Шкаф управления насосами — что это такое и когда его нужно устанавливать? Мы проектируем и производим шкафы управления дренажными насосами для кнс и очистных сооружений Функции готового решения «Управление канализацией».

На нашем сайте (возможно первом в России) представлены типовые решения на шкафы управления насосами в формате с актуальной ценой и подробными техническими характеристиками

Мы являемся производителями шкафов управления насосов и можем гарантировать:

  1. Высокое качество нашей продукции (используем проверенное оборудование Schneider Electric, Hyundai, ABB, ESQ, Элма, DKC)
  2. Низкую цену на шкафы управления насосами (наличие собственного производства и прямых поставок комплектующих позволяет не переплачивать сторонним организациям)
  3. Срок изготовления типового щита управления - от 7 дней
  4. Инжиниринг и техническую поддержку на всех этапах сделки

При необходимости мы можем осуществить подключение и ПНР шкафа управления на объекте

Шкафы управления дренажными насосами (шкафы управления КНС)

используются для управления работой насосов предназначенных для дренажа, канализации и отведения ливневых и фекальных стоков. Шкафы управления насосами применяются при эксплуатации канализационных насосных станций (КНС), очистных сооружений, технологических приямков, ливневых канализаций, где необходимо обеспечить откачивание жидкости для недопущения подъёма уровня выше определённого уровня.

Основные функции шкафов управления дренажными насосами (КНС)

1. Управления работой насосов в автоматическом/ручном режимах по сигналам от дискретных датчиков уровня

Количество поплавков в системе обычно зависит от количества насосов и высоты канализационного колодца ("бочки")

  • 1 насос = 3 поплавка
  • 2 насоса = 4 поплавка
  • 3 насоса = 4 поплавка (если система работает по схеме 2 основных + 1 резервный) или 5 поплавков, если в системе все три насоса рабочих.

2. Защита насосов и кабельных линий

  • От токовых перегрузок и КЗ
  • От скачков напряжения, перекоса и обрыва фаз
  • От перегрева двигателя насоса (по сигналу от теплового реле или термодатчика РТС)
  • От попадания воды в полость двигателя погружного насоса (при наличии у насоса датчика влажности)
  • От пропадания напряжения (при варианте исполнения ШУН с АВР по питанию)
  • Равномерная наработка моторесурса насосов

3. Сигнализация пользователя о состоянии системы (с возможностью формирования сигналов для АСУ ТП*)

  • Наличие питания
  • Работа насосов
  • Аварийные состояния системы (токовые перегрузки, короткое замыкание, перекос фаз, превышение Umax/Umin, нелогичное сочетание датчиков уровня, перегрев двигателя, попадание воды в насос)
  • Индикация уровня воды в резервуаре, включая аварийный уровень (Перелив)

*По умолчанию данная информация отображвается визуально, с помощью светосигнальной аппаратуры на лицевой панели корпуса. Также возможна дистанционная передача данных через GSM связь.

Ñïîñîá ñâÿçè ñ ñèñòåìîé äèñïåò÷åðèçàöèè

. Àíàëîãîâûé (PSTN) ìîäåì

GSM ìîäóëü

SMS - ñåðâèñ

. Èíòåðôåéñ è ïðîòîêîëû SCADA

Визуальный интерфейс щита управления дренажным насосом (на примере управления 1 двигателем по 3 поплавкам с АВР по питанию)

Технические характеристики шкафов управления КНС

  1. Количество подключаемых насосов : 1,2,3,4 (с возможностью выбора рабочий/резервный)
  2. Мощность двигателей : 0,75-90кВт (другое по запросу)
  3. Тип двигателей : трехфазный асинхронный
  4. Номинальное напряжение электропитания: 220/380В
  5. Тип привода : прямой пуск, плавный пуск, частотный привод
  6. Тип управления: релейное, на базе программируемых реле, на базе контроллеров ПЛК
  7. Тип датчиков: поплавковые (по умолчанию), электродные, ультразвуковые, лазерные
  8. Кол-во вводов питания : 1 (без АВР), 2 (с АВР), 3 и более, по запросу
  9. Климатическое исполнение корпуса: У3 -внутреннее исполнение, У1-уличное исполнение
  10. Степень защиты корпуса: IP54
  11. Гарантия: 3 года

