Verbindung eines Entwässerungstrichters mit einem Stahlrohr. Dachabläufe HL mit vertikalem Abgang

Diese beinhalten:

1) atmosphärische Wasserbehälter – Entwässerungstrichter;

2) Auslassrohre, die Ablauftrichter mit Steigleitungen verbinden;

3) Entwässerungssteigleitungen;

4) unterirdisches Entwässerungsnetz (Auslässe);

5) Geräte zur Inspektion und Reinigung des Netzwerks.

Entwässerungstrichter haben die Form einer Glocke und sind flach. Flache Entwässerungstrichter für Flachdächer (Terrassen), auf denen sich Menschen aufhalten (Solarien, Cafés) (siehe Abbildung 1a).

Abbildung 1. Haupttypen von Entwässerungstrichtern: a) - flaches BP10 für Flachdächer; b) - Glockentyp VR7m für Schrägdächer; 1 - Abflussrohr; 2 - Druckflansch; 3 - Kappe, Gitter; 4 - Befestigungselemente; 5 – Asbestzementrohr

Auf ungenutzten Dächern werden Glockentrichter installiert.

Trichter bestehen aus Gusseisen. Besonders wichtig ist, dass die Verbindung zwischen Trichter und Dach wasserdicht und elastisch ist. Ablauftrichter gibt es in den Durchmessern 50, 75, 100 und 150 mm (Rohrdurchmesser).

Die Gesamtfläche der Wassereinlassöffnungen des Trichters muss die Querschnittsfläche des Rohres um mindestens das Zweifache überschreiten. Installieren Sie mindestens 2 Trichter auf einem Flachdach.

Trichter müssen in niedrigen Teilen des Daches, in Tälern, installiert werden; die Neigung des Daches zu den Trichtern muss mindestens 0,01 betragen. Auf dem Dach dürfen keine Stellen vorhanden sein, an denen sich Wasser ansammeln und stagnieren kann und an denen keine Entwässerungstrichter angebracht werden können.

Die Trichter sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen ihnen auf jeder Gebäudelängsachse bei jedem Dachtyp 48 Meter nicht überschreitet.

An Flachdächer In Wohngebäuden sollten pro Abschnitt 2 Trichter angebracht werden.

U Dehnungsfugen Installieren Sie 2 Trichter auf beiden Seiten der Naht. Bei Anschluss an eine gemeinsame Steig- oder Stichleitung sollten elastische Verbindungen vorgesehen werden, die den Rohren eine gewisse Bewegung ermöglichen und gleichzeitig dicht sind.

Der Anschluss von Entwässerungstrichtern an Steigleitungen sollte über vorgesehen sein Erweiterungssteckdosen mit elastischer Dichtung.

Abzweigrohre werden verwendet, um Entwässerungstrichter mit den Steigleitungen des internen Entwässerungsnetzes zu verbinden. Sind eingelegt Dachbodenräume und Technikböden werden in Industriegebäuden abgehängte Leitungen eingesetzt. Es ist nicht gestattet, Freileitungen über Geräten und Produkten zu verlegen, in die keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Sie bestehen aus vibrationsfreien Muffenrohren aus Gusseisen, Stahlrohren (mit Vibration) oder Kunststoffrohren. Bei Hängenetzen werden alle 20 m Inspektionen und Reinigungen bis zu einem Durchmesser von 150 m durchgeführt; alle 25 m mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.

Der Durchmesser des Auslassrohrs darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Auslassrohrs des Trichters.

Die minimale Neigung bei hängenden Rohrleitungen beträgt i = 0,005, der maximale Durchmesser hängender Rohre beträgt 300 mm.

Um den Durchsatz zu erhöhen, wird empfohlen, den ersten Abschnitt einer Hängeleitung, die das Wasser aus mehreren Trichtern ableitet, in einem Abstand vom Dach zu platzieren, der mindestens 12 Trichterdurchmessern entspricht.

Rinnensteigleitungen nehmen atmosphärisches Wasser aus Entwässerungsleitungen auf und leiten es an das unterirdische Entwässerungsnetz weiter. Steigleitungen werden in der Nähe von Wänden, Trennwänden oder Säulen in beheizten Räumen, entfernt von Außenwänden, installiert. Offen oder in Furchen, Schächten eingebaut. In Wohngebäuden befinden sich Steigleitungen meist in Treppenhäusern, Fluren und Hauswirtschaftsräumen. Das Verlegen von Steig- und Abflussrohren in Wohnungen ist nicht gestattet. Das Einbetten von Abflussrohren in Blöcke und Wandpaneele ist nicht gestattet.

Die Steigleitungen bestehen je nach Höhe und Zweck des Gebäudes aus Gusseisen-, Asbestzement- oder Kunststoffrohren. Ihr Durchmesser darf nicht kleiner sein als der Durchmesser der angeschlossenen Auslassrohre und wird üblicherweise mit 100, 150 und 200 mm akzeptiert.

Zur Reinigung werden an den Steigleitungen im Untergeschoss in einer Höhe von 1 Meter über dem Boden Inspektionen angebracht; wenn Einzüge vorhanden sind – über den Einzügen. Steigrohre bei Abnahme testen – Befüllen bis zum Trichter.

Bei Installation interne Abflüsse Entwässerungstrichter installieren, Steig- und Abflussrohre verlegen, horizontale Rohrleitungen und Abflüsse verlegen. Der Arbeitsablauf richtet sich nach dem Stand der Bauarbeiten vor Ort: Werden vor dem Einbau die oberen Bodenplatten verlegt, auf denen sich die Trichter befinden, empfiehlt es sich, mit dem Einbau der Trichter zu beginnen. Wenn keine Bodenplatten vorhanden sind und Stützen und Fachwerke vorhanden sind, beginnen die Arbeiten mit der Verlegung von Steig- und Abflussrohren.

Entwässerungstrichter (Abb. 18, a) werden nach Abschluss der Arbeiten auf dem Dach von Gebäuden installiert. Der Trichter wird in das dafür vorgesehene Loch eingesetzt. Die Verbindung zwischen Trichter und Dach muss starr und wasserdicht sein. Bei einem Dach aus Rollenmaterialien müssen an der Verbindungsstelle des Entwässerungstrichters zwei zusätzliche Abdichtungsschichten eingebaut werden, die nach dem Nivellieren mit einem Flansch fest an den Trichterkörper gedrückt werden. Zum Ausgleich von Temperatur- und Sedimentverformungen wird der Trichter über Ausgleichsmuffen 2 mit dem Steigrohr verbunden und anschließend elastisch abgedichtet.

