Geräuschmessungen beim Betrieb von Dachkesselanlagen. Effektive Lösungen zur Lärmreduzierung von Energieanlagen in Wärmekraftwerken und Kesselhäusern

Um jedes dieser Geräusche zu beseitigen, benötigen Sie verschiedene Wege. Darüber hinaus hat jede Geräuschart ihre eigenen Eigenschaften und Parameter, die bei der Herstellung geräuscharmer Kältemaschinen berücksichtigt werden müssen.

Kann Angewandt werden große Menge verschiedene Isolierungen und nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, sondern im Gegenteil durch den Einsatz einer minimalen Menge des „richtigen“ Materials an der richtigen Stelle und mithilfe der Dämmtechnik eine hervorragende Geräuscharmut erzielen.

Um das Wesen des Schalldämmungsprozesses zu verstehen, wenden wir uns den wichtigsten Methoden zur Erzielung niedriger Geräuschpegel in industriellen Wasserkühlern zu.

Zunächst müssen Sie einige Grundbegriffe definieren.

Lärm unerwünschter, ungünstiger Schall für die menschliche Zielaktivität in seinem Ausbreitungsradius.

Klang Wellenausbreitung von Teilchen, die aufgrund äußerer Einflüsse in einem Medium – fest, flüssig oder gasförmig – schwingen.

Es gibt andere, weniger verbreitete und deutlich teurere und sperrigere Lösungen, um eine nahezu absolute Geräuschlosigkeit zu erreichen, sofern der Installationsort des Wasserkühlers dies erfordert. Zum Beispiel die Schalldämmung des Technikraums, in dem sich die Kompressor-Verdampfungseinheit des Kühlers befindet, die Verwendung von Wasserkondensatoren oder Nasskühltürmen ohne den Einsatz von Ventilatoren und einige andere exotischere Lösungen, die jedoch in der Praxis äußerst selten eingesetzt werden.

Die Quellen allgemeiner Vibrationen sind rotierende Mechanismen – Rauchabzug, Ventilator und Pumpen sowie ein funktionierender Kessel. Vibrationen treten sowohl dann auf, wenn die rotierenden Mechanismen schlecht zentriert oder unausgeglichen sind, als auch wenn die Auswuchtung korrekt ist. In Geräten treten Vibrationen auf, wenn sich das Medium bewegt.

Vibrationen können zu Störungen der Körperfunktionen führen. Bei Einwirkung allgemeiner Vibrationen kommt es zu Veränderungen im Zentralnervensystem: Schwindel, Tinnitus, Schläfrigkeit und gestörte Bewegungskoordination. Es liegt eine Instabilität im Herz-Kreislauf-System vor Blutdruck, hypertensive Phänomene. Schäden am Haut-Gelenkapparat sind in den Beinen und der Wirbelsäule lokalisiert. Bei hoher Intensität und in einem bestimmten Frequenzbereich kommt es zum Geweberiss. Die gefährlichsten Schwingungen für den menschlichen Körper sind solche, deren Frequenzen mit den Eigenfrequenzen des menschlichen Körpers und seiner inneren Organe übereinstimmen, da solche Schwingungen Resonanzphänomene im Körper verursachen können. Der Frequenzbereich solcher Schwingungen liegt zwischen 4 und 400 Hz. Die gefährlichste Frequenz ist 5¸9 Hz.

Die Vibration im Heizraum ist konstant.

Der Heizraumbetreiber ist allgemeinen Vibrationen der Kategorie 3, Technologietyp A (an ständigen Arbeitsplätzen in Industrieanlagen von Unternehmen) ausgesetzt.

Das Hauptdokument zum Thema Schwingungen ist SN 2.2.4/2.1.8.566-96 „Industrielle Schwingungen, Schwingungen in Wohngebieten und Öffentliche Gebäude».

Bei der Schwingungsnormierung werden Abweichungen der Schwinggeschwindigkeit und Schwingbeschleunigung von den maximal zulässigen Werten entlang der Achsen des orthogonalen Koordinatensystems berücksichtigt.

Der wichtigste Weg zur Gewährleistung der Vibrationssicherheit sollte die Schaffung und Verwendung vibrationsfester Maschinen sein. Bei der Konstruktion und Nutzung von Maschinen, Gebäuden und Objekten müssen Methoden eingesetzt werden, die Vibrationen entlang der Ausbreitungswege von der Erregerquelle reduzieren; Es werden schwingungsisolierende und schwingungsdämpfende Untergründe (pneumatische Dämpfer, Federn) eingesetzt.

Zur Eliminierung von Vibrationen und Stößen beim Maschinenbetrieb tragende Strukturen Gebäude dürfen nicht mit Maschinenfundamenten in Berührung kommen.



Im Heizraum werden auf den Pumpenfundamenten schwingungsdämpfende Sockel eingesetzt.

Lärmquellen in einem Heizraum sind der Kessel, die Betriebspumpen, der Rauchabzug, der Ventilator sowie die Bewegung von Wasser und Dampf in Rohrleitungen.

Intensiver Lärm bei täglicher Belastung verringert die Hörschärfe, führt zu Veränderungen des Blutdrucks, schwächt die Aufmerksamkeit, verringert die Sehschärfe, beschleunigt den Ermüdungsprozess und verursacht Veränderungen in den motorischen Zentren. Lärm wirkt sich besonders negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus nervöses System. Lärm mit einer Intensität von mehr als 130 dB verursacht Schmerzen in den Ohren, bei 140 dB kommt es zu irreversiblen Hörschäden.

Charakteristisch für Dauerlärm am Arbeitsplatz sind Schalldruckpegel in Oktavbändern mit geometrischen Mittelfrequenzen von 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz.

Ein Merkmal von nicht konstantem Lärm an Arbeitsplätzen ist das Integralkriterium – der äquivalente (in Energie) Schallpegel.

Der Lärm im Heizraum ist konstant breitbandig.

Grundlagendokument zur Lärmbelastung SN 2.2.4/2.1.8.562-96 „Lärm an Arbeitsplätzen, in Wohn- und öffentlichen Gebäuden sowie in Wohngebieten.“

Zulässige Schalldruckpegel in Oktavfrequenzbändern, Schallpegel und äquivalente Schallpegel an Arbeitsplätzen sollten akzeptiert werden:

Für breitbandiges konstantes und nicht konstantes (außer Impuls-) Rauschen – gemäß Tabelle. 13,4;

Für Ton- und Impulsgeräusche - 5 dB weniger als die in der Tabelle angegebenen Werte. 14.4.

