Temperaturdiagramm eines Festbrennstoffkesselraums. Temperaturdiagramm des Wärmenetzes - Tipps zur Erstellung

Jedes Heizsystem hat bestimmte Eigenschaften. Dazu gehören Leistung, Wärmeableitung und Temperaturregime arbeiten. Sie bestimmen die Effizienz der Arbeit und wirken sich direkt auf den Wohnkomfort im Haus aus. Wie wählt man den richtigen Temperaturplan und Heizmodus sowie deren Berechnung aus?

Erstellen eines Temperaturdiagramms

Der Temperaturplan der Heizungsanlage wird anhand mehrerer Parameter berechnet. Nicht nur der Heizgrad der Räumlichkeiten, sondern auch der Kühlmittelverbrauch hängt vom gewählten Modus ab. Dies wirkt sich auch auf die laufenden Kosten der Heizungswartung aus.

Der erstellte Heiztemperaturplan hängt von mehreren Parametern ab. Der wichtigste Faktor ist der Grad der Wassererwärmung im Leitungsnetz. Es besteht wiederum aus folgenden Merkmalen:

  • Temperatur in den Vor- und Rücklaufleitungen. Die Messungen erfolgen an den entsprechenden Kesselstutzen;
  • Eigenschaften des Lufterwärmungsgrads im Innen- und Außenbereich.

Richtige Berechnung Temperaturdiagramm Das Erhitzen beginnt mit der Berechnung der Temperaturdifferenz heißes Wasser in den Direkt- und Versorgungsleitungen. Dieser Wert hat folgende Bezeichnung:

∆T=Tin-Tob

Wo Zinn– Wassertemperatur in der Zuleitung, Tob– Grad der Wassererwärmung in der Rücklaufleitung.

Um die Wärmeübertragung des Heizsystems zu erhöhen, ist es notwendig, den ersten Wert zu erhöhen. Um den Kühlmittelfluss zu reduzieren, sollte ∆t minimal sein. Genau darin liegt die Hauptschwierigkeit, da der Temperaturverlauf des Heizkessels direkt von äußeren Faktoren abhängt – Wärmeverluste im Gebäude, Außenluft.

Um die Heizleistung zu optimieren, ist es notwendig, die Außenwände des Hauses zu isolieren. Dadurch werden Wärmeverluste und Energieverbrauch reduziert.

Temperaturberechnung

Um das optimale Temperaturregime zu bestimmen, müssen die Eigenschaften der Heizkomponenten – Heizkörper und Batterien – berücksichtigt werden. Insbesondere spezifische Leistung (W/cm²). Dies wirkt sich direkt auf die Wärmeübertragung des erwärmten Wassers auf die Raumluft aus.

Es ist auch notwendig, eine Serie zu erstellen vorläufige Berechnungen. Dabei werden die Eigenschaften des Hauses und der Heizgeräte berücksichtigt:

  • Wärmevon Außenwänden und Fensterkonstruktionen. Sie muss mindestens 3,35 m²*C/W betragen. Hängt von den klimatischen Eigenschaften der Region ab;
  • Oberflächenleistung von Strahlern.

Der Temperaturverlauf der Heizungsanlage hängt direkt von diesen Parametern ab. Um den Wärmeverlust eines Hauses zu berechnen, müssen Sie die Dicke der Außenwände und das Material des Gebäudes kennen. Die Oberflächenleistung von Batterien wird nach folgender Formel berechnet:

Erz=P/Fakt

Wo R– maximale Leistung, W, Tatsache– Heizkörperfläche, cm².

Basierend auf den gewonnenen Daten werden ein Temperaturregime für die Heizung und ein Wärmeübertragungsdiagramm in Abhängigkeit von der Außentemperatur erstellt.

Um die Heizparameter rechtzeitig zu ändern, installieren Sie einen Heiztemperaturregler. Dieses Gerät verbindet sich mit Außen- und Innenthermometern. Abhängig von den aktuellen Indikatoren wird der Betrieb des Kessels oder die Menge des Kühlmittelflusses in die Heizkörper angepasst.

Der Wochenprogrammierer ist der optimale Heiztemperaturregler. Mit seiner Hilfe können Sie den Betrieb des gesamten Systems weitestgehend automatisieren.

Zentralheizung

Bei Fernwärme hängt das Temperaturregime des Heizsystems von den Eigenschaften des Systems ab. Derzeit werden den Verbrauchern verschiedene Arten von Kühlmittelparametern zur Verfügung gestellt:

  • 150°C/70°C. Um die Wassertemperatur zu normalisieren, vermischt die Aufzugseinheit sie mit dem gekühlten Durchfluss. IN in diesem Fall Sie können einen individuellen Temperaturplan für einen Heizkesselraum für ein bestimmtes Haus erstellen;
  • 90°C/70°C. Typisch für kleine private Heizsysteme, die mehrere Mehrfamilienhäuser mit Wärme versorgen sollen. In diesem Fall ist die Installation der Mischeinheit nicht erforderlich.

Im Dienst Dienstprogramme umfasst die Berechnung des Temperaturheizplans und die Steuerung seiner Parameter. In diesem Fall sollte der Grad der Lufterwärmung in Wohnräumen bei +22°C liegen. Für Nicht-Wohnbewohner ist dieser Wert etwas niedriger – +16°C.

Für ein zentralisiertes System ist die Erstellung eines korrekten Temperaturplans für den Heizkesselraum erforderlich, um eine optimale Temperatur sicherzustellen angenehme Temperatur in Wohnungen. Das Hauptproblem ist der Mangel Rückmeldung– Es ist unmöglich, die Kühlmittelparameter abhängig vom Grad der Lufterwärmung in jeder Wohnung zu regulieren. Deshalb wird ein Temperaturdiagramm der Heizungsanlage erstellt.

Eine Kopie des Heizplans kann bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Mit seiner Hilfe können Sie die Qualität der erbrachten Dienstleistungen kontrollieren.

Heizsystem

Für autonome Heizsysteme in einem Privathaus ist es oft nicht erforderlich, ähnliche Berechnungen durchzuführen. Wenn der Stromkreis Innen- und Außentemperatursensoren umfasst, werden Informationen darüber an die Kesselsteuerung gesendet.

Um den Energieverbrauch zu senken, werden daher am häufigsten Heizmodi mit niedriger Temperatur gewählt. Es zeichnet sich durch eine relativ geringe Erwärmung des Wassers (bis zu +70°C) und einen hohen Zirkulationsgrad aus. Dies ist für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über alle Heizgeräte notwendig.

Um ein solches Temperaturregime für das Heizsystem umzusetzen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • Minimale Wärmeverluste im Haus. Allerdings sollte man den normalen Luftaustausch nicht vergessen – Belüftung ist Pflicht;
  • Hohe Wärmeleistung der Heizkörper;
  • Einbau von automatischen Temperaturreglern in Heizungsanlagen.

Wenn eine korrekte Berechnung des Systembetriebs erforderlich ist, empfiehlt sich der Einsatz spezieller Softwaresysteme. Es gibt zu viele Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, als dass Sie sie selbst berechnen könnten. Aber mit ihrer Hilfe können Sie ungefähre Temperaturdiagramme der Heizmodi erstellen.


Es ist jedoch zu beachten, dass eine genaue Berechnung des Wärmeversorgungstemperaturplans für jedes System individuell erfolgt. Die Tabellen zeigen die empfohlenen Werte für den Erwärmungsgrad des Kühlmittels in den Vor- und Rücklaufleitungen in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei den Berechnungen wurden die Eigenschaften des Gebäudes und die klimatischen Gegebenheiten der Region nicht berücksichtigt. Trotzdem können sie als Grundlage für die Erstellung eines Temperaturdiagramms für die Heizungsanlage verwendet werden.

Die maximale Systemlast sollte die Qualität des Kesselbetriebs nicht beeinträchtigen. Daher empfiehlt sich der Kauf mit einer Gangreserve von 15-20 %.

Selbst der genaueste Temperaturplan eines Heizkesselraums weist während des Betriebs Abweichungen zwischen berechneten und tatsächlichen Daten auf. Dies liegt an den Betriebsmerkmalen des Systems. Welche Faktoren können das aktuelle Temperaturregime der Wärmeversorgung beeinflussen?

  • Verschmutzung von Rohrleitungen und Heizkörpern. Um dies zu vermeiden, sollte das Heizsystem regelmäßig gereinigt werden;
  • Fehlbedienung der Regel- und Absperrventile. Die Funktionsfähigkeit aller Komponenten muss überprüft werden;
  • Verletzung der Kesselbetriebsart – plötzliche Temperatur- und damit Druckänderungen.

Die Aufrechterhaltung des optimalen Temperaturregimes des Systems ist nur mit möglich die richtige Wahl treffen seine Bestandteile. Dabei sind deren betriebliche und technische Eigenschaften zu berücksichtigen.

Die Batterieheizung lässt sich über einen Thermostat regulieren, dessen Funktionsweise im Video nachzulesen ist:

Ph.D. Petrushchenkov V.A., Forschungslabor „Industrielle Wärmeenergietechnik“, Föderale Autonome Bildungseinrichtung für höhere Bildung „Staatliche Polytechnische Universität Peter der Große St. Petersburg“, St. Petersburg

1. Das Problem der Reduzierung des Entwurfstemperaturplans zur Regulierung von Wärmeversorgungssystemen im ganzen Land

In den letzten Jahrzehnten gab es in fast allen Städten der Russischen Föderation eine sehr große Lücke zwischen den tatsächlichen und geplanten Temperaturplänen für die Regulierung von Wärmeversorgungssystemen. Bekanntlich wurden geschlossene und offene zentrale Wärmeversorgungssysteme in den Städten der UdSSR mit einer hochwertigen Regelung mit einem Temperaturplan zur saisonalen Lastregelung von 150-70 °C konzipiert. Dieses Temperaturschema wurde sowohl für Wärmekraftwerke als auch für Fernkesselhäuser häufig verwendet. Doch bereits ab Ende der 70er Jahre zeigten sich bei niedrigen Außentemperaturen erhebliche Abweichungen der Netzwassertemperaturen in den tatsächlichen Regelplänen von ihren Auslegungswerten. Unter Auslegungsbedingungen aufgrund der Außenlufttemperatur sank die Wassertemperatur in den Wärmeversorgungsleitungen von 150 °C auf 85...115 °C. Die Reduzierung des Temperaturplans durch die Eigentümer von Wärmequellen wurde in der Regel als Arbeit gemäß dem Entwurfsplan von 150–70 °C mit einer „Kürzung“ auf eine niedrigere Temperatur von 110...130 °C formalisiert. Bei niedrigeren Kühlmitteltemperaturen wurde davon ausgegangen, dass das Wärmeversorgungssystem gemäß dem Dispatchplan arbeiten würde. Dem Autor des Artikels ist die kalkulierte Begründung für einen solchen Übergang nicht bekannt.

Der Übergang vom Auslegungsplan von 150–70 °C zu einem niedrigeren Temperaturplan, beispielsweise 110–70 °C, sollte eine Reihe schwerwiegender Folgen nach sich ziehen, die durch die Gleichgewichtsenergieverhältnisse bestimmt werden. Aufgrund der Reduzierung der berechneten Temperaturdifferenz des Netzwassers um das Zweifache bei gleichzeitiger Beibehaltung der thermischen Belastung von Heizung und Lüftung muss sichergestellt werden, dass sich auch der Netzwasserverbrauch dieser Verbraucher um das Zweifache erhöht. Die entsprechenden Druckverluste durch Netzwasser im Wärmenetz und in der Wärmeaustauschausrüstung der Wärmequelle und Heizpunkte erhöhen sich mit dem quadratischen Widerstandsgesetz um das Vierfache. Die erforderliche Leistungssteigerung der Netzpumpen soll um das Achtfache erfolgen. Es ist offensichtlich, dass weder der Durchsatz von Wärmenetzen, die für einen Zeitplan von 150–70 °C ausgelegt sind, noch die installierten Netzpumpen die Lieferung von Kühlmittel an die Verbraucher mit der doppelten Durchflussrate im Vergleich zum Auslegungswert gewährleisten können.

In diesem Zusammenhang ist völlig klar, dass zur Gewährleistung eines Temperaturplans von 110–70 °C nicht auf dem Papier, sondern in der Realität ein radikaler Umbau sowohl der Wärmequellen als auch des Wärmenetzes mit Heizpunkten erforderlich sein wird deren Kosten für die Eigentümer von Wärmeversorgungsanlagen unerschwinglich sind.

Das in Abschnitt 7.11 des SNiP 41-02-2003 „Wärmenetze“ enthaltene Verbot der Verwendung von Wärmeversorgungssteuerungsplänen für Wärmenetze mit „Abschaltung“ nach Temperatur konnte die weit verbreitete Praxis davon in keiner Weise beeinträchtigen verwenden. In der aktualisierten Fassung dieses Dokuments SP 124.13330.2012 wird das Regime mit einer „Grenztemperatur“ überhaupt nicht erwähnt, d. h. es gibt kein direktes Verbot dieser Regelungsmethode. Dies bedeutet, dass Methoden zur Regulierung der saisonalen Belastung ausgewählt werden müssen, mit denen die Hauptaufgabe gelöst wird – die Gewährleistung normalisierter Temperaturen in den Räumlichkeiten und normalisierter Wassertemperaturen für den Bedarf der Warmwasserversorgung.

In der genehmigten Liste nationaler Normen und Verhaltenskodizes (Teile dieser Normen und Verhaltenskodizes), wodurch zwingend die Einhaltung der Anforderungen des Bundesgesetzes vom 30. Dezember 2009 Nr. 384- FZ ist gewährleistet“ Technische Vorschriften„Über die Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“ (Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 26. Dezember 2014 Nr. 1521) wurde nach der Aktualisierung in die Überarbeitungen des SNiP aufgenommen. Dies bedeutet, dass der Einsatz von Temperatur-„Schneiden“ heute völlig ausgeschlossen ist rechtliche Maßnahme, sowohl aus Sicht der Liste der nationalen Normen und Verhaltenskodizes als auch aus Sicht der aktualisierten Ausgabe des SNiP-Profils „Wärmenetze“.

Bundesgesetz Nr. 190-FZ vom 27. Juli 2010 „Über die Wärmeversorgung“, „Regeln und Standards für den technischen Betrieb von Wohnungsfonds“ (genehmigt durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation vom 27. September 2003 Nr. 170), SO 153-34.20.501-2003 „Technische Regeln für den Betrieb von Kraftwerken und Netzen Russische Föderation” verbieten auch nicht die Regulierung der saisonalen Heizlast durch eine „Senkung“ der Temperatur.

Als zwingende Gründe für die radikale Senkung des Auslegungstemperaturplans galten in den 90er Jahren die Verschlechterung von Heizungsnetzen, Armaturen, Kompensatoren sowie die Unfähigkeit, aufgrund des Wärmezustands die notwendigen Parameter an Wärmequellen bereitzustellen Ausrüstung austauschen. Trotz der großen Mengen an Reparaturarbeiten, die in den letzten Jahrzehnten ständig an Wärmenetzen und Wärmequellen durchgeführt wurden, ist dieser Grund auch heute noch für einen erheblichen Teil fast aller Wärmeversorgungssysteme relevant.

Es ist zu beachten, dass in technische Bedingungen Für den Anschluss an Wärmenetze der meisten Wärmequellen wird weiterhin ein Auslegungstemperaturplan von 150-70 °C oder nahe daran vorgegeben. Bei der Koordinierung von Entwürfen für zentrale und einzelne Heizpunkte ist es eine unabdingbare Anforderung des Eigentümers des Wärmenetzes, den Zufluss von Netzwasser aus der Versorgungswärmeleitung des Wärmenetzes während der gesamten Heizperiode in strikter Übereinstimmung mit dem Entwurf zu begrenzen, und nicht der tatsächliche Temperaturkontrollplan.

Derzeit entwickelt das Land massiv Wärmeversorgungssysteme für Städte und Siedlungen, in denen Planungspläne für die Regulierung von 150–70 °C und 130–70 °C nicht nur als relevant, sondern auch für 15 Jahre im Voraus als gültig angesehen werden. Gleichzeitig gibt es weder Erläuterungen dazu, wie solche Zeitpläne in der Praxis sichergestellt werden können, noch gibt es eine klare Begründung für die Möglichkeit, bei niedrigen Außentemperaturen unter den Bedingungen einer echten Regulierung der saisonalen Heizlast eine angeschlossene Heizlast bereitzustellen.