Auslaufrohre von Ablauftrichtern werden mit einem Gefälle von 0,005 zum Steigrohr verlegt. Nach ca. 2 m erfolgt die Befestigung mit Kleiderbügeln und Klammern.

Installation von Dachrinnen

Abb. 18. Installation von Dachrinnen

  • a - Entwässerungstrichter,
  • b - Steigleitungen aus Kunststoff,
  • c - Hydraulikventil;
  • 1 – Reinigung,
  • 2 - Glocke,
  • 3 - Harzstrang,
  • 4 - Zement,
  • 5 – Rohr,
  • 6 – Kunststoffrohrleitung,
  • 7 - Übergangsstück,
  • 8 - Entwässerungstrichter

Dachrinnensteigrohre werden vertikal entlang einer Lotlinie in der Nähe von Wänden oder Säulen verlegt. Der Durchmesser des Steigrohrs ist gleich oder größer als der Durchmesser des Abflusstrichters. Auditoren werden im Untergeschoss und über den Einbuchtungen in einer Höhe von 1 m über dem Boden installiert. Steigrohre aus Muffenrohren werden von unten nach oben verlegt.

Die Installation von Entwässerungssteigleitungen aus PVC-Rohren erfolgt von unten nach oben. Die Rohre werden mit Gummiringen oder Kleber verbunden.

Der Abstand zwischen Rohren und Gebäudekonstruktionen muss mindestens 20 mm betragen. Die Steigleitung wird auf jeder Etage mit einer Klemme unter der Steckdose befestigt. An Durchgangsstellen Bauen & Konstruktion Das Steigrohr ist in einer Hülse eingeschlossen.

Steigleitungen mit kleinem Durchmesser (75...110 mm) aus zu Spulen gewickelten Kunststoffrohren (Abb. 18, b) werden von oben nach unten verlegt. Beim Durchziehen von Rohren durch Löcher in Decken müssen diese vor Beschädigungen geschützt werden. Ein Kunststoffrohr wird mit einem Trichter oder verbunden Stahlrohr unter Verwendung von Spezialstahlrohren 5 und einem Übergangsstück 7. Die Abflusssteigleitungen werden in einem Abstand von maximal 3 m befestigt.

Horizontale Rohrleitungen werden auf die gleiche Weise verlegt wie Abwasserleitungen. Da Regenwasser sauberer ist als abfließendes Wasser, werden die Rohrneigungen als kleiner angenommen: 0,02; 0,008; 0,005; 0,004 für Rohre bzw. Dy = 50, 100, 150, 200 mm. Reinigungen werden alle 10 m bei Dy 50-Rohren und nach 15 m bei Dy 100, 150 mm-Rohren installiert.

Bei Abflüssen mit offenem Auslauf werden Siphons mit einer Höhe von 100 mm eingebaut, die aus Stahlrohren bestehen.

Im Winter werden die Trichter der internen Abflüsse verschlossen, um das Eindringen von Schnee und Eis zu verhindern.

Moderne Autonomie ab Lager

Beschreibung:

Der Einbau von Innenabläufen ist heute aus den meisten Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Vor 50 Jahren war dies jedoch nicht der Fall. Interne Abflüsse wurden äußerst selten verwendet und bestanden aus Stahlrohren.

INTERNE ABFLÜSSE

ÜBER DIE VERWENDUNG VON THERMOPLASTISCHEN ROHREN IN INTERNEN ABFLÜSSIGEN GEBÄUDEN IM MOSKAUER KLIMABEZIRK

V. A. Ustyugov, Direktor des staatlichen Einheitsunternehmens „NIIMosstroy“, Ph.D. Technik. Wissenschaften

A. A. Otstavnov, Moderator wissenschaftlicher Mitarbeiter Staatliches Einheitsunternehmen „NIIMosstroy“, Ph.D. Technik. Wissenschaften

Der Einbau von Innenabläufen ist heute aus den meisten Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Vor 50 Jahren war dies jedoch nicht der Fall. Interne Abflüsse wurden äußerst selten verwendet und bestanden aus Stahlrohren. Damals begann NIIMosstroy mit Versuchen, interne Abflüsse nicht aus Metallrohren, sondern aus Asbestzementrohren zu bauen; Zuerst auf 5-stöckigen Gebäuden, „Lagutenkovsky“-Gebäuden, die erst jetzt überall abgerissen werden. Die Rohre wurden mithilfe von Kupplungen mit Polyisobutylen- oder Epoxidharzdichtung zusammengefügt.

Dann erfolgte der Übergang zur Verwendung von Kunststoffrohren. Bei der Installation interner Sanitärsysteme von Gebäuden dominieren heute Rohre aus Polymeren sowohl inländischer als auch zahlreicher ausländischer Hersteller. Rohre aus Polypropylen (PP), weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (UPVC), Polyethylen (HDPE), Polybuten (PB), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und verschiedenen Glasfaserkunststoffen werden in erheblichen Mengen aus dem Ausland geliefert. Ein wirksames Anwendungsgebiet sind bisher die Innenrinnen von Gebäuden. In diesem Zusammenhang könnten die Erfahrungen von NIIMosstroy bei der Verwendung thermoplastischer Rohre für die Installation interner Abflüsse von Gebäuden in der Klimaregion Moskau von Interesse sein.

Die Anwendung (SN 264-63) begann in Blockgebäuden mit einer Höhe von 9 Stockwerken mit Rohren aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) mit einem Durchmesser von 110 mm (Wandstärke ~ 19 mm), hergestellt gemäß MRTU 6-05 -918 auf bedingter Druck 1 MPa. Die Rohre wurden über Muffen miteinander verbunden und mit einer Lösung aus Polyisobutylen in Benzin abgedichtet.

Dann begann man, Rohre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von etwa 10 mm zu verwenden. Diese Rohre wurden über lose Stahlflansche miteinander verbunden. Zu diesem Zweck wurden die Enden der Rohre mit Flanschen ausgestattet, die durch thermomechanisches Formen hergestellt wurden. Manchmal wurden Rohre aus beiden Polyethylenarten stumpfgeschweißt.

