Особливості проектування автоматичних систем газового пожежогасіння

Проектування систем газового пожежогасіння є досить складним інтелектуальним процесом, результатом якого стає працездатна система, що дозволяє надійно, своєчасно та ефективно захистити об'єкт від займання. У цій статті розглядаються та аналізуютьсяпроблеми, що виникають при проектуванні автоматичнихустановок газового пожежогасіння. Оцінюються можливіності даних систем та їх ефективність, а також розмитриваються можливі варіанти оптимальної побудовиавтоматичних систем газового пожежогасіння Аналізданих систем проводиться у повній відповідності до требуваннями зведення правил СП 5.13130.2009 та інших норм, дійвуючих СНіП, НПБ, ГОСТ та Федеральних законів та наказівРФ з автоматичних установок пожежогасіння

Головний інженер проекту ТОВ «АСПТ Спецавтоматика»

В.П. Соколів

На сьогоднішній день, одним із найефективніших засобів гасіння пожеж, у приміщеннях, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння АУПТ відповідно до вимог СП 5.13130.2009, додаток «А», є установки автоматичного газового пожежогасіння. Тип автоматичної установки гасіння, спосіб гасіння, вид вогнегасних засобів, тип обладнання установок пожежної автоматики визначається організацією-проектувальником залежно від технологічних, конструктивних та об'ємно-планувальних особливостей будівель і приміщень, що захищаються з урахуванням вимог даного переліку (див. п. А.3. ).

Застосування систем, де вогнегасна речовина при займанні автоматично або дистанційно в ручному режимі пуску подається в приміщення особливо виправдано при захисті дорогого обладнання, архівних матеріалів або цінностей. Установки автоматичного пожежогасіння дозволяють ліквідувати на ранній стадії займання твердих, рідких та газоподібних речовин, а також електроустаткування під напругою. Такий спосіб гасіння може бути об'ємним - при створенні вогнегасної концентрації по всьому об'єму приміщення, що захищається або локальним - у випадку, якщо вогнегасна концентрація створюється навколо пристрою, що захищається (наприклад, окремого агрегату або одиниці технологічного обладнання).

При виборі оптимального варіанту управління автоматичними установками пожежогасіння та виборі вогнегасної речовини, як правило, керуються нормами, технічними вимогами, особливостями та функціональними можливостями об'єктів, що захищаються. Газові вогнегасні речовини при правильному підборі практично не завдають шкоди об'єкту, що знаходиться в ньому, з будь-яким виробничим і технічним призначенням, а також здоров'ю працюючого в приміщеннях, що захищаються, з постійним перебуванням. Унікальна здатність газу проникати через щілини в найнедоступніші місця та ефективно впливати на вогнище займання набула найширшого поширення у використанні газових вогнегасних речовин в автоматичних установках газового пожежогасіння у всіх галузях людської діяльності.

Саме тому автоматичні установки газового пожежогасіння використовуються захисту: центрів обробки даних (ЦОД), серверних, телефонних вузлів зв'язку, архівів, бібліотек, музейних запасників, грошових сховищ банків тощо.

Розглянемо різновиди вогнегасних речовин, що найчастіше використовуються в автоматичних системах газового пожежогасіння:

Хладон 125 (C 2 F 5 H) нормативна об'ємна вогнегасна концентрація за Н-гептаном ГОСТ 25823 дорівнює - 9.8 % обсягу (фірмова назва HFC-125);

Хладон 227еа (C3F7H) нормативна об'ємна вогнегасна концентрація за Н-гептаном ГОСТ 25823 дорівнює - 7.2 % обсягу (фірмова назва FM-200);

Хладон 318Ц (C 4 F 8) нормативна об'ємна вогнегасна концентрація за Н-гептаном ГОСТ 25823 дорівнює - 7.8 % обсягу (фірмова назва HFC-318C);

Хладон ФК-5-1-12 (CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3) 2) нормативна об'ємна вогнегасна концентрація за Н-гептаном ГОСТ 25823 дорівнює - 4.2 % обсягу (фірмова назва Novec 1230);

Двоокис вуглецю (СО 2) нормативна об'ємна вогнегасна концентрація за Н-гептаном ГОСТ 25823 дорівнює - 34.9 % обсягу (можна використовувати без постійного перебування людей в приміщенні, що захищається).

Ми не будемо проводити аналіз властивостей газів та їх принципи впливу на вогонь у вогнищі пожежі. Нашим завданням буде практичне використання даних газів в автоматичних установках газового пожежогасіння, ідеологія побудови даних систем у процесі проектування, питання розрахунку маси газу для забезпечення нормативної концентрації в обсязі приміщення, що захищається, та визначення діаметрів труб живильного та розподільного трубопроводу, а також розрахунок площі випускних отворів насадка .

У проектах газового пожежогасіння при заповненні штампу креслення, на титульних листах і в пояснювальній записці ми використовуємо термін автоматичне встановлення газового пожежогасіння. Насправді цей термін не зовсім коректний і правильнішим буде використання терміна автоматизована установка газового пожежогасіння.

Чому так! Дивимося перелік термінів у СП 5.13130.2009.

3. Терміни та визначення.

3.1 Автоматичний пуск установки пожежогасіння: запуск установки від її технічних засобів без участі людини

3.2 Автоматична установка пожежогасіння (АУП): встановлення пожежогасіння, що автоматично спрацьовує при перевищенні контрольованим фактором (факторами) пожежі встановлених порогових значень у зоні, що захищається.

Теоретично автоматичного управління та регулювання є поділ термінів автоматичне управління та автоматизоване управління.

Автоматичні системи- це комплекс програмних та технічних засобів та пристроїв працюючих без участі людини. Автоматична система не обов'язково повинна бути складним комплексом пристроїв, для управління інженерними системами та технологічними процесами. Це може бути один автоматичний пристрій, який виконує задані функції за заздалегідь заданою програмою без участі людини.

Автоматизовані системи- це комплекс пристроїв, що перетворюють інформацію в сигнали і передають ці сигнали на відстань по каналу зв'язку для вимірювання, сигналізації та керування без участі людини або за її участю не більше, ніж на одній стороні передачі. Автоматизовані системи – це комбінація двох систем управління автоматичною та системи ручного (дистанційного) управління.

Розглянемо склад автоматичних та автоматизованих систем управління активного протипожежного захисту:

Засоби для отримання інформації- пристрої збору інформації.

Засоби для передачі інформації- лінії (канали) зв'язку.

Засоби для прийому, обробки інформації та видачі керуючих сигналів нижнього рівня- локальні приймальні електротехнічні пристрої,прилади та станції контролю та управління.

Засоби для використання інформації- автоматичні регулятори тавиконавчі механізми та пристрої оповіщення різного призначення.

Засоби відображення та обробки інформації, а також автоматизованого управління верхнього рівня – центральний пульт управління абоавтоматизоване робоче місце оператора.

Автоматична установка газового пожежогасіння АУГПТ включає три режими запуску:

  • автоматичний (запуск здійснюється від автоматичних пожежних сповіщувачів);
  • дистанційний (запуск здійснюється від ручного пожежного сповіщувача, що знаходиться біля дверей в приміщення, що захищається або посту охорони);
  • місцевий (від механічного пристрою ручного пуску, що знаходиться на пусковому модулі «балоні» з вогнегасною речовиною або поруч із модулем пожежогасіння для рідкого двоокису вуглецю МПЖУ конструктивно виконаної у вигляді ізотермічної ємності).

Дистанційний та місцевий режим пуску виконуються лише за втручання людини. Значить правильним розшифруванням АУГПТ, буде термін « Автоматизована установка газового пожежогасіння».

Останнім часом Замовник при погодженні та затвердженні проекту з газового пожежогасіння в роботу вимагає, щоб вказувалася інерційність установки пожежогасіння, а не просто розрахунковий час затримки випуску газу для евакуації персоналу з приміщення, що захищається.

3.34 Інерційність установки пожежогасіння: час з досягнення контрольованим чинником пожежі порога спрацьовування чутливого елемента пожежного сповіщувача, спринклерного зрошувача чи спонукального пристрою на початок подачі вогнегасної речовини в зону.

Примітка- Для установок пожежогасіння, в яких передбачено затримку часу на випуск вогнегасної речовини з метою безпечної евакуації людей із приміщення, що захищається, та (або) для управління технологічним обладнанням, цей час входить в інерційність АУП.

8.7 Тимчасові характеристики (див. СП 5.13130.2009).

8.7.1 Установка повинна забезпечувати затримку випуску ГОТВ в приміщення, що захищається при автоматичному та дистанційному пуску на час, необхідний для евакуації з приміщення людей, відключення вентиляції (кондиціювання тощо), закриття заслінок (протипожежних клапанів тощо), але не менше ніж 10 сек. з моменту включення у приміщенні пристроїв сповіщення про евакуацію.

8.7.2 Установка повинна забезпечувати інерційність (час спрацьовування без урахування часу затримки випуску ГОТВ) не більше ніж 15 сек.

Час затримки випуску газової вогнегасної речовини (ГОТВ) в приміщення, що захищається, задається шляхом програмування алгоритму роботи станції керуючої газовим пожежогасінням. Час, необхідний для евакуації людей з приміщення, визначається шляхом розрахунку за спеціальною методикою. Тимчасовий інтервал затримок для евакуації людей з приміщення може становити, від 10 сек. до 1 хв. и більше. Час затримки випуску газу залежить від габаритів приміщення, що захищається, від складності протікання в ньому технологічних процесів, функціональної особливості встановленого обладнання та технічного призначення, як окремих приміщень, так і промислових об'єктів.

Друга частина інерційної затримки установки газового пожежогасіння за часом є продуктом гідравлічного розрахунку живильного та розподільчого трубопроводу з насадками. Чим довше і складніше магістральний трубопровід до насадка, тим більше значення має інерційність установки газового пожежогасіння. Насправді порівняно із затримкою часу, яка необхідна на евакуацію людей із приміщення, що захищається, ця величина не настільки велика.

Час інерційності установки (початок закінчення газу через перший насадок після відкриття запірних клапанів) становить min 0,14 сек. та max. 1,2 сек. Даний результат отримано з аналізу близько сотні гідравлічних розрахунків різної складності та з різними складами газів, як хладонами, так і вуглекислотою, що знаходиться в балонах (модулях).

Таким чином, термін «Інерційність встановлення газового пожежогасіння»складається з двох складових:

Час затримки випуску газу для безпечної евакуації людей із приміщення;

Часу технологічної інерційності роботи самої установки під час випуску ГОТВ.

Необхідно окремо розглянути інерційність установки газового пожежогасіння з двоокисом вуглецю на базі резервуару ізотермічного пожежного МПЖУ «Вулкан» з різними обсягами судини, що використовується. Конструктивно уніфікований ряд утворюють судини місткістю 3; 5; 10; 16; 25; 28; 30м3 на робочий тиск 2,2 МПа та 3,3 МПа. Для комплектації даних судин запірно-пусковими пристроями (ЗПУ), залежно від об'єму, використовується три види запірних клапанів з діаметрами умовного проходу отвору вихідного 100, 150 і 200мм. Як виконавчий механізм у запірно-пусковому пристрої використовуються кульовий кран або дисковий затвор. Як привод використовується пневмопривід з робочим тиском на поршні 8-10 атмосфер.

На відміну від модульних установок, де електричний пуск головного запірно-пускового пристрою здійснюється практично миттєво навіть з наступним пневматичним запуском модулів, що залишилися в батареї (див. Рис-1), дисковий затвор або кульовий кран відкриваються і закриваються з невеликою затримкою в часі, яка може становити 1-3 сек. залежно від устаткування, що випускається виробником. До того ж відкриття та закриття даного обладнання ЗПУ у часі через конструктивні особливості запірних клапанів має далеко не лінійну залежність (див. Рис-2).

На малюнку (Рис-1 та Рис-2) представлений графік, на якому по одній осі значення середньої витрати двоокису вуглецю, а по іншій осі значення часу. Площа під кривою у межах нормативного часу визначає розрахункову кількість двоокису вуглецю.

Середня витрата двоокису вуглецю Q m, кг/с, визначається за формулою

де: m- розрахункова кількість двоокису вуглецю («Мг» за СП 5.13130.2009), кг;

t- Нормативний час подачі двоокису вуглецю, с.

із вуглекислотою модульного типу.

Рис-1.

1-

to - час відкриття запірно-пускового пристрою (ЗПВ).

tx час закінчення газу СО2 через ЗПУ.

Автоматизована установка газового пожежогасіння

з вуглекислотою з урахуванням ізотермічної ємності МПЖУ «Вулкан».


Рис-2.

1- крива, що визначає витрата двоокису вуглецю за часом через ЗПУ.

Зберігання основного і резервного запасу вуглекислого газу в ізотермічних ємностях може здійснюватися в двох різних резервуарах, що окремо стоять, або спільно в одному. У другому випадку виникає необхідність закриття запірно-пускового пристрою після виходу основного запасу з ізотермічної ємності під час надзвичайної ситуації гасіння пожежі в приміщенні, що захищається. Цей процес як приклад показаний малюнку (див. Рис-2).

Використання ізотермічної ємності МПЖУ «Вулкан» як централізована станція пожежогасіння на кілька напрямків, передбачає використання запірно-пускового пристрою (ЗПУ) з функцією відкрити-закрити для відсічення потрібної (розрахункової) кількості вогнегасної речовини для кожного напряму газового пожежогасіння.

Наявність великої розподільної мережі трубопроводу газового пожежогасіння не означає, що витікання газу з насадка не почнеться раніше, ніж повністю відкриється ЗПУ, тому час відкриття випускного клапана не можна включати до технологічної інерційності роботи установки під час випуску ГОТВ.

Велика кількість автоматизованих установок газового пожежогасіння використовується на підприємствах з різними технічними виробництвами для захисту технологічного обладнання та установок як з нормальними температурами експлуатації, так і з високим рівнем робочих температур на робочих поверхнях агрегатів, наприклад:

Газоперекачувальні агрегати компресорних станцій, що підрозділяють за типом

приводного двигуна на газотурбінні, газомоторні та електричні;

Компресорні станції високого тиску із приводом від електродвигуна;

Генераторні установки з газотурбінними, газомоторними та дизельними

приводами;

Виробниче технологічне обладнання з компримірування та

підготовці газу та конденсату на нафтогазоконденсатних родовищах і т.д.

Скажімо, робоча поверхня кожухів газотурбінного приводу для електричного генератора у певних ситуаціях може досягати досить високих температур нагріву, що перевищують температуру самозаймання деяких речовин. При виникненні надзвичайної ситуації, пожежі, на даному технологічному обладнанні та подальшій ліквідації даного загоряння за допомогою системи автоматичного газового пожежогасіння завжди є ймовірність рецидиву, виникнення повторного загоряння при зіткненні гарячих поверхонь з природним газом або олією, що використовується в системах мастила.

Для устаткування, де є гарячі робочі поверхні 1986г. ВНДІПО МВС СРСР для Міністерства газової промисловості СРСР було розроблено документ «Протипожежний захист газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів» (Узагальнені рекомендації). Де пропонується застосовувати для гасіння таких об'єктів індивідуальні та комбіновані установки пожежогасіння. Комбіновані установки пожежогасіння мають на увазі дві черги введення в дію вогнегасних речовин. Список комбінацій вогнегасних речовин є в узагальненій методикі. У цій статті ми розглядаємо лише комбіновані установки газового пожежогасіння "газ плюс газ". Перша черга газового пожежогасіння об'єкта відповідає нормам та вимогам СП 5.13130.2009, а друга черга (догасання) ліквідує можливість повторного займання. Методика розрахунку маси газу для другої черги докладно подана в узагальнених рекомендаціях див. розділ «Автоматичні установки газового пожежогасіння».

Для пуску системи газового пожежогасіння першої черги у технічних установках без присутності людей інерційність установки газового пожежогасіння (затримка пуску газу) повинна відповідати часу, необхідному на зупинку роботи технічних засобів та відключення обладнання повітряного охолодження. Затримка передбачається з метою запобігання винесення газової вогнегасної речовини.

Для системи газового пожежогасіння другої черги рекомендується пасивний метод запобігання рецидиву повторного займання. Пасивний метод передбачає інертизацію приміщення, що захищається, протягом часу, достатнього для природного охолодження нагрітого обладнання. Час подачі вогнегасної речовини в зону розрахункове і в залежності від технологічного обладнання може становити 15-20 хвилин і більше. Робота другої черги системи газового пожежогасіння здійснюється в режимі підтримки заданої вогнегасної концентрації. Друга черга газового пожежогасіння включається відразу після закінчення першої черги. Перша та друга черга газового пожежогасіння для подачі вогнегасної речовини повинні мати окремі трубні розведення та окремий гідравлічний розрахунок розподільчого трубопроводу з насадками. Інтервали часу, між якими здійснюється розтин балонів другої черги пожежогасіння та запас вогнегасної речовини визначається розрахунками.

Як правило, для гасіння вище описаного обладнання використовується вуглекислота 2, але можуть використовуватися і хладони 125, 227еа та інші. Все визначається цінністю устаткування, що захищається, вимогам щодо впливу обраної вогнегасної речовини (газу) на обладнання, а також ефективністю при гасінні. Дане питання лежить повністю в компетенції фахівців, які займаються проектуванням систем газового пожежогасіння в цій галузі.

Схема управління автоматикою такої автоматизованої комбінованої установки газового пожежогасіння досить складна і вимагає від станції, що управляє, дуже гнучкої логіки роботи з контролю та управління. Необхідно ретельно підходити до вибору електротехнічного обладнання, тобто до приладів керування газовим пожежогасінням.

Тепер нам необхідно розглянути загальні питання щодо розміщення та монтажу обладнання газового пожежогасіння.

8.9 Трубопроводи (див. СП 5.13130.2009).

8.9.8 Система розподільчих трубопроводів, як правило, має бути симетричною.

8.9.9 Внутрішній об'єм трубопроводів не повинен перевищувати 80% об'єму рідкої фази розрахункової кількості ГОТВ за температури 20°С.

8.11 Насадки (див. СП 5.13130.2009).

8.11.2 Насадки повинні розміщуватися в приміщенні, що захищається, з урахуванням його геометрії і забезпечувати розподіл ГОТВ по всьому об'єму приміщення з концентрацією не нижче нормативної.

8.11.4 Різниця витрат ГОТВ між двома крайніми насадками на одному розподільчому трубопроводі не повинна перевищувати 20%.

8.11.6 В одному приміщенні (захищеному обсязі) повинні застосовуватися насадки лише одного типорозміру.

3. Терміни та визначення (див. СП 5.13130.2009).

3.78 Розподільний трубопровід: трубопровід, на якому змонтовані зрошувачі, розпилювачі або насадки.

3.11 Гілка розподільчого трубопроводу: ділянка рядки розподільчого трубопроводу, розташованого з одного боку трубопроводу живлення.

3.87 Рядок розподільчого трубопроводу: сукупність двох гілок розподільного трубопроводу, розташованих по одній лінії з двох сторін трубопроводу живлення.

Все частіше за погодженням проектної документації щодо газового пожежогасіння доводиться стикатися з різним тлумаченням деяких термінів та визначень. Особливо якщо аксонометричну схему розведення трубопроводів для гідравлічних розрахунків надсилає сам Замовник. У багатьох організація системами газового пожежогасіння та водяним пожежогасінням займаються ті самі фахівці. Розглянемо дві схеми розведення труб газового пожежогасіння див. Рис-3 та Рис-4. Схема типу "гребінка" в основному застосовується в системах водяного пожежогасіння. Обидві схеми, що показані на малюнках, застосовуються і в системі газового пожежогасіння. Існує лише обмеження для схеми типу "гребінки" її можна використовувати тільки для гасіння двоокисом вуглецю (вуглекислотою). Нормативний час виходу вуглекислоти в приміщення, що захищається, становить не більше 60 сек., причому не важливо це модульна або централізована установка газового пожежогасіння.

Час заповнення вуглекислотою всього трубопроводу залежно від його довжини і діаметрів туб може становити 2-4 сек., а далі вся система трубопроводу до розподільчих трубопроводів, на яких знаходяться насадки, перетворюється, як і в системі, водяного пожежогасіння на живильний трубопровід. При дотриманні всіх правил гідравлічного розрахунку і правильного підбору внутрішніх діаметрів труб виконуватиметься вимога, в якій різниця витрат ГОТВ між двома крайніми насадками на одному розподільчому трубопроводі або між двома крайніми насадками на двох крайніх рядках трубопроводу живлення, наприклад рядок 1 і 4, не перевищуватиме 20%. (Див. Викопування п. 8.11.4). Робочий тиск вуглекислоти на виході перед насадками буде приблизно однаковим, що забезпечить рівномірну витрату вогнегасної речовини ГОТВ через всі насадки за часом і створення нормативної концентрації газу в будь-якій точці об'єму приміщення, що захищається після закінчення часу 60 сек. з моменту запуску встановлення газового пожежогасіння.

Інша справа різновиду вогнегасної речовини – хладони. Нормативний час виходу хладону в приміщення для модульного пожежогасіння – не більше 10сек., а для централізованої установки не більше – 15 сек. і т.д. (Див. СП 5.13130.2009).

пожежогасінняза схемою типу "гребінка".

РІС-3.

Як показує гідравлічний розрахунок з газом хладон (125, 227еа, 318Ц і ФК-5-1-12) для аксонометричної схеми розведення трубопроводу типу “гребінка” не виконується основна вимога зведення правил це забезпечення рівномірної витрати вогнегасної речовини через всі насадки по всьому об'єму приміщення, що захищається, з концентрацією не нижче нормативної (див. викопування п. 8.11.2 та п. 8.11.4). Різниця по витраті ГОТВ сімейства хладон через насадки між першим і останнім рядками можуть досягати величини 65% в місце допустимих 20%, особливо якщо кількість рядків на трубопроводі живлення досягає 7 шт. и більше. Отримання таких результатів для газу сімейства хладон можна пояснити фізикою процесу: швидкоплинністю процесу в часі, тим що, кожна наступна рядок забирає частину газу на себе, поступовим збільшенням довжини трубопроводу від рядка до рядка, динамікою опору руху газу по трубопроводу. Значить, перший рядок з насадками на трубопроводі живлення знаходиться в більш сприятливих умовах роботи, ніж останній рядок.

Правило говорить, що різниця витрат ГОТВ між двома крайніми насадками на одному розподільчому трубопроводі не повинна перевищувати 20% і нічого не говорити про різницю витрати між рядками на трубопроводі живлення. Хоча інше правило свідчить що, насадки повинні розміщуватися в приміщенні, що захищається, з урахуванням його геометрії і забезпечувати розподіл ГОТВ по всьому об'єму приміщення з концентрацією не нижче нормативної.

План розведення трубопроводу установки газового

пожежогасіння за симетричною схемою

РІС-4.

Як розуміти вимогу зводу правил, система розподільчих трубопроводів, як правило, має бути симетричною (див. Викопування 8.9.8). Система розведення трубопроводу типу "гребінка" установки газового пожежогасіння теж має симетрію щодо живильного трубопроводу і в той же час не забезпечує однакову витрату газу марки хладон через насадки по всьому об'єму приміщення, що захищається.

На Рис-4 зображено систему розведення трубопроводу для встановлення газового пожежогасіння за всіма правилами симетрії. Це визначається за трьома ознаками: відстань від газового модуля до будь-якого насадка має одну і ту ж довжину, діаметри труб до будь-якого насадка ідентичні, кількість вигинів та їх спрямованість аналогічна. Різниця витрат газу між будь-якими насадками становить практично нуль. Якщо по архітектурі приміщення, що захищається, необхідно, якийсь розподільний трубопровід з насадком подовжити або зрушити в бік, різниця витрат між усіма насадками ніколи не вийде за межі 20%.

Ще одна проблема для установок газового пожежогасіння це великі висоти приміщень, що захищаються від 5 м. і більше (див. Рис-5).

Аксонометрична схема розведення трубопроводу установки газового пожежогасінняу приміщенні одного обсягу з великою висотою стель.

Рис-5.

Ця проблема виникає при захисті промислових підприємств, де виробничі цехи підлягають захисту можуть мати стелі заввишки до 12 метрів, спеціалізовані будівлі архівів, зі стелями, що досягають висот 8 метрів і вище, ангари для зберігання та обслуговування різної спецтехніки, станції перекачування газу та нафтопродуктів тощо . Загальноприйнята максимальна висота установки насадка щодо підлоги в приміщенні, що захищається, широко використовується в установках газового пожежогасіння, як правило, становить не більше 4,5 метра. Саме на цій висоті розробник даного обладнання та перевіряє роботу свого насадка на предмет відповідності його параметрів вимогам СП 5.13130.2009, а також вимогам інших нормативних документів РФ щодо протипожежної безпеки.

При великій висоті виробничого приміщення, наприклад 8,5 метра, саме технологічне обладнання однозначно розташовуватиметься внизу на виробничому майданчику. При об'ємному гасінні установкою газового пожежогасіння відповідно до правил СП 5.13130.2009 насадки повинні розташовуватися на стелі приміщення, що захищається, на висоті не більше 0,5 метра від поверхні стелі у суворій відповідності з їх технічними параметрами. Зрозуміло, що висота виробничого приміщення 8,5 метра відповідає технічним характеристикам насадка. Насадки повинні розміщуватися в приміщенні, що захищається, з урахуванням його геометрії і забезпечувати розподіл ГОТВ по всьому об'єму приміщення з концентрацією не нижче нормативної (див. викопування п. 8.11.2 із СП 5.13130.2009). Питання як довго за часом вирівнюватиметься нормативна концентрація газу по всьому об'єму приміщення, що захищається, з високими стелями, і якими правилами це може регулюватися. Видно одне рішення цього питання це умовне розподіл загального об'єму приміщення, що захищається по висоті на дві (три) рівні частини, а по межах даних об'ємів через кожні 4 метри у напрямку вниз по стіні симетрично встановити додаткові насадки (див. Рис-5). Додатково встановлені насадки дозволяють швидше заповнювати об'єм приміщення, що захищається вогнегасною речовиною із забезпеченням нормативної концентрації газу, і що набагато важливіше забезпечують швидку подачу вогнегасної речовини до технологічного обладнання на виробничому майданчику.

Поданою схемою розведення труб (див. Рис-5) найзручніше на стелі мати насадки з розпилюванням ГОТВ на 360о, а на стінах насадки з бічним розпилюванням ГОТВ на 180о одного типорозміру і рівною розрахунковою площею отворів для розпилення. Як говорить правило в одному приміщенні (захищеному обсязі) повинні застосовуватися насадки лише одного типорозміру (див. Викопування п. 8.11.6). Щоправда визначення терміну насадки одного типорозміру у СП 5.13130.2009 не дається.

Для гідравлічного розрахунку розподільчого трубопроводу з насадками і розрахунку маси необхідної кількості газової вогнегасної речовини для створення нормативної вогнегасної концентрації в обсязі, що захищається, використовуються сучасні комп'ютерні програми. Раніше цей розрахунок проводився вручну за допомогою спеціальних затверджених методик. Це була складна і тривала за часом дія, а отриманий результат мав досить велику похибку. Для отримання достовірних результатів гідравлічного розрахунку трубної розводки був потрібний великий досвід людини, яка займається розрахунками систем газового пожежогасіння. З появою комп'ютерних та навчальних програм гідравлічні розрахунки стали доступні великому колу фахівців, що працюють у цій галузі. Комп'ютерна програма «Vector», одна з небагатьох програм, що дозволяє оптимально вирішувати всілякі складні завдання в галузі систем газового пожежогасіння з мінімальними втратами часу на розрахунки. Для підтвердження достовірності результатів розрахунку проведено верифікацію гідравлічних розрахунків за комп'ютерною програмою «Vector» та отримано позитивний Експертний висновок № 40/20-2016 від 31.03.2016р. Академії ДПС МНС Росії на використання програми гідравлічних розрахунків «Vector» в установках газового пожежогасіння з наступними вогнегасними речовинами: Хладон 125, Хладон 227еа, Хладон 318Ц, ФК-5-1-12 і СО2 (двоокисма вуглецю.

Комп'ютерна програма гідравлічних розрахунків Vector звільняє проектувальника від рутинної роботи. До неї закладено всі норми та правила СП 5.13130.2009, саме в рамках цих обмежень виконуються розрахунки. Людина вставляє у програму лише свої вихідні дані до розрахунку і вносить правки, якщо його влаштовує результат.

На закінченняхочеться сказати, ми пишаємося тим, що, за визнанням багатьох фахівців, одним із провідних російських виробників автоматичних установок газового пожежогасіння в галузі технології є ТОВ «АСПТ Спецавтоматика».

Конструкторами компанії розроблено цілий ряд модульних установок для різних умов, особливостей і функціональних можливостей об'єктів, що захищаються. Обладнання повністю відповідає всім російським нормативним документам. Ми ретельно слідкуємо та вивчаємо світовий досвід з розробок у нашій області, що дозволяє використовувати найбільш передові технології при розробці установок власного виробництва.

Важливою перевагою є те, що наша компанія не тільки проектує та встановлює системи пожежогасіння, але також має власну виробничу базу для виготовлення всього необхідного обладнання для пожежогасіння – від модулів до колекторів, трубопроводів та насадок для розпилення газу. Власна газозаправна станція дає нам можливість у найкоротші терміни проводити заправку та огляд великої кількості модулів, а також проводити комплексні випробування всіх систем газового пожежогасіння, що знову розробляються (ГПТ).

Співпраця з провідними світовими виробниками вогнегасних складів та виробниками ГОТВ всередині Росії дозволяє ТОВ «АСПТ Спецавтоматика» створювати багатопрофільні системи пожежогасіння, використовуючи найбільш безпечні, високоефективні та широко поширені склади (Хладони 125, 227еа, 318Ц, ФК-5 2)).

ТОВ «АСПТ Спецавтоматика» пропонує не один продукт, а єдиний комплекс - повний набір обладнання та матеріалів, проект, монтаж, пуско-налагодження та подальше технічне обслуговування вище перерахованих систем пожежогасіння. У нашій організації регулярно проводиться безкоштовне навчання з проектування, монтажу та налагодження устаткування, що випускається, де ви зможете отримати найбільш повні відповіді на всі питання, а також отримати будь-які консультації в галузі протипожежного захисту.

Надійність та висока якість – наш головний пріоритет!