам. Места для установки датчиков должны быть общедоступными и не имеющими индивидуальных замков – лестницы, коридоры, холлы. Расстояние между точками монтажа не должно превышать 50 метров, а, если контролируются внешние территории – то 150 метров.

«Обратите внимание!

Также учитывает расстояние до светильника и его мощность, что влияет на уровень освещенности контрольных точек.»

Расстановка газовых извещателей

При использовании пожарного извещателя основным показателем являются физические характеристики газа и самого помещения, т.е. учитываются вероятные направления и скорость распространения газа. Обычно газовые приборы размещают непосредственно возле газовых приборов с токсичными или горючими газообразными веществами, из которых возможна утечка. Объекты, где решаются на установку газовых пожарных извещателей, — это производственные помещения или специальные пункты газораспределения.

Размещение автономных извещателей

Особенность, которой обладает автономный пожарный извещатель, это самостоятельная активация, не требующая присутствия или контроля человека. Место использования – жилые помещения, гостиничные номера, санатории, дома отдыха и так далее.

Нормативы площади, попадающей под контроль прибора, — 30 квадратных метров, а если пространство или плоскость потолка имеет сложную геометрию, то это показатель необходимо снизить на четвертую часть, т.е. до 23-25метров. С учетом характеристик типовых защищаемых объектов, приборы могут устанавливаться по одному на единицу площади.

Для надежной работы оборудования избегают прямого попадания солнца, а также закрытых углов, с ненадежным проветриванием.

Правилами предусматривается потолочная установка, а при ее невозможности, нормы установки стенных пожарных извещателей предусматривают удаленность от потолка в пределах от 10 до 30 см.

Установка световых, звуковых и речевых оповещателей

Помимо извещателей, передающих информацию на пульты управления, широко используются различные оповещатели, т.е. приборы, доносящие сигналы тревоги и информацию о пожаре для всех людей, находящихся в опасной зоне. Основная задача данного оборудования – при обнаружении датчиками возгораний (дыма, пламени, скачка теплового уровня) оповестить людей о необходимости эвакуации.

Оповещатели передают сигналы с помощью:

  • световой индикации,
  • голосовых (речевых) оповещений,
  • звуковых сигналов (сирены, звонки).

Для каждого вида предъявляются свои требования.

Для световых индикаторов необходимо место, доступное для обзора, и максимально расстояние – 60 метров между ближайшими табло.

Звуковые и речевые приборы могут быть как внутри помещения, так и на территории, и располагаются на высоте около 2 метров от пола.

Расстояние между шлейфами сигнализации

Шлейфы пожарной сигнализации предназначаются для передачи сигналов от точки расположения датчика до контрольного пункта или места нахождения оповещателя.

Требования к установке шлейфов – возможность довести информацию до конечной точки. Т.е. они должны быть защищены от открытого огня или высоких температур.

Ограничение в установке – расстояние до электрических кабелей не менее 50 см, и в исключительных случаях – допускается 30 см. Данное требование вызвано следующими причинами:

  • предотвращение случайного срабатывания пожарной системы;
  • защита от повреждения при замыкании электрической сети.

Нормы установки пожарных извещателей являются обязательными для применения. Они обеспечивают максимальную эффективность работы оборудования и создание условий для пожарной безопасности.

12. Системы пожарной сигнализации

Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта

12.1. Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898.

12.2. Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени.

12.3. Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя.

12.4. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.

12.5.Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.

Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях:

с низкими температурами (ниже 0 о С);

с хранением материальных и культурных ценностей.

Примечание. За исключением случаев, когда применение других извещателей невозможно или нецелесообразно.

12.6. При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 ° С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.

12.7. Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей.

12.8. В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.

12.9. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида горючей нагрузки рекомендуется производить в соответствии с приложением 12.

12.10. Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

12.11. Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения для управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.

12.12. Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:

Основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;

В защищаемых помещениях возможно присутствие людей.

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.

