Ist eine gleichzeitige Aktivierung in geschützten Räumlichkeiten zulässig?

VI. ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG VON ENTWICKLUNGSENTSCHEIDUNGEN BEI DER ÜBERNAHME VON ASPS UND ASPS FÜR DEN BETRIEB

22. Die Inbetriebnahme von ASPT und ASPS muss durch eine auf Anordnung des Leiters des Kundenunternehmens (Organisation) eingesetzte Arbeitskommission erfolgen.

23. Der Arbeitskommission gehören ein Vertreter des Auftraggebers (Kommissionsvorsitzender), des Generalunternehmers, der Planungs-, Montage- und Inbetriebnahmeorganisation sowie der Wartungs- und Reparaturorganisation und ein Vertreter der staatlichen Brandschutzbehörden an .

Die Teilnahme von Vertretern staatlicher Brandschutzbehörden an staatlichen und abteilungsbezogenen Abnahmekommissionen ist obligatorisch. An der Arbeit der Kommissionen können neben dem offiziellen Vertreter der Landesbrandschutzbehörden auch Mitarbeiter der Landesbrandaufsicht beteiligt werden, die die Kontrolle während des Baus und des weiteren Betriebs der Anlage ausüben (Ziffer 2, NPB 05-93). ).

24. Die Arbeit der Kommission erfolgt nach dem mit der Gebietskörperschaft des Staatsgrenzdienstes vereinbarten und vom Auftraggeber genehmigten Abnahmetestprogramm.

Das Abnahmetestprogramm sollte Folgendes umfassen:

  • Hauptmerkmale des Prüflings;
  • Zweck der Prüfung;
  • Zusammensetzung der Annahmekommission;
  • Umfang der Prüfungen und Inspektionen;
  • Logistikunterstützung für Tests;
  • Sicherheitsanforderung;
  • Testmethodik;
  • Kriterien zur Bewertung von Testergebnissen.
  • 25. Bei der Inbetriebnahme des ASPT müssen die Installations- und Inbetriebnahmeorganisationen Folgendes vorlegen:

  • Lizenz für „Installation, Einstellung, Reparatur und technischer Service Geräte und Systeme gegen Brandschutz" oder für „Durchführung von Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme von Brandschutzsystemen in bestehenden Einrichtungen". Organisationen, die sich mit der Herstellung, Lieferung und Prüfung von Brandschutzgeräten befassen, müssen über eine Lizenz der zentralen Genehmigungsbehörde (GUGPS-Innenministerium Russlands) verfügen ) (Anleitung für Lizenzierungsaktivitäten im Feld Brandschutz. Anhang zur Verordnung des Innenministeriums Russlands vom 09.08.94 Nr. 241);
  • Bestandsdokumentation (eine Reihe von Arbeitszeichnungen mit daran vorgenommenen Änderungen) gemäß den Anforderungen von SNiP 3.01.04;
  • Zertifikate, technische Pässe oder andere Dokumente, die die Qualität der in der Produktion verwendeten Materialien, Produkte und Geräte bescheinigen Installationsarbeit;
  • Akt der Übergabe von Geräten, Produkten und Materialien zur Installation;
  • Akt der Bereitschaft von Gebäuden und Bauwerken für Installationsarbeiten (Anhang 11);
  • Bescheinigung über den Abschluss der Installationsarbeiten (Anhang 12);
  • Bescheinigung über die Bereitschaft der Gräben zum Verlegen von Rohrleitungen (Kabeln) (Anhang 13);
  • Zertifikat über die Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit (Anhang 14);
  • Ventilprüfbericht (Anhang 15);
  • auf festgestellte Mängel an Geräten, Ausrüstungen und Einheiten automatischer Feuerlöschanlagen reagieren (Anhang 16);
  • Akt der Bereitschaft von Fundamenten (Fundamenten) für die Installation von Geräten (Anhang 17);
  • Bescheinigung über die Prüfung von Geräten im Leerlauf oder unter Last (Anhang 18);
  • Akt der Messung des Isolationswiderstands elektrischer Leitungen (Anhang 19);
  • der Vorgang des Aufwärmens der Kabel auf den Trommeln (wenn diese erhitzt wurden, um das Kabel bei Minustemperaturen abzuwickeln) (Anhang 20);
  • Inspektionsbericht versteckte Arbeit(Anhang 21);
  • Protokoll zur Prüfung der Dichtheit von Trenndichtungen von Schutzleitungen für elektrische Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen (Anhang 22);
  • Prüfbericht für hydropneumatische Tanks (Anhang 23);
  • Bescheinigung über den Abschluss der Inbetriebnahmearbeiten (eingereicht, wenn der Installationsbetrieb nur die Installation von ASPT durchgeführt hat) (Anhang 24);
  • Zertifikat über die Einzelprüfung von ASPT (Anhang 25);
  • Reisepass zum Laden von Installationszylindern Feuerlöschen mit Gas(Anhang 26);
  • Liste der installierten Instrumente und Geräte der automatischen Feuerlöschanlage (Anhang 27).
  • 26. Die Arbeitskommission muss:

  • Überprüfen Sie die Qualität und Konformität der durchgeführten Installations- und Einstellarbeiten Projektdokumentation, SNiP, PUE, NPB, technische Dokumentation der Hersteller;
  • Führen Sie umfassende Tests der automatischen Feuerlöschanlage gemäß dem Abnahmetestprogramm durch. Nach Durchführung umfassender Tests wird ein Bericht erstellt (Anlage 28).
  • 27. Wenn die Arbeitskommission feststellt, dass die durchgeführten Installations- und Inbetriebnahmearbeiten nicht dem Projekt und den Anforderungen entsprechen regulatorische Dokumentation Es wird ein Protokoll erstellt, in dem die festgestellten Mängel und der Zeitrahmen für deren Beseitigung sowie die dafür verantwortlichen Organisationen aufgeführt sind.

    Nach Beseitigung der im Protokoll genannten Mängel hat der Montage- und Inbetriebnahmebetrieb die Anlage erneut zur Lieferung vorzustellen.

    28. Die Inbetriebnahme einer automatischen Feuerlöschanlage ist in einem Dokument (Anlage 29) zu dokumentieren.

    29. Ein Vertreter des GPN-Gremiums, der Mitglied der Kommission ist, ist verpflichtet:

  • Nehmen Sie an der Inspektion und Abnahme installierter Brandschutzanlagen teil, machen Sie sich mit Zertifikaten, technischen Datenblättern und anderen Dokumenten zur Zertifizierung von Anlagenqualitätsindikatoren sowie Prüfberichten für Brandschutzanlagen und -anlagen vertraut;
  • dem Vorsitzenden der Arbeitskommission schriftlich die Stellungnahme der Landesbrandschutzbehörde über die Durchführung der im Projekt vorgesehenen Tätigkeiten und die Bereitschaft der Anlage zur Inbetriebnahme mitzuteilen und bei Mängeln zu erstellen und Reichen Sie eine Liste davon ein.
  • Wenn Verstöße gegen Anforderungen festgestellt werden Regulierungsdokumente, Entwurfsentscheidungen und Aktivitäten, ein Vertreter der staatlichen Brandschutzbehörde gibt dem Vorsitzenden der Kommission schriftlich eine Sondermeinung ab, und der Beschluss des Annahmeausschusses wird nicht unterzeichnet.

    30. Die örtliche staatliche Feuerwehr muss ein Protokoll führen, das die Hauptmerkmale der in Betrieb genommenen automatischen Brandmeldeanlagen, ihren Betrieb und ihre Ausfälle berücksichtigt.

    31. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen
    31.1. Die Inbetriebnahme von Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen muss gemäß den Anforderungen von GOST R 50680-94 „Automatische Wasserfeuerlöschanlagen“ erfolgen. Allgemeines technische Anforderungen. Prüfmethoden“ und GOST R 50800-95 „Automatische Schaumfeuerlöschanlagen“. Allgemeine technische Anforderungen. Testmethoden".

