Контролер вхідних дверей z 5r. Тепер про нюанси. Типові елементи найпростішої бідності
) в якості автономного контролерадля обмеження доступу до під'їздів житлових будинків, у приміщення адміністративних установ, промислових підприємств.
Контролер Z-5R дозволяє підключити наступне обладнання:
· Контактний зчитувач ключів;
· Безконтактний зчитувач, що емулює протокол ключа DS1990А;
· Замок, що відкривається як подачею, так і зняттям напруги (установка перемички на друкованій платіконтролера - інверсія виходу);
· кнопка відкривання замка (нормально розімкнена);
· Зовнішній зумер, зовнішній світлодіод;
· Датчик відкритих дверей.
При роботі спільно з комп'ютерним адаптером AC-Z (плюс програма "База Z") з'являється можливість ведення бази ключів у ПК та оперативної зміни (завантаження/вивантаження) списку ключів у контролері Z-5R (за допомогою ключа DS1996 або тільки за допомогою адаптера та ПК).
Вбудована енергонезалежна пам'ять | 8 Кб |
Максимальна кількість ключів: | до 680 прим. (DS1990А) |
-прості ключі | -для проходу |
- майстер-ключ | -для програмування |
- блокувальний ключ | -для блокування проходу (може використовуватись як простий ключ) |
Наявність перемички типу замків | + |
Світлова та звукова індикація режимів роботи та програмування | |
Можливість запису вмісту пам'яті контролера в ключ DS1996 і навпаки Можливість програмування контролера за допомогою адаптера АС-Z та ПК без DS1996 | |
Встановлення тривалості відкриття замку: | від 0 до 255c (заводське-3 сек) |
Є схема розмагнічування | |
Вихід: | МДП транзистор. |
Робоча напруга: | 12V DC |
Струм споживання (черговий режим) | 4мА |
Струм комутації | до 5А |
Захист від неправильного включення | + |
Габаритні розміри, мм: | 54х31х14 |
Робоча температура: | Від -40°С до +50°С |
Інструкція з програмування контролера Z-5R
Перше включення - запис майстер-ключів
(Стан пам'ять стерта контролера, перемичку не ставити!)
Видаються короткі сигнали протягом 16 секунд. Що вказує на те, що пам'ять стерта контролера і встановлений режим додавання мас-тер-ключів.
У момент видачі сигналів торкніться ключем контактора - це призведе до запису його в пам'ять контролера як майстер-ключ. Припинення видачі коротких сигналів є підтвердженням успішного запису першого майстер ключа. Для додавання нових майстер-ключів торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між торканнями менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий підтверджує сигнал. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
Надалі для програмування використовуються майстер-ключі.
Якщо жодного ключа записати не вдалося, повторіть увімкнення.
* Вхід в режим запису майстер ключа при подачі живлення відбувається тільки при повністю порожній базі ключів. (Ні простих, ні майстер, ні блокуючих)
Режими програмування замку
Режими | Вхід у режим програмування | Позначення |
1. Додавання простих ключів | 1 д М | 1…4 - кількість торкань ключем д - довгий дотик (близько 6сек) до - короткий дотик (менше 1 сек) М - майстер-ключ П - простий ключ Б - блокуючий ключ |
2. Додавання блокуючих ключів. | 1 д М | |
3. Додавання майстер ключів. | 1 до М, 1 д М | |
4. Стирання окремих ключів. | 2 до М, 1 д М | |
5. Стирання всіх ключів (пам'яті контролера). | 3 до М, 1дМ | |
6. Встановлення часу відчинення дверей. | 4 до М | |
7. Запис пам'яті контролера в спец-ключ пам'ять. | 1 д М | |
8. Запис пам'яті спец-ключа в пам'ять контролера. | 1 д М | |
9. Робота з блокуючим ключем. | 1 д Б |
Загальні властивості режимів програмування
Для переведення контролера в потрібний режим програмування використовуються короткі (менше 1 сек) і довгі (близько 6 сек) торкання майстер-ключом. На роботу в режимі програмування є обмеження на якийсь час після останнього дотику (близько 16 сек), після якого контролер виходить у вихідний стан, інформуючи серією з п'яти коротких сигналів.
1. Додавання простих ключів (1 д М)
Торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі (довгий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб додати нові ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між торканнями менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
2. Додавання блокуючих ключів (1 д М)
У режимі додавання простих ключів треба торкнутися вибраним ключем контактора та утримувати близько 9 секунд до довгого сигналу (тобто спочатку буде короткий сигнал, довгий сигнал про додавання блокуючого ключа). Якщо не додаватимете ще ключі, то далі буде серія коротких сигналів - вихід з режиму програмування.
3. Додавання майстер-ключів (1 до М, 1 д М)
Натисніть майстер-ключ контактора (короткий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер-ключ в контакторі (довгий дотик). У момент торкання, контролер видасть два короткі сигнали, що вказують на друге торкання майстер-ключом в режимі програмування, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання майстер-ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Для додавання нових майстер-ключів торкайтеся по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, як майстер-ключ, сигналів не буде. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
4. Стирання простих ключів за допомогою майстер-ключа (2 до М, 1 д М)
Двічі торкніться майстер-ключом контактора (короткі торкання). У момент першого дотику, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого дотику, контролер видасть два короткі сигнали що вказують на другий дотик майстер-ключом в режимі програмування, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер- ключ у контакторі (довгий дотик). У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим стирання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб стирати ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик стирається ключем контролер видає підтверджує короткий сигнал. Якщо ключа немає в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
5. Стирання пам'яті контролера (3 до М, 1 д М)
Тричі натисніть майстер-ключ контактора (короткі торкання). У момент першого торкання, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого торкання, контролер видасть два короткі сигнали що вказують на другий торкання майстер-ключом в режимі програмування. У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, що вказують на третій дотик, майстер-ключом, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер-ключ в контакторі (довгий дотик). У момент четвертого дотику, контролер видасть чотири короткі сигнали, і через 6 секунд серію коротких вказівок на стирання пам'яті контролера і вихід з програмування. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Перехід у режим програмування буде здійснено автоматично після увімкнення живлення.
*-У момент знищення всієї бази за допомогою майстер ключа не відбувається стирання запрограмованого часу відкривання.
6. Програмування часу відкривання (4 до М)
Чотири рази торкніться майстер-ключом контактора. У момент кожного дотику, контролер видає сигнали, що підтверджують пізнання майстер-ключа, а їх кількість буде відповідати кількості дотиків. У момент четвертого дотику, контролер видає відповідно чотири сигнали і перейде в режим програмування відкриття часу. Протягом 6 секунд від останнього дотику необхідно замкнути кнопку дверей на час, необхідний для відкривання. Після відпускання кнопки контролер видасть сигнал і запише час на згадку.
7. Запис пам'яті контролера на згадку DS1996 (1 д М)
Підготувати DS1996 до запису*.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити).
8. Запис пам'яті DS1996 у пам'ять контролера (1 д М)
Підготувати DS1996 до зчитування.
Перевести контролер у режим додавання простих ключів. Для цього торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі. У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
Після завершення запису контролер видасть серію коротких сигналів, що вказують на завершення запису та вихід із режиму програмування.
*- Підготовка DS1996 здійснюється за допомогою комп'ютера та адаптера АС-Z.
9. Робота з блокуючим ключем (1 д Б)
Блокуючий ключ призначений для роботи:
· як простий ключ доступу в загальному режимі роботи контролера (тобто відкритий доступ для всіх простих ключів прописаних у базі)
· для переведення контролера в режим блокування (у цьому режимі контролер відривають тільки блокуючі ключі).
· Для переведення в звичайний режим
Блокуючий ключ відкриває відпускання.
Для переведення в режим блокування прикласти блокуючий ключ до контактора і утримувати близько 3 секунд до появи тривалого безперервного, що відповідає включенню режиму блокування.
У цьому режимі блокуються всі звичайні ключі. При використанні простого ключа контролер не відкривається, а видає безліч коротких сигналів.
Вихід із режиму блокування в загальний режим здійснюється
- аналогічно переведенню в режим блокування за допомогою блокуючого ключа (до серії коротких сигналів)
- коротким торканням майстер-ключа (серія коротких сигналів)
Управління замком (відкриття).
Торкніться ключа контактора. Якщо код ключа збігається з кодом, наявним у пам'яті контролера, замок приводиться в стан відкритий на час не менше часу відкривання. У стан закритий замок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені) тільки після закінчення "часу відчинення". Якщо безперервно відкриті двері (контакти геркона замкнуті), то контролер сигналізує протягом 15 с про стан відкритих дверей.
У разі відсутності геркона стан закритий настає через час відкриття.
Якщо код ключа не збігається з кодом, наявним у пам'яті, контролер видає два короткі сигнали, що підтверджують зчитування, але вказують на розбіжність кодів.
Натисніть кнопку дверцят. Замок встановиться в стан відкритий на час не менше "відкриття". У стан закритий замок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені - електричні контакти геркона розімкнені) тільки після закінчення "часу відчинення". У разі відсутності геркона стан закритий настає через час відкриття. Якщо кнопка утримується, то замок може відкритий.
Порядок використання перемичок.
У комплекті контролера поставляється одна перемичка, яка використовується у випадках програмування та встановлення в режим електромеханічного замку (всього п'ять положень -див. схему підключення контролера).
