Охорона кварц прилад як сигнал передається. Прилад охоронно-пожежний кварц - сигналізація для попередження про спалах

Асортименти охоронно-пожежних систем з кожним днем ​​розширюється за рахунок різних елементів захисту. на російському ринкувеликим попитом користується охоронно-пожежний прилад Кварц, який почав вироблятися в 2001 році і є системою, що стабільно працює, здатної вирішувати найскладніші завдання.

Механізм Кварц з'єднується у вигляді охоронного шлейфусигналізації з пультом охорони та датчиками, що посилають сигнал. Живлення пристрою забезпечується за рахунок сповіщувачів, які направляють до приладу електроживлення 12В. Вбудований акумулятор заряджається від спільного харчування, і при відключенні енергії всієї будівлі апарат може функціонувати в автономному режимі.

На відео - встановлення обладнання Кварц:

Що таке обладнання?

Пожежний прилад є пластикову коробкуз датчиками, що знаходяться всередині, і платою, до якої проводиться підключення всієї системи пожежогасіння. До пристрою може бути підключена сирена для сповіщення співробітників про спалах. Завдяки наявності перемикачів можна встановлювати принцип роботи механізму самостійно.

Перемички на платі дозволяють знімати прилад з охорони у разі несправжньої тривоги або після гасіння пожежі. При помилковій тривозі пристрій може вимкнути звуковий сигнал без сторонньої допомоги, якщо після запиту від датчиків не підтвердиться передана спочатку інформація.

Пожежно-охоронний механізм має зовнішньої панелітри лампочки, які показують ступінь працездатності пристрою:

  • Якщо лампочка «Охорона» горить, це означає, що пристрій знаходиться в робочому стані і не вимагає стороннього втручання;
  • З появою сигналу тривоги необхідно вжити заходів щодо гасіння пожежі;
  • Лампочка "Резерв" говорить про те, що прилад автоматично переключився на додаткове джерело живлення, оскільки відключено зовнішнє постачання електроенергії.
На фото – зовнішній вигляд пожежного апарату

Функціональні особливості пристрою

Через легкість механізму закріпити його на стіні не складе труднощів, а за рахунок виконаних отворів під шлейф і додаткові датчики, можна приєднати будь-які механізми.

У разі переведення приладу в робочий стан пристрій передає один звуковий сигнал, який підтверджує, що система почала працювати.

Прилад здатний працювати в будинках, де немає опалення, що дуже зручно при монтажі пристрою в складських приміщеннях. Пожежно-охоронний апарат Кварц створений із високотехнологічних матеріалів, що дозволяє йому бездоганно функціонувати протягом 10 років. Пристрій повідомляє на пульт охорони до 9 видів збоїв системи, які можуть бути усунені в автоматичному режимі або із залученням фахівця.

Простота використання обладнання Кварц, а також його довговічність дозволили багатьом сучасним офісам уникнути установки складних охоронних системВисока вартість.

Одношлейфний приймально-контрольний прилад «Кварц» використовується для автономної та централізованої охорони.

Основні можливості:

  • Прилад працює як охоронної сигналізації, З струмоспоживаючими сповіщувачами з напругою живлення 10-25 В. Для живлення сповіщувачів є окремий вихід 12 В, захищений від короткого замикання.
  • Повідомлення на пульт центральної охорони (ПЦН) передаються двома лініями.
  • Прилад ставиться на охорону та знімається з охорони за допомогою електронних ключів ТМ. Режим роботи вибирається встановленням перемичок на платі. Для продовження терміну служби акумулятора є електронний захиствід глибокого розряду акумулятора. Виходи для підключення оповіщувачів релейні.
  • Шлейф сигналізації (ШС) «Кварцу» працює в режимі автоповернення - якщо в тривожному режимі після закінчення сигналу звукового оповіщувача прилад виявить, що ШС знову знаходиться в нормальному стані, він продовжить контроль стану шлейфу, при цьому індикатор «ШС», лінії ПЦН та зовнішній світловий оповіщувач залишаються у режимі тривоги. При повторних порушеннях ШС звуковий оповіщувач включається лише на 30 секунд.
  • Корпус приладу із пластику ABS крім привабливого зовнішнього виглядузабезпечує зручність монтажу приладу та ергономічність панелі світлодіодних індикаторів. Прилад має світлодіодні індикатори стану «ШС», «Несправність», «Мережа» та «Резерв». Ці індикатори відображають інформацію про стан приладу, сигналізують про постановку на охорону та зняття приладу з охорони, про спрацювання сповіщувачів та про перемикання приладу на електроживлення від резервного джерелаживлення у разі пропадання мережної напруги та про розряд акумулятора.

