Installation von Innenabläufen aus Stahlrohren. Dachabläufe HL mit vertikalem Abgang

Diese beinhalten:

1) atmosphärische Wasserbehälter – Entwässerungstrichter;

2) Auslassrohre, die Ablauftrichter mit Steigleitungen verbinden;

3) Entwässerungssteigleitungen;

4) unterirdisches Entwässerungsnetz (Auslässe);

5) Geräte zur Inspektion und Reinigung des Netzwerks.

Entwässerungstrichter haben die Form einer Glocke und sind flach. Flache Entwässerungstrichter für Flachdächer (Terrassen), auf denen sich Menschen aufhalten (Solarien, Cafés) (siehe Abbildung 1a).

Abbildung 1. Haupttypen von Entwässerungstrichtern: a) - flacher BP10 für Flachdächer; b) - Glockentyp VR7m für Schrägdächer; 1 - Abflussrohr; 2 - Druckflansch; 3 - Kappe, Gitter; 4 - Befestigungselemente; 5 – Asbestzementrohr

Auf ungenutzten Dächern werden Glockentrichter installiert.

Trichter bestehen aus Gusseisen. Besonders wichtig ist, dass die Verbindung zwischen Trichter und Dach wasserdicht und elastisch ist. Ablauftrichter gibt es in den Durchmessern 50, 75, 100 und 150 mm (Rohrdurchmesser).

Die Gesamtfläche der Wassereinlassöffnungen des Trichters muss die Querschnittsfläche des Rohres um mindestens das Zweifache überschreiten. Installieren Sie mindestens 2 Trichter auf einem Flachdach.

Trichter müssen in niedrigen Teilen des Daches installiert werden, in Kehlen muss die Neigung des Daches zu den Trichtern mindestens 0,01 betragen. Auf dem Dach dürfen keine Stellen vorhanden sein, an denen sich Wasser ansammeln und stagnieren kann und an denen keine Entwässerungstrichter angebracht werden können.

Die Trichter sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen ihnen auf jeder Gebäudelängsachse bei jedem Dachtyp 48 Meter nicht überschreitet.

Auf Flachdächern von Wohngebäuden sollten pro Abschnitt 2 Trichter angebracht werden.

U Dehnungsfugen Installieren Sie 2 Trichter auf beiden Seiten der Naht. Bei Anschluss an eine gemeinsame Steig- oder Stichleitung sind elastische Verbindungen vorzusehen, die den Rohren eine gewisse Bewegung ermöglichen und gleichzeitig dicht sind.

Der Anschluss von Entwässerungstrichtern an Steigleitungen sollte über Dehnungsmuffen mit elastischer Abdichtung erfolgen.

Abzweigrohre werden verwendet, um Entwässerungstrichter mit den Steigleitungen des internen Entwässerungsnetzes zu verbinden. Sie werden in Dachböden verlegt und in Industriegebäuden werden abgehängte Leitungen eingesetzt. Es ist nicht gestattet, Freileitungen über Geräten und Produkten zu verlegen, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Sie bestehen aus vibrationsfreien Muffenrohren aus Gusseisen, Stahlrohren (mit Vibration) oder Kunststoffrohren. Bei Hängenetzen werden alle 20 m Inspektionen und Reinigungen bis zu einem Durchmesser von 150 m durchgeführt; alle 25 m mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.

Der Durchmesser des Auslassrohrs darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters.

Die minimale Neigung bei hängenden Rohrleitungen beträgt i = 0,005, der maximale Durchmesser hängender Rohre beträgt 300 mm.

Um den Durchsatz zu erhöhen, wird empfohlen, den ersten Abschnitt einer Hängeleitung, die das Wasser aus mehreren Trichtern ableitet, in einem Abstand vom Dach zu platzieren, der mindestens 12 Trichterdurchmessern entspricht.

Dachrinnensteigrohre Nehmen Sie atmosphärisches Wasser aus Entwässerungsleitungen auf und leiten Sie es an das unterirdische Entwässerungsnetz weiter. Steigleitungen werden in der Nähe von Wänden, Trennwänden oder Säulen in beheizten Räumen, entfernt von Außenwänden, installiert. Offen oder in Furchen, Schächten eingebaut. In Wohngebäuden befinden sich Steigleitungen meist in Treppenhäusern, Fluren, Hauswirtschaftsräume. Das Verlegen von Steig- und Ablaufrohren in Wohnungen ist nicht gestattet. Das Einbetten von Abflussrohren in Blöcke und Wandplatten ist nicht gestattet.