Алгоритм работы шкафа управления насосами КНС-дренаж (на базе ШУДН-1)

Шкаф управления имеет 2 режима работы: Автоматический и Ручной . По умолчанию в наших щитах реализована схема каскадного запуска насосов, где все насосы являются рабочими.

В Ручном режиме управление насосами осуществляется от кнопок Пуск/Стоп, расположенных на лицевой панели, вне зависимости от положения датчиков уровня.

В Автоматическом режиме сигналы на запуск и остановку насосов поступают от внешних устройств контроля уровня (см. функциональную схему)

Управление 1 насосом

  • Поплавок №1-отключение насоса
  • Поплавок №2-запуск насоса
  • Поплавок №3-Перелив (сигнал в диспетчерский пункт)

Управление 2 насосами

  • Поплавок №4-Перелив (сигнал в диспетчерский пункт)

Управление 3 насосами

  • Поплавок №1-отключение насосов
  • Поплавок №2-запуск первого насоса
  • Поплавок №3-запуск второго насоса
  • Поплавок №4-запуск третьего насоса
  • Поплавок №5-Перелив (сигнал в диспетчерский пункт)

В комплект поставки шкафа управления входят:

  • Шкаф в сборе*
  • Комплект схем (схема силовой части, схема автоматики)
  • Паспорт, рекомендации по подключению
  • Инструкция пользователя (при заказе ШУ с ПЛК)
  • Сертификат соответствия ТУ

*Дополнительные опции: защита сухого хода насоса+датчик, ЖК панель на лицевой панели шкафа, счетчик учета электроэнергии, передача данных в SCADA о состоянии системы.

Фото шкафов управления насосами нашего производства в сборе

Шкаф управления 2 насосами по 18 кВт с управлением по поплавкам (прямой пуск) на базе оборудования Schneider Electric

Щит управления ШУДН 2 насоса 18кВт (плавный пуск) УХЛ1 IP65 на базе устройств плавного пуска PSR, контроллер Modicon M221

Шкаф управления 2 насосами 4кВт (прямой пуск) УХЛ1 IP65 на основе мотор-автоматов GV2, контроллер Modicon M221


Щит управления 3 дренажными насосами с АВР (прямой пуск) на базе оборудования ABB, контроллер Modicon M221

Щит управления 3 насосами по 22 кВт с управлением по поплавкам (плавный пуск) на базе оборудования ABB/Hyundai

Шкафы управления КНС на базе устройства плавного пуска Danfoss/ABB/Schneider, контроллеров Siemens Simatic S7-1200/Segnetics, с узлами учета и сенсорными панелями управления

Чтобы купить шкафы управления насосами как на фотографиях, обращайтесь в нашу компанию

Цена на шкафы управления КНС нашего производства

Стоимость шкафа управления дренажными насосами нашего производства складывается из оборудования ведущих мировых производителей: Schneider Electric, ABB, Hyundai, DKC, ESQ. При необходимости, возможно рассчитать цену ШУ КНС на базе комплектующих других производителей.

Наша компания является непосредственным производителем данной оборудования, что позволит Вам при заказе шкафов КНС рассчитывать:

  1. На сжатые сроки производства
  2. Техническую поддержку со стороны нашего технико-коммерческих инженеров
  3. Оперативное решение всех гарантийных вопросов или вопросов связанных с пусконаладочными работами

Чтобы узнать точную цену и купить шкаф управления насосами (ШУН, ШУДН, КНС, ШУНД) пришлите запрос на info@сайт или просто оформите заказ на сайте. Также мы можем расчитать цену и произвести нестандартные шкафы управления КНС, такие как например .