Основні особливості:

  • Один шлейф охоронної сигналізації (ШС).
  • Видає сигнал тривоги у разі порушення на об'єкті на ПЦН.
  • Забезпечує автономну охорону при живленні від мережі змінного струмуабо акумулятора з видачею сигналів тривоги на зовнішні звуковий (сирена) і світловий (лампа) оповіщувачі.
  • Контроль ліній світлового та звукового оповіщення на обрив і коротке замикання.
  • Три стандартні тактики роботи.
  • Прилад передає повідомлення «Тривога» та «Несправність» на пульт централізованого спостереження двома каналами (ПЦН1 і ПЦН2) розмиканням контактів реле.
  • Відключається контроль сполучної лінії зчитувача Touch Memory.
  • Вбудований звуковий індикатор із можливістю відключення.
  • Тип виходів для підключення світлових та звукових оповіщувачів – «відкритий колектор».
  • Номінальний опір кінцевого резистора ШС – 7,5 кОм.
  • Прилад працює у черговому режимі від АБ за відсутності зовнішніх споживачів щонайменше 24 год.
  • Сигнал тривоги на виході приладу фіксується і знімається лише переведенням приладу з режиму охорони на режим «знятий з охорони».
  • Постановка/зняття ШС ключами Touch Memory та через універсальний зчитувач «Портал». «Портал» працює з ключами ТМ, проксіміті-картами, брелоками та цифровими кодами.
  • Прилад сумісний з сповіщувачами струму з робочою напругою живлення постійного струмуу діапазоні від 10 до 25 Ст.
  • Прилад має два незалежні виходи 12 В: відключається («ПІ») і невідключається («+12В»). Вихід, що відключається, призначений для живлення сповіщувачів, скидання стану яких після спрацювання проводиться зняттям напруги живлення.
  • При живленні приладу від мережі здійснюється заряджання акумулятора в буферному режимі напругою 13,8 ± 0,2 В.
  • Прилад забезпечує автоматичний перехід на живлення від акумуляторної батареїпри зникненні напруги мережі. Повідомлення «Тривога» при цьому не видається.
  • При повному відключенні живлення (220 В + АБ) пристрій запам'ятовує стан ШС.

Технічні характеристики:

Кількість шлейфів охоронної сигналізації

Кількість повідомлень

Кількість ідентифікаторів (ключів TM, проксіміті-карток, брелоків, цифрових кодів)

Напруга на вході ШС за його номінального опору

Сумарне струмове навантаження в шлейфі в черговому режимі, не більше

Параметри виходів ПЦН («сухий контакт»): напруга/струм, до

Струм споживання по виходу, що відключається 12 В «ПІ» для харчування сповіщувачів, не більше

Струм споживання по невідключному виходу «+12В» для живлення сповіщувачів та оповіщувачів, не більше

Струм споживання зовнішнього звукового оповіщувача 12 В (обов'язково наявність у приладі акумулятора), не більше

Струм споживання зовнішнього світлового оповіщувача 12 В (обов'язково наявність у приладі акумулятора), не більше

Напруга живлення мережі (змінний струм 50 Гц)

Напруга живлення від акумулятора

Потужність, яка споживається від мережі (з зарядженим акумулятором і без зовнішніх оповіщувачів) у всіх режимах, не більше

Номінальна ємність резервного акумулятора

1,2 Ач (1,3 Ач)

Струм споживання від акумулятора в черговому режимі/режимі тривоги (за відсутності зовнішніх споживачів), не більше

Ступінь захисту

Діапазон робочих температур

габаритні розміри

Маса без акумулятора, не більше

Переваги покупки у ТД Актив-СБ:

Документація

Питання щодо КВАРЦ-1ВНове питання Питання від: Cемен Cтазаєв

підкажіть чи можна підключити тільки магнітно-контактні датчики??

