Galimas slėgis. Šilumos tinklų hidraulinis skaičiavimas

Q[KW] = Q[Gcal]*1160;Krovinys konvertuojamas iš Gcal į kW

G[m3/val.] = Q[KW]*0,86/ ΔT; kur ΔT– temperatūrų skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo.

Pavyzdys:

Tiekimo temperatūra iš šilumos tinklų T1 – 110˚ SU

Tiekimo temperatūra iš šilumos tinklų T2 – 70˚ SU

Šildymo kontūro srautas G = (0,45*1160)*0,86/(110-70) = 11,22 m3/val.

Bet šildomai grandinei su temperatūros diagrama 95/70, debitas bus visiškai kitoks: = (0,45*1160)*0,86/(95-70) = 17,95 m3/val.

Iš to galime daryti išvadą: kuo mažesnis temperatūrų skirtumas (temperatūros skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo), tuo didesnis reikalingas aušinimo skysčio srautas.

Cirkuliacinių siurblių pasirinkimas.

Renkantis cirkuliacinius siurblius šildymo, karšto vandens, vėdinimo sistemoms, turite žinoti sistemos charakteristikas: aušinimo skysčio srautą,

kuris turi būti užtikrintas ir sistemos hidraulinis pasipriešinimas.

Aušinimo skysčio srautas:

G[m3/val.] = Q[KW]*0,86/ ΔT; kur ΔT– temperatūrų skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo;

Hidraulinis Sistemos varžą turėtų užtikrinti specialistai, kurie apskaičiavo pačią sistemą.

Pavyzdžiui:

Mes laikome šildymo sistemą, kurios temperatūros grafikas yra 95˚ C /70˚ Su ir apkrova 520 kW

G[m3/val.] =520*0,86/25 = 17,89 m3/val.~ 18 m3/val.;

Šildymo sistemos pasipriešinimas buvoξ = 5 metrų ;

Nepriklausomos šildymo sistemos atveju turite suprasti, kad šilumokaičio varža bus pridėta prie šios 5 metrų varžos. Norėdami tai padaryti, turite pažvelgti į jo skaičiavimą. Pavyzdžiui, tegul ši vertė yra 3 metrai. Taigi, bendra sistemos varža: 5+3 = 8 metrai.

Dabar visai įmanoma pasirinkti cirkuliacinis siurblys su srautu 18m3/val., o aukštis 8 metrai.

Pavyzdžiui šis:

IN tokiu atveju, siurblys parenkamas su didele marža, tai leidžia užtikrinti darbo taškąsrautas/slėgis pirmuoju jo veikimo greičiu. Jei dėl kokių nors priežasčių šio slėgio nepakanka, siurblys gali būti „paspartintas“ iki 13 metrų trečiu greičiu. Geriausias variantas laikoma siurblio versija, kuri išlaiko savo veikimo tašką antruoju greičiu.

Taip pat visiškai įmanoma vietoj įprasto siurblio su trimis ar vienu darbo greičiu sumontuoti siurblį su įmontuotu dažnio keitiklis, pavyzdžiui, tai:

Ši siurblio versija, žinoma, yra pati tinkamiausia, nes ji leidžia lanksčiausiai reguliuoti veikimo tašką. Vienintelis minusas yra kaina.

Taip pat būtina prisiminti, kad šildymo sistemų cirkuliacijai būtina numatyti du siurblius (pagrindinį / atsarginį), o karšto vandens linijos cirkuliacijai visiškai įmanoma įrengti vieną.

Įkrovimo sistema. Įkrovimo sistemos siurblio pasirinkimas.

Akivaizdu, kad papildymo siurblys reikalingas tik tuo atveju, jei naudojamos nepriklausomos sistemos, ypač šildymo, kur šildymo ir šildymo kontūras

atskirtas šilumokaičiu. Pati grimo sistema būtina norint palaikyti pastovų slėgį antrinėje grandinėje esant galimiems nuotėkiams

šildymo sistemoje, taip pat pačios sistemos užpildymui. Pati makiažo sistema susideda iš slėgio jungiklio, solenoidinio vožtuvo ir išsiplėtimo bako.

Papildomas siurblys montuojamas tik tada, kai aušinimo skysčio slėgio grįžtamajame vamzdyje nepakanka sistemai užpildyti (pjezometras to neleidžia).

Pavyzdys:

Grąžinamo aušinimo skysčio slėgis iš šilumos tinklų P2 = 3 atm.

Pastato aukštis atsižvelgiant į techninius reikalavimus. Po žeme = 40 metrų.

3 atm. = 30 metrų;

Reikalingas aukštis = 40 metrų + 5 metrai (prie snapelio) = 45 metrai;

Slėgio deficitas = 45 metrai – 30 metrų = 15 metrų = 1,5 atm.

Tiekimo siurblio slėgis yra skaidrus, jis turi būti 1,5 atmosferos.

Kaip nustatyti suvartojimą? Manoma, kad siurblio debitas yra 20% šildymo sistemos tūrio.

Įkrovimo sistemos veikimo principas yra toks.

Slėgio jungiklis (slėgio matavimo prietaisas su relės išėjimu) matuoja grįžtamojo aušinimo skysčio slėgį šildymo sistemoje ir turi

išankstinis nustatymas. Už tai konkretus pavyzdysšis nustatymas turėtų būti maždaug 4,2 atmosferos su 0,3 histereze.

Kai slėgis šildymo sistemos grįžtamojoje dalyje nukrenta iki 4,2 atm, slėgio jungiklis uždaro savo kontaktų grupę. Tai tiekia įtampą solenoidui

vožtuvas (atidarymas) ir papildymo siurblys (įjungimas).

Papildomas aušinimo skystis tiekiamas tol, kol slėgis pakyla iki 4,2 atm + 0,3 = 4,5 atmosferos vertės.

Kavitacijos valdymo vožtuvo skaičiavimas.

Paskirstant turimą slėgį tarp šildymo taško elementų, būtina atsižvelgti į kavitacijos procesų galimybę kūno viduje

vožtuvai, kurie laikui bėgant jį sunaikins.

Didžiausią leistiną slėgio kritimą vožtuve galima nustatyti pagal formulę:

ΔPmaks= z*(P1 − Ps) ; baras

čia: z – kavitacijos pradžios koeficientas, paskelbtas įrangos parinkimo techniniuose kataloguose. Kiekvienas įrangos gamintojas turi savo, tačiau vidutinė vertė dažniausiai svyruoja nuo 0,45 iki 06.

P1 – slėgis prieš vožtuvą, bar

Рs – vandens garų prisotinimo slėgis esant tam tikrai aušinimo skysčio temperatūrai, barai,

Įkuriosnustatoma pagal lentelę:

Jei apskaičiuotas slėgio skirtumas, naudojamas vožtuvui pasirinkti Kvs, nebėra

ΔPmaks, kavitacija neatsiras.