    31.2. Bei der Inbetriebnahme der Anlage muss der Montage- und Inbetriebnahmebetrieb Folgendes vorlegen:

  • Bestandsdokumentation (eine Reihe von Arbeitszeichnungen mit daran vorgenommenen Änderungen);
  • Produktionsdokumentation.
  • 31.3. Bei der Inbetriebnahme der Anlage ist Folgendes durchzuführen:

  • externe Inspektion der Anlage;
  • Einzeltests von Installationskomponenten.
  • 31.4. Die Notwendigkeit der Durchführung von Brandversuchen, der Überprüfung der Bewässerungsintensität des Schutzgebiets und der angegebenen Reaktionszeit der Anlage wird vom Kunden, den staatlichen Aufsichtsbehörden oder der Abnahmekommission festgelegt.

    Brandtests sollten gemäß dem in genehmigten Programm und der genehmigten Methodik durchgeführt werden in der vorgeschriebenen Weise und mit den Landesaufsichtsbehörden abgestimmt.

    31.5. Die externe Inspektion stellt fest:

  • Einhaltung der Platzierung von technologischen und elektrische Ausrüstung Arbeitszeichnungen des Projekts;
  • korrekte Installation und Anschlüsse von Geräten, Panels, Instrumenten, Panels, Empfangsstationen, Detektoren usw.;
  • Einhaltung der Installation elektrischer Geräte PUE-Anforderungen;
  • Qualität der Installationsarbeiten.
  • 31.6. Vor der Prüfung von Steuergeräten, allen Elementen und Einheiten der Anlage müssen mit Wasser zu füllende Behälter damit gefüllt werden. Der mit der berechneten Wassermenge gefüllte automatische Wasserzulauf muss mit Luft auf den im Projekt angegebenen Betriebsdruck gepumpt werden.

    Das Befüllen der Anlage mit Wasser erfolgt in folgender Reihenfolge:

  • Prüfen Sie, ob an den höchsten Stellen Luft entweichen kann.
  • Freiluftablassgeräte;
  • Füllen Sie die Anlage langsam mit Wasser;
  • Schließen Sie alle Entlüftungsvorrichtungen.
  • 31.7. Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Steuereinheiten von Sprinkleranlagen sollte durch Öffnen des Hahns (Ventils) am Abflussrohr erfolgen, der zur Überprüfung der Funktion der Anlage dient. In diesem Fall sollte sich das Ventil öffnen und die Alarmvorrichtung (automatisch) auslösen Anlaufen der Pumpen ist möglich).

    Tests zur ordnungsgemäßen Funktion der Steuereinheiten von Hochwasseranlagen sollten bei geschlossenem Ventil über dem Ventil durchgeführt werden, indem der Hahn (Ventil) an der stimulierenden Rohrleitung geöffnet wird. In diesem Fall sollte sich das Ventil öffnen und die Alarmvorrichtung funktionieren .

    31.8. Druckbehälter müssen gemäß den Anforderungen der „Bauvorschriften“ registriert und geprüft sein sichere Operation Druckbehälter."

    31.9. Hydraulische Prüfungen drucklos betriebener Behälter müssen unter Einhaltung folgender Anforderungen durchgeführt werden:

  • Absperrventile müssen geschlossen sein und es muss sichergestellt sein, dass keine Undichtigkeiten durch Ventile, Dichtungen etc. entstehen;
  • Das Einfüllen von Wasser erfolgt in zwei Schritten.
  • Im ersten Schritt muss der Behälter bis zu einer Höhe von einem Meter gefüllt und 24 Stunden lang aufbewahrt werden, um die Dichtheit des Bodens zu überprüfen.

    Im zweiten Schritt muss der Behälter bis zum Auslegungsniveau gefüllt werden.

    Der Behälter gilt als bestanden, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Anzeichen einer Undichtigkeit festgestellt werden.

    31.10. Rohrleitungen müssen gemäß den Anforderungen von SNiP 3.05.05 geprüft werden. Technologische Ausrüstung und Prozesspipelines.“

    31.11. Die Prüfung von Pumpen und Kompressoren sollte gemäß VSN 394 „Einbauanleitung für Kompressoren und Pumpen“ durchgeführt werden.