  • Відповів: Олексій ЄльниковТак, можна підключити лише геркони
  • Одношлейфний приймально-контрольний прилад «Кварц» використовується для автономної та централізованої охорони. Прилад приймально-контрольний може працювати як охоронна або пожежної сигналізації, З струмоспоживаючими сповіщувачами з напругою живлення 10-25 В. Для живлення сповіщувачів є окремий вихід 12 В, захищений від короткого замикання. Повідомлення на пульт центральної охорони (ПЦН) передаються двома лініями. Прилад приймально-контрольний ставиться на охорону та знімається з охорони за допомогою електронних ключів ТМ. Необхідний функціональний режим роботи вибирається встановленням перемичок на платі. Для продовження терміну служби акумулятора є електронний захист від глибокого розряду акумулятора. Виходи для підключення оповіщувачів: релейні.
    Прилад приймально-контрольний "Кварц" має автоматичне повернення в режим охорони - якщо в тривожному режимі після закінчення сигналу звукового оповіщувача прилад виявить, що ШС знову знаходиться в нормальному стані, він продовжить контроль стану шлейфу, причому оповіщувачі залишаються в тривожному режимі. При повторних порушеннях ШС звуковий оповіщувач включається лише на 30 секунд.
    Корпус приладу із пластику ABS крім привабливого зовнішнього вигляду забезпечує зручність монтажу приладу та ергономічність панелі світлодіодних індикаторів. Прилад має світлодіодні індикатори стану ШС "Охорона-Несправність" та "Пожежа-Тривога" та індикатор "Мережа-Резерв" для контролю наявності напруги живлення. Ці індикатори відображають повну та наочну інформацію про стан приладу, сигналізуючи про постановку та зняття приладу з охорони, про спрацювання сповіщувачів, про несправність шлейфу в режимі пожежної охорони, і, нарешті, про перемикання приладу на електроживлення від резервного джерела живлення у разі зникнення мережного та про розрядку акумулятора.

    Інформативність (у видів сповіщень) 8

    Місткість пам'яті кодів ідентифікаторів (Ключі ТМ, брелоки, Proximity-карти, цифрові коди) до 7

    Напруга на вході ШС при номінальному опорі шлейфу 18±3 В

    Сумарне струмове навантаження у шлейфі в черговому режимі, не більше 1, 5 мА

    Струм споживання по виходу «12В» для живлення сповіщувачів, не більше 200 мА

    Реєструються порушення пож./охр. шлейфу тривалістю понад 70 мс

    Не реєструються порушення пож./охр. шлейфу тривалістю менше 50 мс

    Діапазон робочих температур від -30 до +55 °С

    Напруга живлення від акумуляторної батареї 12 В

    Потужність, що споживається від мережі, не більше 8 ВА

    Струм споживання від акумуляторної батареї в черговому режимі (за відсутності зовнішніх споживачів), не більше 60 мА

    Струм споживання від акумуляторної батареї в режимі тривоги, не більше 120 мА

    Номінальна ємність резервної акумуляторної батареї 1,2 Ач

    Маса без акумуляторної батареї, не більше 2 кг

    Габаритні розміри 185х150х55 мм

    Термін служби не менше 10 років

    Дякуємо за вибір приладу "КВАРЦ" виготовленого НВО "Сибірський АРСЕНАЛ". Цей виріб забезпечить надійну захист Вашого об'єкта від проникнення та пожежі.

    Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний "КВАРЦ" ППКОП-0149-1-2 ТУ-4372-015-11858298-01 (надалі - прилад) призначений для охорони різних об'єктів, обладнаних електроконтактними та пожежними сповіщувачами.

    Прилад дозволяє підключити один шлейф сигналізації, який може виконувати функції охоронного або пожежного. Прилад видає сигнал тривоги у разі порушення чи пожежі на об'єкті на пульт централізованого спостереження (ПЦН). Прилад має можливість автономної охорони, при живленні від мережі змінного струму, з видачею сигналів тривоги на виносні оповіщувачі (дзвінок та світловий), або при живленні від акумулятора з видачею сигналу тривоги на сирену та світлодіодний індикатор.

    Передача сигналів тривоги ПЦН здійснюється незалежно від виду живлення розривом ліній ПЦН, за допомогою контактів реле.

    Прилад забезпечує автоматичний перехід на живлення від резервного джерела постійного струму при зникненні мережі. Сигнал "Тривога" при цьому не видається.

    Прилад забезпечує спільну роботу з сповіщувачами струму, з робочою напругою живлення постійного струму в діапазоні 10-25 В.

    Прилад видає напругу 12 вольт для живлення сповіщувачів. Прилад призначений для встановлення всередині об'єкта, що охороняється, і розрахований на цілодобовий режим роботи.

    Прилад може працювати однією з чотирьох тактик застосування (див. таблицю).