Seit Ende der 1960er Jahre werden Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm verwendet. Zunächst aus Vinylkunststoff (NPVH 40, MN 1427-61), dessen Installation gemäß den Anforderungen der Abteilungsbauordnung von Glavmosstroy VSN-26–68 durchgeführt wurde, und dann nur aus PVC-U 60 (TU 6-05-164-73), dessen Installation gemäß den Anforderungsnormen des Staatlichen Baukomitees der UdSSR SN 478-75 durchgeführt wurde. Die Rohre wurden mit einer Überlappung an den Muffen zusammengeklebt.

Von Anfang der 1980er Jahre bis heute werden Rohre aus PVC-U 100 verwendet, die mit Gummidichtringen auf Muffen zusammengefügt werden. Ihre Installation erfolgte gemäß den Anforderungen verschiedener Normen.

Gemäß den Anweisungen des Staatlichen Baukomitees der UdSSR SN 478-80 könnten Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm (TU 6-19-99-78) und einer Wandstärke von 3,2 mm für die Installation von Abflüssen in Gebäuden bis 9 verwendet werden Stockwerke hoch und mit einer Wandstärke von 5,3 mm – in Gebäuden bis zu 16 Stockwerke hoch.

Nach Angaben der Abteilung Bauvorschriften Komplex für die zukünftige Entwicklung von Moskauer VSN 48-96-Rohren mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm (TU 6-4-0203534-94-93) kann für die Installation von Steigleitungen in Gebäuden mit bis zu 17 Stockwerken verwendet werden. mit einer Wandstärke von 5,3 mm (TU 6-19-231-87 und TU 6-49-4-88) – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken (bis zu 25 Stockwerke).

Parallel dazu wurden Mitte der 1980er Jahre Druckrohre aus Hochdruck-Polyethylen LDPE mit einem Durchmesser von 75 und 90 mm (GOST 18599-83) für den Einbau interner Abflüsse verwendet.

Es wurden auf Rollen gelieferte Rohre verwendet. Bei der Verwendung von Rohren mit abgemessener Länge wurden diese vorab zu Spulen mit einem Durchmesser von 2,2–3,5 m stumpf verschweißt.

Die Wandstärke der Rohre entsprach dem gewählten Typ (jeder Rohrtyp entspricht einem dauerhaft zulässigen Betriebsdruck für 50 Jahre Betrieb in einem Druckwassersystem bei einer Temperatur von 20 °C: l - 0,25 MPa, sl - 0,4 und s - 0,6 MPa) . Die Wahl des Rohrtyps erfolgte unter Berücksichtigung der Anzahl der Gebäudegeschosse: l – 9 Stockwerke, sl – 16 Stockwerke und s – 25 Stockwerke, Rohre wurden in Kombination verwendet, zum Beispiel für ein 25-stöckiges Gebäude: bis zu 11 Etagen – Typ C, 11–16 Etagen – SL und 17–25 Etagen – Typ L.

IN In letzter Zeit Für die Installation interner Abflüsse wurden Abwasserrohre aus PP verwendet (ZAO NPO Stroypolymer).

Zu den internen Entwässerungssystemen gehören: Entwässerungstrichter, hängende horizontale Leitungen, Steigleitungen und Auslässe.

Entwässerungssteigleitungen und alle Abflussleitungen, auch die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegten, müssen im Falle von Verstopfungen und Überläufen dem hydrostatischen Druck standhalten.

Bei der Verwendung von Dächern mit Kunststoffrinnen ist besondere Sorgfalt bei der Montage und im Betrieb erforderlich, um mechanische Beschädigungen der Dachrinnen zu vermeiden. Dies schränkte die Verwendung von Kunststofftrichtern ein. Nun ist geplant, Abflusstrichter aus Kunststoff zu verwenden.

Die Länge von unterirdischen Entwässerungsabläufen aus Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von 110 mm oder mehr ist bis zu 20 m zulässig.

Um die thermische Ausdehnung von PVC-Entwässerungssteigleitungen mit Klebeverbindungen auszugleichen, war vorgesehen, für vier bis sechs Stockwerke eine Dehnungsfuge mit Gummi-O-Ring zu verwenden.

Der Ausgleich der thermischen Dehnung der LDPE-Steigleitungen erfolgte durch die Verlegung der Rohrleitung in einem „Schlangenmuster“ in Rillen und Schächten.

Bei der Verwendung von Rohren mit einer Länge von 5,6...6,0 m (für zwei Etagen), die über Gummiringe verbunden sind, für die Installation von Entwässerungssteigleitungen wurde in der Mitte des Bodens unter der Muffe eine feste Befestigung angebracht; Zwei Durchgänge durch die Böden galten als bewegliche Befestigungen. Bei der Verwendung von Rohren mit einer Länge von 2,8...3,0 m (pro Etage) wurde jedes Rohr fest befestigt.

Gebraucht Verschiedene Optionen Anschlussstellen von Entwässerungssteigleitungen aus Kunststoff mit Entwässerungstrichtern aus Gusseisen (Abb. 1) und mit im Keller verlegten Entwässerungsleitungen aus Stahl zur offenen Ableitung von Regenwasser in den Blindbereich des Gebäudes (Abb. 2).

Optionen (Abb. 1a und 1b) für den Einsatz von Stahlübergangsrohren mit Flanschverbindung mit Kunststoffrohren und Muffenverbindung zur Abdichtung mit den Ablaufrohren der Trichter vorgesehen. Zur Herstellung der Flanschverbindungen wurde ein Flanschrohr aus PVC oder PE verwendet, das mit Klebstoff oder einem Gummi-O-Ring mit dem oberen Rohr des Steigrohrs verbunden wurde.

Die Option (Abb. 1c) sah die Verwendung eines Muffen-Adapterrohrs aus Stahl vor, dessen glattes Ende einen Durchmesser aufwies, der dem Durchmesser der Verbindung mit einem PVC-Rohr mit Gummidichtring entsprach.

Für Entwässerungssteigleitungen mit einem Durchmesser von 110 mm wurden auch Gusseisenteile verwendet (Flansch – glattes Ende). Sie wurden an Flanschen mit einem Stahladapterrohr und an einem Gummiring mit einem PVC- oder HDPE-Rohr verbunden (Abb. 1d).