Die Steigleitungen bestehen je nach Höhe und Zweck des Gebäudes aus Gusseisen-, Asbestzement- oder Kunststoffrohren. Ihr Durchmesser darf nicht kleiner sein als der Durchmesser der angeschlossenen Auslassrohre und wird üblicherweise mit 100, 150 und 200 mm akzeptiert.

Zur Reinigung werden an den Steigleitungen im Untergeschoss in einer Höhe von 1 Meter über dem Boden Inspektionen angebracht; wenn Einzüge vorhanden sind – über den Einzügen. Steigrohre bei Abnahme testen – Befüllen bis zum Trichter.

Bei der Entwicklung eines Projekts für das interne Entwässerungssystem eines öffentlichen Gebäudes werden architektonische, planerische, bauliche, technologische und sanitäre Besonderheiten berücksichtigt. Ein wichtiges Thema ist die Platzierung von Entwässerungstrichtern. Je weniger Trichter vorhanden sind und je weiter sie voneinander entfernt sind, desto weniger Schwachstellen auf dem Dach gibt es, desto weniger Abflussrohre werden benötigt und desto wirtschaftlicher ist die Anlage.

Wie angegeben, Abstand zwischen Trichtern in den Tälern der Schrägdächer sollte 48 m nicht überschreiten . Maximale Länge Der Weg der Wasserbewegung zum Trichter auf einem Flachdach beträgt 150 m.

Nach den Untersuchungen von P.V. Lobachev wird dieser Abstand zwischen den Trichtern auf Schrägdächern unterschätzt. Durch die Vergrößerung des Abstands (ca. 70 m) wird sowohl die Leistung des internen Entwässerungssystems verbessert als auch dessen Kosten gesenkt. Auf Flachdächern sollte der Abstand zwischen den Trichtern auf ca. 40 m begrenzt werden, um die Ansammlung staubiger Sedimente auf dem Dach zu verringern. Zur besseren Entwässerung von Flachdächern und zur Verhinderung der Ansammlung fester Sedimente auf Flachdächern wird manchmal eine größere Anzahl von Trichtern eingesetzt kleinerer Durchmesser. Mindestens zwei Entwässerungstrichter werden auf einem großen geschlossenen Dachfach angebracht.

Bei Platzierung von Entwässerungstrichtern auf dem Dach Außerdem skizzieren sie vorläufig die Trassierung des künftigen Netzes des internen Entwässerungssystems. In diesem Fall müssen die Installationsanforderungen berücksichtigt werden Spezialausrüstung, insbesondere wenn ein Fundamentbau erforderlich ist und die Streckenführung beeinträchtigt ist unterirdische Rohrleitungen. Das zuverlässigste System ist ein Trichter am Abflussrohr. Systeme mit unterirdischen Entwässerungsrohren oder -kanälen sind qualitativ nahezu gleichwertig mit Systemen mit einem Trichter am Steigrohr, eignen sich jedoch nur, wenn ein externes Regen- oder gemeinsames Abwassersystem vorhanden ist. In Anlagen mit erdverlegten Leitungen sind offene Auslässe nicht zulässig. Am wenigsten zuverlässig sind Systeme mit hängenden Rohrleitungen. Solche Systeme sind so konzipiert, dass pro Aufhängeleine eine Mindestanzahl von Trichtern vorhanden ist und der Abstand von der Aufhängeleine bis zur Dachebene am Entwässerungstrichter mindestens 10–12 Durchmesser des Auslaufrohrs des Trichters beträgt. In einigen Fällen werden, wie durch relevante technische und wirtschaftliche Indikatoren bestätigt, sowohl externe als auch interne Entwässerungssysteme am selben Gebäude installiert, wobei ein Trichter am Entwässerungssteigrohr, eine unterirdische Abflussleitung und eine oberirdische Abflussleitung verwendet werden.

Interne Entwässerungssysteme Um ein Verstopfen zu vermeiden, wird der Auslauf auf Wasserdichtheit geprüft. Dazu wird das gesamte Steigrohr inklusive Ablauftrichter mit Wasser gefüllt. Die Steigleitung besteht üblicherweise aus Druckrohren. Die Wahl des Rohrmaterials richtet sich nach dem Zweck des Gebäudes, seiner Höhe, der Lage der Rohrleitungen und deren Betriebsbedingungen. Von der Verwendung von Stahlrohren für die Installation von Systemleitungen ist abzuraten. Im Betrieb korrodieren sie schnell, da die Innenfläche der Dachrinnen wechselnden Feuchtigkeitsverhältnissen und reichlicher Belüftung ausgesetzt ist und Niederschläge stets mit Sauerstoff gesättigt und aggressiv gegenüber Stahl sind.

