Danfoss Wasserdrucksensor. Danfoss-Druckschalter: Gerät, Typen, Installationsverfahren

Pressostat Danfoss KPI 35 - Pressostat für Wasser, Luft, Öl, Freone vom Typ Danfoss KR mit einpoligem SPDT-Schalter, zulässiger Druck 18 bar. Danfoss-Druckschalter Typ KPI – elektromechanische Relais Danfoss-Druck KPI 35 mit variablem Differential, konzipiert für die Druckregelung flüssiger und gasförmiger Medien sowie für die Signalisierung in verschiedenen Industrieanlagen. Beispielsweise können Danfoss KPI 35-Druckschalter in Nachspeiseeinheiten für Heizungs- und andere Wärmeversorgungssysteme von Gebäuden eingesetzt werden, die über einen unabhängigen Stromkreis (über Warmwasserbereiter) an externe Wärmenetze angeschlossen sind. Der Danfoss KPI 35-Druckschalter ist mit einem ausgestattet einpoliger Schalter (SPDT), dessen Position von der Einstellung des Druckschalters und dem Druck am Sensor abhängt.

Hauptmerkmale und Merkmale des Danfoss KPI-Druckschalters:

Der Druckschalter Danfoss KPI ist eine kompakte, aber zuverlässige Lösung für den Einsatz in Steuerungssystemen in der Industrie Faulheit.

Großer Betriebsdruckbereich

Der Druckbereich von -0,2...28 bar ermöglicht Ihnen die Auswahlder richtige Sollwert für die meisten Anwendungen.

Druckschalter für industrielle Anwendungen

Bequemer Aufbau und hohe Stabilität ermöglichenVerfahren zur Regulierung des Drucks von Flüssigkeiten und Gasenextrem einfach und zuverlässig für viele Anwendungen inIndustrie, z.B. zur Pumpensteuerungund Kompressoren.

Einfach zu installieren

Die kompakten Abmessungen des KPI-Relais sparen Platz und vereinfachen Installationsprozess.

Beständig gegen Vibrationen und Stöße

Der Danfoss KPI-Druckschalter ist ideal für den mobilen EinsatzAnwendungen, bei denen Vibrationen auftreten.

Schnelle Reaktionszeit

Einpoliger Umschaltkontakt (SPTD) bietet schnelle Reaktionszeit und lange Lebensdauer

Kabeleinführung

Zwei Einführungen für Kabel mit einem Durchmesser von 6–14 mm auf der Vorderseite des Druckschalters ermöglichen die NutzungStellen Sie eine große Auswahl an Kabeln für den Anschluss bereit.

Hohe Belastbarkeit der Kontakte

Das Kontaktsystem ermöglicht elektrisches Schalten AC3-Last bis 16A, 400V. Für SchwachstromsystemeModifikationen mit vergoldeten Kontakten sind verfügbar.

Lange Lebensdauer

Druckschalter sind für mehr als 400.000 elektrische ausgelegt isches Schalten, das ist viermal mehr als erforderlichgrundlegende Industriestandards.

Anschluss und Einrichtung eines Druckschalters für den allgemeinen industriellen Einsatz

Danfoss Druckschalter Typ KP/KPI dienen der Regelung der Stromsteuerung und Alarm in der Industrie. Der Einbauort sind Anlagen mit flüssigen und gasförmigen Medien. Danfoss-Druckschalter sind mit einpoligen Schaltern ausgestattet, die den Stromkreis schließen oder öffnen, wenn der Druck von den eingestellten Werten abweicht. Betrachten wir das Funktionsprinzip des Druckschalters im Detail; sein Diagramm ist in Diagramm 1 dargestellt.

Wir konfigurieren das Gerät wie folgt: Stellen Sie mit der Hauptskalenschraube (1) den gewünschten Druck ein, bei dem die Kontakte schalten sollen. Diese Schraube dreht die Spindel und klemmt die Feder (4). Mit Hilfe der Differentialschraube (2) wird die Feder (5) gedrückt und die Differenz (Differenz) hergestellt, die zwischen den Kontaktschaltungen liegen soll

Diagramm 1 Druckschaltergerät Typ KP/KPI

Diagramm 2 Danfoss KP/KPI-Druckschalter ohne Druck

Diagramm 3 Danfoss KP/KPI-Druckschalter unter Druck

Erst nach der Konfiguration kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Liegt kein Druck im System an, sind die Relaiskontakte 1 und 2 geschlossen(Schema 2). Mit zunehmendem Druck dehnt sich der Faltenbalg (6) aus und übt Druck auf die Hauptfeder (4) aus. Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, schaltet der Haupthebel (3) die Kontakte und die Kontakte 1 und 4 werden geschlossen(Schema 3).

