Abnahmebescheinigung für Innenheizungsanlagen. Abnahmebescheinigung der Heizungsanlage

Zertifikat über die Druckprüfung der Heizungsanlage - Wichtiges Dokument, das das Ergebnis hydraulischer Prüfarbeiten und eine Garantie ist normale Funktion eines der wichtigsten Lebenserhaltungssysteme der Russen in der kalten Jahreszeit.

DATEIEN

In welchen Fällen wird es kompiliert?

Das Gesetz ist erforderlich, wenn:

  • Inbetriebnahme neuer Geräte. Das Zertifikat bestätigt, dass jedes Element an seinem Platz ist, die Installation verantwortungsvoll durchgeführt wurde und das System funktioniert.
  • Beleidigend Heizperiode. Nach einer Sommerpause könnten die Rohre versagen. Nach Prüfung der Leistungsfähigkeit wird ein Bericht erstellt.
  • Bereits durchgeführt Reparatur Oh.
  • Die Entstehung von angedockt Notfallsituationen auf der Pipeline. Experten ermitteln so das Volumen notwendige Arbeit, Schwächen des bestehenden Wärmenetzes.

Für den unterbrechungsfreien Betrieb der Heizungsanlage sind vorbeugende Kontrollkontrollen und zuverlässige Informationen über die Funktionsqualität der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderlich.

Wer produziert

Eine Druckprüfung der Heizungsanlage sollte niemals von Privatpersonen durchgeführt werden, da diese mit einem Gesundheitsrisiko verbunden ist. Crimpen erfordert besondere Fähigkeiten und Kenntnisse.

Für die Durchführung von Heizungskontrollen wenden sie sich daher an spezialisierte Organisationen. Das könnte ein Heizungsunternehmen sein. Hat auch das Recht, solche Arbeiten durchzuführen Dienstleistungsunternehmen, wenn das Personal über eine Fachkraft mit entsprechender Ausbildung und Fähigkeiten verfügt.

Das Wesen und die Arten des Crimpens

Heutzutage erfolgt die Heizung meist über ein „Wasserkreislauf“-System. Gleichzeitig zirkuliert erhitztes Wasser durch das Werk und verleiht ihm Wärme Wärmeenergie zu den Räumlichkeiten. Leckagen sind nicht zulässig, die Rohrleitung für normale Operation muss vollständig abgedichtet sein. Bei der Druckprüfung entsteht gezielt ein größeres Volumen im Rohr als normal.

Wenn dies mit Luft geschieht, spricht man von pneumatischem Pressen.

Wenn Wasser verwendet wird, dann Hydropressen. Letztere Methode gilt als sicherer und daher beliebter. Aus diesem Grund wird als Beispiel ein Beispiel für das Hydropressen bereitgestellt.

Bei der Prüfung wird empfohlen, den Druck im Rohr nicht mehr als 15 MPa zu überschreiten. Wenn wir reden über Bei der Druckerhöhung mit Wasser gibt es Einschränkungen. Der maximal mögliche Druck sollte den normalen Betriebsdruck nicht um mehr als 30 % überschreiten.

IN mehrstöckige Gebäude Sie greifen auf pneumatische Druckprüfungen zurück, wenn die Rohre sehr alt sind und die Gefahr einer Überschwemmung besteht. Dann besteht jedoch ein gewisses Risiko und alle Bewohner müssen über die durchgeführten Tests informiert werden.

Der Arbeitsprozess ist einfach, aber mehrstufig. Der Algorithmus sieht so aus:

  • Die Vorbereitungen laufen notwendige Materialien und Ausrüstung.
  • Ablassen der zuvor im Heizsystem befindlichen Flüssigkeit.
  • Lade ein neues hoch.
  • Stellen Sie einen möglichst hohen Prüfdruck her.
  • Kontrollmessungen nach 10 Minuten durchführen.
  • Waschen, Anpassen Heizsystem Vor normale Indikatoren Druck im Inneren.
  • Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, Erstellung von Berichten und Handlungen.

So sieht die Liste der Verfahren aber nur dann aus, wenn es keine „dünnen Stellen“ im Heizsystem gibt und dementsprechend die Dichtheit darin nicht gebrochen ist. Wenn der Druck schnell abfällt und nicht hält, muss das System repariert werden. In einer solchen Situation führt der Fachmann die notwendigen Maßnahmen durch (Austausch des Rohrs, Abdichten von Verbindungen, Reinigen usw.) und beginnt dann mit dem Crimpen von Anfang an. Nur eine Heizungsanlage, die die Prüfung bestanden hat, darf in die Heizperiode.

Wichtige Nuance! Nach dem Reinigen und Spülen der Rohre sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden. Andernfalls können Salz und andere Ablagerungen im Inneren mögliche äußere Schäden und Durchbrüche überdecken.

Wenn sich auf der Innenfläche Ablagerungen von etwa 1 cm befinden, verringert sich die Gesamtwärmeübertragung und der Wirkungsgrad um 15 Prozent oder mehr der Gesamtindikatoren. Zur Dokumentation der Reinigung wird zusätzlich ein Sonderbericht erstellt.

Ist Papier obligatorisch?