Eine solche Lücke zwischen den angegebenen und tatsächlichen Kühlmitteltemperaturen des Wärmenetzes ist ungewöhnlich und hat nichts mit der Betriebstheorie von Wärmeversorgungssystemen zu tun, wie sie beispielsweise in angegeben ist.

Unter diesen Bedingungen ist es äußerst wichtig, die reale Situation mit zu analysieren hydraulischer Modus Betrieb von Wärmenetzen und Mikroklima beheizter Räume bei der Auslegungstemperatur der Außenluft. Die tatsächliche Situation ist, dass trotz einer deutlichen Absenkung des Temperaturplans bei der Sicherstellung des Auslegungsdurchflusses des Netzwassers in städtischen Heizsystemen in der Regel keine wesentliche Abnahme der Auslegungstemperaturen in den Räumlichkeiten auftritt, die dazu führen würde Nachhallende Vorwürfe an die Eigentümer von Wärmequellen, ihre Hauptaufgabe nicht erfüllt zu haben: die Gewährleistung normaler Temperaturen in Räumen. In diesem Zusammenhang stellen sich natürlich folgende Fragen:

1. Was erklärt diese Tatsachen?

2. Ist es möglich, nicht nur den aktuellen Stand der Dinge zu erklären, sondern auch eine „Kürzung“ des Temperaturplans auf 115 °C oder einen neuen Temperaturplan von zu rechtfertigen, basierend auf den Anforderungen moderner Regulierungsdokumentation? 115-70 (60) °C mit hochwertiger Regulierung der saisonalen Belastung?

Dieses Problem zieht natürlich ständig die Aufmerksamkeit aller auf sich. Daher erscheinen in Zeitschriften Veröffentlichungen, die Antworten auf die gestellten Fragen geben und Empfehlungen zur Schließung der Lücke zwischen Auslegung und tatsächlichen Parametern des Heizlastregelungssystems geben. In einigen Städten wurden bereits Maßnahmen zur Reduzierung des Temperaturplans ergriffen und es wird versucht, die Ergebnisse eines solchen Übergangs zu verallgemeinern.

Aus unserer Sicht wird dieses Problem im Artikel von V.F. Gershkovich am deutlichsten diskutiert. .

Darin werden mehrere äußerst wichtige Bestimmungen erwähnt, bei denen es sich unter anderem um eine Verallgemeinerung praktischer Maßnahmen zur Normalisierung des Betriebs von Wärmeversorgungssystemen unter Bedingungen der „Abschaltung“ bei niedrigen Temperaturen handelt. Es wird darauf hingewiesen, dass praktische Versuche, die Durchflussrate im Netzwerk zu erhöhen, um es an den reduzierten Temperaturplan anzupassen, nicht zum Erfolg geführt haben. Sie trugen vielmehr zur hydraulischen Fehlanpassung des Wärmenetzes bei, wodurch der Netzwasserfluss zwischen den Verbrauchern überproportional zu deren Wärmelasten umverteilt wurde.

Gleichzeitig konnte unter Beibehaltung des Auslegungsdurchflusses im Netz und Reduzierung der Wassertemperatur in der Zuleitung auch bei niedrigen Außentemperaturen in einigen Fällen die Innenlufttemperatur auf einem akzeptablen Niveau sichergestellt werden. Der Autor erklärt diesen Sachverhalt damit, dass bei der Heizlast ein ganz erheblicher Teil der Leistung auf die Erwärmung der Frischluft entfällt, die für einen normalen Luftaustausch in den Räumlichkeiten sorgt. Der tatsächliche Luftaustausch an kalten Tagen liegt weit unter dem Normwert, da er nicht allein durch das Öffnen der Flügel und Flügel von Fensterelementen oder Doppelglasfenstern gewährleistet werden kann. Der Artikel betont insbesondere, dass die russischen Luftaustauschstandards um ein Vielfaches höher sind als die in Deutschland, Finnland, Schweden und den USA. Es wird darauf hingewiesen, dass in Kiew eine Senkung des Temperaturplans aufgrund einer „Senkung“ von 150 °C auf 115 °C umgesetzt wurde, was jedoch nicht der Fall war negative Konsequenzen. Ähnliche Arbeiten wurden in den Wärmenetzen von Kasan und Minsk durchgeführt.

Dieser Artikel behandelt aktuellen Zustand Russische Anforderungen an die behördliche Dokumentation des Luftaustauschs in Räumlichkeiten. Am Beispiel von Modellproblemen mit gemittelten Parametern des Wärmeversorgungssystems wurde der Einfluss verschiedener Faktoren auf dessen Verhalten bei einer Wassertemperatur in der Vorlaufleitung von 115 °C unter Auslegungsbedingungen anhand der Außenlufttemperatur ermittelt, darunter:

Reduzierung der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten unter Beibehaltung des vorgesehenen Wasserdurchflusses im Netzwerk;

Erhöhung des Wasserdurchflusses im Netzwerk, um die Innenlufttemperatur aufrechtzuerhalten;

Reduzierung der Leistung des Heizsystems durch Reduzierung des Luftaustauschs für den Auslegungswasserdurchfluss im Netz bei gleichzeitiger Sicherstellung der Auslegungslufttemperatur in den Räumlichkeiten;

Bewertung der Leistung des Heizsystems durch Reduzierung des Luftaustausches für den tatsächlich erreichbaren erhöhten Wasserdurchfluss im Netz bei gleichzeitiger Sicherstellung der berechneten Lufttemperatur in den Räumlichkeiten.

2. Ausgangsdaten zur Analyse

Als Ausgangsdaten wird davon ausgegangen, dass eine Wärmeversorgungsquelle mit dominanter Heiz- und Lüftungslast, ein Zweirohr-Wärmenetz, Zentralheizung und Wärmeübergabestationen, Heizgeräte, Lufterhitzer und Wasserhähne vorhanden sind. Die Art der Heizungsanlage ist nicht von grundsätzlicher Bedeutung. Es wird davon ausgegangen, dass die Auslegungsparameter aller Teile des Wärmeversorgungssystems dies vorsehen normale Arbeit Wärmeversorgungssysteme, d. h. in den Räumlichkeiten aller Verbraucher wird die Auslegungstemperatur t w.r = 18 °C eingestellt, vorbehaltlich des Temperaturplans des Wärmenetzes von 150-70 °C, des Auslegungswerts des Netzwasserdurchflusses, Standardluftaustausch und hochwertige Regulierung der saisonalen Belastung. Die geschätzte Außenlufttemperatur entspricht der Durchschnittstemperatur eines kalten Fünf-Tage-Zeitraums mit einem Versorgungskoeffizienten von 0,92 zum Zeitpunkt der Erstellung des Wärmeversorgungssystems. Der Mischungskoeffizient von Aufzugsanlagen wird durch den allgemein anerkannten Temperaturregelplan für Heizsysteme von 95–70 °C bestimmt und beträgt 2,2.

Es ist zu beachten, dass in der aktualisierten Ausgabe des SNiP „Gebäudeklimatologie“ SP 131.13330.2012 für viele Städte ein Anstieg der berechneten Temperatur des kalten Fünf-Tage-Zeitraums um mehrere Grad im Vergleich zur Ausgabe des Dokuments SNiP 23 zu verzeichnen war -01-99.

3. Berechnungen der Betriebsarten des Wärmeversorgungssystems bei einer direkten Vorlaufwassertemperatur von 115 °C

Berücksichtigt wird die Arbeit unter neuen Bedingungen eines über Jahrzehnte nach modernen Standards für die Bauzeit erstellten Wärmeversorgungssystems. Der Auslegungstemperaturplan zur qualitativen Regulierung der saisonalen Belastung beträgt 150–70 °C. Es wird davon ausgegangen, dass das Wärmeversorgungssystem zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme seine Funktionen genau erfüllt hat.

Als Ergebnis der Analyse des Gleichungssystems, das die Prozesse in allen Gliedern des Wärmeversorgungssystems beschreibt, wird dessen Verhalten bei einer maximalen Wassertemperatur in der Zuleitung von 115 °C bei einer Auslegungstemperatur der Außenluftmischung bestimmt Koeffizienten der Aufzugseinheiten von 2,2.

Einer der bestimmenden Parameter der analytischen Studie ist der Verbrauch von Netzwasser für Heizung und Lüftung. Sein Wert wird in den folgenden Optionen akzeptiert:

Der Auslegungsvolumenstrom gemäß Zeitplan beträgt 150-70 °C und die angegebene Heiz- und Lüftungslast;

Der Durchflusswert, der die berechnete Lufttemperatur in den Räumlichkeiten unter Auslegungsbedingungen basierend auf der Außenlufttemperatur liefert;

Der tatsächlich maximal mögliche Wert des Netzwerkwasserdurchflusses unter Berücksichtigung der installierten Netzwerkpumpen.

3.1. Reduzierung der Raumlufttemperatur bei gleichzeitiger Beibehaltung der angeschlossenen Wärmelasten

Bestimmen wir, wie sich die Durchschnittstemperatur in den Räumen ändert, wenn die Temperatur des Netzwassers in der Zuleitung auf o 1 = 115 °C, der Auslegungsverbrauch an Netzwasser zum Heizen, steigt (wir gehen davon aus, dass die gesamte Last heizt, da die Lüftungslast gleicher Art), basierend auf dem Auslegungsplan 150-70 °C, bei Außenlufttemperatur t n.o = -25 °C. Wir gehen davon aus, dass an allen Aufzugsknoten die Mischungskoeffizienten u berechnet und gleich sind

Für die Auslegungsbetriebsbedingungen des Wärmeversorgungssystems ( , , , ) gilt das folgende Gleichungssystem:

wobei F der Durchschnittswert des Wärmeübertragungskoeffizienten aller Heizgeräte mit einer gesamten Wärmeaustauschfläche ist, der durchschnittliche Temperaturunterschied zwischen dem Kühlmittel der Heizgeräte und der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten ist, G o die geschätzte Durchflussrate des Netzwerks ist Wasser, das in die Aufzugseinheiten eindringt, G p ist die geschätzte Durchflussrate des in Heizgeräte eintretenden Wassers, G p =(1+u)G o , c – spezifische isobare Massenwärmekapazität von Wasser, – durchschnittlicher Bemessungswert der Wärmeübertragung des Gebäudes Koeffizient unter Berücksichtigung des Transports von Wärmeenergie durch Außenzäune mit einer Gesamtfläche A und der Kosten für Wärmeenergie zum Heizen des Standardverbrauchs an Außenluft.

Bei einer reduzierten Temperatur des Netzwassers in der Zuleitung auf o 1 =115 °C sinkt unter Beibehaltung des Auslegungsluftaustausches die mittlere Lufttemperatur in den Räumen auf den Wert t in. Das entsprechende Gleichungssystem für Auslegungsbedingungen für Außenluft hat die Form

, (3)

wobei n der Exponent in der Kriteriumsabhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten von Heizgeräten vom durchschnittlichen Temperaturdruck ist, siehe Tabelle. 9.2, S.44. Für die gebräuchlichsten Heizgeräte in Form von Gusseisen-Gliederheizkörpern und Stahlplattenkonvektoren der Typen RSV und RSG beträgt n = 0,3, wenn sich das Kühlmittel von oben nach unten bewegt.

Lassen Sie uns die Notation einführen , , .

Aus (1)-(3) folgt das Gleichungssystem

,

,

deren Lösungen die Form haben:

, (4)

(5)

. (6)

Für gegebene Auslegungswerte der Parameter des Wärmeversorgungssystems

,

Gleichung (5) ermöglicht uns unter Berücksichtigung von (3) für eine gegebene Temperatur des direkten Wassers unter Auslegungsbedingungen, eine Beziehung zur Bestimmung der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten zu erhalten:

Die Lösung dieser Gleichung ist t = 8,7°C.

Die relative Wärmeleistung des Heizsystems ist gleich

Wenn sich die Temperatur des direkten Leitungswassers von 150 °C auf 115 °C ändert, sinkt folglich die durchschnittliche Raumlufttemperatur von 18 °C auf 8,7 °C und die Wärmeleistung des Heizsystems sinkt um 21,6 %.

Die berechneten Werte der Wassertemperaturen im Heizsystem für die akzeptierte Abweichung vom Temperaturdiagramm sind gleich °C, °C.

Die durchgeführte Berechnung entspricht dem Fall, dass der Außenluftdurchsatz während des Betriebs des Lüftungs- und Versickerungssystems bis zur Außenlufttemperatur t n.o = -25°C den Auslegungsnormwerten entspricht. Da in Wohngebäuden in der Regel eine natürliche Belüftung zum Einsatz kommt, die von den Bewohnern beim Lüften mit Hilfe von Lüftungsschlitzen, Fensterflügeln und Mikrolüftungssystemen für doppelt verglaste Fenster organisiert wird, kann argumentiert werden, dass bei niedrigen Außentemperaturen die Durchflussmenge Die Menge an kalter Luft, die in die Räumlichkeiten eindringt, liegt insbesondere nach dem fast vollständigen Austausch von Fenstereinheiten durch doppelt verglaste Fenster weit vom Normwert entfernt. Daher liegt die Lufttemperatur in Wohnräumen tatsächlich deutlich über einem bestimmten Wert t = 8,7°C.

3.2 Bestimmung der Leistung des Heizsystems durch Reduzierung der Raumluftlüftung bei geschätztem Wasserdurchfluss im Netz

Lassen Sie uns bestimmen, um wie viel es notwendig ist, die Kosten für Wärmeenergie für die Belüftung im betrachteten nicht ausgelegten Modus der reduzierten Temperatur des Netzwerkwassers des Heizungsnetzwerks zu senken, damit die durchschnittliche Lufttemperatur in den Räumlichkeiten auf dem Standard bleibt t in = t in.r = 18°C.

Das Gleichungssystem, das den Betrieb des Wärmeversorgungssystems unter diesen Bedingungen beschreibt, wird die Form annehmen

Eine gemeinsame Lösung (2‘) mit den Systemen (1) und (3), ähnlich dem vorherigen Fall, ergibt folgende Beziehungen für die Temperaturen verschiedener Wasserströme:

,

,

.

Die Gleichung für eine gegebene direkte Wassertemperatur unter Auslegungsbedingungen basierend auf der Außenlufttemperatur ermöglicht es uns, die reduzierte relative Belastung des Heizsystems zu ermitteln (nur die Leistung des Lüftungssystems wurde reduziert, die Wärmeübertragung durch die Außengehäuse blieb genau erhalten). :

Die Lösung dieser Gleichung ist =0,706.

Wenn sich die Temperatur des direkten Netzwassers von 150 °C auf 115 °C ändert, ist es daher möglich, die Innenlufttemperatur auf 18 °C zu halten, indem die Gesamtwärmeleistung des Heizsystems durch Reduzierung auf 0,706 des Auslegungswerts reduziert wird die Kosten für die Erwärmung der Außenluft. Die Wärmeleistung der Heizungsanlage sinkt um 29,4 %.

Die berechneten Werte der Wassertemperaturen für die akzeptierte Abweichung vom Temperaturdiagramm sind gleich °C, °C.

3.4 Erhöhung des Wasserdurchflusses aus dem Netz, um die Standardlufttemperatur in den Räumlichkeiten sicherzustellen

Lassen Sie uns bestimmen, wie der Verbrauch von Netzwasser im Wärmenetz für den Heizbedarf steigen soll, wenn die Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung unter Auslegungsbedingungen basierend auf der Außenlufttemperatur t n.o = -25 auf o 1 = 115 °C sinkt °C, so dass die durchschnittliche Temperatur der Innenluft auf dem Standardniveau blieb, d. h. t in =t in.p =18°C. Die Belüftung der Räumlichkeiten entspricht dem Designwert.

Das Gleichungssystem, das den Betrieb des Wärmeversorgungssystems beschreibt, nimmt in diesem Fall die Form an, die den Anstieg des Wertes des Netzwasserdurchflusses zu G o y und des Wasserdurchflusses durch das Heizsystem G berücksichtigt pu = G ou (1+u) mit einem konstanten Wert des Mischungskoeffizienten der Aufzugseinheiten u= 2,2. Zur Verdeutlichung reproduzieren wir die Gleichungen (1) in diesem System

.

Aus (1), (2“), (3‘) folgt ein Gleichungssystem mittlerer Form

Die Lösung des obigen Systems hat die Form:

°С, bis 2 =76,5°С,

Wenn sich also die Temperatur des direkten Netzwassers von 150 °C auf 115 °C ändert, ist es möglich, die durchschnittliche Innenlufttemperatur bei 18 °C zu halten, indem die Durchflussmenge des Netzwassers in der Vorlaufleitung (Rücklaufleitung) des Heizungsnetzes erhöht wird für den Bedarf von Heizungs- und Lüftungsanlagen um das 2,08-fache.

