Випробування та перевірка систем водяного пожежогасіння

Як там, і у Росії частка автоматичних установок водяного і пінного пожежогасіння у загальному обсязі АУП становить приблизно 80%. Це тим, що вони найекономічніші і прості у використанні. Крім того, для гасіння ряду сипких і пористих матеріалів і речовин, а також кисню, що горять і тліють без участі, інші види АУП – і – використані бути не можуть.

Найчастіше АУВП застосовуються в обробній промисловості: у переробці деревини, льону, бавовни, гуми та низки горючих рідин. Також АУВП майже повсюдно використовуються на об'єктах культури, в освітніх закладах, спортивних (див. рис. 1). Як і будь-які інші, АУВП призначені для гасіння або для локалізації пожежі.

Мал. 1. Розподіл АУВП з різних об'єктів у Росії


Влаштування автоматичних установок водяного пожежогасіння (АУВП)

Відповідно до прийнятої у вітчизняному законодавстві класифікації, всі установки поділяються за типом зрошувачів, ступенем автоматизації, конструктивного пристрою, способу постачання водою, часу спрацьовування та тривалості подачі води, способу включення та гасіння (див. рис. 2).

Мал. 2. Класифікація та склад установок водяного пожежогасіння






Як працює встановлення водяного пожежогасіння? Спринклерна АУВП у черговому режимі перебуває під тиском, створюваним імпульсним пристроєм. При загорянні розкривається тепловий замок спринклерного зрошувача і вода розпорошується з його розподільчої мережі, подаючись у осередок пожежі. Тиск у трубопроводі живлення в процесі падає і спрацьовує контрольно-сигнальний клапан вузла управління, пропускаючи воду в розподільчу мережу установки. Спочатку вода надходить до вузла управління імпульсного пристрою. При спрацьовуванні клапана у вузлі управління вода подається і до сигналізатора тиску (СДУ), від якого електричний імпульс надходить на щит управління та контролю, що забезпечує включення насоса, подачу сигналу тривожного про загоряння і спрацьовування установки. Електроконтактні манометри (ЕКМ) імпульсного пристрою формують сигнал про витік (падіння тиску):

  • води, якщо система пожежогасіння знаходиться в приміщенні з температурою понад 5°С;
  • повітря, якщо йдеться про неопалювані приміщення з мінімальною температурою повітря нижче 5°С.

У деяких випадках ЕКМ включають насос.

Якщо мережа живлення і розподільна спринклерної установки заповнена повітрям, то при розтині замку зрошувача з мережі виходить повітря, тиск знижується, а далі - все як у водозаповненій установці.

Отже, технологічна частина автоматичних установок водяного пожежогасіння, залежно від конструкції, має на увазі наявність у них наступних пристроїв (табл. 1).

Таблиця 1. Склад принципової схеми АУВП


Окремої уваги вимагають конструкційні особливості та призначення зрошувачів. Принципова відмінність спринклерних від дренечорних зрошувачів полягає в тому, що перші мають запірний пристрій вихідного отвору, а у других воно завжди вільне. Склад та класифікацію зрошувачів доцільно подати графічно, цього вимагає їх різноманіття за ГОСТ Р 51043-2002 (див. рис. 3).

Мал. 3. Класифікація та позначення зрошувачів за різними показниками



Спринклерні зрошувачі встановлюються з норми: трохи більше 800 прим. будь-яких типів однією секцію. При виборі зрошувачів слід враховувати максимальну нормальну робочу температуру приміщення, що захищається, яка може становити від 41оС до 200оС. При цьому температура руйнування теплового замку на зрошувачах завжди вища за максимальну нормальну на 20-60% і коливається в межах від 57оС до 343оС, - вона вказана на пластинах легкоплавкого елемента. Градація відповідності температур приміщення та спрацьовування термочутливого елемента наводиться у спеціальних таблицях. Зрошувачі тонкодисперсного щільного потоку води із середньоарифметичним діаметром крапель менше 150 мкм – як дренчерні, так і спринклерні – призначаються для створення водяних завіс з метою:

  • охолодження технологічного обладнання та/або несучих конструкцій;
  • локалізації загоряння та блокування поширення пожежі через віконні, дверні та технологічні отвори за межі зони, що захищається;
  • забезпечення прийнятних умов під час евакуації людей із палаючих будівель.

Зазвичай тут йдеться про евольвентні (відцентрові) конструкції зрошувачів.

Будь-які позначення зрошувачів (розпилювачів) відповідно до п. 4.2 ГОСТ Р 51043-2002 мають такий вигляд: 1234 – 5678 – 9 / 10 11 12 13 14 – 15, де:




Наприклад, зрошувач CBSO-ДВа 1,26 – G 1l/2 / P68.04 – «МІМОЗА», «розшифровується» наступним чином:

  • спринклерний водяний зрошувач спеціального призначення;
  • з концентричним потоком води;
  • діафрагмовий;
  • встановлюється вертикально;
  • потік води спрямований нагору;
  • має антикорозійне покриття;
  • коефіцієнт продуктивності – 1,26;
  • приєднувальний розмір – G 1l/2;
  • має розривний теплочутливий елемент (колбу);
  • цей тепловий замок спрацьовує за 68оС;
  • кліматичне виконання – Про;
  • категорія розміщення – 4;
  • тип відповідно до ТД - «МІМОЗА».

Крім вищенаведеної класифікації до характеристик АУВП належать такі параметри:

  • призначення відповідно до групи (1–7) приміщень, що захищаються, які діляться відповідно до пожежного навантаження, функціонального призначення та висоти. Групи приміщень вказані у Додатку Б СП 5.13130.2009;
  • інтенсивність зрошення площі, що захищається – від 0,08 до 0,24 л/сек. на кв. м, а при висоті приміщень від 10 до 20 м – від 0,09 до 0,45 л/сек. на кв. м.;
  • мінімальна витрата води: для спринклерного АУВП – від 10 до 110 л/сек. (при висоті приміщень від 10 до 20 м – від 12 до 240 л/сек.), для дренчерної АУВП – розраховується за методикою, наведеною у Додатку, а також відповідно до таблиць 5.1–5.3;
  • мінімальна площа зрошення (для спринклерної АУВП) – від 60 до 180 кв. м, а при висоті приміщень від 10 до 20 м – від 66 до 270 кв. м;
  • мінімальна тривалість подачі води – від 30 до 60 хв;
  • максимально допустима відстань між зрошувачами: для спринклерної АУВП – від 3 до 4 м, для дренчерної АУВП – 4 м і більше, якщо це не суперечить технічній документації та забезпечені всі нормативні значення щодо інтенсивності зрошення, див. п. 5.1.4. При цьому якщо дах (покриття) має ухил, то розрахунок відстані проводиться з припущення горизонтальної площини.

АУВП допускається проектувати для приміщень з висотою складування більше 5,5 м, якщо результати випробувань підтверджують усі зазначені параметри та є ТУ спеціально розроблені для даного об'єкта уповноваженою організацією.

Вимоги до проведення випробувань, їх типи, періодичність та методи

Як говорилося вище (див. табл. 1), технологічна частина АУВП складається з безлічі конструкційних елементів, для кожного з яких існують свої нормативи та вимоги до проведення перевірок та випробувань при їх здачі/прийманні, введенні в експлуатацію, періодичному техобслуговуванні, сертифікації. Крім того, діють також загальний стандарт ГОСТ Р 50680-94 «Правила промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, на яких використовується обладнання, що працює під надлишковим тиском», ПУЕ, якими необхідно керуватися при проведенні випробувань АУВП.

Загальні вимоги до випробувань АУВП можна сформулювати так:

  1. Перевірка автоматичних установок пожежогасіння проводиться як безпосередньо перед здаванням в експлуатацію, так і періодично – не пізніше ніж кожні 5 років роботи для встановлення відповідності її параметрів вимогам:
  2. до нормативної інтенсивності зрошення приміщень і зон, що захищаються;
  3. до заданого часу спрацьовування залежно від її типу швидкодії (не більше 3, 30 або 180 с), а також згідно з іншою нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку;
  4. до наявності пристроїв ручного відключення насосів у приміщенні насосної станції пожежогасіння;
  5. ВСН 2661-02-91, які повинні виконуватися при монтажі пожежної сигналізації як спонукальної системи АУВП;
  6. до світлової сигналізації у приміщенні насосної станції та в кімнаті з персоналом, що повідомляє про блокування автоматичного пуску насосів; про несправність встановлення; про спрацювання установки (з розшифровкою за напрямками);
  7. до інформації на вузлах управління про їх найменування і номери, назви зон, що захищаються, про нумерацію напрямків, про тип і кількість зрошувачів, про функціональну та принципову схеми АУВП, про напрями подачі води та спосіб включення установки;
  • Вогневі випробування проводяться за наявності вимог з боку Ростехнагляду, приймальної комісії чи самого замовника визначення інтенсивності зрошення і часу спрацьовування установки;
  • АУВП можуть випробовуватись безпосередньо фахівцями підприємства, що експлуатує установки, або спеціалізованою організацією, що здійснює їх технічне обслуговування, при цьому на час випробувань необхідно забезпечити повну пожежну безпеку об'єкта;
  • Вибір ділянок для випробувань дренчерних та спринклерних АУВП проводять представники замовника та Ростехнагляду на підставі нормативної документації та відповідно до п. 7.9 -7.23 ГОСТ Р 50680-94;
  • Складання/прийомка АУВП передбачає отримання замовником виконавчої, технічної, виробничої документації, а також проведення візуальної перевірки та персональних випробувань правильності роботи вузлів установки. Підписується «Акт випробувань автоматичної установки водяного пожежогасіння» за формою, зазначеною у Додатку А .

Персональні стандарти випробувань розроблені для таких елементів АУВП як:

  • зрошувачі, в т.ч. спринклерні для підвісних стель
  • вузли управління (УУ) ,
  • трубопровідні роз'ємні муфти
  • дозатори та пожежні звукові гідравлічні оповіщувачі та ін.

Наприклад, всі випробування зрошувачів проводять відповідно до профільного ГОСТ Р 51043-2002:

  • Перелік перевірок і випробувань налічує 31 вид, з них 9 віднесені до приймальних випробувань, 19 - до сертифікаційних, і всі 31 - до періодичних, при цьому випробувань на герметичність і вакуум при приймальних випробуваннях піддається партія зрошувачів повністю;
  • Випробування на вібростійкість проводять, якщо конструкція виконана із складових частин і не є монолітною;
  • Випробування на стійкість до водного розчину аміаку, двоокису сірки, до бризок соляної кислоти, а також перевірку території, що захищається, інтенсивності зрошення (для спеціального призначення, пневмо- і масопроводів) проводять, якщо в технічній документації (ТД) є в наявності відповідні параметри;
  • Перевірку термостійкості корпусу зрошувачів із зовнішнім приводом проводять за методикою, заявленою в ТЗ або розробленою у випробувальній лабораторії;
  • Випробування, що належать до періодичних, проводять не рідше 1 разу на рік не менше ніж на 25 зрошувачах відповідно до п. 7.3;
  • Випробування, що належать до сертифікаційних, проводять не менше ніж на 28 зрошувачах відповідно до п. 7.6;
  • За наявності технічних показників, маркування, комплектності та цілісності поставки, відповідності розмірів заявленим у ТД, перевірку на ймовірність безвідмовної роботи проводять не рідше ніж 1 раз на 3 роки;
  • Специфіку відбору зразків, їх кількості для проведення різного набору випробувань регламентують п.7.8-7.17;
  • Якщо конструкція зрошувачів передбачає наявність додаткових вимог, викладених у ТД, допускається проводити випробування за методикою заводу-виробника, а технологію проведення сертифікаційних випробувань вибирає випробувальна організація;
  • У разі коли хоча б один зразок не пройшов випробування навіть за однією вимогою ГОСТ Р 51043-2002, призначається повторна перевірка, але вже з подвоєною кількістю зразків, її результати вважаються остаточними;
  • Вимоги до застосовуваних вимірювальних приладів та їх точності визначено у п. 7.20;
  • Початкова похибка номінальних фізичних величин приймається рівною +/- 5%;
  • Умови проведення випробувань приймаються згідно з ГОСТ 15150-69 нормальними;
  • Технології перевірок зрошувачів докладно наведено у розділі 8 «Методи випробувань» ГОСТ Р 51043-2002, а також у Додатку А.

Аналогічно виглядають вимоги до випробувань інших технологічних частин АУВП.

Законодавча база, що регулює випробування АУВП

Автоматичні установки водяного пожежогасіння відчувають, ґрунтуючись на федеральному та регіональному законодавстві, а також на відомчій нормативній базі, що стосується цієї області. Основними регулюючими документами, що стосуються галузі проектування, випробувань, технічного обслуговування, ремонту та експлуатації АУВП, є:

  1. СП 5.13130.2009. Збірка правил. Системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми та правила проектування, затв. наказом МНС РФ від 25 березня 2009 р. № 175;

  2. ГОСТ Р 50680-94. Установки водяного пожежогасіння автоматичні. Загальні вимоги. Методи випробувань, введений у дію постановою Держстандарту РФ від 20 липня 1994 № 175;

  3. ГОСТ Р 51043-2002. Установки водяного та пінного пожежогасіння автоматичні. Зрошувачі. Загальні вимоги. Методи випробувань, прийнятий постановою Держстандарту РФ від 25 липня 2002 р. № 287-ст;

  4. ГОСТ Р 51052-2002. Установки водяного та пінного пожежогасіння автоматичні. Вузли керування. Загальні вимоги. Методи випробувань, введений у дію постановою Держстандарту РФ від 25 липня 2002 р. № 288-ст;

  5. ГОСТ Р 51737-2001. Установки водяного та пінного пожежогасіння автоматичні. Муфти трубопровідні рознімні. Загальні вимоги. Методи випробувань, введений у дію постановою Держстандарту РФ від 18 квітня 2001 № 179-ст;

  6. ГОСТ Р 53287-2009. Установки водяного та пінного пожежогасіння. Оповіщувачі пожежні гідравлічні звукові, дозатори. Загальні вимоги. Методи випробувань, утв. наказом Ростехрегулювання від 18 лютого 2009 р. № 62-ст;

  7. ГОСТ Р 53288-2009. Установки водяного та пінного пожежогасіння автоматичні. Модульні установки пожежогасіння тонкорозпиленою водою автоматичні. Загальні вимоги. Методи випробувань, утв. наказом Ростехрегулювання від 18 лютого 2009 р. № 63-ст;

  8. ГОСТ Р 53289-2009. Установки водяного пожежогасіння автоматичні. Зрошувачі спринклерні для підвісних стель. Вогневі випробування, утв. наказом Ростехрегулювання від 18 лютого 2009 р. № 64-ст;

  9. ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартів безпеки праці. Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги, утв. постановою Держстандарту СРСР від 29 грудня 1991 р. № 2382;

  10. Тимчасові методичні рекомендації щодо перевірки систем та елементів протипожежного захисту будівель та споруд під час проведення заходів щодо контролю (нагляду), затв. МНС Росії 3 липня 2014 р.;

  11. СП 4.13130.2013 «Системи протипожежного захисту. Обмеження розповсюдження пожежі на об'єктах захисту. Вимоги до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень;

  12. ГОСТ 12.2.047-86 (СТ РЕВ 5236-85). Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка Терміни та визначення, утв. постановою Держстандарту СРСР від 30 червня 1986 р. № 1982;

  13. ГОСТ 15150-69. Міждержавний стандарт. Машини, прилади та інші вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища, затв. постановою Держстандарту СРСР від 29 грудня 1969 р. № 1394 (Зміна № 5 введена в дію з 1 січня 2013 р. наказом Росстандарту від 27 листопада 2012 р. № 1231-ст.);

  14. Наказ Ростехнагляду від 25 березня 2014 р. № 116 «Про затвердження Федеральних норм та правил у галузі промислової безпеки «Правила промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, на яких використовується обладнання, що працює під надлишковим тиском»;

  15. Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Шосте видання, утв. Головтехуправлінням, Держенергонаглядом Міненерго СРСР (ред. Від 20 червня 2003 р.);

  16. ВСН 2661-02-91. Правила виробництва та приймання робіт. Установки охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;

  17. СНіП 3.05.05-84. Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи.

Крім вищенаведених нормативних актів, існують нюанси, які ніде не прописані і їх неможливо вирішити, спираючись лише на нормативну базу: частково через те, що вона застаріла, частково через прогалини в вимогах. Тому тут потрібен досвід фахівців, які неодноразово вирішували проблеми на різних об'єктах.