Положення №1- Встановлює логіку роботи силового каскаду.
· Без перемички - електромагнітний замок, у стані закритий подано напругу;
· З перемичкою - електромеханічний замок, в стані закритий знято напругу.
Положення №2- для стирання пам'яті контролера. Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після завершення стирання серія коротких сигналів.
*-Стираються всі ключі, запрограмований час відкривання стирається (встановлюється заводський - 3 сек.)
Положення №3- для переходу в режим додавання простих ключів. Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після сигналу контролер знаходиться:
· у режимі додавання простих ключів (можна додати прості, блокуючі ключі без майстер-ключа),
· Для запису інформації за допомогою DS1996 (без майстер-ключа) в контролер та на оборот. При торканні DS1996:
- сигналізація одним сигналом - ключ DS1996 підготовлений до зчитування чи запису. Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
- якщо два сигнали, ключ DS1996 не підготовлений.
Положення №4- штатне місце, що не впливає на роботу контролера.
Положення №5- у контролер, підключений до ПК через адаптер АС-Z, може записуватися база ключів, створена ПК.
http://pandia.ru/text/78/594/images/image003_67.jpg" Замок, що відкривається як подачею, так і зняттям напруги (установка перемички на друкованій платі контролера - Інверсія виходу);
· кнопка відкривання замка (нормально розімкнена);
· Зовнішній зумер, зовнішній світлодіод;
· Датчик відкритих дверей.
http://pandia.ru/text/78/594/images/image005_102.gif" width="187">База Z ") з'являється можливість ведення бази ключів у ПК та оперативної зміни (завантаження/вивантаження) списку ключів у контролері Z -5R (за допомогою ключа DS1996 або лише за допомогою адаптера та ПК).
Основні технічні характеристикиконтролера Z-5 R.
Вбудована енергонезалежна пам'ять | |
Максимальна кількість ключів: | до 680 прим. (DS1990А) |
Прості ключі | Для проходу |
Майстер-ключ | Для програмування |
Блокувальний ключ | Для блокування проходу (може використовуватись як простий ключ) |
Наявність перемички типу замків | |
Світлова та звукова індикація режимів роботи та програмування |
|
Можливість запису вмісту пам'яті контролера в ключ DS1996 та навпаки Можливість програмування контролера за допомогою адаптера АС-Z та ПК без DS1996 |
|
Встановлення тривалості відкриття замку: | від 0 до 255c (заводське – 3 сек) |
Є схема розмагнічування | |
МДП транзистор. |
|
Робоча напруга: | |
Струм споживання (черговий режим) | |
Струм комутації | |
Захист від неправильного включення | |
Габаритні розміри, мм: | |
Робоча температура: | Від -40°С до +50°С |
Комплект поставки . -контролер Z-5R............ 1 шт.
Перемичка………………..1 шт. (використовується у випадках програмування та встановлення в режим електромеханічного замку.)
Монтажна коробка………1 шт. (під замовлення)
Контролер Z-5R призначений для експлуатації у приміщеннях із штучно регульованими кліматичними умоваминаприклад, у закритих опалювальних або охолоджуваних приміщеннях (відсутність атмосферних опадів, піску, пилу, конденсації вологи).
Гарантіяна контролер Z-5R ( Iron Logic) - безстрокова.
· Порушення цієї Інструкції;
· Наявність механічних пошкоджень;
· Наявність слідів впливу води та агресивних речовин;
· Наявність слідів некваліфікованого втручання в схему контролера
Протягом гарантійного терміну Виробник безкоштовно усуває несправності контролера Z-5R, що виникли з вини Виробника, або замінює несправні вузли та блоки.
Ремонт проводиться у майстерні Виготовлювача.
Інструкція з програмування контролера Z -5 R
Управління "КОДОВИМ ЗАМКОМ" (контролеромZ-5 R).
Перше включення – запис майстер-ключів
( стан пам'ять стерта контролера, перемичку не ставити!)
Видаються короткі сигнали протягом 16 секунд. Що вказує на те, що пам'ять контролера стерта та встановлений режим додавання майстер-ключів.
У момент видачі сигналів торкніться ключем контактора - це призведе до запису його в пам'ять контролера як майстер-ключ. Припинення видачі коротких сигналів є підтвердженням успішного запису першогомайстер ключа. Щоб додати нові майстер-ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між дотиками менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
Надалі для програмування використовуються майстер-ключі.
Якщо жодного ключа записати не вдалося, повторіть увімкнення.