Für Gebäude mit einer Höhe bis zu sechs Stockwerken werden Abwasserrohre und Verbindungsteile aus Gusseisen verwendet. In mehr hohe Gebäude Steig- und Auslassleitungen können aus gusseisernen Druckrohren mit Gusseisenteilen, einschließlich hochfestem Sphäroguss (Sphäroguss), hergestellt werden.

Steigrohre und Unterrohre werden ebenfalls aus Druckasbestzementrohren hergestellt und über gusseiserne Verbindungsteile und spezielle Asbestzementkupplungen verbunden. Asbestzementrohre müssen geschützt werden mechanischer Schaden, beispielsweise durch Stöße und große Einzellasten.

Weit verbreitet Rohre bestehen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Polypropylen und Polyethylen. Bei gleichem Außendurchmesser werden Rohre mit unterschiedlichen Wandstärken hergestellt. Daher werden Rohrleitungen in Gebäuden unterschiedlicher Höhe entsprechend dem Indikator ausgewählt SZR basierend auf Festigkeitsberechnungen. Dabei werden die Besonderheiten des Langzeitverhaltens des gewählten Polymers in Abhängigkeit vom Spannungszustand der Rohrwände bei der Belastung der Rohrleitungen mit Innendruck und der Dauer dieses Drucks berücksichtigt.

Für den Einbau von Entwässerungsabläufen und unterirdischen Entwässerungsleitungen werden neben den oben genannten auch Beton-, Stahlbeton- und Keramikrohre mit entsprechendem Durchmesser verwendet.

Verbindungsteile (Bögen, T-Stücke, Revisionen usw.), Befestigungsmittel (Klemmen, Stützen, Aufhänger usw.) sowie andere Hilfsmaterialien werden wie für andere verwendet interne Rohrleitungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Ein wesentlicher Faktor für die Schaffung eines zuverlässigen und effizienten internen Entwässerungssystems ist die richtige Auswahl der einzelnen Elemente des Systems. In diesem Fall wird größtes Augenmerk auf die Auswahl der Schnittstelleneinheiten zwischen dem Entwässerungstrichter und der Abdeckung, Überdachung und Entwässerungssteigleitung gelegt. Die konstruktive Lösung solcher Einheiten hängt von der Art des Daches (flach – geneigt, nicht gegossen – gegossen usw.), der Dicke und dem Material der Beschichtung, der Art der Rohre und deren Standardgrößen ab.

Eine der Standardlösungen für die Kombination eines Trichters mit einem Schrägdach ermöglicht die Installation eines Ablauftrichters sowohl auf nicht überfluteten als auch auf Dächern, die mit einer Wasserschicht überflutet sind. Die relativ hohe Seite des Druckflansches dient zur Aufnahme der Schutzschicht (sog. Panzerung) des Daches (bei Dächern ohne). Schutzanstrich der Druckflansch ist ohne Seite ausgeführt). Der Vorteil eines solchen Trichters besteht darin, dass der Dachteppich zwischen zwei flachen Flanschen festgeklemmt wird. Dies schützt es vor Knicken und Falten.

Standort eines universellen Entwässerungstrichters auf einem Flachdach

1 - Abflussrohr mit Flansch;

2 - Druckflansch;

3 - Empfangskuppel;

4 - Kupplungsbolzen;

5 - Dachteppich aus Teermaterialien;

6 - Klemme;

7 - Abflusssteigrohr

Eine weitere Standardlösung ermöglicht eine wasserdichte Kopplung Entwässerungstrichter mit einer kombinierten Beschichtung, bestehend aus einer unteren Schicht aus Hartbeton oder Blähtonbeton und einer leichten Isolierschicht (z. B. Mineralwolle).

Wasserdichter Anschluss eines Entwässerungstrichters mit einer kombinierten Abdeckung

1 - Abflussrohr;

2 - Stopfen - Flansch mit Rohr;

3 - Bolzen;

4 - Trichterkörper;

5 - Haarnadel;

6 - Aufnahmegitter mit Löchern;

7 - Druckflansch mit Rohr;

8 - wasserdichter Teppich;

9 - Gehäuse aus Asbestzementrohr;

10 - Überlappung;