    Тактика застосування

    Пожежна

    охорона

    Централіз. охорона 1

    Централіз. охорона 2

    Відомча охорона

    Розташування порту електронного ключа

    Усередині

    приміщення

    Усередині

    приміщення

    Усередині

    приміщення

    Зовні

    приміщення

    Звукове підтвердження. взяття/зняття

    Ні

    Ні

    Ні

    Є

    Повідомлення у разі порушення ШС

    Спрацювання ІП ПЦН1, несправність ШС ПЦН2

    На ПЦН1

    На ПЦН1 та ПЦН2

    На ПЦН1 *

    Автоповернення до режиму охорони**

    Ні

    Є

    Є

    Є

    Звуковий сигнал у режимі тривоги

    Уривчастий

    3 хвилини

    Безперервний

    3 хв/10 сек

    Безперервний

    3 хв/10 сек***

    Безперервний

    3 хв/10 сек***

    *-в режимі відомчої охорони протягом дії затримки ПЦН1 включається незалежно від стану ШС, при знятті з охорони ПЦН1 не розривається

    **-в режимах централізована та відомча охорона, якщо після закінчення звукового сигналуШС відновився, прилад знову почне контролювати стан ШС. При цьому всі вбудовані та зовнішні оповіщувачі залишаються в режимі тривоги. При повторних порушеннях ШС формується укорочений звуковий сигнал (30 с).

    ***-в режимах централізована охорона 2 і відомча охорона включається затримка звукового сигналу на вхід, якщо датчик відкриття дверей зашунтований резистором 3,9кОм.

    Конструкція приладу не передбачає його експлуатацію в умовах впливу агресивних середовищ та вибухонебезпечних приміщеннях.

    Комплектність постачання приладу вказана у таблиці.

    Позначення

    Найменування та позначення

    Кільк.

    СА.425513.015

    Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний ПВКОП "КВАРЦ"

    СА.641000.001

    Порт Touch memory

    Електронний ключ DS1990A

    СА.425513.015 ПС

    Інструкція користувача

    Технічні дані

    Прилад має чотири основні режими роботи:

    • режим зняття з охорони;
    • режим охорони;
    • режим тривоги;
    • режим програмування електронних ключів

    Кількість контрольованих шлейфів сигналізації - 1. Види сповіщень: Норма, Тривога, Пожежа, Несправність, Харчування, Резерв, Розряд, Розтин.

    Прилад забезпечує режим охорони за наступних параметрів шлейфу:

    • максимальне опір проводів пожежного шлейфу без урахування виносного елемента трохи більше 220 Ом, опір витоку між проводами щонайменше 50 кОм;
    • максимальне опір проводів охоронного шлейфу без урахування виносного елемента трохи більше 470 Ом, опір витоку між проводами щонайменше 20 кОм;
    • опір виносного резистора 3,9 ком.

    Прилад переходить у режим тривоги у разі порушення контрольованого шлейфу сигналізації.

    Прилад забезпечує контроль стану шлейфу сигналізації за величиною опору.

    Повідомлення "Норма" формується при вхідному опорі шлейфу від 3 кОм до 4,5 кОм.

    Повідомлення "Тривога" формується при вхідному опорі шлейфу менше 2 кОм, або більше 5 кОм.

    Повідомлення "Несправність" формується тільки при використанні ШС як пожежного, при вхідному опорі ШС більше 11 кОм або менше 230 Ом. У цьому режимі допускається включення до ШС або тільки пожежних сповіщувачів, що формують сповіщення "Пожежа" збільшенням споживаного струму (ІП212-44, ІП 101-1А, тощо), або тільки сповіщувачів, що формують сповіщення "Пожежа" розмиканням вихідного ланцюга (ІП104 -1, ІП105-2-1 тощо).

    Прилад забезпечує живлення ШС струмоспоживаючих сповіщувачів із сумарним споживанням струму в черговому режимі не більше 1,5 мА.

    Прилад реєструє порушення ШС тривалістю понад 70 мс та не реагує на порушення ШС тривалістю менше 50 мс.

    Прилад забезпечує передачу сповіщень "Тривога" (або "Пожежа") та "Несправність" на ПЦН двома каналами шляхом розмикання контактів вихідних реле, що мають наступні параметри:

    • робочі струми через контакти до 50 мА;
    • робочі напруги, що комутуються контактами, до 72 Ст.