    31.12. Funktionsprüfung Pulsgerät wird durchgeführt, indem mithilfe des ECM-Pfeils ein Druckabfall von 0,05 MPa simuliert wird. In diesem Fall sollten die Licht- und Tonalarme an der Alarmzentrale in der Feuerwache (Kontrollraum) eingeschaltet werden.

    31.13. Die Qualität des Schaummittels oder seiner Lösung sollte gemäß GOST R 50588-93 „Schaummittel zum Löschen von Bränden. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfmethoden“ überprüft werden.

    32. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Gasfeuerlöschanlagen
    32.1 Das Testverfahren für die Inbetriebnahme des UGP muss GOST R 50969-96 entsprechen.

    32.2. Die Prüfung von Anlagen zur Überprüfung der Reaktionszeit, der Dauer der GOS-Versorgung und der Feuerlöschkonzentration von GOS im Volumen des geschützten Raums (Absätze 4.9-4.11 GOST R 50969-96) ist nicht obligatorisch. Die Notwendigkeit ihrer experimentellen Überprüfung wird vom Kunden bestimmt oder, im Falle einer Abweichung von Designstandards, die sich auf die getesteten Parameter auswirken, Beamte Leitungsorgane und Abteilungen der Landesfeuerwehr bei der Umsetzung der Landesbrandaufsicht.

    33. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Aerosol-Feuerlöschanlagen
    33.1. Bei der Inbetriebnahme von Aerosol-Feuerlöschanlagen sind die Richtlinien NPB 21-98 und NPB 22-96 zu beachten.

    33.2. Vor der Inbetriebnahme im Rahmen einer umfassenden Inspektion muss das UAP mindestens einen Monat lang eingefahren werden. Während dieser Zeit sollte es sich im manuellen Startmodus befinden. Alle Fälle von Fehlalarmen des Systems Feueralarm und die Kontrolle über den automatischen Start des UAP muss durch ein automatisches Gerät oder in einem speziellen Logbuch durch diensthabendes Personal (mit einer 24-Stunden-Präsenz vor Ort) aufgezeichnet werden, gefolgt von einer Analyse ihrer Ursachen.

    Treten im angegebenen Zeitraum keine Fehlalarme oder sonstige Funktionsstörungen des UAP auf, wird die Anlage in den automatischen Betriebsmodus überführt.

    Treten während der Einlaufzeit des UAP die genannten Funktionsstörungen (Ausfälle) auf, deren Ursachen nicht geklärt und beseitigt wurden, unterliegt das UAP einer Neuregulierung und umfassenden Prüfung, einschließlich wiederholtem Einfahren.

    Die Prüfung der Leistung des UAP im Rahmen einer umfassenden Prüfung sollte durch Messung der Signale erfolgen, die von Kontrollpunkten der Hauptfunktionseinheiten von Detektoren und Sekundärgeräten gemäß den im TD angegebenen Diagrammen entnommen werden.

    In diesem Fall können GOA-Simulatoren als Last an der Startlinie verwendet werden. Elektrische Eigenschaften die den Eigenschaften der GOA-Abschussvorrichtungen entsprechen müssen.

    33.3. Die Inbetriebnahme des installierten UAP muss auf der Grundlage der Ergebnisse einer umfassenden Prüfung und Inbetriebnahme erfolgen und es ist ein Abschluss (Gesetz) der Inbetriebnahme zu erstellen, in dem der technische Zustand, die Funktionsfähigkeit und die Möglichkeit der Inbetriebnahme des UAP festgestellt werden.

    Der Kommission für die Inbetriebnahme des UAP sollten Vertreter der Verwaltung der Anlage, der territorialen (lokalen) Behörden der Staatsfeuerwehr sowie Organisationen angehören, die die Planung, Installation und umfassende Inspektion der Anlage durchgeführt haben.

    34. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Anforderungen des Arbeitsschutzes bei der Inbetriebnahme automatische Installationen Feuerlöschpulver
    34.1. Eine Inbetriebnahme des MAUPT ohne Durchführung einer umfassenden Inbetriebnahme (umfassende Prüfung) ist nicht zulässig. Die Prüfung der Leistung des MAUPT im Rahmen einer umfassenden Prüfung sollte durch Messen der Signale erfolgen, die von den Kontrollpunkten der Hauptfunktionseinheiten und Nebengeräte des MAUPT gemäß den im TD angegebenen Diagrammen entnommen werden. Als Last an der Startleitung können in diesem Fall Simulatoren eingesetzt werden, deren elektrische Eigenschaften den Eigenschaften der Startvorrichtungen der Module im Rahmen des MAUPT entsprechen müssen.

    34.2. Bei der Abnahme der abgeschlossenen Installations- und Inbetriebnahmearbeiten des MAUPT führt die Kommission Folgendes durch:

  • Visuelle Inspektion;
  • Messung des Isolationswiderstands und der Alarmschleife;
  • Testen der Leistung installierter Anlagen;
  • Messung der Spannung und Stromsteuerung der Startkreise von MAUPT.
  • 34.3. Überprüfen Sie bei einer externen Inspektion:

  • Vorhandensein von Werkssiegeln;
  • Vorhandensein von austreibendem Gas;
  • Verfügbarkeit Sicherheitsausrüstungen, gemäß der Dokumentation zum Modul;
  • Vorhandensein von Modulmarkierungen sowie Übereinstimmung der Marke des Feuerlöschpulvers mit den Brandklassen im Raum;
  • das Vorhandensein von Vorrichtungen gegen den spontanen Start von MAUPT;
  • Zustand des linearen Teils der Alarmschleife;
  • Übereinstimmung der verlegten elektrischen Leitungen, installierten Melder, Geräte, Kästen usw. mit der Projektdokumentation.
  • 34.4. Prüfverfahren zur Messung des Isolationswiderstands und der Alarmschleife, Funktionsfähigkeit montierter Anlagen, Spannungs- und Stromregelung von MAUPT-Startgeräten werden im Einzelfall von der Arbeitskommission festgelegt.

    34.5. Werden einzelne Unstimmigkeiten der durchgeführten Arbeiten mit der Konstruktionsdokumentation oder dem Prüfbericht festgestellt, hat die Kommission einen Bericht über die festgestellten Abweichungen unter Angabe der für deren Beseitigung verantwortlichen Organisationen zu erstellen. Diese Organisationen müssen die Inkonsistenzen innerhalb von 10 Tagen beseitigen und die Installationsorganisationen müssen den MAUPT erneut zur Lieferung einreichen.

    34.6. MAUPT gilt als für den Betrieb zugelassen, wenn bei der Inspektion (Prüfung) Folgendes festgestellt wird:

  • Die Installations- und Inbetriebnahmearbeiten wurden gemäß den Entwurfslösungen durchgeführt. technologische Karten;
  • Messergebnisse liegen im Normbereich (Dokumentenvordrucke gemäß Anlagen 19, 46);
  • Es wurden Leistungstests des MAUPT durchgeführt positive Resultate, während die Anlagen in den im Projekt vorgesehenen Fällen dafür sorgen, dass die Lüftungsanlagen abgeschaltet, die Entrauchungsanlagen und der Luftdruck eingeschaltet werden Treppen und Luftschleusen im Brandfall.
  • 34.7. Die Annahme von MAUPT muss in einem Gesetz gemäß Anlage 29 dokumentiert werden.

    34.8. Die Notwendigkeit, MAUPT an zentrale Überwachungskonsolen (CNC) anzuschließen, wird von den Abteilungen bestimmt private Sicherheit unter Beteiligung von Vertretern des Auftraggebers und der Landesfeuerwehrbehörden.