Щиты управления предназначаются для ручного и автоматического управления дренажными насосами и вспомогательным оборудованием канализационно-насосных станций, предназначающихся для перекачки и дальнейшей утилизации хозяйственно-бытовых отходов.

Также щиты управления кнс используются в дождевых насосных станциях, основная деятельность которых, связана с перекачкой поверхностных ливневых стоков воды, а также для дренажных насосных станций, предназначающихся для транспортировки дренажных вод, в том случае, когда отсутствует возможность перехода воды самотеком или отсутствует возможность строительства глубокого заглубления самотечных коллекторов.

Наша компания изготавливает щиты из полиэтилена, как правило, они поставляются заказчику в едином комплексе с системами мониторинга и управления насосными агрегатами. Контроль уровня воды происходит за счет пластиковых датчиков, но при необходимости работы в агрессивной среде, есть возможность установки аналоговых датчиков.

Автоматика играет главную роль в организации и слежении за бесперебойной работой насосов, участвует в обеспечении равномерного износа каждого из существующих насосов, осуществляет контроль за процессом выполнения работ, а также отключения всего оборудования во время непредвиденной ситуации, которая может привести к поломке, а вследствие этого дорогостоящему ремонту.

Щиты управления канализационной насосной станцией изготавливаются с учетом пожеланий заказчиков, и, как правило, содержат те или иные дополнительные доработки, под конкретное место эксплуатации.

Щит управления КНС и принцип его работы.

Система управления следит за каждым насосом и после очередного включения выбирает приоритет Рабочий/Резервный, чтобы насосы имели одинаковый уровень износа. При отключении рабочего насоса включается аварийный режим и автоматически в работу вступает резервный насос. При большом сбросе сточных вод, система управления включает дополнительный насос и активирует аварийный режим. Данный режим работы будет функционировать до той степени, пока уровень вод не вернется в привычное положение.

Аварийный сигнал обо всех произошедших ситуациях отражается на лицевой поверхности устройства в виде светозвуковой сигнализации и через специальный “сухой” контакт передается на пульт дежурного.

В автоматика КНС предусмотрено переключение на резервный источник питания, а сам щит управления находиться в защищённом кожухе на стволе вытяжной вентиляции. Кроме этого щит не требует дополнительного утепления, так как изначально оснащается системой поддержания оптимальной температуры.

Станция управления СУ-ДН предназначена для автоматического и ручного управления группой дренажных насосных агрегатов, работающих на откачку стоков из дренажного резервуара. Станция управляет насосами по сигналам от поплавковых или кондуктометрических датчиков уровня.

Вариант станции СУ-ДН-ПП обеспечивает плавный запуск насосов с помощью устройств плавного пуска, устанавливаемых на каждый насос.

Структура условного обозначения станции управления

  • СУ-ДН - Станция автоматического управления дренажными насосами с прямым пуском насосов от сети.
  • СУ-ДН-ПП - Станция автоматического управления дренажными насосами с устройствами плавного пуска (на каждый насос свое устройство).

X 1 - Количество вводных линий питания насосов: одна линия, две линии (своя линия для каждого из двух насосов) и более.

X 2 - Количество подключаемых насосных агрегатов (2 и более).

А - Наличие режима автоматического управления - для станций СУ-ДН всегда есть.

Д - Наличие выхода на систему диспетчеризации (в виде беспотенциальных контактов).

Т - Наличие входов для подключения термисторной (позисторной) защиты двигателей. Grundfos устанавливает позисторы в двигатели насосов начиная с 3,0 кВт.

АВР - Наличие силового АВР на вводе станции (для станций с двумя и более вводами).

Х 3 - Мощность подключаемого электродвигателя насоса (кВт).