    Прилад забезпечує передачу повідомлення "Норму" замкнутим станом контактів реле ПЦН.

    Прилад переводиться з режиму зняття з охорони в режим охорони та назад торканням електронного ключа порту Touch memory.

    Сигнал тривоги на виході приладу фіксується і може бути знятий лише переведенням приладу з режиму охорони на зняття з охорони.

    Прилад забезпечує постановку на охорону за тактикою із "зачиненими дверима" - режим охорони включається після закінчення затримки 2 хв. ±10 сек. після торкання електронним ключем порту Touch memory. Протягом цієї затримки формування звукового сигналу "Тривога" по охоронному ШС блокується. При використанні приладу як пожежного режим охорони включається після закінчення затримки 10 сек.

    При роботі в режимі централізована охорона прилад 1 забезпечує затримку видачі сигналу тривоги на звуковий оповіщувач після порушення ШС на час затримки 10 ± 1 сек., необхідне для зняття приладу з охорони.

    При роботі в режимах централізована охорона2 та відомча охорона прилад забезпечує затримку видачі сигналу тривоги на звуковий оповіщувач після порушення ШС (відчинення дверей), за наявності шунтуючого резистора 3,9 кім на датчику дверей, на час затримки 10 ± 1 с, необхідне для зняття з охорони. В інших випадках, при порушенні ШС звуковий оповіщувач включається без затримки.

    При роботі в режимі пожежної охорони пристрій забезпечує видачу сигналу тривоги на звуковий оповіщувач після порушення ШС без затримки. При повідомленні "Несправність" забезпечується безперервний звуковий сигнал, а при повідомленні "Пожежа" переривчастий звуковий сигнал.

    При роботі в режимі відомчої охорони прилад забезпечує видачу одного короткого звукового сигналу під час встановлення на охорону та двох коротких сигналів при знятті з охорони.

    Тривалість звукового сигналу у режимі "Тривога" становить 3 хвилини ± 10с.

    До приладу можуть бути підключені такі звукові оповіщувачі:

    • сирена з номінальною робочою напругою 12 В та струмом споживання до 1 А (при цьому обов'язкова наявність вбудованого акумулятора);
    • дзвінок потужністю до 60 Вт при живленні джерела змінної напруги 220 В.

    Прилад має на передній панелі світлові індикатори:

    • стану ШС: "Охорона-Несправність", "Пожежа-Тривога";
    • стану джерела живлення: "Мережа-Резерв".

    Індикатор "Охорона-Несправність" відображає такі режими:

    • нормальний станшлейфа-індикатор горить зеленим;
    • несправність (обрив або коротке замикання) пожежного ШС-індикатор блимає зеленим із частотою 1 Гц;
    • несправність (К.З. вихідних клем +12 В) – індикатор блимає зеленим з періодом 2 сек.

    Індикатор "Пожежа-Тревога" відображає такі режими:

    • ШС знято з охорони – індикатор не горить;
    • нормальний стан ШС-індикатор не горить;
    • спрацьовування пожежного сповіщувача, включеного в пожежний ШС-індикатор, горить червоним;
    • порушення охоронного ШС-індикатор блимає червоним із частотою 1 Гц.

    Індикатор "Мережа-Резерв" відображає такі режими:

    • живлення приладу від мережі – індикатор світиться зеленим;
    • живлення приладу від акумулятора-індикатор блимає зеленим із частотою 1 Гц;
    • розряд акумулятора-індикатор блимає зеленим з періодом 2 сек.

    Переривчасте зелене світло індикатора "Мережа-Резерв" сигналізує про те, що акумулятор розряджений і прилад перебуває в режимі зняття з охорони.

    Індикатори "Охорона-Несправність", "Пожежа-Тривога" та "Мережа-Резерв" використовуються також і при програмуванні електронних ключів для індикації режиму програмування.

    Прилад забезпечує підключення виносного світлового оповіщувача-виносну лампу на 220 В потужністю до 60 Вт або світлодіодного індикатора.

    Світловий оповіщувач вимкнено в режимі зняття з охорони, безперервно світиться в режимі охорони та сигналізує переривчастим світлом у режимі тривоги.

    При використанні приладу як пожежного передбачено вимкнення пожежних сповіщувачів, що живляться як по виходу +12, так і по ШС, яке забезпечується зняттям напруг 12 і 24 при переході приладу в режим зняття з охорони.

    Прилад забезпечує по виходу 12 струм не більше 100 мА.