Примечания:

1. Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах, в лечебных учреждениях, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях, в читальных залах библиотек, в помещениях торговли, в вычислительных центрах.

2.Применение данных извещателей не исключает оборудование здания системой оповещения в соответствии с НПБ 104.

Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации

12.13. Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:

помещения, расположенные на разных этажах, при суммарной площади помещений 300 м 2 и менее;

до десяти изолированных и смежных помещений, суммарной площадью не более 1600 м 2 , расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.;

до двадцати изолированных и смежных помещений, суммарной площадью не более 1600 м 2 , расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение.

12.14. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.

Размещение пожарных извещателей

12.15. Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений (зон), а для извещателей пламени – и оборудования.

12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.

12.17. В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;

г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.

12.18. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.

12.19. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

12.20. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %.

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.

12.21. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.

12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

12.24. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.

12.25. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.

12.26. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя.

В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных извещателей, их следует устанавливать по таблице 8.

12.27. Для помещений, в которых в соответствии с приложением 12 возможно применение как дымовых, так и тепловых пожарных извещателей, допускается их совместное применение. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 8.

Точечные дымовые пожарные извещатели

12.28. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п.12.20, необходимо определять по таблице 5, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

Таблица 5

Средняя площадь, контролируемая

одним извещателем, м 2

Максимальное расстояние, м

между извещателями

от извещателя до стены

До 3,5

До 85

9,0

4,5

Св. 3,5 до 6,0

До 70

8,5

4,0

Св. 6,0 до 10,0

До 65

8,0

4,0

Св. 10,5 до 12,0

До 55

7,5

3,5

Линейные дымовые пожарные извещатели

12.29. Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия.

12.30. Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует размещать на строительных конструкциях помещения таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя не попадали различные объекты при его эксплуатации. Расстояние между излучателем и приемником определяется технической характеристикой пожарного извещателя.

12.31. При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков пожарных извещателей следует определять по таблице 6.

Таблица 6

Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей, м

Максимальное расстояние от оптической оси извещателя до стены, м

До 3,5

9,0

4,5

Св. 3,5 до 6,0

8,5

4,0

Св. 6,0 до 10,0

8,0

4,0

Св. 10, 0 до 12,0

7,5

3,5

12.32. В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м извещатели следует, как правило, устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 7, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,4 м от уровня перекрытия.

12.33. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.

Таблица 7

Высота защищаемого помещения, м

Ярус

Высота установки извещателя, м

Максимальное расстояние, м

Между оптическими осями ЛДПИ

от оптической оси ЛДПИ до стены

Св. 12,0

до 18,0

1,5-2 от уровня пожарной нагрузки, не менее 4 от плоскости пола

7,5

3,5

Не более 0,4 от покрытия

7,5

3,5

Точечные тепловые пожарные извещатели

12.34. Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п.12.30,

Необходимо определять по таблице 8, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

Таблица 8

Высота

Защищаемого помещения, м

Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м 2

Максимальное расстояние, м

между извещателями

от извещателя до стены

До 3,5

До 25

5,0

2,5

Св. 3,5 до 6,0

До 20

4,5

2,0

Св. 6,0 до 9,0

До 15

4,0

2,0

12.35. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.

Линейные тепловые пожарные извещатели

12.36. Линейные тепловые пожарные извещатели (термокабель), следует, как правило, прокладывать в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

12.37. Линейные тепловые пожарные извещатели допускается устанавливать под перекрытием над пожарной нагрузкой, в соответствии с таблицей 8, при этом, значения величин, указанных в таблице, не должны превышать соответствующих значений величин, указанных в технической документации изготовителя.

Расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 15мм.

При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать извещатели по верху ярусов и стеллажей.

Извещатели пламени

12.38. Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.

Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех.

12.39. Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

12.40. Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора извещателя и в соответствии с его классом по НПБ 72-98 (максимальной дальностью обнаружения пламени горючего материала), указанным в технической документации.

Ручные пожарные извещатели

12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола.

Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13.