Pavyzdys:

Slėgis prieš vožtuvą P1 = 5 barai;

Aušinimo skysčio temperatūra T1 = 140C;

Vožtuvas Z pagal katalogą = 0,5

Pagal lentelę aušinimo skysčio temperatūrai 140C nustatome Рs = 2,69

Didžiausias leistinas slėgio kritimas vožtuve bus:

ΔPmaks= 0,5*(5 - 2,69) = 1,155 baro

Negalite prarasti daugiau nei šis vožtuvo skirtumas - prasidės kavitacija.

Bet jei aušinimo skysčio temperatūra buvo žemesnė, pavyzdžiui, 115C, kuri yra artimesnė faktinėms šildymo tinklo temperatūroms, didžiausias skirtumas

slėgis būtų didesnis: ΔPmaks= 0,5*(5 – 0,72) = 2,14 baro.

Iš čia galime padaryti gana akivaizdžią išvadą: kuo aukštesnė aušinimo skysčio temperatūra, tuo mažesnis slėgio kritimas valdymo vožtuve.

Norėdami nustatyti srauto greitį. Einant per dujotiekį, pakanka naudoti formulę:

;m/s

G – aušinimo skysčio srautas per vožtuvą, m3/val

d – vardinis skersmuo pasirinktas vožtuvas, mm

Būtina atsižvelgti į tai, kad vamzdyno, einančio per atkarpą, srauto greitis neturėtų viršyti 1 m/sek.

Pageidautinas srauto greitis yra 0,7 - 0,85 m/s intervale.

Mažiausias greitis turi būti 0,5 m/s.

Atrankos kriterijus Karšto vandens sistemos, kaip taisyklė, nustatoma iš Techninės specifikacijos prijungimui: šilumą gaminanti įmonė labai dažnai nurodo

karšto vandens sistemos tipas. Jei sistemos tipas nenurodytas, reikia vadovautis paprasta taisykle: nustatymas pagal pastato apkrovų santykį

karšto vandens tiekimui ir šildymui.

Jeigu 0.2 - būtinas dviejų pakopų karšto vandens sistema;

Atitinkamai,

Jeigu QDHW/Qšildymas< 0.2 arba QDHW/Qšildymas>1; būtina vienpakopė karšto vandens sistema.

Pats dviejų pakopų karšto vandens sistemos veikimo principas pagrįstas šilumos atgavimu iš šildymo kontūro grįžtamojo srauto: šildymo kontūro grįžtamojo aušinimo skysčio.

praeina pirmąjį karšto vandens tiekimo etapą ir sušildo šaltą vandenį nuo 5C iki 41...48C. Tuo pačiu metu pats šildymo kontūro grįžtamasis aušinimo skystis atšąla iki 40C

ir jau atšalęs įsilieja į šilumos tinklus.


Antrasis karšto vandens tiekimo etapas sušildo šaltą vandenį nuo 41...48C po pirmojo etapo iki reikiamos 60...65C.

Dviejų pakopų karšto vandens sistemos privalumai:

1) Dėl šilumos atgavimo iš šildymo kontūro grįžtamojo vamzdžio atvėsęs aušinimo skystis patenka į šilumos tinklą, o tai smarkiai sumažina perkaitimo tikimybę

grąžinimo linijos Šis punktas itin svarbus šilumą gaminančioms įmonėms, ypač šilumos tinklams. Dabar tampa įprasta atlikti pirmojo karšto vandens tiekimo etapo šilumokaičių skaičiavimus esant minimaliai 30C temperatūrai, kad į grįžtamąjį šilumos tinklą būtų nuleidžiamas dar šaltesnis aušinimo skystis.

2) Dviejų pakopų karšto vandens sistema leidžia tiksliau valdyti karšto vandens temperatūrą, kurią vartotojas naudoja analizei ir temperatūros svyravimams.

prie išėjimo iš sistemos yra žymiai mažiau. Tai pasiekiama dėl to, kad geriamojo vandens antrojo etapo valdymo vožtuvas jo veikimo metu reguliuojasi

tik maža dalis krovinio, o ne visa.

Paskirstant apkrovas tarp pirmojo ir antrojo karšto vandens pakopų, labai patogu atlikti šiuos veiksmus:

70% apkrova – 1 KV pakopa;

30% apkrova – KV 2 pakopa;

Ką tai duoda?

1) Kadangi antrasis (reguliuojamas) etapas yra mažas, reguliuojant karšto vandens temperatūrą, temperatūros svyravimai išleidimo angoje

sistemos pasirodo nereikšmingos.

2) Dėl tokio karšto vandens apkrovos pasiskirstymo, skaičiavimo procese gauname vienodą sąnaudų ir dėl to šilumokaičio vamzdyno skersmenų vienodumą.

Karšto vandens suvartojimas cirkuliacijai turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % vartotojo sunaudojamo karšto vandens išmontavimo. Tai yra minimalus skaičius. Norėdami padidinti patikimumą

sistema ir KV temperatūros reguliavimo stabilumas, cirkuliacinis srautas gali būti padidintas iki 40-45%. Tai daroma ne tik siekiant išlaikyti

karšto vandens temperatūra, kai vartotojas neatliko analizės. Tai daroma siekiant kompensuoti karšto vandens „išeikvojimą“ didžiausio karšto vandens išėmimo metu, nes suvartojimas

cirkuliacija palaikys sistemą, kol šilumokaičio tūris užpildomas šaltu vandeniu šildymui.

Pasitaiko atvejų, kai neteisingai apskaičiuojama karšto vandens sistema, kai vietoj dviejų pakopų projektuojama vienpakopė. Įdiegę tokią sistemą,

Paleidimo metu specialistas susiduria su itin dideliu karšto vandens tiekimo sistemos nestabilumu. Čia net dera kalbėti apie nedarbingumą,

kuri išreiškiama dideliais temperatūros svyravimais karšto vandens sistemos išėjimo angoje, kurių amplitudė 15-20C nuo nustatytosios vertės. Pavyzdžiui, kai nustatoma

yra 60C, tuomet reguliavimo procese temperatūros svyravimai atsiranda nuo 40 iki 80C. Tokiu atveju pakeiskite nustatymus

elektroninis reguliatorius (PID - komponentai, strypo eigos laikas ir kt.) rezultato neduos, nes iš esmės neteisingai apskaičiuota karšto vandens hidraulika.

Yra tik viena išeitis: apriboti šalto vandens suvartojimą ir maksimaliai padidinti karšto vandens tiekimo cirkuliacijos komponentą. Šiuo atveju maišymo vietoje

mažesnis šalto vandens kiekis bus sumaišytas su didesniu kiekiu karšto (cirkuliacija) ir sistema veiks stabiliau.

