Warum verschwindet die Phase und was ist in diesem Fall zu tun? Zwei Phasen in der Steckdose

Es ist ziemlich unangenehm, auf ein Problem zu stoßen, wenn die Steckdose plötzlich ausfällt. Es gibt zwei Haupttypen von Fehlern, aber es gibt noch viele weitere Variationen und Möglichkeiten, diese zu beheben.

Diese beinhalten:

    Die Spannung ist völlig verschwunden;

    Die Steckdose hat zwei Phasen.

Lassen Sie uns herausfinden, warum alle Steckdosen oder eine davon nicht mehr funktionierten. Machen Sie sich aber zunächst mit dem Design der Steckdose vertraut.

Woraus besteht eine Steckdose?

Zuerst müssen Sie das Gerät der Steckdose selbst kennen. Zunächst sehen Sie die in einem Rahmen montierte Frontplatte. Sie werden mit 1, seltener 2 Schrauben mit dem Hauptteil verschraubt. Nach dem Entfernen des Vorderteils sehen wir das Hauptteil, das mit zwei Spreizkrallen in der Steckdosendose befestigt wird und mit je 1 Schraube befestigt wird. Wenn Sie die Schrauben festziehen, richten sich die Arme aus und verriegeln sie. Wenn Sie sie lösen, senken sich die Arme und Sie können die Steckdose von der Wand entfernen.

Bei Einzelsteckdosen sind in der Mitte horizontal zwei Löcher für den Stecker zu sehen, die zu den leitenden Stromschienen führen. Es dürfen keine Löcher vorhanden sein, dann erscheint sofort ein Reifen vor Ihnen, wie auf dem Foto unten.

Der Anschluss des Kabels an die Buchse erfolgt über eine Klemmschraube im Klemmenblock. Achten Sie darauf, dass die Schrauben unter Spannung stehen. Fassen Sie beim Lösen nicht die Spitze des Schraubenziehers an.

Eine Steckdose im Zimmer funktioniert nicht, aber der Rest ist in Ordnung

Sie haben ein Elektrogerät angeschlossen, aber es zeigte keine Lebenszeichen. Sie müssen das Vorhandensein einer Phase überprüfen. Wenn nur eine Phase vorhanden ist und diese vorhanden ist, liegt ein Problem mit dem Neutralleiter vor. Wenn keine Phase vorhanden ist, prüfen Sie, ob eine Null vorhanden ist. Dies kann durch Klingeln erfolgen Verbinden Sie den Buchsenstecker mit Neutralleiter mit einem ähnlichen Stecker in einer anderen Steckdose, nachdem Sie sich zuvor vergewissert haben, wo sich die Phase und der Nullpunkt befinden (meistens gibt es einen Anzeigeschraubendreher), oder mit der Erdungsklemme, abhängig von der Art der Verkabelung und Erdung in einem bestimmten Raum oder einer bestimmten Installation.

Wenn sich herausstellt, dass nur eine Phase fehlt oder sich nicht an derselben Stelle wie Null befindet, bedeutet dies, dass irgendwo der Kontakt aufgrund von Oxiden, Kohlenstoffablagerungen verschwunden ist oder der Draht durchgebrannt ist. Zunächst müssen Sie die Steckdose demontieren; dazu müssen Sie 1 oder 2 Befestigungsschrauben lösen, um die Frontplatte zu entfernen.

Alle Arbeiten müssen mit einem Werkzeug mit dielektrischen Griffen durchgeführt werden, wobei der Eingangs-Leistungsschalter oder der Leistungsschalter der Steckdosengruppe ausgeschaltet sein muss.

Als nächstes sehen Sie die Steckdose selbst, ihre leitenden Schienen und den Rahmen. Um es aus der Steckdosendose zu entfernen, müssen Sie die Befestigungsschrauben lösen, danach lösen sich die Montagehalterungen. Überprüfen Sie als Nächstes den Anschluss der Drähte an die Steckdose. Wenn sie durchgebrannt sind, reinigen Sie sie und schließen Sie sie wieder an. Überprüfen Sie die Klemmenblöcke, an die sie angeschlossen sind. Wenn sie vorhanden und nicht verbrannt sind, müssen sie auf Hochglanz gereinigt werden. Sandpapier oder eine kleine Datei.

Wenn das Gehäuse in der Nähe der Klemmenblöcke geschmolzen ist, ist es besser, die Steckdose auszutauschen. Manchmal kann Strom durch die Kohlenstoffablagerungen fließen, was zu weiteren Problemen führen kann.

Um den Draht wieder anzuschließen, müssen Sie die Schraube vom Klemmenblock lösen, den Draht einführen und festziehen. Seien Sie vorsichtig, der Draht muss gerade so weit abisoliert werden, dass der freiliegende Teil vollständig in der Klemme verborgen ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Manchmal funktioniert es nicht, weil die Stelle, an der der Stecker eingeführt wird, mit einer Ruß- oder Oxidschicht bedeckt ist. Versuchen Sie, sie zu reinigen.

Alle elektrische Anschlüsse und die Kontaktstellen sollten gut gereinigt und glänzend sein, dann erwärmt sich der Kontakt weniger und hält länger.

An der Steckdose liegt keine Spannung an, aber die Drähte sind daran angeschlossen

Die Spannung kann bis zur Steckdose gelangen, dort jedoch verschwinden, wenn die Reifen Risse aufweisen oder durchgebrannt sind. Um zu überprüfen, ob am Kabel Spannung anliegt, müssen Sie es nicht abklemmen – verwenden Sie einfach Sonden Messinstrument oder Anzeige, berühren Sie die Kappen der Befestigungsschrauben.

Wenn das Gerät „Null“ anzeigt, entfernen Sie die Steckdose und die Kabel. Messen Sie erneut, wenn Sie sicher sind, dass die Kabel stromlos sind, und beginnen Sie mit der Suche nach der Stelle, an der die Leitung unterbrochen oder der Kontakt verloren gegangen ist.