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Reserve für den Verbrauch von Netzwasser sowohl an Wärmequellen als auch bei nicht vorhanden ist Pumpstationen wenn verfügbar. Darüber hinaus führt ein so hoher Anstieg des Netzwasserdurchflusses zu einem Anstieg der Druckverluste aufgrund von Reibung in den Rohrleitungen des Wärmenetzes und in der Ausrüstung von Heizpunkten und Wärmequellen um mehr als das Vierfache, was nicht möglich ist realisiert aufgrund der mangelnden Versorgung mit Netzpumpen hinsichtlich Druck und Motorleistung. Folglich führt eine Erhöhung des Netzwasserverbrauchs um das 2,08-fache allein aufgrund einer Erhöhung der Anzahl der installierten Netzpumpen unter Beibehaltung ihres Drucks unweigerlich zu einem unbefriedigenden Betrieb der Aufzugsanlagen und Wärmetauscher der meisten Heizpunkte des Wärmeversorgungssystems .

3.5 Reduzierung der Leistung des Heizsystems durch Reduzierung der Raumluftbelüftung bei erhöhtem Wasserverbrauch im Netz

Bei einigen Wärmequellen kann der Wasserdurchfluss im Leitungsnetz um mehrere zehn Prozent über dem Auslegungswert liegen. Dies ist sowohl auf die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Reduzierung der Wärmelasten als auch auf das Vorhandensein einer gewissen Leistungsreserve der installierten Netzpumpen zurückzuführen. Nehmen wir den maximalen relativen Wert des Netzwerkwasserdurchflusses gleich an =1,35 vom Designwert. Berücksichtigen wir auch den möglichen Anstieg der geschätzten Außenlufttemperatur gemäß SP 131.13330.2012.

Lassen Sie uns bestimmen, um wie viel es notwendig ist, den durchschnittlichen Außenluftdurchsatz für die Belüftung von Räumen im Modus der reduzierten Temperatur des Netzwassers des Heizungsnetzes zu reduzieren, damit die durchschnittliche Lufttemperatur in den Räumen auf dem Standardniveau bleibt. das heißt, t = 18 °C.

Bei einer Senkung der Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung auf o 1 =115°C wird der Luftdurchsatz im Raum reduziert, um den berechneten Wert von t =18°C bei einer Erhöhung des Netzdurchflusses aufrechtzuerhalten Wasser um das 1,35-fache und eine Erhöhung der Auslegungstemperatur des kalten Fünf-Tage-Zeitraums. Das entsprechende Gleichungssystem für die neuen Bedingungen wird die Form haben

Die relative Reduzierung der Wärmeleistung des Heizsystems beträgt

. (3’’)

Aus (1), (2’’’), (3’’) folgt die Lösung

,

,

.

Für gegebene Werte der Heizsystemparameter und =1,35:

; =115 °C; =66 °C; =81,3 °C.

Berücksichtigen wir auch den Temperaturanstieg der kalten Fünftageperiode auf den Wert tn.o_ = -22 °C. Die relative Wärmeleistung des Heizsystems ist gleich

Die relative Änderung der Gesamtwärmeübergangskoeffizienten ist gleich und auf eine Verringerung des Luftstroms des Lüftungssystems zurückzuführen.

Bei Häusern, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden, beträgt der Anteil der Wärmeenergiekosten für die Belüftung von Räumlichkeiten in den zentralen Regionen der Russischen Föderation 40...45 %, dementsprechend sollte der Rückgang des Luftstroms des Lüftungssystems um etwa das 1,4-fache erfolgen damit der Gesamtwärmeübergangskoeffizient 89 % des Auslegungswerts beträgt.

Bei Häusern, die nach dem Jahr 2000 gebaut wurden, erhöht sich der Anteil der Lüftungskosten auf 50...55 %; eine Reduzierung des Luftdurchsatzes der Lüftungsanlage um etwa das 1,3-fache sorgt für die Aufrechterhaltung der berechneten Lufttemperatur in den Räumlichkeiten.

Oben in 3.2 wird gezeigt, dass bei den Auslegungswerten der Netzwasserdurchflussraten, der Innenlufttemperatur und der Auslegungstemperatur der Außenluft eine Senkung der Netzwassertemperatur auf 115 °C einer relativen Leistung des Heizsystems von 0,709 entspricht . Wenn dieser Leistungsabfall auf einen Rückgang der Erwärmung zurückzuführen ist Belüftungsluft, dann sollte bei Häusern, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden, der Luftstromabfall des Raumlüftungssystems um etwa das 3,2-fache sinken, bei Häusern, die nach dem Jahr 2000 gebaut wurden, um das 2,3-fache.

Die Analyse der Messdaten von Wärmezählern einzelner Wohngebäude zeigt, dass eine Verringerung der verbrauchten Wärmeenergie an kalten Tagen einer Verringerung des Standardluftaustauschs um das 2,5-fache oder mehr entspricht.

4. Die Notwendigkeit, die Auslegungsheizlast von Wärmeversorgungssystemen zu klären

Die angegebene Belastung des in den letzten Jahrzehnten geschaffenen Heizsystems sei gleich. Diese Belastung entspricht der während der Bauzeit mit Sicherheit angenommenen Auslegungstemperatur der Außenluft von t n.o. = -25 °C.

Nachfolgend finden Sie eine Einschätzung der tatsächlichen Reduzierung der angegebenen Auslegungsheizlast, verursacht durch den Einfluss verschiedener Faktoren.

Eine Erhöhung der Auslegungsaußentemperatur auf -22 °C reduziert die Auslegungsheizlast auf (18+22)/(18+25)x100 %=93 %.

Darüber hinaus führen folgende Faktoren zu einer Reduzierung der Auslegungsheizlast.

1. Austausch von Fenstereinheiten durch doppelt verglaste Fenster, was fast überall vorkam. Der Anteil der Übertragungsverluste der Wärmeenergie durch Fenster beträgt etwa 20 % der gesamten Heizlast. Der Austausch von Fenstereinheiten durch doppelt verglaste Fenster führte zu einer Erhöhung des Wärmewiderstands von 0,3 auf 0,4 m 2 ∙K/W, entsprechend sank die Wärmeverlustleistung auf den Wert: x100 % = 93,3 %.

2. Bei Wohngebäuden beträgt der Anteil der Lüftungslast an der Heizlast bei Projekten, die vor Beginn der 2000er Jahre fertiggestellt wurden, etwa 40...45 %, später etwa 50...55 %. Nehmen wir an, dass der durchschnittliche Anteil des Lüftungsanteils an der Heizlast 45 % der angegebenen Heizlast beträgt. Dies entspricht einer Luftwechselrate von 1,0. Nach modernen STO-Standards liegt die maximale Luftwechselrate bei 0,5, die durchschnittliche tägliche Luftwechselrate für ein Wohngebäude bei 0,35. Folglich führt eine Verringerung der Luftwechselrate von 1,0 auf 0,35 zu einem Rückgang der Heizlast eines Wohngebäudes auf folgenden Wert:

x100 %=70,75 %.

3. Die Lüftungslast wird zufällig von verschiedenen Verbrauchern gefordert, daher wird ihr Wert wie die Warmwasserlast einer Wärmequelle nicht additiv aufsummiert, sondern unter Berücksichtigung der stündlichen Ungleichmäßigkeitskoeffizienten. Der Anteil der maximalen Lüftungslast an der angegebenen Heizlast beträgt 0,45x0,5/1,0=0,225 (22,5%). Wir schätzen den Koeffizienten der stündlichen Ungleichmäßigkeit auf den gleichen Wert wie für die Warmwasserversorgung, gleich K Stunde.Entlüftung = 2,4. Folglich beträgt die Gesamtbelastung der Heizsysteme für die Wärmequelle unter Berücksichtigung der Reduzierung der maximalen Lüftungslast, des Austauschs von Fenstereinheiten durch doppelt verglaste Fenster und des nicht gleichzeitigen Bedarfs an Lüftungslast 0,933x( 0,55+0,225/2,4)x100 %=60,1 % der angegebenen Last.

4. Die Berücksichtigung der Erhöhung der Auslegungs-Außenlufttemperatur führt zu einem noch stärkeren Rückgang der Auslegungsheizlast.

5. Die abgeschlossenen Schätzungen zeigen, dass die Klärung der thermischen Belastung von Heizungsanlagen zu einer Reduzierung um 30...40 % führen kann. Diese Reduzierung der Heizlast lässt uns erwarten, dass unter Beibehaltung des Auslegungsdurchflusses des Netzwassers die Auslegungslufttemperatur in den Räumlichkeiten durch die Einführung einer „Abschaltung“ der direkten Wassertemperatur bei 115 °C sichergestellt werden kann niedrige Außentemperaturen (siehe Ergebnisse 3.2). Dies gilt umso mehr, wenn an der Wärmequelle des Wärmeversorgungssystems eine Reserve in der Höhe des Netzwasserverbrauchs vorhanden ist (siehe Ergebnisse 3.4).

Die oben genannten Schätzungen haben illustrativen Charakter, ergeben jedoch daraus, dass aufgrund moderner Anforderungen an die behördliche Dokumentation sowohl eine deutliche Reduzierung der gesamten Auslegungsheizlast bestehender Verbraucher für eine Wärmequelle als auch eine technisch gerechtfertigte Betriebsart zu erwarten ist mit einem „Abschnitt“ des Temperaturplans zur saisonalen Lastregulierung auf 115°C. Der erforderliche Grad der tatsächlichen Reduzierung der deklarierten Belastung von Heizungsanlagen sollte im Rahmen von Großversuchen für Verbraucher einer bestimmten Heizungshauptleitung ermittelt werden. Auch die berechnete Temperatur des Rücklaufwassers bedarf der Klärung im Rahmen von Feldversuchen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die qualitative Regulierung der saisonalen Belastung im Hinblick auf die Verteilung der Wärmeleistung auf die Heizgeräte für vertikale Einrohrheizungssysteme nicht nachhaltig ist. Daher kommt es bei allen oben aufgeführten Berechnungen unter Sicherstellung der durchschnittlichen Auslegungslufttemperatur in den Räumlichkeiten zu einer gewissen Änderung der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten entlang der Steigleitung während der Heizperiode bei unterschiedlichen Außenlufttemperaturen.

5. Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines standardmäßigen Luftaustauschs in Innenräumen

Betrachten wir die Kostenstruktur der Wärmeleistung der Heizungsanlage eines Wohngebäudes. Die Hauptkomponenten der Wärmeverluste, die durch den Wärmefluss von Heizgeräten ausgeglichen werden, sind Übertragungsverluste durch Außenzäune sowie die Kosten für die Erwärmung der in die Räumlichkeiten eintretenden Außenluft. Der Frischluftverbrauch für Wohngebäude richtet sich nach den Anforderungen der Hygiene- und Hygienestandards, die in Abschnitt 6 aufgeführt sind.

IN Wohngebäude x Das Belüftungssystem ist normalerweise natürlich. Der Luftdurchsatz wird durch periodisches Öffnen der Lüftungs- und Fensterflügel gewährleistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahr 2000 die Anforderungen an die Hitzeschutzeigenschaften von Außenzäunen, vor allem von Wänden, deutlich gestiegen sind (2…3-fach).

Aus der Praxis der Entwicklung von Energiepässen für Wohngebäude geht hervor, dass bei Gebäuden, die in den 50er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in den zentralen und nordwestlichen Regionen gebaut wurden, der Anteil der Wärmeenergie für die Standardlüftung (Infiltration) 40 % betrug... 45 %, bei später errichteten Gebäuden 45...55 %.

Vor dem Aufkommen doppelt verglaster Fenster wurde der Luftaustausch durch Lüftungsschlitze und Riegel reguliert, und an kalten Tagen verringerte sich die Häufigkeit ihrer Öffnungen. Durch den weit verbreiteten Einsatz von Doppelglasfenstern ist die Gewährleistung eines standardmäßigen Luftaustauschs noch größer geworden größeres Problem. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das unkontrollierte Eindringen durch Risse um das Zehnfache reduziert wird und dass ein häufiges Lüften durch Öffnen der Fensterflügel, das allein einen normalen Luftaustausch gewährleisten kann, tatsächlich nicht stattfindet.

Es gibt Veröffentlichungen zu diesem Thema, siehe zum Beispiel. Auch bei periodischer Belüftung gibt es keine quantitativen Indikatoren für den Luftaustausch der Räumlichkeiten und dessen Vergleich mit dem Normwert. Dadurch ist der Luftaustausch tatsächlich weit vom Standard entfernt und es treten eine Reihe von Problemen auf: Die relative Luftfeuchtigkeit steigt, es bildet sich Kondenswasser auf der Verglasung, es entsteht Schimmel, es entstehen anhaltende Gerüche, der Kohlendioxidgehalt der Luft steigt, was zusammen dazu geführt hat zur Entstehung des Begriffs „Sick-Building-Syndrom“. In einigen Fällen entsteht in den Räumlichkeiten aufgrund eines starken Rückgangs des Luftaustauschs ein Vakuum, das zum Umkippen der Luftbewegung in den Abluftkanälen und zum Eintritt kalter Luft in die Räumlichkeiten führt, wodurch schmutzige Luft von einer Wohnung zur anderen strömt ein anderes und Einfrieren der Wände der Kanäle. Infolgedessen stehen Bauherren vor dem Problem, fortschrittlichere Lüftungssysteme einzusetzen, die zu Einsparungen bei den Heizkosten führen können. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, Lüftungssysteme mit kontrollierter Luftzufuhr und -abfuhr sowie Heizsysteme mit zu verwenden automatische Regulierung Wärmeversorgung von Heizgeräten (idealerweise Anlagen mit wohnungsweisen Anschlüssen), dichte Fenster und Wohnungseingangstüren.

Die Bestätigung, dass die Lüftungsanlage von Wohngebäuden mit einer Leistung arbeitet, die deutlich unter der Auslegungsleistung liegt, ist der im Vergleich zum berechneten Verbrauch an Wärmeenergie während der Heizperiode, der von den Wärmeenergiezählern der Gebäude erfasst wird.

Die von Mitarbeitern der Staatlichen Polytechnischen Universität St. Petersburg durchgeführte Berechnung des Lüftungssystems eines Wohngebäudes ergab Folgendes. Natürliche Belüftung Im freien Luftstrommodus sind im Jahresdurchschnitt fast 50 % der Zeit weniger als die berechnete Zeit (der Querschnitt des Abluftkanals ist gemäß den aktuellen Lüftungsnormen für Mehrfamilienhäuser ausgelegt). Bedingungen von St. Petersburg für Standardluftaustausch bei einer Außentemperatur von +5 °C), in 13 % der Zeit ist die Belüftung mehr als doppelt so gering wie berechnet und in 2 % der Zeit erfolgt keine Belüftung. Während eines erheblichen Teils der Heizperiode, wenn die Außenlufttemperatur unter +5 °C liegt, liegt die Belüftung über dem Normwert. Das heißt, dass bei niedrigen Außenlufttemperaturen kein normaler Luftaustausch gewährleistet werden kann; bei Außenlufttemperaturen über +5°C ist der Luftaustausch geringer als normal, wenn kein Ventilator verwendet wird.

6. Entwicklung der regulatorischen Anforderungen für den Luftaustausch in Innenräumen

Die Kosten für die Erwärmung der Außenluft werden durch die Anforderungen der behördlichen Dokumentation bestimmt, die im Laufe der langen Bauphase des Gebäudes eine Reihe von Änderungen erfahren hat.

Betrachten wir diese Veränderungen am Beispiel von Mehrfamilienhäusern.

In SNiP II-L.1-62, Teil II, Abschnitt L, Kapitel 1, gültig bis April 1971, betrugen die Luftwechselraten für Wohnräume 3 m 3 / h pro 1 m 2 Raumfläche, für Küchen mit Elektroherden die Luftwechselrate 3, jedoch nicht weniger als 60 m 3 / h, für eine Küche mit Gasherd - 60 m 3 / h für Zwei-Flammen-Öfen, 75 m 3 / h für Drei-Flammen-Öfen, 90 m 3 / h für Herde mit vier Brennern. Geschätzte Temperatur der Wohnräume +18 °C, der Küche +15 °C.

SNiP II-L.1-71, Teil II, Abschnitt L, Kapitel 1, in Kraft bis Juli 1986, legt ähnliche Standards fest, jedoch ist für Küchen mit Elektroherden die Luftwechselrate von 3 ausgeschlossen.