* Вхід в режим запису майстер ключа при подачі живлення відбувається тільки при повністю порожній базі ключів. (Ні простих, ні майстер, ні блокуючих)
Режими програмування замку
Вхід у режим програмування | Позначення |
|
1. Додавання простих ключів | 1…4 – кількість торкань ключем д- довгий дотик (близько 6сек) до- короткий дотик (менше 1 сек) М– майстер-ключ П- Простий ключ Б– блокуючий ключ |
|
2. Додавання блокуючих ключів. | ||
3. Додавання майстер ключів. | 1 до М, 1 д М |
|
4. Стирання окремих ключів. | 2 до М, 1 д М |
|
5. Стирання всіх ключів (пам'яті контролера). | 3 до М, 1дМ |
|
6. Встановлення часу відчинення дверей. | ||
7. Запис пам'яті контролера в спец-ключ пам'ять. | ||
8. Запис пам'яті спец-ключа в пам'ять контролера. | ||
9. Робота з блокуючим ключем. |
Загальні властивості режимів програмування
Для переведення контролера в потрібний режим програмування використовуються короткі (менше 1 сек) і довгі (близько 6 сек) торкання майстер-ключом. На роботу в режимі програмування є обмеження на якийсь час після останнього дотику (близько 16 сек), після якого контролер виходить у вихідний стан, інформуючи серією з п'яти коротких сигналів.
1. Додавання простих ключів ( 1 д М)
Торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі (довгий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів . Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб додати нові ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між торканнями менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
2. Додавання блокуючих ключів(1 д М)
У режимі додавання простих ключівтреба торкнутися вибраним ключем контактора та утримувати близько 9 секунд до довгого сигналу (тобто спочатку буде короткий сигнал, довгий сигнал про додавання блокуючого ключа). Якщо не додаватимете ще ключі, то далі буде серія коротких сигналів – вихід із режиму програмування.
3. Додавання майстер-ключів ( 1 до М, 1 д М)
Натисніть майстер-ключ контактора (короткий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і не більше ніж через 6 секунд торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі (довгий торкання). У момент торкання, контролер видасть два короткі сигнали, що вказують на другедотик майстер-ключом у режимі програмування, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання майстер-ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Для додавання нових майстер-ключів торкайтеся по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, як майстер-ключ, сигналів не буде. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
4. Стирання простих ключів за допомогою майстер-ключа ( 2 до М, 1 д М)
Двічі торкніться майстер-ключом контактора (короткі торкання). У момент першого дотику, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого дотику, контролер видасть два короткі сигнали, що вказують на другий дотик майстер-ключом в режимі програмування, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер-ключ контакторе (довгий дотик). У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим стирання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб стирати ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик стирається ключем контролер видає підтверджує короткий сигнал. Якщо ключа немає в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
5. Стирання пам'яті контролера ( 3 до М, 1 д М)
Тричі натисніть майстер-ключ контактора (короткі торкання). У момент першого дотику, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого дотику, контролер видасть два короткі сигнали, що вказують на другий дотик майстер-ключом в режимі програмування. У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, що вказують на третій дотик, майстер-ключом, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер-ключ в контакторі (довгий дотик). У момент четвертого дотику, контролер видасть чотири короткі сигнали, і через 6 секунд серію коротких вказівок на стирання пам'яті контролера і вихід з програмування. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Перехід у режим програмування буде здійснено автоматично після увімкнення живлення.
*-У момент знищення всієї бази за допомогою майстер ключа не відбувається стирання запрограмованого часу відкривання.
6. Програмування часу відкривання ( 4 до М)
Чотири рази торкніться майстер-ключом контактора. У момент кожного дотику, контролер видає сигнали, що підтверджують впізнання майстер-ключа, а їх кількість буде відповідати кількості дотиків. У момент четвертого дотику, контролер видає відповідно чотири сигнали і перейде в режим програмування відкриття часу. Протягом 6 секунд від останнього дотику необхідно замкнути кнопку дверей на час, необхідний для відкривання. Після відпускання кнопки контролер видасть сигнал і запише час на згадку.
7. Запис пам'яті контролера на згадкуDS1996 (1 д М )
Підготувати DS1996 до запису*.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити).
8. Запис пам'яті DS1996 у пам'ять контролера ( 1 д М)
Підготувати DS1996 до зчитування.
Перевести контролер у режим додавання простих ключів. Для цього торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі. У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
Після завершення запису контролер видасть серію коротких сигналів, що вказують на завершення запису та вихід із режиму програмування.
*- Підготовка DS1996 здійснюється за допомогою комп'ютера та адаптера АС-Z.
9. Робота з блокуючим ключем (1 д Б )
Блокуючий ключ призначений для роботи:
· як простий ключ доступу в загальному режимі роботи контролера (тобто відкритий доступ для всіх простих ключів прописаних у базі)
· Для перекладу контролера в режим блокування(У цьому режимі відривають контролер лише блокуючі ключі).