    Напруга на входах ШС при їхньому номінальному опорі: 19±2 В.

    Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму 50 Гц напругою 220 В +10/-15% та (або) від вбудованого акумулятора 12 В, ємністю 1,2 А/год.

    Потужність, яка споживається від мережі змінного струму (з зарядженим акумулятором і без зовнішніх оповіщувачів) у всіх режимах – не більше 8 ВА.

    Струм споживання від акумулятора за відсутності зовнішніх споживачів – не більше 60 мА у черговому режимі та не більше 120 мА у режимі тривоги.

    Під час живлення приладу від мережі здійснюється заряд акумулятора.

    Для запобігання передчасному виходу акумулятора з ладу в приладі забезпечується його автоматичне відключення при розряді рівня 10,5±0,4 В. Це призводить до мінімального споживання струму і запобігає глибокому розряду акумулятора. Вихід із цього режиму відбудеться автоматично з появою напруги мережі.

    Діапазон робочих температур мінус 30 до плюс 50 °С.

    Відносна вологість повітря при плюс 40 ° С трохи більше 93 %.

    Середнє напрацювання на відмову приладу в режимі охорони або режимі зняття з охорони - не менше 40000 год.

    Середній термін служби приладу щонайменше 10 років.

    Габаритні розміри приладу 150х185х70 мм.

    Маса приладу без акумулятора – не більше 2 кг.

    Конструкція приладу

    Конструкція приладу передбачає його використання у настінному положенні.

    У корпусі приладу передбачені отвори для його кріплення та для введення проводів живлення, з'єднувальних ліній ШС та зовнішніх оповіщувачів.

    на друкованій платірозташовані клемні колодки для підключення до приладу ШС, ліній ПЦН, мережі, звукового та світлового оповіщувачів, порту Touch memory. Там же розташовані запобіжник у ланцюзі мережі, а також вимикач ТАМПЕР блокуючий корпус приладу від розтину.

    На лицьову панель приладу виведені світлодіодні індикатори "Охорона-Несправність", "Пожежа-Тривога" та "Мережа-Резерв".

    Для доступу до клемних колодок необхідно зняти кришку.

    Для завдання режимів роботи приладу призначено перемички J1…J3, встановлені на платі приладу.

    Порядок встановлення

    Встановіть прилад на об'єкті, що охороняється в місці, де він захищений від впливу атмосферних опадів, механічних пошкоджень і доступу сторонніх осіб.

    Встановіть порт Touch memory у зручному для Вас місці відповідно до обраної тактики застосування приладу.

    Здійсніть монтаж усіх ліній, що з'єднують прилад із сповіщувачами, світловим та звуковим оповіщувачами, портом Touch memory відповідно до схеми електричних з'єднань.

    Перед встановленням акумулятора в пристрій необхідно під'єднати синю клему до мінусового, а червону до плюсового контакту акумулятора.

    При тривалому вимкненні приладу (більше 1-2 діб) зі знятою напругою живлення 220 В доцільно відключити акумулятор, знявши клему з його контакту "+" для запобігання розряду акумулятора.

    Для завдання тактики застосування приладу зніміть кришку та встановіть перемички J1…J3 у потрібне положення.

    Режим роботи

    Пожежний

    Центр. 1

    Центр. 2

    Відомств.

    З вимкн.

    програм.

    Примітка! Зміна тактики набуде чинності після встановлення приладу на охорону.

    При установці перемичок J1..J3 в інші положення прилад не працює, а світлодіодний індикатор “Охорона-Несправність” знаходиться в миготливому режимі, з періодом 2 сек.

    Прилад поставляється заводом-виробником із встановленою тактикою роботи "Централізована охорона 1".

    Підготовка до роботи

    Перевірте правильність монтажу та перевірте працездатність приладу з живленням від мережі змінного струму в наступній послідовності:

    • приведіть у черговий стан ШС шляхом зачинення дверей, вікон, фрамуг тощо;
    • поставте пристрій на охорону електронним ключем;

    якщо світловий індикатор “Охорона-Несправність” та оповіщувач світяться рівним світлом, то ШС справний, якщо світловий індикатор “Пожежа-Тривога” та оповіщувач “блимають”, ШС несправний.

