Ist eine gleichzeitige Aktivierung in geschützten Räumlichkeiten zulässig?
VI. ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG VON ENTWICKLUNGSENTSCHEIDUNGEN BEI DER ÜBERNAHME VON ASPS UND ASPS FÜR DEN BETRIEB
22. Die Inbetriebnahme von ASPT und ASPS muss durch eine auf Anordnung des Leiters des Kundenunternehmens (Organisation) eingesetzte Arbeitskommission erfolgen.
23. Der Arbeitskommission gehören ein Vertreter des Auftraggebers (Kommissionsvorsitzender), des Generalunternehmers, der Planungs-, Montage- und Inbetriebnahmeorganisation sowie der Wartungs- und Reparaturorganisation und ein Vertreter der staatlichen Brandschutzbehörden an .
Die Teilnahme von Vertretern staatlicher Brandschutzbehörden an staatlichen und abteilungsbezogenen Abnahmekommissionen ist obligatorisch. An der Arbeit der Kommissionen können neben dem offiziellen Vertreter der Landesbrandschutzbehörden auch Mitarbeiter der Landesbrandaufsicht beteiligt werden, die die Kontrolle während des Baus und des weiteren Betriebs der Anlage ausüben (Ziffer 2, NPB 05-93). ).
24. Die Arbeit der Kommission erfolgt nach dem mit der Gebietskörperschaft des Staatsgrenzdienstes vereinbarten und vom Auftraggeber genehmigten Abnahmetestprogramm.
Das Abnahmetestprogramm sollte Folgendes umfassen:
25. Bei der Inbetriebnahme des ASPT müssen die Installations- und Inbetriebnahmeorganisationen Folgendes vorlegen:
26. Die Arbeitskommission muss:
27. Wenn die Arbeitskommission feststellt, dass die durchgeführten Installations- und Inbetriebnahmearbeiten nicht dem Projekt und den Anforderungen entsprechen regulatorische Dokumentation Es wird ein Protokoll erstellt, in dem die festgestellten Mängel und der Zeitrahmen für deren Beseitigung sowie die dafür verantwortlichen Organisationen aufgeführt sind.
Nach Beseitigung der im Protokoll genannten Mängel hat der Montage- und Inbetriebnahmebetrieb die Anlage erneut zur Lieferung vorzustellen.
28. Die Inbetriebnahme einer automatischen Feuerlöschanlage ist in einem Dokument (Anlage 29) zu dokumentieren.
29. Ein Vertreter des GPN-Gremiums, der Mitglied der Kommission ist, ist verpflichtet:
Wenn Verstöße gegen Anforderungen festgestellt werden Regulierungsdokumente, Entwurfsentscheidungen und Aktivitäten, ein Vertreter der staatlichen Brandschutzbehörde gibt dem Vorsitzenden der Kommission schriftlich eine Sondermeinung ab, und der Beschluss des Annahmeausschusses wird nicht unterzeichnet.
30. Die örtliche staatliche Feuerwehr muss ein Protokoll führen, das die Hauptmerkmale der in Betrieb genommenen automatischen Brandmeldeanlagen, ihren Betrieb und ihre Ausfälle berücksichtigt.
31. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen
31.1. Die Inbetriebnahme von Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen muss gemäß den Anforderungen von GOST R 50680-94 „Automatische Wasserfeuerlöschanlagen“ erfolgen. Allgemeines technische Anforderungen. Prüfmethoden“ und GOST R 50800-95 „Automatische Schaumfeuerlöschanlagen“. Allgemeine technische Anforderungen. Testmethoden".
31.2. Bei der Inbetriebnahme der Anlage muss der Montage- und Inbetriebnahmebetrieb Folgendes vorlegen:
31.3. Bei der Inbetriebnahme der Anlage ist Folgendes durchzuführen:
31.4. Die Notwendigkeit der Durchführung von Brandversuchen, der Überprüfung der Bewässerungsintensität des Schutzgebiets und der angegebenen Reaktionszeit der Anlage wird vom Kunden, den staatlichen Aufsichtsbehörden oder der Abnahmekommission festgelegt.
Brandtests sollten gemäß dem in genehmigten Programm und der genehmigten Methodik durchgeführt werden in der vorgeschriebenen Weise und mit den Landesaufsichtsbehörden abgestimmt.
31.5. Die externe Inspektion stellt fest:
31.6. Vor der Prüfung von Steuergeräten, allen Elementen und Einheiten der Anlage müssen mit Wasser zu füllende Behälter damit gefüllt werden. Der mit der berechneten Wassermenge gefüllte automatische Wasserzulauf muss mit Luft auf den im Projekt angegebenen Betriebsdruck gepumpt werden.
Das Befüllen der Anlage mit Wasser erfolgt in folgender Reihenfolge:
31.7. Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Steuereinheiten von Sprinkleranlagen sollte durch Öffnen des Hahns (Ventils) am Abflussrohr erfolgen, der zur Überprüfung der Funktion der Anlage dient. In diesem Fall sollte sich das Ventil öffnen und die Alarmvorrichtung (automatisch) auslösen Anlaufen der Pumpen ist möglich).