· Для переведення в звичайний режим
Блокуючий ключ відкриває відпускання.
Для переведення в режим блокуваннядокласти блокуючий ключ до контактора і утримувати близько 3 секунд до появи тривалого безперервного, що відповідає включенню режиму блокування .
У цьому режимі блокуються всі звичайні ключі. При використанні простого ключа контролер не відкривається, а видає велику кількість коротких сигналів.
Вихід із режиму блокування в загальний режим здійснюється
Аналогічно переведення в режим блокування за допомогою блокуючого ключа (до серії коротких сигналів)
Коротким торканням майстер-ключа (серія коротких сигналів)
Управління замком (відкриття).
Торкніться ключа контактора. Якщо код ключа збігається з кодом, наявним у пам'яті контролера, замок приводиться в стан відкритий на час не менше часу відкривання. У стан закритийзамок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені) тільки після закінчення “часу відчинення”. Якщо безперервно відкриті двері (контакти геркона замкнуті), то контролер сигналізує протягом 15 с про стан відкритих дверей.
У разі відсутності геркона стан закритийнастає через "час відкривання".
Якщо код ключа не збігається з кодом, наявним у пам'яті, контролер видає два короткі сигнали, що підтверджують зчитування, але вказують на розбіжність кодів.
Натисніть кнопку дверцят. Замок встановиться у стан відкритийтимчасово щонайменше “часу відкривання”. У стан закритийзамок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені – електричні контакти геркона розімкнені) тільки після закінчення “часу відчинення”. У разі відсутності геркона стан закритийнастає через "час відкривання". Якщо кнопка утримується, то замок перебуває в стані відкритий.
Порядок використання перемичок.
У комплекті контролера поставляється одна перемичка, яка використовується у випадках програмування та встановлення в режим електромеханічного замку (всього п'ять положень див. схему підключення контролера).
Положення №1- Встановлює логіку роботи силового каскаду.
· Без перемички - електромагнітний замок, в стані закритийподано напругу;
· З перемичкою - електромеханічний замок, в стані закритийзнято напругу.
Положення №2- для стирання пам'яті контролера. Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після завершення стирання серія коротких сигналів.
*-Стираються всі ключі, запрограмований час відкривання стирається (встановлюється заводський - 3 сек.)
Положення №3- для переходу в режим додавання простих ключів. Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після сигналу контролер знаходиться:
· у режимі додавання простих ключів (можна додати прості, блокуючі ключі без майстер-ключа),
· Для запису інформації за допомогою DS1996 (без майстер-ключа) в контролер та на оборот. При торканні DS1996:
– сигналізація одним сигналом – ключ DS1996 підготовлений до зчитування чи запису. Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
– якщо два сигнали, ключ DS1996 не підготовлений.
Положення №4- штатне місце, що не впливає на роботу контролера.
Положення №5- у контролер, підключений до ПК через адаптер АС-Z, може записуватися база ключів, створена ПК.
Опис IronLogic Z-5R
IronLogic Z-5R - автономний контролер, призначений для керування електромагнітними та електромеханічними замками. Габарити виробу дозволяють встановлювати його, як усередині замку, так і окремо. Працює з ключами Touch Memory DS1990А та з RFID картами/брелками. Контролер Z-5R дозволяє підключити наступне обладнання: контактор Touch Memory або RFID зчитувач, електромагнітний/електромеханічний замок, кнопка відкриття замка, зовнішній зумер, зовнішній світлодіод, датчик відкритих дверей.
Контролер має кілька режимів роботи. Режим ACCEPT- дозволяє відновити базу даних ключів. Активізувавши режим ACCEPT контролер дозволяє доступ всім ключам, що підносяться, і при цьому заносить їх ID у свою пам'ять. Тим самим, пропрацювавши кілька днів у режимі ACCEPT, контролер формує нову базу даних ключів. Режим TRIGGER-керування роботою замку: увімк./вимк. Один дотик ключа-замокзакритий; другий торкання ключа - замок відкритий. Режим TRIGGER зручний у випадках, де необхідно відчиняти або блокувати двері на певний період (робочий день, перерва і т.д.). Блокуючий ключ дозволяє або забороняє відчинення дверей всім іншим прописаним ключам. Режим Консьєрж зручний у випадках, де необхідно виконати умову, за якої не можна входити в приміщення якщо там немає відповідальної особи(господар блокуючого ключа).
Технічні характеристики IronLogic Z-5R
- Одиниця виміру: 1 шт
- Габарити (мм): 45x25x14
- Напруга живлення: 8-18V DC
- Струм споживання: 4 mA
- Струм комутації: 5А
- Кількість ключів/карток (max): 1364 шт.