In SNiP 2.08.01-85, gültig bis Januar 1990, betrugen die Luftaustauschnormen für Wohnräume 3 m 3 / h pro 1 m 2 Raumfläche, für eine Küche ohne Angabe des Herdtyps 60 m 3 / h. Trotz der unterschiedlichen Normtemperaturen in Wohnräumen und in der Küche wird für thermische Berechnungen vorgeschlagen, die Innenlufttemperatur von +18°C anzunehmen.

In SNiP 2.08.01-89, gültig bis Oktober 2003, sind die Luftaustauschstandards die gleichen wie in SNiP II-L.1-71, Teil II, Abschnitt L, Kapitel 1. Die Angabe der Innenlufttemperatur beträgt +18 ° bleibt MIT erhalten.

In SNiP 31-01-2003, das noch in Kraft ist, erscheinen neue Anforderungen, die in 9.2-9.4 aufgeführt sind:

9.2 Bemessungsluftparameter in den Räumlichkeiten eines Wohngebäudes sollten gemäß den optimalen Standards von GOST 30494 ermittelt werden. Die Luftwechselrate in den Räumlichkeiten sollte gemäß Tabelle 9.1 ermittelt werden.

Tabelle 9.1

Zimmer Vielfalt oder Größe

Luftaustausch, m 3 pro Stunde, nicht weniger

in der arbeitsfreien Zeit im Modus

Service

Schlafzimmer, Aufenthaltsraum, Kinderzimmer 0,2 1,0
Bibliothek, Büro 0,2 0,5
Speisekammer, Bettwäsche, Ankleidezimmer 0,2 0,2
Fitnessraum, Billardraum 0,2 80 m3
Waschen, Bügeln, Trocknen 0,5 90 m3
Küche mit Elektroherd 0,5 60 m3
Raum mit gasbetriebener Ausrüstung 1,0 1,0 + 100 m3
Raum mit Wärmeerzeugern und Festbrennstofföfen 0,5 1,0 + 100 m3
Badezimmer, Dusche, WC, kombiniertes WC 0,5 25 m3
Sauna 0,5 10 m3

für 1 Person

Aufzugsmaschinenraum - Durch Berechnung
Parken 1,0 Durch Berechnung
Müllsammelkammer 1,0 1,0

Die Luftwechselrate in allen nicht in der Tabelle aufgeführten belüfteten Räumen muss im Ruhezustand mindestens 0,2 Raumvolumen pro Stunde betragen.

9.3 Bei wärmetechnischen Berechnungen der Umfassungskonstruktionen von Wohngebäuden sollte die Temperatur der Innenluft beheizter Räume mit mindestens 20 °C angenommen werden.

9.4 Das Heiz- und Lüftungssystem des Gebäudes muss so ausgelegt sein, dass die Innenlufttemperatur in den Räumlichkeiten während der Heizperiode innerhalb der optimalen Parameter liegt, die in GOST 30494 festgelegt sind, mit den berechneten Parametern der Außenluft für die entsprechenden Baubereiche.

Daraus ist ersichtlich, dass zum einen die Konzepte des Raumwartungsmodus und des Ruhemodus auftauchen, bei denen in der Regel sehr unterschiedliche quantitative Anforderungen an den Luftaustausch gestellt werden. Für Wohnräume (Schlafzimmer, Gemeinschaftsräume, Kinderzimmer), die einen erheblichen Teil der Wohnungsfläche ausmachen, unterscheiden sich die Luftwechselraten bei verschiedenen Modi um das Fünffache. Bei der Berechnung der Wärmeverluste des zu planenden Gebäudes muss davon ausgegangen werden, dass die Lufttemperatur in den Räumlichkeiten mindestens 20 °C beträgt. In Wohngebäuden ist die Häufigkeit des Luftaustauschs unabhängig von der Fläche und Anzahl der Bewohner standardisiert.

Die aktualisierte Version von SP 54.13330.2011 gibt teilweise die Informationen von SNiP 31-01-2003 in seiner Originalausgabe wieder. Luftwechselraten für Schlafzimmer, Aufenthaltsräume, Kinderzimmer mit einer Gesamtwohnungsfläche pro Person von weniger als 20 m 2 - 3 m 3 / h pro 1 m 2 Raumfläche; das Gleiche gilt, wenn die Gesamtfläche der Wohnung pro Person mehr als 20 m 2 - 30 m 3 / h pro Person beträgt, jedoch nicht weniger als 0,35 h -1; für eine Küche mit Elektroherd 60 m 3 / h, für eine Küche mit Gasherd 100 m 3 / h.

Um den durchschnittlichen täglichen stündlichen Luftaustausch zu bestimmen, ist es daher notwendig, die Dauer jedes Modus zuzuordnen, den Luftstrom in verschiedenen Räumen während jedes Modus zu bestimmen und dann den durchschnittlichen stündlichen Frischluftbedarf in der Wohnung und dann in zu berechnen das Haus als Ganzes. Mehrfache Änderungen des Luftaustausches in einer bestimmten Wohnung im Laufe des Tages, beispielsweise bei Abwesenheit von Personen in der Wohnung Arbeitszeit oder am Wochenende zu einem deutlich ungleichmäßigen Luftaustausch im Tagesverlauf führen. Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass der nicht gleichzeitige Betrieb dieser Modi in verschiedenen Wohnungen zu einer Angleichung der Belastung des Hauses für den Lüftungsbedarf und zu einer nichtadditiven Addition dieser Belastung für verschiedene Verbraucher führt.

Eine Analogie lässt sich mit der nicht gleichzeitigen Nutzung der Warmwasserlast durch Verbraucher ziehen, die die Einführung eines stündlichen Ungleichmäßigkeitskoeffizienten bei der Ermittlung der Warmwasserlast für eine Wärmequelle erfordert. Bekanntlich wird sein Wert für eine erhebliche Anzahl von Verbrauchern in der Regulierungsdokumentation mit 2,4 angenommen. Ein ähnlicher Wert für den Lüftungsanteil der Heizlast lässt vermuten, dass sich die entsprechende Gesamtlast durch das nicht gleichzeitige Öffnen von Lüftungs- und Fensteröffnungen in verschiedenen Wohngebäuden auch tatsächlich um mindestens das 2,4-fache verringert. In öffentlichen und industriellen Gebäuden ist ein ähnliches Bild zu beobachten, mit dem Unterschied, dass außerhalb der Arbeitszeit die Belüftung minimal ist und nur durch die Infiltration durch Undichtigkeiten in Lichtschranken und Außentüren bestimmt wird.

Die Berücksichtigung der thermischen Trägheit von Gebäuden ermöglicht es auch, sich auf die durchschnittlichen Tageswerte des thermischen Energieverbrauchs für die Luftheizung zu konzentrieren. Darüber hinaus verfügen die meisten Heizsysteme nicht über Thermostate zur Aufrechterhaltung der Innenlufttemperatur. Es ist auch bekannt, dass die zentrale Steuerung der Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung von Heizungsanlagen anhand der Temperatur der Außenluft erfolgt, gemittelt über einen Zeitraum von etwa 6-12 Stunden, manchmal auch über einen längeren Zeitraum Zeit.

Daher ist es notwendig, Berechnungen des durchschnittlichen Normluftwechsels für Wohngebäude verschiedener Baureihen durchzuführen, um die Auslegungsheizlast von Gebäuden zu klären. Ähnliche Arbeiten müssen für öffentliche und industrielle Gebäude durchgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass diese aktuellen Regulierungsdokumente für neu geplante Gebäude im Hinblick auf die Gestaltung von Lüftungssystemen für Räumlichkeiten gelten, indirekt aber nicht nur als Handlungsleitfaden bei der Klärung der thermischen Belastungen aller Gebäude, auch solcher, dienen können, sondern auch dienen sollen wurden nach anderen oben aufgeführten Standards gebaut.

Es wurden Organisationsstandards entwickelt und veröffentlicht, die die Luftaustauschstandards in den Räumlichkeiten von Mehrfamilienhäusern regeln. Zum Beispiel STO NPO AVOK 2.1-2008, STO SRO NP SPAS-05-2013, Energieeinsparung in Gebäuden. Berechnung und Auslegung von Lüftungssystemen für Mehrfamilienhäuser (Genehmigt durch die Hauptversammlung der SRO NP SPAS vom 27. März 2014).

Grundsätzlich entsprechen die in diesen Dokumenten angegebenen Standards SP 54.13330.2011 mit einigen Abstrichen bei den einzelnen Anforderungen (z. B. für eine Küche mit Gasherd wird ein einmaliger Luftaustausch nicht auf 90 (100) m 3 / h erhöht; während Außerhalb der Arbeitszeit ist in einer Küche dieses Typs ein Luftaustausch von 0,5 h -1 zulässig, während in SP 54.13330.2011 – 1,0 h -1).

Der Referenzanhang B STO SRO NP SPAS-05-2013 bietet ein Beispiel für die Berechnung des erforderlichen Luftwechsels für eine Dreizimmerwohnung.

Ausgangsdaten:

Gesamtfläche der Wohnung F gesamt = 82,29 m2;

Wohnfläche F bewohnt = 43,42 m2;

Küchenbereich – Fkh = 12,33 m2;

Badezimmerbereich – F ext = 2,82 m2;

Toilettenfläche – Fub = 1,11 m2;

Raumhöhe h = 2,6 m;

Die Küche verfügt über einen Elektroherd.

Geometrische Eigenschaften:

Volumen der beheizten Räumlichkeiten V = 221,8 m 3 ;

Das Volumen der Wohnräume V bewohnte = 112,9 m 3;

Küchenvolumen V kx = 32,1 m 3;

Das Volumen der Toilette Vub = 2,9 m3;

Badezimmervolumen Vin = 7,3 m3.

Aus der obigen Berechnung des Luftaustauschs folgt, dass die Wohnungslüftungsanlage den berechneten Luftaustausch im Wartungsmodus (im Auslegungsbetriebsmodus) bereitstellen muss - L tr Arbeit = 110,0 m 3 / h; im Ruhezustand - L tr Slave = 22,6 m 3 / h. Die angegebenen Luftmengen entsprechen einer Luftwechselrate von 110,0/221,8=0,5 h -1 für den Wartungsmodus und 22,6/221,8=0,1 h -1 für den Ruhemodus.

Die in diesem Abschnitt bereitgestellten Informationen zeigen, dass in den bestehenden Regulierungsdokumenten bei unterschiedlicher Belegung der Wohnungen die maximale Luftwechselrate im Bereich von 0,35...0,5 h -1 für das beheizte Gebäudevolumen im Ruhezustand liegt - auf dem Niveau von 0,1 h -1. Dies bedeutet, dass man sich bei der Ermittlung der Leistung der Heizungsanlage, die Übertragungsverluste an Wärmeenergie und die Kosten für die Erwärmung der Außenluft ausgleicht, sowie den Verbrauch von Netzwasser für den Heizbedarf in erster Näherung konzentrieren kann auf dem durchschnittlichen Tageswert des Luftwechsels von Mehrfamilienhäusern von 0,35 Stunden - 1 .

Eine Analyse der Energiepässe von Wohngebäuden, die gemäß SNiP 23-02-2003 „Wärmeschutz von Gebäuden“ erstellt wurde, zeigt, dass bei der Berechnung der Heizlast eines Hauses die Luftwechselrate dem Niveau von 0,7 h entspricht - 1, der doppelt so hoch ist wie der oben empfohlene Wert, steht nicht im Widerspruch zu den Anforderungen moderner Tankstellen.

Es ist notwendig, die Heizlast von Gebäuden, die nach Standardkonstruktionen gebaut werden, auf der Grundlage einer reduzierten durchschnittlichen Luftwechselrate zu klären, die der bestehenden entspricht Russische Standards und wird es uns ermöglichen, uns den Standards einer Reihe von Ländern der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten anzunähern.

7. Begründung für die Reduzierung des Temperaturplans

Abschnitt 1 zeigt, dass das Temperaturdiagramm aufgrund der tatsächlichen Unmöglichkeit seiner Verwendung bei 150–70 °C liegt moderne Verhältnisse sollte gesenkt oder geändert werden, indem die „Temperatursenkung“ begründet wird.

Die obigen Berechnungen verschiedener Betriebsarten des Wärmeversorgungssystems unter Off-Design-Bedingungen ermöglichen es uns, die folgende Strategie zur Änderung der Regelung der Wärmelast der Verbraucher vorzuschlagen.

1. Geben Sie für die Übergangszeit einen Temperaturplan von 150–70 °C mit einem „Cutoff“ von 115 °C ein. Mit diesem Zeitplan soll der Netzwasserverbrauch im Heizungsnetz für Heiz- und Lüftungszwecke auf dem bestehenden Niveau entsprechend dem Auslegungswert oder mit einem leichten Überschuss, basierend auf der Leistung der installierten Netzpumpen, gehalten werden. Im Bereich der Außenlufttemperaturen, die der „Abschaltung“ entsprechen, ist zu berücksichtigen, dass die berechnete Heizlast der Verbraucher im Vergleich zum Auslegungswert reduziert wird. Die Reduzierung der Heizlast ist auf die Reduzierung der Wärmeenergiekosten für die Belüftung zurückzuführen, basierend auf der Gewährleistung des erforderlichen durchschnittlichen täglichen Luftaustauschs von Mehrfamilienhäusern nach modernen Standards auf dem Niveau von 0,35 h -1.

2. Organisieren Sie Arbeiten zur Klärung der Belastungen von Heizsystemen von Gebäuden durch die Entwicklung von Energiepässen für Wohngebäude, öffentliche Organisationen und Unternehmen, wobei Sie vor allem auf die Lüftungslast von Gebäuden achten, die in der Belastung von Heizsystemen enthalten ist. unter Berücksichtigung moderner regulatorischer Anforderungen für den Luftaustausch von Räumlichkeiten. Zu diesem Zweck ist es für Häuser mit unterschiedlicher Geschosszahl, vor allem Standardserien, erforderlich, die Wärmeverluste sowohl der Übertragung als auch der Belüftung gemäß den modernen Anforderungen der Regulierungsdokumentation der Russischen Föderation zu berechnen.

3. Berücksichtigen Sie anhand umfassender Tests die Dauer charakteristischer Betriebsarten von Lüftungsanlagen und die Nichtgleichzeitigkeit ihres Betriebs für verschiedene Verbraucher.

4. Nach der Klärung der Wärmelasten von Verbraucherheizsystemen entwickeln Sie einen Zeitplan zur Regulierung der saisonalen Last von 150–70 °C mit einer „Abschaltung“ bei 115 °C. Die Möglichkeit der Umstellung auf den klassischen Zeitplan von 115-70 °C ohne „Abschneiden“ mit hochwertiger Regelung sollte nach Angabe der reduzierten Heizlasten ermittelt werden. Die Temperatur des Rücklaufwassers sollte bei der Entwicklung eines reduzierten Zeitplans geklärt werden.

5. Empfehlen Sie Planern, Entwicklern neuer Wohngebäude und Reparaturorganisationen, die größere Reparaturen an alten Wohngebäuden durchführen, den Einsatz moderner Lüftungssysteme, die eine Regulierung des Luftaustauschs ermöglichen, einschließlich mechanischer Systeme mit Systemen zur Rückgewinnung von Wärmeenergie aus verschmutzter Luft. sowie die Einführung von Thermostaten zur Regulierung der Heizleistung von Geräten.

Literatur

1. Sokolov E.Ya. Wärme und Wärmenetze, 7. Aufl., M.: MPEI-Verlag, 2001.

2. Gershkovich V.F. „Einhundertfünfzig... Ist das normal oder ist es zu viel? Überlegungen zu den Parametern des Kühlmittels…“ // Energieeinsparung in Gebäuden. – 2004 – Nr. 3 (22), Kiew.

3. Interne Sanitäranlagen. Um 3 Uhr Teil 1 Heizung / V.N. Bogoslovsky, B.A. Krupnov, A. N. Scanavi et al.; Ed. ICH G. Staroverova und Yu.I. Schiller, – 4. Aufl., überarbeitet. und zusätzlich - M.: Stroyizdat, 1990. -344 S.: Abb. – (Designerhandbuch).

4. Samarin O.D. Thermophysik. Energie sparen. Energieeffizienz / Monographie. M.: ASV-Verlag, 2011.

6. n. Chr. Krivoshein, Energieeinsparung in Gebäuden: lichtdurchlässige Strukturen und Belüftung von Räumlichkeiten // Architektur und Bauwesen der Region Omsk, Nr. 10 (61), 2008.

