Заземлення опор 610 кв. Для чого потрібне повторне заземлення ВЛІ? Перетину та зближення ПЛ з інженерними спорудами

Уявити сучасну цивілізацію без електрики неможливо. Величезна частина вуглеводнів використовується для генерації саме електроенергії.

Проте електрику неможливо перевозити, як нафту чи вугілля. Для його транспортування використовують лінії електропередач (ЛЕП), що забезпечують трафік електроенергії великої потужності на необхідні відстані. Приведення параметрів переданої по них енергії до стандартів, властивих її споживачам, передбачає використання трансформаторних підстанцій, які забезпечують необхідну напругу в мережі. Таким чином здійснюється харчування всіх електроустановок, починаючи від лампочки в кімнаті і закінчуючи промисловим обладнанням.

Для запобігання травматизму обслуговуючого персоналуі тим більше смертей, враховуючи високий вольтаж, застосовуються заземлювальні пристрої повітряних ліній і підстанцій. Ця публікація ставить собі завдання розібратися у причинах їх необхідності, і навіть конструкціях цих пристосувань.

Для чого потрібно заземлювати ЛЕП та підстанції

За великим рахунком, повітряна лінія (ПЛ) є рядом стовпів (опор), що піддається впливу природних факторів, таких як перепади температур, атмосферні опади, пряма дія сонячного ультрафіолету та інших. Зважаючи на їх вплив, можуть змінюватися властивості діелектриків і відбуватися прямий торкання струмонесучих частин кабелю з опорою. Крім іншого, нерідкі короткочасні стрибки напруги лінії з значним перевищенням номінального (допустимого) значення, що може призводити до замикання між кабелем і конструкційними елементами опори.

При дотику до такого стовпа людина може зазнати травми і навіть померти. Тому встановлення заземлення на повітряній лінії аж ніяк не відноситься до розряду рекомендацій або забаганок органів контролю. Це продиктовано правилами влаштування електроустановок (ПУЕ) як основним нормативним документом, що регламентує вимоги до енергосистем, у тому числі ПЛ. Згідно з цим документом, заземлювальні пристрої опор повітряних ліній є обов'язковими.

Окремо стоїть питання захисту від блискавки конструкцій. Опори можуть бути виконані з дерева, залізобетону чи сталі. Для опор, що стоять у чистому полі, часом, що мають дуже значну висоту, попадання блискавки аж ніяк не рідкісне явище. Якщо для сталі або залізобетону, що мають хорошу електропровідність і не здатні до горіння, це не принесе серйозних пошкоджень, то для дерев'яної конструкціїзагрожує руйнуванням або займанням. Враховуючи колосальну напругу розряду блискавки, можливе руйнування діелектриків, що захищають конструкційні елементи від токонесучих частин ПЛ, що, у свою чергу, призводить до аварії.

Все це однаково стосується і підстанцій. До цих пір деякі з них є великим трансформатором серед поля, що живить ферму, наприклад. Трансформаторні установки схильні до всіх негативним впливам, що і ПЛ. Навіть якщо це не так, вони мають відповідати вимогам ПУЕ.

Обладнана ж пристроєм заземлення щогла або підстанція поводиться інакше. Весь заряд, що потрапив на опору, стіче на землю, враховуючи низький опір та величезну ємність. Це означає, що конструкція не перебуватиме під напругою і буде безпечною для життя та здоров'я людей.

Основні вимоги

Згідно з вимогами ПУЕ практично кожна опора повинна мати заземлюючий пристрій. Воно необхідне запобігання перенапруги атмосферного характеру (блискавка), захисту електрообладнання, розміщеного на щоглі, і навіть реалізації повторного заземлення. Його опір у своїй має перевищувати 30 Ом. Причому громовідводи та подібні пристрої повинні з'єднуватися із заземлювачем окремим провідником. Крім іншого, обов'язковому заземленню підлягають розтяжки, що встановлюються для стійкості опори, якщо вони є в її конструкції. Всі міжз'єднання, дроти зниження і заземлювача, наприклад, переважно виконувати зварюванням, а, за відсутності можливості, скручуватися болтами. Усі частини заземлювального пристрою повинні бути виконані зі сталі діаметром не менше ніж 6 мм. Сам провідник і місця стикування повинні мати антикорозійне покриття. Зазвичай це сталевий оцинкований дріт відповідного діаметра.