- Тип ключів:DS1990A, RFID картки/брелоки
- Вбудована енергонезалежна пам'ять (EEPROM)
- Вихід: МДП-транзистор
- Встановлення тривалості відкриття замку: від 0 до 220 сік.
- Світлова/Звукова індикація режимів роботи: вбудований зумер, світлодіод
- Перемичка для вибору типу замка: електромагнітний, електромеханічний
- Робоча температура: від -40 ° С до +50 ° С
- Габаритні розміри (мм): 45х25х14.
Контролер Z-5R призначений для використання в СКУД (електромагнінні/електромеханічні замки) як автономний контролер для обмеження доступу до під'їздів житлових будинків, до приміщень адміністративних установ, промислових підприємств.
Увага!
Ця інструкція стосується контролерів Z-5R до 2010 року випуску. Також є інструкції сучасних версій інструкцій Z-5R (які можуть працювати як з iButton Touch Memmory, так і з брелоками Proximity) - з 2017 року завантажити PDF
повний список інструкцій доступний на сторінці Корисний каталог
Повний технічний опис
Контролер Z-5R дозволяє підключити наступне обладнання:
- контактний зчитувач ключів;
- безконтактний зчитувач, що емулює протокол ключа DS1990А;
- замок, що відкривається як подачею, так і зняттям напруги (установка перемички на друкованій платі контролера - інверсія виходу);
- кнопка відкривання замка (нормально розімкнена);
- зовнішній зумер, зовнішній світлодіод;
- датчик відкритих дверей.
При роботі спільно з комп'ютерним адаптером AC-Z (плюс програма "База Z") з'являється можливість ведення бази ключів у ПК та оперативної зміни (завантаження/вивантаження) списку ключів у контролері Z-5R (за допомогою ключа DS1996 або тільки за допомогою адаптера та ПК).
Технічні характеристики:
Параметр | Значення |
---|---|
Вбудована енергонезалежна пам'ять | 8 Кб |
Максимальна кількість ключів: | до 680 прим. (DS1990А) |
-прості ключі | -для проходу |
- майстер-ключ | -для програмування |
- блокувальний ключ | -для блокування проходу (може використовуватись як простий ключ) |
Наявність перемички типу замків | + |
Світлова та звукова індикація режимів роботи та програмування | Є |
Можливість запису вмісту пам'яті контролера в ключ DS1996 та навпаки | Є |
Можливість програмування контролера за допомогою адаптера АС-Z та ПК без DS1996 | Є |
Встановлення тривалості відкриття замку: | від 0 до 255c (заводське-3 сек) |
Схема розмагнічування | Є |
Вихід: | МДП транзистор. |
Робоча напруга: | 12V DC |
Струм споживання (черговий режим) | 4мА |
Струм комутації | до 5А |
Захист від неправильного включення | + |
Габаритні розміри, мм: | 54х31х14 |
Робоча температура: | Від -40°С до +50°С |
Комплект поставки:
- контролер Z-5R 1 ……………… шт.
- перемичка ……………… 1 шт. (використовується у випадках програмування та встановлення в режим електромеханічного замку.)
- монтажна коробка ……………… 1 шт. (під замовлення)
Контролер Z-5R призначений для експлуатації в приміщеннях зі штучно регульованими кліматичними умовами, наприклад, у закритих опалюваних або охолоджуваних приміщеннях (відсутність атмосферних осадів, піску, пилу, конденсації вологи).
Гарантія на контролер Z-5R (Iron Logic) – безстрокова.
Підстави для припинення гарантійних зобов'язань:
- порушення цієї Інструкції;
- наявність механічних ушкоджень;
- наявність слідів впливу води та агресивних речовин;
- наявність слідів некваліфікованого втручання у схему контролера
Протягом гарантійного терміну Виробник безкоштовно усуває несправності контролера Z-5R, що виникли з вини Виробника, або замінює несправні вузли та блоки.
Ремонт проводиться у майстерні Виготовлювача.
Інструкція з програмування контролера Z-5R
Управління "КОДОВИМ ЗАМКОМ" (контролером Z-5R)
Перше включення – запис майстер-ключів.(Стан пам'ять стерта контролера, перемичку не ставити!)
Видаються короткі сигнали протягом 16 секунд. Що вказує на те, що пам'ять стерта контролера і встановлений режим додавання мас-тер-ключів.
У момент видачі сигналів торкніться ключем контактора - це призведе до запису його в пам'ять контролера як майстер-ключ. Припинення видачі коротких сигналів є підтвердженням успішного запису першого майстер ключа. Для додавання нових майстер-ключів торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між торканнями менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий підтверджує сигнал. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
Надалі для програмування використовуються майстер-ключі.
Якщо жодного ключа записати не вдалося, повторіть увімкнення.