Die Rückschaltung erfolgt, wenn der Druck auf den eingestellten Wert abzüglich des Differenzwerts abfällt.

Danfoss-Druckschalter können mit einem automatischen oder manuellen Rückstellsystem ausgestattet werden. Bei der ersten Option erfolgt die umgekehrte „Übertragung“ der Kontakte automatisch, bei der zweiten müssen Sie die Reset-Taste drücken (dies wird in Fällen verwendet, in denen das System ausgelöst wird). Notfall Abschaltung und es ist notwendig, die Störung zu beheben, bevor das System neu gestartet wird.

Differenzdruckregler dienen dazu, eine konstante Druckübertragung (auf einem bestimmten Niveau) zum TP (Heizstation) am Regelventil im System aufrechtzuerhalten Fernwärme oder in der Heizungsanlage. Das Funktionsprinzip besteht darin, dass die Regler schließen, wenn der Differenzdruck ansteigt. Dies liegt daran, dass Impulsröhren Druck wird übertragen Unterteil Anschließend wird es über einen speziellen Kanal zum oberen Teil des Zwerchfells übertragen. In diesem Fall wirkt die Energie der Feder auf das Verbindungsrohr des LP ( Oberer Teil Membran). Dadurch ist es möglich, den optimalen Druckabfall einzustellen.
Möglichkeiten:
- Kompaktes und blockförmiges Design
- Ventile mit DN 15-250
- Sicherheitsmerkmale (nach DIN-Norm)

Wählen Sie eine Übersicht der Produktkombinationen aus den folgenden:

Differenzdruckregler
- Hohe Belastung oder niedrige bis mittlere Belastung
Differenzdruck- und Durchflussregler

Differenzdruckregler und Durchflussbegrenzer
- Hohe oder mittlere Belastung

Durchflussregler
- Hohe oder mittlere Belastung

Durchflussregler mit eingebautem Steuerventil
- Hohe Belastung und mittlere Belastung

Unbelastete Druck- und Differenzdruckregler
- Hohe oder mittlere Belastung

Reduzierventile- Hohe oder mittlere Belastung

Multifunktionsregler (Durchfluss/Differenzdruck/Temperatur)
- Durchfluss- und Temperaturregler sowie Differenzdruck- und Temperaturregler mit Durchflussbegrenzung

Sicherheitsdruckregler
- Sicherheitsregler mit SAV- und SÜV-Funktion

Technische Spezifikationen von Danfoss

  • Die Einstellung dieses Reglers ist fest.
  • Die Verbindungsart kann entweder variabler Flansch oder Gewinde sein.
  • Der Bereich maximaler Temperaturen liegt zwischen 120 °C und 150 °C.
  • pH-Bereich - 40; 25; 16; 10 Bar.
  • Der KVS-Bereich reicht von 0,4 m3\4 bis 400 m3\4.
  • Mögliche Durchmesser von 15 bis 250 mm.
  • Bereich der zulässigen Durchflusseinstellungen 0,03-15 m 3 / h

    Funktionsprinzip des Danfoss-Durchflussreglers

    Die Membran mit Federn regelt gut eingestellte Druckunterschiede direkt an den eingebauten Drosselventilen. Eine manuelle Änderung des Drosseldurchsatzes führt zu einer direkt proportionalen Änderung des Durchflusses, was durch Differenzdruckregler von Danfoss unterstützt wird.

    Der Differenzdruckregler von Danfoss mit Durchflussregelfunktion ist mit zwei hochwertigen, einstellbaren Membranen ausgestattet: eine zur Durchflussregelung und die andere zur Regelung

    Druckunterschiede. Installation und Konfiguration auf der Rückleitung dieses Produkts: Impulse mit hoher Druck Die Übertragung erfolgt über einen relativ kleinen Impulsschlauch, der am Einlass direkt mit dem Ventil und dann mit der Membran verbunden ist, die die gesamte Durchflussmenge reguliert. Der Niederdruckimpuls wird jedoch über einen im Regler befindlichen Kanal übertragen.

