Kupplungsgasfilter DN25 fn1 2.1. Bestellen Sie und wir liefern

Bezeichnungsstruktur:

FN X - X
1 2 3 - 4

Technische Eigenschaften

Parametername

Bedeutung
Filter werden je nach Art des Anschlusses an die Rohrleitung hergestellt:

DN 25-200 – GOST 12815, Version 1, bis 0,6 MPa
DN250, 300 – GOST 12815, Version 1 bis 1,0 MPa

Gehäusematerial

Aluminiumlegierungen AK12OCH, AK12PCh

Montageposition

An horizontalen oder vertikalen Rohrleitungen.

Klimaleistung: U3.1 (-30...+40 Grad Celsius)

U2 (-45...+40 Grad Celsius)

UHL1 (-60...+40 Grad Celsius)

Maximaler Druckabfall über dem Filter

nicht mehr als 10 kPa

Porosität des Filterelements

50...60 %

Mindestpartikelgröße

50 µm

Temperatur Arbeitsumfeld

von minus 30 °C bis plus 90 °C

Durchschnittliche Lebensdauer

mindestens 10 Jahre

Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (Stunden)

10 000

Installations- und Betriebsverfahren

  • Sicherheitsanforderungen für Installation und Betrieb gemäß GOST 12.2.063.
  • Reinigen Sie vor dem Einbau des Filters die Zuleitung von Verunreinigungen.
  • Die Strömungsrichtung in der Rohrleitung muss mit dem Pfeil auf dem Ventilgehäuse übereinstimmen.
  • Der Filter kann sowohl an horizontalen als auch an vertikalen Rohrleitungen installiert werden.
  • Zum Abdichten Flanschverbindung Es wird empfohlen, für das Filtergehäuse mit der Rohrleitung einen Dichtring nach GOST 9833 oder eine Paronitdichtung nach GOST 15180 zu verwenden. Gegenflansche für die Rohrleitung nach GOST 12820.
  • Abweichungen von der Parallelität und Rechtwinkligkeit der Dichtflächen der angeschlossenen Flansche sollten nicht größer sein
    • Für DN 25-200 – 0,2 mm pro 100 mm Durchmesser;
    • Für DN 250.300 – 0,3 mm pro 100 mm Durchmesser
  • Zum Anschluss eines Druckschaltersensors oder anderer Geräte und Geräte verfügt das Filtergehäuse über Bohrungen mit G1/4-Gewinde (außer bei Filtern auf DN 25,40 und 50). Um die Gewinde an den Anschlussstellen der Geräte abzudichten, verwenden Sie Fluorkunststoffband FUM oder ein ähnliches Dichtungsmaterial.

Technischer Service.

Im Betrieb erhöht sich durch die Verschmutzung der Filterwiderstand sukzessive. Als Kriterium für eine Filterverschmutzung gilt ein Druckabfall hinter dem Filter unter den zulässigen Wert für ein Gasbrennergerät bei normalem Anschlussdruck am Filtereingang.

Wenn Sie Bewehrung in Mengen über 10 Tonnen kaufen möchten. LIEFERUNG in Moskau KOSTENLOS!!!
Es gibt ein Rabattsystem.
Ständige Qualitätskontrolle von Metallprodukten – Beschläge A500C und A3. Armaturen im Großhandel kaufen bei spezielle Bedingungen ab 20 Tonnen Produkte.

Neuankömmling:

Der Preis wird pro Tonne pro B/N-Berechnung angegeben:

159*4- 32300 Rubel-9 Tonnen
159*4,5-32000r.-2 Tonnen
159*5-31800r.-6 Tonnen
159*6-32200r.-4 Tonnen

Unser Unternehmen bietet eine große Auswahl an schwarzen Stahlrohren

Heutzutage sind Eisenmetallrohre in vielen Branchen der am häufigsten verwendete Rohrtyp. Schwarze Rohre werden aktiv eingesetzt Landwirtschaft, Öl- und Gassektor, Chemieindustrie, Maschinenbau, Privat- und Gewerbebau. An Russischer Markt Man findet sie als schwarze Rohre oder Eisenmetallrohre.

