Безперервне та періодичне продування котла. Сепаратор безперервного продування Креслення паропроводу з сепаратора безперервного продування до деаератора

Ціна: 52000 руб.


Сепараційний пристрій казана (сепараційні пристрої казанів)

Призначення парових котлів полягає в отриманні пари та її подальшому використанні.
Одним із пристроїв, яке застосовується для поділу пароводяної суміші на пару та воду,
є.
Якщо уявити геометрично, то введення суміші можна уявити тангенціально.
Таким чином відділення пари відбувається за рахунок відцентрових (відцентрових) сил.
Сопло на вході в сепараторсплющено, що посилює відцентровий ефект поділу пароводяної суміші.

Сепаратор (розширювач) парового казана

Пара, зберігаючи обертальний рух, прямує в паровий простір і відводиться через патрубок. Вода стікає по внутрішній стіні сепараторау водяний об'єм.

Поплавковий регулятор рівня автоматично підтримує сепараторірівень води, який візуально визначають за вказівником рівня.

Розширювач безперервного продування

Поплавець можна зафіксувати у верхньому положенні поворотом рукоятки фіксатора на 30°

Щоб купити сепаратор безперервного продуванняДу 300, натисніть «залишити заявку» або зателефонуйте.

Сепараційний пристрій барабана котла

У комплект сепаратора входить:

  • сам сепаратор;
  • поплавковий регулятор рівня;
  • запірний пристрій зі склом;
  • 2 вентилі

Установка та монтаж сепаратора безперервного продування Ду-300

Розширювач продування котла

1. Сепаратор встановлюється у вертикальному положенні заздалегідь змонтовані опорні балки.

2. Після встановлення сепаратора на опорах, встановлюються контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої, Поплавковий регулятор рівня, проводиться обв'язка трубопроводами.

3. Установка сепаратора повинна забезпечувати можливість огляду, ремонту та очищення його як із внутрішньої, так і із зовнішньої сторони, повинна унеможливлювати небезпеку його перекидання. Зависання сепаратора на трубопроводах, що під'єднують, не допускається.

4. При монтажі для зручності обслуговування сепаратора можуть бути влаштовані майданчики та сходи, які не повинні порушувати міцності, стійкості та можливості вільного огляду та очищення зовнішньої поверхні. Приварювання їх до апарату має бути виконане за проектом відповідно до «Правил пристрою та безпечної експлуатаціїсудин, які працюють під тиском».

5. Після встановлення та кріплення сепаратора, обв'язування та оснащення його арматурою необхідно вповнити гідравлічне (пневматичне) випробування.

6. Після гідравлічного випробування проводиться промивання сепаратора та трубопроводів, перевірка працездатності арматури, поплавкового регулятора рівня, запобіжного клапана, після чого сепаратор входить у роботу.

Сепараційні пристрої парових казанів

Порядок роботи та запуску сепаратора безперервного продування Ду-300
Принципова схемароботи сепаратора

Сепаратор (розширювач) продування

Переконавшись у справності трубопроводів, арматури та контрольно-вимірювальних приладів, приступайте до включення (пуску) сепаратора в роботу, для чого необхідно:

- плавно відкрити засувки 1 (рис. 29), заповнити сепаратор безперервного продування сумішшю від продувного вентиля котла;
- Відкрити засувку 4 на дренаж і засувку 2 виходу відсепарованої пари;
- Закрити засувку 4 і стежити за водовказівним склом за рівнем води;
- при досягненні нормального рівня води плавно відкрити вентиль 3 виходу відсепарованої води, яким відрегулювати процес сепарації пароводяної суміші та встановити постійний рівень води в нижній частині корпусу.
Після пуску сепаратора при встановленні в корпусі тиску, що відповідає технічною характеристикою, сепаратор вважається включеним до нормальної експлуатації.

Технічне обслуговування сепаратора безперервного продування Ду-300

Сепаратор повинен перебувати під постійним наглядом обслуговуючого персоналу.

Для забезпечення безперебійної роботи сепаратора необхідно не рідше 3-х разів на зміну проводити наступний контроль:

- За тиском пари;

- за наявністю нормального рівня конденсату в корпусі з водовказівного скла нормальною роботоюсистеми регулювання конденсату у корпусі).

Періодично необхідно проводити продування водовказівного скла.

Періодична ревізія сепаратора повинна проводитися як з профілактичними цілями, так і для виявлення причин несправностей.

Огляд та очищення корпусу сепаратора повинні проводитися не рідше одного разу на 2-3 роки під час зупинки сепаратора для поточного та капітального ремонту.

Сепаратори безперервного продування повинні піддаватися технічному огляду після монтажу, до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації та в необхідних випадкахпозачерговий огляд.

При тривалому ремонті, а також недостатній щільності арматури, що відключає ремонтоване обладнання слід відглушити. Товщина заглушок повинна відповідати параметрам робочого середовища.

При ослабленні болтів на фланцевих з'єднанняхнеобхідно бути обережними для того, щоб пари і вода, що знаходяться всередині сепаратора і трубопроводів, не могли викликати опіки у людей.

Сепаратор безперервного продування циклонного типупризначений для поділу продувної води котла на пару і воду парових котлів, що утворюється з продувної води при зниженні її тиску від внутрішньокотлового до тиску в сепараторі і з метою подальшого використання тепла води і пари. Поділ відбувається рахунок дії відцентрових сил, зумовлених тангенціальним введенням води в сепаратор. Після цього до споживача надходить пара високого ступенясухості.

Сепаратор безперервний продування СНП-0,15-1,4

Сепаратори безперервного продування СНП можуть застосовуватися в системах збору конденсату з метою скорочення витрати споживаної пари і втрат тепла з пароконденсатною сумішшю, що відводиться.

У сепараторах продування крім тангенціального підведення конденсату (продувної води) встановлені вертикальні жалюзійні краплеуловлювачі для осушення пари вторинного закипання.

Основні параметри та технічні характеристики

Найменування Од. змін.

СНП-0,15-0,06

(Ду-300)

СНП-0,15-0,8

(Ду-300)

СНП-0,15-1,4

(Ду-300)

СП-0,28-0,45

(Ду-450)

СП-0,7-0,6

(Ду-600)

СП-1,4-0,8

(Ду-800)

СП-1,5-0,8

(Ду-800)

СП-5,5-1,4

(Ду-800)

Тиск робочий МПа 0,06 0,8 1,4 0,45 0,6 0,8 0,8 1,4
Температура про З 113 174,5 194 170 170 170 175 127
Тиск пробний МПа 0,16 1,0 1,75 1,0 1,0 1,0 1,1 0,2
Паропродуктивність т/год 1 1 1 0,7 2,75 5,26 12,5 70,0
Місткість м 3 0,15 0,15 0,15 0,28 0,7 1,4 1,5 5,5
Маса сухого без комплектуючих кг 175 175 245 470 756 1114 1200 1878
Маса комплектуючих кг 85 85 90 110 120 128 128 150

Пристрій та принцип роботи

Сепаратор безперервної продувки являє собою вертикальний циліндричний посудину (див. Рис.1) з еліптичними денцями, що підводять протилежно розміщеними патрубками, паро-і водовідвідними патрубками, покажчиком рівня для візуального контролю, клапаном запобіжним пружинним, і поплавковим конденса. Закрутка потоку здійснюється за рахунок організованого підведення пароводяної суміші на внутрішню стінку сепаратора з установкою внутрішніх напрямних пристроїв. Зазвичай витрата продувної води сепаратор становить від 1% до 5% продуктивності котла.

Поділ на пару та воду відбувається у середній частині сепаратора. Пара, зберігаючи обертальний рух, прямує в паровий простір і відводиться через патрубок, розташований на верхньому днищі. Вода стікає по внутрішній поверхні сепаратора у водяний об'єм та відводиться через патрубок, розташований у нижній частині корпусу. На нижньому днищі передбачений штуцер для відведення води із сепаратора при його відключенні та для періодичного очищення нижньої частини водяного об'єму від шламу та забруднень.


Мал. 1. Креслення сепаратора безперервного продування

Мал. 2. Схема обв'язування сепаратора безперервного продування

На циліндричній частині корпусу сепаратора безперервного продування приварені дві опори для установки сепаратора і сопла для тангенціального підведення пароводяної суміші води продувки котла в сепаратор. У верхньому денці сепаратора встановлений патрубок з фланцем для виходу відсепарованої пари, а в нижньому денці - штуцер з вентилем для спуску води з сепаратора при його відключенні та для здійснення можливості періодичного виведення з нижньої частини водяного об'єму шламу та забруднень.

У нижній циліндричній частині корпусу є конденсатовідвідник поплавця і покажчик рівня. За допомогою покажчика рівня проводиться візуальне спостереження за рівнем води. Поплавковий конденсатовідвідник призначений для автоматичної підтримкипостійного рівня води у сепараторі.

Пара прямує в парове простір, а вода, що відокремилася, стікає по внутрішній стінці сепаратора у водяний об'єм.

Порядок встановлення

Монтаж сепаратора продувки провадиться відповідно до технічної документації, розробленої спеціалізованими проектними організаціями та вимогами інструкції з монтажу.

Для запобігання можливому підвищенню тиску на корпусі сепаратора передбачений запобіжний клапан пружинний.

Сепаратор безперервного продування встановлюється у вертикальному положенні на заздалегідь змонтовані опорні балки. Далі встановлюються контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої, конденсатовідвідник поплавця і проводиться обв'язка трубопроводами.

Установка сепаратора продування СНП повинна забезпечувати можливість огляду, ремонту та очищення його як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку, повинна унеможливлювати небезпеку його перекидання. Зависання сепаратора на трубопроводах, що під'єднують, не допускається.

При монтажі для зручності обслуговування сепаратора можуть бути влаштовані майданчики та сходи, які не повинні порушувати міцності, стійкості та можливості вільного огляду та очищення зовнішньої поверхні.

Після встановлення та кріплення сепаратора безперервного продування, обв'язування та оснащення його арматурою, необхідно виконати гідравлічне (пневматичне) випробування. Після гідравлічного випробування проводиться промивання сепаратора і трубопроводів, перевірка працездатності арматури, конденсатовідвідника поплавця, запобіжного клапана, після чого сепаратор включається в роботу.

Технічне обслуговування та експлуатація

Умовою нормальної та надійної експлуатації сепаратора безперервного продування є забезпечення безперервного відведення пари та води з сепаратора та підтримання тиску в сепараторі у встановлених межах. Це досягається при справному стані поплавкового конденсатовідвідника та запобіжного клапана.

Сепаратор безперервного продування повинен перебувати під постійним наглядом обслуговуючого персоналу. За справним станом поплавкового конденсатовідвідника слід встановити належний контроль:

  • один раз на зміну перевіряти оглядове скло, яке необхідно встановити за конденсатовідвідником;
  • не рідше 3-х разів на зміну здійснювати контроль за тиском пари;
  • не рідше 3-х разів на зміну проводити контроль за наявністю нормального рівня конденсату в корпусі по водовказівному склу;
  • не рідше одного разу на зміну проводити продування вказівника рівня залежно від якості продувної води.

Запобіжний клапан необхідно примусово підривати не рідше одного разу в зміну з подальшим контролем за поверненням клапана у вихідне положення і відсутність пропусків пари. Періодична ревізія сепаратора повинна проводитися як з профілактичними цілями, так і для виявлення причин несправностей.

Огляд та очищення корпусу сепаратора продування повинні проводитися не рідше одного разу на 2-3 роки під час зупинки сепаратора для поточного та капітального ремонту.

Сепаратори безперервного продування повинні піддаватися технічному огляду після монтажу, до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації та в необхідних випадках позачерговому огляду.

При тривалому ремонті, а також недостатній щільності арматури, що відключає ремонтоване обладнання слід відглушити. Товщина заглушок повинна відповідати параметрам робочого середовища.