Taigi dėl karšto vandens cirkuliacijos atliekama tam tikra dviejų pakopų karšto vandens sistemos imitacija.

    Įspėjimas Šaltinyje nepakanka slėgio Delta = X m. Kur Delta yra reikalingas slėgis.

    BLOGIAUSIAS VARTOTOJAS: ID=XX.

    283 pav. Pranešimas apie blogiausią vartotoją


    Šis pranešimas rodomas, kai vartotojui trūksta spaudimo, kur DeltaH− nepakankamo slėgio reikšmė, m, a ID (XX)− individualus vartotojo, kuriam slėgio trūkumas yra didžiausias, numeris.

    284 pav. Pranešimas apie nepakankamą slėgį


    Dukart spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant pranešimo apie blogiausią vartotoją: atitinkamas vartotojas mirksės ekrane.

    Šią klaidą gali sukelti kelios priežastys:

    1. Neteisingi duomenys. Jei slėgio trūkumo dydis viršija faktines tam tikro tinklo vertes, įvedant pradinius duomenis arba nubraižant tinklo schemą žemėlapyje įvyko klaida. Turėtumėte patikrinti, ar teisingai įvesti šie duomenys:

      Hidraulinio tinklo režimas.

      Jei įvedant pradinius duomenis klaidų nėra, tačiau trūksta slėgio ir yra realios reikšmės tam tikram tinklui, tada šioje situacijoje trūkumo priežastį ir metodą, kaip jį pašalinti, nustato specialistas, dirbantis su šiuo šilumos tinklu.

    ID=ХХ "Vartotojo pavadinimas" Šildymo sistemos ištuštinimas (H, m)

    Šis pranešimas rodomas, kai grįžtamajame vamzdyne nėra pakankamai slėgio, kad būtų išvengta pastato viršutinių aukštų šildymo sistemos ištuštinimo; bendras slėgis grįžtamajame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip geodezinės žymos, vamzdžio aukščio suma. pastatas plius 5 metrai sistemai užpildyti. Skaičiavimo nustatymuose () galima keisti sistemos užpildymo galvutės rezervą.

    XX- vartotojo, kurio šildymo sistema ištuštinama, individualus numeris, N- slėgis, kurio metrais nepakanka;

    ID=ХХ "Vartotojo pavadinimas" Slėgis grįžtamajame vamzdyne didesnis už geodezinę žymę N, m

    Šis pranešimas išduodamas, kai slėgis grįžtamajame vamzdyne yra didesnis nei leistina pagal ketaus radiatorių stiprumo sąlygas (daugiau nei 60 m. vandens stulpelio), kur XX- individualus vartotojo numeris ir N- slėgio vertė grįžtamajame vamzdyne, viršijanti geodezinę ženklą.

    Maksimalų slėgį grįžtamajame vamzdyne galima nustatyti atskirai skaičiavimo parametrai. ;

    ID=XX „Vartotojo pavadinimas“ Lifto antgalio pasirinkti negalima. Nustatykite maksimumą

    Šis pranešimas gali pasirodyti esant didelei šildymo apkrovai arba pasirinkus neteisingą sujungimo schemą, kuri neatitinka projektinių parametrų. XX- vartotojo, kuriam negalima pasirinkti lifto antgalio, individualus numeris;

    ID=XX „Vartotojo pavadinimas“ Lifto antgalio pasirinkti negalima. Nustatykite minimumą

    Šis pranešimas gali pasirodyti esant labai mažoms šildymo apkrovoms arba pasirinkus neteisingą, projektinių parametrų neatitinkančią pajungimo schemą. XX− vartotojo, kuriam negalima pasirinkti lifto antgalio, individualus numeris.

    Įspėjimas Z618: ID=XX "XX" Poveržlių skaičius tiekimo vamzdyje į CO yra didesnis nei 3 (YY)

    Šis pranešimas reiškia, kad atlikus skaičiavimus sistemai sureguliuoti reikalingas poveržlių skaičius yra daugiau nei 3 vnt.

    Kadangi numatytasis minimalus poveržlės skersmuo yra 3 mm (nurodytas skaičiavimo nustatymuose „Slėgio nuostolių skaičiavimo nustatymas“), o vartotojo šildymo sistemos sąnaudos ID=XX yra labai mažos, skaičiuojant nustatoma bendra suma. poveržlių skaičius ir paskutinės poveržlės skersmuo (vartotojų duomenų bazėje).

    Tai yra tokia žinutė: CO tiekimo vamzdyno poveržlių skaičius yra daugiau nei 3 (17)įspėja, kad šiam vartotojui įrengti reikėtų sumontuoti 16 poveržlių 3 mm skersmens ir 1 poveržlę, kurios skersmuo yra nustatytas vartotojų duomenų bazėje.

    Įspėjimas Z642: ID=XX Neveikia centrinio šildymo punkto liftas

    Šis pranešimas rodomas atlikus patikros skaičiavimą ir reiškia, kad lifto blokas neveikia.

Pjezometrinis grafikas skalėje rodo reljefą, pritvirtintų pastatų aukštį ir slėgį tinkle. Naudojant šį grafiką, lengva nustatyti slėgį ir galimą slėgį bet kuriame tinklo ir abonentinių sistemų taške.

1 – 1 lygis laikomas horizontalia slėgio atskaitos plokštuma (žr. 6.5 pav.). Linija P1 – P4 – tiekimo linijos slėgių grafikas. Linija O1 – O4 – grįžtamosios linijos slėgio grafikas. N o1 – bendras slėgis šaltinio grįžtamajame kolektoriuje; Nсн – tinklo siurblio slėgis; N st – pilnas papildymo siurblio slėgis arba pilnas statinis slėgis šilumos tinkle; N iki– bendras slėgis t.K tinklo siurblio išleidimo vamzdyje; D H t – slėgio nuostoliai terminio apdorojimo įrenginyje; N p1 – bendras slėgis tiekimo kolektoriuje, N n1 = N k–D H t Galimas tiekiamo vandens slėgis kogeneraciniame kolektorius N 1 =N p1 - N o1. Slėgis bet kuriame tinklo taške ižymimas kaip N p i, H oi – bendras slėgis pirmyn ir grįžtamajame vamzdynuose. Jei geodezinis aukštis taške i Yra Z i , tada pjezometrinis slėgis šiame taške yra N p i - Z i , H o aš – Z i atitinkamai priekiniame ir grįžtamajame vamzdynuose. Galima galva taške i yra pjezometrinių slėgių skirtumas priekiniame ir grįžtamajame vamzdynuose – N p i - H oi. Galimas slėgis šilumos tinkle abonento D prijungimo taške yra N 4 = N p4 – N o4.