    Der Hochdruckimpuls wird über den externen Verbindungsschlauch auf die Hochdruckseite der Steuermembran und den Impuls übertragen niedriger Druck Der Differenzdruckregler mit der Möglichkeit, die Durchflussmenge einzustellen, wird über einen weiteren Schlauch des Reglers auf die Seite übertragen, auf der sich der Unterdruck der Membran befindet. Alle Anstrengungen dieses Frühlings machen es möglich, dies zu gewährleisten Betriebsdruck, aber bereits an der Drosselklappe dieses Geräts - dadurch kann der Differenzdruckregler eine möglichst genaue Regelung dieses Durchflusses durchführen.

    Produkte für einen Temperaturbereich von mehr als zweihundert oder dreihundertfünfzig Grad Celsius erfordern eine spezielle Ausrüstung optionale Ausrüstung Für einen vollständigen und fehlerfreien Betrieb über einen maximalen Zeitraum sollten Sie vor dem Kauf unbedingt alle Nuancen klären und sich ausführlich über das benötigte Produkt informieren. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen können Sie jederzeit jedes Modell eines Danfoss-Differenzdruckreglers erwerben.

  • Der optimale Druck in Wasserversorgungssystemen ist einer davon die wichtigsten Anforderungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Pumpe in der Leitung installiert ist. Ist der Indikator zu niedrig, sinkt der Druck, es bildet sich ein intermittierender Flüssigkeitsstrom und die Belastung des Pumpapparates steigt, was zu schnellem Verschleiß führen kann.

    Die Lösung für dieses Problem ist ein Druckschalter von Danfoss. Ein solches Gerät wird an Pumpen installiert, steuert deren Betrieb und hält ein stabiles Druckniveau in der Leitung aufrecht.

    1 Aufbau und Funktionsweise des Druckschalters

    Auf dem modernen Markt finden Sie Druckschalter von globalen Herstellern. Jedes spezifische Modell verfügt über unterschiedliche Betriebsparameter und zusätzliche Optionen. Aber trotzdem, Allgemeines Design Alle Geräte haben das gleiche Aussehen. Das Standardrelais umfasst:

    • eine flexible Membran, die auf Druckniveaus reagiert;
    • großer Federmechanismus mit Mutter gesichert;
    • kleine Differentialfeder;
    • Gewindeanschluss für Rohrleitungen;
    • Kontakte zum Anschluss an ein Pumpgerät;
    • Kontakte zum Anschluss an das Netzwerk;
    • Kontakte zur Erdung des Gerätes.

    Für das Mindestdruckniveau ist die große Feder des Gerätes verantwortlich. Dieser Indikator wird durch Drehen der Mutter eingestellt. Für die Differenz zwischen minimaler und maximaler Ansprechschwelle des Gerätes ist eine kleine Feder verantwortlich, die ebenfalls mittels einer Mutter eingestellt wird. Je fester Sie den Verschluss anziehen, desto mehr Kraft ist erforderlich, um auf den Federmechanismus einzuwirken.

    Sinkt der Wasserstand in der Rohrleitung, verschwindet die Wirkung auf die Quelle. Der Federmechanismus wirkt sofort auf die Membran, die die Kontakte des Stromnetzes schließt und die Pumpen einschaltet. Wenn Flüssigkeit in das Rohr gepumpt wird, steigt der Druck allmählich an und wenn der Indikator den oberen Grenzwert erreicht, drückt das Wasser erneut auf die Feder, die Kontakte öffnen sich und die Pumpen hören auf zu arbeiten.

    2 Arten von Danfoss-Druckschaltern

    Der Hersteller Danfoss beliefert den Markt mit verschiedenen Relaistypen, die sich unterscheiden Design-Merkmale und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen produziert Universalgeräte für den Industriebereich sowie hochspezialisierte Geräte für raue Arbeitsbedingungen und Haushaltsgeräte.

    2.1 Geräte vom Typ KPI

    In dieses Segment fallen Geräte, die vorwiegend an Industriepumpen verbaut werden. Der Mechanismus ist für den Betrieb mit Flüssigkeiten und Flüssigkeiten ausgelegt gasförmige Stoffe. Die Hauptkomponenten der Konstruktion sind mit einem robusten, stoßfesten Gehäuse mit integriertem Messgerät und Reglern verschlossen. Der Anschluss an die Wasserleitung erfolgt über einen Gewindeanschluss an der Unterseite des Geräts. Im Inneren des Gehäuses befinden sich Federmechanismen und 4 Kontakte. Je nach Druckniveau schließt die Platte die Kontakte paarweise und sorgt so für unterschiedliche Betriebsarten des Geräts.