12.42. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которого происходит при переключении магнитоуправляемого контакта) на расстоянии:

не более 50 м друг от друга внутри зданий;

не более 150 м друг от друга вне зданий;

не менее 0,75м до извещателя не должно быть различных органов управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю.

12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее 50 лк.

Газовые пожарные извещатели.

12.44. Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями специализированных организаций.

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Аппаратура и ее размещение

12.45. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

12.46. Приборы, по сигналу с которых производится запуск автоматической установки пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию внешних помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57.

12.47. Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, применяемых совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более.

12.48. Приборы приемно-контрольные, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм.

12.50. Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия по мещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.

12.51. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м.

12.53. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или в цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

12.54. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.

12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:

площадь, как правило, не менее 15 м 2 ;

температура воздуха в пределах 18-25 °С при относительной влажности не более 80 %;

наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95;

освещенность помещений:

при естественном освещении - не менее 100 лк;

от люминесцентных ламп - не менее 150 лк;

от ламп накаливания - не менее 100 лк;

при аварийном освещении - не менее 50 лк;

наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91;

наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.

не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных.

12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления

12.57. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

12.58. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

12.59. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

12.60. Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к приборам приемно-контрольным пожарным посредством соединительных коробок, кроссов.

В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

В иных случаях соединительные линии для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа к приборам приемно-контрольным пожарным следует выполнять по п. 12.58.

12.61. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %,.

12.62. При монтаже системы пожарной сигнализации с приборами приемно-контрольными пожарными информационной емкостью до 20 шлейфов допускается подключать шлейфы пожарной сигнализации радиального типа непосредственно к приборам приемно-контрольным пожарным.

12.63. Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам прибора приемно-контрольного пожарного.

12.64. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.

12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями ли бо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.

12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.

12.69. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.

12.70. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.

При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.

12.71. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м.

Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.

12.72. Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок.

В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, устройство с проблесковым сигналом отличным от красного цвета с частотой проблескового свечения 0,1-0,3 Гц.), а также соединительную коробку или иное коммутационное устройство для подключения оборудования для оценки состояния системы пожарной сигнализации, которые необходимо устанавливать на доступном месте и высоте.