7. N.I. Vatin, T.V. Samoplyas „Lüftungssysteme für Wohnräume von Mehrfamilienhäusern“, St. Petersburg, 2004.

Das Temperaturdiagramm stellt die Abhängigkeit des Erwärmungsgrades des Wassers im System von der Temperatur der kalten Außenluft dar. Nach den notwendigen Berechnungen wird das Ergebnis in Form von zwei Zahlen dargestellt. Das erste bedeutet die Wassertemperatur am Eingang des Heizsystems und das zweite am Ausgang.

Wenn man zum Beispiel 90-70ᵒС schreibt, bedeutet das für gegeben Klimabedingungen Um ein bestimmtes Gebäude zu heizen, muss das Kühlmittel am Eingang der Rohre eine Temperatur von 90 °C und am Ausgang 70 °C haben.

Alle Werte beziehen sich auf die Außenlufttemperatur für den kältesten Fünf-Tage-Zeitraum. Diese Auslegungstemperatur wird gemäß der Arbeitsgemeinschaft „Wärmeschutz von Gebäuden“ akzeptiert. Laut Norm beträgt die Innentemperatur für Wohnräume 20°C. Der Zeitplan stellt die korrekte Versorgung der Heizungsrohre mit Kühlmittel sicher. Dadurch werden eine Überkühlung der Räumlichkeiten und eine Verschwendung von Ressourcen vermieden.

Die Notwendigkeit, Konstruktionen und Berechnungen durchzuführen

Für jeden Ort muss ein Temperaturplan erstellt werden. So können Sie das Beste sicherstellen kompetente Arbeit Heizsysteme, nämlich:

  1. Passen Sie die Wärmeverluste bei der Warmwasserversorgung von Häusern an die durchschnittliche tägliche Außenlufttemperatur an.
  2. Vermeiden Sie eine unzureichende Beheizung der Räume.
  3. Verpflichten Sie Wärmestationen, den Verbrauchern Dienstleistungen anzubieten, die den technologischen Bedingungen entsprechen.

Solche Berechnungen sind sowohl für große Heizwerke als auch für Kesselhäuser in Kleinstädten erforderlich. In diesem Fall wird das Ergebnis der Berechnungen und Konstruktionen als Heizraumplan bezeichnet.

Methoden zur Temperaturregelung in einem Heizsystem

Nach Abschluss der Berechnungen muss der berechnete Erwärmungsgrad des Kühlmittels erreicht werden. Dies können Sie auf verschiedene Arten erreichen:

  • quantitativ;
  • Qualität;
  • vorübergehend.

Im ersten Fall wird der in das Wärmenetz eintretende Wasserdurchfluss verändert, im zweiten Fall wird der Erwärmungsgrad des Kühlmittels angepasst. Bei der temporären Option handelt es sich um eine diskrete Versorgung des Wärmenetzes mit heißer Flüssigkeit.

Für ein Zentralheizungssystem zeichnet sich vor allem eine hochwertige Methode aus, bei der die in den Heizkreislauf eintretende Wassermenge unverändert bleibt.

Arten von Diagrammen

Je nach Zweck des Wärmenetzes unterscheiden sich die Umsetzungsmethoden. Die erste Option ist ein normaler Heizplan. Dabei handelt es sich um Konstruktionen für Netze, die nur der Raumwärme dienen und zentral geregelt werden.

Der erhöhte Zeitplan wird für Wärmenetze berechnet, die Wärme und Warmwasser bereitstellen. Es ist für geschlossene Systeme konzipiert und zeigt die Gesamtbelastung des Warmwasserversorgungssystems an.

Der angepasste Fahrplan ist auch für Netze vorgesehen, die sowohl für die Wärme- als auch für die Wärmeerzeugung betrieben werden. Dabei werden Wärmeverluste berücksichtigt, wenn das Kühlmittel durch die Rohre zum Verbraucher gelangt.


Erstellen eines Temperaturdiagramms

Die gezeichnete Gerade hängt von folgenden Werten ab:

  • normalisierte Innenlufttemperatur;
  • Außenlufttemperatur;
  • Grad der Erwärmung des Kühlmittels beim Eintritt in das Heizsystem;
  • Grad der Erwärmung des Kühlmittels am Ausgang der Gebäudenetze;
  • Grad der Wärmeübertragung von Heizgeräten;
  • Wärmeleitfähigkeit der Außenwände und Gesamtwärmeverluste des Gebäudes.

Für eine kompetente Berechnung ist es notwendig, die Differenz zwischen den Wassertemperaturen in Vor- und Rücklaufleitung Δt zu berechnen. Je höher der Wert in einem geraden Rohr ist, desto besser ist die Wärmeübertragung der Heizungsanlage und desto höher ist die Innentemperatur.

Für eine rationelle und wirtschaftliche Nutzung des Kühlmittels ist es notwendig, den kleinstmöglichen Wert von Δt zu erreichen. Dies kann beispielsweise durch die Durchführung von Arbeiten erreicht werden zusätzliche IsolierungÄußere Strukturen des Hauses (Wände, Verkleidungen, Decken über einem kalten Keller oder technischen Untergrund).

Berechnung des Heizmodus

Zunächst ist es notwendig, alle Ausgangsdaten zu beschaffen. Gemäß der Arbeitsgemeinschaft „Wärmeschutz von Gebäuden“ werden Standardwerte der Außen- und Innenlufttemperaturen übernommen. Um die Leistung von Heizgeräten und Wärmeverluste zu ermitteln, müssen Sie die folgenden Formeln verwenden.

Wärmeverluste des Gebäudes

Die Ausgangsdaten sind in diesem Fall:

  • Dicke der Außenwände;
  • Wärmeleitfähigkeit des Materials, aus dem die umschließenden Strukturen bestehen (in den meisten Fällen vom Hersteller angegeben, gekennzeichnet durch den Buchstaben λ);
  • Oberfläche der Außenwand;
  • klimatische Bauregion.

Ermitteln Sie zunächst den tatsächlichen Widerstand der Wand gegenüber der Wärmeübertragung. Vereinfacht ausgedrückt lässt er sich als Quotient aus der Wandstärke und deren Wärmeleitfähigkeit ermitteln. Wenn die äußere Struktur aus mehreren Schichten besteht, ermitteln Sie den Widerstand jeder einzelnen Schicht separat und addieren Sie die resultierenden Werte.

Wärmeverluste von Wänden werden nach folgender Formel berechnet:

Q = F*(1/R 0)*(t Innenluft -t Außenluft)

Dabei ist Q der Wärmeverlust in Kilokalorien und F die Oberfläche der Außenwände. Um einen genaueren Wert zu erhalten, müssen die Verglasungsfläche und ihr Wärmeübergangskoeffizient berücksichtigt werden.


Berechnung der Batterieoberflächenleistung

Die spezifische (Oberflächen-)Leistung wird als Quotient aus der maximalen Leistung des Geräts in W und der Wärmeübertragungsfläche berechnet. Die Formel sieht so aus:

P ud = P max /F akt

Berechnung der Kühlmitteltemperatur

Basierend auf den erhaltenen Werten wird das Heiztemperaturregime ausgewählt und eine direkte Wärmeübertragungsleitung aufgebaut. Auf einer Achse sind die Werte des Erwärmungsgrades des der Heizungsanlage zugeführten Wassers und auf der anderen die Außenlufttemperatur aufgetragen. Alle Werte sind in Grad Celsius angegeben. Die Berechnungsergebnisse werden in einer Tabelle zusammengefasst, in der die Knotenpunkte der Rohrleitung angegeben sind.

Berechnungen mit dieser Methode durchzuführen ist recht schwierig. Um kompetente Berechnungen durchzuführen, verwenden Sie am besten spezielle Programme.

Für jedes Gebäude wird diese Berechnung individuell von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt. Um den Wassereintrag in das System näherungsweise zu bestimmen, können Sie vorhandene Tabellen nutzen.

  1. Bei großen Wärmeenergielieferanten werden Kühlmittelparameter verwendet 150–70 °C, 130–70 °C, 115–70 °C.
  2. Bei Kleinanlagen für mehrere Mehrfamilienhäuser werden folgende Parameter verwendet: 90-70ᵒС (bis zu 10 Etagen), 105-70ᵒС (über 10 Etagen). Es kann auch ein Zeitplan von 80–60 °C angewendet werden.
  3. Wenn Sie ein autonomes Heizsystem für ein einzelnes Haus installieren, reicht es aus, den Heizgrad mithilfe von Sensoren zu steuern. Sie müssen keinen Zeitplan erstellen.

Die getroffenen Maßnahmen ermöglichen es, die Parameter des Kühlmittels im System zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Durch die Analyse der Übereinstimmung der Parameter mit dem Diagramm können Sie die Effizienz des Heizsystems überprüfen. Das Temperaturdiagramm zeigt auch den Grad der Belastung der Heizungsanlage an.

Beim Durchsehen der Besuchsstatistiken auf unserem Blog ist mir aufgefallen, dass Suchbegriffe wie zum Beispiel „Wie hoch sollte die Kühlmitteltemperatur bei minus 5 Grad draußen sein?“ sehr häufig auftauchen. Ich habe beschlossen, den alten Zeitplan für die Qualitätsregulierung der Wärmeversorgung auf Basis der durchschnittlichen täglichen Außenlufttemperatur zu veröffentlichen. Ich möchte diejenigen warnen, die anhand dieser Zahlen versuchen, ihre Beziehung zu Wohnungsämtern oder Wärmenetzen herauszufinden: Heizpläne für jeden einzelnen Ort unterschiedlich (ich habe darüber im Artikel über die Regulierung der Kühlmitteltemperatur geschrieben). Wärmenetze in Ufa (Baschkirien) funktionieren nach diesem Zeitplan.

Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die Regelung auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Außenlufttemperatur erfolgt. Wenn es also beispielsweise nachts minus 15 Grad draußen und tagsüber minus 5 Grad ist, dann beträgt die Kühlmitteltemperatur gemäß dem Zeitplan bei minus 10 °C gehalten werden.

Typischerweise werden die folgenden Temperaturpläne verwendet: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. Der Zeitplan wird abhängig von den spezifischen örtlichen Gegebenheiten ausgewählt. Hausheizungssysteme funktionieren nach den Plänen 105/70 und 95/70. Die Hauptwärmenetze arbeiten nach den Fahrplänen 150, 130 und 115/70.

Schauen wir uns ein Beispiel für die Verwendung eines Diagramms an. Nehmen wir an, die Außentemperatur beträgt minus 10 Grad. Wärmenetze arbeiten nach einem Temperaturschema von 130/70, was bedeutet, dass bei -10 °C die Temperatur des Kühlmittels in der Versorgungsleitung des Wärmenetzes 85,6 Grad betragen sollte, in der Versorgungsleitung des Heizungssystems 70,8 °C C mit einem Zeitplan von 105/70 oder 65,3 °C mit einem Zeitplan von 95/70. Die Wassertemperatur nach der Heizungsanlage sollte 51,7 °C betragen.

In der Regel werden die Temperaturwerte in der Vorlaufleitung von Wärmenetzen bei der Zuordnung zu einer Wärmequelle gerundet. Beispielsweise soll es laut Fahrplan 85,6 °C sein, in einem Heizkraftwerk oder Kesselhaus sind es jedoch 87 Grad.

Außentemperatur

Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung T1, °C Temperatur des Wassers in der Versorgungsleitung der Heizungsanlage T3, °C Temperatur des Wassers nach der Heizungsanlage T2, °C

150 130 115 105 95 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35
53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Bitte verlassen Sie sich nicht auf das Diagramm am Anfang des Beitrags – es entspricht nicht den Daten aus der Tabelle.

Berechnung des Temperaturdiagramms

Die Methode zur Berechnung des Temperaturdiagramms ist im Nachschlagewerk „Einstellung und Betrieb von Warmwasserbereitungsnetzen“ (Kapitel 4, Absatz 4.4, S. 153) beschrieben.

Dies ist ein recht arbeitsintensiver und zeitaufwändiger Vorgang, da für jede Außentemperatur mehrere Werte gezählt werden müssen: T1, T3, T2 usw.

Zu unserer Freude verfügen wir über einen Computer und einen Tabellenkalkulationsprozessor MS Excel. Ein Arbeitskollege teilte mir mit fertiger Tisch um das Temperaturdiagramm zu berechnen. Es wurde einst von seiner Frau hergestellt, die als Ingenieurin für eine Gruppe von Modern in Wärmenetzen arbeitete.


Berechnungstabelle für Temperaturdiagramme in MS Excel

Damit Excel berechnen und ein Diagramm erstellen kann, geben Sie einfach einige ein Anfangswerte:

  • Auslegungstemperatur in der Versorgungsleitung des Wärmenetzes T1
  • Auslegungstemperatur in der Rücklaufleitung des Wärmenetzes T2
  • Auslegungstemperatur in der Vorlaufleitung der Heizungsanlage T3
  • Außenlufttemperatur Тн.в.
  • Innentemperatur Tv.p.
  • Koeffizient „n“ (er wird in der Regel nicht geändert und beträgt 0,25)
  • Minimaler und maximaler Ausschnitt des Temperaturdiagramms. Ausschnitt min, Ausschnitt max.

Eingabe der Anfangsdaten in die Berechnungstabelle des Temperaturdiagramms

Alle. Mehr wird von Ihnen nicht verlangt. Die Berechnungsergebnisse werden in der ersten Tabelle des Blattes angezeigt. Es wird durch einen fetten Rahmen hervorgehoben.

Auch die Diagramme passen sich den neuen Werten an.


Grafische Darstellung des Temperaturdiagramms

Die Tabelle berechnet auch die Temperatur des direkten Netzwassers unter Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit.

Laden Sie die Berechnung des Temperaturdiagramms herunter

energoworld.ru

Anhang e Temperaturdiagramm (95 – 70) °C

Auslegungstemperatur

draussen

Wassertemperatur in

Server

Pipeline

Wassertemperatur in

Rücklaufleitung

Geschätzte Außenlufttemperatur

Vorlaufwassertemperatur

Wassertemperatur in

Rücklaufleitung

Anhang e

GESCHLOSSENES WÄRMEVERSORGUNGSSYSTEM

TV1: G1 = 1V1; G2 =G1; Q = G1(h2 –h3)

OFFENES HEIZSYSTEM

MIT WASSERAUSFÜHRUNG IN DAS TWASSERSTROMSYSTEM

TV1: G1 = 1V1; G2 = 1V2; G3 = G1 – G2;

Q1 = G1(h2 – h3) + G3(h3 –hх)

Referenzliste

1. Gershunsky B.S. Grundlagen der Elektronik. Kiew, Vishcha-Schule, 1977.

2. Meerson A.M. Funkmessgeräte. – Leningrad: Energie, 1978. – 408 S.

3. Murin G.A. Thermische Messungen. –M.: Energie, 1979. –424 S.

4. Spektor S.A. Elektrische Messungen physikalische Quantitäten. Lernprogramm. – Leningrad: Energoatomizdat, 1987. –320s.

5. Tartakovsky D.F., Yastrebov A.S. Metrologie, Normung und technische Messgeräte. – M.: Höhere Schule, 2001.

6. Wärmezähler TSK7. Handbuch. – St. Petersburg: ZAO TEPLOKOM, 2002.

7. Rechner für die Wärmemenge VKT-7. Handbuch. – St. Petersburg: ZAO TEPLOKOM, 2002.

Zuev Alexander Wladimirowitsch

Angrenzende Dateien im Ordner Technologische Messungen und Instrumente

studfiles.net

Heiztemperaturdiagramm

Die Aufgabe von Organisationen, die Häuser und Gebäude warten, besteht darin, die Standardtemperaturen aufrechtzuerhalten. Der Heiztemperaturplan hängt direkt von der Außentemperatur ab.

Es gibt drei Wärmeversorgungssysteme

Diagramm der Abhängigkeit von Außen- und Innentemperaturen
  1. Zentrale Wärmeversorgung eines großen Kesselhauses (BHKW), das weit von der Stadt entfernt liegt. In diesem Fall wählt die Wärmeversorgungsorganisation unter Berücksichtigung der Wärmeverluste in den Netzen ein System mit einem Temperaturplan: 150/70, 130/70 oder 105/70. Die erste Ziffer ist die Temperatur des Wassers in der Vorlaufleitung, die zweite Ziffer ist die Temperatur des Wassers in der Rücklaufwärmeleitung.
  2. Kleine Kesselhäuser in der Nähe von Wohngebäuden. In diesem Fall wird der Temperaturplan 105/70, 95/70 ausgewählt.
  3. Einzelkessel in einem Privathaus installiert. Der akzeptabelste Zeitplan ist 95/70. Es ist zwar möglich, die Vorlauftemperatur noch weiter zu senken, da praktisch kein Wärmeverlust entsteht. Moderne Heizkessel arbeiten automatisch und sorgen für eine konstante Temperatur in der Heizungszuleitung. Das Temperaturdiagramm von 95/70 spricht für sich. Die Temperatur am Hauseingang sollte 95 °C und am Ausgang 70 °C betragen.