    Виправте ШС та повторіть постановку на охорону. Постановка/зняття з охорони приладу не повинні викликати включення звукового оповіщувача незалежно від стану ШС;

    • Зніміть прилад з охорони, торкнувшись порту електронним ключем, при цьому повинні згаснути світловий оповіщувач та світлові індикатори. Здійсніть порушення ШС-відкрийте вхідні дверіі залиште її у відкритому стані. Поставте прилад на охорону, при цьому світловий оповіщувач та індикатор "Пожежа-Тривога" повинні "блимати". Звуковий оповіщувач працювати не повинен. Закрийте вхідні двері, при цьому оповіщувач повинен світитися безперервно, а індикатор "Пожежа-Тривога" повинен згаснути. Через три хвилини відчиніть вхідні двері. Світловий оповіщувач та індикатор "Пожежа-Тривога" повинні перейти в "миготливий" тривожний режим свічення, увімкнутися звуковий сповіщувач на 3 хвилини. Закрийте двері, характер сигналізації тривоги не повинен змінитися. Зніміть прилад із охорони за допомогою електронного ключа;
    • перевірте здатність приладу фіксувати спрацьовування кожного сповіщувача, включеного в ШС;
    • у разі використання приладу як пожежного переконайтеся у здатності приладу відрізняти спрацьовування сповіщувача від несправності шлейфу. Для цього зробіть примусове спрацювання пожежного сповіщувача, при цьому індикатор "Пожежа-Тревога" повинен світитися безперервно червоним світлом;
    • шляхом відключення приладу від мережі 220В переконайтеся у працездатності приладу під час живлення від вбудованого акумулятора;
    • перевірте здатність приладу працювати з пультом централізованого спостереження.
    Пожежна охорона

    У цьому режимі постановка/зняття виконується електронним ключем. Індикатор "Охорона-Несправність" світиться зеленим у режимі охорони та переривчастим зеленим при несправності ШС. Індикатор "Пожежа-Тривога" світиться червоним при спрацьовуванні сповіщувачів.

    Контакти реле ПЦН2 розмикаються у разі несправності шлейфу, а контакти реле ПЦН1 розмикаються під час спрацювання пожежних сповіщувачів.

    Звуковий оповіщувач включається безперервно при несправності ШС і уривчасто при спрацьовуванні пожежних сповіщувачів.

    Перед встановленням приладу на охорону закрийте всі двері, вікна, кватирки, на яких встановлені сповіщувачі.

    Торкніться порту електронним ключем. При цьому пристрій перейде в режим постановки на охорону на час дії двох хвилинної затримки. У цьому режимі ШС може багаторазово порушуватись. Індикатори "Охорона-Несправність", "Пожежа-Тривога", контакти реле ПЦН1 та зовнішній світловий оповіщувач (лампа) відображають стан ШС. Якщо індикатор "Охорона-Несправність" світиться зеленим і лампа горить безперервно, ШС справний. В іншому випадку усуньте порушення ШС, або дочекайтеся виходу на робочий режим активних сповіщувачів. Залишіть приміщення і закрийте за собою двері. Лампа повинна горіти безперервно.

    При вході в приміщення, що охороняється, звуковий оповіщувач включається із затримкою 10 секунд.

    Електронним ключем переведіть пристрій у режим зняття з охорони. При цьому індикатори "Охорона-Несправність", "Пожежа-Тривога" та зовнішні оповіщувачі вимикаються.

    Цей режим відрізняється від режиму централізованої охорони тим, що сигнал тривоги передається по двох каналах ПЦН.

    Видача сигналу на звуковий оповіщувач після порушення ШС (відчинення дверей) здійснюється із затримкою 10 сек, за наявності шунтуючого резистора 3,9 кОм на датчику дверей, для зняття з охорони. При інших порушеннях ШС звуковий оповіщувач включається без затримки.

    Відомча охорона

    Прилад функціонує аналогічно режиму централізованої охорони, за винятком того, що порт електронного ключа розміщується зовні приміщення, що охороняється.

    Лінія ПЦН1 розривається тільки при тривозі, а лінія ПЦН2 замикається під час встановлення приладу на охорону і розмикається при знятті з охорони. При постановці на охорону звуковий оповіщувач короткочасно вмикається один раз, а при знятті з охорони звуковий оповіщувач короткочасно вмикається двічі. Затримка включення звукового оповіщувача здійснюється аналогічно до режиму централізована охорона 2.

    Цей режим можна також використовувати при роботі приладу спільно з радіосистемами охорони, для яких лінія ПЦН2 видає сигнали постановки на охорону та зняття з охорони приладу, а лінія ПЦН1 видає сигнал тривоги.