11 - Stopfbuchskompensator

Trichter ablassen besteht aus einem Gehäuse mit einem Ablaufrohr mit einer Nennweite von 80 mm, einem Aufnahmegitter mit einem Druckring mit Rohr und einer Kappe. Das Aufnahmegitter besteht aus einem Stück mit Druckflansch und Aufnahmerohr, was eine bessere Wärmeübertragung vom Steigrohr zu den Randteilen des Trichters begünstigt. Die Kappe wird mit drei kleinen Bolzen mit Splinten (ohne Muttern) am Gitter befestigt. Das Gitter wird zusätzlich mit Bolzen an den Flansch des Abflussrohrs gepresst, wodurch eine wasserdichte Verbindung mit dem Dachteppich entsteht. Um die Gewindeverbindung vor Korrosion zu schützen, werden Blindmuttern auf Hartgummidichtungen verwendet. Bei der Montage auf Dächern mit Dachboden muss der Flansch auf einer festen Schicht aus Stahlbeton aufliegen. Auf kombinierten Flächen mit wirksame Dämmstoffe Der Trichter wird mit einem Zusatzrohr aus Asbestzementrohr mit einer Nennweite von 150 mm montiert, auf dem der Flansch des Abflussrohrs aufliegt. Trichter ablassen Rohre beliebiger Bauart werden mit dem Steigrohr über eine Verbindung verbunden, die die linearen Bewegungen des Trichters relativ zum Steigrohr (entlang seiner Achse) ausgleichen kann. Um mögliche Temperaturverformungen auszugleichen, werden unterhalb des Ablaufrohrs des Ablauftrichters Standard- oder Sonderausführungen eingebaut. Expansionsrohre. Die einfachste Art des Ausgleichs ist die Verwendung von Ausgleichsmuffen und -kupplungen, die direkt hinter dem Trichterrohr montiert werden.

Es ist wichtig, die Knoten für den Durchgang offener Entwässerungsauslässe durch die Gebäudewände richtig auszuwählen. Um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern, sind die Geräte mit einer Wärmedämmung ausgestattet.

Durchgangselement für einen offenen Entwässerungsablauf durch eine Wand


1 - Hauptwand des Gebäudes;

2 - Keller;

3 - Abflussrohr aus Stahl (Gusseisen) mit einem Durchmesser von 100 mm;

4 - Asbestzement mit einem Durchmesser von 250 mm;

5 - Wärmedämmung;

6 - Gips;

7 - blinder Bereich;

8 - unterirdischer Raum;

9 - Abdichtung

Um die Eintrittsmöglichkeit im Winter zu gewährleisten Warme Luft in ein System mit offenem Entwässerungsauslässe Zu ihren Entwässerungssteigleitungen gehören spezielle Geräte, die an Orten mit maximaler Wärmeerzeugung installiert werden oder in deren Nähe spezielle Heizgeräte platziert werden. In diesem Fall werden in der Regel zwei Auslässe angeordnet: der Auslass selbst und ein Reserveauslass für den Fall, dass der erste verstopft ist. Um den Kaltluftstrom zu verhindern, ist der zweite Auslass mit einem Gummiventil (Klacker) verschlossen.

Thermische Luftversorgungseinheit für das interne Entwässerungssystem


a - Abschnitt;

b - Ansicht A;

c – Ansicht B;

1 - Abflusssteigrohr;

2 - Überarbeitung;

3 - Kniestück für den Warmlufteinlass;

4 - Trichter;

5 - Einmündung des Entwässerungssteigrohrs in die horizontale Auslassleitung;

6 - Stopp;

7 - Wasserablaufdichtung;

8 - Klappe aus Gummiblech;

9 - Notentriegelung;

10 - Arbeitsoffene Version

Dachrinnensteigrohre Sie werden sowohl offen als auch versteckt in Wandnuten, in Kästen, Schächten usw. verlegt. Bei verdeckter Verlegung werden bei der Inspektion kleine Türen an den Steigleitungen angebracht. Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, dürfen Entwässerungssteigleitungen nicht in Blöcke oder Wandpaneele eingebettet werden.

Dachrinnensteigrohre Am besten platzieren Sie sie in Treppenhäusern, Fluren und anderen Wirtschaftsräumen. Sie dürfen nicht auf Geräte und Produkte gelegt werden, die nicht nass werden dürfen. Abgehängte Rohrleitungen befinden sich meist auf Dachböden.

Die Mindestneigungen der Auslassleitungen werden bestimmt durch hydraulische Berechnung und nehmen Sie ungefähr mindestens 1/ D B ( D B - Innendurchmesser, mm).

Die Mindesttiefe unterirdischer Rohrleitungen ergibt sich aus dem Schutzzustand der Rohre vor mechanischer Beschädigung (ermittelt durch Festigkeitsberechnungen). Rohrleitungen dürfen in einer Tiefe von mindestens 0,1 m vom Boden bis zur Rohroberkante verlegt werden.

