Siurblio valdymo spinta - kas tai yra ir kada ją reikia sumontuoti? Projektuojame ir gaminame valdymo spintas drenažo siurbliams siurblinėms ir nuotekų valymo įrenginiams. Paruošto sprendimo „Nuotekų kontrolė“ funkcijos.

Mūsų svetainėje (galbūt pirmoji Rusijoje) pateikiami standartiniai siurblių valdymo spintų sprendimai dabartinėmis kainomis ir išsamiomis techninėmis specifikacijomis.

Esame siurblių valdymo spintų gamintojai ir galime garantuoti:

  1. Aukšta mūsų gaminių kokybė(naudojame patikrintą įrangą iš Schneider Electric, Hyundai, ABB, ESQ, Elma, DKC)
  2. Žema siurblio valdymo spintų kaina(prieinamumas savos gamybos ir tiesioginis komponentų tiekimas leidžia nepermokėti trečiosioms šalims)
  3. Įprasto valdymo pulto gamybos laikas- nuo 7 dienų
  4. Inžinerinė ir techninė pagalba visuose sandorio etapuose

Esant poreikiui, valdymo spintos pajungimą ir paleidimą galime atlikti vietoje

Drenažo siurblio valdymo spintos (KNS valdymo spintos)

yra naudojami siurblių, skirtų lietaus ir išmatų nuotekoms nuleisti, kanalizuoti ir šalinti, veikimui kontroliuoti. Siurblių valdymo spintos naudojamos eksploatuojant nuotekų siurblines (SPS), gydymo įstaigos, technologinės duobės, lietaus kanalizacija, kur būtina užtikrinti, kad skystis būtų išsiurbtas, kad lygis nepakiltų virš tam tikro lygio.

Pagrindinės drenažo siurblio valdymo spintų (DPS) funkcijos

1. Siurblio veikimo valdymas automatiniu/rankiniu režimu, naudojant signalus iš atskirų lygio jutiklių

Plūdžių skaičius sistemoje dažniausiai priklauso nuo siurblių skaičiaus ir kanalizacijos šulinio ("statinės") aukščio.

  • 1 siurblys = 3 plūdės
  • 2 siurbliai = 4 plūdės
  • 3 siurbliai = 4 plūdės (jei sistema veikia pagal schemą 2 pagrindinis + 1 atsarginis) arba 5 plūdės, jei sistemoje veikia visi trys siurbliai.

2. Siurblių ir kabelių linijų apsauga

  • Nuo srovės perkrovų ir trumpųjų jungimų
  • Dėl galios viršįtampių, disbalanso ir fazės gedimo
  • Dėl siurblio variklio perkaitimo (remiantis signalu iš šiluminės relės arba RTS temperatūros jutiklio)
  • Nuo vandens patekimo į variklio ertmę panardinamasis siurblys(jei siurblys turi drėgmės jutiklį)
  • Nuo elektros energijos tiekimo sutrikimo (su galimybe SHUN su ATS maitinimui)
  • Vienodas siurblių eksploatavimo laikas

3. Vartotojo signalizacija apie sistemos būseną (su galimybe generuoti signalus automatizuotoms procesų valdymo sistemoms*)

  • Maisto prieinamumas
  • Siurblio veikimas
  • Avarinės sistemos sąlygos (srovių perkrovos, trumpasis jungimas, fazių disbalansas, viršijimas Umax/Umin, nelogiškas lygio jutiklių derinys, variklio perkaitimas, vandens patekimas į siurblį)
  • Vandens lygio bake rodymas, įskaitant avarinį lygį (perpildymas)

*Numatytas Ši informacija vizualiai atvaizduojamas naudojant šviesos signalų įrangą korpuso priekiniame skydelyje. Galimas ir nuotolinis duomenų perdavimas per GSM ryšį.

Ñïîñîá ñâÿçè ñ ñèñòåìîé äèñïåò÷åðèçàöèè

. APTN (PSTN)

GSM mobilusis

SMS – žinutės

. Metodai ir SCADA sistemos

Vizuali drenažo siurblio valdymo skydelio sąsaja (pavyzdžiui, kai 1 variklis valdomas 3 plūdėmis su ATS maitinimui)

KNS valdymo spintų techninės charakteristikos

  1. Prijungtų siurblių skaičius: 1,2,3,4 (su galimybe pasirinkti darbo / budėjimo režimą)
  2. Variklio galia: 0,75-90 kW (kiti pagal užsakymą)
  3. Variklio tipas: trifazis asinchroninis
  4. Nominali maitinimo įtampa: 220/380V
  5. pavaros tipas: tiesioginis paleidimas, sklandi pradžia, dažnio pavara
  6. Valdymo tipas: relė, pagrįsta programuojamomis relėmis, pagrįsta PLC valdikliais
  7. Jutiklio tipas: plūdė (numatytasis), elektrodas, ultragarsas, lazeris
  8. Maitinimo įėjimų skaičius: 1 (be ATS), 2 (su ATS), 3 ir daugiau, pagal pageidavimą
  9. Klimato būsto dizainas: U3 - vidaus versija, U1 - lauko versija
  10. Būsto apsaugos laipsnis: IP54
  11. Garantija: 3 metai