    Das beliebteste Modell dieser Art ist der Druckschalter KPI 35 (060 121766). Das Modell ist mit einem Vibrationsschutz ausgestattet und arbeitet im Bereich von 0,2-8 bar. In diesem Fall beträgt der Schwellendifferenzbereich 0,4–1,5 bar. Das Gerät ist für 400.000 Starts ausgelegt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

    Neben den Einstellskalen des Geräts befinden sich unten zwei Ausgänge elektrisches Kabel mit einem Querschnitt bis 14 mm. Separate Modifikationen für Danfoss-Pumpe KPIs sind mit vergoldeten Kontakten erhältlich.

    Eine leistungsstärkere Version der Serie ist das Gerät KPI 38 (060 508166). Das Gerät ist für einen Einstellbereich von 8-28 bar ausgelegt und wird für leistungsstarke Industriepumpen, Werkzeugmaschinen und Alarmanlagen eingesetzt. Der maximale Druck im Relais beträgt 30 bar und die Schwellendifferenz liegt im Bereich von 1,8-6 bar.

    2.2 Gerätetyp KR 44

    Pressostate KR 44 werden ausschließlich an Wasserpumpen installiert. Das Gerät besteht aus zwei Bälgen, die jeweils für ihre eigenen Funktionen verantwortlich sind und individuell konfiguriert werden. Die linke Seite des Gerätes ist wie beim bisherigen Gerätetyp für die Druckstabilität innerhalb der Rohrleitung verantwortlich. In diesem Fall ist die zweite Hälfte dafür verantwortlich, die Pumpvorrichtung bei nachlassender Saugleistung vor Trockenlauf zu schützen.

    Das Modell zeichnet sich durch empfindliche Federmechanismen aus, die sofort auf Parameteränderungen im Kanal reagieren. Das Gerät ist für den Betrieb konzipiert Temperaturbereich-40 — + 65 Grad. Wird ausschließlich beim Transport von Wasser mit Temperaturen bis zu 100 Grad verwendet. Das robuste Metallgehäuse des Sensors ist mit einem Vibrations- und Stoßschutz ausgestattet. Die Arbeitsmechanismen bestehen aus Bronze und Stahl.

    Der Betriebsdruck, den das Sensor-Relais zulässt, beträgt 17-22 bar. Die Einstellung erfolgt im Bereich von 2 bis 12 bar. In diesem Fall beträgt die maximale Differenz 4 bar.

    2.3 Gerätetyp KPS

    Die Geräte der KPS-Serie zeichnen sich durch ihr schlichtes Design und ihre hohe Vielseitigkeit aus. Neben Pumpen wird ein solcher Sensor auch auf Schiffen, Dieselanlagen, Dampfmaschinen und auf Produktionsanlagen. Das Gerät besteht aus Metallblock, in dessen Inneren sich zwei unterschiedlich große Federn und vergoldete Kontakte für eine bessere Leitfähigkeit befinden. Einige Konfigurationen sind für den Betrieb unter Stößen und Pulsationen ausgelegt und werden auch in Pumpen zum Pumpen von Wasser mit hohem Salzgehalt verwendet.

    Die Justierung des Instrumentensegments erfolgt durch Verstellen der Muttern. Dadurch wird der Druck in der Leitung von 0 bis 60 bar geregelt. Je nach Modifikation ist das verbaute Differenzial entweder fest oder einstellbar.

    2.4 CS-Serie

    Sensoren der CS-Serie sind die beliebtesten für Haushaltspumpgeräte. Das Gerät wird an Wasserversorgungspumpstationen und Brunnenanlagen eingesetzt und auch an einer Wärmepumpe installiert. Universeller Mechanismus reagiert auf Kanäle, die sowohl Luft als auch Wasser pumpen.

    Bei der Konstruktion handelt es sich um einen Standard-Relaismechanismus, der aus Federn, 4 Kontakten und einem Schutzgehäuse mit IP43-Schutz besteht. Das Gerät ist allein für die Regulierung des Drucks in der Leitung verantwortlich. Differential und Untere Schwelle Abschaltungen werden manuell mit Muttern und einem Schraubenschlüssel eingestellt. Für mehr angenehmes Arbeiten Im Gehäuse ist außerdem ein Schalter eingebaut, der bei Bedarf die Kontakte sperrt. In den Mechanismus ist außerdem ein Sicherheitsventil in Form eines Ventils eingebaut.

