У приміщеннях, що захищаються, використовується газовий метод пожежогасіння, принцип дії якого полягає у випуску спеціальної негорючої речовини, що знаходиться в газоподібному стані. Газ (хладон, азот, аргон тощо), що подається під натиском, витісняє кисень, що підтримує горіння, з приміщення, де виникла пожежа.

Класифікація загорянь, що усуваються гасінням газовим методом

Автоматичне газове пожежогасіння широко застосовується при локалізації пожеж, що належать до таких класів:

  1. горіння твердих матеріалів клас А;
  2. горіння рідин – клас;
  3. горіння електропроводок, устаткування, що під напругою – клас E.

Протипожежний захист об'ємним способом застосовується при охороні банківського спеціалізованого обладнання, музейних цінностей, архівних документів, центрів з обміну даними, серверних, вузлів, зв'язків, що здійснюють зв'язок, приладів, газоперекачувальних об'єктів, дизельних, генераторних приміщень, диспетчерських та інших дорогих об'єктів власності як промислових, так і господарських.

Приміщення, де розташоване управління атомними електростанціями, телекомунікаційне обладнання, сушильні та фарбувальні камери повинні бути обладнані автоматичним газовим протипожежним захистом в обов'язковому порядку.

Переваги способу

На відміну від інших методів гасіння пожеж автоматичне газове пожежогасіння охоплює весь об'єм приміщення, що захищається. Газова вогнегасна суміш протягом короткого часу 10 - 60 секунд поширюється по всьому приміщенню, включаючи об'єкти самозаймання, зупиняє вогонь, залишаючи цінності, що охороняються в колишньому вигляді.

До основних переваг цього способу пожежогасіння відносяться такі фактори:

  • безпека діючих матеріалів;
  • висока швидкість та ефективність ліквідації загорянь;
  • охоплення всього обсягу приміщення, що захищається;
  • Високий ресурс використання установок обладнання газового виду.

Вогнегасна газова суміш ліквідує полум'я з великою ефективністю завдяки здатності газу швидко проникати у важкодоступні герметичні та екрановані зони об'єкта, що охороняється, куди утруднений доступ звичайним засобам пожежогасіння.

У процесі гасіння пожежі внаслідок спрацювання АУГП газ, що утворився, не завдає шкоди цінностям у порівнянні з іншими засобами гасіння – водою, піною, порошком, аерозолями. Наслідки ліквідації пожежі швидко видаляються провітрюванням або за допомогою вентиляційних засобів.

Пристрій та принцип дії установок

Автоматичні установки газового пожежогасіння (АУГП) мають у своєму складі два і більше модулі, що містять газову вогнегасну речовину, трубні розведення та насадки. Виявлення вогню та включення установки відбувається за допомогою спеціальної протипожежної сигналізації, що є складовою обладнання.

Газові протипожежні модулі складаються з балонів з газом та пускових пристроїв. Газові балони підлягають неодноразовим заправкам після їх спустошень у процесі використання. Складна автоматична система газового пожежогасіння, що складається з кількох модулів, об'єднана спеціальними пристроями – колекторами.

У процесі щоденної експлуатації проводиться атмосферний контроль виникнення диму (димові датчики-сповіщувачі) та підвищених значень температури (теплові сповіщувачі) у приміщеннях. Постійне відстеження цілісності ланцюгів запуску системи гасіння пожежі, урвищ у ланцюгах, утворення коротких замикань також здійснюється за допомогою систем пожежної сигналізації.

Газовий метод гасіння вогню відбувається в автоматичному режимі:

  • спрацьовування датчиків;
  • вихід вогнегасних газів під високим тиском;
  • витіснення кисню з атмосфери приміщення, що захищається.

Виникнення спалаху є сигналом до автоматичного запуску установки газового пожежогасіння відповідно до спеціального алгоритму, яким передбачено також евакуацію персоналу з небезпечної зони.

Отриманий сигнал про виникнення займання призводить до автоматичного відключення вентиляційної системи, подачі негорючого газу під високим тиском трубопроводами до розпилювачів. Завдяки високій концентрації газових сумішей тривалість процесу газового пожежогасіння не перевищує 60 сек.

Різновиди автоматичних систем

Застосування АУГП рекомендовано у залах, де немає постійної присутності людей, а також там, де зберігаються вибухонебезпечні та горючі речовини. Тут виявлення спалахів неможливе без систем сигналізації, які спрацьовують автоматично.

Залежно від мобільності автоматичні системи поділяються на такі категорії:

  1. мобільні установки;
  2. переносні АУГП;
  3. стаціонарні види систем.

Мобільна автоматична установка газового пожежогасіння розташовується на спеціальних платформах як самохідних, так і буксированих. Монтаж стаціонарного обладнання проводиться безпосередньо у приміщеннях, керування здійснюється за допомогою пультів.

Установки переносного типу – вогнегасники є найпоширенішим засобом пожежогасіння. Їхня присутність обов'язково в кожному приміщенні.

Класифікація АУГП проводиться також за способами постачання вогнегасних речовин, об'ємними методами (локальний – засіб пожежогасіння подається безпосередньо до місця загоряння, повне гасіння – по всьому об'єму приміщення).

Вимоги до проектних, розрахункових та настановних робіт

При встановленні систем-автоматів гасіння пожеж газовим методом необхідно дотримуватись встановлених чинним законодавством норм у повній відповідності до вимог замовників проектованих об'єктів. Проектні, розрахункові та монтажні заходи здійснюються професіоналами.

Створення проектної документації починається з обстеження приміщень, визначення кількості та площ кімнат, особливостей оздоблювальних матеріалів, використаних для оформлення стель, стін, підлог. Потрібно також зважати на призначення кімнат, властивості вологості, шляхи евакуації людей при виникненні термінової необхідності покинути будівлю.

При визначенні місць розташування даного протипожежного обладнання особливу увагу необхідно приділити кількості кисню у районах скупчення людей момент автоматичного включення . Кількість кисню у цих місцях має відповідати допустимим нормам.
При монтуванні газового обладнання необхідно забезпечити захист від механічних впливів.

Заходи щодо обслуговування протипожежних засобів

Автоматичні протипожежні системи газового виду потребують регулярного профілактичного обслуговування.

Щомісяця необхідно перевіряти робочий стан та герметичність окремих елементів та системи в цілому.

Потрібно діагностувати працездатність датчиків задимлення та займання, а також засобів сигналізації.

Кожне спрацьовування засобів пожежогасіння повинно супроводжуватись наступною дозаправкою ємностей газовими сумішами та перенастроюванням системи оповіщення. Демонтаж всієї системи не потрібний завдяки тому, що профілактичні операції проводяться за місцем її розташування.