* Вхід в режим запису майстер ключа при подачі живлення відбувається тільки при повністю порожній базі ключів. (Ні простих, ні майстер, ні блокуючих)
Режими програмування замку
Режими | Вхід у режим програмування | Позначення |
---|---|---|
1. Додавання простих ключів | 1 д М | 1…4 – кількість торкань ключем д - довгий дотик (близько 6сек) до - короткий дотик (менше 1 сек) М – майстер-ключ П – простий ключ Б - блокуючий ключ |
2. Додавання блокуючих ключів. | 1 д М | |
3. Додавання майстер ключів. | 1 до М, 1 д М | |
4. Стирання окремих ключів. | 2 до М, 1 д М | |
5. Стирання всіх ключів (пам'яті контролера). | 3 до М, 1дМ | |
6. Встановлення часу відчинення дверей. | 4 до М | |
7. Запис пам'яті контролера в спец-ключ пам'ять. | 1 д М | |
8. Запис пам'яті спец-ключа в пам'ять контролера. | 1 д М | |
9. Робота з блокуючим ключем. | 1 д Б |
Загальні властивості режимів програмування
Для переведення контролера в потрібний режим програмування використовуються короткі (менше 1 сек) і довгі (близько 6 сек) торкання майстер-ключом. На роботу в режимі програмування є обмеження на якийсь час після останнього дотику (близько 16 сек), після якого контролер виходить у вихідний стан, інформуючи серією з п'яти коротких сигналів.
1. Додавання простих ключів (1 д М)
Торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі (довгий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб додати нові ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між торканнями менше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
2. Додавання блокуючих ключів (1 д М)
У режимі додавання простих ключів треба торкнутися вибраним ключем контактора та утримувати близько 9 секунд до довгого сигналу (тобто спочатку буде короткий сигнал, довгий сигнал про додавання блокуючого ключа). Якщо не додаватимете ще ключі, то далі буде серія коротких сигналів – вихід із режиму програмування.
3. Додавання майстер-ключів (1 до М, 1 д М)
Натисніть майстер-ключ контактора (короткий дотик). У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і не більше ніж через 6 секунд торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі (довгий торкання). У момент торкання, контролер видасть два короткі сигнали, що вказують на друге торкання майстер-ключом в режимі програмування, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання майстер-ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Для додавання нових майстер-ключів торкайтеся по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик новим ключем контролер видає короткий сигнал, що підтверджує. Якщо ключ вже є в пам'яті, як майстер-ключ, сигналів не буде. Вихід із режиму додавання майстер-ключів відбувається автоматично через 16 секунд після останнього дотику. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
4. Стирання простих ключів за допомогою майстер-ключа (2 до М, 1 д М)
Двічі торкніться майстер-ключом контактора (короткі торкання). У момент першого дотику, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого дотику, контролер видасть два короткі сигнали що вказують на другий дотик майстер-ключом в режимі програмування, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер- ключ у контакторі (довгий дотик). У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, і через 6 секунд один сигнал, що вказує на перехід замка в режим стирання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Щоб стирати ключі, торкайтеся ними по черзі контактора з паузою між дотиками не більше 16 секунд. На кожен дотик стирається ключем контролер видає підтверджує короткий сигнал. Якщо ключа немає в пам'яті, то два короткі сигнали. Вихід із режиму відбувається або автоматично через 16 секунд після останнього торкання, або при торканні майстер-ключом. Про вихід із режиму контролер інформує серією із 5 коротких сигналів.
5. Стирання пам'яті контролера (3 до М, 1 д М)
Тричі натисніть майстер-ключ контактора (короткі торкання). У момент першого торкання, контролер видасть короткий сигнал підтверджує впізнання майстер-ключа, В момент другого торкання, контролер видасть два короткі сигнали що вказують на другий торкання майстер-ключом в режимі програмування. У момент третього дотику, контролер видасть три короткі сигнали, що вказують на третій дотик, майстер-ключом, і не більше ніж через 6 секунд торкніться і утримуйте майстер-ключ в контакторі (довгий дотик). У момент четвертого дотику, контролер видасть чотири короткі сигнали, і через 6 секунд серію коротких вказівок на стирання пам'яті контролера і вихід з програмування. Після цього майстер-ключ слід прибрати. Перехід у режим програмування буде здійснено автоматично після увімкнення живлення.
*-У момент знищення всієї бази за допомогою майстер ключа не відбувається стирання запрограмованого часу відкривання.
6. Програмування часу відкривання (4 до М)
Чотири рази торкніться майстер-ключом контактора. У момент кожного дотику, контролер видає сигнали, що підтверджують пізнання майстер-ключа, а їх кількість буде відповідати кількості дотиків. У момент четвертого дотику, контролер видає відповідно чотири сигнали і перейде в режим програмування відкриття часу. Протягом 6 секунд від останнього дотику необхідно замкнути кнопку дверей на час, необхідний для відкривання. Після відпускання кнопки контролер видасть сигнал і запише час на згадку.