Eine Möglichkeit zur Verbindung von Steigleitungen mit Stahlauslassleitungen (Abb. 2a) besteht in der Verwendung von Flanschrohren zur Herstellung von Flanschverbindungen (die Bördelung erfolgt an einem Rohr mit einer Muffe für einen Gummiring) oder eines Übergangsrohrs aus PVC oder HDPE mit ein darin eingepresstes Stahlrohr (Abb. 2b). Bei der Variante (Abb. 2c) wird ein Rohr aus PVC oder PE eingepresst. Eingepresste Stutzen dienen dazu, eine steifere Abstützung zu schaffen, sodass das Übergangselement in die Muffe einer Stahlrohrleitung eingebettet werden kann.

Für Entwässerungssteigleitungen mit einem Durchmesser von 110 mm wurden auch Gusseisenteile (Flansch – Muffe) verwendet, verbunden mit einem PVC- oder HDPE-Rohr (Abb. 2d).

Bei der Planung interner Abflüsse aus Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen sind wir davon ausgegangen, dass die maximale Entwässerungsfläche pro Abflusssteigleitung für die Bauregion Moskau bei einer geschätzten Intensität von 20-minütigem Regen 80 l/s pro 1 ha beträgt, mit a Der Zeitraum der einmaligen Überschreitung dieser Intensität, der einem Jahr entspricht, sollte nicht mehr als 400 m2 (Durchmesser 75 mm), 700 (90) und 1200 m2 (Durchmesser 110 mm) betragen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Entwässerungsfläche pro Entwässerungssteigrohr viel kleiner war. Dies wurde als Chance für die Zukunft gesehen, die Durchmesser der Steigleitungen zu verringern oder dünnwandige Rohre bei gleichbleibenden Durchmessern zu verwenden, um durch den Einsatz kostengünstigerer Rohre (Kosten von Polymerrohren) einen zusätzlichen wirtschaftlichen Effekt zu erzielen wird maßgeblich durch ihr Gewicht bestimmt).

Bei der Montage wurden Entwässerungstrichter und Übergangsmetallelemente fest und starr mit den Baukörpern verbunden. Die an der Rohrleitung befindlichen Metallarmaturen wurden unabhängig voneinander befestigt, um zu verhindern, dass ihr Gewicht auf die Kunststoffrohrleitung einwirkt.

Bei der Installation von Abflüssen aus thermoplastischen Rohren wurde außerdem strikt auf die Vertikalität der Steigleitungen und die starke Befestigung ihrer Elemente an den Gebäudestrukturen geachtet; Schutz der Rohrleitungen vor Verstopfung durch Bauschutt, Einstecktiefe des glatten Rohrendes in die Muffe bis zur Montagemarkierung.

Bei allen Verbindungen mit Gummiringen wurde zwischen dem Ende eines Rohrs und dem Innenflansch der Muffe eines anderen Rohrs ein Spalt gelassen, um die Voraussetzungen für den Ausgleich möglicher thermischer Längenausdehnungen der Rohre zu schaffen.

Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen wurde in der Regel ein Top-Down-Technologieschema verwendet. Die Rohre wurden vom Dach bzw. von der Decke des Obergeschosses herabgelassen. Zwei Arbeiter führten die Rohre durch die Löcher in den Zwischengeschossdecken herab und ordneten sie entsprechend der Höhe des im Bau befindlichen Gebäudes an. Einer von ihnen ließ das Rohr vorsichtig vom obersten Stockwerk herab, der andere trug es von oben auf sein Stockwerk. Die geschossweise entlang der Gebäudehöhe angeordneten Rohre wurden schräg auf den Zwischengeschossdecken abgestützt. Es war nicht erlaubt, Rohre vor der Herstellung von Verbindungen mit Gummidichtungen oder Verklebungen ineinander zu stecken. Um die Abflussrohre beim Absenken vor Abdrücken und Kratzern zu schützen, wurden die Löcher in den Zwischengeschossdecken mit Pergamin, Dachpappe oder Dachpappe ausgekleidet. Mit Turmdrehkranen wurden Container (Pakete, Bündel) mit Rohrrohlingen auf das Dach bzw. die Decke des Obergeschosses gehoben. Die Rohrrohlinge wurden verpackt gelagert, bis mit dem Einbau der Abwassersteigleitungen begonnen wurde.

Ein anderes technologisches Schema zur Installation von Entwässerungssteigleitungen „von unten nach oben“ wurde nur in Fällen verwendet, in denen zunächst eine Stahlabflussleitung im Keller verlegt wurde.

Die Verbindung der Übergangsteile mit dem gusseisernen Ablaufrohr des Ablauftrichters und der stählernen Auslaufleitung erfolgte traditionell – durch Verstemmen mit Weiß- und Harzseilen und anschließendes Verstemmen mit expandierendem Zement. Bei der Herstellung von Verbindungen zwischen Metall- und Kunststoffrohren kamen Verstemmen und Verstemmen zum Einsatz nur mit glatten Arbeitsflächen und abgerundeten Kanten. Während der Arbeiten durften auf keinen Fall Kunststoffteile angeschlagen werden.

Der Einbau des Entwässerungssystems mittels Anschlüssen an Gummiringen erfolgte in folgender technologischen Reihenfolge.

Im Keller verlegten sie ein Abflussrohr aus Stahl. Nach Anlieferung der Entwässerungsrohrrohlinge auf der Baustelle wurden diese mit einem Turmdrehkran auf das Dach bzw. an die Decke des Obergeschosses gehoben. Anschließend erfolgte die Eingangsqualitätskontrolle der eingehenden Rohrrohlinge. Die Enden der Rohre wurden gründlich von Schmutz befreit. Befestigungselemente wurden markiert und an Bauwerken angebracht. Sie senkten die erforderliche Anzahl an Rohren bis ganz nach unten und ordneten sie gleichzeitig über die gesamte Höhe des Gebäudes an.

Im Keller (bzw. im 1. OG) wurde ein Übergangsstück in die Muffe einer Stahlabgangsleitung eingeschweißt. Auf den Böden wurde jedes Rohr an den Stellen, an denen es durch die Decken führte, in zwei Lagen mit Pergamin (Teerpappe, Dachpappe) umwickelt und mit weichem Draht oder Bindfaden gesichert. Anschließend wurden die Rohre entlang der Gebäudehöhe zusammengefügt. Die einzelnen Rohre wurden an der Gebäudestruktur befestigt, indem die Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern festgezogen wurden. Im Dachgeschoss wurde ein Übergangsstück aus Stahl in die Glocke des oberen Abflussrohrs eingesetzt und am Bauelement befestigt. Das Ablaufrohr des Ablauftrichters wurde in die Muffe des Stahlübergangsstücks eingeschweißt.

