Будівельні матеріали з горючості діляться. Будівельні матеріали, їх властивості та зміни під час пожежі

I. Класифікація будівельних матеріалівпо пожежної небезпеки

Будівельні матеріали характеризуються лише пожежною небезпекою.
Пожежна небезпека будівельних матеріалів визначається такими пожежно-технічними характеристиками: горючістю, займистістю, поширенням полум'я по поверхні, димоутворюючою здатністюта токсичністю.
Будівельні матеріали поділяються на негорючі (НГ) та горючі (Г). Горючі будівельні матеріали поділяються на чотири групи:

    П (слабогорючі);
    Г2 (помірногорючі);
    ГЗ (нормально-рючі);
    Г4 (сильногорючі).

Горючість та групи будівельних матеріалів з горючості встановлюють за ГОСТ 30244.
Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.
Горючі будівельні матеріали по займистості поділяються на три групи:

    81 (трудозаймисті);
    82 (помірнозаймисті);
    83 (легкозаймисті).

Групи будівельних матеріалів із займистості встановлюють за ГОСТ 30402.
Горючі будівельні матеріали з поширення полум'я по поверхні поділяються на чотири групи:

    РП1 (нерозповсюджуючі);
    РП2 (слабкорозповсюджуючі);
    РПЗ (помірковані);
    РП4 (сильно розповсюджуючі).

Групи будівельних матеріалів по розповсюдженню полум'я встановлюють для поверхневих шарівпокрівлі та підлог, у тому числі килимових покриттів, згідно з ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97).
Для інших будівельних матеріалів група розповсюдження полум'я по поверхні не визначається та не нормується.
Горючі будівельні матеріали з димоутворюючої здатності поділяються на три групи:

    Д1 (з малою димоутворюючою здатністю);
    Д2 (з помірною димоутворюючою здатністю);
    ДЗ (з високою димоутворюючою здатністю).

Групи будівельних матеріалів з димоутворювальної здатності встановлюють за ГОСТ 12.1.044.
Горючі будівельні матеріали з токсичності продуктів горіння поділяються на чотири групи:

    Т1 (малонебезпечні);
    Т2 (помірно небезпечні);
    ТЗ (високонебезпечні);
    Т4 (надзвичайно небезпечні).

Групи будівельних матеріалів із токсичності продуктів горіння встановлюють за ГОСТ 12.1.044.

ІІ. Класифікація будівельних матеріалів за рівнем вогнестійкості

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Будівельні конструкції характеризуються вогнестійкістю та пожежною небезпекою.
Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості. Пожежна небезпека конструкції характеризує її клас.
Межа вогнестійкості будівельних конструкційвстановлюється за часом (у хвилинах) настання одного або послідовно кількох нормованих для даної конструкції ознак граничних станів:

  • втрати несучої здатності (R);
  • втрати цілісності (Е);
  • втрати теплоізолюючої здатності (I).
Межі вогнестійкості будівельних конструкцій та їх умовні позначеннявстановлюють за ГОСТ 30247. При цьому межа вог нестійкості вікон встановлюється тільки за "Часами" настання втрати цілісності (Е).
За пожежною небезпекою будівельні конструкції поділяються на чотири класи:

    КО (непожежонебезпечні);
    К1 (малопожаронебезпечні);
    К2 (помірно пожежонебезпечні);
    КЗ (пожежонебезпечні).

Клас пожежної небезпеки будівельних конструкцій встановлюють згідно з ГОСТ 30403.

БУДИНКИ, ПОЖЕЖНІ ВІДСІКИ, ПРИМІЩЕННЯ

Будівлі, а також частини будівель, виділені протипожежними стінами, - пожежні відсіки (далі будівлі) - підрозділяються за ступенями вогнестійкості, класами конструктивної та функціональної пожежної небезпеки.
Ступінь вогнестійкості будівлі визначається вогнестійкістю його будівельних конструкцій
Клас конструктивної пожежної небезпеки будівлі визначається ступенем участі будівельних конструкцій у розвитку пожежі та утворенні її небезпечних факторів.
Клас функціональної пожежної небезпеки будівлі та її частин визначається їх призначенням і особливостями технологічних процесів, що в них розміщуються.
Будівлі та пожежні відсіки поділяються за ступенями вогнестійкості згідно з таблицею.
До елементів, що несуть, відносяться конструкції, що забезпечують його загальну стійкість і геометричну незмінність при пожежі. несучі стіни, рами, колони, балки, ригелі, ферми, арки, зв'язки, діафрагми жорсткості і т.п.
Межі вогнестійкості заповнення отворів (дверей, воріт, вікон та люків) не нормуються, за винятком спеціально обумовлених випадків та заповнення отворів у протипожежних перешкодах.
У випадках, коли мінімальна межа вогнестійкості конструкції вказана R15 (R 15, REI15), допускається застосовувати незахищені сталеві конструкціїнезалежно від їх фактичної межі вогнестійкості, за винятком випадків, коли межа вогнестійкості несучих елементівбудівлі за результатами випробування становить менше R 8

Класифікація будівельних матеріалів щодо пожежної небезпеки ґрунтується на їх властивостях та здатності до утворення небезпечних факторів пожежі.

Пожежна небезпека будівельних матеріалів характеризується такими властивостями:

1. горючість;

2. займистість;

3. здатність поширення полум'я поверхнею;

4. димоутворююча здатність;

5. токсичність продуктів горіння.

По горючості будівельні матеріали поділяються на горючі (Г) та негорючі (НГ).

Будівельні матеріали відносяться до негорючих при наступних значенняхпараметрів горючості, що визначаються експериментальним шляхом: приріст температури – не більше 50 градусів Цельсія, втрата маси зразка – не більше 50 відсотків, тривалість стійкого полум'яного горіння – не більше 10 секунд.

Будівельні матеріали, які не задовольняють хоча б одному із зазначених у частині 4 цієї статті значень параметрів, відносяться до пальних. Горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

1. слабогорючі (Г1), що мають температуру димових газівне більше 135 градусів Цельсія, ступінь ушкодження за довжиною випробуваного зразка не більше 65 відсотків, ступінь пошкодження за масою випробуваного зразка не більше 20 відсотків, тривалість самостійного горіння 0 секунд;

2. помірногорючі (Г2), що мають температуру димових газів не більше 235 градусів Цельсія, ступінь пошкодження за довжиною зразка, що випробувається, не більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння не більше 30 секунд;

3. нормальногорючі (Г3), що мають температуру димових газів не більше 450 градусів Цельсія, ступінь пошкодження по довжині зразка, що випробувається, більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, не більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння не більше 300 секунд;

4. сильногорючі (Г4), що мають температуру димових газів більше 450 градусів Цельсія, ступінь ушкодження за довжиною зразка, що випробовується, більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння більше 300 секунд.

5. Для матеріалів, що належать до груп горючості Г1 - Г3, не допускається утворення крапель розплаву, що горять, при випробуванні (для матеріалів, що належать до груп горючості Г1 і Г2, не допускається утворення крапель розплаву). Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.

6. За займистістю горючі будівельні матеріали (у тому числі підлогові килимові покриття) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потокуподіляються на такі групи:

· Займисті (В1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку більше 35 кіловат на квадратний метр;

· Помірнозаймисті (В2), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 20, але не більше 35 кіловат на квадратний метр;

· Легкозаймисті (В3), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 20 кіловат на квадратний метр.

7. За швидкістю поширення полум'я по поверхні горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на наступні групи:

· нерозповсюджуючі (РП1), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку більше 11 кіловат на квадратний метр;

· Слаборозповсюджуючі (РП2), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 8, але не більше 11 кіловат на квадратний метр;

· Помірно розповсюджуючі (РП3), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку не менше 5, але не більше 8 кіловат на квадратний метр;

· Поширювальні (РП4), що мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку менше 5 кіловат на квадратний метр.

8. За димоутворюючою здатністю горючі будівельні матеріали залежно від значення коефіцієнта димоутворення поділяються на такі групи:

· з малою димоутворюючою здатністю (Д1), що мають коефіцієнт димоутворення менше 50 квадратних метрівна кілограм;

· З помірною димоутворюючою здатністю (Д2), що мають коефіцієнт димоутворення не менше 50, але не більше 500 квадратних метрів на кілограм;

· З високою димоутворюючою здатністю (Д3), що мають коефіцієнт димоутворення більше 500 квадратних метрів на кілограм.

9. За токсичністю продуктів горіння горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

· Малонебезпечні (Т1);

Група горючостіматеріалів визначається за ГОСТ 30244-94 "Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість", що відповідає Міжнародному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Матеріали залежно від значень параметрів горючості, що визначаються за цим ГОСТом, поділяються на негорючі (НГ) та горючі (Г).

Матеріали відносять до негорючихпри наступних значеннях параметрів горючості:

  1. приріст температури печі трохи більше 50°С;
  2. втрата маси зразка трохи більше 50%;
  3. тривалість стійкого полум'яного горіння трохи більше 10 сек.

Матеріали, що не задовольняють хоча б одному із зазначених значень параметрів, відносяться до пальних.

Займисті матеріали залежно від значень параметрів горючості поділяють на чотири групи горючості відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1. Групи горючості матеріалів.

Група займистості матеріаліввизначається за ГОСТ 30402-96 "Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість", який відповідає міжнародному стандарту ISO 5657-86.

При цьому випробуванні поверхню зразка піддають дії променистого теплового потоку і дії полум'я від джерела запалювання. При цьому вимірюють поверхневу густину теплового потоку (ППТП), тобто величину променистого теплового потоку, що впливає на одиницю площі поверхні зразка. Зрештою визначають Критичну поверхневу щільність теплового потоку (КППТП) - мінімальне значення поверхневої щільності теплового потоку (ППТП), у якому виникає стійке полум'яне горіння зразка після на нього полум'я.

Залежно від значень КППТП матеріали поділяють на три групи займистості, зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2. Групи займистості матеріалів.

Для класифікації матеріалів з димоутворювальноїЗдібності використовують значення коефіцієнта димоутворення, що визначається за ГОСТ 12.1.044.

Коефіцієнт димоутворення - показник, що характеризує оптичну щільність диму, що утворюється при полум'яному горінні або термоокислювальній деструкції (тлінні) певної кількості твердої речовини(матеріалу) за умов спеціальних випробувань.

Залежно від величини відносної густини диму матеріали поділяються на три групи:
Д 1- з малою димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення до 50 м²/кг включно;
Д 2- з помірною димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення від 50 до 500 м²/кг включно;
Д3- з високою димоутворюючою здатністю - коефіцієнт димоутворення понад 500 м²/кг.

Група з токсичностіпродуктів горіння будівельних матеріалів визначається за ГОСТ 12.1.044. Продукти горіння зразка матеріалу прямують у спеціальну камеру, де знаходяться піддослідні тварини (миші). Залежно стану піддослідних тварин після на них продуктів горіння (включаючи летальний випадок) матеріали поділяються на чотири групи:
Т1- Мало небезпечні;
Т2- Помірно небезпечні;
Т3- Високо небезпечні;
Т4- Надзвичайно небезпечні.

Ціль класифікаціїречовин і матеріалів з пожежонебезпечності та пожежної небезпеки (гл.3 ст. 10-13 ФЗ №123):

1. Класифікація речовин та матеріалів з пожежонебезпечності та пожежної небезпеки використовується для встановлення вимог пожежної безпекипри отриманні речовин та матеріалів, застосуванні, зберіганні, транспортуванні, переробці та утилізації.

2. Для встановлення вимог пожежної безпеки до конструкції будівель, споруд та систем протипожежного захистувикористовується класифікація будівельних матеріалів щодо пожежної небезпеки.

Класифікація будівельних матеріалів із пожежної небезпеки (Стаття 13 ФЗ №123).

1. Класифікація будівельних матеріалів щодо пожежної небезпеки ґрунтується на їх властивостях та здатності до утворення небезпечних факторів пожежі, наведених у таблиці 1 додатка до Федерального закону №123.

2. Пожежна небезпека будівельних матеріалів характеризується наступними властивостями :
1) горючість;
2) займистість;
3) здатність поширення полум'я поверхнею;
4) димоутворююча здатність;
5) токсичність продуктів горіння.

3. По горючості будівельні матеріалиподіляються на: горючі (Г) та негорючі (НГ).

Будівельні матеріали відносяться до негорючих при наступних значеннях параметрів горючості, що визначаються експериментальним шляхом: приріст температури – не більше 50 градусів Цельсія, втрата маси зразка – не більше 50 відсотків, тривалість стійкого полум'яного горіння – не більше 10 секунд.

Будівельні матеріали, що не задовольняють хоча б одному із зазначених вище значень параметрів, відносяться до пальним.

Горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи:

1) слабогорючі (Г1), мають температуру димових газів не більше 135 градусів Цельсія;

2) помірногорючі (Г2), мають температуру димових газів не більше 235 градусів Цельсія;

3) нормальногорючі (ДЗ) , мають температуру димових газів не більше 450 градусів Цельсія;

4) сильногорючі (Г4 ), що мають температуру димових газів більше 450 градусів Цельсія, ступінь пошкодження за довжиною зразка, що випробувається, більше 85 відсотків, ступінь пошкодження за масою зразка, що випробовується, більше 50 відсотків, тривалість самостійного горіння більше 300 секунд.

Для матеріалів, що належать до груп горючості Г1-ГЗ, не допускається утворення крапель розплаву, що горять, при випробуванні (для матеріалів, що належать до груп горючості Г1 і Г2, не допускається утворення крапель розплаву). Для негорючих будівельних матеріалів інші показники пожежної небезпеки не визначаються та не нормуються.

За займистістю горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на наступні групи:

1) важкозаймисті (В 1 ), мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку понад 35 кіловат на квадратний метр;

2) помірнозаймисті (В 2), мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку не менше 20, але не більше 35 кіловат на квадратний метр;

3) легкозаймисті (ВЗ), мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку менше 20 кіловат на квадратний метр.

За швидкістю поширення полум'я по поверхні горючі будівельні матеріали (у тому числі килимові покриття для підлоги) залежно від величини критичної поверхневої щільності теплового потоку поділяються на наступні групи:

1) нерозповсюджувальні ( РП1 ), мають величину критичної поверхневої щільності теплового потоку понад 11 кіловат на квадратний метр;

2) слаборозповсюджуючі (РП2 ), що мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку не менше 8, але не більше 11 кіловат на квадратний метр;

3) помірно розповсюджуючі ( РПЗ ) , що мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку не менше 5, але не більше 8 кіловат на квадратний метр;

4) сильнорозповсюджуючі (РП4 ), мають величину критичної поверхневої густини теплового потоку менше 5 кіловат на квадратний метр.

За димоутворюючою здатністю горючі будівельні матеріали в залежності від значення коефіцієнта димоутворення поділяються на такі групи:

1) з малою димоутворюючою здатністю (Д 1 ), що мають коефіцієнт димоутворення менше 50 квадратних метрів на кілограм;

2) з помірною димоутворюючою здатністю (Д 2 ), що мають коефіцієнт димоутворення не менше 50, але не більше 500 квадратних метрів на кілограм;
3) з високою димоутворювальною здатністю (ДЗ), що мають коефіцієнт димоутворення понад 500 квадратних метрів на кілограм.

За токсичністю продуктів горіння горючі будівельні матеріали поділяються на такі групи відповідно до таблиці 2 додатка до Федерального закону №123:

1) малонебезпечні (Т1);

2) помірно небезпечні ( Т2);

3) високонебезпечні ( ТЗ);

4) надзвичайно небезпечні (Т4).
Таблиця 2. Класифікація горючих будівельних матеріалів за значенням показника токсичності продуктів горіння (додаток До ФЗ №123)

Класи пожежної небезпеки будівельних матеріалів залежно від груп пожежної небезпеки будівельних матеріалів наведено у табл. 3 додатки до ФЗ №123.

Таблиця 3. Класи пожежної небезпеки будівельних матеріалів (додаток До ФЗ №123)

(Таблиця в редакції, що введена в дію з 12 липня 2012 року Федеральним законом від 10 липня 2012 року N 117-ФЗ.

Примітка. Перелік показників пожежної небезпеки будівельних матеріалів достатніх для присвоєння класів пожежної небезпеки КМ0-КМ5 визначається відповідно до таблиці 27 додатка до ФЗ №123.

Таблиця 27Перелік показників, необхідних для оцінки пожежної небезпеки будівельних матеріалів.

Призначення будівельних матеріалів Список необхідних показниківзалежно від призначення будівельних матеріалів
група горючості група розповсюдження полум'я група займистості група з димоутворювальної здатності група з токсичності продуктів горіння
Матеріали для обробки стін та стель, у тому числі покриття з фарб, емалей, лаків + - + + +
Матеріали для покриття підлоги, у тому числі килимові. - + + + +
Покрівельні матеріали + + + - -
Гідроізоляційні та пароізоляційні матеріалитовщиною понад 0,2 міліметра + - + - -
Теплоізоляційні матеріали + - + + +

Примітки:

1. Знак "+" означає, що показник необхідно застосовувати.

2. Знак "-" означає, що показник не застосовується.3. При застосуванні гідроізоляційних матеріалівдля поверхневого шару покрівлі показники їхньої пожежної небезпеки слід визначати за позицією "Покрівельні матеріали".

Для класифікації будівельних матеріалів слід застосовувати значення індексу поширення полум'я (I)- умовного безрозмірного показника, що характеризує здатність матеріалів чи речовин спалахувати, поширювати полум'я по поверхні та виділяти тепло.

За поширенням полум'я матеріали поділяються на такі групи:

1) не розповсюджують полум'я по поверхні, що мають індекс поширення полум'я 0;

2) повільно розповсюджують полум'я по поверхні, що мають індекс поширення полум'я не більше 20;

3) швидко розповсюджують полум'я по поверхні, що мають індекс поширення полум'я більше 20.

Методи випробувань щодо визначення класифікаційних показників пожежної небезпеки будівельних, текстильних та шкіряних матеріалів встановлюються нормативними документамиз пожежної безпеки.

Забезпечення пожежної безпеки входить до ключових завдань при будівництві та експлуатації сучасних висоток, великих ділових центрів та торгово-розважальних комплексів. Специфіка таких будівель – велика протяжність шляхів евакуації – диктує підвищені вимоги до пожежної безпеки будівельних конструкцій і матеріалів, що використовуються. І тільки коли ці вимоги дотримуються нарівні з вирішенням інших технічних та економічних завдань, будівля вважається правильно спроектованою.

Відповідно до Федерального закону Російської Федераціївід 22 липня 2008 р. № 123-ФЗ «Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки», вибір будівельних матеріалів безпосередньо залежить від функціонального призначення будівлі чи приміщення.

Класифікацію будівельних матеріалівчасто проводять, ґрунтуючись на сфері застосування продукції. За цим критерієм її поділяють на конструктивні, ізоляційні та оздоблювальні, а також конструктивно-ізоляційні та конструктивно-оздоблювальні рішення.

З точки зору пожежної безпекиоптимальна класифікація пропонується у статті 13 « Технічного регламенту», яка розбиває будівельні матеріали на два типи: горючіі негорючі. У свою чергу, горючі матеріали поділяються на 4 групи - слабогорючі (Г1), помірно горючі (Г2), нормально горючі (Г3) і, нарешті, сильно горючі (Г4).

Крім того, вони оцінюються за такими критеріями, як займистість, здатність поширювати полум'япо поверхні, димоутворювальна здатністьі токсичність. Сукупність цих показників дозволяє надати конкретному матеріалу клас пожежної небезпеки: від КМ0 – для негорючих матеріалів до КМ1-КМ5 – для горючих.

Природні властивості матеріалів

Ключовим фактором, що визначає пожежну небезпеку будівельних матеріалів, є сировина, з яких вони виготовлені. У цій залежності їх можна поділити на три великі групи: неорганічні, органічніі змішані. Розглянемо докладніше властивості кожної їх. Почнемо з мінеральних матеріалів, які належать до групи неорганічних і, нарівні з металевими конструкціями, служать до створення жорсткого каркаса – основи сучасних будівель.

Найчастіше зустрічаються мінеральні будівельні матеріали– це природний камінь, бетон, цегла, кераміка, асбоцемент, скло і т.д. Вони відносяться до негорючих (НГ), але навіть при невеликому додаванні полімерних чи органічних речовин – не більше 5–10% від маси – їх властивості змінюються. Збільшується пожежна небезпека, і з НГ вони переходять у категорію важкозаймистих.

У Останніми рокамиширокого поширення набула продукція на основі полімерів, що належить до неорганічних матеріаліві є горючою. При цьому від обсягу та хімічної будовиполімеру залежить належність конкретного матеріалу до групи горючості. Виділяють два основні типи полімерних сполук. Це реактопласти, що утворюють при нагріванні коксовий шар, що складається з негорючих речовин і захищає матеріал від дії. високих температурперешкоджаючи горінню. Інший тип – це термопласти (плавляться без створення теплозахисного шару).

Незалежно від типу, полімерні будівельні матеріалине можна перевести в розряд негорючих, але можна знизити їхню пожежну небезпеку. Для цього застосовуються антипірени – різні речовини, які сприяють підвищенню вогнестійкості Антипірени для полімерних матеріалівможна поділити на три великі групи.

У першу входять речовини, які здійснюють хімічна взаємодія з полімером. Ці антипірени застосовуються переважно для реактопластівбез погіршення їх фізико-хімічних властивостей. Друга група антипіренів - інтумісцентні добавки- під впливом полум'я утворює на поверхні матеріалу спінений комірчастий коксовий шар, що перешкоджає горінню. І, нарешті, третя група – це речовини, які механічно змішуютьсяіз полімером. Їх використовують для зниження горючості як термопластів, так і реактопластів та еластомерів.

З усіх органічних матеріалів найбільшого поширення при будівництві сучасних будівель набула деревина та вироби з неї. деревно-стружкові плити (ДСП), деревно-волокнисті плити(ДВП), фанераі т.д. Всі органічні матеріали відносяться до групи горючих, а їхня пожежна небезпека підвищується при додаванні різних полімерів. Наприклад, лакофарбові матеріалине тільки підвищують горючість, але й сприяють швидшому поширенню полум'я по поверхні, збільшують димоутворення та токсичність. У цьому випадку до СО (чадного газу) – основного продукту горіння органічних матеріалів – додаються інші токсичні речовини.

Для зниження пожежної небезпеки органічних будівельних матеріалів, як і у випадку з полімерними речовинами, їх обробляють антипіренами. Нанесені на поверхню під впливом високих температур антипірени можуть перетворюватися на піну або виділяти негорючий газ. В обох випадках вони ускладнюють доступ кисню, перешкоджаючи спалаху деревини та поширенню полум'я. Ефективними антипіренами є речовини, що містять діамоній фосфат, а також суміші фосфорнокислого натрію з сульфатом амонію.

Що стосується змішаних матеріалів, Вони складаються з органічної та неорганічної сировини. Як правило, будівельна продукція цього типу не виділяється в окрему категорію, а відноситься до однієї з попередніх груп, залежно від того, яка сировина переважає. Наприклад, фіброліт, Що складається з деревних волокон і цементу, вважається органічним, бітум- Неорганічним. Найчастіше змішаний типвідноситься до групи горючих продуктів.

Підвищені вимоги до пожежної безпеки великих торгово-розважальних та офісних центрів, а також висотних будівель диктують необхідність розробки комплексу протипожежних заходів. Одним із найважливіших є переважне використання негорючихі слабогорючихбудівельних матеріалів. Особливо це стосується несучих та огороджувальних конструкцій будівлі, покрівлі, а також матеріалів для обробки шляхів евакуації.

Відповідно до класифікації НПБ 244-97, обов'язковій сертифікації в галузі пожежної безпеки підлягають оздоблювальні, облицювальні, покрівельні, гідроізоляційні та теплоізоляційні матеріали, а також покриття для підлоги. Розглянемо дані категорії щодо пожежної небезпеки.

Оздоблювальні та облицювальні матеріали

Існує безліч оздоблювальних та облицювальних матеріалів, серед яких можна виділити полістирольні плитки, ПВХ- та ДСП-панелі, шпалери, плівки, керамічну плитку, склопластики і т.д. Більшість продукції даного типу відносяться до пального. У приміщеннях з масовим скупченням людей, а також у будинках, де евакуація утруднена через велику площу та поверховість, оздоблювальні матеріали можуть створювати додаткову загрозу життю та здоров'ю людей, викликаючи задимлення, виділяючи токсичні продукти горіння та сприяючи швидкому поширенню полум'я. Тому необхідно обирати матеріали не нижче класу КМ2.

Залежно від поверхні, на яку вони нанесені, оздоблювальні матеріали можуть мати різні властивості. Наприклад, у поєднанні з горючими речовинами звичайні шпалериможуть проявити себе як легкозаймисті, а нанесені на негорючу базу – як слабогорючі. Тому при виборі оздоблювальних та облицювальних матеріалів слід керуватися не лише даними про їхню пожежну небезпеку, а й властивостями підстав.

Для обробки приміщень з великим скупченням людей та шляхів евакуації неприпустимо використання органічних продуктів, зокрема, МДФ-панелей, які найчастіше відносяться до груп Г3 та Г4. Для обробки стін та стель в торгових залахне можна використовувати матеріали з вищою пожежною небезпекою, ніж клас КМ2.

Шпалери на паперовій основі не входять до списку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, і їх можна застосовувати як оздоблювального матеріалудля приміщень з підвищеними вимогами до пожежної безпеки з урахуванням того, що основа буде негорючою.

Як заміну МДФ-панелям використовують гіпсокартоніз зовнішнім покриттям із декоративної плівки. Завдяки гіпсовій основігіпсокартон відноситься до негорючих матеріалів, а декоративна плівка на основі полімерів переводить його в групу Г1, що дозволяє застосовувати його для обробки приміщень практично будь-якого функціонального призначення, включаючи вестибюлі. Сьогодні гіпсокартон повсюдно застосовується для будівництва перегородок - самостійних будівельних конструкцій. Це необхідно враховувати щодо їх класу пожежної небезпеки.

Покриття підлоги

До горючості підлогових покриттівпред'являються менш жорсткі вимоги, ніж до оздоблювальних та облицювальних матеріалів. Причина полягає в тому, що при пожежі підлога знаходиться в зоні найменшої температури порівняно зі стінами та стелею. У той же час, для матеріалів, що служать як підлогового покриттяважливу роль відіграє такий показник, як поширення полум'я по поверхні(РП).

Завдяки зручності монтажу та високим експлуатаційним характеристикам широке застосуванняяк підлогові покриття в коридорах, вестибюлях, холах і фойє будівель отримали лінолеуми- Різні види рулонних полімерних покриттів. Практично всі матеріали такого типу відносяться до групи сильно горючих (Г4) і мають високий коефіцієнт димоутворення. Вже при температурі 300 ° С вони підтримують горіння, а при нагріванні понад 450-600 ° С - займаються. Крім того, в продукти горіння лінолеумів входять токсичні речовини – двоокис вуглецю, СО та хлористий водень.

Тому їх неприпустимо використовувати як підлогове покриття для коридорів та холів, де, згідно з вимогами, повинні застосовуватися матеріали не нижче КМ3, не кажучи про вестибюлі та сходові клітинидля яких діють більш жорсткі вимоги. Те ж можна сказати і про ламінат, який складається з органічних і полімерних матеріалів і, незалежно від типу, відноситься до сильно горючих – непридатних для шляхів евакуації.

Найбільш благополучними, з погляду пожежної безпеки, є керамічна плитка і керамограніт. Вони належать до групи КМ0 і не входять до переліку матеріалів, що підлягають сертифікації у сфері пожежної безпеки. Така продукція підходить для приміщень будь-якого функціонального призначення. Крім того, як покриття для підлоги в коридорах і холах можна використовувати напівтверді плитки, виготовлені з полівінілхлориду з великою кількістю мінерального наповнювача (група КМ1).

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали

Зазвичай пожежонебезпечність покрівельних матеріаліввказана у сертифікатах у вигляді групи горючості. Найменшою небезпекоювідрізняються покрівлі з металу та глини, а найбільшою – матеріали на основі бітумів, каучуків, гумобітумних продуктів та термопластичних полімерів. Хоча саме вони надають покрівельним матеріалам високі. експлуатаційні характеристики– водо- та паронепроникність, морозостійкість, еластичність, стійкість до негативних атмосферних впливів та утворення тріщин.

Одними з найбільш пожежонебезпечних є покрівельні та гідроізоляційні матеріали, до складу яких входять бітуми. Вони самозаймаються вже за нормальної температури 230–300°С. Крім того, бітум має високу димоутворювальну здатність і швидкість горіння.

Бітуми широко застосовуються у виробництві рулонних (руберойд, пергамін, склоруберойд, ізол, гідроізол, фольгоізол) та мастичних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Практично все покрівельні матеріалина основі бітуму відносяться до групи Г4. Це накладає обмеження на їх використання у будинках із підвищеними вимогами до пожежної безпеки. Так, вони повинні укладатися на негорюча основа. Крім того, поверх здійснюється гравійне засипання, а також влаштовуються протипожежні розсічки, що розділяють покрівлю будівлі на окремі сегменти. Це необхідно для того, щоб локалізувати спалах і запобігти поширенню пожежі.

Сьогодні на ринку представлені десятки видів гідроізоляційних матеріалів – поліетиленові, поліпропіленові, полівінілхлоридні, поліамідні, тіоколові та інші мембрани. Незалежно від виду, всі вони належать до групи горючих. Найбільш благополучними, з погляду пожежної безпеки, є гідроізоляційні мембрани, Що відносяться до групи горючості Г2 Як правило, це матеріали на основі полівінілхлориду з додаванням антипіренів.

Теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали, що підлягають сертифікації в галузі пожежної безпеки, можна поділити на п'ять груп. Перша з них – пінополістироли. Завдяки порівняно низькій вартості вони набули широкого поширення в сучасне будівництво. Поряд із хорошими теплоізолюючими властивостями ця продукція має ряд серйозних недоліків, серед яких недовговічність, недостатня вологостійкість та паропроникність, низька стійкість до впливу ультрафіолетових променівта вуглеводневих рідин, а головне – висока горючість та виділення при горінні токсичних речовин.

Одним з різновидів пінополістиролів є екструдований пінополістирол. Він має більш упорядковану структуру із дрібних закритих пір. Така технологія виробництва підвищує вологостійкість матеріалу, але не знижує його пожежну небезпеку, яка залишається такою ж високою. Запалення пінополістиролів відбувається при температурі від 220°С до 380°С, а займання відповідає температурі 460–480°С. При горінні пінополістироли виділяють велика кількістьтепла, і навіть токсичні продукти. Незалежно від виду, всі матеріали цієї категорії відносяться до групи горючості Г4.

Як теплоізоляція у складі штукатурних фасадних систем пінополістирол рекомендується встановлювати з обов'язковим пристроєм протипожежних розсіченьз кам'яної вати – негорючого матеріалу. Через високу пожежну небезпеку застосування матеріалів цієї групи неприпустимо у вентильованих фасадних системах, оскільки вони можуть суттєво підвищити швидкість розповсюдження полум'я фасадом будівлі. При використанні комбінованих покрівельних покриттівпінополістирол укладається на негорючу основу з кам'яної вати.

Наступний вид теплоізоляційного матеріалу – пінополіуретан– є неплавкою термореактивною пластмасою з пористою структурою, порожнечі та пори якої заповнені газом з низькою теплопровідністю. Через невисоку температуру займання (від 325°С), сильну димоутворювальну здатність, а також високу токсичність продуктів горіння, до яких входить ціаністий водень (синільна кислота), пінополіуретан має підвищену пожежну небезпеку. При виробництві пінополіуретану активно застосовуються антипірени, які дозволяють знизити займистість, але, водночас, підвищують токсичність продуктів горіння. Загалом використання пінополіуретану в будівлях з підвищеними вимогами до пожежної безпеки дуже обмежене. За потреби його можна замінити двокомпонентним матеріалом – пінополіізоціануратом, який має нижчу займистість і горючість.

Резольні пінопласти, Виготовлені з резольних фенолформальдегідних смол, відносяться до групи важкогорючих. У вигляді плит середньої щільностівони використовуються для теплоізоляції зовнішніх огорож, фундаментів і перегородок при температурі поверхні не вище 130°С. Під впливом полум'я гумові пінопласти обвугливаются, зберігаючи в цілому свою форму, і мають малу димоутворювальну здатність порівняно з пінополістиролом. Одним з головних недоліків цієї категорії матеріалів є те, що при деструкції вони виділяють набір високотоксичних сполук, в який, крім чадного газу, входить формальдегід, фенол, аміак та інші речовини, що становлять безпосередню загрозу життю та здоров'ю людей.

Ще один вид теплоізоляції – скловатадля виробництва якої використовуються ті ж матеріали, що і при виготовленні скла, а також відходи скляної промисловості. Скловата має хороші теплотехнічні характеристики, а температура її плавлення становить близько 500°С. Однак через деякі особливості до групи НГ відноситься теплоізоляція щільністю менше 40 кг/м³.

Кам'яна вата– один із найбільш пожежобезпечних теплоізоляційних матеріалів

У перелік теплоізоляційних матеріаліввходить кам'яна вата , Що складається з волокон, одержуваних їх кам'яною породою базальтової групи. Кам'яна вата має високі тепло- та звукоізоляційні характеристики, стійкість до навантажень і різним видамвпливу та довговічністю. Матеріали цієї групи не виділяють шкідливих речовині не надають негативного впливуна навколишнє середовище. Кам'яна вата – найбільш надійний матеріал з погляду пожежної безпеки: вона є негорючою та має клас пожежної небезпеки КМ0. Волокна кам'яної вати здатні витримувати температуру до 1000 ° C, завдяки чому матеріал ефективно перешкоджає поширенню полум'я. Теплоізоляція з кам'яної вати може бути застосована без обмеження в поверховості будівлі.

Оцінка пожежонебезпечності теплоізоляції проводилась у рамках спеціалізованих семінарів, організованих ВНДІПО МНС. Вони супроводжувалися натурними вогневими випробуваннями, у яких брали участь поширені види теплоізоляційних матеріалів – пінополістирол, пінополіуретан, резольний пінопласт та кам'яна вата. Під впливом відкритого полум'япальники пінополістирол розплавився з утворенням крапель, що горять, протягом першої хвилини експерименту, пінополіуретан згорів протягом 10 хвилин. За 30 хвилин випробування резольный пінопласт обвуглився, а кам'яна вата не змінила своєї первісної форми, довівши свою приналежність до негорючих матеріалів. Друга частина випробувань - імітації займання покрівлі з теплоізоляційним шаром - показала, що розплав пінополістиролу, що горить, проникаючи в внутрішні приміщення, сприяє поширенню пожежі та виникненню нових вогнищ займання. Таким чином, за результатами випробувань були зроблені висновки про високу пожежну небезпеку теплоізоляційних матеріалів, що найчастіше використовуються.

Підбиваючи підсумки, необхідно ще раз наголосити на важливості ефективних протипожежних заходіву процесі проектування та будівництва будівель. Одне з центральних місць займають оцінка пожежної небезпеки та грамотний вибір будівельних матеріалів, заснований на чинних нормахта стандартах та враховує функціональне призначення та індивідуальні особливостібудівлі. Застосування сучасних матеріалівдозволяє забезпечити повне відповідність вимогам пожежної безпеки, гарантуючи збереження життя та здоров'я людям, які будуть перебувати у будівлі після завершення будівництва.