Залізобетонні стовпи

Пристрій заземлення ПЛ залежить від матеріалу опор. В разі залізобетонної конструкціївсі елементи арматури, що виступають зверху і знизу, повинні бути приєднані до PEN-провідника (нульова шина), який згодом відіграє роль заземлення. До нього слід приєднати гаки, кронштейни та інші металоконструкції, що знаходяться на опорі. Все це однаково відноситься і до металевих щогл ВЛ.

Дерев'яні стовпи

З дерев'яними опорами ПЛ справа трохи інакша. Зважаючи на діелектричні властивості деревини, кожна з щоглів не потребує окремого пристрою заземлення. Воно встановлюється лише за наявності на щоглі блискавковідводу або повторного заземлення. Крім того, металева оболонка кабелю з'єднується з PEN-шиною лінії у місцях переходу ПЛ у кабельну лінію.

Малоповерхова забудова

Усі види опор мають бути обладнані пристроями заземлення, якщо мова йдео населених пунктахз малоповерховою забудовою (1 або 2 поверхи).

Відстань між такими щоглами залежить від середньорічного значення годинника, в який трапляється гроза. Якщо ця величина не перевищує 40, то проміжки між опорами з громовідводами повинні становити менше 200 м. В іншому випадку ця відстань скорочується до 100 м. Крім того, обов'язковому заземленню підлягають опори, що представляють розгалуження від ПЛ до об'єктів з потенційно масовим скупченням людей, клуби або будинки культури, наприклад.

Встановлення заземлювачів

Заземлення ПЛ здійснюється вертикальними або горизонтальними заземлювачами. У першому випадку це сталеві штирі, закопані або забиті в землю, а в другому є смуги металу, розташовані паралельно землі під її поверхнею. Останній варіант застосовують для ґрунту з високим питомим опором. Після закапування контуру землю трамбують для забезпечення кращого контакту з металом. Потім проводиться вимірювання опору у заземлення опор ПЛ. Воно є добутком значення, отриманого прямим виміром, на коефіцієнт, що залежить від типу та розміру заземлювача, а також кліматичної зони(є спеціальні таблиці).

Особливості підстанцій

Все раніше описане стосується і підстанцій, незважаючи на те, що вони знаходяться під дахом. Виняток становить лише те, що там часто чи постійно перебувають люди, отже, до їх заземлення пред'являються особливі вимоги.

Загалом заземлення підстанції складається з наступних елементів:

  • внутрішній контур;
  • зовнішній контур;
  • пристрій блискавкозахисту об'єкта.

Внутрішній контур заземлення підстанції забезпечує просте та надійне з'єднанняіз землею всіх пристроїв, що знаходяться всередині підстанції. Для цього по периметру всіх приміщень об'єкта на висоті 40 см від підлоги закріплюють дюбелями сталеву смугу. Контури всіх приміщень, а також їх складові з'єднуються зварюванням або різьбовими з'єднаннямиякщо такі передбачені. Усі металеві частини, непризначені для проходження струму (корпусу приладів, огорожі, люки тощо), з'єднуються з цією шиною. Подібні смуги оснащуються різьбовими з'єднаннями з шайбами ​​збільшеної ширини та гайками типу «баранчик». Це дозволяє отримати надійне переносне заземлення. Нульова шина силового трансформатора, з огляду на схему з глухозаземленою нейтраллю, з'єднується з отриманим контуром.

Зовнішній контур

Зовнішній контур заземлення також замкнутий. Він є горизонтальним заземлювачем зі сталевої смуги, що зв'язує певну кількість вертикальних штирів. Глибина залягання цієї конструкції має бути не менше 70 см від поверхні, причому смужка ставиться ребром.

Потрібне розташування пристрою по периметру будівлі не перевищуючи відстані 1 м від стін або фундаментної плити. Загальний опір контуру не може перевищувати 40 Ом, якщо питомий опір ґрунту менше 1 кОм*м відповідно до ПУЕ.

Якщо підстанція має металевий дах, то її заземлюють, з'єднавши із зовнішнім контуром сталевим дротом діаметром 8 мм. З'єднання здійснюється з двох сторін об'єкта, діаметрально протилежних між собою. Вимоги ПУЕ наказують захистити цю шину зниження на зовнішній стінібудівлі від корозії та механічних пошкоджень.