LDPE-Rohre zur Herstellung komplett vorgefertigter Entwässerungssteigleitungen wurden von Rohrherstellern auf Rollen oder in Rollen geliefert.

Die Technologie zur Installation von Innenabläufen aus vollständig vorgefertigten Steigrohrschlangen aus Polyethylen umfasste die folgenden technologischen Prozesse: Im Werk für Montagerohlinge wurden die Rohre durch Erhitzen stumpf zu Rohrsträngen verschweißt, deren Länge der Länge der Abflusssteigrohre entsprach ( von der Auslass-Abflussleitung zum Abflusstrichter); An den Enden der Rohrstränge wurden Übergangsrohre angeschweißt, um die Rohre mit den Metallelementen der Entwässerungssysteme zu verbinden – Entwässerungstrichter aus Gusseisen und Entwässerungsauslassrohre aus Stahl; Vom Hersteller auf einer Spule erhaltene Rohrstränge oder Rohre wurden während des Schweißvorgangs auf einer speziellen Trommel zu Spulen aufgerollt, mit elastischen Klammern befestigt und pneumatischen (hydraulischen) Tests unterzogen; der fertige Steigschacht wurde angeliefert Baustelle, wurde mit einem Turmdrehkran auf das Dach gehoben, abgewickelt und in einen Schacht abgesenkt, der für die Verlegung einer Entwässerungssteigleitung vorbereitet war (die Löcher entlang der Schachthöhe in allen Decken waren mit Schutzabdeckungen versehen, um Polyethylenrohre vor Schnitten und Tiefen zu schützen Kratzer); Der Rohrstrang wurde über die gesamte Höhe des Gebäudes in mehreren Etagen an den Baukörpern befestigt; das Übergangsrohr von einem Ende des Rohrstrangs war mit dem Entwässerungsauslass und vom anderen Ende mit dem Entwässerungstrichter verbunden; Es wurden hydraulische Tests des installierten Systems durchgeführt.

Die Entwässerungsleitungen aus Stahl, die zur offenen Ableitung des Regenwassers in den Blindbereich des Gebäudes durch den Keller verlegt wurden, wurden mit den Entwässerungssteigleitungen entweder über eine Flanschverbindung, ähnlich der Verbindung zwischen Steigleitung und Trichter, oder über eine Verbindung mit den Entwässerungssteigleitungen verbunden Übergangsstück. Das Übergangsstück ist ein Stück LDPE-Rohr, dessen eines Ende mit der Spule verschweißt und das andere Ende in ein Stahlrohr eingepresst ist. Dieses Rohr dient als starrer Träger, der es ermöglicht, das Übergangselement in die Muffe der Stahlrohrleitung einzubetten. Bei einer Muffentiefe von 100 mm ragte das Stahlrohr heraus Polyethylenrohr um 50 mm, was eine ausreichende Wasserdichtigkeit der Einheit nach der Abdichtung gewährleistete.

Polyethylen ist ein weiches Polymermaterial. Daher wurden Rohre und Spulen vor Schnitten und Kratzern geschützt. Sie durften nicht geschleppt werden. Aus solchen Rohren hergestellte Rohrschlangen wurden bei Temperaturen bis minus 25 °C transportiert und bei Temperaturen bis minus 20 °C installiert. Der Transport erfolgte mit Spezialfahrzeugen für große Ladungen, meist in liegender Position. Beim Transport in vertikaler oder geneigter Position wurden die Trageschächte sorgfältig gesichert. Nach der Anlieferung auf der Baustelle konnten die Steigfelder sofort in Betrieb genommen werden.

Sie wurden in einem Lager vor Ort nur in Reichweite des Turmdrehkrans auf speziell dafür vorgesehenen horizontalen Flächen in bis zu 1,5 m hohen Stapeln gelagert.

Die Steigrohrschlangen wurden mit einem Turmdrehkran horizontal auf das Dach des Gebäudes gehoben. Ihre Anschlagung erfolgte mit speziellen Klammern an vier Stellen, die zuvor mit Dachpappe umwickelt wurden. Auf dem Dach wurde die Spule neben der Schachtöffnung für die Entwässerungssteigleitung verlegt.

Für qualitativ hochwertige Arbeiten zum Abwickeln der Steigrohrschlange in einen Rohrstrang und Einführen in den Schacht, um die Rohre in einem akzeptablen Radius biegen zu können, wurde ein Gerüst mit einer Höhe von ca. 1,5 m verwendet.

Manchmal wurde die Steigrohrspule von zwei Arbeitern aus der vertikalen Position direkt in den Schacht abgewickelt. Man löste die Klammern, stützte das Coil, steckte es in den Schacht und achtete darauf, dass beim Abwickeln keine Knicke an den Rohren entstanden. Der zweite Arbeiter senkte den Rohrstrang ab, während sich die Steigrohrschlange entlang des Schachts von Stockwerk zu Stockwerk abwickelte, und beobachtete richtigen Ort Rohre im Schacht verlegt und mit auf den entsprechenden Böden angebrachten Schellen vorfixiert.

Die Längenabweichung der Steigleitung, die mit Toleranzen bei den Abmessungen und der Installation von Gebäudestrukturen, den Temperaturbedingungen der Installation usw. verbunden ist, wurde durch die Kürzung des unteren Stahlübergangsrohrs ausgeglichen.

Es wurden hydraulische Tests interner Entwässerungssysteme durchgeführt, indem diese bis zur gesamten Höhe mit Wasser gefüllt wurden. Die Tests wurden nach einer externen Inspektion der Rohrleitungen und der Beseitigung sichtbarer Mängel durchgeführt. Die hydraulische Prüfung geklebter Rohrleitungen begann frühestens 24 Stunden nach der letzten Verklebung. Die Prüfung des Entwässerungssystems galt dann als bestanden, wenn mindestens 10 Minuten nach dem Befüllen bei einer äußerlichen Prüfung aller seiner Elemente keine Undichtigkeiten oder sonstige Mängel festgestellt wurden und der Wasserstand nicht gesunken war.