KNS drenažo siurblio valdymo spintos veikimo algoritmas (pagal SHUDN-1)

Valdymo spinta turi 2 darbo režimus: Automatinis Ir vadovas. Pagal numatytuosius nustatymus mūsų skirstomieji skydai įgyvendina kaskadinio siurblio paleidimo schemą, kai veikia visi siurbliai.

Rankiniu režimu siurbliai valdomi priekiniame skydelyje esančiais Start/Stop mygtukais, nepriklausomai nuo lygio jutiklių padėties.

Automatiniu režimu gaunami siurblių paleidimo ir išjungimo signalai išoriniai įrenginiai lygio valdymas (žr. funkcinę diagramą)

1 siurblio valdymas

  • Plūdė Nr.1 ​​– siurblio išjungimas
  • Plūdė Nr.2 – siurblio paleidimas
  • Plūdė Nr. 3 – perpildymas (signalas į valdymo centrą)

2 siurblių valdymas

  • Plūdė Nr. 4 – perpildymas (signalas į valdymo centrą)

3 siurblių valdymas

  • Plūdė Nr.1 ​​– siurblio išjungimas
  • Plūdė Nr.2 – paleidžiamas pirmasis siurblys
  • Plūdė Nr.3 – antrojo siurblio paleidimas
  • Plūdė Nr.4 – trečiojo siurblio paleidimas
  • Plūdė Nr. 5 – perpildymas (signalas į valdymo centrą)

Į valdymo spintos pristatymo komplektą įeina:

  • Sukomplektuota spinta*
  • Diagramų rinkinys (maitinimo grandinės schema, automatikos schema)
  • Pasas, prisijungimo rekomendacijos
  • Vartotojo vadovas (užsakant valdymo pultą su PLC)
  • Atitikties sertifikatas TU

*Papildomos parinktys: siurblio apsauga nuo sausos eigos + jutiklis, LCD skydelis priekiniame spintos skydelyje, elektros skaitiklis, duomenų apie sistemos būklę perdavimas SCADA.

Mūsų surinktų siurblių valdymo spintelių nuotraukos

Valdymo spinta 2 siurbliams po 18 kW su plūdiniu valdymu (tiesioginis paleidimas), pagrįsta Schneider Electric įranga

Valdymo skydelis SHUDN 2 siurbliai 18 kW (minkštas paleidimas) UHL1 IP65, pagrįstas PSR minkštaisiais starteriais, Modicon M221 valdiklis

Valdymo spinta 2 siurbliams 4 kW (tiesioginis paleidimas) UHL1 IP65, pagrįsta GV2 automatiniais varikliais, Modicon M221 valdiklis


Valdymo skydelis 3 drenažo siurbliams su ATS (tiesioginiu paleidimu), pagrįstas ABB įranga, Modicon M221 valdikliu

Valdymo skydelis 3 22 kW siurbliams su plūdiniu valdymu (minkštas paleidimas), pagrįstas ABB/Hyundai įranga

KNS valdymo spintos, pagrįstos Danfoss/ABB/Schneider minkštaisiais starteriais, Siemens Simatic S7-1200/Segnetics valdikliais, su dozavimo įrenginiais ir jutikliniais valdymo pultais

Norėdami įsigyti siurblio valdymo spintas, kaip parodyta nuotraukose, susisiekite su mūsų įmone

Mūsų gamybos KNS valdymo spintų kaina

Valdymo spintos kaina drenažo siurbliai Mūsų produkciją sudaro pirmaujančių pasaulio gamintojų įranga: Schneider Electric, ABB, Hyundai, DKC, ESQ. Esant poreikiui, galima apskaičiuoti siurblinės valdymo bloko kainą pagal kitų gamintojų komponentus.

Mūsų įmonė yra tiesioginė šios įrangos gamintoja, kuri leis Jums užsakant KNS spintas apskaičiuoti:

  1. Įjungta trumpą laiką gamyba
  2. Techninė pagalba iš mūsų techninių ir komercinių inžinierių
  3. Greitas visų garantinių ar su paleidimo darbais susijusių problemų sprendimas

Norėdami sužinoti tikslią kainą ir įsigyti siurblio valdymo spintą (SHUN, SHUDN, KNS, SHUND), siųskite užklausą el. info@svetainė arba tiesiog pateikite užsakymą svetainėje. Taip pat galime paskaičiuoti kainą ir pagaminti nestandartines KNS valdymo spintas, tokias kaip pvz.