Tests zur ordnungsgemäßen Funktion der Steuereinheiten von Hochwasseranlagen sollten bei geschlossenem Ventil über dem Ventil durchgeführt werden, indem der Hahn (Ventil) an der stimulierenden Rohrleitung geöffnet wird. In diesem Fall sollte sich das Ventil öffnen und die Alarmvorrichtung funktionieren .
31.8. Druckbehälter müssen gemäß den Anforderungen der „Bauvorschriften“ registriert und geprüft sein sichere Operation Druckbehälter."
31.9. Hydraulische Prüfungen drucklos betriebener Behälter müssen unter Einhaltung folgender Anforderungen durchgeführt werden:
Im ersten Schritt muss der Behälter bis zu einer Höhe von einem Meter gefüllt und 24 Stunden lang aufbewahrt werden, um die Dichtheit des Bodens zu überprüfen.
Im zweiten Schritt muss der Behälter bis zum Auslegungsniveau gefüllt werden.
Der Behälter gilt als bestanden, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Anzeichen einer Undichtigkeit festgestellt werden.
31.10. Rohrleitungen müssen gemäß den Anforderungen von SNiP 3.05.05 geprüft werden. Technologische Ausrüstung und Prozesspipelines.“
31.11. Die Prüfung von Pumpen und Kompressoren sollte gemäß VSN 394 „Einbauanleitung für Kompressoren und Pumpen“ durchgeführt werden.
31.12. Funktionsprüfung Pulsgerät wird durchgeführt, indem mithilfe des ECM-Pfeils ein Druckabfall von 0,05 MPa simuliert wird. In diesem Fall sollten die Licht- und Tonalarme an der Alarmzentrale in der Feuerwache (Kontrollraum) eingeschaltet werden.
31.13. Die Qualität des Schaummittels oder seiner Lösung sollte gemäß GOST R 50588-93 „Schaummittel zum Löschen von Bränden. Allgemeine technische Anforderungen und Prüfmethoden“ überprüft werden.
32. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Gasfeuerlöschanlagen
32.1 Das Testverfahren für die Inbetriebnahme des UGP muss GOST R 50969-96 entsprechen.
32.2. Die Prüfung von Anlagen zur Überprüfung der Reaktionszeit, der Dauer der GOS-Versorgung und der Feuerlöschkonzentration von GOS im Volumen des geschützten Raums (Absätze 4.9-4.11 GOST R 50969-96) ist nicht obligatorisch. Die Notwendigkeit ihrer experimentellen Überprüfung wird vom Kunden bestimmt oder, im Falle einer Abweichung von Designstandards, die sich auf die getesteten Parameter auswirken, Beamte Leitungsorgane und Abteilungen der Landesfeuerwehr bei der Umsetzung der Landesbrandaufsicht.
33. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Sicherheitsanforderungen bei der Inbetriebnahme von Aerosol-Feuerlöschanlagen
33.1. Bei der Inbetriebnahme von Aerosol-Feuerlöschanlagen sind die Richtlinien NPB 21-98 und NPB 22-96 zu beachten.
33.2. Vor der Inbetriebnahme im Rahmen einer umfassenden Inspektion muss das UAP mindestens einen Monat lang eingefahren werden. Während dieser Zeit sollte es sich im manuellen Startmodus befinden. Alle Fälle von Fehlalarmen des Systems Feueralarm und die Kontrolle über den automatischen Start des UAP muss durch ein automatisches Gerät oder in einem speziellen Logbuch durch diensthabendes Personal (mit einer 24-Stunden-Präsenz vor Ort) aufgezeichnet werden, gefolgt von einer Analyse ihrer Ursachen.
Treten im angegebenen Zeitraum keine Fehlalarme oder sonstige Funktionsstörungen des UAP auf, wird die Anlage in den automatischen Betriebsmodus überführt.
Treten während der Einlaufzeit des UAP die genannten Funktionsstörungen (Ausfälle) auf, deren Ursachen nicht geklärt und beseitigt wurden, unterliegt das UAP einer Neuregulierung und umfassenden Prüfung, einschließlich wiederholtem Einfahren.
Die Prüfung der Leistung des UAP im Rahmen einer umfassenden Prüfung sollte durch Messung der Signale erfolgen, die von Kontrollpunkten der Hauptfunktionseinheiten von Detektoren und Sekundärgeräten gemäß den im TD angegebenen Diagrammen entnommen werden.
In diesem Fall können GOA-Simulatoren als Last an der Startlinie verwendet werden. Elektrische Eigenschaften die den Eigenschaften der GOA-Abschussvorrichtungen entsprechen müssen.