Zu Sowjetzeiten, als alles in Staatsbesitz war, wurden alle Parameter der Temperaturpläne eingehalten. Wenn laut Zeitplan die Vorlauftemperatur 100 Grad betragen soll, dann wird sie das auch sein. Diese Temperatur kann den Bewohnern nicht zugeführt werden, weshalb Aufzugsanlagen konzipiert wurden. Abgekühltes Wasser aus der Rücklaufleitung wurde in das Versorgungssystem eingemischt, wodurch die Vorlauftemperatur auf die Standardtemperatur gesenkt wurde. In unserer Zeit der allgemeinen Wirtschaft verschwindet der Bedarf an Aufzugsanlagen. Alle Wärmeversorgungsunternehmen haben auf einen 95/70-Heizsystemtemperaturplan umgestellt. Gemäß diesem Diagramm beträgt die Kühlmitteltemperatur 95 °C, wenn die Außentemperatur -35 °C beträgt. In der Regel bedarf die Temperatur am Hauseingang keiner Verdünnung mehr. Daher müssen alle Aufzugseinheiten beseitigt oder neu aufgebaut werden. Anstelle von konischen Abschnitten, die sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch die Strömungsmenge verringern, installieren Sie gerade Rohre. Verschließen Sie die Vorlaufleitung mit einem Stahlstopfen von der Rücklaufleitung. Dies ist eine der Wärmesparmaßnahmen. Es ist auch notwendig, die Fassaden von Häusern und Fenstern zu isolieren. Ersetzen Sie alte Rohre und Batterien durch neue – moderne. Durch diese Maßnahmen wird die Lufttemperatur in den Häusern erhöht, was bedeutet, dass Sie Heiztemperaturen einsparen können. Ein Rückgang der Außentemperatur spiegelt sich sofort in den Rechnungen der Bewohner wider.


Heiztemperaturdiagramm

Die meisten sowjetischen Städte wurden mit einem „offenen“ Wärmeversorgungssystem gebaut. Dabei gelangt das Wasser aus dem Heizraum zu den Verbrauchern in ihren Häusern und wird für den persönlichen Bedarf und zum Heizen verwendet. Bei Anlagensanierungen und Neubauten von Wärmeversorgungsanlagen kommt ein „geschlossenes“ System zum Einsatz. Das Wasser aus dem Heizraum gelangt zum Heizpunkt im Mikrobezirk, wo es das Wasser auf 95 °C erhitzt, das dann an die Häuser geleitet wird. Dadurch entstehen zwei geschlossene Ringe. Mit diesem System können Wärmeversorgungsunternehmen erheblich Ressourcen für die Warmwasserbereitung einsparen. Schließlich ist die Menge an erwärmtem Wasser, die den Heizraum verlässt, am Eingang zum Heizraum nahezu gleich. Es ist nicht erforderlich, dem System kaltes Wasser hinzuzufügen.

Temperaturdiagramme sind:

  • optimal. Die Wärmeressource des Heizraums wird ausschließlich zur Beheizung von Häusern genutzt. Die Temperaturregelung erfolgt im Heizraum. Vorlauftemperatur – 95 °C.
  • erhöht. Die Wärmeressource des Heizraums wird zur Beheizung von Häusern und zur Warmwasserversorgung genutzt. Ein Zweirohrsystem gelangt ins Haus. Eine Leitung dient der Heizung, die andere Leitung dient der Warmwasserversorgung. Vorlauftemperatur 80 – 95 °C.
  • angepasst. Die Wärmeressource des Heizraums wird zur Beheizung von Häusern und zur Warmwasserversorgung genutzt. In das Haus passt ein Einrohrsystem. Die Wärmequelle für Heizung und Warmwasser für die Bewohner wird aus einer Leitung im Haus entnommen. Vorlauftemperatur – 95 – 105 °C.

So erstellen Sie einen Heiztemperaturplan. Es gibt drei Möglichkeiten:

  1. hochwertig (Kühlmitteltemperaturregelung).
  2. quantitativ (Regulierung der Kühlmittelmenge durch Einschalten zusätzlicher Pumpen an der Rücklaufleitung oder Installation von Aufzügen und Waschmaschinen).
  3. qualitativ und quantitativ (um sowohl die Temperatur als auch das Volumen des Kühlmittels zu regulieren).

Es überwiegt die quantitative Methode, die dem Heiztemperaturplan nicht immer standhalten kann.

Kampf gegen Wärmeversorgungsorganisationen. Dieser Kampf wird von Verwaltungsgesellschaften geführt. Laut Gesetz Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, einen Vertrag mit dem Wärmeversorgungsunternehmen abzuschließen. Ob es sich um einen Vertrag über die Lieferung von Wärmeressourcen oder lediglich um eine Interaktionsvereinbarung handelt, entscheidet die Verwaltungsgesellschaft. Ein Anhang zu dieser Vereinbarung wird ein Heiztemperaturplan sein. Der Wärmeversorgungsbetrieb ist verpflichtet, Temperaturregelungen mit der Stadtverwaltung zu genehmigen. Der Wärmeversorgungsbetrieb liefert die Wärmeressource an die Hauswand, also an die Messgeräte. Das Gesetz sieht übrigens vor, dass Heizungsinstallateure verpflichtet sind, auf eigene Kosten Messgeräte in Häusern mit Ratenzahlung für die Bewohner zu installieren. Wenn Sie also Messgeräte am Ein- und Ausgang des Hauses haben, können Sie die Heiztemperatur täglich kontrollieren. Wir nehmen die Temperaturtabelle, schauen uns die Lufttemperatur auf der Wetter-Website an und finden in der Tabelle die Indikatoren, die dort sein sollten. Bei Abweichungen ist eine Reklamation erforderlich. Auch wenn die Abweichungen größer sind, zahlen die Bewohner mehr. Gleichzeitig werden die Fenster geöffnet und die Räume gelüftet. Eine unzureichende Temperatur sollten Sie beim Wärmeversorgungsunternehmen reklamieren. Erfolgt keine Antwort, schreiben wir an die Stadtverwaltung und Rospotrebnadzor.

Bis vor kurzem galt für Bewohner von Häusern, die nicht mit kommunalen Zählern ausgestattet waren, ein steigender Koeffizient für die Heizkosten. Aufgrund der Trägheit der Verwaltungsorganisationen und der Heizungsarbeiter litten die einfachen Bewohner.

Wichtiger Indikator Im Heiztemperaturdiagramm ist ein Indikator für die Temperatur der Rücklaufleitung des Netzwerks. In allen Diagrammen beträgt diese 70 °C. Bei starkem Frost und steigenden Wärmeverlusten sind Wärmeversorgungsunternehmen gezwungen, zusätzliche Pumpen in der Rücklaufleitung einzuschalten. Diese Maßnahme erhöht die Geschwindigkeit der Wasserbewegung durch die Rohre, wodurch die Wärmeübertragung zunimmt und die Temperatur im Netzwerk aufrechterhalten wird.

Auch hier ist es in Zeiten allgemeiner Einsparungen sehr problematisch, Wärmeerzeuger dazu zu zwingen, zusätzliche Pumpen einzuschalten, was zu steigenden Energiekosten führt.

Der Heiztemperaturplan wird anhand der folgenden Indikatoren berechnet:

  • Umgebungstemperatur;
  • Temperatur der Versorgungsleitung;
  • Rücklauftemperatur;
  • die Menge der zu Hause verbrauchten Wärmeenergie;
  • benötigte Menge an Wärmeenergie.

Für verschiedene Räume Der Temperaturplan ist unterschiedlich. Für Kindereinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Kunstpaläste, Krankenhäuser) sollte die Raumtemperatur gemäß hygienischen und epidemiologischen Standards zwischen +18 und +23 Grad liegen.

  • Für Sportstätten – 18 °C.
  • Für Wohnräume - in Wohnungen nicht unter +18 °C, in Eckräumen + 20 °C.
  • Für Nichtwohnräume – 16–18 °C. Basierend auf diesen Parametern werden Heizpläne erstellt.

Es ist einfacher, den Temperaturplan für ein Privathaus zu berechnen, da die Geräte direkt im Haus installiert werden. Ein sparsamer Eigentümer sorgt für die Heizung der Garage, des Badehauses, Nebengebäude. Die Belastung des Kessels wird zunehmen. Wir berechnen die Heizlast in Abhängigkeit von den tiefstmöglichen Lufttemperaturen der Vorperioden. Wir wählen Geräte nach Leistung in kW aus. Am kostengünstigsten und umweltfreundlichsten ist ein Erdgaskessel. Wenn Sie Gas aufgedreht haben, ist die halbe Arbeit bereits erledigt. Sie können Gas auch in Flaschen verwenden. Zu Hause müssen Sie sich nicht an die Standardtemperaturen 105/70 oder 95/70 halten und es macht auch nichts, wenn die Temperatur im Rücklauf nicht 70 °C beträgt. Passen Sie die Netzwerktemperatur nach Ihren Wünschen an.

Übrigens würden viele Stadtbewohner gerne sagen einzelne Zähler für Wärme und steuern Sie den Temperaturplan selbst. Wenden Sie sich an Wärmeversorgungsunternehmen. Und dort hören sie solche Antworten. Die meisten Häuser im Land werden mit einem vertikalen Heizsystem gebaut. Die Wasserzufuhr erfolgt von unten nach oben, seltener: von oben nach unten. Bei einem solchen System ist der Einbau von Wärmezählern gesetzlich verboten. Selbst wenn ein Fachbetrieb diese Zähler für Sie einbaut, wird der Wärmeversorgungsbetrieb diese Zähler einfach nicht in Betrieb nehmen. Das heißt, es wird keine Einsparungen geben. Der Einbau von Zählern ist nur bei horizontaler Wärmeverteilung möglich.

Mit anderen Worten, wenn das Heizungsrohr nicht von oben, nicht von unten, sondern vom Eingangskorridor in Ihr Zuhause gelangt – horizontal. An den Ein- und Austrittsstellen von Heizungsrohren können einzelne Wärmezähler installiert werden. Der Einbau solcher Zähler amortisiert sich in zwei Jahren. Mittlerweile werden alle Häuser mit einem solchen Verkabelungssystem gebaut. Heizgeräte sind mit Bedienknöpfen (Wasserhähnen) ausgestattet. Wenn Sie glauben, dass die Temperatur in der Wohnung zu hoch ist, können Sie Geld sparen und den Heizbedarf reduzieren. Vor dem Erfrieren können wir uns nur retten.

myaquahouse.ru

Temperaturdiagramm des Heizsystems: Variationen, Anwendung, Mängel

Der Temperaturverlauf der Heizungsanlage beträgt 95-70 Grad Celsius – dies ist der beliebteste Temperaturverlauf. Im Großen und Ganzen können wir mit Sicherheit sagen, dass alle Systeme Zentralheizung in diesem Modus arbeiten. Die einzige Ausnahme bilden Gebäude mit autonomer Heizung.

Aber auch in autonome Systeme Beim Einsatz von Brennwertkesseln kann es Ausnahmen geben.

Beim Einsatz von Heizkesseln nach dem Kondensationsprinzip sind die Heiztemperaturkurven tendenziell niedriger.


Temperatur in Rohrleitungen abhängig von der Außenlufttemperatur

Einsatz von Brennwertkesseln

Bei maximaler Belastung eines Brennwertkessels ergibt sich beispielsweise ein Modus von 35-15 Grad. Dies liegt daran, dass der Kessel den Rauchgasen Wärme entzieht. Mit einem Wort, mit anderen Parametern, zum Beispiel den gleichen 90-70, wird es nicht effektiv arbeiten können.

Besondere Eigenschaften von Brennwertkesseln sind:

  • hohe Effizienz;
  • Effizienz;
  • optimaler Wirkungsgrad bei minimaler Belastung;
  • Qualität der Materialien;
  • hoher Preis.

Sie haben schon oft gehört, dass der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels bei etwa 108 % liegt. Tatsächlich sagen die Anweisungen dasselbe.


Brennwertkessel von Valliant

Aber wie kann das sein, da uns doch schon in der Schule beigebracht wurde, dass es nicht mehr als 100 % gibt?

  1. Die Sache ist, dass bei der Berechnung des Wirkungsgrades herkömmlicher Kessel 100 % als Maximum angenommen werden. Gewöhnliche Gaskessel zum Heizen eines Privathauses geben jedoch einfach Rauchgase in die Atmosphäre ab, während Brennwertkessel einen Teil der Abwärme nutzen. Letzteres wird später zum Heizen genutzt.
  2. Die Wärme, die im zweiten Durchgang zurückgewonnen und genutzt wird, wird zum Kesselwirkungsgrad addiert. Typischerweise nutzt ein Brennwertkessel bis zu 15 % der Rauchgase; dieser Wert wird an den Wirkungsgrad des Kessels angepasst (ca. 93 %). Das Ergebnis ist eine Zahl von 108 %.
  3. Zweifellos ist die Wärmerückgewinnung eine notwendige Sache, aber der Kessel selbst kostet für solche Arbeiten viel Geld. Der hohe Preis des Kessels ist auf die rostfreie Wärmetauscherausrüstung zurückzuführen, die die Wärme im letzten Schornsteinzug nutzt.
  4. Wenn Sie anstelle solcher Edelstahlgeräte gewöhnliche Eisengeräte installieren, werden diese in sehr kurzer Zeit unbrauchbar. Denn die in den Abgasen enthaltene Feuchtigkeit hat aggressive Eigenschaften.
  5. Das Hauptmerkmal von Brennwertkesseln ist, dass sie bei minimaler Belastung einen maximalen Wirkungsgrad erreichen. Herkömmliche Heizkessel (Gasheizungen) hingegen erreichen ihren maximalen Wirkungsgrad bei maximaler Belastung.
  6. Das Schöne daran nützliche Eigenschaft Der Punkt ist, dass die Heizlast während der gesamten Heizperiode nicht immer ihr Maximum erreicht. Ein normaler Heizkessel arbeitet höchstens 5-6 Tage lang mit maximaler Leistung. Daher kann ein herkömmlicher Heizkessel in seiner Leistung nicht mit einem Brennwertkessel verglichen werden, der bei minimaler Belastung maximale Leistung bietet.

Sie können oben ein Foto eines solchen Kessels sehen, und ein Video seiner Funktionsweise ist leicht im Internet zu finden.


Arbeitsprinzip

Konventionelles Heizsystem

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Heiztemperaturplan von 95 - 70 °C am gefragtesten ist.

Dies liegt daran, dass alle Häuser, die Wärme aus zentralen Wärmequellen beziehen, für den Betrieb in diesem Modus ausgelegt sind. Und wir haben mehr als 90 % solcher Häuser.

Bezirkskesselhaus

Das Funktionsprinzip dieser Wärmeerzeugung erfolgt in mehreren Stufen:

  • Wärmequelle (Fernkesselhaus) erzeugt Warmwasser;
  • erwärmtes Wasser gelangt über Haupt- und Verteilungsnetze zu den Verbrauchern;
  • Im Zuhause des Verbrauchers, meist im Keller, wird über die Aufzugsanlage heißes Wasser mit Wasser aus der Heizungsanlage, dem sogenannten Rücklaufwasser, dessen Temperatur maximal 70 Grad beträgt, vermischt und dann auf erhitzt eine Temperatur von 95 Grad;
  • Dann strömt das erhitzte Wasser (das 95 Grad hat) durch die Heizgeräte des Heizsystems, erwärmt die Räume und kehrt wieder zum Aufzug zurück.

Beratung. Wenn Sie ein Genossenschaftshaus oder eine Miteigentümergemeinschaft von Häusern haben, können Sie den Aufzug selbst aufstellen, dies erfordert jedoch eine strikte Einhaltung der Anweisungen und eine korrekte Berechnung der Drosselscheibe.

Schlechte Erwärmung des Heizsystems

Sehr oft hören wir, dass die Heizung der Menschen nicht gut funktioniert und ihre Räume kalt sind.