6.5 pav. Dviejų vamzdžių šildymo tinklo schema (a) ir pjezometrinis grafikas (b).

1–4 skyriuose tiekimo linijoje nutrūksta slėgis . 1–4 sekcijoje yra slėgio praradimas grįžtamojoje linijoje . Kai veikia tinklo siurblys, slėgis NĮkrovimo siurblio greitis reguliuojamas slėgio reguliatoriumi iki N o1. Kai tinklo siurblys sustoja, tinkle susidaro statinis slėgis N st, sukurta makiažo siurblio.

Hidrauliškai skaičiuojant garo vamzdyną, dėl mažo garo tankio gali būti neatsižvelgiama į garo vamzdyno profilį. Pavyzdžiui, abonentų spaudimo nuostoliai , priklauso nuo abonento prisijungimo schemos. Su lifto maišymu D N e = 10...15 m, su įėjimu be lifto – D n BE =2...5 m, esant paviršiniams šildytuvams D N n =5...10 m, su siurblio maišymu D N ns = 2…4 m.

Reikalavimai slėgio sąlygoms šildymo tinkle:

Bet kurioje sistemos vietoje slėgis neturi viršyti didžiausios leistinos vertės. Šilumos tiekimo sistemos vamzdynai suprojektuoti 16 ata, vietinių sistemų vamzdynai skirti 6...7 ata slėgiui;

Norint išvengti oro nuotėkio bet kurioje sistemos vietoje, slėgis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 atm. Be to, ši sąlyga būtina norint išvengti siurblio kavitacijos;

Bet kurioje sistemos vietoje slėgis turi būti ne mažesnis už prisotinimo slėgį tam tikroje temperatūroje, kad vanduo neužvirtų.

„Komunalinių išteklių kiekio ir kokybės rodiklių patikslinimas šiuolaikinėse būsto ir komunalinių paslaugų realybėse“

KOMUNALINIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ APRAŠYMAS ŠIUOLAIKINĖSE BŪSTO IR KOMMUNALINIŲ PASLAUGŲ REALYBĖSE

V.U. Charitonskis, Inžinerinių sistemų skyriaus vedėjas

A. M. Filippovas, Inžinerinių sistemų skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Maskvos valstybinė būsto inspekcija

Dokumentai, reglamentuojantys komunalinių išteklių, tiekiamų buitiniams vartotojams prie išteklių tiekimo ir būsto organizacijų atsakomybės ribos, kiekio ir kokybės rodiklius, iki šiol neparengti. Maskvos būsto inspekcijos specialistai, be galiojančių reikalavimų, siūlo patikslinti šilumos ir vandens tiekimo sistemų parametrų vertes prie įėjimo į pastatą, kad būtų išlaikyta viešųjų paslaugų kokybė gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose. .

Peržiūrėjus galiojančias būsto fondo techninio eksploatavimo taisykles ir reglamentus būsto ir komunalinių paslaugų srityje, paaiškėjo, kad šiuo metu statybos, sanitarinės normos ir reglamentai, GOST R 51617 -2000 * „Būsto ir komunalinės paslaugos“, „Taisyklės komunalinių paslaugų teikimas piliečiams“, patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės 2006 m. gegužės 23 d. dekretu Nr. 307, ir kituose galiojančiuose norminiuose dokumentuose parametrai ir režimai vertinami ir nustatomi tik šaltinyje (centriniame šilumos punkte, katilinėje). , vandens siurblinė), kurioje gaminami komunaliniai ištekliai (šaltas, karštas vanduo ir šiluminė energija), ir tiesiai gyventojo bute, kur teikiamos komunalinės paslaugos. Tačiau jose neatsižvelgiama į šiuolaikines būsto ir komunalinių paslaugų skirstymo į gyvenamuosius ir komunalinius objektus realijas bei nustatytas išteklių tiekimo ir būsto organizacijų atsakomybės ribas, dėl kurių kyla nesibaigiančių ginčų nustatant kaltas dėl paslaugų gyventojams nesuteikimo arba netinkamos kokybės paslaugų suteikimo. Taigi šiandien nėra dokumento, reglamentuojančio kiekybės ir kokybės rodiklius prie įėjimo į namą, prie išteklių tiekimo ir būsto organizacijų atsakomybės ribos.

Tačiau Maskvos būsto inspekcijos atlikta tiekiamų komunalinių išteklių ir paslaugų kokybės patikrinimų analizė parodė, kad federalinių norminių teisės aktų nuostatos būsto ir komunalinių paslaugų srityje gali būti detalizuojamos ir patikslinamos daugiabučių namų atžvilgiu. kuri nustatys išteklių tiekimo ir būsto valdymo organizacijų abipusę atsakomybę. Pažymėtina, kad komunalinių išteklių, tiekiamų iki išteklius tiekiančios ir administruojančios būsto organizacijos veiklos atsakomybės ribos ir viešųjų paslaugų gyventojams ribos, kokybė ir kiekybė nustatoma ir vertinama remiantis visų pirma bendrojo naudojimo objekto rodmenimis. įvaduose sumontuoti namo apskaitos prietaisai

šilumos ir vandens tiekimo į gyvenamuosius namus sistemas bei automatizuotą energijos suvartojimo stebėjimo ir apskaitos sistemą.

Taigi, Maskvos būsto inspekcija, remdamasi gyventojų interesais ir ilgamete praktika, be norminių dokumentų reikalavimų ir rengdama SNiP ir SanPin nuostatas, susijusias su eksploatavimo sąlygomis, taip pat siekdama išlaikyti gyventojams daugiabučiuose namuose teikiamų komunalinių paslaugų kokybę, siūlomą reguliuoti įvedant į namą šilumos ir vandens tiekimo sistemas (prie apskaitos ir valdymo bloko), šias standartines parametrų ir režimų vertes, fiksuojamas bendruoju namo apskaita. prietaisai ir automatizuota energijos suvartojimo valdymo ir apskaitos sistema:

1) centrinio šildymo sistemai (CH):

Į šildymo sistemas patenkančio tinklo vandens vidutinės paros temperatūros nuokrypis turi būti ±3% nuo nustatyto temperatūrinio grafiko. Grąžinamo tinklo vandens vidutinė paros temperatūra neturi viršyti temperatūros grafike nurodytos temperatūros daugiau kaip 5 %;

Tinklo vandens slėgis centrinio šildymo sistemos grįžtamajame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis nei leistinas (vamzdynams, šildymo prietaisams, jungiamosioms detalėms). ir kita įranga). Jei reikia, gyvenamųjų pastatų šildymo sistemų ITP, tiesiogiai prijungtų prie pagrindinių šilumos tinklų, grįžtamuosiuose vamzdynuose leidžiama montuoti slėgio reguliatorius;

Tinklo vandens slėgis centrinio šildymo sistemų tiekimo vamzdyne turi būti didesnis už reikalaujamą vandens slėgį grįžtamajame vamzdyne turimo slėgio dydžiu (užtikrinti aušinimo skysčio cirkuliaciją sistemoje);

Šilumos tiekimo organizacijos turi palaikyti turimą aušinimo skysčio slėgį (slėgių skirtumą tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdynų) prie centrinio šildymo tinklo įėjimo į pastatą:

a) su priklausoma jungtimi (su lifto blokais) - pagal projektą, bet ne mažiau kaip 0,08 MPa (0,8 kgf/cm 2);

b) su nepriklausomu pajungimu - pagal projektą, bet ne mažiau kaip 0,03 MPa (0,3 kgf/cm2) daugiau nei vidinės centrinio šildymo sistemos hidraulinė varža.

2) Karšto vandens tiekimo sistemai (karšto vandens):

Karšto vandens temperatūra KV tiekimo vamzdyne uždaroms sistemoms yra 55-65 °C, atvirose šilumos tiekimo sistemose 60-75 °C;

Temperatūra cirkuliaciniame vamzdyne (uždaroms ir atviroms sistemoms) 46-55 °C;

Karšto vandens temperatūros vidutinė aritmetinė vertė tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose prie KV sistemos įvado visais atvejais turi būti ne mažesnė kaip 50 °C;

Esamas slėgis (slėgių skirtumas tarp tiekimo ir cirkuliacinio vamzdynų) esant skaičiuojamam karšto vandens tiekimo sistemos cirkuliaciniam srautui turi būti ne mažesnis kaip 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf/cm2);

Vandens slėgis karšto vandens tiekimo sistemos tiekimo vamzdyne turi būti didesnis už vandens slėgį cirkuliaciniame vamzdyne turimo slėgio dydžiu (kad būtų užtikrinta karšto vandens cirkuliacija sistemoje);

Vandens slėgis karšto vandens tiekimo sistemų cirkuliaciniame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis už statinį slėgį (aukščiausioje ir aukštoje vietoje). aukštis pastatas) daugiau nei 0,20 MPa (2 kgf/cm2).

Esant šiems butų parametrams, gyvenamųjų patalpų sanitarinė įranga pagal Rusijos Federacijos norminius teisės aktus turi turėti šias vertes:

Karšto vandens temperatūra ne žemesnė kaip 50 °C (optimali – 55 °C);

Minimalus laisvas sanitarinės įrangos slėgis gyvenamosiose patalpose viršutiniuose aukštuose yra 0,02-0,05 MPa (0,2-0,5 kgf / cm 2);

Maksimalus laisvas slėgis karšto vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių viršutiniuose aukštuose neturi viršyti 0,20 MPa (2 kgf/cm2);

Didžiausias laisvas slėgis vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių apatiniuose aukštuose neturi viršyti 0,45 MPa (4,5 kgf/cm2).

3) Šalto vandens tiekimo sistemai (CWS):

Vandens slėgis šalto vandens sistemos tiekimo vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis kaip statinis slėgis (aukščiausioje ir aukštoje vietoje). aukštis pastatas) daugiau nei 0,20 MPa (2 kgf/cm2).

Naudojant šį parametrą butuose, pagal Rusijos Federacijos norminius teisės aktus, turi būti pateiktos šios vertės:

a) mažiausias laisvas sanitarinių įrenginių slėgis gyvenamosiose patalpose viršutiniuose aukštuose yra 0,02–0,05 MPa (0,2–0,5 kgf/cm 2);

b) minimalus slėgis prieš dujinį vandens šildytuvą viršutiniuose aukštuose yra ne mažesnis kaip 0,10 MPa (1 kgf/cm2);

c) didžiausias laisvasis slėgis vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių apatiniuose aukštuose neturi viršyti 0,45 MPa (4,5 kgf/cm2).

4) Visoms sistemoms:

Statinis slėgis šilumos ir vandens tiekimo sistemų įvade turi užtikrinti, kad centrinio šildymo, šalto vandens ir karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynai būtų užpildyti vandeniu, o statinis vandens slėgis neturėtų būti didesnis nei leistina šiai sistemai.

Vandens slėgio vertės karšto vandens ir šalto vandens sistemose ties vamzdynų įvadu į namą turi būti vienodo lygio (pasiekiama nustatant šilumos punkto ir (arba) siurblinės automatinius valdymo įrenginius), o didžiausias leistinas slėgis. skirtumas turi būti ne didesnis kaip 0,10 MPa (1 kgf/cm 2).

Šiuos parametrus prie įėjimo į pastatus turi užtikrinti išteklius tiekiančios organizacijos, įgyvendindamos automatinio reguliavimo, optimizavimo, vienodo šiluminės energijos, šalto ir karšto vandens paskirstymo tarp vartotojų, sistemų grąžinimo vamzdynų priemones – taip pat būstą administruojančios organizacijos atlikdamos patikrinimus. , pažeidimų nustatymas ir pašalinimas arba pastato inžinerinių sistemų pertvarkymas ir derinimas. Nurodytos priemonės turėtų būti vykdomos ruošiant šilumos punktus, siurblines ir vidinius blokų tinklus sezoniniam darbui, taip pat esant nurodytų parametrų (komunalinių išteklių, tiekiamų iki eksploatavimo ribos, kiekio ir kokybės rodiklių) pažeidimams. atsakomybė).

Jei nesilaikoma nurodytų parametrų verčių ir režimų, išteklius tiekianti organizacija privalo nedelsdama imtis visų būtinų priemonių jiems atkurti. Be to, pažeidus nurodytas tiekiamų komunalinių išteklių parametrų vertes ir teikiamų komunalinių paslaugų kokybę, būtina perskaičiuoti mokėjimą už suteiktas komunalines paslaugas, pažeidžiant jų kokybę.

Taigi šių rodiklių laikymasis užtikrins patogų gyventojų gyvenimą, efektyvų inžinerinių sistemų, tinklų, gyvenamųjų pastatų ir komunalinių paslaugų, aprūpinančių būstą šilumą ir vandenį, funkcionavimą, taip pat reikalingų komunalinių išteklių tiekimą. kiekis ir standartinė kokybė iki išteklių tiekimo ir būsto valdymo organizacijos veiklos atsakomybės ribų (prie komunalinių paslaugų įėjimo į namą).

Literatūra

1. Šiluminių elektrinių techninio eksploatavimo taisyklės.

2. MDK 2001-02-03. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų bei statinių techninio eksploatavimo taisyklės.

3. MDK 2001-02-04. Standartinės savivaldybės šildymo sistemų techninės eksploatacijos instrukcijos.

4. MDK 2003-03-02. Būsto fondo techninės eksploatacijos taisyklės ir nuostatai.

5. Viešųjų paslaugų piliečiams teikimo taisyklės.

6. ZhNM-2004/01. Maskvos gyvenamųjų pastatų šilumos ir vandens tiekimo sistemų, įrenginių, tinklų ir Maskvos kuro, energetikos ir komunalinių paslaugų konstrukcijų pasirengimo eksploatuoti žiemą taisyklės.

7. GOST R 51617 -2000*. Būsto ir komunalinės paslaugos. Bendrosios techninės sąlygos.

8. SNiP 2.04.01 -85 (2000). Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija.

9. SNiP 2.04.05 -91 (2000). Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

10. Gyventojams teikiamų paslaugų kiekio ir kokybės pažeidimų, apskaičiuojant šilumos energijos suvartojimą, šalto ir karšto vandens suvartojimą Maskvoje, tikrinimo metodika.

(Energijos taupymo žurnalas Nr. 4, 2007)

Taip pat skaitykite:
  1. III skyrius: Garbės konsuliniams pareigūnams ir tokių pareigūnų vadovaujamoms konsulinėms įstaigoms taikoma tvarka.
  2. MS Access. Šis laukas projektavimo režimu reikalingas norint apriboti vartotojo veiksmus, kai reikia.
  3. A. Girliandos, veikiančios keliaujančios bangos režimu, veikimo programavimas
  4. Generatoriai, pagrįsti Gunn diodais. Konstrukcijos, ekvivalentinė grandinė. Veikimo režimai. Generatoriaus parametrai, panaudojimo sritys.
  5. AUTOMATINIS TEMPERATŪROS KONTROLĖ BLOKUOSE ŠILTNAMUOSE
  6. Automatinis 1G405 valymo kombaino roboto režimo reguliavimas.

Vandens šilumos tiekimo sistemose vartotojų aprūpinimas šiluma vykdomas tinkamai paskirstant tarp jų apskaičiuotas tinklo vandens sąnaudas. Norint įgyvendinti tokį paskirstymą, būtina sukurti šilumos tiekimo sistemos hidraulinį režimą.

Šilumos tiekimo sistemos hidraulinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti optimalius leistinus slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose ir būtinus turimus slėgius šilumos tinklo mazguose, grupiniuose ir vietiniuose šilumos punktuose, pakankamus aprūpinti vartotojus. su apskaičiuotais vandens srautais. Galimas slėgis yra vandens slėgio skirtumas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose.

Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimo sistemos veikimą, taikomos šios sąlygos:

Neviršijant leistinų slėgių: šilumos tiekimo šaltiniuose ir šilumos tinkluose: 1,6-2,5 mPa - PSV tipo garo-vandens tinklo šildytuvams, plieniniams karšto vandens katilams, plieniniams vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms; abonentiniuose įrenginiuose: 1,0 mPa - sekciniams vandens-vandens šildytuvams; 0,8-1,0 mPa - plieniniams konvektoriams; 0,6 mPa - ketiniams radiatoriams; 0,8 mPa - oro šildytuvams;

Perteklinio slėgio užtikrinimas visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose, siekiant išvengti siurblio kavitacijos ir apsaugoti šilumos tiekimo sistemą nuo oro nuotėkio. Manoma, kad minimali perteklinio slėgio vertė yra 0,05 MPa. Dėl šios priežasties grįžtamojo vamzdyno pjezometrinė linija visais režimais turi būti virš aukščiausio pastato taško ne mažiau kaip 5 m vandens. Art.;

Visuose šildymo sistemos taškuose turi būti palaikomas slėgis, viršijantis sočiųjų vandens garų slėgį esant maksimaliai vandens temperatūrai, užtikrinant, kad vanduo neužvirtų. Paprastai vandens užvirimo pavojus dažniausiai kyla šildymo tinklo tiekimo vamzdynuose. Minimalus slėgis tiekimo vamzdynuose imamas pagal apskaičiuotą tiekiamo vandens temperatūrą, 7.1 lentelę.

7.1 lentelė



Nevirimo linija turi būti nubrėžta grafike lygiagrečiai su reljefu aukštyje, atitinkančiame perteklinį slėgį esant maksimaliai aušinimo skysčio temperatūrai.

Hidraulinį režimą patogu pavaizduoti grafiškai pjezometrinio grafiko pavidalu. Pjezometrinis grafikas nubraižytas dviem hidrauliniais režimais: hidrostatiniu ir hidrodinaminiu.

Hidrostatinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti reikiamą vandens slėgį šildymo sistemoje, neviršijant priimtinų ribų. Apatinė slėgio riba turėtų užtikrinti, kad vartotojų sistemos būtų užpildytos vandeniu ir sukurtų būtiną minimalų slėgį, kad šildymo sistema būtų apsaugota nuo oro nuotėkio. Hidrostatinis režimas sukurtas veikiant įkrovimo siurbliams ir be cirkuliacijos.

Hidrodinaminis režimas sukurtas remiantis šilumos tinklų hidraulinių skaičiavimų duomenimis ir užtikrinamas vienu metu veikiant grimo ir tinklo siurbliams.

Hidraulinio režimo kūrimas susijęs su pjezometrinio grafiko, atitinkančio visus hidraulinio režimo reikalavimus, sukūrimas. Vandens šildymo tinklų hidrauliniai režimai (pjezometriniai grafikai) turėtų būti sukurti šildymo ir nešildymo laikotarpiams. Pjezometrinis grafikas leidžia: nustatyti slėgius tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose; galimas slėgis bet kuriame šildymo tinklo taške, atsižvelgiant į reljefą; pasirinkti vartotojų prijungimo schemas pagal turimą slėgį ir pastato aukštį; pasirinkti automatinius reguliatorius, lifto purkštukus, droselius vietinėms šilumos vartotojų sistemoms; pasirinkti tinklo ir makiažo siurblius.



Pjezometrinio grafiko konstravimas(7.1 pav.) atliekama taip:

a) išilgai abscisių ir ordinačių ašių parenkamos svarstyklės ir brėžiamas reljefas bei statybinių blokų aukštis. Pjezometriniai grafikai konstruojami magistraliniams ir skirstomiesiems šilumos tinklams. Pagrindiniams šilumos tinklams gali būti taikomos šios mastelės: horizontalus M g 1:10000; vertikalus M 1:1000; skirstomiesiems šilumos tinklams: M g 1:1000, M v 1:500; Ordinačių ašies (slėgio ašies) nuline žyma dažniausiai laikoma žemiausio šilumos magistralės taško arba tinklo siurblių žyma.

b) statinio slėgio vertė nustatoma siekiant užtikrinti vartotojų sistemų užpildymą ir minimalaus perteklinio slėgio susidarymą. Tai aukščiausio pastato aukštis plius 3-5 m.vandens stulpelis.


Nubraižius reljefą ir pastato aukščius, nustatomas statinis sistemos aukštis

H c t = [N pastatas + (3¸5)], m (7,1)

Kur N gale- aukščiausio pastato aukštis, m.

Statinė galvutė H st yra lygiagreti x ašiai ir neturėtų viršyti didžiausio vietinių sistemų darbinio slėgio. Maksimalus darbinis slėgis yra: šildymo sistemoms su plieniniais šildymo prietaisais ir oro šildytuvams - 80 metrų; šildymo sistemoms su ketaus radiatoriais - 60 metrų; nepriklausomoms prijungimo schemoms su paviršiniais šilumokaičiais - 100 metrų;

c) Tada konstruojamas dinaminis režimas. Savavališkai parenkamas tinklo siurblių H sun siurbimo slėgis, kuris neturėtų viršyti statinio slėgio ir užtikrina reikiamą tiekimo slėgį įleidimo angoje, kad būtų išvengta kavitacijos. Kavitacijos rezervas, priklausomai nuo siurblio dydžio, yra 5-10 m.vandens stulpelis;

d) iš sąlyginio slėgio linijos prie tinklo siurblių įsiurbimo, naudojant hidraulinių skaičiavimų rezultatus, nuosekliai brėžiami slėgio nuostoliai magistralinio šilumos tinklo grįžtamajame vamzdyne DН grįžtama (linija A-B). Slėgio dydis grįžtamojoje linijoje turi atitikti aukščiau nurodytus reikalavimus statant statinio slėgio liniją;

e) reikalingas turimas slėgis yra atidedamas paskutiniam abonentui DN ab, atsižvelgiant į lifto, šildytuvo, maišytuvo ir skirstomųjų šilumos tinklų (linija B-C) ​​darbo sąlygas. Turimo slėgio dydis skirstomųjų tinklų prijungimo taške yra ne mažesnis kaip 40 m;

f) pradedant nuo paskutinio dujotiekio mazgo, slėgio nuostoliai kaupiami magistralinės linijos DH tiekimo vamzdyne (linija C-D). Slėgis visuose tiekimo vamzdyno taškuose, atsižvelgiant į jo mechaninio stiprumo būklę, neturi viršyti 160 m;

g) slėgio nuostoliai šilumos šaltinyje DН it atidedami (linija D-E) ir gaunamas slėgis tinklo siurblių išėjimo angoje. Nesant duomenų, slėgio nuostoliai šiluminės elektrinės komunikacijose gali būti 25 - 30 m, o rajoninei katilinei - 8-16 m.

Nustatomas tinklo siurblių slėgis

Įkrovimo siurblių slėgis nustatomas pagal statinio režimo slėgį.

Šios konstrukcijos dėka gaunama pradinė pjezometrinio grafiko forma, leidžianti įvertinti slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos taškuose (7.1 pav.).

Jei jie neatitinka reikalavimų, pakeiskite pjezometrinio grafiko padėtį ir formą:

a) jei grįžtamojo vamzdyno slėgio linija kerta pastato aukštį arba yra mažiau nei 3¸5 m nuo jo, tada pjezometrinis grafikas turi būti pakeltas taip, kad slėgis grįžtamajame vamzdyne užtikrintų sistemos užpildymą;

b) jei maksimalus slėgis grįžtamajame vamzdyne viršija leistiną slėgį šildymo įrenginiuose ir jo negalima sumažinti perkeliant pjezometrinį grafiką žemyn, tada jį reikia sumažinti grįžtamajame vamzdyne įrengiant slėginius siurblius;

c) jei neverdanti linija kerta slėgio liniją tiekimo vamzdyne, vandens virimas galimas už susikirtimo taško. Todėl vandens slėgis šioje šildymo tinklo dalyje turėtų būti padidintas, jei įmanoma, perkeliant pjezometrinį grafiką aukštyn arba įrengiant slėginį siurblį ant tiekimo vamzdyno;

d) jei didžiausias slėgis šilumos šaltinio terminio apdorojimo įrenginio įrenginyje viršija leistiną vertę, ant tiekimo vamzdyno įrengiami stiprintuvai.

Šilumos tinklų padalijimas į statines zonas. Pjezometrinis grafikas sukurtas dviem režimams. Pirma, statiniam režimui, kai šildymo sistemoje nėra vandens cirkuliacijos. Daroma prielaida, kad sistema užpildyta 100°C temperatūros vandeniu, todėl nereikia palaikyti perteklinio slėgio šilumos vamzdžiuose, kad aušinimo skystis neužvirtų. Antra, hidrodinaminiam režimui - esant aušinimo skysčio cirkuliacijai sistemoje.

Tvarkaraščio kūrimas prasideda statiniu režimu. Viso statinio slėgio linijos vieta grafike turėtų užtikrinti visų abonentų prijungimą prie šildymo tinklo pagal priklausomą schemą. Norėdami tai padaryti, statinis slėgis neturėtų viršyti leistino, atsižvelgiant į abonento įrenginių stiprumą, ir turėtų užtikrinti, kad vietinės sistemos būtų užpildytos vandeniu. Bendros statinės zonos buvimas visai šildymo sistemai supaprastina jos veikimą ir padidina jos patikimumą. Esant dideliems geodezinių žemės aukščių skirtumams, bendros statinės zonos nustatyti neįmanoma dėl šių priežasčių.

Žemiausia statinio slėgio lygio padėtis nustatoma atsižvelgiant į vietinių sistemų užpildymo vandeniu sąlygas ir užtikrinant, kad aukščiausių pastatų sistemų aukščiausiuose taškuose, esančių aukščiausių geodezinių ženklų zonoje, susidarytų perteklinis slėgis. ne mažesnė kaip 0,05 MPa. Šis slėgis yra nepriimtinai didelis pastatams, esantiems toje teritorijos dalyje, kurioje yra žemiausi geodeziniai aukščiai. Tokiomis sąlygomis šilumos tiekimo sistemą reikia padalyti į dvi statines zonas. Viena zona skirta daliai teritorijos su žemais geodeziniais ženklais, kita – su aukštais.

Fig. 7.2 paveiksle pavaizduotas pjezometrinis grafikas ir scheminė šilumos tiekimo sistemos schema teritorijai, kurioje yra reikšmingas geodezinių žemės lygio žymių skirtumas (40m). Prie šilumos tiekimo šaltinio esančioje teritorijos dalyje geodeziniai ženklai nuliniai, teritorijos periferinėje dalyje – 40 m. Pastatų aukštis – 30 ir 45 m. Kad būtų galima užpildyti pastato šildymo sistemas vandeniu III ir IV, esantis ties 40 m žyma ir sukuriantis 5 m perteklinį slėgį viršutiniuose sistemų taškuose, bendro statinio slėgio lygis turi būti ties 75 m žyma (5 2 eilutė - S 2). Šiuo atveju statinė galva bus lygi 35 m. Tačiau 75 m aukštis pastatams nepriimtinas Ir II, esantis ties nulio ženklu. Jiems leistina aukščiausia bendrojo statinio slėgio lygio padėtis atitinka 60 m. Taigi, nagrinėjamomis sąlygomis neįmanoma nustatyti bendros statinės zonos visai šilumos tiekimo sistemai.

Galimas sprendimas yra padalinti šilumos tiekimo sistemą į dvi zonas su skirtingais bendro statinio slėgio lygiais - apatinę, kurios lygis yra 50 m (linija S t-Si) ir viršutinis, kurio lygis yra 75 m (linija S 2 -S 2).Šiuo sprendimu visi vartotojai gali būti prijungti prie šilumos tiekimo sistemos pagal priklausomą schemą, nes statinis slėgis apatinėje ir viršutinėje zonose yra priimtinos ribos.

Kad sustojus vandens cirkuliacijai sistemoje būtų nustatyti statinio slėgio lygiai pagal priimtas dvi zonas, jų sujungimo vietoje įtaisomas atskyrimo įtaisas (7.2 pav. 6 ). Šis įrenginys apsaugo šildymo tinklą nuo padidėjusio slėgio, kai sustoja cirkuliaciniai siurbliai, automatiškai supjaustydami jį į dvi hidrauliškai nepriklausomas zonas: viršutinę ir apatinę.

Sustabdžius cirkuliacinius siurblius, slėgio kritimą viršutinės zonos grįžtamajame vamzdyne neleidžia slėgio reguliatorius „į save“ RDDS (10), kuris palaiko pastovų nustatytą slėgį RDDS toje vietoje, kur imamas impulsas. Kai slėgis nukrenta, jis užsidaro. Slėgio kritimą tiekimo linijoje neleidžia ant jo sumontuotas atbulinis vožtuvas (11), kuris taip pat užsidaro. Taigi, RDDS ir atbulinis vožtuvas perpjauna šildymo tinklą į dvi zonas. Viršutinei zonai maitinti įrengiamas padavimo siurblys (8), kuris paima vandenį iš apatinės zonos ir tiekia jį į viršutinę. Siurblio sukuriamas slėgis yra lygus skirtumui tarp viršutinės ir apatinės zonų hidrostatinių aukštumų. Apatinę zoną maitina makiažo siurblys 2 ir makiažo reguliatorius 3.

7.2 pav. Šildymo sistema padalinta į dvi statines zonas

a - pjezometrinis grafikas;

b - šilumos tiekimo sistemos schema; S 1 - S 1, - apatinės zonos bendro statinio slėgio linija;

S 2 – S 2, - viršutinės zonos bendro statinio slėgio linija;

N p.n1 - apatinės zonos tiekimo siurblio sukurtas slėgis; N p.n2 - viršutinės zonos makiažo siurblio sukurtas slėgis; N RDDS - slėgis, kuriam nustatyti RDDS (10) ir RD2 (9) reguliatoriai; ΔН RDDS - slėgis aktyvuotas ant RDDS reguliatoriaus vožtuvo hidrodinaminiu režimu; I-IV- abonentai; 1 makiažo vandens bakelis; 2.3 - tiekimo siurblys ir tiekimo reguliatorius apatinei zonai; 4 - iš anksto įjungtas siurblys; 5 - pagrindiniai garo vandens šildytuvai; 6- tinklo siurblys; 7 - piko karšto vandens boileris; 8 , 9 - makiažo siurblys ir viršutinės zonos makiažo reguliatorius; 10 - slėgio reguliatorius „link jūsų“ RDDS; 11- atbulinis vožtuvas

RDDS reguliatoriuje nustatomas slėgis Nrdds (7.2a pav.). Makiažo reguliatorius RD2 nustatytas tokiam pat slėgiui.

Hidrodinaminiame režime RDDS reguliatorius palaiko slėgį tame pačiame lygyje. Tinklo pradžioje papildymo siurblys su reguliatoriumi palaiko H O1 slėgį. Šių slėgių skirtumas išleidžiamas įveikiant hidraulinį pasipriešinimą grįžtamajame vamzdyne tarp atskyrimo įtaiso ir šilumos šaltinio cirkuliacinio siurblio, likusi dalis įjungiama droselio pastotėje ant RDDS vožtuvo. Fig. 8.9, o ši slėgio dalis rodoma reikšme ΔН RDDS. Droselio pastotė hidrodinaminiu režimu leidžia išlaikyti slėgį viršutinės zonos grįžtamojoje linijoje ne žemesnį nei priimtas statinio slėgio S 2 - S 2 lygis.

Pjezometrinės linijos, atitinkančios hidrodinaminį režimą, parodytos Fig. 7.2a. Didžiausias slėgis IV vartotojo grįžtamajame vamzdyne yra 90-40 = 50 m, tai yra priimtina. Slėgis apatinės zonos grįžtamojoje linijoje taip pat neviršija priimtinų ribų.

Tiekimo vamzdyne didžiausias slėgis už šilumos šaltinio yra 160 m, o tai neviršija leistino pagal vamzdžių stiprumą. Mažiausias pjezometrinis slėgis tiekimo vamzdyne yra 110 m, o tai užtikrina, kad aušinimo skystis neužvirs, nes esant projektinei 150 ° C temperatūrai, minimalus leistinas slėgis yra 40 m.

Statiniams ir hidrodinaminiams režimams sukurtas pjezometrinis grafikas suteikia galimybę sujungti visus abonentus pagal priklausomą grandinę.

Kitas galimas šildymo sistemos hidrostatinio režimo sprendimas, parodytas fig. 7.2 yra kai kurių abonentų prijungimas pagal nepriklausomą schemą. Čia gali būti du variantai. Pirmas variantas- nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 50 m (linija S 1 - S 1), o pastatus, esančius viršutinėse geodezinėse žymose, sujungti pagal nepriklausomą schemą. Šiuo atveju statinis slėgis pastatų vandens-vandens šildymo šildytuvuose viršutinėje zonoje šildymo aušinimo skysčio pusėje bus 50-40 = 10 m, o šildomo aušinimo skysčio pusėje bus nustatytas pagal aukštį. pastatai. Antrasis variantas yra nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 75 m (linija S 2 - S 2) sujungiant viršutinės zonos pastatus pagal priklausomą schemą, o apatinės zonos pastatus - pagal nepriklausomas. Tokiu atveju statinis slėgis vandens-vandens šildytuvuose šildymo aušinimo skysčio pusėje bus lygus 75 m, ty mažesnis už leistiną vertę (100 m).

Pagrindinis 1, 2; 3;

papildyti. 4, 7, 8.