Х 4 - Длина электродов кондуктометрических датчиков - все одинаковые или, если различной длины, - через «/» (для исполения 2..4). Тут также можно указать количество и тип датчиков, например 4хДС.П-2,0м - в комплекте 4 датчика Овен ДС.П с электродами по 2 метра.

исп.Х - исполение станции в зависимости от применяемого типа датчиков.

Исполнения по возрастанию цены:

  • Исп.1 - станция этого исполнения рассчитана на подключение поплавковых датчиков уровня. Количество поплавков соответствует количеству одновременно работающих насосов - так, для станций на два насоса при всплытии поплавка №1 включается основной насос, поплавка №2 - дополнительный. Отключаются оба насоса при опускании поплавка №1 - т.е. после осушения резервуара. Это самый простой вариант станции, управление насосами производится релейной схемой, без применения приборов автоматики. Основной насос выбирается вручную, переключателем на двери станции. В станции этого исполнения контроль исправности насоса не производится, при аварии основного насоса жидкость в резервуаре поднимется до уровня включения дополнительного - таким образом осуществляется резервирование насоса. Поплавковые датчики в комплект поставки станции не входят. При необходимости можно включить в заказ поплавки Nivofloat NW-100 или Овен ПДУ-3 (поплавки должны допускать работу при напряжении до 250В).
  • Исп.2 - станция этого исполения построена на базе прибора РОС301 , следовательно датчиками являются кондуктометрические электроды. На РОС301 возможно изготовить станцию максимум на 2 одновременно работающих насоса. Основной насос включается при затоплении электрода среднего уровня, дополнительный - при затоплении электрода верхнего уровня. Отключаются оба насоса при осушении электрода нижнего уровня. В этой станции, аналогично исполнению 1, не производится контроль работы основного насоса, резервный включается при достижении уровня его включения. Основной насос выбирается вручную, переключателем на двери станции. Три кондуктометрических датчика входят в комплект прибора РОС301 , а общим электродом является металлический корпус резервуара. При заказе необходимо указать длину электродов - можно все три одинаковые, либо через «/» указывается длина каждого электрода. Если длина не указана - поставляются датчики длиной 0,6м - подробнее о заказе датчиков на сайте изготовителя РОС301 .
  • Исп.3 - станция аналогична исполению 2, но выполняется на базе прибора Овен САУ-М6 (либо, при необходимости, на Овен САУ-У ). Станции этого исполения могут комплектоваться тремя или четырьмя электродами, приборы «Овен» позволяют использовать в качестве общего как отдельный электрод, так и металлический корпус резервуара. Станции комплектуются электродами типа Овен ДС.П со стрежнем требуемой длины. Возможно также комплектование другими кондуктометрическими датчиками по каталогу фирмы «Овен» . Указать количество и тип при заказе можно в так: СУ-ДН-22-А-1.5кВт-4хДС.П-2,0м - в комплекте 4 датчика ДС.П с электродами по 2 метра.
  • Исп.4 - станции этого исполнения изготавливаются на базе программируемого контроллера Овен ПР110 и блока обработки кондуктометрических датчиков Овен БКК1 . Эти станции могут обслуживать до трех одновременно работающих насосов с контролем работы каждого насоса по реле протока либо реле давления, с автоматическим чередованием основного и дополнительного насосов для обеспечения равномерной выработки ресурса. В этой станции резервный насос включается сразу при аварии основного, не дожидаясь заполнения резервуара до верхнего уровня, одновременно имется возможность подать в систему диспетчеризации сигнал об аварии насоса. Станции комплектуются тремя (для двух насосов) или четырьмя (для трех насосв) датчиками типа Овен ДС.П со стрежнем требуемой длины, либо другими кондуктометрическими датчиками по каталогу фирмы «Овен» . Если резервуар неметаллический, требуется добавить еще один датчик (см.выше, в исп.3).

