Testimi dhe inspektimi i sistemeve të shuarjes së zjarrit me ujë

Si jashtë vendit ashtu edhe në Rusi, pjesa e instalimeve automatike të shuarjes së zjarrit me ujë dhe shkumë në vëllimin e përgjithshëm të sistemeve të shuarjes së zjarrit është afërsisht 80%. Kjo për shkak se ato janë më ekonomike dhe më të lehta për t'u përdorur. Përveç kësaj, për të shuar një numër materialesh dhe substancash të lirshme dhe poroze, si dhe atyre që digjen dhe digjen pa pjesëmarrjen e oksigjenit, nuk mund të përdoren lloje të tjera agjentësh për fikjen e zjarrit.

Më shpesh, AUVP-të përdoren në industrinë e prodhimit: në përpunimin e drurit, lirit, pambukut, gomës dhe një sërë lëngjesh të ndezshme. Gjithashtu, AUVP-të përdoren pothuajse në mënyrë universale në vendet kulturore, institucionet arsimore dhe sportet (shih Fig. 1). Si çdo tjetër, AUVP janë të destinuara për shuarjen ose lokalizimin e një zjarri.

Oriz. 1. Shpërndarja e AUVP për objekte të ndryshme në Rusi


Ndërtimi i instalimeve automatike të shuarjes së zjarrit me ujë (AUVP)

Në përputhje me klasifikimin e miratuar në legjislacionin vendas, të gjitha instalimet ndahen sipas llojit të spërkatësve, shkallës së automatizimit, dizajnit strukturor, metodës së furnizimit me ujë, kohës së reagimit dhe kohëzgjatjes së furnizimit me ujë, mënyrës së ndezjes dhe shuarjes (shih Fig. 2 ).

Oriz. 2. Klasifikimi dhe përbërja e instalimeve të shuarjes së zjarrit me ujë






Si funksionon sistemi i shuarjes së zjarrit me ujë? Spërkatësi AUVP në modalitetin e gatishmërisë është nën presionin e krijuar nga një pajisje pulsi. Në rast zjarri, mbyllja termike e spërkatës hapet dhe uji spërkatet nga rrjeti i tij i shpërndarjes, i furnizuar me burimin e zjarrit. Presioni në tubacionin e furnizimit bie gjatë procesit dhe valvula e kontrollit të njësisë së kontrollit aktivizohet, duke lejuar që uji të rrjedhë në rrjetin e shpërndarjes së instalimit. Fillimisht, uji rrjedh në njësinë e kontrollit nga një pajisje pulsi. Kur valvula në njësinë e kontrollit është aktivizuar, uji furnizohet gjithashtu me ndërprerësin e presionit (SDS), nga i cili një impuls elektrik dërgohet në panelin e kontrollit dhe monitorimit, i cili ndez pompën, jep një sinjal alarmi për zjarrin dhe funksionimin. të instalimit. Matësat e presionit të kontaktit elektrik (ECM) të pajisjes së pulsit gjenerojnë një sinjal për një rrjedhje (rënie presioni):

  • ujë nëse sistemi i fikjes së zjarrit ndodhet në një dhomë me temperaturë mbi 5°C;
  • ajri, nëse flasim për dhoma të pa ngrohura me temperaturë minimale të ajrit nën 5°C.

Në disa raste, ECM ndez pompën.

Nëse rrjeti i furnizimit dhe shpërndarjes së instalimit të spërkatës është i mbushur me ajër, atëherë kur hapet bllokuesi i spërkatës, ajri del nga rrjeti, presioni ulet dhe më pas gjithçka është njësoj si në një instalim të mbushur me ujë.

Pra, pjesa teknologjike e instalimeve automatike të shuarjes së zjarrit me ujë, në varësi të dizajnit, nënkupton praninë e pajisjeve të mëposhtme (Tabela 1).

Tabela 1. Përbërja e diagramit të qarkut AUVP


Karakteristikat e projektimit dhe qëllimi i spërkatësve kërkojnë vëmendje të veçantë. Dallimi thelbësor midis spërkatësve dhe spërkatësve kullues është se të parët kanë një pajisje mbyllëse për prizën, ndërsa për të dytët është gjithmonë falas. Këshillohet që përbërja dhe klasifikimi i spërkatësve të paraqitet grafikisht; kjo kërkohet nga shumëllojshmëria e tyre në përputhje me GOST R 51043-2002 (shih Fig. 3).