Typischerweise bestehen schwarze Rohre aus Stahl oder Gusseisen. Sie werden gemäß den modernen GOSTs der Russischen Föderation und der TU hergestellt ( technische Spezifikationen). Das Unternehmen „Steel-Pro“ bietet eine breite Palette von Rohre aus Eisenmetall, die äußerst langlebig und zuverlässig sind.

Metallgewebe

Vielen Dank an Sie Design-Merkmale, Stahlgeflecht gefunden Breite Anwendung V verschiedene Branchen Branchen: Maschinenbau, Baugewerbe, Bergbau, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, aber auch als Zäune und Einzäunungen für persönliche Zwecke verwendet.

Unser Unternehmen lädt Sie ein, sich mit dem Sortiment vertraut zu machen Metallgewebe, die durch Positionen wie Straßennetz, Mauerwerksnetz, Putznetz, dargestellt wird, Verstärkungsnetz, Fassadengewebe, Maschendrahtgeflecht, verzinkt Netz, verstärktes Netz, Edelstahlnetze, TsPVS-Netze (Ganzmetall-Streckmetallnetze) und andere Baustahlnetze.

Bezeichnungsstruktur:

FN X - X
1 2 3 - 4

  • FN - Serienbezeichnung
  • Verbindungsgröße, Zoll
  • Bindestrich
  • Nennbetriebsdruck, bar

Technische Eigenschaften

Parametername

Bedeutung
Filter werden je nach Art des Anschlusses an die Rohrleitung hergestellt:

Kupplung DN 15 - 50;

Flansch DN 25 - 100.

Die Filterflansche entsprechen GOST 12815, isp. 1, bis zu 0,6 MPa

Gehäusematerial

Aluminiumlegierungen AK12OCH, AK12PCh

Montageposition

An horizontalen oder vertikalen Rohrleitungen.

Klimaleistung:U3.1 (-30...+40 Grad Celsius)

U2 (-45...+40 Grad Celsius)

UHL1 (-60...+40 Grad Celsius)

Maximaler Druckabfall über dem Filter

nicht mehr als 10 kPa

Porosität des Filterelements

50...60 %

Mindestpartikelgröße

50 µm

Temperatur der Arbeitsumgebung

von minus 30 °C bis plus 70 °C

Durchschnittliche Lebensdauer

mindestens 9 Jahre

Installations- und Betriebsverfahren

  • Sicherheitsanforderungen für Installation und Betrieb – GOST 12.2.063.
  • Vor dem Einbau ist eine Reinigung (Ausblasen) erforderlich Druckluft) Versorgungsleitung vor Verunreinigungen und mechanischen Partikeln (Zunder, Späne, Elektrodenstücke usw.).
  • Die Strömungsrichtung in der Rohrleitung muss mit der Markierung „ “ auf dem Ventilgehäuse übereinstimmen.
  • Der Filter kann sowohl an horizontalen als auch an vertikalen Rohrleitungen installiert werden.
  • Um die Gewinde an der Verbindung des Ventilkörpers mit der Rohrleitung abzudichten, wird empfohlen, Fluorkunststoffband FUM oder ein ähnliches Dichtungsmaterial zu verwenden. Die Montage der Flanschverbindungen erfolgt mit Dichtungen aus mittelhartem MBS-Gummi (Abb. 9-1). Die Gegenflansche bestehen aus geschweißtem Stahl gemäß GOST 12820-80 (Abb. 9-2).
  • Anzugskraft:
    • 20±5 Nm (für Schrauben mit M10-Gewinde);
    • 25±5 Nm (für Schrauben mit M12-Gewinde);
    • 30±5 Nm (für Schrauben mit M16-Gewinde).
  • Abweichungen von Parallelität und Rechtwinkligkeit der Dichtflächen der angeschlossenen Flansche sollten 0,2 mm pro 100 mm Durchmesser nicht überschreiten.
  • Zum Anschluss von Drucksensoren oder anderen Geräten und Instrumenten verfügt das Filtergehäuse über Löcher mit G1/4-Gewinde. Um die Gewinde an der Verbindungsstelle der Geräte abzudichten, verwenden Sie Fluorkunststoffband FUM oder ein ähnliches Dichtungsmaterial.

Technischer Service

  • Im Betrieb erhöht sich durch die Verschmutzung der Filterwiderstand sukzessive.
  • Als Kriterium für eine Filterverschmutzung gilt ein Druckabfall hinter dem Filter unter den zulässigen Wert für ein Gasbrennergerät bei normalem Anschlussdruck am Filtereingang.
  • Das Filterelement sollte durch Ausblasen mit Druckluft oder Auswaschen in Wasser mit Reinigungsmitteln gereinigt werden.
  • Es wird empfohlen, das Filterelement auf natürliche Weise oder durch Ausblasen mit Druckluft bei einer Temperatur von nicht mehr als +90 Grad Celsius zu trocknen.

Entwickelt, um Gas von mechanischen Partikeln zu reinigen, um die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Betriebs zu erhöhen Gasausrüstung.

Sowohl Kupplung als auch Flansch Gasfilter FN DN 15 - 50 V Aluminiumgehäuse Wird in Wohnungs- und Kommunalversorgungssystemen vor Gaszählern und in Ofensystemen vor Absperr- und Regelventilen von Gasbrennergeräten von Kesseln, Wärmeerzeugern verwendet. Infrarotheizungen und andere Gasfeuerungsanlagen mit kleinerer Gerätekapazität.

Flanschgasfilter FN DN 25 - 100 im Aluminiumgehäuse werden überwiegend an Gasleitungen eingebaut.

Klimaleistung:
U3.1 (-30...+40 °C);
U2 (-45...+40 °C);
UHL1 (-60...+40 °C).

1. FN – Serienbezeichnung

2. Verbindungsgröße, Zoll

4. Filterausführung nach maximalem Betriebsdruck:
- 1 - (0...0,3) MPa;
- 2 - (0...0,3) MPa;
- 6 - (0...0,6) MPa.

5. Filterausführung (nur für Hülsenfilter DN 15 - 25 und für Flanschfilter DN 15, 20).

6. Zusätzliche Geräte:
M – Vorhandensein einer mechanischen Filterverstopfungsanzeige
EC – Vorhandensein einer Filterverstopfungsanzeige elektrischer Typ, Betrieb über das Netzwerk;
Et – das Vorhandensein einer batteriebetriebenen elektrischen Filterverstopfungsanzeige.

Allgemeine technische Eigenschaften von Gasfiltern FN im Aluminiumgehäuse

Gekoppelte Gasfilter DN 15, 20 und 25. Variante 1 (kurze obere und untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
G, Zoll Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1
FN 1/2-2.1 15 0,3 1/2 0,008 91 62 85 42,5 0,4 3,5 A
FN 1/2-6,1 0,6 B
FN 3/4-2.1 20 0,3 3/4 3,1 A
FN 3/4-6.1 0,6 B
FN 1-2.1 25 0,3 1 0,010 105 72 92 46 0,53 A
FN 1-6.1 0,6 B

Gekoppelte Gasfilter DN 15, 20 und 25. Variante 2 (lange obere Abdeckung, kurze untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
G, Zoll Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1
FN 1/2-2,2 15 0,3 1/2 0,013 91 62 139 42,5 0,58 3,4 A
FN 1/2-6,2 0,6 B
FN 3/4-2,2 20 0,3 3/4 2,9 A
FN 3/4-6,2 0,6 B
FN 1-2.2 25 0,3 1 0,016 105 72 146 46 0,72 A
FN 1-6.1 0,6 B

Gekoppelte Gasfilter DN 15, 20 und 25. Variante 3 (lange obere und untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
G, Zoll Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1
FN 1/2-2,3 15 0,3 1/2 0,018 91 62 193 96,5 0,75 3,3 A
FN 1/2-6,3 0,6 B
FN 3/4-2,3 20 0,3 3/4 2,7 A
FN 3/4-6,3 0,6 B
FN 1-2.3 25 0,3 1 0,023 105 72 200 100 0,92 A
FN 1-6.3 0,6 B

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
G, Zoll Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1
FN 1 1/4-2 32 0,3 1 1/4 0,030 140 100 180 90 3,0 3,3 A
FN 1 1/4-6 0,6 B
FN 1 1/2-2 40 0,3 1 1/2 162 108 198 99 3,2 3,2 A
FN 1 1/2-6 0,6 B
FN 2-2 50 0,3 2 118 188 94 3,4 3,4 A
FN 2-6 0,6 B