Условия эксплуатации:

Станция управления может работать в следующих условиях:

  • температура окружающего воздуха:
    • исп.1 и 2 - от -25° С до +50° С;
    • исп.3 (САУ-У.Щ11) и 4 - от -10° С до +50° С;
    • исп.3 (САУ-М6) - от +1° С до +50° С;
  • относительная влажность воздуха не более 98 % при 25° С без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря до 1000 м;
  • длительное отклонение напряжения питания сети от +10 % до -15 %.

Технические данные:

Род тока питающей сети

Переменный

Номинальная частота сети

Номинальное напряжение питания

Количество подключаемых насосных агрегатов

Исполнение

* - станции с количеством насосов более 3 изготавливаются по спецзаказу.


Дренажные насосы откачивают воду, фекальные или иные смеси из приямков и других резервуаров в специально подготовленные стоки. Шкафы ШУДН управляют работой одного или нескольких дренажных насосов под управлением датчиков, позволяют эффективно и своевременно очищать помещения и резервуары от затопления, экономно расходовать электроэнергию, увеличить срок службы насосного оборудования.


Основные:
А) электроконтактные (кондуктометрические) или (реже) релейные датчики уровня;
Дополнительные:
А) датчик аварийного верхнего уровня;
Б) датчики контроля состояния насосов (термисторные, потока);
В) внешнего пуска.


Шкаф ШУДН, в зависимости от модификации, может управлять 1 - 9 насосами. В автоматическом режиме насосы включаются по сигналу датчика (уровня или давления).
При работе с релейными (или электроконтактными) датчиками включение дополнительных насосов, их отключение и переключение производится по сигналам состояния датчиков.
При работе с аналоговыми датчиками контролируется работа насосов (уровня, давления), подключаются дополнительные и отключаются лишние насосы. При наличии в схеме частотных преобразователей плавно регулируется мощность и производительность насосов.
В ручном режиме автоматический режим работы отключён.


1) Шкаф управления дренажными насосами ШУДН в автоматическом режиме контролирует:
- состояние сети питания;
- исправность насосов;
- исправность собственного пускорегулирующего оборудования.
2) При отсутствии аварии в шкафу, по сигналу от технологического датчика (уровня, давления) формируется сигнал «Пуск» для рабочего насоса.
3) Как правило шкаф управляет несколькими насосами. Если уровень продолжает повышаться подключается следующий насос.
4) Дополнительные опции:
а) дополнительные насосы подключаются при длительной непрерывной работе;
б) в случае выхода из строя работающего насоса его заменяет резервный.
5) Работа насосов прекращается после снижения уровня ниже нижнего уровня.
6) Кроме того, работу можно прекратить переводом переключателя режима работы в ручной режим или отключенное состояние.
7) Выход насоса из строя фиксируется:
- при отключении автомата защиты насоса;
- при срабатывании аварийного датчика насоса (термисторного, датчика потока, датчика дифференциального давления);
- при срабатывании тепловой защиты в шкафу управления.


Индикация на двери шкафа управления дренажными насосами ЩУДН:
«Питание»
«Работа насоса. №...» (для каждого насоса)
«Авария насоса. №...» (для каждого насоса)
«Затопление» (по дополнительному заданию)
«Уровень...» (для каждого уровня; по дополнительному заданию)
«Работа ПЧ» (при наличии частотного преобразователя)
«Авария ПЧ» (при наличии частотного преобразователя)

Аппараты манипуляции на двери шкафа:
переключатель 3-позиционный (ВКЛ-0-АВТ):
РУЧ - работа в ручном режиме;
0 - принудительное отключение насосов и запрет работы;
АВТ - работа в автоматическом режиме.
Кнопочный блок "Пуск/Стоп" (для каждого насоса).