7. Запис пам'яті контролера на згадку DS1996 (1 д М)
Підготувати DS1996 до запису*.
Перевести контролер у режим додавання простих ключів.
Для цього торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі. У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити).
8. Запис пам'яті DS1996 у пам'ять контролера (1 д М)
Підготувати DS1996 до зчитування.
Перевести контролер у режим додавання простих ключів. Для цього торкніться та утримуйте майстер-ключ у контакторі. У момент торкання, контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує впізнання майстер-ключа, і через 6 секунд другий сигнал, що вказує на перехід замка в режим додавання простих ключів. Після цього майстер-ключ слід прибрати.
Торкніться та утримуйте DS1996 у контакторі. При торканні контролер видасть короткий сигнал, що підтверджує, що ключ DS1996 встановлений в режим запису (якщо два короткі сигнали, то необхідно повторити підготовку DS1996 за допомогою ПК). Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
Після завершення запису контролер видасть серію коротких сигналів, що вказують на завершення запису та вихід із режиму програмування.
*- Підготовка DS1996 здійснюється за допомогою комп'ютера та адаптера АС-Z.
9. Робота з блокуючим ключем (1 д Б)
Блокуючий ключ призначений для роботи:
- як простий ключ доступу в загальному режимі роботи контролера (тобто відкритий доступ для всіх простих ключів прописаних у базі)
- для переведення контролера в режим блокування (у цьому режимі контролер відривають тільки блокуючі ключі).
- для переведення у звичайний режим
Блокуючий ключ відкриває відпускання.
Для переведення в режим блокування прикласти блокуючий ключ до контактора і утримувати близько 3 секунд до появи тривалого безперервного, що відповідає включенню режиму блокування.
У цьому режимі блокуються всі звичайні ключі. При використанні простого ключа контролер не відкривається, а видає безліч коротких сигналів.
Вихід із режиму блокування в загальний режим здійснюється
- аналогічно переведенню в режим блокування за допомогою блокуючого ключа (до серії коротких сигналів)
- коротким торканням майстер-ключа (серія коротких сигналів)
Управління замком (відкриття).
Торкніться ключа контактора. Якщо код ключа збігається з кодом, наявним у пам'яті контролера, замок приводиться в стан відкритий на час не менше часу відкривання. У стан закритий замок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені) тільки після закінчення "часу відчинення". Якщо безперервно відкриті двері (контакти геркона замкнуті), то контролер сигналізує протягом 15 с про стан відкритих дверей.
У разі відсутності геркона стан закритий настає через час відкриття.
Якщо код ключа не збігається з кодом, наявним у пам'яті, контролер видає два короткі сигнали, що підтверджують зчитування, але вказують на розбіжність кодів.
Натисніть кнопку дверцят. Замок встановиться в стан відкритий на час не менше "відкриття". У стан закритий замок встановлюється після розмикання дверного геркона (двері зачинені - електричні контакти геркона розімкнені) тільки після закінчення "часу відчинення". У разі відсутності геркона стан закритий настає через час відкриття. Якщо кнопка утримується, то замок може відкритий.
Порядок використання перемичок.
У комплекті контролера поставляється одна перемичка, яка використовується у випадках програмування та встановлення в режим електромеханічного замку (всього п'ять положень -див. схему підключення контролера).
Положення №1 – встановлює логіку роботи силового каскаду.
- без перемички – електромагнітний замок, у стані закрито подано напругу;
- з перемичкою – електромеханічний замок, у стані закрита знята напруга.
Положення №2 – для стирання пам'яті контролера.
Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після завершення стирання серія коротких сигналів.
*-Стираються всі ключі, запрограмований час відкривання стирається (встановлюється заводський - 3 сек.)
Положення №3 - для переходу до режиму «додавання простих ключів».
Для цього вимкнути живлення замку, встановити перемичку та включити живлення. Після сигналу контролер знаходиться:
- у режимі додавання простих ключів (можна додати прості, блокуючі ключі без майстер-ключа),
- для запису інформації за допомогою DS1996 (без майстер-ключа) в контролер та на оборот. При торканні DS1996:
- сигналізація одним сигналом – ключ DS1996 підготовлений до зчитування чи запису. Далі чекати завершення операції до серії коротких сигналів (якщо через 5 сек немає сигналів, то операцію повторити)
- якщо два сигнали, ключ DS1996 не підготовлений.
Положення №4 - штатне місце, що не впливає на роботу контролера.
Положення №5 - контролер, підключений до ПК через адаптер АС-Z, може записуватися база ключів, створена ПК.