Die maximale Länge der Auslässe (von der Steigleitung bis zur Achse des Inspektionsschachts) beträgt für Rohre mit einem Durchmesser von 75–100 mm 15 m und für Rohre mit einem Durchmesser von 150 mm und mehr – 20 m Netze von Regenwasser- oder Legierungskanalisationssystemen, sowohl ohne Unterschied als auch mit einem Unterschied im Inspektionsbrunnen.

Zur Reinigung von Elementen des internen Entwässerungsnetzes ist die Installation von Inspektions-, Reinigungs- und Kontrollbrunnen erforderlich. Inspektionen an Steigleitungen werden installiert, wenn im Untergeschoss keine Vertiefungen vorhanden sind und wenn Vertiefungen darüber vorhanden sind (mit Ausnahme von Vertiefungen direkt unter dem Trichter). Der maximale Abstand zwischen Inspektionen an geraden Abschnitten von Freileitungen für Rohre mit einem Durchmesser von 75–150 mm beträgt 20 m, bei einem Durchmesser von 200 mm und mehr – 25 m. Bei unterirdischen Rohrleitungen sind Inspektionen oder Reinigungen an Stellen vorgesehen, an denen die Richtungsänderungen um mehr als 15 0 und in geraden Abschnitten um nicht mehr als 30 m voneinander. Bei der Installation von Inspektionen an unterirdischen Auslassleitungen werden diese zur einfacheren Wartung in Inspektionsschächten platziert.

Trichter, die sich auf verschiedenen Seiten von Dehnungsfugen (Temperatur, Sediment usw.) befinden, werden mithilfe von Dehnungsfugen, die eine flexible Verbindung ermöglichen (z. B. durch den Einbau von Einsätzen und Gummischläuchen mit dem entsprechenden Durchmesser), mit einem Steigrohr oder einer gemeinsamen Überkopfleitung verbunden. .

Die Aufhängung, Befestigung und Verbindung von Rohrleitungen interner Entwässerungssysteme erfolgt ähnlich wie die Befestigung von Rohrleitungen für die interne Wasserversorgung und Kanalisation.

Design und Technologie
Institut Industriebau

JSC PKTIpromstroy

ROUTING

ZUR INSTALLATION VON INTERNEN
KUNSTSTOFFABFLÜSSE
ROHRE IM WOHN- UND ÖFFENTLICHEN GEBIET
GEBÄUDE

66-04 TK

2004

1 EINSATZBEREICH

1.1 Diese Karte enthält Anweisungen zur Vorbereitung, Installation und Abnahme interner Abflüsse von Steigleitungen aus Polyvinylchloridrohren bis zu Trichtern in Wohn- und Wohngebäuden Öffentliche Gebäude.

1.2 Diese Karte enthält Anforderungen an das Rohrsortiment und die Methoden zu deren Verbindung. Es werden Fragen der Installation von Steigleitungen und Formstücken, der Lagerung von Rohren und der Arbeitssicherheit während der Installation berücksichtigt.

1.3 Bei der Verknüpfung einer Karte mit der Baustelle bestimmter Gebäude und Bauwerke müssen die Anforderungen berücksichtigt werdenSNiP 2.04.01-85* „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“,SNiP 2.04.02-84* "Wasserversorgung. Externe Netzwerke und Strukturen“,SNiP 3.05.01-85 „Interne Sanitärsysteme“,VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interne Kanalisation und Dachrinnen aus PVC-Rohre in Wohn- und öffentlichen Gebäuden“,SP 40-102 -20 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme von.“ Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen". Die Karte wird von einer spezialisierten Organisation mit den örtlichen Gegebenheiten verknüpft.

1.4 Diese Karte sieht den Einsatz fortschrittlicher technischer Lösungen und Arbeitsmethoden, die Mechanisierung arbeitsintensiver Arbeiten, die Automatisierung technologischer Prozesse und eine maximale Industrialisierung des Bauwesens vor Installationsarbeit durch die Verwendung vorgefertigter Strukturen, Standard- und Standardprodukte und -teile, die in Fabriken und Beschaffungswerkstätten hergestellt werden.

1.5 Die Verwendungsform der Karte beinhaltet ihre Verbreitung im Bereich Informationstechnologien mit Aufnahme in die Datenbank Technik und Organisation Bauproduktion Automatisierter Arbeitsplatz für Bautechnologen (AWS TSP), Auftragnehmer und Kunde.