(выводятся для дистанционного контроля работы):
«Питание»;
«Работа насоса № ...»(для каждого насоса);
«Авария насоса № ...»(для каждого насоса);
«Авария»(общая авария - перелив, или иные по заданию);

Наименования, характеристики, функции и опции шкафов управления дренажными насосами ШУДН:

ШУДН511 A B C D E - F G H I J K - L M N O P Q R S T
ШУДН511 1 - 20 7 4 - 3 8 0 0 5 1 - B 2 0 2 4 - C2 5 4

№ х-ки Характеристика Базовая Опция
ШУДН511 Назначение шкафа - -
A Число насосов 1 - 1
2 - 5
3 - 9
4 - Г
другие, до 9
B Пускорегулирующя аппаратура “-” -контакторы а)П - УПП
б)Ч - ПЧ
C Номинальный ток насосов 20 - 1А
22 - 1.6А
24 - 2.5А
26 - 4А
28 - 6А
30 - 10А
32 - 16А
34 - 25А
36 - 40А
38 - 63А
40 -100А
(по проекту)
D Напряжение цепей питания насосов 7 - ~380В 4 - ~220В
(по проекту)
E Напряжение цепей управления 4 - ~220В (по проекту)
- резделитель

F алгоритм работы насосов 3 - ступенчатое подключение насосов при недостатке производительности 6 - веерный, (при недостатке/избытке мощности работающего привода(ов) последовательно подключаются/отключаются дополнительные
G порядок включения приводов 8 - ручной выбор "мастера" другие по проекту
H наличие задвижек 0 - нет задвижек 2 - 1-фазные задвижки,
4 - 3-фазные задвижки (больше одной задаётся дополнительным описанием. Его наличие определяется символом "Т" в позиции Q)
I число вводов питания и резервирование питания 0 - 1 ввод 3 - 2-вх. АВР
7 - 3вх. АВР
J контроль входного напряжения 5 - пониженного напряжения + обрыв фаз + чередование фаз (по проекту)
K наличие токовой защиты 1 - электромеханическим токовым реле (по проекту)
- разделитель -
L датчики защиты до насосов В - датчики внешней блокировки или термисторные датчики на приводе + аварийно высокого уровня (по проекту)
M технологические датчики до насосов 2 - электроконтактные датчики со своим уровнем включения для каждого работающего насоса и общим уровнем отключения насосов 3 - аналоговый датчик со своим уровнем включения для каждого работающего насоса и общим уровнем отключения насосов(по проекту)
N технологические датчики после насосов 0 - нет (по проекту)
O внешние датчики защиты после насосов 2 - датчик потока или дифф. давления на каждый привод (по проекту)
P внешние датчики пуска 4 - от внешнего поста управления (по проекту)
Q вид сигналов датчиков;
вид сигналов управления;
вид канала связи;
наличие дополнительного описания функций
«-» - сухой контакт, проводной R – RS-485;
E – Ethernet;
G - беспроводной канал GSM.

Интерфейс относится к:
Д - только к диспетчеризации
У - только к управлению
И - к управлению и диспетчеризации.

Т - наличие дополнительного описания.

R уровень комплектующих Б - бюджетные C2 - комбинированные, средней категории цена*качество
C1 - комбинированные, высокой категории цена*качество
(по проекту)
S степень защиты по ГОСТ 54 - IP54 65 - IP65
(по проекту)
T место размещение по ГОСТ У3.1 - У3.1 (по проекту)
ввод и выводы
исполнения
снизу
исполнения: до 1400мм - навесное, более - напольное.
(другие по проекту)

Шкафы управления дренажными насосами ШУДН выпускаются в соответствие с ГОСТ Р 51321-2007 и имеют сертификаты соответствия Технических Регламентов Таможенного Союза (ТР ТС).