Die Abdichtung von Nuten, Kanälen und Löchern in den Zwischengeschossdecken erfolgte nach Abschluss aller Arbeiten zur Installation und Prüfung der Rohrleitungen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im 40-jährigen Betrieb einzelner Innenentwässerungen von Gebäuden aus thermoplastischen Rohren in der Klimaregion Moskau keine Beschwerden von Betreiberorganisationen über Verstöße gegen Festigkeit oder Funktionsqualität festgestellt wurden. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Erstens mit gute Qualität Bau- und Installationsarbeiten, die erwartungsgemäß von den Entwicklern (SUE „NIIMosstroy“) durch die hohen Installations- und Technologieeigenschaften thermoplastischer Rohre bestimmt werden.

Zweitens die Tatsache, dass die Steigleitungen interner Abflüsse (Durchmesser 75-110 mm) Einzugsgebiete haben, die um ein Vielfaches kleiner sind als diejenigen, bei denen Druckverhältnisse auftreten können. Das heißt, die internen Entwässerungssysteme aus thermoplastischen Rohren arbeiteten während des gesamten Zeitraums im Schwerkraftmodus.

Drittens sind, wie Studien gezeigt haben, die Temperaturbedingungen, denen die Rohre zu jeder Jahreszeit ausgesetzt waren, nahezu normal, was für Thermoplaste sehr günstig ist.

LITERATUR

1. Lobatschew P.V. Innenabläufe von Gebäuden., M.: Verlag „Literatur zum Bau“, 1967, 96 S.

2. Romeiko V.S., Alesker Ya.B., Otstavnov A.A., Ustyugov V.A. und andere Referenzmaterialien. Kunststoffrohre im Bauwesen. Teil 1. Rohre und Rohrleitungsteile. Pipeline-Design. M.: VALANG, 1997, 287 S.

3. Romeiko V.S., Alesker Ya.B., Otstavnov A.A., Ustyugov V.A. und andere Referenzmaterialien. Kunststoffrohre im Bauwesen. Teil 2. Bau von Pipelines. Betrieb und Reparatur von Rohrleitungen. M.: VALANG, 1997, 188 S.

4. Alesker Ya.B., Ekhlakov S.V. Installation von Sanitärarmaturen aus Kunststoff. M.: „Stroyizdat“, 1990, 239 S.

5. Otstavnov A.A., Byvshev S.S. Zur Problematik des Einsatzes dünnwandiger PVC-Rohre in internen Entwässerungssystemen von Hochhäusern. Ref. Sammlung: „Fortgeschrittene Erfahrungen beim Aufbau Moskaus“, Nr. 4, 1992, S. 19-21.

Design und Technologie
Institut Industriebau

JSC PKTIpromstroy

ROUTING

ZUR INSTALLATION VON INTERNEN
KUNSTSTOFFABFLÜSSE
ROHRE IM WOHN- UND ÖFFENTLICHEN GEBIET
GEBÄUDE

66-04 TK

2004

1 EINSATZBEREICH

1.1 Diese Karte enthält Anweisungen zur Vorbereitung, Installation und Abnahme interner Abflüsse von Steigleitungen aus Polyvinylchloridrohren bis zu Trichtern in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden.

1.2 Diese Karte enthält Anforderungen an das Rohrsortiment und die Methoden zu deren Verbindung. Es werden Fragen der Installation von Steigleitungen und Formstücken, der Lagerung von Rohren und der Arbeitssicherheit während der Installation berücksichtigt.

1.3 Bei der Verknüpfung einer Karte mit der Baustelle bestimmter Gebäude und Bauwerke müssen die Anforderungen berücksichtigt werden SNiP 2.04.01-85* „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“, SNiP 2.04.02-84* "Wasserversorgung. Externe Netzwerke und Strukturen“, SNiP 3.05.01-85 „Interne Sanitärsysteme“, VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Kanalisation und Abflüsse aus PVC-Rohren in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden“, SP 40-102 -20 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen". Die Karte wird von einer Fachorganisation mit den örtlichen Gegebenheiten verknüpft.

1.4 Diese Karte sieht den Einsatz fortschrittlicher technischer Lösungen und Arbeitsmethoden, die Mechanisierung arbeitsintensiver Arbeiten, die Automatisierung technologischer Prozesse und die maximale Industrialisierung von Bau- und Installationsarbeiten durch die Verwendung vorgefertigter Strukturen, Standard- und Standardprodukte und -teile vor, die in Fabriken hergestellt werden und Beschaffungsworkshops.

1.5 Die Verwendungsform der Karte beinhaltet ihre Verbreitung im Bereich Informationstechnologien mit der Aufnahme eines automatisierten Arbeitsplatzes für einen Bautechnologen (AWS TSP), Auftragnehmer und Auftraggeber in die Datenbank für Technologie und Organisation der Bauproduktion.

2 ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSAUSFÜHRUNG

2.1 Bevor mit der Installation der Innenabläufe begonnen wird, müssen folgende Arbeiten abgeschlossen sein:

Installation (Betonieren) von Zwischendecken, Wänden und Trennwänden, auf denen Sanitäranlagen installiert oder befestigt werden;

Installation von Halterungen für Rohrleitungen, die in unterirdischen Kanälen und technischen Untergründen verlegt werden;

Vorbereitung von Löchern, Nuten, Nischen und Nestern in Fundamenten, Wänden, Trennwänden, Decken und Beschichtungen, die für die Verlegung von Rohrleitungen erforderlich sind;

Anbringen von Hilfsmarkierungen an den Innen- und Außenwänden aller Räume, die den Designmarkierungen des fertigen Bodens plus 500 mm entsprechen;

Verputzen (oder Verkleiden) der Oberflächen von Wänden und Nischen an Stellen, an denen Entwässerungsleitungen verlegt werden, sowie Verputzen der Oberfläche von Rillen zur verdeckten Installation von Rohrleitungen in Außenwänden;

Einbau gemäß Arbeitsdokumentation von Einbauteilen in Baukonstruktionen zur Befestigung von Entwässerungsleitungen.