Требования по размещению пожарных извещателей приведены в НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». Однако в этом документе регламентированы только основные варианты расстановки извещателей для сравнительно простых случаев. На практике часто встречаются помещения с наклонными перекрытиями, с декоративными подвесными решетчатыми потолками, с приточно-вытяжной вентиляцией и т. д., которые должны быть грамотно защищены, несмотря на отсутствие конкретных указаний в НПБ 88-2001*. На все нетиповые случаи есть общее требование в п. 3. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»: «Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов». В НПБ 88-2001* также присутствуют общие требования, например, по п. 12.19 «размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией», однако критерии оптимизации расположения извещателей не даны, только указано, что «при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м».
Избежать грубых ошибок при проектировании во многих сложных случаях можно, используя дополнительные материалы, например, европейский стандарт BS 5839-1:2002 по системам обнаружения пожара и оповещения для зданий, ч. 1 «Нормы и правила проектирования, установки и обслуживания систем», где в каждом разделе и в каждом параграфе сначала излагаются физические процессы, а затем вытекающие из них требования, что позволяет быть уверенным в правильности выбранного решения в конкретном случае. Например, при расстановке автоматических пожарных извещателей необходимо учитывать специфику их работы в зависимости от типа:
«Работа тепловых и дымовых датчиков зависит от конвекции, которая переносит горячий газ и дым от очага к датчику. Расположение и шаг установки этих датчиков должны основываться на необходимости ограничения времени, затраченного на это движение и при условии достаточной концентрации продуктов сгорания в месте установки датчика. Горячий газ и дым в общем случае будут концентрироваться в самых высоких частях помещения, поэтому именно там должны быть расположены тепловые и дымовые датчики. Так как дым и горячие газы от очага поднимаются вверх, они разбавляются чистым и холодным воздухом, который поступает в конвективную струю. Следовательно, с увеличением высоты помещения быстро возрастает размер очага, достаточный для активизации тепловых или дымовых датчиков. До некоторой степени этот эффект можно компенсировать при использовании более чувствительных датчиков. Линейные дымовые датчики с оптическим лучом менее чувствительны к эффекту высокого потолка, чем датчики точечного типа, поскольку с увеличением задымленного пространства пропорционально увеличивается длина луча, на которую воздействует дым. К тому же при захвате конвекционной струей окружающего воздуха происходит охлаждение газов. Если потолок достаточно высок и окружающая температура в верхней части помещения высокая, температура газодымовой смеси может снизиться до температуры окружающей среды на уровне ниже потолка. Это возможно, если температура воздуха в помещении увеличивается с высотой, например в результате нагрева солнцем воздух на высших уровнях может быть более высоким, чем температура дыма. Тогда слой дыма сформируется на этом уровне прежде, чем достигнет потолка, как если бы в помещении был невидимый потолок на определенной высоте. Этот эффект известен как стратификация – расслоение. В этом случае и дым, и горячие газы не будут воздействовать на установленные на потолке датчики независимо от их чувствительности. Обычно трудно предсказать с достаточно высокой степенью достоверности уровень, на котором будет происходить стратификация. Это будет зависеть от конвективной тепловой мощности очага и от температурного профиля в пределах защищаемого пространства во время пожара, ни один из которых не известен количественно. Если датчики установлены на предполагаемом уровне стратификации, а стратификации не происходит или она происходит на более высоком уровне, обнаружение может быть опасно запоздалым, поскольку относительно узкая конвекционная струя может обойти датчики. В конце концов, так как очаг увеличивается и выделяется больше тепла, конвекционная струя преодолеет тепловой барьер и установленные на потолке датчики будут работоспособны, хотя и в более поздней стадии пожара, чем если бы никакая стратификация не произошла. (Однако больший очаг обычно обнаруживается, если высота потолка больше.) Таким образом, в высоком помещении, в котором стратификация является вероятной, хотя и могут быть использованы дополнительное датчики на более низких уровнях в надежде обнаружить стратифицированный слой, всегда должны использоваться датчики, установленные на потолке. Так как струя горячего газа является относительно узкой, радиус зоны контроля дополнительных детекторов должен быть уменьшен. Хотя для обычной защиты какой-либо зоны применяются приведенные выше рассуждения, локальные участки могут быть защищены дополнительными пожарными датчиками. Например, системы с тепловыми линейными датчиками могут быть особенно подходящими для того, чтобы защитить элементы энергоустановок или кабельную сеть. При использовании в этих целях датчик должен быть установлен насколько возможно близко к месту, где мог бы возникнуть огонь или перегрев, он должен быть расположен над защищаемой установкой или в тепловом контакте с ней.
На эффективность автоматической системы обнаружения пожара будут влиять преграды между тепловыми или дымовыми датчиками и продуктами горения. Важно, чтобы тепловые и дымовые датчики не были установлены слишком близко к преградам для потока горячих газов и дыма к датчику. Вблизи стыка стены и потолка располагается «мертвое пространство», в котором обнаружение тепла или дыма не будет эффективно. Так как горячий газ и дым растекаются горизонтально параллельно потолку, аналогично имеется застойный слой вблизи потолка; это исключает установку с расположением чувствительного элемента теплового или дымового датчика вровень с потолком. Это ограничение может быть менее важно в случае аспирационной системы, поскольку эта система активно втягивает пробы воздуха из движущегося слоя дыма и горячих газов. При установке тепловых и дымовых датчиков должна быть рассмотрена возможная структура воздушных потоков в помещении. Кондиционирование воздуха и вентиляционные системы с высоким уровнем воздухообмена могут неблагоприятно влиять на способности датчиков, создавая приток к ним свежего воздуха и отток нагретого воздуха, дыма и газов от горения или разжижая дым и горячие газы от очага. Датчики дыма могут быть установлены для контроля дыма в вентиляционных каналах. В основном такие датчики должны способствовать предотвращению распространения дыма вентиляционной системой, любая рециркуляция должна быть прекращена в случае пожара. Эти датчики могут быть подключены к системе пожарной тревоги, но, если датчики дыма имеют нормальную чувствительность, они не могут являться удовлетворительным средством обнаружения пожара в зоне, из которой поступает воздух, так как дым разбавляется извлеченным чистым воздухом...».
Из приведенной физической модели вытекают два основных принципа, которые учитываются при размещении дымовых и тепловых пожарных извещателей:
– в случае плоских перекрытий при отсутствии помех и препятствий дымовой и тепловой извещатели защищают площадь в виде круга в горизонтальной плоскости;
– необходимо регламентировать минимальное и максимальное расстояние извещателей от перекрытия.

Рис.1. Простейшая схема размещения детектора дыма и тепла

По стандарту BS 5839-1:2002 радиус защиты для детекторов дыма составляет 7,5 м, для тепловых детекторов – 5,3 м в горизонтальной проекции. Таким образом, легко определить расстановку извещателей в помещении любой формы: расстояние от любой точки помещения до ближайшего дымового ИП в горизонтальной проекции должно быть не более 7,5 м, от теплового – не более 5,3 м. Данные радиусы защищаемой площади определяют несколько большие расстояния между извещателями при расстановке по квадратной решетке (рис. 1) по сравнению с требованиями НПБ 88-2001*. Значительная экономия числа извещателей (примерно в 1,3 раза) достигается в больших помещениях при использовании расстановки извещателей по треугольной решетке (рис. 2).

Рис.2. Расстановка извещателей в больших помещениях

В настоящее время на практике данные положения можно применять только при использовании аспирационных извещателей. В Рекомендациях ФГУ ВНИИПО МЧС России по проектированию систем пожарной сигнализации с использованием аспирационных дымовых пожарных извещателей серий LASD и ASD указано, что «при защите помещений произвольной формы максимальные расстояния между воздухозаборными отверстиями и стенами определяются исходя из того, что площадь, защищаемая каждым воздухозаборным отверстием, имеет форму круга радиусом 6,36 м (рис. 3).

Рис.3. Каждое отверстие защищает круг радиусом 6,36 м

Расстояние до перекрытия
По британскому стандарту BS5839 пожарные извещатели ОПС должны быть установлены на потолке, так чтобы их чувствительные элементы были расположены ниже потолка в пределах:
1) 25 мм – 600 мм для дымовых датчиков;
2) 25 мм – 150 мм для тепловых датчиков.
Непосредственно у перекрытия остается прослойка чистого воздуха, что и определяет минимальное расстояние от чувствительного элемента дымового и теплового извещателя до перекрытия, равное 25 мм. По этой же причине запрещена установка извещателей заподлицо. В НПБ 88-2001* подобное требование указано пока только для линейного дымового пожарного извещателя п. 12.29. « оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия» и для линейных тепловых пожарных извещателей п. 12.37: « расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 15 мм». По НПБ 88-2001* п. 12.18* для всех точечных пожарных извещателей «при подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м». В стандарте BS5839 указаны различные максимальные расстояния от перекрытия для дымового и для теплового датчика. Дымовые извещатели обеспечивают раннее обнаружение пожара, на этапе тления материалов, и возможно размещение на расстоянии порядка 300 мм от перекрытия даже при отсутствии эффекта стратификации. В отличие от дымовых извещателей тепловые детекторы не обнаруживают тлеющие пожары, а на стадии открытого огня происходит значительное повышение температуры, соответственно, эффект стратификации отсутствует и увеличение расстояния между перекрытием и термочувствительным элементом на расстояние более 150 мм приведет к недопустимо позднему обнаружению пожара, т. е. сделает их практически неработоспособными.

Перфорированные потолки
В аэропортах, в крупных торговых центрах и т. д. часто используются декоративные решетки, чтобы закрыть воздуховоды и кабели, размещенные под перекрытием. Например, потолки типа «Грииии». Как в этом случае нужно устанавливать пожарные извещатели? В стандарте BS 5839-1:2002 указано, что датчики, установленные на основном потолке, могут использоваться для защиты области ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
1) площадь перфорации составляет больше чем 40% из любой секции потолка 1m x 1m;
2) минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 mm;
3) толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер каждой ячейки перфорации.
Во всех других случаях датчики должны быть установлены ниже фальшпотолка, и если необходима защита запотолочного пространства, дополнительные датчики должны быть установлены на основном потолке в запотолочном пространстве.
При выполнении приведенных условий практически не происходит разделения помещения на два пространства, дым проходит через перфорацию фальшпотолка и обнаруживается извещателями, установленными на перекрытии. Эти условия с большим запасом выполняются для потолка типа «Грильято», для большей убедительности рекомендуется рассматривать его как декоративную решетку, практически не создающую препятствия для распространения дыма.

Наклонные перекрытия
Отсутствие в наших нормах понятия наклонного, негоризонтального перекрытия может привести к грубым ошибкам при проектировании. Максимально допустимое расстояние от чувствительного элемента детектора до перекрытия определяет критерий оценки горизонтальности перекрытия, причем без использования каких-либо значений угла наклона. Если перепад высот потолка при использовании детекторов дыма не превышает 600 мм, то дым скапливается в верхней части помещения и потолок считается горизонтальным независимо от площади помещения. Аналогично для тепловых детекторов, если перепад высот не превышает 150 мм, потолок также считается горизонтальным независимо от размеров помещения. При больших перепадах высот дым с теплым воздухом стекает вверх по уклону в направлении конька, и заполняется верхняя часть объема. В этом случае первый ряд пожарных извещателей устанавливается по коньку, а остальные ряды параллельно по скатам первому. Возможно размещения извещателей на более низком уровне, при этом чувствительные элементы дымового извещателя должны быть расположены не ниже 600 мм от верхней части перекрытия, а тепловые не ниже 150 мм (рис.4).

Рис.4. Защита помещения со скатами под разными углами BS 5839-1:2002

Кроме того, покатый участок перекрытия, как правило, увеличивает скорость подъема потока дыма и теплого воздуха в направлении вершины, сокращая таким образом время задержки до срабатывания детектора. Соответственно, в BS 5839-1:2002 допускается увеличить расстояние между детекторами в верхнем ряду: для каждого градуса угла наклона ската допускается увеличивать расстояние между детекторами на 1%, но максимум на 25%. Если скаты перекрытия имеют разные углы наклона, то расстояние между извещателями, установленными вдоль конька, выбирается исходя из меньшего значения, определенного по меньшему углу наклона (рис. 4). В данном примере между извещателями по коньку допускается увеличить на 18%, т. е. до 12,39 м. Остальные извещатели устанавливаются исходя из стандартной величины радиуса защищаемой площади, равного 7,5 м в горизонтальной проекции. При этом рекомендуется обращать особое внимание при определении расположения следующих рядов детекторов, чтобы не допускать зазоров между кругами извещателей различных рядов и разных радиусов.
Конечно, нам эти нюансы нельзя использовать на практике, но критерий наклонного перекрытия вполне применим. По НПБ 88-2001* п. 12.18*, уже упоминавшемуся выше, для всех точечных пожарных извещателей «<...> расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м». Таким образом, в помещении 9 х 9 м при перепаде высот порядка 0,6 м возможна установка извещателя в центре помещения, а при большем перепаде высот его рекомендуется располагать на более высокой части перекрытия. При этом следует выполнять требование, указанное в п. 12.18*: «При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м». Отметим, что в BS 5839-1:2002 это расстояние для горизонтальных перекрытий составляет 0,5 м.
Аналогично требованиям относительно точечных дымовых извещателей при установке линейных дымовых извещателей в стандарте BS 5839-1:2002 необходимо обеспечить расстояние от луча до горизонтального перекрытия в пределах от 25 мм до 600 мм. В помещении с негоризонтальным перекрытием, т. е. при перепаде высот потолка более 600 мм, требуется защитить пространство вдоль конька крыши. В этом случае по BS 5839-1:2002 расстояние между оптическими осями линейных извещателей также может быть увеличено на 1% для каждого градуса наклона до максимального значения 25% (рис. 5).

Рис.5. Защита помещения c наклонным потолком

В нашей практике расстояние между оптическими осями не только не может быть уменьшено, но и вряд ли может быть измерено в горизонтальной проекции, так как в таблице 6 НПБ 88-2001* указаны максимальные расстояния непосредственно между оптическими осями извещателей без учета возможно их размещения на наклонном перекрытии.

Рис.6. Защита помещения на среднем уровне

При отсутствии возможности установки линейных дымовых детекторов под перекрытием, например, в атриумах со стеклянной куполообразной крышей, по BS 5839-1:2002 допускается их размещение на уровне ниже 600 мм от потолка. Однако при таком размещении детекторов защищаемая площадь значительно сокращается и составляет до 12,5% от высоты установки в каждую сторону от оптической оси (рис. 6.) Дым с увеличением высоты расходится на большую площадь, следовательно, экономичнее устанавливать линейные оптические детекторы на максимально возможной высоте. Так, например, при установке на высоте 4 м для надежного обнаружения очага расстояние между оптическими осями должно быть не более 1 м, при установке на высоте 20 м – соответственно не более 5 м.
Перекрытия с балками
В больших производственных помещениях обычно на перекрытии имеются балки значительной высоты. Расстановка извещателей в этом случае должна производиться в соответствии с п. 12.20. НПБ 88-2001*: «Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40%. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25%».
При этом не указано, по каким осям следует уменьшать расстояние между извещателями. Балки препятствуют распространению дыма в поперечном направлении, и, следовательно, по этому направлению необходимо сокращать расстояния, обеспечивая заданное сокращение контролируемой площади. Расстояния между извещателями вдоль балок сокращать не имеет смысла, так как между балками дым распространяется даже быстрее, так как проявляется эффект ограничения пространства как в коридоре, где расстояния между извещателями допускается увеличивать в 1,5 раза.

Рис.7. Потолок с балками, M - расстояние между извещателями

В BS 5839-1:2002 более подробно рассмотрены два варианта: линейные балки (рис. 7) и соты (рис. 8).

Рис.8. Потолок в виде сот

Требования BS 5839-1:2002 по допустимым расстояниям между извещателями поперек балок в зависимости от высоты потолка, высоты балок приведены в таблице 1.
Таблица 1

Для потолка в виде сот в зависимости от соотношения высоты балки и ширины ячейки пожарные извещатели устанавливаются либо на потолке, либо на балке (таблица 2). Здесь фигурирует граница высоты балки 600 мм (в отличие от наших 400 мм), но и учитывается относительная высота балки – дополнительная граница, 10% от высоты помещения.
Таблица 2

Высота потолка H (округленная до целого), м Высота балки D Максимальное расстояние до ближайшего дымового(теплового) извещателя Размещение детектора при W Размещение детектора при W>4D
6 м или менее Менее 10% H Как при плоском потолке На нижней плоскости балок На потолке
Более 6 м Менее 10% H и 600 мм или менее Как при плоском потолке На нижней плоскости балок На потолке
Более 6 м Менее 10% H и более 600 мм Как при плоском потолке На нижней плоскости балок На потолке
3 м или менее Более 10% H 4,5 м (3 м) На нижней плоскости балок На потолке
4 м Более 10% H 5,5 м (4 м) На нижней плоскости балок На потолке
5 м Более 10% H 6 м (4,5 м) На нижней плоскости балок На потолке
>= 6 м Более 10% H 6,6 м (5 м) На нижней плоскости балок На потолке

Где, H – высота потолка; W – ширина ячейки; D – высота балки.