2 ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSAUSFÜHRUNG

2.1 Bevor mit der Installation der Innenabläufe begonnen wird, müssen folgende Arbeiten abgeschlossen sein:

Installation (Betonieren) von Zwischendecken, Wänden und Trennwänden, auf denen Sanitäranlagen installiert oder befestigt werden;

Installation von Halterungen für Rohrleitungen, die in unterirdischen Kanälen und technischen Untergründen verlegt werden;

Vorbereitung von Löchern, Nuten, Nischen und Nestern in Fundamenten, Wänden, Trennwänden, Decken und Beschichtungen, die für die Verlegung von Rohrleitungen erforderlich sind;

Anbringen von Hilfsmarkierungen an den Innen- und Außenwänden aller Räume, die den Designmarkierungen des fertigen Bodens plus 500 mm entsprechen;

Verputzen (oder Verkleiden) der Oberflächen von Wänden und Nischen an Stellen, an denen Entwässerungsleitungen verlegt werden, sowie Verputzen der Oberfläche von Rillen zur verdeckten Installation von Rohrleitungen in Außenwänden;

Einbau gemäß der Arbeitsdokumentation der Einbauteile in Gebäudestrukturen zur Befestigung von Entwässerungsleitungen.

2.2 Interne PVC-Entwässerungssysteme werden sowohl im Massenwohnungsbau als auch in sanierten Gebäuden installiert.

2.3 Bei der Installation werden Elemente interner PVC-Abflüsse aus einzelnen Rohrprodukten zusammengesetzt. Der Arbeitsumfang für die Installation von Abflüssen aus Polyethylenrohrleitungen umfasst:

Einbauorte für Befestigungselemente markieren;

Bohrlöcher;

Montage von Befestigungselementen;

Absenken von Abflüssen in Löcher in Zwischendecken mit Einbau von Muffen;

Verbinden von Rohrleitungsverbindungen mithilfe von Flanschen mit Schraubenanzug;

Befestigung von Rohrleitungen mit lösbaren Schellen, Einbau von Dichtungen und Anziehen von Schrauben.

2.4 PVC-Rohrprodukte werden in internen Entwässerungssystemen verwendet – für die Installation von Entwässerungssteigleitungen, die Verlegung von Entwässerungsleitungen aus Entwässerungstrichtern auf Dachböden; bei der Installation von Wassersperren und Entwässerungsleitungen von Steigleitungen in Kellern von Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 4 Stockwerken.

2.5 Bei Verwendung von PVC-Rohrprodukten für die Installation interner Entwässerungssysteme mehrstöckige Gebäude sollten bedarfsgerecht bereitgestellt werdenSNiP 2.04.01-85* Brandschutzbedingungen „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“:

Es ist eine verdeckte Installation von Entwässerungssteigleitungen in Installationsschächten, Nuten, Kanälen und Kästen vorzusehen, deren umschließende Strukturen mit Ausnahme der Frontplatte, die den Zugang zur Steigleitung ermöglicht, aus nicht brennbaren Materialien bestehen müssen ( die Frontplatte kann in Form einer zu öffnenden Tür aus brennbarem Material hergestellt werden);

In den Kellern von Gebäuden, die nicht für Produktions-, Lager- und Büroräume ausgestattet sind, sowie in Dachböden und Badezimmern von Wohngebäuden ist die offene Verlegung von Entwässerungsleitungen aus PVC-Rohrprodukten zulässig;

Die Durchgänge der Steigleitungen werden über die gesamte Deckenstärke plus 8 - 10 cm abgedichtet Zementmörtel 20 - 30 mm dick, wobei die Steigleitung durch eine Manschette aus gerolltem Abdichtungsmaterial geschützt ist, ohne dass ein für das Auge sichtbarer Spalt entsteht.

2.6 In allen Fällen bestehen Abflüsse in die Blindbereiche von Gebäuden für interne PVC-Abläufe aus Stahlrohren; Auslasssammelrohre und PVC-Sicherungen mit Stahlauslässen werden an Flanschen angeschlossen.

2.7 Arbeiten zur Installation von Abflüssen aus Polyvinylchlorid-Rohrprodukten müssen von Mitarbeitern durchgeführt werden, die in Installationsmethoden geschult und mit den Eigenschaften von Polyvinylchlorid vertraut sind.

2.8 Arbeiter, die den Transport und die Installation von Polyvinylchlorid-Rohrprodukten und daraus hergestellten Baugruppen durchführen, sollten sich der abnehmenden Widerstandsfähigkeit von weichmacherfreiem Polyvinylchlorid gegenüber Stoß- und Biegebelastungen bei Minustemperaturen und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Handhabung im Winter bewusst sein.