2.2 Interne PVC-Entwässerungssysteme werden sowohl im Massenwohnungsbau als auch in sanierten Gebäuden installiert.

2.3 Bei der Installation werden Elemente interner PVC-Abläufe aus einzelnen Rohrprodukten zusammengesetzt. Der Arbeitsumfang für die Installation von Abflüssen aus Polyethylenrohrleitungen umfasst:

Einbauorte für Befestigungselemente markieren;

Bohrlöcher;

Montage von Befestigungselementen;

Absenken von Abflüssen in Löcher in Zwischendecken mit Einbau von Muffen;

Verbinden von Rohrleitungsverbindungen mithilfe von Flanschen mit Schraubenanzug;

Befestigung von Rohrleitungen mit lösbaren Schellen, Einbau von Dichtungen und Anziehen von Schrauben.

2.4 PVC-Rohrprodukte werden in internen Entwässerungssystemen verwendet – für die Installation von Entwässerungssteigleitungen, die Verlegung von Entwässerungsleitungen aus Entwässerungstrichtern auf Dachböden; bei der Installation von Wassersperren und Entwässerungsleitungen von Steigleitungen in Kellern von Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 4 Stockwerken.

2.5 Bei Verwendung von PVC-Rohrprodukten für die Installation interner Entwässerungssysteme mehrstöckige Gebäude sollten bedarfsgerecht bereitgestellt werden SNiP 2.04.01-85* Bedingungen „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“. Brandschutz:

Es ist eine verdeckte Installation von Entwässerungssteigleitungen in Installationsschächten, Nuten, Kanälen und Kästen vorzusehen, deren umschließende Strukturen mit Ausnahme der Frontplatte, die den Zugang zur Steigleitung ermöglicht, aus nicht brennbaren Materialien bestehen müssen ( die Frontplatte kann in Form einer zu öffnenden Tür aus brennbarem Material hergestellt werden);

In den Kellern von Gebäuden, die nicht für Produktions-, Lager- und Büroräume ausgestattet sind, sowie in Dachböden und Badezimmern von Wohngebäuden ist die offene Verlegung von Entwässerungsleitungen aus PVC-Rohrprodukten zulässig;

Die Durchgänge der Steigleitungen werden über die gesamte Deckendicke plus 8 - 10 cm mit Zementmörtel der Stärke 20 - 30 mm abgedichtet, wobei die Steigleitung durch eine Hülse aus gerolltem Material geschützt wird wasserabweisendes Material ohne sichtbare Lücke.

2.6 In allen Fällen bestehen Abflüsse in die Blindbereiche von Gebäuden für interne PVC-Abläufe aus Stahlrohren; Auslasssammelrohre und PVC-Sicherungen mit Stahlauslässen werden an Flanschen angeschlossen.

2.7 Arbeiten zur Installation von Abflüssen aus Polyvinylchlorid-Rohrprodukten müssen von Mitarbeitern durchgeführt werden, die in Installationsmethoden geschult und mit den Eigenschaften von Polyvinylchlorid vertraut sind.

2.8 Arbeiter, die den Transport und die Installation von Polyvinylchlorid-Rohrprodukten und daraus hergestellten Baugruppen durchführen, sollten sich der abnehmenden Widerstandsfähigkeit von weichmacherfreiem Polyvinylchlorid gegenüber Stoß- und Biegebelastungen bei Minustemperaturen und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Handhabung im Winter bewusst sein.

2.9 Teile und Baugruppen aus PVC können bei jeder Umgebungstemperatur gelagert, transportiert, gelagert und eingebaut werden, sofern Maßnahmen beachtet und sichergestellt werden, um Schäden an Rohrprodukten aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid zu verhindern.

2.10 Rohrprodukte, PVC-Rohrrohlinge zur Installation interne Systeme B. Abflüsse, müssen auf horizontalen Plattformen bauseitiger Lagerhallen im Bereich des Turmdrehkrans gelagert und bei einer Lagerdauer von mehr als 10 Tagen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

2.11 Die Haupteigenschaften der von JSC NPO „Plastik“ hergestellten PVC-Rohre und Rohre müssen den in der Tabelle angegebenen entsprechen .

Tabelle 1- Grundlegende Eigenschaften von PVC-Produkten

Name

Einheit ändern

Index

Aussehen

Die Oberfläche des Produkts muss flach und glatt sein. Geringe Rauheiten, Spuren vom Formwerkzeug, Welligkeiten sowie einzelne Einschlüsse sind zulässig.

Dichte

g/cm3

1,38 - 1,43

Zugfestigkeit

MPa (kgf/cm 2)

44,1 (450)

Bruchdehnung*

mindestens 25

VIKA-Erweichungspunkt

°C

mindestens 79

Elastizitätsmodul*

MPa

2500 - 3500

Temperaturkoeffizient der linearen Ausdehnung

mm/m °С

0,08

2.12 Für die Installation von Entwässerungssteigleitungen müssen PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 110 mm gemäß TU 6-49-0203534-94-93 verwendet werden - in Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 17 Stockwerken und gemäß TU 6-19-231. 87 und TU 6-49-4-88 – in Gebäuden mit beliebig vielen Stockwerken.

2.13 Vorgefertigte Entwässerungsleitungen im Dachgeschoss sollten mit Polyvinylchlorid-Abwasserarmaturen gemäß TU 6-49-33-92 und Rohren gemäß TU 6-19-307-86 und TU 6-49-0203534-94-93 mit a installiert werden Durchmesser von 110 mm.

2.14 Es dürfen PVC-Rohrprodukte anderer Hersteller verwendet werden. Ihre Qualität und Eignung müssen durch entsprechende Zertifikate russischer Organisationen begründet und bestätigt werden.

2.15 Der Einbau eines Entwässerungssystems aus Polyvinylchloridrohren mittels Klebeverbindungen erfolgt in folgender Reihenfolge:

Im Keller ist eine Stahlabflussleitung verlegt;

Ein Container mit Rohrrohlingen wird zur Baustelle gebracht und mit einem Turmdrehkran auf das Dach oder die Decke des vorletzten Stockwerks gehoben;

Die Enden der Rohre werden gründlich von Schmutz befreit und die zu verklebenden Flächen aufgeraut;

Befestigungsklammern an Baukonstruktionen markieren und anbringen;

Die Rohre werden abgesenkt und über die gesamte Höhe des Gebäudes verlegt;

Dichten Sie das Übergangsstück in die Muffe der Stahlauslassleitung ein, wie in der Abbildung dargestellt;

Kleber vorbereiten;

Kleben Sie PVC-Rohre, indem Sie zunächst die zu verklebenden Flächen entfetten.

