Verkabelung in einem Holzhaus – unabhängige Anordnung des Stromversorgungssystems. Elektrische Leitungen in einem Holzhaus mit eigenen Händen installieren – Schritt-für-Schritt-Anleitung Versteckte Leitungen in einem Holzhaus mit eigenen Händen

Heutzutage sind Holzhäuser bereits die Norm. Jeder möchte umweltfreundlich leben sauberes Haus, aber zur selben Zeit moderner Mann möchte nicht auf die Annehmlichkeiten der Moderne verzichten. Wir sprechen über Beleuchtung, die Nutzung von Haushaltsgeräten, Computern usw. All dies wird nur möglich, wenn wir es im Haus installieren elektrische Kabel, Schalter und Steckdosen installieren, Verteilertafeln. Wann wir reden überÖ Holzhaus, das leicht entflammbar ist und brennt, werden besondere Anforderungen an die Verkabelung gestellt, deren Einhaltung der Schlüssel zur Sicherheit aller Bewohner ist. Lassen Sie uns herausfinden, wie die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus richtig installiert wird und was dabei zu beachten ist. Das Material hilft Ihnen dabei, Ihre Stärken einzuschätzen und zu entscheiden, ob es möglich ist, die gesamte Arbeit selbst zu erledigen, oder ob Sie einen Fachmann um Hilfe bitten müssen.

Nr. 1. Anforderungen an die Verkabelung in einem Holzhaus

Holz gehört zu den Materialien, die sich leicht entzünden und gut brennen. kann durch einen normalen Kurzschluss im Stromkreis leicht Feuer fangen. Daher besteht der Prozess darin, die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses zu minimieren und, falls er doch auftritt, die Folgen zu minimieren. Für die Verkabelung in einem Holzhaus werden folgende Anforderungen gestellt::

Nr. 2. Versteckte Verkabelung in einem Holzhaus

Die elektrische Verkabelung in Holzgebäuden kann auf zwei Arten erfolgen:

Wie macht man Versteckte elektrische Leitungen in einem Holzhaus- korrekt, zuverlässig, im Einklang mit allen Regeln und Vorschriften?

Die Antwort auf diese Frage wird in verschiedenen Regulierungsdokumenten, Regeln und Anweisungen – PUE, Brandschutzvorschriften usw. – noch lange gesucht werden müssen.

Auch ich interessierte mich irgendwann sehr für dieses Thema, ich musste viel Literatur durchforsten, im Internet durch Websites und Foren kriechen und es stellte sich heraus, dass die Frage eher zweideutig war ...

Einige Anforderungen der Regeln sind einfach veraltet und mit dem Aufkommen neuer Materialien und Technologien veraltet, und die Auslegung anderer Regeln kann auf zwei Arten interpretiert werden.

Dennoch gibt es grundlegende Anforderungen, die recht streng sind Holzhäuser mit versteckter Verkabelung.

Folgendes habe ich herausgefunden:

Ich werde nicht lange zögern – wenn Sie sich plötzlich dazu entschließen, versteckte elektrische Leitungen in einem Holzhaus nach allen Regeln zu verlegen, machen Sie sich bereit, eine zweite Wasserversorgung aus den Rohren zu ziehen ...

Ja, ja – wundern Sie sich nicht, das sind die Anforderungen im PUE für versteckte elektrische Leitungen in einem Holzhaus, selbst wenn es sich um eine Verkabelung in einem Haus aus Furnierschichtholz handelt ...

Die gesamte elektrische Verkabelung im gesamten Haus, einschließlich der Übergänge durch Wände und Decken, muss wie folgt durchgeführt werden:

in Metallrohren;

in einer Putzschicht in Rohren oder Wellen (nicht UNTER dem Putz, sondern IN ihm!)

Wenn Sie dies in Metallrohren tun, müssen Verteilerkästen und Steckdosenkästen ebenfalls aus Metall sein.

Das Verlegen einer Putzschicht in Rohren oder Wellen ist erforderlich, da gemäß den Anforderungen der PUE die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus austauschbar sein muss und ein ganzer oder teilweiser Austausch möglich ist.

Wie gefällt Ihnen diese Aussicht? Nicht sehr beeindruckend? Ehrlich gesagt, ich auch...

Übrigens, wenn die elektrischen Leitungen dazwischen verlegt werden Holzwand und Trockenbau im Luftspalt – auch das ist versteckte Elektroverkabelung!

Warum kann man nicht einfach Rillen oder Rillen in das Holz machen und das Kabel in einer nicht brennbaren Isolierung verwenden? Oder einfach unter den Putz legen?

Oder in einer Plastikwelle, Kabelkanal Tun?

Auf keinen Fall...


Solche strengen Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation versteckter elektrischer Leitungen in einem Holzhaus dienen dazu, einen Brand im Falle eines Kurzschlusses oder anderer elektrischer Störungen zu verhindern.

Der Hauptpunkt hier ist dieser.

Wenn im Kabel ein Kurzschluss auftritt elektrischer Lichtbogen , das eine sehr hohe Temperatur hat (die Brennerflamme in einem Gasherd ist tausendmal schwächer!).

Also: Der Zweck von Metallrohren und einer Putzschicht ist lokalisieren(töten) Sie diesen Lichtbogen und verhindern Sie, dass er sich ausbreitet und einen Brand verursacht.

Dazu muss das Metallrohr eine bestimmte Dicke mit unterschiedlichen Drahtquerschnitten aufweisen elektrisches Rohr Ich konnte die Wände nicht durchbrechen und ausbrechen.

Bei Drähten mit einem Querschnitt bis 2,5 mm² ist die Wandstärke des Metallrohres nicht genormt!

Natürlich kann keine Kunststoffwelle und kein Kunststoffkabelkanal den Auswirkungen eines Lichtbogens, der bei einem Kurzschluss entsteht, standhalten.

Das Gleiche geschieht in der Putzschicht – der Lichtbogen erlischt aufgrund des Luftmangels von selbst und kann auch nicht durch die Putzschicht brennen. Daher hat ein Kurzschluss keine Folgen.

Diese Art der Verlegung schützt die elektrischen Leitungen auch vor anderen Problemen – zum Beispiel vor Mäusen, die sich selbst mit vollem Magen gerne an der Isolierung der Leitungen laben...

All dies ist notwendig, da die elektrischen Leitungen verborgen und für Inspektion und Wartung unzugänglich sind; wir werden den Putz nicht ausstechen, um sicherzustellen, dass die Leitungsisolierung nicht beschädigt wird.

Lichtbogen – 330 Bilder pro Sekunde:

Ein Metallschlauch ist für diese Zwecke übrigens ungeeignet und es ist auch unmöglich, darin versteckte elektrische Leitungen anzubringen. Es verfügt nicht über die Lokalisierungsfähigkeit zur Selbstlöschung eines Lichtbogens.

Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen die Anforderungen der Regeln einhalten, insbesondere wenn wir bauen neues Haus, die künftig von der Energieaufsicht übernommen wird.

Obwohl die Umsetzung dieser Regeln zu beklagenswerten Kuriositäten führt...

Ich habe in einem der Foren gelesen, dass in einem neuen Haus aus Furnierschichtholz versteckte elektrische Leitungen in Metallrohren verlegt wurden.

Sie haben alles nach den Regeln gemacht, Holz gebohrt, Rohre verlegt, angeschlossen, gebogen usw.

Infolgedessen hing der Rahmen des Hauses nach dem Schrumpfen einfach an diesen Rohren...

Zwischen den Holzreihen entstanden Lücken von mehreren Zentimetern. Wir mussten die Rohre durchtrennen und die elektrischen Leitungen verlegen offene Methode.

Übrigens werden in Kanada elektrische Leitungen verlegt. ohne jeglichen Schutz- nur ein doppelt isoliertes Kabel! Was in Plattenhäuser, das in Bauholz oder Baumstämmen. Warum?

Sondern weil sie erstens RCDs verwenden 5mA Zweitens haben sie sofort einen Schutzleiter im Kabel ohne Isolierung.

Das heißt, wenn beispielsweise ein dreiadriges Kabel vorhanden ist, liegt zwischen den beiden Leitern eine Isolierung nackt Erdungsleiter aus Kupfer. Ich habe in unserem Land noch nie solche Kabel gesehen.

Dies ermöglicht es, mithilfe eines FI-Schutzschalters den Ableitstrom, der auftritt, wenn sich die Isolierung des Phasen- oder Neutralleiters verschlechtert, sehr früh zu erkennen.

Meine persönliche Meinung ist, dass der Einbau in Metallrohre zu viel ist... Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie im wirklichen Leben gesehen. Es ist wirklich sehr teuer und arbeitsintensiv.

Meistens sehe ich die Installation auf Holz einfach in einer Kunststoffwelle, sehr selten in einer Metallhülse, und unter Putz ist es nur ein doppelt isoliertes Kabel.

Natürlich entspricht das nicht den Regeln, aber es ist die Realität! Und das tun sie nicht, weil sie ein gutes Leben haben; nicht jeder kommt finanziell mit Elektroinstallationen in Metallrohren zurecht.

Wenn Sie die Anlage an die Energieaufsicht oder die Feuerwehr übergeben müssen oder die elektrische Verkabelung nach dem Prinzip „Einmal gut machen und vergessen“ so sicher wie möglich gestalten möchten, ist es besser, die Leitungen selbst zu verlegen eine Kunststoffrille in einer Putzschicht und achten Sie darauf, RCDs oder automatische Schutzschalter zu installieren.

Schauen wir uns die Gründe an, warum es bei unsachgemäßer Elektroinstallation zu einem Kurzschluss im Kabel und in der Folge zu einem weiteren Brand kommen kann:

A) defektes Kabel. Das heißt, die Isolierung der stromführenden Leiter ist zunächst beschädigt oder entspricht nicht den Anforderungen des Herstellers.

So vermeiden Sie: Kaufen Sie ein hochwertiges Kabel und prüfen Sie den Isolationswiderstand.

B) Mäuse und andere Krabbeltiere )))

So vermeiden Sie: Einbau in Putz oder Metall Rahmen - Rohre, Kisten usw.

V) physische Beschädigung der elektrischen Leitungsisolierung. Beispielsweise schrauben Sie bei Reparaturen versehentlich eine selbstschneidende Schraube ein, schlagen einen Nagel ein usw.

So vermeiden Sie: Aber es geht nicht... Wenn Sie möchten, können Sie ein Metallrohr mit einer Schleifmaschine durchsägen.

G) Isolationsfehler aufgrund von Überlastung Elektroverkabelung.

So vermeiden Sie: richtige Installation und Auswahl Leistungsschalter oder Sicherungen.

Wenn Sie sich entscheiden, in einem Holzhaus versteckte elektrische Leitungen in einer Putzschicht in einem Wellrohr zu verlegen, hilft Ihnen das Elektrikerprogramm bei der Berechnung des Materials. Wie das geht, habe ich im Artikel erklärt und gezeigt

Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wie geht es dir? elektrische Verkabelung in einem Holzhaus?

Gerne beantworte ich Ihre Kommentare!

Und zum Schluss noch ein Video eines Lichtbogens. tritt auf, wenn der Leistungsschalter ausgeschaltet ist:

Seien Sie der Erste, der von neuen Website-Materialien erfährt!

Trotz der unbestrittenen Vorteile von Holzhäusern weisen die Materialien, aus denen sie hergestellt werden, einen wesentlichen Nachteil auf, nämlich die geringe Feuerbeständigkeit. In solchen Gebäuden kann ein Brand nicht nur aufgrund eines Fehlers beim Betrieb von Heizgeräten entstehen, sondern auch aufgrund unsachgemäß installierter versteckter Leitungen, die unter Verstoß gegen die Anforderungen der PUE verlegt wurden. Als besonders gefährlich gelten Leitungen, die offen in Hohlräumen oder auf der Oberfläche von Holzwänden verlegt werden und in der Nähe von brennbaren Stoffen platziert werden (siehe Abbildung unten).

Werden die Anforderungen des PUE vernachlässigt, kann die Installation elektrischer Leitungen in einem Blockhaus schwerwiegende Folgen haben, die nur durch besondere Schutzmaßnahmen verhindert werden können.

Merkmale der Verkabelungsanordnung

Öffnen Sie die Installationsmethode

Bei der Verlegung elektrischer Leitungen in einem Haus aus Rundholz ist es beispielsweise sehr wichtig, im Vorfeld darauf zu achten, dass die entsprechenden Anforderungen hinsichtlich der Organisation und Platzierung der Leitungen in den Innenräumen eingehalten werden.

Wichtig! Die Bestimmungen der Baunormen (kurz GOST) verbieten strikt die offene Verlegung von Kabeln auf Holzabdeckungen, auch wenn diese in Kabelkanälen, Kanälen oder Rillen aus Kunststoff verlegt werden.

Wenn die Drähte beschädigt sind und es zu einem Kurzschluss kommt, kann es zu einem Brand von Kunststoffmaterialien kommen, was durch viele Faktoren erklärt wird, die nicht im Voraus berücksichtigt werden können. Diese beinhalten:

  • Erhöhter Staubgehalt in den inneren Hohlräumen von Schutzkästen und Kanälen, die bei der Installation offener Leitungen verwendet werden;
  • Große Temperaturschwankungen, häufig beobachtet in normale Bedingungen in einem Privathaus leben;
  • Erhebliche Verformungen der Baumstämme, die beim Schrumpfen des Blockhauses möglich sind und die Isolierung der Drähte zerstören können;
  • Instabilität der Versorgungsspannung, besonders auffällig in ländlichen Gebieten.

Hinzu kommt die Möglichkeit, bei der Wanddekoration in Häusern, in denen freiliegende elektrische Leitungen installiert sind, leicht entflammbare und brennbare Materialien zu verwenden.

Versteckte Dichtung

Gemäß Ziffer 7.1. PUE, versteckte Leitungen in Holzhäusern sollten nicht in den inneren Hohlräumen von Bauwerken verlegt werden, außerdem sollte sie nicht in Wellrohren und Kunststoffkästen verlegt werden. Dies wird durch die Tatsache erklärt, dass in dem Fall hohe Temperaturen Weder das eine noch das andere wird die Isolierung von Elektroinstallationskabeln vor Zerstörung schützen können.

Weitere Informationen. Die Verwendung von Kunststoffunterständen ist außerdem aufgrund möglicher Schäden durch Nagetiere und der Ansammlung von feinem und brennbarem Staub gefährlich.

Die einzig akzeptable Möglichkeit, versteckte elektrische Leitungen in einem Holzhaus zu installieren, besteht darin, sie in Metallrohren zu verlegen, die oben an den Wänden verlegt sind (wie in der Abbildung unten dargestellt).

In diesem Fall wird die Hauptanforderung an Energieversorgungssysteme in Vororten erfüllt – die praktische Unmöglichkeit, zerstörerischen Faktoren wie mechanischer Verformung und Nagetierstörungen ausgesetzt zu werden. Auch die Gefahr einer hohen Temperaturbelastung bei der Verlegung von Metallrohren über Holz wird spürbar reduziert.

Der Hauptindikator, anhand dessen die Zuverlässigkeit des Schutzes in diesem Fall beurteilt wird, ist die Fähigkeit der Rohrwände, einem Kurzschluss (Kurzschluss) über einen Zeitraum, der zum Erlöschen des Lichtbogens ausreicht, schadlos zu überstehen.

Verwendete Materialien

Kanäle zum Verlegen

Versteckte elektrische Leitungen in einem Blockhaus werden in vorbereiteten Kanälen aus feuerfesten Materialien verlegt, die jeden Brand in den Innenräumen lokalisieren können. Dabei wird auf seine Ästhetik und Attraktivität geachtet, sowie auf Restbasis auf die Kosten der Installationsarbeiten selbst und die Qualität der Materialien geachtet.

Wichtig! In diesem Fall steht das Sicherheitsprinzip der Leitungsverlegung an erster Stelle und erst dann wird darauf geachtet dekorative Merkmale Und technische Eigenschaften Systeme.

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen wird ein Material ausgewählt, das für die Anordnung von entlang der Holzwände des Gebäudes verlegten Drahtleitungen in Metallgehäusen (Kästen) oder in Rohren gleicher Struktur geeignet ist.

Die am besten geeigneten Materialien im Hinblick auf den Schutz von Drähten, die in freien Nischen und Hohlräumen versteckt und auf Holzkonstruktionen verlegt sind, sind:

  • Standard-Stahlgehäuse (Boxen) und Metallrohrpfetten;
  • Rohrprodukte auf Kupferbasis;
  • Montagekästen (Gehäuse) und Wellrohre aus feuerfestem Material PVC-Materialien an deren Enden Beton- oder Alabasterstopfen angebracht sind.

Die Dicke der Sicherheitsstopfen (Dichtungen) wird gemäß GOST ausgewählt und muss den Anforderungen der PUE hinsichtlich Fragen der Verkabelungssicherheit entsprechen.

Zu den Vorteilen von Kupferrohren gehört die einfache Bildung einer Biegung mit dem erforderlichen Radius (ohne dass eine Verwendung erforderlich ist). spezielle Geräte und Werkzeuge). Dies ist besonders wichtig, wenn ein verzweigtes Netz elektrischer Leitungen mit vielen Abzweigungen verlegt wird.

Bei der Verwendung von Stahlrohren können gewisse Schwierigkeiten hinsichtlich der Installations- und Arbeitskosten für das Formen auftreten, ihre Kosten sind jedoch im Vergleich zu Kupferrohren deutlich niedriger.

Beachten Sie! Scharfe Kanten von Rohrrohlingen und Kanälen können die Isolierung von Leitungen beschädigen und zu unerwünschten Folgen führen. Deshalb müssen Sie bei der Vorbereitung von Kanälen den Zustand gefährlicher Kanten sorgfältig überwachen und die Originalwerkstücke nur mit einem speziellen Schneidwerkzeug schneiden.

Drahtauswahl

In dieser Arbeitsphase ist es notwendig, sich für die Marke des Installationskabels zu entscheiden, das für die direkte Installation in Stahlkästen oder -rohren geeignet ist. Gemäß den Anforderungen von GOST und den in der PUE festgelegten Standards gilt die Verwendung der folgenden Arten von Kabelprodukten als optimal für Holzgebäude:

  • Draht VVGng (A) oder seine Sorte unter dem Namen VVGng-P (A);
  • Zwei weitere Typen Kabelprodukte zur gleichen Serie gehörend – VVGngLS und VVGng-PLS;
  • Moderne Drähte des ausländischen Herstellers NYM.

Die in der Liste aufgeführten mehradrigen (bis zu fünfadrigen) Drähte mit der Kennzeichnung VVGng verfügen über eine zuverlässige Doppelisolierung. Gemäß den PUE-Regeln besteht eine der Isolierschichten (innen) auf PVC-Basis und hat für jeden Kern separat eine eigene Farbe.

Weitere Informationen. Allgemein anerkannte Standards Die Farben erleichtern die Verkabelung erheblich, insbesondere beim Anschluss von Drähten an Anschlusskästen, Beleuchtungsklemmen und Steckdosen (siehe Foto unten).

Außen verfügt das VVGng-Kabel über eine allgemeine Isolierbeschichtung aus einem flexiblen Verbundkunststoff, die den Betrieb im Temperaturbereich von plus 50 bis minus 50 °C gewährleistet.

Die Eigenschaften der Produkte unter den Namen VVGng LS, VVGng-P LS sind nahezu die gleichen wie die bereits besprochenen, mit der Ausnahme, dass die Isolierung dieser Drähte beim Erhitzen keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgibt. Das Kabel mit der Bezeichnung NYM wird gemäß GOST 22483 hergestellt und verfügt über drei Isolierbeschichtungen.

Bei der Herstellung werden die einzelnen Adern zunächst einzeln isoliert, dann als Ganzes in eine Ummantelung aus Verbundmaterial gelegt und abschließend mit einer Ummantelung aus nicht brennbarem PVC geschützt.

Installationsvorgang

Vorbereitende Operationen

Bevor Sie mit der Installation der elektrischen Leitungen beginnen auf eigene Faust Es sollten eine Reihe vorbereitender Maßnahmen durchgeführt werden, nämlich:

  • Befreie die Wände von allen unnötige Gegenstände und Dinge;
  • Markieren Sie den Verlegeweg und die Installationsorte der Anschlusskästen.
  • Markieren Sie die Montagepunkte für Steckdosen, Schalter und Beleuchtungskörper.

Weitere Informationen. Unabhängig von der Art der Verlegung von Metallrohren werden Installationsprodukte (Steckdosen, Dosen und Schalter) entweder in die Wandstärke eingelassen oder auf speziellen Steckdosendosen montiert.

MIT Aussehen Diese Produkte finden Sie in der Abbildung unten.

Die Markierung der zukünftigen Route für die elektrische Verkabelung muss in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen der PUE erfolgen. Letztere schreiben vor, beim Verlegen von Drähten möglichst wenig Richtungsänderungen vorzunehmen.

In Fällen, in denen die konstruktiven Gegebenheiten der Wände eine durchgehende Verlegelinie nicht zulassen, müssen an bestimmten Stellen zusätzliche Verteilerkästen installiert werden.

Installationsvoraussetzungen

Bevor Sie die elektrische Verkabelung gemäß den geltenden Vorschriften selbst durchführen, müssen Sie zunächst die Installationsorte der Anschlusskästen festlegen. Darüber hinaus legt die PUE folgende wichtige Punkte für die anstehenden Arbeiten fest:

  • Bei der Installation von Kästen dürfen diese nicht mit irgendwelchen Elementen abgedeckt werden. dekorative Veredelung Wände, die den Zugang zu ihnen erheblich erschweren, wenn Reparaturen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind;
  • Beim Eingraben von Rohren in den Holzkörper (gemäß den Anforderungen). staatliche Standards) die Festigkeitseigenschaften von Wänden und anderen Strukturelemente Gebäude;
  • Die Querschnitte der bei der Installation verwendeten Rohre (Kanäle) und die Dicke ihrer Wände müssen den Eigenschaften des ausgewählten Kabels entsprechen;
  • Wenn entschieden wird, das Kabel in einem Rohr oder Kasten zu verstecken, müssen Sie sicherstellen, dass es nicht mehr als 40 % seines Volumens einnimmt. Innenraum und ließ sich problemlos über die gesamte Länge der Verkabelung verlegen;
  • Auch bei der Verlegung mehrerer Kabel in diesem Raum sollte deren Volumenanteil 40 Prozent nicht überschreiten;
  • Vor der Verlegung eines Kabels wird empfohlen, dessen Isolationswiderstand noch einmal zu überprüfen.

Die Berücksichtigung dieses Indikators ist notwendig, um sicherzustellen, dass seine Eigenschaften den GOST-Anforderungen vollständig entsprechen (da bei Lagerung, Transport und Vorbereitung für die Installation die Möglichkeit einer Beschädigung der Isolierung nicht ausgeschlossen werden kann).

Platzierung von Installationsprodukten

Für den Fall, dass bei der Installation auf die Verwendung spezieller Steckdosen verzichtet wird und eine versteckte Steckdose verwendet wird, werden an den Installationsorten Steckdosen gebohrt, deren Durchmesser etwas größer als der des vorbereiteten Produkts ist.

Beachten Sie! Für diese Zwecke ist es am bequemsten, eine elektrische Bohrmaschine mit einem speziellen Aufsatz namens „Krone“ zu verwenden (siehe Foto unten).