Tabelle 14.4

Zulässige Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen und Betriebsflächen

Bei der Entwicklung technologischer Prozesse, beim Entwerfen, Herstellen und Betreiben von Maschinen, Industriegebäuden und -konstruktionen sowie bei der Organisation des Arbeitsplatzes sollten Sie alles berücksichtigen Notwendige Maßnahmen den Lärm, der Menschen am Arbeitsplatz beeinträchtigt, auf Werte zu reduzieren, die die zulässigen Werte in den folgenden Bereichen nicht überschreiten:

Entwicklung lärmgeschützter Geräte;

Der Einsatz von Mitteln und Methoden des kollektiven Schutzes gemäß GOST 12.1.029-80 „SSBT. Mittel und Methoden des Lärmschutzes. Einstufung";

Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung gemäß GOST 12.4.011-89 „Schutzausrüstung für Arbeitnehmer. Grundlegende Anforderungen und Klassifizierung.“

Bereiche mit einem Schallpegel oder einem gleichwertigen Schallpegel über 80 dBA müssen mit Sicherheitszeichen gemäß GOST R 12.4.026-2001 „SSBT“ gekennzeichnet werden. Signalfarben und Sicherheitszeichen.“ Den in diesen Bereichen tätigen Personen muss persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden.

Eine Methode zur Lärmreduzierung besteht darin, den Lärm entlang seines Ausbreitungswegs zu reduzieren. Die Umsetzung erfolgt durch den Einsatz von Gehäusen, Schirmen und Schallschutztrennwänden, die die oben genannten Geräte abdecken, sowie durch die Schalldämmung der umschließenden Strukturen; Abdichtung rund um die Veranden von Fenstern, Toren und Türen; Schalldämmung von Kreuzungen umschließender Bauwerke Technische Kommunikation; Installation von schallisolierten Beobachtungskabinen und Fernbedienung. Als Einzelfonds Schutz durch lärmmindernde Ohrstöpsel und Kopfhörer.

Um den Lärm von rotierenden Mechanismen im Heizraum zu reduzieren, werden Gehäuse verwendet. Der Bedienerraum ist schallisoliert.

V.B. Tupov
Moskauer Energieinstitut ( Technische Universität)

ANMERKUNG

Berücksichtigt werden die ursprünglichen Entwicklungen von MPEI zur Reduzierung des Lärms von Energieanlagen von Wärmekraftwerken und Kesselhäusern. Es werden Beispiele für die Lärmreduzierung der stärksten Lärmquellen, nämlich von Dampfemissionen, GuD-Anlagen, Zugmaschinen, Heißwasserkesseln, Transformatoren und Kühltürmen, unter Berücksichtigung der Anforderungen und Besonderheiten ihres Betriebs in Energieanlagen gegeben. Die Testergebnisse von Schalldämpfern werden angegeben. Die vorgelegten Daten ermöglichen es uns, MPEI-Schalldämpfer für den breiten Einsatz in Energieanlagen des Landes zu empfehlen.

1. EINLEITUNG

Lösungen für Umweltprobleme beim Betrieb von Energieanlagen haben Priorität. Lärm ist einer der wichtigsten Schadstofffaktoren Umfeld, verringern negative Auswirkung das den Umweltschutzgesetzen unterliegt atmosphärische Luft" und "Zum Umweltschutz natürlichen Umgebung", und die Hygienenormen SN 2.2.4/2.1.8.562-96 legen zulässige Lärmpegel an Arbeitsplätzen und Wohngebieten fest.

Der normale Betrieb von Energieanlagen ist nicht nur auf dem Gebiet der Energieanlagen, sondern auch in der Umgebung mit Lärmemissionen verbunden, die die Hygienestandards überschreiten. Dies ist besonders wichtig für Energieanlagen, die sich in befinden Großstädte in der Nähe von Wohngebieten. Der Einsatz von GuD-Anlagen (CCP) und Gasturbinenanlagen (GTU) sowie höherwertiger Ausrüstung technische Parameter verbunden mit einem erhöhten Schalldruckpegel in der Umgebung.

Einige Energiegeräte weisen tonale Komponenten in ihrem Emissionsspektrum auf. Durch den Rund-um-die-Uhr-Betrieb von Energieanlagen besteht eine besondere Gefahr der Lärmbelastung für die Bevölkerung in der Nacht.

Gemäß den Hygienestandards müssen Sanitärschutzzonen (SPZ) von Wärmekraftwerken mit einer äquivalenten elektrischen Leistung von 600 MW und mehr, die Kohle und Heizöl als Brennstoff verwenden, eine SPZ von mindestens 1000 m haben und mit Gas und Gas betrieben werden -Ölbrennstoff - mindestens 500 m. Für BHKW und Fernkesselhäuser mit einer Wärmekapazität von 200 Gcal und mehr, die mit Kohle und Heizöl betrieben werden, beträgt die sanitäre Schutzzone mindestens 500 m, für solche, die mit Gas und Reserve betrieben werden Heizöl - mindestens 300 m.

Hygienenormen und -vorschriften legen die Mindestabmessungen des Sanitärbereichs fest, die tatsächlichen Abmessungen können größer sein. Überschuss akzeptable Standards von ständig in Betrieb befindlichen Anlagen von Wärmekraftwerken (Wärmekraftwerken) können für Arbeitsbereiche 25–32 dB erreicht werden; für Wohngebiete - 20-25 dB in einer Entfernung von 500 m von einem leistungsstarken Wärmekraftwerk (TPP) und 15-20 dB in einer Entfernung von 100 m von einer großen Fernwärmestation (RTS) oder einer Vierteljahreswärmestation (CTS) . Daher ist das Problem der Reduzierung der Lärmbelastung durch Energieanlagen relevant und wird in naher Zukunft an Bedeutung zunehmen.

2. ERFAHRUNG IN DER LÄRMREDUZIERUNG VON STROMGERÄTEN

2.1. Hauptarbeitsgebiete

Überschuss Hygienestandards in der Umgebung wird in der Regel durch eine Gruppe von Quellen die Entwicklung von Lärmminderungsmaßnahmen gebildet, denen sowohl im Ausland als auch in unserem Land große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Arbeiten zur Geräuschunterdrückung von Energieanlagen von Unternehmen wie Industrial Acoustic Company (IAC), BB-Acustic, Gerb und anderen sind im Ausland bekannt, und in unserem Land gibt es Entwicklungen von YuzhVTI, NPO TsKTI, ORGRES, VZPI (Open University). , NIISF, VNIAM usw. . .

Seit 1982 führt auch das Moskauer Energieinstitut (Technische Universität) eine Reihe von Arbeiten zur Lösung dieses Problems durch. Hier für letzten Jahren Neue effektive Schalldämpfer für intensivste Lärmquellen von:

Dampfemissionen;

Gas-Kombikraftwerke;

Zugmaschinen (Rauchabzüge und Gebläse);

Warmwasserkessel;

Transformer;

Kühltürme und andere Quellen.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Geräuschreduzierung von Energieanlagen mithilfe von MPEI-Entwicklungen. Die Arbeit an ihrer Umsetzung hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung, die darin besteht, die Lärmbelastung für einen Großteil der Bevölkerung und des Personals von Energieanlagen auf hygienische Standards zu reduzieren.

2.2. Beispiele für die Geräuschreduzierung von Elektrogeräten

Dampfableitungen aus Kraftwerkskesseln in die Atmosphäre sind die intensivste, wenn auch kurzfristige Lärmquelle sowohl für das Betriebsgebiet als auch für die Umgebung.

Akustische Messungen zeigen, dass in einer Entfernung von 1 - 15 m vom Dampfaustritt eines Kraftkessels der Schallpegel nicht nur den zulässigen, sondern auch den Höchstwert überschreitet zulässiges Maß Schall (110 dBA) bei 6 - 28 dBA.

Daher ist die Entwicklung neuer wirksamer Dampfschalldämpfer eine dringende Aufgabe. Es wurde ein Schalldämpfer für Dampfemissionen (MEI-Schalldämpfer) entwickelt.

Abhängig von der erforderlichen Reduzierung des Abgasgeräuschpegels und den Eigenschaften des Dampfes gibt es verschiedene Modifikationen des Dampfschalldämpfers.

Derzeit wurden MPEI-Dampfschalldämpfer in einer Reihe von Energieanlagen eingesetzt: Saransk Thermal Power Plant No. , CHPP-9, TPP-11 der OJSC „Novolipetsk Iron and Steel Works“ Mosenergo“. Der Dampfverbrauch durch die Schalldämpfer reichte von 154 t/h im KWK-2 Saransk bis 16 t/h im KWK-7 der Mosenergo OJSC.

MPEI-Schalldämpfer wurden nach der GPC der Kessel st. an den Abgasleitungen installiert. Nr. 1, 2 CHPP-7 Zweigstelle von CHPP-12 von Mosenergo OJSC. Der aus den Messergebnissen ermittelte Wirkungsgrad dieses Geräuschunterdrückers betrug 1,3 – 32,8 dB über das gesamte Spektrum standardisierter Oktavbänder mit geometrischen Mittelfrequenzen von 31,5 bis 8000 Hz.

Auf Kesseln st. Nr. 4, 5 CHPP-9 von Mosenergo OJSC, mehrere MPEI-Schalldämpfer wurden am Dampfauslass nach der Hauptleitung installiert Sicherheitsventile(GPC). Die hier durchgeführten Tests ergaben, dass der akustische Wirkungsgrad über das gesamte Spektrum der standardisierten Oktavbänder mit geometrischen Mittelfrequenzen von 31,5 bis 8000 Hz 16,6 bis 40,6 dB und in Bezug auf den Schallpegel 38,3 dBA betrug.

MPEI-Schalldämpfer weisen im Vergleich zu ausländischen und anderen inländischen Analoga hohe spezifische Eigenschaften auf, die es ermöglichen, eine maximale akustische Wirkung bei minimalem Schalldämpfergewicht zu erzielen maximaler Durchfluss Dampf durch den Schalldämpfer.

MEI-Dampfschalldämpfer können verwendet werden, um den Lärm von überhitztem und nassem Dampf zu reduzieren, der in die Atmosphäre abgegeben wird. Erdgas usw. Das Design des Schalldämpfers kann in einem weiten Bereich von Austrittsdampfparametern verwendet werden und kann sowohl bei Einheiten mit unterkritischen Parametern als auch bei Einheiten mit überkritischen Parametern verwendet werden. Die Erfahrung mit der Verwendung von MPEI-Dampfschalldämpfern hat die erforderliche akustische Effizienz und Zuverlässigkeit der Schalldämpfer in verschiedenen Einrichtungen gezeigt.

Bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Geräuschunterdrückung von Gasturbinenanlagen wurde das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Schalldämpfern für Gaswege gelegt.

Basierend auf den Empfehlungen des Moskauer Instituts für Energietechnik wurden Entwürfe von Schalldämpfern für Gaswege von Abhitzekesseln der folgenden Marken erstellt: KUV-69.8-150, hergestellt von Dorogobuzhkotlomash OJSC für das Gasturbinenkraftwerk Severny Settlement, P- 132, hergestellt von Podolsk Machine-Building Plant JSC (PMZ JSC) für das Kirishi State District Power Plant, P-111, hergestellt von JSC PMZ für CHPP-9 von JSC Mosenergo, Abhitzekessel unter Lizenz von Nooter/Eriksen für Kraftwerk PGU-220 von Ufimskaya CHPP-5, KGT-45/4,0-430-13/0,53-240 für den Novy Urengoy Gas Chemical Complex (GCC).

Für das GTU-KWK Severny Settlement wurde eine Reihe von Arbeiten zur Reduzierung des Lärms von Gaswegen durchgeführt.

Das Severny Settlement GTU-CHP enthält einen von Dorogobuzhkotlomash OJSC entworfenen zweistufigen HRSG, der nach zwei FT-8.3-Gasturbinen von Pratt & Whitney Power Systems installiert ist. Die Evakuierung der Rauchgase aus dem HRSG erfolgt über einen Schornstein.

Akustische Berechnungen haben gezeigt, dass zur Einhaltung der Hygienestandards in einem Wohngebiet in einer Entfernung von 300 m von der Schornsteinmündung eine Lärmreduzierung im Bereich von 7,8 dB bis 27,3 dB bei geometrischen Mittelfrequenzen von 63-30 dB erforderlich ist. 8000 Hz.

Ein von MPEI entwickelter dissipativer Plattenschalldämpfer zur Reduzierung des Abgasgeräuschs einer Gasturbineneinheit mit einer Gasturbineneinheit befindet sich in zwei metallischen Schalldämpfungskästen der Einheit mit den Abmessungen 6000 x 6054 x 5638 mm über den Konvektionspaketen vor den Konfusoren.

Im Kirishi State District Power Plant wird derzeit eine Dampf-Gas-Einheit PGU-800 mit einer horizontalen Installationseinheit P-132 und einer Gasturbineneinheit SGT5-400F (Siemens) implementiert.

Berechnungen haben gezeigt, dass die erforderliche Reduzierung des Geräuschpegels aus dem Abgastrakt der Gasturbine 12,6 dBA beträgt, um einen Schallpegel von 95 dBA in 1 m Entfernung von der Schornsteinmündung sicherzustellen.

Um den Lärm in den Gaskanälen des KU P-132 im Kirishi State District Power Plant zu reduzieren, wurde ein zylindrischer Schalldämpfer entwickelt, der sich im Schornstein befindet Innendurchmesser 8000 mm.

Der Schalldämpfer besteht aus vier gleichmäßig im Schornstein platzierten zylindrischen Elementen, wobei der relative Strömungsquerschnitt des Schalldämpfers 60 % beträgt.

Der berechnete Wirkungsgrad des Schalldämpfers beträgt 4,0–25,5 dB im Bereich der Oktavbänder mit geometrischen Mittelfrequenzen von 31,5–4000 Hz, was einem akustischen Wirkungsgrad bei einem Schallpegel von 20 dBA entspricht.

Der Einsatz von Schalldämpfern zur Geräuschreduzierung von Rauchabzugsanlagen am Beispiel des BHKW-26 der Mosenergo OJSC in horizontalen Abschnitten ist in dargestellt.

Im Jahr 2009 wurde zur Reduzierung des Gaswegrauschens Zentrifugalrauchabsauger D-21,5x2 Kessel TGM-84 st. Nr. 4 CHPP-9, ein Plattenschalldämpfer, wurde im geraden vertikalen Abschnitt des Kesselabzugs hinter den Rauchabzügen vor dem Eintritt in den Schornstein in einer Höhe von 23,63 m installiert.

Der Plattenschalldämpfer für den Abgaskanal des Kessels TGM TETs-9 ist zweistufig aufgebaut.

Jede Schalldämpferstufe besteht aus fünf Platten mit einer Dicke von 200 mm und einer Länge von 2500 mm, die gleichmäßig in einem Gaskanal von 3750 x 2150 mm angeordnet sind. Der Abstand zwischen den Platten beträgt 550 mm, der Abstand zwischen den Außenplatten und der Wand des Schornsteins beträgt 275 mm. Bei dieser Anordnung der Platten beträgt die relative Strömungsfläche 73,3 %. Die Länge einer Schalldämpferstufe ohne Verkleidung beträgt 2500 mm, der Abstand zwischen den Schalldämpferstufen beträgt 2000 mm, im Inneren der Platten befindet sich ein nicht brennbares, nicht hygroskopisches schallabsorbierendes Material, das vor Durchblasen geschützt ist Glasfaser und perforierte Metallbleche. Der Schalldämpfer hat einen Luftwiderstand von etwa 130 Pa. Das Gewicht der Schalldämpferstruktur beträgt etwa 2,7 Tonnen. Die akustische Effizienz des Schalldämpfers beträgt laut Testergebnissen 22–24 dB bei geometrischen Mittelfrequenzen von 1000–8000 Hz.

Ein Beispiel für eine umfassende Entwicklung von Maßnahmen zur Lärmreduzierung ist die Entwicklung von MPEI zur Reduzierung des Lärms von Rauchabzügen im HPP-1 von Mosenergo OJSC. Dabei wurden hohe Anforderungen an den aerodynamischen Widerstand der Schalldämpfer gestellt, die in den vorhandenen Gaskanälen der Station untergebracht werden mussten.

Um den Lärm der Gaswege von Kesseln zu reduzieren, Art.-Nr. Nr. 6, 7 GES-1, eine Niederlassung von Mosenergo OJSC, MPEI hat ein komplettes Lärmminderungssystem entwickelt. Das Geräuschminderungssystem besteht aus folgenden Elementen: einem Plattenschalldämpfer, mit schallabsorbierendem Material ausgekleideten Gaswegwindungen, einer trennenden schallabsorbierenden Trennwand und einer Rampe. Das Vorhandensein einer trennenden schallabsorbierenden Trennwand, einer Rampe und einer schallabsorbierenden Auskleidung der Windungen der Kesselabzüge trägt neben der Reduzierung des Geräuschpegels dazu bei, den aerodynamischen Widerstand der Gaswege von Kraftkesseln zu verringern. Nr. 6, 7 als Ergebnis der Eliminierung der Kollision von Rauchgasströmen an der Verbindungsstelle, wodurch sanftere Strömungen der Rauchgase in den Gaswegen gewährleistet werden. Aerodynamische Messungen ergaben, dass sich der gesamte aerodynamische Widerstand der Gaswege der Kessel hinter den Rauchabzügen durch den Einbau eines Schalldämmsystems praktisch nicht erhöhte. Gesamtgewicht Lärmminderungssystem belief sich auf etwa 2,23 Tonnen.

Erfahrungen mit der Reduzierung des Geräuschpegels von Lufteinlässen von Gebläsekesselgebläsen sind in enthalten. Der Artikel bespricht Beispiele für die Reduzierung des Lärms von Kessellufteinlässen mithilfe von Schalldämpfern, die von MPEI entwickelt wurden. Hier sind Schalldämpfer für den Lufteinlass des VDN-25x2K-Gebläseventilators des BKZ-420-140 NGM-Kessels st. Nr. 10 CHPP-12 von Mosenergo OJSC und Warmwasserkessel durch unterirdische Minen (am Beispiel von Kesseln).

PTVM-120 RTS „Yuzhnoye Butovo“) und durch Kanäle in der Wand des Kesselhausgebäudes (am Beispiel der Kessel PTVM-30 RTS „Solntsevo“). Die ersten beiden Fälle der Luftkanalanordnung sind recht typisch für Energie- und Warmwasserkessel, und der dritte Fall zeichnet sich durch das Fehlen von Bereichen aus, in denen sich ein Schalldämpfer usw. befindet hohe Geschwindigkeiten Luftströmung in den Kanälen.

Maßnahmen zur Lärmreduzierung wurden 2009 mithilfe von schallabsorbierenden Abschirmungen aus vier Kommunikationstransformatoren des Typs TC TN-63000/110 im TPP-16 der Mosenergo OJSC entwickelt und umgesetzt. Im Abstand von 3 m von den Transformatoren werden schallabsorbierende Schirme angebracht. Die Höhe jedes schallabsorbierenden Bildschirms beträgt 4,5 m und die Länge variiert zwischen 8 und 11 m. Der schallabsorbierende Bildschirm besteht aus einzelnen Paneelen, die in speziellen Gestellen installiert sind. Als Siebplatten werden Stahlplatten mit schallabsorbierender Verkleidung verwendet. Das Paneel ist auf der Vorderseite mit einem gewellten Blech und auf der Seite der Transformatoren mit einem perforierten Blech mit einem Perforationskoeffizienten von 25 % abgedeckt. Im Inneren der Siebplatten befindet sich ein nicht brennbares, nicht hygroskopisches schallabsorbierendes Material.

Die Testergebnisse zeigten, dass der Schalldruckpegel nach der Installation des Bildschirms an den Kontrollpunkten auf 10–12 dB sank.

Derzeit wurden Projekte entwickelt, um den Lärm von Kühltürmen und Transformatoren bei TPP-23 und von Kühltürmen bei TPP-16 von Mosenergo OJSC mithilfe von Bildschirmen zu reduzieren.

Die aktive Einführung von MPEI-Schalldämpfern für Warmwasserkessel wurde fortgesetzt. Allein in den letzten drei Jahren wurden Schalldämpfer an den Kesseln PTVM-50, PTVM-60, PTVM-100 und PTVM-120 bei RTS Rublevo, Strogino, Kozhukhovo, Volkhonka-ZIL, Biryulyovo, Khimki-Khovrino“, „Red Builder“, installiert “, „Chertanovo“, „Tushino-1“, „Tushino-2“, „Tushino-5“, „Novomoskovskaya“, „Babushkinskaya-1“, „Babushkinskaya-2“, „Krasnaja Presnja“, KTS-11, KTS-18, KTS-24, Moskau usw.

Tests aller installierten Schalldämpfer haben eine hohe akustische Effizienz und Zuverlässigkeit gezeigt, was durch Implementierungszertifikate bestätigt wird. Derzeit sind mehr als 200 Schalldämpfer im Einsatz.

Die Einführung von MPEI-Schalldämpfern geht weiter.

Im Jahr 2009 wurde zwischen MPEI und dem Zentralen Reparaturwerk (TsRMZ Moskau) eine Vereinbarung über die Lieferung integrierter Lösungen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch Energieanlagen geschlossen. Dies wird es ermöglichen, MPEI-Entwicklungen in den Energieanlagen des Landes umfassender einzuführen. ABSCHLUSS

Der entwickelte Komplex von MPEI-Schalldämpfern zur Reduzierung des Lärms verschiedener Energieanlagen hat die erforderliche akustische Effizienz gezeigt und berücksichtigt die Besonderheiten der Arbeit in Energieanlagen. Die Schalldämpfer wurden einem Langzeit-Betriebstest unterzogen.

Die fundierte Erfahrung mit ihrem Einsatz ermöglicht es uns, MPEI-Schalldämpfer für den breiten Einsatz in Energieanlagen des Landes zu empfehlen.

REFERENZLISTE

1. Sanitäre Schutzzonen und sanitäre Klassifizierung von Unternehmen, Bauwerken und anderen Objekten. SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-01. M.: Gesundheitsministerium Russlands, 2001.

2. Grigoryan F.E., Pertsovsky E.A. Berechnung und Auslegung von Schalldämpfern für Kraftwerke. L.: Energie, 1980. - 120 S.

3. Lärmbekämpfung in der Produktion / Hrsg. E.Ya. Judina. M.: Maschinenbau. 1985. - 400 S.

4. Tupov V.B. Reduzierung des Lärms von Elektrogeräten. M.: MPEI-Verlag. 2005. - 232 S.

5. Tupov V.B. Lärmauswirkungen von Energieanlagen auf die Umwelt und Methoden zu ihrer Reduzierung. Im Fachbuch: „Industrial Thermal Power Engineering and Heat Engineering“ / herausgegeben von: EIN V. Klimenko, V. M. Zorina, MPEI-Verlag, 2004. T. 4. S. 594-598.

6. Tupov V.B. Lärm von Elektrogeräten und Möglichkeiten, ihn zu reduzieren. IN Lehrbuch: „Ökologie der Energie“. M.: MPEI Publishing House, 2003. S. 365-369.

7. Tupov V.B. Reduzierung des Geräuschpegels von Elektrogeräten. Moderne Umwelttechnologien in der Elektrizitätswirtschaft: Informationssammlung / Hrsg. V. Ya. Putilova. M.: MPEI Publishing House, 2007, S. 251-265.

8. Marchenko M.E., Permyakov A.B. Moderne Systeme Geräuschunterdrückung beim Ablassen großer Dampfströme in die Atmosphäre // Wärmekrafttechnik. 2007. Nr. 6. S. 34-37.

9. Lukaschtschuk V.N. Lärm beim Blasen von Dampfüberhitzern und Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung seiner Auswirkungen auf die Umwelt: diss... cand. diese. Naturwissenschaften: 14.05.14. M., 1988. 145 S.

10. Yablonik L.R. Lärmschutzkonstruktionen von Turbinen- und Kesselanlagen: Theorie und Berechnung: Diss. ...doc. diese. Wissenschaft. St. Petersburg, 2004. 398 S.

11. Dampfgeräuschunterdrückung (Optionen): Patent

für Gebrauchsmuster 51673 RF. Antragsnummer 2005132019. Anwendung 18.10.2005 / V.B. Tupov, D.V. Tschugunkow. - 4 s: Abb.

12. Tupov V. B., Chugunkov D. V. Dampfschalldämpfer // Elektrische Stationen. 2006. Nr. 8. S. 41-45.

13. Tupov V. B., Chugunkov D. V. Der Einsatz von Schalldämpfern beim Ablassen von Dampf in die Atmosphäre/Ulovoe in der russischen Elektrizitätswirtschaft. 2007. Nr. 12. S.41-49

14. Tupov V. B., Chugunkov D. V. Schalldämpfer an Dampfaustritten von Kraftwerkskesseln // Wärmekrafttechnik. 2009. Nr. 8. S.34-37.

15. Tupov V.B., Chugunkov D.V., Semin S.A. Reduzierung des Lärms aus Abgaskanälen von Gasturbineneinheiten mit Abhitzekesseln // Wärmekrafttechnik. 2009. Nr. 1. S. 24-27.

16. Tupov V. B., Krasnov V. I. Erfahrung in der Reduzierung des Geräuschpegels von Lufteinlässen von Gebläsekesselventilatoren // Wärmekrafttechnik. 2005. Nr. 5. S. 24-27

17. Tupov V.B. Lärmproblem von Kraftwerken in Moskau // 9. Internationaler Kongress für Schall und Vibration Orlando, Florida, USA, 8.-11. Juli 2002.P. 488-496.

18. Tupov V.B. Lärmreduzierung durch Gebläse von Warmwasserkesseln//11. Internationaler Kongress für Schall und Vibration, St. Petersburg, 5.-8. Juli 2004. S. 2405-2410.

19. Tupov V.B. Methoden zur Geräuschreduzierung von Wasserheizkesseln RTS // Wärmekrafttechnik. Nr. 1. 1993. S. 45-48.

20. Tupov V.B. Lärmproblem von Kraftwerken in Moskau // 9. Internationaler Kongress für Schall und Vibration, Orlando, Florida, USA, 8.-11. Juli 2002. S. 488^96.

21. Lomakin B.V., Tupov V.B. Erfahrungen mit der Lärmreduzierung im Bereich neben dem BHKW-26 // Elektrostationen. 2004. Nr. 3. S. 30-32.

22. Tupov V. B., Krasnov V. I. Probleme der Lärmreduzierung von Energieanlagen bei Erweiterung und Modernisierung // I Fachausstellung „Ökologie im Energiesektor-2004“: Sa. Bericht Moskau, Allrussisches Ausstellungszentrum, 26.-29. Oktober 2004. M., 2004. S. 152-154.

23. Tupov V.B. Erfahrungen bei der Reduzierung des Lärms von Kraftwerken/Y1 Allrussische wissenschaftliche und praktische Konferenz mit internationaler Beteiligung „Schutz der Bevölkerung vor erhöhter Lärmbelastung“, 17.-19. März 2009, St. Petersburg, S. 190-199.

Unsere Website ist unsere Visitenkarte. Wie auf einer Visitenkarte haben wir unserer Meinung nach nur die nötigsten Informationen angezeigt.

Unsere Website wurde so erstellt, dass Sie uns hier anrufen können:

  • Heizräume, Heizgeräte, Heizkessel, Brenner
  • Gasgrenzwerte

Und erhalten Sie innerhalb angemessener Zeit qualifizierte Antworten auf Ihre Fragen.

Ausgeführte Arbeit:

  • Einholen technischer Spezifikationen (TU) für folgende Arbeiten: Vergasung der Anlage, Wasserversorgung, Stromversorgung, Kanalisation. Und außerdem alle Genehmigungsdokumente für Kesselinstallationen im SES, bei der Feuerwehr und anderen Organisationen. Gasgrenzwerte – Dokumentationserstellung, Empfang.
  • Entwurf eines Kesselhauses. Es wird sowohl als eigenständige Leistung als auch im Rahmen eines Arbeitskomplexes zum Bau schlüsselfertiger Kesselhäuser erbracht. Für Gaskesselhäuser, für Dieselkesselhäuser und für Holzkesselhäuser. Die Planung erfolgt für folgende Anlagen: Gaskesselhäuser, Dieselkesselhäuser und Holzabfallkesselhäuser.
  • Kesselausrüstung. Lieferung importierter und russischer Ausrüstung – direkt über Hersteller. Wir gewähren Design- und Installationsunternehmen, die Einkäufe über unsere Repräsentanzen tätigen, Rabatte. Grundlagen Kesselausrüstung: Blockmodule, Kessel, Brenner, Wärmetauscher, Schornsteine.

    Sie können die folgende Kesselausrüstung auch separat bestellen:

    • Gaskessel(kleine und mittlere Leistung),
    • Heizkessel,
    • Brenner (Gas, Diesel und kombiniert),
    • blockmodulare Gebäude (aus Sandwichpaneelen).
  • Installation von Heizräumen wird sowohl am Standort des Kunden als auch mit der Möglichkeit einer teilweisen Ausführung am Standort des Unternehmens mit weiterer Lieferung an den Standort und Blockmontage hergestellt. Haupttypen: Block, modulare Heizräume, auf dem Dach montiert, eingebaut, angebaut, transportabel.
  • Lieferung der fertigen Arbeiten. Erledigung sämtlicher Formalitäten und Interaktion mit Vertretern der Aufsichtsbehörden. Interaktion mit allen beteiligten Strukturen sowohl an Dampfkesselhäusern als auch an Warmwasserkesselhäusern.

Vorteile:

  1. Fristen, Qualität, Preis- jeder erklärt. Nicht jeder hält sich daran. Wir halten uns daran.
  2. Die Managementabteilung wird Sie beliefern maximalen Komfort wenn Sie mit uns zusammenarbeiten.

Heizräume werden nach einer Reihe von Regeln entworfen und installiert, zum Beispiel:

  • GOST 21.606-95 SPDS „Regeln für die Umsetzung der Arbeitsdokumentation für thermomechanische Lösungen für Kesselhäuser“
  • GOST 21563-93 Wasserheizkessel. Hauptparameter und technische Anforderungen
  • PU und BE „Regeln für die Auslegung und den sicheren Betrieb von Dampfkesseln“
  • PB 12-529-03 „Sicherheitsregeln für Gasverteilungs- und Gasverbrauchsanlagen.“

Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, ein aktives Objekt zu erhalten bis zum Beginn der Heizperiode, wir bieten Ihnen die Möglichkeit „Blockmodulares Kesselhaus“ aufgrund Standardlösungen. Modulare Kesselhäuser, die im Rahmen dieses Programms geliefert werden, bieten folgende Vorteile: a) Die Verwendung eines Standardprojekts reduziert die für die Planung und Genehmigung des Projekts erforderliche Zeit, b) es wird möglich, parallel zur Entwicklung einzelner Teile des Projekts Grundausrüstung zu erwerben das Projekt.

Wir übersetzen auch Dampfkesselräume im Warmwasserbetrieb. Mit dieser Operation Dampfkocher von der Nennleistung verlieren und gleichzeitig bestimmte Heizprobleme lösen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Lösungen für russische Kessel. Der Vorteil dieses Betriebs besteht darin, dass bestehende Dampfkessel nicht durch neue ersetzt werden müssen, was sich aus wirtschaftlicher Sicht kurzfristig positiv auswirken kann.

Alle gelieferten Kesselanlagen sind zertifiziert und für den Einsatz in der Russischen Föderation zugelassen – Gaskessel, Heizkessel, Brenner, Wärmetauscher, Absperrventile usw. Die angegebene Dokumentation ist im Lieferumfang enthalten.

Die Zahl der Anfragen von Bürgern, die beim Amt von Rospotrebnadzor in der Region Tjumen eingehen, über die Verschlechterung der Lebensbedingungen aufgrund der Belastung durch übermäßigen Lärmpegel steigt jedes Jahr.

Im Jahr 2013 gingen 362 Beschwerden ein (insgesamt wegen Ruhe-, Beherbergungs- und Lärmverstößen), im Jahr 2014 waren es 416 Beschwerden und im Jahr 2015 waren es bereits 80 Beschwerden.

Gemäß der gängigen Praxis ordnet das Ministerium auf Antrag der Bewohner Messungen des Lärm- und Vibrationspegels in Wohngebäuden an. Bei Bedarf werden Messungen in Organisationen durchgeführt, die sich in der Nähe von Wohnungen befinden, wo beispielsweise „laute“ Geräte betrieben werden – eine Lärmquelle (Restaurant, Café, Geschäft usw.). Überschreiten Lärm- und Vibrationspegel die zulässigen Werte gemäß SN 2.2.4/2.1.8.562-96 „Lärm an Arbeitsplätzen, in Wohn- und öffentlichen Gebäuden sowie in Wohngebieten“, an die Eigentümer von Lärmquellen – Rechtspersonen, Einzelunternehmer – die Abteilung erlässt eine Anordnung zur Beseitigung festgestellter Verstöße gegen die Hygienevorschriften.

Wie können Sie den Lärm der oben aufgeführten Geräte reduzieren, damit es während des Betriebs zu keinen Beschwerden seitens der Bewohner des Hauses kommt? Sicherlich, perfekte Option-Sehen Sie bereits in der Planungsphase eines Wohngebäudes die notwendigen Maßnahmen vor, dann ist die Entwicklung lärmmindernder Maßnahmen immer möglich und deren Umsetzung während des Baus ist um ein Vielfaches günstiger als bei bereits gebauten Häusern.

Ganz anders verhält es sich, wenn das Gebäude bereits gebaut ist und sich darin Lärmquellen befinden, die über die geltenden Standards hinausgehen. Dann werden meist laute Einheiten durch weniger laute ersetzt und es werden Maßnahmen ergriffen, um die Einheiten und die zu ihnen führenden Kommunikationen vor Vibrationen zu isolieren. Als nächstes betrachten wir spezifische Lärmquellen und Maßnahmen zur Schwingungsisolierung von Geräten.

LÄRM VON DER KLIMAANLAGE

Die Verwendung einer dreigliedrigen Schwingungsisolierung, wenn die Klimaanlage über einen Schwingungsdämpfer am Rahmen und der Rahmen montiert wird Stahlbetonplatte durch Gummidichtungen (in diesem Fall wird die Stahlbetonplatte auf Federschwingungsisolatoren auf dem Dach des Gebäudes installiert) führt zu einer Reduzierung des eindringenden Baulärms auf ein in Wohngebäuden akzeptables Maß.

Um den Lärm zu reduzieren, ist es neben der Verstärkung der Schall- und Vibrationsdämmung der Luftkanalwände und der Installation eines Schalldämpfers am Luftkanal des Lüftungsgeräts (vom Raum aus) erforderlich, auch die Expansionskammer und die Luftkanäle daran anzubringen Decke durch schwingungsisolierende Aufhänger oder Dichtungen.

LÄRM AUS DEM HEIZRAUM AUF DEM DACH

Um den auf dem Dach des Hauses befindlichen Heizraum vor Lärm zu schützen, wird die Fundamentplatte des Dachheizraums auf Federschwingungsisolatoren oder einer Schwingungsisoliermatte aus einem speziellen Material verlegt. Im Heizraum ausgestattete Pumpen und Kesseleinheiten werden auf Schwingungsisolatoren installiert und es werden weiche Einlagen verwendet.

Pumpen im Heizraum dürfen nicht mit dem Motor nach unten eingebaut werden! Sie müssen so installiert werden, dass die Belastung aus den Rohrleitungen nicht auf das Pumpengehäuse übertragen wird. Zudem ist der Geräuschpegel bei einer leistungsstärkeren Pumpe oder beim Einbau mehrerer Pumpen höher. Um den Lärm zu reduzieren, kann die Fundamentplatte des Heizraums auch auf Federstoßdämpfern oder hochfesten mehrschichtigen Gummi- und Gummi-Metall-Schwingungsisolatoren platziert werden.

Aktuelle Standards Es ist nicht gestattet, einen Heizraum auf dem Dach direkt an der Decke eines Wohngebäudes (die Decke eines Wohngebäudes kann nicht als Grundlage für den Boden des Heizraums dienen) sowie angrenzend an ein Wohngebäude zu platzieren. Es ist nicht gestattet, Dachkesselhäuser auf Gebäuden von Vorschul- und Schuleinrichtungen, medizinischen Gebäuden von Kliniken und Krankenhäusern mit 24-Stunden-Aufenthalt der Patienten, auf Wohnheimgebäuden von Sanatorien und Freizeiteinrichtungen zu entwerfen. Bei der Installation von Geräten auf Dächern und Decken empfiehlt es sich, diese an Orten zu platzieren, die am weitesten von den geschützten Objekten entfernt sind.


LÄRM VON INTERNETGERÄTEN

Gemäß Empfehlungen für die Gestaltung von Kommunikationssystemen, Informatisierung und Versand von Wohnungsbauprojekten, Antennenverstärkern Mobilfunkkommunikation Es empfiehlt sich die Installation in einem Metallschrank mit Schließvorrichtung auf Technikböden, Dachböden oder Treppenhäusern in Obergeschossen. Wenn Hausverstärker auf verschiedenen Etagen mehrstöckiger Gebäude installiert werden müssen, sollten diese in Metallschränken in unmittelbarer Nähe der Steigleitung unter der Decke installiert werden, normalerweise in einer Höhe von mindestens 2 m vom Boden des Schranks bis der Boden.

Bei der Installation von Verstärkern auf Technikböden und Dachböden muss dieser auf Schwingungsisolatoren installiert werden, um die Übertragung von Vibrationen von einem Metallschrank mit Verriegelung zu verhindern.

AUSGANG – SCHWINGUNGSISOLATOREN UND „SCHWIMMENDE“ BÖDEN

Zur Belüftung, Kühlgeräte In den oberen, unteren und mittleren Technikgeschossen von Wohngebäuden, Hotels, Multifunktionskomplexen oder in der Nähe von Lärmschutzräumen, in denen sich ständig Menschen aufhalten, können die Geräte auf werkseitig hergestellten Schwingungsisolatoren auf einer Stahlbetonplatte installiert werden. Diese Platte ist auf einer schwingungsisolierenden Schicht oder Federn auf einem „schwimmenden“ Boden (zusätzliche Stahlbetonplatte auf einer schwingungsisolierenden Schicht) montiert Technikraum. Es ist zu beachten, dass die derzeit hergestellten Ventilatoren und externen Kondensatoreinheiten nur auf Kundenwunsch mit Schwingungsisolatoren ausgestattet werden.

„Schwimmende“ Böden ohne spezielle Schwingungsisolatoren können nur mit Geräten mit Betriebsfrequenzen von mehr als 45-50 Hz verwendet werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Kleinmaschinen, deren Schwingungsisolation auf andere Weise gewährleistet werden kann. Die Wirksamkeit von Böden auf elastischem Untergrund ist bei solch niedrigen Frequenzen gering, daher werden sie ausschließlich in Kombination mit anderen Arten von Schwingungsisolatoren verwendet, was eine hohe Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen (aufgrund von Schwingungsisolatoren) sowie bei mittleren und mittleren Frequenzen bietet hohe Frequenzen (aufgrund von Schwingungsisolatoren und einem „schwebenden“ Boden).

Der schwimmende Estrich muss sorgfältig von den Wänden und der tragenden Bodenplatte isoliert werden, da bereits die Bildung kleiner starrer Brücken zwischen ihnen seine schwingungsisolierenden Eigenschaften erheblich verschlechtern kann. Wo der „schwimmende“ Boden an die Wände grenzt, muss eine Naht aus nicht aushärtenden Materialien vorhanden sein, die kein Wasser durchlässt.

LÄRM VOM MÜLLCHIP

Um den Lärm zu reduzieren, ist es notwendig, die Anforderungen der Normen einzuhalten und den Abfallschacht nicht neben Wohngebäuden zu gestalten. Der Müllschlucker sollte nicht an oder in Wänden von Wohn- oder Büroräumen mit reguliertem Lärmpegel anliegen oder sich in diesen befinden.

Die häufigsten Maßnahmen zur Lärmreduzierung durch Müllschlucker sind:

  • In den Abfallsammelräumen sind „schwimmende“ Böden vorgesehen.
  • Mit Zustimmung der Bewohner aller Wohnungen am Eingang wird die Müllrutsche versiegelt (oder beseitigt) und auf dem Gelände eine Müllkammer für Rollstühle, ein Concierge-Raum usw. eingerichtet. (Das Positive daran ist, dass neben dem Lärm auch Gerüche verschwinden, die Möglichkeit von Ratten und Insekten, die Möglichkeit von Bränden, Schmutz usw. eliminiert wird.)
  • Kelle Ladeventil montiert gerahmt mit Gummi- oder Magnetdichtungen;
  • Von der dekorativen wärme- und geräuschdämmenden Auskleidung des Müllschluckerstamms aus Baustoffen wird abgetrennt Gebäudestrukturen Gebäude mit Schallschutzpolstern.

Heute viele Baufirmen bieten ihre Dienste an verschiedene Designs um die Schalldämmung von Wänden zu erhöhen und völlige Stille zu versprechen. Es ist zu beachten, dass bei der Entsorgung von festem Hausmüll in einen Müllschlucker tatsächlich keine Bauwerke in der Lage sind, den durch Böden, Decken und Wände übertragenen Baulärm zu beseitigen.