Nach jeder Verbindung werden die entsprechenden Rohre durch Anziehen der Halbringe der Befestigungswinkel mit Schrauben und Muttern gesichert;

Installieren Sie ein Audit (auf Risern mit Einkerbungen);

Das Stahlübergangsstück wird in die Ausgleichsmuffe des oberen Abflussrohres eingesetzt und an den Baukörpern befestigt;

Das Ablaufrohr des Ablauftrichters wird in die Muffe des Stahlübergangsstücks eingedichtet;

Umwickeln Sie die Rohre an den Stellen, an denen sie durch die Decke gehen, in zwei Lagen mit Dachpappe und sichern Sie sie mit Draht.

D

S

S 1min

S 2min

d 1

d 2

lmin

l 1min

l 2min

l 3min

DZu

DZu

50 +0,2

3,2 +0,5

50,3 +0,8

50,9 +1

49,0 +1

6 +0,4

90 +0,3

3,2 +0,5

90,4 +0,8

101 +1

7 +0,4

110 +0,3

3,2 +0,52

110,4 +0,5

120,6

109 +1,4

7 +0,4

Indikatorname

Norm

Testmethode

Shore-A-Härte, beliebige Einheiten

GOST 18829-73*

Härteänderung nach 168-stündiger Alterung an Luft bei 70 °C Shore A, beliebige Einheiten, nicht mehr

Geschätzter Regenwasserfluss zum Entwässerungssteigrohr, l/s

Die Mindestneigungen von Abzweigleitungen sollten für Freileitungsleitungen 0,005 betragen, für unterirdische Leitungen – entsprechend den Anforderungen.

2.38 Bei der Ermittlung des geschätzten Einzugsgebiets sind zusätzlich 30 % der Gesamtfläche zu berücksichtigen vertikale Wände grenzt an das Dach und erhebt sich darüber.

2.39 Entwässerungssteigleitungen sowie alle Entwässerungsleitungen, einschließlich derjenigen, die unter dem Boden des ersten Stockwerks verlegt werden, sollten auf einen Druck ausgelegt sein, der dem hydrostatischen Druck im Falle von Verstopfungen und Überläufen standhält.

2.40 Montageeinheiten für Entwässerungssteigrohre aus Polyvinylchlorid mit einem Durchmesser von 110 mm mit Trichter aus Gusseisen werden unter Berücksichtigung der in der Abbildung dargestellten Verbindungsart akzeptiert .

2.41 Wasser aus internen Entwässerungssystemen sollte in externe Regenwassernetze oder gemeinsame Abwassersysteme eingeleitet werden. In begründeten Fällen ist es zulässig, die Ableitung von Wasser aus internen Entwässerungssystemen in die industrielle Kanalisation unverschmutzt oder wiederverwendet vorzusehen Abwasser. Es ist nicht gestattet, Wasser aus internen Abflüssen in die häusliche Kanalisation abzuleiten oder Sanitäreinrichtungen an das interne Abwassersystem anzuschließen.

Name

Typ, Marke, GOST

Technische Spezifikationen

Menge

Pritschenwagen

KAMAZ-55111

Tischhammer

Typ 2

GOST 2310-77*

Gewicht, kg0,8

Tischmeißel

GOST 7211-86*

20 ´ 70°

Maßband aus Metall

GOST 7502-98

Zur Markierung und Kontrolle der Arbeit

Klappbarer Metallzähler

Dasselbe

Bauniveau

US-1-300

GOST 9416-83

Länge 300 mm

Lot

O-200

GOST 7948-80

Doppelseitiger Maulschlüssel für M10, 12, 14, 16 Schrauben

17 ´ 19, 22 ´ 24

GOST 2839-80*

10 ´ 12; 12 ´ 13; 13 ´ 14; 14 ´ 17

Abdichten

Gummihandschuhe (Paar)

Eimer

Stumpfer Vorschlaghammer

GOST 11401-75*

Schleifpapier

№ 10 - 16

GOST 6456-82*

Zum Abisolieren von Kunststoffrohrleitungen

Dreiteiliger tragbarer Werkzeugkasten

VNII MSS

Besäummontagegerät

UTPM-110

Beschneiden von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsgerät

USPM-110

Schweißen von Kunststoffrohrleitungen

Schweißinstallationsheizung

NSPM-110

Erwärmung von Kunststoffrohren

Einzelrollenblock

Tragfähigkeit bis 1,0 t

Handwinde

Tragfähigkeit 3,2 t

Stofftragetuch

Gummi Ring

PC.

Trichter ablassen

PC.

Rohrzweig

PC.

6 TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN

6.1 Die Arbeits- und Maschinenzeitkosten für die Installation von Innenabläufen aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen werden nach den 1987 eingeführten „Einheitlichen Standards und Preisen für Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten“ berechnet und in der Tabelle dargestelltFahrer, Mannstunden, (Bedienung von Maschinen, Maschinenstunden)

E 9-1-41 Nr. 1

Beschaffung und Lieferung von Materialien und Produkten

E 7-4 Nr. 8 (zutreffend)

Installation von Regenwasserkanälen

PC

E 9-1-4 Nr. 3e

Abflüsse verlegen

0,19

19,0

E 9-1-4 Nr. 3e

Installation von Abzweigrohren und Auslassleitungen

0,19

E 9-1-4 Nr. 3e

E 20-1-245 Nr. 3 (zutreffend)

Bau horizontaler Abschnitte des unterirdischen Netzes und der Auslässe

0,19

0,37

16,8

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 4

Funktionskontrolle Entwässerungssysteme im Allgemeinen

100 m

E 9-1-8 Tabelle 2 Nr. 5

Endkontrolle des gesamten Systems

100 m

1,50

1,50

6.2 Die Dauer der Arbeiten zur Installation interner Abflüsse aus Polyvinylchlorid-Rohrleitungen wird festgelegt Kalenderplan Ausführung der Arbeiten gemäß Tabelle .

VSN 48-96 „Abteilungsbaunormen für die Installation interner Abwasserkanäle und Abflüsse aus PVC-Rohren in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden“

10 SP 40-102-2000 „Entwurf und Installation von Rohrleitungen für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme aus Polymermaterialien. Allgemeine Anforderungen".