3-фазных шкафов управления дренажными насосами ШУДН, с подключением следующего насоса при недостатке производительности работающих, с ручным выбором "мастера"
(XX - номинальный ток насосов шкафа управления пожарными насосами ПЖН из таблицы 1):

Наименование Описание
ШУДН5111-ХХ 74-380051-В2024-Б54 1 насосом с управлением питания от контактора
ШУДН5115-ХХ 74-380051-В2024-Б54 2 насосами с управлением питанием от контакторов
ШУДН5119-ХХ 74-380051-В2024-Б54 3 насосами с управлением питанием от контакторов
ШУДН511Г-ХХ 74-380051-В2024-Б54 4 насосами с управлением питанием от контакторов
ШУДН5111ПХХ 74-380051-В2024-Б54 1 насосом с управлением питанием от УПП
ШУДН5111ПХХ 74-380051-В2024-Б-Б54 1 насосом с управлением питанием от УПП, с режимом "байпас"
ШУДН5115ПХХ 74-380051-В2024-Б54 2 насосами с управлением питанием каждого насоса от своего УПП
ШУДН5115П(ХХ )74-380051-В2024-Б54 2 насосами с управлением питанием насосами от одного УПП
ШУДН5115П(ХХ )74-380051-В2024-Б-Б54 2 насосами с управлением питанием насосами от одного УПП, с режимом "байпас"
ШУДН5119ПХХ 74-380051-В2024-Б54 3 насосами с управлением питанием каждого насоса от своего УПП
ШУДН5119П(ХХ )74-380051-В2024-Б-Б54 3 насосами с управлением питанием насосами от одного УПП, с режимом "байпас"
ШУДН511ГПХХ 74-380051-В2024-Б54 4 насосами с управлением питанием каждого насоса от своего УПП
ШУДН511ГП(ХХ )74-380051-В2024-Б-Б54 4 насосами с управлением питанием насосами от одного УПП, с режимом "байпас"
ШУДН5111ЧХХ 74-680051-В3024-Б-Б54 1 насосом с управлением питанием от ПЧ, с режимом "байпас" , с аналоговым датчиком
ШУДН5115Ч(ХХ )74-680051-В3024-Б-Б54 2 насосами с управлением питанием насосами от одного ПЧ, с режимом "байпас" , с аналоговым датчиком
ШУДН5119Ч(ХХ )74-680051-В3024-Б-Б54 3 насосами с управлением питанием насосами от одного ПЧ, с режимом "байпас" , с аналоговым датчиком
ШУДН511ГЧ(ХХ )74-680051-В3024-Б-Б54 4 насосами с управлением питанием насосами от одного ПЧ, с режимом "байпас" , с аналоговым датчиком

Вы можете посмотреть полный список параметров и сконфигурировать любой другой требуемый вам шкаф управления дренажными насосами ШУДН.


1) шкаф управления двумя дренажными насосами, типа ШУДН5115-П3074-3D0051-B2024-C254 с управлением питанием насосов от двух устройств плавного пуска (УПП).

Приведённый шкаф управления дренажными насосами ШУДН может выполнять следующие функции:
- ручное местное, со шкафа включение и выключение любого или обоих насосов;
- автоматическое управление насосами;
- плавный пуск и плавное торможение электродвигателей в начале и окончании цикла работы каждого насоса;
- контроль уровня для откачивания жидкости из контролируемой ёмкости;
- контроль состояния работающих насосов по датчикам напора (потока, дифференциального давления);
- защита каждого электропривода от перегрузок и токов короткого замыкания;
- индикация работы и аварии насосов на двери шкафа;
- формирование сигналов о состоянии управляемого оборудования;
- с дополнительной опцией - управление поочерёдным включением насосов для обеспечения их равномерного износа;
- с дополнительной опцией - вводом в работу резервного насоса при аварии рабочего;
- с дополнительной опцией - сменой основного насоса по заданному времени;
- с дополнительной опцией - смены основного насоса при каждом новом запуске;

Может быть задан ряд временных параметров:
- время работы насоса;
- время от момента запуска, в течение которого не будет проверяться состояние датчика напора (это удобно для защиты от холостого хода и для оценки работоспособности насоса).