Dafür kann es viele Gründe geben, die häufigsten sind:

  • der Temperaturplan der Heizungsanlage wird nicht eingehalten, möglicherweise ist der Aufzug falsch berechnet;
  • Haussystem das Heizsystem ist stark verschmutzt, was den Wasserdurchgang durch die Steigleitungen stark beeinträchtigt;
  • trübe Heizkörper;
  • unbefugte Änderung der Heizungsanlage;
  • schlechte Wärmedämmung von Wänden und Fenstern.

Ein häufiger Fehler ist eine falsch konstruierte Elevatordüse. Dadurch wird die Funktion der Wassermischung und der Betrieb des gesamten Aufzugs insgesamt gestört.

Dies kann mehrere Gründe haben:

  • Fahrlässigkeit und mangelnde Schulung des Bedienpersonals;
  • falsch durchgeführte Berechnungen in der technischen Abteilung.

Im Laufe der Jahre, in denen Heizungsanlagen in Betrieb sind, denken die Menschen selten über die Notwendigkeit nach, ihre Heizungsanlagen zu reinigen. Im Großen und Ganzen gilt dies für Gebäude, die während der Sowjetunion errichtet wurden.

Alle Heizungsanlagen müssen vor jeder Installation einer hydropneumatischen Spülung unterzogen werden Heizperiode. Dies wird jedoch nur auf dem Papier beobachtet, da Wohnungsämter und andere Organisationen diese Arbeit nur auf dem Papier durchführen.

Dadurch verstopfen die Wände der Steigleitungen und diese werden im Durchmesser kleiner, was die Hydraulik des gesamten Heizsystems insgesamt stört. Die durchgelassene Wärmemenge nimmt ab, das heißt, jemand hat einfach nicht genug davon.

Sie können hydropneumatisches Blasen mit Ihren eigenen Händen durchführen, Sie benötigen lediglich einen Kompressor und die Lust.

Gleiches gilt für die Reinigung von Heizkörpern. Im Laufe der vielen Betriebsjahre sammeln sich im Inneren von Heizkörpern viel Schmutz, Schlamm und andere Mängel an. In regelmäßigen Abständen, mindestens alle drei Jahre, müssen Sie sie trennen und waschen.

Verschmutzte Heizkörper reduzieren die Wärmeabgabe in Ihrem Raum erheblich.

Das häufigste Problem sind unbefugte Veränderungen und Sanierungen von Heizungsanlagen. Beim Austausch alter Metallrohre durch Metall-Kunststoff-Rohre werden die Durchmesser nicht eingehalten. Oder es werden sogar verschiedene Biegungen hinzugefügt, was den lokalen Widerstand erhöht und die Heizqualität verschlechtert.


Metall-Kunststoff-Rohr

Sehr oft ändert sich bei einem solchen eigenmächtigen Umbau und Austausch von Heizbatterien durch Gasschweißen auch die Anzahl der Kühlerabschnitte. Und wirklich, warum gönnen Sie sich nicht mehr Abschnitte? Aber am Ende erhält Ihr Nachbewohner weniger Wärme, die er zum Heizen benötigt. Und der letzte Nachbar, der am meisten leiden wird, ist derjenige, der am meisten Wärme verlieren wird.

Eine wichtige Rolle spielt der Wärmewiderstand von Umfassungskonstruktionen, Fenstern und Türen. Statistiken zeigen, dass bis zu 60 % der Wärme durch sie entweichen können.

Aufzugseinheit

Wie bereits erwähnt, sind alle Wasserstrahlaufzüge so konzipiert, dass sie Wasser aus der Vorlaufleitung von Heizungsnetzen in den Rücklauf der Heizungsanlage einmischen. Dank dieses Prozesses werden Systemzirkulation und Druck erzeugt.

Als Material für ihre Herstellung werden sowohl Gusseisen als auch Stahl verwendet.

Schauen wir uns das Funktionsprinzip des Aufzugs anhand des Fotos unten an.


Das Funktionsprinzip des Aufzugs

Durch Rohr 1 strömt Wasser aus den Heizungsnetzen durch die Ejektordüse und gelangt mit hoher Geschwindigkeit in die Mischkammer 3. Dort wird Wasser aus der Rücklaufleitung der Gebäudeheizung damit vermischt, letzteres wird über Rohr 5 zugeführt.

Das entstehende Wasser wird über den Diffusor 4 zur Heizungsversorgung geleitet.

Damit der Aufzug richtig funktioniert, muss sein Hals richtig ausgewählt werden. Hierzu werden Berechnungen nach der folgenden Formel durchgeführt:

Wobei ΔРs - berechnet Zirkulationsdruck im Heizsystem, Pa;

Gcm – Wasserverbrauch im Heizsystem kg/h.

Zu Ihrer Information! Für eine solche Berechnung benötigen Sie zwar ein Heizschema für das Gebäude.

Außenansicht der Aufzugseinheit

Habt einen warmen Winter!

Seite 2

In dem Artikel erfahren wir, wie die durchschnittliche Tagestemperatur bei der Auslegung von Heizungsanlagen berechnet wird, wie die Temperatur des Kühlmittels am Ausgang der Aufzugseinheit von der Außentemperatur abhängt und wie hoch die Temperatur der Heizkörper im Winter sein kann .

Wir werden auch auf das Thema der unabhängigen Bekämpfung der Kälte in der Wohnung eingehen.


Kälte im Winter ist für viele Bewohner von Stadtwohnungen ein leidiges Thema.

allgemeine Informationen

Hier präsentieren wir die wichtigsten Bestimmungen und Auszüge aus dem aktuellen SNiP.

Außentemperatur

Die berechnete Temperatur der Heizperiode, die in die Auslegung von Heizungsanlagen einfließt, beträgt mindestens die Durchschnittstemperatur der kältesten Fünf-Tage-Perioden der acht kältesten Winter der letzten 50 Jahre.

Dieser Ansatz ermöglicht es einerseits, auf starke Fröste vorbereitet zu sein, die nur alle paar Jahre auftreten, und andererseits, keine übermäßigen Mittel in das Projekt zu investieren. Auf der Skala der Massenentwicklung sprechen wir von sehr erheblichen Beträgen.

Soll-Raumtemperatur

Es ist gleich zu erwähnen, dass die Temperatur im Raum nicht nur von der Temperatur des Kühlmittels im Heizsystem beeinflusst wird.

Mehrere Faktoren wirken parallel:

  • Außenlufttemperatur. Je niedriger sie ist, desto größer ist der Wärmeverlust durch Wände, Fenster und Dächer.
  • Vorhandensein oder Fehlen von Wind. Starke Winde erhöhen den Wärmeverlust in Gebäuden, indem sie durch unversiegelte Türen und Fenster in Eingänge, Keller und Wohnungen wehen.
  • Der Isolationsgrad der Fassade, Fenster und Türen im Raum. Es ist klar, dass es sich um eine hermetische Abdichtung handelt Metall-Kunststoff-Fenster Bei einem Doppelkammer-Doppelglasfenster ist der Wärmeverlust viel geringer als bei einem ausgetrockneten Holzfenster und Glasur in zwei Fäden.

Das ist interessant: Mittlerweile gibt es einen Trend zum Bau von Mehrfamilienhäusern mit größtmöglicher Wärmedämmung. Auf der Krim, wo der Autor lebt, werden sofort neue Häuser mit Fassadendämmung mit Mineralwolle oder Polystyrolschaum und hermetisch verschlossenen Eingangs- und Wohnungstüren gebaut.


Die Außenfassade ist mit Basaltfaserplatten verkleidet.

  • Und schließlich die tatsächliche Temperatur der Heizkörper in der Wohnung.

Was sind also die aktuellen Temperaturstandards in Räumen für verschiedene Zwecke?

  • In der Wohnung: Eckzimmer – nicht unter 20 °C, andere Wohnräume – nicht unter 18 °C, Badezimmer – nicht unter 25 °C. Nuance: Wenn die geschätzte Lufttemperatur unter -31 °C liegt, werden für Eck- und andere Wohnräume höhere Werte angenommen, +22 und +20 °C (Quelle – Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 23. Mai 2006 „Regeln für die Bereitstellung von Versorgungsdienstleistungen für Bürger“).
  • Im Kindergarten: 18-23 Grad je nach Zweck des Raumes für Toiletten, Schlafzimmer und Spielzimmer; 12 Grad für begehbare Veranden; 30 Grad für Hallenbäder.
  • IN Bildungsinstitutionen: von 16 °C für Schlafzimmer von Internaten bis +21 °C in Klassenzimmern.
  • In Theatern, Clubs und anderen Veranstaltungsorten: 16–20 °C für den Zuschauerraum und +22 °C für die Bühne.
  • Für Bibliotheken (Lesesäle und Buchdepots) beträgt die Norm 18 Grad.
  • Normal in Lebensmittelgeschäften Wintertemperatur 12 und in Non-Food-Bereichen - 15 Grad.
  • Die Temperatur in den Turnhallen wird bei 15-18 Grad gehalten.

Aus offensichtlichen Gründen ist im Fitnessstudio keine Heizung erforderlich.

  • In Krankenhäusern hängt die eingehaltene Temperatur vom Zweck des Raums ab. Beispielsweise beträgt die empfohlene Temperatur nach einer Otoplastik oder Geburt +22 Grad, auf den Stationen für Frühgeborene liegt sie bei +25 Grad und für Patienten mit Thyreotoxikose (übermäßige Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen) bei 15 Grad Celsius. Auf chirurgischen Stationen beträgt die Norm +26 °C.

Temperaturdiagramm

Welche Temperatur sollte das Wasser in den Heizungsrohren haben?

Sie wird durch vier Faktoren bestimmt:

  1. Lufttemperatur draußen.
  2. Art des Heizsystems. Bei einem Einrohrsystem beträgt die maximale Wassertemperatur im Heizsystem nach aktuellen Normen 105 Grad, bei einem Zweirohrsystem 95 Grad. Der maximale Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf beträgt 105/70 bzw. 95/70 °C .
  3. Die Richtung der Wasserzufuhr zu den Heizkörpern. Bei Oberfüllhäusern (mit Versorgung im Dachgeschoss) und Unterfüllhäusern (mit paarweiser Steigleitungsschleife und Lage beider Leitungen im Keller) unterscheiden sich die Temperaturen um 2 – 3 Grad.
  4. Art der Heizgeräte im Haus. Heizkörper und Gaskonvektoren Heizsysteme haben unterschiedliche Heizleistungen; Um die gleiche Temperatur im Raum zu gewährleisten, muss dementsprechend das Heiztemperaturregime unterschiedlich sein.

Der Konvektor ist dem Heizkörper hinsichtlich der thermischen Effizienz etwas unterlegen.

Wie hoch sollte also die Heiztemperatur – das Wasser in den Vor- und Rücklaufleitungen – bei unterschiedlichen Außentemperaturen sein?

Wir präsentieren nur einen kleinen Teil der Temperaturtabelle für die geschätzte Umgebungstemperatur von -40 Grad.

  • Bei null Grad beträgt die Temperatur der Vorlaufleitung für Heizkörper mit unterschiedlicher Verkabelung 40–45 °C, die der Rücklaufleitung 35–38 °C. Für Konvektoren 41-49 Vorlauf und 36-40 Rücklauf.
  • Bei -20 °C für Heizkörper sollten Vor- und Rücklauf eine Temperatur von 67–77/53–55 °C haben. Für Konvektoren 68-79/55-57.
  • Bei -40 °C im Freien erreicht die Temperatur für alle Heizgeräte den maximal zulässigen Wert: 95/105 je nach Art der Heizungsanlage im Vorlauf und 70 °C im Rücklauf.

Nützliche Ergänzungen

Das Funktionsprinzip des Heizsystems verstehen Wohngebäude, Aufteilung der Verantwortungsbereiche, müssen Sie noch ein paar Fakten wissen.

Die Temperatur der Heizungsleitung am Ausgang des Wärmekraftwerks und die Temperatur der Heizungsanlage in Ihrem Zuhause sind völlig unterschiedliche Dinge. Bei gleichen -40 Grad erzeugt das Wärmekraftwerk oder Kesselhaus im Vorlauf etwa 140 Grad. Wasser verdunstet nicht nur durch Druck.

An der Aufzugsanlage Ihres Hauses wird ein Teil des Rücklaufwassers Ihrer Heizungsanlage in den Vorlauf eingemischt. Die Düse spritzt einen heißen Wasserstrahl mit hohem Druck in den sogenannten Elevator und zieht massenhaft gekühltes Wasser in einen immer wiederkehrenden Umlauf.

Schematische Darstellung des Aufzugs.

Warum ist das notwendig?

Bereitstellen:

  1. Angemessene Mischungstemperatur. Wir möchten Sie daran erinnern: Die Heiztemperatur in der Wohnung darf 95-105 Grad nicht überschreiten.

Achtung: Für Kindergärten gilt ein anderer Temperaturstandard: nicht höher als 37 °C. Die niedrige Temperatur von Heizgeräten muss durch eine große Wärmeaustauschfläche ausgeglichen werden. Deshalb sind in Kindergärten die Wände mit so langen Heizkörpern geschmückt.

  1. Bei der Zirkulation ist eine große Wassermenge beteiligt. Wenn Sie die Düse entfernen und Wasser direkt aus dem Vorlauf ablassen, weicht die Rücklauftemperatur kaum von der Vorlauftemperatur ab, was den Wärmeverlust entlang der Strecke stark erhöht und den Betrieb des Wärmekraftwerks stört.

Wenn Sie die Wasseransaugung aus dem Rücklauf abschalten, wird die Zirkulation so langsam, dass die Rücklaufleitung im Winter einfach einfrieren kann.

Die Verantwortungsbereiche sind wie folgt aufgeteilt:

  • Die Temperatur des in das Heizungsnetz gepumpten Wassers liegt in der Verantwortung des Wärmeerzeugers – des örtlichen Wärmekraftwerks oder Kesselhauses;
  • Für den Transport des Kühlmittels mit minimalen Verlusten - die Organisation, die die Wärmenetze betreut (KTS - kommunale Wärmenetze).

Dieser Zustand des Heizungsnetzes, wie auf dem Foto, bedeutet enorme Wärmeverluste. Dies ist der Verantwortungsbereich des CTS.

  • Für die Wartung und Einstellung der Aufzugseinheit – Wohnungsabteilung. In diesem Fall wird jedoch der Durchmesser der Elevatordüse, von dem die Temperatur der Strahler abhängt, mit dem CTS vereinbart.

Wenn Ihr Haus kalt ist und alle Heizgeräte von den Bauherren installiert wurden, werden Sie dieses Problem mit den Hausbesitzern klären. Sie müssen die von den Hygienestandards empfohlenen Temperaturen bereitstellen.

Wenn Sie Änderungen an der Heizungsanlage vornehmen, beispielsweise Heizkörper durch Gasschweißen ersetzen, übernehmen Sie damit die volle Verantwortung für die Temperatur in Ihrem Zuhause.

Wie man mit der Kälte umgeht

Seien wir jedoch realistisch: Meistens muss man das Problem der Kälte in einer Wohnung selbst lösen, mit eigenen Händen. Es ist einer Wohnungsbaugesellschaft nicht immer möglich, Sie innerhalb einer angemessenen Zeit mit Wärme zu versorgen, und die Hygienestandards werden nicht jeden zufriedenstellen: Sie möchten, dass es in Ihrem Zuhause warm ist.

Wie sieht die Anleitung zur Kältebekämpfung in einem Mehrfamilienhaus aus?

Jumper vor Heizkörpern

In den meisten Wohnungen gibt es vor den Heizgeräten Brücken, die unabhängig vom Zustand des Heizkörpers die Wasserzirkulation im Steigrohr gewährleisten sollen. Lange Zeit waren sie mit Dreiwegeventilen ausgestattet, dann begann man mit dem Einbau ohne Absperrventile.

In jedem Fall verringert der Jumper die Kühlmittelzirkulation durch das Heizgerät. In dem Fall, wenn sein Durchmesser gleich dem Durchmesser Eyeliner, der Effekt ist besonders ausgeprägt.

Der einfachste Weg, Ihre Wohnung wärmer zu machen, besteht darin, Drosseln in den Jumper selbst und die Auskleidung zwischen ihm und dem Heizkörper einzubetten.


Hier übernehmen Kugelhähne die gleiche Funktion. Das ist nicht ganz richtig, aber es wird funktionieren.

Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Temperatur der Heizbatterien bequem zu regulieren: Bei geschlossener Brücke und vollständig geöffneter Drossel zum Heizkörper ist die Temperatur maximal, sobald man die Brücke öffnet und die zweite Drossel schließt, heizt die Heizung im Raum verschwindet.

Der große Vorteil dieser Modifikation sind die minimalen Kosten der Lösung. Der Preis für die Drossel beträgt nicht mehr als 250 Rubel; Rakel, Kupplungen und Sicherungsmuttern kosten ein paar Cent.

Wichtig: Wenn die Drosselklappe zum Kühler auch nur leicht geschlossen ist, öffnet sich die Drosselklappe am Jumper vollständig. Andernfalls führt die Anpassung der Heiztemperatur dazu, dass die Heizkörper und Konvektoren der Nachbarn auskühlen.


Eine weitere nützliche Änderung. Mit einem solchen Einsatz wird der Heizkörper über seine gesamte Länge immer gleichmäßig heiß.

Warmer Boden

Selbst wenn der Heizkörper im Raum an der Rücklaufleitung hängt und eine Temperatur von etwa 40 Grad hat, können Sie den Raum durch eine Änderung des Heizsystems warm machen.

Die Lösung sind Niedertemperatur-Heizsysteme.

In einer Stadtwohnung ist der Einsatz von Fußbodenheizungskonvektoren aufgrund der begrenzten Raumhöhe schwierig: Eine Anhebung des Bodenniveaus um 15 bis 20 Zentimeter führt zu völlig niedrigen Decken.

Eine viel realistischere Option ist ein warmer Boden. Aufgrund einer viel größeren Wärmeübertragungsfläche und einer rationelleren Wärmeverteilung im Raum wärmt eine Niedertemperaturheizung den Raum besser als ein heißer Heizkörper.

Wie sieht die Umsetzung aus?

  1. Drosseln werden auf die gleiche Weise wie im vorherigen Fall am Jumper und Liner installiert.
  2. Der Auslass vom Steigrohr zum Heizgerät ist angeschlossen Metall-Kunststoff-Rohr, der in den Estrich auf dem Boden passt.

Um zu verhindern, dass die Kommunikation das Erscheinungsbild des Raumes beeinträchtigt, werden sie in einer Kiste aufbewahrt. Optional wird der Einsatz in der Steigleitung näher an den Boden herangeführt.


Es ist kein Problem, die Ventile und Chokes an einen geeigneten Ort zu verlegen.

Abschluss

Weitere Informationen zum Betrieb von Zentralheizungsanlagen finden Sie im Video am Ende des Artikels. Warme Winter!

Seite 3

Das Heizsystem eines Gebäudes ist das Herzstück aller technischen Mechanismen des gesamten Hauses. Es hängt davon ab, welche Komponenten ausgewählt werden:

  • Effizienz;
  • Kosteneffizient;
  • Qualität.

Auswahl der Abschnitte für den Raum

Alle oben genannten Eigenschaften hängen direkt ab von:

  • Heizkessel;
  • Rohrleitungen;
  • Methode zum Anschluss des Heizsystems an den Kessel;
  • Heizkörper;
  • Kühlmittel;
  • Einstellmechanismen (Sensoren, Ventile und andere Komponenten).

Einer der Hauptpunkte ist die Auswahl und Berechnung von Heizkörperabschnitten. In den meisten Fällen wird die Anzahl der Abschnitte von den entwickelnden Designorganisationen berechnet vollständiges Projekt ein Haus bauen.

Diese Berechnung wird beeinflusst durch:

  • Materialien für umschließende Strukturen;
  • Verfügbarkeit von Fenstern, Türen, Balkonen;
  • Abmessungen der Räumlichkeiten;
  • Art des Raumes (Wohnzimmer, Lagerraum, Flur);
  • Standort;
  • Orientierung an Himmelsrichtungen;
  • Lage des zu berechnenden Raumes im Gebäude (Ecke oder in der Mitte, im ersten oder letzten Stock).

Die Daten für die Berechnungen stammen aus SNiP „Building Climatology“. Die Berechnung der Anzahl der Heizkörperabschnitte nach SNiP ist sehr genau, dank ihr können Sie das Heizsystem ideal berechnen.

Die Wärmeversorgung eines Raumes ist mit einem einfachen Temperaturplan verbunden. Die Temperaturwerte des aus dem Heizraum zugeführten Wassers ändern sich im Raum nicht. Sie haben Standardwerte und reichen von +70 °C bis +95 °C. Dieser Temperaturplan für das Heizsystem ist der beliebteste.

Anpassen der Lufttemperatur im Haus

Nicht überall im Land gibt es das Zentralheizung Daher installieren viele Bewohner unabhängige Systeme. Ihr Temperaturdiagramm unterscheidet sich von der ersten Option. In diesem Fall werden die Temperaturindikatoren deutlich reduziert. Sie sind auf die Effizienz moderner Heizkessel angewiesen.

Wenn die Temperatur +35 °C erreicht, arbeitet der Kessel mit maximaler Leistung. Es kommt darauf an Heizkörper, wo thermische Energie durch Abgase eingefangen werden kann. Wenn die Temperaturwerte größer als + sind 70 ºС, dann sinkt die Kesselleistung. In diesem Fall weisen seine technischen Eigenschaften auf einen Wirkungsgrad von 100 % hin.

Temperatur Zeitplan und seine Berechnung

Wie die Grafik aussieht, hängt von der Außentemperatur ab. Je negativer die Außentemperatur ist, desto größer ist der Wärmeverlust. Viele Menschen wissen nicht, wo sie diesen Indikator bekommen können. Diese Temperatur ist in behördlichen Dokumenten vorgeschrieben. Als berechneter Wert wird die Temperatur des kältesten Fünf-Tage-Zeitraums und der niedrigste Wert der letzten 50 Jahre zugrunde gelegt.

Diagramm der Abhängigkeit von Außen- und Innentemperaturen

Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Außen- und Innentemperatur. Nehmen wir an, die Außentemperatur beträgt -17 °C. Wenn wir eine Linie nach oben ziehen, bis sie t2 schneidet, erhalten wir einen Punkt, der die Temperatur des Wassers im Heizsystem charakterisiert.

Dank des Temperaturplans können Sie die Heizungsanlage auch auf härteste Bedingungen vorbereiten. Es reduziert auch die Materialkosten für die Installation einer Heizungsanlage. Betrachtet man diesen Faktor aus Sicht der Massenkonstruktion, sind die Einsparungen erheblich.

innen Firmengelände kommt darauf an aus Temperatur Kühlmittel, A Auch Andere Faktoren:

  • Außenlufttemperatur. Je kleiner es ist, desto negativer wirkt es sich auf die Erwärmung aus;
  • Wind. Wann immer starker Wind der Wärmeverlust nimmt zu;
  • Die Temperatur im Raum hängt von der Wärmedämmung der Bauelemente des Gebäudes ab.

In den letzten 5 Jahren haben sich die Bauprinzipien geändert. Bauherren steigern den Wert eines Hauses durch Dämmelemente. Dies gilt in der Regel für Keller, Dächer und Fundamente. Durch diese teuren Maßnahmen können die Bewohner anschließend Kosten für die Heizungsanlage einsparen.

Heiztemperaturdiagramm

Die Grafik zeigt die Abhängigkeit der Temperatur von Außen- und Innenluft. Je niedriger die Außenlufttemperatur ist, desto höher ist die Kühlmitteltemperatur im System.

Für jede Stadt wird während der Heizperiode ein Temperaturplan erstellt. In kleinen Siedlungen wird ein Heizraumtemperaturplan erstellt, der dem Verbraucher die erforderliche Kühlmittelmenge zur Verfügung stellt.

Ändern Temperatur Zeitplan Kann mehrere Wege:

  • quantitativ – gekennzeichnet durch eine Änderung der Durchflussmenge des dem Heizsystem zugeführten Kühlmittels;
  • qualitativ – besteht darin, die Temperatur des Kühlmittels zu regulieren, bevor es den Räumlichkeiten zugeführt wird;
  • vorübergehend – eine diskrete Methode zur Wasserversorgung des Systems.

Der Temperaturplan ist ein Zeitplan für Heizungsrohre, der die Heizlast verteilt und über zentrale Systeme geregelt wird. Es gibt auch einen erhöhten Zeitplan, für den es erstellt wurde geschlossenes System Heizung, das heißt, um die Versorgung angeschlossener Objekte mit heißem Kühlmittel sicherzustellen. Bei Verwendung eines offenen Systems ist eine Anpassung des Temperaturplans erforderlich, da das Kühlmittel nicht nur zum Heizen, sondern auch für den Brauchwasserverbrauch verbraucht wird.

Das Temperaturdiagramm wird mit berechnet einfache Methode. Hum es zu bauen, notwendig Anfangstemperatur Luftdaten:

  • extern;
  • im Zimmer;
  • in den Vor- und Rücklaufleitungen;
  • am Ausgang des Gebäudes.

Darüber hinaus sollten Sie die Nennwärmebelastung kennen. Alle anderen Koeffizienten werden durch Referenzdokumentation standardisiert. Das System ist je nach Zweck des Raumes für jeden Temperaturplan ausgelegt. Zum Beispiel für große Industrie- und zivile Objekte Es wird ein Zeitplan von 150/70, 130/70, 115/70 erstellt. Bei Wohngebäuden liegt dieser Wert bei 105/70 und 95/70. Der erste Indikator zeigt die Vorlauftemperatur und der zweite die Rücklauftemperatur an. Die Berechnungsergebnisse werden in eine spezielle Tabelle eingetragen, die die Temperatur an bestimmten Stellen der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur anzeigt.

Der Hauptfaktor bei der Berechnung des Temperaturplans ist die Außenlufttemperatur. Die Berechnungstabelle muss so erstellt werden, dass die Maximalwerte der Kühlmitteltemperatur im Heizsystem (Grafik 95/70) eine Beheizung des Raumes gewährleisten. Raumtemperaturen sind in behördlichen Dokumenten vorgeschrieben.

Heizung Geräte

Der Hauptindikator ist die Temperatur von Heizgeräten. Der ideale Temperaturplan zum Heizen liegt bei 90/70 °C. Es ist unmöglich, einen solchen Indikator zu erreichen, da die Temperatur im Raum nicht gleich sein sollte. Sie richtet sich nach dem Zweck des Raumes.

Gemäß den Normen beträgt die Temperatur im Eckwohnzimmer +20 °C, im Rest +18 °C; im Badezimmer – +25 °C. Wenn die Außenlufttemperatur -30 °C beträgt, erhöhen sich die Indikatoren um 2 °C.

Außer Gehen, existiert Normen Für Andere Typen Firmengelände:

  • in Räumen, in denen sich Kinder befinden – +18 °C bis +23 °C;
  • Kinderbildungseinrichtungen – +21 °C;
  • in Kultureinrichtungen mit Massenbesuch – +16 °C bis +21 °C.

Dieser Bereich von Temperaturwerten wird für alle Arten von Räumlichkeiten zusammengestellt. Es kommt auf die Bewegungen im Raum an: Je mehr Bewegungen es gibt, desto niedriger ist die Lufttemperatur. In Sportanlagen bewegen sich die Menschen beispielsweise viel, sodass die Temperatur nur +18 °C beträgt.

Zimmertemperatur

Existieren bestimmt Faktoren, aus welche kommt darauf an Temperatur Heizung Geräte:

  • Außenlufttemperatur;
  • Art des Heizsystems und Temperaturunterschied: für ein Einrohrsystem – +105 °C und für ein Einrohrsystem – +95 °C. Dementsprechend betragen die Unterschiede für die erste Region 105/70 °C und für die zweite Region 95/70 °C;
  • Richtung der Kühlmittelzufuhr zu Heizgeräten. Bei der Oberspeisung sollte der Unterschied 2 ºС betragen, bei der Unterspeisung 3 ºС;
  • Art der Heizgeräte: Die Wärmeübertragung ist unterschiedlich, daher ist die Temperaturkurve unterschiedlich.

Zunächst einmal hängt die Kühlmitteltemperatur von der Außenluft ab. Die Außentemperatur beträgt beispielsweise 0 °C. In diesem Fall sollte das Temperaturregime in den Heizkörpern am Vorlauf 40–45 °C und am Rücklauf 38 °C betragen. Wenn die Lufttemperatur unter Null liegt, beispielsweise -20 °C, ändern sich diese Indikatoren. In diesem Fall beträgt die Vorlauftemperatur 77/55 °C. Wenn die Temperatur -40 °C erreicht, werden die Indikatoren zum Standardwert, d. h. +95/105 °C am Vorlauf und +70 °C am Rücklauf.

Zusätzlich Optionen

Damit das Kühlmittel den Verbraucher mit einer bestimmten Temperatur erreicht, ist es notwendig, den Zustand der Außenluft zu überwachen. Wenn die Temperatur beispielsweise -40 °C beträgt, sollte der Heizraum Warmwasser mit einer Anzeige von +130 °C liefern. Unterwegs verliert das Kühlmittel Wärme, beim Eintritt in die Wohnungen bleibt die Temperatur jedoch weiterhin hoch. Der optimale Wert liegt bei +95 °C. Dazu wird in den Kellern eine Aufzugsanlage installiert, die der Mischung von Warmwasser aus dem Heizraum und Kühlmittel aus der Rücklaufleitung dient.

Für die Heizungsleitung sind mehrere Institutionen zuständig. Der Heizraum überwacht die Versorgung des Heizsystems mit heißem Kühlmittel und der Zustand der Rohrleitungen wird von städtischen Wärmenetzen überwacht. Für den Aufzugsteil ist das Wohnungsamt zuständig. Um das Problem der Kühlmittelversorgung eines neuen Hauses zu lösen, müssen Sie sich daher an verschiedene Büros wenden.

Die Installation von Heizgeräten erfolgt gemäß den behördlichen Dokumenten. Wenn der Eigentümer die Batterie selbst austauscht, ist er für den Betrieb der Heizungsanlage und Änderungen der Temperaturbedingungen verantwortlich.

Anpassungsmethoden

Demontage der Aufzugseinheit

Wenn der Heizraum für die Parameter des Kühlmittels verantwortlich ist, das den Warmpunkt verlässt, müssen die Mitarbeiter des Wohnungsamtes für die Temperatur im Raum verantwortlich sein. Viele Bewohner klagen über die Kälte in ihren Wohnungen. Dies geschieht aufgrund einer Abweichung im Temperaturdiagramm. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Temperatur um einen bestimmten Wert ansteigt.

Die Heizparameter können auf drei Arten angepasst werden:

  • Reiben der Düse.

Wenn die Vor- und Rücklauftemperaturen des Kühlmittels deutlich unterschätzt werden, muss der Durchmesser der Elevatordüse vergrößert werden. Dadurch gelangt mehr Flüssigkeit hindurch.

Wie macht man das? Zunächst werden Absperrventile geschlossen (Hausventile und Hähne an der Aufzugsanlage). Als nächstes werden Elevator und Düse entfernt. Anschließend wird es um 0,5-2 mm aufgebohrt, je nachdem wie stark die Temperatur des Kühlmittels erhöht werden muss. Nach diesen Vorgängen wird der Aufzug an seinem ursprünglichen Platz montiert und in Betrieb genommen.

Um eine ausreichende Dichtheit der Flanschverbindung zu gewährleisten, ist es notwendig, die Paronitdichtungen durch Gummidichtungen zu ersetzen.

  • Bringen Sie den Sog zum Schweigen.

Bei starker Kälte, wenn das Problem des Einfrierens der Heizungsanlage in der Wohnung auftritt, kann die Düse komplett entfernt werden. In diesem Fall kann die Absaugung zu einem Jumper werden. Dazu müssen Sie es mit einem 1 mm dicken Stahlpfannkuchen verschließen. Dieser Vorgang wird nur in kritischen Situationen durchgeführt, da die Temperatur in Rohrleitungen und Heizgeräten 130 °C erreichen kann.

  • Anpassung der Differenz.

In der Mitte der Heizperiode kann es zu einem deutlichen Temperaturanstieg kommen. Daher ist es notwendig, ihn über ein spezielles Ventil am Aufzug zu regulieren. Dazu wird die Zufuhr von heißem Kühlmittel auf die Versorgungsleitung umgeschaltet. An der Rücklaufleitung ist ein Manometer montiert. Die Einstellung erfolgt durch Schließen des Ventils an der Versorgungsleitung. Als nächstes öffnet sich das Ventil leicht und der Druck sollte mit einem Manometer überwacht werden. Wenn Sie es einfach öffnen, werden die Wangen durchhängen. Das heißt, in der Rücklaufleitung kommt es zu einem Anstieg des Druckabfalls. Jeden Tag steigt der Indikator um 0,2 Atmosphären und die Temperatur im Heizsystem muss ständig überwacht werden.