Arten von Steckdosenverbindungen: Schleife oder Stern

Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie wissen, wie die Zusammenhänge in Ihrem Fall hergestellt werden. Es gibt zwei Arten von Verbindungen:

2. Stern.

Üblicher ist ein Kabel: Das Kabel wird an die erste Steckdose angeschlossen und von dort zu den folgenden. Die Vorteile liegen auf der Hand: geringer Kupferverbrauch und weniger . Die Nachteile sind jedoch: Wenn das Kabel von einer der Steckdosen durchbrennt, funktionieren auch alle danach angeschlossenen Steckdosen nicht mehr.

Außerdem fällt beim Anschluss einer Hochleistungslast an die letzte Steckdose die Last auf ein Kabel und die restlichen Steckdosen können nicht mehr belastet werden. Dies entspricht der Situation, wenn Sie über eine Steckdose verfügen und darin eine Reihe von T-Stücken und Verlängerungskabeln eingesteckt sind.

Der Anschluss von Steckdosen nach dem Sternschema erfolgt wie folgt: Jede Steckdose in der Wohnung wird mit einem separaten Kabel an den Eingangsschutzschalter bzw. angeschlossen Verteilerkasten Räume.

Fehlerbehebung

Unabhängig von der Art des Anschlusses der Steckdosen müssen Sie zunächst die nächstgelegene Anschlussdose finden und diese öffnen. Als nächstes müssen Sie die Anschlüsse auf Durchbrennen und Schmelzen der Isolierung untersuchen.

Werden die Steckdosen mit einem Kabel verbunden, vereinfacht sich die Situation. Verteilerkästen sind oft mit Tapeten verkleidet oder, schlimmer noch, verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet. Dann müssen Sie die Steckdosen im gesamten Raum öffnen und prüfen, ob die Kabel daran durchgebrannt sind.

Wenn Sie bei der Inspektion keine Mängel feststellen, ist das Kabel in der Wand beschädigt. Dann wird die Reparatur viel komplizierter und Sie müssen in die Wände bohren, um herauszufinden, wo die Drähte beschädigt sind.

Wenn die Steckdosen mit einem Stern verbunden sind, überprüfen Sie die Schalttafel der Wohnung; möglicherweise hat sich der Draht von der Klemme gelöst. Die Maschine muss ausgetauscht und die Verbindungen wiederhergestellt werden.

Alle Steckdosen funktionierten nicht mehr

Eine Reparatur in einer Situation, in der keine einzige Steckdose im Zimmer oder in der gesamten Wohnung funktioniert, ist ähnlich. Wenn die Steckdosen über ein Kabel verbunden sind, beginnen Sie mit der Überprüfung der Verbindungen in den Steckdosenboxen. In diesem Fall sollte besonderes Augenmerk auf die erste Steckdose im Stromkreis gelegt werden – alle anderen werden über sie mit Strom versorgt. Wenn keine Probleme mit dem Kabel vorliegen, überprüfen Sie die Anschlussdose.

Beim Anschluss mit einem Stern ist höchstwahrscheinlich der Leistungsschalter der Steckdosengruppe defekt oder ausgefallen. Wenn die gesamte Wohnung von einem Schutzschalter mit Strom versorgt wird, schauen Sie sich den ersten Verteilerkasten nach dem Panel an – er sollte über einen Steckdosenanschluss verfügen.

Wo haben die Steckdosen zwei Phasen und wie kann ihr Betrieb wiederhergestellt werden?

Die Antwort ist einfach und kurz: ein Bruch im Neutralleiter. Tatsache ist, dass bei einem offenen Stromkreis, selbst wenn der Neutralleiter bricht, das Ende auf der Seite der Versorgungsphase auf Potenzial liegt. Das heißt, beide Drähte stehen unter Spannung.

Strom fließt nur in einem geschlossenen Stromkreis. Aber die Spannung bei Null erscheint durch die Last; wenn Sie alle Verbraucher (Lampen, Heizungen, Haushaltsgeräte) ausschalten, verschwindet die zweite Phase in der Steckdose, und das hilft der Sache nicht weiter.

Sie müssen einen solchen Fehler so nah wie möglich am Anfang der Verkabelung suchen – am Zähler oder an der Schalttafel. Wenn es in der Wohnung keine Probleme gibt, schauen Sie nach draußen. Überprüfen Sie die Verbindung am Eingang Telefonzentrale. Wenn Sie den Nullpunkt wiederherstellen, kehrt alles an seinen Platz zurück.

Abschluss

Das Hauptproblem eines Spannungsverlusts ist ein Kabelbruch oder ein Durchbrennen; die Behebung dieses Problems kann Minuten oder vielleicht mehrere Tage dauern, und die Kosten für eine solche Wiederherstellung sind Reparaturen in der Wohnung, da Sie die Wände meißeln müssen.

Die Hauptsache ist, die Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und die Eingabemaschine für die Wohnung oder das Zimmer auszuschalten. Funktioniert nicht nasse Hände Verwenden Sie auf feuchten Böden und Wänden möglichst isolierte Werkzeuge. Trotz der Einfachheit der Vorgänge sollten Sie nicht versuchen, sie durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung mit Elektrizität haben – es ist sehr gefährlich.

Elektrische Verkabelung – hübsch ein komplexes System Mit wichtige Funktionen und Nuancen. Es kommt vor, dass darin schwere Ausfälle auftreten. Zwei Phasen in der Steckdose - klares Beispiel. Überlegen wir, was eine Fehlfunktion ist, aus welchen Gründen sie auftritt und wie sie behoben wird.

allgemeine Informationen

Das Erscheinungsbild zweier Phasen wird mit bestimmt spezielle Geräte- Spannungsanzeiger und Voltmeter.

In den meisten Wohnungen/Häusern ist die Verkabelung versteckt. Wie die Praxis gezeigt hat, ist es anfälliger als das Etablierte offene Methode. Letzteres wird nicht versehentlich durchbohrt, wenn ein Bild oder ein Teppich aufgehängt werden muss. Co versteckte Verkabelung schwieriger. Es ist schwierig, den Standort zu bestimmen, da Bauherren normalerweise keine Pläne hinterlassen und die Ausrüstung für solche Arbeiten teuer ist.

Der Schaden variiert. Oft bleibt eine Wohnung/ein Haus oder ein separater Raum ohne Strom. In Fällen, in denen Leistungsschalter installiert sind, die Kurzschlüsse schnell beseitigen, fällt dies nicht auf. Fehlen sie, macht sich die Fehlfunktion durch das Auftreten von Funken und Rauch bemerkbar.

Solche Schäden können zwar verhindert werden, es gibt jedoch keinen Schutz vor Schäden an der Anschlussdose. Es gibt mehrere Gründe für ihr Auftreten:

  1. Die Arbeiten zum Anschließen der Drähte wurden mangelhaft ausgeführt.
  2. Die Verbindung ist oxidiert und zusammengebrochen.
  3. Es besteht eine Verbindung zwischen Aluminium und Kupferkabel. Bei Einwirkung von Feuchtigkeit oxidieren die Drähte, was zum Bruch führt.

Solche Fehler lassen sich leicht am Geruch verbrannter Isolierung erkennen.

Bruch des Neutralleiters

Bei einer Nullunterbrechung funktionieren an die Steckdose angeschlossene Elektrogeräte nicht. Möglicherweise verschwindet die Spannung in anderen Steckdosen.

Wenn die Panne aus diesem Grund aufgetreten ist, ist die Lösung ganz einfach. Es reicht aus, das Gerät vom Netzwerk zu trennen. Was macht man als nächstes:

  1. Identifizieren Sie Steckdosen ohne Spannung. In dieser Phase sind ein Voltmeter, eine Prüflast oder ein Anzeigeschraubendreher hilfreich. Sie sollten keinen einpoligen Blinker verwenden – er ist nutzlos. Es ist verboten, eine Glühlampe als Anzeige zu verwenden. Wenn es einer Spannung von 380 V ausgesetzt wird, kann es explodieren und Verletzungen verursachen.
  2. Als nächstes müssen Sie den beschädigten Teil der Verkabelung finden.

Wenn Sie die Arbeiten nicht selbst durchführen können, sollten Sie sich an einen Elektriker wenden.

Unterbrechung des Neutralleiters mit Kurzschluss zur Phase

Wenn der Neutralleiter mit einem Kurzschluss nach Phase bricht, reicht es nicht aus, die Elektrogeräte einfach auszuschalten. Dadurch wird das Auftreten von zwei Phasen nicht beseitigt.

Um die Situation zu beheben, müssen Sie den Ort finden, an dem der Kabelschaden aufgetreten ist. Mit dem Indikator müssen Sie berühren Metallteile in den Wänden. Der Fehler sollte dort gesucht werden, wo die Phase gefunden wurde.

Gebrochener Phasenleiter

Zeigt die Anzeige in der Steckdose nichts an, liegt ein Bruch in der sogenannten Phase vor. Sein Standort ist leicht zu bestimmen. Es ist notwendig, das Vorhandensein einer Phase in den Anschlusskästen zwischen der Schalttafel und der beschädigten Steckdose zu überprüfen.

Schutzgeräte

Trotz vorhandener Schutzelemente (RCDs, Leistungsschalter) verfügen viele Häuser über Sicherungen. Fällt die Sicherung bei „Null“ aus, geht die zweite Phase zu den Steckdosen.

Es ist leicht, die Situation zu beheben, wenn Sie den Kurzschluss finden. Es ist notwendig, das Licht auszuschalten, die Geräte auszustecken und eine neue Sicherung einzusetzen. Wenn es kaputt geht, betrifft die Störung die Verkabelung. Andernfalls sollte, wenn die Sicherung in Ordnung ist, der Fehler im Gerät gesucht werden.

Heutzutage werden anstelle von Sicherungen zweipolige Schutzschalter eingebaut. Bei ihnen können auch zwei Phasen auftreten, allerdings nur, wenn das Gerät defekt oder falsch installiert ist.

Netzstörungen

Ein weiterer Grund für das Auftreten von zwei Phasen in einer Steckdose ist ein Netzwerkausfall. Häufiger ist dies ein Bruch im Neutralleiter. Es kann überall einbrechen, von einem Umspannwerk bis zu einer Schalttafel mehrstöckiges Gebäude. Gleichzeitig geht in den Wohnungen kein Strom verloren. In besonders schwierigen Fällen steigt die Spannung auf 380 V, was zu Schäden an Haushaltsgeräten führt.

Aufgrund eines Kurzschlusses zwischen Phase und Neutralleiter in der Stromleitung treten auch zwei Phasen in einer Steckdose auf. Dies ist eine gefährliche Fehlfunktion, da selbst RCDs nicht immer Zeit zum Ansprechen haben. Die Folge ist ein Brand.

Nur Elektriker sollten Störungen in der Stromversorgung suchen und beheben.

Es ist eine Überspannung aufgetreten

Aufgrund von Spannungsstößen (Anstieg oder Abfall) im Netzwerk treten auch zwei Phasen auf. Dies äußert sich in blinkendem Licht, zu hellen oder umgekehrt schwachen Glühbirnen. Eine Überhöhung ist besonders gefährlich, da das Gerät nicht mehr voll arbeiten kann oder durchbrennt.

So gehen Sie vor:

  1. Schalten Sie die Stromversorgung der Wohnung/des Hauses ab.
  2. Schalten Sie das Gerät aus.
  3. Schalten Sie das Licht aus (stellen Sie die Schalter auf „Aus“).
  4. Rufen Sie Elektriker an.

Warum kannst du nicht alleine handeln? Erstens kann die geringste Ungenauigkeit bei der Arbeit tragische Folgen haben. Zweitens erfolgt der Stromanschluss erst nach Erstellung eines Störungsberichts.

Feuchte Wände

Oft sind zwei Phasen eine Folge von überschüssiger Feuchtigkeit. Feuchte Wände kann einen Kurzschluss verursachen. Der Neutralleiter fällt entweder ab oder bleibt an der Phase hängen.

Um den Ausfall zu beheben, müssen Sie den Ort des Kurzschlusses ermitteln. Dann müssen Sie die Kabel von der Steckdose zum Verteilerkasten austauschen. Es ist auch wichtig, Feuchtigkeit zu beseitigen und ihr weiteres Auftreten zu verhindern.

Induzierter Strom

Dies ist ein Phänomen, das auftritt, wenn eine Hochspannungsleitung in der Nähe verläuft. Die Steckdosen funktionieren einwandfrei, die Anzeige erkennt jedoch zwei Phasen.

In einer solchen Situation kann ein erfahrener Fachmann verwirrt sein, da die Anzeige die Spannung auch dann ermittelt, wenn in den Steckdosen kein Strom vorhanden ist. Ein Voltmeter oder Multimeter zeigt das tatsächliche Bild.

Wie viele Phasen sollte eine Steckdose haben? Erstens, und wenn es mehrere gibt, können die Gründe Verkabelungsfehler (Raum und Umspannwerk) sein. hohe Luftfeuchtigkeit Wände, induzierter Strom. Unabhängig von der Ursache muss die Störung von einem Fachmann behoben werden.

Manchmal tritt in der elektrischen Verkabelung ein interessanter Fehler auf, der den unerfahrenen Elektriker oder Amateur in eine schwierige Situation bringt. Eine solche Fehlfunktion kommt vor zweite Phase in der Steckdose, das dort anstelle der Null erscheint, was einen zum Nachdenken bringt.

Tatsächlich ist an beiden Steckdosen die gleiche Phase vorhanden, da in einem einphasigen Stromnetz die 220-V-Wechselspannung von einer Phase und einem Neutralleiter erzeugt wird und es dort keine zweite Phase geben kann. Aber genau dieses Verständnis sorgt für einige Verwirrung, wenn anstelle des Standard-Nullpunkts eine Phase erkannt wird.

Wenn es wirklich eine zweite Phase in der Steckdose gäbe, dann wäre die Spannung zwischen beiden Phasen 380 V und so Haushaltsgeräte Ich müsste es zu einer Reparaturwerkstatt bringen.

Eine kleine Theorie.

Ohne auf technische Details einzugehen, können wir sagen, dass ein einphasiges Stromnetz eine solche Übertragungsmethode ist elektrischer Strom, wann zum Verbraucher (Laden) Wechselstrom fließt durch eine Leitung und kehrt vom Verbraucher durch eine andere Leitung zurück.

Nehmen wir zum Beispiel geschlossen ein Stromkreis bestehend aus einer Wechselspannungsquelle, zwei Drähten und einer Glühlampe. Von der Spannungsquelle zur Lampe fließt der Strom durch einen Draht, und nachdem er durch den Glühfaden der Lampe geflossen ist und diese erhitzt hat, kehrt der Strom über einen anderen Draht zur Spannungsquelle zurück. So wird der Draht genannt, durch den Strom zur Lampe fließt Phase oder einfach Phase (L) und der Draht, durch den der Strom von der Lampe zurückfließt, wird genannt null oder einfach null (N).

Wenn beispielsweise ein Phasendraht bricht, öffnet sich der Stromkreis, der Stromfluss stoppt und die Lampe erlischt. In diesem Fall steht der Abschnitt des Phasendrahtes von der Spannungsquelle bis zum Unterbrechungspunkt unter Strom oder Phasenspannung(Phase). Der Rest der Phasen- und Neutralleiter wird stromlos.

Wenn der Neutralleiter bricht, stoppt auch der Stromfluss, aber jetzt stehen der Phasendraht, beide Anschlüsse der Lampe und ein Teil des Neutralleiters, der vom Lampensockel bis zur Unterbrechungsstelle reicht, unter Phasenspannung.

Sie können das Vorhandensein einer Phase an beiden Anschlüssen der Lampe und am von der Lampe ausgehenden Neutralleiter überprüfen Indikator-Schraubendreher. Wenn Sie jedoch die Spannung an denselben Klemmen und Kabeln mit einem Voltmeter messen, wird nichts angezeigt, da sich in diesem Teil des Stromkreises dieselbe Phase befindet, die relativ zu sich selbst nicht gemessen werden kann.

Abschluss: Zwischen derselben Phase liegt keine Spannung an. Spannung liegt nur zwischen Neutralleiter und Phasenleiter an.

Beratung. Um das Vorhandensein von Phase und Spannung im Stromnetz festzustellen, ist es notwendig, sie zusammen zu verwenden Indikator-Schraubendreher und ein Voltmeter. Sie können es als Voltmeter verwenden.

Kommen wir nun zum Üben und Betrachten einiger Situationen mit Null, die Sie unabhängig bestimmen und, wenn möglich, beseitigen können, ohne den Versorgungsdienst einzubeziehen:

1. Nullbruch in der Türstation eines Hauses oder einer Wohnung;
2. Nullpunktunterbrechung am Eingang oder im Anschlusskasten;
3. Kurzschluss des Neutralleiters zum Phasenleiter, wenn mechanischer Schaden Isolierung.

1. Nullbruch in der Türstation eines Hauses oder einer Wohnung.

Im Eingangsfeld eines Hauses oder einer Wohnung kann der Neutralleiter am Eingang brechen Leistungsschalter oder auf dem Nullbus. In der Regel lockert sich die Schraubverbindung, wodurch der Kontakt zwischen Leitung und Klemme verloren geht, oder in seltenen Fällen bricht der Neutralleiter an der Klemme ab und hängt in der Luft.

Aufgrund des schlechten Kontakts zwischen der Klemme und dem Draht erwärmt sich der Draht außerdem und verbrennt, wodurch sich zwischen ihnen in der Form ein großer Übergangswiderstand bildet Ruß, die sich allmählich in eine Klippe verwandelt.

Ohne Null funktionieren alle Elektrogeräte im Haus nicht. Bleibt aber mindestens ein Haushaltsgerät in der Steckdose oder bleibt der Lichtschalter an, erfolgt die Phase durch Funkkomponenten der Stromversorgung Haushaltsgeräte bzw Filament Die Lampe gelangt ungehindert zum Nullbus und vom Bus zu allen Neutralleitern der elektrischen Leitungen. Dadurch entsteht sowohl an den Steckdosen als auch an den Kontakten der Schalter eine Phase. Dies liegt daran, dass alle Neutralleiter der elektrischen Verkabelung an der Neutralleiterschiene miteinander verbunden sind.

Um eine solche Fehlfunktion festzustellen, reicht es aus, alle Haushaltsgeräte aus den Steckdosen zu ziehen und alle Lichtschalter auszuschalten oder die Glühbirnen herauszuschrauben. Nach diesen Aktionen verschwindet die zweite Phase aus den Steckdosen und Schaltkontakten. Die Störung wird durch Wiederherstellung der Kontakte an den Klemmen des Eingangsleistungsschalters oder am Nullbus behoben.

2. Nullpunktunterbrechung am Eingang oder im Verteilerkasten.

Wenn der Neutralleiter vor dem Verteilerkasten oder im Kasten selbst bricht, liegt das Problem mit dem Neutralleiter und dem Betrieb elektrischer Geräte genau in dem Raum des Hauses oder der Wohnung, in den dieser Kasten Spannung verteilt. Gleichzeitig funktioniert in den Nachbarräumen alles wie gewohnt.

In der Abbildung oben sehen Sie, dass vor dem linken Verteilerkasten der Neutralleiter gebrochen ist und die Phase durch den Lampenfaden (Last) den Neutralleiter der Steckdose erreicht.

Bei der Suche nach einem solchen Fehler wird die problematische Box geöffnet und die gemeinsame Nulldrehung gefunden (sie ist die dickste in der Box). Die Stränge werden abgeschnitten, neu geschnitten und wieder zusammengedreht.

Beratung. Wenn der Draht aus Kupfer besteht, empfiehlt es sich, die Drehung anzulöten.

Wenn der Nullpunkt vor dem Verteilerkasten bricht, wie in der oberen Abbildung gezeigt, muss man zum Auffinden des Bruchs oft die Nut mit diesem Draht in der Wand öffnen, um den Ort des Schadens zu finden.

Bei der Suche nach einem solchen Fehler finden sie zunächst eine Verdrillung in der Box mit einem gemeinsamen Nullpunkt und wickeln sie in einzelne Drähte ab. Anschließend wird jeder Neutralleiter zu den Steckdosen und zur Decke geführt. Der Kern, der nicht klingelt, ist der in die Box eingehende Draht.

Anschließend wird dieser Draht durchgezogen und der Putz in der Wand geöffnet, um nach Beschädigungen des Drahtes zu suchen. Eine solche Störung wird jedoch als schwer zu lösen eingestuft, da sich nur wenige Menschen dazu verpflichten, an der Wand herumzuhacken – es ist einfacher, eine neue Route zu verlegen.

3. Kurzschluss des Neutralleiters zum Phasenleiter bei mechanischer Beschädigung der Isolierung.

Es kann vorkommen, dass beim Bohren eines Lochs, beim Eindrehen einer selbstschneidenden Schraube oder beim Einschlagen eines Nagels in eine Wand die Elektroverkabelung. Darüber hinaus geht eine Beschädigung der Verkabelung mit einem Kurzschluss einher, wodurch die Leitung ganz oder teilweise beschädigt wird. Eine solche Fehlfunktion wird behandelt, indem die beschädigte Stelle geöffnet und der beschädigte Abschnitt des Drahtes wiederhergestellt wird.

Manchmal kann man bei einer solchen Störung auch zwei Phasen in der Steckdose beobachten.
Im Moment des Schließens werden Phasen- und Neutralleiter miteinander verschweißt und die Phase fließt somit frei auf den Neutralleiter. Darüber hinaus bleibt die Phase an den Steckdosen und Schaltern vorhanden, die über dieses Kabel mit Spannung versorgt werden, selbst wenn die elektrischen Geräte an den Steckdosen ausgeschaltet sind und die Lichtschalter ausgeschaltet sind.

Die Störung wird durch die Wiederherstellung des beschädigten Abschnitts der Verkabelung behoben.

Wenn Sie noch Fragen haben, schauen Sie sich zusätzlich zum Artikel das Video an, in dem es auch um das Thema Nullverlust geht.

In diesem Artikel haben wir nur die häufigsten Fehler untersucht, die in einem einphasigen Stromnetz auftreten, wenn der Neutralleiter beschädigt ist. Nun, wenn ja In der Steckdose erscheinen zwei Phasen, Sie können eine solche Fehlfunktion leicht erkennen und beheben.
Viel Glück!

Die meisten Männer wissen, wie man eine Steckdose installiert und kleinere Schäden repariert. Aber manchmal funktioniert die Steckdose aus schwerwiegenderen Gründen nicht, die nicht sofort klar zu erkennen sind. Es lohnt sich, mögliche Störungen und Probleme mit der Elektrizität in der Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wo soll ich anfangen, wenn die Steckdose nicht funktioniert?

Wenn im Haus Licht ist, die Steckdose aber nicht funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass die Schlussfolgerungen korrekt sind. Oft stellt sich heraus, dass die Geräte, die sie anschließen möchten, kaputt sind, aber mit der Verkabelung ist alles in Ordnung. Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts an einer anderen Steckdose noch einmal zu überprüfen und anschließend die Netzwerkspannung auszuwerten.

Um selbst einfache Reparaturen an Steckdosen durchführen zu können, benötigen Sie eine Reihe von Werkzeugen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie diese vorbereiten:

  • Spannungsanzeige - ein spezieller Anzeigeschraubendreher;
  • dielektrische (isolierte) oder normale Zange, deren Griffe mit Isolierband umwickelt sind;
  • normaler Kreuzschlitzschraubendreher;
  • scharfes Messer (Baumesser, Büromesser);
  • Brecheisen, Hammer, Meißel.

Die letzten drei Werkzeuge werden nicht immer benötigt, können aber beim Austausch einer Steckdose durch eine neue nützlich sein. Um die Steckdosen in der Wohnung zu überprüfen, müssen Sie außerdem ein einfaches Gerät vorbereiten, z. Tischlampe. Wenn eine Steckdose nicht mehr funktioniert, müssen Sie manchmal die Kabel austauschen.

Fehlerbehebung

Normalerweise sind in Wohnungen einige der Steckdosen Standardsteckdosen, die während des Baus hergestellt wurden. Innenausstattung Gehäuse. Weitere Geräte werden von den Bewohnern, also beim Kauf, hinzugefügt alte Wohnung viele verstehen es falsch installierte Steckdosen, die oft kaputt gehen. Die Installation von Steckdosen durch einen Laien ohne Einhaltung der Grundregeln schließt das Risiko von Kurzschlüssen und anderen Ausfällen nicht vollständig aus.

Wenn eine Verkaufsstelle den Betrieb verweigert, können die Probleme entweder versteckt oder offensichtlich sein. Letztere sind für einen unaufgeklärten Menschen sichtbar – eine verbrannte, geschmolzene Kiste, schlechter Geruch, Funken. Um nach versteckten Fehlern zu suchen, müssen Sie das Gerät öffnen, den funktionierenden Teil überprüfen und manchmal die Kontakte trennen.

Alle Steckdosen funktionieren nicht

Ob an der Steckdose Spannung anliegt, kann mit einem Indikatorschraubendreher überprüft werden. Eine zweipolige Anzeige funktioniert am besten – eine einpolige Anzeige zeigt eine Störung nicht immer genau an. Wenn der Nullpunkt unterbrochen ist, wird die Phase immer noch als funktionierend angezeigt und ein solcher Indikator erkennt keinen Bruch im Neutralleiter.

Nach der Überprüfung können Sie feststellen, ob eine Steckdose defekt ist, mehrere Geräte im Raum vorhanden sind oder alle Steckdosen im Haus den Dienst verweigern. Anschließend müssen Sie die Eingangsspannung überprüfen – möglicherweise ist die Stromversorgung der Wohnung unterbrochen.

Die Voraussetzungen für die Funktionsunterbrechung aller Steckdosen im Haus können folgende sein:

  1. Maschinen sind deaktiviert.
  2. Der Verteilerkasten (Abschirmung) ist kaputt.
  3. Die Steckdosen sind an einem Panel angeschlossen, die gemeinsame Verkabelung ist beschädigt.

Auch die Maschine kann der Grund für den Spannungsverlust in den Steckdosen sein. Wenn nur ein Eingangsschutzschalter vorhanden ist, führt dessen Ausfall zu einer Unterbrechung der Stromversorgung der Wohnung. Es ist notwendig, die Klemmen zu überprüfen. Wenn am Eingang Strom anliegt, am Ausgang jedoch nicht, liegt der Grund in diesem Gerät. Es muss entfernt, zur Reparatur eingeschickt oder, noch besser, durch ein neues ersetzt werden. Manchmal lässt sich der Kippschalter der Maschine nicht einschalten – auch ein solches Gerät muss ausgetauscht werden.

Die Steckdosen in einem bestimmten Raum sind kaputt

Manchmal funktionieren Steckdosen in einem Raum nicht mehr. Wir können daraus schließen, dass in der Steckdosengruppe keine Spannung anliegt. Sie müssen damit beginnen, die Maschine zu finden, die die Gruppe antreibt. Typischerweise werden die Steckdosen und die Raumbeleuchtung von einem einzigen Schutzschalter gespeist, sodass Sie dies experimentell herausfinden können – indem Sie das Licht ein- und ausschalten. Manchmal schaltet eine Maschine die Steckdosen an einer Wand aus und ein anderes Gerät ist für die gegenüberliegenden Steckdosen zuständig. Dann wird die nicht funktionierende Socket-Gruppe kleiner sein. Die Gründe, warum eine Steckdosengruppe nicht funktioniert, sind folgende:

  1. Zu viele Geräte auf der Maschine. Sie müssen ein Gerät mit geeigneter Bewertung kaufen.
  2. Die Maschine schaltete sich während der Ausführung ab Schutzfunktion. Sie müssen alle Steckdosen und Kabel überprüfen – es kann überall ein Kurzschluss vorliegen.

Zuerst müssen Sie die Drähte in den Paneelen überprüfen, den funktionierenden Teil der Steckdosen, da der Rest der Kabel in den Wänden versteckt ist. Bei einem Drahtbruch (die Leitung wird mit Spannung versorgt, die Steckdosengruppe funktioniert jedoch nicht) sollte die Reparatur einem Fachmann anvertraut werden. Möglicherweise müssen neue Kabel installiert werden. Doch oft liegt der Grund in einer unsachgemäßen Installation elektrischer Geräte oder einer beschädigten Isolierung. In diesem Fall weist der Anzeigeschraubendreher Unregelmäßigkeiten im Bereich der Buchsenkontakte auf.

Eine weitere mögliche Ursache für einen Kurzschluss ist die Überschwemmung der Leitungen mit Wasser, wodurch diese durchbrennen und die Leitungen zusammensintern können.

Eine Steckdose funktioniert nicht

Dieses Problem tritt recht häufig auf. Wenn die Installation nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, kann die Steckdose unmittelbar nach der Installation kaputt gehen. Beispielsweise führt die Parallelschaltung der ersten Steckdose im Block zum Ausfall aller Geräte, wenn die Hauptsteckdose ausfällt.

Das können Sie so überprüfen: Schalten Sie den Strom zur Wohnung aus, vermieten Sie externes PanelÜberprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Vielleicht haben sie sich gelöst, dann müssen sie nur noch fester angezogen werden.

Warum sieht das Gerät geschmolzen aus und weist Brandspuren auf? Am häufigsten brennt der Fahrdraht durch, was sich bei der Demontage des Produkts bemerkbar macht. Die Isolierung und die Kabel selbst können verbrannt werden. Wiederholtes Schmelzen von Drähten aufgrund übermäßiger Leistung von Elektrogeräten kann zur Zerstörung des Metallkerns führen. Infolgedessen kann es zu einem schlechten Kontakt kommen – es liegt Spannung im Netzwerk an, diese wird jedoch nicht an die Steckdose geliefert. Die Lösung besteht darin, das Kabel bis zur Beschädigungsstelle auszutauschen und die Steckdose auszutauschen. Manchmal muss man ein Loch in der Wand demontieren, was die Reparatur erheblich zunichte macht.

Probleme mit der Anschlussdose

Oftmals liegt das Problem im Verteilerkasten selbst, denn auch dort kann es zu Kurzschlüssen, Kontaktstörungen oder Leitungsbrüchen kommen. Das Verfahren zum Aktivieren des Kontrollkästchens ist wie folgt:

  1. Identifizieren Sie den Standort der Box.
  2. Schalten Sie die Wohnung stromlos, indem Sie auf die Position „AUS“ schalten. alle Automaten.
  3. Öffne die Box.
  4. Überprüfen Sie die Eingangsspannung.
  5. Bewerten Sie die Verbindung der Kontakte (es ist besser, die verdrillten Drähte zu trennen und es erneut zu tun). Wenn die Verkabelung aus einer Ader besteht, bricht sie oft. Sie müssen die Isolierung abschneiden, den Draht gründlich abisolieren, das Kabel verdrillen und den beschädigten Teil wegwerfen.

Es kommt vor, dass ein Kontakt im Verteilerkasten durchgebrannt ist. Nachdem Sie die Maschinen ausgeschaltet und die Spannung in der Box selbst überprüft haben (es sollte keine vorhanden sein), müssen Sie die Kontakte sorgfältig prüfen. Verdunkelte, oxidierte Drähte werden mit einer Feile gereinigt und anschließend mit Isolierband isoliert.

Wann Sie um Hilfe bitten sollten

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Steckdose oder ein Teil der Verkabelung in Ihrem Zuhause ausgetauscht werden muss. Das kann nicht jeder, daher müssen Sie im Zweifelsfall einen Spezialisten hinzuziehen. Auf einen Techniker kann man nicht verzichten, wenn alle oben beschriebenen Schritte nicht zum Erfolg geführt haben, die Störung bleibt unklar.

Der einfachste Weg ist die Kontaktaufnahme Verwaltungsgesellschaft- Es gibt dort immer hauptamtliche Elektriker. Der Meister führt alle Arbeiten sicher und zuverlässig aus, Sie können die Geräte in der Wohnung ohne Angst nutzen.

Während des normalen Betriebs der Steckdose sollte beim Überprüfen des Vorhandenseins von Spannung das Bild so aussehen auf die folgende Weise. Wenn Sie einen Phasendraht berühren, sollte eine Lichtwarnung erscheinen, und wenn Sie einen Neutralleiter berühren, sollte die Anzeigelampe nicht aufleuchten.

Aber wenn die Steckdose nicht funktioniert und die Anzeige an den Drähten leuchtet es gibt zwei Phasen in der Steckdose, Was ist zu tun und wie kann das passieren?

Dieses Phänomen tritt recht häufig auf, meist in Häusern mit alten oder schlecht ausgeführten elektrischen Leitungen. Woher kommen diese? zwei Phasen in der Steckdose, lass es uns herausfinden mögliche Gründe ihre Erscheinung:

Der Neutralleiter im internen System ist durchgebrannt Elektroverkabelung

Dies ist der häufigste Grund. In Abwesenheit einer Nullverbindung Die Phase durch den Glühfaden von Glühbirnen in einem Kronleuchter oder durch Elektrogeräte, die durch induzierten Strom an andere Steckdosen angeschlossen sind, ist auch auf dem Neutralleiter vorhanden. In diesem Fall funktioniert die Steckdose, die zwei Phasen enthält, nicht. Diese Ursache lässt sich richtig diagnostizieren, indem man die daran angeschlossenen Elektrogeräte aus allen Steckdosen ausschaltet, indem man die Stecker aus den Steckdosen zieht. Als nächstes müssen Sie alle Schalter in die Aus-Position bringen. Wenn Sie nicht wissen, in welcher Position der Schalter ein- und in welcher ausgeschaltet ist, können Sie die Glühbirnen einfach aus den Kronleuchtern und Lampen herausschrauben, der Effekt ist der gleiche. Nachdem Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben, müssen Sie die Spannung in der Steckdose erneut überprüfen. Sie sollten Folgendes erhalten:Es muss eine Phase im Phasendraht vorhanden sein, dementsprechend gibt die Anzeige eine Lichtwarnung aus, und wenn Sie den Neutralleiter berühren, sollte die Anzeigelampe nicht aufleuchten.In diesem Fall sollten Sie mit der Suche nach der Ursache des Problems beginnen:

  • an Orten, an denen kürzlich Gemälde und Fotografien an der Wand hingen. In der Regel endet ein solches Home-Tuning in 95 % der Fälle mit einem Kabelbruch. In diesem Fall müssen Sie die Stromversorgung der Wohnung abschalten (Stecker, Leistungsschalter, Paketschalter ausschalten) und sicherstellen, dass keine Spannung anliegt. Entfernen Sie anschließend die Putzschicht und lösen Sie den Draht, diagnostizieren Sie visuell den Ort des Schadens und beheben Sie den Fehler, indem Sie die Drähte anschließen und isolieren. Schalten Sie nach Abschluss aller Arbeiten die Stromversorgung ein und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Steckdose. Anschließend kann die Schadstelle mit Putz oder Gipsmörtel abgedeckt werden.
  • wenn vorher keine Arbeiten zur Aktualisierung des Gehäusedesigns durchgeführt wurden In der Steckdose erschienen zwei Phasen wurde also nicht durchgeführt mögliche Fehlfunktion möglicherweise in einer Anschlussdose. In diesem Fall sollten Sie Ihre Suche mit Verteilerkästen beginnen, die sich in dem Raum befinden, in dem sich die Steckdose befindet. Wir schalten die Stromversorgung der Wohnung ab, entfernen die Abdeckung des Verteilerkastens, suchen nach verbrannten, geschmolzenen oder abgefallenen Drähten. Wenn in diesem Anschlusskasten kein Fehler vorliegt, öffnen Sie den nächstgelegenen. Sobald Sie das Problem visuell diagnostiziert haben, beginnen wir mit der Behebung. Wir stellen einen neuen Anschluss her, isolieren ihn, schließen den Deckel des Verteilerkastens, schalten die Stromversorgung ein und prüfen die Funktionsfähigkeit der Steckdose.
  • im Schaltschrank. Wenn Sie Zugriff auf das Power Panel haben, können Sie es öffnen und alle Kontakte und Anschlüsse visuell einsehen. Wenn Sie geschmolzene Drähte, verbrannte Kontakte oder Drähte finden, die von den Anschlusspunkten abgefallen sind, müssen Sie sich sofort an die Organisation wenden, die diese Schalttafel wartet, um das Problem zu beheben. Produzieren Reparatur in Eigenregie Ohne Entspannung ist es LEBENSGEFÄHRLICH.

Es ist eine Überspannung aufgetreten

  • Überspannung ist ein Anstieg oder Abfall der Spannungswerte von normal (220–230 Volt) auf hoch (360–380 Volt) oder umgekehrt niedrig (40–80 Volt). Wenn eine Überspannung auftritt, kann es sein, dass das Licht zunächst blinkt, dann beginnen die Glühbirnen sehr hell oder sehr schwach zu brennen.

Die Hauptgefahr besteht, wenn die Spannung ansteigt (360-380 Volt). Die Glühbirnen beginnen stark zu leuchten, teilweise sogar zu brummen, und beginnen zu rauchen Unterhaltungselektronik. Reagieren Sie sofort auf erhöhte Spannung: Computer, Mikrowellen, Digitaluhr, Fernseher, Audio- und Videogeräte. Sie brennen aus oder beginnen nicht mehr richtig zu funktionieren.

Bei niedrigen Spannungswerten (40-80 Volt) entstehen so erhebliche Schäden Haushaltsgeräte nicht anwenden, da Niederspannung Es lässt sich einfach nicht einschalten und die Beleuchtung leuchtet kaum, so dass man den kaum glimmenden Glühfaden in der Glühbirne sehen kann. Der Grund ist sehr häufig: Irgendwo entlang der elektrischen Leitung vom Umspannwerk zu Ihrem Zähler war der Neutralleiter beschädigt.

Was passiert bei Überanstrengung? Moderne Stromnetze nutzen vieradrige Kabelleitungen. Drei Drähte dienen zur Übertragung von drei unabhängigen Phasen und der vierte für Null. Wenn der Neutralleiter beschädigt ist, füllt der Strom wie Wasser sofort die freie Nische und strömt dorthin, wo sich die kleinste Last befindet. Dadurch stellt sich heraus, dass zwei Phasen entlang des Phasendrahtes und entlang des Neutralleiters ankommen Erforderlich sind 220 Volt, es ergibt sich also 380. Da der Strom also mit geringer Belastung in die freie Nische entwichen ist, verbleibt dort, wo er entweicht, eine kleine Spannung (40-80 Volt) oder gar nichts.

Was zu tun ist?

  • Die Stromversorgung der Wohnung muss schnell abgeschaltet werden
  • Trennen Sie alle Haushaltsgeräte vom Netz
  • Drehen Sie alle Schalter in die Aus-Position.
  • Rufen Sie das Elektrofachpersonal an. Warten Sie, bis das Elektrikerteam die Ursachen der Überspannung beseitigt hat, dann führt es Kontrollmessungen der Spannung durch, erstellt ein Protokoll und erst danach kann die Stromversorgung Ihrer Wohnung wieder hergestellt werden.

Induzierter Strom

Die Steckdose arbeitet im Normalmodus, aber beim Messen diagnostiziert der Indikator zwei Phasen. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn sich in der Nähe Ihres Hauses eine Hochspannungsleitung befindet.

Dies ist einer der gefährlichsten Fälle, da die induzierte Spannung von der Anzeige auch dann diagnostiziert wird, wenn die Spannungsversorgung der Wohnung vollständig abgeschaltet ist, was selbst einen Fachmann in dieser Angelegenheit in die Irre führen kann. In diesem Fall hilft ein Voltmeter oder Multimeter, das das Vorhandensein oder Fehlen von Spannung genau anzeigt.

Dreieck.

Um Strom dazwischen zu übertragen Siedlungen Die Spannung des Stromnetzes steigt um ein Vielfaches. Dies geschieht, um die Strombelastung des Netzes zu reduzieren, d. h. mit steigender Spannung nimmt die Stromstärke in den Stromleitungen ab.

Wenn beispielsweise bei der Ankunft in der ASU von Wohngebäuden die lineare Spannung des Netzwerks (zwischen den Phasen) 380 Volt beträgt, dann bei Hochspannungsleitungen Die Stromübertragungsspannung kann von 6.000 auf 1.150.000 Volt ansteigen.

Die Reduzierung auf 380 Volt erfolgt intern Umspannwerke, wo ein Abwärtsstromtransformator installiert ist.

In der Elektrotechnik gibt es zwei Schemata zum Anschluss der Wicklungen von Abwärtstransformatoren: „Stern“ und „Dreieck“. In den meisten Fällen wird in modernen Stromnetzen für den häuslichen Bedarf eine „Stern“-Schaltung verwendet, hier ist alles Standard, es gibt 3 Phasen und Null (fest geerdeter Neutralleiter). Netzspannung = 380 Volt (Spannung zwischen den Phasen) und Phasenspannung = 220-240 Volt (zwischen Phase und Null, Erde).

In der Regel erhält die ASU ein vieradriges Kabel, über das eine Spannung von 380 Volt zugeführt wird, dann wird sie in separate „Null + Phase“-Leitungen aufgeteilt, die in die Wohnung gelangen. Dadurch erhalten wir an der Steckdose eine Netzspannung von 220-240 Volt.

Aber im „Dreieck“ gibt es keine Null, es gibt nur drei Phasen und das war’s. Der ASU liegt ein dreiadriges Kabel bei, über das eine Spannung von 380 Volt zugeführt wird.

Da in einer Dreieckschaltung die Phasenspannung = linear ist, wird sie dann in einzelne Leitungen „Phase + Phase“ aufgeteilt und in dieser Form gelangt die Spannung in Wohnwohnungen. Das heißt, in einem solchen Netzwerk gibt es zwei Phasen an beiden Kontakten der Steckdose, während elektrische Haushaltsgeräte im Normalbetrieb ordnungsgemäß funktionieren. Die Steckdose hat eine Spannung von 380 Volt.

Bemerkenswert ist, dass das Dreiecksmuster in modernen Netzen immer seltener vorkommt, vor allem in Gebieten von Städten und Dörfern mit altem Wohnungsbestand.