2.9 Teile und Baugruppen aus PVC können bei jeder Umgebungstemperatur gelagert, transportiert, gelagert und eingebaut werden, sofern Maßnahmen getroffen und sichergestellt werden, um Schäden an Rohrprodukten aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid zu verhindern.

2.10 Rohrprodukte und PVC-Rohrrohlinge, die für den Einbau interner Entwässerungssysteme vorgesehen sind, müssen auf horizontalen Flächen von Werkslagern in Reichweite eines Turmdrehkrans gelagert und bei einer Lagerung von mehr als 10 Tagen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

2.11 Die Haupteigenschaften der von JSC NPO „Plastik“ hergestellten PVC-Rohre und Rohre müssen den in der Tabelle angegebenen entsprechen .

Tabelle 1- Grundlegende Eigenschaften von PVC-Produkten

Name

Einheit ändern

Index

Aussehen

Die Oberfläche des Produkts muss flach und glatt sein. Geringe Rauheiten, Spuren vom Formwerkzeug, Welligkeiten sowie einzelne Einschlüsse sind zulässig.

Dichte

g/cm3

1,38 - 1,43

Zugfestigkeit

MPa (kgf/cm 2)

44,1 (450)

Bruchdehnung*

mindestens 25

VIKA-Erweichungspunkt

°C

mindestens 79

Elastizitätsmodul*

MPa

2500 - 3500

Temperaturkoeffizient der linearen Ausdehnung

mm/m °С

0,08

2.12 Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen müssen PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm gemäß TU 6-49-0203534-94-93 verwendet werden - in Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 17 Stockwerken und gemäß TU 6-19-231. 87 und TU 6-49-4-88 – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken.

2.13 Vorgefertigte Entwässerungsleitungen im Dachgeschoss sollten mit Polyvinylchlorid-Abwasserarmaturen gemäß TU 6-49-33-92 und Rohren gemäß TU 6-19-307-86 und TU 6-49-0203534-94-93 mit a installiert werden Durchmesser von 110 mm.

2.14 Es dürfen PVC-Rohrprodukte anderer Hersteller verwendet werden. Ihre Qualität und Eignung müssen durch entsprechende Zertifikate russischer Organisationen begründet und bestätigt werden.

2.15 Der Einbau eines Entwässerungssystems aus Polyvinylchloridrohren mittels Klebeverbindungen erfolgt in folgender Reihenfolge:

Im Keller ist eine Stahlabflussleitung verlegt;

Ein Container mit Rohrrohlingen wird zur Baustelle gebracht und mit einem Turmdrehkran auf das Dach oder die Decke des vorletzten Stockwerks gehoben;

Die Enden der Rohre werden gründlich von Schmutz befreit und die zu verklebenden Flächen aufgeraut;

Befestigungsklammern an Baukonstruktionen markieren und anbringen;

Die Rohre werden abgesenkt und über die gesamte Höhe des Gebäudes verlegt;

Dichten Sie das Übergangsstück in die Muffe der Stahlauslassleitung ein, wie in der Abbildung dargestellt;

Kleber vorbereiten;

Kleben Sie PVC-Rohre, indem Sie zunächst die zu verklebenden Flächen entfetten.

Nach jeder Verbindung werden die entsprechenden Rohre durch Anziehen der Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern gesichert;

Installieren Sie ein Audit (auf Risern mit Einkerbungen);

Das Stahlübergangsstück wird in die Ausgleichsmuffe des oberen Abflussrohres eingesetzt und an den Baukörpern befestigt;

Das Ablaufrohr des Ablauftrichters wird in die Muffe des Stahlübergangsstücks eingedichtet;

Umwickeln Sie die Rohre an den Stellen, an denen sie durch die Decke gehen, in zwei Lagen mit Dachpappe und sichern Sie sie mit Draht.

D

S

S 1min

S 2min

d 1

d 2

l min

l 1min

l 2min

l 3min

DZu

DZu

50 +0,2

3,2 +0,5

50,3 +0,8

50,9 +1

49,0 +1

6 +0,4

90 +0,3

3,2 +0,5

90,4 +0,8

101 +1

7 +0,4

110 +0,3

3,2 +0,52

110,4 +0,5

120,6

109 +1,4

7 +0,4

Indikatorname

Norm

Testmethode

Shore-A-Härte, beliebige Einheiten

GOST 18829-73*

Härteänderung nach 168-stündiger Alterung an Luft bei 70 °C Shore A, beliebige Einheiten, nicht mehr

Geschätzter Regenwasserfluss zum Entwässerungssteigrohr, l/s

Die Mindestneigungen von Abzweigleitungen sollten für Freileitungsleitungen 0,005 betragen, für unterirdische Leitungen – entsprechend den Anforderungen.