    Der für Geräte dieser Art eingestellte Druckbereich liegt zwischen 2 und 20 bar.

    2,5 FQS-Geräte

    Besondere Aufmerksamkeit verdient der FQS-Strömungsschalter. Das Gerät wird für Wasserversorgungskanäle sowie beim Pumpen von Flüssigkeiten aus offenen Quellen eingesetzt

    Der Durchflussstartschalter von Danfoss hat ein ähnliches Design wie ein Standard-Drucksensor. Der Unterschied besteht darin, dass hier anstelle einer Feder eine Fahnenplatte verwendet wird, die sich unter der Wirkung des Flüssigkeitsstroms bewegt. Die Größe der Fahne hängt vom Querschnitt des Rohres ab, in dem sie verwendet wird.

    Das Funktionsprinzip eines solchen Gerätes ist sehr einfach. Wenn in der Leitung Flüssigkeit fließt (die Wasserverbrauchsstelle ist eingeschaltet), nimmt sie die Fahne mit und die Kontakte des Gerätes schließen. Das Stromnetz zwingt die Pumpe, Flüssigkeit zu pumpen. Wenn der Fluss stoppt, kehrt das Flag zum Normalzustand und das Gerät zurück Pumpgerät schaltet sich aus. Dieser Mechanismus schützt das Gerät auch vor Trockenlauf. Der Sensor arbeitet nur mit der unteren Druckschwelle.

    In Planung technische Eigenschaften FQS-Relais unterscheiden sich in folgenden Eigenschaften:

    • Arbeitsmedium – Wasser oder Glykol;
    • Reichweite Umgebungstemperatur reicht von -20 bis + 55 Grad;
    • maximale Temperatur des Kontaktmediums – 75 Grad;
    • Das Gerät ist für einen Druck bis 10 bar ausgelegt;
    • Die Lebensdauer des Geräts beträgt 100.000 Zyklen.

    Beim Strömungswächter wird auch der Feuchtigkeitsindikator berücksichtigt. Sein Wert sollte 80 % nicht überschreiten. Über eine Gewindeverbindung schneidet der Mechanismus Rohre mit einem Durchmesser von 1 bis 6 Zoll (je nach Modifikation).

    Einzelne Modelle sind ein Verbund Standardausführungen und Durchflusssensoren. Ein solches Gerät ist teurer, verfügt aber über eine höhere Funktionalität.

    3 Installation eines Danfoss-Druckschalters

    Bei Geräten in Industrieausführung erfolgt der Einbau in die Anlage durch qualifizierte Installateure. Die Komplexität des Designs, die Empfindlichkeit der Ausrüstung und ihre hohen Kosten erfordern eine möglichst genaue Installation und Einstellung.

    Bei Danfoss-Haushaltssensoren ist die Installation hier viel einfacher und kann unabhängig durchgeführt werden, wenn Sie eine Reihe von Empfehlungen befolgen.

    Wenn der Mechanismus an einer Hauswasserversorgungsstation installiert wird, wäre der ideale Standort für diesen Standort ein Anschluss an den Speichertank. Hier sind Druckstöße minimal und es besteht keine Gefahr von Wasserschlägen.

    Am besten installieren Sie das Gerät in einem beheizten Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 70 % und einer Lufttemperatur ab 4 Grad. In diesem Fall sollte die Zeile Folgendes enthalten:

    • Absperrventile in den Bereichen vor und nach dem Sensor;
    • Tiefenwasserreinigungsfilter;
    • Rückschlagventil;
    • Manometer zur visuellen Überwachung des Anlagenzustandes.

    Wenn der Druckschalter ausgestattet ist hohes Level Schutz vor Feuchtigkeit und einem eingebauten Filter, das Gerät kann direkt darauf gestellt werden Pumpstation in eine Grube oder einen Senkkasten. Wenn das Gerät in einem Wasserversorgungsunternehmen installiert ist, dann zusätzlich zu Gewindeverbindungen, empfiehlt es sich, Adapter (z. B. amerikanisch) zu verwenden. Dabei werden alle Anschlüsse auf beiden Seiten des angeschlossenen Gerätes sorgfältig abgedichtet.

    3.1 AUSTAUSCH UND EINSTELLUNG DES DRUCKSCHALTERS DANFOSS KP-15 (VIDEO)