В зависимости от величины уровня, по определенным «уставкам», выдается сигнал на включение/выключение одного, двух или трех насосов. Кроме того, обеспечивается сигнализации об угрозе переполнения колодца и защита насосов от «сухого хода».

Эти сигналы подводятся к шкафу управления насосами.

2. Датчики и вторичные приборы

2.1. Датчики

Ультразвуковой уровнемер
EasyTrek SPA-380-4
с выходом 4…20мА + HART для измерения рабочего уровня

Поплавковый сигнализатор уровня
NIVOFLOAT NWP-110
для сигнализации о переполнении колодца

Кондуктивный сигнализатор уровня 2шт.
NIVOCONT K-201
для защиты насосов от «сухого хода»

2.2. Измерение рабочего уровня и формирование сигналов управления по заданным «уставкам»

Для измерения рабочего уровня предлагается Ультразвуковой уровнемер EasyTrek SPA -380-4 . Данный уровнемер является двухпроводным с выходом 4…20мА + HART. Диапазон измерения 0,25…6м. Заводская настройка: 0,25м - 4мА; 6м - 20мА. С помощью персонального компьютера, через HART-модем допускается пользовательская настройка уровнемера. Так, например, значения 4 и 20мА могут быть присвоены границам реально измеряемого диапазона (масштабирование).

Для преобразования токового сигнала 4...20мА с выхода уровнемера в дискретный сигнал (реле) предлагается использовать реле контроля тока UNICONT PKK -312 .

Прибор представляет собой интеллектуальное реле для задач контроля уровня и управления насосом. С помощью функции «обучения» (Teach-In) возможно «запомнить» два значения уровня в токовом диапазоне 4…20мА, а также, назначить один из запрограммированных режимов для управления выходным релейным контактом. Для включения и выключения насоса по двухуровневой логике предусмотрен режим Switching Difference.

Для формирования дискретных сигналов для управления 3-мя насосами потребуется 3 реле контроля тока UNICONT PKK -312 . Схема подключения уровнемера (датчика) и реле тока приведена на Рис. 1.

Рисунок 1. Схема подключения датчика 4...20мА и трех реле тока

Рисунок 2. Диаграмма работы схемы (Рис. 1) по заданным уставкам


2.3. Сигнализация о переполнении колодца

Для сигнализации о переполнении колодца предлагается использовать поплавковый сигнализатор уровня NIVOFLOAT NWP-110 . Сигнализатор оборудован переключающим «сухим контактом». Переключение происходит при всплытии поплавка на максимальной верхней отметке уровня сточных вод. Т.к. переполнение соответствует ситуации «авария», рекомендуется использовать размыкающий контакт.

2.4. Защита насосов от «сухого хода»

Цепь защиты от «сухого хода» строится с помощью следующих приборов:

  • Двух погружных кондуктивных зондов NIVOCONT KSK -201 ;
  • Реле контроля уровня NICOCONT KRK -512 (U пит = 24…240В AC/DC).

К каждому зонду присоединяется водостойкий однопроводный кабель, на котором зонды погружаются в дренажный колодец на контролируемый уровень (чуть выше точки всаса).

Рисунок 3. Схема подключения

Один из зондов связан с входом С. Реле уровня контролирует наличие проводимости между зондом, подключенным к входам Е1 и Е2 и входом С. После погружения зондов и подачи напряжения питания на реле, необходимо настроить чувствительность с помощью потенциометра на корпусе, тем самым позволить реле реагировать на проводимость среды. Измерение проводимости производится с помощью периодического низковольтного электрического сигнала.

При отсутствии проводимости, что означает снижение уровня ниже минимальной отметки, прибор переключает контакты выходного реле (клеммы 15, 16, 18).

Техотдел компании РусАвтоматизация
Дата публикации статьи: 2014-07-22

Хотите сохранить
эту статью?
её в формате PDF
Остались вопросы?
Обсудите эту статью
на