Oriz. 3. Klasifikimi dhe përcaktimi i spërkatësve sipas treguesve të ndryshëm



Spërkatësit janë instaluar në bazë të standardit: jo më shumë se 800 copë. çdo lloj për seksion. Kur zgjidhni spërkatës, duhet të keni parasysh temperaturën maksimale normale të funksionimit të dhomës së mbrojtur, e cila mund të variojë nga 41°C deri në 200°C. Në të njëjtën kohë, temperatura e shkatërrimit të bllokimit termik në spërkatës është gjithmonë më e lartë se maksimumi normal me 20-60% dhe varion nga 57°C në 343°C - tregohet në pllakat e elementit me shkrirje të ulët . Gradimi i korrespondencës midis temperaturave të dhomës dhe përgjigjes së elementit termosensitiv jepet në tabela të veçanta. Spërkatësit për rrjedhje të dendur të shpërndarë imët të ujit me një diametër mesatar aritmetik të pikës më pak se 150 mikron - si përmbytja ashtu edhe spërkatës - kanë për qëllim të krijojnë perde uji për qëllimet e:

  • ftohja e pajisjeve të procesit dhe/ose strukturave mbështetëse;
  • lokalizimi i zjarrit dhe bllokimi i përhapjes së zjarrit përmes dritareve, dyerve dhe hapjeve teknologjike përtej zonës së mbrojtur;
  • sigurimin e kushteve të pranueshme për evakuimin e njerëzve nga ndërtesat e djegura.

Zakonisht ne po flasim për modele spërkatës involute (centrifugale).

Çdo emërtim i spërkatësve (spërkatësve) në përputhje me pikën 4.2 të GOST R 51043-2002 ka formën e mëposhtme: 1234 – 5678 – 9 / 10 11 12 13 14 – 15, ku:




Për shembull, spërkatësi CBSO-DVa 1.26 - G 1l/2 / P68.04 - "MIMOSA" "deshifrohet" si më poshtë:

  • spërkatës uji për qëllime të veçanta;
  • me rrjedhje uji koncentrike;
  • diafragma;
  • instaluar vertikalisht;
  • rrjedha e ujit drejtohet lart;
  • ka një shtresë kundër korrozionit;
  • koeficienti i produktivitetit – 1,26;
  • madhësia lidhëse – G 1l/2;
  • ka një element të ndjeshëm ndaj nxehtësisë (balonë);
  • ky bllokues termik funksionon në 68°C;
  • versioni klimatik - O;
  • kategoria e akomodimit – 4;
  • shkruani në përputhje me TD – “MIMOSA”.

Përveç klasifikimit të mësipërm, karakteristikat e AUVP përfshijnë gjithashtu parametrat e mëposhtëm:

  • qëllimi në përputhje me grupin (1–7) të ambienteve të mbrojtura, të cilat ndahen sipas ngarkesës nga zjarri, qëllimit funksional dhe lartësisë. Grupet e ambienteve janë treguar në Shtojcën B SP 5.13130.2009;
  • Intensiteti i ujitjes së zonës së mbrojtur – nga 0,08 në 0,24 l/sek. për sq. m, dhe për lartësitë e dhomave nga 10 në 20 m - nga 0,09 në 0,45 l/sek. për sq. m.;
  • Konsumi minimal i ujit: për spërkatës AUVP - nga 10 në 110 l/sek. (për lartësitë e dhomave nga 10 deri në 20 m - nga 12 në 240 l/sek), për AUVP të përmbytjes - llogaritur sipas metodologjisë së dhënë në Shtojcën B, si dhe në përputhje me tabelat 5.1–5.3;
  • sipërfaqja minimale e ujitjes (për spërkatës AUVP) - nga 60 në 180 sq. m, dhe për lartësitë e dhomave nga 10 në 20 m - nga 66 në 270 sq. m;
  • kohëzgjatja minimale e furnizimit me ujë është nga 30 në 60 minuta;
  • distanca maksimale e lejuar midis spërkatësve: për një spërkatës AUVP - nga 3 në 4 m, për një përmbytje AUVP - 4 m ose më shumë, nëse kjo nuk bie në kundërshtim me dokumentacionin teknik dhe jepen të gjitha vlerat standarde për intensitetin e ujitjes, shih paragrafin 5.1.4. Për më tepër, nëse çatia (mbulesa) ka një pjerrësi, atëherë distanca llogaritet bazuar në supozimin e një plani horizontal.

AUVP mund të projektohet për ambiente me lartësi magazinimi më shumë se 5,5 m, nëse rezultatet e testimit konfirmojnë të gjithë parametrat e specifikuar dhe ka specifikime të zhvilluara posaçërisht për këtë objekt nga një organizatë e autorizuar.

Kërkesat për testim, llojet e tyre, frekuenca dhe metodat

Siç u përmend më lart (shih tabelën 1), pjesa teknologjike e AUVP përbëhet nga shumë elementë strukturorë, secili prej të cilëve ka standardet dhe kërkesat e veta për verifikimin dhe testimin gjatë dorëzimit/pranimit, vënies në punë, mirëmbajtjes periodike dhe certifikimit të tyre. Për më tepër, ekziston gjithashtu një standard i përgjithshëm GOST R 50680-94, "Rregullat e sigurisë industriale për objektet e prodhimit të rrezikshëm që përdorin pajisje që funksionojnë nën presion të tepërt", PUE, i cili duhet të ndiqet gjatë testimit të AUVP.

Kërkesat e përgjithshme për testimin e AUVP mund të formulohen si më poshtë:

  1. Inspektimi i instalimeve automatike të fikjes së zjarrit kryhet si menjëherë para vënies në punë ashtu edhe në mënyrë periodike - jo më vonë se çdo 5 vjet funksionim për të përcaktuar përputhjen e parametrave të tij me kërkesat:
  2. me intensitetin standard të ujitjes së ambienteve dhe zonave të mbrojtura;
  3. në një kohë të caktuar përgjigjeje në varësi të llojit të përgjigjes së tij (jo më shumë se 3, 30 ose 180 s), si dhe në përputhje me dokumentacionin tjetër rregullator të miratuar në mënyrën e përcaktuar;
  4. për praninë e pajisjeve për mbylljen manuale të pompave në ambientet e stacionit të pompimit të fikjes së zjarrit;
  5. VSN 2661-02-91, i cili duhet të ndiqet kur instaloni një sistem alarmi zjarri si një sistem nxitës AUVP;
  6. në një alarm me dritë në ambientet e stacionit të pompimit dhe në dhomën me personel, duke njoftuar se është bllokuar ndezja automatike e pompave; për një mosfunksionim të instalimit; për funksionimin e instalimit (me dekodim në drejtime);
  7. informacion mbi njësitë e kontrollit për emrat dhe numrat e tyre, emrat e zonave të mbrojtura, numërimin e drejtimeve, llojin dhe numrin e spërkatësve, diagramet funksionale dhe skematike të AUVP, drejtimet e furnizimit me ujë dhe mënyrën e ndezjes së instalimit;
  • Testet e zjarrit kryhen nëse ka kërkesa nga Rostechnadzor, komiteti i pranimit ose vetë klienti për të përcaktuar intensitetin e ujitjes dhe kohën e përgjigjes së instalimit;
  • AUVP mund të testohet drejtpërdrejt nga specialistë të ndërmarrjes që operon instalimet, ose nga një organizatë e specializuar që kryen mirëmbajtjen e tyre, ndërsa gjatë provave është e nevojshme të sigurohet siguria e plotë nga zjarri i objektit;
  • Përzgjedhja e vendeve për testimin e përmbytjeve dhe spërkatësve AUVP kryhet nga përfaqësuesit e klientit dhe Rostekhnadzor në bazë të dokumentacionit rregullator dhe në përputhje me pikat 7.9 -7.23 të GOST R 50680-94;
  • Dorëzimi/pranimi i AUVP përfshin marrjen e klientit të dokumentacionit ekzekutiv, teknik dhe të prodhimit, si dhe kryerjen e inspektimeve vizuale dhe testeve personale të funksionimit të saktë të komponentëve të instalimit. “Raporti i provës për një instalim automatik të shuarjes së zjarrit me ujë” është nënshkruar në formën e specifikuar në Shtojcën A.

Standardet personale të testimit janë zhvilluar për elementë të tillë të AUVP si:

  • spërkatës, përfshirë. spërkatës për tavanet e varura,
  • njësitë e kontrollit (CU),
  • bashkimet e shkëputshme të tubacionit,
  • dispensera dhe alarme hidraulike me zë zjarri etj.

Për shembull, të gjitha testet e spërkatësve kryhen në përputhje me profilin GOST R 51043-2002:

  • Lista e inspektimeve dhe testeve përfshin 31 lloje, nga të cilat 9 klasifikohen si teste pranimi, 19 - si teste certifikimi dhe të gjitha 31 - si ato periodike, ndërsa e gjithë grupi i spërkatësve i nënshtrohet testeve të rrjedhjes dhe vakumit gjatë testeve të pranimit;
  • Testi i rezistencës ndaj dridhjeve kryhet nëse struktura është bërë nga pjesë përbërëse dhe nuk është monolit;
  • Testet për rezistencën ndaj tretësirës ujore të amoniakut, dioksidit të squfurit, spërkatjeve të acidit klorhidrik, si dhe kontrollimi i zonës së mbrojtur, intensiteti i ujitjes (për qëllime të veçanta, tubacione pneumatike dhe masive) kryhen nëse dokumentacioni teknik (TD) përmban parametrat e duhur;
  • Rezistenca termike e trupit të spërkatësve me një makinë të jashtme kontrollohet sipas metodës së përcaktuar në specifikimet teknike ose të zhvilluara në një laborator testimi;
  • Testet periodike kryhen të paktën një herë në vit në të paktën 25 spërkatës në përputhje me pikën 7.3;
  • Testet e certifikimit kryhen në të paktën 28 ​​spërkatës në përputhje me pikën 7.6;
  • Nëse ka tregues teknikë, shenja, plotësinë dhe integritetin e dorëzimit dhe pajtueshmërinë me dimensionet e përcaktuara në TD, një kontroll për probabilitetin e funksionimit pa dështime kryhet të paktën një herë në 3 vjet;
  • Specifikat e marrjes së mostrave dhe sasitë e tyre për kryerjen e grupeve të ndryshme të testeve rregullohen nga pikat 7.8-7.17;
  • Nëse dizajni i spërkatësve supozon praninë e kërkesave shtesë të përcaktuara në TD, atëherë lejohet të kryhen teste sipas metodave të prodhuesit, dhe teknologjia për kryerjen e testeve të certifikimit zgjidhet nga organizata e testimit;
  • Në rast se të paktën një mostër nuk e kalon testin edhe sipas një kërkese të GOST R 51043-2002, planifikohet një test i përsëritur, por me dyfishin e numrit të mostrave, rezultatet e tij konsiderohen përfundimtare;
  • Kërkesat për instrumentet matëse të përdorura dhe saktësia e tyre përcaktohen në pikën 7.20;
  • Gabimi fillestar i madhësive nominale fizike supozohet të jetë +/- 5%;
  • Kushtet e provës pranohen si normale sipas GOST 15150-69;
  • Teknologjitë për testimin e spërkatësve janë dhënë në detaje në seksionin 8 "Metodat e provës" të GOST R 51043-2002, si dhe në Shtojcën A.

Kërkesat për testimin e pjesëve të tjera teknologjike të AUVP duken të ngjashme.

Kuadri legjislativ që rregullon testimin e AUVP

Instalimet automatike të shuarjes së zjarrit me ujë testohen bazuar në legjislacionin federal dhe rajonal, si dhe në kuadrin rregullator të departamentit që prek këtë fushë. Dokumentet kryesore rregullatore që prekin fushën e projektimit, testimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe funksionimit të AUVP janë:

  1. PS 5.13130.2009. grup rregullash. Sistemet e mbrojtjes nga zjarri. Instalimet e alarmit dhe shuarjes së zjarrit janë automatike. Standardet dhe rregullat e projektimit, të miratuara. me urdhër të Ministrisë së Situatave Emergjente të Federatës Ruse të datës 25 Mars 2009 Nr. 175;

  2. GOST R 50680-94. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e provës, të vënë në fuqi me Dekretin e Standardit Shtetëror të Federatës Ruse, datë 20 korrik 1994 Nr. 175;

  3. GOST R 51043-2002. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë dhe shkumë. Spërkatës. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e provës, të miratuara me Dekret të Standardit Shtetëror të Federatës Ruse, datë 25 korrik 2002 Nr. 287-st;

  4. GOST R 51052-2002. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë dhe shkumë. Nyjet e kontrollit. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e provës, të vendosura në fuqi me Dekretin e Standardit Shtetëror të Federatës Ruse, datë 25 korrik 2002 Nr. 288-st;

  5. GOST R 51737-2001. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë dhe shkumë. Lidhje tubacionesh të ndashme. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e provës, të vendosura në fuqi me Dekretin e Standardit Shtetëror të Federatës Ruse, datë 18 Prill 2001 Nr. 179-st;

  6. GOST R 53287-2009. Instalime për shuarjen e zjarrit me ujë dhe shkumë. Alarme zjarri hidraulike të shëndosha, dispenzues. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e testimit, të miratuara. me urdhër të Rostechregulirovanie datë 18 shkurt 2009 Nr. 62-st;

  7. GOST R 53288-2009. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë dhe shkumë. Instalime modulare automatike për shuarjen e zjarrit për ujë të spërkatur imët. Kërkesat e përgjithshme teknike. Metodat e testimit, të miratuara. me urdhër të Rostechregulirovanie datë 18 shkurt 2009 Nr. 63-st;

  8. GOST R 53289-2009. Sisteme automatike të shuarjes së zjarrit me ujë. Spërkatës për tavanet e varura. Provat e zjarrit, të miratuara. me urdhër të Rostechregulirovanie datë 18 shkurt 2009 Nr. 64-st;

  9. GOST 12.3.046-91. Sistemi i standardeve të sigurisë në punë. Instalime automatike për shuarjen e zjarrit. Kërkesat e përgjithshme teknike, të miratuara. Dekreti i Standardit Shtetëror të BRSS të 29 dhjetorit 1991 Nr. 2382;

  10. Udhëzime të përkohshme për kontrollin e sistemeve dhe elementeve të mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave dhe strukturave gjatë masave të kontrollit (mbikëqyrjes), miratuar. EMERCOM i Rusisë 3 korrik 2014;

  11. PS 4.13130.2013 “Sistemet e mbrojtjes nga zjarri. Kufizimi i përhapjes së zjarrit në objektet mbrojtëse. Kërkesat për zgjidhjet e planifikimit dhe projektimit të hapësirës;

  12. GOST 12.2.047-86 (ST SEV 5236-85). Sistemi i standardeve të sigurisë në punë. Pajisjet e zjarrit. Termat dhe përkufizimet, të miratuara. Dekreti i Standardit Shtetëror të BRSS të 30 qershorit 1986 Nr. 1982;

  13. GOST 15150-69. Standardi ndërshtetëror. Makinat, instrumentet dhe produktet e tjera teknike. Versione për rajone të ndryshme klimatike. Kategoritë, kushtet e funksionimit, ruajtjes dhe transportit përsa i përket ndikimit të faktorëve klimatikë mjedisorë, të miratuara. me Dekret të Standardit Shtetëror të BRSS të 29 dhjetorit 1969 nr. 1394 (Ndryshimi nr. 5 hyri në fuqi më 1 janar 2013 me urdhër të Rosstandart të 27 nëntorit 2012 Nr. 1231-st.);

  14. Urdhri i Rostechnadzor, datë 25 mars 2014 Nr. 116 "Për miratimin e normave dhe rregullave federale në fushën e sigurisë industriale "Rregullat e sigurisë industriale për objektet e prodhimit të rrezikshëm që përdorin pajisje që funksionojnë nën presion të tepërt";

  15. Rregullat për ndërtimin e instalimeve elektrike (PUE). Botimi i gjashtë, i miratuar. Drejtoria Kryesore Teknike, Gosenergonadzor e Ministrisë së Energjisë së BRSS (ndryshuar më 20 qershor 2003);

  16. VSN 2661-02-91. Rregullat për prodhimin dhe pranimin e punës. Instalime të sistemeve të sigurisë, zjarrit dhe alarmit të sigurisë nga zjarri;

  17. SNiP 3.05.05-84. Pajisjet e procesit dhe tubacionet e procesit.

Përveç rregulloreve të mësipërme, ka nuanca që nuk janë të përcaktuara askund dhe nuk mund të zgjidhen bazuar vetëm në kuadrin rregullator: pjesërisht sepse është i vjetëruar, pjesërisht për shkak të boshllëqeve në kërkesat. Prandaj, këtu na duhet përvoja e specialistëve që kanë zgjidhur vazhdimisht probleme në vende të ndryshme.

Ka të gjithë dokumentacionin e lejes për kryerjen e çdo pune me instalimet elektrike dhe instalimet që funksionojnë nën presion, mund të ofrojë shërbime të cilësisë së lartë për mirëmbajtjen e njësive të kontrollit të presionit të ajrit, riparime rutinë dhe të paplanifikuara dhe të zhvillojë dokumentacionin e projektimit në përputhje me standardet aktuale dhe Kërkesat ligjore.