Розрахунок заземлювального пристрою підстанції виконується визначення опору поширення струму системи на землю.

Ця величина залежить від характеристик ґрунту, габаритів та конструкції заземлювального пристрою та інших факторів. Методика досить об'ємна і потребує особливого розгляду. Але варто зазначити, що найчастіше йдуть від неприємного. Маючи необхідний опір та певний сортамент сталі, наприклад, визначають габарити заземлювача, кількість горизонтальних електродів та глибину залягання у відомому типі ґрунту.

Заземлювальні пристрої підстанцій або ПЛ, як і заземлення електростанції, відіграють виключно важливу роль у їх експлуатації. Крім забезпечення нормальної роботицих об'єктів, вони забезпечують безпеку здоров'я та життя для людей, які їх обслуговують.

Заземлення повітряних ліній електропередавця



Для підвищення надійності роботи ліній електропередач, захисту електроапаратури від атмосферних і внутрішніх перенапруг, а також для забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу опори ліній електропередач повинні бути заземлені.


Величина опору заземлюючих пристроїв нормується "Правилами пристроїв електроустановок".


На повітряних лініях електропередачі на напругу 0,4 кВ із залізобетонними опорами в мережах із ізольованою нейтраллю повинні бути заземлені як арматура опор, так і гаки та штирі фазних проводів. Опір заземлювального пристрою не повинен перевищувати 50 Ом.


У мережах із заземленою нейтраллю гаки та штирі фазних проводів, що встановлюються на залізобетонних опорах, а також арматуру цих опор необхідно приєднувати до нульового заземленого проводу. Заземлювальні та нульові провідники у всіх випадках повинні мати діаметр не менше 6 мм.


На повітряних лініях електропередачі на напругу 6-10 кВ повинні бути заземлені всі металеві та залізобетонні опори, а також дерев'яні опори, на яких встановлені пристрої грозозахисту, силові або вимірювальні трансформатори, роз'єднувачі, запобіжники та інші апарати.


Опір заземлювальних пристроїв опор приймаються для населеної місцевості не вище наведених у табл. 18, а в ненаселеній місцевості в ґрунтах з питомим опором ґрунту до 100 Ом·м - не більше 30 Ом, а в ґрунтах з опором вище 100 Ом·м - не більше 0,3. При використанні на ЛЕП на напругу 6-10 кВ ізоляторів ШФ 10-Г, ШФ 20-В та ШС 10-Г опір заземлення опор у ненаселеній місцевості не нормується.


Таблиця 18

Опір заземлювальних пристроїв опор ЛЕП

на напругу 6-10 кВ

#G0Питомий опір ґрунту , Ом·м

Опір заземлювального пристрою, Ом

До 100

До 10

100-500

" 15

500-1000

" 20

1000-5000

" 30

Більше 5000

6·10


За виконання заземлюючих пристроїв, тобто. при електричному з'єднанні частин, що заземлюються з землею, прагнуть до того, щоб опір заземлювального пристрою був мінімальним і, звичайно, не вище величин, необхідних # M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЕ#S. Велика частка опору заземлення посідає перехід від заземлювача до грунту. Тому в цілому опір заземлювального пристрою залежить від якості та стану самого ґрунту, глибини закладання заземлювачів, їх типу, кількості та взаємного розташування.


Заземлювальні пристрої складаються із заземлювачів і спусків, що з'єднують заземлювачі з заземлюючими елементами. Як заземлюючі спуски залізобетонних опор ЛЕП на напругу 6-10 кВ слід використовувати всі елементи напруженої арматури стійок, які з'єднуються із заземлювачем. Якщо опори встановлені на відтяжках, то відтяжки залізобетонних опор також повинні бути використані як заземлюючі провідники додатково до арматури. Заземлювальні спуски, що спеціально прокладаються по опорі, повинні мати переріз не менше 35 мм або діаметр не менше 10 мм.


На повітряних лініях електропередач з дерев'яними опорами рекомендується застосовувати болтове з'єднання заземлюючих спусків; на металевих та залізобетонних опорах з'єднання заземлюючих спусків може бути виконане як звареним, так і болтовим.