33.3. Die Inbetriebnahme des installierten UAP muss auf der Grundlage der Ergebnisse einer umfassenden Prüfung und Inbetriebnahme erfolgen und es ist ein Abschluss (Gesetz) der Inbetriebnahme zu erstellen, in dem der technische Zustand, die Funktionsfähigkeit und die Möglichkeit der Inbetriebnahme des UAP festgestellt werden.
Der Kommission für die Inbetriebnahme des UAP sollten Vertreter der Verwaltung der Anlage, der territorialen (lokalen) Behörden der Staatsfeuerwehr sowie Organisationen angehören, die die Planung, Installation und umfassende Inspektion der Anlage durchgeführt haben.
34. Merkmale der Überwachung von Normen, Regeln und Anforderungen des Arbeitsschutzes bei der Inbetriebnahme automatische Installationen Feuerlöschpulver
34.1. Eine Inbetriebnahme des MAUPT ohne Durchführung einer umfassenden Inbetriebnahme (umfassende Prüfung) ist nicht zulässig. Die Prüfung der Leistung des MAUPT im Rahmen einer umfassenden Prüfung sollte durch Messen der Signale erfolgen, die von den Kontrollpunkten der Hauptfunktionseinheiten und Nebengeräte des MAUPT gemäß den im TD angegebenen Diagrammen entnommen werden. Als Last an der Startleitung können in diesem Fall Simulatoren eingesetzt werden, deren elektrische Eigenschaften den Eigenschaften der Startvorrichtungen der Module im Rahmen des MAUPT entsprechen müssen.
34.2. Bei der Abnahme der abgeschlossenen Installations- und Inbetriebnahmearbeiten des MAUPT führt die Kommission Folgendes durch:
34.3. Überprüfen Sie bei einer externen Inspektion:
34.4. Prüfverfahren zur Messung des Isolationswiderstands und der Alarmschleife, Funktionsfähigkeit montierter Anlagen, Spannungs- und Stromregelung von MAUPT-Startgeräten werden im Einzelfall von der Arbeitskommission festgelegt.
34.5. Werden einzelne Unstimmigkeiten der durchgeführten Arbeiten mit der Konstruktionsdokumentation oder dem Prüfbericht festgestellt, hat die Kommission einen Bericht über die festgestellten Abweichungen unter Angabe der für deren Beseitigung verantwortlichen Organisationen zu erstellen. Diese Organisationen müssen die Inkonsistenzen innerhalb von 10 Tagen beseitigen und die Installationsorganisationen müssen den MAUPT erneut zur Lieferung einreichen.
34.6. MAUPT gilt als für den Betrieb zugelassen, wenn bei der Inspektion (Prüfung) Folgendes festgestellt wird:
34.7. Die Annahme von MAUPT muss in einem Gesetz gemäß Anlage 29 dokumentiert werden.
34.8. Die Notwendigkeit, MAUPT an zentrale Überwachungskonsolen (CNC) anzuschließen, wird von den Abteilungen bestimmt private Sicherheit unter Beteiligung von Vertretern des Auftraggebers und der Landesfeuerwehrbehörden.
34.9. Nach Abschluss der Installation müssen die MAUPT-Steuerungs- und Steuergeräte mit einem Schild versehen sein, das Folgendes enthält:
34.10. Nach Abschluss der Lieferung und Inbetriebnahme des MAUPT muss die Installations- und Inbetriebnahmeorganisation die Teile der Geräte versiegeln, zu denen ihr Vertreter während der Installation, Einstellung und Anpassung der Anlage Zugang hatte, und das Vorhandensein von Herstellersiegeln auf den Geräten überprüfen .
35. Merkmale der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und automatischen Feuerlöschanlagen
35.1. Die bei der Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und automatischen Feuerlöschanlagen vorgelegten Unterlagen müssen der Anlage 30 entsprechen.
35.2. Eine Inbetriebnahme von ASPS und AUP ohne umfassende Anpassung und Prüfung ist nicht gestattet.
35.3. Bei der Inbetriebnahme der abgeschlossenen Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme von ASPS und AUP führt die Arbeitskommission Folgendes durch:
IN notwendige Fälle Die Kommission führt auch weitere Überprüfungen der vereinbarten Parameter durch technische Spezifikationen zur Ausstattung.
35.4. Abnahmetestverfahren technische Mittel Die Signalisierung in Betrieb wird im Einzelfall von der Arbeitskommission festgelegt.
35,5. Werden Abweichungen zwischen den durchgeführten Arbeiten und der Konstruktionsdokumentation bzw. dem Prüfbericht sowie den Anforderungen dieser Regeln festgestellt, hat die Kommission einen Bericht über die festgestellten Abweichungen (Anlage 31) zu erstellen, auf dessen Grundlage die Montage und Der Auftraggeber hat diese innerhalb der vereinbarten Frist zu beseitigen und die signaltechnische Ausrüstung erneut zur Lieferung bereitzustellen.
35.6. ASPS und AUP gelten als für den Betrieb zugelassen, wenn bei der Inspektion Folgendes festgestellt wird:
35.7. Erfassung der Abnahmeergebnisse: