Schalttafel für Außenaufstellung. Verteilertafeln und -kästen, Reihenklemmen, Zubehör

Besitzer privater Haushalte müssen früher oder später ihre Messgeräte nach draußen bringen. Serviceorganisationen stellen für diese Veranstaltung eine Reihe von Anforderungen. Eine davon ist die entsprechende Klausel der PUE, nach der der Schild an den Fassaden von Häusern, Stützen, Säulen, Zäunen usw. angebracht wird.

Wir verraten Ihnen, wie Sie eine Außenbox für einen Stromzähler bauordnungskonform platzieren und sichern. Der von uns vorgeschlagene Artikel beschreibt ausführlich die Auswahlkriterien und Regeln für die Installation eines Kastens für einen Durchflussmesser und andere Geräte. Es werden nützliche Empfehlungen für die Montage der Abschirmung und die Durchführung der Installation gegeben.

Die Box muss drei Funktionen erfüllen. Die erste besteht darin, die Sicherheit von Personen während der Wartung und des Betriebs des Stromnetzes zu gewährleisten. Die Box muss geerdet sein.

Die zweite besteht darin, etwas zu erschaffen optimale Bedingungen für Geräte, die sich im Inneren befinden. Die Struktur muss gut vor atmosphärischen Einflüssen geschützt sein: Feuchtigkeit, Sonnenlicht, Wind.

Boxen für Stromzähler bestehen aus Metall oder Kunststoff. Letztere gelten als sicherer in der Anwendung, da sie einen Stromschlag für den Benutzer verhindern.

Die dritte besteht darin, Vertretern der Serviceorganisation Zugriff auf das Messgerät zu gewähren. Diese Bedingung wird in Verträgen mit Verbrauchern festgelegt, obwohl die PUE keine direkte Verpflichtung zur Installation von Zählern auf der Straße enthält.

Arten von Boxen nach Designart

Ausländische und inländische Hersteller bieten Kartons unterschiedlicher Größe und Kapazität an. Die Auswahl der Option hängt von den Parametern der Ausrüstung ab, die in der Box untergebracht werden soll.

Die Abmessungen der Abschirmung werden ebenfalls entsprechend dem Zählertyp ausgewählt. Einphasige Messgeräte sind kleiner als dreiphasige, manchmal sogar doppelt so groß

Es gibt auch bestimmte Markierungen, die auf die Art und den Zweck der Box hinweisen. Beispiel:

  • Kontrollraum- gewöhnlich und einfach;
  • ShchVR- eine in die Wand eingebaute Box;
  • ShchRN- Verteiler- und Hängebox.

Wenn es sich nur um eine Messtafel handelt, enthält sie normalerweise nur einen Zähler, eine Eingabemaschine, Erdungs- und Neutralleiterschienen. , und werden auch in der „Home“-Box installiert. Aber Sie können das alles in einer Box vereinen.

Das Design des Schildes kann sein:

  • Boden;
  • eingebaut;
  • Rechnung oder montiert;
  • versteckt oder offen;
  • ganz oder zusammenklappbar.

Welche Art von Ausrüstung, in welcher Menge und mit welchen Parametern soll in der Box verbaut werden – all diese Punkte sind im Projekt vorgegeben. Liegt kein solches Dokument vor, ist die Beratung durch entsprechende Spezialisten erforderlich.

Grundlegende Kriterien für die Auswahl einer Box

Die Hauptaufgabe des Verbrauchers besteht darin, eine langlebige, praktische Box zu finden, die einer langen Lebensdauer standhält Straßenverhältnisse. Die Box sollte bequem zu installieren und zu bedienen sein.

Was ist beim Design selbst wichtig? Das Vorhandensein von Löchern mit dem entsprechenden Durchmesser für die Drähte, die von der Stütze ausgehen und zum Gebäude führen. Es ist wünschenswert, dass diese Elemente vorhanden sind Dichtungsgummibänder und Kunststoffkupplungen.

Ein praktisches Detail ist das Fenster. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die Abschirmung zum Messen zu öffnen, und die Häufigkeit des Kontakts des Inneninhalts mit Luft und Feuchtigkeit wird verringert. Achten Sie auf die Dichtnasen.

Der IP20-Index bedeutet, dass die Box vor Staubpartikeln größer als 12,5 mm geschützt ist, jedoch anfällig für Feuchtigkeit. IP65 garantiert eine vollständige Isolierung von diesen negativen Faktoren. Je höher die Zahl, desto teureres Design. Die optimale Option ist eine Punktzahl von 54.

Bei der Auswahl eines Schaltschranks müssen Sie auch die Dicke seiner Wände, den Betriebstemperaturbereich, die Anzahl der Türen und die Art des Schlosses berücksichtigen. Die Box kann mit einem einzelnen Schlüssel verschlossen oder mit mehreren identischen Schlüsseln ausgestattet werden.

Anforderungen an die Boxinstallation

Das Messgerät und Zusatzgeräte dürfen nur in einer ausreichend steifen Konstruktion eingebaut werden. Es muss gut gegen Feuchtigkeit und andere negative atmosphärische Phänomene isoliert sein.

Messgeräte mit erheblichen Temperaturschwankungen können zu Fehlern bei den Messwerten führen. Daher wird empfohlen, die Box mit speziellen Kappen oder zu isolieren Heizelemente. Dadurch wird auch die Lebensdauer der Geräte verlängert.

Hauptpunkte PUE-7:

  1. Der Abstand zwischen dem Boden und dem Kasten mit den Zählerklemmen sollte im Bereich von 0,8-1,7 m liegen. Die Abweichung des ersten Indikators ist bis zu 0,4 m zulässig.
  2. Ist der Standort für Unbefugte zugänglich, muss die Box mit einem sicheren Schloss und Sichtfenster ausgestattet sein.
  3. Das Design und die Abmessungen des Schranks müssen einen einfachen Zugang zu allen Elementen der Installation und die Möglichkeit bieten, Geräte bei Bedarf auszutauschen.
  4. Bei der Installation müssen die Enden der Drähte ab 12 cm in der Nähe des Messgeräts belassen werden. Ein Stück des Neutralleiters mit einer Endlänge von 10 cm muss eine markante Farbe haben.
  5. Eine Erdung mit Kupfer-Schutzleitern ist zwingend erforderlich.
  6. Elektrische Leitungen dürfen keine Lötstellen enthalten.
  7. Überprüfungszeiträume: für Dreiphasenzähler- 1 Jahr, für einphasige - 2 Jahre.

Neben den Anforderungen an die Zähler und Kästen selbst gelten die Regeln auch für Kabel, Leitungen und Befestigungen. Bei einem mehradrigen Kabel ist die Verwendung eines NShVI (Spitze) zwingend erforderlich. Bei der Befestigung von Kabelenden an Geräten sind außerdem abgedichtete Verschraubungen (Verschraubungen) erforderlich.

Eine der Möglichkeiten zur Anordnung einer Schalttafel, in der ein Messgerät eingebaut ist, ist eine Eingabemaschine. Anordnung der Geräte und deren technische Eigenschaften abhängig von den Parametern eines bestimmten Stromnetzes ausgewählt

DIY-Garderobe

Wenn Sie Erfahrung und Lust haben, können Sie selbst einen Schrank für einen Stromzähler einrichten. Sie müssen die Struktur selbst kaufen und sich bewaffnen notwendige Werkzeuge und gemäß den Besonderheiten des häuslichen Stromnetzes durchführen.

Wenn Sie auf einen Schrank mit den erforderlichen Abmessungen stoßen, dem jedoch ein Fenster, Ösen für Dichtungen oder einige Löcher fehlen, ist es zulässig, diese Elemente hinzuzufügen. Die Arbeiten müssen jedoch in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden durchgeführt werden.

Alle notwendigen Geräte sind auf DIN-Schienen montiert. Viele Messgerätemodelle werden mit Teilen geliefert, die bei der Installation nützlich sein können (Aufkleber, Kappen, Befestigungselemente). Die Hauptaufgabe besteht darin, die Geräte zusammenzubauen und richtig miteinander zu verbinden.

Modelle externer Zähler

Wenn Sie ein neues Messgerät kaufen und das vorhandene Messgerät nicht aus dem Gebäude entfernen, benötigen Sie ein Gerät, das für den Einsatz im Freien geeignet ist.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

  • Induktionsmodelle reagieren deutlich empfindlicher auf Temperaturänderungen als elektronische Modelle.
  • Als Montageart ist die DIN-Schiene zu bevorzugen.
  • Besuchen Sie die Website der Stromvertriebsorganisation und sehen Sie, welche Modelle in Russland installiert werden dürfen.
  • Wählen Sie für ein Multitarif-Zahlungssystem ein Gerät, das mehr als drei Tarife berücksichtigen kann.

Markenbekanntheit und Verfügbarkeit Servicezentren ist auch wichtig. Ein vertrauenswürdiger Hersteller steht für Qualität, Wartbarkeit und Loyalität der Inspektionsorganisationen.

Unter den im Handel erhältlichen inländischen Marken können wir Folgendes in Betracht ziehen: INCOTEX, Taipit, Energomera, EKF. Besonders beliebt ist das Modell „Mercury“ 230 AM-03. Es verfügt über einen einzigen Tarif und kann bei Temperaturen von -40 bis +55 Grad genaue Messwerte liefern.

Aus ausländische Hersteller haben sich bewährt: schwedisch-schweizerische ABB, französische Schneider Electric, türkische Legrand. Aber europäische Marken haben oft Betriebstemperaturbereiche, die nicht der russischen Realität entsprechen.

Es empfiehlt sich, die Spezialisten der Serviceorganisation in Ihrer Region zu konsultieren. Sie verfügen meist über eine Liste mit Geräten, die sich bereits bewährt haben die beste Seite während der Operation.

Automatik und Heizung

Im Kasten vor dem Zähler ist ein automatischer Schalter eingebaut. Seine Parameter müssen aus der Gesamtleistung aller Verbraucher berechnet werden – Elektrogeräte, die im Haus sowie auf der Straße/Garage und anderen Wohngebäuden installiert oder geplant sind.

Beträgt die Gesamtleistung beispielsweise 25 kW, ist für diesen Wert ein 63-A-Automat optimal geeignet. Zusätzlich zum Eingang benötigen Sie einen Abgangsautomaten, der die Heizung und das Modem (falls vorhanden) schützt. . Mit letzterem werden die Messwerte automatisch an das Bearbeitungszentrum übermittelt. Aber ohne eine Heizung kommt ein solches Schema nicht aus.


Die Heizung für die Schalttafel kann manuell oder automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Sie wird benötigt, um bei kaltem Wetter die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten – Elektrogeräte benötigen Wärme, um fehlerfrei zu funktionieren

Heizelemente für Schalttafeln bestehen aus Aluminium, das mit nicht brennbaren Thermoplasten beschichtet ist.

Die Hauptfunktionen des Elements bestehen darin, die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, wodurch korrosive Veränderungen an stromführenden Stromschienen und Kontakten verhindert und Geräte vor hoher Luftfeuchtigkeit geschützt werden.

Eingabegerät und SPD übertragen

Wenn die Elektroinstallation über eine autonome Stromquelle verfügt, muss nach dem Zähler ein Backup-Gerät installiert werden. Dieses Gerät wird benötigt, um Verbraucher manuell vom externen Netz auf den Generator und zurück umzuschalten.


Das Reserve-Eingabegerät eliminiert die gleichzeitige Nutzung zweier unterschiedlicher Stromquellen (Fremdnetz und Generator), was seine Aufgabe ist

Um die Anlage vor Blitzeinschlägen, Hochspannungsstößen und Bränden durch diese Einwirkungen zu schützen, wird dem Panel ein SPD (Überspannungsschutzgerät) hinzugefügt. Es wird nach dem Eingangsschutzschalter und über eine separate Sicherung platziert. Erfolgt der Zutritt zum Gebäude über einen Luftweg, ist ein SPD erforderlich.

Zusätzlich ein Quermodul zur Stromverteilung verschiedene Gruppen Verbraucher. Manchmal wird der Box auch eine Differentialmaschine hinzugefügt.

Der Sockel ist eines der optionalen Elemente. Aber wenn auf Ihrem Gelände gerade gebaut wird oder Sie für einige Geräte einen Straßenanschluss benötigen, können Sie darauf nicht verzichten. Und vergessen Sie nicht die Nullschiene, sie vereint alle Nullkabel und dient der Verbindung von Adern.

Wie erfolgt die Installation?

Alle Geräte müssen von einem Elektriker angeschlossen werden, sofern dieser über die für diese Arbeiten erforderlichen Unterlagen verfügt. Der Eigentümer der Stromleitung verfügt über solche Spezialisten. Jemanden anderen einzuladen oder alles selbst zu machen, ist nicht praktikabel.

Unqualifizierte Handwerker dürfen die technischen Eigenschaften der Eingabegeräte nicht mit den tatsächlichen Lasten im Netzwerk vergleichen, Stromschlagschutzvorrichtungen „vergessen“ oder sogar grobe Fehler in der Reihenfolge ihres Anschlusses machen. Daher ist es äußerst wünschenswert zu wissen, wie die Installation durchgeführt wird.

Zunächst wird ein Eingabegerät ausgestattet – das ist der Schrank selbst, in dem Mechanismen zum Schutz und zum Verbinden eingehender Kabel mit ausgehenden Kabeln vorhanden sind. Es ist gut, wenn das Rohr mit dem Kabel direkt in die Box selbst führt. Schauen wir uns den Verbindungsvorgang anhand eines Beispiels an: Dreiphasennetz.

Die Abbildung zeigt, wie drei Phasenleiter (L1, L2, L3) an die Eingangskontakte des Schalters angeschlossen werden. Letzterer schaltet bei Bedarf das gesamte Netzwerk ab. In der Abbildung auch: N – Null; PE – Erde

Es gibt viele Schalter im Angebot; ein dreipoliger Schutzschalter reicht aus, der außerhalb des Eingabegeräts angebracht werden kann. Eines dieser Designs ist YaBPVU-100. Dabei handelt es sich um einen Eisenkasten mit Öffnerkontakten und 100-A-Sicherungseinsätzen.

Das wichtigste Element des Eingabegeräts ist die Erdungsschiene, an die es angeschlossen ist erneute Erdung ohne Eingangsleiter. Es teilt den PEN-Leiter in einen Erdungsleiter und einen ausgehenden Neutralleiter auf. Dann geht das Kabel von der Box zum Haus, wo ein eigenes Panel installiert wird.

Eine Nullaufteilung kann auch im Eingabegerät selbst auftreten. In diesem Fall wird das Panel als Eingangsverteilungspanel bezeichnet.

Wenn Sie beabsichtigen, die Straßenverkabelung zu trennen, können Sie eine spezielle Steckdose an der Hauptschalttafel anbringen. Daher verfügen Geräte, die für die dreiphasige Stromversorgung ausgelegt sind, über separate Leistungsschalter und RCDs.

Der Anschluss der Geräte erfolgt über Leistungssteckverbinder oder Sammelschienenkästen. Ihre Schutzart muss größer oder gleich IP45 sein.

Wie man ein Panel für einen Zähler in einer Wohnung zusammenbaut und installiert, wird ausführlich beschrieben, mit dem wir Eigentümern von Stadtwohnungen empfehlen, sich damit vertraut zu machen.

Schlussfolgerungen und nützliches Video zum Thema

Video Nr. 1. Zusammenbau aller Kastenelemente vor der Installation:

Video Nr. 2. Montage und Installation eines Drehstromzählers anstelle des alten Einphasenzählers sowie ein Kostenvoranschlag für diese Arbeiten:

Video Nr. 3. Analyse des Prozesses des Stromanschlusses von einer Stütze (Stange):

Um einen Kasten für einen Stromzähler auf der Straße zu installieren, müssen Sie den Kasten selbst und seine Innenausstattung so auswählen, dass die Struktur und die Geräte den Außenbedingungen standhalten. Sie können das Panel selbst zusammenbauen, besser ist es jedoch, alle Verbindungen vom Träger bis zum Haus einem Spezialisten einer Serviceorganisation anzuvertrauen.

Stromzähler und Leistungsschalter sind notwendige Attribute des Stromnetzes. Diese Geräte werden in speziellen Verteilertafeln montiert, die bereits in den Hauseingängen installiert sind. In Privathäusern ist dies nicht vorgesehen. Auf dem modernen Markt können Sie jedoch jedes Panel für einen Stromzähler und Maschinen in geeigneter Größe und Ausführung auswählen. Das Aussehen einer solchen Box ist mittlerweile wichtig, da sie zunehmend im Inneren des Hauses installiert wird. In diesem Artikel lernen wir die Eigenschaften solcher Boxen kennen, erfahren, welche Arten es gibt und worauf man beim Kauf achten sollte.

Was ist

Die Standardkonfiguration der Schalttafel ist wie folgt:

  • Stromzähler;
  • Differentialautomaten;
  • Einführungsmaschine;
  • Leistungsschalter;
  • 2 Reifen.

Werfen wir nun einen Blick auf die eingebauten Elemente und wofür sie verwendet werden:

  • DIN-Schiene. Es handelt sich um ein spezielles Gerät aus Metallplatten. Es kommt vor, dass die Schiene zu lang ist. In diesem Fall wird sie mit einer Bügelsäge geschnitten;
  • Stromzähler. Notwendig, um den Stromverbrauch zu berücksichtigen;
  • Leistungsschalter. Dieses Gerät schützt die elektrische Verkabelung. Bevor Sie sie installieren, müssen Sie die Leistung der Geräte kennen, die an das Netzwerk angeschlossen werden.
  • Verteilerbus. Mit seiner Hilfe werden Neutralleiter angeschlossen. Sie sind geschlossen und offen;
  • RCD. Fehlerstromschutzschalter zum Schutz vor Stromschlägen;
  • Elektroverkabelung.

Wo ist die Abschirmung montiert?

Bevor Sie die Box in der Wohnung installieren, müssen Sie zunächst einen Entwurf erstellen Detaillierter Plan Berücksichtigen Sie, wie die Räume eingerichtet werden, wo sich die Lampen und Schalter dafür befinden, verschiedene Haushaltsgeräte usw. Zusammen mit Stromkabel Es werden auch andere Versorgungsleitungen, Heizungsrohre, Rohrleitungen, Alarmanlagen, Internet usw. verlegt. Das Projekt sollte so entwickelt werden, dass die Routen der beschriebenen Systeme optimiert werden.

Wichtige Informationen! Die Schalttafel ist der Ort, an dem das Kabel des Energieversorgungsunternehmens an den Zähler angeschlossen wird, um den Strom weiter an die Verbraucher zu verteilen.

Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, sollten Sie den am besten geeigneten Ort für die Installation der Schalttafel bestimmen. Wurde es im letzten Jahrhundert noch direkt auf Treppenpodesten installiert, erfreut sich mittlerweile die Methode der Installation direkt in der Wohnung zunehmender Beliebtheit. Das ist nicht nur praktisch, sondern stellt auch sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Box haben.

Wie die Praxis zeigt, ist ein Korridor in der Nähe der am besten geeignete Ort Haustür und auf Gesichtshöhe, um die Nachverfolgung der Zählerstände zu erleichtern. Bei dieser Montageart der Box ist keine große Länge des Versorgungskabels erforderlich.

An diejenigen, die darin leben Landhaus, müssen Sie weitere Feinheiten berücksichtigen: wie Sie das Eingabegerät sicher im Gebäude organisieren, wie die Abzweigung erfolgt Oberleitung Kraftübertragung Darüber hinaus müssen Sie sich an das Energieversorgungsunternehmen wenden, um die Details zu dessen Gerät zu erfahren.

Merkmale der Auswahl eines Schildes

Bei der Auswahl einer Box müssen Sie verstehen, dass diese nach den folgenden Parametern unterteilt ist:

  • Aus welchem ​​Material bestehen sie?
  • In welchem ​​Bereich werden sie eingesetzt?
  • Installationsmethode;
  • Die Menge der darin untergebrachten Ausrüstung.

Beachten Sie! Bei der Auswahl einer Abschirmung sollten Sie auf einen Parameter wie die IP-Schutzklasse achten. Für Inneninstallationen sollte die Klasse 30 oder 40 betragen, für Außeninstallationen 65 oder 67.

Der IP-Schutzgrad gibt an, wie gut die Geräte vor Staub und Feuchtigkeit isoliert sind. Je höher die Zahlen, desto höher der Schutz. Z.B:

  • IP20 – in Wohnungen installiert. 0 – kein Schutz vor Feuchtigkeit. 2 – bietet Schutz vor großen Staubpartikeln;
  • IP21-23 – installiert in unbeheizten geschlossenen Räumen oder unter Vordächern;
  • IP44 – Installation im Freien, unter Vordächern oder mit zusätzlichem Schutz;
  • Am besten geschützt sind Schirme mit den Schutzklassen IP54 und IP66 – sie werden im Freien installiert und haben keine Angst vor Regen oder Wind.

Beachten Sie! Praktisch ist es, wenn in Fluren oder auf der Straße aufgestellte Schränke über ein Sichtfenster verfügen, das die Ablesung ermöglicht. Beim Arbeiten mit solchen Schildern muss man nicht jedes Mal die Tür öffnen.

Eine moderne Abschirmung für einen Stromzähler besteht aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel:

  • Plastik. Solche Boxen werden in Wohnungen installiert und Büroräume. Die Produkte selbst können sich in der inneren Konfiguration, Farbe und äußeren Gestaltung unterscheiden. An der Tür kann ein Schloss vorgesehen sein. Bei der Auswahl eines Kunststoffschildes müssen Sie auf die Herstellerangaben achten. Sie sollten keine Produkte von wenig bekannten Anbietern zu niedrigen Kosten wählen – solche Boxen bestehen aus minderwertigem Kunststoff, der mit der Zeit gelb wird. Sonnenlicht. Solche Produkte haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Der Hauptvorteil ist die einfache Installation. Die Abschirmung lässt sich einfach in Gipskarton- oder ähnlichen Wänden montieren. Schalttafeln bestehen aus dielektrischem Material und erfordern daher keine zusätzliche Erdung. Kunststoffkoffer zeichnen sich durch Langlebigkeit und optische Attraktivität aus und harmonieren daher in jedem Interieur. Der Nachteil des Materials besteht darin, dass es brennbar und recht zerbrechlich ist. Wenn die in der Wand installierte Abschirmung beschädigt wird, ist es schwierig, sie zu ersetzen;
  • Metall. Boxen mit Metallgehäuse werden in Garagen und Freiflächen installiert. Sie sind robust, langlebig und resistent gegen äußere Einflüsse. Darüber hinaus sind sie nicht brennbar und haben keine Angst hohe Temperatur. Der Nachteil ist jedoch erheblich: Es ist eine obligatorische Erdung erforderlich und das Metall selbst korrodiert in einer aggressiven Umgebung. In den Eingängen werden in der Regel Metallboxen installiert Apartmentgebäude oder in Unternehmen.

Wenn Sie es im Freien installieren möchten, achten Sie besser auf die vandalensichere Konstruktion, für deren Herstellung 1,2 mm dickes Stahlblech verwendet wird. Diese Kästen sind mit zwei Türen ausgestattet: eine ist blind, die zweite ist ein Sichtfenster für den Zähler.

Vorteile der Installation eines Schildes auf der Straße:

  • Schneller Zugriff des Prüfers auf den Stromzähler;
  • In einigen Landresidenzen Die Schilde erreichen beeindruckende Größen. Um freien Platz zu sparen, werden sie nach draußen gebracht.
  • Wenn das Schild nicht in den Innenraum passt Innenraum, es wird im Freien installiert.

Nachteile der Straßenplatzierung:

  • Basierend auf den PUE-Regeln müssen Außenschränke eine lokale Heizung bereitstellen, die dem Zähler eine positive Temperatur liefert. Befolgen Sie die Anweisungen dieser Zustand Es klappt nicht immer, und sogar Induktionsgeräte Minusgrade sie „lügen“ einfach;
  • Um die Messwerte vom Messgerät abzulesen, müssen Sie nach draußen gehen, wo die Bedingungen möglicherweise nicht immer gut sind.
  • Die Notwendigkeit, die Gruppenlinien wieder zu straffen.

Die Art der Installation der Abschirmung variiert ebenfalls, es handelt sich also um:

  • Rechnungen. Sie werden auf der Oberfläche der Wände installiert. Ermöglicht die Verteilung offener und versteckter Leitungen;
  • Eingebaut. In Nischen in den Wänden montiert. Wird nur für verdeckte Verkabelung verwendet.

Je nachdem wie viel zusätzliche Ausrüstung installiert werden soll, sollten Sie die Kapazität der Abschirmung ermitteln. Je nach Anzahl der Sitzplätze gibt es unterschiedliche Konfigurationen der Schaltkästen: 12, 24, 32, 64 und mehr. Ein Ort hat Standardabstand– von 17 bis 18 mm. Sie müssen vorsichtig sein, da jedes Gerät eine bestimmte Anzahl an Plätzen einnimmt. Experten empfehlen die Verwendung von Boxen mit mehr Platz (dies gilt insbesondere für Einbaupanels), die bei der Modernisierung des Stromkreises erforderlich sein können. Die Mindestgröße solcher Geräte beträgt 16-24 Sitzplätze.

  • Technische Spezifikationen;
  • Zuverlässigkeit des Herstellers.

Um die technischen Parameter zu ermitteln, sind einfache Berechnungen erforderlich, aber sicherzustellen, dass der Hersteller zuverlässig ist, ist nicht so einfach. Auf dem modernen Markt gibt es preiswerte gefälschte Produkte. Darüber hinaus können Sie auf eine völlige Fälschung einer bekannten Marke stoßen. Daher sollten Sie bei der Auswahl der Ausrüstung die Verfügbarkeit des entsprechenden Zertifikats prüfen, insbesondere wenn wir reden überüber das Messgerät. Kein Stromversorger wird nicht zertifizierte Geräte anschließen, die nicht getestet wurden.

Derzeit beschäftigen sich viele Unternehmen mit der Herstellung von Kartons. Aufgrund der Praxis sollten folgende Unternehmen bevorzugt werden: ABB, IEK, Makel. Wenn es notwendig ist, durchzuführen Elektroinstallationsarbeiten, diese Marken kommen am häufigsten vor. Produkte von ABB gelten als von höchster Qualität, und die letzten beiden sind zwar qualitativ minderwertig, aber aufgrund ihres erschwinglichen Preises beliebt. Wenn die visuelle Komponente und gleichzeitig die Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen, müssen Sie sich für Geräte des griechischen Herstellers FOTKA entscheiden.

So installieren Sie ein Messgerät in einem Schaltschrank

Bevor Sie das Messgerät installieren, müssen Sie herausfinden, in welcher Reihenfolge das Gerät angeschlossen wird elektrische Leitung. In einigen Fällen genehmigen die Controller die Genehmigung unabhängige Verbindung Ausrüstung. Es ist besser, eine Schutztrennvorrichtung vor dem Zähler vorzusehen. Bei einem einphasigen Netz wird in der Regel ein zweipoliger Leistungsschalter eingebaut. Die Funktionen dieses Geräts sind wie folgt:

  • Bietet einen Kurzschlussschutz für das Messgerät. Ermöglicht vorbeugende Wartung;
  • Kann die zulässige Leistung begrenzen.

Bei der Installation des Zählers werden weitere Aktionen ausgeführt:

  • Das Messgerät wird mit einem speziellen Riegel an der Schalttafel befestigt;
  • Es ist erforderlich, abgehende einpolige Leistungsschalter zu installieren.

Gemäß den Vorschriften muss der Stromzähler in einer Höhe von 80 bis 170 cm installiert werden.

Eine Person ist ständig von verschiedenen Elektrogeräten umgeben. Moderne Geräte kann Strom leiten, was am häufigsten aufgrund einer beschädigten Isolierung der Fall ist. Wenn das Gerät nicht geerdet ist, ist das Berühren sehr gefährlich. Um Unfälle zu vermeiden, empfiehlt sich der Einbau eines FI-Schutzschalters. Der Zweck des Geräts besteht darin, vor elektrischem Schlag (Kurzschluss oder beschädigte Isolierung) zu schützen.

Schildinstallation

Es muss entschieden werden, wo die Box befestigt werden soll. In der Regel ist dies der Flur, unweit der Stromkabeleinführung. Installiert in einer Höhe von 1,5 bis 1,7 Metern. In die Wand werden Löcher gebohrt und der Kasten selbst mit Dübeln oder selbstschneidenden Schrauben befestigt.

Nachdem die Abschirmung an der Wand installiert wurde, erfolgt die Montage wie folgt:

  • Alle Leitungsgruppen müssen vorab mit der Abschirmung verbunden werden. Sie müssen gekennzeichnet sein, um die Montage gemäß der Abbildung zu erleichtern.
  • Mit selbstschneidenden Schrauben wird am Schirm eine DIN-Schiene befestigt, auf der die Geräte montiert werden;
  • Der obere Teil ist mit einer Sammelschiene für den Neutralleiter ausgestattet, der untere Teil für die Erdung;
  • Im oberen Teil ist eine Eingabemaschine installiert;
  • Die Eingabemaschine kann wie die Theke in einem separaten Kasten untergebracht werden;
  • Maschinengruppen werden mit abnehmender Leistung von oben nach unten angeordnet. Als Brücke zwischen ihnen dient ein spezieller Bus oder dieser wird verwendet Kupferkabel mit einem Querschnitt von 4 mm;
  • Kabel und Leitungen werden durch die dafür vorgesehene Öffnung in die Box eingeführt. Von ihnen muss das Außengeflecht abgeschnitten und die Dichtung entsprechend der Farbe ausgeführt werden. Es ist notwendig, eine Reserve zu lassen, die bei weiteren Reparaturen benötigt werden könnte. Nullleiter sind mit dem oberen Bus verbunden. Die Stromversorgung erfolgt über die oberen Anschlüsse und die Last wird an die unteren Anschlüsse angeschlossen.
  • Beim Anschluss jeder Gruppe wird empfohlen, deren Funktionsfähigkeit durch Anlegen von Spannung über einen temporären Verbindungskreis zu überprüfen.

Wichtig! Die Montage des Panels erfolgt zunächst ohne Umschaltung, sodass Sie die Einbauorte der Geräte markieren können. Bei Bedarf muss der Strom schnell abgeschaltet werden, sowohl extern als auch intern, wofür gesorgt werden muss.

Bei geschlossener Abschirmung ist es wichtig, die Spannung mit einem Anzeigeschraubendreher prüfen zu können.

Bei der Auswahl eines Panels müssen Sie die Größe des Stromzählers und die Anzahl der installierten Pakete berücksichtigen. In jedem Fall müssen Sie die Hilfe eines Elektrikers in Anspruch nehmen, um den gemeinsamen Stromkreis anzuschließen und den Zähler abzudichten. Die Auswahl einer Box ist nicht schwer, aber zunächst sollten Sie ein Projekt richtig erstellen, um keinen Fehler zu machen.

Video

Am Eingang zum internen Netz einer Wohnung, eines Hauses oder einer Hütte ist fast immer ein Wohnungsverteiler (ASB) installiert, der einen Stromzähler, Leistungsschalter (AB) und andere Geräte beherbergt. Schauen wir uns den funktionalen Zweck dieses Geräts an Design-Merkmale, Installations- und Anschlussregeln.

Funktioneller Zweck

Jedes Schaltgerät muss über einen geeigneten Schutz verfügen, der den Kontakt mit stromführenden Elementen verhindert und das Eindringen von Fremdkörpern verhindert, die einen Kurzschluss verursachen könnten. Darüber hinaus sind in der Schalttafel elektrische Geräte eingebaut, die folgende Funktionen erfüllen:

  • Abrechnung des Stromverbrauchs;
  • Schutz des internen Netzwerks vor Überlastung und Kurzschluss;
  • manuelles Abschalten aller internen Leitungen, beispielsweise für Reparaturarbeiten.

Design- und Leistungsmerkmale

Das Bedienfeld ist ein mit einer Tür ausgestatteter Kunststoff- oder Metallkasten, in dem sich spezielle Sitze für ein Messgerät, AV und andere Geräte befinden.


Bezeichnung:

  • A – Gehäuse aus nicht brennbarem Kunststoff oder Metall;
  • B – abschließbare Tür;
  • C – Sichtfenster zum Ablesen des Stromzählers durch Mitarbeiter des Kontrolldienstes;
  • D – Einsteckschloss;
  • E – Halterung für Messgerät;
  • F – DIN-Schienen, ein Standardprofil, auf dem Geräte installiert werden (AV, RCD, Nullbus usw.);
  • G – Paneele, die den Zugang zu stromführenden Teilen installierter elektrischer Geräte blockieren.

Es gibt zwei Arten der Gehäuseausführung – für den Außen- und Inneneinbau.


Die Größe der Box hängt von der geschätzten Anzahl der installierten Module ab.

Ein weiterer Faktor, der die Gestaltung der Schalttafel beeinflusst, ist die Schutzart. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit der Entschlüsselung der übernommenen Bezeichnung entsprechend bestimmten Betriebsbedingungen.


Wir verfügen beispielsweise über ein Bedienfeld mit der Schutzart IP65. Laut obiger Tabelle gibt dieser Parameter an, dass bei dieser Konstruktion Staub und Spritzwasser garantiert nicht in die Struktur eindringen (vorausgesetzt, die Tür ist geschlossen).

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?

Bei der Auswahl eines Bedienfelds sollten Sie sich an folgenden Faktoren orientieren:

  1. Gehäusemontagemethode. Wenn Sie vorhaben, ein Plattenhaus an einer Betonwand zu installieren, sollten Sie einem dafür vorgesehenen Kasten den Vorzug geben an der Wand montiert. Andernfalls besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Integritätsverletzung tragende Wand. Darüber hinaus wird der Installationsprozess selbst deutlich komplizierter.

Dementsprechend wird beim Einbau in eine Hohlwand, beispielsweise einer Gipskartontrennwand, eine Einbaukonstruktion gewählt.

  1. Geschätzte Anzahl der Einheiten. Ihre Anzahl wird bestimmt Charakteristische Eigenschaften Elektroverkabelung. In der Regel ist jede Leitung an ein eigenes Schutzgerät angeschlossen. Es wird empfohlen, im Falle einer möglichen Modernisierung des internen Netzwerks eine Reserve von 20-30 % einzuplanen, um etwaige Elektrogeräte wie eine Klimaanlage oder einen Heizkessel anzuschließen. Der Austausch eines Bedienfeldes erfordert mehr Aufwand als der Einbau eines weiteren AB-Moduls.
  2. Auswahl einer Schutzklasse. Sie wird abhängig von den Betriebsbedingungen bestimmt. Wenn Sie es im Innenbereich aufstellen möchten, können Sie sich auf die Kategorien IP30-40 beschränken. Die externe Schalttafel erfordert eine höhere Schutzart (IP44-65).
  3. Materialauswahl. Auch hier sollte man sich am Standort orientieren. Wenn das Panel in einem Wohngebäude installiert werden soll, ist aus ästhetischer Sicht ein Kunststoffgehäuse vorzuziehen. Metallboxen eignen sich eher für eine Garage, eine Werkstatt oder einen anderen Hauswirtschaftsraum.

Die richtige Wahl der Schalttafel ist sehr wichtig, da nach der Installation und dem Anschluss ein schneller Austausch der Schalttafel nicht möglich ist.

Da es sich bei der Abschirmung um elektrische Geräte handelt, muss ihr ein technischer Pass beiliegen, der folgende Informationen enthält:

  • Modellname;
  • Herstellerinformationen;
  • technische Parameter (zulässige Spannung, Strom und Frequenz) und technischer Spezifikationscode;
  • zugewiesene Schutzklasse;
  • Herstellungsdatum.

Das Fehlen eines Reisepasses weist darauf hin, dass es sich bei dem Produkt höchstwahrscheinlich um eine Fälschung handelt und seine technischen Eigenschaften möglicherweise nicht den Standards entsprechen. Beispielsweise wurde bei der Produktion nicht feuerfester Kunststoff verwendet.

Auswahl eines Installationsorts

In einem Wohngebiet empfiehlt es sich, einen einzigen Bereich für die Unterbringung von Geräten vorzusehen, die den Anschluss an externe Telekommunikationsnetze und eine Stromquelle ermöglichen. Der zentrale Standort vereinfacht die Wartung dieser Systeme erheblich. In der Regel ist für einen solchen Bereich innerhalb der Wohnung in der Nähe des Eingangs ein Platz vorgesehen. IN Plattenhäuser Im Vorraum gibt es spezielle Nischen.

Bei einer Außenmontage muss unter dem Schaltkasten ein Sockel aus nicht brennbarem Material angebracht werden.

Die Unterkante der Box muss dabei eine Höhe von mindestens 100 cm über dem Boden haben Oberer Teil Die Gebäudehöhe ist auf 180 cm begrenzt. Dieser Bereich kann auf 50 cm bzw. 130 cm reduziert werden, wenn in der Wohnung behinderte Menschen oder ältere Mitbürger wohnen.

  • in einem Gefahrenbereich der Klassifizierung „0“, „I“ und „II“ (Duschen, Badezimmer usw.);
  • in Einrichtungsgegenständen und Möbeln (zum Beispiel einem Schrank oder einer Garderobe);
  • über Heizungsanlagen;
  • in der Nähe von Sanitärarmaturen;
  • über einem Gas- oder Elektroherd;
  • außerhalb des Hauses (die Einschränkung gilt nicht für Messtafeln);
  • auf Loggien und Balkonen, auch verglasten;
  • im Badezimmer;
  • auf einer Treppe;
  • in jedem feuchten Raum;
  • im Lüftungsschacht.

Beispiel einer internen Verkabelung

Nehmen wir als Beispiel den Schaltplan für die Telefonzentrale einer Einzimmerwohnung.


Bezeichnungen:

  1. Bipolarer AB. Dadurch wird eine Verbindung zu einer externen einphasigen Quelle (220 Volt) hergestellt.
  2. Messgerät.
  3. Fehlerstromschutzgerät (in in diesem Fall es ist allen drei Linien gemeinsam).
  4. Nullverteilungsbus.
  5. AB für Beleuchtung.
  6. AB zu Steckdosen.
  7. AB an eine separate Stromleitung für den Elektroherd anschließen.
  8. Bodenbus.

Das Diagramm zeigt die Nennwerte von AB und RCD sowie den Drahtquerschnitt. Informationen zur Auswahl der richtigen Elemente finden Sie auf unserer Website.

Auswahl der Ausrüstung für das Bedienfeld

Bei der Auswahl elektrischer Geräte und Kabel müssen Sie sich an zwei Kriterien orientieren:

  1. Technische Spezifikationen.
  2. Zuverlässigkeit des Herstellers.

Wenn zu bestimmen technische Parameter Es genügt, ein paar einfache Berechnungen durchzuführen, doch bei der Herstellerauswahl ist nicht alles so einfach. Auf dem Markt sind viele preiswerte gefälschte Produkte aufgetaucht. Darüber hinaus gibt es oft regelrechte Fälschungen bekannter Marken. Wir empfehlen daher, Elektrogeräte auf entsprechende Zertifikate zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Messgeräte. Jedes Elektrizitätsversorgungsunternehmen wird den Anschluss eines nicht zertifizierten Zählers sowie eines Geräts, das die Überprüfung nicht bestanden hat, verweigern.

Für alle internen Schaltvorgänge der Zentrale wird empfohlen, einadriges PuV-Kabel zu verwenden. Es ist erlaubt, ein mehradriges Analogon - PuGV - zu verwenden, vorausgesetzt, die verdrillten Drähte an den Enden sind mit speziellen Kabelschuhen gecrimpt. Die Isolierung der Drähte dieser Marken besteht aus nicht brennbarem Material und behält ihre Eigenschaften im Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C. Die Lebensdauer solcher Drähte beträgt mindestens 15-20 Jahre.

Um die Phase dem Eingang von Automaten zuzuführen, können Sie verwenden besonderes Element„Kamm“, es wird als Verteilerbus verwendet.


Zum Abschluss des Themas geben wir noch ein paar Tipps, die Ihnen beim Zusammenbau einer Schalttafel für einen Stromzähler und Maschinen helfen, ohne gravierende Fehler zu machen:

  • Es ist nicht erlaubt, einen Draht oder ein Kabel unter dem AB-Befestigungsprofil zu verlegen;
  • Beim Anziehen der Klemmen sollte das aufgebrachte Drehmoment im Bereich von 2,5 bis 3,5 Nm liegen.
  • Wenn die Box aus Metall besteht, muss sie geerdet werden.
  • Die Länge der angeschlossenen Kabel sollte das Eineinhalb- bis Zweifache der Höhe des Bedienfelds betragen, jedoch 400 mm nicht überschreiten.
  • Alle internen Schaltleitungen müssen gekennzeichnet sein; diese Anforderung gilt auch für installierte elektrische Geräte. Darunter oder an der Tür sollte sich eine Tabelle befinden, in der der Zweck jedes Elements angegeben ist.

Dieser Gerätetyp ist für den Empfang und die anschließende Verteilung bestimmt elektrische Energie in verschiedenen Kreisläufen. Verteilerschränke werden in verschiedene Typen eingeteilt.

Normalerweise sind Schränke mit den Buchstaben „shr“ gekennzeichnet. Sie werden in Netzen mit einem Nennstrom von 400 Ampere und einer Nennspannung von 380 Volt bei einer Wechselstromfrequenz von maximal 50 Hertz eingesetzt. Darüber hinaus heben sie hervor getrennte Arten Verteilerschränke für den Einsatz in Netzen mit einer Spannung von 660 Volt.

Die Kennzeichnung „shrn“ bedeutet, dass der Verteilerschrank wandmontiert ist. Typischerweise variiert die Kapazität solcher Schränke zwischen zweihundert und eintausendzweihundert Bar. Dieser Schranktyp ist mit speziellen Rahmenbefestigungen ausgestattet, an denen nachträglich Sockel montiert werden.

Die Kennzeichnung „pr“ bedeutet „Verteilungspunkt“, dieser Schranktyp wird zur Verteilung verwendet elektrischer Strom in Netzen mit Spannungen bis 660 Volt und Frequenzen zwischen 50 und 60 Hertz. Verteilungspunkte dienen auch dazu, die Sicherheit elektrischer Netze zu gewährleisten und Kurzschlüsse und unbeabsichtigte Überlastungen zu verhindern.

Eine andere Art von Wandschrank („Shrn“) ist der Wandschrank. Es sollte gesondert hervorgehoben werden, da an seine Konstruktion erhöhte Anforderungen an Festigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Oft bestehen solche Schränke aus Metall und sind zuverlässig und langlebig.

Eine Schalttafel in einem Privathaus, Landhaus oder einer Wohnung erfüllt eine Doppelfunktion: Sie sorgt für die Einspeisung und Verteilung von Strom und schafft sichere Betriebsbedingungen. Wenn Sie ein schwieriges Problem verstehen möchten, können Sie die Schalttafel selbst zusammenbauen. Die Eingabemaschine und der Zähler müssen von Vertretern des Elektrizitätsversorgungsunternehmens installiert werden, aber nach dem Zähler können Sie den Stromkreis auch selbst zusammenbauen (obwohl sie nicht gerne Geld verlieren). Bevor Sie das Haus in Betrieb nehmen, müssen Sie sie zwar einladen, damit sie bei der Inbetriebnahme anwesend sind, alles überprüfen und die Erdschleife messen. All dies sind kostenpflichtige Dienstleistungen, die jedoch deutlich weniger kosten als eine komplette Panelmontage. Wenn Sie alles richtig und normgerecht machen, wird es aus eigener Kraft noch besser: Schließlich machen Sie es für sich selbst.

Was sollte im Schild sein?

Sowohl in einer Wohnung als auch in einem Privathaus gibt es mehrere Möglichkeiten für die Gestaltung des Schildes. Dies betrifft vor allem den Einbauort der Eingabemaschine und des Zählers. In einem Privathaus kann der Zähler an einer Stange angebracht werden und die Maschine kann an der Hauswand, fast unter dem Dach, platziert werden. Manchmal wird ein Zähler in einem Haus installiert, aber das ist dann der Fall, wenn es vor ein paar Jahrzehnten gebaut wurde. IN In letzter Zeit Messgeräte werden äußerst selten im Haus installiert, obwohl es hierzu keine Vorschriften oder Anweisungen gibt. Wenn sich der Zähler im Innenbereich befindet, kann er in einem Schaltschrank untergebracht werden; bei der Auswahl eines Schaltschrankmodells müssen dann die Abmessungen des Zählers berücksichtigt werden.

In einigen Mehrfamilienhäusern befinden sich die Zähler in Kästen im Treppenhaus. In diesem Fall wird der Schrank nur für RCDs und Automaten benötigt. In anderen Häusern befindet es sich in der Wohnung. Wenn Sie das Stromnetz aufrüsten, müssen Sie einen Schrank kaufen, damit der Zähler auch dort hineinpasst, oder Sie müssen einen separaten Kasten für den Zähler mit einer Eingabemaschine kaufen.

Sicherheit ist beim Entwurf einer Stromversorgung sehr wichtig. Zunächst wird es für Menschen bereitgestellt: mit Hilfe eines RCD – eines Fehlerstromschutzschalters (Nummer 3 auf dem Foto), der unmittelbar nach dem Zähler installiert wird. Dieses Gerät löst aus, wenn der Ableitstrom einen Schwellwert überschreitet (Kurzschluss nach Masse vorliegt oder jemand den Finger in die Steckdose steckt). Dieses Gerät unterbricht den Stromkreis und minimiert so die Gefahr eines Stromschlags. Vom RCD wird die Phase den Eingängen der Maschinen zugeführt, die auch bei Lastüberschreitung oder Kurzschluss im Stromkreis, jedoch jeweils in einem eigenen Abschnitt, auslösen.

Zweitens ist es notwendig, den normalen Betrieb von Haushaltsgeräten und Elektrogeräten sicherzustellen. Moderne komplexe Technik wird von Mikroprozessoren gesteuert. Für den Normalbetrieb benötigen sie stabile Stromversorgung. Nachdem wir die Spannung in unserem Netz seit einiger Zeit beobachtet haben, kann man sie nicht als stabil bezeichnen: Sie schwankt zwischen 150-160 V und 280 V. Importierte Geräte können einer solchen Schwankung nicht standhalten. Daher ist es besser, zumindest einige Maschinengruppen einzuschalten, die komplexe Geräte mit Strom versorgen. Ja, es kostet viel. Doch bei Spannungsspitzen „fliegen“ zunächst die Steuerplatinen. Sie werden hier nicht repariert, sondern einfach ausgetauscht. Die Kosten für einen solchen Austausch betragen etwa die Hälfte der Gerätekosten (je nach Gerätetyp mehr oder weniger). Günstiger geht es kaum. Denken Sie daran, wenn Sie die Schalttafel mit Ihren eigenen Händen zusammenbauen oder sie erst einmal planen.

Ein Beispiel für ein Panel-Layout für einen kleinen Schaltkreis – für 6 Maschinen

Der Stabilisator wird in einer oder mehreren Gruppen installiert und nach dem FI-Schutzschalter und vor den Gruppenleistungsschaltern eingeschaltet. Da es sich um ein recht großes Gerät handelt, ist der Einbau in eine Schalttafel nicht möglich, Sie können es aber daneben montieren.

Außerdem sind im Panel zwei Busse installiert: Erdung und Erdung. Alle Erdungskabel von Instrumenten und Geräten sind an die Erdungsschiene angeschlossen. Der Draht kommt vom RCD zum „Null“-Bus und wird den entsprechenden Eingängen der Maschinen zugeführt. Null wird normalerweise mit dem Buchstaben N bezeichnet; bei der Verkabelung ist es üblich, einen blauen Draht zu verwenden. Zur Erdung - weiß oder gelbgrün, erfolgt die Phase mit einem roten oder braunen Draht.

Bei Selbstmontage Für eine Schalttafel müssen Sie den Schrank selbst sowie die Schienen (sogenannte DIN-Schienen oder DIN-Schienen) kaufen, auf denen die Leistungsschalter, RCDs und Schalter befestigt sind. Überprüfen Sie beim Einbau der Lamellen mit einer Wasserwaage, ob sie waagerecht sind: Bei der Befestigung der Maschinen treten keine Probleme auf.

Alle Maschinen müssen miteinander verbunden sein. Dies kann über Leiter erfolgen, deren Eingänge in Reihe geschaltet werden, oder über einen vorgefertigten Verbindungskamm. Ein Kamm ist zuverlässiger, kostet zwar mehr, aber wenn man die Zeit berücksichtigt, die Sie für den Anschluss aller Maschinen aufwenden müssen, ist es unwahrscheinlich, dass ein paar Dutzend Rubel von so grundlegender Bedeutung sind.

Schema für mehrere Gruppen

Stromversorgungssysteme sind nicht immer einfach: Verbrauchergruppen werden in Stockwerke, Nebengebäude, Beleuchtung für Garage, Keller, Hof usw. unterteilt Ortsbereich. Bei große Mengen Verbraucher installieren zusätzlich zum allgemeinen RCD nach dem Zähler die gleichen Geräte, nur mit geringerer Leistung – für jede Gruppe. Unabhängig davon wird mit der obligatorischen Installation einer persönlichen Schutzvorrichtung die Stromversorgung des Badezimmers unterbrochen: Dies ist einer der gefährlichsten Räume in einem Haus oder einer Wohnung.

Es wird dringend empfohlen, Schutzvorrichtungen an jedem der Eingänge zu installieren, die leistungsstark sind Haushaltsgeräte(mehr als 2,5 kW, und sogar ein Haartrockner kann diese Leistung haben). Zusammen mit einem Stabilisator schaffen sie normale Bedingungen für den Betrieb der Elektronik.

Auch nicht das komplexeste Schema, aber mit mehr hochgradig Schutz - mehr RCD

Im Allgemeinen müssen Sie bei der genauen Gestaltung einen Kompromiss finden: das System sicher machen, ohne zu viel Geld auszugeben. Es ist besser, Geräte von vertrauenswürdigen Unternehmen zu kaufen, aber das kostet viel. Aber Stromnetze sind kein Bereich, in dem man Geld sparen kann.

Arten und Größen von Schalttafeln

Wir werden über Schränke/Schubladen für die Installation von Automaten und anderen elektrischen Geräten und deren Varianten sprechen. Je nach Art der Installation sind Elektroschalttafeln z Außenaufstellung und für interne. Die Box zur Außenaufstellung wird mit Dübeln an der Wand befestigt. Bei brennbaren Wänden wird darunter ein Isoliermaterial angebracht, das keinen Strom leitet. Im montierten Zustand ragt die externe Schalttafel ca. 12-18 cm über die Wandoberfläche hinaus. Dies muss bei der Wahl des Montageortes berücksichtigt werden: Um die Wartung zu erleichtern, wird die Schalttafel so montiert, dass sich alle Teile etwa auf Augenhöhe befinden . Dies ist praktisch beim Arbeiten, kann jedoch bei ungünstig gewähltem Standort für den Schrank eine Verletzungsgefahr (scharfe Ecken) bergen. Die beste Option- hinter der Tür oder näher an der Ecke: damit keine Gefahr besteht, sich den Kopf zu stoßen.

Schild für versteckte Installation impliziert das Vorhandensein einer Nische: Sie ist installiert und zugemauert. Die Tür schließt bündig mit der Wandoberfläche ab und kann je nach Einbau und Ausführung des jeweiligen Schrankes einige Millimeter überstehen.

Die Gehäuse sind aus Metall, lackiert Pulverfarbe, es gibt solche aus Plastik. Die Türen sind massiv oder mit transparenten Kunststoffeinsätzen. Verschiedene Größen – länglich, breit, quadratisch. Im Prinzip für jede Nische und jedes Umfeld, das Sie finden können passende Option. Ein Tipp: Wenn möglich, wählen Sie einen Kleiderschrank größere Größe: Es ist einfacher zu verarbeiten. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie zum ersten Mal eine Schalttafel mit Ihren eigenen Händen zusammenbauen.

Bei der Auswahl eines Gebäudes orientieren sie sich häufig an einem Konzept wie der Anzahl der Sitzplätze. Damit ist gemeint, wie viele einpolige Leistungsschalter (12 mm dick) in ein Gehäuse eingebaut werden können. Sie haben ein Diagramm mit allen darin aufgeführten Geräten. Sie zählen sie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bipolare Geräte die doppelte Breite haben, und fügen etwa 20 % für die Entwicklung des Netzwerks hinzu (plötzlich kaufen Sie ein anderes Gerät und es gibt keinen Ort zum Anschließen, oder Sie entscheiden sich während der Installation dafür, zwei aus einer Gruppe zu machen). usw.). Und für so viele „Sitzplätze“ sollten Sie nach einem Schild mit passender Geometrie suchen.

Installation und Verbindung von Elementen

Alle modernen Automatikgeräte und RCDs verfügen über eine einheitliche Montage für eine Normtragschiene (DIN-Schiene). Auf der Rückseite haben sie einen Kunststoffanschlag, der an der Stange einrastet. Platzieren Sie das Gerät auf der Schiene und haken Sie es mit der Kerbe ein Rückwand, drücken Sie Ihren Finger auf Unterteil. Nach dem Klicken wird das Element installiert. Es bleibt nur noch, es anzuschließen. Sie machen es nach dem Schema. Die entsprechenden Drähte werden in die Klemmen eingeführt und der Kontakt mit einem Schraubendreher gedrückt, wodurch die Schraube festgezogen wird. Sie müssen es nicht zu fest anziehen – Sie können den Draht zusammendrücken.

Sie funktionieren im ausgeschalteten Zustand, alle Schalter stehen auf „Aus“. Versuchen Fassen Sie Kabel nicht mit beiden Händen an. Nachdem Sie mehrere Elemente angeschlossen haben, schalten Sie den Strom ein (Eingangsschalter) und dann das installierte Elemente, überprüfen Sie sie auf das Fehlen eines Kurzschlusses (Kurzschluss).

Die Phase vom Eingang wird dem Eingangsleistungsschalter zugeführt, von dessen Ausgang geht sie zum entsprechenden Eingang des RCD (setzen Sie die Brücke mit Kupfer). In einigen Stromkreisen wird der Neutralleiter vom Wasser direkt zum entsprechenden Eingang des FI-Schutzschalters geführt und von dessen Ausgang zum Bus. Der Phasendraht vom Ausgang des Schutzgeräts wird an den Anschlusskamm der Maschinen angeschlossen.

IN moderne Schemata Die Eingabemaschine ist zweipolig eingebaut: Er muss gleichzeitig beide Drähte (Phase und Neutralleiter) trennen, um das Netzwerk im Falle einer Störung vollständig stromlos zu machen: Dies ist sicherer und entspricht den neuesten Anforderungen an die elektrische Sicherheit. Dann sieht der Schaltplan zum Einschalten des RCD wie auf dem Foto unten aus.

Um zu erfahren, wie Sie einen RCD auf einer DIN-Schiene installieren, schauen Sie sich das Video an.

Nachdem erforderliche Menge Geräte werden auf einer Tragschiene montiert, ihre Eingänge sind angeschlossen. Wie bereits erwähnt, kann dies mit Drahtbrücken oder einem speziellen Verbindungskamm erfolgen. Sehen Sie sich das Foto an, um zu sehen, wie die Kabelverbindungen aussehen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Pullover herzustellen:

  • Schneiden Sie die Leiter in die erforderlichen Abschnitte, legen Sie ihre Kanten frei und biegen Sie sie in einem Bogen. Stecken Sie zwei Leiter in eine Klemme und ziehen Sie sie fest.
  • Nehmen Sie einen ausreichend langen Leiter und entfernen Sie alle 4-5 cm 1-1,5 cm der Isolierung. Nehmen Sie eine Zange und biegen Sie die freiliegenden Leiter so, dass miteinander verbundene Lichtbögen entstehen. Stecken Sie diese freiliegenden Bereiche in die entsprechenden Buchsen und ziehen Sie sie fest.

Sie tun dies, aber Elektriker sagen, die Qualität der Verbindung sei schlecht. Es ist sicherer, Spezialreifen zu verwenden. Darunter befinden sich am Gehäuse spezielle Anschlüsse (schmale Schlitze, näher an der Vorderkante), in die Buskontakte eingesteckt werden. Diese Reifen werden als Meterware verkauft und mit gewöhnlichen Drahtschneidern in Stücke der erforderlichen Länge geschnitten. Nach dem Einsetzen und der Installation des Versorgungsleiters in der ersten Maschine ziehen Sie die Kontakte aller angeschlossenen Geräte fest. Sehen Sie sich das Video an, wie Sie Maschinen in einem Panel über einen Bus verbinden.

An den Ausgang der Maschinen wird ein Phasendraht angeschlossen, der zur Last führt: zu Haushaltsgeräten, zu Steckdosen, Schaltern usw. Tatsächlich ist die Montage des Schildes abgeschlossen.

Auswahl von Maschinen für eine Haus- oder Wohnungsverkleidung

Es gibt drei Arten von Geräten, die in einer Schalttafel verwendet werden:

  • Maschine. Schaltet den Strom manuell aus und wieder ein und löst im Falle eines Kurzschlusses im Stromkreis auch aus (unterbricht den Stromkreis).
  • RCD(Fehlerstromschutzschalter). Es steuert den Leckstrom, der entsteht, wenn die Isolierung durchbricht oder wenn jemand die Drähte berührt. Tritt eine dieser Situationen ein, ist der Stromkreis unterbrochen.
  • Diff. Maschine(). Dabei handelt es sich um ein Gerät, das zwei in einem Gehäuse vereint: Es überwacht sowohl das Vorhandensein von Kurzschlüssen als auch den Ableitstrom.

Anstelle einer Kombination - RCD + Automatik - werden normalerweise Differentialautomatikgeräte installiert. Das spart Platz im Panel – es wird ein Modul weniger benötigt. Manchmal ist das wichtig: Sie müssen beispielsweise eine andere Stromleitung einschalten, aber es ist kein Platz für die Installation vorhanden, genauso wie keine freie Maschine vorhanden ist.

Im Allgemeinen werden häufig zwei Geräte installiert. Erstens ist es günstiger (Differentialschutzschalter sind teurer), zweitens weiß man beim Auslösen einer der Schutzeinrichtungen genau, was passiert ist und worauf man achten muss: einen Kurzschluss (wenn der Schutzschalter ausgeschaltet war) oder ein Leck und möglicher Überstrom (ausgelöster RCD). Dies erfährt man beim Auslösen des Automaten nicht. Es sei denn, Sie installieren ein spezielles Modell, das über eine Markierung verfügt, die angibt, durch welche Fehlfunktion das Gerät ausgelöst wurde.

Automatische Leistungsschalter

Automatische Leistungsschalter nach Strom ausgewählt, was für Verbraucher dieser Gruppe notwendig ist. Es wird einfach berechnet. Addieren Sie die maximale Leistung aller gleichzeitig angeschlossenen Geräte in der Gruppe, teilen Sie sie durch die Netzwerkspannung - 220 V, und erhalten Sie die erforderliche aktuelle Leistung. Nehmen Sie die Nennleistung des Geräts etwas höher, da es sonst beim Einschalten aller Lasten aufgrund von Überlastung abschaltet.

Addiert man beispielsweise die Leistung aller Geräte einer Gruppe, kommt man auf einen Gesamtwert von 6,5 kW (6500 W). Durch 220 V teilen, erhalten wir 6500 W / 220 V = 29,54 A.

Die Nennströme der Leistungsschalter können wie folgt lauten: (in A) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Der dem angegebenen Wert am nächsten kommende Wert ist 32 A. Dies ist, was wir sind auf der Suche nach.

Arten und Arten von RCD

RCDs haben zwei Arten von Wirkung: elektronisch und elektronisch-mechanisch. Der Preisunterschied für ein Gerät mit den gleichen Parametern ist groß – elektronisch-mechanische Geräte sind teurer. Sie müssen sie jedoch für einen Schild in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung kaufen. Dafür gibt es nur einen Grund: Sie sind zuverlässiger, da sie unabhängig vom Vorhandensein von Strom funktionieren, während elektronische Modelle zum Betrieb Strom benötigen.

Die Situation ist beispielsweise folgende: Sie reparieren eine Verkabelung, beispielsweise eine Steckdose, und haben zu diesem Zweck das Netzwerk stromlos gemacht – den Eingangsschutzschalter ausgeschaltet. Dabei wurde irgendwo die Isolierung beschädigt. Wenn ein elektromechanischer FI-Schutzschalter installiert ist, funktioniert dieser auch ohne Strom. Sie werden erkennen, dass Sie etwas falsch gemacht haben und nach der Ursache suchen. Elektronische Geräte funktionieren ohne Strom nicht, und wenn Sie ein Netzwerk mit beschädigter Isolierung einschalten, können Probleme auftreten.

Um zu verstehen, welches Gerät sich vor Ihnen befindet, reicht es aus, eine kleine Batterie und ein paar Kabel zur Hand zu haben. Die Stromversorgung jedes RCD-Kontaktpaars erfolgt über die Batterie. Der elektromechanische funktioniert, der elektronische jedoch nicht. Mehr Details dazu im Video.

  • Typ AC - sinusförmiger Wechselstrom;
  • Tippe A - Wechselstrom+ pulsierende Konstante;
  • Typ B – Wechselstrom + pulsierender Gleichstrom + Gleichstrom.

Es stellt sich heraus, dass Typ B bietet den umfassendsten Schutz, aber diese Geräte sind sehr teuer. Für ein Haus- oder Wohnungspanel ist es durchaus Genug, Typ A, aber keine Klimaanlage, die meist verkauft wird, weil sie billiger ist.

Außer Typ RCD, es wird entsprechend dem Strom ausgewählt. Darüber hinaus nach zwei Parametern: Nennwert und Leckage. Ein Nennwert ist einer, der die Kontakte passieren kann, ohne sie zu zerstören (zu schmelzen). Der Nennstrom des RCD wird um eine Stufe höher angesetzt als der Nennstrom der parallel dazu installierten Maschine. Wenn eine Maschine für 25 A benötigt wird, dann nehmen Sie einen RCD für 40 A.

Beim Ableitstrom ist alles noch einfacher: In Elektroverteilern für Wohnungen und Häuser sind nur zwei Nennwerte verbaut – 10 mA und 30 mA. 10 mA werden an eine Leitung mit einem Gerät angelegt, beispielsweise an einen Gaskessel. Waschmaschine usw. sowie in Räumen, in denen ein hohes Maß an Schutz erforderlich ist: im Kinderzimmer oder Badezimmer. Dementsprechend wird ein 30-Milliampere-RCD in Leitungen installiert, die mehrere Verbraucher (Geräte) umfassen – an Steckdosen in Küche und Räumen. Ein solcher Schutz wird selten an Beleuchtungsleitungen installiert: Außer bei Straßenbeleuchtung oder in einer Garage besteht keine Notwendigkeit.

RCDs haben auch unterschiedliche Ansprechverzögerungszeiten. Es gibt zwei Arten:

  • S – selektiv – löst nach einer bestimmten Zeit nach Auftreten des Leckstroms aus (ziemlich lange Zeit). Sie werden normalerweise am Eingang platziert. Dann wenn Notfallsituation Zunächst wird das Gerät an der beschädigten Leitung ausgeschaltet. Wenn der Leckstrom bestehen bleibt, wird der „oberste“ selektive RCD aktiviert – normalerweise befindet sich dieser am Eingang.
  • J – löst ebenfalls verzögert aus (Schutz vor zufälligen Strömen), jedoch mit einer viel kürzeren Verzögerung. Dieser RCD-Typ wird in Gruppen platziert.

Differentialautomatik es gibt die gleichen Typen Wie RCD und werden auf genau die gleiche Weise ausgewählt. Nur wenn Sie die Leistung anhand des Stroms bestimmen, berücksichtigen Sie sofort die Last und bestimmen die Nennleistung.

Ein paar Erläuterungen zum Einbau eines Einbauschranks für ein Panel und zum Anschlussvorgang finden Sie im Video eines Praktikers und Generalisten.

Eins wichtiges Detail, was für die Sicherheit wichtig ist. Am RCD oder Differentialschutzschalter befindet sich eine „Test“-Taste. Beim Drücken wird künstlich ein Leckstrom erzeugt und das Gerät muss funktionieren – der Schalter geht in die Position „Aus“ und die Leitung wird stromlos. So wird die Funktionalität überprüft. Dies muss mindestens einmal im Monat erfolgen, um die Zuverlässigkeit des Schutzes sicherzustellen. Überprüfen Sie nacheinander alle RCDs im Stromkreis. Es ist wichtig.

Dies sind wahrscheinlich alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Schalttafel mit Ihren eigenen Händen zusammenzubauen. Möglicherweise müssen Sie noch mehr darüber erfahren, wie Sie die Arbeitslast in Gruppen aufteilen können.