Проводка в деревянном доме – самостоятельное обустройство системы электроснабжения. Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками – пошаговая инструкция Скрытая проводка в деревянном доме своими руками

В наше время деревянные дома – это уже норма. Каждый хочет жить в экологически чистом доме, но при этом современный человек не желает отказываться от удобств современности. Речь идет об освещении, использовании бытовой техники, компьютеров и т.д. Все это станет возможным только в том случае, если проложить внутри дома электрические провода, установить выключатели и розетки, распределительные щитки. Когда речь идет о деревянном доме, который легко воспламеняется и горит, к монтажу проводки выдвигаются особые требования, соблюдения которых – залог безопасности всех жильцов. Разберемся, как правильно выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме и что при этом обязательно учесть. Материал поможет оценить свои силы и определиться, возможно ли выполнить все работы своими руками или придется звать на помощь профессионала.

№1. Требования к проводке в деревянном доме

Дерево относится к тем видам материалов, которые легко загораются и хорошо горят. может легко загореться от обычного замыкания в электрической цепи, поэтому процесс заключается в том, чтобы свести к минимуму вероятность появления короткого замыкания, а в случае его возникновения – минимизировать последствия. К проводке в деревянном доме выдвигаются такие требования :

№2. Скрытая проводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

Как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме - правильно, надежно, согласно всех правил и норм?

Ответ на этот вопрос придется долго искать в разных нормативных документах, правилах и инструкциях- ПУЭ, правила пожарной безопасности и т.п.

Я тоже в свое время очень заинтересовался этим вопросом, пришлось перелопатить немало литературы, поползать в интернете по сайтам и форумам и оказалось что вопрос довольно не однозначен…

Некоторые требования правил просто отстали от жизни и устарели с появлением новых материалов и технологий, а трактову других правил можно толковать двояко.

Но все таки основные требования есть и они довольно жесткие для деревянных домов со скрытой электропроводкой .

Вот что я выяснил.

Не буду долго тянуть резину- если вы вдруг решили делать скрытую электропроводку в деревянном доме по всем правилам- готовьтесь тянуть второй водопровод из труб…

Да, да- не удивляйтесь, именно такие требования в ПУЭ для скрытой электропроводки в деревянном доме, даже если это проводка в доме из клееного бруса …

Вся разводка электропроводки по дому, включая переходы сквозь стены и перекрытия должна быть сделана:

в металлических трубах;

в слое штукатурки в трубах или гофре (не ПОД штукатуркой, а именно В ней!)

Если делать в металлических трубах- распредкоробки и подрозетники тоже ддолжны быть металлические.

В слое штукатурки прокладывать в трубах или гофре требуется потому, что согласно требованиям ПУЭ электропроводка в деревянном доме должна быть сменяемая и предусмотрена возможность ее замены полностью или частично.

Как вам такая перспектива? Не очень то впечатлает? Меня честно говоря тоже…

Кстати если электропроводка проложена между деревянной стеной и гипсокартоном в воздушном зазоре- это тоже скрытая электропроводка!

А почему нельзя просто сделать штробы или пазы в дереве и использовать кабель в негорючей изоляции? Или просто под штукатурку проложить?

Или в пластиковой гофре, кабель- канале сделать?

Нет, никак нельзя…


Такие жесткие меры безопасности при монтаже скрытой электропроводки в деревянном доме применяются что бы исключить пожар при коротком замыкании и других неисправностях электропроводки.

Тут главная суть вот в чем.

При КЗ в проводе возникает электрическая дуга , у которой очень высокая температура (пламя горелки в газовой плите в тысячу раз слабее!).

Так вот: цель металлических труб и слоя штукатурки- локализовать (убить) эту дугу, не дать ей распростаниться и стать причиной пожара.

Для этого металлическая труба должна быть определенной толщины при разном сечении провода что бы электрическая труба не могла прожечь стенки и вырваться наружу.

Для провода сечением до 2,5 кв.мм толщина стенки металлической трубы не нормируется!

Естественно что никакая пластиковая гофра или пластиковый кабель-канал не способны выдержать воздействия электрической дуги, возникающей при коротком замыкании.

В слое штукатурки происходит тоже самое- дуга самозатухает из-за отстутствия воздуха, а слой штукатурки прожечь она тоже не может. Поэтому никаких последствий КЗ не вызывает.

Так же такой способ прокладки защищает электропроводку и от других неприятностей- мышей например, которые и на сытый желудок с удовольствием лакомятся изоляцией проводов…

Все это необходимо так как электропроводка скрытая и недоступна для осмотра и обслуживания- мы же не будем раздалбливать штукатурку что бы убедиться в том что изоляция провода не нарушена.

Электрическая дуга- 330 кадров в секунду:

Кстати металорукав непригоден для этих целей и в нем тоже нельзя делать скрытую электропроводку. Он не обладает локализационной способностью для самозатухания электрической дуги.

Хотим мы этого или нет но требования правил выполнять обязаны, особенно если строится новый дом, который в дальнейшем будет приниматься энергонадзором.

Хотя выполнение этих правил доводит до плачевных курьезов…

На одном из форумов читал что делали скрытую электропроводку в металлических трубах в новом доме, построенном из клееного бруса.

Сделали все по правилам, сверлили брус, прокладывали трубы, соединяли их,гнули и т.д.

В итоге сруб дома после усадки- просто повис на этиз трубах…

Образовались щели между рядами бруса в несколько сантиметров. Пришлось трубы вырезать и делали электропроводку открытым способом.

Кстати в Канаде делают электропроводку без всякой защиты - просто кабелем в двойной изоляции! Что в щитовых домах, что в брусковых или бревенчатых. Почему?

А потому что во первых у них УЗО применяется аж на 5мА , во-вторых у них жила заземления в кабеле идет сразу без изоляции.

То есть если например трехжильный кабель, то между двумя жилами в изоляции сделана голая медная жила заземления. У нас таких кабелей я не встречал.

Это позволяет очень рано уловить с помощью УЗО ток утечки, возникающий при ухудшении изоляции фазного или нулевого провода.

Мое личное мнение- монтаж в металлических трубах это уже черезчур… Я честно говоря вживую подобное ниразу не видел. Это действительно очень дорого и трудоемко.

В основном я встречаю монтаж по дереву просто в пластиковой гофре, очень редко- в металорукаве, а под штукатурку- так и вовсе просто кабель в двойной изоляции.

Конечно это не соответствует правилам, но такова реальность! И не от хорошей жизни так делают, далеко не каждый потянет материально электромонтаж в металлических трубах.

Если придется сдавать объект энергонадзору или пожарникам или вы хотите сделать электропроводку максимально безопасной, по принципу “сделал один раз хорошо и забыл”- то лучше уж тогда пробрасывать провода в пластиковой гофре в слое штукатурки и устанавливать обязательно УЗО или дифавтоматы.

Давайте рассмотрим причины, по которым может произойти короткое замыкание в кабеле и как следствие- дальнейший пожар при неправильно сделанном электромонтаже:

а) бракованый кабель. То есть изоляция токоведущих жил изначально повреждена или не соответствует требованиям еще на заводе-изготовителе.

Как избежать: покупать качественный кабель, делать проверку сопротивления изоляции.

б) мыши и другие ползучие твари )))

Как избежать: монтаж в штукатурке или в металлическом каркасе- трубы, короба и т.п.

в) физическое повреждение изоляции электропроводки . Например при ремонте- случайно вкрутить саморез, забить гвоздь и т.п.

Как избежать: А никак… При желании и трубу металлическую можно болгаркой перепилить.

г) нарушение изоляции из-за перегрузки электропроводки.

Как избежать: правильной установкой и выбором автоматических выключателей или предохранителей.

Если решите делать скрытую электропроводку в деревянном доме в слое штукатурки в гофротрубе, помочь расчитать материал поможет программа “Электрик”. Как это сделать- я рассказывал и показывал в статье

А какое ваше мнение по этому вопросу? Как вы делаете электропроводку в деревянном доме ?

С удовольствием отвечу на ваши комментарии!

И напоследок- видео электрической дуги. возникающей при отключении автоматического выключателя:

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Несмотря на несомненные достоинства деревянных домов, они обладают одним существенным недостатком, присущим материалам, из которых их изготавливают, а именно низкой устойчивостью к возгоранию. В таких строениях пожар может произойти не только по причине ошибки в эксплуатации отопительного оборудования, но и из-за неграмотно смонтированной скрытой проводки, проложенной с нарушениями требований ПУЭ. Особо опасными считаются провода, открыто прокладываемые в полостях или по поверхностям древесных стен и размещаемые близко к горючим веществам (смотрите рисунок далее по тексту).