Valdymo pultai skirti rankiniam ir automatiniam drenažo siurblių valdymui ir pagalbinė įranga kanalizacijos siurblinės, skirtos buitinėms atliekoms siurbti ir tolesniam šalinimui.

Taip pat KNS valdymo pultai naudojami lietaus vandens siurblinėse, kurių pagrindinė veikla susijusi su paviršinio lietaus vandens nuotėkio siurbimu, taip pat drenažo siurblinėse, skirtose transportuoti drenažo vanduo, tuo atveju, kai nėra galimybės vandeniui tekėti gravitacijos būdu arba nėra galimybės statyti giluminius požeminius gravitacijos kolektorius.

Mūsų įmonė gamina plokštes iš polietileno, jos klientui tiekiamos viename komplekse su siurbimo agregatų stebėjimo ir valdymo sistemomis. Vandens lygis valdomas naudojant plastikinius jutiklius, tačiau esant būtinybei dirbti agresyvioje aplinkoje, galima montuoti analoginius jutiklius.

Žaidžia automatika Pagrindinis vaidmuo organizuojant ir stebint nepertraukiamą siurblių darbą, dalyvauja užtikrinant vienodą kiekvieno iš esamų siurblių susidėvėjimą, stebi darbų eigą, taip pat išjungiant visą įrangą susidarius nenumatytai situacijai, kuri gali sukelti gedimą ir dėl to , brangus remontas.

Kanalizacijos valdymo pultai siurblinė yra gaminami atsižvelgiant į klientų pageidavimus ir, kaip taisyklė, turi tam tikrų papildomų modifikacijų konkrečiai veiklos vietai.

SPS valdymo pultas ir jo veikimo principas.

Valdymo sistema stebi kiekvieną siurblį ir, vėl įjungus, pasirenka Darbo / Budėjimo prioritetą, kad siurbliai būtų vienodai nusidėvėję. Išjungus darbinį siurblį, įjungiamas avarinis režimas ir automatiškai pradeda veikti atsarginis siurblys. Su dideliu atstatymu Nuotekos, valdymo sistema įjungia papildomą siurblį ir įjungia avarinį režimą. Šis darbo režimas veiks tol, kol vandens lygis grįš į normalią padėtį.

Avarinis signalas apie visas įvykusias situacijas atsispindi priekiniame įrenginio paviršiuje šviesos ir garso signalo pavidalu ir per specialų „sausą“ kontaktą perduodamas į budinčio pareigūno pultą.

KNS automatikos sistema suteikia perjungimą į atsarginis šaltinis maitinimo šaltinis, o pats valdymo pultas yra apsaugotame korpuse ant statinės ištraukiamoji ventiliacija. Be to, skydas nereikalauja papildoma izoliacija, nes iš pradžių jame yra optimalios temperatūros palaikymo sistema.

Valdymo stotis SU-DN skirta automatiniam ir rankiniam drenažo siurblinių agregatų, kurie siurbia nuotekas iš drenažo rezervuaro, grupės valdymui. Stotis valdo siurblius naudodama signalus iš plūdinių arba konduktometrinių lygio jutiklių.

SU-DN-PP stoties versija užtikrina sklandų siurblių paleidimą naudojant kiekviename siurblyje sumontuotus minkštuosius paleidiklius.

Valdymo stoties simbolio struktūra

  • SU-DN- Automatinė drenažo siurblių valdymo stotis su tiesioginiu siurblių paleidimu iš tinklo.
  • SU-DN-PP- Automatinis drenažo siurblių valdymo punktas su minkšto paleidimo įtaisais (kiekvienas siurblys turi savo įrenginį).

X 1 – Siurblių įvesties maitinimo linijų skaičius: viena linija, dvi linijos (sava ​​linija kiekvienam iš dviejų siurblių) arba daugiau.

X 2 – prijungtų siurblinių agregatų skaičius (2 ar daugiau).

A- Galimybė naudoti automatinį valdymo režimą - visada pasiekiamas SU-DN stotims.

D- Prieiga prie dispečerinės sistemos (kontaktų be potencialo forma).

T- Yra įvadų, skirtų prijungti termistorių (posistorių) variklio apsaugą. Grundfos montuoja pozistorius siurblių varikliuose nuo 3,0 kW.

AVR- Galios automatinio perdavimo jungiklio prieinamumas stoties įėjime (stotyse su dviem ar daugiau įėjimų).

X 3 - prijungto siurblio variklio galia (kW).

X 4 - Konduktometrinių jutiklių elektrodų ilgis - visi vienodi arba, jei skirtingi ilgiai, atskirti „/“ (2..4 versijai). Čia taip pat galite nurodyti daviklių skaičių ir tipą, pavyzdžiui 4xDS.P-2.0m – rinkinyje yra 4 Aries DS.P jutikliai su 2 metrų elektrodais.

Ispanų X- stoties konstrukcija, priklausomai nuo naudojamų jutiklių tipo.

Versijos didėjančia kaina:

  • Naudokite.1- šios versijos stotis skirta plūduriuojantiems lygio jutikliams prijungti. Plūdžių skaičius atitinka vienu metu veikiančių siurblių skaičių – taigi, stotyse su dviem siurbliais, kai plūdė Nr. 1 pakyla, įjungiamas pagrindinis siurblys, o plūdė Nr. 2 – papildomas. Nuleidus plūdę Nr.1 ​​abu siurbliai išjungiami – t.y. išleidus baką. Tai paprasčiausia stoties versija, siurbliai valdomi relės grandine, nenaudojant automatikos įrenginių. Pagrindinis siurblys parenkamas rankiniu būdu, naudojant jungiklį ant stoties durų. Tokios konstrukcijos stotyje siurblio būklė nėra stebima, jei sugenda pagrindinis siurblys, bake esantis skystis pakils iki tokio lygio, kuriame įjungtas papildomas siurblys – tokiu būdu siurblys yra nereikalingas. Plūdės jutikliai Stotelės į pristatymo paketą neįeina. Jei reikia, į savo užsakymą galite įtraukti Nivofloat NW-100 arba Aries PDU-3 plūdes (plūdės turi leisti veikti esant iki 250V įtampai).
  • Naudokite.2- šios konstrukcijos stotis pastatyta POS301 įrenginio pagrindu, todėl jutikliai yra konduktometriniai elektrodai. POS301 galima pagaminti ne daugiau kaip 2 vienu metu veikiančių siurblių stotį. Pagrindinis siurblys įjungiamas, kai užtvindomas vidutinio lygio elektrodas, papildomas siurblys įjungiamas, kai užtvindomas viršutinio lygio elektrodas. Abu siurbliai išjungiami, kai išleidžiamas žemo lygio elektrodas. Šioje stotyje, panašiai kaip 1 versijoje, pagrindinio siurblio veikimas nėra stebimas, kai pasiekiamas jo aktyvavimo lygis. Pagrindinis siurblys parenkamas rankiniu būdu, naudojant jungiklį ant stoties durų. POS301 įrenginyje yra trys konduktometriniai jutikliai, o bendras elektrodas yra metalinis bako korpusas. Užsakydami turite nurodyti elektrodų ilgį – visi trys gali būti vienodi arba kiekvieno elektrodo ilgis nurodomas per „/“. Jei ilgis nenurodytas, tiekiami 0,6 m ilgio jutikliai - daugiau informacijos apie jutiklių užsakymą rasite gamintojo svetainėje ROS301.
  • Naudokite.3- stotis yra panaši į 2 versiją, bet atliekama naudojant Aries SAU-M6 įrenginį (arba, jei reikia, Aries SAU-U). Tokios konstrukcijos stotyse gali būti trys ar keturi elektrodai, leidžiantys naudoti tiek atskirą elektrodą, tiek metalinį bako korpusą kaip bendrą elektrodą. Stotyse sumontuoti Aries DS.P tipo elektrodai su reikiamo ilgio strypu. Galima komplektuoti ir su kitais konduktometriniais jutikliais pagal Avino katalogą. Užsakant kiekį ir tipą galite nurodyti taip: SU-DN-22-A-1,5kW-4xDS.P-2,0m - komplekte yra 4 DS.P jutikliai su 2 metrų elektrodais.
  • Naudokite.4- tokios konstrukcijos stotys gaminamos programuojamo valdiklio Aries PR110 ir Aries BKK1 konduktometrinio jutiklio apdorojimo bloko pagrindu. Šios stotys gali aptarnauti iki trijų vienu metu veikiančių siurblių, valdant kiekvieno siurblio darbą srauto jungikliu arba slėgio jungikliu, automatiškai keičiant pagrindinį ir papildomus siurblius, kad būtų užtikrinta vienoda išteklių gamyba. Šioje stotyje atsarginis siurblys įjungiamas iš karto, kai sugenda pagrindinis, nelaukiant, kol bakas prisipildys iki viršutinio lygio, galima siųsti signalą apie siurblio gedimą į dispečerinę . Stotelėse sumontuoti trys (dviems siurbliams) arba keturi (trims siurbliams) Aries D.P tipo davikliai su reikiamo ilgio strypu, arba kiti konduktometriniai davikliai pagal Aries katalogą. Jei bakas yra nemetalinis, turite pridėti kitą jutiklį (žr. aukščiau, 3 versijoje).

Naudojimo sąlygos:

Valdymo stotis gali veikti tokiomis sąlygomis:

  • Aplinkos temperatūra:
    • 1 ir 2 versijos - nuo -25° C iki +50° C;
    • 3 versija (SAU-U.Shch11) ir 4 - nuo -10° C iki +50° C;
    • 3 versija (SAU-M6) - nuo +1° C iki +50° C;
  • santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 98 % esant 25° C temperatūrai be drėgmės kondensacijos;
  • aukštis virš jūros lygio iki 1000 m;
  • ilgalaikis tinklo maitinimo įtampos nuokrypis nuo +10% iki -15%.

Techniniai duomenys:

Maitinimo srovės tipas

Kintamasis

Vardinis tinklo dažnis

Nominali maitinimo įtampa

Prijungtų siurblinių agregatų skaičius

Vykdymas

* - stotys su daugiau nei 3 siurbliais gaminamos pagal specialų užsakymą.


Drenažo siurbliai iš duobių ir kitų rezervuarų išpumpuoja vandenį, išmatas ar kitus mišinius į specialiai paruoštus kanalizaciją. SHUDN spintos valdo vieno ar kelių drenažo siurblių veikimą, valdant jutiklius, leidžiančius efektyviai ir laiku išvalyti patalpas ir rezervuarus nuo potvynių, taupyti energiją ir pailginti siurblinės įrangos tarnavimo laiką.


Pagrindiniai:
A) elektriniai kontaktiniai (kondukometriniai) arba (rečiau) reliniai lygio jutikliai;
Papildomas:
A) avarinis aukšto lygio jutiklis;
B) jutikliai, skirti stebėti siurblių būklę (termistorius, srautas);
B) išorinis paleidimas.


SHUDN spinta, priklausomai nuo modifikacijos, gali valdyti nuo 1 iki 9 siurblių. Automatiniu režimu siurbliai įjungiami pagal jutiklio signalą (lygį arba slėgį).
Dirbant su reliniais (ar elektros kontaktų) jutikliais, pagal jutiklio būsenos signalus įjungiami, išjungiami ir įjungiami papildomi siurbliai.
Dirbant su analoginiais davikliais yra stebimas siurblių darbas (lygis, slėgis), prijungiami papildomi siurbliai ir išjungiami nereikalingi siurbliai. Jei yra schemoje dažnio keitikliai Siurblių galia ir našumas yra sklandžiai reguliuojami.
Rankiniu režimu automatinis veikimo režimas išjungtas.


1) Drenažo siurblių valdymo spinta SHUDN automatiškai valdo:
- maitinimo tinklo būklė;
- siurblių tinkamumas naudoti;
- nuosavos balasto valdymo įrangos tinkamumas naudoti.
2) Jei spintoje neįvyko nelaimingas atsitikimas, proceso jutiklio signalas (lygis, slėgis) sukuria veikiančio siurblio „Start“ signalą.
3) Paprastai spinta valdo kelis siurblius. Jei lygis ir toliau kyla, prijungiamas kitas siurblys.
4) Papildomos parinktys:
a) ilgalaikio nepertraukiamo veikimo metu prijungiami papildomi siurbliai;
b) jei veikiantis siurblys sugenda, jis pakeičiamas atsarginiu.
5) Siurbliai nustoja veikti, kai lygis nukrenta žemiau apatinio lygio.
6) Be to, veikimą galima sustabdyti perjungus darbo režimo jungiklį į rankinį režimą arba išjungtą būseną.
7) Užregistruojamas siurblio gedimas:
- kai išjungtas siurblio grandinės pertraukiklis;
- kai suveikia avarinio siurblio jutiklis (termistorius, srauto jutiklis, slėgio skirtumo jutiklis);
- kai suveikia šiluminė apsauga valdymo spintoje.


Nurodymas ant drenažo siurblių SHUDN valdymo spintos durelių:
"mityba"
„Siurblio veikimas. Ne..." (kiekvienam siurbliui)
„Siurblio gedimas. Ne..." (kiekvienam siurbliui)
„Potvynis“ (papildomai užduočiai)
„Lygis...“ (kiekvienam lygiui; papildomai užduočiai)
„Inverterio veikimas“ (jei yra dažnio keitiklis)
„FC gedimas“ (jei yra dažnio keitiklis)

Manipuliavimo įtaisai ant spintos durų:
3 padėčių jungiklis (ON-0-AVT):
RUCH - darbas rankiniu režimu;
0 - priverstinis siurblių išjungimas ir uždraudimas eksploatuoti;
AVT - darbas automatiniu režimu.
Mygtukų blokas "Start/Stop" (kiekvienam siurbliui).

(išvestis skirta nuotolinio valdymo pultas darbas):
"Mityba";
„Siurblio Nr... veikimas“ (kiekvienam siurbliui);
„Siurblio gedimas Nr...“ (kiekvienam siurbliui);
„Avarija“ (bendra avarija – perpildymas ar kita, kaip nurodyta);

SHUDN drenažo siurblio valdymo spintų pavadinimai, charakteristikos, funkcijos ir parinktys:

SHUDN511 A B C D E - F G H J K - L M N O P K R S T
SHUDN511 1 - 20 7 4 - 3 8 0 0 5 1 - B 2 0 2 4 - C2 5 4

Nr. Charakteristika Pagrindinis Parinktis
SHUDN511 Kabineto paskirtis - -
A Siurblių skaičius 1 - 1
2 - 5
3 - 9
4 - G
kiti – iki 9
B Valdymo įtaisas "-" kontaktoriai a)P – UPP
b) Ch – IF
C Nominali siurblių srovė 20 - 1A
22 - 1,6A
24 - 2,5A
26 - 4A
28 - 6A
30 - 10A
32 - 16A
34 - 25A
36 - 40A
38 - 63A
40 -100A
(pagal projektą)
D Siurblio maitinimo įtampa 7 - ~380V 4 - ~220V
(pagal projektą)
E Valdymo įtampa 4 - ~220V (pagal projektą)
- skirstytuvas

F siurblio veikimo algoritmas 3 pakopų siurblių pajungimas, kai trūksta našumo 6 - ventiliatoriaus formos, (jei nepakanka/per daug veikiančios pavaros galios, nuosekliai jungiami/atjungiami papildomi
G disko aktyvavimo tvarka 8 - rankinis „šeimininko“ pasirinkimas kiti pagal projektą
H vožtuvų buvimas 0 - nėra vožtuvų 2 - 1 fazės vožtuvai,
4 - 3 fazių vožtuvai (daugiau nei vienas nurodytas papildomame aprašyme. Jo buvimas žymimas simboliu „T“ padėtyje Q)
maitinimo įėjimų skaičius ir galios perteklius 0 - 1 įvestis 3–2 colių. AVR
7–3 colių. AVR
J įėjimo įtampos valdymas 5 - žema įtampa + fazės praradimas + fazės sukimasis (pagal projektą)
K srovės apsaugos buvimas 1 - elektromechaninė srovės relė (pagal projektą)
- skyriklis -
L siurblių apsaugos jutikliai B - išoriniai blokavimo jutikliai arba termistoriaus jutikliai pavaroje + avarinė padėtis aukštas lygis (pagal projektą)
M proceso jutikliai iki siurblių 2 - elektriniai kontaktiniai jutikliai su savo įjungimo lygiu kiekvienam veikiančiam siurbliui ir bendru siurblio išjungimo lygiu 3 - analoginis jutiklis su savo aktyvinimo lygiu kiekvienam veikiančiam siurbliui ir bendru siurblio išjungimo lygiu (pagal projektą)
N proceso jutikliai po siurblių 0 - ne (pagal projektą)
O išoriniai apsaugos jutikliai po siurblių 2 - srauto jutiklis arba diferencialas. slėgis kiekviename diske (pagal projektą)
P išoriniai paleidimo jutikliai 4 - iš išorinės valdymo stoties (pagal projektą)
Kjutiklių signalų tipas;
valdymo signalų tipas;
ryšio kanalo tipas;
papildomo funkcijų aprašymo buvimas
"-" - sausas kontaktas, laidinis R – RS-485;
E – Ethernet;
G - GSM belaidis kanalas.

Sąsaja nurodo:
D – tik išsiuntimui
U – tik vadovybei
Ir – į valdymą ir išsiuntimą.

T - papildomo aprašymo buvimas.

R komponento lygis B – biudžetas C2 - kombinuota, vidutinės kainos*kokybės kategorija
C1 - kombinuotas, aukštos kategorijos kaina*kokybė
(pagal projektą)
S apsaugos laipsnis pagal GOST 54 - IP54 65 - IP65
(pagal projektą)
T vieta pagal GOST U3.1 – U3.1 (pagal projektą)
įvestis ir išvestis
egzekucija
iš apačios
versijos: iki 1400mm – montuojamas, daugiau – montuojamas ant grindų.
(kiti pagal projektą)

Drenažo siurblių valdymo spintos SHUDN yra pagamintos pagal GOST R 51321-2007 ir turi atitikties sertifikatus Techniniai reglamentai Muitų sąjunga (TR CU).

3 fazių valdymo spintos drenažo siurbliams SHUDN, su kito siurblio pajungimu, esant nepakankamam veikiančių produktyvumui, su rankinis pasirinkimas"meistrai"
(XX yra PZhN gaisrinio siurblio valdymo spintos siurblių vardinė srovė iš 1 lentelės):

vardas apibūdinimas
SHUDN5111-ХХ 74-380051-В2024-Б54 1 siurblys su galios valdymu iš kontaktoriaus
SHUDN5115-ХХ 74-380051-В2024-Б54 2 siurbliai su galios valdymu iš kontaktorių
SHUDN5119-XX 74-380051-V2024-B54 3 siurbliai su galios valdymu iš kontaktorių
SHUDN511G-XX 74-380051-V2024-B54 4 siurbliai su galios valdymu iš kontaktorių
SHUDN5111PHH 74-380051-V2024-B54 1 siurblys su galios valdymu iš minkšto starterio
SHUDN5111ПХХ 74-380051-В2024-Б-Б54 1 siurblys su galios valdymu iš minkštojo starterio, su apėjimo režimu
SHUDN5115PHH 74-380051-V2024-B54 2 siurbliai su galios valdymu kiekvienam siurbliui iš atskiro minkštojo starterio
SHUDN5115P(ХХ)74-380051-V2024-B54 2 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno minkštojo starterio
SHUDN5115P(ХХ)74-380051-V2024-B-B54 2 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno minkštojo starterio, su apėjimo režimu
SHUDN5119ПХХ 74-380051-В2024-Б54 3 siurbliai su galios valdymu kiekvienam siurbliui iš atskiro minkštojo starterio
SHUDN5119P(ХХ)74-380051-V2024-B-B54 3 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno minkštojo starterio, su apėjimo režimu
SHUDN511GPХХ 74-380051-V2024-B54 4 siurbliai su galios valdymu kiekvienam siurbliui iš atskiro minkštojo starterio
SHUDN511GP(ХХ)74-380051-V2024-B-B54 4 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno minkštojo starterio, su apėjimo režimu
SHUDN5111CHHH 74-680051-V3024-B-B54 1 siurblys su galios valdymu iš inverterio, su apėjimo režimu, su analoginiu jutikliu
SHUDN5115CH(ХХ)74-680051-V3024-B-B54 2 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno inverterio, su apėjimo režimu, su analoginiu jutikliu
SHUDN5119CH(ХХ)74-680051-V3024-B-B54 3 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno inverterio, su apėjimo režimu, su analoginiu jutikliu
SHUDN511GCh(XX)74-680051-V3024-B-B54 4 siurbliai su siurblio galios valdymu iš vieno inverterio, su apėjimo režimu, su analoginiu jutikliu

Jūs galite pamatyti visas sąrašas parametrus ir sukonfigūruokite bet kurią kitą jums reikalingą SHUDN drenažo siurblių valdymo spintą.


1) valdymo spinta dviems drenažo siurbliams, tipas SHUDN5115-P3074-3D0051-B2024-C254 su maitinimo tiekimo siurbliams valdymu iš dviejų minkštųjų paleidiklių (SPD).

Pateikta valdymo spinta drenažo siurbliams SHUDN gali atlikti šias funkcijas:
- rankinis vietinis vieno arba abiejų siurblių įjungimas ir išjungimas iš spintos;
- automatinis valdymas siurbliai;
- sklandus elektros variklių paleidimas ir sklandus stabdymas kiekvieno siurblio darbo ciklo pradžioje ir pabaigoje;
- lygio reguliatorius, skirtas siurbti skystį iš kontroliuojamo konteinerio;
- veikiančių siurblių būklės stebėjimas naudojant slėgio jutiklius (srauto, slėgio perkryčio);
- kiekvienos elektros pavaros apsauga nuo perkrovų ir trumpojo jungimo srovių;
- siurblio veikimo ir gedimo indikacija ant spintos durelių;
- generuoti signalus apie valdomos įrangos būklę;
- su papildoma galimybe - nuoseklaus siurblių įjungimo valdymas, siekiant užtikrinti vienodą jų susidėvėjimą;
- su papildoma galimybe - paleisti atsarginį siurblį nelaimingo atsitikimo darbuotojui atveju;
- su papildoma galimybe - pagrindinio siurblio keitimas nurodytu laiku;
- su papildoma galimybe - pagrindinio siurblio keitimas kiekvieno naujo paleidimo metu;

Galima nustatyti keletą laiko parametrų:
- siurblio veikimo laikas;
- laikas nuo paleidimo momento, per kurį slėgio jutiklio būsena nebus tikrinama (tai patogu apsisaugoti nuo tuščiąja eiga ir įvertinti siurblio veikimą).

Priklausomai nuo lygio, pagal tam tikrus „nuostatus“ duodamas signalas įjungti/išjungti vieną, du arba tris siurblius. Be to, signalizuojama apie gręžinio perpildymo grėsmę ir apsaugomi siurbliai nuo „sausos eigos“.

Šie signalai tiekiami į siurblio valdymo spintą.

2. Jutikliai ir antriniai prietaisai

2.1. Jutikliai

Ultragarsinis lygio matuoklis
EasyTrek SPA-380-4
su 4…20mA + HART išvestimi darbinio lygio matavimui

Plūdinis lygio jungiklis
NIVOFLOAT NWP-110
šulinio perpildymo signalizacijai

Laidus lygio jungiklis 2 vnt.
NIVOCONT K-201
apsaugoti siurblius nuo sausos eigos

2.2. Darbinio lygio matavimas ir valdymo signalų generavimas pagal nurodytas „nustatytas vertes“

Galimas ultragarsinis lygio matuoklis darbiniam lygiui matuoti. EasyTrek SPA -380-4 . Šis lygio matuoklis yra dviejų laidų su 4…20mA + HART išėjimu. Matavimo diapazonas 0,25...6m. Gamyklinis nustatymas: 0,25m - 4mA; 6m - 20mA. Naudojant asmeninį kompiuterį per HART modemą, vartotojui leidžiama konfigūruoti lygio matuoklį. Pavyzdžiui, 4 ir 20 mA vertės gali būti priskirtos tikrojo išmatuoto diapazono riboms (mastelis).

Norint paversti 4...20mA srovės signalą iš lygio matuoklio išėjimo į diskrečiąjį signalą (relę), siūloma naudoti srovės valdymo relę. UNICONT PKK -312 .

Prietaisas yra išmanioji relė lygio stebėjimo ir siurblio valdymo užduotims atlikti. Naudojant „mokymo“ funkciją, galima „atsiminti“ dvi lygio reikšmes srovės diapazone 4...20 mA, taip pat priskirti vieną iš užprogramuotų režimų valdyti išėjimo relės kontaktą. Norint įjungti ir išjungti siurblį naudojant dviejų lygių logiką, yra numatytas perjungimo skirtumo režimas.

Norint generuoti atskirus signalus valdyti 3 siurblius, reikės 3 srovės valdymo relių UNICONT PKK -312 . Lygio matuoklio (jutiklio) ir srovės relės prijungimo schema parodyta pav. 1.

1 pav. 4...20mA jutiklio ir trijų srovės relių prijungimo schema

2 pav. Grandinės veikimo schema (1 pav.) pagal duotus nustatymus


2.3. Šulinio perpildymo signalizacija

Siūloma naudoti plūdinį lygio jungiklį, rodantį, kad šulinys perpildytas. NIVOFLOAT NWP-110. Signalizacijos įrenginyje yra perjungimo „sausas kontaktas“. Perjungimas įvyksta, kai plūdė pakyla iki didžiausio viršutinio nuotekų lygio lygio. Nes perpildymas atitinka „avarinę“ situaciją, rekomenduojama naudoti įprastai uždarą kontaktą.

2.4. Siurblių apsauga nuo sausos eigos

Apsaugos nuo sausos eigos grandinė sukonstruota naudojant šiuos įrenginius:

  • Du panardinami laidūs zondai NIVOCONT KSK-201;
  • Lygio valdymo relė NICOCONT KRK-512(U maitinimas = 24…240V AC/DC).

Kiekvienas zondas yra prijungtas prie vandeniui atsparaus vieno laido kabelio, kuris panardina zondus drenažo šulinys iki kontroliuojamo lygio (šiek tiek virš įsiurbimo taško).

3 pav. Sujungimo schema

Vienas iš zondų yra prijungtas prie įėjimo C. Lygio relė stebi laidumo buvimą tarp zondo, prijungto prie įėjimų E1 ir E2, ir įėjimo C. Panardinus zondus ir prijungus maitinimą relei, reikia reguliuoti jautrumą naudojant ant korpuso esantis potenciometras, leidžiantis relei reaguoti į terpės laidumą. Laidumas matuojamas naudojant periodinį žemos įtampos elektros signalą.

Jei laidumo nėra, o tai reiškia, kad lygis nukrenta žemiau minimalios žymos, įrenginys perjungia išvesties relės kontaktus (gnybtai 15, 16, 18).

Įmonės techninis skyrius RusAutomatizacija
Straipsnio publikavimo data: 2014-07-22

Ar norite sutaupyti
Šis straipsnis?
jį PDF formatu
Vis dar turite klausimų?
Aptarkite šį straipsnį
įjungta