    При глибокому розряді акумулятора тривога лінії ПЦН1 передається раніше, ніж зняття, на 10 сек.

    Якщо у ШС Вашого приладу включено електронні датчики, прилад може взятися на охорону не відразу, а згодом необхідне підготовки датчиків до роботи. Конкретні вказівки знайдіть в описі застосовуваних Вами датчиків. У будь-якому випадку у Вас є 2 хвилини протягом яких прилад в режимі “ закриті двері” очікує включення датчиків. Цього часу цілком достатньо у всіх ситуаціях.

    Ви можете розрахувати, скільки пожежників димових сповіщувачівдопускається включати до ШС. Розділивши 1,5 мА (такий струм можна споживати з ШС) на струм споживаний сповіщувачем, Ви дізнаєтесь допустиму кількість димових сповіщувачів.

    13

    Охорона за відсутності мережного живлення

    Якщо в приладі встановлений акумулятор, при зникненні мережного живлення він переходить на роботу від резервного джерела струму. При цьому в режимі охорони світлодіодний індикатор “Мережа-Резерв” працює в режимі, що блимає, з частотою 1 Гц. У режимі тривоги реле “дзвінок/сирена” працює лише 1 хв. Прилад забезпечує захист від глибокого розряду акумулятора. При зниженні напруги живлення до 10,5±0,4 В, прилад переходить в режим зняття з охорони.

    Раніше запрограмованим електронним ключем зніміть прилад з охорони або вимкніть живлення приладу.

    Щоб перевести прилад у режим програмування, встановіть перемички J1-J3 у положення РОЗРИВ і увімкніть живлення приладу або торкніться електронним ключем порту Touch memory. Перехід приладу в режим програмування електронних ключів індикується блиманням світлових індикаторів "Охорона-несправність", "Пожежа-Тривога" та "Мережа-Резерв". Якщо протягом однієї хвилини не буде введено новий ключ, пристрій автоматично повернеться до режиму зняття з охорони. Торкніться електронним ключем, код якого Ви хочете записати в пристрій, порту Touch memory. Зчитування коду ключа та його запам'ятовування в пам'яті приладу підтверджується погасанням всіх світлових індикаторів та увімкненням на короткий час звукового сигналу. Прилад переходить у режим зняття з охорони. Для програмування наступного електронного ключа повторіть послідовність. Після завершення програмування встановіть перемички в положення, яке відповідає вибраній тактиці.

    При програмуванні більше семи електронних ключів введення кожного нового коду ключа буде замінювати код першого ключа з семи запрограмованих раніше електронних ключів.

    Переконайтеся, що прилад на охорону можна зняти/поставити за допомогою запрограмованих електронних ключів.

    При втраті електронного ключа, негайно видаліть його з пам'яті приладу, прописавши всі сім осередків пам'яті будь-який з наявних ключів.

    Прилад має можливість працювати без використання електронних ключів за тактикою Централізована охорона 1. Для цього необхідно замість порту Touch memory підключити до клем 1,2 колодки Х2 вимикач. При замкнутому стані цього ланцюга прилад вимкнено.

    Увага!

    При цьому включення та вимкнення системи сигналізації на об'єкті може бути здійснено несанкціоновано.

    Прилад має захист від короткого замикання зовнішніх ланцюгів 12В та живлення сирени. У разі замикання цих ліній прилад знімає напругу 12 і надалі пробує знову його включити з інтервалом в 10 сек. При цьому світлодіодний індикатор "Охорона-Несправність" працює в миготливому режимі з періодом 2 сек.

    Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний "КВАРЦ" ППКОП-0149-1-2 заводський номер _________________ відповідає конструкторської документаціїта ТУ-4372-015-11858298-01 та визнаний придатним для експлуатації.

    Термін гарантійних зобов'язань – 3 роки.

    Протягом цього терміну виробник зобов'язується проводити на свій розсуд ремонт, заміну або налагодження приладу, що вийшов з ладу, безкоштовно. на прилади, що мають механічні пошкодженняабо інші ознаки неправильної експлуатації гарантійних зобов'язань не поширюються.

    Термін гарантійного обслуговування обчислюється від дня покупки, або встановлення сигналізації.

    Увага!

    Перед пуском в експлуатацію приладу та після кожного ремонту необхідно перевірити цілісність та відповідність номіналу запобіжника FU1-2A. Забороняється використання інших типів запобіжників, крім зазначених у документації.