Заземлювачі є металеві провідники, прокладені в грунті. Заземлювачі можуть бути виконані у вигляді вертикально забитих стрижнів, труб або куточків, з'єднаних між собою горизонтальними провідниками з круглої або смугової сталі в осередок заземлення. Довжина вертикальних заземлювачів зазвичай становить 2,5-3 м. Горизонтальні заземлюючі провідники та верх вертикальних заземлювачівповинні знаходитись на глибині не менше 0,5 м, а на орних землях – на глибині 1 м. Заземлювачі з'єднують між собою зварюванням.


При встановленні опор на палях, як заземлювач можна використовувати металеву палю, до якої зварюванням приєднують заземлювальний випуск залізобетонних опор.


Для зменшення площі землі, зайнятої заземлювачем, використовують глибинні заземлювачі у вигляді стрижнів з круглої сталі, що занурюються вертикально в ґрунт на 10-20 м і більше. Навпаки, в щільних або кам'янистих ґрунтах, де неможливо заглибити вертикальні заземлювачі, використовують поверхневі горизонтальні заземлювачі, які являють собою кілька променів зі смугової або круглої сталі, прокладених у землі на невеликій глибині та приєднаних до спуску, що заземлює.


Усі види заземлень значно знижують величину атмосферних та внутрішніх перенапруг на ЛЕП. Однак все ж цих захисних заземленьу деяких випадках виявляється недостатньо для захисту ізоляції ЛЕП та електроапаратів від перенапруг. Тому на лініях встановлюють додаткові пристрої, до яких насамперед відносяться захисні іскрові проміжки, трубчасті та вентильні розрядники.


Захисна властивість іскрового проміжку заснована на створенні лінії "слабкого" місця. Ізоляція іскрового інтервалу, тобто. відстань по повітрю між його електродами, така, що електрична міцність його достатня, щоб витримувати робочу напругу ЛЕП і не допустити замикання робочого струму на землю, і в той же час вона слабша за ізоляцію лінії. При ударі блискавки у дроти ЛЕП грозовий розряд пробиває "слабке" місце (іскровий проміжок) і проходить у землю, не порушуючи ізоляції лінії. Захисні іскрові проміжки 1 (рис. 22, а б) складаються з двох металевих електродів 2, встановлених на певній відстані один від одного. Один електрод приєднаний до дроту 6 ЛЕП та ізолюється від опори ізолятором 5, а інший заземлений (4). До другого електрода приєднано додатковий захисний проміжок 3. На лініях на напругу 6-10 кВ зі штирьовими ізоляторами форма електродів виконується у вигляді рогів, що забезпечує розтягування дуги при розряді. Крім того, на цій ЛЕП захисні проміжки влаштовують безпосередньо на спуску, що заземляє, прокладеному по опорі (рис. 23).





Мал. 22. Захисний іскровий проміжок для ЛЕП на напругу до 10 кВ:

а – електрична схема; б - схема установки

Мал. 23. Влаштування захисного проміжку на опорі


Трубчасті та вентильні розрядники встановлюють, як правило, на підходах до підстанцій, переходах ЛЕП через лінії зв'язку та ЛЕП, електрифіковані залізниці, а також для захисту кабельних вставок на ЛЕП. Розрядники є апаратами, що мають іскрові проміжки та пристрої для гасіння дуги. Встановлюють їх так само, як і захисні проміжки - ізоляції, що паралельно захищається.


Вентильні розрядники типу РВ призначені для захисту від атмосферних перенапруг ізоляції електроустаткування. Їх випускають на напругу 3,6 та 10 кВ і можна встановлювати як на відкритому повітрі – на ЛЕП, так і у закритих приміщеннях. Основна електрична характеристика розрядників наведено у табл. 19. Конструктивне виконання, габаритні, настановні та приєднувальні розміри розрядників показані на рис. 24.


Таблиця 19

Характеристика вентильних розрядників



#G0Показники

РВО-0,5

РВО-3

РВО-6

РВО-10

Номінальна напруга, кВ

Пробивна напруга при частоті 50 Гц у сухому стані та під дощем, кВ:

не менше

не більше

30,5

Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції (не менше), см

Маса, кг

Рис 24 Вентильний розрядник типу РВО:

1 – болт М8х20; 2 – покришка; 3 – іскровий проміжок; 4 - два болти М10х25 для кріплення

розрядника; 5 – резистор; 6 – хомут; 7 - болт M8х20 для приєднання дроту заземлення


Розрядник складається з багаторазового іскрового проміжку 3 і резистора 5, які укладені в герметично закриту порцелянову покришку 2. Фарфорова покришка призначена для захисту внутрішніх елементів розрядника від впливу зовнішнього середовищата забезпечення стабільності характеристики. Резистор складається з вілітових дисків, виготовлених з карбіду кремнію, має нелінійну вольтамперну характеристику, тобто його опір зменшується під впливом високої напруги, і навпаки.


Багаторазовий іскровий проміжок складається з декількох одиничних проміжків, який утворюється двома фасонними латунними електродами, розділеним ізолюючою прокладкою.


При появі небезпечного для ізоляції обладнання перенапруги відбувається пробою іскрового проміжку, і резистор виявляється під високою напругою. Опір резистора різко зменшується і струм блискавки проходить через нього, не створюючи небезпечного для ізоляції підвищення напруги. Наступний за пробоєм іскрового проміжку, що супроводжує струм промислової частоти переривається при першому переході напруги через нульове значення.


Букве маркування розрядників означає тип і конструкцію розрядника, а цифри - номінальну напругу.


Трубчасті розрядники (рис. 25) являють собою ізолюючу трубку 1 з внутрішнім іскровим проміжком , який утворюється двома металевими електродами 2 і 3. Трубу виготовляють з газогенеруючого матеріалу і одну з сторін закривають наглухо. При ударі блискавки пробивається іскровий проміжок між електродами виникає дуга. Під дією великої температури дуги з ізолюючої трубки бурхливо виділяються гази і тиск у ній піднімається. Під впливом цього тиску гази виходять через відкритий кінець трубки, чим створюють поздовжнє дуття, яке розтягує та охолоджує дугу. При проходженні супровідного струму через нульове положення розтягнута та охолоджена дуга гасне і струм обривається. Щоб запобігти поверхні ізолюючої трубки від руйнування струмами витоку, в трубчастому розряднику влаштовують зовнішній іскровий проміжок.




Рис 25. Трубчастий розрядник

Трубчасті розрядники випускають фібробакелітового типу РТФ або вініпластового типу РТВ. Характеристика трубчастих розрядників наведено у табл. 20.

Таблиця 20

Характеристика трубчастих розрядників



#G0Тип розрядника

Номінальна напруга, кВ

Довжина зовнішнього іскрового проміжку, мм

Повторне заземлення ВЛІ – це заземлення PEN-провідника від комплексної трансформаторної підстанції 10 кВ/0,4 кВ. Його основне призначення – підвищення безпеки ділянок ЛЕП. ВЛІ розшифровується як повітряна лінія електропередач із ізольованою проводкою СІП. Прокладаються ПЛ ( повітряні лінії) від трансформаторної станції, що має глухозаземлену нейтраль, на опорах з дерева чи залізобетону.

Види опор

Дерев'яні

Подібна конструкція виготовляється з колод без кори ( круглий ліс). Довжина однієї колоди від 5 до 13 метрів із кроком 50 см. Товщина опори від 12 до 26 сантиметрів із кроком 20 мм. Щоб дерев'яна підпора піддавалася гниття повільніше, її покривають спеціальним антисептиком. Існує два типи такої конструкції: С1 та С2.

Залізобетонні

Подібний пристрій виготовляється з бетону та арматури у вигляді прямокутника або у формі трапеції. Залізобетонний пристрій має своє маркування і позначається як СВ. Після цих літер пишуться номери, які вказують на довжину конструкції. Наприклад, підпору СВ 85. Цифра позначає, що її довжина становить 8,5 метрів. На фото нижче показано, як виглядає ЗБ опора:

Використовуються такі ЗБ конструкції:

  • CВ 105;
  • CВ 110;
  • CВ 95;
  • CВ 85.

Для того, щоб здійснювати вторинне заземлення PEN провідника, з двох сторін пристосування приварюють арматуру.

Для чого це потрібно?

Що таке повторне заземлення ВЛІ та чому воно так називається? Справа в тому, що дротовий кабель вже заземлений на комплексну трансформаторну підстанцію. (трансформаторна підстанція з глухозаземленою нейтраллю) являє собою 2 або 4 які проводять по ВЛІ. Один із кабельних провідників вважається основним – PEN провідник, інші – фазні. У свою чергу PEN-провідник ділиться на N (нульовий робітник) та РЕ (нульовий захисний). Це у випадку, якщо він знаходиться на підпорі і на пристрої стоїть вступний пристрій (ВП) або в щитку в приміщенні.

Схема виглядає так:

У ПУЕ вказується, що повторне заземлення ВЛІ означає занурення в ґрунт PEN або РЕ провідника в повітряній електричної лініїіз ізольованими проводами.

Важливо!Повторний заземлюючий контур здійснюється на підпорі без вступного пристрою або вступного щитка (ВЩ). Воно приєднується до вступного автомата або спільного рубильника.

Захисний та робочий нульові дроти підключаються зверху ЖБ (залізобетонного стовпа) до арматурного випуску. Якщо є підкісний стовп, то необхідно приєднувати і до нього, а не тільки до основного.

На фото нижче зображено, як потрібно спорудити повторне заземлення ПСЛІ основного провідника з використанням на прохідному стовпі, без відведення. Здійснювати подібне необхідно на кожній третій опорі ПЛ та на стовпі, що веде до житлової будівлі.

На опорі з дерева встановлюється заземлюючий спуск (на схемі нижче позначено цифрою 3). Як правило, він виробляється із металевого дроту. Все це прикріплюється до штирьового електрода, що вбивається у ґрунт. Якщо дріт більше 6 мм, то бажано щоб він був зроблений з оцинкованого металу, а якщо менше 6 мм - з чорного металу з нанесеним антикорозійним засобом.

  • 1 – місце зварювання;
  • 2 – заземлювачі;
  • 3 - спуск.

Подібним чином здійснюється повторне заземлення ВЛІ для ЗБ стовпа лише без арматурного випуску.

Згідно з правилами пристрою електроустановок, якщо на дерев'яній конструкції було виконано повторне заземлення PEN-провідників, необхідно повністю заземлити всі штирі та гаки опори з металу. Якщо ж на стовпі з дерева чи залізобетону не організовують повторний заземлювальний контур, нічого робити не потрібно (ПУЭ 2.4.41).

Електрообладнання з металу, що знаходиться на опорах, обов'язково має заземлюватися індивідуальними проводами. Це таке обладнання як щити ВУ, блискавкозахист або захист від високої напруги. У разі ТП із глухозаземленою нейтраллю опір вторинного заземлювача має бути 30 Ом або менше.

Врахуйте! Для приватного житла повторний захист PEN-провідників ВЛІ не звільняє від встановлення спеціального контуру. Про те, що ми розповідали у відповідній статті!

Якщо необхідно зробити повторне заземлення ПСЛІ від трансформаторної підстанції до житлового приміщення на відстань 800 м, його слід виконати у наступних місцях:

  • на стовпах ПЛ, які розміщуються біля трансформаторної підстанції та біля будинку;
  • на анкерних стовпах ПЛ;
  • на опорі з дистанцією 100 метрів від основної опори, що має заземлення.

Корисне

Титульна сторінка
Перелік креслень
Пояснювальна записка
Дерев'яні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення гаків та поворотне заземлення нульового дроту
Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення троса на проміжній та анкерних опорах
Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку
Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку
Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку
Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-6 та РТ-10 на анкерній та проміжних опорах
Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-6 та РТ-10 (перехідні) на анкерній підвищеній опорі
Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення кабельної муфти та трубчастих розрядників на кінцевій опорі
Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ (перехідні). Заземлення трубчастих розрядників РТ-20 на проміжній підвищеній опорі
Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ (перехідні). Заземлення трубчастих розрядників РТ-20 на підвищеній анкерній опорі
Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-35 на анкерній опорі
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення проміжної ОП-0,4 та проміжної перехресної ПК-0,4 опор
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення проміжної перехідної опори ПП-0,4
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кутових анкерних опор УА-I-0,4 та УА-II-0,4
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кінцевої К-0.4 та анкерної А-0,4 опор
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення відгалужувальної анкерної опори ОА-0,4
Залізобетонні опори ПЛ 0.4 кВ. Заземлення відгалужальної перехідної опори ОП-0,4
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення вступних ящиків на проміжній та кінцевій опорах для підключення електродвигунів мобільних машин
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення ящика з АП50-Т для секціювання магістралі на анкерній опорі
Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кабельної муфти 4 км, розрядників РВН-0,5, світильника СПО-200 на кінцевій опорі
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості П10-1Б; П20-1Б; П10-2Б; П20-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кутових проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості УП10-1Б; УП20-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кінцевих опор для ненаселеної та населеної місцевості К10-1Б; К10-2Б; К20-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення проміжних відповідальних опор для ненаселеної місцевості ОП10-1Б; ОП20-1Б; ОП10-2Б; ОП20-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення відгалужувальних опор для ненаселеної місцевості ОП10-1Б; ОП10-2Б та 020-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення відповідальних кутових проміжних опор для ненаселеної території ОУП10-1Б; ОУП20-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кабельної муфти КМА(КМЧ) та розрядників РТ-6; РТ-10 на кінцевій опорі
Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кінцевих опор ПЛ 6 - 10 та 20 кВ з роз'єднувачами для населеної та ненаселеної місцевості КР10-1Б; КР10-2Б; КР10-3Б; КР20-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості П35-1Б та П35-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжних опор з тросом для ненаселеної та населеної місцевості ПТ35-1Б та ПТ35-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутових анкерних опор для ненаселеної та населеної місцевості УА35-16; УА35-26
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутової проміжної опори для ненаселеної місцевості УП35-1Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кінцевих та анкерних опор для ненаселеної та населеної місцевості К35-1Б; К35-2Б; А35-1Б; А35-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутової проміжної, кінцевої та анкерної опор з тросом для ненаселеної та населеної місцевості УПТ35-1Б; КТ35-1Б; КТ35-2Б; АТ35-1Б; АТ35-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутових анкерних опор із тросом для ненаселеної та населеної місцевості УАТ35-1Б; УАТ35-2Б
Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення перехідної проміжної опори ПП35-Б; ПП20-Б; ПП10-Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжної перехідної опори з тросом ППТ35-Б
Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення кутової анкерної перехідної опори УАП35-Б; УАП20-Б; УАП10-Б
Залізобетонні опори ПЛ 135 кВ. Заземлення кутової анкерної перехідної опори УАПТ35-Б
Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення кінцевої перехідної опори КП35-Б; КП20-Б; КП10-Б
Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кінцевої перехідної опори з тросом КПТ35-Б
Роз'єднувальний пункт 20 кВ з автоматичним секційним відділом на залізобетонній опорі. Заземлення
Приклади виконання повторного заземлення нульового дроту, гаків та штирів на залізобетонній та дерев'яній опорах.
Ескізи заземлювачів для R =<10 ом
Ескізи заземлювачів для R =<15 ом; R = < 20 ом
Ескізи заземлювачів для R =< 30 ом
Формули для визначення опору розтіканню струму різних заземлювачів
Вихідні дані для розрахунку заземлювачів
Залізобетонні та дерев'яні опори. Заземлення опор. Вибір затискачів
Дерев'яні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення гаків та поворотне заземлення нульового дроту. Вузли. Деталі
Вузли та деталі
Приклади влаштування заземлювачів. Вузли

Інформація про виключення: І-1-88

Дія завершена 01.01.1988

Титульна сторінка

Перелік креслень

Пояснювальна записка

Дерев'яні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення гаків та поворотне заземлення нульового дроту

Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення троса на проміжній та анкерних опорах

Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку

Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку

Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Влаштування захисних проміжків на опорах при перетині з ПЛ або з лініями зв'язку

Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-6 та РТ-10 на анкерній та проміжних опорах

Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-6 та РТ-10 (перехідні) на анкерній підвищеній опорі

Дерев'яні опори ПЛ 6 - 10 кВ. Заземлення кабельної муфти та трубчастих розрядників на кінцевій опорі

Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ (перехідні). Заземлення трубчастих розрядників РТ-20 на проміжній підвищеній опорі

Дерев'яні опори ПЛ 20 кВ (перехідні). Заземлення трубчастих розрядників РТ-20 на підвищеній анкерній опорі

Дерев'яні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення трубчастих розрядників РТ-35 на анкерній опорі

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення проміжної ОП-0,4 та проміжної перехресної ПК-0,4 опор

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення проміжної перехідної опори ПП-0,4

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кутових анкерних опор УА-I-0,4 та УА-II-0,4

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кінцевої К-0.4 та анкерної А-0,4 опор

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення відгалужувальної анкерної опори ОА-0,4

Залізобетонні опори ПЛ 0.4 кВ. Заземлення відгалужальної перехідної опори ОП-0,4

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення вступних ящиків на проміжній та кінцевій опорах для підключення електродвигунів мобільних машин

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення ящика з АП50-Т для секціювання магістралі на анкерній опорі

Залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення кабельної муфти 4 км, розрядників РВН-0,5, світильника СПО-200 на кінцевій опорі

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості П10-1Б; П20-1Б; П10-2Б; П20-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кутових проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості УП10-1Б; УП20-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кінцевих опор для ненаселеної та населеної місцевості К10-1Б; К10-2Б; К20-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення проміжних відповідальних опор для ненаселеної місцевості ОП10-1Б; ОП20-1Б; ОП10-2Б; ОП20-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення відгалужувальних опор для ненаселеної місцевості ОП10-1Б; ОП10-2Б та 020-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення відповідальних кутових проміжних опор для ненаселеної території ОУП10-1Б; ОУП20-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кабельної муфти КМА(КМЧ) та розрядників РТ-6; РТ-10 на кінцевій опорі

Залізобетонні опори ПЛ 6 - 10 та 20 кВ. Заземлення кінцевих опор ПЛ 6 - 10 та 20 кВ з роз'єднувачами для населеної та ненаселеної місцевості КР10-1Б; КР10-2Б; КР10-3Б; КР20-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжних опор для ненаселеної та населеної місцевості П35-1Б та П35-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжних опор з тросом для ненаселеної та населеної місцевості ПТ35-1Б та ПТ35-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутових анкерних опор для ненаселеної та населеної місцевості УА35-16; УА35-26

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутової проміжної опори для ненаселеної місцевості УП35-1Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кінцевих та анкерних опор для ненаселеної та населеної місцевості К35-1Б; К35-2Б; А35-1Б; А35-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутової проміжної, кінцевої та анкерної опор з тросом для ненаселеної та населеної місцевості УПТ35-1Б; КТ35-1Б; КТ35-2Б; АТ35-1Б; АТ35-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кутових анкерних опор із тросом для ненаселеної та населеної місцевості УАТ35-1Б; УАТ35-2Б

Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення перехідної проміжної опори ПП35-Б; ПП20-Б; ПП10-Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення проміжної перехідної опори з тросом ППТ35-Б

Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення кутової анкерної перехідної опори УАП35-Б; УАП20-Б; УАП10-Б

Залізобетонні опори ПЛ 135 кВ. Заземлення кутової анкерної перехідної опори УАПТ35-Б

Залізобетонні опори ПЛ 10; 20; 35 кВ. Заземлення кінцевої перехідної опори КП35-Б; КП20-Б; КП10-Б

Залізобетонні опори ПЛ 35 кВ. Заземлення кінцевої перехідної опори з тросом КПТ35-Б

Роз'єднувальний пункт 20 кВ з автоматичним секційним відділом на залізобетонній опорі. Заземлення

Приклади виконання повторного заземлення нульового дроту, гаків та штирів на залізобетонній та дерев'яній опорах.

Ескізи заземлювачів для R =<10 ом

Ескізи заземлювачів для R =<15 ом; R = < 20 ом

Ескізи заземлювачів для R =< 30 ом

Формули для визначення опору розтіканню струму різних заземлювачів

Вихідні дані для розрахунку заземлювачів

Залізобетонні та дерев'яні опори. Заземлення опор. Вибір затискачів

Дерев'яні опори ПЛ 0,4 кВ. Заземлення гаків та поворотне заземлення нульового дроту. Вузли. Деталі

Вузли та деталі

Приклади влаштування заземлювачів. Вузли

Цей документ знаходиться в:

Організації:

15.06.1971 Затверджено 245
Розроблено