При ослабленні болтів на фланцевих з'єднаннях необхідно дотримуватися обережності з тим, щоб продувки, що знаходяться всередині сепаратора, і трубопроводів пар і вода не могли викликати опіки у людей.

Безперервне продування барабанних котлів має на меті підтримання в допустимих межах концентрацію солей у котловій воді та отримання пари.

належної чистоти.

Для зменшення втрат тепла з безперервним продуванням у тепловій схемі котельні застосовуються сепаратори (розширювачі) безперервного продування. Тиск у розширювачі значно нижчий, ніж у барабані котла, тому частина продувної води в ньому випаровується за рахунок акумульованого в ній тепла. Повторний пар, що утворився в розширювачі, зазвичай направляється в деаератор. Відсепарована вода, що має температуру насичення при тиску в розширювачі безперервного продування, потім використовується в тепловій схемі котельні.

На малюнку 5 наведено схему використання тепла продувної води в тепловій схемі котельні.

Тепло продувної води, що залишає сепаратор безперервного продування, економічно доцільно використовувати при кількості цієї води більше 0,28 кг/с (або 1000 кг/год). Цю воду зазвичай пропускають через теплообмінник підігріву сирої води.

Вода із сепаратора, якщо він є, подається в продувний колодязь, де охолоджується до температури 25...40 0 С, а потім скидається в каналізацію.

Кількість вторинної пари, що утворюється з продувної води, визначається з рівняння теплового балансурозширювача

Мал. 5. Схема використання теплоти безперервного продування: 1 – барабан котельного агрегату; 2 – розширювач безперервного продування; 3 – підігрівач сирої води;
4 - продувний колодязь; 5 – насос сирої води; 6 – скидання у каналізацію

Звідки маємо:

. (5)

- – кількість (витрата) вторинної пари, що виділяється з продувної води, кг/с;

- – кількість продувної води, що видаляється з котлів під час продування, кг/с, ;

- - величина безперервного продування у відсотках від сумарної паропродуктивності котельні (приймається в межах
від 2 до 10%);

- - ентальпія продувної води, що дорівнює ентальпії окропу в барабані котла при тиску котла (див. по марці котла), кДж/кг;

- - ентальпія окропу при тиску в розширювачі безперервного продування, кДж/кг;

- – ентальпія вологої насиченої пари при тиску в розширювачі безперервного продування, кДж/кг;

Сепаратори та розширювачі безперервної та періодичної продування призначені для поділу на пару та воду пароводяної суміші, що утворюється з продувної води парових котлів, конденсату пароприймачів, дренажу паропроводів при зниженні її тиску до тиску в сепараторі (розширювачі), з подальшим використанням тепла води та пари.

Сепаратори і розширювачі можуть застосовуватися в системах збору конденсату з метою скорочення витрати споживаної пари і втрат тепла з пароконденсатною сумішшю, що відводиться.

Розширювачі мають найпростіший сепаруючий пристрій - тангенційне підведення конденсату (продувної води).

У сепараторах крім тангенціального підведення конденсату (продувної води) встановлені вертикальні жалюзійні краплеуловлювачі для осушення пари вторинного закипання.

Модифікації

У даному розділі представлені серійні сепаратори та розширювачі:

Сепаратори та розширювачі виготовляються відповідно до ТУ 3113-005-68215545-2014.

Завод має можливість розробити та виготовити сепаратори (розширювачі) за технічним завданням.

Пристрій та принцип роботи сепаратора безперервного продування.

Сепаратор являє собою вертикальну циліндричну посудину. зварної конструкціїі складається з корпусу з привареним до нього нижнім еліптичним днищем; верхнє еліптичне днище з'єднується з корпусом за допомогою фланцевого роз'єму.

У середній частині корпусу приварені 2 або 4 опори для встановлення сепаратора у підвішеному стані на опорних балках.

У нижній частині корпусу знаходиться приймальний пристрій, що складається з двох концентрично встановлених обічанок і двох тангенціально вварених в корпус патрубків, призначене для прийому продувної води, що тангенціально підводиться.