В случае пренебрежения требованиями ПУЭ прокладка электропроводки в бревенчатом доме может привести к серьёзным последствиям, которые удаётся предупредить лишь специальными защитными мерами.

Особенности обустройства проводки

Открытый способ монтажа

При прокладке электропроводки в доме из оцилиндрованного бревна, например, очень важно заранее побеспокоиться о соблюдении соответствующих требований, касающихся организации и размещения её во внутренних пространствах.

Важно! Положениями строительных стандартов (проще ГОСТ) категорически запрещается открытая прокладка кабеля по любым бревенчатым покрытиям, даже если он помещён в пластиковые кабельные каналы, короба или гофру.

При повреждении проводов и возникновении КЗ возможно возгорание пластиковых материалов, что объясняется множеством факторов, учесть заранее которые не представляется возможным. К ним следует отнести:

  • Повышенная запылённость внутренних полостей защитных коробов и каналов, применяемых при обустройстве открытой проводки;
  • Большие перепады температур, нередко наблюдаемые в обычных условиях проживания в частном доме;
  • Значительные деформации брёвен, возможные при усадке сруба и способные разрушить изоляцию проводов;
  • Нестабильность питающего напряжения, особо заметная в условиях сельской местности.

Добавим к этому возможность использования при отделке стен в домах, где прокладывается открытая электропроводка, легко воспламеняющихся и горючих материалов.

Скрытная прокладка

Согласно пункту 7.1. ПУЭ, скрытая проводка в деревянных домах не должна монтироваться во внутренних полостях конструкций, кроме того, её запрещается укладывать в гофрированные трубы и пластиковые короба. Объясняется это тем, что в случае высоких температур уберечь изоляцию электромонтажных проводов от разрушения не смогут ни те, ни другие.

Дополнительная информация. Применение пластиковых укрытий также опасно из-за возможного повреждения их грызунами и накапливания мелкой и горючей пыли.

Единственно допустимый способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном доме предполагает её размещение в металлических трубах, укладываемых поверх стен (как это показано на приводимом ниже рисунке).

В этом случае выполняется основное требование, предъявляемое к системам энергоснабжения в загородных условиях – практическая невозможность воздействия таких разрушающих факторов, как механическая деформация и вмешательство грызунов. Опасность воздействия высоких температур при прокладке в металлических трубах по дереву также заметно снижается.

Основной показатель, по которому оценивается надёжность защиты в этом случае, – способность стенок труб выдерживать короткое замыкание (КЗ) без каких-либо повреждений за интервал времени, достаточный для затухания электрической дуги.

Используемые материалы

Каналы для прокладки

Скрытая электропроводка в доме из бревна обустраивается в заранее подготовленных каналах из огнеупорных материалов, способных локализовать любое возгорание во внутренних пространствах. При этом её эстетичности и привлекательности, а также стоимости самих монтажных работ и качеству материалов внимание уделяется по остаточному принципу.

Важно! В данном случае на первое место выдвигается принцип безопасности прокладки проводов, а уже потом обращается внимание на декоративные особенности и технические характеристики системы.

С учётом этих условий выбирается материал, подходящий для обустройства проводных линий, прокладываемых по деревянным стенам строения в металлических кожухах (коробах) или в трубах той же структуры.

Наиболее подходящими, с точки зрения защищённости проводов, упрятанных в свободных нишах и пустотах и прокладываемых по деревянным конструкциям, являются следующие материалы:

  • Стандартные стальные кожуха (короба) и металлические прогоны из труб;
  • Трубные изделия на основе меди;
  • Монтажные короба (кожуха) и гофрированные трубы из устойчивых к возгоранию материалов ПВХ с устанавливаемыми по их концам бетонными или алебастровыми заглушками.

Толщина предохранительных заглушек (прокладок) выбирается, согласно ГОСТ, и должна удовлетворять требованиям ПУЭ, касающихся вопросов защищённости проводки.

К преимуществам медных труб следует отнести лёгкость формирования изгиба требуемого радиуса (без необходимости применения специальных приспособлений и инструментов). Это особо важно в тех случаях, когда организуется прокладка разветвленной сети из электрических проводов с множеством ответвлений.

При применении стальных труб могут возникнуть определённые сложности в части установки и трудозатрат на формовку, но зато стоимость их, по сравнению с медными аналогами, будет существенно меньшей.

Обратите внимание! Заостренные кромки трубных заготовок и коробов могут повредить изоляцию проводов и привести к нежелательным последствиям. Вот почему при подготовке каналов нужно внимательно следить за состоянием опасных кромок и разрезать исходные заготовки только посредством специального режущего инструмента.

Выбор провода

На данном этапе работ необходимо определиться с маркой монтажного провода, подходящего для непосредственной прокладки в стальных коробах или трубах. Согласно требованиям ГОСТ и нормативам, оговариваемым в ПУЭ, для деревянных строений оптимальным считается использование следующих типов кабельных изделий:

  • Провод ВВГнг (А) или его разновидность под наименованием ВВГнг-П (А);
  • Ещё два типа кабельной продукции, относящиеся к той же серии, – ВВГнгLS и ВВГнг-ПLS;
  • Современные провода от зарубежного производителя NYM.

Приведенные в перечне многожильные (до пяти жил) провода с маркировкой ВВГнг имеют надёжную двойную изоляцию. В соответствии с правилами ПУЭ, один их изолирующих слоёв (внутренний) изготавливается на основе ПВХ и имеет свою окраску для каждой жилы по отдельности.

Дополнительная информация. Общепринятые стандарты расцветки заметно облегчают монтаж проводки, в особенности при подключении проводов к распределительным коробкам, клеммам осветительных приборов и розеткам (смотрите фото ниже).

Снаружи кабель ВВГнг имеет общее изоляционное покрытие из гибкого композита – пластика, обеспечивающего возможность его эксплуатации в диапазоне температур от плюс 50 до минус 50 °С.

Характеристики изделий под наименованиями ВВГнг LS, ВВГнг-П LS почти не отличаются от уже рассмотренных, за исключением того, что изоляция этих проводов не выделяет при нагреве вредных для здоровья человека веществ. Кабель под названием NYM изготавливается, в соответствии с ГОСТ 22483, и располагает тремя изоляционными покрытиями.

При его производстве каждая из отдельных жил сначала изолируется индивидуально, после чего их общая сборка помещается в оболочку из композитного материала, в заключении всё это защищается покрытием из негорючих ПВХ.

Порядок монтажа

Подготовительные операции

Перед тем, как начать монтаж электропроводки собственными силами, следует провести целый ряд подготовительных операций, а именно:

  • Освободить стены от всех ненужных предметов и вещей;
  • Наметить трассу прокладки и места установки распредкоробок;
  • Произвести разметку точек установки розеток, выключателей и осветительных приборов.

Дополнительная информация. Независимо от способа укладки металлических труб, установочные изделия (розетки, коробки и выключатели) либо утапливаются в толщу стены, либо монтируются на специальных подрозетниках.

С внешним видом этих изделий можно ознакомиться на приведённом ниже рисунке.

Разметка будущей трассы под электропроводку должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. Последние предписывают при прокладке проводов делать по возможности минимум изменений её направления.

В случаях, когда конструктивные особенности стен не позволяют вести непрерывную линию прокладки, в определённых точках должны устанавливаться дополнительные распределительные коробки.

Требования к монтажу

Перед тем, как сделать электропроводку самостоятельно, согласно действующим нормативам, прежде всего, необходимо определиться с местами установки распредкоробок. Помимо этого, ПУЭ оговариваются следующие важные моменты предстоящих работ:

  • При монтаже коробок их не разрешается закрывать какими-либо элементами декоративной отделки стен, существенно затрудняющими доступ к ним при необходимости ремонта или обслуживания;
  • При заглублении труб в тело древесины (в соответствии с требованиями государственных стандартов) не должны нарушаться прочностные показатели стен и других конструктивных элементов зданий;
  • Сечения применяемых при монтаже труб (коробов) и толщина их стенок должны соответствовать характеристикам выбранного кабеля;
  • В ситуации, когда принято решение спрятать кабель в трубе или коробе, потребуется проследить за тем, чтобы он не занимал более 40% объема их внутреннего пространства и легко укладывался по всей длине проводки;
  • При размещении в этом пространстве нескольких кабелей занимаемый ими объем также не должен превышать 40 процентов;
  • Перед укладкой любого кабеля рекомендуется ещё раз проверить сопротивление его изоляции.

Учёт этого показателя необходим для полной уверенности в соответствии его характеристик требованиям ГОСТ (поскольку при хранении, перевозке и подготовке к укладке не исключена возможность повреждения изоляции).

Размещение установочных изделий

В том случае, когда специальные подрозетники решено не использовать при монтаже, а применяется розетка скрытой проводки, в местах установки высверливаются гнёзда диаметром, чуть большим, чем у подготовленного изделия.

Обратите внимание! Для этих целей удобнее всего воспользоваться электродрелью со специальной насадкой, называемой «коронка» (смотрите фото ниже).

В просверленные таким образом гнёзда сначала вставляются металлические коробки, которые служат для размещения в них самих установочных изделий. При их монтаже необходимо соблюдать требования нормативов, предписывающие обязательное соблюдение строительных технологий. Они касаются производства работ по соединению металлических изделий в единую систему, для чего требуется сварочный агрегат. Объединение этих элементов системы в единое целое позволит впоследствии организовать надёжное заземление электропроводной сети.

При наличии непрерывности металлической связи такая защита выводится на электрический щиток, с центральной заземляющей шины которого она может быть подключена к подготовленному рядом с домом заземляющему устройству. С внешним видом ЗУ можно ознакомиться на приведённом ниже рисунке.

При эксплуатации выносного заземляющего контура необходимо будет внимательно следить за состоянием всех входящих в конструкцию элементов, не допуская коррозии электропроводящих шин и проводников.

Монтаж розеток и выключателей

Приводимое выше описание порядка организации монтажных работ касается случая, когда владелец частного деревянного дома располагает собственным сварочным аппаратом. Однако в условиях загородного хозяйства далеко не все пользователи обладают устройством, позволяющим соединять трубы и монтажные коробки методом сваривания.

В отсутствие специального агрегата допускаются следующие способы обустройства надёжной связи всех металлических частей системы:

  • В том случае, когда подводка к двухгнездным розеткам и отдельным 2-х контактным выключателям осуществляется по медным трубам, их открытые края, стыкуемые с установочными коробками, должны быть тщательно развальцованы;
  • При использовании стальных трубных изделий для надёжной их фиксации в металлических стенках вместо сварки может использоваться гаечное или болтовое соединение (фото ниже);

  • Из рисунка видно, что на трубах нарезается резьба, после чего на них накручиваются корпуса установочных или распределительных коробок, впоследствии фиксируемых в заданном положении.

Во избежание возможных деформаций и коррозийного разрушения место их сочленения надежно фиксируется посредством гайки соответствующего типоразмера, а затем смазывается защитным составом.

Установочные коробки (их ещё называют «технологическими»), а также все другие монтажные изделия, согласно положениям ПУЭ, по своей защищённости от внешних разрушающих воздействий должны соответствовать классу IP-54. Данный класс для оборудования электроустановок гарантирует надёжную защиту всех установочных изделий от проникновения влаги и пыли в их внутренние пространства.

Тестирование и укладка кабеля

По окончании монтажных работ, связанных с установкой и фиксацией на стенах труб и коробок, нужно будет произвести тестирование системы на предмет соответствия требованиям ПУЭ по сопротивлению растеканию тока. Необходимость в этом объясняется тем, что все металлические части электропроводки должны подключаться к заземляющему контуру, совместно с которым они образуют цепь стекания аварийного тока в землю.

И только после того, как практически подтверждено соответствие этой величины требованиям ПУЭ (не более 30-ти Ом), можно будет приступать к прокладке кабеля выбранного типа. При его укладке необходимо принять во внимание следующие рекомендации специалистов:

  • Кабельные отрезки, укладываемые в пролётах между коробками, следует нарезать с небольшим запасом, обеспечивающим возможность их подключения к электроустановочным изделиям;
  • При обустройстве электросети в современных зданиях, при постройке которых использовались бревно или брус, желательно применение кабельной продукции с тремя или пятью жилами;
  • Одна из этих жил (в изоляции жёлто-зелёного цвета) будет использована для подключения к системе повторного заземления, а все остальные – по своему прямому назначению.

Внешний вид такого кабеля приведён на рисунке ниже.

Оставшиеся незадействованными жилы соединительного провода могут потребоваться для организации трехфазной линии доставки электропитания к потребителям 380 Вольт (профессиональные электрики рекомендуют учитывать такую перспективу).

В заключительной части обзора коснёмся вопроса организации отдельного ответвления электропроводки, предназначенного для подключения трехфазных потребителей. В соответствие с требованиями ПУЭ, в этом случае для прокладки должны использоваться те же провода, но с несколько большим сечением фазной и нулевой жил, рассчитанных на конкретную нагрузку 380 Вольт.

Видео

Несмотря на ряд преимуществ, присущих деревянным домам , они обладают и весьма серьезным недостатком – способностью к быстрому воспламенению и горению. Причем возгорание может начаться не только из-за неправильной эксплуатации печи и других отопительных приборов, но и по причине неправильного монтажа электропроводки, пренебрежения при прокладке правил ПУЭ.

Для правильного проектирования, проведения расчетов и безопасного монтажа электрической проводки разработан технический документ – «Правила устройства электроустановок » (сокращенно – ПУЭ).

Как нельзя прокладывать проводку

Не стоит излишне надеяться качество изоляции кабеля, потому как в конструкциях кабель-каналов протекает множество процессов, заранее предвидеть которые невозможно:

  • перепады температуры;
  • накапливание пыли;
  • колебания влажности;
  • микродеформации изоляции.

При повышенных нагрузках на сеть велика вероятность пробоя между протянутыми параллельно проводами и, при отсутствии их отгорожения от легковоспламеняющихся оснований, пожар неизбежен.

Согласно пункту 7.1.38 ПУЭ, скрытая электропроводка в бревенчатом доме не должна прокладываться по деревянным конструкциям, запрещена укладка проводов в гофрах, пластиковых коробах.

От повышенной температуры при горении скрытой проводки даже гофрированные рукава уберечь не способны, так как их стенки не имеют должной толщины и не предназначены для выдерживания воздействия высоких температур. Главной полезной характеристикой, присущей каналам, считается их способность выдерживать короткое замыкание без прогорания в промежутке времени, требующегося для естественного затухания дуги.

В полной мере такое свойство присуще лишь трубам и коробам, изготовленным из стали и рекомендующимся для устройства скрытой проводки в зданиях из дерева.

Правильный монтаж проводки

Имеется множество способов прокладки скрытой проводки в деревянных домах, но лишь некоторые можно отнести к правильным и соответствующим всем требованиям ПУЭ . Как в процессе проектирования, так и монтажа, в первую очередь, нужно следовать противопожарным требованиям.

Скрытая электропроводка в доме из оцилиндрованного бревна устраивается в специальных каналах из не горящих материалов, локализующих возможное возгорание внутри себя. При этом эстетические качества и идеи дизайнера, стоимость материалов и производства работ необходимо переместить на второстепенный план.

Лучшим материалом для прокладки проводов, спрятанных в пустотах деревянных конструкций потолков и стен, считаются стальные короба и металлические трубы . При использовании негорючих ПВХ-материалов (монтажных коробов либо гофротруб), с каждой их стороны необходимо предусмотреть установку несгораемых и не проводящих тепло прокладок из:

  • бетона;
  • алебастра;
  • цементной штукатурки.

Толщина прокладки рассчитывается на основании требуемых характеристик проводки.

Наиболее надежным методом сделать монтаж проводки соответствующим рекомендациям ПУЭ считается ее прокладка в стальных либо медных трубах и коробах. Трубы из меди легко изгибаются без использования каких-либо специальных приспособлений и инструментов, что важно при необходимости устройства разветвленной электропроводки.

Использование стальных труб немного затруднительней и требует наличия высокой квалификации у рабочих, особенно при замене проводки небольшими отрезками. Заостренные кромки коробов способны деформировать изоляцию проводов, потому их разрезание необходимо осуществлять только специализированным инструментом.

Подбор трассы

Подбор и последующую наметку линии проводки следует производить строго в соответствии с требованиями ПУЭ. Число поворотов и изгибов необходимо принимать минимальными, а в точках, в которых ввиду архитектурных особенностей здания прокладка трассы вызывает затруднения, необходима установка распаечных коробок.

При монтаже коробок запрещено укрывать их под любыми декоративными элементами, затрудняющими открытый доступ для осуществления обслуживания при эксплуатации, осмотра либо проведения измерений.

Трубы для электропроводки заглубляются с учетом того, чтобы не нарушить прочностные и несущие свойства конструктивных элементов здания. Сечение труб и толщина их стенок подбираются исходя из характеристик кабеля. Провод, размещенный в трубе, должен занимать менее 40% от всего внутреннего объема и без проблем растягиваться на все протяжение участка. При укладке в трубе сразу нескольких кабелей, их общий объем также должен быть менее 40% от внутреннего сечения трубы.

Перед укладкой кабеля необходимо заранее рассчитать сопротивление изоляции. Эта процедура проводится в целях определения соответствия провода требованиям ТУ, выявления возможных деформаций изоляции при перевозке и хранении, выполнении подготовительных работ.

Выбор провода

После разработки схемы и разметки каждого узла следует определиться с маркой провода, использующегося непосредственно для укладки. В деревянных зданиях рекомендуется использовать кабеля со следующей маркировкой:

  • ВВГнг (А) илиВВГнг-П (А);
  • ВВГнгLS, ВВГнг-ПLS;

Медный цельножильный провод (содержащий до пяти жил) с маркировкой ВВГнг (А) или ВВГнг-П (А) покрыт двойной изоляцией. Внутренняя изоляция изготовлена из ПВХ, причем каждая жила, окрашенная в разный цвет, изолируется отдельно, что значительно облегчает работы по монтажу розеток, выключателей, приборов освещения. Снаружи кабель обтянут изоляцией из гибкого композитного пластика, что позволяет использовать его в температурном диапазоне от +50 до -50 °С.

Характеристики провода марок ВВГнг LS, ВВГнг-П LS полностью соответствуют предыдущей марке, отличие заключается в отсутствии выделения при нагреве вредных веществ (хлор-водорода).

Кабель NYM изготавливается по ГОСТ 22483 и обладает тремя изоляционными слоями. Жилы провода сперва изолируются по отдельности, затем пучок жил помещается в композитный материал, а после собирается в оболочку из негорючего ПВХ.

Расположение розеток и выключателей

В точках будущей установки выключателей и розеток посредством специального оборудования следует высверлить гнезда, куда впоследствии будут монтироваться металлические коробки. Такие коробки, равно как и распаечные, монтируются по соответствующей технологии, предусматривающей производство ряда обязательных работ, в результате которых должно обеспечиваться качественное соединение коробки с трубой, надежность контактов между всеми элементами.

Контакт также важен и для обеспечения заземления. Если при монтаже электропроводки обеспечена непрерывность цепи, то заземление допускается выполнить лишь в распределительном щитке.

Из нескольких способов прикрепления коробок к трубе наибольшей надежностью отличаются сварка и пайка. Эти способы позволяют обеспечить максимальную надежность контактов, полную защиту от коррозии и устойчивость к приложению механических нагрузок.

Если для подвода провода к розетке используются медные трубы, то их открытые края, выведенные в коробку, необходимо развальцевать. Если же установлены трубы стальные, то подключение к коробке осуществляется посредством гаек, для чего в оголовках трубы нарезается резьба. Гайки в целях обеспечения максимальной плотности завинчивания очищаются от следов коррозии и надежно фиксируются.

Технологические и распределительные коробки для монтажа розеток и выключателей должны соответствовать требованиям класса IP -54, в соответствии с которыми гарантируется защита от проникания в открытую коробку пыли и влаги.

Испытания проводки по завершении монтажа

По окончании работ по установке труб и коробок необходимо произвести замер заземления в целях определения надежности подключения каждого элемента цепи.

По окончании проверки и устранения всех, даже незначительных, несоответствий требованиям ПУЭ, прокладывается кабель.

Кабель должен подбираться такой длиной, чтобы в любой из коробок создавался небольшой запас длины, который впоследствии может пригодиться при изменении подключений.

При устройстве электрической сети в деревянных зданиях необходимо использование кабелей с тремя либо с пятью жилами с обязательным заземлением. Сдача электропроводки в эксплуатацию без заземления строго запрещается.

В прошлой статье я рассказал Вам про .

Дорогие читатели, Вы уже знаете, что существует несколько . Поэтому в сегодняшней статье речь пойдет об открытой электропроводке в деревянном доме.

Достоинства и недостатки скрытой и открытой электропроводок я уже описывал ранее в своих статьях. Почитать можно здесь: и .

В данной статье я не буду Вас принудительно заставлять делать выбор в ту или иную сторону, а просто хочу подробно рассказать Вам, как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме.

Итак, приступим.

Как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме?

Перед выполнением монтажа открытой электропроводки в деревянном доме, в первую очередь, необходимо заранее обдумать места, где будут установлены электроточки. К электроточкам относятся: , выключатели (), светильники, щиты освещения, силовые щиты и прочее электрооборудование.

Второе, это необходимо определиться со способом прокладки открытой электропроводки в Вашем доме.

Какие способы прокладки открытой электропроводки существуют?

Способы прокладки открытой электропроводки в деревянном доме

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки:

  • на фарфоровых роликах или изоляторах (электропроводка в старых квартирах и домах, либо электропроводка в ретро стиле)
  • на скобах
  • в ПВХ гофре
  • в ПВХ трубах
  • в металлических трубах
  • в металлорукаве
  • в ПВХ коробах
  • в кабель-каналах
  • на кабельных лотках

Приведу несколько наглядных примеров. Вот как это выглядит.

Более подробно о каждом способе прокладки Вы можете прочитать в моей статье .

Монтаж открытой электропроводки в деревянном доме

1. Разметка трассы

Монтаж открытой электропроводки необходимо начинать с разметки. Помимо разметки мест установки электроточек, необходимо произвести разметку трассы прокладки кабелей и проводов.

Не спешите при нанесении разметки, обдумайте тщательно каждый свой шаг.

Иначе, Вам придется переделывать уже выполненный электромонтаж.

2. Установка электроточек (розетки, выключатели, светильники)

На втором этапе монтажа открытой электропроводки необходимо .

Внимание!!! Основание для крепления розеток, выключателей, светильников и др. должно быть металлическим.

Вырезаем металлическую пластину (основание) и крепим ее на то место, где мы запланировали установку розетки, выключателя, светильника и прочего .

3. Прокладка проводов и кабелей

Третий этап монтажа открытой включает в себя прокладку проводов и кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей мы рассмотрели чуть выше.

Напоминаю, что проходы проводов и кабелей через деревянные конструкции (потолки, полы, стены, перегородки) должны осуществляться ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ (ТРУБЫ).

Чтобы установить металлическую гильзу в деревянной конструкции необходимо сделать отверстие с помощью . В это отверстие вставляем металлическую гильзу таким образом, чтобы ее края с каждой стороны выступали на расстояние 1 (см) от деревянной конструкции.

И после всего сказанного выше, приступаем к прокладке проводов и кабельных линий.

О том, как выбрать сечение жил кабелей и проводов читайте в статье как правильно и .

Прокладка открытой электропроводки выполняется трехжильными, либо пятижильными проводами, т.е. по или .

4. Подключение

Четвертым этапом монтажа открытой электропроводки в деревянном доме является разделка и подключение проводов и кабелей к электрооборудованию. Это осуществляется с помощью инструментов (ссылку на статью про инструменты я давал выше по тексту).

5. Завершение работ

После завершения работ Вам необходимо обратиться к специалистам электролаборатории, которые проведут приемо-сдаточные измерения и испытания электропроводки:

  • измерение УЗО
  • и др.

После проведенных измерений и испытаний, специалисты электролаборатории предоставят Вам протоколы, в которых напишут заключение о состоянии и исправности Вашей, вновь смонтированной электропроводки.

P.S. На этом статью на тему открытая электропроводка в деревянном доме я завершаю. Задавайте мне свои вопросы в комментариях или в форме обратной связи. Подписывайтесь на новые статьи.

А у Вас как произведен монтаж открытой электропроводки в деревянном доме???

101 комментариев к записи “Открытая электропроводка в деревянном доме”

    У меня столетний деревянный домик. и проводка раньше была на роликах. Не иначе как тоже столетняя. Пыльная и жирная. Особенно на кухне. Теперь мы проводку заменили. и вся она в ПВХ футлярах. Просто чудо: аккуратно, чисто. удобно в уходе и убираться в доме теперь не страшно)))

    СПАСИБО. Я СЕЙЧАС КАК РАЗ ИНФУ ПО ВОПРОСУ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СОБИРАЮ. ВСЕ ДОСТУПНО И ДАЖЕ ДЛЯ МЕНЯ ПОНЯТНО) ОБЪЯСНЕНИЯ В КАРТИНКАХ ОЧЕНЬ ПОМОГАЮТ

    Насчет ВВГнг-LS полностью согласен, многие не уделяют этому особого внимания, даже ПУНП прокладывают умудряются…

    Понравилась проводка на роликах под старину- красиво смотрится, прикольно так)))

    Мы как раз проводку на даче собрались менять, она у нас совсем древняя, ну теперь все сделаем по правилам.

    У меня два вопросика:
    1. Можно ли проложить открыто по деревянной стене (с креплением скобами) кабель марки ВВГнг-LS сечением от 1,5мм2 до 4мм2?
    2. Можно ли проложить кабель марки ВВГнг-LS открыто в металорукаве по деревянным стенам и потолкам на чердаке (два варианта чердака:1)часто посещаемый; 2)практически нет. это про грызунов намекаю).
    Заранее Спасибо!
    P.S. И вообще огромный респект за ваши статьи. В книгах пока найдешь ответ — забудешь вопрос…

    Сергей, отвечаю на Ваш первый вопрос. Да можно. По второму вопросу — я хотел написать отдельную статью — электропроводка на чердаке. Там к ней предъявляются особые требования.

    Спасибо за Ваш труд!
    Буду ждать.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, появился ли какой нибудь новый способ подсоединятся к алюминевым проводам идущим от столба к дому на изоляторы? раньше просто скручивали провод(алюминевый) вокруг питающего, потом орехи использовали, потом орехи запретили, потом скрутку вроде тоже. Так как правильно подключатся? в первом случае если подключаемся медью и второй случай если алюминием. фотки конечно хорошо бы посмотреть… Эти контакты очень важные, были случаи и не редкие, когда угроза пожара была именно в этих контактах. Монтаж в доме качественный и грамотный, а из за плохих контактах на входе происходило нагревание и искрение. Автомат вводной не отрабатывал не по теплу не по ЭМ защите.

    Константин, в настоящее время для ввода в дом питающего напряжения я рекомендую использовать СИП. Откуда Вы взяли, что «орехи» отменили — этот вид соединения проводов разрешен в ПУЭ.

    Я на объекте случайно встретился с теоретиком из Энергонадзора и он мне про арехи чесал, что от ветра провод подходящий к дому трясется и от температуры на улице медь расширяется и сужается и что ботовое соединение на орехе разбалтывается и нарушается контакт и короче всё пропало… я спорить с ним не стал и на всякий случай сначало делаю скрутку на питающем кабеле, а потом на скрутку одеваю орех. Я слышал. что еще соединения появились в замен орехов, даже видел их, черные с болтом на 10, при закручивании зажимает и входящий провод и тот на который контачу. Хотел спросить-кто нибудь с такими зажимами работал? А СИП првод для подвода к дому (самонесущий изолированый провод) помоему так расшифровывается. А мне надо от щита внутри дома через металическую трубку подцепится к проводам с изоляторов на доме снаружи. мне больше подойдет АВВГ 2х10 (как мне кажется)и сечения должно хватить на небольшой дом деревянный…

    Если найду подходящий зажим, что бы медь с аллюминем соединять правильно, конечно медь буду заводить 2х6 или 2х10 тоже ВВГнг LS какой нибудь

    По сайту несколько слов: конечно спасибо, что вы есть и сайт очень доступный и очень нужный. Заметить только одно хотелось бы- в деревянном доме основание розеток дожно быть металическим(как вы пишите) и это абсолютно правильно, а на фото на сайте — как пример монтажа розетки и выключатели фирмы «Этюд» под дерево (если я не ошибаюсь с маркой) , а этюд никогда не делал металлическое основание не в розетках ни в выключателях. Как бы кто то не дочитав полностью описание не смонтировал по примеру на фото электропроводку… никогда не видел, что бы под розетку специально вырезали металлическую пластину и на фото ее не разглядеть.

    Если производитель выключателей и розеток не выпускает их с металличским основанием, то его необходимо выполнять самостоятельно. Так мы и делали на одном из объектов (бане) при монтаже. На фото ее не видно, т.к. считаю, что эстетика в работе должна присутствовать и делать металлическую пластину больше габаритов самой розетки или выключателя нецелесообразно.

    Орех состоит из трех пластин, поэтому прямого контакта меди с алюминием нет, их контакт происходит через стальную пластину. Что нам и нужно. Так что со спокойной совестью можно применять орехи в Вашем случае.

    Зажим, про который Вы говорите, это специальные зажимы для СИП-проводов. Про них я в скором времени напишу подробную статью.

    так если питающий до щита провод я выберу СИП я могу к аллюминию с изоляторов подсоединится такими зажимами? или они только СИП к СИПу??? там просто когда болт закручивать выдвигаются контакты внутри зажима и достаточно острые… как бы мне аллюминий с изоляторов не перекусить им.

    Доброго время суток!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли особые требования к подключению электрических конвекторов (напольных и настенных)в деревянном доме с новой (2009г)открытой, медной, трёхжильной проводкой?

    Татьяна, здравствуйте!!! В первую очередь необходимо, чтобы кабель на конвектор был соответствующего сечения. Сечение выбирается согласно его установленной мощности (по паспорту). Желательно запитать его через УЗО или диффавтомат соотвествующего номинала. В принципе и все. Если возникнут трудности, напишите мне мощность Вашего конвектора — я выберу Вам электрооборудование.

    Доброго здравия!
    Хочу спросить на счёт локализационной способности. При закрытой проводке этому вопросу уделяется особое внимание. При открытой же получается, что не уделяется почти никакого! Если при скрытой проводке нужно обкладывать проводку со всех сторон негорючим материалом, то при открытой проводке, по-моему, — хотя бы со сторон примыкания к горючим поверхностям! Разве не логично?
    Цитата:»Внимание!!! Стенки гофры ПВХ и пластиковых коробов (каналов) во время короткого замыкания - перегорают, что при использовании их в скрытой электропроводке в деревянном доме приведет к пожару.»
    Вопрос: Разве при проводке в пвх гофре или пластиковом коробе прямо по деревянным поверхностям такой опасности уже нет? Как-то странно, не правда ли?

    ПУЭ,ПТЭЭП,СНиПы-это конечно законы для электриков тут никуда не денешься.
    Поэтому самое как вроде правильно, прокладка проводки в металлических трубах.Однако я считаю, выполнить ее даже профессионалам без отступления от норм практически невозможно.Я уж не говорю про стоимость. Выход все-таки в прокладке наружной электропроводки.
    По моему мнению большой миф о поедании проводки грызунами и другими зверями (может это сами электрики и придумали?) А все короткие замыкания происходят от перегрузки сети, неудовлетворительного состояния сети и прочего бардака.
    При правильно разработанном проекте,выбора допустимой нагрузки и соответственно сечения проводов, защите, УЗО и соответственно качественном монтаже, плюс периодическим испытаниям электропроводки и оборудования 100 лет ничего не случится.

    По поводу мифа о грызунах:я был свидетелем такой ‘диверсии’.При замене провода(старого)на новый в пустоте межкомнатной перегородки изоляция была аккуратно снята с обеих жил.На оголенных проводах были видны следы касания друг друга.Дом старый деревянный до пожара был один шаг.После этого срочно были проверены все переходы через стены и в места прохождения забиты металлические трубки.Так что это не миф.

    А что молчит шеф?

    Добрый день.

    У меня в деревянном доме на втором этаже по бокам помещений есть неотапливаемые пазухи, по которым можно свободно ползать. Можно ли проложить кабель в металлорукаве в них?

    Игорь, можно, если при этом электропроводка будет проложена открыто и к ней будет доступ. Но если это чердак, то к электропроводке на чердаках предъявляются особые требования.

    Игорь, металлические трубы только и больше ничего не разрешено. заземляйте их и вперед.

    Константин, металлические трубы при скрытой проводке — согласен. Но Игорь не внес уточнения про помещение и способ прокладки электропроводки.

    Как подключить выключатель с розеткой.Покажите схему.

    Евгений, на данное время на сайте такой схемы нет.

    А как правильно и на какой высоте смонтировать счетчик на улице на стене дома. И какие крюки ставить для подводки от столба?

    Является ли обязательной организация заземления в деревянном доме при подключении к однофазной сети 220в-6кВт?

    Николай, обязательно.

    Добрый день!Спасибо за ответ.Но если разобраться по сути:у меня помещение без повышенной опасности,нет ни труб водопровода или отопления,ни железных шкафов и т д,но если я провожу цепь заземления и землю,например,печь СВЧ,то появляется возможность оказаться под ударом при одновременном касании фазного провода,случайно,и заземлённого устройства.

    Николай, в таких ситуациях ставится УЗО, которое отключит питание при утечке тока

    Всем привет, живу в старом деревянном доме, проводка такая-же старая как и дом, в одной комнате сделали ремонт и соответственно поменял проводку на новую, медная на 2,5кв.мм. (как я думал), а оказалось (после небольшого чтения на данном сайте) на 1,7кв.мм., спасибо админу что разъясняет такие вещи, нам простым смертным, далеким от электричества, я например, когда покупал провод для проводки знал, что мне нужно сечение 2,5кв.мм. и купил такой, а он оказался ПУНП, что-же теперь все менять по новой? В контакте меди с аллюминием происходит нагрев при включении, например, микроволновки, теперь хочу провести отдельную линию на свет, розетки и приборы типа микроволновки, а как быть с контактом с алюминькой (клемник поставил а все равно ерунда какая-то), если тянуть медь до счетчика или до пробок то как быть, там-же алюминий, опять будет нагреваться что-ли? Не понятно! Плавился клемник, а если проложить до пробок начнет плавится в пробках??? Спасибо!

    Олег, Вам просто нужно сделать качественное соединение меди с алюминием — вот все разрешенные . А ПУНП оставьте, если он соответствующего сечения то эксплуатируйте, если сечение занижено, то нагружайте его чуть меньше.

    Делал на даче электропроводку в деревянном доме своими силами. Прочитал статью. Спасибо за ценную информацию. Оказалось правильно сделал, что проводку выполнил открытым способом в ПВХ коробах. Но как оказалось допустил ряд нарушений. В местах прохода сквозь деревянные стены прокладывал провода в ПВХ гофре, что является серьезным нарушением. Кроме того, розетки и выключатели имеют пластмассовое основание, которым крепятся к деревянной стене. С такой проводкой прожил уже пять лет в теплые периоды. Первым делом в этом году под все розетки и выключатели установлю металлическое основание, а в местах прохода через деревянные стены установлю металлические гильзы. А электрощит, в котором находятся автоматы тоже должен быть металлический, а не пластиковый? Или можно пластиковый, но обязательно металлическое основание для щитка? Точка подключения электричества к ВЛ у меня выполнена не в доме, а в отдельном хозблоке, а от хозблока идет в дом кабелем, который лежит на металлическом тросе.

    Здравствуйте, есть ряд вопросов.
    1. Допустим, прокладываю новую проводку трёхжильным ВВГ. Получается, что к каждой розетке я должен от счётчика(щитка) подвести свою линию, так как РЕ проводник можно подключать только на ГЗШ, а соединять его в распред. коробках нельзя?
    2. Зачем металлическое основание под электроточки? Его нужно заземлять?

    Степан, добрый день.

    1. Соединять РЕ-проводники в распределительных коробках можно
    2. А Вы хотите прикрепить розетку прямо на деревянную поверхность? А как же пожарная безопасность — вдруг случанйм образом Вы перегрузите розетку, она начнет греться и плавиться? Заземлять основание не нужно.

    Понятно, а зачем тогда вообще главная заземляющая шина, если можно сделать просто ответвления от одного РЕ проводника?

    Здравствуйте Степан.
    Соединять РЕ провод согласно норм необходимо без разрыва. Т. к. РЕ провод является одним из основных способов защиты от поражения эл. током его нельзя соединять «в шлейф». Нужно без разреза очистить жилу от изоляции, навернуть 2-3 нитки того же провода, что и жила, обжать и пропаять это место. Все это выполняется в подрозетнике.
    Второй способ, использовать «ВАГО» зажим, при этом жила может быть разрезана. Такой способ допускает Энергонадзор, как исключение. Но главный способ — это пайкой без разреза.

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какова должна быть толщина металлической пластины, устанавливаемой под розетки и выключатели? Например, обычная пищевая фольга подойдет или нужно что-то более серьезное? Спасибо.

    А ведь действительно совсем не понятна эта логика, предлагаемая ПУЭ. Т.е. категорический запрет использовать кабель-канал, ПВХ-гофру,металлорукав и т.д. при закрытом способе монтажа проводки по горючим материалам (что все-таки, как бы это ни было трудноосуществимо на практике, понятно и обоснованно) и при этом разрешить использовать эти же кабель-канал, ПВХ-гофру и т.д. при способе открытом. Не все ли равно: будет проходить кабель под деревянной облицовкой или по ней, если он и в том и в другом случае непосредственно соприкасается с деревом? Неужели это допускается только потому, что подразумевается, будто открытая проводка всегда на виду и если с ней что-нибудь случится, это будет видно. Ну как-то это очень слабо – для такого нормативного документа как ПУЭ полагаться в таком ответственном деле, как пожаробезопасность, на такие допущения. Ну нельзя же в самом деле ожидать, что все помещения в доме (которых может быть довольно много) находятся единовременно под зрительным контролем хозяина. Или что, он должен постоянно бегать по всему дому и смотреть, как бы где не прогорел кабель канал или мышка не прогрызла ПВХ-гофру, проложенную открытым способом?!А если надо уехать из дома, но при этом оставить какую-либо нагрузку (для отопления, например)?!!! Это же вообще страшно подумать!!! В общем, мягко говоря, странноватая логика!!! Абсолютно согласен с Ильей (комментарий-вопрос от 18.05.2013 в 21:13)
    Что Вы по этому поводу думаете, Дмитрий? То, что таковы правила и не Вы их придумали – это понятно. Но если все-таки абстрагироваться от ПУЭ. Просто Ваше «частное мнение»?
    И еще хотелось бы узнать вот что:
    Есть ли в принципе в продаже уже готовые гильзы для прохода стен? Разных диаметров и длин? Или нужно брать простые газоводопроводные трубы и самому их делать. И не правильнее ли было делать длину трубы-гильзы такой, чтобы с каждой стороны стены оставалось выступать примерно по 10 мм. Потом на концах нарезать резьбу и с двух сторон эту гильзу стянуть тонкими гайками с шайбами?

    По поводу металлических пластин для установки между выключателями. Какова должна быть толщина этой пластины?

    Я у себя в деревянном доме участки проводов, проходящие через стены, просто оборачивал толстой металлической фольгой (в несколько слоев, без сильного натяга). Упрощается монтаж, не повреждаются сами провода, при этом нет прямого контакта провода и деревянных поверхностей — также как и при применении металлических гильз. Такую же фольгу (2-3 слоя) ставил и под выключатели с розетками. Фольга самая обычная — пищевая.

    Конечно согласен, электропроводка в деревянном доме это особый случай (независимо, открытая она или скрытая) и пренебрегать пожарной безопасностью здесь не стоит. Наоборот, нужно более тщательней подходить к этому вопросу. Но правила есть правила, и я донес до Вас их требования. Я могу лишь предполагать и догадываться, почему к открытой проводке требования несколько смягчены. Скорее всего потому, что открытая проводка всегда доступна для осмотра, а при коротком замыкании будет наглядно видно место замыкания (следы копоти, оплавления), быстрее появится запах гари, нежели КЗ произойдет в углубленных местах внутри деревянных перегородок при скрытой проводке.

    Все проходные гильзы, втулки и переходники можно найти в магазинах, правда чаще под заказ. Ну или сделать самому — так выйдет намного дешевле. Требования к толщине металлической пластины аналогичны, как к металлическим трубам для электропроводки, т.е. при сечении питающего кабеля до 2,5 кв.мм толщина не нормируется, а при 4 кв.мм — 2,8 (мм).

    Здравствуйте!

    Благодарен всем за дельную и толковую информацию.

    Не будучи специалистом, попытаюсь предположить:
    - столь жесткие требования к скрытой проводке в деревянных домах объясняются тем, что дома из бревен или бруса со временем (десятки лет) подвержены гниению и, соответственно, вертикальной усадке и горизонтальному смещению (покосившиеся избы).
    Сам в такой кривой избе живу, — максимальное смещение от вертикали (между нижней частью стены и верхней ее частью) составляет 180 мм при высоте стены 2,5 м.
    Думается, что скрытая проводка (без стальных труб) не вынесла бы такого перекоса и устроила бы пожар.

    Видимо, ПУЭ написаны на основе скорбного опыта, как и ПДД.
    Подумалось: а хорошо было бы почитать комментарии с картинками) к ПУЭ подобно существующим комментариям-разьяснениям к ПДД.

    Добрый день!
    Подскажите, в интернете встречаются статьи где говорится о том, что в деревянном доме на каждую розетку требуется отдельный кабель от электрощитка. Как Вы думаете стоит ли выполнить монтаж электропроводки подобным образом.

    Саян, эти требования приемлемы не только в деревянном доме, но и в обычной квартире. Здесь все решает хозяин. Если хотите максимальную надежность электроснабжения, при этом затратив приличную сумму на материалы, то пожалуйста. Лично я «за» такой способ, но все зависит от бюджета и целесообразности данного решения в конкретном случае.

    Доброго дня всем!
    Скажите если я где то ошибся со своей новой проводкой в деревянном доме.
    Стены обшиваются гипсокартоном (зазор от стены 5-10 см. Распред коробки стоят в гипсе пластик, скрутка, думаю может зажимы поставить. Открытая проводка на стенах в кабель каналах, кабель ввг нг лс 2.5 мм.
    Потолок натяжной хочу. По потолку поведу в гофре, и трассу набью гипсокартон огнестойкий 12.5.
    Вводной автомат 25а.узо 40 а, 30 мА, и два автомата по 16 на комнаты.
    Какие огрехи допустил?
    Подхожу к этому вопросу очень серьезно, не хочу облажаться.

    Доброго времени суток.

    Обещали рассказать про проводку на чердаке — это конечно интересно.
    Но мне например интересно какие требования предъявляются к проводке в подвальном помещении (особенно учитывая что в подвале есть деревянные сараи для хранения разных вещей жильцов и деревянные лари для картошки) и как правильно проложить там проводку, вернее скажем так не столько заменить всю проводку, а сделать отвод-линию до своей сарайки и сделать там свет и розетку?

    Да и заодно как вы относитесь к способу прокладки по сгораемым конструкциям или рядом с ними в металопластиковой трубе (разумеется пластик ПВХ) ?, некоторые практикуют.

    1).Вместо стальной трубы при прокладке по сгораемым конструкциям (СК) можно использовать алюминиевую трубку/у диаметром 16мм, толщина стенок около 1,5мм? (вроде бы в ПУЭ не указан тип металла или указан?)

    2).В качестве подкладки на СК под розетку/выключатель/распаечную коробку можно использовать не стальной лист, а алюминиевый толщиной примерно 1мм?

    3).Если нет заземления, нужно ли землить металлическую трубу (алюминиевую) в которой идёт провод по СК если известно что к этой трубе никто не будет прикасаться? , и можно ли поставить УЗО/дифф-автомат если нет земли и отключить ли УЗО/дифф.автомат если будет замыкание фазы или ноля провода на металлическую трубу, но к ней никто не прикоснётся т.е не будет утечки через человека? — опять же в случае если УЗО/дифф.автомат не подключен к земле по причине её отсутствия.

    Металлорукав запрещен к прокладке в деревянных домах без дополнительных противопожарных мер, так как не обладает локализационной способностью. Локализационная способность — это способность СТАЛЬНОЙ СПЛОШНОЙ трубы выдерживать вспышку короткого замыкания.Читайте ПУЭ внимательнее.В нем есть все ответы на вопросы.Или нанимайте грамотного специалиста, если читать не хотите.

    Поправочка!не дописал разъяснение! металлорукав запрещен к скрытой прокладке! ОТ себя добавлю свой способ:в открытую, обеспечивая расстояние от сгораемой поверхности не менее 10 мм и используя дифзащиту для подобной линии. Металлорукав необходимо заземлить и проверить сопротивление.

    А если не землить, а этот рукав использовать как простой тепловой и механически защищающий экран? Или же землить, что станется в случае применения проводов/кабелей с двойной изоляцией?

    Если не заземлять,то Вы потеряете важную составляющую комплекса мер по безопасности-на Вашу совесть.Эти отрезки металлорукава по умолчанию попадают под требования ПУЭ.Все А что такого сложного в этой задаче?финансово это подъемно, просто по времени затраты.

    Здравствуйте!Хочу сам заменить ввод в своём частном доме и поставить вводной автомат,надо ли мне приглашать перед этим электриков из эл.сети чтобы они убедились что я ничего в проводке не нарушил,или их приглашать после того как всё сделаю чтобы они мне опломбировали автомат и подвели к счётчику провода???Спасибо!

    Роман:
    02.08.2015 в 09:43
    Вам необходимо уведомить энергосбытовую организацию, представители которой распломбируют электросчетчик

    Добрый день!

    Поясните пожалуйста,что вы имели ввиду когда рекомендовали ставить металлическую пластину под розетку или выключатель при открытой проводке по сгораемым поверхностям. Это требование ПУЭ? Но тогда по идее пластина должна быть просто не горючей — стеклотекстолит или гетинакс или любой другой не горючий материал соответствующей толщины. И должен ли он выступать по 10 мм от розетки — как при требовании прокладки по сгораемой поверхности проводом в горючей изоляции. И относится это требование ко всем внешним розеткам или только к тем кто ничем не защищены с обратной стороны? А если они в герметичном исполнении (IP54) — пластина тоже нужна? Требование по расстоянию провода от горючей поверхности в 10 мм ведь выполняется автоматически?

    Добрый день!!! Подскажите как правильно подобрать размер кабель канала для определенного количества отходящих линий????

    Доброе время суток!
    Как вы думаете, кусок лыжной палки подходит на роль металлической трубы для прохода через стену? Или, наверно, по диаметру не подойдет…

    Вам для безопасности, или для проформы?

    для безопасности
    а лыжных палок дофига…

    решил заменить алюминий на медь,проложил всю дублирующую схему,а как присоединиться от изоляторов-не знаю,не показывает индикатор,где фазовый провод-вот такая беда

    Здравствуйте, возникло несколько вопросов по проводке в деревянном доме:

    1. В статье написано, что можно делать проводку на скобах. Но ПУЭ 2.1.37 говорит, что незащищенные провода надо вести по поверхностям из сгораемых материалов либо через что-то несгораемое, либо с зазором 10мм. Определение защищенного провода гласит, что это провод, который кроме изоляции имеет поверх электрической изоляции металлическую или другую оболочку для защиты от механических повреждений. Если делать проводку на ввгнг, то его общая наружная изоляция считается оболочкой от мех. повреждений? Или ввгнг не является защищенным по определению, и тогда на скобах проводку им делать нельзя. Я что-то запутался, т.к. половина статей в интернете на эту тему вообще не рассматривают вариант открытой проводки на скобах.
    2. Как правильно называются гильзы для прохода стен? Кабельные проходки? Нужно, чтобы нагуглить и купить. Или их не продают и надо самому резать трубы и снабжать пластиковыми наконечниками для предотвращения повреждения провода краем трубы? В таком случае по каким тегам искать в интернете эти наконечники для покупки? Или их надо опять-таки, делать самостоятельно?.
    3. Розетки, выключатели и пр. надо ставить на мет. основания. ПУЭ как-нибудь регламентируют их толщину?
    4. Допускается ли прокладка кабелей, установка выключателей и розеток по наружным стенам дома (с внутренней стороны, разумеется).
    5. Можно ли использовать одну и ту же проходку и одни и те же коробки для силовых кабелей и слаботочки?
    Заранее спасибо!

    Григорий:
    05.05.2016 в 18:20
    1.Включите логику.. кабель (КАБЕЛЬ, а не ПРОВОД) должен быть ИЗОЛИРОВАН от горючей поверхности или слоем воздуха , или наметом штукатурки. Значит,нужны: или негорючие изоляторы,которые отодвинут кабель на расстояние не менее 10 мм, или слой штукатурки, не менее 10 мм. Какие еще скобы, в самом деле..которые прижмут ваш кабель к дереву?чтобы горело получше?)забудьте.
    2. Купите в Леруа СТАЛЬНУЮ трубу 3\4. Отпилите так, чтобы труба выступала в обе стороны над поверхностью на 2 см.Купите трубу электротехническую диаметром 25 мм.Она аккурат помещается внутрь 3\4. ОТпилите ее на см больше чем металл-труба.Концы замотайте изолентой, чтобы не выпадала из мет.трубы.Все, готово.
    3.Не регламентирует, ИМХО.Я прокладываю кабель в лотке 0,7мм толщиной.Хватает на прожиг. Возьмите 0,7 мм и заземлите. Двойной контроль.
    Не поняли — пишите почту, я вышлю фото.

    Григорий.
    4. Не понятен вопрос.Раскройте тему.
    5. Слаботочка бывает разная.ЛУчше не рисковать и слаботочку кинуть отдельно (против мышей) в металлорукаве ПВХ.

    недавно разводил проводку по сараям, тоже на скобах делал ибо разных статей про скобы начитался, ВВГнгП/ВВГнг 2*1,5 2*2,5
    вот буду скоро в гофру перекладывать консультировался потом с электриками/пожарными. общий вывод такой что на скобах можно для себя любимого, но если придут пожарные проверять то нахлобучат и могут отключить дом до устранения. да и опять же свой ж дом то..
    ПУЭ почитал уже потом. но и то мне как не специалисту некоторые тонкости требуют консультаций.

    по поводу трубы в леруа — лучше в сантехнических магазинах. дешевле в леруа труба импортная, на текущий момент стоит почти 800 руб за два метра
    в сантехмагазе 260 руб за два метра российская.

    Автор сайта, ответьте, пожалуйста, на следующие ранее заданные вопросы (и лучше продублировать ответ в самой статье):
    1. А электрощит, в котором находятся автоматы тоже должен быть металлический, а не пластиковый? Или можно пластиковый, но обязательно металлическое основание для щитка?
    2. Есть ли в принципе в продаже уже готовые гильзы для прохода стен? Разных диаметров и длин? Или нужно брать простые газоводопроводные трубы и самому их делать. И не правильнее ли было делать длину трубы-гильзы такой, чтобы с каждой стороны стены оставалось выступать примерно по 10 мм. Потом на концах нарезать резьбу и с двух сторон эту гильзу стянуть тонкими гайками с шайбами?
    И потом, где брать втулки, которые вставляются в трубу с двух сторон, чтобы не повредить кабель? Если опять же делать самостоятельно, то, не посоветуете, из чего и как?
    3. Как правильно подобрать размер кабель канала для определенного количества отходящих линий? (про это можно вообще отдельную статью сделать, т.к. много комбинаций, хотя бы для кабелей сечением 1,5 и 2,5 мм и разного их количества в разных, самых популярных комбинациях)

    Подскажите пожалуйста, начал менять проводку в деревянном доме. В кабель- канале проложил кабель ВВГнгLS 3х6 плоский. Потом увидел, что данный кабель бывает круглый и судя по всему с заполнителем. Возник вопрос: допускается ли использовать плоский кабель? Может заменить на круглый?

    Не меняйте ничего. Эксплуатационные свойства у них одинаковые. Заполнитель всего лишь придает круглому ВВГ круглую форму.

    Конкретно по вопросу-ошибки нет,ПУЭ не регламентирует, плоский или круглый кабель.Если это действительно ВВгНгЛс, то все в порядке.Плоский удобней закрывается в кабель канале, у круглого большой радиус изгиба.
    Второй момент, какой прибор питает этот кабель и с каким номиналом подобран автомат для защиты этой линии? На розетки это слишком большое сечение.Больше похоже на вводной кабель для основного щита.

    Спасибо всем за помощь.
    Кабель идёт от ящика со счетчиком к распределительному щиту.Автомат стоит на 32А.

    Любой хозяин дома или квартиры хочет, чтобы электропроводка в его жилище была качественной и надежной. Если позволяет опыт и знания, проводку вполне можно правильно сделать своими руками, как в панельном, так и деревянном доме.

    На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

    А зачем кабель ВВГнг прокладывать по стене в гофре или кабель-канале? Ведь ВВГнг выполнен в негорючей изоляции, а гофрированные трубы и кабель-каналы делаются из обычного пластика. Или нужно брать металлические гофротрубы и кабельканалы? Что-то я не видел такого ни у кого на даче…

    чото я въехать немогу,по фото видно что кабель весь в кабельканале НА деревянной стене,без кабельканала даже соприкосается со стеной,у меня же в доме он в гофре на скобах идет по стене и сама стена зашита в гипс и теперь не вижу разницы той что у меня проводка сделана и той что здесь показана в качестве наружной.что мне делать менять все или оставить?

    Алексей, если кабель проведен по деревянной стене, а потом стена зашита гипсокартоном по профилю, то это является скрытой проводкой, не открытой.
    СП 256.1325800.2016 «Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые».Если внутри в перегородке присутствует чтото горючее- типа дерева, это класс горючести Г4, со всеми вытекающими по прокладке кабелей в металлических трубах..
    Но по ПУЭ 7 кабель можно прокладывать в намете штукатурки.
    Компромисс по безопасности — Вам надо сначала было полоски гипсокартона 9,5мм нашить, сделав негорючую прокладку между кабелем и деревянной поверхностью,закрыть второй такой же полоской сверху,заключив кабель в негорючую оболочку, а потом уже зашивать стену по профилю гипсокартоном..

    Что-то непонятно в деревянном доме получается способы прокладки которые нельзя применять при скрытой проводке допускаются при открытой? Смысл какой во всём этом? По начаалу подумал, что авторы у статей разные.

    Добрый день. Везде написано что проход через стену должен быть выполнен из металлической трубы,но ведь при нагреве кабеля все передаётся на сгораемую поверхность,особенно если труба тонкая. Почему нельза применять пластиковую негорючую трубу? Чем она уступает? Также интересен такой вопрос: можно но ли распайку делать в короба,если его размеры позволяют?

    СП 31-105-2002 пункт 13.5 Очень хотелось бы услышать ваше мнение по данной системе нормативных документов в строительстве.

    добрый день!у меня вот такая проблема у меня коротит на выключатель когда его отключаешь выключатель искрит а счетчик издает треск!

    И что вы отключаете такое, что искрит, обычную лампочку? Вообще, включатель не может не коротить, это его прямая работа- замкнуть контакты в цепи питания счетчик/предохранитель(автомат)/включатель/лампа/счетчик.

    День добрый.
    Где указано что розетки и выключатели должны крепиться через несгораемые(металлические) подрозетники на деревянную поверхность?
    На какие правила могу сослаться, чтобы доказать руководству?

    Аркадий Петрович, четкого пункта Правил не существует, где говорилось бы про применение металлических пластин. Розетка может иметь и ПВХ основание, но только нужно точно знать, что основание выполнено из негорючего материала. А к сожалению, это не всегда так. Вы даже не представляете, сколько на рынке розеток, подрозетнкиков и гофрированных труб с индексом «нг», а по факту они вполне себе активно поддерживают горение. Вот именно поэтому я и рекомендую все же устанавливать металлические пластины, если нет уверенности в качестве используемого пластика изделий. Кстати, некоторые серии розеток имеют уже готовое металлическое основание, как раз таки для установки на деревянные и прочие горючие поверхности, и в этом случае не нужно самостоятельно изготавливать эти самые пластины.

    СП 256.1325800.2016, п.15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 кв.мм в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 кв.мм в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.

    Добрый день!
    К вопросу заданному ранее — надо ли что-то прокладывать между пластиковым распределительным щитом и деревянной стеной (вагонка) каркасного дома? Спасибо!

    Dima.Это что-то — негорючая проставка. Металлический лист, лист СМЛ или ЦСП. Асбест запрещен. Металлический Лист между стеной и ВРУ присоединить на главную заземляющую шину. Сто процентов НГ основание-это металл,камень. Пластик, который не плавится совсем, в розетках и выключателях не используется. А если еще чуть добавить воображения, то можно себе представить падение перегретой истекающей самозатухающим пластиком розетки на отлично распространяющий горение ковер (с великолепным ядовитым дымом в придачу).
    Начальству будет достаточно сертификата об НГ пластике, чтобы не посадили, если что).
    Олег.
    Труба еще и для того, чтобы кабель,проходящий через нее, при деформации стены не был поврежден.Пластик мягкий.
    Распайка.Ее надо располагать так, чтобы она была в доступе и ее было видно не только автору проводки. Кабель обычно в первую очередь греется \ горит в местах плохих соединений. Если распайка расположена в лотке\кабельканале, в пучке транзитных и оконечных кабелей\проводов, при аварийной ситуации это повлечет повреждение всего пучка. Нужно сохранить работоспособность остальной системы путем выноса опасного участка вне магистрального пучка, в распайку. При аварии ремонт будет более легким, а ущерб менее тяжелым.

    Взял пару универсальных коробок Kopos LKM45 для открытой установки серий скрытой установки, стоит один доллар штука. Самозатухающий ПВХ 850°С, внутри разметка с трёх сторон под канал до 40×20 мм, при установке непосредственно на Г4 производитель рекомендует теплоизолирующие подкладаки. Они у Копоса не металлические, не знаю из чего, но без асбеста. Размер коробки 98×98×45 мм.
    Далее на фотках рамки 80×80 мм и 90×90 мм.

    Здравствуйте. Парюсь в полном смысле этого слова: обнаружил, что строители в парную завели на освещение кабель ПВС. Срочно приостановил эксплуатацию баньки. Купил провод РКГМ 1х1,5. Вот теперь вопрос: можно ли эти провода (РКГМ) проложить в парной не посредственно на вагонку между потолком и стеной и прикрыть плинтусом? Продавцы-консультанты говорят, что можно поскольку провод жаропрочный до 180 градусов. Есть, конечно, и другой вариант — вывести на внешнюю сторону стены и завести непосредственно в парную к светильникам.

    Владимир,второй вариант лучше.
    А если прикрывать плинтусом то хотя бы в гофре,если позволяет место….и не забудьте про УЗО