2.38 Bei der Ermittlung des geschätzten Einzugsgebiets sind zusätzlich 30 % der Gesamtfläche zu berücksichtigen vertikale Wände grenzt an das Dach und erhebt sich darüber.

2.39 Entwässerungssteigleitungen sowie alle Entwässerungsleitungen, einschließlich derjenigen, die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegt werden, sollten auf einen Druck ausgelegt sein, der dem hydrostatischen Druck im Falle von Verstopfungen und Überläufen standhält.

2.40 Montageeinheiten für Entwässerungssteigleitungen aus Polyvinylchlorid mit einem Durchmesser von 110 mm mit Trichter aus Gusseisen werden unter Berücksichtigung der in der Abbildung dargestellten Verbindungsart akzeptiert .

2.41 Wasser aus internen Entwässerungssystemen sollte in externe Regenwassernetze oder gemeinsame Abwassersysteme eingeleitet werden. In begründeten Fällen ist es zulässig, die Ableitung von Wasser aus internen Entwässerungssystemen in die industrielle Kanalisation unverschmutzt oder wiederverwendet vorzusehen Abwasser. Es ist nicht gestattet, Wasser aus internen Abflüssen in die häusliche Kanalisation abzuleiten oder Sanitäreinrichtungen an das interne Abwassersystem anzuschließen.

Name

Typ, Marke, GOST

Technische Spezifikationen

Menge

Pritschenwagen

KAMAZ-55111

Tischhammer

Typ 2

GOST 2310-77*

Gewicht, kg0,8

Tischmeißel

GOST 7211-86*

20 ´ 70°

Maßband aus Metall

GOST 7502-98

Zur Markierung und Kontrolle der Arbeit

Klappbarer Metallzähler

Dasselbe

Bauniveau

US-1-300

GOST 9416-83

Länge 300 mm

Lot

O-200

GOST 7948-80

Doppelseitiger Maulschlüssel für M10, 12, 14, 16 Schrauben

17 ´ 19, 22 ´ 24

GOST 2839-80*

10 ´ 12; 12 ´ 13; 13 ´ 14; 14 ´ 17

Abdichten

Gummihandschuhe (Paar)

Eimer

Stumpfer Vorschlaghammer

GOST 11401-75*

Schleifpapier

№ 10 - 16

GOST 6456-82*

Zum Abisolieren von Kunststoffrohrleitungen

Dreiteiliger tragbarer Werkzeugkasten

VNII MSS

Besäummontagegerät

UTPM-110

Beschneiden von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsgerät

USPM-110

Schweißen von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsheizung

NSPM-110

Erwärmung von Kunststoffrohren

Einzelrollenblock

Tragfähigkeit bis 1,0 t

Handwinde

Tragfähigkeit 3,2 t

Stofftragetuch

Gummi Ring

PC.

Trichter ablassen

PC.

Rohrzweig

PC.

6 TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN

6.1 Die Arbeits- und Maschinenzeitkosten für die Installation von Innenabläufen aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen werden nach den 1987 eingeführten „Einheitlichen Standards und Preisen für Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten“ berechnet und in der Tabelle dargestelltFahrer, Mannstunden, (Maschinenarbeit, Maschinenstunden)

E 9-1-41 Nr. 1

Beschaffung und Lieferung von Materialien und Produkten

E 7-4 Nr. 8 (zutreffend)

Installation von Regenwasserkanälen

PC

E 9-1-4 Nr. 3e

Abflüsse verlegen

0,19

19,0

E 9-1-4 Nr. 3e

Installation von Abzweigrohren und Auslassleitungen

0,19

E 9-1-4 Nr. 3e

E 20-1-245 Nr. 3 (zutreffend)

Bau horizontaler Abschnitte des unterirdischen Netzes und der Auslässe

0,19

0,37

16,8

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 4

Funktionskontrolle Entwässerungssysteme im Allgemeinen

100 m

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 5

Endkontrolle des gesamten Systems

100 m

1,50

1,50

6.2 Die Dauer der Arbeiten zur Installation interner Abflüsse aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen wird festgelegt Kalenderplan Ausführung der Arbeiten gemäß Tabelle .

VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Abwasserkanäle und Abflüsse aus PVC-Rohren in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden“

10 SP 40-102-2000 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen".