Водоотводная воронка. Воронка внутреннего водостока для обустройства плоской крыши

Современная водосточная воронка для плоской кровли – это не просто дырка в крыше, она представляет собой сложную сливную конструкцию. Далее мы с вами разберем, какие кровельные водосточные воронки лучше в той или иной ситуации, из чего они делаются, а главное, я на фото покажу пошаговый монтаж воронок тремя способами.

Для плоской крыши используются специальные виды кровельных водосточных воронок

Разновидности и технические данные ливневых воронок

Абсолютно на всех крышах устанавливается ливневая система сбора и отвода воды. Выбор сливной системы зависит от угла наклона и конфигурации кровли.

Виды систем кровельного водостока

Не смотря на разнообразие крыш, профессионалы делят их на 2 направления – скатные и плоские. Для каждого направления используются свои виды сливных систем, соответственно и водоприемные воронки у них разные.

  • Скатные – если кровля имеет уклон более 10º, то она относится к скатному направлению. Принцип действия у скатных систем водоотведения одинаков – по периметру кровли монтируется желоб, который собирает воду, а через воронки и водосточные трубы эта вода выводится в определенные точки;

По правилам на скатных системах водоотведения одна водоприемная воронка монтируется не более чем на 10 м непрерывного желоба

  • Система водоотведения плоской кровли на порядок сложнее, чем у скатной «сестры», поэтому здесь используется несколько схем разводки слива и под каждую схему рекомендуются разные воронки для плоской кровли.

Важно! Плоскими такие крыши именуют условно, скат там в любом случае есть, обычно угол колеблется в пределах 3º — 10º. Уклоны нужны, чтобы собирать воду в определенных точках с воронками.

На любой плоской кровле обустраивается разуклонка для сбора воды в воронки

Классификация водоприемников

На плоских кровлях все сливные системы регламентируются по ГОСТ 25336-82, информации там много, но нас, на любительском уровне интересуют 2 главные характеристики:

  1. Пропускная способность водоприемных воронок;
  2. Количество на м2

Вопрос с количеством водоприемных воронок на 1 м² решается просто. Норматив указывает, что при толщине сливной трубы 100 мм, на каждые 200 м² устанавливается одна сливная воронка. Монтируется она либо в центре, либо ближе к одному из бортов водосборного сектора.

Что касается пропускной способности, то на плоских крышах водосточные системы делятся на 2 вида:

  1. Традиционные или обычные водостоки имеют диаметр сливного отверстия не менее 100 мм. Вода в них идет самотеком, при этом труба никогда не заполняется полностью. Система используется на небольших по площади крышах с простыми воронками;

При относительно небольшом сечении труб сифонно-вакуумная система водостока, по сравнению с обычной имеет КПД в 2 раза выше

  1. В сифонно-вакуумных системах водосточные трубы заполняются полностью и при небольшом сечении труб, пропускная способность получается на порядок выше. За счет строения воронки и конфигурации трубной разводки создается вакуум и воду засасывает сильнее. Принцип действия такой же, как и при сливе топлива из бака машины.

В сифонно-вакуумной системе главным элементом выступает двухуровневая воронка, именно она обеспечивает заполнение трубы водой и всасывающий эффект

Иллюстрации Виды водоприемников

Колпаковые воронки легко узнать по наличию возвышающейся над сливом сетки, она призвана защищать слив от попадания мусора.

Верхний колпак такого слива монтируется заподлицо с кровельным покрытием. Разрабатывались эти воронки для эксплуатируемых крыш, поэтому конструкции отличаются высокой прочностью. При грамотном монтаже некоторые модели способны выдержать нагрузку до 250 кг.

В таких моделях предусмотрен внутренний обогрев проблемных узлов. В результате конструкция не забивается наледью в межсезонье, а главное, при резких морозах ее не разрывает.
Многоуровневые модели

На самом деле есть только одно и двухуровневые сливы. Первый монтируется в традиционные системы, а второй в вакуумные.

Кроме того, двухуровневые воронки предназначены для установки на нестабильную основу, к примеру, на открытую террасу деревянного дома.


Эти модели появились сравнительно недавно, в них выпускной патрубок может изменять угол наклона до 90º, что удобно при обустройстве частного дома, где не всегда, получается, четко следовать проекту.

Плюс шарниры универсальны, они могут использоваться как для вертикальных и горизонтальных систем, так и для наклонных трубопроводов.

Материалы изготовления воронок

  • Пластик — пластиковые сливы считаются наиболее доступными по цене, но это, пожалуй, единственное их достоинство. Одно из мест, где установка подобных моделей оправдана – это небольшие технические здания с кровлей из профнастила или чего-либо подобного;
  • Сталь – такие сливы считаются самыми прочными и долговечными. Их можно монтировать как на железобетонные, так и на деревянные или иные подвижные перекрытия. Цена на модели из оцинкованной стали ниже, но со временем цинк облазит и они коррозируют, поэтому лучше брать нержавейку или чугун;

Помимо стальных, пластиковых и комбинированных воронок, в бюджетном секторе широко используются чугунные модели, они конечно тяжелые, но зато прочные, долговечные и недорогие

  • Комбинированные – здесь мы имеем дело с удачным симбиозом нержавеющей стали и современных полимеров. В таких моделях нагруженные узлы делают из стали, а полимер используется для защиты конструкции от агрессивного воздействия стоков.

Самостоятельный монтаж воронки – 3 способа

Для плоских крыш используются разные водосточные системы, соответственно и кровельные воронки на этих системах монтируются по-разному.

Способ №1. Монтаж сифонно-вакуумного слива

Иллюстрации Рекомендации

Шаг 1

Для примера мы взяли одну из популярных моделей фирмы «Geberit Pluvia», остальные лидеры рынка используют аналогичную инструкцию.

Для начала в бетонной кровле вырезается квадратное ложе под конструкцию.


Шаг 2

· Смазываем нишу клеем и погружаем туда основу воронки;

· Сверху на воронке есть металлическая пластина, ее нужно повернуть на 90º и высверлить в кровле отверстия под анкера, как показано на схеме слева.


Шаг 3 Крепим пластину с 4 сторон анкерами или мощными дюбель-гвоздями.

Шаг 4 На основе есть шпильки, а в комплекте модели резиновая прокладка. Эту прокладку необходимо надеть на шпильки.

Шаг 5 Поверх выступающих шпилек раскатывается мягкая кровля, к примеру, «Технониколь», после чего в ней прорезаются отверстия для шпилек.

Шаг 6

На шпильки надевается кольцо и фиксируется гайками.

Важно! Гайки вкручиваются по диагонали, то есть, вкрутив одну, переходите к той, которая напротив и так пока не пройдете всю окружность.


Шаг 7 Гайки затягиваются без фанатизма. Дело в том, что на прокладке есть герметизирующие ребра и полностью расплющивать их не желательно.

Шаг 8 Вырезаем мягкую кровлю из воронки.

Шаг 9 Колпак состоит из трех узлов, первым устанавливается наружная сетка, для этого на основе есть 2 зацепа.

Шаг 10 Теперь вставляем сердцевину до характерного щелчка.

Шаг 11 Верхняя крышка надевается и фиксируется так же, как и две предыдущие, то есть, до характерного щелчка.

Способ №2. Слив для старых домов

Важно! В старых многоэтажках, нет смысла устанавливать гравитационно-вакуумную воронку. Потому как кроме нее там еще трубную разводку под слив нужно монтировать по специальной схеме. Поэтому для старых домов используются другие модели, кстати, более дешевые.

Иллюстрации Рекомендации

Шаг 1 Здесь в бетонном перекрытии также необходимо обустроить ложе, но радует, что это ложе в старых хрущевках и прочих многоэтажных советских проектах уже есть.
Шаг 2 Если кровля никак не эксплуатируется, то воронку можно взять самую простую. Для ее крепления используется клей «Emaco S88» или подобный состав.

Шаг 3 Погружаем манжет воронки в клей и еще раз обмазываем его клеем сверху.

Шаг 4 Теперь все ложе, до самых шпилек покрывается битумной мастикой. Раньше использовался обычный битум, сейчас применяется «Izobit BR» от торговой марки «Izolex».

Шаг 5 На битумный праймер «Izobit BR» настилается пару слоев мягкой кровли «Технониколь», а сверху устанавливается и прикручивается фиксирующее кольцо.

Шаг 5 Последним вставляется колпак, большинство моделей монтируется аналогично, до характерного щелчка.

Способ №3. Слив для облегченной кровли с утеплением

Под облегченной кровлей подразумевается крыша из профнастила, поверх которой уложен утеплитель и все это накрыто мягкой кровельной мембраной «Технониколь».

Иллюстрации Рекомендации

Шаг 1 Разбирается кровельный пирог и в профнастиле вырезается отверстие под слив.

Шаг 2 Утеплитель двухслойный и воронка у нас двухуровневая, поэтому вырезаем сабельной пилой ложе под каждый уровень.

Шаг 3 Раскатываем слой гидроизоляции и вырезаем в нем отверстие под воронку.

Шаг 4

Выбираем модель воронки с мягким манжетам, в противном случае от подвижек мягкой основы воронка может треснуть.

Кровельная мембрана «Технониколь» разогревается газовой горелкой, после чего манжет прижимается к основе.


Шаг 5 Теперь берем квадрат (1×1 м) финишной мембраны «Технониколь», кладем его на воронку и вырезаем отверстие.

Шаг 6 Дальше разогреваем мембрану и приклеиваем ее на воронку, после чего можно стелить финишный слой кровли «Технониколь» (он также приваривается при помощи горелки). На последнем этапе вставляется колпак.

Вывод

Одним из наиболее разрушительных факторов, сокращающих срок эксплуатации крыши, является вода. Однако какой бы конструкции ни была крыша – есть достаточно надежные способы, которые способны эффективно противостоять осадкам и талой воде. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают сливные воронки для плоской кровли, и как правильно выполнить их монтаж.

Стоит отметить, что скаты крыш позволяют легко справиться с проблемой интенсивных осадков, поскольку с них вода просто стекает. А вот в тех случаях, когда крыша абсолютно плоская, на ней образовываются лужи, поскольку влага не успевает испариться. В результате, гидроизоляция подвергается постепенному разрушению, а на поверхности крыши скапливается слой грязи.

Нередко в этом слое прорастают занесенные ветром семена растений, которые еще больше разрушают кровельный пирог. Именно отвод талой и дождевой воды в систему ливневой канализации и является главным назначением водосточных воронок на плоских крышах.

Что такое водосточная система

Термин «водосточная система» подразумевает комплекс приспособлений, посредством которых происходит сбор, транспортировка и вывод талой и дождевой воды с поверхности плоской крыши.

Различают такие типы водостоков:

  1. Неорганизованный, или, естественный . В данном случае имеется в виду, что осадки скатываются с крутых скатов. Для крыш с большими уклонами такой метод вполне приемлем, однако абсолютно не подходит для плоских кровель.
  2. Внешний . Он включает набор труб и желобов для оттока воды, установленных на стропильных ногах или ветровых досках. В такие водостоки осадки попадают самотеком и выводятся наружу в ливневую канализацию. Для плоских кровель такой тип конструкции применим только в постройках небольшой площади.
  3. Внутренний . Такой вид водостока прокладывается в толще кровельного пирога. Он наиболее предпочтителен для плоских крыш.

Водостоки внутреннего типа для плоских крыш

Строение внутренней водосточной системы предлагает размещение ее элементов под утеплителем и гидроизоляционным слоем.

Такая система содержит следующие компоненты:

  • кровельная воронка – в них происходит сбор и фильтрация воды;
  • горизонтальные трубы – прокладываются под утеплителем и гидроизоляцией с уклоном – для самотечного водостока, и без уклона – для вакуумного;
  • вертикальные сточные трубы – по ним осуществляется транспортировка осадков из горизонтальных труб в ливневку.


В зависимости от принципа движения жидкости, различают вакуумные и самотечные водосточные системы. При вакуумном типе водостока жидкость быстро заполняет трубу по всей ее толщине, образуя сплошной водяной столб. По мере его продвижения вниз, воздушная масса стремится подняться вверх, создавая вакуум. Образовавшееся пространство как бы засасывает воду из сливной воронки, обеспечивает быстрый ее отвод с поверхности кровли и препятствует накапливанию мусора за счет быстрого движения жидкости.

Строение водосборной воронки

По конструкции водосборная воронка для плоской кровли состоит из таких элементов:

  • нижний участок, который укладывают в основу кровельного пирога;
  • уплотнительная прокладка, герметизирующая стык между верхним и нижним отрезками воронки;
  • верхний участок, который проходит сквозь слой гидроизоляции и утепления;
  • решетка – служит для предотвращения попадания крупного мусора внутрь водосточной трубы.


Обратите внимание, что надежная герметизация стыка между верхним и нижним участком воронки водосточной системы является обязательной для эффективной эксплуатации кровли. Как правило, именно попадание воды в швы воронки становится причиной протечек.

Разновидности кровельных воронок

В продаже можно встретить воронки для плоских кровель, изготовленные из поливинилхлорида, меди или оцинкованной стали. Последние применяются наиболее часто, поскольку отличаются доступной ценой. Изделия из меди обходятся покупателям слишком дорого, поэтому не пользуются высоким спросом. К тому же, их можно сочетать далеко не с любым кровельным покрытием. Поливинилхлоридные кровельные воронки используются на крышах из ондулина, шингласа и мягкой черепицы.


По строению различают такие виды изделий:

  1. Плоские. Такие изделия монтируются на одном уровне с поверхностью кровли, перекрытой асфальтом или плиткой.
  2. Колпаковая. Данная воронка обязательно оснащается защитной решеткой, предотвращающей попадание в трубу мусора и грязи. Изделие возвышается над поверхностью, напоминая стакан или колпак.
  3. С горизонтальным или вертикальным типом выпуска.
  4. С элементами подогрева. Внутри такой воронки вмонтирован нагревательный кабель, который растапливает снег и не дает воде замерзнуть и забить водосток.

Принципы установки сливной воронки для кровли

Профессиональными мастерами были разработаны некоторые нормы для правильной установки воронок на мягкой кровле:

  • Монтаж приспособления должен выполняться в таких местах, уровень которых ниже основной поверхности кровли. Минимальный уклон между воронкой и основной крышей может составлять 2º, а на отрезке в 50 см он должен возрастать до 5º. Необходимый наклон создается плитами утепляющего материала, бетонной стяжкой или керамзитовой засыпкой.
  • Количество воронок на поверхности плоской кровли определяется, исходя из одной единицы на каждые 25 м длины.
  • Какой бы площади ни была кровля, на ней должно быть, как минимум, две водосточные воронки. Они позволят быстрее вывести большое количество воды с крыши, если один из желобов выйдет из строя.
  • Минимальный отступ между устройствами составляет 50 см, а до козырька должно быть не менее 1 метра.

Последовательность монтажа на мягкой, плоской кровле

Монтаж воронок для отвода осадков с плоской крыши осуществляется так:

  • Сначала кровлю размечают, поделив на одинаковые геометрические фигуры. В центральной части каждой из них с помощью керамзита, слоя утеплителя и бетонной стяжки, организуют углубление. Нижняя часть воронки стыкуется с водосточной трубой, уложенной горизонтально, и монтируется в основании кровельного пирога.
  • По завершении гидроизоляционных и утеплительных работ укладывается уплотнительное кольцо, и соединяются две части воронки.
  • Верхняя деталь приспособления размещается между двумя слоями рубероида, после чего ее фиксируют наплавляемым битумным фартуком.
  • В конце наносят слой битума или мастики, а также монтируют защитную сетку.
  • Чтобы убедиться, что водоприемная воронка установлена правильно и герметично, в двух метрах от нее на крышу выливают ведро воды и проверяют, как быстро вся жидкость переместится в водосток.


Стоит отметить, что водосточная система, в частности кровельные воронки, нуждаются в периодической диагностике и очистке. Это позволит существенно продлить срок службы вашей кровли, а также обеспечит вас дождевой водой для полива садовых растений.

Избыточная вода на крыше или ее неправильный отвод негативно сказывается как на общей устойчивости всего здания, так и на периоде его эксплуатации. И если у скатных и вальмовых кровель за счет уклона вода может стекать вниз естественным образом, то для крыш плоской формы вопрос грамотного водоотвода стоит более чем остро. Проблему помогает решить водосточная воронка, но здесь важно правильно рассчитать количество элементов и грамотно выбрать тип этой незаменимой детали.

Воронка на крыше является одним из основополагающих элементов водосточной системы. С ее помощью осуществляется отвод потока сточных вод с кровли – из воронки дождевая вода попадает в водосточные трубы, идущие внутри здания или снаружи, вдоль его стен, после чего переходит на грунт, в специально обустроенную для этого канализацию или другие емкости хозяйственной предназначенности.

Воронка для отвода воды с плоской кровли

Надежная и безотказная работа системы водоотвода возможна лишь при абсолютной герметичности. В полной мере это относится и к воронкам, от качества соединения которых с ниже расположенными элементами во многом зависит не только скорость забора воды с крыши, но и общая надежность кровельного покрытия, а также безопасность всего здания.

Что касается конструкции, то типичная кровельная воронка состоит из таких элементов:

  • крышка – закрывает верхнюю часть изделия;
  • решетка – оберегает слив от попадания внутрь посторонних предметов и последующего загрязнения;
  • прижимное кольцо – играет роль уплотнителя для придания изделию максимальной герметичности;
  • патрубок – исходя из типа водостока, может иметь вертикальную или горизонтальную форму;
  • чаша (водоприемник) – принимает воду и передает ее в отводящую систему;
  • сальники – предназначены для уплотнения места соединения трубы с патрубком;
  • болты (фланцы) – обеспечивают фиксацию изделия.

Технические характеристики и их особенности

Воронки для отвода воды с кровли характеризуются по целому ряду признаков. Производители предлагают широчайший спектр всевозможнейших моделей, благодаря чему проблем с подбором оптимального варианта под любые условия задействования не возникает.

Модификации для различных технических и эксплуатационных условий

Материалы для изготовления элементов

Что касается материалов, то воронка может быть выполнена на следующей основе:

  • Пластик – основу таких изделий составляет упрочненный вид полимерного вещества, стойкий к различным внешним воздействиям и нагрузкам. Пластиковые водосточные воронки достаточно просты в монтаже, зачастую даже без дополнительного использования клеящих составов, а также имеют вполне демократичную стоимость. Наиболее актуальным их применение считается на крышах, которые не используются вовсе или используются крайне редко.
  • Металл – также достаточно распространенный вариант. Стальные воронки обладают высокими прочностными показатели, что позволяет без проблем устанавливать их на кровлях с высокой проходимостью, в том числе тех, которые предназначены для тренировок, активного времяпрепровождения, экскурсий и прочего. Как правило, такие изделия выполняют из оцинкованной стали – жесткой, прочной, надежной и невосприимчивой к деструктивному воздействию коррозии.
  • Комбинированный вариант – в этом случае речь идет о сочетании сразу двух материалов, которые используют для производства воронки. Основная ее часть изготавливается из пластика, верхняя решетка – из металла. Возможен вариант, как с оцинкованной сталью, так и с чугуном. Такие водосточные воронки оптимальны для кровель со средними показателями проходимости и действующей нагрузки, например, тех, которые предназначены для отдыха.

Плоская воронка для кровель с уложенным грунтом

Классификация изделий и их отличительные черты

Исходя из конструктивных особенностей, воронки бывают следующих разновидностей:

  • Колпаковые – изделия подобного типа имеют выпуклую защитную сетку, внешне весьма схожую с колпаком или стаканом. Позволяют эффективно справляться с большими водяными потоками и обеспечивают хорошую фильтрацию для предотвращения засорения.
  • Плоские – их монтируют на едином уровне с поверхностью крыши без малейшего выступа. Особенно актуальны плоские воронки на эксплуатируемых кровлях, покрытых асфальтом или плиткой.
  • С подогревом – внутри воронки располагается электрокабель, обеспечивающий должный прогрев системы в зимний период и избавляющий от формирования наледи, усложняющей нормальный водосток.
  • Одно- или двухуровневые – первые актуальны, если верхнее покрытие кровли выполнено из гидроизолятора. Вторые пригодны для крыш с возможными сдвижками – невентилируемых или из дерева.
  • Водосточная воронка для плоской кровли с фальцем и без него – обжимной фальц представляет собой универсальный вариант крепления, пригодный для различных типов основания. Воронки без него имеют фартук на рубероидной или пленочной основе, подбирают который в зависимости от типа покрытия крыши.
  • С выпуском по горизонтали или вертикали – отвод воды идет по водостокам расположенным перпендикулярно или параллельно в отношении фасада постройки. Вертикальная система целесообразна в сочетании с типичной плоской крышей, тогда как горизонтальная более приемлема к бесчердачным кровлям. Имеются также и воронки с поворотным шарниром, подсоединение которых к стояку проходит при любом угле вплоть до 90°.

Модель с горизонтальным водоотводом

Изделие может иметь самый разный диаметр, главное, чтобы он соответствовал сечению сливного стока. Наиболее часто используют компоненты с диаметром в 100 мм – этого вполне хватает для быстрого отведения даже значительных водяных масс с крыш различной площади и предназначенности.

Требования к качеству конструкции

Водоприемная воронка должна соответствовать целому ряду аспектов и технических характеристик, а ее надежное и длительное функционирование напрямую зависит от таких факторов:

  • Соединение элементов между собой и фиксация с крышей должно быть максимально надежным и герметичным. Если это требование не соблюдено, вода будет подтекать под кровлю, вызывая не только ее разрушение, но и порчу внутренней отделки. Во избежание подобной неприятности следует использовать дополнительный слой гидроизолятора при монтаже, наклеивая его поверх бортика на внутреннем стоке.
  • Возможность съема верхней крышки. Благодаря этому можно проводить беспроблемную очистку внутреннего пространства от скопившегося мусора и отложений. Что касается внутреннего стакана, то он должен быть цельным и соединяться с корпусом без возможности его снятия.
  • Посадка защитного колпака должна быть плотной с возможностью жесткой фиксации во избежание сдвигов и смещений.
  • Внутри должен обязательно быть расположен защитный фильтр (предохранительный зонт), позволяющий предотвратить скоротечное загрязнение внутренних поверхностей.

Съемные колпаки для более удобного обслуживания

Особенности проведения работ по монтажу

Кровельные водосточные воронки не так просты в монтаже, как может показаться. Здесь необычайно важно провести правильные и грамотные расчеты, что позволит сформированной системе эффективно справляться с любыми потоками воды в независимости от их объема. Да и при монтаже следует соблюдать верную очередность действий – нарушение технологического процесса может иметь весьма плачевные последствия.

Расчет и основные правила установки

Перед монтажом проводят расчет пропускной способности, учитывая при этом, что изделие с сечением 10 см пропускает порядка 12 л воды за секунду. При сечении в 8 см пропускная способность снижается до отметки примерно в 5 л/с. Если же диаметр равняется 15 см, то за 1 с сквозь него способно пройти около 35 литров воды.

Водоприемная воронка на крыше

Проводя монтажные работы нужно помнить о следующем:

  1. Место установки воронок должно обязательно быть ниже основного уровня крыши. Угол уклона между основой и монтируемым изделием должен быть минимум 2°, с увеличением до 5° примерно через 50 см. Такую разуклонку создают при укладке утеплительных плит, засыпке керамзитобетона или заливке основания бетонной стяжкой.
  2. Водосточные воронки должны располагаться максимально равномерно – оптимальное расстояние между элементами составляет порядкам 20-25 м.
  3. Сколь бы маленькой ни была площадь кровли, на ней не должно быть менее двух воронок – при засоре одной из них вторая возьмет на себя функции водоотвода. Да и при избыточном объеме воды одна может просто не справиться со своими функциями в полной мере.
  4. Расстояние от края крыши до ближайшей воронки должно составлять от 1 м и более. Что же касается минимально допустимого промежутка между элементами, то он равняется 50 см.

Подготовка участка под монтаж воронки

Очередность проведения работ по монтажу

Работы по монтажу проводят в такой очередности:

  1. Всю поверхность крыши размечают на ровные участки, выстраивая их так, чтобы к центру каждого шел небольшой уклон – именно там и будет располагаться воронка. Проще всего выполнить эту процедуру еще до момента облицовки кровли – в этом случае достаточно будет незначительного продавливания в местах установки
  2. Если гидроизоляция основания имеет несколько слоев, корпус водосточной воронки располагают между ними, что обеспечивает дополнительную защиту от протекания и оберегает конструкцию от возможных разрушений.
  3. Воронку с трубами соединяют посредством специальных раструбов с резиновыми уплотнителями внутри. Еще большую надежность стыков получают посредством сантехнического герметика – важно лишь следить, чтобы он не попал на внутренние поверхности. Это может существенно ухудшить пропускную способность водоотвода.
  4. Для закрепления пластикового фартука воронки используют наплавляемый битум, располагая изделие в требуемом положении.
  5. Закрывают кровельный пирог специальной мастикой (подойдет и битум), после чего ставят на место защитную решетку.
  6. Проводят проверку качества соединений и их герметичности – примерно в 2 м от воронки выливают ведро воды и наблюдают за тем, как быстро и в каком объеме она переходит в водосток.
  7. Если все в порядке, приступают к укладке облицовочного покрытия и дальнейшему облагораживанию крыши.

Заливка фартука для герметизации системы

Видео: монтаж водосточной воронки

Преимущества и недостатки изделий из различных материалов

Как уже было сказано ранее, водосточные воронки могут быть стальными, пластиковыми и комбинированными на основе этих материалов. У каждого из них имеются сильные стороны и недостатки, которые следует принимать во внимание при выборе. Пластиковые предлагают такие преимущества:

  • высокая антикоррозионная стойкость;
  • невосприимчивость к ультрафиолету;
  • инертность в отношении химических и биологических влияний;
  • отличное шумопоглощение;
  • незначительная склонность к загрязнениям.

Из недостатков можно отметить такие:

  • не самая высокая долговечность;
  • подверженность резким температурным колебаниям, особенно при ошибочно проведенном монтаже.

Стальные воронки имеют такие сильные стороны:

  • длительный период работы;
  • хорошие показатели сопротивляемости внешним воздействиям;
  • отличные прочностные данные;
  • высокая морозоустойчивость;
  • возможность использования в наиболее сложных климатических и эксплуатационных условиях.

Имеются и недостатки, в том числе:

  • усложненная процедура монтажа;
  • более высокая стоимость в сравнении с пластиковыми аналогами.

Надежная защита от воды даже в самых сложных условиях

Переоценить важность водосточной воронки и ее актуальность чрезвычайно сложно. Установка ее является обязательной для плоских кровель, хотя сам процесс монтажа нельзя назвать слишком уж простой процедурой. Лучше доверить все работы профессионалам – они не только проведут грамотные расчеты, но и обустроят эффективную систему водоотвода в кратчайшие сроки.

Кровельные водосточные воронки HL с вертикальным выпуском - HL 62, HL 62.1 и другие, используются для разных типов плоских кровель, как для неэксплуатируемых так и для эксплуатируемых. Кровельные воронки HL применяются с различными конструкциями (типами) кровли и наполнением "пирога" кровли. Монтируются на эксплуатируемых инверсионных кровлях, утепленных плоских традиционных кровлях, кровлях из профнастила (профлиста), "зеленых кровлях", могут устанавливаться на балконах и терассах. Воронки HL предназначены для отвода дождевой и талой воды с кровель в дождевую канализацию.

В данном разделе представлены:

    Воронки HL с вертикальным выпуском для неэксплуатируемых кровель. С листвоуловителем. DN - 75, 110, 125 или 160;

    Воронки HL с вертикальным выпуском для эксплуатируемых кровель. С решеткой (150x150 мм) из нержавеющей стали. DN - 75, 110, 125 или 160;

    Воронки HL с вертикальным выпуском для кровель из профнастила. DN - 75, 110, 125. Для установки в кровлях с толщиной утеплителя - 100-160 мм.

    Дополнительное оборудования для кровельных воронок HL - надставные элементы, удлинители, гидроизоляционные фланцы, различные листвоуловители, противопожарные муфты.

Воронки HL с вертикальным выпуском для неэксплуатируемых кровель. С листвоуловителем. Размеры - DN 75, 110, 125 или 160.

Описание

Кровельная воронка с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали (с накидными гайками/"барашками"), с вертикальным выпуском. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

Как кровельная воронка HL 62, но с электроподогревом. Саморегулирующийся кабель подгрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

HL 62 P

Кровельная воронка с листвоуловителем, с корпусом из ПВХ (поливинилхлорида) с теплоизоляцией для приклейки ПВХ мембраны, с вертикальным выпуском. Рекомендуется для ПВХ-мембран.

Как кровельная воронка HL 62P, но с электроподогревом. Саморегулируюший кабель электрообогрева мощностью 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 F

Кровельная воронка с листвоуловителем, с корпусом из ПП с теплоизоляцией для приклеивания гидроизоляционных FPO-мембран. С вертикальным выпуском. Рекомендуется для FPO-мембран (на основе ПП).

HL 62.1 F

Как кровельная воронка HL 62F, но с электроподогревом. Саморегулируюший кабель электрообогрева мощностью 10-30 Вт, 230 В.

Кровельная воронка с листвоуловителем, с корпусом из ПП с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном толщиной 2,5 мм и диаметром 500 мм. Рекомендуется для наплавляемых гидроизоляционных материалов на основе битума. C вертикальным выпуском.

Как кровельная воронка HL 62H, но с электроподогревом. Саморегулирующийся кабель подгрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

"Универсальные" воронки для неэксплуатируемых кровель с листвоуловителем. С универсальным подсоединением к стальным, чугунным, пластиковым трубам.

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем, с обжимным фланцем из нержавеющей стали (с накидными гайками/"баршками"), с гибкими уплотнительными кольцами, с вертикальным выпуском. Данная воронка просто и надежно соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Воронка вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков.

HL 69 P

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем, как HL 69, но с фланцем из ПВХ, для крепления ПВХ-мембраны, воронка с гибкими уплотнительными кольцами, с вертикальным выпуском. Воронка HL 69P просто и надежно соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Она вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

HL 69 H

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем как HL 69, но с полимербитумным полотном, с гибкими уплотнительными кольцами. С вертикальным выпуском. Воронка соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Воронка вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

Воронки HL с вертикальным выпуском для эксплуатируемых кровель. С решеткой 150x150 мм из нержавеющей стали. Размеры - DN 75, 110, 125 или 160.

Описание

HL 62 B

Кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали (с накидными гайками/"барашками). С вертикальным выпуском. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

Как кровельная воронка HL 62B, но с электроподогревом. Саморегулирующий кабель электрообогрева мощностью 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 BP

Кровельная воронка с теплоизоляцией, с корпусом из ПВХ (поливинилхлорида), для приклеивания ПВХ-мембран, с вертикальным выпуском. Рекомендуется для эксплуатируемой кровли с гидроизоляцией из ПВХ-мембран.

HL 62.1 BP

Как кровельная воронка HL 62BP, но с электроподогревом. Саморегулирующий кабель электрообогрева мощностью 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 BF

Кровельная воронка с теплоизоляцией, с корпусом из ПП (полипропилена) для приклеивания FPO полотна. С вертикальным выпуском. Рекомендуется для эксплуатируемой кровли с гидроизоляцией из FPO-мембран (на основе ПП).

HL 62.1 BF

Как кровельная воронка HL 62BF, но с электроподогревом. Саморегулирующийся электрокабель подогрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

HL 62 BH

Кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном толщиной 2,5 мм и диаметром 500 мм. С вертикальным выпуском. Рекомендуется для наплавляемых гидроизоляционных материалов на основе битума.

HL 62.1 BH

Как кровельная воронка HL 62 BH, но с электроподогревом. Саморегулирующийся электрокабель подогрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

"Универсальные" воронки для эксплуатируемых кровель с решеткой (150x150 мм) из нержавеющей стали. с универсальным подсоединением к стальным, чугунным, пластиковым трубам.

HL 69 В

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем, с обжимным фланцем из нержавеющей стали (с накидными гайками/"баршками"), с гибкими уплотнительными кольцами, с вертикальным выпуском. Воронка просто и надежно соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Воронка вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков.

HL 69 BP

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем, как HL 69 B, но с фланцем из ПВХ, для крепления ПВХ-мембраны, воронка с гибкими уплотнительными кольцами, с вертикальным выпуском. Воронка HL 69 BP соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Она вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

HL 69 BH

"Универсальная" кровельная воронка, с листвоуловителем как HL 69 В, но с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с гибкими уплотнительными кольцами. С вертикальным выпуском. Воронка соединяется с трубами из любого материала (стальные, чугунные, пластиковые). Воронка вставляется внутрь трубы и не требует компенсационных патрубков. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

Воронки с вертикальным выпуском для кровель из профнастила. DN - 75, 110, 125. Для установки в кровлях с толщиной утеплителя - 100-160 мм.

Описание

Кровельная воронка для кровель из профнастила, с листвоуловителем, с обжимным фланцем из нержавеющей стали (с накидными гайками/"барашками"), с теплоизоляцией, с раздвижным монтажным коробом (регулируемым по высоте - 100-160 мм). С вертикальным выпуском. Рекомендуется для гидроизоляционных полимерных мембран: EPDM, ЭПБ, ECB (этилен-сополимер-битум), EVA (этилен-винилацетат), PIB (полиизобутилен) и т.п.

Как кровельная воронка HL 63, но с электроподогревом. Саморегулирующийся электрокабель подогрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

HL 63 P

Кровельная воронка для кровель из профнастила, с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с раздвижным монтажным коробом (регулируемым по высоте - 100-160 мм) как HL 63, но с гладким фланцем из ПВХ, для крепления ПВХ-мембраны. С вертикальным выпуском. Рекомендуется для ПВХ-мембран, облегченных кровель из профнастила, с толщиной утеплителя - 100-160 м.

HL 63.1 P

Как кровельная воронка HL 63 P, но с электроподогревом. Саморегулирующийся электрокабель подогрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

HL 63 H

Кровельная воронка для кровель из профнастила, с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с раздвижным монтажным коробом (регулируемым по высоте - 100-160 мм) как HL 63, но с гидроизоляционным полимербитумным полотном. С вертикальным выпуском. Рекомендуется для наплавляемых гидроизоляционных материалов на основе битума, облегченных кровель из профнастила, с толщиной утеплителя - 100-160 м.

HL 63.1 H

Как кровельная воронка HL 63 H, но с электроподогревом. Саморегулирующийся электрокабель подогрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт.

Дополнительное оборудование для кровельных воронок c вертикальным выпуском серии HL 62

Описание

Надставные элементы для воронок серии HL 62

Надставной элемент с обжимным фланцем из нержавеющей стали и уплотнительным резиновым кольцом, высотой 345 мм, применяется для герметичного соединения с гидроизоляцией, а также с кровельной воронкой на плоских утепленных кровлях при наличии пароизоляции, DN 125

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном и уплотнительным резиновым кольцом, высотой 345 мм, применяется для герметичного соединения с гидроизоляцией на основе битума, а также с кровельной воронкой на плоских утепленных кровлях при наличии пароизоляции, DN 125.

HL 65P

Надставной элемент из поливинилхлорида, с уплотнительным резиновым кольцом, высотой 345 мм, применяется для герметичного соединения с гидроизоляцией из ПВХ мембран, а также с кровельной воронкой на плоских утепленных кровлях при наличии пароизоляции, DN 125.

HL 65F

Надставной элемент из полипропилена, с уплотнительным резиновым кольцом, высотой 345 мм, применяется для герметичного соединения с гидроизоляцией из FPO полотна, а также с кровельной воронкой на плоских утепленных кровлях при наличии пароизоляции, DN 125.

HL 65PE

Надставной элемент из полиэтилена (ПЭ), для приклейки FPO-мембран (на основе ПЭ).

HL 350.0

Надставной элемент с профилированным фланцем, применяется для механического крепления (подхвата) второго уровня гидроизоляции. Высота - 220 мм. DN 145.

HL 350.1

Надставной элемент с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с дренажным кольцом из ПП для приема потока воды и комплектом монтажа, применяется для битумной гидроизоляции. Высота - 220 мм. DN 145.

HL 350.1H

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, применяется для подхвата второго уровня гидроизоляции, высотой 225мм, DN 145

Удлинители для воронок серии HL 62

Удлинитель для кровельных воронок и надставного элемента HL350.0, высотой 155мм. DN 145.

HL 350.2

HL 350.1 с дополнительным боковым отводом. DN 40.

Гидроизоляционные фланцы для воронок серии HL 62

HL 84

Гидроизоляционный фланец с EPDM мембраной 500x500 мм для кровельных воронок.

HL 84.0

Гидроизоляционный обжимной фланец из нержавеющей стали диаметром 220 мм для кровельных воронок.

HL 84.CU

Гидроизоляционный фланец с медным листом 500x500 мм, для кровельных воронок.

HL 84.E

Гидроизоляционный фланец с оцинкованным стальным листом 500x500 мм для кровельных воронок.

Листвоуловители для воронок серии HL 62

HL 160

Дренажный фланец для приёма потока воды с гидроизоляции на инверсионной кровле. Ø 170 мм.

HL 161

Дренажный фланец HL 160 в комплекте с переходником Ø145 мм на Ø125 мм.

HL 170

Плоский листвоуловитель для кровельных воронок серии HL 62 и HL 64. Ø 170 мм.

HL 175

Листвоуловитель из нержавеющей стали для кровельных воронок серии HL 62 и HL 64. Ø 145 мм.

Противопожарные муфты для воронок серии серии HL 62

HL 850

Противопожарная муфта для воронок серии HL 62 (DN 75), предел огнестойкости EI 120, состоящая из металлического корпуса с расширяющим материалом и бугелем, с монтажной заглушкой. Применяется только на выпусках DN 75.

HL 870

Противопожарная муфта для кровельных воронок серии HL 62 (DN 110), предел огнестойкости EI 45, состоящая из металлического корпуса с расширяющимся материалом и бугелем, с монтажной заглушкой. Применяется только на выпусках DN 110.

Для предотвращения замерзания воды в приемном отверстии, в переходное время года (осень-зима-весна), ВСЕ кровельные воронки Татполимер могут быть оснащены системой обогрева. Система обогрева включает в себя обод фиксации, в который укладывается саморегулирующийся кабель и крепит его к корпусу воронки. Используемый саморегулирующийся кабель с рабочим напряжением 220В, мощностью 15Вт меняет свою теплоотдачу в зависимости от температуры окружающей среды. Для ограничения подогрева и экономии электроэнергии рекомендуется подключение саморегулирующегося кабеля через термостат, работающий в диапазоне температур от -5°С до +5°С. В противном случае обогрев будет осуществляться при более низких минусовых температурах, что не является обязательным, так как во время морозов снег на кровле не тает и нет необходимости в отводе воды.

Так же воронки Татполимер могут комплектоваться уплотнительными прокладками на основе наплавляемых или клеящихся модифицированных полимерно-битумных материалов либо ПВХ-мембран. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких уровней, применение воронок Татполимер на инверсионных, эксплуатируемых, «зеленых» кровлях, необходимо использовать дополнительные элементы производства Татполимер: кольцо дренажное,труба-удлинитель, удлинитель без прижимного стального фланца, удлинитель с прижимным стальным фланцем, трап с декоративной решеткой из нержавеющей стали либо чугуна, переход 110/125, 110/160.

Для кровель не имеющих возможность размещения вертикальных стояков водосточных систем предлагаются воронки с горизонтальным отводом диаметром D110.

ТУ 5285-001-95431139-2007

  1. Технические характеристики:
    • диаметр приемной воронки — 220 мм
    • диаметр приемной трубы- DN 100 (Ду 110)
    • длина трубы — 102/600 мм
  2. Прижимной фланец — нержавеющая сталь
  3. Эксплуатационные условия: t -50°С+90°С
  4. Пропускная способность 8 л/с.

* Для модификации с электроподогревом: Потребляемая мощность-15BT/220V