Das bereitgestellte Formular und Muster sind ein Beispiel, ein empfohlenes Formular für die Ausarbeitung eines Gesetzes, jedoch kein verbindliches Dokument für jedermann. In manchen Fällen sind möglicherweise andere Möglichkeiten zur Aufzeichnung der durchgeführten Arbeiten zur Überprüfung von Versorgungssystemen bequemer. Übrigens wird auch das Warmwasserversorgungssystem durch hydraulische Tests überprüft.

Bestandteile des Druckprüfberichts der Heizungsanlage

Oben links finden Sie Informationen über die Organisation, die die Inspektion durchgeführt hat. Idealerweise liegt eine Unterschrift zur Genehmigung durch den leitenden Energietechniker des Wärmeversorgungsunternehmens vor.

Oben rechts sollten Abonnenteninformationen enthalten sein. Das heißt, wer Kunde und Verbraucher von Wärmedienstleistungen ist. Dies kann eine Partnerschaft von Bewohnern eines bestimmten Hauses, einer Organisation, die das Gebäude bewohnt, dem Eigentümer eines Privathauses usw. sein.

Es ist wichtig, Namen und andere Informationen genau und detailliert anzugeben. In diesem Fall ist eine Adresse erforderlich.

Im Hauptteil des Gesetzes heißt es:

  • Die Stadt.
  • Das Datum der Unterzeichnung des Gesetzes (und des Drucktests selbst).
  • Wärmeversorgungsorganisation: Eigentumsform, Name, vollständiger Name des Vertreters.
  • Welcher Vertreter des Abonnenten hat die Heizungsanlage nach dem Test übernommen: vollständiger Name, Position.
  • Auf welche Indikatoren der Druck im System erhöht wurde, wird in kgf/cm2 angegeben.
  • Auf welche Indikatoren ist er 10 Minuten nach der Abschaltung gesunken (die Maßeinheit ist hier auch kgf/cm2, es ist auch zulässig, ihn in mPa zu messen, wenn hierzu genaue Daten vorliegen).
  • Ob das System den Test bestanden hat oder nicht (die Person, die das Formular ausfüllt, muss die richtige Option markieren).

Der letzte Teil besteht aus den Unterschriften und Siegeln (falls vorhanden) der Vertreter:

  • Teilnehmer.
  • Organisation der Wärmeversorgung.
  • Serviceorganisation.

Im Allgemeinen ist die Druckprüfung einer Heizungsanlage praktisch. Primärdokument, für deren Befüllung der Wärmeversorgungsbetrieb verantwortlich ist.

IGASN-Formular Nr. 21/01

Akt
Abnahme der Heizungsanlage


Wir haben die Heizungsanlage auf ihre Wirkung geprüft und abgenommen unter der Adresse: ____________________

________________________________________________________________________________________________________________

(Gemeinde, Häuserblock, Straße, Haus- und Gebäudenummer, Zweck des Objekts)

und installiert:


1. Die Heizungsanlage wird entsprechend den konstruktiven und technischen Standards installiert

Dokumentation und getestet gemäß der Konstruktion und den Anforderungen von SNiP 3.05.01-85 hydraulisch

Druck bei... atm. (siehe Gesetz vom „__“ _____________).


2. Das Ausdehnungsgefäß wird gemäß dem Projekt in der Zentralheizungsstation (ITP) im Gebäude Nr. ___ installiert.

isoliert und mit automatischer Nachspeisung versehen.


3. Automatisierte Steuereinheit (ACU) (bei Anschluss des Gebäudes über einen Zentralheizungspunkt) ist installiert

und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Projekt sowie der behördlichen und technischen Dokumentation und stellt sicher

Kühlmittelparameter entsprechend dem Temperaturplan und den berechneten Drücken.


4. Thermostatische Automatikventile Heizgeräte entsprechend installiert

mit dem Projekt und verfügen über temporäre Schutzkappen oder Thermoelemente (Köpfe). Falls nicht installiert

Thermoelemente (Köpfe) Für den Zeitraum der Abnahme der Heizungsanlage wurde eine Vereinbarung mit einem Fachbetrieb abgeschlossen

Organisation Nr. ___ vom _______ bei der Annahme zur Lagerung und anschließenden Installation von Thermoelementen (Köpfen).


5. In einem Zweirohr-Heizsystem Thermostatventile Installationssetup abgeschlossen

Ventile in Positionen, die den Auslegungswerten für jeden Raum entsprechen.


6. Wenn Ausgleichsventile an Teilgeräten und Steigleitungen des Heizsystems vorhanden sind,

Installationseinstellung der Ventile auf Positionen, die den Auslegungswerten für jede Steigleitung entsprechen.


7. Überprüfung der Wirkung des gesamten Heizsystems als Ganzes (mit installiertem Thermostat).

Elemente) zeigte, dass wann Außentemperatur Luft Tn = _____ Grad. C, Vorlauftemperatur

Wasser an den Steuergeräten Tk = ___ Grad. C, Temperatur Wasser zurückgeben Das = ___ Grad. C, Zirkulation

Druck ___ m, während alle Geräte des Heizsystems gleichmäßig erhitzt wurden. Temperatur in

drinnen war es ___ Grad. C. Basierend auf durchgeführten Inspektionen und Tests

Die zur Lieferung vorgelegte Heizungsanlage gilt als zum Betrieb abgenommen.