    34.9. Nach Abschluss der Installation müssen die MAUPT-Steuerungs- und Steuergeräte mit einem Schild versehen sein, das Folgendes enthält:

  • Name des geschützten Geländes;
  • Kennzeichnung des Verwendungszwecks des Geräts für die geschützten Räumlichkeiten;
  • Informationen über die Art und Anzahl der an dieses Gerät angeschlossenen Melder.
  • 34.10. Nach Abschluss der Lieferung und Inbetriebnahme des MAUPT muss die Installations- und Inbetriebnahmeorganisation die Teile der Geräte versiegeln, zu denen ihr Vertreter während der Installation, Einstellung und Anpassung der Anlage Zugang hatte, und das Vorhandensein von Herstellersiegeln auf den Geräten überprüfen .

    35. Merkmale der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und automatischen Feuerlöschanlagen
    35.1. Die bei der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und automatischen Feuerlöschanlagen vorgelegten Unterlagen müssen der Anlage 30 entsprechen.

    35.2. Eine Inbetriebnahme von ASPS und AUP ohne umfassende Anpassung und Prüfung ist nicht gestattet.

    35.3. Bei der Inbetriebnahme der abgeschlossenen Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme von ASPS und AUP führt die Arbeitskommission Folgendes durch:

  • Überprüfung der Qualität und Übereinstimmung der durchgeführten Installations- und Inbetriebnahmearbeiten mit den vorgelegten Unterlagen, Betriebsanleitungen, technologischen Karten und technischen Dokumentationen der produzierenden Unternehmen;
  • Messen des Isolationswiderstands der Alarmschleife und der elektrischen Verkabelung;
  • Messen des Widerstands der Alarmschleife;
  • Überprüfung der Übereinstimmung der technischen Umsetzung der Kategorie der Stromversorgungszuverlässigkeit mit den Anforderungen der PUE und der Konstruktionsdokumentation;
  • umfassende Tests der Leistung von ASPS und AUP, einschließlich:
  • Überprüfung der Ausstellung der „Brand“-Benachrichtigung, wenn der PI geeigneten Simulatoren von Brandfaktoren ausgesetzt ist;
  • Überprüfung der Ausgabe einer „Störung“-Meldung im Falle einer Unterbrechung oder eines Kurzschlusses in der Alarmschleife und den Steuerverbindungsleitungen;
  • Überprüfen der Ausgabe von Steuersignalen zum Starten des ASPT und deren Bildung aus zwei PIs;
  • Überprüfung, falls erforderlich, anderer im Projekt vorgesehener elektrischer Steuer- und Alarmsignale gemäß SNiP 2.04.09-84 und NPB.
  • IN notwendige Fälle Die Kommission führt auch weitere Überprüfungen der vereinbarten Parameter durch technische Spezifikationen zur Ausstattung.

    35.4. Abnahmetestverfahren technische Mittel Die Signalisierung in Betrieb wird im Einzelfall von der Arbeitskommission festgelegt.

    35,5. Werden Abweichungen zwischen den durchgeführten Arbeiten und der Konstruktionsdokumentation bzw. dem Prüfbericht sowie den Anforderungen dieser Regeln festgestellt, hat die Kommission einen Bericht über die festgestellten Abweichungen (Anlage 31) zu erstellen, auf dessen Grundlage die Montage und Der Auftraggeber hat diese innerhalb der vereinbarten Frist zu beseitigen und die signaltechnische Ausrüstung erneut zur Lieferung bereitzustellen.

    35.6. ASPS und AUP gelten als für den Betrieb zugelassen, wenn bei der Inspektion Folgendes festgestellt wird:

  • Installations- und Inbetriebnahmearbeiten wurden gemäß den Anforderungen von SNiP 2.04.09-84, PUE, RD 78.145-93, technologischen Karten und technischen Dokumentationen der Hersteller durchgeführt;
  • Messergebnisse liegen im Normbereich;
  • Umfangreiche Tests zur Leistungsfähigkeit technischer Alarmanlagen brachten positive Ergebnisse.
  • 35.7. Erfassung der Abnahmeergebnisse:

  • Die Inbetriebnahme technischer Signalanlagen ist in einem Gesetz gemäß Anlage 32 zu dokumentieren.