У верхній частині корпусу кріпиться болтами до кільця сепаруючий пристрій, що складається з набору спеціально відігнутих лопаток і призначений для відокремлення дрібних крапель води від пари.

Постійний рівень відсепарованої води автоматично підтримується регулятором рівня поплавця, вбудованим в штуцері Ду 150 в нижній частині корпусу.

Для візуального спостереження за рівнем відсепарованої води сепаратор оснащений вказівним пристроєм, що складається з водовказівного склата кранів клапанного типу.

Для спостереження за робочим тиском у паровому просторі сепаратора (для сепараторів СП-0,28-0,45; СП-0,7-0,6; СП-1,4-0,8; СП-1,5-0, 8); є манометр, що показує з межею вимірювання до 1,6 МПа (16 кгс/см 2) з продувним 3-х ходовим краном і спускним вентилем.

Відсікання тиску пари в корпусі вище допустимого (7,5 кгс/см 2 ) забезпечується запобіжним клапаном повнопідйомним фланцевим Ду 50 Ру 16 кгс/см 2 , забезпеченим змінною пружиною типу I, що працює при тиску в межах 7-13 кгс/см 2 . Спрацьовування клапана регулюється тиском 7,5 кгс/см 2 . Верхня частинаклапана закрита ковпаком, в якому є регулювальний гвинт для встановлення пружини на заданий тиск. Запобіжний клапану сепараторі СП-0,15-0,3 ( робочий тиск 0,06 МПа) не передбачено.

Робота сепаратора полягає в прийомі пароводяної суміші від котла, поділ її на пару і воду за рахунок розширення і обертального руху потоку в приймальному пристрої сепаратора. У приймальному пристрої відбувається осадова операція. Остаточно пара осушується в пристрої, що сепарує.

Технічні характеристики

123 000 грн. 115 500 руб з пдв.

Виготовлення 15-20 робочих днів. гарантія термінів. Виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо оперативної та якісної доставки.

167 000 руб з пдв.

Виготовлення 20 робочих днів. гарантія термінів. Виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо оперативної та якісної доставки.

245 000 грн. 235500 руб з ндс.

Виготовлення 25-30 робочих днів. гарантія термінів. Виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо оперативної та якісної доставки.

295 000 руб з пдв.

Сепаратори та розширювачі безперервної та періодичної продування призначені для поділу на пару та воду пароводяної суміші, що утворюється з продувної води парових котлів, конденсату пароприймачів, дренажу паропроводів при зниженні її тиску до тиску в сепараторі (розширювачі), з подальшим використанням тепла води та пари.

Сепаратори і розширювачі можуть застосовуватися в системах збору конденсату з метою скорочення витрати споживаної пари і втрат тепла з пароконденсатною сумішшю, що відводиться.

Розширювачі мають найпростіший сепаруючий пристрій - тангенційне підведення конденсату (продувної води).

У сепараторах крім тангенціального підведення конденсату (продувної води) встановлені вертикальні жалюзійні краплеуловлювачі для осушення пари вторинного закипання.

ДУ 300-800 (Саренергомаш)

Модифікації

У даному розділі представлені серійні сепаратори та розширювачі:

Сепаратори та розширювачі виготовляються відповідно до ТУ 3113-017-00210714-2008.

Код ОКП 31 1336.

Завод має можливість розробити та виготовити сепаратори (розширювачі) за технічним завданням.

Пристрій та принцип роботи сепаратора безперервного продування.

Сепаратор являє собою вертикальну циліндричну посудину зварної конструкції та складається з корпусу з привареним до нього нижнім еліптичним днищем; верхнє еліптичне днище з'єднується з корпусом за допомогою фланцевого роз'єму.

У середній частині корпусу приварені 2 або 4 опори для встановлення сепаратора у підвішеному стані на опорних балках.

У нижній частині корпусу знаходиться приймальний пристрій, що складається з двох концентрично встановлених обічанок і двох тангенціально вварених в корпус патрубків, призначене для прийому продувної води, що тангенціально підводиться.

У верхній частині корпусу кріпиться болтами до кільця сепаруючий пристрій, що складається з набору спеціально відігнутих лопаток і призначений для відокремлення дрібних крапель води від пари.

Постійний рівень відсепарованої води автоматично підтримується регулятором рівня поплавця, вбудованим в штуцері Ду 150 в нижній частині корпусу.

Для візуального спостереження за рівнем відсепарованої води сепаратор оснащений вказівним пристроєм, що складається з водовказівного скла і кранів клапанного типу.

Для спостереження за робочим тиском у паровому просторі сепаратора (для сепараторів СП-0,28-0,45; СП-0,7-0,6; СП-1,4-0,8; СП-1,5-0, 8); є манометр, що показує з межею вимірювання до 1,6 МПа (16 кгс/см2) з продувним 3-х ходовим краном і спускним вентилем.

Відсікання тиску пари в корпусі вище допустимого (7,5 кгс/см2) забезпечується запобіжним клапаном повнопідйомним фланцевим Ду 50 Ру 16 кгс/см2, забезпеченим змінною пружиною типу I, що працює при тиску в межах 7-13 кгс/см2. Спрацьовування клапана регулюється тиском 7,5 кгс/см2. Верхня частина клапана закрита ковпаком, в якому є регулювальний гвинт для встановлення пружини на заданий тиск. Запобіжний клапан у сепараторі СП-0,15-0,3 (робочий тиск 0,06 МПа) не передбачено.

Робота сепаратора полягає в прийомі пароводяної суміші від котла, поділ її на пару і воду за рахунок розширення і обертального руху потоку в приймальному пристрої сепаратора. У приймальному пристрої відбувається осадова операція. Остаточно пара осушується в пристрої, що сепарує.

Позначення Об `єм,
м3
Тиск,
МПа
Температура,
°C
Маса,
кг
Сепаратори
СП-0,15-0,3 0,15 0,06 113 242,5
СП-0,28-0,45 0,28 0,7 170 470
СП-0,7-0,6 0,7 0,7 170 756
СП-1,4-0,8 1,4 0,7 170 1113
СП-1,5-0,8 * 1,5 0,78 175 1200
СП-5,5-1,4** 5,5 0,15 127 1878
Розширювачі
РП-0,12-0,35 0,12 0,35 148 400
РП-0,18-0,45 0,18 0,9 180 140,2
РП-0,4-0,44 0,4 0,56 162,5 555
РП-0,5-0,7 0,5 0,1 121 620
РП-0,6-0,6 0,6 0,2 133 385
РП-1,4-0,7 1,4 0,6 165 1140
РП-1,77-0,8 1,77 0,005 101 1200
РП-2,6-1,0 2,6 0,01 102,3 1650
РП-4,0-1,3 4 0,12 123 3410
РП-4,84-1,2 4,84 1,48 201 2050
РП-5,0-1,4 5 0,15 127 1650
РП-7,5-2,0 7,5 0,15 127 3712
РП-7,68-1,6 7,68 0,02 100,2 3615
РП-8,1-1,8 8,1 0,15 127 2790
РП-10,5-1,8 10,5 0,12 123,2 5113,7
РП-22-2,6 22 0,001 100 11300

* - сепаратор продування СП-1,5-0,8 є аналогом сепаратора СП-1,5У
** - сепаратор продування СП-5,5-0,15 є аналогом сепаратора 5,5У
** - розширювач продування РП-7,5-2,0 є аналогом розширювача Р-2000

Ресурс

Повний термін служби – 20 років.
Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці з моменту включення установки в експлуатацію, але не більше ніж 36 місяців з дня відвантаження на адресу споживача.


ДК 300 (БіКЗ)

Сепаратор безперервного продування циклонного типу,призначений для поділу пароводяної суміші при продуванні парових котлів на пару та воду за рахунок дії відцентрових сил, зумовлених тангенціальним введенням води в сепаратор.