Lärm von Aufzügen

Im SP 51.13330.2011 „Lärmschutz. In der aktualisierten Fassung von SNiP vom 23.03.2003 heißt es, dass es ratsam ist, Aufzugsschächte im Treppenhaus zwischen Treppenläufen anzuordnen (Abschnitt 11.8). Bei einer architektonischen und planerischen Entscheidung für ein Wohngebäude sollte darauf geachtet werden, dass der eingebaute Aufzugsschacht an Räume angrenzt, die keinen erhöhten Lärm- und Vibrationsschutz erfordern (Flure, Flure, Küchen, Sanitäranlagen). Alle Aufzugsschächte, unabhängig von der Planungslösung, müssen selbsttragend sein und über ein eigenständiges Fundament verfügen.

Die Schächte müssen durch eine Akustikfuge von 40-50 mm oder schwingungsisolierende Unterlagen von anderen Baukörpern abgegrenzt werden. Als elastisches Schichtmaterial empfehlen sich Akustikplatten. Mineralwolle auf Basalt- oder Glasfaserbasis und verschiedenen geschäumten Polymerrollenmaterialien.

Um die Aufzugsanlage vor Körperlärm zu schützen, sind deren Antriebsmotor mit Getriebe und Winde, meist auf einem gemeinsamen Rahmen montiert, schwingungsisoliert von der Auflagefläche. Moderne Aufzugsantriebseinheiten sind mit entsprechenden Schwingungsisolatoren ausgestattet, die unter Metallrahmen installiert sind, auf denen Motoren, Getriebe und Winden starr montiert sind, sodass eine zusätzliche Schwingungsisolierung der Antriebseinheit in der Regel nicht erforderlich ist. In diesem Fall wird zusätzlich empfohlen, ein zweistufiges (zweigliedriges) Schwingungsisolationssystem zu schaffen, indem ein Tragrahmen durch Schwingungsisolatoren auf einer Stahlbetonplatte installiert wird, die ebenfalls durch Schwingungsisolatoren vom Boden getrennt ist.

Der Betrieb von Aufzugswinden, die auf zweistufigen Schwingungsisolationssystemen installiert sind, hat gezeigt, dass der Geräuschpegel von ihnen die Standardwerte im nächstgelegenen Wohngebäude (durch 1-2 Wände) nicht überschreitet. Aus praktischen Gründen muss darauf geachtet werden, dass die Schwingungsisolierung nicht durch gelegentliche starre Brücken zwischen dem Metallrahmen und der Auflagefläche beeinträchtigt wird. Elektrische Versorgungskabel müssen über ausreichend lange flexible Schleifen verfügen. Der Betrieb anderer Elemente von Aufzugsanlagen (Bedienpulte, Transformatoren, Kabinen- und Gegengewichtsschuhe usw.) kann jedoch mit Lärm über den Normwerten einhergehen.

Es ist verboten, den Boden des Aufzugsmaschinenraums als Fortsetzung der Deckenplatte des Wohnraums im Obergeschoss zu gestalten.

GERÄUSCHE VON TRANSFORMATORENUmspannwerkeIM ERDGESCHOSS

Um Wohn- und andere Räumlichkeiten mit reguliertem Lärmpegel vor Lärm aus Umspannwerken zu schützen, müssen folgende Bedingungen beachtet werden:

  • Räumlichkeiten mit eingebauten Umspannwerken;
  • sollte nicht an lärmgeschützte Räumlichkeiten angrenzen;
  • eingebaute Umspannwerke sollten
  • befindet sich in Kellern oder in den ersten Stockwerken von Gebäuden;
  • Transformatoren müssen auf entsprechend ausgelegten Schwingungsisolatoren installiert werden;
  • elektrische Schalttafeln, mit elektromagnetischen Kommunikationsgeräten und separat installierten Ölschaltern mit elektrischer Antrieb müssen auf Schwingungsisolatoren aus Gummi montiert werden (Lufttrenner erfordern keine Schwingungsisolierung);
  • Lüftungsgeräte Räumlichkeiten von eingebauten Umspannwerken müssen mit Schalldämpfern ausgestattet sein.

Um den Lärm des eingebauten Umspannwerks weiter zu reduzieren, empfiehlt es sich, dessen Decken und Decken zu behandeln Innenwände schallabsorbierende Verkleidung.

Im eingebauten Zustand Umspannwerke Es muss ein Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vorgesehen werden (ein Netz aus einem speziellen Material mit Erdung zur Reduzierung der Strahlung des elektrischen Bauteils und ein Stahlblech für das magnetische Bauteil).

Lärm durch angeschlossene Heizräume,KELLERPUMPEN UND ROHRE

Die Ausrüstung des Heizraums (Pumpen und Rohrleitungen, Lüftungsgeräte, Luftkanäle, Gaskessel usw.) muss durch Vibrationsfundamente und weiche Einlagen schwingungsisoliert werden. Lüftungsgeräte sind mit Schalldämpfern ausgestattet.

Um in Kellern befindliche Pumpen vibrationsisoliert zu machen, werden Aufzugseinheiten in einzelnen Heizeinheiten (IHP), Lüftungseinheiten, Kühlkammern und die oben genannten Geräte auf Vibrationsfundamenten installiert. Rohrleitungen und Luftkanäle sind gegenüber den Hausstrukturen schwingungsisoliert, da der vorherrschende Lärm in darüber liegenden Wohnungen möglicherweise nicht der Grundlärm von Geräten im Keller ist, sondern derjenige, der durch Vibrationen von Rohrleitungen und Gerätefundamenten auf die umschließenden Strukturen übertragen wird. Der Einbau eingebauter Heizräume in Wohngebäuden ist verboten.

In Rohrleitungssystemen, die an die Pumpe angeschlossen sind, ist es erforderlich, flexible Einlagen zu verwenden – je nach Bedarf Gummigewebeschläuche oder mit Metallspiralen verstärkte Gummigewebeschläuche hydraulischer Druck in einem Netzwerk, 700-900 mm lang. Befinden sich Rohrabschnitte zwischen Pumpe und flexiblem Einsatz, sollten diese auf schwingungsisolierenden Stützen, Aufhängungen oder durch stoßdämpfende Unterlagen an den Wänden und Decken des Raumes befestigt werden. Flexible Einsätze sollten so nah wie möglich an der Pumpeinheit angebracht werden, sowohl an der Druck- als auch an der Saugleitung.

Zur Reduzierung von Lärm und Vibrationen Wohngebäude Aus dem Betrieb von Wärme- und Wasserversorgungssystemen ist es erforderlich, die Verteilungsleitungen aller Systeme an den Stellen, an denen sie durch die tragenden Strukturen verlaufen (Eintritt in die Gebäudestrukturen), von den Gebäudestrukturen zu isolieren Wohngebäude und Schlussfolgerungen daraus). Der Spalt zwischen Rohrleitung und Fundament am Ein- und Auslass muss mindestens 30 mm betragen.


Erstellt auf der Grundlage von Materialien aus der Zeitschrift Sanitary-Epidemiological Interlocutor (Nr. 1(149), 2015