До основних видів техніки, призначеної для захисту різних об'єктів від пожеж, належать засоби сигналізації та пожежогасіння.

Пожежна сигналізаціяповинна швидко та точно повідомляти про пожежу із зазначенням місця її виникнення. Найбільш надійною системою пожежної сигналізації є електрична пожежна сигналізація. Найбільш досконалі види такої сигналізації додатково забезпечують автоматичне введення в дію передбачених на об'єкті засобів пожежогасіння. Принципова схемаЕлектрична система сигналізації представлена ​​на рис. 18.1. Вона включає пожежні сповіщувачі, встановлені в приміщеннях, що захищаються і включені в сигнальну лінію; приймально-контрольну станцію, джерело живлення, звукові та світлові засоби сигналізації, а також автоматичні установкипожежогасіння та димовидалення.

Мал. 18.1. Принципова схема системи електричної пожежної сигналізації:

1-датчики-повідомники; 2-приймальна станції; 3-блок резервного харчування;

4-блок - живлення від мережі; 5- система перемикання; 6 – проводка;

7-виконавчий механізм системи пожежогасіння

Надійність електричної системисигналізації забезпечується тим, що всі її елементи та зв'язки між ними постійно знаходяться під напругою. Цим забезпечується здійснення постійного контролю над справністю установки.

Найважливішим елементомсистеми сигналізації є пожежні сповіщувачі, які перетворюють фізичні параметри, що характеризують пожежу, електричні сигнали. За способом приведення в дію сповіщувачі поділяють на ручні та автоматичні. Ручні сповіщувачі видають у лінію зв'язку електричний сигнал певної форми під час натискання кнопки.

Автоматичні пожежні сповіщувачі включаються при зміні параметрів довкілля у момент виникнення пожежі. Залежно від фактора, що викликає спрацювання датчика, сповіщувачі поділяються на теплові, димові, світлові та комбіновані. Найбільшого поширення набули теплові сповіщувачі, чутливі елементи яких можуть бути біметалічні, термопарні, напівпровідникові.

Димові пожежні сповіщувачі, що реагують на дим, мають як чутливий елемент фотоелемент або іонізаційні камери, а також диференціальне фотореле. Димові сповіщувачібувають двох типів: точкові, що сигналізують про появу диму в місці їх встановлення, і лінійно-об'ємні, що працюють на принципі затінення світлового променя між приймачем та випромінювачем.

Світлові пожежні сповіщувачі ґрунтуються на фіксації різних | складових частинспектру відкритого полум'я. Чутливі елементитаких датчиків реагують на ультрафіолетову або інфрачервону область спектра оптичного випромінювання.



Інерційність первинних датчиків є важливим характеристикою. Найбільшу інерційність мають теплові датчики, найменш-світлові.

Комплекс заходів, спрямованих на усунення причин виникнення пожежі та створення умов, за яких продовження горіння буде неможливим, називається пожежогасіння.

Для ліквідації процесу горіння необхідно припинити подачу в зону горіння або пального, або окислювача, або зменшити підведення теплового потокуу зону реакції. Це досягається:

Сильним охолодженням вогнища горіння або палаючого матеріалу за допомогою речовин (наприклад, води), що мають велику теплоємність;

Ізоляцією вогнища горіння від атмосферного повітряабо зниження концентрації кисню в повітрі шляхом подачі в зону горіння інертних компонентів;

Застосуванням спеціальних хімічних засобів, що гальмують швидкість реакції окиснення;

Механічним зривом полум'я сильним струменем газу чи води;

Створенням умов вогнеперегороди, за яких полум'я поширюється через вузькі канали, переріз яких менше діаметра, що гасить.

Для досягнення вищевказаних ефектів в даний час як засоби гасіння використовують:

Воду, що подається у вогнище пожежі суцільним або розпорошеним струменем;

Різні види пін (хімічна або повітряно-механічна), що являють собою бульбашки повітря або Вуглекислий газ, оточені тонкою плівкою води;

Інертні газові розріджувачі, як яких можуть використовуватися: вуглекислий газ, азот, аргон, водяна пара, димові гази і т. д.;

Гомогенні інгібітори-низькокиплячі галогеновуглеводні;

Гетерогенні інгібітори - вогнегасні порошки;

Комбіновані склади.

Вода є найбільш застосовуваним засобом гасіння.

Забезпечення підприємств та регіонів необхідним обсягом води для пожежогасіння зазвичай проводиться із загальної (міської) мережі водопроводу або з пожежних водойм та ємностей. Вимоги до систем протипожежного водопостачання викладено у СНіП 2.04.02-84 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та у СНіП 2.04.01-85 «Внутрішній водопровід та каналізація будівель».

Протипожежні водопроводи прийнято поділяти на водопроводи низького та середнього тиску. Вільний натиск при пожежогасінні у водопровідній мережі низького тискупри розрахунковій витраті має бути не менше 10 м від рівня поверхні землі, а необхідний для пожежогасіння напір води створюється пересувними насосами, що встановлюються на гідранти. В мережі високого тискуПовинна забезпечуватися висота компактного струменя не менше 10 м при повному розрахунковому витраті води та розташуванні стовбура на рівні найвищої точки самого високої будівлі. Системи високого тиску дорожчі внаслідок необхідності використовувати трубопроводи пов'язаної міцності, а також додаткові водонапірні баки на відповідній висоті або пристрої насосної водопровідної станції. Тому системи високого тиску передбачають промислових підприємствах, віддалених від пожежних частин більш ніж на 2 км, а також у населених пунктах із кількістю жителів до 500 тис. осіб.

Р та с.1 8.2. Схема об'єднаного водопостачання:

1 – джерело води; 2-водоприймач; 3-станція першого підйому; 4-водоочисні споруди та станція другого підйому; 5-водонапірна башта; 6-магістральні лінії; 7 – споживачі води; 8 – розподільні трубопроводи; 9-введення в будівлі

Принципова схема влаштування системи об'єднаного водопостачання показана на рис. 18.2. Вода з природного джерела надходить у водоприймач і далі насосами станції першого підйому подається у споруду на очищення, потім водоводами в пожежорегулюючу споруду (водонапірну вежу) і далі магістральними водопровідними лініями до вводів у будівлі. Влаштування водонапірних споруд пов'язане з нерівномірністю споживання води щогодини. Як правило, мережу протипожежного водопроводу роблять кільцевою, що забезпечує дві лінії подачі води і тим самим високу надійність водозабезпечення.

Нормована витрата води на пожежогасіння складається з витрат на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння. При нормуванні витрати води на зовнішню пожежогасіння виходять із можливої ​​кількості одночасних пожеж у населеному пункті, що виникають протягом I протягом трьох суміжних годин, залежно від чисельності мешканців та поверховості будівель (СНіП 2.04.02-84). Норми витрати та натиск води у внутрішніх водопроводах у громадських, житлових та допоміжних будівлях регламентуються СНиП 2.04.01-85 залежно від їхньої поверховості, довжини коридорів, обсягу, призначення.

Для пожежогасіння у приміщеннях використовують автоматичні вогнегасні пристрої. Найбільшого поширення набули установки, які як розподільчих пристроїввикористовують спринклерні (рис. 8.6) чи дренчерні головки.

Спринклерна головка-це прилад», що автоматично відкриває вихід води при підвищенні температури всередині приміщення, викликаної виникненням пожежі. Спринклерні установки автоматично вмикаються при підвищенні температури середовища всередині приміщення до заданої межі. Датчиком є ​​сама спринклерна головка, з легкоплавким замком, який розплавляється при підвищенні температури і відкриває отвір у трубопроводі з водою над осередком пожежі. Спринклерна установка складається з мережі водопровідних поживних та зрошувальних труб, встановлених під перекриттям. У зрошувальні труби на певній відстані один від одного вкручені спринклерні головки. Один спринклер встановлюють на площі 6-9 м 2 приміщення залежно від пожежної небезпекивиробництва. Якщо в приміщень, що захищається, температура повітря може опускатися нижче + 4 е С, то такі об'єкти захищають повітряними спринклерними системами, що відрізняються від водяних тим, що такі системи заповнені водою тільки до контрольно-сигнального пристрою, розподільні трубопроводи, розташовані вище цього пристрою в неопалюваному приміщенні, заповнюються повітрям, що нагнітається спеціальним компресором.

Дренчерні установкипо пристрої близькі до спринклерних і відрізняються від останніх тим, що зрошувачі на розподільчих трубопроводах не мають легкоплавкого замку та отвори постійно відкриті. Дренчерні системи призначені для утворення водяних завіс, для захисту будівлі від займання при пожежі в сусідній споруді, для утворення водяних завіс у приміщенні з метою запобігання поширенню вогню та для I протипожежного захистуза умов підвищеної пожежної небезпеки. Дренчерна система включається вручну або автоматично за сигналом автоматичного сповіщувача про пожежу за допомогою контрольно-пускового вузла, що розміщується на магістральному трубопроводі.

У спринклерних та дренчерних системах можуть застосовуватись і повітряно-механічні піни. Основною вогнегасною властивістю піни є ізоляція зони горіння шляхом утворення на поверхні палаючої рідини паронепроникного шару певної структури та стійкості. Склад повітряно-механічної піни наступний: 90 % повітря, 9,6 % рідини (води) та 0,4 % піноутворюючої речовини. Характеристиками піни, що визначають її

вогнегасні властивості, є стійкість та кратність. Стійкість - це здатність піни зберігатися при високій температурів часі; повітряно-механічна піна має стійкість 30-45 хв, кратність - відношення об'єму піни до об'єму рідини, з якої вона отримана, що досягає 8-12.

| Отримують піну в стаціонарних, пересувних, переносних пристроях та ручних вогнегасниках. В якості пожежогасної речовини I широкого поширення набула піна наступного складу: 80% вуглекислого газу, 19,7% рідини (води) та 0,3% піноутворюючої речовини. Кратність хімічної піни зазвичай дорівнює 5 стійкість близько 1ч.

Процес гасіння пожеж поділяються на локалізацію та ліквідацію вогню. Під локалізацією пожеж розуміють обмеження поширення вогню та створення умов для його ліквідації. Під ліквідацією пожеж розуміють остаточне гасіння або повне припинення горіння та виключення можливості повторного виникнення вогню.

Успіх швидкої локалізації та ліквідації пожежі у його початковій стадіїзалежить від наявності засобів гасіння пожеж та вміння користуватися ними, засобів пожежного зв'язку та сигналізації для виклику пожежної команди та приведення в дію автоматичних вогнегасних установок. Основні вогнегасні засоби та речовини – це вода, пісок, інертні гази, сухі (тверді) вогнегасні речовини та ін.
Засоби гасіння пожеж
Пожежногасіння- Це комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожеж. Для виникнення та розвитку процесу горіння необхідна одночасна присутність пального матеріалу, окислювача та безперервного потоку тепла від вогню пожежі до пального матеріалу (джерела вогню), то для припинення горіння достатньо відсутність якогось із цих компонентів.

Таким чином, припинення горіння можна досягти зниженням вмісту пального компонента, зменшенням концентрації окислювача, зменшенням енергії активації реакції і, нарешті, зниженням температури процесу.

Відповідно до вищесказаного існують такі основні способи пожежогасіння:

Охолодження джерела вогню або горіння нижче за певні температури;

Ізоляція джерела горіння повітря;

зниження концентрації кисню повітря шляхом розведення негорючими газами;

Гальмування (інгібування) швидкості реакції окиснення;

Механічний зрив полум'я сильним струменем газу чи води, вибухом;

Створення умов вогнезагороди, за яких вогонь поширюється через вузькі канали, діаметр яких менший за діаметр гасіння;

Для цього застосовують різні вогнегасні матеріали і суміші (названі далі речовинами гасіння або способами гасіння).

Основними способами гасіння є:

Вода, яка може подаватися у вогонь пожежі цільними чи розпорошеними струменями;

Піни (повітряно-механічні та хімічні різної кратності), які є колоїдними системами, що складаються з бульбашок повітря (у разі повітряно-механічної піни), оточених плівкою води;

Інертні газові розріджувачі (діоксид вуглецю, азот, аргон, водяна пара, димові гази);

Гомогенні інгібітори – галогеновуглеводні (хладони) із низькою температурою кипіння;

Гетерогенні інгібітори – порошки для гасіння вогню;

Комбіновані суміші

Вибір способу гасіння та його подачі визначається класом пожежі та умовами його розвитку.


Вогнезахист Вогнестійкість будівельних конструкційОсновні визначення

Вогнестійкість конструкції - здатність будівельної конструкції чинити опір
вогневого впливу.

Межа вогнестійкості - час у хвилинах, протягом якого будівельна конструкція
зберігає свою вогнестійкість.

Граничний стан конструкції з вогнестійкості - стан конструкції, при
якому вона втрачає здатність зберігати одну зі своїх протипожежних функцій.

Розрізняють такі види граничних станів будівельних конструкцій з вогнестійкості:

Втрата несучої здатності (R) внаслідок обвалення конструкції або виникнення граничних деформацій;
втрата цілісності (Е) в результаті утворення в конструкціях наскрізних тріщин, через які на поверхню, що не обігрівається, проникають продукти горіння або полум'я;
втрата теплоізолюючої здатності (I) внаслідок підвищення температури на поверхні, що не обігрівається, конструкції до граничних значень в середньому на 140оС або в будь-якій точці на 180оС. у порівнянні з температурою конструкції до випробування, або більше 220°С, незалежно від температури конструкції до випробування.

Підприємства використовують велика кількість різних речовиндля технологічних процесів. Для кожного виду речовин існує певний вид засобу гасіння. Основним вогнегасним засобом є вода . Вона коштує дешево, охолоджує місце горіння, а пар, що утворюється при випаровуванні води, розбавляє палаюче середовище. Вода також механічно впливає на палаючу речовину – їсти зриває полум'я. Об'єм пари, що утворився, в 1700 разів більше обсягу використаної води.

Недоцільно гасити водою горючі рідини, оскільки це може значно збільшити площу пожежі. Небезпечно застосовувати воду при гасінні обладнання, що знаходиться під напругою, щоб уникнути ураження електричним струмом. Для гасіння пожеж використовують установки водяного пожежогасіння, пожежні автомобілі або водяні стовбури. Вода в них подається від водопроводів через пожежні гідранти або крани, при цьому має бути забезпечений постійний та достатній тиск води у водопровідній мережі. При гасінні пожеж усередині будівель використовують внутрішні пожежні крани, до яких приєднують пожежні рукави.

Протипожежне опалення – це комплекс пристроїв для водопостачання до місця пожежі. Регламентується документами: СНіП 2.04.01 – 85. «Внутрішній водопровід та каналізація будівель»; СНіП 2.04.02 - 84. «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Протипожежний водопровід розрахований на подачу необхідної для гасіння пожежі кількості води під відповідним натиском протягом не менше 3 годин. На зовнішній водопровідній мережі з відривом 4 – 5 метрів від будинків уздовж будинків через 80 – 120 метрів встановлюються крани-гидранты, у якому під час пожежі приєднують гнучкі рукави з брандспойтами.

Відповідно до вимог СНиП 2.04.01 – 85 влаштовується також внутрішній протипожежний водопровід, який забезпечує:

· Наявність води в стоянках внутрішніх пожежних кранів;

· зрошення приміщень розрахунковою кількістю струменів (для отримання струменів продуктивністю до 4 л/с слід застосовувати пожежні крани та рукави діаметром 50 мм для пожежних струменів більшої продуктивності – 65 мм).

Для автоматичного водяного пожежогасіння застосовуються спринклерні та дренчерні установки. Спринклерні установки – це розгалужена, заповнена водою система труб, яка обладнана спринклерними головками, чиї вихідні отвори запаяні легкоплавким складом.


При пожежі ці отвори самі розплавляються та зрошують охоронну зону водою. Дренчерні установки - це система трубопроводів усередині будівлі, на яких встановлені спеціальні головки з діаметром (8, 10, 13 мм) розеткового типу, здатні оросити до 12 м 2 підлоги.

Для гасіння твердих та рідких речовинзастосовують піни . Їх вогнегасні властивості визначаються кратністю (відношенням обсягу піни до об'єму її рідкої фази), стійкістю, дисперсністю та в'язкістю. Залежно від умов та способу отримання піна може бути:

· Хімічною – це концентрована емульсія окису вуглецю у водному розчині мінеральних солей;

· Повітряно-механічної (кратність 5 - 10), яку отримують з 5%-х водних розчинів піноутворювачів.

При гасінні пожеж газами використовують двоокис вуглецю, азот, аргон, димові чи відпрацьовані гази, пар. Їхня вогнегасна дія заснована на розведенні повітря, тобто на зниженні концентрації кисню. При гасінні пожеж використовують вуглекислотні вогнегасники (ОУ-5, ОУ-8, УП-2м), якщо до складу молекул палаючої речовини входить кисень, лужні та лужноземельні метали. Для гасіння електроустановок необхідно застосовувати порошкові вогнегасники (ОП-1, ОП-1О), заряд яких складається з бікарбонату натрію, тальку та заліза стеараторів, алюмінію.

Гасіння пором застосовують при ліквідації невеликих пожежна відкритих майданчиках, у закритих апаратах та при обмеженому повітрообміні. Концентрація водяної пари у повітрі має бути приблизно 35 % за обсягом.

Як один з найпоширеніших засобів гасіння на промислових об'єктах є пісок , зокрема на підприємствах пісок зберігається у спеціальних ємностях у строго певному місці.

Необхідна кількість пожежних прийомів визначається залежно від категорії приміщення та зовнішніх технологічних установокз вибухопожежної та пожежної небезпеки, граничної площі, що захищається одним пожежним прийомом та класу пожежі за ІСО № 3941 – 77.

Первинні засоби пожежогасіння встановлені на спеціальних пожежних щитах або інших доступних місцях. На підприємстві їх розміщено: у пожежних шафах, коридорах, при виході з приміщень, а також у пожежонебезпечних місцях. Для вказівки місцезнаходження вогнегасників на об'єкті встановлено знаки згідно з ГОСТ 12.4.026 – 76 «Кольори сигнальні та знаки безпеки».

До основних видів техніки, призначеної для захисту різних об'єктів від пожеж, належать засоби сигналізації та пожежогасіння.

Пожежна сигналізація

Пожежна сигналізація повинна швидко та точно повідомляти про пожежу із зазначенням місця її виникнення. Найбільш надійною системою пожежної сигналізації є е електрична пожежна сигналізація. Найбільш досконалі види такої сигналізації додатково забезпечують автоматичне введення в дію передбачених на об'єкті засобів пожежогасіння. Принципова схема електричної системи сигналізації представлена ​​рис.1. Вона включає пожежні сповіщувачі, встановлені в приміщеннях, що захищаються і включені в сигнальну лінію; приймально-контрольну станцію, джерело живлення, звукові та світлові засоби сигналізації, а також автоматичні установки пожежогасіння та димовидалення.

Надійність електричної системи сигналізації забезпечується тим, що всі її елементи та зв'язки між ними постійно перебувають під напругою. Цим забезпечується контроль за несправністю установки.

Мал. 1 Принципова схема системи електричної пожежної сигналізації: 1 - датчики-сповіщувачі; 2-приймальна станція; 3-блок резервного живлення; 4 блок живлення від мережі; 5- система перемикання; 6-проводка; 7-виконавчий механізм системи пожежогасіння.

Найважливішим елементом системи сигналізації є пожежні сповіщувачі, які перетворюють фізичні параметри, що характеризують пожежу, електричні сигнали. За способом приведення в дію сповіщувачі поділяють на ручні та автоматичні. Ручні сповіщувачівидають у лінію зв'язку електричний сигнал певної форми на момент натискання кнопки.

Автоматичні пожежні сповіщувачі включаються при зміні параметрів довкілляу момент виникнення пожежі. Залежно від фактора, що викликає спрацювання датчика, сповіщувачі поділяються на теплові, димові, світлові та комбіновані. Найбільшого поширення набули теплові сповіщувачі, чутливі елементи, яких можуть бути біметалічні, термопарні, напівпровідникові.

Димові пожежні сповіщувачі,реагують на дим, мають як чутливий елемент фотоелемент або іонізаційні камери, а також диференціальне фотореле. Димові сповіщувачі бувають двох типів: точкові, що сигналізують про появу диму в місці їх встановлення, та лінійно-об'ємні, що працюють на принципі затінення світлового променя між приймачем та випромінювачем.

Світлові пожежні сповіщувачізасновані на фіксації різних складових частин спектра відкритого полум'я. Чутливі елементи таких датчиків реагують на ультрафіолетову або інфрачервону область оптичного спектра випромінювання.

Інерційність первинних датчиків є важливою характеристикою. Найбільшу інерційність має теплові датчики, найменшою - світлові.

Комплекс заходів, спрямованих на усунення причин виникнення пожежі та створення умов, за яких продовження горіння буде неможливим, називається пожежогасіння.

Для ліквідації процесу горіння необхідно припинити подачу в зону горіння або пального або окислювача, або зменшити підведення теплового потоку в зону реакції. Це досягається:

1. Сильним охолодженням вогнища горіння або палаючого матеріалу за допомогою речовин (наприклад, води), що мають велику теплоємність.

2. Ізоляцією вогнища горіння від атмосферного повітря або зниженням концентрації кисню у повітрі шляхом подачі до зони горіння інертних компонентів.

3. Застосуванням спеціальних хімічних засобів, що гальмують швидкість реакції окиснення.

4. Механічним зривом полум'я сильним струменем газу та води.

5. Створенням умов вогнеперегороди, за яких полум'я поширюється через вузькі канали, переріз яких менше діаметра, що гасить.

Для досягнення вищевказаних ефектів в даний час як засоби гасіння використовують:

1. Воду, яка подається у вогнище пожежі суцільним або розпорошеним струменем.

2. Різні види пін (хімічна або повітряно-механічна), що являють собою бульбашки повітря або вуглекислого газу, оточені тонкою плівкою води.

Пожежна безпека- стан об'єкта, у якому виключається можливість пожежі, а разі виникнення попереджається вплив на людей небезпечних чинників, і забезпечується захист матеріальних цінностей. Забезпечення пожежної безпекиє невід'ємною частиною державної діяльностіз охорони життя та здоров'я людей, національного багатства, навколишнього природного середовищата виконується відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р. та Правил пожежної безпеки України від 22.06.95 р. № 400.

Для захисту різних об'єктів від пожеж використовуються засоби сигналізації та пожежогасіння. Швидко та точно про пожежу повідомляє пожежна сигналізація. Вона включає пожежні сповіщувачі, звукові та світлові засоби оповіщення сигналізації, забезпечує автоматичне включення установок пожежогасіння та димоуловлення.

Найважливішим елементом системи сигналізації є пожежні сповіщувачі, що перетворюють фізичні параметри електричні сигнали. Залежно від факторів, що викликають спрацювання сповіщувачів, вони поділяються на теплові, димові, світлові та комбіновані.

За способом з'єднання сповіщувачів з приймальною станцією розрізняють дві системи - променеву та кільцеву.

Телефонний зв'язок широко використовують із виклику пожежної допомоги. Оперативний зв'язок між пожежними частинами, що беруть участь у гасінні пожежі, а також між ними та керівництвом пожежної охорони здійснюють за допомогою короткохвильових або ультракороткохвильових радіостанцій. Цей вид зв'язку особливо зручний тим, що радіостанції встановлені безпосередньо на пожежних автомобілях, завдяки чому здійснюється безперервний зв'язок із диспетчерським пунктом.

Комплекс заходів, спрямованих на усунення причин виникнення пожежі та створення умов, за яких продовження горіння буде неможливим, називається пожежогасінням.

Основні способи гасіння пожеж базуються на наступних принципах :

· Зниження температури горючих речовин до рівня нижче температури її горіння;

· Зниження концентрації кисню повітря в зоні горіння до 14 - 15%;

· зупинка доступу парів та газів паливної речовини (більшість горючих речовин при нагріванні переходять у газо- або пароподібний стан).

Для досягнення таких ефектів як засоби гасіння використовують:

· воду, яка подається суцільним або розпорошеним струменем;

· різні видипіни (хімічна чи повітряно-механічна);



· інертні газові розріджувачі, наприклад: вуглекислий газ, азот, аргон, водяна пара, димові гази і т.д.;

· гомогенні інгібітори - низькокиплячі галогеновуглеводні;

· гетерогенні інгібітори – вогнегасні порошки;

· Комбіновані склади.

Найбільш широко застосовується вода.

Вимоги до систем протипожежного водопостачання викладено у СНіП 2.04.02-84 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди" та у СНіП 2.04.01-85 "Внутрішній водопровід та каналізація будівель".

Витрата води на пожежогасіння складається з витрат на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння. При розрахунку витрати води на зовнішню пожежогасіння виходять із можливої ​​кількості одночасних пожеж у населеному пункті, які можуть виникнути протягом трьох суміжних годин, залежно від чисельності мешканців та поверховості будівель. Норми витрати та натиск води у внутрішніх водопроводах у громадських, житлових та допоміжних будинках розраховують залежно від їх поверховості, довжини коридорів, обсягу, призначення.

Для пожежогасіння у приміщеннях використовують автоматичні вогнегасні пристрої. Широкого поширення набули установки, які як розподільні пристрої використовують спринклерні або дренчерні головки. Конструкція та робота цих пристроїв представлена ​​в роботах С. В. Бєлова, О. Н. Русака.

В якості пожежогасної речовини широкого поширення набула піна наступного складу: 80% вуглекислого газу, 19.7% - рідини (води) та 0.3% - піноутворюючої речовини.

Крім стаціонарних установок, для гасіння пожеж на початковій стадії розвитку можуть застосовуватися первинні засоби пожежогасіння. Найбільш поширеними первинними засобами пожежогасіння є пінні, вуглекислотні, вуглекислотно-брометилові, аерозольні та порошкові вогнегасники, азбестові полотна, грубошерсті тканини (кошми, повсть), пісок висушений і просіяний.

Розміщувати первинні засоби гасіння пожежі слід поблизу місць найбільш можливого їх застосування із забезпеченням вільного доступу до них. При цьому доцільно первинні засоби гасіння пожежі розміщувати на сходових майданчикахпри вході на поверхи.