Gasflanschfilter DN 15, 20. Variante 1 (kurze obere und untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1 D D
FN 1/2-2,1 fl. oz. 15 0,3 0,008 147 83 92 46 55 12 0,90 3,5 A
FN 1/2-6,1 fl. oz. 0,6 B
FN 3/4-2,1 fl. oz. 20 0,3 65 0,95 3,1 A
FN 3/4-6,1 fl. Unze. 0,6 B

Gasflanschfilter DN 15, 20. Variante 2 (lange obere Abdeckung, kurze untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1 D D
FN 1/2-2,2 fl. Unze. 15 0,3 0,013 147 83 146 46 55 12 1,1 3,4 A
FN 1/2-6,2 fl. oz. 0,6 B
FN 3/4-2,2 fl. oz. 20 0,3 65 1,2 2,9 A
FN 3/4-6,2 fl. Unze. 0,6 B

Gasflanschfilter DN 15, 20. Variante 3 (lange obere und untere Abdeckung)

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1 D D
FN 1/2-2,3 fl. Unze. 15 0,3 0,018 147 83 200 100 55 12 1,3 3,3 A
FN 1/2-6,3 fl. Unze. 0,6 B
FN 3/4-2,3 fl. Unze. 20 0,3 65 1,4 2,7 A
FN 3/4-6,3 fl. Unze. 0,6 B

Name
Filter
DN Arbeitsdruck max.
klein, MPa
Arbeitsbereich
Filterelement, m 2
Abmessungen, mm Gewicht (kg Koeffizient
Widerstand
Leniya
Reis.
L B H H 1 D D
FN 1-2 fl. oz. 25 0,3 0,023 160 95 192 96 75 11 2,9 2,2 A
FN 1-6 fl. Unze. 0,6 V
FN 1 1/4-2 fl. Unze. 32 0,3 0,03 162 100 180 90 90 12,5 3,0 3,3 A
FN 1 1/4-6 fl. Unze. 0,6 V
FN 1 1/2-2 fl. Unze. 40 0,3 108 198 99 100 3,2 2,2 A
FN 1 1/2-6 fl. Unze. 0,6 V
FN 2-2 fl. 50 0,3 118 188 94 110 3,4 3,0 A
FN 2-6 fl. oz. 0,6 V
FN 2 1/2-1 65 0,3 0,04 235 144 216 108 130 14 5,2 2,9 B
FN 2 1/2-6 0,6 G
FN 3-1 80 0,3 0,05 258 168 226 113 150 18 6,4 3,0 B
FN 3-6 0,6 G
FN 4-1 100 0,3 0,06 278 185 252 126 170 7,5 4,4 B
FN 4-6 0,6 G

1. Bei der Installation und dem Betrieb von Gasfiltern sind die Sicherheitsanforderungen gemäß GOST 12.2.063-81 zu beachten.

2. Vor dem Einbau des FN-Filters ist es notwendig, die Versorgungsleitung von Verunreinigungen zu reinigen.

4. Der Einbau von Gasfiltern FN ist sowohl an horizontalen als auch an vertikalen Rohrleitungen möglich.

5. Um das Gewinde an der Verbindungsstelle des Filtergehäuses mit der Rohrleitung abzudichten, wird empfohlen, Fluorkunststoffband FUM oder ein ähnliches Dichtungsmaterial zu verwenden. Zur Abdichtung der Flanschverbindung des Filtergehäuses mit der Rohrleitung empfiehlt sich die Verwendung von Dichtungen aus mittelhartem MBS-Gummi. Gegenflansche bestehen aus geschweißtem Stahl gemäß GOST 12820-80.

6. Die Abweichung von Parallelität und Rechtwinkligkeit der Dichtflächen der angeschlossenen Flansche sollte 0,2 mm pro 100 mm Durchmesser nicht überschreiten.

7. Zum Anschluss von Druckschaltersensoren oder anderen Instrumenten und Geräten verfügt das Filtergehäuse über Löcher mit einem G1/4-Gewinde.

Notiz. Die Methode zur Berechnung der Filtereigenschaften ist ähnlich.