In die so gebohrten Steckdosen werden zunächst Metalldosen eingesetzt, die zur Platzierung der Installationsprodukte selbst dienen. Bei der Installation sind die Anforderungen zwingend einzuhaltender Vorschriften zu beachten Bautechnologien. Sie beziehen sich auf die Ausführung von Anschlussarbeiten Metallprodukte in ein einziges System integriert werden, was eine Schweißeinheit erfordert. Die Kombination dieser Systemelemente zu einem Ganzen ermöglicht es, nachträglich eine zuverlässige Erdung des Stromnetzes zu organisieren.

Wenn eine Kontinuität der Metallverbindung besteht, wird dieser Schutz auf der Schalttafel angezeigt, von deren zentralem Erdungsbus aus er an eine in der Nähe des Hauses vorbereitete Erdungsvorrichtung angeschlossen werden kann. Das Aussehen des Speichers ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

Beim Betrieb einer externen Erdungsschleife muss der Zustand aller in der Struktur enthaltenen Elemente sorgfältig überwacht werden, um Korrosion an elektrisch leitenden Sammelschienen und Leitern zu verhindern.

Installation von Steckdosen und Schaltern

Die obige Beschreibung des Verfahrens zur Organisation von Installationsarbeiten betrifft den Fall, dass der Eigentümer eines privaten Holzhauses über ein eigenes verfügt Schweißgerät. Allerdings verfügen im Vorortbereich nicht alle Nutzer über ein Gerät, mit dem sie Rohre und Installationskästen durch Schweißen verbinden können.

In Ermangelung einer speziellen Einheit können die folgenden Methoden zur Gewährleistung einer zuverlässigen Kommunikation zwischen allen verwendet werden Metallteile Systeme:

  • Wenn die Versorgung von Zweifachsteckdosen und separaten Zweikontaktschaltern über Kupferrohre erfolgt, müssen deren offene Kanten, die mit den Installationsdosen verbunden sind, sorgfältig aufgeweitet werden;
  • Bei der Verwendung von Stahlrohrprodukten kann anstelle des Schweißens eine Muttern- oder Bolzenverbindung verwendet werden, um diese sicher in Metallwänden zu befestigen (Foto unten);

  • Die Abbildung zeigt, dass in die Rohre Gewinde geschnitten werden, woraufhin die Gehäuse von Installations- oder Verteilerkästen aufgeschraubt werden, die anschließend in einer bestimmten Position fixiert werden.

Um mögliche Verformungen und Korrosionsschäden zu vermeiden, wird die Verbindungsstelle mit einer Mutter geeigneter Größe sicher fixiert und anschließend mit einer Schutzmasse geschmiert.

Installationskästen (sie werden auch „technologisch“ genannt) sowie alle anderen Installationsprodukte müssen gemäß den Bestimmungen der PUE hinsichtlich ihres Schutzes vor äußeren zerstörerischen Einflüssen der Klasse IP-54 entsprechen. Diese Klasse für Elektroinstallationsgeräte garantiert zuverlässiger Schutz alle Installationsprodukte vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub in ihre Innenräume.

Prüfung und Kabelinstallation

Nach Abschluss der Installationsarbeiten im Zusammenhang mit der Installation und Befestigung von Rohren und Kästen an den Wänden muss das System auf Übereinstimmung mit den Anforderungen des PUE an den Widerstand gegen Stromfluss getestet werden. Die Notwendigkeit hierfür erklärt sich aus der Tatsache, dass alle Metallteile der elektrischen Verkabelung an den Erdungskreis angeschlossen werden müssen, mit dem sie einen Stromkreis für den Notstromfluss in die Erde bilden.

Und erst nachdem die Übereinstimmung dieses Wertes mit den Anforderungen des PUE (nicht mehr als 30 Ohm) praktisch bestätigt wurde, kann mit der Verlegung des Kabels des ausgewählten Typs begonnen werden. Bei der Installation müssen Sie die folgenden Empfehlungen von Spezialisten berücksichtigen:

  • In den Spannweiten zwischen den Kästen verlegte Kabelabschnitte sollten mit einem kleinen Spielraum abgeschnitten werden, um die Möglichkeit zu gewährleisten, sie an Elektroinstallationsprodukte anzuschließen;
  • Bei der Installation eines Stromnetzes in moderne Gebäude, bei deren Bau Baumstämme oder Holz verwendet wurden, ist es wünschenswert, Kabelprodukte mit drei oder fünf Adern zu verwenden;
  • Einer dieser Drähte (in gelbgrüner Isolierung) wird für den Anschluss an das System verwendet erneute Erdung und alles andere – für den vorgesehenen Zweck.

Das Aussehen eines solchen Kabels ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die verbleibenden ungenutzten Adern des Anschlusskabels können für den Aufbau einer dreiphasigen Stromversorgungsleitung zu 380-Volt-Verbrauchern erforderlich sein (professionelle Elektriker empfehlen, diese Perspektive zu berücksichtigen).

Im letzten Teil der Überprüfung werden wir auf die Frage der Organisation eines separaten Zweigs der elektrischen Leitungen eingehen, der für den Anschluss von dreiphasigen Verbrauchern vorgesehen ist. Gemäß den Anforderungen der PUE müssen in diesem Fall für die Installation die gleichen Leitungen verwendet werden, jedoch mit einem etwas größeren Querschnitt der Phasen- und Neutralleiter, ausgelegt für eine spezifische Belastung von 380 Volt.

Video

Trotz einer Reihe von Vorteilen, die Holzhäusern innewohnen, haben sie auch einen sehr gravierenden Nachteil – die Fähigkeit, sich schnell zu entzünden und zu verbrennen. Darüber hinaus kann ein Feuer nicht nur durch unsachgemäße Bedienung des Ofens und andere Dinge entstehen Heizgeräte, aber auch aufgrund unsachgemäßer Installation der elektrischen Leitungen, vernachlässigen Sie bei der Festlegung die Regeln der Elektroinstallationsordnung.

Für die korrekte Auslegung, Berechnung und sichere Installation elektrischer Leitungen wurde ein technisches Dokument entwickelt – „Regeln für den Bau elektrischer Anlagen“ (abgekürzt PUE).

So installieren Sie die Verkabelung nicht

Auf die Qualität der Kabelisolierung sollte man sich nicht zu sehr verlassen, denn bei der Gestaltung von Kabelkanälen laufen viele Vorgänge ab, die nicht vorhersehbar sind:

  • Temperaturänderungen;
  • Staubansammlung;
  • Feuchtigkeitsschwankungen;
  • Mikroverformungen der Isolierung.

Bei erhöhter Belastung des Netzes besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zwischen den parallel gespannten Drähten und mangels Umzäunung aus brennbaren Untergründen ist ein Brand unvermeidlich.

Gemäß Abschnitt 7.1.38 der PUE dürfen versteckte elektrische Leitungen in einem Blockhaus nicht auf Holzkonstruktionen verlegt werden; die Verlegung von Leitungen in Wellpappen- oder Kunststoffkästen ist verboten.

Auch Wellschläuche können nicht vor erhöhten Temperaturen schützen, wenn versteckte Leitungen durchbrennen, da ihre Wände nicht die richtige Dicke haben und nicht dafür ausgelegt sind, hohen Temperaturen standzuhalten. Das wichtigste nützliche Merkmal der Kanäle ist ihre Fähigkeit, einem Kurzschluss standzuhalten, ohne in der für die natürliche Dämpfung des Lichtbogens erforderlichen Zeitspanne durchzubrennen.

Diese Eigenschaft ist nur bei Rohren und Kanälen aus Stahl vollständig vorhanden und wird für die Installation verdeckter Leitungen in Holzgebäuden empfohlen.

Korrekte Verkabelung

Es gibt viele Möglichkeiten, versteckte Kabel in Holzhäusern zu installieren, aber nur einige können als korrekt eingestuft werden und alle Anforderungen der PUE erfüllen. Sowohl im Planungs- als auch im Installationsprozess müssen zunächst die Brandschutzanforderungen beachtet werden.

Versteckte elektrische Leitungen in einem Haus aus Rundholz werden in speziellen Kanälen aus nicht brennbaren Materialien verlegt, die einen möglichen Brand in sich selbst lokalisieren. Gleichzeitig müssen die ästhetischen Qualitäten und Ideen des Designers, der Materialaufwand und die Arbeitsproduktion auf eine untergeordnete Ebene gerückt werden.

Das beste Material zum Verlegen von Drähten, die in den Hohlräumen von Holzkonstruktionen von Decken und Wänden versteckt sind, sind Stahlkästen und Metallrohre. Bei der Verwendung von nicht brennbaren PVC-Materialien (Installationskästen oder Wellrohre) müssen auf jeder Seite feuerfeste und nicht wärmeleitende Dichtungen angebracht werden aus:

  • Beton;
  • Alabaster;
  • Zementputz.

Die Dicke der Dichtung wird anhand der erforderlichen Verkabelungseigenschaften berechnet.

Als zuverlässigste Methode zur Durchführung einer den PUE-Empfehlungen entsprechenden Verkabelungsinstallation gilt die Verlegung in Stahl- oder Kupferrohren und -kanälen. Kupferrohre lassen sich leicht biegen, ohne dass spezielle Geräte oder Werkzeuge erforderlich sind. Dies ist wichtig, wenn verzweigte elektrische Leitungen installiert werden müssen.

Die Verwendung von Stahlrohren ist etwas schwieriger und erfordert hochqualifizierte Fachkräfte, insbesondere beim Austausch von Leitungen in kleinen Abschnitten. Die geschärften Kanten der Kästen können die Isolierung der Drähte verformen, daher darf das Schneiden nur mit einem Spezialwerkzeug erfolgen.

Routenauswahl

Die Auswahl und anschließende Kennzeichnung der Verkabelungsleitung sollte streng nach den Anforderungen der PUE erfolgen. Die Anzahl der Windungen und Biegungen ist auf ein Minimum zu beschränken und an Stellen, an denen aufgrund der architektonischen Gegebenheiten des Gebäudes die Verlegung der Trasse Schwierigkeiten bereitet, ist der Einbau von Anschlussdosen erforderlich.

Bei der Installation von Kästen ist es verboten, diese mit dekorativen Elementen abzudecken, die den offenen Zugang für Wartungsarbeiten während des Betriebs, der Inspektion oder Messungen behindern.

Rohre für die elektrische Verkabelung werden vergraben, um die Festigkeit und Tragfähigkeit der Strukturelemente des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Der Querschnitt der Rohre und die Dicke ihrer Wände werden entsprechend den Eigenschaften des Kabels ausgewählt. Der im Rohr verlegte Draht sollte weniger als 40 % des gesamten Innenvolumens einnehmen und sich problemlos über die gesamte Länge des Abschnitts erstrecken. Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabel in einem Rohr sollte deren Gesamtvolumen ebenfalls weniger als 40 % des Rohrinnenquerschnitts betragen.

Vor der Verlegung des Kabels ist es notwendig, den Isolationswiderstand vorab zu berechnen. Dieses Verfahren wird durchgeführt, um die Übereinstimmung des Kabels mit den Anforderungen der technischen Spezifikationen festzustellen, mögliche Verformungen der Isolierung während des Transports und der Lagerung zu erkennen und vorbereitende Arbeiten durchzuführen.

Drahtauswahl

Nachdem Sie das Diagramm erstellt und jeden Knoten markiert haben, sollten Sie sich für die Drahtmarke entscheiden, die direkt für die Installation verwendet wird. In Holzgebäuden wird empfohlen, Kabel mit folgenden Markierungen zu verwenden:

  • VVGng (A) oder VVGng-P (A);
  • VVGngLS, VVGng-PLS;

Massiver Kupferdraht (mit bis zu fünf Adern) mit der Kennzeichnung VVGng (A) oder VVGng-P (A) ist mit einer doppelten Isolierung versehen. Die Innenisolierung besteht aus PVC, wobei jeder Kern lackiert ist andere Farbe, ist separat isoliert, was die Installation von Steckdosen, Schaltern und Beleuchtungsgeräten erheblich erleichtert. Außen ist das Kabel mit einer Isolierung aus flexiblem Verbundkunststoff ummantelt, was den Einsatz im Innenbereich ermöglicht Temperaturbereich von +50 bis -50 °C.

Die Eigenschaften der Drähte der Marken VVGng LS und VVGng-P LS stimmen voll und ganz mit der vorherigen Marke überein, der Unterschied besteht in der Abwesenheit von Emissionen beim Erhitzen Schadstoffe(Chlor-Wasserstoff).

Das NYM-Kabel wird nach GOST 22483 hergestellt und verfügt über drei Isolierschichten. Die Drahtlitzen werden zunächst einzeln isoliert, dann wird das Litzenbündel in ein Verbundmaterial eingelegt und anschließend zu einem nicht brennbaren PVC-Mantel zusammengefügt.

Lage der Steckdosen und Schalter

An künftigen Einbauorten von Schaltern und Steckdosen Verwendung finden Spezialausrüstung Sie sollten die Steckdosen aufbohren, in denen später die Metalldosen montiert werden. Solche Kästen sowie Anschlusskästen werden mit der entsprechenden Technologie installiert, was eine Reihe obligatorischer Arbeiten vorsieht, wodurch eine qualitativ hochwertige Verbindung der Dose mit dem Rohr und zuverlässige Kontakte zwischen allen Elementen gewährleistet sein müssen .

Der Kontakt ist auch für die Erdung wichtig. Wenn bei der Installation der elektrischen Leitungen die Kontinuität des Stromkreises gewährleistet ist, kann die Erdung nur im Verteilerkasten erfolgen.

Von den verschiedenen Methoden zur Befestigung von Kästen an Rohren sind Schweißen und Löten die zuverlässigsten. Diese Verfahren ermöglichen höchste Kontaktsicherheit, vollständigen Korrosionsschutz und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen.

Wenn Sie Drähte zum Anschließen der Steckdose verwenden Kupferrohre, dann müssen ihre offenen Kanten, die in die Schachtel gebracht werden, aufgeweitet werden. Werden Stahlrohre verlegt, erfolgt die Verbindung zum Kasten über Muttern, für die Gewinde in die Rohrköpfe geschnitten werden. Um eine maximale Verschraubungsfestigkeit zu gewährleisten, werden die Muttern von Korrosionsspuren gereinigt und sicher fixiert.

Technik- und Verteilerkästen für den Einbau von Steckdosen und Schaltern müssen den Anforderungen der Klasse IP -54 entsprechen, wonach der Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in den offenen Kasten gewährleistet ist.

Verkabelungstests nach Abschluss der Installation

Nach Abschluss der Installation von Rohren und Kästen muss die Erdung gemessen werden, um die Zuverlässigkeit der Verbindung jedes Elements des Stromkreises zu bestimmen.

Nach Abschluss der Inspektion und Beseitigung aller, auch geringfügiger, Unstimmigkeiten mit den Anforderungen der PUE erfolgt die Verlegung des Kabels.

Das Kabel sollte so lang gewählt werden, dass in jeder der Boxen eine kleine Längenreserve entsteht, die später bei einem Anschlusswechsel nützlich sein kann.

Bei der Installation eines Stromnetzes in Holzgebäuden müssen Kabel mit drei oder fünf Adern mit obligatorischer Erdung verwendet werden. Die Inbetriebnahme elektrischer Leitungen ohne Erdung ist strengstens untersagt.

Im letzten Artikel habe ich Ihnen davon erzählt.

Liebe Leserinnen und Leser, Sie wissen bereits, dass es mehrere davon gibt. Deshalb werden wir im heutigen Artikel über offene elektrische Leitungen in einem Holzhaus sprechen.

Die Vor- und Nachteile versteckter und offener elektrischer Leitungen habe ich bereits weiter oben in meinen Artikeln beschrieben. Sie können es hier lesen: und.

In diesem Artikel werde ich Sie nicht dazu zwingen, eine Wahl in die eine oder andere Richtung zu treffen, sondern möchte Ihnen nur im Detail erklären, wie Sie offene Elektroleitungen in einem Holzhaus richtig installieren.

Also lasst uns anfangen.

Wie installiert man offene elektrische Leitungen in einem Holzhaus richtig?

Bevor Sie offene Stromleitungen in einem Holzhaus installieren, müssen Sie sich zunächst Gedanken über die Orte machen, an denen die Stromanschlüsse installiert werden sollen. Zu den elektrischen Anschlüssen gehören: Schalter (), Lampen, Beleuchtungstafeln, Stromtafeln und andere elektrische Geräte.

Zweitens müssen Sie sich für die Art der Verlegung offener elektrischer Leitungen in Ihrem Haus entscheiden.

Welche Methoden zur Freilegung elektrischer Leitungen gibt es?

Methoden zum Verlegen offener elektrischer Leitungen in einem Holzhaus

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, elektrische Leitungen offen zu verlegen:

  • auf Porzellanrollen oder Isolatoren (Elektroleitungen in alten Wohnungen und Häusern oder Elektroleitungen im Retro-Stil)
  • auf Heftklammern
  • in PVC-Welle
  • in PVC-Rohren
  • in Metallrohren
  • in einem Metallschlauch
  • in PVC-Boxen
  • in Kabelkanälen
  • auf Kabelrinnen

Lassen Sie mich Ihnen ein paar anschauliche Beispiele geben. So sieht es aus.

Weitere Informationen zu den einzelnen Installationsmethoden finden Sie in meinem Artikel.

Installation freiliegender elektrischer Leitungen in einem Holzhaus

1. Routenmarkierungen

Die Installation offener elektrischer Leitungen muss mit Markierungen beginnen. Neben der Markierung der Installationsorte von Elektroanschlüssen ist es notwendig, den Weg für die Verlegung von Kabeln und Leitungen zu markieren.

Beeilen Sie sich beim Anbringen der Markierungen nicht und denken Sie sorgfältig über jeden Schritt nach.

Andernfalls müssen Sie die bereits abgeschlossene Elektroinstallation wiederholen.

2. Installation elektrischer Anschlüsse (Steckdosen, Schalter, Lampen)

In der zweiten Phase der Installation ist eine offene elektrische Verkabelung erforderlich.

Aufmerksamkeit!!! Der Sockel zur Montage von Steckdosen, Schaltern, Lampen etc. muss aus Metall sein.

Wir schneiden die Metallplatte (Basis) aus und befestigen sie an der Stelle, an der wir die Steckdose, den Schalter, die Lampe usw. installieren wollten.

3. Leitungen und Kabel verlegen

Die dritte Stufe der offenen Installation umfasst das Verlegen von Drähten und Kabeln. Wir haben Möglichkeiten besprochen, Drähte und Kabel etwas höher zu verlegen.

Ich erinnere Sie daran, dass die Durchführung von Drähten und Kabeln durch Holzkonstruktionen (Decken, Böden, Wände, Trennwände) NUR DURCH METALLZELLEN (ROHRE) erfolgen sollte.

Um eine Metallhülse in einer Holzkonstruktion zu installieren, müssen Sie ein Loch bohren. In dieses Loch stecken wir eine Metallhülse, so dass ihre Kanten auf jeder Seite im Abstand von 1 (cm) aus der Holzkonstruktion herausragen.

Und nach allem, was oben gesagt wurde, beginnen wir mit der Verlegung von Drähten und Kabelleitungen.

Informationen zur Auswahl des Querschnitts von Kabeln und Leitungen finden Sie im Artikel zur richtigen und korrekten Auswahl.

Die Verlegung offener Elektroleitungen erfolgt mit dreiadrigen oder fünfadrigen Leitungen, d.h. von oder .

4. Verbindung

Der vierte Schritt bei der Installation offener elektrischer Leitungen in einem Holzhaus besteht darin, Drähte und Kabel zu schneiden und an elektrische Geräte anzuschließen. Dies geschieht mit Hilfe von Tools (ich habe oben im Text einen Link zum Artikel über Tools angegeben).

5. Abschluss der Arbeiten

Nach Abschluss der Arbeiten müssen Sie sich an Spezialisten des Elektrolabors wenden, die Abnahmemessungen und Tests der elektrischen Verkabelung durchführen:

  • RCD-Messung
  • usw.

Nach Durchführung der Messungen und Prüfungen erhalten Sie von den Spezialisten des Elektrolabors Berichte, in denen sie ein Fazit über den Zustand und die Gebrauchstauglichkeit Ihrer neu installierten Elektroleitungen verfassen.

P.S. Damit ist der Artikel zum Thema freiliegende elektrische Leitungen in einem Holzhaus abgeschlossen. Stellen Sie mir Ihre Fragen in den Kommentaren oder im Formular Rückmeldung. Abonnieren Sie neue Artikel.

Wie hat man freiliegende elektrische Leitungen in einem Holzhaus installiert???

101 Kommentare zum Beitrag „Freiliegende elektrische Leitungen in einem Holzhaus“

    Ich bin hundert Jahre alt Holzhaus. und die Verkabelung lief früher auf Rollen. Nicht anders als auch hundert Jahre alt. Staubig und fettig. Vor allem in der Küche. Jetzt haben wir die Verkabelung ausgetauscht. Und das alles in PVC-Hüllen. Einfach ein Wunder: ordentlich, sauber. leicht zu reinigen und die Reinigung des Hauses ist nicht mehr beängstigend)))

    DANKE. Ich sammle jetzt Informationen zum Thema offene und geschlossene elektrische Leitungen in einem Holzhaus. ALLES IST VORHANDEN UND SOGAR KLAR FÜR MICH) DIE ERLÄUTERUNGEN IN DEN BILDERN SIND SEHR HELFEND

    Ich stimme VVGng-LS voll und ganz zu, viele schenken dem keine besondere Aufmerksamkeit, selbst sie schaffen es, PUNP zu legen ...

    Mir gefiel die antike Verkabelung auf Rollen – sie sieht wunderschön aus, sie ist so cool)))

    Wir wollten gerade die Verkabelung unserer Datscha ändern, sie ist schon ziemlich alt, also machen wir jetzt alles nach den Regeln.

    Ich habe zwei Fragen:
    1. Ist eine offene Verlegung möglich? Holzwand(mit Befestigung mit Klammern) Kabelmarke VVGng-LS mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 bis 4 mm2?
    2. Ist es möglich, ein VVGng-LS-Kabel offen in einem Metallschlauch entlang von Holzwänden und -decken im Dachboden zu verlegen (zwei Dachbodenoptionen: 1), die häufig besucht werden; 2) praktisch keine. Ich spreche von Nagetieren.
    Vielen Dank im Voraus!
    P.S. Und im Allgemeinen großen Respekt für Ihre Artikel. Bis Sie die Antwort in Büchern finden, werden Sie die Frage vergessen ...

    Sergey, ich beantworte deine erste Frage. Ja, du kannst. Zur zweiten Frage – ich wollte einen separaten Artikel schreiben – elektrische Verkabelung auf dem Dachboden. An sie werden besondere Anforderungen gestellt.

    Danke für deine Arbeit!
    Ich werde warten.

    Hallo, sagen Sie mir bitte, gibt es eine neue Möglichkeit, Aluminiumdrähte, die vom Mast zum Haus führen, mit Isolatoren zu verbinden? Früher hat man einfach den Draht (Aluminium) um das Netzteil gedreht, dann hat man Muttern verwendet, dann waren Muttern verboten, dann schien das Verdrillen das Gleiche zu sein. Wie verbindet man sich also richtig? im ersten Fall, wenn wir mit Kupfer verbinden, und im zweiten Fall, wenn wir mit Aluminium verbinden. Natürlich wäre es schön, die Fotos zu sehen... Diese Kontakte sind sehr wichtig, es gab nicht selten Fälle, in denen genau bei diesen Kontakten die Gefahr eines Brandes bestand. Die Installation im Haus war hochwertig und fachgerecht, allerdings kam es aufgrund schlechter Kontakte am Eingang zu Erwärmung und Funkenbildung. Das Einführungsgerät funktionierte aufgrund von Hitze- oder EM-Schutz nicht.

    Konstantin, derzeit empfehle ich die Verwendung von SIP, um die Versorgungsspannung ins Haus zu bringen. Woher kam die Idee, dass „Muttern“ gestrichen wurden? Diese Art der Kabelverbindung ist im PUE zulässig.

    Auf der Baustelle traf ich zufällig einen Theoretiker von Energonadzor und er erzählte mir von den Nüssen, dass der Wind den zum Haus führenden Draht zum Wackeln bringt und dass die Außentemperatur das Kupfer ausdehnt und zusammenzieht und dass die Bot-Verbindung am Die Mutter löst sich, der Kontakt wird unterbrochen, und kurz gesagt, alles ist weg... Ich wette, ich habe mich nicht darum gekümmert, und für alle Fälle mache ich zuerst eine Drehung am Stromkabel und setze dann eine Mutter ein auf der Wendung. Ich habe gehört. dass andere Verbindungen anstelle von Muttern erschienen, ich habe sie sogar gesehen, schwarz mit einer 10er-Schraube, wenn sie festgezogen wird, klemmt sie sowohl den eingehenden Draht als auch den, an den ich anschließe. Ich wollte fragen, hat jemand mit diesen Klemmen gearbeitet? Und dafür steht meiner Meinung nach ein SIP-Kabel zur Hausversorgung (selbsttragendes isoliertes Kabel). Aber ich muss die Abschirmung im Inneren des Hauses durch ein Metallrohr mit den Drähten der Isolatoren im Außenbereich des Hauses verbinden. AVVG 2x10 ist für mich besser geeignet (scheint mir) und der Querschnitt sollte dafür ausreichen kleines Haus hölzern…

    Wenn ich eine passende Klemme finde, um Kupfer und Aluminium richtig zu verbinden, fange ich natürlich mit Kupfer mit 2x6 oder 2x10 an, auch eine Art VVGng LS

    Ein paar Worte zur Website: Natürlich vielen Dank, dass Sie hier sind. Die Website ist sehr zugänglich und sehr nützlich. Ich möchte nur eines anmerken: In einem Holzhaus muss der Sockel der Steckdosen aus Metall sein (wie Sie schreiben), und das ist absolut richtig, und auf dem Foto auf der Website - als Beispiel für die Installation von Steckdosen und Schaltern von Etude-Unternehmen unter Holz (wenn ich mich nicht mit der Marke irre), und die Studie hat nie einen Metallsockel in Steckdosen oder Schaltern hergestellt. Es ist, als hätte jemand, ohne die vollständige Beschreibung gelesen zu haben, die elektrische Verkabelung nach dem Beispiel auf dem Foto installiert ... Ich habe noch nie eine Metallplatte gesehen, die speziell für eine Steckdose ausgeschnitten wurde, und auf dem Foto ist sie nicht zu sehen.

    Wenn der Hersteller von Schaltern und Steckdosen diese nicht mit Metallsockel herstellt, muss dies unabhängig erfolgen. Dies haben wir bei der Installation an einem der Objekte (Badehaus) gemacht. Es ist auf dem Foto nicht zu sehen, weil... Ich denke, dass bei der Arbeit Ästhetik vorhanden sein sollte und dass es unpraktisch ist, eine Metallplatte größer als die Abmessungen der Steckdose oder des Schalters selbst zu machen.

    Da die Walnuss aus drei Platten besteht, besteht kein direkter Kontakt zwischen Kupfer und Aluminium, sondern der Kontakt erfolgt über eine Stahlplatte. Das ist genau das, was wir brauchen. Sie können in Ihrem Fall also mit gutem Gewissen Nüsse verwenden.

    Bei der Klemme, von der Sie sprechen, handelt es sich um spezielle Klemmen für SIP-Kabel. Ich werde bald einen ausführlichen Artikel darüber schreiben.

    Wenn ich mich also für ein SIP-Versorgungskabel zur Schalttafel entscheide, kann ich es dann mit solchen Klemmen an Aluminiumisolatoren anschließen? Oder sind das nur SIP-zu-SIP??? Es ist nur so, dass beim Anziehen der Schraube die Kontakte im Inneren der Klemme herauskommen und ziemlich scharf sind... Ich hoffe, ich beiße damit nicht das Aluminium von den Isolatoren ab.

    Guten Tag!
    Bitte sagen Sie mir, gibt es besondere Anforderungen für den Anschluss elektrischer Konvektoren (Boden und Wand) in einem Holzhaus mit neuer (2009) offener Kupfer-Dreileiterverkabelung?

    Tatjana, hallo!!! Zunächst ist es notwendig, dass das Kabel zum Konvektor den entsprechenden Querschnitt hat. Der Querschnitt wird entsprechend seiner installierten Leistung (laut Reisepass) ausgewählt. Es empfiehlt sich, die Stromversorgung über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) oder einen Differenzialschutzschalter entsprechender Nennleistung vorzunehmen. Im Prinzip ist das alles. Sollten Schwierigkeiten auftreten, schreiben Sie mir die Leistung Ihres Konvektors – ich wähle die elektrische Ausrüstung für Sie aus.

    Gute Gesundheit!
    Ich würde gerne nach der Lokalisierungsfähigkeit fragen. Bei der geschlossenen Verkabelung wird diesem Thema besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im geöffneten Zustand stellt sich heraus, dass fast nichts ausgegeben wird! Wenn Sie bei versteckter Verkabelung die Verkabelung allseitig mit nicht brennbarem Material abdecken müssen, dann bei offener Verkabelung meiner Meinung nach zumindest auf den Seiten neben brennbaren Oberflächen! Ist das nicht logisch?
    Zitat: „Achtung!!! Die Wände aus gewelltem PVC und Kunststoffkästen (Kanälen) brennen bei einem Kurzschluss durch, was bei Verwendung in versteckten elektrischen Leitungen in einem Holzhaus zu einem Brand führen kann.“
    Frage: Besteht diese Gefahr nicht, wenn die Verkabelung in einer PVC-Wellpappe- oder Kunststoffbox direkt über Holzoberflächen erfolgt? Es ist irgendwie seltsam, nicht wahr?

    PUE, PTEEP, SNiPs – das sind natürlich Gesetze für Elektriker; es gibt kein Entrinnen.
    Daher scheint es am richtigsten zu sein, die Leitungen in Metallrohren zu verlegen. Ich glaube jedoch, dass es selbst für Profis fast unmöglich ist, dies zu tun, ohne von den Standards abzuweichen. Ich spreche nicht einmal über die Kosten. Die Lösung besteht darin, externe elektrische Leitungen zu verlegen.
    Meiner Meinung nach gibt es einen großen Mythos darüber, dass Nagetiere und andere Tiere Kabel fressen (vielleicht haben sich das die Elektriker selbst ausgedacht?) Und alle Kurzschlüsse entstehen durch Netzüberlastung, unbefriedigenden Netzzustand und anderes Chaos.
    Mit einem richtig entwickelten Projekt, der Auswahl der zulässigen Belastung und dementsprechend des Leitungsquerschnitts, des Schutzes, des RCD und dementsprechend einer hochwertigen Installation sowie der regelmäßigen Prüfung der elektrischen Leitungen und Geräte wird 100 Jahre lang nichts passieren.

    Was den Mythos über Nagetiere betrifft: Ich habe eine solche „Sabotage“ erlebt. Beim Ersetzen eines (alten) Kabels durch ein neues im Hohlraum innere Trennwand Von beiden Leitungen wurde vorsichtig die Isolierung entfernt. An den freigelegten Leitungen waren Berührungsspuren zu erkennen. Das alte Holzhaus war einen Schritt vom Feuer entfernt. Danach wurden dringend alle Durchgänge durch die Wände überprüft und Metallrohre verschlossen Die Passage weist darauf hin. Das ist also kein Mythos.

    Warum schweigt der Chef?

    Guten Tag.

    In meinem Holzhaus im zweiten Stock gibt es an den Seiten der Räume unbeheizte Hohlräume, durch die man frei kriechen kann. Ist es möglich, darin ein Kabel in einem Metallrohr zu verlegen?

    Igor, es ist möglich, wenn die elektrischen Leitungen offen verlegt sind und Zugang dazu besteht. Wenn es sich jedoch um einen Dachboden handelt, gelten besondere Anforderungen an die elektrische Verkabelung im Dachboden.

    Igor, Metallrohre sind das Einzige, was erlaubt ist. Erden Sie sie und machen Sie weiter.

    Konstantin, Metallrohre mit versteckter Verkabelung – da stimme ich zu. Aber Igor hat die Räumlichkeiten und die Art und Weise der Verlegung der elektrischen Leitungen nicht geklärt.

    So verbinden Sie einen Schalter mit einer Steckdose. Zeigen Sie mir das Diagramm.

    Evgeniy, derzeit gibt es auf der Website kein solches Schema.

    Wie wird das Messgerät im Freien an einer Hauswand montiert und in welcher Höhe? Und welche Haken müssen für die Auskleidung an der Stange angebracht werden?

    Ist es zwingend erforderlich, in einem Holzhaus eine Erdung zu organisieren, wenn es an ein einphasiges 220-V-6-kW-Netz angeschlossen wird?

    Nikolay, auf jeden Fall.

    Guten Tag! Vielen Dank für Ihre Antwort. Aber wenn Sie das Wesentliche betrachten: Ich habe einen Raum ohne erhöhte Gefahr, es gibt keine Wasser- oder Heizungsrohre, keine Eisenschränke usw., aber wenn ich einen Erdungskreis und Erde durchführe, B. einem Mikrowellenherd, besteht die Gefahr eines Schlaganfalls, wenn Sie versehentlich gleichzeitig einen Phasendraht und ein geerdetes Gerät berühren.

    Nikolay, in solchen Situationen wird ein FI-Schutzschalter installiert, der den Strom abschaltet, wenn ein Stromleck auftritt

    Hallo zusammen, ich wohne in einem alten Holzhaus, die Verkabelung ist die gleiche wie im Haus, sie haben Reparaturen in einem Raum durchgeführt und dementsprechend die Verkabelung durch neue, 2,5 mm² Kupfer ersetzt. (wie ich dachte), aber es stellte sich heraus (nach ein wenig Lektüre auf dieser Seite), dass es 1,7 mm² waren, danke an den Administrator, der uns Normalsterblichen, weit weg von Elektrizität, solche Dinge erklärt hat, zum Beispiel, als ich einen gekauft habe Für die Verkabelung wusste ich, dass ich einen Querschnitt von 2,5 mm² benötige. und kaufte eines, aber es stellte sich heraus, dass es PUNP war. Warum also jetzt alles ändern? Beim Kontakt von Kupfer mit Aluminium kommt es zu einer Erwärmung, wenn man beispielsweise eine Mikrowelle einschaltet. Jetzt möchte ich eine separate Linie zum Licht, zu Steckdosen und zu Geräten wie einer Mikrowelle ziehen, aber was ist mit dem Kontakt mit Aluminium (I Ich habe eine Klemmleiste installiert, aber das ist immer noch ein Unsinn. Wenn Sie Kupfer vor dem Zähler oder vor den Staus ziehen, was soll ich dann tun? Da ist Aluminium, wird es wieder heiß oder so? Unverständlich! Die Klemmleiste schmolz, aber wenn man sie auf die Stecker legt, beginnt sie in den Steckern zu schmelzen??? Danke!

    Oleg, du musst nur eine hochwertige Verbindung aus Kupfer und Aluminium herstellen – das ist alles erlaubt. Belassen Sie das PUNP; hat es den entsprechenden Querschnitt, dann verwenden Sie es; ist der Querschnitt zu gering, dann belasten Sie es etwas weniger.

    Ich habe die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus in der Datscha selbst durchgeführt. Ich habe den Artikel gelesen. Vielen Dank für die wertvollen Informationen. Es stellte sich heraus, dass ich das Richtige getan hatte, indem ich die Verkabelung offen in PVC-Boxen vorgenommen hatte. Doch wie sich herausstellte, beging er eine Reihe von Verstößen. An Stellen, an denen sie durch Holzwände führten, habe ich Drähte in PVC-Wellung verlegt, was einen schwerwiegenden Verstoß darstellt. Darüber hinaus verfügen Steckdosen und Schalter über einen Kunststoffsockel, der an einer Holzwand befestigt wird. Ich lebe seit fünf Jahren in warmen Perioden mit dieser Verkabelung. Dieses Jahr werde ich zunächst einen Metallsockel unter allen Steckdosen und Schaltern anbringen und an den Stellen, an denen sie durch Holzwände führen, Metallhülsen anbringen. Sollte die Schalttafel, in der sich die Maschinen befinden, ebenfalls aus Metall und nicht aus Kunststoff sein? Oder kann es aus Kunststoff sein, aber muss eine Metallbasis für die Abschirmung vorhanden sein? Der Anschlusspunkt für den Strom an die Freileitung befindet sich nicht im Haus, sondern in einem separaten Versorgungsblock und von dort geht es mit einem Kabel, das auf einem Metallseil liegt, ins Haus.

    Hallo, ich habe eine Reihe von Fragen.
    1. Nehmen wir an, ich verlege eine neue Verkabelung mit einem dreiadrigen VVG. Es stellt sich heraus, dass ich meine eigene Leitung vom Zähler (Panel) an jede Steckdose anschließen muss, da der PE-Leiter nur an den Hauptschalter und an einen Verteilerkasten angeschlossen werden kann. keine Kisten?
    2. Warum ein Metallsockel für Steckdosen? Muss es geerdet werden?

    Stepan, guten Tag.

    1. Sie können PE-Leiter in Anschlussdosen anschließen
    2. Möchten Sie die Steckdose direkt auf einer Holzoberfläche befestigen? Wie sieht es mit dem Brandschutz aus? Was passiert, wenn Sie versehentlich eine Steckdose überlasten und diese anfängt, sich zu erhitzen und zu schmelzen? Eine Erdung des Sockels ist nicht erforderlich.

    Es ist klar, aber warum gibt es dann überhaupt eine Haupterdungsschiene, wenn man einfach Abzweigungen von einem PE-Leiter machen kann?

    Hallo Stepan.
    Es ist notwendig, den PE-Leiter normgerecht anzuschließen, ohne zu brechen. Denn PE-Draht ist eine der wichtigsten Möglichkeiten zum Schutz vor elektrischen Schäden. es kann nicht „in einer Schleife“ mit Strom verbunden werden. Sie müssen den Kern ohne Schnitt von der Isolierung befreien, 2-3 Gewindegänge des gleichen Drahtes wie der Kern anschrauben, an dieser Stelle crimpen und löten. Dies geschieht alles in der Steckdosenbox.
    Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine „VAGO“-Klemme zu verwenden. In diesem Fall kann der Kern geschnitten werden. Diese Methode wird von Energonadzor ausnahmsweise zugelassen. Der wichtigste Weg ist jedoch das Löten ohne Schneiden.

    Guten Tag!
    Können Sie mir bitte sagen, wie dick die Metallplatte sein sollte, die unter Steckdosen und Schaltern installiert wird? Ist beispielsweise normale Lebensmittelfolie geeignet oder benötigen Sie etwas Ernsthafteres? Danke.

    Aber diese von der PUE vorgeschlagene Logik ist eigentlich überhaupt nicht klar. Diese. Die Verwendung von Kabelkanälen, PVC-Wellen, Metallschläuchen usw. ist strengstens untersagt. bei geschlossene Methode Installation von Leitungen auf brennbaren Materialien (was, so schwierig es in der Praxis auch sein mag, verständlich und gerechtfertigt ist) und gleichzeitig die Verwendung des gleichen Kabelkanals, der gleichen PVC-Welle usw. zu ermöglichen. mit der offenen Methode. Spielt es wirklich eine Rolle, ob das Kabel unter oder an dieser entlang verläuft, wenn es in beiden Fällen direkten Kontakt mit dem Holz hat? Ist dies nur deshalb wirklich erlaubt, weil davon ausgegangen wird, dass offene Leitungen immer in Sichtweite sind und wenn ihnen etwas passiert, werden sie sichtbar sein. Nun, irgendwie ist es für ein so normatives Dokument wie das PUE sehr schwach, sich in einer so wichtigen Angelegenheit wie dem Brandschutz auf solche Annahmen zu stützen. Nun, man kann wirklich nicht erwarten, dass alle Räume im Haus (von denen es einige geben kann) gleichzeitig unter der visuellen Kontrolle des Eigentümers stehen. Oder was, er muss ständig im ganzen Haus herumlaufen und zuschauen, egal wo ein Kabelkanal durchbrennt oder eine Maus durch eine offen verlegte PVC-Welle nagt?! Und wenn man das Haus verlassen muss, aber gleichzeitig Zeit, irgendeine Art von Last (zum Beispiel zum Heizen) zu hinterlassen?!!! Es ist absolut beängstigend, darüber nachzudenken!!! Im Allgemeinen, gelinde gesagt, eine seltsame Logik!!! Ich stimme Ilya absolut zu (Kommentar-Frage vom 18.05.2013 um 21:13)
    Was denkst du darüber, Dmitri? Die Tatsache, dass dies die Regeln sind und Sie sie nicht erfunden haben, ist verständlich. Aber wenn Sie immer noch vom PUE abstrahieren. Nur Ihre „private Meinung“?
    Und das würde ich auch gerne wissen:
    Gibt es grundsätzlich fertige Muffen für Wanddurchführungen im Handel? Verschiedene Durchmesser und Längen? Oder Sie müssen einfache Gasleitungen nehmen und diese selbst herstellen. Und wäre es nicht richtiger, die Länge der Rohrhülse so zu gestalten, dass auf jeder Seite der Wand etwa 10 mm überstehen? Dann an den Enden Gewinde abschneiden und diese Hülse auf beiden Seiten mit dünnen Muttern und Unterlegscheiben festziehen?

    Bezüglich Metallplatten zum Einbau zwischen Schaltern. Wie dick sollte diese Platte sein?

    In meinem Holzhaus habe ich die durch die Wände verlaufenden Kabelabschnitte einfach mit dicker Metallfolie umwickelt (in mehreren Lagen, ohne große Spannung). Die Installation wird vereinfacht, die Drähte selbst werden nicht beschädigt und es besteht kein direkter Kontakt zwischen Draht und Holzoberflächen- das gleiche wie bei Verwendung von Metallhülsen. Die gleiche Folie (2-3 Lagen) habe ich auch unter Schalter mit Steckdosen gelegt. Die gebräuchlichste Folie ist lebensmittelecht.

    Natürlich stimme ich zu, die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus ist ein Sonderfall (egal ob offen oder versteckt) und der Brandschutz sollte hier nicht vernachlässigt werden. Im Gegenteil, wir müssen dieses Thema sorgfältiger angehen. Aber die Regeln sind die Regeln, und ich habe Ihnen ihre Anforderungen mitgeteilt. Ich kann nur spekulieren und vermuten, warum die Anforderungen für offene Verkabelung etwas gelockert werden. Höchstwahrscheinlich, weil offene Leitungen immer zur Inspektion zugänglich sind und im Falle eines Kurzschlusses der Ort des Kurzschlusses deutlich sichtbar ist (Rußspuren, Schmelzen), ein Brandgeruch schneller auftritt als ein Kurzschluss auftritt an tiefen Stellen im Inneren Holztrennwände mit versteckter Verkabelung.

    Alle Durchführungshülsen, Buchsen und Adapter sind im Handel erhältlich, werden jedoch häufiger auf Bestellung gefertigt. Nun, oder machen Sie es selbst - es wird viel billiger sein. Die Anforderungen an die Dicke der Metallplatte ähneln denen für Metallrohre für elektrische Leitungen, d. h. bei einem Querschnitt des Versorgungskabels bis 2,5 mm² ist die Dicke nicht genormt und bei 4 mm² - 2,8 (mm).

    Guten Tag!

    Vielen Dank an alle für die nützlichen und sinnvollen Informationen.

    Da ich kein Experte bin, versuche ich zu erraten:
    - Solche strengen Anforderungen an versteckte Kabel in Holzhäusern erklären sich aus der Tatsache, dass Häuser aus Baumstämmen oder Holz im Laufe der Zeit (mehrere Jahre) verrotten und dementsprechend einer vertikalen Schrumpfung und horizontalen Verschiebung (schiefe Hütten) unterliegen.
    Ich selbst wohne in so einer schiefen Hütte – der maximale Versatz aus der Senkrechten (zwischen unten(Wand und oberer Teil) beträgt 180 mm bei einer Wandhöhe von 2,5 m.
    Es scheint, dass versteckte Leitungen (ohne Stahlrohre) eine solche Verformung nicht toleriert hätten und einen Brand verursacht hätten.

    Anscheinend werden PUEs auf der Grundlage schmerzhafter Erfahrungen geschrieben, genau wie Verkehrsregeln.
    Ich dachte: Es wäre schön, die Kommentare mit Bildern zum PUE zu lesen, ähnlich den bestehenden Kommentar-Klarstellungen zu den Verkehrsregeln.

    Guten Tag!
    Sagen Sie mir, es gibt Artikel im Internet, die besagen, dass in einem Holzhaus jede Steckdose ein separates Kabel von der Schalttafel benötigt. Halten Sie es für sinnvoll, elektrische Leitungen auf diese Weise zu installieren?

    Sayan, diese Anforderungen sind nicht nur in einem Holzhaus akzeptabel, sondern auch in gewöhnliche Wohnung. Der Eigentümer entscheidet hier alles. Wenn Sie maximale Zuverlässigkeit der Stromversorgung wünschen und gleichzeitig einen angemessenen Betrag für die Materialien ausgeben möchten, dann machen Sie weiter. Persönlich bin ich für diese Methode, aber es hängt alles vom Budget und der Durchführbarkeit dieser Entscheidung im Einzelfall ab.

    Guten Tag alle!
    Sagen Sie mir, ob ich bei meiner neuen Verkabelung in einem Holzhaus irgendwo einen Fehler gemacht habe.
    Die Wände sind mit Gipskartonplatten verkleidet (der Abstand zur Wand beträgt 5-10 cm). Die Verteilerkästen sind aus Kunststoffputz, gedreht, ich denke, sie können Klemmen anbringen. Offene Verkabelung an den Wänden in Kabelkanälen, VVG ng LS-Kabel 2,5 mm .
    Ich möchte eine abgehängte Decke. Ich werde eine gewellte Linie entlang der Decke verlegen und die Strecke mit feuerbeständigen Gipskartonplatten 12,5 ausfüllen.
    Eingabemaschine 25a.uzo 40 a, 30 mA und zwei Maschinen je 16 pro Raum.
    Welche Fehler hast du gemacht?
    Ich nehme dieses Thema sehr ernst, ich möchte es nicht vermasseln.

    Guten Tag.

    Sie haben versprochen, uns etwas über die Verkabelung auf dem Dachboden zu erzählen – das ist auf jeden Fall interessant.
    Aber ich frage mich zum Beispiel, welche Anforderungen an die Verkabelung im Keller gelten (vor allem, wenn man bedenkt, dass es solche gibt). Holzschuppen zum Aufbewahren verschiedener Dinge der Bewohner und Holzkisten für Kartoffeln) und wie verlegt man die Leitungen dort richtig, oder besser gesagt, tauscht man nicht die gesamte Leitung aus, sondern baut eine Abzweigleitung zu Ihrem Schuppen und baut dort ein Licht und eine Steckdose ein?

    Und was halten Sie gleichzeitig von der Methode, ein Metall-Kunststoff-Rohr über brennbaren Strukturen oder daneben zu verlegen (natürlich). PVC-Kunststoff) ?, etwas Übung.

    1).Können Sie bei der Verlegung über brennbaren Bauwerken (SC) anstelle eines Stahlrohrs ein Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Wandstärke von ca. 1,5 mm verwenden? (Es scheint, dass die Art des Metalls im PUE nicht angegeben ist, oder?)

    2).Kann ich als Auskleidung der Steckdose unter der Steckdose/dem Schalter/dem Anschlusskasten kein Stahlblech, sondern ein etwa 1 mm dickes Aluminiumblech verwenden?

    3).Wenn keine Erdung vorhanden ist, muss dann das Metallrohr (Aluminium), in dem der Draht durch das Stromnetz verläuft, geerdet werden, wenn bekannt ist, dass niemand dieses Rohr berühren wird? , und ist es möglich, einen RCD/Diff-Schutzschalter zu installieren, wenn keine Erde vorhanden ist, und ist es möglich, den RCD/Diff-Schutzschalter auszuschalten, wenn ein Phasen- oder Neutralleiterkurzschluss zu einem Metallrohr vorliegt, aber niemand berührt es, d.h. es wird kein Leck durch eine Person geben? - wiederum, wenn der RCD/Differentialschutzschalter aufgrund seines Fehlens nicht mit der Erde verbunden ist.

    Metallschläuche dürfen ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht in Holzhäusern installiert werden, da sie keine Lokalisierungsfähigkeit besitzen. Die Lokalisierungsfähigkeit ist die Fähigkeit eines kontinuierlichen Stahlrohrs, einem Kurzschlussblitz standzuhalten. Lesen Sie den PUE sorgfältiger. Er enthält alle Antworten auf die Fragen. Oder beauftragen Sie einen kompetenten Spezialisten, wenn Sie ihn nicht lesen möchten.

    Korrektur! Ich habe die Erklärung nicht vollständig erklärt! Metallschläuche dürfen nicht verdeckt verlegt werden! Ich füge meine eigene Methode hinzu: im Freien einen Abstand von mindestens 10 mm zur brennbaren Oberfläche einhalten und einen Differentialschutz für eine solche Leitung verwenden. Der Metallschlauch muss geerdet und der Widerstand überprüft werden.

    Was wäre, wenn Sie es nicht erden, sondern diese Hülse als einfachen thermischen und mechanischen Schutzschirm verwenden? Oder Erde, was passiert, wenn doppelt isolierte Drähte/Kabel verwendet werden?

    Wenn Sie nicht erden, verlieren Sie einen wichtigen Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen – auf Ihr eigenes Gewissen. Diese Metallschlauchabschnitte fallen standardmäßig unter die Anforderungen der PUE. Alle Und was ist an dieser Aufgabe so schwierig? Finanziell lohnt es sich, es ist nur zeitaufwändig.

    Hallo! Ich möchte den Eingang in meinem Privathaus selbst austauschen und eine Eingabemaschine installieren. Muss ich vorher einen Elektriker aus dem Stromnetz einladen, damit er sicherstellen kann, dass ich nichts in der Verkabelung kaputt gemacht habe, oder sollte? Ich lade sie ein, nachdem ich alles getan habe, damit sie die Maschine für mich versiegeln und die Kabel an das Messgerät anschließen können. Vielen Dank!

    Roman:
    02.08.2015 um 09:43 Uhr
    Sie müssen die Energievertriebsorganisation benachrichtigen, deren Vertreter den Stromzähler entsiegeln

    Guten Tag!

    Bitte erläutern Sie, was Sie meinten, als Sie empfahlen, eine Metallplatte unter einer Steckdose oder einem Schalter anzubringen, wenn die Verkabelung auf brennbaren Oberflächen offen ist. Ist dies eine PUE-Anforderung? Aber theoretisch sollte die Platte einfach nicht brennbar sein – Glasfaser oder Getinax oder ein anderes nicht brennbares Material geeigneter Dicke. Und sollte es 10 mm aus der Steckdose herausragen – etwa wenn es darum geht, einen Draht in brennbarer Isolierung über einer brennbaren Oberfläche zu verlegen? Und gilt diese Anforderung für alle Außensteckdosen oder nur für solche, die auf der Rückseite nicht durch irgendetwas geschützt sind? Und wenn sie hermetisch dicht sind (IP54), ist dann auch noch eine Platte nötig? Die Forderung nach einem Drahtabstand von 10 mm zu einer brennbaren Oberfläche ist doch automatisch erfüllt, oder?

    Guten Tag!!! Sagen Sie mir, wie ich die richtige Kabelkanalgröße für eine bestimmte Anzahl ausgehender Leitungen auswählen kann?

    Gute Tageszeit!
    Glauben Sie, dass ein Stück Skistock als Metallrohr durch die Wand geeignet ist? Oder wahrscheinlich passt der Durchmesser nicht...

    Zu Ihrer Sicherheit oder aus formalen Gründen?

    zur Sicherheit
    A Ski Stöcke eine Menge...

    Ich habe beschlossen, Aluminium durch Kupfer zu ersetzen, habe den gesamten Backup-Stromkreis ausgelegt, weiß aber nicht, wie ich die Isolatoren anschließen soll. Die Anzeige zeigt nicht an, wo sich der Phasendraht befindet – das ist das Problem

    Hallo, ich habe mehrere Fragen zur Verkabelung in einem Holzhaus:

    1. Im Artikel steht, dass die Verkabelung über Klammern erfolgen kann. Aber PUE 2.1.37 besagt, dass ungeschützte Drähte über Oberflächen aus brennbaren Materialien verlegt werden müssen, entweder durch etwas Feuerfestes oder mit einem Abstand von 10 mm. Die Definition eines geschützten Kabels besteht darin, dass es sich um ein Kabel handelt, das zusätzlich zur Isolierung eine Metall- oder andere Ummantelung über der elektrischen Isolierung aufweist, um vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Wenn Sie die Verkabelung an einem VVGNG vornehmen, wird dessen allgemeine Außenisolierung als Pelzmantel betrachtet. Schaden? Oder VVGNG ist per Definition nicht geschützt und kann dann keine Verkabelung auf Klammern durchführen. Ich bin etwas verwirrt, weil... Die Hälfte der Artikel im Internet zu diesem Thema berücksichtigt die Möglichkeit einer offenen Verkabelung an Halterungen überhaupt nicht.
    2. Wie heißen Muffen für Wanddurchführungen richtig? Kabeldurchführungen? Sie müssen es googeln und kaufen. Oder werden sie nicht verkauft und Sie müssen die Rohre selbst zuschneiden und mit Kunststoffspitzen versehen, um eine Beschädigung des Drahtes durch die Rohrkante zu verhindern? Welche Tags sollten Sie in diesem Fall verwenden, um im Internet nach diesen Kauftipps zu suchen? Oder müssen wir sie selbst noch einmal machen?
    3. Steckdosen, Schalter usw. müssen am Met installiert sein. Gründe. Regulieren PUEs irgendwie ihre Dicke?
    4. Ist es erlaubt, an den Außenwänden des Hauses Kabel zu verlegen, Schalter und Steckdosen zu installieren (mit innen, Natürlich).
    5. Ist es möglich, die gleiche Durchdringung und die gleichen Boxen zu verwenden? Stromkabel und schwache Strömungen?
    Vielen Dank im Voraus!

    Gregor:
    05.05.2016 um 18:20 Uhr
    1. Schalten Sie die Logik ein. Das Kabel (KABEL, nicht DRAHT) muss von der brennbaren Oberfläche isoliert sein, entweder durch eine Luftschicht oder eine Gipsdecke. Das heißt, Sie benötigen: entweder nicht brennbare Isolatoren, die das Kabel in einem Abstand von mindestens 10 mm wegdrücken, oder eine Putzschicht von mindestens 10 mm. Welche anderen Heftklammern eigentlich... die Ihr Kabel an den Baum drücken? Damit es besser brennt?) vergessen Sie.
    2. Kaufen Sie bei Leroy Stahlrohr 3\4. Sägen Sie es so ab, dass das Rohr in beide Richtungen 2 cm über die Oberfläche hinausragt. Kaufen Sie ein Elektrorohr mit einem Durchmesser von 25 mm. Es passt genau in das 3/4. Schneiden Sie es einen Zentimeter weiter als das Metallrohr ab. Wickeln Sie die Enden mit Isolierband um, damit es nicht aus dem Metallrohr fällt. Fertig.
    3. Reguliert meiner Meinung nach nicht. Ich verlege das Kabel in einer 0,7 mm dicken Wanne. Genug zum Brennen. Nehmen Sie 0,7 mm und erden Sie es. Doppelte Kontrolle.
    Wenn Sie es nicht verstehen, schreiben Sie mir eine E-Mail und ich schicke Ihnen ein Foto.

    Grigory.
    4. Die Frage ist nicht klar. Erweitern Sie das Thema.
    5. Die Schwachstelle kann unterschiedlich sein. Es ist besser, kein Risiko einzugehen und die Schwachstelle separat (gegen Mäuse) in einen PVC-Metallschlauch zu werfen.

    Kürzlich habe ich die Verkabelung in Schuppen verlegt, und zwar auch mit Heftklammern, weil ich viele verschiedene Artikel über Heftklammern gelesen habe, VVGngP/VVGng 2*1,5 2*2,5
    Ich werde es demnächst wellen und mich dann mit Elektrikern/Feuerwehrmännern beraten. Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass Sie die Halterungen für sich selbst verwenden können, aber wenn die Feuerwehrleute zur Kontrolle kommen, werden sie Sie vermasseln und das Haus schließen können, bis es repariert ist. und wieder ist es dein eigenes Haus..
    Ich habe den PUE später gelesen. Aber selbst dann erfordern einige Feinheiten als Nichtfachmann Rücksprache.

    Was das Rohr in Leroy betrifft, ist es besser, in Sanitärgeschäfte zu gehen. Das importierte Rohr ist in Leroy günstiger, derzeit kostet es fast 800 Rubel für zwei Meter
    in einem Sanitärgeschäft 260 Rubel für zwei Meter Russisch.

    Autor der Website, bitte beantworten Sie die folgenden Fragen früher Fragen gestellt(und es ist besser, die Antwort im Artikel selbst zu duplizieren):
    1. Sollte die Schalttafel, in der sich die Maschinen befinden, ebenfalls aus Metall und nicht aus Kunststoff sein? Oder kann es aus Kunststoff sein, aber muss eine Metallbasis für die Abschirmung vorhanden sein?
    2. Gibt es fertige Muffen für Wanddurchführungen? Unterschiedliche Durchmesser und Längen? Oder Sie müssen einfache Gasleitungen nehmen und diese selbst herstellen. Und wäre es nicht richtiger, die Länge der Rohrhülse so zu gestalten, dass auf jeder Seite der Wand etwa 10 mm überstehen? Dann an den Enden Gewinde abschneiden und diese Hülse auf beiden Seiten mit dünnen Muttern und Unterlegscheiben festziehen?
    Und wo bekomme ich dann die Buchsen her, die beidseitig in das Rohr gesteckt werden, um das Kabel nicht zu beschädigen? Wenn ich es noch einmal selbst mache, können Sie mir raten, was ich verwenden soll und wie ich es verwenden soll?
    3. Wie wählt man die richtige Kabelkanalgröße für eine bestimmte Anzahl abgehender Leitungen? (Sie können dazu sogar einen eigenen Artikel verfassen, da es viele Kombinationen gibt, zumindest für Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 und 2,5 mm und unterschiedlicher Anzahl davon in unterschiedlichen, gängigsten Kombinationen)

    Bitte sagen Sie mir, ich habe angefangen, die Verkabelung in einem Holzhaus zu ändern. Im Kabelkanal habe ich ein VVGngLS 3x6 Flachkabel verlegt. Dann habe ich gesehen, dass dieses Kabel rund ist und anscheinend mit Füllmaterial versehen ist. Es stellt sich die Frage: Darf ein Flachkabel verwendet werden? Kann ich es durch ein rundes ersetzen?

    Ändere nichts. Leistungseigenschaften sie haben die gleichen. Der Füllstoff verleiht dem runden VVG lediglich eine runde Form.

    Konkret zur Frage gibt es keinen Fehler, der PUE regelt nicht, ob das Kabel flach oder rund ist. Wenn es wirklich VVgNgLs sind, dann ist alles in Ordnung. Das flache schließt bequemer in den Kabelkanal ein, das runde hat einen großen Biegeradius.
    Der zweite Punkt ist, welches Gerät dieses Kabel mit Strom versorgt und welche Nennleistung hat der Schutzschalter zum Schutz dieser Leitung? Das ist ein zu großer Querschnitt für Steckdosen. Eher wie ein Eingangskabel für das Hauptpanel.

    Vielen Dank an alle für Ihre Hilfe.
    Das Kabel verläuft vom Kasten mit dem Zähler zum Verteiler. Die Maschine ist auf 32A eingestellt.

    Jeder Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung möchte, dass die elektrische Verkabelung in seinem Zuhause hochwertig und zuverlässig ist. Wenn es Erfahrung und Wissen zulassen, kann die Verkabelung sowohl in einem Platten- als auch in einem Holzhaus mit eigenen Händen korrekt durchgeführt werden.

    Wenn Sie in einem Holzhaus elektrische Leitungen gemäß den Anforderungen von SNiP, PEU installieren, treten auf den ersten Blick keine Probleme auf. Allerdings ist die Verlegung feuerfester elektrischer Leitungen in einem Holzhaus tatsächlich machbar, und Sie können wählen, welche Leitungen Sie verwenden möchten.

    Warum sollte das VVGng-Kabel in einem Well- oder Kabelkanal entlang der Wand verlegt werden? Schließlich besteht VVGng aus nicht brennbarer Isolierung und Wellrohre und Kabelkanäle aus gewöhnlichem Kunststoff. Oder müssen Wellrohre und Kabelkanäle aus Metall verwendet werden? So etwas habe ich noch bei niemandem in der Datscha gesehen ...

    Warum kann ich nicht einziehen, auf dem Foto sieht man, dass das Kabel komplett in einem Kabelkanal AN einer Holzwand liegt, ohne Kabelkanal kommt es sogar mit der Wand in Kontakt, aber bei mir zu Hause geht es an der Wand entlang in einer gewellten Halterung auf Konsolen und die Wand selbst ist mit Gips vernäht und jetzt sehe ich den Unterschied nicht, dass ich die Verkabelung gemacht habe und die hier gezeigte extern ist. Was soll ich tun, alles ändern oder es lassen?

    Alexey, wenn das Kabel entlang einer Holzwand verläuft und die Wand dann entlang des Profils mit Gipskartonplatten abgedeckt wird, dann handelt es sich um eine versteckte Verkabelung, nicht um eine offene.
    SP 256.1325800.2016 „Elektrische Leitungen in Hohlräumen darüber, die nicht begehbar sind.“ abgehängte Decken und im Inneren gelten vorgefertigte Trennwände als versteckt.“ Befindet sich im Inneren der Trennwand etwas Brennbares, wie zum Beispiel Holz, liegt die Brennbarkeitsklasse G4 vor, mit allen Folgen der Verlegung von Kabeln in Metallrohren.
    Nach PUE 7 kann das Kabel jedoch im Putzstreifen verlegt werden.
    Kompromisse bei der Sicherheit – Sie mussten zunächst 9,5-mm-Gipskartonstreifen zusammennähen, um eine nicht brennbare Dichtung zwischen dem Kabel und der Holzoberfläche herzustellen, diese oben mit einem zweiten Streifen derselben abdecken und das Kabel mit einer nicht brennbaren Hülle umschließen , und dann die Wand entlang des Profils mit Gipskartonplatten vernähen.

    In einem Holzhaus ist etwas nicht klar. Ist es möglich, dass Installationsmethoden, die bei versteckter Verkabelung nicht angewendet werden können, bei offener Verkabelung zulässig sind? Was hat das alles für einen Sinn? Zuerst dachte ich, dass die Autoren der Artikel unterschiedlich seien.

    Guten Tag. Überall steht geschrieben, dass der Durchgang durch die Wand aus einem Metallrohr bestehen muss, aber wenn das Kabel erhitzt wird, wird alles auf die brennbare Oberfläche übertragen, insbesondere wenn das Rohr dünn ist. Warum können Sie kein nicht brennbares Kunststoffrohr verwenden? Was ist ihm unterlegen? Interessant ist auch folgende Frage: Ist es möglich, die Verkabelung im Kasten vorzunehmen, wenn dessen Abmessungen dies zulassen?

    SP 31-105-2002 Klausel 13.5 Ich würde sehr gerne Ihre Meinung zu diesem System hören Regulierungsdokumente im Aufbau.

    Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Kurzschluss am Schalter, wenn man ihn ausschaltet, sprüht der Schalter und das Messgerät macht ein knisterndes Geräusch!

    Und was schaltet man aus, das Funken schlägt, eine gewöhnliche Glühbirne? Im Allgemeinen kann der Schalter nur kurzschließen, dies ist seine direkte Aufgabe – die Kontakte im Stromkreis des Messgeräts/der Sicherung (Maschine)/des Schalters/der Lampe/des Messgeräts zu schließen.

    Guten Tag.
    Wo steht, dass Steckdosen und Schalter durch feuerfeste (Metall-)Steckdosendosen auf einer Holzoberfläche befestigt werden müssen?
    Auf welche Regeln kann ich mich als Nachweis gegenüber dem Management berufen?

    Arkadi Petrowitsch, es gibt in den Regeln keine klare Klausel, die sich auf die Verwendung von Metallplatten bezieht. Die Steckdose kann auch einen PVC-Sockel haben, Sie müssen jedoch nur sicher sein, dass der Sockel aus nicht brennbarem Material besteht. Leider ist dies nicht immer der Fall. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Steckdosen, Steckdosendosen und Wellrohre mit dem Index „ng“ auf dem Markt sind, aber tatsächlich unterstützen sie aktiv die Verbrennung. Genau aus diesem Grund empfehle ich die Installation Metallplatten, wenn Sie sich über die Qualität der verwendeten Kunststoffprodukte nicht sicher sind. Übrigens verfügen einige Steckdosenserien über einen vorgefertigten Metallsockel, der nur für die Installation auf Holz- und anderen brennbaren Oberflächen geeignet ist. In diesem Fall müssen diese Platten nicht selbst hergestellt werden.

    SP 256.1325800.2016, Abschnitt 15.5 In Gebäuden mit Gebäudestrukturen, hergestellt aus brennbaren Materialien der Gruppen G2 und (oder) G3, ist es erlaubt: offene Verlegung einzelner Kabel und Leitungen in einem Schutzmantel mit Kupferleitern mit einem Querschnitt von nicht mehr als 6 mm² in PVC-Isolierung gemäß mit GOST 31565 ohne Futter; verdeckte Verlegung von Kabeln und Leitungen unter dem Putz in einem Schutzmantel mit Kupferleitern mit einem Querschnitt von nicht mehr als 6 mm² in flammhemmender Ausführung, gemäß GOST 31565 auf der Putzabdeckung.

    Guten Tag!
    Zu der zuvor gestellten Frage: Ist es notwendig, etwas zwischen den Kunststoff zu legen? Telefonzentrale und eine Holzwand (Futter) Fachwerkhaus? Danke!

    Dima. Dieses Etwas ist ein nicht brennbarer Abstandshalter. Metallblech, SML- oder DSP-Blech. Asbest ist verboten. Verbinden Sie das Metallblech zwischen der Wand und der ASU mit der Haupterdungsschiene. Die Basis besteht zu hundert Prozent aus Metall oder Stein. Kunststoff, der überhaupt nicht schmilzt, wird in Steckdosen und Schaltern nicht verwendet. Und wenn Sie etwas mehr Fantasie hinzufügen, können Sie sich vorstellen, dass eine überhitzte Steckdose, aus der selbstverlöschender Kunststoff austritt, auf einen Teppich fällt, der das Feuer perfekt verteilt (und obendrein herrlichen giftigen Rauch erzeugt).
    Eine Bescheinigung über NG-Kunststoff reicht den Behörden aus, um in diesem Fall eine Inhaftierung zu vermeiden.
    Oleg.
    Das Rohr sorgt außerdem dafür, dass das hindurchführende Kabel bei einer Verformung der Wand nicht beschädigt wird. Der Kunststoff ist weich.
    Verkabelung: Sie muss so positioniert werden, dass sie nicht nur für den Verfasser der Verkabelung zugänglich und sichtbar ist. Das Kabel erwärmt/brennt normalerweise zuerst an Stellen mit schlechter Verbindung. Befindet sich die Verkabelung in einem Kabelkanal/Kabelkanal, in einem Bündel von Durchgangs- und Anschlusskabeln/-drähten, kann es im Notfall zu Schäden am gesamten Bündel kommen. Es ist notwendig, die Funktionalität des restlichen Systems zu erhalten, indem der gefährliche Bereich außerhalb des Hauptbündels in die Entlötungszone verlegt wird. Im Falle eines Unfalls wird die Reparatur einfacher und der Schaden geringer.

    Ich habe ein paar Universalboxen vom Typ Kopos LKM45 mitgenommen offene Installation Serie versteckte Installation, kostet einen Dollar pro Stück. Selbstverlöschendes PVC 850°C, innen dreiseitig Markierungen für einen Kanal bis 40×20 mm; bei direkter Montage auf G4 empfiehlt der Hersteller wärmeisolierende Pads. Die von Kopos sind nicht aus Metall, ich weiß nicht, woraus sie gemacht sind, aber sie enthalten kein Asbest. Kartongröße 98×98×45 mm.
    Als nächstes auf den Fotos sind Rahmen 80x80 mm und 90x90 mm zu sehen.

    Guten Tag. Ich mache mir im wahrsten Sinne des Wortes Sorgen: Ich habe herausgefunden, dass die Bauherren ein PVS-Kabel für die Beleuchtung im Dampfbad installiert haben. Er stellte den Betrieb des Badehauses dringend ein. Ich habe RKGM 1x1,5-Draht gekauft. Nun stellt sich die Frage: Können diese Leitungen (RKGM) im Dampfbad direkt auf der Auskleidung zwischen Decke und Wand verlegt und mit einem Sockel abgedeckt werden? Verkaufsberater sagen, dass dies möglich sei, da der Draht bis zu 180 Grad hitzebeständig sei. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit: Nehmen Sie es an die Außenseite der Wand und führen Sie es direkt in das Dampfbad in der Nähe der Lampen.

    Vladimir, die zweite Option ist besser.
    Und wenn Sie es mit einem Sockel abdecken, dann zumindest in einer Riffelung, wenn der Platz es zulässt ... und vergessen Sie nicht den FI-Schutzschalter